文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房技术规格书

机房技术规格书

机房技术规格书
机房技术规格书

机房技术规格书

、总则

1. 本工程介绍

本招标范围为大连有限公司机房装修工程。投标人必须在充分了解

现场施工环境、施工季节、各工序间的相互干扰情况的基础上自行评估

应采取设计方案,确保工程进度与安全。本工程为交钥匙工程,所有费用均含在报价中。

本次招标包括对中控楼第二层进行机房和工作区装修,购买、安装ups、精密空调、配电柜等设备包括并不只限于本技术规格书要求。

本次建设项目招标内容为在招标方提供的招标图纸、任务需求基础

上,投标方负责提出完善的设计方案、全楼层的位置分布图、至少三张整体或局部机房的效果图,至少一张办公区和维修间效果图,材料选型与报价、施工组织,测试计划与标准、保修服务条款等项具体工作细节。

2. 本工程特别说明

本章节所描述的技术规格及要求,为投标人进行设计、报价和撰写投标文件提供指导性依据,要求包括不仅限于本规格书所要求。

对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏或是对于技术规格以及其它内容不清

楚,投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

本技术规格及要求提供的要求,有些并未对于一切技术细节做出规

定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格

及要求和有关标准的优质产品。

本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

以下给出的工程承包范围说明描述只是概括的,不应认为是全面的、无缺的、中标人应研究其他文件,特别是根据图纸去完全了解工程的实际范围,给出完整

的方案,而不仅仅适应规格书所列内容。

中标人有责任配合公司的交换机改造项目施工。

中标人被认为已详细阅读构成招标文件的其他有关文件。尤其是已充

分研究了图纸和了解工程的内容。

二、设计与施工的范围

1.本次工程设计与施工的范围

1.1大连有限公司机房装修工程的设计与施工。

2.投标方设计依据

2.1 招标人提供的招标图纸

2.2 招标人提供的工程设计要求及施工技术规格书

2.3 国家现行与本招标项目有关的设计规范与标准

本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求:

电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93 〕建筑物防雷设计规范》

〔GB50057-94 〕低压配电设计规范》〔GB50054-95 〕电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》〔GB50169-92 〕民用建筑电气设计规

范》〔JGJ/T16-92 〕计算站场地通用规范》〔GB/T2887-2000 〕计

算站场地安全要求》〔GB9361-88 〕计算机机房用活动地板技术条件》

〔GB6650-86 〕电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93 〕

室内装修工程质量规范》〔QB1838-93 〕电子设备和设施的接地、搭接

和屏蔽设计指南》〔QJB/Z 25 〕通信机房静电防护通则》〔YD/T754-

95 〕环境电磁卫生标准》〔GB9175-88 〕电磁辐射防护规定》

〔GB8702-88 〕建筑物内部装修设计防火规范》〔GB 50222-95 〕高

层民用建筑设计防火规范》〔GBJ45 〕火灾自动报警系统设计规范》

〔GBJ116 〕火灾自动报警系统施工及验收规范》〔GBJ116-92 〕

《气体灭火系统施工及验收规范》〔GB50265-97 : 《通风与空调工程施工

及验收规范》〔GB 50243-97 : 《采暖通风与空气调节设计规范》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔GB50311-2000 : 《建

筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔GB50312-2000 : 《大楼

通信综合布线系统》〔YD/T 926-1997 : 《混凝土结构加固技术规范》

〔CECS25 : 90:

3 .国家对机房建设中的指标要求

温度23 °C ± °C

相对湿度55%± 5%

温度变化率小于5% 不结露尘埃:国家标准B级粒径》0.5卩个数W

18000/dm3

噪音:

室内机组: 距机组2米处自由空间声压级<65dB(A)

室内机组: 距机组10米处自由空间声压级<50dB(A)

接地电阻: RW1欧姆

零地电位差W1伏供电采用三相五线制电压:三相电压为380V 照度:250LX

—400LX

应急照明:>5LX

电磁干扰:机房内无线电杂波干扰<0.5V/m

磁场干扰强度<800A/m

符合EN50091-2及相关标准

三、办公楼机房装修工程设计设与施工要求

1.机房装修工程总体设计要求

机房位于办公楼二层的位置,面积200 平方米,整个机房划分为并不限为办公区域、核心设备区(置放弱电机柜、服务器、小型机等)、机房缓

冲区、网管工作区、维修间、消防钢瓶间辅助区等。

机房作为是网络和数据中心,应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件,在温度、湿度、洁净度、电性能、电磁场强度、防火

性、承重能力、防静电能力、抗干扰能力、防漏、防雷、接地等各项指标上

均应满足设备要求。设计和施工必须符合国家有关标准、规范、规定,同时

也应严格遵守施工地所地施工要求,并且参照国际先进规范,建设一个现代

化、规范化的计算机机房。

机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可

靠、可扩展性等原则。

2)室内的新鲜空气

室内新风量不应低于空调总送风量的5%(或不低于每人40 立方米/

小时)。

3)防雷

机房安装可靠的避雷设施、防雷设备。

4)机房接地

接地电阻小于1 欧姆。

有良好的防静电措施,安装防静电地板,地面有接地铜排。

5)功能区规划要求

机房需要考虑主设备间(包括通讯、交换机、计算机服务器等

设备的摆放及相应的机柜安排)。各投标商根据招标方要求和自己经验进行设计进行区间划分和设计,并提供设计图纸和效果图。

2.机房装修工程分项设计要求

2.1机房装修

2.1.1天花

天花上楼板、梁需要做防尘处理吊顶内顶部及四壁均刷防尘漆,作防静电处

理,达到屏蔽、吸音、防静电效果

天花在满足电气及强弱电布线及插座提供敷设安装的前提下,净空尽可能的高

2.1.2地面处理监控室、主设备间均采用钢制抗静电活动地板,活动地板应符

合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求,投标单位须提供有关质量认证书。

机房地板全部采用性价比合理的600*600 防静电地板敷设,地板安装高度为350mm 以上,给空调送风系统空间。抗静电地板沿墙收边处理。

地板承重在大于等于500kg ,防火达到B1 级。

安装静电泄漏系统,铺设静电泄漏地网主设备间、监控室需要做防尘防潮处

理;在铺设活动地板前,对原地面进行做洁净化处理并刷水性环保漆三遍,最后做保温层。

地板下采用保温材料沿楼板粘贴,起到保温隔热的作用,既减少空调下送风冷量的损失,又保证下层楼的顶板不结露滴水。

机房与外界连接提供统一的强电、弱电线槽出口;机房中地下和架空电缆均应在镀锌电缆架上敷设,同时强、弱电分开。

2.2配电系统

电子计算机机房用电负荷等级及供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。

电子计算机机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。电子计算机机房电源应采用地下电缆进线。

主机房UPS 供电设备从(中控楼地下室配电柜)引1 路电缆。电源入口应该有雷电波侵入保护装置。

机房电力输出部分:机房供配电系统经机房配电柜向主机电源、外部设备、辅助设备、空调、照明、新风设备等提供线制、电压、频率及额定容量符合要求的交流电。设备供电应按设备总用电量的1.5倍进行预留,而空调用电按空调设备的要求供配即可。

空调的电力系统:供电为独立回路,可以由市电供电。

机房主要采取人工采光,整个机房的照度均匀,没有暗角,不产生眩光;主

机房的平均照度要达到300Lx ;基本工作间(缓冲工作区)设备间的平均照度要达到200Lx 。机房内应设置备用照明,其照度符合国家机房建设标准。

备用照明宜为一般照明的一部分。机房应设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不低于符合国家机房建设标准。

机房应24 小时照明,照明灯光应该采用低能耗、低发热灯具。

离地板300mm 处的墙面上必须留有必要的市电维修插座;没有地板的区域离地面300mm 处墙面上也必须留有必要的市电维修插座;

电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展升级等可能性,并应预留备用容量。

2.3UPS 电源

核心设备区采用交流模块化不间断电源(UPS )供电。

根据现有设备计算所需电源,UPS 的供电范围为机房内所有网络设备,服务器等。目前公司拥有SUN880 (2 台)、SUN 磁盘阵列6130

(1 台)、SUN480 (1 台)、IBM 345 (8 台)、DELL 2850 (8 台)、CISCO

4006(1 台)其它网络设备若干,另有新增5KW 以上网络设备两台。UPS 内

部控制系统的供电必须具有冗余,任何单路的供电电路发生故障不允许影响整个系统的正常运行;所有控制模块可在线热更换;提供远程开关服务器模块的报价作为参考配备输入隔离变压器;

备有辅助供配电系统,一旦UPS出现故障能够切换到由市电直接供电,

备有自动手动开关,便于选择UPS或市电供电;

UPS 能够提供故障电池模块的自动报警,可以短信将报警发送到网管手机上,同时提供故障模块的定位;

能对UPS 系统整体运行状态的监控;监控内容包括系统电压与各支路

负载供电参数; 断电时间和机房设备功率等主要运行参数可以在远程计算机上显示。

供电电缆和通讯电缆及配件应采用优质产品,标记清楚。

2.4 机房空调系统

机房主设备间安装机房精密空调,负责主设备间和监控间的温度调节。

空调送风方式采用下送上回的方式,空调的风口配置要合理,空调的安 装必须符合设备的安装规范要求, 机组下面设置隔振基础, 以减少振动;

所选用空调满足机房设备的散热制冷需求;噪声小,不影响其它设备的 运行,与其它电子设备可共存 具有一定的冗余能力,压缩机的设计寿命为

机房精密空调外型美观, 机房内关键物理基础

设施范畴内的设备外形整 齐划一。 充分考虑机房精密空调的运行成本, 投标商需要对设备耗电情况进行特 别说明。

机房专用空调机组的电气性能应符合 IEC 标准。

算机机房设计规范》的规定。

2.5 机房回路及负载设计

停电影响范围, 设计上减少每路供电线路所带负载数量, 确保设计的精确性, 在确认供应商后会同用户确认回路所带负载, 设计各回路配 置方案。

UPS 回路设计

小型机等关键设备,为保障有纯净的用电环境,每一回路只带 1 台设备

的负载,并提供双回路供电,保障设备高效稳定的运行; 其他回路设计功率在 4KVA 左右;每个机柜后面设计 2 个回路,保障服 务器的用电设备确保取自 2 个不同的回路; 紧急照明设置单独回路。

所有双电源设备必须取自不同回路供电。

非 UPS 电源供电负载禁止接入 UPS 电源。

市电回路设计

精密空调供电采用独立回路,供电电压 380V 。此外备用 1 个回路,以 防由于供电线路问题,设备无法正常运行。 15 年以上。

空调调节系统的风管及其它管道的处理,应符合

GB50174-93 《电子计

各回路设计按照实际负载状况,计算断路器(空开) 功率。为了减小维修

增加供电线路数目。 为

相关文档