文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新倒闸操作票范本

最新倒闸操作票范本

最新倒闸操作票范本
最新倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范

一、操作票填写规范

1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。

一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。

在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。

2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。

3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001

4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。

5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。

6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班

负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。

7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。

9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。

10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。

11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。

12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。

13、操作人:填写执行操作的人的姓名。

14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。

15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人;

16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******

号操作票”字样,并居中填写。

17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。

18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

操作项目下一空白行正中间加盖“以下空白”红色印章,“以下空白”章上线与空白行上线重叠,不得盖斜。如操作项目填到最末一行,下面无空格时,不盖“以下空白”章。

作废的操作票在编号正对上面方框内加盖“作废”紫红色印章,并在备注栏注明作废原因。

二、操作票填写的一般规定

1、操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。

2、操作票次要文字可以更改三处,更改方法为在写错的字面上划横然后连接书写,不要涂改。

3、不得使用“同上”、“同左”等。

4、操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。

三、操作票使用的操作术语

四、设备运行状态说明

2)手车式开关

手车式开关有三种位置,即:

①工作位置:开关小车的上下触头均插入开关柜体内的静触头,并接触良好。

②试验位置:开关小车的上下触头已离开开关柜体内的静触头一定距离,并在轨道规定位置进行闭锁,未拉出柜外。控制、储能电源未断开,插件未取下。

③检修位置:开关小车已拉出柜外,控制、储能电源已断开,插件已取下。

手车式开关运行状态:

①开关运行状态:开关在合闸位置,开关小车在工作位置。

②开关热备用状态:开关在分闸位置,开关小车在工作位置。

③开关冷备用状态:开关在分闸位置,开关小车在试验位置。

④开关检修状态:开关在分闸位置,开关小车在检修位置。

⑤线路检修状态:开关在分闸位置,开关小车在试验位置,线路侧地刀合入。

⑥开关及线路检修状态:开关在分闸位置,开关小车在检修位置,线路侧地刀合入。

五、操作任务填写样本:

1)××kV××线××开关由运行转冷备用

2)××kV××线路由运行转检修(仅适用于线路检修)

3)××kV××线路由检修转运行(仅适用于线路检修)

4)××kV××线××开关由冷备用转运行

5)××kV××线××开关由运行转开关及线路检修

6)××kV××线××开关由开关及线路检修转运行

7)××kV××线××开关由运行转检修(仅适用于开关检修)

8)××kV××线××开关由检修转运行(仅适用于开关检修)

9)×号主变压器由运行转检修(仅适用于主变压器检修)

10)×号主变压器由检修转运行(仅适用于主变压器检修)

11)×号主变压器由运行转主变压器及××kV侧××开关检修

12)×号主变压器由主变压器及××kV侧××开关检修转运行

13)×号主变压器由运行转主变压器及××kV侧××开关、××kV侧××开关检修

14)×号主变压器由主变压器及××kV侧××开关、××kV侧××开关检修转运行

15)×号主变压器由运行转主变压器及两侧开关检修(此操作任务不适用于内桥接线)

16)×号主变压器由主变压器及两侧开关检修转运行(此操作任务不适用于内桥接线)

17)×号主变压器××kV侧××开关由运行转检修

18)×号主变压器××kV侧××开关由检修转运行

19)××kV×组(段)母线电压互感器(避雷器)由运行转备用(检修)

20)××kV×组(段)母线电压互感器(避雷器)由备用(检修)转运行

21)××kV×段旁路××开关代××kV××线××开关运行, ××kV××线××开关由运行转冷备用(检修)

22)××kV××线××开关由冷备用(检修) 转运行,××kV×段旁路××开关由运行转热备用

23)××kV×段旁路××开关由热备用转开关及旁路母线检修

24)××kV×段旁路××开关由开关及旁路母线检修转热备用

25)××kV×组电容器××开关由运行转电容器(电抗器)检修

26)××kV×组电容器××开关由电容器(电抗器)检修转运行

27)只进行本间隔设备的安全措施(接地刀闸或接地线)的调整或增设,且不进行设备状态转换时,操作任务可直接填写操作目的但必须有调度下操作令。

①××kV××线××(设备名称)靠(设备名称)侧装设接地线

②合上××kV××线××接地刀闸

③拆除××kV××线××(设备名称)靠(设备名称)侧接地线

④拉开××kV××线××接地刀闸

备注:拉开(合上)接地刀闸、装设(拆除)接地线不填写操作票,是指全所唯一的一组接地线或接地刀闸。

六、附表:倒闸操作票范本

1、线路检修及恢复操作票

2、开关检修及恢复操作票

3、开关检修及恢复操作票

4、同段开关倒旁路操作票

5、异段开关倒旁路操作票

6、主变倒负荷及检修操作票

7、倒主变操作票

8、倒进线操作票

9、电压互感器检修及恢复操作票

10、全所停电检修及恢复操作票