随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。

随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。

研究表明,30%~50%的组织或商业机构服务中断的根源为基础结构故障,例如:电源、消防、环境等重要设备故障,它们停机代价对于公司是巨大的。

正是为了解决上述问题,我公司成功地推出了SToneU isP-CMS机房中央管理系统,对机房的各种环境设备实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络,现场声光报警,手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

该系统可监控用户网络中所有UPS电源,机房环境系统,供配电系统,空调系统,门禁系统,视频监控系统等,适用于网络规模大,用户数量多,分布较广的用户使用。实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。

该系统完全基于IP网络传输,管理人员可以随时随地了解机房的各种信息,提供完善的监测和报警平台,并可以生成丰富的监测报告;该系统支持Web浏览器,管理人员可以

通过远程网络浏览机房各种设备的工作状况;该系统支持多站管理,适应多个监控现场集中监控的需要;该系统支持电话、短信息、实时打印等报警方式,一旦发生意外及时通知管理人员;该系统具有严密的权限管理功能,可以设定不同管理人员的浏览和操作权限等。

该系统是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境监控及报警系统。实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。

1.isP-CMS特点

1.1. 概述与架构

1.1.1.系统概述

SToneU isP-CMS机房环境中央管理系统是国内以SNMP 、Modubus协议为平台开发的机房中央管理系统,具有自主知识产权、稳定可靠、简单易用及扩展简便等特点,是一款超高性价比的监控解决方案,广泛应用于银行、证券、保险、广电、军队、公安、企事业单位、电力等行业。

组成:

该系统由软硬件组成,硬件方面包括监控主机、采控模块、监测模块、报警模块与计算机网络,软件方面包括采集程序与中央管理平台。

意义:

不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。

监测:

环境(温度、湿度、漏水、精密空调、新风机)

动力(配电、UPS、PDU、发电机)

安保(门禁、视频)

消防(烟感、FM200)

IT(服务器、路由器)等。

报警:

声音、灯光、弹出框、短信、电话、电子邮件及等方式。

1.1.

2.典型架构

单站点:

多站点:

1.1.3.应用领域

电脑机房电信基站空调系统食品冷库渔场

供水系统油井/电站实验室酒类酿造特种仓库

1.2. 典型客户

1.2.1.典型客户(按行业)

1.2.2.典型客户(按项目)

1.3. 功能特点

1.3.1.先进性

1.3.1.1. 文-语转换(TTS)

TTS:文-语转换(text to speech)系统,自动发音,无需人工录音;

TTS是Text To Speech的缩写,即“从文本到语音”。它是同时运用语言学和心理学的

杰出之作,在内置芯片的支持之下,通过神经网络的设计,把文字智能地转化为自然语音流。TTS技术对文本文件进行实时转换,转换时间之短可以秒计算。在其特有智能语音控制器作用下,文本输出的语音音律流畅,使得听者在听取信息时感觉自然,毫无机器语音输出的冷漠与生涩感。TTS语音合成技术即将覆盖国标一、二级汉字,具有英文接口,自动识别中、英文,支持中英文混读。所有声音采用真人普通话为标准发音,实现了120-150个汉字/秒的快速语音合成,朗读速度达3-4个汉字/秒,使用户可以听到清晰悦耳的音质和连贯流畅的语调。

1.3.1.

2. 组态模式

系统具有ISP-CMS专有的三层组态功能(页面组态、设备组态、策略组态),而不只是传统软件的页面组态,组建过程无需进行任何编程操作,确保系统搭建时间短,人为干扰少、稳定性强。

页面组态:定制个性化界面,可以根据用户的操作习惯制作界面,所有控件和组件开放,可以由用户自己定义参数、属性。

设备组态:开发有大量的设备模板,可以直接选择设备型号、数量添加组态,简单快速的完成设备通讯调试。

策略组态:制作联动无需进行任何编程,常用联动已制作为模块,只需要设置逻辑关系即可完成联动制作,方便用户自行修改。

1.3.

2.易用

1.3.

2.1. 集中监控

系统不仅能够对单个机房内各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、控制命令、图像信息等进行完整地集中监控,并能够通过DDN、2M、VPN等多种数据传输方式对分布在各地的多个监测点/机房实现跨区域的联网集中监控管理。

系统的编辑和运行必须分离,支持系统在线运行状态诊断、监测和修改,避免因系统停

止所造成的数据丢失和故障报警失效,从而保证系统的无间断安全运行,不会对其他站点、设备产生任何影响。

1.3.

2.2. 多语言界面

中文简体、中文繁体、中英文

1.3.

2.

3. 远程管理(BS与CS)

1.3.

2.4. 3D电子地图

系统采用组态软件,支持图形化编辑工具,通过机房立体电子地图方式显示,并能够完全数字化、图形化的逼真模拟出机房动力和环境设备的布局位置,动画界面仿真设备运行状态,当出现设备或线路故障时,可直观显示通讯中断情况。

1.3.

2.5. 日志查询、报表、曲线

作为安全管理的重要组成部分,每个用户的登录,其登录时间及用户名都被完整记录下来,其所进行的操作,也都被完整记录,系统管理员可以随时检查每个用户所作的操作。同

时,系统可自动对所监控设备的故障点、故障内容、时间等信息进行完整地记录,并可对这些记录进行多条件查询,为管理者提供完备的系统操作维护资料。

日志主要分为:

报警记录

通知记录

设备日志

系统日志

报表、曲线

系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线,方便管理者借助图形手段,直观分析系统运行状况;并且系统对数据查询、事件查询或其他报表查询提供Excel报表导出功能,便于数据的统计、整理、分析和打印,为管理者的决策提供第一手的数据资料。

1.3.

2.6. 数据存贮

无限制,也可自定义时间段,或根据文件大小而定。

1.3.

2.7. 双屏显示

双屏显示功能可以做到一个屏幕显示电子地图和数据监控、管理界面,一个屏显示CCTV图象监控界面,两个界面的操作只需一台服务器、一套鼠标键盘,不会出现切换图象而遮盖数据监控界面或者查看数据时无法看到CCTV图象的情况,极大的方便了操作。

双屏显示功能同时可以一台显示器显示电子地图和数据界面,同时将视频图象传输到大屏幕或电视墙上,作到同步显示。

1.3.

2.8. 自动跳转或轮循窗口

当发生警报时,系统自动跳至报警窗口。也可以按设定的时间进行轮循窗口。

1.3.

2.9. 功能齐全

由于有着丰富的监控工程经验和第一手的最终客户需求研究,全系列监控产品涵盖了环

境监控、动力监控、门禁监控、网络设备运行状况甚至协议转换器等各个方面,能够满足不同客户的各种个性化需求。例如:电流信息监控,能满足客户对机房内用电监控的需求,为机房偷电现象取证;湿度、水浸监控,能监测机房设备(尤其是空调)是否漏水;温度监控,既能配合空调控制实现机房温度自控化,又能配合烟雾感应,防止火警误报。

产品稳定可靠。硬件上采用嵌入式技术,系统结构紧凑,发热量低,芯片选型材采用工业级产品,保证在现场恶劣环境下的系统稳定。

不仅具有完备的遥信、遥测功能,而且具有可靠的遥控功能。这也正是很多客户所急需的。我们的产品能实现远程遥控空调、交换机等设备的定时开关机、自动重启,以及UPS 的充放电、开关机。通过对机房空调等耗电量的设备的智能控制,可以大幅度地节约用电费,单此一项就能让客户在一两年内收回监控设备的投资;而完善的监控更使得维护人员的工作更轻松。在监控中心就可以完成对边远机房的设备重启、火警自动断电、UPS管理工作。

1.3.

2.10. 配置完善

系统为所监控的系统和设备提供了极为完善的配置功能,可以提供系统的报警方式、模拟量阀值、数字量阀值、安全时段、联动等丰富的客户化设置,用户可根据自己机房管理的模式和要求进行灵活的设置。系统特有的安全时段及报警盲时设置,方便管理人员在机房动力或环境设备检修停运时,消除不必要的大量误报警。

1.3.3.可靠

1.3.3.1. 自检与看门狗

为了防止系统的受到病毒攻击而停止工作,系统特别设置了看门狗服务,同时还可按要求定时自检(包括:通信状态等)并报警,防范以未然。

1.3.3.

