文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气能技术参数

空气能技术参数

空气能技术参数
空气能技术参数

技术规格及要求

(一)项目概述

1、热水系统要求:选用直热循环式空气源热泵加热,保证24小时内供应热水,

保证最高水温可达到65℃。

2、热水系统构成设备:主体工程主要由直热循环式空气源热泵、不锈钢保温水箱、

热泵循环水泵组成。辅助工程包括设备的全自动控制工程,热水管道工程,冷水管道工程等。

3、热泵热水系统工作原理设计:本工程采用空气源热泵机组为直热循环加热式

机组,由管路温度控制热水供水与回水系统。

4、热泵热水系统热水管保温设计:保温采用橡塑保温。

5、热泵热水系统安全保护措施:机组内设有高低压力保护,压缩机过电流、过载

保护,起动延时保护及停水,确保设备能安全稳定地运行;设备装有避雷与漏电接地保护装置等,无任何危险隐患,性能安全可靠,先进实用。

6、热泵热水系统采用全自动控制装置,全自动起动,运转,故障检测,无需专人瞧

管操作;并可根据实际用水情况调整产水量,避免造成浪费。

7、热泵热水机组采用自动智能化霜系统。

8、控制系统设有定时控制器,可自动控制该系统每天启动与关闭的时间。

(二) 项目要求

1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2、所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。货物外观清洁,

标记编号以及等字体清晰、明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标人

都应提供并在投标文件中明确列出。

4、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产(不列入该厂家当时的产

品系统),如果未能按原价提供更优质的货物,则按违约处理。

5、投标人在实际供货时,若被发现提供的货物未能达到招标文件与投标文件中的

有关要求,将按有关法规进行处罚,买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失与责任。

6、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装,货物的包装均应有良好的防湿、

防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施,并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失与由此产生的费用均由中标人承担。

7、本项目土建单位已经提供电源点及进、出水口,其她与本项目相关的连接管、

电缆线等一切辅材,均由投标人负责,包含在投标总价中。

(三)供货清单及技术要求

1、详细配置表

2、技术要求

2、1、热泵机组要求:

机组生产厂家需通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康管理体系认证(提供证书复印件)。

(1)热泵主机在标准工况下制热量要满足设计要求;制热方式为;直热循环加热式,且机组必须满足能在环境温度低于-21℃时正常工作;制热量≥39kW,额定功率≤11kW,能效等级不低于4、0,制冷剂R410A。

(2)热泵机组热水最高出水温度≥ 68℃,水温调节范围需达到35℃--68℃,保证卫生用水;

(3)热泵机组采用国际知名品牌压缩机;

(4)热泵主机必须具有自动化霜功能、高低压保护,非正常停水后再来水能自动排空与恢复正常工作;

(5)噪音≤68dBa ;

(6)防触电保护类型 I类 ;机组设有漏电保护、高/低压保护、压缩机高温保护、压缩机电流过载保护、压缩机启动延时、超高水温保护、水断流保护、换热器防冻结保护,从根本上杜绝漏电、超高温等安全隐患,全面保护机组的正常运行与使用寿命。

(7)机组外壳需具备抗氧化、抗紫外线、耐酸性、耐碱性、防腐防锈的功能。

(8)为方便操作,要求机组能由控制器操作控制,只需通过控制器就可设定出水温度,补水量,查询机组参数,显示水位高度。控制器都为弱电操作;安全可靠;要求

机组具有故障、保护自检功能,并且相应代码通过可视控制器显示。

(11)普通名义工况(环境干球温度20℃,初始水温15℃,终止水温55℃)下。

(12)售后服务要求;如设备出现故障需求在12小时内到场,24小时内需解决问题,以确保正常供水不影响使用。

(13)要求机组采用可调节水位开关,补水量50%、75%、100%三档任意设定,精确满足不同季节用水量要求,同时最大限度实现按需供水,避免热量损失。

(14)机组需要有智能除霜技术,化霜彻底、干净,除霜期间不得降低水箱水温,并提供详细的说明。

2、2保温水箱

(1)保温水箱不锈钢材质符合国家标准要求。

(2)圆形保温水箱内胆材质为SUS304不锈钢,底板厚度≥1、5mm,内胆厚度≥1、5mm;外胆材质SUS201不锈钢,厚度≥1、0mm;中间层为50mm厚聚氨酯保温层; (3)24小时自然温降≤3℃;

2、3控制系统要求

(1)控制系统要求自动化程度高,操作界面人性化查询方便、快捷;可实现机组模块化联控,对水位、水温与工作时间的显示与调节;

(2)采用全自动控制方式实现微电脑集中控制,中文触摸屏操作界面;可实现自动、定时开机、掉电记忆模式(停电自动恢复运行)操作,全自动实时跟踪并显示机组产水温度、水箱水温、水箱水位、系统各部分的工作状态。

2、4其她要求

(1)各类水泵均需选用名牌产品。

(2)热泵控制柜必须由专业厂家生产。控制柜内须做漏电保护、过流保护、缺相保护等。控制柜内的低压元器件应选用国内优质品牌。

(3)与机组进水、出水、循环水口相连的闸阀应为优质闸阀。

(四)付款方式:货到安装调试无问题后支付90%,余款10%在6个月后一次性付清。

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长 课题:空气源工作原理 ㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家与市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分

热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机就是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀就是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比与可靠性。 风机主要就是起加强气体流通量的作用,就是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。 制冷剂就是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术就是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总就是由高处流向低处一样,热量也总就是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上就是一种热量提升装置。热泵的作用就就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以就是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。 热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体。后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体。蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始又一轮同样的工作过程。这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。 热泵原理示意图如下:

空气能技术参数

技术规格及要求 (一)项目概述 1、热水系统要求:选用直热循环式空气源热泵加热,保证24小时内供应热水, 保证最高水温可达到65℃。 2、热水系统构成设备:主体工程主要由直热循环式空气源热泵、不锈钢保温水 箱、热泵循环水泵组成。辅助工程包括设备的全自动控制工程,热水管道工程,冷水管道工程等。 3、热泵热水系统工作原理设计:本工程采用空气源热泵机组为直热循环加热式 机组,由管路温度控制热水供水和回水系统。 4、热泵热水系统热水管保温设计:保温采用橡塑保温。 5、热泵热水系统安全保护措施:机组内设有高低压力保护,压缩机过电流、过 载保护,起动延时保护及停水,确保设备能安全稳定地运行;设备装有避雷和漏电接地保护装置等,无任何危险隐患,性能安全可靠,先进实用。 6、热泵热水系统采用全自动控制装置,全自动起动,运转,故障检测,无需专 人看管操作;并可根据实际用水情况调整产水量,避免造成浪费。 7、热泵热水机组采用自动智能化霜系统。 8、控制系统设有定时控制器,可自动控制该系统每天启动和关闭的时间。(二)项目要求 1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。 2、所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。货物外观清 洁,标记编号以及等字体清晰、明确。 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标 人都应提供并在投标文件中明确列出。 4、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产(不列入该厂家当时的 产品系统),如果未能按原价提供更优质的货物,则按违约处理。 5、投标人在实际供货时,若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中 的有关要求,将按有关法规进行处罚,买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责

空气源热泵供暖系统安装合同(完整版)

空气源热泵供暖系统安装合同 发包方:_____________________________________________(以下称甲方)承包方:_____________________________________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,甲方同意将阳光等空气源热泵供暖系统的安装交由乙方负责,为明确双方责任,特签订以下条款: 第一条:工程项目 工程名称: 工程地点: 承包内容:空气源热泵供暖机组安装所需的材料、施工,系统的调试。甲方要求:施工过程中不影响居民正常休息。 第二条:施工准备 乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机构进场的准备工作。 甲方负责提供空气源热泵机组、机箱铁架、。 第三条:工程期限 根椐双方商定,工程总工期为在2019年 10月 15日之前完工,合同签订后贰日内进场,乙方根据工作量合理安排人员进入场地,工作前应提前一天通知甲方,由甲方统一安排。 如遇到下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延: 不能正常提供施工现场的水、电配置,施工场地的障碍物未能清除,进而影响进场施工。 在施工中如因停水、停电8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 第四条:工程质量 乙方必须严格按照说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表的监督。 乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

承担空气源热泵供暖系统所有安装工程,确保安装质量。 按要求保证空气源热泵供暖系统水路管线良好连接,设备电源线安全可靠,热泵机组和水管布放合理。安装过程中安排专业人士进行现场监督,确保质量和进度。对自已施工中所产生的垃圾进行清理,文明施工。凡因乙方施工不慎造成的事故和甲方场地或物资损坏,均由乙负责赔偿损失。 第五条:工程总量和结算方式: 一、经甲方批准的本工程总量为台的空气源热泵安装。 二、每台空气源热泵系统安装由乙方包工包料,甲方需支付乙方每台安装费用(小写:元) 三、付款方式: 以村为单位,施工完成后验收合格,每村一结算。 施工完成后验收合格 第六条:施工与设计变更 甲方交付的设计说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,甲乙双方不得擅自变更。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方,由双方及时研究确定处理方法,乙方按变更的设计进行施工。 第七条:工程验收及保修 工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》及施工说明书、施工技术文件和竣工技术文件为依据。 乙方完成施工后,负责清理好施工现场,按甲方要求编制完成竣工技术文件,向甲方发出验收通知单。产品经过甲方验收,确认合格后视为工程已竣工,可正式交付使用,工程当天起进入保修期。整体工程保修期为五年,在上述规定的保修期内,凡因工程质量问题引起的事故,其后果及责任由乙方全部承担。 第八条:违约责任 乙方的责任 如工程质量不符合合同规定的,则乙方负责无偿修理或返工,直至产品质量达到竣工标准。由乙方原因造成工期延误的,每逾期一日,应以工程总额的1%向甲方支付违约金。 甲方的责任

空气源热泵供暖技术应用简述

空气源热泵供暖技术应用简述 发表时间:2017-08-16T13:28:16.820Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第8期作者:付珍 [导读] 空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。 广东芬尼克兹节能设备有限公司广东广州 510000 摘要:空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高,对居住品质的要求也随之越来越高,在这样的需求推动下,空气源热泵的供暖系统成为了人们研究的对象之一。在本文中,笔者将根据自身的工作经验,对空气源热泵的供暖技术进行详细的分析,并提出自己的一些观点,以期为同行的工作人员提供相关借鉴。 关键词:空气源热泵;供暖; 前言 随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高。人们对居住、办公环境的品质的要求也随之越来越高。在当下我国的供暖体系中,由于北方的寒冷程度较高,因此在早年间就已经完成了市政供暖系统的敷设与控制。而南方由于供暖需求市场发展得较晚,随着经济体制的转变与生活习惯的转变,南方的市政采暖工程具有一定的难度。在这样的市场大前提下,人们开始设想通过非市政采暖的方式提供冬季舒适的室内环境。基于这样的市场需求,空气源热泵系统作为运用热力学第二定律生产热量的经济设备,又因为能够同时制热制冷,受到了南方地区许多家庭的喜爱,但空气源热泵的末端设备与北方的系统的末端设备又有着不一样的地方,在下文中,笔者将从南北方采暖的主要特点开始入手,详细阐述空气源热泵供暖技术的具体应用情况。 1南北采暖主要特点 北方采暖特点:①集中供暖:集中供暖主要采用两种方式,一种是燃煤、燃油、燃气大型锅炉供暖;另一种中央空调供暖,即热泵供暖。②分户供暖:用热单独计算,如小型气、油锅炉,家用中央空调,壁挂炉,电热膜或接入热力管网等。目前北方仍是以集中供暖或接入热力管网居多,而且以锅炉为主,对环境影响较大。 南方采暖特点:历史原因,一直没有集中供暖设备,为分散采暖,形式多样,主要有三种:①小型家用空调采暖,优点是不受前期基建影响,安装使用方便;缺点是低温会衰减,舒适性偏差。②燃气壁挂炉采暖,以天然气、城市煤气作为燃料,可安装在厨房、阳台等。可加装温控器来调节循环水温,舒适性较好;与生活用水共用一套系统,实现采暖、家用热水一体化;初期投入会稍大,施工会受到基建的影响。③辐射采暖,以地板辐射采暖为主。地板辐射主要实现方式为铺设热水管路、发热电缆、电热膜等。地板辐射采暖的舒适性较高;但前期投入也较高,对设计施工与基建要求也较高。 通过对比可以看出,无论南北都已完全具备热泵采暖的推广条件,北方的集中供暖锅炉基于环境压力替换是发展的趋势,南方的壁挂炉与辐射采暖中的热水完全可以用空气源热泵来代替制取。而且空气源热泵系统本身就具有制冷的作用,这样就可以制冷制热机组为同一套,节约投资。而制约空气源热泵普及的主要原因是低温制热效果衰减的问题。 2空气源热泵基本改善思路 空气源热泵的热源是大气,工质蒸发温度随着室外大气温度变低而降低。①在室外气温低于 3℃的时候,室外换热器的结霜速度加快,需要进行化霜,会导致温度波动;②当低于-5℃的时候,室外换热器中的液态工质蒸发效果变得很差,吸入回气口的气态工质变少,循环流量降低而导致制热效果变差。 (1)对空气源热泵结霜、化霜问题进行研究。通过合理的翅片形式、间距、新型亲水材料、风速,或对室外空气进行除湿干燥预处理,根据气候区域设计热泵减弱结霜。结合模糊控制技术,更智能除霜控制方法来加快化霜。采用热气旁通,冷媒加热,特殊材料相变蓄热等不停机化霜技术来减轻化霜波动。 (2)针对空气源热泵低温蒸发效果变差,循环工质流量变小的问题选择适合的强化制热技术方案。如低温工质,喷气准双级压缩技术,双级耦合技术等。 (3)进行节能研究,加强计算机模拟在空气源热泵系统中的应用。借助计算机技术,提高压缩机技术指标,优化室内外换热器在最理想的温度下运行供热系统。 3空气源热泵在我国暖通空调中的应用展望 3.1采取强化制热技术方案 3.1.1变频压缩机+喷气增焓技术 为了改善低温制热循环流量变少的问题,一般通过变频压缩机提高频率来增大循环流量,其改善效果有限;另一方面可采用喷气技术,冷凝器后的制冷剂液体抽取一部分节流后与中间换热器换热或者进入闪蒸器分离后直接回到压缩机的喷气口,与从回气口吸入被压缩的到一定程度的气体混合后再压缩到更高的压力排出,这样就增加了排气量,相当于变相的解决了低温室外换热器蒸发效果变差,循环气量不足的问题。研究表明喷气系统比普通系统可提高制冷制热量 15-30%,尤其在高温制冷与低温制热量上改善明显,同时能提高系统能效8-18%。目前变频喷气增焓热泵可以实现-30℃安全运行,-15℃强劲制热,出水温度可达 65℃,这样就使空气源热泵从南方的-5℃拓宽到我国大部分的北方寒冷地区。该方案系统成本提高不多,仅是热泵机组设计上的增加,在替换锅炉时暖通空调系统设计基本无需改变,改造升级方便。其可靠性与节能效果已在欧洲与我国北方的一些案例中得到了验证,在我国具有很好的推广前景。 3.1.2 CO2 热泵技术 在热泵系统中,CO2 是最有潜力的天然工质。其对环境无害 ODP= 0,GWP=1;廉价;无毒,不可燃;单位容积制冷量高;跨临界系统冷却时温度滑移可以与变温热源较好的匹配;跨临界循环的压比小,COP会好。能提供 85℃以上的热水,用于暖通空调采暖中具有十分明显的优势,可以接北方集中采暖散热器;同时因工作压力太高,大功率、大制热量机组实现起来较难。 CO2 热泵在日本已经成功商业化并在向国外推销,未来几年内 CO2 热泵将会是行业关注的焦点。 3.2采取一些节能环保的组合采暖技术方案 3.2.1空气源热泵+地板辐射

空气源热泵供暖技术应用分析 牛银魏

空气源热泵供暖技术应用分析牛银魏 摘要:空气源热泵用于夏热冬冷地区的供暖具有明显的优势,针对北方严寒地 区设计超低温热泵机组也有了较好的工程案例,为更好发展推广应用空气源热泵 供暖,文中论述了工程应用中系统设计、末端设备选取、热媒温度确定、系统安 装运行应考虑的问题和做法,并对空气源热泵供暖区域做了分析,提倡在严寒地 区的供暖期与其他热源耦合互补的利用空气能供暖。 关键词:空气源热泵;供暖技术;应用分析 1导言 在国家政策的支持下,热泵技术在我国得到了大力推广应用,除地源热泵等 技术被成熟应用建筑和生活中,近年空气源热泵又有了快速发展。目前,不但在 寒冷地区开始推广应用,在严寒地区的新疆、呼和浩特、沈阳也具有规模应用的 成功案例。而随着市场的不断发展,空气源热泵企业的发展态势,将在未来几年 逐渐呈现打破当前应用南北区域划分的限制。 2空气源热泵供暖系统构成 空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术,通过空气获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来供暖或供应 热水。以热泵为热源的供暖系统即为热泵供暖系统。空气源热泵不仅可作为分散 供暖的热源,也完全可以用做集中供暖系统的热源。目前,热泵供暖末端设备可 采用:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖。 3热泵供暖末端设备 由于空气源热泵的特点和能效比的关系,空气源热泵供应的热水温度应处在 技术经济合理的工况,这就决定了供暖末端宜采用低温的散热设备。目前采用的 末端设备是:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖,它们各有不同的特点,适合不同需求。低温地板供暖提高了舒适度,有效节约能源。不占房间的有效使 用面积,可以自由的装修墙面、地面和摆放家俱。具有非常好的隔音效果,减少 楼层噪音。但地板供暖系统的结构繁杂,有8cm填充层的占用层高,会给人以压 抑感。在二次装修时易被破坏,修复则会留有埋在地下的接头,留下隐患。构造 层蓄热使得房间升温时间较长,热惰性大。散热器供暖安装容易、维修简单,色 彩多样、外观优雅、极易与家装所融合,房间可利用散热器上的温控阀单独调节 房间温度,管路少、无立管、泄露亦少,设计计算较简单,房间升温快、温度调 节灵活。但散热器供暖占用室内空间,一般热媒供水温度较高,影响热泵供暖的 能效比。风机盘管供暖升温快、调节灵活、空调供暖两用冷暖两用、节省投资, 可根据需要安装在地面或顶棚。但是,热空气在顶部有效利用差、运行产生噪音。 4末端设备热媒温度 GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第3.1.1条规定:热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35~45℃。JGJ242-2012《辐射供暖供冷技术规程》中规定:热水地面辐射供暖系统供水温 度宜采用35~45℃,不应超过60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃; 风机盘管供暖一般采用的热水温度进水60℃,回水50℃;对于空气源热泵供暖进 水45℃,回水45℃。地板辐射供暖、风机盘管供暖热水温度对于空气源热泵供

自己空气源热泵的工作原理

电空气源热泵 一、电空气源热泵作原理图及工作原理 1、电空气源热泵作原理图 电空气源热泵作原理图 2、电空气源热泵作原理 (1) 低温低压制冷剂经膨胀阀节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1; (2) 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2); 压缩机蒸发 器 空气热量的输入 冷凝 器 电能的输入 储液罐 过滤器膨胀阀 热水出冷水入热 用 户

(3)被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到55℃(最高达65℃),直接给用户供暖; (4)放热后的制冷剂以液态形式进入节膨胀阀,节流降压......如此不间断进行循环。 二、电空气源热泵有如下特点 1、用途广泛、四季无忧 空气能(源)热泵既能在冬季制热,又能在夏季制冷,能满足冬夏两种季节需求,而其他采暖设备往往只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。 2、安全运行、保护环保 空气能(源)热泵采用热泵加热的形式,水、电完全分离,无需燃煤或天然气,因此可以实现一年四季全天24小时安全运行,不会对环境造成污染。 3、使用灵活、没有限制 相比太阳能、燃气。水地能(源)热泵等形式,空气能(源)热泵不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,也不受地质。燃气供应的限制。 4、节能科技、省电省心 空气能(源)热泵使用1份电能,同时从室外空气中获取2份以上免费的空气能(源),能生产3份以上的热能,高效环保,相比电采暖每月节省75%的电费,为用户省下如此可观的电费,很快就能收

超低温空气源热泵的工作原理及特点

超低温空气源热泵是以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的装置,同时 也可以进行夏季制冷。其特点是以准二级压缩喷气增焓热泵系统保证机组在-25℃能正常制热,实现了空气源热泵在寒冷地区供暖的可能。 热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其 内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首 先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收 热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把 吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到 膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而 输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。 相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机 的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样 冷凝器的放热量就会提高,因此在极低的温度下仍能正常制热。 二、性能 热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热, 定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。 COP=TCO/ (TCO-TEV)(1) 空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为具有很高的能效,只需消耗一 部分电能,而能得到3~4倍于所耗电能的热能。空气源热泵在国标工况下的 COP值一般在2.9~4.5之间,容易满足要求;但是环境温度低于5℃后,机组能效开始衰减,普通的空气源热泵在-5℃下几乎都不能使用;超低温空气源机组 确可以在-25℃的低温环境下正常制热,此时的能效衰减至2.0以下。

空气源热泵工作原理分析

空气源热泵工作原理分析 一、热泵简要介绍 日常生活中泵的应用很多,泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。 热泵,顾名思义就是泵热的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。 热泵按结构、用途等可以有多种分类,如果按所取热源方式,常见的可分为空气源热泵、水源热泵、地热热泵等。 三、空气源热泵原理介绍 空气源热泵热水器是空气源热泵的其中一种用途方式。空气源热泵系统的主要工作原理就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源(空气当中蕴涵的热能)高效吸收低品位热能并传输给高温热源(水箱里的水),达到了“泵热”的目的。 热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制约。利用热泵热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的,所以平均能效比能达到400%以上。也就是1度电通过热泵能产生4度电的效果。

三、各种热水器的比较能源利用率 家用型空气源热泵系统结构示意图: 四、系统结构流程说明 压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机。 商用型空气源热泵系统结构示意图:

商用型空气源热泵系统安装示意图: 五、斯米茨水源热泵介绍

多乐?斯米茨水源热泵是一种空气能产品,适用于宾馆、商场、办公楼、学校、别墅、住宅小区的制热及制冷。 多乐?斯米茨水源热泵优势特点: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、节水省地

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温

度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

户式空气源热泵供暖应用技术导则(试行)

户式空气源热泵供暖应用技术导则 (试行) 住房和城乡建设部 2020年7月

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 室外机布置 (4) 5 设计与选型 (5) 5.1 负荷计算 (5) 5.2 供暖末端 (5) 5.3 机组选型 (6) 5.4 输配系统 (8) 5.5 其他设备 (8) 6 施工与验收 (10) 6.1 一般规定 (10) 6.2 机组安装 (10) 6.3 系统施工 (11) 6.4 系统调试 (12) 6.5 工程验收与交付 (12) 7 运行与维护 (13) 8 运行效果评价 (14)

1 总则 1.0.1 为规范户式空气源热泵供暖应用的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价,做到安全适用、经济合理、技术先进、保证工程质量和应用效果,制定本导则。 1.0.2本导则适用于严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区采用户式空气源热泵进行供暖的设计、施工、验收和运行管理。 1.0.3 户式空气源热泵供暖系统的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价除应符合本导则外,还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1空气源热泵机组(air-source heat pump unit) 以空气为低位热源,运用逆卡诺循环原理,由电动机驱动的蒸汽压缩制冷循环,实现热量从低位热源转移至高位热源的设备。 2.0.2空气源热泵热水机组(air-source heat pump water heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-水换热装置制取热水的热泵机组。 2.0.3空气源热泵热风机组(air-source heat pump air heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-空气换热装置制取热风的热泵机组。 2.0.4 户式空气源热泵供暖系统(household air-source heat pump heating system) 采用空气源热泵制取热水或热风,满足单独用户(含住宅用户、小型商户等)供暖需求的系统。 2.0.5 空气源热泵机组制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump unit) 空气源热泵机组的制热量与热泵主机的耗电量的比值。 2.0.6空气源热泵系统制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump system) 空气源热泵系统的制热量与系统中所有设备耗电量的比值。 2.0.7缓冲水箱(heat storage tank) 以空气源热泵热水机组为热源的系统中,为降低热泵除霜的影响、避免热泵频繁启停、提高系统稳定性而设置的储热水箱。

空气源热泵原理

经济的发展带动了人们对生活质量的高要求,在燃气、电力和太阳能等能源逐渐满足不了人们对舒适度性、节能性和安全性追求之后,空气源热泵应运而生。相比较其他能源方式,空气源热泵的优势很明显,如安装时没有任何条件限制,水电分离保证了较高的安全性,耗电量很低,节能省电。集众多优势于一身体的空气源热泵是是如何运行的呢? 这里需要先了解一个原理:逆卡诺循环原理,即通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。而空气源热泵正是按照“逆卡诺”原理工作的,具体的运行过程如下:压缩机会将冷空气压缩,压缩后冷空气温度会升高,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷空气回到压缩机进行下一循环,在这一过程中,空气热量通过蒸发器被吸收导入冷空气中,冷空气再导入水中,产生热水。通过压缩机空气制热的新一代热水器,即空气能热泵热水器。打个比方,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃

就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。通过这样一个流程,科希曼空气源热泵将室外的空气置换成冷(暖)空气,从而实现制冷和采暖二合一。 科希曼电器有限公司,生产基地位于中国家电制造中心之一的安徽省合肥市,是安徽省重点招商引资企业,是一家专业的空气能研发制造企业。KOCHEM立足于独有的空气源热泵技术,以新能源利用方式,为全球家庭与商业空间提供空气能冷暖一体化及中央热水解决方案。 始终缔造完美。KOCHEM将德国工业“严谨、细致、追求完美”的基因带到中国,从采购、生产到成品,每一个环节都严格按照德国工艺标准操作,确保每一台KOCHEM产品都符合德国品质规范。公司先后通过全国工业产品生产许可证、3C强制认证、欧盟CE认证、德国GS认证、美国UL认证、ISO9001等多项认证及多项国家发明专利。未来,KOCHEM将勇担行业重任,立志为人类创造更加环保、舒适、健康的美好生活!如果你想进一步了解,可以直接点击官网科希曼电器有限公司进行咨询。

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项(优.选)

空气能热泵采暖系统膨胀罐的工作原理及安装注意事项 1.膨胀罐的结构 膨胀罐是由罐体、气囊、法兰盘(进/出水口)及补气口四部分组成。 A. 罐体一般为碳钢材质,外面是防锈烤漆层或不锈钢材质; B. 气囊为EPDM(三元乙丙橡胶)环保橡胶; C. 气囊与罐体之间出厂时已充好气体,一般无需自己加气,除非系统需要更大的预充压力; D. 法兰盘为碳钢或不锈钢材质,通常膨胀罐容积越大接口会越大,一般在一寸左右,可以按照系统需求来选择接多少通的阀,以方便使用和维修; E. 外形有固定脚跟无固定脚、立式卧式之分,可按照系统安装的需求来选择。 隔膜式膨胀罐的罐体中间由隔膜将罐体分成二部分,上部分是罐体与隔膜之间预冲了一定压力的氮气,下部分是用来储水。气囊式膨胀罐则是气囊在罐体内,气囊用来储水,在气囊与罐体之间预冲有一定要的氮气。根据系统需求,可分别预冲不同压力的氮气。膨胀罐的最大工作压力8bar,最高工作温度为—10~140℃、预冲压力:2.5bar。 2.膨胀罐的工作原理 当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预冲气体的压力高,所以会有一部分工作介质进到气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直至压力平衡。当系统压力再度升高,系统压力再次大于预冲气体的压力时,又会有一部分介质进入橡胶囊内来压缩橡胶囊和罐体之间的氮气,氮气被压缩后罐体内压力升高,当升高到跟系统压力一致时,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,知道系统介质压力同橡胶囊和罐体间的气体压力相等,橡胶囊内的水不再向系统补给,膨胀罐的主要作用是用于维持系统动态的平衡。 3.膨胀罐的作用 膨胀罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,起到缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷,保证系统的水压稳定的作用。 4.膨胀罐的安装注意事项 (1)膨胀罐在供暖系统中一般建议安装在系统水温相对低点的回水端或储热水箱的冷水入水端。24L以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免膨胀罐在工作时进水和自重对系统管道产生较大的荷载,对于24L以上的膨胀罐其自身带有三角支架,可以用金属软管把膨胀罐连接到系统,埋地螺钉固定膨胀管支脚,以确保使用过程中的平稳。 (2)膨胀罐附近要安装安全阀,以避免在系统压力异常时损坏气压罐和系统其他部件。(3)在供暖闭式循环系统上,不能把膨胀罐装在水泵的出水口,这样可能会造成水泵的气蚀。 (4)膨胀罐在热力系统中,如空调、锅炉、热泵等一般安装在系统的回水端。 (5)测试膨胀罐气囊时,建议直接用水压测试,严禁使用锐利器件碰触气囊。 (6)膨胀罐的工作介质一般为水或防冻液的混合物(水的比例不得小于50%)。 (7)膨胀罐应一年检查一次预冲压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使

空气源热泵热水系统施工方案

空气源热泵热水系统施工方案 一、设备安装 1、组合式热泵的安装 1)制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必 须符合设计要求。设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。 2)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。 3)制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有 防松动措施。 4)直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表 面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。 5)制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。 对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空 实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行 国家标准、规范的规定。 2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: 1)制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并 应具有出厂合格证、质量证明书; 2)制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油 管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必 须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开, 间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;

3)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。 4)水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地 方; 5)自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止 回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸 发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 6)安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管 应装在泻水管上。 7)制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检 查5min,无污物为合格。系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。 二、热水管道安装 1)当空调水系统的管道,采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP- R)、聚丁烯(PB)与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道时,其连接方法 应符合设计和产品技术要求的规定。 2)法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行;连接 螺栓长度应一致、螺母在同侧、均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰 的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 3)冷凝水排水管坡度,宜大于或等于8‰; 4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫 5)聚丙烯(PP-R)管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热 水管道时,还应加宽其接触的面积。 6)阀门的安装应符合下列规定:

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法 有故障代码的故障及处理 1)相序故障 故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故 障码“LELL3”。 处理办法: 1.首先检查电源电压线接线是否正确; 2.如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。 根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。 2)水流开关故障 故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。 处理办法: 1.运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查); 2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开; 3.检查循环泵是否符合机组流量要求; 4.新机器调试中水泵是否接反了; 5.如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关 在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。 3)进水传感器故障

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。 处理办法: 3.线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固; 4.传感器故障本身有问题,更换进水温度探头; 5.如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。 4)高压开关故障 故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就 会出现高压故障。 处理办法: 6.考虑水流不足,检查并清理管路过滤器; 7.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位, 造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警; 8.检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转; 9.检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不 出来,也容易产生高压故障。

关于低温环境下空气源热泵的探讨

能源是人类和社会生存发展的重要资源,但是随着人类社会的不断发展以及人民生活水平的不断提高,能源需求量不断增大,由此导致的能源消耗和环境污染问题也日益严重,节约能源和保护环境已经成为人类不可推卸的责任。 空气源热泵是一种以逆卡诺循环为工作原理,把丰富的空气作为低温热源,通过电能的驱动,将空气中大量的低温热能转变为高温热能的装置。近些年来,空气源热泵技术以其高效节能、安装方便、环保无污染的特点,有效的解决了在冬季我国北方以燃煤为供暖模式所带来的负面影响,缓解了我国资源紧张的局面,成为热泵技术中应用最为广泛的一种。但是,在室外温度较低的情况下,空气源热泵系统并不能高效安全的运行,成为了空气源热泵系统在寒冷地区应用的制约因素。 本文对空气源热泵系统进行了简单介绍,指出在寒冷地区空气源热泵系统容易出现的问题,综合国内外专家学者的研究成果,对不同的改善措施进行分析,希望能对空气源热泵技术的发展起到积极作用。 1 空气源热泵系统 热泵是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置,也是全世界倍受关注的新能源技术。它不同于人们所熟悉的可以提高位能的机械设备—“ 泵”,热泵通常是先从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。空气源热泵作为热泵技术的一种,有“ 大自然能量的搬运工” 的美誉,利用蒸汽压缩制冷循环工作原理,以无处不在的空气中的能量作为主要动力,通过少量电能驱动压缩机运转,实现能量的转移,满足用户对生活热水、地暖或空调等需求。空气源热泵系统不需要复杂的配置、昂贵的取水、回灌或者土壤换热系统和专用机房,它能够逐步减少传统采暖方式给大气环境带来的大量污染物排放,保证采暖功效的同时实现节能环保的目的。 空气源热泵系统通常由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀 4 部分构成,通过让工质不断完成蒸发→ 压缩→ 冷凝→节流→ 再蒸发的热力循环过程,从而实现热量的转移. 在制热时,液态制冷剂在空气换热器中汽化,吸收空气中的热量,低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩后变为高温高压气体送至水换热器。由于制冷剂的温度高于水的温度。制冷剂从气态冷却为液态,液体制冷剂经膨胀阀节流后,在压力作用下进入空气换热器,低压气体制冷剂再次汽化,完成一次循环。在这个循环中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从空气侧向水侧的转移。在制冷时,液态制冷剂在水换热器中汽化,使水温降低。低温低压的气态制冷剂经压缩机压缩,变为高温高压气体,进入空气换热器,由于制冷剂温度高于空气温度,制冷剂向空气传热,制冷剂经气体冷凝为高压液体,高压液态制冷剂经膨胀阀节流后进入水换热器,低压液体制冷剂再次汽化,完成一个循环。在这个循环过程中,随着制冷剂状态的变动,实现了热量从水侧向空气侧的转移。 2 空气源热泵北扩的制约因素 空气源热泵系统在环境温度相对较高时,运行性能良好,但是室外温度较低的情况下,空气源热泵系统不但无法满足负荷的需求,而且系统自身也无法保证安全稳定的运行,这一直制约着空气源热泵的发展和推广应用。在较低的室外温度情况下,空气源热泵系统容易出现以下问题: