文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基低应变检测曲线实例分析报告

桩基低应变检测曲线实例分析报告

桩基低应变检测曲线实例分析报告
桩基低应变检测曲线实例分析报告

桩基低应变检测曲线实例分析

对桩基低应变检测曲线实例分析。

1、完整桩

一般完整桩在时程曲线上的反应:对于摩擦桩和嵌岩桩表现有三种情况:桩底反射与初始入射波同相;桩底反射不明显,以及桩底反射与初始入射波先反相后同相。

如图所示:

预制管桩外径Φ500mm,h=13.3m壁厚100mm,砼强度等级C60,在空气中的反射波曲线

预应力空心管桩,外径Φ500mm,h=12m,壁厚80mm,砼强度等级C80,在空气中的反射波曲线

实例:桩类型:Φ1.2m,H=38.5m钻孔灌注桩

地点:杭宁高速公路K76+893 0-R2/0-R3桩

评价:完整嵌岩桩

该桩径1.2m,桩长38.5m,C30钻孔灌注桩,桩尖进入微风化泥质岩2m,测试波形完整。纵波速度为3600-3700m/s,桩底反向,说明无沉渣.为完整嵌岩桩.

地层影响的时程曲线桩

桩类型:Φ1200mm,h=28.4m冲孔灌注桩

地点:诸永高速台州一段25标某桥桩

评价:该桩砼强度c25,采用冲抓钻,12m见基岩后采用冲击钻,一直到桩底,从波形可见进入基岩有明显的反向反射,为地层的反映

特殊桩形的曲线

桩类型:Φ1000mm, L约13m,冲击桩

地点:温州洞头中心渔港石码头

评价:完整桩

该外加5mm壁厚钢护筒至强风化,后变径800嵌岩2D。故在桩底前同向反映为钢护筒底变径处的部位,经钻孔验证而不是缺陷

2、桩头缺陷桩桩头疏松

桩头浮浆或强度偏低的桩,测试结果无法反映桩的完整性,曲线反应为入射波峰较低而且脉冲较缓,而且后续波形呈低频,此类现象均属桩头强度偏低。如图所示:桩类型:Φ1.2m,L=18.7m钻孔灌注桩

地点:杭兴高速公路MP14—R3桩

评价:桩头砼强度低

该桩径1.2m,长18.7m,设计混凝土强度等级为C25,测试发现曲线呈低频振荡, 判为桩头浅部强度低或局部离柝,经取芯验证,0-1m岩芯松散,1-2.7m岩芯有气孔,强度低,2.7m以后岩芯强度达到要求,芯样完整,要求凿去3m桩头重新接上桩头处理.

3、桩底缺陷桩

桩类型: Φ800, H=19.0m钻孔灌注桩

地点: 温州某工地嵌岩桩

评价: 桩长明显沉渣

该桩设计桩长19m,单桩承载力3000kN,若按3520m/s计,测试桩底在18m处同向反射明显, 取芯后有50cm淤泥沉渣,未进入中风化,后注浆再测也有同向反映,说明效果不明显。

桩类型: Φ800, H=11.2m钻孔灌注桩

地点: 杭州某监站围墙桩工地

评价: 桩长明显偏短

该桩设计桩长11.2m,测试桩底反射明显,波速达4790m/s,若按3500m/s计, 桩仅为8m,明显反映为桩偏短.

4、缩径夹泥桩

缩径桩在时程曲线上的反映比较规则,缩径部位的缺陷呈先同相后反相,或仅见到同相反射的信号,视严重程度,可能有多次反射,此类缺陷桩一般可见桩底信号。如图所示:桩类型:,桩径0.8m,桩长39.6m钻孔桩,

地点:温州苍南码头桩桩。

评价:该桩第一次测发现5m处明显缩径,后凿去4m再复测表明:因凿不到位,露出部分桩头是缩径处,故形成第二次测试为扩径反映

该桩为钻孔灌注桩,桩长17m,混凝土强度等级为C30,在2.4m处存在明显缺陷经开挖验证,找到一块疯狂的石头。桩身畸变,呈S形状,由以上曲线也可判断,施工过程中堵管,拒灌,后二次灌注。

桩类型: Φ800 mm , H=33m钻孔灌注桩

地点:杭州市下沙高教城职工技术学院

评价:严重夹泥

该桩径0.8m,桩长33m,强度C25,通长钢筋笼,测试在1.5-2m处严重缩径或夹泥,经开挖证实2m处严重夹泥达一半桩径。经凿除后再进行复测(下图),桩身完整。

5、扩径桩扩径

桩在曲线上反射波形较为规则,扩径处的反射子波呈反相,或先反相后续同相,也可能有多次反射,一般情况看到桩底反射。如图所示:桩类型: Φ1200mm,L=16.1m钻孔灌注桩地点: 温州某大桥桩

评价: 扩径桩

上图11m处反向反射明显,为扩径反映属扩径后逐渐回缩。下图在8m处由反向转同向,属扩径后马上回缩.

6、离析桩

由于离析部位的混凝土松散,对应力波能呈吸收较大,形成的缺陷子波不规则后续信号杂乱,而且频率较低,波速偏小,一般不易见到桩底反射。如图所示:

桩类型:φ700 mm, h=34m,钻孔灌注桩

地点:某大楼工程桩

评价:离析桩

该桩经测试发现在8.6m左右有同相多次低频反射,经钻孔取芯在8.1-9.5m严重离析,无法取到芯样,原因在该处仃灌3小时,在7m处为扩径反映,该处超灌5方混凝土。

7、断裂脱焊脱节桩断裂桩

由于在断裂处波阻抗的突变,故形成以下三种情况:上部断裂往往呈高频多次同相反射、反射波频率值较高,衰减较慢;中部断裂反映为多次同相反射,缺陷的反射波幅值较低;而深部断裂波形,类似摩擦桩桩底反射,但算得的波速明显高于正常桩的波速。如图所示:桩类型: Φ600 mm , H=45.0m钻孔桩

地点:温州某工程二期80#桩

评价:断裂桩

该桩径o.8m,长45.0m,设计强度C25,,因基坑开挖造成部分桩断裂,经测试在近4.2m处断裂,波形呈多次反射,经开挖验证为4.5m断裂凿去断处后重测说明下部桩身完整再进行接桩。

桩类型:φ500mm,h=35mphc空芯管桩

地点:浙江加兴某工地

评价:脱节桩

该桩径500mm,壁厚10mm,桩长35m(12,11,11)phc管桩,由于施工和挤土的原因,造成局部脱焊,或地表第一节上抬,並与下桩脱接

8、脱焊虚焊等不良焊接桩

预制桩和管桩的焊接质量及成桩时由于受损造成焊接处表现为有同相反射,严重时难以见到下部位较大的缺陷或桩底反射。如图所示:

桩类型: Φ500~600 mm h=40m(12+12+11+5)预应力

地点:杭州东新园安居小区

评价:断桩

该桩为pvc500mm空芯管桩,桩间距1.5m,电梯间采用Φ600管桩,用600吨静压桩机压有部分欠压, 桩高出设计标高2~3m。由于一次性开挖(3.5m),造成土体挤压,而使绝大部分欠压桩形成2~5m断裂。

低应变检测报告(正文)

一、前言 受湖南省计量认证娄底评审组的委托,湖南省天宇工程检测有限公司于2010年4月30日对中南大学2根模型桩采用低应变反射波法进行了检测。 二、工程概况

三、测试方法原理及检测仪器设备 检测依据中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)进行。 低应变反射波法基本原理是基于一维杆的波动理论,将桩等价于一维杆,在桩顶初始扰力作用下产生的应力波沿桩身向下传播,并且满足一维波动方程: 22 222u u c t x ??=?? 式中:u —s 方向位移; c —桩身材料的纵波速度。 弹性波沿桩身传播过程中,当遇到密度、截面积变化时波阻抗将发生变化,产生反射与透射,采用高灵敏传感器及配套的波形记录仪器,即可记录反射波在桩身中传播的波形,通过对反射波曲线特征的分析研究,即可对桩身的完整性、缺陷的位置进行判定,测定桩身混凝土纵波波速。

桩身混凝土纵波波速按下式计算: C=2000L/△T 式中:C —桩身纵波平均波速(m/s); L —桩身(m); △T —桩底反射波到达时间(ms)。 桩身缺陷位置按下式计算: 2 j m j t c L ?= or j m j f c L ?= 2 式中m c —场区同条件桩平均波速,j L —桩身第j 个缺陷的距离(m),j t ?—桩身第j 个缺陷的首次反射波峰与入射波波峰对应的时差(s),j f ?——同一缺陷两相邻峰间频差 工程桩完整性采用低应变反射波法,时域信号记录的时间段长度应在2L/C 时刻后延续不少于5ms ;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz ,激振点为桩心,传感器安装点距桩中心2/3半径处,根据桩径大小,桩心对称布置2~4个检测点;每个检测点记录有效信号数不少于3个。采样时间间隔根据桩长、桩身波速合理选择,一般30~60μs 。传感器安装与桩顶面垂直,用有足够强度的耦合剂粘结。激振通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力和锤垫,宜用宽脉冲获得桩底或桩身下部缺陷反射信号,用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。 检测仪器为武汉岩海工程技术开发公司研制的RS-1616K (p )基桩动测仪,传感器为与本机兼容的高灵敏加速度传感器,以上仪器设备均经湖南省计量测试技术研究院进行定期检验和标定。

2017年建筑基桩低应变法检测理论考试题

2017年建筑基桩低应变法检测理论考试试题 一、单选题 1.低应变检测的目的是 A. 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩 B. 通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力 C. 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 D. 检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 答案:C(JGJ106-2003第3.1.2) 2. 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到 A.设计强度的70%,且不小于15MPa B.设计强度的30%,且不小于12MPa C.设计强度的70%,且不小于12MPa D.设计强度的30%,且不小于15MPa 答案:A(JGJ106-2003第3.2.6) 3.反射波法的理论基础是一维线弹性杆件模型,受检基桩的长细比应满足 A.>10 B.≥10 C.≥5 D.>5 答案:D(非规范) 4. 稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为的电磁式稳态激振器 A. 10~2000Hz

B. 10~1500Hz C. 100~2000Hz D. 100~1500Hz 答案:A(JGJ106-2003第8.2.2) 5. 时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续;幅频信号分析的频率范围上限。 A. 少于5ms,小于2000Hz B. 不少于5ms, 不应小于2000Hz C. 不少于10ms, 不应小于2000Hz D. 少于10ms,小于2000Hz 答案:B(JGJ106-2003第8.3.2) 6. 时域信号采样点数不宜点。 A. 大于512 B. 大于1024 C. 少于512 D. 少于1024 答案:D(JGJ106-2003第8.3.2) 7.加速度传感器的电荷灵敏度为 A.30-100PC/g B. 10-100PC/g C. 30-1000PC/g D. 10-1000PC/g

桩基础低应变检测报告范本

基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托内容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效; 5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日内向本检 测单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式

单位地址:******* 邮政编码:******** 联系人:********* 联系电话:1********* 二、工程概况

三、委托内容及试验目的

受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用武汉岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基 桩采用桩径为400mm的预应力管桩,设计桩长14-17m。 七、工程地质概况 1、回填土:黄色,主要由粘性土、碎石等组成,结构松散,

低应变法检测桩身完整性

低应变反射波法 目前国内外普遍采用瞬态冲击方式,实测桩顶加速度或速度响应时域曲线。籍一维波动理论分析来判定基桩得桩身完整性,这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。 传感器得安装方法: 实心桩得激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心 2/3 半径处; 空心桩得激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连 线形成得夹角宜为90 度,激振点与测量传感器安装位置宜为桩壁厚得1/2 处。

传感器藕合: 把藕合剂抹在传感器底部,再把传感器放入桩顶部,松手后传感器不会移动与侧斜为佳。传感器安装地点,一点要平整。不然会影响采集效果,藕合可以用牙膏,黄油,口香糖,但不可用泥巴。 敲击: 敲击以力棒自由落体来敲击桩头,力棒落到桩头反弹后,立马抓住力棒。落距为5cm—15cm 为佳。视桩得长度而定,桩稍长可稍加大落距。长桩用得锤头最好为橡胶头,短桩用铝合金头。 波形分析完整桩:入射波与反 射波同相

也有桩底反射与初始入射波先反相再同相得扩底桩 下图为,某小区得住宅楼,长7、2 米人工挖孔桩,设计砼强度为C25。V=3675,经检测桩底反射明显,底部扩底属完整桩 缩径桩:在时程曲线上反映比较规则,缩径部位与缺陷呈先同相再反相,或仅现其同相反射信号,视严重程度,可能有多次反射,此类缺陷 桩一般可见桩底信号

离析:由于离析部位得混凝土松散,对应力波能量吸收较大,形成缺 陷波不规则,后续信号杂乱,而且频率较低,波速偏小,通常很难瞧到 桩底反射。 断桩:测试曲线呈等距多次同相反射。上部断裂往往趾呈高频多次同 时反射,反射幅值较高,衰减较慢,中部断裂反映为多次同相反射, 缺 陷得反射波幅值较低,而深部断裂波形反映下,类就是摩擦桩桩底反射,但算得得波速明显高于正常桩得波速。

桩基低应变高应变简介

桩基低应变及高应变检测 一、定义 根据建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 第2.1.6条,低应变:采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判断的检测方法。 第2.1.7条,高应变:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。 二、何种桩需要检测 建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第3.3.3条,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定: 1 施工质量有疑问的桩; 2 设计方认为重要的桩; 3 局部地质条件出现异常的桩; 4 施工工艺不同的桩; 5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩; 6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 解释:对于基桩的检测包括单桩承载力及桩身完整性两个部分,这两个部分要求检测的数量不同。 三、低应变与高应变适用范围 低应变:适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方法不适用。本方法对桩身缺陷程度只做定性判定,尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于桩的尺寸效应、测试系统的幅频相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变,以及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦合影响,曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。对于桩身不同类型的缺陷,低应变测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。例如,混凝土灌注桩出现的缩颈与局部松散、夹泥、空洞等,只凭测试信号就很难区分。因此,对缺陷类型进行判定,应结合地质、施工情况综合分析,或采取钻芯、声波透射等其他方法。 高应变:适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。这里所说的承载力是指在桩身强度满足桩身结构承载力的前提下,得到的桩周岩土对桩的抗力(静阻力)。所以要得到极限承载力,应使桩侧和桩端岩土阻力充分发挥,否则不能得到承载力的极限值,只能得到承载力检测值。与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷”是否影响竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度。当然,带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。

桩基础低应变检测报告范本

. . .. 基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效;

5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日向本检测 单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式 单位地址:******* 邮政编码:********

联系人:********* 联系:1********* 二、工程概况

三、委托容及试验目的 受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基

桩基检测中不同检测方法的相互验证 试验检测继续教育试题

试题 第1题 软土地区长摩擦桩在施工中易导致桩身缺陷是因为? A.桩较长时,桩具备较大的惯性,使施工设备能给桩顶施加较高的能量,而使桩顶局部受拉破坏 B.桩较长,使桩身各截面运动的不均匀性增加,冲击脉冲产生的下行压缩波覆盖的桩身范围有限, 使冲击应力波经桩底反射后在桩下部产生较大的静拉应力而使桩身破坏 C.桩侧土阻力较小,冲击应力波有较大的能量传至桩底,经桩底放大后使桩尖受压破坏 D.桩较长时,冲击脉冲持续时间长,连续的施打使压应力反复叠加造成桩身中下部受压破坏 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第2题 高应变测桩时,若测出的力-时间曲线出现高频振荡波,说明什么问题? A.桩顶有塑性变形 B.传感器已松动 C.桩身已断裂 D.锤击偏心 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第3题 锤击偏心,两侧力信号幅值相差多少时不能作为承载力分析计算的依据? A.50% B.80% C.100% D.200% 答案:C 您的答案:C 题目分数:2

此题得分:2.0 批注: 第4题 钢筋混凝土预制桩成桩后应休止一定时间才可以开始静载试验,原因是? A.打桩引起的孔隙水压力有待消散 B.因打桩而被挤实的土体,其强度会随时间而下降 C.桩身混凝土强度会进一步提高 D.需待周围的桩施工完毕 答案:A 您的答案:A 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第5题 使用千斤顶时会出现荷载量和油压不呈严格的线性关系的状况,这是由于? A.油压的影响 B.活塞摩擦力的影响 C.温度的影响 D.空气的影响 答案:B 您的答案:B 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 为设计提供依据的单桩竖向抗拔静载荷试验,试桩按钢筋强度标准值计算的抗拉力应大于预估极限承载力的多少倍? A.1.0倍 B.1.2倍 C.1.25倍 D.2倍 答案:C 您的答案:C 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第7题

桩基低应变检测

桩基低应变检测 采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判断的检测方法。 低应变桩基检测是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。该方法检测简便,且检测速度较快,但如何获取好的波形,如何较好地分析桩身完整性是检测工作的关键。 桩基低应变检测出现问题包括:(1)多次变径多次反射互相干扰(2)低应变反射波法不是精确测试(3)数值积分导致消息损失等内容:具体内容如下: 多次变径多次反射互相干扰 低应变反射波法检测桩基完整性,对直孔桩来讲就比较简单清晰,根据反射信号的时间、幅度和相位即可判断缺陷的位置和程度,而且判断效果比较好,而对于在施工中出现异常的桩,它的实际形态可能是正常、扩径互层,而下部的正常桩径相对于上部的扩径来讲,就表现为相对的缩径,对这类桩的检测相对来讲就困难的多,第一次扩径由于距离桩头近,反射能量直达桩头上安装的传感器,产生强烈的一次反向反射,二次同向反射和三次反向反射,它往往屏蔽甚至淹没了第二次,第三次扩径所产生的反射信号,因此第一次的扩径的多次反射

是一个重要的干扰源。 低应变反射波法不是精确测试 低应变反射波法由于采用尼龙力棒产生激振,其冲击脉冲频率低,频带窄,高频分量不足,识别缺陷分辨率较低。低应变反射波法检测缺陷位置的原理是准确测出反射回波时间来确定其位置,由于低应变应力波速不是常数,它与混凝土的强度、骨料等有关,而且混凝土是非均质材料,应力波在不同密度的材料中传播速度不同,因此在确定缺陷位置时,实际上是一个包括二个未知数的方程,而实际工作中我们是假设一定的波速来确定位置,因此这种检测方法只是比较粗糙的识别。 数值积分导致消息损失 在实际检测过程中,加速度计采集的信号用离散函数的数值积分求解。在积分过程中,它滤除了加速计曲线中的部分高频信息,提升了信号的低频分量幅度,增强了桩深部缺陷反射信号幅度,变的比较容易识别桩低反射信号,同时降低了识别精度,尤其是上部缺陷的漏判。

桩基低应变检测报告

基桩低应变法检测报告 批准:审核:校核:主检:

一、工程概况: 该工程位于********,由*****单位承建。该工程桩基础全部为钻孔灌注桩,共计8根,设计桩径为500mm,于※※年※※月※※日浇注。混凝土的设计强度等级为C30。受中铁第十一工程局的委托,对该工程基础桩的桩身完整性进行了检测,受检桩编号为1、8、17、12、20、10、16、13,共8根。 二、地质情况 拟建场地土层情况自上而下为: (1)杂填土:稍湿,松散,层厚1.10~4.6m。(2)淤泥:饱和,流塑,厚度1.30~4.2m。(3)残积砂质粘性土:湿,可塑~坚硬,层厚2.20~8.60m。(3)-1强风化花岗岩:为花岗岩风化残留球状风化体,呈散体状、碎块状,厚度3.80~7.00m。(4)全风化花岗岩:中粗粒结构,散体状构造,厚度3.00~18.80m。(5)-1强风化花岗岩:中粗粒结构,散体状构造,最大揭露厚度1.50~23.20m。(5)-2强风化花岗岩:中粗粒结构,碎块状构造,最大揭露厚度0.50~15.20m。(6)中风化花岗岩:中粗粒结构,块状构造,原岩结构清晰,裂隙不发育,最大揭露厚度9.20 m。 三、反射波测桩的基本原理 反射波法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。 反射波法测桩的示意图如上图所示,其基本原理为:用锤激励桩头,所产生的应力波将沿着桩身向下传播,在传播过程中,如遇到波阻抗界面,将产生声波的反射和透射。应

力波反射和透射能量的大小取决于两种介质波阻抗的大小。由波动理论可知,当应力波遇到断裂、离析、缩颈及扩底时,由于波阻抗变小,反射波与入射波初动相位同相;当应力波遇到扩颈、扩底时,波阻抗变大,反射波与入射波的初动相位反相。结合振幅大小、波速高低、反射波到达时间等可对桩的完整性、缺陷程度、位置等作出综合判断。 桩身长度根据下列公式计算: L= 2T V p 式中,L为桩身长度,Vp为应力波传播速度,T为桩底反射波到达时间。 四、资料分析与结果 本次共对2根桩进行了低应变法检测。其结果详见附表,各试桩的实测信号曲线见附图。 桩身完整性分类为: (1)Ⅰ类桩(完好桩):桩身连续性好,桩身规则,混凝土结构密实,桩体无缺陷存在,在时域波形上表现为曲线规整、圆滑、无异常信号迭加。 (2)Ⅱ类桩(一般桩):相对完好桩而言,桩身规则性略有差异,反映在时域波形上则有轻微异常信号迭加,波形不甚圆滑,说明桩身局部存在轻微的离析、缩颈、扩颈等缺陷,但整体尚好。 (3)Ⅲ类桩(缺陷桩):反映在时域曲线上畸变较大,桩底反射信号不清楚,难以辩认。说明桩身存在局部缩颈、夹泥、离析等缺陷。这类桩对单桩承载力有一定的影响,需要做进一步的处理。 (4)Ⅳ类桩(严重缺陷桩):反映在时域曲线上严重畸变,无桩底反射信号,桩间反射信号较强,桩身存在严重缩颈、离析、夹泥、断裂等缺陷。 基桩检测成果报告表

桩基完整性(低应变试验)试验方法

1 桩基完整性(低应变试验) 1.1一般规定: (1)低应变反射波法适用围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG 桩。 (2)对桩身截面多变且变化幅度较大灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。 (3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa 。 1.2检测原理: 低应变法目前国普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其通过采用瞬态冲击的方式(瞬态激振),实测桩顶加速度或速度响应曲线,以一维线弹性杆件模型为依据,采用一维波动理论分析判定基桩的桩身完整性。因此基桩必须符合一维波动理论要求,满足平截面假定和一维线弹性杆件模型要求,一般要求其桩长远大于直径即长径比大于5或瞬态激励有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比大于5。 1.3检测方法及工艺要求 (1)检测前的准备工作 a 受检基桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,或期龄不少于14天时方可报检。 b 施工单位填写报检表,经监理工程师签字确认后,至少提前2天提交给现场检测人员。 c 施工单位向检测单位提供基桩工程相关参数和资料。 d 检测前,施工单位做好以下准备工作: ①剔除桩头,使桩顶标高为设计的桩顶标高。 ②要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本相同。 ③灌注桩要凿去桩顶浮浆或松散破损部分,并露出坚硬的混凝土表面。 ④桩顶表面平整干净且无积水。 ⑤实心桩的第三方位置打磨出直径约10cm 的平面,平面保证水平,不要带斜坡;在距桩第三方2/3半径处,对称布置打磨2~4处(具体见图1),直径约为6cm 的平面,打磨面应平顺光洁密实图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图 0.8m

桩基低应变检测曲线实例分析(葵花宝典)

桩基低应变检测曲线实例分析 1、完整桩 一般完整桩在时程曲线上的反应:对于摩擦桩和嵌岩桩表现有三种情况:桩底反射与初始入射波同相;桩底反射不明显,以及桩底反射与初始入射波先反相后同相。 如图所示: 预制管桩外径Φ500mm,h=13.3m壁厚100mm,砼强度等级C60,在空气中的反射波曲线 预应力空心管桩,外径Φ500mm,h=12m,壁厚80mm,砼强度等级C80,在空气中的反射波曲线 实例:桩类型:Φ1.2m,H=38.5m钻孔灌注桩 地点:杭宁高速公路K76+8930-R2/0-R3桩 评价:完整嵌岩桩 该桩径1.2m,桩长38.5m,C30钻孔灌注桩,桩尖进入微风化泥质岩2m,测试波形完整。纵波速度为3600-3700m/s,桩底反向,说明无沉渣.为完整嵌岩桩.

地层影响的时程曲线桩 桩类型:Φ1200mm,h=28.4m冲孔灌注桩 地点:诸永高速台州一段25标某桥桩 评价:该桩砼强度c25,采用冲抓钻,12m见基岩后采用冲击钻,一直到桩底,从波形可见进入基岩有明显的反向反射,为地层的反映 特殊桩形的曲线 桩类型:Φ1000mm,L约13m,冲击桩 地点:温州洞头中心渔港石码头 评价:完整桩 该外加5mm壁厚钢护筒至强风化,后变径800嵌岩2D。故在桩底前同向反映为钢护筒底变径处的部位,经钻孔验证而不是缺陷

2、桩头缺陷桩桩头疏松 桩头浮浆或强度偏低的桩,测试结果无法反映桩的完整性,曲线反应为入射波峰较低而且脉冲较缓,而且后续波形呈低频,此类现象均属桩头强度偏低。如图所示:桩类型:Φ1.2m,L=18.7m钻孔灌注桩 地点:杭兴高速公路MP14—R3桩 评价:桩头砼强度低 该桩径1.2m,长18.7m,设计混凝土强度等级为C25,测试发现曲线呈低频振荡,判为桩头浅部强度低或局部离柝,经取芯验证,0-1m岩芯松散,1-2.7m岩芯有气孔,强度低,2.7m以后岩芯强度达到要求,芯样完整,要求凿去3m桩头重新接上桩头处理. 3、桩底缺陷桩 桩类型:Φ800,H=19.0m钻孔灌注桩 地点:温州某工地嵌岩桩 评价:桩长明显沉渣 该桩设计桩长19m,单桩承载力3000kN,若按3520m/s计,测试桩底在18m处同向反射明显,取芯后有50cm淤泥沉渣,未进入中风化,后注浆再测也有同向反映,说明效果不明显。

低应变桩基检测

目录 摘要 Abstract 第一章绪论 1.1引言.............................................................................................................................................. 1.2桩基分类...................................................................................................................................... 1.3桩基工程的常见质量问题.......................................................................................................... 1.4基桩动测法的发展...................................................................................................................... 第二章应力波与桩的完整性 2.1基本概念...................................................................................................................................... 2.2桩身完整性.................................................................................................................................. 2.2.1桩身完整性的定义.................................................................................................................. 2.2.2桩身完整性指标...................................................................................................................... 2.2.3桩身缺陷指标.......................................................................................................................... 第三章低应变反射波法的基本原理 3.1 一维波动理论............................................................................................................................. 3.1.1 杆的纵向波动方程................................................................................................................. 3.2 杆的纵向波动方程解答............................................................................................................. 3.2.1 分离变量法求解波动方程..................................................................................................... 3.2.2 采用行波理论求解波动方程................................................................................................. 3.3 应力波的相互作用在不同阻抗界面上的反射和投射............................................................. 3.3.1 应力波的相互作用................................................................................................................. 3.3.2 应力波在杆不同阻抗界面处的反射透射............................................................................. 第四章测试系统 4.1激振设备...................................................................................................................................... 4.1.1瞬态激振设备.......................................................................................................................... 4.1.2稳态激振设备.......................................................................................................................... 4.2传感器.......................................................................................................................................... 4.2.1压电式加速度传感器.............................................................................................................. 4.2.2速度传感器.............................................................................................................................. 4.2.3放大器...................................................................................................................................... 4.2.4信号采集分析仪...................................................................................................................... 第五章测试方法及数据处理 5.1 测试方法..................................................................................................................................... 5.1.1测试参数的选择...................................................................................................................... 5.1.2测试仪器和激振设备的选择.................................................................................................. 5.1.3桩头处理.................................................................................................................................. 5.1.4传感器安装和激振操作.......................................................................................................... 5.1.5现场测试要点.......................................................................................................................... 5.2测试结果的计算分析.................................................................................................................. 5.2.1信号后分析..............................................................................................................................

桩基低应变检测报告

桩基低应变检测报告 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

基桩检测低应变检测报告

基桩低应变试验 检测报告 工程名称: 工程地点: 委托单位: 报告编号: 报告页数: 广东某某工程勘察院 二〇一八年十月二十七日

河源﹒月岛首府项目9#楼 基桩低应变试验检测报告 现场检测人员: 报告编写: 校核: 审核: 批准: 声明: 1、本检测报告涂改、换页无效。 2、如对本检测报告有异议,可向本检测单位书面提请复议。 3、未经本单位书面批准,不得复制此检测报告(完整复制除外)。 二〇一八年十月二十七日 地址: 邮政编码: 电话:联系人:

目录 -、项目概况 (3) 二、工程概况 (4) 三、检测依据 (4) 1、检测依据标准及代号 (4) 2、完整性分类及判别标准 (4) 四、现场检测 (4) 1、检测方法及原理简介 (4) 1)检测方法 (4) 2)低应变动力检测试验示意图 (4) 3)检测设备 (5) 2、成桩情况 (6) 五、检测结果 (6) 六、检测结论 (7) 七、附图表 (8)

受广东省广州大地房地产开发有限公司委托,广东某某工程勘察院于2018年10月23日对其在建的广州丽园首府项目9#楼的基桩进行低应变检测,目的是评价桩身的完整性。根据规范的相关规定,确定本次试验共检测30根工程桩。项目概况如下:

地质概况详见地质勘察报告。 三、检测依据 1、检测依据标准及代号 1、《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008); 2、业主提供的设计施工技术资料。 2、完整性分类及判别标准 桩身完整性判定表表2 注:对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可参照本场地同条件下有桩底反射波或深部缺陷反射波的其它桩实测信号判定桩身完整性类别。 四、现场检测 1、检测方法及原理简介

桩基检测低应变试卷

2004年度低应变动测试卷 一、填空(20分): 1.低应变动测方法适应于各种混凝土预制桩、灌注桩的完整性检验, 判定桩身是否存在缺陷、缺陷程度及其位置。 2.低应变动测方法检测缺陷的有效深度,40m以上的长桩宜按长径比 不大于 ———50 — 控制。 3.对有接头的多节混凝土预制桩,抽检桩数不应少于总桩数的30%,并不得少于 10 根;单节混凝土预制桩,抽检数量不应少于总桩数10%,灌注桩抽检数量必须大于总桩数的50%,桥梁工程、一柱一桩结构形式的工程应进行普测。 4. 动测以后Ⅲ、Ⅳ类桩比例过高时,占抽检总数 5% 以上,应以相同的扩大抽检,直至普测。 5.实心桩的激振点位置宜选择在桩顶中心、传感器安装点宜为距中心2/3半径处;空心桩的激振点位置宜与传感器安装位置的水平夹角为 90°、传感器安装位置宜在壁厚度的1/2处;每根桩的测点不得少于两点。 6. 式L ri = C/2△f ri 中, △f ri 为缺陷桩相邻波峰间频差的 平均值。 7. Ⅳ类桩时刻前缺陷反射波、且有重复反射;无桩底 反射;幅频曲线有十分的峰~谷状多次起伏。 8.机械阻抗法是测桩顶及的响应,其主要分析参数 为、等。 9. 当抽样检测中发现承载力不满足设计要求或。 10.抽检原则:、、并、检测桩的具体桩位宜由 会同共同决定。 二、判断题(10分): 1.低应变动测时钻孔灌注桩休止期宜为14天。()

2.在施工过程中发现有疑问的桩必须进行检测,但其数量不应计入正常抽检比例 内;() 3. 桩的固有频率与桩长成正比,与桩的截面尺寸成正比() 4.应通过对比试验选择不同重量和材质的特制手锤(或激振器)进行轴向激振, 原则上用高频脉冲波获取桩身下部缺陷的反射信号,用低频脉冲波获取桩身上部缺陷的反射讯号() 5.低应变动测加速度传感器的频率宜为1~5000Hz,采样频率为不小于60kHz () 6. 承载力越高,桩底反射越强烈。() 7. 机械阻抗法加速度传感器频宽宜为5~2000Hz。() 8.桩身缩径时,截面下部力的强度增大。() 9.缺陷桩当缺陷位置较浅时,频差也较小。() 10.桩身的弹性模量与材料重度成反比。() 三、选择题(25分): 1.机械阻抗法中,电动式激振器不小于。 A. 100N B. 150N C. 200N D. 300N 2.低应变动测数据采集器采样频率为。 A. 20kHz B. 40kHz C. 50kHz D. 60kHz 3. 钻孔灌注桩的主控指标为。 A. 充盈系数 B. 沉渣厚度 C. 砼强度 D. 孔深 4.当桩身缩颈时,则有。 A. F<0 T>0 i>1 B. F<0 T<0 i>1 C. F<0 T>0 i<1 D. F>0 T>0 i>1 5、关于阻抗的论述,下列正确的是。 A.与E、A成正比、与C成反比 B. 与A、C成正比、与E成反比 C.与E、C成正比、与A成反比 D. 与E、A成正比、与P成反比 6、缺陷处反射波强烈程度与因素有关。

桩基低应变检测报告

基桩低应变法检测报告

批准:审核:校核:主检: 一、工程概况: 该工程位于********,由*****单位承建。(2)淤泥:饱和,流塑,

厚度1.30~4.2m。应力波反射和透射能量的大小取决于两种介质波阻抗

的大小。