2. 多级报警

本地报警Email 短信电话系统可根据用户需要设定多达11级的报警级别,并可分组对应各级别发送报警信息,可通过智能语音组合对分布在不同区域和不同设备的警情进行精确定位式报警,自动弹出报警画面,方便管理者准确了解发生警情的位置及状态,同时对各种设备的报警提供专家处理提示。系统支持管理者回复报警确认,并可以通过报警过程记录查询来确认报警是否成功,系统可以提供屏幕画面、电话、语音、GSM短信、E-mail等多种报警方式。

1.3.3.3. 联动控制

系统具有极为丰富的设备联动控制功能,可支持门禁、视频、消防、红外探测等安防联

动和温湿度、空调、新排风等环境联动功能,根据设备及系统设置的各类联动触发阀值,实现各类设备的自动化智能控制,而无须人为监控。

1.3.3.4. 双机备份冗余

现代IT技术认为,一个成功系统中数据及作业的重要性已远超过硬件设备本身,在一套完善的系统中对数据的安全及保障有着极高的要求。

双机备份方案的原理两台服务器通过心跳检测模式,连接成为互为备份的双机系统,当主服务器停机后,备份服务器能继续工作,防止用户的工作被中断。

双机备份方案的适用范围用户对系统的连续工作性和实时性要求较高,系统停机对系统的影响很大,造成很大的损失。

1.3.3.5. 多级权限

系统支持组管理和用户管理,可对管理和使用者分配不同的操作使用权限,并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理,包括允许查看的内容、允许控制的设备等。通过这种关系,可以非常明确地规定每个管理人员可以操作的范围,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰,系统的安全性得到可靠保障。同时,系统采用优秀的加密算法,通过密文传输,以防止密码被人窃取,添加用户或权限更改只能由系统管理员完成,其它用户只能修改个人密码。

1.3.3.6. 抗干扰力

系统在选用各种采集单元及监控设备时,应选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定

小区监控系统方案79760

深圳市XX花园监控系统 设 计 方 案 2009年12月

目录 第一章、公司详情 (3) 第二章、小区监控系统设计方案 (5) 第三章、报价机设计图 (10) 第四章、主要设备介绍 (13) 第五章、产品检验报告 (17) 第六章、培训方案 (25) 第七章、质量保证及售后服务 (28) 第一章、公司公司情况 公司名称:深圳市亚泰安防技术有限公司 地址:深圳市宝安区龙华民治布龙路北侧华美丽苑798号

公司开户银行名称及帐号:深圳工商银行: 公司简介 深圳市亚泰安防技术有限公司是一家专业的系统集成公司,主要从事网络产品的销售和集成业务,尤其专注于监控系统安装及维护。 亚泰安防是安防系统工程的设计安装专家,是物业公司理想的合作伙伴,相信我们会为您做到更好! 高品质、高效率、永远追求卓越是公司的经营理念,努力让客户感动,永远为客户提供最佳的服务是公司的经营宗旨。公司继续秉承团结、誉而不懈努力,泰安安防主要对安防系统一条龙服务,对治安监控、楼宇对讲、门禁、一卡通、家庭防盗系统及停车场系统的设计、安装、改造、维护、维修及施工。 本公司有雄厚的技术力量,优质的售后服务。 品质,是价值与尊严的基础。 对每一项工序,,都严格按照标准检查和监督。 所以我们会安装更好、更实惠的产品、并且持续改进,不断完善。我们的系统工程运用在银行、小区、街道治安、机场、海关、超市家居等场所。 零缺点,是我们致力追求的目标,我们一贯秉承严谨、真诚、专心、专业的精神。对每一个客户、每项项工程的施工及售后服务、都全力以赴做到更好。 一、专业程度高,技术雄厚,质量有保证 我公司主要从事闭路监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统等工程的设计、施工、维护等业务,并获得国家相关行业设计、施工资质,拥有一批技术精湛的设计、施工队伍,在数百例工程项目中,全部均一次性通过验收合格。目前,本中心专门致力于为家庭、商铺、企业、住宅小区提供防盗监控系统的设计、安装、施工、维护服务,力求做到让用户百分百满意。 本公司与国内外多家监控系统厂商直接合作,能最大限度确保我们所提供的产品设备货真价实,质量有保证。 二、系统方案性价比全市最高 以往闭路监控系统总是以高科技、高价格的姿态让许多中小企业、百姓家庭望而却步,虽然近年由于国产产品的不断成熟和市场竞争激烈,安防工程造价总体得到了极大的回落,但许多较小的工程造价仍然居高不下,这是因为:由于工程小、利润薄,工程总利润额较小,例如一个商铺安装2个普通摄像机最多也只能赚取一千几百元,加上施工、售后服务的繁琐性,这几百元对许多工程商来说都不会有兴趣,因此,结果是,小工程要么不接,要接就必须抬高造价。 针对这一现象,我公司充分利用和发挥自身的渠道资源优势、工程优势和服务网络优势,本着“质量第一”的经营理念,率先专注于专门为家庭、商铺和企业单位、住宅小区提供防盗监控工程服务,并承诺工程造价为深圳全市性价比最高,我公司拥有专业的服务队伍。

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

监控系统施工方案最详细

监控系统施工 一、管内穿线 (1)一般规定 1)所选线材的类型应满足设计、规范、以及系统功能要求。 2)穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。 3)管内穿线宜在建筑物的抹灰、装修及地面工程结束后进行,在穿入导线之前,应将管子中的积水及杂物清除干净。 4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一孔槽内。 5)管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。6)弱电系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线以区分工能,区分正负极。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,线端应有各自独立的标号。 7)导线穿入钢管前,在导线入出口处,应装护线套保护导线;在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿导线后,应将管口作密封处理。8)线管进入箱体,宜采用下进线或设置防水弯以防箱体进水。(2)清扫管路 1)穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已敷好的管中,以便除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,则可在钢线上绑以擦布成拖把布状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净。管路清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线。

2)将管子端部安上塑料管帽或护线套,再进行穿线。管帽与护线套作用相同,可以防止穿线过程或运行时,各种原因引起的振动造成电线被管口擦伤。过路箱管口的护圈应在穿引线钢丝时或做引线接头时套入,护圈规格要与管径相配,套在管口要敲紧。 1 / 23 (3)穿线 施工顺序:电线管内穿线一般在钢管敷设结束后进行,顺序大致如下:1)穿引线钢丝; 2)放线; 3)做拉线头子(牵引电缆网套); 4)穿线(一人放线,一人拉线); 5)剪断导线。 管口护圈,由于穿线情况不同,必须在相应步骤中套入。其中,穿线应从分路的终端向接线箱的方向进行,也即先分路后总线。 在垂直管路中,为减少管内导线的下垂力,保证导线不因自重而折断,应在下列情况下装设接线盒:电话电缆管路大于;控制电缆和其它截面(铜芯)在2以下的绝缘线,当管路长度超过时。导线应在接线盒内固定一次,以减缓导线的自重拉力。 对于必须从现场受控设备直接接入主控设备的长距离放线,应注意保护线路的绝缘,并在相应管路转弯和设备终端处适当的预留长度。 线路中间接头应用专用压线帽或涮锡处理,以确保接触的可靠性,并

小区安防系统设计方案

精心整理 小区安防系统设计方案 一、需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入 小区。 统,24 情况, 二.子系统介绍 2.1监控系统 2.1.1系统概述 小区作为一个集居住、休闲及商业一体的综合性社区,来往的人员层次多,成份复杂。因此不仅要对外部人员进行防范,还要对内部人员加强管理,同时对重要的出入口、主干道以及场所进行

特殊的保护。监控系统的实现,一方面可以起到上述保护作用,另一方面还能在减少人员配备的同时可充分发挥机器始终如一的优越性。 监控系统是智能小区中必不可少的系统之一。主要实现小区管理人员集中实时掌握小区内各重要区域的现场状态,同时对犯罪分子起到一定的威慑作用。监控系统是一种直观的防范手段,是人员视觉防范的一种延伸,可以很好地对其他防范手段进行补充。它提供的信息更丰富、更便于对事件的判断和处理。 2.1.2防护范围 大, ? ? ? ? ? 2.1.3 置数字硬盘录像机,可以通过网络实现控制远程传输;当报警发生时,自动显示和录像;硬盘录像机记录每秒不小于12帧,配置适当容量硬盘,保证保存时间不少于15天;技术标准化、模块化和系列化,方便扩展。 2.1.4系统设计 小区项目的监控系统,前端摄像机点数较多系统配置了及电视墙,并结合了数字硬盘录像技术和网络技术进行有效管理。将前端视频信号接入到数字硬盘录像机,以单\多画面\画面切换形式在

