文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018 消防安全管理规定

2018 消防安全管理规定

2018 消防安全管理规定
2018 消防安全管理规定

Q/SY

东方地球物理勘探有限责任公司企业标

Q/SY BGP·G0237-2007

代替Q/SY BGP·G0237-2002

消防安全管理规定

2007-11-15发布2007-11-30实施

中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司发布

前言

本标准代替Q/SY BGP·G0237-2002《消防安全管理规定》。

本标准与Q/SY BGP·G0237-2002 相比主要变化如下:

——增加了“术语”和“消防安全标志设置原则与要求”两章;

——增加了关于“消防设施的检查和维护”的有关条款;

——增加了规范性附录和资料性附录;

——删除了“消防安全责任”、“奖惩”和“附则”三章;

——删除了有关卤代烷灭火器的条款。

本标准的附录A、附录B、附录F 为规范性附录。

本标准附录C、附录D、附录E、附录G 为资料性附录。

本标准由中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位:东方地球物理勘探有限责任公司安全卫生环保部。

本标准起草人:于淑敏、李识宇、尹洪雷、孙克勤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

—— Q/SY BGP·G0237-2002。

1范围

本标准规定了消防安全的一般要求、消防安全检查、消防设备设施的检查与维护、消防安全宣传教育和培训、灭火应急疏散预案和演习、消防安全档案、灭火器配置、其他消防设施设置原则与要求、消防安全标

志设置原则与要求等内容。

本标准适用于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司(以下简称公司)所属各单位。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB13495 消防安全标志

GB50016 建筑设计防火规范

GB50045 高层民用建筑设计防火规范

Q/SY BGP·G0207 工业动火安全管理规定

中华人民共和国消防法中华人民共和国主席四号令1998年9月1日

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定中华人民共和国公安部[第61号]令

3术语

3.1灭火器配置场所

存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。3.2消防安全重点单位和场所

本标准所述消防安全重点单位和场所应包括:

——会议及活动中心、物探队营地、档案馆、厂房、通讯总站、服务器机房、大型停车场、高层办公楼、医院、幼儿园、电视台;

——易燃易爆化学物品的充装、储存、供应、销售单位;

——服装、制鞋等劳动密集型生产、加工单位;

——大型计算机房、磁带库、资料库;

——公众聚集场所:地震队员工餐厅、商场、宾馆、电影院、会议厅、公共娱乐场所等;

——其他发生火灾可能性较大或一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位和场所。

3.3保护距离

灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线距离。

3.4计算单元

灭火器配置的计算区域。

3.5灭火级别

表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。

4一般要求

4.1公司及所属各单位应逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各单位和岗位消防安全职责,确定各单位和各场所的消防安全责任人。

4.2消防重点单位和场所应设置或确定消防工作的归口管理职能部门,确定专职或兼职的消防管理人员。

4.3公众聚集场所应在具备下列消防安全条件后,向当地公安消防机构申报进行消防安全检查,经检查合格后方可投入使用:——依法办理建筑工程消防设计审核手续,并经消防验收合格;

——建立健全消防安全组织,消防安全责任明确;

——建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程;

——员工经过消防安全培训;

——建筑消防设施齐全、完好有效;

——制定灭火和应急疏散预案。

4.4新、改、扩建工程消防设施、设备应执行“三同时”规定。

4.5公司及所属各单位应按照国家、行业及公司有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。消防安全制度主要包括以下内容:

——消防安全教育、培训;

——防火巡查、检查;

——安全疏散设施管理;

——消防(控制室)值班;

——消防设施、器材维护管理;

——火灾隐患整改;

——用火、用电安全管理;

——易燃易爆危险物品和场所防火防爆;

——专职和义务消防队的组织管理;

——灭火和应急疏散预案演练;

——燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);

——消防安全工作考评和奖惩;

——其他必要的消防安全内容。

4.6公共场所室内装修、装饰应使用不燃、难燃材料,并经有资质的检验机构检验合格;电影院、活动中心、会议室等公共场所的窗帘、帷幕应使用阻燃材料或定期对其进行阻燃处理。

4.7公司及所属各单位应对动用明火实行严格的管理。因工作需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火时,应执行Q/SY BGP·G 0207。4.8公众聚集场所或两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时,施工单位和使用各单位应共同采取措施,将施工区和使用区进行防火分隔,清除动火区域的易燃、可燃物,配置消防器材,专人监护。

4.9公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。

4.10公司及所属各单位应确保疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。但不应有下列行为:

——占用疏散通道;

——在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物;

——在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖;

——其他影响安全疏散的行为。

4.11公司及所属各单位应经常开展消防安全教育、定期组织消防安全培训、定期开展消防安全检查活动。

4.12共用办公场所消防安全管理应由场所管理单位负责,场所管理单位与使用单位应明确各自的消防安全责任。使用单位场所内部的消防安全管理由本单位负责。举办集会等大型活动由场所管理单位负责消防安全。

4.13各院区由物业管理单位负责消防管理工作。

4.14公司及所属各单位应对消防设备、设施实行挂牌管理,专人负责日常的检查、维护。

5消防安全检查及消防设备、设施的检查与维护

5.1公司及所属各单位在组织HSE审核和检查时,应有消防安全检查内容。消防安全重点单位和场所应至少每季度进行一次消防安全专项检查、每日进行消防安全巡查,应确定巡查人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织消防安全巡查。检查内容包括:——火灾隐患整改情况以及防范措施的落实情况;

——安全疏散通道,疏散指示标志,应急照明和安全出口情况;

——消防设施、消防车通道、消防水泵的完好情况;

——灭火器材配置及有效情况;

——用火、用电应无违章情况;

——消防值班人员及其它员工消防知识的掌握情况;

——消防安全重点部位的管理情况;

——易燃、易爆危险物品和场所消防安全、防爆措施的落实情况以

及其它重要物资的消防安全情况;

——消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;

——消防安全巡查情况;

——消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;

——其它。

5.2公众聚集场所在营业期间的防火巡查应至少每2h一次;营业结束时应对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、幼儿园应加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位和场所可以结合实际组织夜间防火巡查。防火巡查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法现场处置的,应立即报告。发现初起火灾应立即报警并及时扑救。防火巡查应填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名。

