文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顺序控制电路

顺序控制电路

顺序控制线路

顺序控制应用领域:在多台电动机拖动控制系统中,各电动机所起的作用不同,就存在着要求这些电机按照一定的顺序来运转的情况,这时候就要用到顺序控制线路。

顺序控制的关键:

要求首先运行的电机未运行的时候,其他电机是无法起动的。

下面我们就来分析一个顺序控制的线路

顺序控制线路M1

3~KM1KM2KM1KM1FR1

SB1SB2L2L1L3QF FU1FU2M23~FR1FR2KM2SB3KM2

FR2

顺序控

线

M1

KM1KM2KM1KM1FR1

SB1SB2L2L1L3QF FU1FU2M23~FR1FR2KM2SB3KM2

FR2

顺序控制线路

顺序控

线

图KM1常开辅助触电闭合KM1主触电闭合M1运转

M1

图M1运转KM2主触电闭合KM2常开辅助触电闭合试想:在M1未运转时按SB3起动M2,M2会运转吗?

顺序控制线路点动控制线路工作原理:

起动M1

按下SB2

KM1线圈得电M1起动起动

M2

按下SB3KM2线圈失电M2停止

KM1主触点闭合

KM1常开辅助触点闭合自锁KM2主触点打开KM2自锁触点

打开

变极调速控制线路变

线

变极调速控制线路变极调速控制线路图当需要双速电动机M 低速运行时,按下低速启动按钮SB2,接触器KM1通电吸合自锁,

三相电源经接触器KM1主触点到接线端U1、V1、W1进入双速电动机M 的绕组中,双速电动机M 绕组接成三角形接法低速启动运行若需要双速电动机高速运行时,按下高速运行启动按钮SB3,时间继电器KT 线圈通电吸合并

开始计时。同时KT 在3号线至8号线间的瞬动常开触点闭合自

锁,当时间继电器KT 整定时间

到后,KT 在4号线至5号线间的

延时断开常闭触点断开,接触器KM1线圈失电,所有触点复位,在8号线至10号线间的KT 延时闭合常开触点闭合,接通

接触器KM2、KM3线圈的电源,

接触器KM2、KM3通电吸合,

三相电源经接触器KM2主触点到接线端U2、V2、W2进入双速电动机M 绕组中,同时U1、V1、W1通过KM3的主触点并

联,双速电动机M 绕组接成YY

形高速运行

电动机顺序启动停止控制

湖南人文科技学院 课程设计报告课程名称:电器控制与PLC课程设计 设计题目:电动机顺序启动/停止控制 系别:通信与控制工程系 专业:自动化 班级:07自二 学生姓名: 况武 学号: 07421236 起止日期: 2010年12月20日~ 2011年1月19日指导教师: 教研室主任:方智文

PLC在三相异步电机控制中的应用,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强、功能完善等优点。长期以来,PLC始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化的需要。本文设计了三相异步电动机的PLC控制电路,该电路主要以性能稳定、简单实用为目的。 关键词:PLC,编程语言,电动机,顺序启动/停止

1 引言 (1) 1.1 设计概述 (1) 1.2 设计要求 (2) 2系统总体方案设计 (3) 2.1 系统硬件配置及组成原理图 (3) 2.2 系统变量定义及分配 (4) 2.3 系统接线图设计 (7) 3控制系统设计 (9) 3.1 控制电路设计 (9) 3.2 控制程序设计 (9) 4上位监控系统设计 (10) 5系统调试及结果分析 (10) 6结束语 (12) 参考文献 (13) 附录:程序 (14)

电动机顺序启动/停止控制 1引言 1.1 设计概述 三相异步电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,三项异步电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流、短路、断相、绝缘老化等事故。对于应用于大型工业设备重要场合的高压电动机、大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。 在生产过程,科学研究和其他产业领域中,电气控制技术应用十分广泛。在机械设备的控制中,电气控制也比其他的控制方法使用的更为普遍。 本系统的控制是采用PLC的编程语言——梯形语言,梯形语言是在可编程控制器中的应用最广的语言,因为它在继电器的基础上加进了许多功能、使用灵活的指令,使逻辑关系清晰直观,编程容易,可读性强,所实现的功能也大大超过传统的继电器控制电路。可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,它是专为在恶劣工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算、顺序控制,定时、计数和算术等操作的指令,并采用数字式、模拟式的输入和输出,控制各种的机械或生产过程。 长期以来,PLC始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化的需要。进入20世纪80年代,由于计算机技术和微电子技术的迅速发展,极大的推动了PLC的发展,使的PLC的功能日益增强。如PLC可进行模拟量控制、位置控制和PID控制等,易于实现柔性制造系统。远程通信功能的实现更使PLC 如虎添翼。目前,在先进国家中,PLC已成为工业控制的标准设备,应用面几乎覆盖了所有工业企业。PLC是一种固态电子装置,它利用已存入的程序来控制机器的运行或工艺的工序。PLC 通过输入/输出(I/O)装置发出控制信号和接受输入信号。由于PLC综合了计算机和自动化技术,所以它发展日新月异,大大超过其出现时的技术水平。它不但可以很容易地完成逻辑、顺序、定时、计数、数字运算、数据处理等功能,而且可以通过输入输出接口建立与各类生产机械数字量和模拟量的联系,从而实现生产过程的自动控制。特别是超大规模集成电路的迅速发展以及信息、网络时代的

两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计与分析.

两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计与分析 班级: 姓名: 学号: 2012年10月30日

摘要 本文介绍了基于电力拖动的一种电动机的启动停止的设计方案,将两台电动机成功的顺序启动,逆序停止。我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,在M2控制回路中串入常开触头,实现只有先开M1才能后开M2,在M1停机按钮上并联一常开触头,实现只有先停M2才能后停M1。系统用到的元件有常开常闭开关,熔断器,继电器等一些常用的电气元件。绘制电路图与工作流程图,并进行改进。因为三相电机的仿真具有很高的难度,在短时间内无法完成,故只使用原理图和电路图进行说明。 关键词:异步电机 M1和M2;常开常闭开关;熔断器;继电器

Abstract This paper introduces the electric drive based on a motor start stop design scheme, the two electric motors successful sequence startup, inverted order to stop. We use the train of thought of its principle is: with two sets of asynchronous motor M1 and M2, in M2 control loop of the string into normally open contacts, realize only first open M1 after can open M2, in M1 stop button on the parallel a normally open contacts, realize only first stop M2 can stop after the M1. The system use components have normally open normally closed switch, fuse, relay and so on some commonly used electrical components. Draw circuit diagram and working flow chart, and makes some improvement. For the simulation of the three-phase motor has high difficulty, unable to complete in a short time, so only use principle diagram and the circuit diagram shows. Keywords: asynchronous motor M1 and M2; Normally open normally closed switch; Fuse; relay

水位自动控制电路要点

**大学信息学院 数字电路课程设计报告 题目:水位自动控制电路 专业、班级:电子信息科学与技术 学生: 学号: 指导教师:

指导教师评语: 成绩: 教师签名:

一.任务书 二.目录 目录 1 设计目的 (4) 2 设计目的要求 (4) 3 设计方案选取与论证 (4) 4 仿真过程及结果 (5) 1 设计思路 (6) 2 现有设计方案 (6) 3 总体设计框图 (7) 5 结论故障分析及解决 (14) 6 参考文献 (15) 附录 (16)

三.容 1. 设计目的 通过这次设计熟练对电子设计的动手技能,,提高电子设计的能力,同时也培养学生收集、整理、分析和刷选利用资料及各类信息的能力,也使得学生通过这次的设计对所学的数电和模电知识及各种电路、电路元件的功能更好的理解和运用。 2. 设计任务要求 功能:1、当水位低于最低点时,电路能自动加水。 2、当高于最高点时,电路能自动停水。 3、该电路的直流电源自行设计。(可采用W78××系列) 要求:1、选择适当的元器件,设计该电路。以实现上述功能。 2、利用Proteus绘制其电路原理图并进行仿真。 3. 设计方案选取与论证 3.1设计方案的选取: (1)继电器式自动上水控制装置

继电器式水位控制装置工作原理是通过接入220V继电器控制电路的3个探测电极来检测水位高低,使继电器闭合或开启,控制水泵电动机的开停,达到控制水位的目的,控制电路较简单,但要注意以下几点: 1)在维修水塔中的水位探测电极时,须断开主回路和控制回路电源开 来使N线带电,造成维修人员的触电危险。 2)在水塔的低水位探测电极C的引线端,必须进行N线的重复接地。接地电阻要求小于4Ω,使C点水位探测电极保持良好的零电位,以利于继电器的可靠吸合,使自控电路运行稳定。 3)在水泵向水塔供水时,由于水流的冲击,使水塔的水位波动起伏,容易导致继电器吸合、断开的频繁跳动,影响自控电路的正常稳定运行。为了解决这个问题,我们可以在水塔中放置一木排浮漂,使水塔的水位上升平衡稳定。 (2)晶体管式自动上水控制装置 晶体管式水位控制装置工作原理是水位高低控制串接探测电极的2支晶体三极管的导通、关断,从而控制继电器回路,达到自动(可手动)启停水泵电动机的目的,以控制水位。设计与使用中应注意以下问题: 1)自制电子式自控装置所选用的电子电器元件必须是正规产品,并应对

三台电机顺序启动逆向停止控制电路图及工作原理

工作过程分析: 一、启动过程: 1)按下启动按钮SB1,KM1线圈得电吸合,通过其常开触点KM1和KT4延断触点实现自锁,时间继电器KT1得电,开始计时;2)KT1计时时间到,其延闭触点KT1闭合,KM2线圈德电吸合,并通过常开触点KM2、KT3延断触点实现自锁;同时,KM2常闭触点分断,断开时间继电器KT1,其延闭触点KT1立即复位,时间继电器KT2得电,开始计时; 3)KT2计时时间到,其延闭触点KT2闭合,KM3线圈得电吸合,并通过常开触点KM3、KA常闭触点实现自锁;同时,KM3常

闭触点分断,断开时间继电器KT2,其延闭触点KT2立即复位;4)启动过程完毕。 二、停止过程: 1)停止过程:KM1、KM2、KM3启动完成,其常开触点KM1、KM2、KM3闭合,此时按下停止按钮SB2,中间继电器 KA得电吸合,常开触点闭合,KA的常闭触点分断,解除 KM3自锁,KM3线圈失电分断;同时KM3常闭触点复位, 中间继电器KA通过KM1常开触点闭合、KA常开触点闭 合实现自锁; 时间继电器KT3得电开始计时; 2)KT3计时时间到,其延断触点KT3分断,解除KM2自锁,KM2线圈失电分断;同时KT3其延闭触点闭合启动KT4, 时间继电器KT4得电开始计时; 3)KT3计时时间到, 其延断触点KT4分断,解除KM1自锁,KM1线圈失电分断; 4)KM1常开触点分断,解除中间继电器KA自锁, 线圈失电分断; 同时断开时间继电器KT3, 其延闭触点KT3、延断 触点KT3立即复位;其延闭触点KT3复位断开时间继电 器KT4,延断触点KT4立即复位。 5)停止过程完毕。 三、SB3为紧急停止按钮。

常见电动机控制电路图

电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为,要求电路能定时自动循环正反转 控制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。 2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。 3、简述电路工作原理。 注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。 定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通了起动控制电路。按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延

时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。 2、顺序控制电路(范例) 顺序控制电路(范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2,KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。 图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机。

课题三台电机顺序起动控制电路

课题三台电机顺序起动 控制电路 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

一体化教学教案

项目教学实施过程 班前教育 1、学生仪容仪表 2、劳保用品穿戴是否整齐、清洁。 3、强调安全注意事项 班前教育目的 培养学生良好的职业素养。 一、项目任务分析(5分钟) 本课题讨论的问题主要是顺序起动的问题, 在实际电路中,比如机床电气系统中,往往需要 主轴起动后其他的轴才能起动,这就涉及到一个 顺序动作的问题,而本课题的主要任务就是要搞 清楚顺序起动或逆序起动停止的问题,在下面的 任务中就和同学们一起来进行讨论。 二、任务内容讲解 (一)、顺序起动电路 设计思路:用控制前一台电机的继电器的辅 助常开串于控制后一台电机的电路前段。 1、两台电机顺序起动控制电路设计讲解: 根据所设计电路讲解设计思路和设计方法。 2、三台电动机顺序控制起动设计思路及电路 讲解 (二)、用时间继电器设计控制两台电机的顺序 控制电路。 设计思路:用时间继电器并于控制前一台电机的 继电器,使之一起动作,再用时间继电器的常开 串于控制后一台电机的继电器回路前端。 电路设计讲解: 检查学 生着装是 否整洁, 劳保穿戴 是否整 齐。 老师对电 路的设计 思路、要 求及电路 工作原理 进行讲解 自查劳保 用品穿戴 是否 整齐 学生认真 听讲并做 好笔记

项目教学实施过程 (三)、顺序起动逆序停止控制电气线路的 设计及电路讲解。 1、三台电机顺序起动逆序停止控制电路的 设计。 设计思路:用控制后一台电机的继电器的常 开把控制前一台电机的停止按钮并起来,后一 台电机不停,继电器常开就断不开,前一台停 止按钮就不起作用。 2、用时间继电器设计三台电机顺序起动逆序 停止控制电路。 老师用实物 电路进行通 电讲解 学生注意观 察电器动作 情况,并做 好记录。

两台电动机顺序起动、顺序停止电路

两台电动机顺序起动、顺序停止电路原理图 顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2

才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。 工作过程: 1、合上开关QF使线路的电源引入。 2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。 3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。 4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。 5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。 6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。 7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。 常见故障; 1、KM1不能实现自锁:

一、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。 二、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。 2、不能顺序启动KM2可以先启动; 分析处理: KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。 3、不能顺序停止KM1能先停止; 分析处理: KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。 一、并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。 二、并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。 4、SB1不能停止;

高二物理逻辑电路与自动控制

高二物理逻辑电路与自 动控制 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第四章第四节逻辑电路与自动控制【教学目的】 1、认识与、或、非门电路的逻辑符号,知道它们的逻辑真值关系; 2、能对与门、或门、非门电路进行简单的应用.由这三种基本门电路组成的复合门电路广泛应用于自动控制、数控车床、全自动洗衣机的程序控制等方面 【教学重点】 三种门电路的逻辑功能 【教学难点】 理解逻辑关系的涵义以及动手操作验证基本门电路的逻辑功能 【教学媒体】 【教学安排】 【新课导入】 新课引入:让学生列举我们家庭生活中有哪些数字设备 提出问题:这些数字设备是如何工作的它们是如何记录信号和传输信号的我们就像生活在数字化技术的“海洋”里,越来越多的数字电子设备正在走进我们的千家万户,那么什么是数字化技术有什么优点让我们一起走进数字信号技术的基础电路——门电路。 首先说明:在计算机中用二进制数“0”和“1”表示假和真可以使计算速度加快。 而在门电路中也用0和1表示条件不成立或成立。 【新课内容】 1.与门电路

实物投影课本实验一——如右图: 请同学们观察与思考下列问题: (1)只有S1闭合,灯泡亮吗 (2)只有S2闭合,灯泡亮吗 (3)什么时候灯泡才亮 (4)假设开关闭合,逻辑“真”,用“1”表示,反之“假”用“0”表示;同理灯 泡亮,用“1”,灯泡灭,用“0”,完成课本的真值表.如右图所示。 教师:与门的输出输入看起来象数学的什么运算 ——乘法 教师:对,与门的“与”在逻辑上就是共同的意思,即当全部条件共同具备时,才能产生一定的结果。 与门符号如右。 论书本利用二极管实现与门功能的电路图。体会二极管的单向导电性在这里所 起的作用。 2. 或门电路 实物投影课本实验二—右图: 请同学们观察与思考下列问题: (1)只有S1闭合,灯泡亮吗 (2)只有S2闭合,灯泡亮吗 (3)S1、S2同时闭合,灯泡亮吗 输入 输出 A (S1) B (S2) Z (Q ) 0 0 0 1 1 0 1 1 输入 输出 A B Z

电动机顺序启动控制电路原理图解

电动机顺序启动控制电路原理图解 在装有多台电动机的生产机械上,各电动机所起的作用是不同的,有时需按一定的顺序启动或停止,才能保证操作过程的合理和工作的安全可靠。 顺序控制——要求几台电动机的启动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式。 1、电路原理图 2、电路组成 本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM1、KM2;

热继电器 FR1、FR2;启动按钮 SB1、SB2;停机按钮 SB3 及电动机M1、M2 组成。 3、技术要求 电动机 M1 先行启动后电动机 M2 才可启动,停止,两台电动机同时停止。 4、工作原理 (1)合上 QS,电源引入。 (2)启动 M1 按下按钮SB1→KM1 线圈得电→ →KM1 主触头闭合→电动机 M1 启动连续运转。 →KM1 动合触头闭合→实现自锁。

(3)启动 M2 当M1启动后,按下启动按钮SB2→KM2线圈得电→ →KM2 主触头闭合→电动机 M2 启动连续运转。 →KM2动合触头闭合→实现自锁。

(4)停止 按下按钮SB3→ → KM1 线圈失电→ →KM1 主触头分断→电动机 M1 失电停转。→KM1 动合触头分断→解除自锁。 → KM2 线圈失电→ →KM2 主触头分断→电动机 M2 失电停转。→KM2 动合触头分断→解除自锁。

(5)停止使用时,断开电源开关 QS。 5、顺序控制线路的其它形式 (1)主电路实现顺序控制 线路的特点是电动机 M2 的主电路接在 KM(或 KM1)主触头的下面。

主电路实现顺序控制的工作原理 (2)合上电源开关 QS。 (3)启动: 按下按钮SB1→KM1 线圈得电→ →KM1 主触头闭合→电动机 M1 启动连续运转。 →KM1 动合触头闭合→实现自锁。 再按下按钮SB2→KM2线圈得电→ →KM2主触头闭合→电动机 M2 启动连续运转。 →KM2 动合触头闭合→实现自锁。 (4)停止:按下SB3→控制电路失电→KM1、KM2 主触头分断→电动机 M1、M2 同时停转。 (5)停止使用时,分断电源开关 QS。

自动控制原理实验电路图总结

观察比例、惯性、积分、微分、比例+积分(PI)、比例+微分(PD)环节的阶跃响应,并测量相应的参数。 (1)比例环节的模拟电路如下图所示。 G(S)= -R2/R1 (2)惯性环节的模拟电路如下图所示, G(S)= - K/TS+1 K=R2/R1,T=R2C (3)积分环节的模拟电路如下图所示。 G(S)=1/TS T=RC (4)微分环节的模拟电路如下图所示。, G(S)= -TS T=RC (5)比例+微分环节的模拟电路如下图所示。(未标明的C=0.01uf) G(S)= -K(TS+1) K=R2/R1,T=R2C (6)比例+积分环节的模拟电路如下图所示。 G(S)=K(1+1/TS) K=R2/R1,T=R2C

二阶系统的结构图如下图4-1所示。 图4-1 二阶系统的结构图 其闭环传递函数为:2 2211T /s )T /K (s T /)s (R )s (C )s (++==φ 其中:ωn =1/T ;,ζ=K/2 图4-3 二阶系统模拟电路 其中,T=RC ,K=R2/R1。由原理得:ωn =1/T=1/RC ;ζ=K/2=R2/2R1。 改变比值R2/R1,可以改变二阶系统的阻尼比。改变RC 值可以改变无阻尼自然频率ωn 。 取R1=200K ,R2=100K Ω和200K Ω,可得实验所需的阻尼比。电阻R 取100K Ω,电容C 分别取1μf 和0.1μf,可得两个无阻尼自然频率ωn 。

(1)典型二阶系统的结构图如图6-2所示。相应的模拟电路图如图6-3所示。 图6-2 系统模拟电路图 图 6-3 系统结构图 (2)系统传递函数 取R3=500k Ω,则系统传递函数为 500 10500)(212++==s s U U s G 若输入信号t U t u ωsin )(11=,则在稳态时,其输出信号为 )sin()(22?ω+=t U t u 改变输入信号角频率ω值,便可测得二组U2/U1和?随ω变化的数值,这个变化规律就是系统的幅频特性和相频特性。

实验七、两台电机顺序启动顺序停止

电机实验报告

实验七两台电机顺序启动顺序停止.实验目的 1.理解自锁开关、交流接触器、时间继电器、三相电动机的工作原理 2.掌握基本电路的连接方法及各器件在电路中的作用 .实验器材 1、380V三相四线制电源(由DJDK-3型电工实验装置提供) 2、三相闸刀开关1个 3、交流接触器2个(380V) 4、时间继电器3个 5、按钮开关1个 6、鼠笼式异步电动机2台(380V) 7、起子、钳子(自备) 8、万用表1个 9、导线若干三?试验线路 图1、控制电路连线图

图3、三相调压电流保护端 四?实验原理 接线正确合上电源后,按下按钮开关,交流接触器线圈1CJ得电吸合,与按钮开关常 开触点并接的1CJ常开触点闭合,锁住按钮开关,控制电路中的交流接触器线圈1CJ始终处于得电状态,与此同时主电路中的三个1CJ常开触点闭合,电动机得电处于星形转动状 态。过五秒后,2CJ得电,过程与1CJ得电一样,两台电机开始同时转动。再过5秒后时间继电器失电,电动机2停转,再过五秒后电动机1停转。 五.实验步骤 注意:该实验为380V强电实验,在实验过程中身体应该远离裸露在外的带电触点。 1、用万用表检测交流接触器、闸刀开关各触点是否完好。 2、按照按图1、图2正确接线。

3、检查线路是否连接正确。 4、把闸刀开关电源线和控制电路电源线依次接入到实验台控制面板上的三相调压电流 保护一端的U端插孔、V端插孔和W端插孔。如图3所示 5、为保证安全,先合上闸刀开关,打开实验台上的钥匙总开关,按下实验台上的电压 启动按钮(绿色按钮),再按下图1控制电路中的按钮常开触点。 6、观察实验现象,如运转正常,1分钟后再按下按钮开关常闭触点,电路失电,电机停转。 7、若电路运行不正常,按下实验台上的停止按钮,关闭实验台上的钥匙总开关,拔出 实验电路的各个电源插线,然后检查线路连接是否出了问题,直到问题解决,重复实 验。 8、实验完成后,断开电源,拔出实验线路电源插线,整理器材,写出实验报告。 六?实验过程(图片) 七?实验过程中存在的问题及心得体会 在本次试验中,我们尝试了让两台电机有序的自动运行自动停止,主电路的连接比较简单,控制电路通过时间继电器的设定,可以实现我们需要的运行方式,我们现在已经可以灵活的用定时器,并且能读懂复杂一些的控制电路。

基于PLC的两台电动机顺序启动顺序停止控制设计

目录 摘要 (3) 第一章绪论 (4) 第二章课程设计的原理及选用器材的介绍 (5) 2.1电动机的顺序启动/停止控制电路 (5) 2.2电动机的选型 (6) 2.3两台电动机顺序控制PLC方案的选择 (7) 2.4熔断器的原理 (7) 2.5继电器 (8) 2.6常开常闭开关器的选择 (10) 第三章工作原理 (12) 3.1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下: (12) 3.2工作过程: (12) 3.3PLC控制两台电动机的顺序启动/停止 (13) 第四章软件仿真 (15) 基于GX-DEVELOPER和GX S IMULATOR6-C的仿真图 (15) 课程设计的体会 (17) 参考文献 (18)

摘要 本文介绍了基于电力拖动的2台电动机的顺序启动停止的设计方案。我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了时间继电器,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动。当按下SB2时。电动机M1会停止,而M2会延迟几秒钟停止。同时我们还采用PLC进行控制。本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处。本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果。根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。 关键词:继电器、PLC控制

第一章绪论 与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 在这种情况的要求下,将电动机的转动规律设计清楚显得尤为重要。电力拖动基础课程设计是电气工程及其自动化专业领域重要的实践环节之一,主要以小型实用性电力拖动系统的软、硬件设计为主。 本设计是根据顺序控制设计法对电动机进行顺序启动/停止控制。运用三菱FX2N编程软件进行绘图。

电机顺序启动控制PLC

辽宁工程技术大学 课程设计(论文)说明书 课程名称:两台交流电动机控制系统设计 院(系):机械工程学院 班级:矿电11-3 姓名:董天雨 学号: 1107250303 起止时间: 2014年6月13日-- 6月27日 指导教师:田立勇

课程设计成绩评定表 学期2014-2015秋姓名董天雨 专业矿山机电班级矿电11-3 课题名称两台交流电动机控制系统设计 论文题目两台交流电动机控制系统设计 评定标准 评定指标分值得分知识创新性20 理论正确性20 内容难易性15 综合实际性10 知识掌握程度15 书写规范性10 工作量10 总成绩100 评语 任课老师田立勇时间2014年6月27日备注

课程设计任务书 一、设计题目 两台交流电动机控制系统设计 二、设计任务 试设计1M和2M两台电动机顺序启,停的控制线路。要求: 1)采用继电器接触器控制 ①1M启动后,2M立即自动启动; ②1M停止后,延时一段时间,2M才自动停止; ③2M能点动调整工作; ④两台电动机均有短路、长期过载保护。 2)采用PLC控制 采用PLC控制,画出PLC接线图,编梯形图程序。 三、设计计划 电机与拖动课程设计共计2周内完成: 1、熟悉题目; 2、具体按步骤进行设计及整理设计说明书; 3、提交设计说明书; 四、设计要求 1、设计工作量为完成设计说明书一份; 2、设计必须根据进度计划按期完成; 3、设计说明书必须经指导教师审查签字方可答辩。 指导教师:田立勇 时间:2014年 6 月6日

1 .三相异步电动机的基本结构 (4) 1.1三相异步电动机的基本结构 (4) 1.2三相异步电动机的工作原理 (4) 1.3三相异步电动机的额定参数 (4) 2 三相异步电动机的机械特性 (5) 2.1三相异步电动机的机械特性 (5) 2.2三相异步电动机的固有机械特性 (5) 2.3三相异步电动机人为机械特性 (6) 2.4三相异步电动机的制动方法 (7) 3 三相异步电动机参数计算 (10) 4 接触器、主要器件的选型及控制电路设计 (11) 4.1交流接触器的选型 (11) 4.2中间继电器选型 (12) 4.3热继电器的选型 (13) 4.4 继电器接触器控制电路设计 5 电动机的PLC控制 (15) 5.1PLC的硬件设计 (15) 5.2三相异步电动机PLC软件设计 (16) 6 总结 (19) 致谢 (20) 参考文献 (21)

基于PLC的电动机顺序起动停止控制设计

物理与电子工程学院 《PLC原理与应用》 课程设计报告书 设计题目:基于PLC的电动机顺序起动/停止控制设计专业:自动化 班级:XX 学生姓名:XX 学号:XXXX 指导教师:XX 2013年12月17日

物理与电子工程学院课程设计任务书 专业:自动化班级: 2班 学生姓名XX 学号XX 课程名称PLC原理与应用设计题目基于PLC的电动机顺序起动/停止控制设计 设计目的、主要内容(参数、方法)及要求设计目的: 1、掌握PLC功能指令的用法。 2、掌握PLC控制系统的设计流程。 设计主要内容及要求: 1、设计一个3台电动机M1、M 2、M3顺序起动,逆序停止的控制程序,具体要求如下: (1)按下起按钮后:①M1起动;②5S后,M2起动;③10S后,M3起动。 (2)按下停止按钮后:①M3停止;②10S后,M2停止;③5S后,M1停止。 (3)在起动过程中,若果按下停止按钮,则立即中止起动过程,对已起动运行的电动机,马上进行方向顺序停止,直到全部结束。 2、画出实现程序流程图。 3、列出输入、输出端口。 4、写出梯形图程序。 5、调试程序,直至符合设计要求。 工作量2周时间,每天3学时,共计42学时 进度安排第1天:明确课程设计的目的和意义,根据课程设计要求查找相关资料 第2-3天:学习课程设计中用到的PLC相关知识 第4-5天:根据课程设计的要求画出程序流程图 第6天:列出I/O分配表 第7-8天:写出梯形图程序,并对程序进行注释 第9-10天:学习西门子S7-200的编程软件STEP 7 MicroWIN SP6,并在该软件中编写梯形图程序 第11天:学习西门子S7-200仿真软件,并进行程序仿真和调试。 第12天:将课程设计中用到的程序在PLC试验箱上进行运行和调试。 第13-14天:撰写课程设计报告。 主要参考资料[1]廖常初.S7-200 PLC编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2013.8 [2]梅丽凤.电气控制与PLC应用技术[M].机械工业出版社,2012.3 [3]殷洪义.可编程序控制器选择设计与维护[M].机械工业出版社,2006.1 指导教师 签字 教研室主任签字

自动控制原理大作业

恒温箱自动控制系统的分析与实现 (北京通大学机械与电子控制工程学院,北京100044) 摘要:本文的主要内容是对恒温箱自动控制系统结构图进行分析,画出结构框图,算出传递函数。在对恒温箱自动控制系统仿真 的基础上,在控制器选择,执行机构选型,对象的建模与时域和频域分析等方面进行全面、综合的分析,并对其进行频域校正, 针对系统存在的问题找到合适的解决办法,构建校正网络电路,从而使得系统能够满足要求的性能指标。 关键词:增益系统传递函数频域分析频域校正 Constant temperature box automatic control system analysis and Implementation Zhang Xinjie,Jia Chengcheng,Xian Zhuo,Zhou Jing,Shi Zhen (School of Mechanical, Electronic and Control engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044,China) Abstract:The system is mainly to solve the problem of constant temperature box automatic control system structure diagram analysis, draw the structure diagram, calculate the transfer function. In the constant temperature box automatic control system based on the simulation, in the controller, actuator selection, object modeling and analysis of time domain and frequency domain and other aspects of a comprehensive, integrated analysis, and carries on the frequency domain correction system, aiming at the existing problems to find a suitable solution, constructing a calibration network circuit, thereby enabling the system to to meet the requirements of performance index. Key words: gain transfer function of the system frequency domain analysis frequency domain correction 1 工作原理及性能要求

设备顺序起动控制电路设计

摘要 本文介绍了基于电力拖动的一种电动机的启动停止的设计方案,将两台电动机成功的顺序启动,同时停止。我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,在M1控制回路中串入常开触头,实现只有先开M2才能后开M1,然后用一个常闭开关控制两台电机的断开,使它们能够同时停止。系统用到的元件有常开常闭开关,熔断器,继电器等一些常用的电气元件。绘制电路图与工作流程图,并进行改进。因为三相电机的仿真具有很高的难度,在短时间内无法完成,故只使用原理图和电路图进行说明。 关键词:异步电机M1和M2;常开常闭开关;熔断器;继电器

Abstract This paper introduces the electric drive based on a motor start stop design scheme, the two electric motors successful sequence startup, inverted order to stop. We use the train of thought of its principle is: with two sets of asynchronous motor M1 and M2, in M2 control loop of the string into normally open contacts, realize only first open M1 after can open M2, in M1 stop button on the parallel a normally open contacts, realize only first stop M2 can stop after the M1. The system use components have normally open normally closed switch, fuse, relay and so on some commonly used electrical components. Draw circuit diagram and working flow chart, and makes some improvement. For the simulation of the three-phase motor has high difficulty, unable to complete in a short time, so only use principle diagram and the circuit diagram shows. Keywords: asynchronous motor M1 and M2; Normally open normally closed switch; Fuse; relay

三台电机顺序启动逆向停止控制电路图及工作原理

三台电机顺序启动逆向停止控制电路图及工作原理 工作过程分析: 一、启动过程: 1)按下启动按钮SB1,KM1线圈得电吸合,通过其常开触点KM1 和KT4延断触点实现自锁,时间继电器KT1得电,开始计时; 2)KT1计时时间到,其延闭触点KT1闭合,KM2线圈德电吸合, 并通过常开触点KM2、KT3延断触点实现自锁;同时,KM2常闭触点分断,断开时间继电器KT1,其延闭触点KT1立即复位,时间继电器KT2得电,开始计时; 3)KT2计时时间到,其延闭触点KT2闭合,KM3线圈得电吸合, 并通过常开触点KM3、KA常闭触点实现自锁;同时,KM3 常闭触点分断,断开时间继电器KT2,其延闭触点KT2立即复位; 4)启动过程完毕。 二、停止过程: 1)停止过程:KM1、KM2、KM3启动完成,其常开触点KM1、 KM2、KM3闭合,此时按下停止按钮SB2,中间继电器KA得电吸合,常开触点闭合,KA 的常闭触点分断,解除KM3自锁,KM3线圈失电分断;同时KM3常闭触点复位,中间继电器KA通过KM1常开触点闭合、KA常开触点闭合实现自锁; 时间继电器KT3得电开始计时; 2)KT3计时时间到,其延断触点KT3分断,解除KM2自锁, KM2线圈失电分断;同时KT3其延闭触点闭合启动KT4,时间继电器KT4得电开始计时; 3)KT3计时时间到, 其延断触点KT4分断,解除KM1自锁, KM1线圈失电分断; 4)KM1常开触点分断,解除中间继电器KA自锁, 线圈失电 分断; 同时断开时间继电器KT3, 其延闭触点KT3、延断触点KT3立即复位;其延闭触点KT3复位断开时间继电器KT4,延断触点KT4立即复位。 5)停止过程完毕。 三、SB3为紧急停止按钮。

常用电动机控制电路原理图

三相异步电机启动常见方法 1、定时自动循环控制电路 说明:(技师一) 1、题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求电路能定时自动循环正反转控 制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。