【新】计算机机房监控系统方案

【新】计算机机房监控系统方案 设计单位:广州耒安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方索或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价搐实惠 目录 概述 (4) 第一章市场需求分析 (4)

1.1 设计依据 (4) 1.2 用户需求 (4) 1.3 机房应该注意的事项 (4) 第二章计算机机房所需要的设备 (5) 2.1 配电监控 (5) 2.1.1 监控主要内容 (5) 2.1.2 主要技术参数 (5) 2.1.3 市电监控的系统图 (5) 2.2 市电监控 (6) 2.2.1 技术参数 (6) 2.2.2 安装示意图 (6) 2.2.3 接线说明 (6) 2.3 温湿度监控 (7) 2.3.1 产品参数 (7) 2.3.2 安装方式 (7) 2.3.2 安装位置 (7) 2.4 漏水监控 (7) 2.4.1 非定位漏水监控 (7) 2.4.1.1 产品特色 (8) 2.4.1.2 技术参数 (8) 2.4.2 漏水感应绳 (9) 2.4.3 定位漏水感应器 (10) 2.4.3.1 技术参数 (11) 2.4.3.2 检测方法 (11) 2.4.4 点式漏水定位器 (11) 2.4.4.1 技术参数 (11) 2.4.4.2 产品优势 (11) 2.5 UPS 监控 (12) 2.5.1 UPS 的功能 (12) 2.5.2 通讯功能 (12) 2.6 空调控制 (13) 2.6.1 温湿度控制 (13) 2.6.2 集中监控 (13) 2.6.3 技术参数 (13) 2.7 烟雾监控 (14) 2.7.1 技术特点 (14) 2.7.2 功能及特点 (14) 2.8 门磁监控 (14) 2.9 红外监控 (14) 2.9.1 人体红外监控 (14) 第三章计算机机房监控系统的优势 (15)

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

小区视频监控系统方案

小区视频监控系统方案 发布时间:2009-2-28 小 区 监 控 系 统 设 计 方 案 一、系统概述 1.1 系统应用概述 随着现代化企业、小区制度在我国的普及和深化发展,企业、小区的信息化建设不断深入,各企业、小区特别是大中型企业、小区都加快了信息网络平台的建设;企业、小区正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及小区的安全, 根据小区用户实际的监控需要,一般都会在小区周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护小区财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个小区的安全。 在现代企业、小区中实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在小区周边、大

门、住宅、仓库、机房、停车场等目标进行实时全天候视频监控,对周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等内各主要通道场地进行监控. ◆ 可录制各点的视频录像以备安防查用 ◆ 有效保证人员流动现场的安全规范操作 ◆ 小区周边围墙防范 ◆可以清晰的观测到车辆出入的具体细节 ◆可以对大门口人员流动情况进行监控 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境,并根据各种不同写字楼的需要,从小区的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可*性。本方案根据小区提供的相关文件,并根据小区的实际需求,参照有关国际标准和国家标准,并结合我公司从事过的多个小区所积累的经验,编制出这套技术方案。若对本方案的内容或其它方面有不详尽之处,我们随时欢迎您们的宝贵意见。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵单位对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵单位提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性:这是贵单位最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵单位闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵单位安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 产品主流:系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 在设备选型时,我们将主要依据贵单位提出的具体需求,同时考虑产品厂家的技术先进性,产品是否为主流产品,原厂商的产品技术资料的完整性,原厂商的技术支持力量和产品制造单位的发展前景。所有这些是保证用户得到良好技术支持的条件,也是保障用户投资的基本条件。 低成本低维护量:指力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠度的。 系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则,来进行贵单位闭路监控系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本单位的技术实力与工程经验,进行贵单位监控系统整个工程的安装、测试以及验收,完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册、及系统的各种图表等各项文档资料,还将根据用户的实际需求提出技术培训和有偿服务的建议。

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

监控系统施工方案

监控系统施工方案

1.工程综述 1.1工程简介 项目名称:XXX展舍区临时监控工程 项目地点:内蒙古自治区XXXX市 区域面积:XXXXX㎡ 1.2工程地点和工期 工程地点:XXXXX 甲方工程要求工期: 总工期:日历天 开工日期:2014年XX月XX日 竣工日期:2014年XX月XX日 我方承诺工期: 总工期:日历天 开工日期:2014年XX月XX日 竣工日期:2014年XX月XX日 1.3工程质量 整体工程在达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50303)和《安全防范工程技术规范》的标准的基础上,争创优质工程。 1.4工程主要项目 本次工程主要包含展舍区的出入口及周界监控。 1.5施工组织设计编制的依据 1.我国现行的各种规程、规范、标准图集及等同的国际标准 2.我国颁布的与建筑有关的各种法律、法规 3.我公司同类型或类似大型工程施工管理经验 2.施工方案设计

2.1监控系统的施工内容 监控系统的施工过程包括现场勘察、设备材料的采购及设计加工、管线施工、设备安装、调试、试运行、检测、验收,以及人员培训等内容。 监控系统的施工的关键是管线施工和设备安装,它与工程的各工种的关系密切。 2.2监控系统的施工部署 监控系统设备安装可顺序分为以下几个阶段: 监控系统各专业安装依据施工流水段划分的原则,结合基础建设的进度总体安排,组织好各施工流水段从工序到细部工艺的计划与实施。 在周密的部署、均衡安排施工的基础上,做好与预留、预埋单位的交接工作,服从业主、监理对工程整体安排及各项意见,负责并确立与机电各专业的配合施工关系,划定其工作界面,创造良好的施工协作氛围,保证工程总体计划及各项目标的实现。 2.3工程施工步骤 监控系统建设的全过程如下图所示: 整个过程由设计阶段、工程实施阶段、检测阶段和验收阶段组成。工程施工主要指工程实施阶段。 2.3.1设备材料的采购 A设备材料的采购程序 监控系统工程中所选用的设备和材料是工程质量的重要保证,因此设备材料的采购必须按规定进行。 结构施工阶段 施工准备及配合前预埋的交接 设备安装阶段 系统管线及设备安装 装修阶段 安装传感器、执行器等现场设备 调试阶段 单机调试及系统调试 竣工验收阶段 系统测验、交接及培训 保修阶段 工程保修、维护保养等

某小区视频监控系统设计方案

目录 第一章、概述 (2) 1.1 用户需求分析 (2) 1.2 系统设计依据 (2) 1.3系统设计原则 (2) 第二章、系统设计方案 (4) 2.1 视频监控系统介绍 (4) 2.2摄像机的选取与安装 (4) 2.3系统拓扑图 (5) 第三章、系统设备 (6) 3.1硬盘录像机 (6) 3.2摄像机 (6) 第四章、系统功能特点 (10)

第一章、概述 1.1 用户需求分析 **是一座现代化智能小区,智能化小区需要拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,又能连接语音、数据、图像以及各种用于楼宇控制和管理的设备与安装,并能满足不断变化的使用者的需求。 为了使智能化小区达到以上的现代化水平,给业主营造一个安全、温馨、和谐的居住环境,一套数字视频监控系统的设计和使用是必不可少的。它能从根本上提高小区内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为小区的物业管理提供先进的手段。 本方案将考虑各种因素,对本小区监控系统的建设做全面分析,对本方案的设计做详细的阐述。 1.2 系统设计依据 ●GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 ●JGJ/TL6-92《民用建筑电气设计规范》 ●GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 ●GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》 ●GA/74-94《安全防范系统通用图形符号》 ●GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 1.3系统设计原则 本套设计方案将严格按照甲方要求并遵循以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

监控系统实施方案模板

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理 3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理

2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 8.系统初验,试运行与总结 5安全生产和文明施工 5.1安全防范重点 ●2米以上的高处坠落事故; ●触电事故; ●物体打击事故; ●设备机具伤害事故。 ●控制点的管理 ●制度健全无漏洞;检查无差错; ●设备无故障; ●人员无违章。 5.2安全保障措施 1、施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2、按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。 3、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

住宅小区监控系统设计方案

湖滨监控系统设计方案

一、概述 随着21世纪的到来,特别是近年来现代高科技和信息技(IT)正在由智能大厦(IB)走向智能化住宅小区,进而走进家庭。国家也在《2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目实施方案》中,将建设智能化小康示小区列入国家重点的发展方向。因此也就必然促使智能化技术从智能大厦建设热中向智能小区乃至家庭智能化的方向发展。 小区闭路电视监控系统对小区周界、各主要出入口、停车场、广场、各主要路口等进行全方位的监控,系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。系统可用长时间录相机录制所有图像以观看或备查。近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区保安以人防为主的防措施已满足不了人们的要求。利用安全防技术进行安全防首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 在一些档次比较高的花园别墅区,一般都要求安装闭路电视监控系统。监控点可在大门口、停车场、主要街道等,在保安的控制室,可以监视到整个别墅区。如发现有可疑人员出现,可用记录下来,并采取相应的防措施。如在别墅区周围安装防入侵型探测器,一旦有不法人员入侵,将会立即发生报警,在控制室可将画面直接调到主监视器上,进行实时录像,保安人员可立即赶赴案发现场。 二、设计方案依据和指导思想

机房监控系统设计方案

1.1机房监控系统 1.1.1系统简介 艾勒普监控系统被广泛应用于机房监控、通信基站的动力及环境监控、无人值守现场的环境及安防监控,例如电信基站\环境监控、电力通信站环境监控、校园/企业网络机房监控、银行和证券数据机房环境监控、军械和弹药仓库的环境监控等。 它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,还具有网络通讯的接口。 艾勒普网络型监控系统作为新一代环境、动力、安防应用具有同以太网或因特网无缝连接的功能。艾勒普网络型监控系统成功应用了嵌入式Internet 技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到重要监控现场。 1.1.2设计原则 从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只有传统方案的1/2。 1.1.3系统的先进性、稳定性和安全性 1.1.3.1网络化存储和跨网络平台访问 艾勒普网络型监控系统可以同时采集温度、湿度、电压、电流、烟雾、

水禁、红外、门禁等状态参量,采集的数值在浏览器界面上动态地显示出来。由于艾勒普有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。艾勒普独有的内嵌Web Server可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问艾勒普监控系统的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。 1.1.3.2实时监测 艾勒普网络型监控系统具有网络数据传输接口,可以通过IP数据包传送网络数据。监控系统将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。 1.1.3.3简单和安全的使用 对艾勒普网络型监控系统的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,艾勒普提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,艾勒普设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,艾勒普实现了处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行。

小区监控系统方案

小区监控系统方案 小区监控方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1 、先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2 、经济性与实用性 充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 3 、可靠性与安全性 系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。 4 、开放性 以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可以消防、防盗、聚光系统实现联动,具有 RJ-45 网络通讯口,可实现远程控制。 5 、可扩充性 系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。

机房综合监控系统方案()

机房动环综合监控系统 解决方案 北京纳米德奔科技发展有限公司 2016-6-14

一、系统概述 1.1概述 机房是整个信息网络工程的中枢,是数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心,因此机房的环现场境设备必须为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。 建立远程环境监控系统可以大大降低人员维护成本和人员投入,为企业带来巨额汇报。 1.2项目需求 机房需要建立环境、动力、消防联网监控系统,统一接入中心控制中心。前端系统可以接入网络温湿度监测系统,实现对机房温湿度信息的采集。中心控制室具备前端所有监控网点集中管控功能,并通过中心大屏轮巡显示各网点监控信息,做出报警预警统计、联动等功能。 1、动环监控系统需提供机房温湿度监控、配电柜电量监控、配电柜开关监控、UPS监控、漏水监控、消防监控、空调监控、蓄电池、烟感监控、发电机监控等功能; 2、全部监控在信息中心集中监控,要求具备手机短信、电话、声光等报警功能; 二、建设目标 机房建立包括环境温湿度的监测系统,主要监控对象包括:机房全覆盖温湿度监测,实现全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 机房监控管理平台要能实现四个目标: 为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源; 节省机房运行管理费用,达到短期投资长期受益的目的; 确保提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境; 系统软/硬件均采用模块化结构设计,适应发展需要,做到具有可扩展性、可变性,适应环境的变化和工作性质的多样化。

机房视频监控系统设计方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规........................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房设备.......................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -