110kV紧凑型(模块化)变电站

技术规范

编制单位:贵州电力设计研究院

2010 年 05月贵阳

目录

1 总则............................................................................. - 1 -

2 工作范围......................................................................... - 1 -

2.1 供货范围................................................................... - 1 -

2.2 服务界限................................................................... - 1 -

2.3 技术文件................................................................... - 2 -

3 技术要求......................................................................... - 2 -

3.1 应遵循的主要现行标准及规范................................................. - 2 -

3.2 环境条件(以具体工程为准)................................................. - 4 -

3.3 工程条件................................................................... - 6 -

4 箱体技术参数..................................................................... - 7 -

5 一次设备技术参数和要求.......................................................... - 10 -

5.1 10kV固定式开关柜.......................................................... - 10 -

5.2 10kV金属铠装移开式开关柜.................................................. - 16 -

5.3 35kV固定式开关柜.......................................................... - 20 -

5.4 35kV金属铠装移开式开关柜.................................................. - 27 -

5.5 35kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜........................................ - 30 -

6 开关柜二次部分.................................................................. - 42 -

7 二次系统集成要求................................................................ - 45 -

8 开关柜其他要求.................................................................. - 46 -

9 质量保证和试验.................................................................. - 49 -

9.1 质量保证.................................................................. - 49 -

9.2 试验...................................................................... - 49 -

10 包装、运输和储存............................................................... - 51 -

11 备品备件清单................................................................... - 51 -

12 专用工具及仪器清单............................................................. - 52 - 附件1 招标清单..................................................................... - 52 - 附件2 变电站主接线图............................................................... - 52 - 附件3 变电站平面布置图............................................................. - 52 - 附件4 35kV箱体内部布置图.......................................................... - 52 - 附件5 10kV箱体内部布置图.......................................................... - 52 - 附件6 二次设备箱体内部布置图....................................................... - 52 - 附表1 .............................................................................. - 53 -

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于110kV紧凑型(模块化)变电站, 它提出了该成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。

2 工作范围

2.1 供货范围

供货范围包括紧凑型(模块化)集成部分(含35kV箱体、10kV箱体、二次设备室箱体及箱体内的一次设备),具体规范、数量及布置详见表“紧凑型(模块化)变电站供货规范和数量”、各箱体平面布置图、配置接线图。

2.2 服务界限

2.2.1 从生产厂家至变电站的运输由投标方完成。

2.2.2 计算机监控、继电保护、通信等设备由招标方招标,投标方负责把上述设备集成到紧凑型(模块化)箱体内,并负责同一箱体内设备的安装接线调试。

2.2.2 现场安装由投标方负责,现场试验在投标方的配合下由招标方完成。

2.2.3 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题。当发生

设备质量问题,应及时采取措施解决。

2.2.4 装置在投入运行两年内,如发生因产品质量而导致的损坏,供方应免费负责维修,免费更换零部件。

2.2.5投标方应向招标方提供人员培训服务及良好的售后服务。

2.3 技术文件

2.3.1 投标方在订货前应向招标方提供一般性资料, 如鉴定证书、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在合同签订 10 天内, 投标方向招标方提供下列图纸资料及光盘2份(CAD2004)。

a)组装图:表示箱变总的装配情况,包括安装尺寸、总重量及其它附件。

b)基础图:注明箱变的尺寸,基础的位置和尺寸等。

c)电气原理图:包括箱变内部接线图、外部接线端子号图。

d)额定铭牌图:包括主要参数,合同编号等。

2.3.3 设备供货时提供下列资料: 设备的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外, 还应包括安装、运行、维护、修理说明书, 部件清单, 工厂试验报告, 产品合格证等。工厂试验报告, 产品合格证等, 一式8份。

3 技术要求

3.1 应遵循的主要现行标准及规范

GB156—2007 标准电压

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB1408.1—1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2900.1-1992 电工名词术语基本名词术语

GB3309—1989 高压开关设备常温下的机械试验

GB3804—1990 3~63kV交流高压负荷开关

GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB6162-85 静态继电器及保护装置的电气干扰试验

GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验法

GB7354—1987 局部放电测量

GB14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB14808—2001 交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器

GB16926-1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB50171-92 电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB/T17467-1998 高压/低压预装式变电站

GB/T13730-2002 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

IEC298-1990 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备DL478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL5002-1991 地区电网调度自动化设计技术规程

DL/T516-1993 电网调度自动化系统运行管理规程

DL/T527-1993 静态继电保护装置逆变电源技术条件

DL/T537-93 3~35kV箱式变电站定货技术条件

DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件

DL/T486—2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T539—1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则

DL/T404—1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

D403-91 10~35kV户内真空断路器订货技术条件

SD/T318—1989 高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/CSG 10011-2005 220-500kV变电站电气技术导则

中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

调继〔2008〕4号《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》

以及其它相关标准。

以上标准如有新版本,按最新版本执行。

3.2 环境条件(以具体工程为准)

3.2.1 周围空气温度

最高温度: 40℃

最低温度: -10℃

最大日温差: 30K

3.2.2 海拔高度: 1000m

修正原则:

a)海拔在1000m及以下时,设备外绝缘水平不进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。

b)海拔在1000-1500m范围,设备外绝缘水平按1500m进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。

c) 海拔在1500-2000m范围,设备外绝缘水平按2000m进行海拔修正,但应考虑污秽对其的影响。

d) 海拔大于2000m时,应考虑实际运行地点的环境,根据设计具体确定。

3.2.3 最大风速: 35m/s

3.2.4 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%

月平均值: 90%

3.2.5 降雨量

年最大:2600mm

日最大:300mm

3.2.6 雷暴日:65日/年

3.2.7 地震烈度:8度

水平加速度:0.25g

垂直加速度:0.125g

3.2.8 污秽等级:III级(当没有特殊规定时)

3.2.9 覆冰厚度:10 mm(风速不大于15 m/s时)

3.3 工程条件

3.3.1 系统概况

3.3.1.1 系统额定电压:35kV/10.5kV

3.3.1.2 系统最高电压:40.5kV/12kV

3.3.1.3 系统额定频率: 50Hz

3.3.2 安装地点: 户外,基础新建。

3.3.3 主要技术参数

3.3.3.1 额定电压:40.5/10kV

3.3.3.2 额定电流:1250A(40.5kV)

3150/1250A(10kV)

3.3.3.3 高压开关设备额定短路开断电流:31.5kA

3.3.3.4 额定动稳定电流:80kA

3.3.3.5 额定热稳定电流:31.5kA

3.3.3.6 额定绝缘水平

40.5kV 10kV

(1)雷电冲击耐受电压对地、相间185kV(峰值) 75kV(峰值)

断口间218kV(峰值) 85kV(峰值)

(2)1min工频耐压对地、相间95kV(有效值) 42kV(有效值)

断口间145kV(有效值) 48kV(有效值)

(3)二次回路1min工频耐压2kV

(4)不同相的导体之间的空气净距、导体至接地之间的空气净距:

10kV不小于125mm , 35kV不小于300mm ,若不能满足空气净距要求,需采用可靠的绝缘包封满足绝缘要求(绝缘包封材料的寿命至少在15年以上)。

(5)柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距:

瓷绝缘件:不小于18mm/kV

有机绝缘件:不小于20mm/kV

10kV部分按12kV计算,35kV部分按40.5kV计算。

(6)柜内干式互感器的局放应<20pc。

(7)辅助回路和控制回路1min工频耐受电压2kV(方均根值)。

3.3.3.7 合闸弹跳时间:合闸弹跳时间不大于2ms。

3.3.3.8 投切电容器组能力:投切电容器组不重燃不弹跳。

3.3.3.9 依照DL/T593—1996《高压开关设备的共用订货技术导则》第

4.2.4.2条执行,并且对于可能触及的外壳和盖板,其温升不得超过30K;导体表面温升不得超过55K。

3.3.3.10 分、合闸线圈和辅助回路的额定电压:DC220V(除特别注明外)。

3.3.3.11 用于并联电容器装置的开关柜内的长期允许电流,应按不小于电容器组额定电流的1.43倍选择。宜用陶瓷真空泡。

3.3.3.12 母线设备柜内要求采用抗谐振电压互感器,能在1.2倍额定电压下长期运行,并能在1.9倍额定电压下运行8小时。

3.3.3.13 柜内主母线及分支母线均采用铜质。

3.3.3.14 柜内宜采用便于连接,优质可靠的阻燃端子。并对电压、电流端子有明显区别。预留15%的备用端子。端子排适用于接4mm2导线。

3.3.3.15 开关柜外壳防护等级:IP4X;箱式变电站箱体防护等级:IP43。

3.3.3.16 箱变内部所有接线和箱体间所有二次接线由投标方完成;外部连接的一次电缆由用户自备。

3.3.4 35kV一次系统

3.3.

4.1 进出线均采用电缆。(型式及参数见清册)

3.3.

4.2 开关设备采用开关柜。

3.3.

4.3 主断路器选用户内型真空开关。

3.3.5 10kV一次系统

3.3.5.1 进线采用绝缘管母线或架空母线桥,出线采用电缆。(型式及参数见清册)

3.3.5.2 开关设备采用开关柜。

3.3.5.3 主断路器选用户内型真空开关。

4 箱体技术参数

该部分提出对箱体、照明、火灾自动报警和图像监视系统的要求。

4.1 箱体技术参数

柜体采用双层密封,箱体防护等级外壳不小于IP43。箱顶下沿应打有若干条形孔,箱体内部空气可以通过这些孔与外部对流。

箱体底架采用国标热轧型钢,进行整体焊接,即保证箱体内各设备及外壳的可靠接地,又能够满足箱变整体吊装的强度需求。箱体框架采用冷弯型钢通过数控加工处理,之后与底架整体组焊,保证箱体能够抗击外部各类复杂环境条件的要求。所有外部钢构件均要求采用先进的表面工艺处理,保证长久防腐要求。整个箱体强度完全满足运输及吊装的要求。箱体采用非金属材料。

箱体顶部采用人字型斜面设计,中间高四周低,满足淋雨天雨水的流淌,顶盖采用双层2.5mm钢板铺装,边檐处钢板利用结构学上的“迷宫密封”原理通过回转折弯,保证侧面的淋雨及压力性的喷水能被有效阻止于箱体外部从而满足遮雨要求;接缝处通过满焊并采用专门涂料进行处理,待自然晾干后,对顶部整体喷涂室外漆,切实保证顶盖密闭性完好。如果箱体较长较宽,在保证运输的前提下,可以对箱体进行分割,为了保证箱体对接面的防雨要求,各对接处应利用顶部盖板采用回形迷宫密封,对搭接面钢板与钢板之间添加密封条,之后采用螺栓将盖板压死,真正满足对接面的防雨要求,保证搭接处的密闭要求。

箱体门采用洁净门,与框架连接牢靠;门体利用铝合金框与洁净门板组合而成,并配备相关专用折页、高弹性密封条和限位锁死装置,满足整体的密闭、保温性能要求。

箱体设置总接地板构成零电位母线,由总接地板以电缆或良性导体与主接地网可靠连接,以保证系统多点接地。

在箱变各类主要设备的面板、箱体门内侧处贴有操作注意事项及操作步骤、主接线图,开关的安装高度和角度应依据人机工程设计,箱变门后设有全所接线图,用不同颜色标明各类应注意之处;另外在说明书上均大量的详细标出操作说明。

10kV、35kV和二次箱体各配置一套温湿度控制系统,包括凝露及温度控制器、工业机双温空调、加热器、通风机等设备,箱体内环境参数设计值满足:夏季温度为26~28℃,冬季温度为18~20℃,相对湿度≤70%。当环境参数越限时,相关设备会自动启动,保证箱内环

境的适宜性。

箱体内部各电缆线要求走线美观,无明显外露痕迹;对接处电缆采用快插头进行连接,满足现场快速化施工,各插头标识明了,不得模糊不清及产生令人混淆的可能性。

4.2 照明系统

箱体中设有检修电源、正常照明和应急照明,检修电源取自交流屏,正常照明和应急照明电源取自直流屏,各照明开关应设置于门口方便控制处,灯具采用节能灯。正常照明照度满足300lx,应急照明照度满足80lx。

照明系统配置见下表:

序号名称设备型号数量备注

1 照明系统3套35kV、10kV和二次箱体

各一套

4.3 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统由招标方提供,投标方负责与火灾自动报警系统设备厂家配合协调,预留安装布线位置,保证箱变能够及时响应火灾及烟雾报警。

箱体耐火极限要求满足2小时。

4.4 图像监视系统

图像监视系统由招标方提供,投标方负责与图像监视系统设备厂家配合协调,预留安装布线位置。

4.5 箱体铭牌

箱体具有耐久清晰的铭牌。铭牌应列出下述内容:

制造厂名称或商标;

型号(包括接线方案编号)、名称、制造日期和出厂编号;

防护等级;

出厂日期;

箱体设备具有永久性的标识牌。

4.6 其他技术性能要求

4.6.1 箱体尺寸、现场拼接方式投标方应考虑变电站场地要求及运输要求。对于有扩建可能的项目,要留有扩建的接口。

4.6.2 箱体颜色:

箱壁颜色:灰白(RAL9003);

门:白(RAL7035);

箱顶:蓝(RAL5005)。

5 一次设备技术参数和要求

110kV紧凑型(模块化)变电站箱体内一次设备包括10kV、35kV高压开关柜和380V低压配电柜。

10kV、35kV高压开关柜型式有固定式、金属铠装移开式或充气式三种型式,其中充气式仅在35kV箱体内考虑。具体型式以具体工程提供的《紧凑型(模块化)变电站供货规范和数量》表为准。

不同型式的开关柜具体要求如下:

5.1 10kV固定式开关柜

5.1.1 型式:屋内型,金属封闭箱型固定式高压开关柜。

5.1.2 开关柜结构

1)高压开关柜为金属封闭箱式结构,高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。柜体设计时,必须考虑运行中的散热问题。其结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品,满足全工况运行和凝露污秽试验要求。高压开关柜的同类产品必须通过凝露污秽试验。

2)高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施。

3)同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

4)高压开关柜的外壳必须采用优质冷轧钢板经数控机床加工后组装而成(除通风窗、排气孔外),并具有较高的机械强度,外形应美观,不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造。柜体表面喷涂要采用先进工艺,具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能。

5)高压开关柜具有功能分隔室,包括母线室、断路器室、电缆(或架空出线)室、控制仪表室等,各室之间、各室对外的防护等级应满足DL/T404—97的规定,且不能低于IP2X。各功能室及各个回路的单元功能室均采用接地的钢板分隔,互不干扰,不能采用有机绝缘隔板。

箱形固定式开关柜的面板(正面)应设计成三节式,对应于真空断路器的中间节设计为门型开启式,实现真空断路器在任意状态下的手动储能。

开关柜的各室均有与壳体相同防护等级的压力释放装置,其压力出口的位置确保对人身没有危害。压力释放装置正常情况下关闭,在事故情况下打开,自动释放内部压力,同时将内部故障限制在本隔室内。

电缆可以从柜下方进出线至各功能室,并采取有效的密封措施以防止小动物进入柜内。

对于电缆室,每相应能连接2根出线电缆,电缆连接端子离柜底距离不小于700mm,电缆连接在柜的下部进行,预留直径120mm电缆接线孔,并提供电缆进口的封板。电缆室内应有一根支持电缆头的横向角钢,并在角钢上部开卡孔。

6)真空断路器的分、合闸按钮必须有安全防护措施,以免误碰触而引起误分、误合。

7)柜内若有有机绝缘材料,应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料(SMC或DMC)。

8)各柜安装可开启式零序电流互感器。

9)母线及分支引线必须全部做绝缘处理,可用热缩绝缘套管进行绝缘,也可采用硫化绝缘母线。母线及引线连接处应加阻燃型的绝缘盒。热缩绝缘厚度不小于2mm,接口处搭接长度不小于100mm。

10)开关柜的正面应有铭牌(厂名、型号规格、出厂日期等)、一次接线模拟图、柜位、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框。柜前后上沿应有线路名称、调度号标志框。

11)柜前断路器室、柜后电缆室等的门上均应留有观察窗,能方便地观察柜内相关设备的运行状况。观察窗要求有防爆措施。

12)柜内固定绝缘隔板的金属螺丝要装绝缘螺帽,既要保证绝缘又要保证强度。柜内电缆接线端子及隔离开关的动、静触头应为圆角。母线端部也应倒圆角并包有绝缘。

13)开关柜的上、下部的通风孔应有隔尘网,并达到防护等级IP2X。

14)五防厂家提供相应的锁具挂件及安装要求,由投标厂家进行集成。

15)开关柜的金属隔板应可靠接地,接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

16)在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流的冲击,并保证接触良好。

17)每一高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接,并通过专用端子连接牢固。

18)母线为电解铜板,装在单独的母线室内,母线排列A、B、C相顺序应为从上到下,或从左到右,或从里到外(从柜前观察),并标注相标:A相——黄色,B相——绿色,C相——红色。

分支引线也为铜质,排列A、B、C相顺序应为从左到右,并标注相标。

19)真空断路器及其配套的弹簧操动机构,应具有完善可靠的控制回路,可通过开关柜上控制开关的切换,实现远方/就地关合和跳闸的操作。

20)为防止凝露的产生而带来的危害,开关柜在电缆室和断路器室内应分别设有功率、交流220伏、可长期投入且可自动/手动投切(采用空开控制投退)的加热器,并提供过热保护,同时加热器应装设防护罩(可能触及而足以灼伤皮肤时)。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10%范围内。

21)在开关柜正面及背面门上,分别装有高压带电显示装置(具有验电功能),以满足柜前、柜后安全维护的要求。

5.1.3 真空断路器

1)真空断路器为断路器与弹簧操动机构(或永磁操动机构)联体式结构。主回路及所有辅助回路应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器和动作计数器,其安装位置要易于观察。断路器使用年限:保证20年。机械部分免维护时间不得少于3年。

2)断路器操动机构

a、弹簧操动机构

操动机构应有防跳功能和自由脱扣性能。操动机构的每一部件应为紧固结构,在必要部位使用防腐、防锈材料。

断路器在“合”或“分”位置,机械弹簧均能储能。

应提供一个可观察弹簧状态的指示装置,最好为机械型。

采用直流电机给弹簧机构自动储能。断路器完全合闸后,机构操作弹簧应立即自动开始

储能。在机构里,应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示,并具有信号输出接点。

b、永磁操动机构

操动机构应有防跳功能。操动机构的每一部件应为紧固结构,在必要部位使用防腐、防锈材料。

断路器在“合”位置,通过合闸线圈使机械弹簧储能。

采用合(分)闸线圈控制永磁体给弹簧机构储能。断路器完全合闸后,机构操作弹簧应立即自动开始储能。在机构里,应有一套紧急状况下的手动操作储能装置。弹簧未储能、储能完毕应有信号灯显示,并具有信号输出接点。

要求停电2小时候还能进行分-合-分操作一次。

3)断路器及其操动机构必须牢固的安装在开关柜上,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。

4)断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。

5)断路器的安装位置应便于检修、检查、试验和运行中的巡视。

6)对于安装在电容器开关柜内的真空断路器必须提供同型号同技术参数产品开合电容电流最大能力的检验报告,并在出厂时通过工频电压、冲击电压、电流的老练试验,提供试验报告。该断路器在额定单个电容器组的开断电流允许范围内,开断关合电容器组不能发生重击穿或重燃。

7)必须提供真空灭弧室的真空度测试报告。

8)真空断路器额定短路开断电流的开断次数:31.5kA及以下为30次,40kA为20次。

9)真空断路器电寿命:E2级。

10)真空断路器机械寿命:M2级(延长的机械寿命,10000次操作循环)。

5.1.4互感器

1)互感器应固定牢靠,且应采取隔离措施,当柜中其他高压电器组件运行异常时,互感器仍应能正常工作。

2)电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头,互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置应便于运行中进行检查、巡视,且在主回路不带电时,便于人员进行试验、检修及更换等。

3)互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

电流互感器应满足设计图纸参数要求。当二次侧开路时,二次侧能承受电压3000V/1min,每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。

电压互感器选用三个绕组(一个计量绕组,一个测量监控绕组,一个剩余电压绕组)的互感器,电压比为(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV,准确度等级为0.2/0.5/3P,容量为50/50/150VA(除特别注明外)。

4)电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器,其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在2倍额定电压及以下呈容性,不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。

5)电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。

6)互感器采用固体绝缘浇注式,其局部放电水平:在测量电压1.2Um/√3(Um为设备最高工作电压)下,局部放电量不大于20pC;在测量电压1.2Um下,局部放电量不大于50pC。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

7)测量用电压互感器在80%~120%额定电压下,在25%~100%任意负载点,功率因数Cosф=0.8~1.0范围内,误差均应满足《测量用电压互感器检定规程》(JJG 314)“误差

限值”的要求。特别强调,在二次负载为0VA、Cosф=1.0下,误差应控制在《测量用电压互感器检定规程》(JJG 314)所规定的额定功率因数下误差限值的60%范围内。

8)测量用电流互感器在1%~120%额定电流下,在25%~100%任意负载点,功率因数Cosф=0.8~1.0范围内,误差均应满足《测量用电流互感器检定规程》(JJG 313)“误差限值”的要求。特别强调,在100%额定负载、Cosф=1.0下,误差应控制在《测量用电流互感器检定规程》(JJG 313)所规定的额定功率因数下误差限值的60%范围内。

5.1.5隔离开关和接地开关

1)隔离开关或接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。

2)隔离开关和接地开关由一套(或两套)操作机构组合而成一套电器时,则必须有可靠的机械连锁,要保证隔离开关的断开和接地开关的合上是按规定的操作程序分两步完成,不能连动。

3)安装于高压开关柜中任何型式的接地开关,其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。

4)隔离开关和接地开关应符合DL/T 486的规定。

5)PT柜,严禁采用避雷器直接连接母线的结构形式。

5.1.6 避雷器

10kV每个回路均安装避雷器,采用复合绝缘金属氧化物避雷器,额定电压17kV,标称放电电流5kA。

5.1.7 导体

1)高压开关柜应附有主母线及引下线,并配备主变进线回路的封闭母线桥;主母线及封闭母线桥的设计应取得设计单位或用户的认可。

2)高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面,应比额定电流有10%的裕度。

3)高压开关柜中主回路的最小截面除应满足铭牌规定的额定电流值外,还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

5.1.8 接地

开关柜应设有完善、可靠的接地系统。

1)为保证维修工作人员和设备的安全,需接近或供接近的回路中所有部件(包括所有安装在开关柜上的继电器、仪表等)都应事先接地,接地线应为铜导体。

2)沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体(接地桩)。接地导体应是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不应超过200A/mm2,但最小截面不得小于150 mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定接地端子,并应有明显的接地标志。

3)接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流。

4)高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。

5)凡能与主回路隔离的每一部件均应能接地。

6)在正常情况下可抽出部件中应接地的金属部件,在试验、隔离位置或处于隔离断口规定的条件(DL/T 486),以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,均应保持良好的接地连接。

7)所有额定值、结构相同的元件,应具有互换性。

5.2 10kV金属铠装移开式开关柜

5.2.1 型式:经鉴定认可、“全工况”型、12kV金属铠装移开式开关柜,配进口、合资或国产优质真空断路器,联体弹簧操作机构,控制电压DC220V。

5.2.2 开关柜结构

1)柜体为金属铠装结构, 要求机械强度高, 美观大方。金属板要求为冷扎钢板或框架采用敷铝锌板多重折边工艺,柜体表面喷涂工艺要求采用先进工艺, 面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化, 保光保色性好。

2)柜中主母线及引下线均用热缩绝缘包封, 热缩绝缘厚度不小于2mm, 接口处搭接长度不小于100mm。支柱绝缘子水平间距不大于1200mm, 垂直间距不大于1000mm。(热缩绝缘包封材料的寿命至少在15年以上)

3)柜中的主要电器元件应有独立的隔室, 如手车室、母线室、电缆终端室、继电器室等, 室与室之间应用接地的金属钢板分隔, 互不干扰, 以提高运行的安全性和可靠性。

4)电缆隔室:

a.电缆终端室如有必要每相应能连接2根出线电缆, 电缆连接端子

离柜底距离不小于700mm。必须配置可靠的固定方式和零部件;

b.电缆头的安装位置及连接方式必须考虑试验、检修时便于拆线和

接线;

c.电力电缆隔室与电缆沟连接处应采取封闭措施,以防小动物及异

物进入柜中。

5)对隔板的要求:

a.主回路带电部分对绝缘隔板的内表面之间,至少能长期承受150%

额定电压的作用;

b.如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连接途径或经过仅被小的气

隙、油隙所隔断的途径,到达绝缘隔板的可触及表面时,此泄漏

电流不应大于0.5mA;

c.在金属封闭式高压开关柜中,凡采用非金属制成的隔板加强相间

或相对地间绝缘时,高压带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于

30mm的空气间隙,绝缘板应为阻燃材料制成,并能长期承受150%

额定电压的作用;

d.装用负荷开关—熔断器组合电器的高压开关柜,当采用可移动式的绝缘隔板

时,除应满足IEC 420(1990)外,还必须满足以下要求:

·只有当负荷开关在断开位置时才能合上接地开关,当接地开关合上后才能将绝缘隔板插入(或插入负荷开关动、静触头之间);

·只有接地开关合上、绝缘隔板已插入到位后,柜门才能打开或关闭;

·只有当柜门关闭到位时,绝缘隔板才能抽出、接地开关才能分开;

·当绝缘隔板已抽出、接地开关分开后,负荷开关才能实现合闸操作。

6)接地

a. 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体。

此导体应为铜质,在接地故障时其电流密度规定不应超过

200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2。该接地导体应设有与接地

网相连的固定连接端子,并应有明显的接地标志。

b. 接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路

相适应;专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流;接

地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过额定短路开断电流

的87%。

c. 高压开关柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器元件的金属

支架应有符合技术条件的接地,且与专门的接地导体连接牢固。

高压开关柜之间的专用接地导体均应相互连接,并通过专用端子

连接牢固。

7)开关柜为户内“全工况型”。柜内所有一次电器元件及绝缘子、套管均应采用性能优良和运行可靠的全工况元件。

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

110kV变电站设计开题报告

110kv变电站110kv线路保护及主系统设计 1课题来源 本课题为某110kv中心变电站110kv线路保护记主系统设计课题。该变电站是最末一个梯级电站,装机容量600万千瓦,年发电量301亿千瓦时,用地总面积为8070.1374公顷。向家坝水电站110kV中心变电站为向家坝水电站提供施工供电电源和电站建成以后作为厂用电备用电源的一座变电站。设计容量为3 50MVA,电压等级为110/35/10kV, 110kV进出线有5条,中压35kV侧有10 回出线,低压10kV侧有20 回出线. 2 设计的目的和意义 110kV变电所是电力配送的重要环节,也是电网建设的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。它是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所主要环节,电气主接线连接直接影响运行的可靠性、灵活性。它的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定。 随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。 3 国内外的现状和发展趋势 目前,我国小城市和西部地区经济的不断发展对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。因此,一方面需要创造条件有针对性地提高对小城市以及农村的变电站的建设,加强专业知识的培训来提高变电技术;另一方面,可以通过媒介积极开展技术交流,通过实践去体验、探索。 当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

110kV变电站设计

110KV变电所电气设计说明 所址选择: 首先考虑变电所所址的标高,历史上有无被洪水浸淹历史;进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占地并考虑发展余地;其次列出变电所所在地的气象条件:年均最高、最低气温、最大风速、覆冰厚度、地震强度、年平均雷暴日、污秽等级,把这些作为设计的技术条件。 主变压器的选择: 变压器台数和容量的选择直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应依据电力系统5-10年的发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。 选择主变压器型式时,应考虑以下问题:相数、绕组数与结构、绕组接线组别(在电厂和变电站中一般都选用YN,d11常规接线)、调压方式、冷却方式。 由于本变电所具有三种电压等级110KV、35KV、10KV,各侧的功率均达到变压器额定容量的15%以上,低压侧需装设无功补偿,所以主变压器采用三绕组变压器。为保证供电质量、降低线路的损耗此变压器采用的是有载调压方式,在运行中可改变分接头开关的位置,而且调节范围大。由于本地区的自然地理环境的特点,故冷却方式采用自然风冷却。 为保证供电的可靠性,该变电所装设两台主变压器。当系统处于最大运行方式时两台变压器同时投入使用,最小运行方式或检修时只投入一台变压器且能满足供电要求。 所以选择的变压器为2×SFSZL7-31500/110型变压器。 变电站电气主接线: 变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。 通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电站,宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线。变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建。6~10KV馈线应选轻型断路器,如SN10型少油断路器或ZN13型真空断路器;若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。在变电站中最简单的限制短路电流的方法,是使变压器低压侧分列运行;若分列运行仍不能满足要求,则可装设分列电抗器,一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器。 故综合从以下几个方面考虑: 1 断路器检修时,是否影响连续供电; 2 线路能否满足Ⅰ,Ⅱ类负荷对供电的要求; 3大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因素。 主接线方案的拟定: 对本变电所原始材料进行分析,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术、经济政策的前提下,力争使其技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。此主接线还应具有足够的灵活性,能适应各

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

110kv变电站设计

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致谢 (40) 参考文献 (41)

摘要 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

110kV变电站设计

一、110kV变电站电气一次部分设计的主要内容: 1、所址选择、负荷分级 2、选择变电所主变台数、容量和类型; 3、补偿装置的选择及其容量的选择; 4、设计电气主接线,选出数个主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案; 5、进行短路电流计算; 6、选择和校验所需的电气设备;设计和校验母线系统; 7、变电所防雷保护设计; 8、进行继电保护规划设计; 9、绘制变电所电气主接线图,变电所电气总平面布置图,110kV高压配电装置断面图(进线或出线)。 二、110kV变电站设计二次部分 一、系统继电保护 1、110kV线路保护 每回110kV线路的电源侧变电站一般宜配置一套线路保护装置,负荷侧变电站可以不配。保护应包括完整的三段相间和接地距离及四段零序方向过流保护。 每回110kV环网线及电厂并网线、长度低于10km短线路、宜配置一套纵联保护。 三相一次重合闸随线路保护装置配置。

组屏:宜两回线路保护装置组一面屏(柜)。如110kV采用测控、保护共同组屏(柜)方式, 1个电气单元组一面屏(柜)。 2、110kV母线保护 双母线接线应配置一套母差保护;单母线分段接线可配置一套母差保护。 组屏:独立组一面屏。 3、110kV母联(分段)断路器保护 母联(分段)按断路器配置一套完整、独立的,具备自投自退功能的母联(分段)充电保护装置和一个三相操作箱。 要求充电保护装置采用微机型,应具有两段相过流和一段零序过流。 4、备用电源自动投入装置配置原则 根据主接线方式要求,母联(分段、桥)断路器、线路断路器可配置备用电源自动投入装置。 组屏: 110kV断路器保护、备用电源自动投切均为独立装置,两套装置组一面屏。 5、故障录波器配置原则 对于重要的110kV变电站,其线路、母联(分段)及主变压器可配置一套故障录波器。 组屏:组一面屏。 6、保护及故障录波信息管理子站系统 110kV变电站配置一套保护及故障录波信息管理子站系统,保护及

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