一、工程概况

北京市某单位单层工业厂房工程,2009年5月1日正式开始施工,预计施工期10个月。工程概况如下:

建设单位:北建工集团房地产开发投资公司

设计单位:北京龙胜建筑工程设计有限责任公司

监理单位:北京京兴监理公司监理,甲级资质

总包单位:北京建工集团第一建筑公司项目经理部

该工程主要由主楼和附楼两部分组成如下所示:

主楼:铸造车间,跨度21M,柱距6M,主体结构:预制钢筋混凝土装配式排架结构,巨星牛腿柱6t,柱埋入混凝土杯形基础0.6M。其它:T型预应力吊车梁,重1.4t预应力18t折行屋架,重6t。现浇混凝土上人平屋面,坡度2%,Ⅱ级防水,采用混凝土结构自防水与SBS高聚物改性沥青防水卷材3mm+3mm设防,100厚聚苯板保温材料,陶粒混凝土最薄处30mm找坡。

附楼:冲呀车间,钢结构,跨度为18M,柱距6M,由H型钢柱、刚吊车梁和三角形刚屋架及彩钢屋面板(自防水满足要求)组成。柱与混凝土基础采用预埋地脚螺栓连接,钢柱、刚吊车梁连接为焊接。

二次结构:加气混凝土小型砌块

装饰:简单装修(水泥砂浆底面、耐水腻子四白落地)

二、编制依据

1、单层工业厂房结构安装工程设计任务书

2、《建筑施工技术》……………………………………北京大学出版社

3、《建筑与装饰工程施工工艺》………………………北京理工大学出版社

4、《钢结构的平面内稳定》……………………………中国建筑工业出版社

5、《钢结构课程设计指南》……………………………中国水利水电出版社

三、作业准备

1、准备好吊装的起重机,确立其行车路线。

2、构件的检查与清理,堆放、就位以及拼装加固等工作在吊装前准备好

3、上岗人员应具有相应的资质证书。

4、吊装机械进场安装并经试运转,合格后方可吊装和使用。

5、施工要素具体安排

(1)人员

施工单位的管理人员和操作人员、监理单位的现场专业监理人员均已做好准备。施工单位具体人员安排如下:

(2)机械

(3)材料

根据进度安排和理确定进场材料的数量和进场时间,具体安排:

四、施工部署

本工程施工包括施工准备(见施工准备工作计

划)及钢结构施工两个阶段。

1、施工准备阶段:包括施工现场准备、技术准备、材料准备、劳动力和工机具准备,均在工程开工之前完成。

2、钢结构施工阶段:包括钢结构加工制作、运输、吊装、安装、校正、

3、涂刷油漆、安装彩钢板等,均组织好流水施工。

4、文明施工目标:进行现场文化建设,规范厂容,保持作业环境整洁卫生,创造有序生产的条件,减少对居民和环境的不利影响。

五、施工工艺

1、工艺流程

施工准备→测量放线→构件安装→高强螺栓初拧→测量校正→柱底螺栓紧固和柱底二次灌浆→焊接→高强螺栓终拧→检查验收

2、操作工艺

单层钢结构的一般安装顺序是先吊装竖向构件,后吊装平面构件,以减少纵向长度安装累

积误差,保证工程质量。屋盖系统安装采用吊车一次吊完一个节间的全部屋盖构件后,再吊装下一节间的屋盖构件的安装方式。

(1)钢柱的安装工艺

a、钢柱的安装方法

一般钢柱弹性和刚性都很好,吊装时为了便于校正一般采用一点吊装法,吊点位置根据钢柱形状、端面、长度、等具体情况确定。常用的钢柱吊装法有旋转法、递送法和滑行法。对于重型钢柱可采用双机抬吊。

在双机抬吊时应注意的事项:

①尽量选用同类型起重机。

②根据起重机能力,对起吊点进行荷载分配。

③各起重机的荷载不宜超过其起重能力的80%。

④双机抬吊,在操作过程中,要互相配合,动作协调,以防一台起重机失重而使另一台起重机超载,造成安全事故。

⑤信号指挥,分指挥必须听从总指挥。

b、钢柱的校正

钢柱校正主要有柱基标高调整、平面位置

校正及柱身垂偏校正。

①柱基标高调整。根据钢柱实际长度,柱底平整度,钢牛腿顶部距柱底部距离,重点要保证钢牛腿顶部标高值,以此来控制基础找平标高。

②平面位置校正。在起重机不脱钩的情况下将柱底定位线与基础定位轴线对准缓慢落至标高位置,争取达到点线重合。

③钢柱校正。优先采用缆风绳校正,用两台呈90°的经纬仪找垂直,在校正过程中不断调整底板下螺母,直至校正完毕,将预埋螺杆螺母拧上,缆风绳松开不受力,柱身呈自由状态,再用经纬仪复核,如有小偏差,调整下螺母,无误,将预埋螺杆螺母拧紧。对于不便采用无缆风绳校正的钢柱可采用可调撑杆校正。

(2)钢吊车梁的安装工艺

a、钢吊车梁安装

钢吊车梁安装一般采用工具式吊耳或捆绑法进行吊装。在进行安装以前应将吊车梁的分中标记引至吊车梁的端头,以利于吊装时按柱牛腿的定位轴线临时定位。

b、吊车梁的校正

校正包括标高调整、纵横轴线和垂直度的调整。注意钢吊车梁的校正必须在结构形成刚度单元以后才能进行。

①标高调整:用一台水准仪架在梁上或专门搭设的平台上,进行每梁两面端的高程测量,将所有数据进行加权平均,算出一个标准值。根据标准值计算各点标高调整值。

②纵横轴线校正:用经纬仪将轴线引到柱子上,定出各梁中心线距轴线的距离,在梁顶面中心线拉一通长钢丝(或用经纬仪均可),用千斤顶和手拉葫芦将梁端部逐根调整到位。当吊车梁纵横轴线误差符合要求后,复查吊车梁跨度。

③垂直度校正:从梁的上翼缘挂锤球下去,测量线绳到梁腹板上下两处的水平距离。

(3)钢屋架安装工艺

a、钢屋架的吊装

钢屋架侧向刚度较差,安装前需要进行强度验算,强度不足时应进行加固

b、钢屋架垂直度的校正

钢屋架的垂直度的校正方法如下:在屋架下弦一侧拉一根通长钢丝(与屋架下弦轴线平行),同时在屋架上弦中心线反出一个同等距离

的标尺,用线锤校正。也可用一台经纬仪,放在柱顶一侧,与轴线平移 a 距离,在对面柱子上同样有一距离为 a 的点,从屋架中线处挑出 a 距离,三点在一个垂面上即可使屋架垂直。

六、质量控制措施

一、质量通病及防治措施

1、放样、号料精度不准确

原因分析:放样、下料未按规定的工艺进行。

采取措施:放样应采用经检定和教对的钢尺,并应留出焊接收缩余量。号料,必须与放样用同一钢尺或样杆,留出切割刨边和铣平等加工余量。下料,应严格计算切割精度数值,操作要准确,验收要落实责任。认真检查零部件的平直程度、坡口、角度及间隙,必须符合设计要求。

2、起拱不准确

原因分析:拱度计算不准,不符合设计要求。

采取措施:起拱构件在运输和吊装时未采取加固措施,导致变形。放样、下料时应明确拱度值,并在下料尺寸中放出所需的起拱量。按设计要求的拱度值,采用正确的加工工艺和拼装方法,严格控制累计偏差值。必须对起拱构件采取预防变形的保护加固措施。严防构件在翻转,运输和吊装时产生变形。

3、运输、堆放时产生变形

原因分析:场地松软,未设置垫木;运输和吊装构件时未加固。

采取措施:存放场地应夯实坚固、防止场地受压后产生沉降。构件堆垛下应设木枕,堆放要平稳。重大构件尚应标明重量、重心位置及定位标记。构件在运输和起吊时,应采取临时加固措施,防止变形。

4、结构件制孔不准确 .

原因分析:孔距位移,孔径尺寸误差,孔内有毛刺。

采取措施:构件制孔应按施工图标定孔位,标注孔中心线,孔的间距和排距。应严格遵守规定。冲孔必须装好冲模,确保孔距及孔的质量,发现问题应及时处理。孔经的允许偏差必须符合规范的规定。制孔必须保证孔经的精度,孔壁表面粗糙度应达Rd≤12.5μm。孔壁内严禁有毛刺。制孔完毕后应彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。扩孔后孔经不得大于设计孔经的2.Omm。

5、装配面不洁净

原因分析:表面有浮锈、油污等杂物。孔壁有毛刺和焊瘤。

采取措施:认真清除表面,确保表面干净。螺栓在使用前必须进行除锈处理。配合面的处理应考虑施工安装顺序进行,防止重复处理;吊装前的处理必须干净。螺栓装配面均应达到严密与紧固。

6、丝口损伤

原因分析:丝口严重锈蚀,螺纹间有油污杂质。

采取措施:螺栓在安装前应经认真检查、清洗和除锈后,做好预配工作。严禁强行将螺栓打入螺孔。高强度螺栓应将配套的连接件(螺栓、螺母和垫圈)放入同一包装内,避免混用,损伤丝口。

7、连接板拼装不严密

原因分析:连接板翘曲变形接触面有杂物。

采取措施:连接钢板应平直,如有变形应及时矫正后,方可使用。连接板间隙应按规定的允许间隙进行调整,拼装应严密。连接型钢或零件的平面坡度大于l:20时,应放置斜垫片支垫。

8、扭矩不准

原因分析:扭矩扳手未经校正;紧固工艺不合理。

采取措施:对扭矩扳手必须定期校正,其偏差值不大于5%。不重合的螺孔应用圆锉找正,或用冲子将孔位找正,确保孔壁对螺栓杆不产生摩擦和挤压。紧固顺序为先中间,后边缘,先主要部位,后次要部位,先初拧,后终拧。初拧时要求达到设计的紧固力矩数值。扭剪型高强度螺栓尾部卡头被拧断,表示终拧结束。装配面应保持干净,不得在雨雪天安装高强度螺栓。

9、构件刚度差

原因分析:构件本身有挠度,拼装未拉通线,支撑杆件本身尺寸不准。

采取措施:在地面拼装时,必须保证构件平整稳定,以防下挠。如刚度不够,应采取加固措施,以增强构件的刚度。拼装时必须拉通线,用电焊点固、焊牢。严格控制构件的几何尺寸和节间间距尺寸,如发现问题应及时调整准确后再吊装。严格控制各种支撑杆件尺寸的精度。

10、焊接变形

原因分析:构件焊接后翘曲变形。

焊缝布置不对称,焊接的电流、速度、方向及焊接时采用的装配卡具,对构件变形均有影响。

采取措施:为防止和抵消焊接变形,焊前装配时,将工件向与焊接变形相反方

向预留偏差。控制焊接顺序防止变形。采用夹具和专用胎具,将构件固定后再进行施焊。构件变形翘曲必须进行矫正。

11、钢柱底脚有空隙

原因分析:基础标高不准,未按测量抄平和找平。柱底板因焊接受热区产生变形。

采取措施:钢柱吊装前,应严格控制基础标高,测量要准确,并按基测量值对基础表面仔细找平。采用二次灌浆法,在柱脚底板开浇灌孔(兼作排气孔)。利用钢垫板,将钢柱底部不平处垫平。预先按设计标高安置好柱脚支座钢板,然后采取二次灌浆。

12、钢柱位移

原因分析:柱底部预留孔与预埋螺栓位置错位、不对中。

采取措施:浇筑混凝土基础前,应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住,以防浇灌混凝土时发生位移。柱底钢板预留孔应放大样,确定孔位后再做预留孔。

13、柱垂直偏差过大

原因分析:受外力影响发生变形,热胀冷缩造成变形。

采取措施:钢柱应按计算的吊挂点吊装就位,必须采用两点以上的吊装方法;吊装时应进行临时固定,以防吊装变形。柱就位后应及时增设临时支撑。对日照偏差,应在固定前予以修正。

14、吊车梁垂直度偏差过大

原因分析:支座处垫板不平,节点螺栓孔不重合。

采取措施:支座处的垫板应用刨床刨平。连接件尺寸必须准确;构件焊接时,应严格控制焊接变形。吊车梁、柱和制动架连接尺寸要准确。

15、安装孔位移

原因分析:螺栓孔制作超差,孔间的中心距偏移。

采取措施:螺孔制作的尺寸、位置必须准确。结构构件每端至少应有两个安装孔。部件拼装时严防误差积累,注意控制螺孔组之间的中心距。

七、安全生产及文明施工措施

1、施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。

2、作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。

3、操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。

4、起吊钢构件时,严禁工作区域内站人。提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。

5、施工现场的机电设备、闸箱、电焊机,应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。

6、安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须

拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复,安全员要认真检查。

7、搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。

8、重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。

9、切实搞好防火,各项操作均应按规定正确使用。乙炔瓶与氧气瓶水平距离大于3m,工作距离大于5m,与易燃易爆物品距离大于30m。

10、坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。

11、定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。

12、吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。

13、所有的安全活动记录及文件要齐全。

14、进入现场戴好安全帽,高空作业系安全带,安全网按规定支护严密,出入口有防护棚,狭小场地有安全通道。

15、电气应设三级控制两级保护(总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器),闸箱标准化,线路规范化,有电工巡视及摇侧记录。

16、本工程设置彩色压延板围墙、高度不低于2m,进行现场文明施工管理。现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有符合标准的色标。

17、现场有平坦干净的通道,不堵塞,不积水,施工废水有排水沟合理排放。

18、文明施工不扰民,严格控制施工噪音,晚10点以后停止施工。

19、在现场内外做到不违章占道,不违章搭设、堆物,不造成火灾,交通事故隐患,不违章损坏公共设施,不污染环境,和有关道路部门、卫生监督部门做好配合。

八、成品保护措施

1、钢结构成品及半成品的装卸、运输和堆放,均不得损坏构件并应防止变形。构建应放置在垫木上。

2、钢构件的编号、运输到安装地点的顺序应符合安装程序,并应成套供应

3、高强度螺栓摩擦面要干燥,不得在雨中作业。高强度螺栓应顺畅传入孔内,不得强行插入。

4、吊装钢结构就位时,应缓慢下降,不得碰撞已安装好的钢结构。

5、吊装损坏的防腐底漆应补涂,以保护漆膜厚度能符合规定要求。

6、对已检测合格的焊缝应及时刷上底漆保护。

钢结构厂房的消防设计

钢结构厂房的消防设计 钢结构厂房由于其施工简便、节约经济等优点,在现代工业建筑中已得到广泛应用,但钢结构耐火性能低,使消防设计显得有为重要。接合工作中遇到的实际问题,通过对钢结构厂房的特点和火灾危险性的分析,提出几点关于钢结构厂房在消防设计中应注意的问题。 1、钢结构厂房的特点 钢结构厂房建设、安全机械化程度高。钢构件所用的材料单一,而且是成品,加工简便,机械化程度高,施工周期短。钢结构厂房自重轻,虽然钢的比重大,但其机械性能很好,可以承受较大负荷,钢结构截面尺寸小,同样荷载时,钢屋架的重量最多不过钢筋混凝土屋架的13或14。钢结构的重量小,便于运输。钢结构标准厂房平面布局灵活,建筑面积利用率高。钢结构厂房灵活多变的车间工艺布置要求和最大限度的空间利用率,同时也能很好的解决厂房的通风、采光、保暖隔热以及屋面排水、生活设施布置、人员疏散等。 2、钢结构厂房的火灾危险性 钢结构厂房具有耐火性能低的弱点,在未进行防火处理的情况下,其本身虽然不会起火燃烧,但火灾时,强度会迅速下降,一般结构温度达到350℃、500℃、600℃时,强度分别下降13、12、23。理论计算显示,在全负荷情况下,钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,而一般火场温度达到800~1000℃,在这样的火场温度下,裸露的钢结构一般在15min 左右,就会出现塑性变形,产生局部损坏,造成钢结构整体倒塌失效。钢结构的特性使必须要对钢结构必须采取措施进行保护。 3、钢结构厂房的防火设计 若用没有防火保护的普通建筑用钢作为建筑物承载的主体,一旦发生火灾,则建筑物会迅速坍塌,对人民的生命和财产安全造成严重的损失。目前,国内的钢结构防火保护时间是按照《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》所规定的建筑结构构件耐火极限来确定的。一是对钢构件进行耐火保护,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,结构在火灾中就能保护稳定性;二是对厂房内部进行有效的防火分区,防止火势向其他区域蔓延、扩散。不过对于现代轻钢结构厂房的大跨度、大空间来说,防火分区的设置具有一定难度。 用防火墙将厂房分隔不是非常可行的。不仅因为厂房大空间被分割后影响其通透性,而且从生产工艺的连续性要求心以及厂房内物流组织的;顷畅性来说,也是不太可行的。若从生产管理的角度看,有些建设方也不会接受这样的方案。那么可以使用防火门、防火卷帘等来划分防火分区。利用防火门与防火卷帘进行防火分区,在民用建筑中是轻而易举的。可面对大跨度的轻钢厂房(经常采用13~36m跨),就很难实现。这不仅因为没有如此跨度的卷帘,而且这样大的跨度,在收放时很难控制,容易卡在滑槽里。所以利用防火门、防火卷帘进行防火分区也不是十分可行的。还可以利用自动喷水灭火划分防火分区,既然《建筑设计防火规范》规定,设自动喷水灭火装置的建筑,每层最大防火分区面积允许增加1倍。首先,根据《自动喷水灭火系统设计规范》,高度超过8m的大空间建筑物,安装自动喷水灭火系统的作用不大,而单层轻钢结构厂房的高度一般都超过8m,其次,虽安装自动喷水灭火系统后,防火分区允许面积扩大1倍也无法覆盖全厂房。所以此方法不完全可行。水幕可以起防火墙

钢结构工业厂房建筑面积计算

钢结构工业厂房建筑面积计算 单层钢结构建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列划定:单层钢结构建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2 面积。利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m 的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m 的部位应汁算1/2 面积;净高不足l .20m的部位不应计算面积.单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全而积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 所以:单层钢结构建筑物不论其高度均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒角以上的外围水平面积计算。建筑面积的计算规则有没有对产业厂房的单独界定。在计算容积率时对单层的建筑物的面积计算有高度要求如: 1.当住宅建筑尺度层层高大于4.9米( 2.7米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当住宅建筑层高大于7.6米(2.7米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。 2.当办公建筑尺度层层高大于5.5米( 3.3米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当办公建筑层高大于8.8米(3.3米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。

3.当普通贸易建筑尺度层层高大于6.1米(3.9米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当普通贸易建筑层高大于10米(3.9米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。

单层门式钢架厂房施工方案

单层门式刚架结构工业厂房施工方案 技术总结 第一节钢结构制作施工方案 一、施工准备 1) 技术准备 a. 组织专业技术人员熟悉图纸,进行图纸会审,使施工人员更了解图纸及设计意图; b. 采用PKPM空间钢结构设计软件和对结构节点进行优化设计(中国建筑科学 研究院编); c. 采用其他空间钢结构设计软件和对结构节点进行符合; d. 针对该结构的工艺特点,编制科学、细致、可行的加工、制作工艺流程。组织加 工、制作、安装人员进行技术交底,明确施工技术要点,做到严格按照工艺及安装技术措施施工。 2) 物质准备 a. 编制材料采购计划并提出材料采购的质量要求。材料进场前应首先复核材料质量保证书,主材及辅材质量均应达到国家相关的技术条件方可进行加工制作; b. 保养及检查维修机械设备,使其达到设计要求精度。编制运输车辆及安装机械需用量,根据施工进度及时调往施工现场; c.调动技术、加工、安装人员,编制施工进度计划,使之合理、有效的完成各道工序。 3) 劳动组织准备 a. 根据工程的规模、结构特点及复杂程度,组织调度精兵强将参加制作与安装。特殊工种必须具备相应的资格证书,安装工程成立以项目经理和技术负责为主的项目部具体实施厂房的安装指挥及技术、质量、安全管理体系; b. 对施工人员进行进行技术、质量、安全、防火、文明教育。 二、钢结构制作 1)钢结构制作的工艺流程(见下页)

2)制作工艺路线:样板,样杆及钻模制作→原材料的进厂→材质证明书的检查及外观检验(不合格应返回)→(对于要拼接的钢板需进行:钢板坡口的加工→拼接→焊接检验→放样下料→边缘清理→组装(“H”型钢)→焊接(四个主焊缝)→焊接检验→矫正→外形尺寸检查→铣端面→装端板→划线钻孔→产品制作部分外形最终检验→喷沙除锈(摩擦面处理)→油漆→编号包装 3)样板、样杆及钻模制作:样板,样杆及钻模的切割边均需铣平,样板、钻模的中心线应标出.制作样板、样杆应根据工艺要求预留切割,刨边加工余量。样板、样杆及钻模的极限偏差见表2. 4)原材料的进厂及检验:钢材应附有质量证明书,其质量标准应符合现行标准的各种技术条件并应符合设计图纸的要求,不得使用无质量证明的钢材。钢材由于长期露天堆放,受雨淋和空气的浸蚀,致使钢材表面锈蚀.为确保质量,因此要求钢材表面锈蚀,麻点和划痕的深度不得大于该钢材厚度负公差值的一半,且锈蚀、麻点的深度不得大于0.3mm,划痕的深度不得大于0.5mm. 钢材的表面,边缘和断面上不应有汽泡、结疤、裂纹、夹渣、压入的氧化皮分层等。 5)钢板对接坡口的加工及拼接:由于钢板难以做到定尺供料, 短的必须进行拼接.焊接梁上下翼板接料的位置应位于梁两端1/3长度内,并与腹板接口位置相互错开300mm以上,与加筋错开100mm以上,柱子上翼板的接料位置要避开节点100mm,拼接的接缝应避开孔群。拼接变形应及时用火焰及机械进行校正,校正后的钢板应达到的要求见下表. 注:坡口的加工应以机械加工为主,以火焰切割为辅, 坡口加工之后,按下列要求检查合格后方可进行拼接. a) 坡口处母材无裂纹,重皮及毛刺等缺陷.

轻钢结构工业厂房耐火等级

轻钢结构工业厂房的耐火等级 1、轻钢结构工业厂房的耐火等级 轻钢结构厂房的承重构件一般为钢柱、网架,建筑外表面覆以彩色铝锌钢板或镀铝锌钢板等。根据<<建筑设计防火规范>>,其柱、梁的耐火时间均为0.25~0.5小时,建筑物的耐火等级仅为四级(耐火等级较低)。以我院经常设计的中密度纤维板厂或家具厂单层轻钢结构厂房为例,其生产类别为丙类,规范要求的最低耐火等级为三级,这样,轻钢结构厂房就不够资格作丙类厂房。 解决的方法,可在柱、梁表面覆以1.5厘米厚的LG防火隔热涂料或2厘米厚的LY防火隔热涂料保护层,其耐火时间可达1.5~2.3小时,这样,建筑物的耐火等级可按三级考虑,满足规范要求,但应注意,应要求轻钢结构厂家在作结构计算时考虑防火涂层的重量。 2、轻钢结构工业厂房的防火分区 现代工业要求的厂房常是大空间、大跨度、通透的。为有效的把火灾控制在较小范围内,<<建筑设计防火规范>>要求在建筑物内划分防火分区,并明文规定了各级防火分区的最大允许面积。现轻钢厂房的占地面积通常较大,如中密度纤维板厂主车间的建筑面积一般都超过5000平方米,而规范允许的分区面积为3000平方米(生产类别为丙类,采取防火涂层保护后,耐火等级按三级考虑),因此应作应做防火分区的分隔。 防火分区在普通民用建筑中较易实现,如在门、厅、楼梯等处采

取一些技术措施,用防火墙、防火门、防火卷帘加水幕都可以较好的解决,若建筑内设有自动喷水灭火设备,每层最大允许建筑面积还可增加一倍。但若试图把这些技术措施平移到大面积的轻钢结构厂房,就会遇到问题。 2.1. 防火墙与防火分区 因成套设备生产线的工艺要求,不可能用防火墙把厂房一分两半,这样截断了连贯的生产线设备,也不利于物料及半成品、成品的运输。而且,从生产管理的角度,业主也不会接受这样的方案。 2.2. 防火卷帘与防火分区 民用建筑中通用的防火门与防火卷帘,在面对大跨度的轻钢厂房时,也不很合适。如某刨花板车间,单跨达36米,如何定制这样大跨度的防火卷帘呢,这样的卷帘,因跨度太大,在收放时很难控制,容易卡在滑槽里,且造价又高,工程实践中极少见(我没遇过)。 2.3. 自动喷水灭火与防火分区 能否在整个车间设自动喷水灭火装置,使允许的防火分区面积增加一倍,从而满足规范要求呢。这有两个问题: <1>. 单层轻钢结构车间的高度大多远超过8米,而根据<<自动喷灭火系统设计规范>>第4.3.2条,超过8米的大空间建筑物,安装闭式喷头的作用就不大了。 <2>. 有的丙类三级单层轻钢车间面积达9000平方米,需分三个防火分区,若全车间安装自喷,则防火分区允许面积虽扩大一倍,但仍然不够(安装自喷后,防火分区的允许面积从3000平方米扩大到

单层工业厂房钢结构

第七章单层工业厂房钢结构 §7.1 概述 一.钢结构厂房的应用 钢结构厂房的特点:承载能力大,整体刚度大,抗震性能好,耐热(但不耐火),制做安装运输都方便,因此在重型厂房及大型厂房中应用很普遍。 1.大型冶金厂房: 炼钢车间、轧钢车间,如鞍钢,首钢,武钢,宝钢的主要厂房都是钢结构。 2.重型机械制造厂房,如哈尔滨电机厂大型电机装配车间,通常大型装配车间配有双层吊车,这里主要是柱子的计算及构造。 3.大型造船厂,火力发电厂,飞机制造车间,过去,通常也做成平面结构,而多年来,采用平板网架结构。

二.单层厂房结构的组成 1 2.吊车梁——连接两平面结构 3.支撑体系(屋盖支撑,柱间支撑) 4.屋盖:屋架、支撑(上、下横向弦水平支撑,纵向水平支撑,垂直支撑,系杆)、檩条(屋面板)、天窗。 三.厂房设计程序 1.结构选型及整体布置,根据工艺要求,确定厂房的长、宽尺寸,确定柱网,确定框架形式及尺寸(屋架),吊车梁系统及墙架支撑体系。 2.构件设计:构造、计算 3.施工图(工程师语言) §7.2 厂房结构的整体布置 一.柱网布置——主要取决于工艺要求,另外: 1.从结构考虑,应将柱子设在同一轴线上,形成框架,保证横向刚度。 2.从经济考虑:增大柱距,吊车梁跨度增大,需增设托架,费钢,但柱基础减少,通过比较确定。

§7.3 厂房结构的支撑体系 力及安装使用过程中的其他纵向力(如地震力)。纵向水平支撑将力传给柱间支撑最后传到基础。 (4)增加厂房的整体刚度。 3.屋盖支撑的布置 (1)上弦横向水平支撑 在无檩体系中,尽管有大型屋面板可以作为横向支撑,但考虑施工中条件不好,焊接质量难以保证,加上施工过程中屋盖系统的整体稳定性要求,必须设置。 一般设在第一或第二柱间及温度缝区段两端的第一柱间,且一般不超过60m 要加设一道,厂房大于66m时,跨中要设一道。 (2)下弦横向水平支撑 当跨度大于18m,或小于18m但有悬挂吊车,或厂房内有震动设备,或山墙抗风柱支在下弦上。要设在与上弦横向水平支撑的同一柱间。 (3)纵向水平支撑 1)硬钩吊车或抓斗等类似吊车;

某单层工业厂房结构吊装施工方案

电大 建筑施工与管理专业施工技术方案设计某单层工业厂房结构吊装施工方案 姓名: 学号: 日期: 分数: 批阅教师:

目录 ★编制依据和原则 ☆编制依据 ☆编制原则 第一章工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、施工准备 (4) 3、金工车间主要预制构件一览表 (5) 第二章钢构件吊装工艺及机械的选择 (5) 1、柱 (5) A、柱的吊装工艺 (5) B、柱的吊装参数 (6) 2、梁 (8) A、梁的吊装工艺 (8) B、梁的吊装参数 (8) 3、屋架 (9) A、屋架吊装工艺 (9) B、屋架吊装参数 (10) 4、屋面板 (11) A、屋面板的吊装工艺 (11) B、屋面板的吊装参数 (11) 5、吊装构件起重机的工作参数 (11) 第三章结构吊装方法的选择 (11) 第四章起重机开行路线及构件的平面布置 (12) 1、吊装柱时起重机的开行路线及柱的平面布置 (12) 2、吊装屋架时起重机的开行路线及构件的平面布置 (12) 第五章质量保证措施 (13) 第六章安全保证措施 (17) 1、吊装工程的安全技术要点 (17) 2、安全技术的一般规定 (17)

4、防止起重机倾翻 (18) 5、防吊装结构失稳 (19) 6、防止触电 (20) 第七章文明施工措施 (20)

★编制依据 ☆编制依据 1.本工程招标文件、图纸、招标补遗书、招标答疑书。 2.现场考察所得资料 3.国家、部颁和北京市等相关行业颁发的设计规范、施工规范、验收标准及安全准则。 4.我单位可投入本工程的资源和在类似工程施工中积累的施工、管理经验。☆编制原则 1.根据工程实况,突出难点,重点。 2.科学合理,统筹安排,坚持以人为本的原则,合理配置生产要素,坚持以机械化施工为主,人工辅助的总体指导思想,投入足够的人员、精良的机械设备进场,提高机械化程度,降低施工人员的劳动强度。 3.施工最大限度地减少对环境的影响。遵照国家、北京市有关环境保护的规定,制定完善的环境保护等措施。 4.建立强有力的后勤保障系统,确保工程施工对人员、设备、物资等需要。 5.坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求,严格管理,争创一流的指导方针,确保优质、安全、高效地完成施工任务,创建优质精品工程。 6.科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件中对质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际编制。 第一章工程概况 一、工程简介 某厂金车间为两跨各18m的单层工业厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个车间。该车间为装配式单层二跨工业厂房,分为高、低两跨。主要构件是:钢筋混凝土工字型截面柱;钢筋混凝土T型吊车梁;预应力混凝土折线屋架;预应力混凝土屋

单层钢结构施工方案

目录 第一章工程概况 一、工程建筑及结构特点 二、质量和工艺要求: 第二章施工方案 一、施工准备二、施工总体部署第三章施工进度控制计划及施工工期保证措施 第四章施工总平面布置 一、现场总平面布置说明 二、现场临时供电、供水 三、用电负荷的计算 四、配电方式与现场用电布置 五、施工供水管线布置 六、施工排水 七、总平面管理措施 第五章质量保证措施一、质量目标 二、质量保证体系第六章安全保证措施 一、安全目标二、安全生产体系第七章现场文明施工措施 一、环境保护措施二、文明施工措施第八章成品保护措施 一、成品保护组织机构二、成品保护实施措施 第一章工程概况 本工程为东莞市大朗镇安盛五金机械有限公司-厂房A、B、C单层钢结构工程。 一、工程建筑及结构特点本工程为单层轻钢结构,厂房A、B、C各:长56米,宽15米,檐口 高度7.35米,建筑面积为各840平方米,墙身采用 180 厚灰砂砖填充,外墙为马赛克,室内地面为水磨面层,屋面采用压型钢板,30mm厚夹芯板。 二、质量和工艺要求: 施工工艺和质量检验均依据中华人民共和国国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001)施工规范合格标准严格执行。适当参考国外公司有关技术标准和规范,钢结构焊接检测委托国家认可有资质公司检测。 第二章施工方案 一、施工准备1、组织管理准备根据本工程的特点,制定工地项目组织架构(见附件一)。明确分工,责任到人。 2、施工技术准备(1)做好调查工作?a、气象、地形和水文地质的调查掌握气象资料,以

便综合组织全过程的均衡施工,制定雨季的施工措施,根据水文地质及气象情况,相应地采取有效的防排水措施。?b、各种物质资源和技术条件的调查应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查,以便及早进行供需联系,落实供需要求。由于施工用水、用电量均对施工影响较大,用电的起动电流大,负荷变化多,移动式,手动式用电机具多,因此,对水源、电流等的供应情况应做具体落实,包括给水的水源,水景、压力、接管地点;供电的能力、线路距离等。?(2)做好与设计的结合工作由项目经理组织项目部相关人员认真学习图纸,并进行自审、会审工作,以便正确无误地施工。通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工达到的技术标准,明确工艺流程。进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,熟悉和掌握图纸中细节。组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。(3)认真编制施工组织设计和作业指导书认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件。编制施工作业指导书作为专项工程施工的指导性文件。(4)编制施工图预算和施工预算由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 3、物资条件准备 (1)建筑材料的准备 a、根据施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,做为备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。 b、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实, c、组织材料按计划进场,并做好保管工作。?(2)构配件及半成品的加工订货准备?根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量,编制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。钢结构构件根据总的施工进度计划安排生产,构件进行统一编号,便于工地对号安装。4、施工机械选型与准备我公司在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上,对施工机械设备计划如下:见附表《施工设备及检测设备清单》?5、劳动力准备根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 (l)根据本工程的工程特点、施工进度计划及实际情况,我公司派出本公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场,进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态,保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。具体劳动力计划见劳动力需用量计划表(附表)。

单层工业厂房结构吊装施工组织设计复习课程

单层工业厂房结构吊装施工组织设计

装配式钢筋混凝土单层工业厂房的结构件有柱、基础梁、吊车梁、连系梁、托架、屋架、天窗架、屋面板、墙板及支撑等。构件的吊装工艺有绑扎、吊升、对位、临时固定、校正、最后固定等工序。在构件吊装之前,必须切实做好和各项准备工作,包括场地清理,道路的修筑,基础的准备,构件的运输、就位、堆放、拼装加固、检查清理、弹线编号以及吊装机具的装备等。 6.3.1.1柱的吊装 (1)基础的准备 柱基施工时,杯底标高一般比设计标高低(通常代5cm),柱在吊装前需对基础杯底标高进行一次调整(或称找平)。调整方法是测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点),再量出柱脚底面至牛腿面的实际长度,计算出杯底标高调整值,并在杯口内标出,然后用1:2水泥砂浆或细石混凝土将杯底找平至标志处。例如,测出杯底标高为-1.20m,牛腿面的设计标高是+7.80m,而柱脚至牛腿面的实际长度为8.95m,则杯度标高调整值h=(7.80+1.2 0)-8.95=0.05m。 此外,还要在基础杯口面上弹出建筑的纵、横定位轴线和柱的由装准线,作为柱对位、校正的依据(图6.21)。柱子应在柱身的三个面上弹出吊装准线(图6.22)。柱的吊装准线应与基础面上所弹的吊装准线位置相适应。对矩形截面柱可按几何中线弹吊装准线;

对工字形截面柱,为便于观测及避免视差,则应靠柱边弹吊装准线。 图6.21基础的准线 图6.22柱的准线 1-基础顶面线;2-地坪标高线;3-柱子中心线;4-吊车梁对位线;5- 柱顶中心线 (2)柱的绑扎 柱的绑扎方法、绑扎位置和绑扎点数,应根据柱的形状、长度、截面、配筋、起吊方法和起重机性能等因素确定。由于柱起吊时吊

单层钢结构施工方案

阳光庭院换热站 钢构房施工专项方案 编制: 审批: 2016年9月20日

第一章工程概况 一、工程建筑及结构特点 二、质量和工艺要求: 第二章施工方案 一、施工准备 二、施工总体部署 第三章施工进度控制计划及施工工期保证措施第四章施工总平面布置 一、现场总平面布置说明 二、现场临时供电、供水 三、用电负荷的计算 四、配电方式与现场用电布置 五、施工供水管线布置 六、施工排水 七、总平面管理措施 第五章质量保证措施 一、质量目标 二、质量保证体系 第六章安全保证措施 一、安全目标 二、安全生产体系 第七章现场文明施工措施 一、环境保护措施 二、文明施工措施 第八章成品保护措施 一、成品保护组织机构 二、成品保护实施措施

第一章工程概况

本工程为洛南县中田永恒供热有限公司洛南县县城城区集中供热项目阳光庭院换热站单层钢结构工程。 一、工程建筑及结构特点 本工程为单层轻钢结构,长22 米, 宽11.78 米, 建筑面积:277.44m2,建筑高度5.793 米。±0.000 以下采用240 厚粘土实心砖,± 0.000 到标高1.05m 处为240 厚的多孔砖,建筑物标高1.05m 以上外墙采用双层压型钢板复合保温墙,外层为0.5 厚的镀锌压型彩钢板,内层为0.4 厚镀锌压型彩钢板,在外层彩钢板内侧贴80 厚玻璃丝棉屋面采用双层压型钢板复合保温墙屋面,外层为0.5 厚的镀锌压型彩钢板,内层为 0.4 厚镀锌压型彩钢板。门窗采用手动平开夹芯板大门,塑钢推拉窗,5 厚白玻璃,开 启扇均加纱窗。室内地面为混凝土面层, 屋面米用压型钢板,30mm厚夹芯板。 二、质量和工艺要求: 施工工艺和质量检验均依据中华人民共和国国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)施工规范合格标准严格执行。适当参考国外公司有关标准和规范,钢结构焊接检测委托国家认可有资质公司检测。 第二章施工方案 一、施工准备 1 、组织管理准备根据本工程的特点,制定工地项目组织,明确分工,责任到人。 2、施工技术准备 ( 1 )做好调查工作 a 、气象、地形和水文地质的调查 掌握气象资料,以便综合组织全过程的均衡施工,制定雨季的施工措施,根据水文地质及气象情况,相应地米取有效的防排水措施。 b 、各种物质资源和技术条件的调查应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细调查,以便及早进行供需联系,落实供需要求。由于施工用水、用电量均对施工影响较大,用电的起动电流大,负荷变化多,移动式,手动式用电机具多,因此,对水源、电流等的供应情况应做具体落实,包括给水的水源,水景、压力、接管地点;供电的能力、线路距离等。

单层钢结构厂房施工组织设计(1)15824

施工组织设计(方案)报审表 致:湘乡市建设工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了吉昌动漫成品库工程工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

一、编制依据 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 3. 《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 4.《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》(GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-2011)7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《压型金属板设计施工规程》(GB50896-2013) 9.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-2011) 10.《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 11.工程合同有关语文件 二、工程概况 2.1工程建设概况: 2.1.1 工程名称:吉昌动漫成品库工程 2.1.2 工程地点:红仑工业园 2.1.3 建设单位:湘乡市建设工程有限责任公司 2.2 工程施工概况

本工程由湘乡市质量安全监督检查站负责质量安全监督、湘乡市建设工程监理有限公司对本工程全程监理、吉昌动漫成品库工程指挥部指挥、协调、监督。 本工程为吉昌动漫玩具(湖南)有限公司建设的成品库。地点位于湘乡市经开区。本项目总建筑面积为3117.08平方米。本工程为砖混轻钢结构体系。建筑总层数为地上一层,建筑高度7.30米。耐火等级二级。设计使用年限为50年。结构选型:门式钢架。抗震设防按六度抗震设防设计。屋面防水等级Ⅱ级。仓库火灾危险性类别丙类。环境类别:室外地面以下、屋面、卫生间环境类别为二(a)类,其余室外地面以上房间环境类别为一类。 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具 2.人员配备

钢结构施工方案 (新)

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.钢结构加工制作 (3) 3.1主要结构材料 (3) 3.2加工制作技术措施 (4) 3.3成品保护 (5) 4.钢结构安装 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2安装前的准备 (6) 4.3安装 (7) 4.4安装校正 (8) 4.5高强螺栓施工 (9) 4.6焊接 (9) 4.7除锈、施涂 (9) 5.检查验收 (10) 5.1一般要求 (10) 5.2材料 (10) 5.3安装 (11) 5.4焊接 (12) 5.5质量文件的控制 (13)

5.6涂层检查与验收 (13) 5.7钢构件出厂时提交的资料 (13) 6.安全保障措施 (14) 6.1安全施工方针 (14) 6.2安全施工保证体系 (14) 6.3 安全措施 (14) 6.4现场维护 (15) 7.文明施工 (17) 钢结构施工方案1.编制依据 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB502205-2001; 4、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 6、《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010 7、《网架结构规程质量检验评定标准》JGJ8-91 8、《钢网架螺栓球节点》JG/T 10-2009 9、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB/T16939-1997 10、《钢网架行业标准》JGJ75.1~3-99

11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2003 13、红河学院图书馆钢结构设计施工图,有关钢结构的国家、地方相关法律法规和行业标准。 2.工程概况 本工程为红河学院图书馆钢结构部分,建设单位为红河学院。结构形式为钢框架、网架结构。结构安全等级为二级,抗震设防类型为丙类,结构设计使用年限50年,抗震等级为框架四级。 钢结构与混凝土结构铰接,混凝土结构已考虑钢结构传递的荷载,雨棚为外伸钢框架梁与混凝土柱铰接,柱底刚接,由于雨棚荷载较小,原混凝土柱也做加强。钢结构雨棚横向实腹焊接H型梁,H型柱组成的框架。屋面钢结构分别为小型网架和钢框架,柱脚铰接。 3.钢结构加工制作 3.1主要结构材料 (1)钢材 全部钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯实验和碳、硫、磷含量的极限值。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;应有明显的屈服台阶,且生长率应大于20%;钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 1)钢柱、钢梁、檩条、网架杆件均采用Q345B。 2)螺栓球采用45号钢,屈服强度360KN/MM。 3)高强螺栓采用40Cr,调质热处理后抗拉强度≥M39为900N/MM。 4)封板锥头采用Q234B钢锻件。

单层钢结构厂房施工组织设计

第一章工程概况 第一节编制依据 一、江苏天隆建筑设计有限公司设计的本工程施工图。 二、国家现行的建筑工程法律、法规、施工规范和强制性标准条文等。 三、本工程执行相关的国家规范、标准: (一)、钢结构制造、安装类 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《地脚螺栓》(GB799-88) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (二)、工程管理类 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006) 注:上述规范均按现行版本执行,本施工组织设计所列规范仅作参考。

第二节工程概况 本工程为江苏汇力宝新材料有限公司的7栋单层生产车间工程,该工程位于宝应县二桥工业园区内,施工图由江苏天隆建筑设计有限公司设计,本工程总建筑面积33429.57㎡,其中1#生产车间为11319.11㎡,2#-6#车间为4107.91㎡,7#车间为1570.91㎡,建筑高度均为10.95米。 1、本工程设计室内标高±0.000,即为钻探的假设零点向上0.25m,设计室外标高为-0.15米,散水坡宽度为0.6米。 2、本工程建筑耐火等级二级,抗震设防烈度为六度;火灾危险性按生产分类别为丁类,结构安全等级为二级,使用年限:25年。 一、建筑工程概况 1、墙面: 1)、本工程外墙面1.2m以下采用MU10蒸压粉煤灰砖240厚,DMM10水泥砂浆砌成;1.2m以上外墙采用单层彩色压型钢板,外层彩板为0.5mm厚900型彩钢板,外层彩板颜色为象牙白色。 2)、本工程1.2m以下内墙面为水泥砂浆墙面,上刷白色内墙乳胶漆涂料,1m以下砖外墙为水泥砂浆墙面,上做丙烯酸外墙涂料,色彩为深灰色; 2、屋面: 屋面采用单层暗扣型(角驰YX25-205-820型)彩色压型钢板,上层为0.5mm厚900型彩板,内外板之间挂填100mmA级防火玻璃棉。压型钢板涂层颜色为天蓝色。 3、楼地面: 本工程地面为水泥砂浆地面,建筑物四周做600mm宽散水,散水坡度3%,纵向每12米做一道伸缩缝,散水与外墙设10宽缝,缝内均填沥青砂

单层工业厂房结构吊装实例

单层工业厂房结构吊装实例 某铸工车间为两跨各18m的单层厂房,厂房长84m,柱距6m,共有14个节间,计建筑面积为3024m2,其厂房平、剖面图见图5.70所示。主要承重结构系采用钢筋混凝土工字形柱,预应力混凝土折线形屋架,T形吊车梁,1.5m×6.0m大型屋面板等预制混凝土构件,见表所示。 表铸工车间主要预制构件一览表 1)结构吊装方法及构件吊装顺序 柱和屋架现场预制,其它构件工厂预制后由汽车运来现场排放。 结构吊装方法对于柱和梁采用分件吊装法,对于屋盖采用综合吊装法。构件吊装顺序考虑两种方案。其方案I的吊装顺序是:柱子及屋架预制→吊装柱子→ 屋架、吊车梁、连系梁及基础梁就位→吊装吊车梁、连系梁及基础梁→起重臂架装30kN鸟架→吊装屋架及屋面板。其方案II的吊装顺序是:柱子预制→吊装柱子→屋架预制→吊车梁、连系梁及基础梁就位并吊装→屋架扶直就位→起重臂加装30kN鸟嘴架→吊装屋架及屋面板。本例采用方案I。 2)起重机选择及工作参数计算 根据工地现有设备,选择履带式起重机进行结构吊装,并对主要构件吊装时的工作参数计算如下:(1)柱子。采用斜吊绑扎法吊装。 Z1柱起升载荷Q=Q1+Q2

=51+2=53(kN ) 起升高度 ) (94.70.264.530.000.2]36.1)6.570.8(1.10[30.004 321m h h h h H =+++=+---++=+++=牛腿 上柱高度 柱长 Z 2柱 起升载荷 Q=64+2=66(kN ) 起升高度 ) (50.100.220.830.000.2]36.1)80.734.11(1.13[3.00m H =+++=+---++=牛腿 上柱高度 柱长 Z 3柱 起升载荷 Q=46+2=48(kN ) 起升高度 )(70.100.26.123 2 30.00m H =+?+ += Z 4柱 起升载荷 Q=46+2=48(kN ) 起升高度 )(70.120.26.153 2 30.00m H =+?+ += (2)屋架。采用两点绑扎法吊装。 起升载荷 Q=Q 1+Q 2 =44.6+2=46.6(kN) 起升高度 ) 72.5()(54.170.360.230.0)30.034.11(4 321图m h h h h H =++++=+++= (3)屋面板。吊装高跨跨中屋面板时(图5.73): 起升荷载 Q=Q1+Q2=135+2=15.5(kN) 起升高度 ) (68.175.224.030.0)30.034.14(4 321m h h h h H =++++=+++=

单层轻钢结构厂房施工组织设计

一、工程概况 1、工程名称:三期厂房工程。 2、工程地点: 3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。 4、建筑面积:厂房建筑面积为8379 M2。 5、建筑设计:主要工程做法如下: 6、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准冻深0.85米,厂房基础采用钢筋混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。二、工程目标及实施 ㈠、工程质量目标及实施 该工程已列入我公司的重点工程,并严格按照ISO9001质量保证体系要求组织施工,使该工程在质量管理和质量水平上都上一个新台阶,确保工程质量达到合格标准,并争创优良工程。分解各分部工程质量控制目标如下:

(1).地基与基础工程质量达到优良标准。 (2).主体钢结构工程质量达到优良标准。 (3).装修工程质量达到优良标准。 (4).地面工程质量达到优良标准。 (5).门窗工程质量达到优良标准。 (6).屋面工程质量达到优良标准。 (7).水暖工程质量达到优良标准。 (8).电气工程质量达到优良标准。 ㈡、工期目标及实施 我们将把本项目作为重点工程,合理安排工期,组织工种穿插作业,在保证质量的前提下高效快捷的施工。拟订开竣工日期为2006年7月15日至2006年11月30日,总工期日历天数为:138天。 (具体安排详见施工进度计划表 ) ㈢、安全生产目标及实施 1.安全生产目标:杜绝重大人员伤亡事故和重大机械安全事故,轻伤频率控制在1.0‰以下。 2.贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立合理、有效的施工现场安全生产文明施工管理组织保证体系,认真执行国家有关安全规范、规程和市有关安全生产条例规定,确保安全生产的顺利进行。 3.建立以项目经理为首的安全生产责任制,设置符合工程实际需要的专职安全员,定期对职工进行安全技术规程的培训,严禁“三违”施工。 4.加强对新入场工人和交换工种工人的三级安全教育,抓好安全生产的定期和不定期检查,严抓重点部位、危险岗位的安全检查和事故隐患的整改,建立完善的工伤事故档案制度和安全交底、安全检查、安全记录制度,确保安全生产目标的顺利实施。

钢结构工业厂房设计

目录 1 普通钢屋架设计---------------------------------------------------------------------------- 1.1设计资料--------------------------------------------------------------------------------- 1.2屋架形式及几何尺寸------------------------------------------------------------------ 1.3支撑布置--------------------------------------------------------------------------------- 1.4统计荷载--------------------------------------------------------------------------------- 1.4.1永久荷载----------------------------------------------------------------------------- 1.4.2可变荷载----------------------------------------------------------------------------- 1.4.3荷载组合----------------------------------------------------------------------------- 1.4.4荷载组合值-------------------------------------------------------------------------- 1.4.5屋架内力系数----------------------------------------------------------------------- 1.4.6屋架杆件内力计算----------------------------------------------------------------- 1.5截面选择---------------------------------------------------------------------------------- 1.5.1上弦杆-------------------------------------------------------------------------------- 1.5.2下弦杆-------------------------------------------------------------------------------- 1.5.3斜腹杆-------------------------------------------------------------------------------- 1.5.4竖杆----------------------------------------------------------------------------------- 1.6节点连接与焊缝计算------------------------------------------------------------------ 1.6.1腹杆焊缝---------------------------------------------------------------------------- 1.6.2下弦杆焊缝------------------------------------------------------------------------- 1.6.3上弦节点焊缝---------------------------------------------------------------------- 1.6.4竖杆焊缝---------------------------------------------------------------------------- 1.6.5下弦拼接接点---------------------------------------------------------------------- 1.6.6上弦拼接接点---------------------------------------------------------------------- 1.6.7支座节点---------------------------------------------------------------------------- 1.7材料表----------------------------------------------------------------------------------- 1.8填板选择-------------------------------------------------------------------------------- 1.8.1上弦填板---------------------------------------------------------------------------- 1.8.2下弦填板---------------------------------------------------------------------------- 1.8.3斜腹杆填板------------------------------------------------------------------------- 1.8.4竖杆填板---------------------------------------------------------------------------- 2 檩条设计------------------------------------------------------------------------------------ 2.1设计资料-------------------------------------------------------------------------------- 2.2荷载计算-------------------------------------------------------------------------------- 2.3内力计算-------------------------------------------------------------------------------- 2.4截面选择--------------------------------------------------------------------------------- 2.5拉条计算--------------------------------------------------------------------------------- 3 吊车梁设计---------------------------------------------------------------------------------- 3.1设计资料--------------------------------------------------------------------------------- 3.2荷载计算--------------------------------------------------------------------------------- 3.2.1荷载值-------------------------------------------------------------------------------- 3.2.2内力值-------------------------------------------------------------------------------- 3.3截面选择---------------------------------------------------------------------------------- 3.3.1梁的高度确定------------------------------------------------------------------------

相关文档
相关文档 最新文档