5.3设有自动消防设施的单位,应定期请有资质的机构对自动消防设施进行全面检查测试,并按照出具的检测报告进行整改,存档备查。

5.4公司及所属各单位应对消防设施、器材完好有效情况每月进行一次检查和维护保养,确保消防设备、设施处于完好状态。

5.5公司及所属各单位应定期对灭火器进行维护保养和维修检查,并应建立灭火器材档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。

6消防安全宣传教育和培训

6.1公司及所属各单位应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育,定期对员工进行消防安全培训。

6.2消防安全重点单位和场所应至少每半年对员工进行一次消防安全

培训,内容包括:

——有关消防规则、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

——本单位、本岗位的火灾危险性和消防安全措施;

——报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;

——公众聚集场所组织的引导群众疏散的知识和技能。

6.3公司及所属各单位在组织新上岗和转岗人员岗前的HSE培训时,应进行消防安全培训。

6.4公众聚集场所应通过张贴图画、广播等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。

6.5下列人员应接受消防安全专门培训:

——单位的消防安全责任人;

——消防安全管理人员;

——消防控制室的值班、操作维修人员,并应持证上岗;

——其他依照规定应接受消防安全专门培训的人员。

7灭火、应急疏散预案和演习

7.1公司及所属各单位应制定灭火和应急疏散预案,内容应包括:

——消防组织机构:灭火组、通讯组、疏散组、安全防护救护组;

——报警和接警处置程序;

——应急疏散的组织程序和措施;

——扑救初起火灾的程序和措施;

——通信联络、安全防护、救护的程序和措施。

7.2消防安全重点单位和场所应按照灭火和应急疏散预案,至少每半

年进行一次演练,演练时,应事先告知演练范围内的人员,演练后应对预案进行评价,结合实际,不断完善预案。演练应留有演练记录。

7.3其他单位应结合本单位实际,制定相应的应急预案,至少每年组织一次演练,保留演练记录。并按照应急管理程序要求评价、完善预案。8消防安全档案

8.1消防安全重点单位和场所应建立健全消防安全档案。消防安全档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应详实,全面反映单位消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。单位应对消防档案统一保管、备查。

8.2消防安全基本情况应当包括以下内容:

——单位基本概况和消防安全重点部位情况;

——建筑物或场所施工、使用或开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;

——消防管理组织机构和消防安全责任人;

——消防安全制度;

——消防设施、灭火器材情况;

——义务消防队人员及其消防装备配备情况;

——与消防安全有关的重点工种人员情况;

——新增消防产品、防火材料的合格证明材料;

——灭火和应急疏散预案;

——公安消防机构填发的各种法律文书;

——消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以

及维修保养的记录;

——火灾隐患及其整改情况记录;

——防火检查、巡查记录;

——有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;

——消防安全培训记录;

——灭火和应急疏散预案的演练和评价记录;

——火灾情况记录;

——消防奖惩情况记录。

8.3其他单位应将本单位与消防工作有关的材料、记录等和HSE档案统一保管备查。

9灭火器配置

灭火器配置应根据灭火器配置的单元内可能发生的各类火灾、危险等级和保护面积等,计算确定适用的灭火器类型和配备数量。

9.1火灾种类

灭火器配置场所的火灾种类见附录A。

9.2危险等级

灭火器配置场所的危险等级见附录B。

9.3灭火器的最大保护距离

9.3.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1的规定。

表1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位为米

9.3.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表2的规定。

表2 B、C类火灾场所的灭火器的最大保护距离

单位为米

9.3.3D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

9.3.4E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

9.4灭火器的最低配置基准

9.4.1A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表3的规定。

表3 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

9.4.2B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表4的规定。

表4 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

9.4.3D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等确定。

9.4.4E类火灾场所的灭火器最低配置基准应高于该场所内A类(或B 类)火灾的规定。

9.5灭火器的类型选择

9.5.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器。

9.5.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器。

9.5.3C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

9.5.4D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

9.5.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

9.5.6在选择灭火器适用性和了解灭火机理时参照附录C的规定。

9.5.7灭火器的选择应考虑下列因素:

——灭火器配置场所的火灾种类;

——灭火器配置场所的危险等级;

——灭火器的灭火效能和通用性;

——灭火剂对保护物品的污损程度;

——灭火器设置点的环境温度;

——使用灭火器人员的体能。

9.5.8在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用磷酸铵盐灭火器。

9.5.9在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器或选择配置可扑灭A、B、C、E多类火灾的磷酸铵盐干粉(俗称ABC干粉)灭火器。

9.5.10不相容的灭火剂见附录D。

9.6灭火器的设置

9.6.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

9.6.2灭火器应设置稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

9.6.3灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当有要设置时,应有相应的保护措施。

9.6.4灭火器设置在室外时,应有相应的防晒、防雨措施。

9.6.5不得将灭火器设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用

温度范围见附录E。

9.6.6计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

9.6.7每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

9.7灭火器配置设计计算

9.7.1一般规定

9.7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。灭火器灭火级别基本参数见附录F。

9.7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

9.7.1.3灭火器设置点的位置应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在一具灭火器的保护范围内;配备数量按以下要求计算确定。

9.7.2计算单元

9.7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

——当一层楼或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元;

——当一层楼或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元;

——同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

9.7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定:

——建筑物应按其建筑面积确定;

——可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

9.7.3配置设计计算

9.7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按式(1)计算:

Q=KS/U (1)

式中:

Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);

S——计算单元的保护面积(㎡);

U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B);

K——修正系数。

9.7.3.2修正系数应按表5的规定取值。

表5 修正系数

9.7.3.3歌舞娱乐放映游艺场所、商场以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按式(2)计算:

Q=1.3KS/U (2)

9.7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按式(3)计算:

Qe=Q/N (3)

式中:

Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)N ——计算单元中的灭火器设置点数(个)。

9.7.3.5灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:

——确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;

——划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;

——计算各计算单元的最小需配灭火级别;

——确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;

——计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;

——确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

——确定每具灭火器的设置方式和要求;

——在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

9.7.3.6灭火器配置计算范例见附录G。

10消防设施管理与要求

10.1消防车道

10.1.1院区内应当合理规划,设置消防车道。

10.1.2以下场所应按GB 50016和GB 50045的要求设置消防车道:

——各类民用建筑、公共建筑;

——易燃、可燃材料露天堆场区;

——液化石油气储罐区;

——甲、乙、丙类液体储罐区。

10.1.3消防车道应满足抗灾救灾和疏散要求。

10.1.4任何单位或个人不准挖掘或占用消防车道。当建设需要,必须临时挖掘或占用消防车通道时,应及时通知公安消防监督机构。

10.2防火墙

10.2.1建筑物内设置的防火墙,应经常维护,保持完好。

10.2.2防火墙上不应开设门、窗、孔洞,当必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并能自行关闭。

10.2.3严禁输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。

10.3防火门

10.3.1用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。10.3.2防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充,并应达到相应的耐火极限要求。

10.4安全出口

10.4.1各类建筑物在设计、建造时,应留有足够的安全出口,并有明显标识。

10.4.2凡有人工作或居住期间的建筑物,安全出口不得堵(封)死,安全出口门也不得锁死。

10.4.3通往安全出口的通道要保持畅通,禁止在通道上堆放杂物及其他影响疏散的物品。

10.5消火栓系统

10.5.1院区、建筑物内设置的消火栓,应确定专人定期检查和维护保养。

10.5.2地下消火栓的维护保养内容主要包括:

——用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性,当有不灵活现象时应加注润滑油;

——检查橡胶垫圈等密封件应无损坏、老化或丢失等情况;

——检查栓体外表油漆应无脱落、无锈蚀,有脱落、锈蚀现象应及时修补;

——入冬前检查消火栓的防冻设施应完好;

——重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验;非重点部位消火栓按其总数的10%—20%进行实际出水试验;

街道办夏季消防安全检查工作方案详细版_1

文件编号:GD/FS-5891 (方案范本系列) 街道办夏季消防安全检查工作方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

街道办夏季消防安全检查工作方案 详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真贯彻市区两级领导指示精神,落实xx消委〔xx〕5号文件要求,切实加强夏季火灾防控工作,进一步提升防火和灭火救援能力,把握消防工作主动权,确保我街消防安全形势持续稳定,决定从即日起至9月20日在全街集中开展夏季消防检查。特制订方案如下: 一、工作目标 集中开展以夏季火灾隐患整治、公共消防设施检查、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,坚持将消防检查与提升群众科学施救水平和消防安全意识相结合,进一步落实各部门和社区的消防监管职责,

提高社会单位自我管理水平,夯实消防基础,增强全社会火灾防控能力,确保夏季全街不发生有人员伤亡的火灾事故,坚决杜绝重特大尤其是群死群伤火灾事故,保证重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 二、组织领导 xx街道成立夏季消防安全检查工作领导小组,由街道办事处主任赵xx为组长,街道办事处副主任、武装部长任xx、xx派出所所长徐xx为副组长,街道各部门负责人和各社区主任为成员。领导小组下设办公室在街道安办,由安办主任杨xx兼任办公室主任,负责组织、协调、资料收集、汇总、集中上报等工作。 三、时间步骤 夏季消防检查分三个阶段进行: (一)动员部署阶段(即日起至6月5日)。

xx网吧安全生产责任制度

安全生产责任制度 1、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级部门各项安全生产的要求,合理配置资源,完成安全工作目标和经营责任制的安全考核指标。 2、建立健全安全管理机构和安全管理体系的有效运行,定期组织召开安全生产领导小组会议,及时解决安全生产中的重大问题。 3、建立健全本单位安全生产责任制,定期检查和考核落实情况。 4、组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程。 5、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。 6、落实安全技术措施,保证安全生产投入。 7、组织制定或审定本单位重大事故应急救援预案,并组织实施。 8、协调组织事故的调查处理。 9、及时、如实向上级报告安全事故。 10、负责本单位及所属管辖业务的危险源辩识及评价,并制定控制措施。 11、定期向主管领导提交安全生产责任制述职报告,汇报分管范围内的安全生产情况和建议,完成领导交办的其它安全工作。

安全生产投入保障制度 一、安全生产投入是保障安全生产的基础。网吧在年度经营计划过程中,必须把安全生产投入列入计划,并按经营规模和状况逐渐实施列支。 二、对于安全生产投入要做到单独建帐,合理列支使用,防止挪作它用。 三、员工要强制执行意外伤害保险,当事故发生时并做好理赔工作。 四、安全投入列支范围应符合有关规定,要确保基本保护措施的落实。 五、安全生产投入列支要由总经理签字把关,严肃财经纪律。 安全检查制度 一、网吧安全实行安全检查职责,定期对营业现场进行安全检查,发现事故隐患及时发出整改通知单,并做好安全检查记录。 二、检查中,对安全工作要进行定量分析和评估,并通报安全检查结果。 三、检查中发现事故隐患,视情况采取限期整改或停业整改。整改后必须复查。 四、对使用设备进行检查时,应采取先停机,后检查的方法,在检查中注意安全,防止事故的发生。 五、安全生产检查过程中使用数语要简洁,指点事故隐患要准确,纠正隐患要到位。做到检查定点、定时、定人、定位。 六、安全检查人员要对安全负责,防止走过场,出现不廉洁行为。 七、检查材料要及时存档,作为年终考核依据。

建筑工程消防安全管理制度

施工现场消防安全管理制度 一、防火安全检查制度 1、日常消防检查可结合安全生产检查进行。 2、项目部防火检查每月不少于一次,由项目部防火责任人组织执行。 3、岗位防火检查由操作工结合清洁卫生、文明生产对本岗位的防火安全随时进行检查。 4、对查出的火险隐患要定时整改,本部门难以解决的要及时按级上报。 5、安全部门要把每次安全检查的情况进行记录,把火险隐患的整改措施备案并存于防火档案。 二、项目部防火责任人职责 1、负责对本项目部的防火安全教育工作,普及消防知识,保证各项防火安全制度的贯彻执行。 2、每月组织一次防火安全检查,发现隐患立即督促整改。 3、配制本项目部的消防器材,保证器材完整好用,不得随便挪用。 4、本项目部内发生火灾事故,必须负责查明原因,分清责任,对事故责任者提出处理意见,并及时上报公司。 5、每季度召开各班组防火责任人会议,分析防火安全工作情况,布置下季的防火安全工作。

三、班组级防火责任人职责 1、落实项目部所布置的防火工作,检查和监督本班组人员执行防火安全制度情况。 2、负责检查本班组成员所操作电气机械设备的防火安全装置,运转和安全使用,并监督和检查易爆物品的使用管理工作。 3、督促做好本班组日常防火安全检查工作,发现问题及时处理。 4、发生事故立即补救,并及时向项目部防火责任人汇报。 四、易燃、易爆、剧毒物品管理制度 1、漆类、油类、香蕉水类等到各种易燃品进工地后必须立即进专用仓库,并按指定位置存放,各领用部门严格控制限额领料,施工现场内易燃品不宜存放过量,不用物品应退回仓库,不准到处乱放。 2、氧气要注意安全运输,进工地后由电焊部门负责保管,氧气瓶使用后应做好标记,不准乱放。 3、如有违者或不负责任而造成损失,根据情节轻重给予处分。 五、焊工防火安全管理制度 1、焊工必须经过专门培训,经考核合格后,持证上岗。 2、焊工在工地现场操作时,必须按有关规定要求执行,严格执行动火审批制度。 3、对存有危险性物资的场所,焊工应采取相应的防爆电气设备,掌握防爆电气设备的原理。 六、仓库保管员防火安全管理制度 1、仓库内物资储存要分类、分堆、分垛,各类物资需标有标识,

夏季消防安全工作实施方案实用版

YF-ED-J6937 可按资料类型定义编号 夏季消防安全工作实施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

夏季消防安全工作实施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为切实加强我校夏季火灾防控工作,确保 全校消防安全形势持续稳定,根据根据毕节市 教育局办公室《关于印发〈毕节市教育局20xx 年夏季消防检查工作方案〉的通知》(毕教办 发〔2017〕64号)文件精神,纳雍县教育局关 于印发《纳雍县教育系统20xx年夏季消防检查 工作方案》的通知(纳教安〔2017〕26号)以 及维新镇教育管理中心关于转发《纳雍县教育 局关于印发〈纳雍县教育系统20xx年夏季消防 检查工作方案〉的通知》的通知要求,决定从

即日起至党的十九大闭幕,开展夏季火灾隐患排查及防控工作。现制定工作方案如下: 一、指导思想 进一步落实消防安全责任,提高我校自我管理水平,夯实消防工作基础,增强火灾防控能力,动员一切力量,全面排查整治火灾隐患,加强消防设施设备维护,广泛开展消防宣传教育培训,防止各类火灾事故发生,确保师生生命财产安全和教育教学安全稳定。 二、工作目标 认真贯彻落实市委、市政府、县委、县政府有关消防工作部署,紧紧围绕国家及省市重大活动和重要节假日安保任务,以“防大火、强基础”为工作目标,通过集中开展夏季消防检查工作,促进广大师生增强消防安全意识,

网吧安全管理制度

网吧安全管理制度 本网吧实行上网登记制度,顾客在网吧上网必须出示有效证件。 网吧上网使用者不得利用网吧国际联网危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。 不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息: (一)、煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的; (二)、煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度的; (三)、煽动分裂国家、破坏国家统一的; (四)、煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的; (五)、捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的; (六)、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的; (七)、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的; (八)、损害国家机关信誉的; (九)、其他违反宪法和行政法规的。 不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动: (一)、未经允许,进入计算机信息网络功能或使用计算机网络资源的活动; (二)、未经允许,对计算机信息网络功能进行删除、修改或增加; (三)、未经允许,对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加的; (四)、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的; (五)、其他危害计算机信息网络安全的。 不得违反法律规定,利用国际联网侵犯顾客的通信自由和通信秘密。不得利用网吧开办经营或代理国家尚未开办的或未获准经营的电信业务。 网吧工作人员加强日常巡查,对上网使用者进行监督,发现违反上述规定,应予以制止,并停止其上网和查阅;对情节严重,态度恶劣者应向公司部门举报并移交公安机关处理。 保证线路畅通,设备正常运行,为顾客提供良好的上网环境。 网吧设立安全管理员和技术维护人员,所有工作人员必须经培训后上岗。 网吧配备灭火器、消防栓等设施保持消防通道畅通。 严格遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理方法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等国家有关法律法规,接受公安机关、通信行管、文化、工商税务等上级组织的监督和管理。 网吧消防安全管理制度 为了预防网吧不安全因素的发生,确保人民生命财产安全,网吧安全有效的运行,特制定以下条款:

消防安全管理制度40295

消防安全管理制度 为加强消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,保护企业财产和职工人身安全,根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业企业消防安全管理规定》等法律法规,结合企业实际,制定本制度。 1、企业消防安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,事先防火安全责任制度。 2、总经理为企业消防安全工作第一责任人,各部门负责人为本部门消防安全工作第责任人。全体员工都应增强消防安全意识,做防火工作。 3、企业应经常组织员工进行消防安全教育培训,每年定期组织火灾事故应急预案的演练。 4、企业各场所应公安消防部门验收的要求配置消防设施和器材,消防安全标识,并由安全管理员负责其日常维修保养,确保消防设施和器材完好有效。 5、任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用相关设施、器材,不得埋压圈占消火栓,占用防火间距,不得闭锁安全出口,堵塞疏散楼梯、消防通道。 6、企业每季度进行一次消防安全检查。发现问题报告总经理,落实整改措施。 7、企业禁火区内严禁止使用明火,严禁燃放烟花爆竹。 8、设备维修、电气焊人员应防火专业教育培训合格方可上岗作业。 9、任何人发现火灾时都应当立即报警,任何企业和个人都应当无条件为报警提 供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警,发生火灾时,各企业必须立即组织扑救,人员集中场所的现场工作人员必须立即疏散在场群众。 消防安全管理规定 第一章一般规定 第一条消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管、谁负责”的原则,实行防火安全责任制。 第二条任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。 第二章消防责任 第三条企业的主要负责人是消防安全工作的第一责任人,对本企业的消防安全工作全面负责。 第四条企业应落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 第五条企业消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: 1、贯彻执行消防法规,保障消防安全符合规定,掌握本企业的消防安全情况; 2、将消防工作与本企业的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; 3、为消防安全提供必要的经费和组织保障; 4、确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 5、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; 6、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队; 7、组织制定符合企业实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 第六条企业可以根据需要确定本企业的消防安全管理人。消防安全管理人对企业的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作: 1、拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作; 2、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; 3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; 4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 5、组织实施对本企业消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通; 6、组织管理专职消防队和义务消防队; 7、在职工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预 18

2020消防工作方案4篇

2020消防工作方案4篇 本文是关于2020消防工作方案4篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 为认真贯彻中央领导重要指示批示精神和公安部要求,深刻吸取事故教训,切实加强夏季火灾防控工作,把握消防工作主动权,确保消防安全形势持续稳定,根据上级统一部署,区消安委决定从即日起至9月20日在全区开展夏季消防检查,工作方案如下: 一、工作目标 结合全区火灾事故防控综治治理体系建设和劳动密集型企业专项治理工作,集中开展以夏季火灾隐患整治、公共消防设施和消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,进一步落实行业部门监管职责,提高社会单位自我管理水平,夯实消防基层基础,增强全社会火灾防控能力,确保夏季全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故,重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 二、检查内容 (一)夏季火灾隐患整治 1.重点企业。区安监局要牵头开展以石油化工、民爆仓库等易燃易爆企业为重点的消防安全检查,主要针对企业建立落实消防安全责任制、消防设施运行和维护保养、日常消防检查巡查、防火防爆防雷防泄漏、灭火应急预案制定和组织演练、人员消防安全教育培训等内容。 2.重点场所。安监、市场监管、文广、民宗等部门要对劳动密集型企业、商市场特别是大型商业综合体、公共娱乐场所等人员密集场所和寺庙等文物古建筑进行重点检查,督促重点场所建立落实消防安全责任制情况、人员培训、日常消防检查巡查、消防设施运行和维护保养、用火用电管理、违规设置住宿与生产储存经营合用场所、灭火应急预案制定和组织演练等。 3.重点行业。安监、商务、住建、民宗、民政、文广、教育、旅游、卫生、电力等行业部门,要落实部门监管职责,负责本行业、本领域、本系统的消防安全专项治理,组织开展行业系统消防安全检查,制定行业消防安全管理标准和工

年度消防安全工作计划2018

年度消防安全工作计划2018 为坚持贯彻落实《安全生产法》、《消防法》等法律、法规,强化安全生产意识,落实企业安全生产主体责任,保障各项安全生产工作落实到位,创造安全稳定的经济发展环境,实现安全生产责任目标,特拟定此安全生产及消防安全工作计划。 一、按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则,部门经理对本部门消防安全工作全面负责,负责签定和落实逐级消防安全责任制,明确各单位、岗位消防安全职责,确定各班组、部门、班组、专兼职消防管理人员,明确各自职责。 1、单位严格落实消防工程审核、验收等动火行许可制度及备案,从源头上预 防火灾隐患产生。 2、加强灭火和应急疏散预案建设,着力提高单位组织扑救初起火灾的能力, 做到“火情发现早、报告早,小火灭得了”。 3、公司由保安队员建立“保消合一”的消防队,各部人员组成义务消防队。 4、督促消防控制室值班操作人员依法取得消防行业特有工种职业资格证书, 熟悉消防设备,并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法。 5、加强疏散逃生演练,着力提高公司组织人员疏散逃生的能力,做到“能火场逃生自救、会引导人员疏散”。 6、督促各部门加强对员工火场逃生自救基本技能培训和实战演练,使员工普 遍掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生线路和引导人员疏散程序。 7、督促各部门及仓储客户明确疏散引导人员,确保一旦发生火灾,能够及时 组织在场人员安全疏散。 二、开展全员消防大教育大培训,着力提高公司消防宣传教育培训能力,做到“消防设施标识化、消防常识普及化”。 1、督促各部门及仓储客户规范消防设施器材标识,落实消防安全“三提示”要求,重点部位、重点场所和疏散通道、安全出口设置“提示”和“禁止”类消防标语。 2、组织单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消 防控制室值班操作人员参加消防安全专门培训。 三、编制、落实消防工作计划。

施工现场消防安全管理规定

施工现场消防安全管理规定 为了保障施工现场的防火安全,预防和减少火灾事故和事件的发生,保护职工生命和财产的安全,根据《中华人民共和国消防法》,结合我公司施工现场的实际,特制定本管理规定。 1.消防工作贯彻“预防为主,消防结合”的方针,坚持专门机构与群众相结合的原则,实行防或安全责任制。 2.项目负责人是本施工现场安全防火的第一责任人,负全面领导作用。 3.施工现场必须成立防火领导小组,建立义务消防队,制定灭火、防火预案,并要定期进行消防实战演练,评估防火应急预案的可行性。 4.各施工现场要制定用火、用电、使用易燃易爆材料等的消防安全管理制度和操作规程。 5.各施工现场必须设置消防通道,其宽度不得小于 3.5米,消防通道必须畅通,通道内不得堆积任何其他材料。要经常对职工进行消防宣传教育,提高职工的消防意识和火场逃生的自救方法。 6.各施工现场必须配备充足数量的消防器材,并要设置专人负责进行维护管理,定期进行更新,保证每个消防器材的完好与可靠。

7.要指定消防检查制度,不定期地对施工现场、临时生活区进行消防检查,发现消防隐患要及时根除。 8.各施工现场必须在进场入口处设置明显的标志牌,标志牌能够清楚的反映各种消防器材所设置的位置和数量。 9.易燃易爆物场所及仓库等关键部位必须保证其通风,并与生活区、办公区分开设置,必要时设置隔离区,严禁明火及各种闲杂人员进入。 10.施工现场要指定并严格执行动或审批制度,动火前要及时清楚附近的易燃易爆物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效,动火地点变换时要重新办理用火审批手续。 11.施工现场和生活区不得违章使用电源,不准使用电炉、煤气坛、煤气灶等危险设施。 12.氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5米,两瓶同明火作业间距不得小于10米。不得使用未检测或检测不合格的气瓶。

夏季消防安全检查和专项治理工作方案

编号:SM-ZD-13786 夏季消防安全检查和专项 治理工作方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

夏季消防安全检查和专项治理工作 方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 为认真贯彻落实《转发〈20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案〉的通知》(茂教安〔2016〕43号)的文件精神,彻底消除校园内消防安全隐患,提高我校综合防灾能力,让我校成为最安全、家长最放心的地方,按照文件的要求,我校决定在校园内组织开展夏季消防安全隐患排查整治专项行动。为确保此项工作取得实效,特制定本方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,深入贯彻落实《20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案》的文件精神,全面改善消防安全现状,进一步提高我校消防安全水平,彻底消除安全隐患,全面提高我校防控火灾的能力,为创建“美丽校园”创造良好的安全环境。

2018年度消防安全工作计划

消防安全责任制度 1、消防安全工作要以“预防为主,防消结合”的方针,认真贯彻,《中华人民共和国消防法》,加强防火安全工作。 2、防火安全工作要本着“谁主管,谁负责”的原则,逐级落实责任制。 3、单位主要负责人为消防安全管理第一责任人,必须对消防安全负全面责任。 4、成立义务消防队,当发生火警火灾时,必须立即组织进行抢救工作。 5、对消防安全防护器材,应定期检测、检查及维护保养,确保随时完好备用。 6、防火负责人职责 (1)负责本区域的防火安全工作,执行上级有关指示和规定。(2)必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定,在计划、布置、检查、总结、评比本单位工作的同时评比防火安全工作。(3)经常采用各种形式向从业人员进行防火宣传教育。普及和提高防火安全知识,对外来人员进行三级教育。 (4)研究和布置本区域的防火安全工作,定期进行检查。 (5)对一切危及防火安全的现象和行为,采取有效的制止措施。(6)负责本区域消防器材管理,应认真维护保养,保证良好备用。 (7)协助有关部门对火灾事故的调查处理。

7、防火安全,人人有责,全体员工必须注意防火安全,对火灾危险现象及行为均应进行严肃的斗争。 8、义务消防队职责 (1)、义务消防队员占员工总数的比例要达到百分之三十以上。(2)、义务消防队根据工作情况,下设报警、抢救、警卫、灭火等小组。 (3)、义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。 (4)、义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。(5)、义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象,有权向主管负责人提出建议和批评。 9、加强防火安全的宣传教育,做到群防群消,提高自防自救能力。 10、对在防火重点单位上的工作人员,要经常对其进行消防专业知识的教育和训练。 11、严格执行动火制度和禁止生产区、库房区吸烟的规定。 12、凡在教学楼内动火,必须按规定提前申请,方可作业。 13、在教学楼动火时,必须遵守下列规定: (1)在动火中发现不安全苗头,立即停止作业。 (2)不符合动火审批手续和违反动火的作业,立即责令停止作业。 14、电气设备的安全防火管理

网吧消防安全管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K9290 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 网吧消防安全管理制度 标准版本

网吧消防安全管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了加强消防工作,贯彻“以防为主,防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,根据《中华人民共和国消防法》和甘肃中医学院的有关规定,结合本单位特点,制定本消防安全管理制度。 一、网络中心负责人是网络中心消防工作的主要领导和消防安全责任人,对网络中心的消防安全工作全面负责,并指派人员担任消防安全管理员。 二、网络中心消防安全管理制度是中心重要安全制度之一,它的制定和落实是关系到校园网设备和机房工作人员生命安全的大事。机房管理人员和机房工作人员不可粗心大意。

三、广泛宣传消防法规和消防常识,增强全体教工的消防意识,自觉遵守消防法规和消防安全,提高火灾处理能力。 四、定期对消防报警,消火栓,灭火器等设施进行检查,维修和保养,及时更换过期和损坏的消防器材,确保消防设施和器材处于良好状态。 五,在未发生火警情况下,任何部门和个人不得损坏或者擅自挪用,拆除消防设施和器材。不得埋压,遮挡消火栓。 六、主机房内及主要防范区域内严禁吸烟,因吸烟引起火灾,由肇事者负全部责任。 七、使用电器设备不得超过设计负荷,不得使用电炉。 八、禁止将易燃易爆物品带入主机房及主要防范区域。落实安全措施,确保安全。

工程消防安全管理制度及责任制

******工程 施工现场消防安全管理制度及责任制

施工现场消防安全管理制度及责任制审批表

施工现场消防安全管理制度 为了认真贯彻消防工作“预防为主,防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 一、施工现场防火的安全管理 1.施工现场第一负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2.施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 3.施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 4.根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 5.施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。 6.在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 7.施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 8.施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 9.施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 10. 施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新、 保证完整好用。 11.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室

夏季消防安全专项治理工作方案

夏季消防安全专项治理工作方案为切实加强火灾防控工作,确保我市消防安全形势持续稳定,在夏 季消防检查工作期间,根据《英德市2016年夏季消防检查工作方案》,全市决定统一组织开展以消防安全重点单位、老城区和城中村、建 设工程、“三小”场所、城西工业区以及加油站为内容的消防安全 专项治理。现制定工作方案如下: ???????一、指导思想和工作目标 ???????以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导, 坚持党委政府统一领导,充分发挥各级行业部门职能作用,动员社 会各方面力量,在完成全国统一部署的易燃易爆危险品场所、大型 城市综合体、高层建筑等单位场所以及电气火灾防范专项整治的基 础上,结合我市实际,扎实开展以消防安全重点单位、老城区和城 中村、建设工程、“三小”场所、城西工业区以及加油站为主要内 容的火灾隐患整治,确保夏季消防检查期间全市不发生重特大火灾 事故,重大活动不发生有影响的火灾事故,消防安全重点单位不发 生亡人火灾事故。

???????二、治理内容 ???????(一)消防安全重点单位。 ???????要严格落实《广东省消防安全重点单位管理规定》(粤办函〔2016〕96号)和《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》(粤府办〔2014〕10号),落实政府、行业部门和社会单位等消防安全责任。 ???????1.加强监管机制建设。要规范和细化重点单位的调整规程,6月1日前完成年度消防安全重点单位调整并实施分级管理。各行业主管部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,加强对消防安全重点单位的组织领导和监管服务。夏季消防检查工作期间,行业监管部门至少要对所属消防安全重点单位至少开展1次消防监督管理;公安机关消防机构对本级列管的重点单位开展不少于5次消防监督检查,每月实施不少于1次服务指导(允许由1名消防监督员实施指导),并逐一建档。 ???????2.加强业务素质培训。狠抓消防监督人员业务素质教育,要就近利用本地消防培训机构设施资源,开展建筑消防设施原理和操

KTV消防安全管理制度

KTV消防安全管理制度 一、消防安全职责 1.贯彻执行消防法规,保障KTV消防安全符合规定,掌握KTV的消防安全情况。 2.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 3.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。 4.为KTV的消防安全提供必要的经费和组织保障,组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。 二、防火安全检查 1.实行防火安全责任制、确定岗位的消防安全责任人。 2.针对KTV的线路特点进行防火知识教育。 3.组织防火检查,及时消除火灾隐患。 4.按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好、有效。 5.保障疏散通道,安全出口畅通,并设置国家规定的消防安全疏散标志。 三、消防安全操作规程 1.电工必须对KTV的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能充分了解,禁止冒险作业。 2.电工每日应定期检查电线、电控制台等设备情况,检查中发现问题,必须及时处理。 3.除临时施工用电或临时采取的措施外,不允许架临时电线,不允许乱挂灯、仪表工具等,应用安全的开关和插座,原电气线路不得擅自更改。 4.按规定对电气设备定期检修保养,不用的电气设备线路要彻底拆除。 5.使用电动工具时,有防触电保护。 四、义务消防队组织管理制度 1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练,各项技术考核应达到规定的指标。 2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查,有计划地对每个义务消防员进行轮训,使每个人都具有实际操作技能。 3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。 4、每年举行一次防火、灭火知识考核,考核优秀给予表彰。 5、不断总结经验,提高防火灭火自救能力。 五、灭火和应急疏散预案演练制度 1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

高腾网吧消防安全组织机构

高腾网吧消防安全组织机构 为防止发生重大火灾事故时出现混乱局面,使灭火工作得到及时有组织、有步骤的进行。各部门能积极配合,指挥得当,处置有方,避免和减少人员伤亡、财产损失。根据实际情况成立火灾救急工作领导小组。由网吧主管负责,全体网管参加。下设:灭火行动组、疏散引导组、通讯联络组、保障救护组、物品管理组、现场协调组。 成立网吧消防火灾指挥小组 组长:郭子楠 组员:宋棒棒 主要职责 1、网吧的负责人全面负责网吧的消防安全工作,其中网吧消防火灾指挥小组的组长为防火负责人。 2、消防火灾指挥小组要认真执行消防法规、规章,主持制订各部门、各单位的消防安全制度和防火安全责任制,实行目标管理,逐级落实。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、对全体员工进行防火宣传教育,普及消防知识,提高防火意识。 5、进行经常性的防火安全检查,防止和消除安全隐患。 6、完善消防设施,配备消防器材,改善消防安全条件。 7、确定重点防火部位,组织制定灭火方案,落实安全管理措施。 8、组织本单位的消防灭火工作,追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 9、火灾发生时,当班网管是直接责任人,要冷静的组织顾客快速有序的逃离现场。 10、及时、详细、准确的上报火灾情况,认真传达和执行上级的指示。

工作要求。 1、网吧负责人要高度重视消防安全工作,充分认识防范和处理突发性事件工作的重要性,克服麻痹大意、马虎应付的思想;各小组应制定相应的突发事件处理预案,落实好值班制度,确保网吧的安全稳定。 2、事故发生后,应迅速控制进出网吧的所有通道,严查可疑人员,加强重点部位的监管,避免不必要的损失。 3、做好事发现场的保护工作,为公安消防部门调查取证提供方便,协助地方公安部门查清事实真相。

工地消防安全管理制度

工地消防安全管理制度 一、建立防火领导小组。 组长:朱坤玉 副组长:王必良、邓忠 成员:肖海鸿、胡小文、陈庆华、曾培升、卢志中、罗湘兰、周峰、李海军 二、消防安全管理内容: 1、定期对施工现场可能发生火灾的地方进行检查,如发现隐患及时整改,并做记录。 2、定期对消防器具进行检查,是否可用和能否满足消防要求,否则应调换或增加,并做记录。 3、消防器具专人管理,施工现场、木工棚、钢筋棚等由各班组长负责。 4、工地严禁动用明火,必须动用时须办理动用明火审批手续。 三、用电方面必须符合下列要求: 1、用电线路、设备由电工统一安装,安装好的配电箱和电器设备应符合电力规范要求。 2、一切用于施工现场的电器设备电线必须用电缆线。 3、配电箱旁不得堆放易燃和可燃的材料。 4、一切电器设备的功率在1000w以上的照明灯具在工作结束时,必须切断电源。 5、下班时,电工应对电器设备的用电情况进行检查。 6、在总配电箱旁的显眼处应设置灭火装置。 四、乙炔发生器必须同氧气钢瓶分开放置,期间距一般不少于5米,施工时必须配有压力表、安全阀和可靠的防回火装置。 五、在木工棚严禁有明火,否则违反则进行严厉处罚。 六、食堂工作人员应密切注意与堆柴处的距离,不得使柴火遗落在易燃材料处,工作完后必须把火熄灭,方可离开。 七、屋面溶解沥青的用火设备,必须选择适当场地,并派专人管理。 八、预防火灾方面: 1、在现场应设置消防竖管,期可与施工用水管合用,但每层必须设置出水口及消防软管。 2、施工现场及临时工棚内应设置足够的灭火器具,设置在取用方便的地方,不准移作他用。 3、在高处用火作业时(如电焊),必须采取防火措施,不得使火星跌落和飞溅。 4、木工棚内的木屑、刨花,在完工或下班前必须清理干净,堆放到指定地点,工棚内严禁吸烟。 5、在施工现场及宿舍区内不得使用电炉、电炒锅、电饭煲等高功率电器,严禁使用煤油炉,否则按《工地治安规定》处理。 6、易发热或操作时可能有火星的机具不得放在有刨花、沥青纸等易燃材料处施工,如施工处有易燃等材料,必须把易燃材料清理后,方可施工。 7、一切机械所用电线不得穿刨花和木屑堆。 8、碘钨灯等明显灯具不得在易燃或可燃材料旁使用。 9、宿舍内不得使用40w以上的灯泡。 10、吸烟后烟蒂必须及时熄灭,不的随意乱扔。 湖南省华龙建筑工程有限公司 湘中国际物流园B区项目部

春季消防安全工作实施方案

春季消防安全工作实施方案Implementation plan of fire safety work in spring 汇报人:JinTai College

春季消防安全工作实施方案 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、指导思想 为切实履行消防安全主体责任,提升消防安全管理"四个能力",根据上级有关文件要求,切实抓好落实,进一步提升我校消防安全工作的"四个能力"。认真贯彻"预防为主、防消结合"的消防工作方针,大力开展的防火安全检查,狠抓火灾隐患的整改落实,提高我校抵御火灾的能力,切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全,为我校各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。 二、组织领导 建立以校长、处办主要负责人、班主任为体系的消防安全工作队伍,成立学校消防安全工作领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx

成员:xxx 领导小组下设办公室,具体负责组织实施本学年度的消防安全工作。 三、工作任务: 1、落实各处室、各班级及学生寝室、微机室、食堂等消防安全责任制工作。明确本责任区域内的消防安全责任人及在各消防安全工作上的职责分工,层层落实消防安全职责。 2、开展全校性消防安全大检查,切实消除火灾隐患。 各处办、各班级要组织学习《中华人民共和国消防法》。开展消防安全自查自改活动,建立消防安全自查的消防工作新机制。学校每学月组织两次消防安全检查,重点部位要坚持每月检查、巡查,并建立消防安全检查台账。 3、加强学校消防设施建设,补充配置相关消防器材并加强维护制度,提高抵御火灾的能力。 4、加强执勤备战,做好灭火和抢险救援的各项准备。 学校要针对冬春火灾的特点,加强对师生员工的消防安全教育,增强教职工的法制观念和安全意识,使师生员工了解

2018消防安全责任书

消防安全生产责任书 为了加强消防安全工作,预防火灾和减少火灾危害,保护人身、财产安全,根据《中华人民共和国消防法》和邯郸市有关法律、法规,结合宾馆实际情况,制定如下消防安全责任书。 一、宾馆消防安全由宾馆保安部负责协调,宾馆各部门要落实“一岗双责,齐抓共管”的要求,实现消防安全生产责任全覆盖。各部室主要负责同志对本部室消防安全生产工作负直接领导责任,对所属范围的消防安全工作全面负责。 二、各部门指定义务消防员,呈报宾馆备案。 三、各部门的主要负责人应当履行下列消防安全义务: (一)贯彻“预防为主、防消结合”的方针。 (二)制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程。各部门应针对自己岗位特点,制定相应的工作操作流程和安全制度,做到制度上墙,明确相应的责任人。 (三)开展消防安全宣传教育和消防知识培训,必须熟练掌握消防“四个能力”、“一懂三会”、“五个第一时间”等专业知识,定期进行灭火技术训练。 (四)开展全面的火灾隐患排查,实行每日防火巡查及时消除火灾隐患,每日防火巡查工作要拍摄照片,并建立纸质台账。进行经常性的内部防火安全检查,及时制止、纠正违法、违章行为,发现并消除火灾隐患。 (五)按规定配置消防设施、器材并指定专人维护管理,保证消防设施、器材的正常、有效使用。

(六)按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施,保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风等设施处于正常状态。 (七)保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,不得封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志。 (八)按照各自所属范围的划定和设置停车泊位停放车辆,不得占用、堵塞消防通道。 (九)火灾发生后,及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。同时报告宾馆保安部。不得不报、迟报、谎报火警,或者隐瞒火灾情况。 (十)火灾扑灭后,及时保护现场,接受事故调查并如实提供火灾事故情况。未经公安消防机构许可,不得进入、撤除、清理火灾现场。 (十一)法律、法规和规章规定的其他消防安全义务。 四、各部门负责管理消防栓与灭火器,定期检查,保持良好状态。 五、宾馆保安部负责监察各部门的安全管理工作。 六、各部门的主要负责人要定人、定时、定措施,组织制订紧急状态下的疏散方案。接到火灾报警后,在向公安消防机构准确报警的同时,迅速启用消防设施进行扑救,并协助公安消防机构查清火灾原因。七、严禁经营和贮存烟花、爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水等易燃易爆危险物品以及各类剧毒物品。不得燃放烟花、爆竹。 八、遵守安全用电管理规定,严禁超负荷使用电器,以免发生事故。 九、各部门进行室内装修时,必须向宾馆提出书面申请,经批准后方可动工。室内装修、装饰应当使用不燃、难燃的材料。使用安装电气

网吧消防制度

消防安全教育培训制度 开展经常性的消防安全宣传教育。每年对全体员工进行一次消防安全教育培训。第一条 第二条对新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。 宣传教育培训的形式采取网吧与部门、集中与分散、定期与不定期相结合的方式进第三条行。 对重点工种人员进行专门培训,做到持证上岗。网吧、部门对所组织培训的时间、第四条内容及接受培训人员进行认真详细的记录并存档。 第五条宣传教育培训内容: ; 1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程 ; 2、本网吧、本岗位的火灾危险性和防火措施 ; 3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法 4、报火警、扑救初起火灾、以及自救逃生的知识和技能。 、组织引导人员疏散的知识和技能。5 防火检查巡查制度 第一条防火巡查、检查由消防安全责任人、管理人、归口管理职能部门负责人组织各部门进行。消防安全重点网吧应当进行每日防火巡查,公众聚集场所在开放期间的防火巡查应当至少每二小时一次。其他部位应当至少每月进行一次防火检查。 第二条防火巡查、检查人员在进行巡查、检查时应佩戴统一制作的臂章。 第三条防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处理火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初期火灾应当立即报警并及时扑救。对巡查、检查发现的问题责令其当场改正,不能当场改正的下达限期改正通知书。 第四条防火巡查、检查应当填写巡查、检查记录,归口管理职能部门负责人和被检查部门的消防安全责任人应当在巡查、检查记录上签字,存档备查。 第五条防火巡查应包括以下内容: 1、用火、用电有无违章情况; 2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志,应急照明是否完好; 3、消防设施、器材是否保持正常工作状态,消防安全标志是否在位、完整; 4、常闭式防火门是否关闭严; 5、消防设施管理、值班人员是否在岗; 6、开放结束或下班后应检查是否关闭电源,消除烟头、发热源等杂物情况; 7、其它需巡查的情况。 第六条防火检查应包括以下内容: 1、火灾隐患整改及纠正、预防措施落实情况; 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。 、消防水源状况; 3 4、消防设施正常工作情况,灭火器材、消防安全标志设置和功能情况。 5、重点工种人员及其它员工消防知识掌握情况。 6、消防安全重点部位的管理情况。 、消防控制室值班情况和设施运行情况。7 8、防火巡查开展情况;? 9、其它需进行防火检查的内容。

建筑工程消防安全管理制度.doc

建筑工程消防安全管理制度1 消防安全管理制度 1. 总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 2. 施工现场防火的安全管理 (1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 (2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 (3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 (4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 (5)施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,合同建设单位共同搞好防火工作。

(6)在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工 技术均要符合消防要求。 (7)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (8)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (9)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (10)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 (11)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 (12)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 (13)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 (14)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。

相关文档