35kV 金熊变电站综合自动化改造工程
施
工
方
案
二〇〇八年九月九日
说明
一、本施工方案一式六份 , 分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区 , 另一份放在施工现场 , 一份本单位存档。
二、施工方案经过上级审批通过后 , 必须严格按计划执行 , 各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。
三、施工方案中的各类施工 , 如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。
四、较大型的施工项目 , 如需有关部门人员到施工现场的 , 应事先告知。
五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收 , 并妥善保管中间验收结论。
六、工程完工后申请竣工验收 , 经验收合格后 , 办理竣工报告及移交相关资料等。
编制 /日期:审核 /日期:会审 /日期:
批准 /日期:
35KV 金熊变电站综自改造工程施工方案
1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排, 我们对 35kV 金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1. 1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。
1. 2 后台安装调试。
1. 3 更换 35KV 主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。
1. 4 新增 35KV 线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。
1. 5 更换 10KV 所属馈线保护装置 8套及 CT 9组,更换 10VPT 。
1. 6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。
1. 7 更换相应的二次电缆。
1. 8 室外电缆沟改造。
1. 9更换站变为 S11-100/35型。
1. 10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、 CT 二次 N 级在端子箱接地、PT 二次 N 级引至保护屏接地、等等。
为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。
2组织措施:
2. 1 工作负责人:向书荣。
负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。
2. 2 现场负责人:别必举。
负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候, 履行工作负责人职责。
2. 3 现场安全负责人:王卫华。
职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。
2. 4 一次工作负责人:田刚。
职责:组织工作人员认真审查阅读一次设备施工安装设计图,学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节,按规定组织安装及调试,并做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 参与图纸会审交底工作,对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意见,施工组织设计经审批通过后,做到严格按图纸、组织设计及相关规范施工。
2. 5 二次工作负责人:段海波。
职责:组织工作人员认真审查阅读二次设备施工安装设计图,学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节,按规定组织安装及调试,并做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 参与图纸会审交底工作,对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意见,施工组织设计经审批通过后,做到严格按图纸、组织设计及相关规范施工。
2. 6 土建负责人:田刚。
职责:组织工作人员认真审查阅读土建施工安装设计图, 学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节, 按规定做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 施工组织设计经审批通过后, 做到严格按图纸、组织设计及相关规范施工。
2. 7 资料收集:阳康。
职责:负责收集设备开箱时的各种资料;按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料;做好本工程的工程资料并与工程进度同步;及时做好资料的审查备案工作。
3安全措施:
3. 1 组织施工人员进行《电业安全工作规程》学习,熟悉安全措施和危险点,并在工作中认真执行。
3. 2 严格执行两票实施细则,所有施工人员必须认真遵守工作票中所列安全措施。制定相关的作业指导书、作业指导卡,并认真执行。 3. 3 所使用的安全工具在试验有效期内,并经工作负责人检查认可方能投入使用。
3. 4 工作开始前, 工作负责人应组织召开班前会, 对工作人员进行“三交” 、“三查” ,并清理施工现场,严禁与工作无关人员进入。同时,工作负责人应加强施工现场监护,工作人员必须在指定的范围内工作, 不得进入带电间隔。
3. 5 临时用工人员,只能进行普通搬运及辅助性工作,并不得单独作业。
3. 6 设备吊装时,由专人指挥,统一手势号令,其它人员不得干预。
3. 7 钢丝绳夹角不超过 60度,在吊车起吊过程中,吊臂下严禁站人。 3. 8 高处工作传递物件,应使用绝缘绳,不得上下抛掷。
3. 9 工作结束后,认真清理工作现场,检查二次接线,确认无误后, 全体工作人员撤离现场,拆除临时遮栏,办理工作终结手续。
3. 10危险点分析与控制
4 技术措施:
4. 1 施工前,认真组织全体人员学习电气装置安装工程施工及验收规范、电气设备交接试验标准,学习设备安装使用说明书,熟悉产品安装图,并交待技术要求及注意事项。
4. 2 施工前应认真对图纸进行审查,并将审查情况以书面形式上报主管部门。
4. 3 安装过程中,应认真做好各项记录,并填写好记录,对安装中出现的问题要及时向现场工作负责人汇报,待拿出具体方案后方能进行工作。
4. 4 工程变更必须持有设计部门的变更通知单,否则不得擅自更改设计图纸内容。
4. 5 施工中的技术措施
4. 5. 1 二次回路安装应符合下列要求:
4. 5. 1. 1 按图施工,结线正确,安装牢固可靠。
4. 5. 1. 2 导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
4. 5. 1. 3 盘内导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
4. 5. 1. 4 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,且编号正确,字迹清晰且不易脱色。应避免跳、合闸回路靠近正电源。
4. 5. 1. 5 配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好、无损坏。 4. 5. 1. 6 每个接线端子的每侧接线一般为 1根,不得超过 2根,对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接端子,当连接 2根导线时,导线中间应加平垫。
4. 5. 1. 7 二次回路接地应设专用螺栓。
4. 5. 1. 8 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。 4. 5. 1. 9 引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固。屏蔽电缆的屏蔽层两端应可靠接地。
4. 5. 2 保护屏安装:
4. 5. 2. 1 保护屏应与基础构件连接牢固。
4. 5. 2. 2 可开启的门应有软导线与屏的柜架连接接地。
4. 5. 3 站变安装应符合下列要求:
4. 5. 3. 1 站变就位应符合下列要求:变压器基础的轨道应水平
4. 5. 3. 2 密封处理应符合下列要求:①所有法兰连接处应用耐油密封垫,密封垫必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺,密封垫应与法兰面的尺寸相配合。②法兰连接面应平整、清洁;密封垫应干净,安装位置应准确;其搭接处的厚度应与其原厚度相同,橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
4. 5. 4 互感器的安装应符合下列要求:
4. 5. 4. 1 互感器的变比分接头的位置和极性应符合规定。
4. 5. 4. 2 二次接线板应完整,引线端子应连接牢固,绝缘良好,标示清晰。
4. 5. 4. 3 油位指示器,瓷套法兰连接处,放油阀应无渗油现象。
4. 5. 4. 4 互感器隔膜式储油柜的隔膜和金属膨胀器应完整无损, 顶盖螺栓紧固。
4. 5. 4. 5 接地部位应良好接地。
5 施工步骤
5. 1 施工前的准备工作
5. 1. 1 施工设备的准备:准备好调试、测量、试验及校验设备、压接、放线机具、电氧焊设备及常用工器具,并联系好吊车。
5. 1. 2 电气设备的准备:核实设备到货情况,开箱检查,附件清理,部分设备的试验
5. 1. 3 图纸资料的准备:图纸审查,收集相关资料, 编制施工方案、作业指导书、质量验评记录。
5. 2施工步骤
5. 2. 1 工程计划开工日期:2008年 9月 11日,计划竣工日期:2008年 10月 18日。
5. 2. 2 工程总体安排:
5. 2. 2. 1 第一阶段:2008年 9月 11日至 2008年 9月 19日。主控室新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。
5. 2. 2. 2 第二阶段:2008年 9月 20日至 2008年 10月 18日。全站综自改造; 35KV站变更换。
5. 2. 3 具体施工步骤:(人员分工见附表 1
5. 2. 3. 1 计划工作时间:9月 11日。工作任务:设备开箱 , 资料收集。将有关资料送市调,准备下定值。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 2 计划工作时间:9月 11日至 9月 17日。工作任务:值班台移位; 新增屏位基础及屏底电缆沟施工, 室外电缆沟改造。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 3 计划工作时间:9月 20日。工作任务:主控室第一排主变保护测控屏、公用屏、 35KV 线路保护测控屏、直流充电屏、电池屏、远动就位,原公用屏拆除 , 新交流屏就位。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 4 计划工作时间:10月 7日至 10月 9日。工作任务:全站电缆敷设。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 5 计划工作时间:10月 9日至 10月 11日。工作任务:监控系统主站安装,新直流屏安装及试验。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 6 计划工作时间:10月 11日至 10月 14日。工作任务:新屏二次接线及
试验, GPS 安装。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 7 计划停电时间:10月 15日至 10月 17日。工作任务:35KV 金互 31PT 二次改造及端子箱更换。停电范围:35KV 金互 31PT (办理变电一种工作票
5. 2. 3. 8 计划停电时间:10月 15日至 10月 17日。工作任务:35KV 站变及检修端子箱更换。停电范围:35KV 金互 31PT (办理变电一种工作票
5. 2. 3. 9 计划停电时间:10月 16日至 10月 19日。工作任务:#1变综自改造, #1主变端子箱及金 33开关端子箱更换,金 11开关 CT 更换, 过桥母线加装相色绝缘套。停电范围:#1主变及三侧开关(办理变电
一种工作票
5. 2. 3. 10 计划停电时间:10月 20日至 10月 23日。工作任务:#2变综自改造, #2主变端子箱及金 34开关端子箱更换,金 18开关 CT 更换,过桥母线加装相色绝缘套。停电范围:#1主变及三侧开关(办理变电一种工作票
5. 2. 3. 11 计划工作时间:10月 20日。工作任务:原主变保护测控屏拆除,新不间断电源柜就位。 (办理变电二种工作票
5. 2. 3. 12 计划停电时间:10月 18日至 10月 21日。工作任务:35KV 龙湾线金31、熊口线金 32开关综自改造及端子箱更换。停电范围: 35KV 金 31、金 32开关(办理变电一种工作票
5. 2. 3. 13 计划停电时间:10月 24日。工作任务:10KV 金互 11PT 更换及综自改造。停电范围:10KV 金互 11PT 。 (办理变电一种工作票 5. 2. 3. 14 计划停电时间:10月 25日。工作任务:10KV 金 12、 13开关综自改造及 CT 更换。停电范围:10KV 金 12、 13开关。 (办理变电一种工作票
5. 2. 3. 15 计划停电时间:10月 26日。工作任务:10KV 金 14、 15开关综自改造及 CT 更换。停电范围:10KV 金 14、 15开关。 (办理变电一种工作票
5. 2. 3. 16 计划停电时间:10月 27日。工作任务:10KV 金 16、 17开关综自改造及 CT 更换。停电范围:10KV 金 16、 17开关。 (办理变电一种工作票
5. 2. 3. 17 计划停电时间:10月 27日。工作任务:10KV 金 20、 21开关综自改造。停电范围:10KV 金 20、 21开关。 (办理变电一种工作票 5. 2. 3. 18计划工作时间:10月 28日。工作任务:旧屏拆除, 四遥核对,
五防接口,资料移交。 (办理变电二种工作票
6质量要求
6. 1 严格按照《电气装置安装工程施工及验收规范》进行施工。 6. 2 严格按照三级检验进行验收,并报请业主验收。
6. 3 严格执行焊接等特殊工种作业人员持证上岗制度,质检员应进行全过程监控。
7现场管理
7. 1 认真抓好现场的文明施工,施工现场要及时清理,设备材料,放置整齐有序,不出现乱堆乱放的现象;防护围栏、遮栏、栏杆和分区域隔离措施落实;标语警示鲜明、醒目。文明施工为安全创造条件、环境和气氛,是安全措施的第一道防线,要把安全文明施工结合起来抓。
7. 2 安全围栏及标示牌设置
7. 2. 1 按要求装设安全围栏。
7. 2. 2 在安全围栏上悬挂适量“止步,高压危险! ”标示牌,标示牌应朝向围栏里面,在出入口处悬挂“从此进出”标示牌。
潜江供电公司变电工区二〇〇八年九月九日
附表 2 主要设备、主要设备、工具清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称电焊设备氧焊设备灭火器木梯毛巾扳手扳手钢丝钳尖嘴钳起子切口钳数字万用表撬棍榔头兆欧表单位套套只架条把把把把把把个根把块数量 1 1 2 2 20 4 12 2 4 16 4 2 4 1 1 380V、220V 16 绕线盘盘 2 各一盘 17 18 电源板块 2 14’17’19’ 6’ 10’ 8’ 12’ 8’ 6’ 4’6’8’10’ 6’ 各4把各2把各3把干粉 4m 规格型号备注
附表 1 日期 9 月 11 日 9 月 11 日 9 月 11 日 -9 月 16 日 9 月 20 日 10 月 7 日 10 月 7 日 -10 月 9 日 10 月 9 日 -10 月 11 日 10 月 9 日 -10 月 14 日 10 月 15 日 -10 月17 日 10 月 16 日 -10 月 19 日 10 月 18 日 -10 月 21 日 10 月 20 日 -10 月 23 日 10 月20 日 10 月 24 日 10 月 25 日停电范围施工计划一览表运行方式工作内容设
备开箱,资料收集值班台移位室外电缆沟改造,新增屏位基础及屏底电缆沟施工主控室第一排主变保护测控屏、公用屏、 35KV 线路保护测控屏、直流充电屏、电池屏、远动就位原公用屏拆除,新交流屏就位,电能表柜就位全站电缆敷设监控系统主站安装,新直流屏安装及试验新屏二次接线及试验,GPS 安装 35KVPT 综自改造及端子箱更换,检修端子箱安装 #1 变综自改造,主变端子箱及金 33 开关端 #1 金过桥母线加相 #1 主变及二侧开关 10KV 母线由#2 主变供电子箱更换,11 开关 CT 更换,色绝缘套 35KV 龙湾线金 31、 35KV 龙湾线金 31、熊口线金32 开关综自改造熊口线金 32 开关及端子箱更换 #2 变综自改造,主变端子箱及金34 开关端 #2 #2 主变及二侧开关 10KV 母线由#1 主变供电子箱更换, 18 开关 CT 更换,金过桥母线加相色绝缘套原主变保护测控屏拆除,新不间断电源柜就位10KV 金互 11PT 10KV 金互 11PT 更换及综自改造 10KV 金 12、开关 13 10KV 金12、13 开关综自改造及 CT 更换 35KV 互 31PT 责任人阳康段海波徐青青田刚田刚段海波段海波段海波徐青青段海波徐青青段海波徐青青段海波田刚工作成员
日期 10 月 26 日 10 月 27 日 10 月 27 日 10 月 28 日停电范围 10KV 金 14、开关 15 10KV 金 16、开关 17 10KV 金 20、开关 21 运行方式工作内容 10KV 金14、15 开关综自改造及 CT 更换 10KV 金 16、17 开关综自改造及 CT 更换 10KV 金 20、21 开关综自改造旧屏拆除,四遥核对,五防接口,资料移交责任人田刚田刚田刚段海波工作成员