文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程毕业设计计算书(混凝土框架结构)

土木工程毕业设计计算书(混凝土框架结构)

土木工程毕业设计计算书(混凝土框架结构)
土木工程毕业设计计算书(混凝土框架结构)

目录

目录 (1)

1 绪论 (3)

1.1 工程概况 (3)

1.2 设计内容与方法 (3)

2 建筑设计 (4)

2.1建筑构造做法 (4)

2.2其他建筑设计 (5)

3 结构设计 (5)

3.1 设计依据 (5)

3.2 荷载取值 (6)

3.3 结构计算原则和方法 (6)

4. 结构布置 (6)

4.1 结构布置方案构件尺寸 (6)

4.2 确定结构计算简图 (9)

4.3 梁、柱惯性矩、线刚度计算 (10)

5.荷载计算 (12)

5.1 恒载标准值计算 (12)

5.2 活载标准值计算 (16)

5.3 风荷载标准值计算 (18)

6.内力计算 (23)

6.1恒荷载作用下的内力计算 (23)

6.2活载作用下的内力计算 (35)

6.3风荷载作用下的内力计算 (42)

7.内力组合 (48)

7.1竖向荷载弯矩调幅 (49)

7.2框架梁内力组合 (52)

7.3框架柱内力组合 (57)

8.截面设计 (63)

8.1框架梁截面设计 (63)

8.2框架柱截面设计 (72)

9板的设计 (86)

10.楼梯设计 (88)

10.1 梯段板设计 (88)

10.2 平台板设计 (90)

10.3 平台梁设计 (91)

11. 基础设计 (92)

11.1 基础设计参数 (92)

11.2 确定基础底面面积 (93)

11.3 持力层强度验算 (94)

11.4 基础冲切验算 (94)

11.5 基础配筋计算 (95)

1 绪论

1.1 工程概况

此工程建于山东省济南市(某办公楼综合设计),工程采用框架结构,建筑抗震设防类别丙类,设计使用年限50年,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,地震分组为第二组,Ⅱ类建筑场地;基本雪压0.3kN/m2;基本风压0.45kN/m2,地面粗糙程度为B类;地基允许承载力为f ak=200kPa。

1.2 设计内容与方法

1.2.1 建筑设计

1.建筑方案设计

根据房屋建筑学、民用建筑设计通则、民用建筑设计防火规范等相关知识进行建筑方案设计,针对工程的使用性质作出具体的设计。功能分区要细致合理、符合规范,使建筑物发挥出其应有的功能。

2.建筑施工图

运用CAD、天正进行绘图,绘出建筑的平、立、剖等图。

1.2.2 结构设计

1.结构设计内容

(1)结构类型的选择,包括结构的布置及柱网尺寸。

(2)估算结构的梁、板、柱的截面尺寸以及材料等级。

(3)荷载计算:竖向荷载,水平荷载,包括框架柱侧移刚度计算。

(4)内力计算包括恒载,活载,风荷载,以及地震荷载。

(5)内力组合包括恒荷载,活荷载,风荷载以及地震荷载。

(6)框架梁、柱正截面设计斜截面设计。

(7)板的配筋计算。

(8)楼梯设计,包括楼梯板,平台板,梯梁等设计。

(9)基础的截面尺寸确定,承载力验算,冲切验算,配筋计算。

2.结构设计方法

(1)荷载计算:荷载计算包括竖向荷载与水平荷载计算,竖向荷载包括恒荷载与活荷载;水平荷载包括水平风荷载和水平地震作用。

(2)水平荷载作用下的框架结构内力计算:水平荷载作用下的框架结构的位移及内力可采用D值法计算。

(3)竖向荷载作用下的框架结构内力计算:一般取一榀框架单元,按平面计算简图进行内力分析。

(4)内力计算。

(5)通过内力组合求得梁、柱构件各控制截面的最不利内力设计值并进行必要的调整后,即可对其进行截面配筋计算和采取构造措施。

(6)基础设计:根据上部荷载及与建筑物有关条件、工程地质条件、水文地质条件、地基冻融条件、场地环境条件等来确定基础的类型以及基础埋深。首先要确定基础底面尺寸,按地基持力层承载力和地基软弱层承载力进行验算。应用地基计算模型计算,然后进行各项配筋计算。

(7)按照制图标准绘制结构施工图。

2 建筑设计

2.1建筑构造做法

2.1.1屋面做法(顺序均为从上到下)

40mm细石混凝土保护层

高聚物改性沥青卷材防水层

配套基层及卷材胶黏剂

40mm厚现场喷涂硬质发泡聚氨脂

最薄处40厚1:8水泥膨胀珍珠岩2%找坡层

20厚1:3水泥砂浆

110mm厚钢筋砼屋面板

V形轻型钢龙骨吊顶

2.1.2楼面做法

地砖面层

钢筋混凝土板

V形轻钢龙骨吊顶

2.1.3内墙做法

内墙体为100mm厚的轻质隔墙,墙面两侧各20mm厚水泥砂浆抹灰。

2.1.4外墙做法

外墙体为200mm厚的烧结多孔砖,墙面两侧各20mm厚水泥砂浆抹灰。2.1.5女儿墙做法

女儿墙墙体为200mm厚的烧结多孔砖,墙面两侧各20mm厚水泥砂浆抹灰。

2.2其他建筑设计

其他建筑详见建筑施工图。

3 结构设计

3.1 设计依据

3.1.1 国家标准

(1)国家标准.建筑结构荷载规范(GB50009-2012)

(2)国家标准.建筑抗震设计规范(GB50011-2010)

(3)国家标准.混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

(4)国家标准.高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2010)

(5)国家标准.建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

3.1.2 地质勘察报告

建筑场地较平坦,地基土承载力特征值f ak=200kPa,场地为Ⅱ类。

3.1.3 结构设计参数

结构计算参数表3-1

3.2 荷载取值

风、雪荷载取值表3-2

3.3 结构计算原则和方法

3.3.1 手算

采用简化方法选取横向一榀框架计算结构内力和位移。

3.3.2 电算

1.软件名称:PKPM

2.版本:2010

3.编制单位:中国建筑科学研究院PKPM CAD 工程部

4. 结构布置

4.1 结构布置方案构件尺寸

4.1.1 结构承重方案选择

根据建筑功能要求以及建筑施工布置图,本工程确定采用框架方案,框架梁、柱布置如图2.1所示。

4-1 结构布置图

4.1.2 梁截面尺寸估算

1. 横向框架梁

AB 跨梁:=0l 7200mm ,==0)12/1~8/1(l h 900mm~600mm ,取=h 600mm ==)3/~2/(h h b 300mm~200mm ,取=b 250mm

BC 跨梁:=0l 2400mm ,==0)12/1~8/1(l h 300mm~200mm ,取=h 400mm ==)3/~2/(h h b 200mm~133.33mm ,取=b 250mm

CD 跨梁:=0l 7200mm ,==0)12/1~8/1(l h 900mm~600mm ,取=h 600mm ==)3/~2/(h h b 300mm~200mm ,取=b 250mm 2 纵向框架梁

=0l 6600mm ,==0)12/1~8/1(l h 825mm~550mm ,取=h 600mm ==)3/~2/(h h b 300mm~200mm ,取=b 250mm 3. 横向次梁

=0l 7200mm ,==0)12/1~8/1(l h 900mm~600mm ,取=h 500mm ==)3/~2/(h h b 250mm~166.67mm ,取=b 250mm

4.1.3 柱截面尺寸估算

按轴压比要求初估框架柱截面尺寸,以A 柱(C30混凝土)为例。

==βααγ21q s n N G 1.2×14×23.76×5×1.05×1.2×1=2515kN

=

=

=c

N C f N

h b A μc c 2515×1000

0.9×14.3 = 195415.7mm=442.1mm×

442.1mm

μN ——框架柱的轴压比一级抗震0.65;二级抗震0.75;三级抗震0.85; 四级抗震0.9

Ac ——框架柱的截面面积 f c ——柱混凝土抗压强度设计值 N ——柱轴向压力设计值 γG ——竖向荷载分项系数

q ——每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14kN/m2 S ——柱一层的受荷面积 n ——柱荷载楼层数

α——考虑水平力产生的附加系数,四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时 α1=1.05~1.15

α2——边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β——柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8

柱子截面尺寸

表4-1

4.1.3 板厚度确定

根据现行《混凝土结构设计规范 GB50010-2010》板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40,综合考虑取屋面板厚为110mm ,楼面板厚为110mm 。

4.2 确定结构计算简图

三个假设:

(1) 平面结构假设:认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力;

(2) 板在自身平面内在水平荷载作用下,框架之间不产生相对位移;

(3) 考虑水平荷载作用下的扭转作用;

根据结构平面布置图以第②轴作为计算单元如图4-2所示。

4.2.1 水平框架结构计算简图

图4-2 水平框架计算简图

4.2.2 垂直框架结构计算简图

7200D

B A

C 24007200

16800

3900

3900

3900

4800

20400

3900

250×600250×400250×600

250×600250×400250×600

250×600250×400250×600

250×600250×400250×600

250×600

250×400250×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

600×600

图4-3 垂直框架计算简图(底层柱高从基础顶面算起)

基础埋深1.5m ,基础假设高度0.6m

4.3 梁、柱惯性矩、线刚度计算

4.3.1梁、柱惯性矩计算

构件惯性矩公式:12

3

bh I ,其中平行于弯矩平面的截面宽度定义为h 。

AB 跨梁:I b = bh 3

12 =0.25×0.63/12=0.0045m 4

BC 跨梁:I b = bh 3

12 =0.25×0.43/12=0.0013333m 4

CD 跨梁:I b = bh 3

12 =0.25×0.63/12=0.0045m 4

柱:I c = bh 3

12 =0.6×0.63/12=0.0108m 4

4.3.2 梁、柱线刚度计算

中框架梁取I=2I b ,线刚度计算公式l /EI i 。梁混凝土等级为C30,弹性模量E b =30000000kPa ,柱混凝土等级为 C30,弹性模量E c =30000000kPa 。

AB 跨梁:i b = E b I b /l =30000000×0.0045×2/7.2=37500kN·m BC 跨梁:i b = E b I b /l =30000000×0.0013333×2/2.4=33332.5kN·m CD 跨梁:i b = E b I b /l =30000000×0.0045×2/7.2=37500kN·m 2~5层柱:i c = E c I c /l =30000000×0.0108/3.9=83076.92kN·m 1层柱:i c = E c I c /l =30000000×0.0108/4.8=67500kN·m

7200D

B A

C 24007200

16800

37500.00 33332.50 37500.00

37500.00

33332.50

37500.00

37500.00

33332.50

37500.00

37500.00

33332.50

37500.00

37500.00

33332.50

37500.00

83076.92 83076.92

83076.92

83076.92

67500.00 83076.92

83076.92

83076.92

83076.92

67500.00 83076.92

83076.92

83076.92 83076.92 67500.00 83076.92

83076.92

83076.92

83076.92

67500.00

图4-4 框架线刚度图(kN·m)

5.荷载计算

5.1 恒载标准值计算

5.1.1屋面框架梁恒载标准值

屋面面荷载计算

40mm细石混凝土保护层0.04×24=0.96kN/m2高聚物改性沥青卷材防水层0.15kN/m2配套基层及卷材胶黏剂0.05kN/m240mm厚现场喷涂硬质发泡聚氨脂0.04×2=0.08kN/m2最薄处40厚1:8水泥膨胀珍珠岩2%找坡层(0.04×2+8.4×0.02)/2×10=1.24kN/m220厚1:3水泥砂浆0.02×20=0.4kN/m2110mm厚钢筋砼屋面板0.11×25=2.75kN/m2V形轻型钢龙骨吊顶0.25kN/m2屋面荷载合计 5.88kN/m2

屋面框架梁线荷载计算

AB梁自重0.25×0.6×25=3.75kN/m

AB梁抹灰2×(0.6-0.11)×0.02×20=0.392kN/m

合计 4.142kN/m

BC梁自重0.25×0.4×25=2.5kN/m

BC梁抹灰(2×(0.4-0.11)+0.25)×0.02×20=0.332kN/m

合计 2.832kN/m

CD梁自重0.25×0.6×25=3.75kN/m

CD梁抹灰2×(0.6-0.11)×0.02×20=0.392kN/m

合计 4.142kN/m

5.1.2楼面框架梁恒载标准值

楼面面荷载计算

地砖面层0.55kN/m2钢筋混凝土板0.11×25=2.75kN/m2V形轻钢龙骨吊顶0.25kN/m2楼面荷载合计 3.55kN/m2

楼面框架梁线荷载计算

AB梁自重0.25×0.6×25=3.75kN/m AB梁抹灰2×(0.6-0.11)×0.02×20=0.392kN/m AB梁上墙自重(3.9-0.6)×0.1×5=1.65kN/m AB梁上墙面抹灰2×(3.9-0.6)×0.02×20=2.64kN/m 合计8.432kN/m

BC梁自重0.25×0.4×25=2.5kN/m BC梁抹灰(2×(0.4-0.11)+0.25)×0.02×20=0.332kN/m 合计 2.832kN/m

CD梁自重0.25×0.6×25=3.75kN/m CD梁抹灰2×(0.6-0.11)×0.02×20=0.392kN/m CD梁上墙自重(3.9-0.6)×0.1×5=1.65kN/m CD梁上墙面抹灰2×(3.9-0.6)×0.02×20=2.64kN/m 合计8.432kN/m

5.1.3屋面框架节点集中恒载标准值

A、D轴柱顶层集中荷载

连系梁自重(3.3+3.3)×0.25×0.6×25=24.75kN 连系梁抹灰(0.6-0.11)×2×0.02×20×6.6=2.587kN

0.6m女儿墙自重 6.6×0.6×0.2×16=12.672kN

女儿墙抹灰 6.6×0.6×0.02×20=3.168kN 1轴到2轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×5.88/2=16.008kN 2轴到3轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×5.88/2=16.008kN 1轴到2轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 1轴到2轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 2轴到3轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 2轴到3轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 板传给1轴到2轴次梁(9.1575+9.1575)×5.88×0.5/2=26.923kN 板传给2轴到3轴次梁(9.158+9.16)×5.88×0.5/2=26.923kN 合计141.773kN

B、C轴柱顶层集中荷载

连系梁自重(3.3+3.3)×0.25×0.6×25=24.75kN 连系梁抹灰(0.6-0.11)×2×0.02×20×6.6=2.587kN 1轴到2轴板传给连系梁(2.7225+6.48+2.7225)×5.88/2=35.06kN 2轴到3轴板传给连系梁(2.7225+6.48+2.7225)×5.88/2=35.06 1轴到2轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 1轴到2轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 2轴到3轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 2轴到3轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 板传给1轴到2轴次梁(9.1575+9.1575)×5.88×0.5/2=26.923kN 板传给2轴到3轴次梁(9.158+9.16)×5.88×0.5/2=26.923kN 合计164.037kN

5.1.4楼面框架节点集中恒载标准值

A、D轴柱标准层集中荷载

连系梁自重(3.3+3.3)×0.25×0.6×25=24.75kN 连系梁抹灰(0.6-0.11)×2×0.02×20×6.6=2.587kN 连系梁上窗自重10.08×0.45/2+10.08×0.45/2=4.536kN

连系梁上墙自重(13.2×3.3-10.08-10.08)×0.2×16/2=37.44kN 连系梁上墙抹灰(13.2×3.3-10.08-10.08)×0.02×20=9.36kN 1轴到2轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×3.55/2=9.665kN 2轴到3轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×3.55/2=9.665kN 1轴到2轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 1轴到2轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 2轴到3轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 2轴到3轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 板传给1轴到2轴次梁(9.1575+9.1575)×3.55×0.5/2=16.255kN 板传给2轴到3轴次梁(9.158+9.16)×3.55×0.5/2=16.255kN 合计143.247kN

B、C轴柱标准层集中荷载

连系梁自重(3.3+3.3)×0.25×0.6×25=24.75kN 连系梁抹灰(0.6-0.11)×2×0.02×20×6.6=2.587kN 连系梁上门自重 2.31×0.45/2+3.78×0.45/2=1.37kN 连系梁上墙自重(13.2×3.3-2.31-3.78)×0.1×5/2=9.368kN 连系梁上墙抹灰(13.2×3.3-2.31-3.78)×0.02×20=14.988kN 1轴到2轴板传给连系梁(2.7225+6.48+2.7225)×3.55/2=21.167kN 2轴到3轴板传给连系梁(2.7225+6.48+2.7225)×3.55/2=21.167 1轴到2轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 1轴到2轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 2轴到3轴次梁自重0.25×0.5×7.2×25×0.5/2=5.625kN 2轴到3轴次梁抹灰(0.39×2+0.25)×7.2×0.02×20×0.5/2=0.742kN 板传给1轴到2轴次梁(9.1575+9.1575)×3.55×0.5/2=16.255kN 板传给2轴到3轴次梁(9.158+9.16)×3.55×0.5/2=16.255kN 合计140.641kN

5.1.5恒荷载作用下的结构计算简图

图5-2 恒载作用下结构计算简图

5.2 活载标准值计算

5.2.1 屋面框架梁线活载标准值

根据屋面的使用功能查询《建筑结构荷载规范GB50009-2012》5.1.1,得出屋面均布活载见图5-3活载作用下的结构计算简图。(注:板传递给框架梁的梯形荷载或三角形荷载为板面荷载与板的短方向长度的乘积的一半。)

5.2.2 楼面框架梁线活载标准值

根据楼面的使用功能查询《建筑结构荷载规范GB50009-2012》5.1.1,得出楼面均布活载见图5-3活载作用下的结构计算简图。

5.2.3 屋面框架节点集中活载标准值

A、D轴柱标准层集中活荷载

1轴到2轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×0.5/2=1.361kN 2轴到3轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×0.5/2=1.361kN 板传给1轴到2轴次梁(9.16+9.16)×0.5)×0.5/2=2.289kN 板传给2轴到3轴次梁(9.16+9.16)×0.5×0.5/2=2.289kN 合计7.3kN

B、C轴柱标准层集中活荷载

1轴到2轴板传给连系梁(2.72+6.48+2.72)×0.5/2=2.981kN 2轴到3轴板传给连系梁(2.72+6.48+2.72)×0.5/2=2.981kN 板传给1轴到2轴次梁(9.16+9.16)×0.5)×0.5/2=2.289kN 板传给2轴到3轴次梁(9.16+9.16)×0.5×0.5/2=2.289kN 合计10.54kN

5.2.4楼面框架节点集中荷载标准值

A、D轴柱标准层集中活荷载

1轴到2轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×2/2=5.445kN 2轴到3轴板传给连系梁(1.65×1.65+1.65×1.65)×2/2=5.445kN 板传给1轴到2轴次梁(9.16+9.16)×2)×0.5/2=9.158kN 板传给2轴到3轴次梁(9.16+9.16)×2.5×0.5/2=9.158kN 合计29.206kN

B、C轴柱标准层集中活荷载

1轴到2轴板传给连系梁(2.72×2+6.48×2.5+2.72×2)/2=13.545kN 2轴到3轴板传给连系梁(2.72×2+6.48×2.5+2.72×2)/2=13.545kN 板传给1轴到2轴次梁(9.16+9.16)×2)×0.5/2=9.158kN 板传给2轴到3轴次梁(9.16+9.16)×2×0.5/2=9.158kN

合计45.406kN 5.2.5活荷载作用下的结构计算简图

图5-3活载作用下结构计算简图

5.3 风荷载标准值计算

5.3.1 风荷载标准值

为了简化计算,作用在外墙面上的风荷载可近似用作用在屋面梁和楼面梁等处的等效集中荷载替代。作用在屋面梁和楼面梁节点处的集中风荷载标准值计算

公式为: 2/)(0B h h W j i Z S Z K +=ωμμβ

0ω——基本风压;

Z μ——风压高度变化系数;

S μ——风荷载体型系数,根据建筑物的体型查得S μ=1.3; Z β——风阵系数,因为建筑物高H=19.5m≤30m ,所以βz =1.0; i h ——下层柱高,对底层为底层层高与室内外高差之和。 j h ——上层柱高,对顶层为女儿墙的2倍; B ——迎风面宽度。

计算过程见下表:

风荷载计算

表5-1

图5-4 框架受风荷载作用图(kN )

5.3.2 侧移刚度D

框架柱侧移刚度2c

12h

i D c

α=,式中c α为柱子刚度修正系数,按下表采用。 c i 为柱线刚度,h 为柱高度。

毕业设计计算书

1 污水处理工程初步设计说明 1.1 设计要求 (1)设计规模 污水处理厂处理能力3015m3/d (2)设计进水水质 (3)设计出水水质 经污水处理工程处理后出水水质主要指标应达到《纺织染整工业水污 染排放标准》(GB4287-92)要求的一级水质标准,主要水质指标如表 2所示。 1.2工艺简介及工艺流程 针对*****生产废水和生活污水混合后形成综合废水的水质水量特征,采用以“絮凝沉淀—水解酸化池—交叉流好氧接触氧化池—脱色反应池”为主体的工艺对综合废水进行处理。其工艺流程图如下:

生产废水和生活污水先经过格栅、格网,截留一部份污水中悬浮物和漂浮物,保护后续水泵的正常工作,然后进入调节池;再经泵提升后,污水进入中和池,调节污水pH值;加入絮凝剂,出水进入初沉池沉淀大部分COD、SS和色度;出水流入水解酸化池,水解酸化池主要是分解大的有机物,然后进入二级

好氧池进行生物处理,二级好氧池主要是去除COD 、色度。从好氧池出来的水进入沉淀池进行沉淀,沉淀后的水进入生物活性炭池进行进一步脱色,达标后出水排放。生化污泥浓缩池的污泥一部份用于污泥回流,剩余污泥进入污泥浓缩池进行浓缩,浓缩后的污泥和物化污泥浓缩池的污泥通过带式压滤机进行脱水,泥饼外运,浓缩池的上清液及脱水的滤液则进入调节池。 2 主要构筑物计算 2.1筛网 设计说明 1选定网眼尺寸 污水中的悬浮物为纤维素类物质,所以筛网的网眼应小于2000um 。 2筛网的种类 根据生产的产品规格性能,选用倾斜式筛网,材料为不锈钢,水力负荷0.6~2.4m 3/(min*m 2) 3所需筛网面积A 参数 水力负荷q= 2.0m 3/(min*m 2) 设计流量Q=3015m 3/d=2.1m 3/min 面积 2.1 1.05 2.0 Q A q = ==m 2 设计取A=1.1m 2 2.2调节池 1在周期的平均流量为 33015125.625/24 W Q m h T = ==设计取130m 3/h 2水力停留时间t=8h

土木工程毕业设计最终计算书

土木工程毕业设计最终 计算书 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

前言 本毕业设计说明书是本科高等学校土木工程专业本科生毕业设计的说明书,本说明书全部内容共分十四章,这十四章里包含了荷载汇集、水平作用下框架内力分析、竖向作用下框架内力分析、以及框架中各个结构构件的设计等,这些内容容纳了本科生毕业设计要求的全部内容,其中的计算方法都来自于本科四年所学知识,可以说是大学四年所学知识的一个很好的复习总结,同时也是培养能力的过程。 本毕业设计说明书根据任务书要求以及最新相关规范编写,内容全面、明确,既给出了各类问题解决方法的指导思想,又给出了具体的解决方案,并且明确地给出了各类公式及符号的意义和必要的说明。本说明书概念清晰、语言流畅,每章都有大量的计算表格,并且对重点说明部分配置图解。应该说本说明书很好地完成了本次毕业设计的任务要求、达到了本次毕业设计的预定目标。 第一章方案论述 建筑方案论述 1.1.1设计依据 依据土木工程专业2009届毕业设计任务书。 遵照国家规定的现行相关设计规范。 1.1.2设计内容、建筑面积、标高 (1)本次设计的题目为“彩虹中学教学楼”。该工程位于沈阳市,为永久性建筑,建筑设计使用年限50年,防火等级二级。 (2)本建筑结构为五层,层高均为。建筑面积:5697 m2,占地面积:。 (3)室内外高差,室外地面标高为。 1.1.3房间构成和布置 (1)房间构成 本工程为一所中学教学楼,根据教学楼的功能要求,此次设计该教学楼共包括20个普通教室,8个120人合班教室,10个教师办公室,计算机室,语音室,

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

土木毕业设计计算书

理工大学 毕业设计 题目:泰达宾馆建筑与结构设计 学院:建筑工程学院 专业:土木工程 学生:戚乐乐 指导教师:高会贤 毕业设计时间:二О一一年二月二十四日~六月十五日共十六周页脚.

目录 一建筑部分 第一章建筑设计.......................................................... - 8 - 1.1设计基本资料 (8) 1.1.1工程概况....................................................... - 8 - 1.1.2设计资料....................................................... - 8 - 1.2建筑设计 (9) 1.2.1 建筑平面设计 .................................................. - 9 - 1.2.2 建筑立面剖面设计 ............................................. - 12 - 1.2.3抗震设计...................................................... - 12 - 1.2.4关于防火的设计................................................ - 13 - 1.2.5细部构造总说明................................................ - 13 -第1章结构设计........................................................ - 18 - 1.1结构布置 (18) 1.1.1 选择承重方案 ................................................. - 18 - 1.1.2 梁、柱截面尺寸估算 ........................................... - 18 - 1.2结构计算简图 (19) 第2章荷载计算......................................................... - 20 - 2.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (20) 2.2屋面及楼面可变荷载标准值 (21) 2.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (21) 2.3.1 梁自重计算 ................................................... - 21 - 2.3.2 柱自重计算 ................................................... - 22 - 2.4计算重力荷载代表值 (22) 2.4.1 第5层的重力荷载代表值 ....................................... - 22 - 2.4.2 2~4层的重力荷载代表值...................................... - 22 - 2.4.3 一层的重力荷载代表值 ........................................ - 23 -第3章横向框架侧移刚度计算............................................. - 23 - 3.1计算梁、柱的线刚度 (23)

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

毕业设计手写计算书流程

毕业设计手写计算书计算思路 1 设计资料 2 结构选型 2.1 结构体系选型:采用全现浇框架结构(纵横向承重)体系 2.2 其它结构选型:屋面和楼面均采用现浇钢筋混凝土楼板 3 结构布置 3.1 确定柱网:框架主梁跨度6-9m 之间为最经济,次梁跨度一般为4-6米。 3.2 梁初选截面:抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200;主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h ;次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 。 3.3 柱初选截面:抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc 、hc≥300,圆形柱d≥350; 1 15c i b H =;()12c c h b =(i H :结构层高) 3.4 板初选厚度:单向板跨度位于1.7-2.5米,一般不宜超过2.5米;双向板跨度不宜超过4米。单向板:h = (l /40 ~ l /45 )l (单向板) 且h ≥60mm ; h =( l /50 ~ l /45)l (双向板) 且h ≥80mm 。 4 框架结构计算 4.1 确定框架的计算简图 1. 结构层高和梁跨度确定:注意首层结构层高指基础顶面至楼板顶面的距离 2. 梁线刚度:对于现浇楼板,考虑楼板的约束,边跨梁取01.5I I =,中跨梁取02.0I I =。 3. 柱线刚度:

4.2 竖向荷载下框架内力计算:恒荷载和活荷载(均考虑柱线刚度修正和梁端弯矩调幅) 4.2.1 楼面恒载作用下框架内力计算 1. 恒荷载计算:屋面恒荷载→顶层屋面梁线荷载(包括边跨和中跨);楼面恒荷载→中间 层梁线荷载(包括边跨和中跨),屋面恒荷载→顶层边节点集中荷载、顶层中间节点集中荷载;楼面恒荷载→中间层边节点、中间节点集中荷载。 2. 计算简图:层高及梁线刚度取值与前面相同,但注意柱线刚度考虑模型固结与实际不符, 除底层外,上层各柱的线刚度乘以0.9修正。 3. 分层力矩分配法:计算各层的弯矩图→各层弯矩图叠加→整体在恒载作用下的弯矩图→ 将节点不平衡弯矩再分配一次进行修正→框架梁在实际分布荷载作用下按简支支梁计算跨中弯矩→总弯矩图。 4. 考虑梁端弯矩调幅:原因,考虑钢筋混凝土框架塑性内力重分布,可适当降低梁端弯矩, 进行调幅,以减少负弯矩钢筋的拥挤现象,对于现浇框架调幅系数0.80.9β=,可 将调幅后的梁端弯矩叠加简支梁的弯矩,则得到梁的跨中弯矩。 ()()20001110.5228M M M M M M gl ββ?? =++-+≥?????左右左右跨中跨中 ()211 28 M M M gl ++≥左右跨中 其中:0M 跨中、0M 左、0M 右为调幅前梁跨中、左端、右端的弯矩值; M 跨中、M 左、M 右为调幅后梁跨中、左端、右端的弯矩值。 5. 梁端柱边弯矩:将梁端节点弯矩换算至梁端柱边节点弯矩值,以备内力组合使用。 '' 2b M M V =-(柱边弯矩);' 2 b V V g =-(柱边剪力)其中b 为柱宽。 4.2.2 楼面活荷载作用下框架内力计算 1. 活荷载计算:其余所有步骤均与恒载作用下的相同。 (1) 考虑活荷载最不利布置。采用分层组合法和满布活荷载法。 (2) 当采用分层组合法时假定:对于梁,仅考虑本层活荷载的不利布置,而不考虑其它 层活荷载的不利布置的影响。对于柱端弯矩,只考虑柱相邻上、下层的活荷载的不利布置的影响,对而不考虑其它层活荷载的影响。对于柱最大轴力,则考虑在该层以上所有层中与该柱相邻的梁上满布活载的情况,但对于与柱不相邻的上层活荷载,仅考虑其轴向力的传递而不考虑其弯矩的作用。 (3) 当采用满布活荷载时:活荷载2.0kN/m 2,所占比例较小,其不利布置对结构内力的 影响不大,因此可不考虑活荷载的不利布置,按活载全部满载布置。其支座处的内力与最不利布置时的内力很接近,但是跨中弯矩比最不利荷载位置法的计算结果要小,因此对跨中弯矩应乘以1.1~1.2的系数予以增大。

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

(完整版)土木工程毕业设计计算书范文

摘要 本设计主要进行了结构方案中框架5轴框架的抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自振周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计并完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 关键词:框架,结构设计,抗震设计

ABSTRACT The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis5. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the be got by way of the bottom-shear

force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force (bending moment, shearing force and axial force ) in the structure under the be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end. Keywords : frames,structural design

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

相关文档