六、主要施工方案及技术措施

(一)土建工程施工技术方案

1. 工程概况

1.1工程范围

华锦集团乙烯改扩建工程46万吨/年乙烯装置土建工程,包括装置区域施工建设所需要的,装置区内设备基础,构筑物,建筑物,总图道路及竖向、管沟排水沟等的施工。

1.2场地水文地质及气象情况

1.2.1场地水文地质

乙烯装置位于辽宁省盘锦市华锦集团原有16万吨乙烯厂北侧,工程场地在地貌单元上属于辽河河口三角洲,海陆交互相沉积,沉积土层为第四系,土层上部以陆相沉积的粘性土、粉土为主,向下渐变为以砂土为主。场区地下水埋深1.30~1.90米,属潜水,直接接大气隔水及农田灌溉的补水.水化学类型为CL-Na,对混凝土基础无腐蚀性。

A.地基土层分布

第1-1层杂填土,最大揭露厚度为1.30m。

第1层粉质粘土与粉土互层,黄褐色,粉质粘土呈可塑状态,粉土呈稍密状态,该层上部以粉质粘土为主,下部以粉土为主,该层分布普遍,层厚度为1.90~2.70m。

第2层细砂,深灰色,呈松散~稍密状态,饱和,质纯,矿物成分以石英为主,含少量暗色矿物;该层分布普遍,层顶埋深为2.00~3.40m,层厚度5.00~6.00m。

第3层细砂,深灰~灰色,呈中密~密实状态,饱和,质纯,矿物成分以石英为主,含少量暗色矿物;层顶埋深为7.70~8.70m。

第3-1层粉质粘土与细砂互层,粉质粘土呈可塑状态,细砂呈松散状态,最大揭露厚度为3.80m。

第3-2 层细砂夹粘土,以中密状态细砂为主,夹可塑状态粘土薄层,局部含贝壳,最大揭露厚度为2.50m。

B.地下水

场地地下水稳定水位埋深为1.20~2.10m,具微承压性,属第四系孔隙潜水,主要受大气降水补给,以蒸发、地下径流为主要排泄方式,地下水位随季节变化较为明显,水位变幅在0.50m左右。场地地下水对混凝土无腐蚀性。

C.地形条件

本工程所在地区地形平坦,地面平均标高在2.8~3.2 米左右。场地土的类型为中软场

地土,建筑场地类别为Ⅱ类。

1.2.2气象环境

盘锦市地处北温带,属暖温带大陆性半湿润季风气候。气候的主要特征是,四季分明,雨热同季,日照充分,寒暑悬殊。春季风大雨少,气候干燥;夏季高温,多雨;

秋季晴朗,降温快;冬季寒冷,降雪少。最热月为7月,月平均气温22℃~24℃;最冷月为1月,月平均气温-9℃~-11℃。年极端最高气温35.2℃,年极端最低气温-28.2℃。

多年平均降水量616mm,月最大降雨量474mm;土壤标准冻深1.17m,一般在11月上旬开始结冻,下旬封冻。解冻日期在3月中旬,4月中旬化通。

1.3主要建/构筑物及设备基础结构型式

1.3.1地基方案

乙烯装置主要建/构筑物及设备基础地基处理采用预应力混凝土管桩,桩径分别为φ400、φ500、φ600mm。

1.3.2主要建/构筑物及设备基础的结构型式

乙烯装置区主要分为原料预处理、裂解炉区、炉前管廊、急冷区、压缩区、反应区、分离区、碱洗、乙烯变电所。建/构筑物及设备基础结构型式如下:

A.变电所采用钢筋混凝土框架结构,;

B.塔、容器、换热器、泵等动、静设备基础采用钢筋混凝土承台基础或块体基础;

C.炉前管廊、主管廊、支管廊采用钢结构,基础采用钢筋混凝土独立基础;

D.设备构架采用钢结构,基础采用钢筋混凝土独立基础;

E.压缩机基础采用大型钢筋混凝土框架结构。

F.压缩机厂房采用钢排架结构,基础采用预应力管桩钢筋混凝土承台基础。

1.3.3 建/构筑物及其结构特征

见建/构筑物及其结构特征一览表。(见下页)

1.4主要工作量

混凝土21602m3

钢筋5415T

基础防腐25774 m2

1.5施工重点

根据基础的结构类型及施工特点,乙烯装置土建工程的重点是大型框架式压缩机基础施工、丙烯精馏塔及丙烯分馏塔大体积基础混凝土施工。其中大体积混凝土的散热、温度控制尤为重要,它直接影响混凝土的施工质量。

辽宁华锦化工(集团)有限责任公司46万吨/年乙烯改扩建项目乙烯装置工程

投 标 文 件(技术标)

79

乙烯装置建筑物及其结构特征一览表:

序号 建筑物名称 层数 建筑面积 结构型式 基础 围护结构 楼地面

屋面 门窗 1

乙烯变配电所

四层

1910m 2

钢砼框架结构

预应力管桩钢筋混凝土承台 300厚混凝土空心砌

块 水泥砂浆地面、防滑地

砖地面 卷材防水,120厚发泡砼保温

块 钢门 塑钢窗 2 乙烯机柜室 单层 1040m 2 砼框架结构

柱下独立基

础 抗爆墙外贴切150厚

保温砌体 抗静电活动地板、水泥砂浆地面、防滑地砖地

卷材防水,120厚发泡砼保温

块 钢门 塑钢窗 3 乙烯雨淋阀

室 单层 50 m 2 砌体结构

混凝土条形基础 300厚混凝土空心砌

混凝土楼地面 卷材防水,80厚发泡砼保温

块 钢门 塑钢窗 4 裂解气压缩机厂房 二层 1450 m 2 门式钢架结构 预应力管桩钢筋混凝土承台 上部单层压型钢板

不发火花细石混凝土楼地面,格栅板 单层压型钢板

钢门 塑钢窗 5 乙烯、丙烯压缩机厂房

二层 1570 m 2 门式钢架结构 预应力管桩钢筋混凝土承台

上部单层压型钢板 不发火花细石混凝土楼地面,格栅板

单层压型钢板

钢门 塑钢窗

2. 施工准备

2.1现场接手准备

全面复查业主提供的建/构筑物轴线控制网及标高点,由专职测量工程师进行复核,绘制平面轴线控制网及标高点平面图,作好测量记录。

经业主允许后清理工作面。

2.2施工技术准备

2.2.1熟悉和审查施工图纸。由技术经理组织项目部有关各专业工程师技术人员尽快熟悉图纸,提出图纸问题及在施工中所要解决的问题和合理化建议等,进行图纸会审。

2.2.2编制施工技术方案。按设计图纸要求,根据工程特点结合现场环境和本标段工程具体情况,编制切实可行的施工技术方案。

2.2.3向材料部门提供详细的材料计划。

2.2.4进行施工技术交底。工程开工前由项目施工部经理组织施工人员、质检及安全负责人员、班组长进行交底,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织职工认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。

2.2.5资料准备。开工前准备好各种资料样表,施工中及时填写整理,分册保管,待工程竣工后装订成册。

2.2.6乙烯装置的施工技术准备编(绘)制计划见表下表。

施工专项技术方案编制计划

序号名称编制部门

1 施工临时用电安全技术方案HSE部

2 基坑支护安全技术方案施工部/HSE部

3 土方开挖作业安全技术方案HSE部/施工部

4 模板工程安全技术方案(含支撑系统) 施工部/HSE部

5 设备基础施工方案施工部

6 大体积混凝土施工方案施工部

7 钢构架、钢管架、钢结构厂房基础施工方案施工部

8 压缩机基础工程施工方案施工部

9 建筑物主体工程施工方案施工部

10 钢筋砼水池施工方案施工部

11 基础二次灌浆方案

12 屋面施工方案施工部

13 建筑物装饰装修工程施工方案施工部

14 道路及竖向工程施工方案施工部

15 冬期施工方案施工部

16 脚手架工程安全技术方案施工部/HSE部

17 高处作业安全技术方案HSE部

18 垂直交叉作业安全技术方案施工部/HSE部

19 临近外脚手架供电线路防护;地下管线及比

邻建筑物防护等安全技术措施

施工部/HSE部

20 安全保证计划HSE部

21 文明施工创优方案HSE部/施工部

22 应急准备与响应预案HSE部

2.3检验试验准备

2.3.1选定地方建委认证的中心试验室,并报业主及监理认可。

2.3.2建立现场试验室,配备相应的试验器材,按国家现行有关标准对各项器材设备进行安装、调试及检测。

2.3.3施工前提前做好砼级配、砂浆级配,组织各种进场材料的检验及钢筋焊接试验工作,准备好各种砼试模,各种测量工具提前送检报验。

2.4物资材料准备

为加快工程进度,乙烯工程拟投入足够周转工具。

项目所需的主要周转材料计划:

材料名称规格单位数量备注

竹胶合板1200×2400×18 m29500

定型钢模100/200/300 m22000

木枋100×50 m3240

钢管Φ48×3.5T 200

扣件T 25

钢架板m22600

槽钢10a吨20 用于外脚手架

安全网密目式m23500

钢板12mmm2 6

钢板1mmm2 30

对拉螺杆φ12吨10 普通型

3. 施工测量技术措施

3.1测量工程总体设想

以业提供的城市坐标(或厂区坐标)及水准点,用全站仪对乙烯装置建/构筑物的轴线及

控制线进行定位测量,完成后上报业主和监理复核,监理批准认可后方可施工。

施工现场的测量采用全站仪进行轴线定位,经纬仪结合钢尺进行细部放样。建筑物水准点布设采用三等水准测量,楼层标高传递采用基准柱法钢尺直接丈量,确定每层水准控制点,沉降观测采用二等水准测量。测量工作由专职测量组负责,并上报阶段测量成果,以保证整体工程施工的准确性。

3.2测量仪器、人员配备及适用规范

3.2.1测量人员及设备

设备名称型号数量精度等级用途

全站仪SOKKIA-

SET-2C

1台

测角精度:2″

平面控制、建筑物定位

和细部放样用

测距精度:

±(3+2ppm×D)

水准仪DS33台3mm/km 施工中高程测量用

经纬仪J22台2″建筑物轴线投测、角度测量用

钢卷尺50m 6把高程传递、楼层放线用

对讲机5km 6个通讯联系用

其他辅助仪器:弯管目镜、棱镜、光标靶、塔尺。

3.2.2引用规范及控制精度

乙烯装置严格按《工程测量规范》(GB50026)进行测量控制。轴线间距≯±2mm,层高垂直度±3mm,总高度垂直偏差±2cm。

3.3主轴线的测设

3.3.1根据业主提供的红线桩,按照基础、建/构筑物的布置情况和施工场地实际条件,进行主轴线的布设。主轴线可以是建/构筑物基础的轴线,每条主轴线上的点不少于3个。

3.3.2主轴线布设后进行复核,测量误差应在规范允许范围内。

3.3.3主轴线是整个场地的坚强控制,必须在实地埋设永久标桩,在埋标时,掌握桩顶的高程,桩顶面高于地面设计高程0.3m为宜。

3.3.4标桩型式和埋设方法:采用50?50?500mm木桩,在其周围400?400mm范围内浇灌300mm厚混凝土稳固,并做1米护栏。

3.4高程控制测量

在基坑开挖深度2倍范围之外选择安全区域拟埋设八个现场水准点,其标桩型式和埋设方法如下:

3.5测量精度的主要保证措施

3.5.1所用仪器(全站仪、经纬仪、铅直仪、水准仪、钢尺等)必须全部检定为合格,并在其有效期内。

3.5.2每次测量时,要仔细认真,一般要进行多次观测,使之能自我校核,保证测量的数据不出现粗差、错误。

3.5.3所有测量计算值均应列表计算,并有计算人、复核人签字。

3.5.4测量时,测站及后视方向尽量用控制网点,避免转站造成的误差累积。

3.5.5进行测角和方向放样时,后视要长于前视,要取盘左、盘右均值。

3.5.6对易产生位移的控制点,使用前进行校核。

3.5.7进行沉降观测时,必须注意:

A.采用相同的观测路线和观测方法;

B.使用同一仪器和设备;

C.固定观测人员;

D.在基本相同的环境和条件下工作。

4. 试验管理技术措施

4.1进场材料取样与试验

4.1.1材料取样与试验工作应按照施工组织设计中的混凝土、砂浆试块制作计划以及施工过程中其它材料进场的批/次进行,由项目专业工程师组织,项目试验员(取样员)具体实施。

4.1.2当委托外部试验室进行试验时,项目技术负责人组织对委托试验室进行评价,做好评价记录,确认其满足试验能力要求后方可委托。当地建设主管部门指定试验室时,应保存书面文件依据,可以不另做评价记录。

4.1.3项目试验员(取样员)必须经过培训并持证上岗,负责现场取样、试件制作、送检、索取试验报告等整个试验过程,并做好试验取样记录。

4.1.4需复试检测的材料品种、材料试验检测项目、取样数量必须满足材料标准及施工

规范的要求。

4.1.5对于检测不合格的物资按照公司质量管理体系物资控制程序执行。

4.2材料、构件的厂家质量证明资料控制

4.2.1钢筋的质量证明书必须有销售单位红章、进场日期、炉批号、重量、化学成分、规格、品种、力学性能等数据。

4.2.2钢构件及混凝土构件等钢制或混凝土制成品、半成品的质量证明材料必须包括构件(成品、半成品)的出厂合格证及其原材料的质量证明资料(如混凝土构件的试块报告、钢构件的钢板检测报告、焊接检测报告等),并需加盖销售单位的红章。

4.2.3材料员必须要求厂家及时提供有关材料证明资料,并对资料的有效性进行检查,由项目部材料工程师对厂家提供的保证资料上的数据进行仔细核查,防止出现必要数据填写不全或数据不符合材料标准等问题,如其检测数据反映材料属于不合格,则此工程材料不得使用,并严格按照公司质量管理体系物资控制程序执行处理。

5. 降低地下水

乙烯装置区占地面积较大,约为100m×250m,根据施工总体布署考虑将装置分成若干个区域同时进行降水,每个区域均采用轻型井点降水。

5.1准备工作

5.1.1滤管:Ф50,壁厚3.0mm无缝钢管,长1.5m,一端用厚为4.0mm钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻Ф15的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行联接。

5.1.2井点管:Ф50,壁厚为3.0mm无缝钢管。

5.1.3连接管:胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

5.1.4总管:Ф102钢管,壁厚为4mm,每节长度为4~5m,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

5.1.5抽水设备:3BA-35单级单吸离心泵,泵的数量根据降水分区数量确定,其中留2台备用,自制反射水箱。

5.1.6移动机具:自制移动式井架,牵引能力为6t的绞车。

5.1.7凿孔冲击管:Ф219×8的钢管,自制,其长度为10m。

5.1.9水枪:Ф50×5无缝钢管,下端焊接一个Ф16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出管外,与高压胶管连接。

5.1.9蛇形高压胶管:压力应达到1.50Mpa以上,长200m。

5.1.10高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。

5.2井点安装

5.2.1安装程序

井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

5.2.2井点管埋设

A.根据业主单位提供测量点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑联接,以便于排泄多余水。

B.用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地提升与降落套管与水枪。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

C.凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直。

D.井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索拉起井点管插入,井点管的上端应用木塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层,该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果。

5.2.3冲洗井管

将Ф15~30的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

5.2.4管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10号铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。

5.2.5检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有响声漏气现象。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。

5.3抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳

定,土方工程可在降水10天后开工。

在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为观测降水深度是否达到要求深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

井水抽出后可先排放到过滤池或沉淀池,沉淀后的水再经DN300管线排放到业主指定的排放地点。

6. 土方工程

乙烯装置土方工程量较大,根据HSE 管理的要求,装置内规定不得存放余土,余土必须及时外运。

6.1土方开挖工程的策划

6.1.1土方工程分为土方开挖和土方回填两个阶段进行策划;

6.1.2土方开挖的策划包含施工组织、施工方法、施工进度计划、施工机械计划,施工人力计划、施工材料计划、质量标准、检验计划、施工现场维护、环境保护等内容;

6.1.3其中施工方法包括基坑定位的方法、基底标高控制和抄平方法、土方开挖的顺序、层次和方向、边坡支护方法、基槽检验及不符合的处理;

6.1.4其中施工现场维护和环境保护包括弃土及堆土场地的选定、弃土及堆土场地的整理;运土及整理车辆的保洁、运土道路的环境维护等;土方爆破及噪音的控制;

6.1.5土方回填的策划包括土料的选择、土料的级配、搅拌、摊铺、碾压夯实、检验、边坡修整、施工现场维护及环境保护等。

6.2与业主有关的过程

6.2.1土方工程开工前会同业主办理开工报告、动土证及运输路线的上报审批手续。挖

DN300

DN100

DN150 过滤沉淀池

土区域如埋设有电缆、各类管线、地下构筑物的上报请业主有关部门进行处理。

6.2.2土方工程实施过程中会同业主一同与城市建设及环境保护部门协调涉及法律法规和环保条例的有关事宜;确保遵守法律法规及有关管理条例。

6.3土方开挖

6.3.1按照施工图的要求对拟开挖的基坑、沟槽等进行定位放线。

6.3.2定位之后开始土方开挖的部分用白灰洒出边界线,不立即开挖的部分钉木桩并做明显标识进行围护。定位放线工作完成之后,定位成果上报业主/监理公司检查、复验,合格后开始挖土。

6.3.3土方的开挖遵守施工技术交底的施工顺序进行。开挖区域设置明显标识并进行隔离,夜间须设置警示灯。

6.3.4深基坑分层开挖时对坑底进行清理,并根据土质条件进行铺垫保证车辆正常通行。

6.3.5基坑的边坡根据土壤的类别进行放坡,土壤放坡系数要符合规范要求。

6.3.6雨季进行深基坑的开挖需对边坡采取维护措施,以防滑坡塌方确保施工安全。

6.3.7天然地基挖土深度较设计标高浅10cm,预留部分人工清底,以免扰动基土。

6.3.8基坑开挖至要求的深度立即开挖排水沟和积水坑,以快速排干雨水,避免基坑浸水。

6.3.9基坑开挖完毕、检验合格后立即进行混凝土垫层浇注,保护基土不受扰动。

6.3.10对于验槽发现的局部软土,孔穴、回填物等不符和要求的土壤,在上报业主批准后挖除并用砾砂分层回填夯实。

6.4土方回填

6.4.1土方回填开始前,我方提前三天通知业主,填方的方法、分层厚度、压实次数、压实设备需经业主和监理批准。

6.4.2结构回填采用干净、良好级配的无机细粒材料。

6.4.3回填前基坑底部要保持干燥,松散材料及垃圾要清理干净。

6.4.4如有必要,土料采用机械搅拌,保证土料的密度统一。回填料按最佳含水率夯实,方能达到最大密度,如果太干适当洒水,如果太湿则要晾晒。

6.4.5大型、集中的回填土采用机械运输,机械碾压的方法;小型、零散的回填土采用人工回填,机械夯实的方法。

6.4.6全部结构与一般工程回填不超过150毫米进行压实,压实施工还要符合压实设备的要求。

6.4.7对于人工地基的回填,每层均要进行土壤分析,我方将负责全部的每层回填土密实度试验。回填土的密实度采用压实系数控制,压实系数必须符合设计文件要求。

7. 钢筋工程

7.1材料检验

7.1.1钢筋检验由专业QC工程师、材料工程师会同业主专业工程师和监理工程师共同进行。进场钢筋按炉罐(批)号及直径分批检验,每批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不大于60t。检验内容包括查对标志、外观检查,并按设计指定的标准或国标《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。

7.1.2外观检查:

从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠,且每1m钢筋弯曲度不得大于4mm。

7.1.3力学性能试验

从每批钢筋中任选2根钢筋,每根取2个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。钢筋取样须由专业QC工程师、材料工程师、业主专业工程师和监理工程师监督。

7.1.4对有抗震设防要求的一、二级抗震等级框架结构,其纵向受力钢筋的强度实测值须符合下列规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不得小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不得大于1.3。

7.1.5钢筋连接套筒

钢筋连接套筒质量须符合下表:

检验项目检验方法合格条件

外观质量肉眼、卡尺长度及外径公差满足规程要求,表面有适用钢筋公称直径标记

螺纹小径光面孔用量规通端量规应能通过螺纹的小径,而止端量规则不应通过螺纹小径

螺纹的中径及大径通端螺纹塞规

从连接套的两端塞规应能顺利地通过螺孔

并达到旋合长度

止端螺纹塞规

塞规不能超过螺孔,但允许环规与端部螺纹部分旋合,旋合

量不超过3P( P为螺距)

7.2钢筋加工及绑扎

乙烯工程建/构筑物及设备基础钢筋采用预制厂集中预制,现场绑扎的方法。

7.2.1钢筋加工

A.成卷供应的钢筋安装前先在硬水平面上拉直。

B.钢筋加工必须依照经审定的料表加工。要重点注意抗震箍筋弯钩的角度和平直段的长度控制,确保满足抗震构造要求;箍筋截面尺寸控制,确保构件有效截面满足设计要求;直条钢筋焊点和连接点的控制,满足施工质量验收规范关于接头位置和接头数量的规定。

C.加工好的钢筋半成品要挂标识牌分构件类型堆放,标识牌要注明该批半成品的规格,原材来源,检验和试验状态及所用构件的图纸编号、构件名称和部位。

D.钢筋的级别、直径、根数和间距均应符合设计要求,绑扎或焊接的钢筋骨架、钢筋网不得再出现变形、松脱与开焊。

7.2.2钢筋现场绑扎

对复杂的钢筋工程,钢筋现场绑扎施工前编制详细的绑扎顺序,钢筋工长和质检员需严格把关,以防出现钢筋规格错项和钢筋数错漏。

所有墙体绑扎丝扣一律朝向模板内侧,以免影响混凝土表观色泽。

混凝土浇筑过程中,为避免钢筋踩踏,要求搭设竹跳板作通道,每块竹夹板用3套钢马蹬支起。并设专职钢筋看护工,对偏移钢筋及时修正。

A. 柱

a.柱子箍筋接头交错布置于四角纵向钢筋上。

b.当柱截面有变化时,下层柱钢筋的露出部分必须在绑扎梁筋之前,先行收缩准确。

c.框架梁纵向受力钢筋放在柱纵向钢筋的内侧。

B. 梁、板

a.箍筋接头交错布置于两根架立筋上。

b.楼板支座负筋和悬挑楼板,严禁踩踏,采用加密马凳来确保其设计截面的有效高度。

c.板、次梁与主梁交叉处,板筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下。

d.框架节点处箍筋十分稠密,要特别注意保持箍筋间距和1350弯钩,梁顶面主筋间的净距要有30mm,以利浇筑砼。

e.双层或多层钢筋排列时,先按钢筋允许净距排足第一排钢筋,其余放置于第二排,第二排的多余钢筋放置于第三排。排与排之间垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。

f.梁上穿洞钢筋绑扎时按规范进行洞口加强处理。见下页图示:

内墙涂料施工方案 (1)

神华小区二期工程17#楼 内墙涂料工程施工方案 一、工程概况 本工程为神华新村二期N6标段住宅小区项目工程,位于神木县新村,地上为26层地下3层住宅及3#地下车库,结构形式为剪力墙结构,建筑物高度95.7m,由17#楼及地下车库组成,建筑面积为21114.01㎡。 根据神木新村神华小区二期工程17#楼图纸设计和陕09J01图集做法,本住宅楼住宅门厅、公共走廊、楼梯间墙面和顶棚均为乳胶漆墙面。 二、编制依据 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2013 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 (3)《建筑装饰装修工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-001-2013 (4)神木新村神华小区二期工程17#住宅楼施工图纸 三、施工部署 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸和要求,根据有关标准、规范选定用料,编写施工方案或技术措施,计算材料需用量计划,编写技术安全交底。 (2)组织安排样板施工 2、材料准备 (1)材料的品种、规格、技术性能应满足设计要求; (2)材料和产品必须有出厂合格证、技术性能检测报告、使用说明书,技术性能必须符合国家有关产品质量标准。 (3)水性涂料(乳胶漆)是乳液型涂料的一种,具有有机溶剂含量低、无毒、无污染、节约资源、施工方便、装饰效果好等特点,以及良好的耐水性、耐

候性、抗污染性等理化性能,广泛应用于中高档建筑的内外墙面涂饰工程。选择该品种时,应比较每种涂料的每平方米遮盖率、涂料的环保性能、耐久年限等。应根据设计要求、使用部位、使用环境、施工气温等条件来选用,同时应选用同一批号的产品,并一次备齐; (4)腻子用料:尽量使用涂料制造商配套生产的产品、如现场配制内墙腻子,其用料和配合比参考附表。所用材料水泥、大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素、801胶等生产厂家很多,质量差异也很大,所以必须用正规厂家的产品。 (5)材料的运输、存放、管理,应按产品使用说明书要求分类存放管理。 3、主要机具 砂浆搅拌机、瓷砖切割机、手电钻、冲击电钻、铁板、阴阳角抹子、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、錾子、垫板、小白线;开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋等。 4、作业条件 (1)室内(包括地面)或室外抹灰工作已全部结束,且新抹砂浆常温要求龄期7d以上,现浇混凝土(清水混凝土)常温要求28d以上。 (2)基层基本干燥,含水率不大于8%-10%,具体根据所用产品要求。 (3)门窗设备管线安装全部完毕,安装孔口、墙面孔洞已封堵修补完毕,且已达到干燥要求。 (4)室内墙面涂饰时,吊顶、门窗玻璃、木装修已经完成,油漆只剩最后一道。 (5)采用喷涂工艺,对不喷涂部位已经做好遮挡。 (6)样板已经鉴定合格。 (7)施工温度5℃-35℃,应符合所用产品的具体要求。 四、施工工艺 1、工艺流程: 清理基层--刷乳胶液一遍--填补缝隙、局部刮腻子、修补阴阳角、顶拼缝处理磨平--满刮1~3 遍腻子--砂纸磨光--刷第一遍--遍乳胶漆--复补腻子砂纸磨平--刷第二遍乳胶漆--复补腻子--砂纸磨平、磨光--刷第三遍乳胶漆

高边坡专项施工技术措施方案

整体解决方案系列 高边坡专项施工技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52768高边坡专项施工技术措施 Special technical measures for high slope construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 1、工程概述 本标段高边坡开挖为K44+558~K44+600段,边坡采用普通锚杆加固,中心最大挖方高度18m,路堑边坡最大高度29.5m,采用锚杆框架梁植草防护。 2、沿途气象与水文、地质、地震概况 路线所在区属亚热带气候,具有夏季长,四季不明显,干、雨季分明,昼夜温差大、气候干燥、降雨量集中、日照多,太阳辐射强,蒸发量大、小气候复杂多样等特点。全年平均气温在19.2℃~20.3℃之间,最热在5月,平均气温27.6℃,最冷在12月,平均气温13℃;年均降雨量800mm,主要集中在6月上旬~10月份,无霜期300天以上。工程区内沿线分布有江河,均为常年流水,根据工点部位就近取水,

水质对砼无侵蚀性。地震基本烈度为Ⅶ度区。 二.项目安全生产管理体系 1、安全目标: a.杜绝因工死亡生产安全事故; b.严防爆炸、火灾、坍塌和交通事故; c.年重伤率、轻伤率分别控制在0.5‰、0.3‰以下; 2、安全管理机构 成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,指派一名副经理主抓安全工作。项目部设立单独的安全管理部门,配备专职安全管理人员,路基施工作业队配备专职安全员,班组配备兼职安全员。 a.安全生产管理部职责 ①、协助项目安全副经理工作,贯彻执行安全生产、劳动保护、职业病防治法律法规; ②、修订有关安全生产制度,制定安全技术措施,组织农民工的安全生产教育; ③、参与危险源的识别与评价,编制重大危险源管理方案和应急预案;

拖拉管施工专项技术方案

昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标——民航路 拖拉管专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:云南正浩工程建设有限公司 编制日期:二零一三年六月二十八日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、导向孔钻进 (3) 五、回扩孔 (5) 六、敷设管线 (5) 七、注浆 (6) 八、标高保证措施 (6) 九、定向钻进施工技术要求 (7) 十、安全文明措施 (10) 拖拉管专项施工方案

一、编制依据 本施工方案编写是依据中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》,现场勘查资料及民航路电力施工设计图。 为了更好的完成民航路110KV电力托管工程,我公司积极组织人员进行了现场踏勘、测量,认真组织编写施工技术方案,包括导向钻孔、扩孔、管线回拖就位及注浆填充等工序的具体施工方案、质量保证措施及相应的技术要求。 二、工程概况 本工程为昆明市官渡区2013年重要城市道路综合整治项目二标—民航路段电力工程,其中新建110KV电力通道需穿过(二环南路)立交桥,根据设计和现场踏勘,该段110kv电力管道须采用托管方式施工,确保K1+560附近原已建110kv 电缆通道与民航路和金汁路交叉口处新建的110kv电力工井连通。该段托管的里程桩号为: K1+560-K1+740段,全长180米左右,直线最小距离158米,拖拉管为12Φ183+6Φ45 HDPE管,托管两端各设置一座2.0*2.0*10.0隧道工井。 三、施工计划 根据现场施工条件,托管长度控制在180米以内,计划施工时间5~7天,牵引施工完毕立即进行检查井施工和路面恢复。 四、导向孔钻进 托管施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计施工受诸多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形、地貌以及周围建筑物、道路、河流等:地下情况包括原有地下管线、地下水

改性沥青混凝土ac13上面层施工技术方案.doc

改性沥青砼AC-13上面层施工技术方案 一、工程概况介绍 我合同段负责承建的XX高速公路XX段XX合同段沥青砼AC-13上面层工程,路线全长14.946976km,一期所辖分别为XX段土建五标和六标,改性沥青砼上面层AC-13设计厚度为40mm,总工程量为529758m2。 二、施工方案及工艺流程 改性沥青砼AC-13上面层的施工工艺(详见附图一): 施工准备清洁下层摊铺机就位并根据试验段总结成果 调整松铺厚度沥青混合料拌制混合料运输、摊铺 碾压接缝处理交通管制、养生检查验收。(一)、施工准备 1、下承层准备 试验段成果及总结报告批复后,立即组织相关人员按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)要求,对需要进行改性沥青砼AC-13上面层的下承层改性沥青砼AC-20顶面进行全面检验和评定。 2、施工放样 在改性沥青砼AC-13上面层铺筑之前,对下承层改性沥青砼AC-20顶面的高程、横坡、宽度、平整度等技术指标进行仔细检查并做出详细记录。正式开始铺筑改性沥青砼AC-13上面层时,按照试验段成果总结的改性沥青砼AC-13上面层松铺系数设定摊铺机的松铺厚度。 改性沥青砼上面层AC-13施工放样采用非接触式自动找平仪控制,该仪器性能稳定,自动找平方便快捷。

3、人员安排 根据试验段总结的成果和经验,我合同段大规模改性沥青砼AC-13上面层施工时。主要人员分工如下: 施工总体负责人 质检负责人 试验检测负责人 拌和站负责人 前台负责人 测量负责人 摊铺负责人 碾压负责人 运输负责人 4、机械设备准备 在每日施工前对各种施工机具做全面检查,将在试验段中经过考验所用的1台陕西中大集团的DT1600摊铺机(摊铺宽度3-16m)、2台德莱派克CC-522双钢轮压路机、1台英格索兰DD-110双钢轮压路机、2台卡特双钢轮压路机、1台25T胶轮压路机和1台30T胶轮压路机以及LB-3250沥青混凝土拌和站等机械设备进行认真的检查和调试,使其机械性能都处在良好状态。 5、原材料的准备 在进行施工前,试验人员要对各种原材料依据施工规范要求进行检查,原材料检查合格后方可使用。经选择确定的材料在施工过程中应保持稳

内墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程

内墙腻子涂料施工方案 及施工工艺流程 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

内墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程一、材料及机具准备 涂料、填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截大桶等。 二、作业条件 1、面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕。 3、门窗玻璃应提前安装完毕。 4、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。 三、质量要求 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2001)的规定。

四、工艺流程 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子,磨平→护角条→第二遍刮腻子,磨平→刷第 一遍涂料→刷第二遍涂料 五、施工工艺 1、刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不得 有遗漏。 2、满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意 按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮 尘擦净。 3、护角条,用腻子制作膏状桨料,搅拌均匀,将桨料抹在墙角的两边,并且保持一定的厚度; 将护角条紧贴墙角,找准水平垂直,刮去孔洞溢出的桨料;干燥后用砂纸打磨。

4、涂刷第一遍涂料,涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂 纸磨光。隔1天后,可涂刷第二遍。 5、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显着的漆刷 涂饰痕迹,影响质量。注意涂料遮盖力情况,以便随时掌握和调整涂饰的松紧, 确保涂料色泽的均匀性。 六、成品保护 1、施涂时首先清理好周围环境,防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 3、涂饰墙面完工后,要妥善保护,不得磕碰、污染墙面。 七、安全措施 1、所有工人应严格执行并避守安全操作规程,加强职业健康安全意识,上架施工时 佩藏个人防护用品。尤其注意要系好安全带。 2、外架使用前应对整个架体进行检查和检修,验收合格后方可使用。 3、在脚手架上施工,面砖及小型工其等应放在不易掉落的地方,以免离空落物伤 人。 施工时不得出现立体交叉作业。 项目经理签名:项目总工签名: 现场施工员签名:班组长签名: 年月日

施工专项技术方案

一、土方开挖 1、土方开挖的准备工作 1.1 已进行了原始桩位交接,图纸已到位,会审。 1.2 检查挖土和运土工具的准备情况,完成挖土施工的方案设计。 2、工艺流程:确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线 →分层开挖→挖修整槽边→清底。 土方开挖工艺框图 3、施工要点 (1)开挖顺序:测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层等。本工程土体边坡按规定设置,开挖土自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度及坡度,不得超挖或少挖。

(2)土方开挖前,首先进行测量放线,由测量人员设计要求在施工现场放线,采用白灰等标出设计开挖边线,并在边线外1米处每隔一定距离顶一个木桩以便随时校正实际开挖边线是否正确。开挖按照测量标志的设计尺寸进行施工,严格控制设计尺寸的形成。开挖过程中,经常校核测量开挖平面位置、深度标高、控制桩号和坡比等是否符合施工图纸的要求。其测点相对设计的现值误差,平面为+50mm,高程+30mm,堤轴线点为+30mm,高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%。 (3)挖土面必须控制在基底标高,避免在挖土过程中出现超挖。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。 (4)弃土应及时运走,在基坑(槽)边缘上堆土以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持lm以上的距离,以保证坑边边坡稳定。(5)渠道基槽挖完后应邀请设计、监理、业主、地质勘察单位人员共同验槽并作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应与有关人员研究及时处理。验槽合格,方能进行下道工序施工。 二、土方回填、碾压 1、工艺流程:确定回填顺序→分层回填、夯实(按回填深度要求) 2、回填土方质量要求 ①清除填方基底的积水和杂物。 ②淤泥和淤泥质土一般不能用作填料。

土工合成材料专项施工技术方案

目录 一、编制依据及范围 0 3、《凯里市环城高速公路北段》招标文件、补遗(答疑)书、工程量清单、设计图纸等;0 2.3 工程概况 (4) 三、施工部署 (6) 3.1施工组织机构 (6) 项目经理:张超 (6) 项目总工:宁双全 (6) 现场总调度:路鑫、李荣富 (6) 机运物资部: (6) 周生 (6) 安质环保部: (6) 张兴东 (6) 工程技术部: (6) 姬彦军 (6) 3.2劳动力、机械设备组织 (6) 3.3 施工准备工作 (7) 四、土工合成材料施工 (7) 4.1施工工艺流程 (7) 4.2 土工布施工 (8) 4.3 土工格栅施工 (9) 4.4 土工格栅施工段 (11) 4.5 土工格栅工艺要求 (14) 四、质量标准 (15)

五、质量保证体系 (15) 六、安全保证措施 (16) 6.1安全组织保证措施 (16) 6.2安全管理保证措施 (16) 6.3安全技术保证措施 (16) 6.4防洪措施 (16) 6.5防火措施 (17) 6 冬雨季施工措施 (17) 6.1冬季施工措施 (17) 6.2 雨季施工措施 (17) 八、文明施工措施 (17) 九、环境保护措施 (18) 9.1生态环境的保护措施 (18) 9.2水资源保护措施 (18) 9.3大气环境保护措施 (18)

土工合成材料施工方案 一、编制依据及范围 1、国家及相关部委颁布的法律、法规; 2、有关设计图纸及相关资料; 3、《凯里市环城高速公路北段》招标文件、补遗(答疑)书、工程量清单、设计图纸等; 4、现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; 5、中国水利水电第十四工程局有限公司所拥有的技术装备力量、机械设备、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验,尤其在公路道路施工中积累的施工经验; 6、相关技术标准、施工指南及中电建黔东南州高速公路投资有限公司下发的相关文件; 《公路工程施工组织设计编制手册》 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011) 《工程测量规范》(GB 50026-2007) 《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 《公路隧道施工技术细则》(JTGT F60-2009) 《公路工程路面施工技术规范》

AC-13密级配沥青混凝土上面层施工技术方案

AC-13密级配沥青混凝土上面层施工技术方案

AC-13密级配沥青混凝土上面层施工方案 一、编制说明 1、编制依据 (1)《嵩昆高速公路工程招标文件》; (2)《嵩昆高速公路工程合同文件》; (3)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) (4)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); (6)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011); (7)《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005); (8)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005); (9)《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008); (10)《公路工程质量检测评定标准》(JTG F80/1-2004) (11)《国家高速公路网G85重庆至昆明高速公路嵩明(小铺)~昆明高速公路路面两阶段施工图设计》。 2、编制原则 (1)遵循招标文件的各项条款; (2)遵循设计和验收标准,确保工程优良; (3)根据本单位的施工能力,确保施工方案的可行性,合理性。

二、工程概况 国家高速公路网G85渝昆高速嵩明(小铺)至昆明段高速公路工程,包括小铺立交、小街立交、杨林立交、甸头立交(甸头立交匝道不属于本合同段)。主线技术标准为双向六车道,设计时速 100km/h,整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,各立交匝道路基宽10.5~21.5m。 本工程起自K00+000~K32+000,全长33.8km(含1.8km长链)。路线设小铺、杨林、大板桥、黄土坡等乡镇。对应路基工程1、2、3、4标段。AC-13沥青混凝土上面层厚度为4cm,工程数量约1274962.6m2。 合同总工期为12个(2015年10月-2016年10月),计划于2016年10月底完成沥青混凝土上面层施工。 我部共设2个沥青拌和站,1#沥青拌和站位于小街工业园区,占地约45亩,场站内架设一套5000型沥青拌和楼;2#沥青拌和站位于杨林工业园区,占地约48亩,场站内架设一套4000型沥青拌和楼。拌和站位置和运输线路图详见附件1、附件2。 三、施工准备工作 1、技术准备 1.1、熟悉和审核施工设计文件,并进行必要的现场调查核对。 1.2、对全线的水准点、导线点进行联测,采用全站仪按10米间距(曲线半径小的曲线段按5米间距)测出中桩位置,并依据中桩确

钢骨柱、梁施工专项技术方案设计

省科技馆项目 钢骨柱、梁施工专项案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、质量目标 四、组织部署、劳动力和施工设备安排 五、主要施工措施 六、土建配合施工 七、型钢混凝土结构的构造要求 八、创优达标措施 九、雨期施工措施

省科技馆项目 钢骨柱、梁施工专项案 一、编制依据 《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 《型钢混凝土组合结构构造》04SG523 《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01(04)SG519 《钢焊缝手工超声波探伤法和探伤结果分级》GB11345 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 施工图纸和图纸会审记录。 二、工程概况 省科技馆东西长156.366m,南北宽77.858m,房屋檐高29.7 m,地下一层,地上四层;平台下层高7m,平台上层高8m,二层层高8m,屋顶层高5m。从平台下层顶板起部分结构采用钢骨混凝土柱、梁,材质均为Q345B,焊接H型钢,柱骨架截面700×500mm,十字交叉,翼缘板厚度30mm,腹板厚度16mm;梁骨架1500×500mm,1000×300mm,1700×500mm,腹板全部为20mm厚,翼缘板分别为40mm,30mm,40mm 厚。 在顶板标高预埋钢骨柱柱脚螺栓,板顶空出50mm二次灌浆空隙,用于调整柱子标高,钢柱首层制作高度超过平台上层板顶1.5米高,每层接缝均预留在板顶上1.5m处;柱骨连接翼缘板采用全熔透一级坡脚焊缝,腹板采

用高强螺栓连接。柱骨在每层钢骨梁的部位预留出焊接梁的牛腿;梁钢骨整体吊装,现场拼装,腹板螺栓连接,翼缘板焊接。 本工程特点是型钢安装量大,工期紧。所有构件在加工厂预制,装连接。 钢骨柱、梁统计表 结构层构件编号形式数量标高备注 平台下层(9件钢骨柱)KZ2 1 -7.1--- -0.1 高度7.0m KZ5 H 1 -7.1--- -0.1 高度7.0m KZ8 1 基础顶-7.7--- -0.1 高度7.6m KZ9 1 基础顶-8.7--- -0. 高度8.6m KZ10 1 基础顶-7.7--- -0.1 高度7.6m KZ11 1 基础顶-8.7--- -0.1 高度8.6m KZ12 1 基础顶-7.3--- -0.1 高度7.2m KZ13 2 -7.1--- -0.1 高度7.0m 平台上层(14件钢骨柱、16件钢骨KZ2 (KZ2a)H 3 -0.1___ 7.9 高度8.0m KZ3(KZ3a) 6 -0.1___ 7.9 高度8.0m KZ5 3 -0.1___ 7.9 高度8.0m YD4 H 1 -0.1___ 7.9 高度8.0m

钢筋混凝土独立基础专项施工技术方案word精品

一、工程概况 1.1 本工程结构为地上六层钢筋混凝土框架结构,室内外高差1.100M, 建筑物高度21.50M, 设计标高± 0.000 与绝对标高关系见总图。1.2 本工程结构设计使用年限为50 年,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.3 凡预留洞、埋件应严格按照结构图 二、编制依据 本工程 编制依据 1、Xx 设计院设计的xx 工程施工图(建施、结施、水施、电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 三、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井 1、技术准备工作: (1)、组织有关人员熟悉工程设计图纸,了解设计意图对图纸中不明确的地方积极与设计单位进行联系,并进行图纸会审。 (2)、根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院建设工程防线测量回执》。将本工程的定位桩用专用仪器引测至开挖 线以外,将开挖线用白灰撒出。 (3)、完善各种制度及资料,作好技术交底工作。 2、施工准备工作: (1)、在建设单位的协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,安接水源、电源做好施工电缆线的敷设与临时设施的搭设工作。 (2)、及时采购各种施工用料。购置水泵及麻袋等基础施工过程中需要的各种机具、材料。 (3)、积极联系土方施工机械,合理选择机械队伍。组织钢筋加工等大型机械的进场工作。

水稳层施工技术方案

水稳层施工技术方案 一、工程概况 邛名高速第六标段路面部分为:K46+000~K47+055.57、K47+362.63~K47+633.975、K47+766.025~K47+950、K49+200~K50+685.475、K50+890.525~K52+677.023共计5段。 20cm厚水泥稳定级配碎石底基层共计34518.4m3,30cm厚水泥稳定级配碎石底基层共计60992.8m3,20cm厚水泥稳定级配碎石基层63032.8m3。 二、编制依据 1、国道318线邛崃至名山高速公路两阶段施工图设计《新店互通B匝道桥设计图纸》; 2、国家交通部及省部颁布的现行公路工程技术规范、验收标准、行业标准; 3、现场踏勘调查资料及类似工程施工经验; 4、与本工程相关的其他参考资料。 三、材料 1、原材料 水泥:采用业主统供发42.5级普通硅酸盐水泥,宜采用初凝时间3h以上,终凝时间在6h以上。 粗集料:采用压碎值不大于30%,单个颗粒的最大粒径不大于37.5mm,硫酸盐含量应超过0.25%,有机质含量应不超过2%的级配碎石。 细集料:采用碎石料加工过程的细料部分,及洁净的天然砂,有机质含量不超过2%。塑性指数小于6%,液限小于28%。 水:采用洁净的饮用水。 2、石灰土碎石垫层混合料的级配范围

3、水泥稳定碎石基层混合料级配范围 4、水泥稳定碎石底基层混合料级配范围 5、水泥碎石混合料技术要求 根据施工规范、试验规程进行配合比试验并按监理工程师批复的配合比进行施工:混合料水泥剂量根据配合比确定,7天浸水(试件在25±2℃条件下保湿养生6天后,再浸水1天)的无侧限抗压强度的标准值大于或等于2Mpa。按最佳含水量和最大干密度97%(重型击实)制备试件,按无侧限抗压强度进行鉴别,选出两种试件强度合格、水泥剂量合适的配合比进行重复试验。如试验结果与原试验一致,则报监理工程师进行审批。若实验结果同原试验有差别,则分析原因,增加试验次数,直至结果稳定为止。 四、施工现场人员、设备配置

内墙涂料施工方案整理版

第一章编制依据及原则 一依据 1、中建国际精装修设计图纸及业主最终确认的方案 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 4、民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001) 5、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 6、工程做法(05J909) 7、建筑构造通用图集(88J) 8、建筑装饰装修工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-001-2003) 二原则 本工程采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范、规定及山东省及济南市标准,严格按照技术规定及操作规范进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他济南市标准,严格按照技术规定及操作进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他均达到预期标准。 第二章工程部位 本工程为连云港综合客运枢纽站前南广场及配套人民路及盐河路下穿工程地库和隧道工程的涂料工程。 第三章施工注意事项 1、基层腻子应平整、坚实、无粉化、起皮和裂缝;腻子施工不少于二遍,并且要分层打磨找补,阴阳角要用专用工具找方正、顺可编辑范本!

直,不准出现碎弯。 2、乳胶漆涂刷前墙面打磨用的砂纸选择必须慎重,砂纸根据细度分为很多规格,不应选用过粗的砂纸打磨。 3、乳胶漆面层,最后一遍成活不得滚涂,须用细羊毛排刷仔细上下沿一个方向涂刷,面层质量以人站于2m之外,肉眼看不到涂刷痕迹为标准。 4、乳胶漆涂刷时不允许有留坠和刷纹现象。 5、室内乳胶漆细部处理时应特别注意部位:(1)瓷砖上口(2)踢脚线上口(3)管道背后、根部(4)暖气片背后(5)阴阳角(6)分色不清(7)门窗口嵌缝粗糙(8)不得污染灯具、开关插座治疗带等墙面设施及楼地面。 第四章施工技术措施 一技术准备 1.编制内墙涂料工程施工方案,涂饰基层应做必要的建筑技术处理和设计。 2.进行施工技术和安全生产交底。 二材料准备 石膏粉,玻璃纤维网格布,耐水腻子,防裂腻子,乳胶漆。 三机具准备 1.涂刷、排笔、盛料桶等刷涂工具。 2.羊毛滚筒、海绵滚筒、配套专用滚筒及匀料板等滚涂工具。 3.塑料滚筒、铁制压板滚压工具。 4.无气喷涂设备、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管等喷涂设备。 5.对空气压缩机、毛滚、涂刷等应按涂饰材料种类、式样、涂饰部位等选择适用的型号。 可编辑范本!

石渣专项施工技术方案-3

石渣路基专项施工技术方案 一、编制依据 本施工组织设计的编制以下列文件和资料为依据: (一)施工图纸及设计文件 (三)现场实际调查、勘察资料 (四)共和至玉树(结古)公路建设管理文件 (五)交通部颁布的以下公路工程相关规范 1、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 2、《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 3、《公路土工试验规程》(JTJ051-93) 4、《公路工程石料试验规程》(JTJ054-94) 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-2004) 6、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 二、施工组织机构、施工队配备及任务划分 1、组织管理机构 “四川欣通公路工程部共和至玉树公路GYI-SGB3合同段项目经理部”为我单位在本项目的现场组织指挥机构,经理部人员由具有多年高速公路路基施工经验的工程技术人员和管理人员组成。依据本合同段规模和施工特点,我单位将把该项目列入重点工程进行管理。为确保工期,保证工程质量及安全,根据工程需要,经理部设经理一名、

总工程师一名,下设四科一室,对项目实施目标管理。详见“本合同工程设立的组织机构图”。 2、项目部各职能部门的责权利 项目经理:本项目的全面负责人,负责全面工作; 项目书记:本项目的政治工作领导,负责政治教育工作; 项目总工:本项目的技术总负责人,对有关工程技术、质量、进度等实施总体控制; 质量安全科:对全线工程技术,包括测量放样,施工工艺控制、试验等方面的工作具体负责的职能部门; 工程计划科:对全线工程进度、计划计量、合同管理等方面工作具体负责的职能部门; 财务科:对全线资金周转使用等方面工作具体负责的职能部门; 物资装备科:负责本项目的物资采购及正常供应;机械设备安装、调试,调度、维修、正常使用等方面工作; 综合办公室:对本项目的施工安全、社会关系协调、政治思想教育等方面工作具体负责的职能部门。 三、工程概况 我项目部地处青藏高原,路基施工总长度为40公里,起止桩号为K620+000-K660+000,其中需要采用30cm石渣冲击碾压处理方

专项施工方案编制内容及格式要求

第一部分专项施工技术方案编制内容 专项施工技术方案就是指在施工总体组织设计编制得基础上,针对技术复杂得、危险性较大得分部分项工程需单独编制得技术文件。就是对施工组织设计相关内容得深化、细化、补充与完善,必须具有很强得操作性,一般应包括以下内容: 一、编制说明(必要时写) 含编制范围、原则、依据等内容。 二、工程概况 2、1 工程简介 2、2 自然条件(地形地貌、地质、水文、气象等) 2。3 主要工程数量 2。4工程得主要特点及难点 三、项目管理目标、指标(必要时写) 3、1质量目标 3。2 工期管理目标(进度目标) 3、3 安全生产、文明施工、环境保护目标 四、施工总体部署 4、1 施工组织机构 4。2临建设施(栈桥、施工便道,施工用水用电,搅拌站、预制场、钢筋加工场,塔吊与电梯布置,墩位龙门吊布置等) 五、主要临时结构设计(相关附件可附在最后) 5、1设计概述(设计思路、设计概况等) 5、2主要临时结构设计 六、主要施工方法与施工工艺(含关键技术参数与技术措施) 施工概述、施工测量、工艺流程、临时工程施工、工程主体施工方法等。 七、施工进度计划 7。1 施工进度计划安排(简单得文字说明,如:分项工程得施工工效,主要节点工期) 7、2施工进度计划网络图(横道图或网络图)

八、资源配置计划 列出设备使用起始与结束时间,主要周转物资需求时间。 8、1劳动力配置 管理及劳务人员(分工种)配置计划。 8、2 施工机械及设备配置 机械及设备得名称、规格、功率及容量、数量、进场时间等。 8。3 材料供应 材料得计划供应表。 九、进度、质量、安全环保保证措施 工程质量管理措施(含质量通病防治措施等)、安全生产保证措施(含应急救援等)。 十、特殊季节施工保证措施(冬雨季与热期施工。需要时写) 突出:大体积混凝土、主塔高标号泵送混凝土等得特殊季节施工措施 十一、预案措施 设计方案与施工方案得预案措施(前述第四章主要为原案) 十二、提请专家决策得问题(如有) 十三、附图、附表 施工平面布置图;临时工程设计图与计算书等。 第二部分安全专项施工方案编制内容 项目部应在危险性较大得分部分项工程施工前,由项目总工程师组织工程、安监及质检等部门得专业技术人员编制专项方案、安全专项施工方案就是指在项目施工组织(总)设计得基础上,针对危险性较大得分部分项工程需单独编制得安全技术措施文件。一般应包括以下内容: 一、编制说明 1。1 编制依据 相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等、

混凝土路面施工技术方案

第二节道路工程施工技术方案 一、路基施工 道路路基施工前清除0.3m表层耕植土、有树根草皮或腐殖土。 路基基础采用机械镐头机开挖原有路床。开挖至设计高度 路基采用冲击式压路机压实,遵循先轻后重,先稳后振,先慢后快,先边后中,先高后低,以及轮迹要重叠等原则。碾压自路边向中央进行,一般碾轮每次重叠15-20cm,碾压至无显著轮迹且达到密实度要求为止。 路基压实后,必须密实、均匀、稳定,有足够的的强度和稳定性,无松散、弹簧、翻浆,及表面不平整等现象。 二、水泥稳定碎石基层的施工 本工程车行道道路基层采用18cm厚(据工程量清单)5%水泥稳定碎石。根据设计要求水泥稳定碎石层试块7天无侧限抗压强度≥3.0 MPa。压实度≥98%。 水泥稳定碎石采用现场拌合,水泥稳定碎石的原材料必须先经监理确认。 水泥稳定碎石基层施工前对路基的设计高程和路中线、路边线进行复核测量,符合规定偏差,并经现场监理检核认可。 恢复中线桩,并在两侧边缘外设指示桩,标出水泥稳定碎石基层的边缘的松铺高程和设计高程。 混合料运至现场后,立即摊铺整平。然后用轮胎压路机立即快速辗压1遍,以暴露潜在的不平整,再重复以上步骤。 整型后立即进行辗压。机械摊铺整型时,用12t以上的振动压路机在路基全宽内进行辗压。辗压时,按由边到中由低到高、重叠1/2轮宽的原则进行辗压,在规定的时间(加水拌和到辗压张了不超过3-4h)内辗压至达到要求的压实度,并且无明显轮迹时为止。一般需辗压6-8遍,辗压速度先慢后快,头2遍1.5-1.7km/h,以后用2.0-2.5km/h。 水泥稳定碎石基层施工应尽可能避免纵向接缝,在必须分两幅施工时,纵缝必须垂直相接,不应斜接。 保湿养生,养生期宜不少于7d。养生应及时,在辗压结束压实度检验合格后,立即开始养生。 水泥稳定碎石施工时,应遵守下列规定: ◇集料颗粒的组成应是一根顺滑的曲线。 ◇集料压碎值≯30%,碎石颗粒中细长及扁圆颗粒的含量不应超过20%。 ◇集料的液限<28%,塑性指数<9%。 ◇混合料必须拌和均匀,没有粗细颗粒离析现象。 ◇在最佳含水量时进行碾压,水泥稳定碎石压实度要求达到98%,7天无侧限抗压强度≥3.0 MPa。 水泥稳定碎石中水泥外掺比值(如5%水泥稳定碎石重量比为水泥:级配碎石=5:100),水稳层水泥用量应根据现场试验确定,5%水泥稳定碎石水泥用量最大不应超过6%,最小不低于4%。 三、混凝土面层施工

基础工程施工专项技术方案

基础工程施工专项技术方案 第一章工程概况 1.1 、工程基本情况及基础工程部位 本项目起点段位于保靖县,K0+000位于保靖县夯沙乡乡政府处,与省规划的新增省道S253 线对接;本项目终点接于在建永顺至北互通连接线K3+700处,终点桩号为K13+653.117。此连接线为路基宽度8.5 米的二级公路,全线共设置2 处断链,累计断链长32.461 (,1 ) K0+622.967 =原K0+540,断链长82.697m; (2) K5+203.604 =原K5+253.84,断链短50.256m,路线总长度为13.685km,其中保靖段4.082m(K0+000~K4+000,段9.603km (K4+000~K13+653.117。段路基土石方49.737万m,路面67.478k m,隧道810m/1座,桥梁236m/5 座:均为中桥,涵洞36 道,其中盖板涵12 道,圆管涵23 道,金属波纹管涵1 道,均为新建。 本项目段基础工程主要是桥梁桩基础和挡墙基础施工, 其中桥梁桩基础工程量:直径1.8m桩基40m直径1.4桩基108米、直径1.2 桩基110 米、桩基钢筋32.868t ;段共计挡墙(含仰斜式路肩墙、仰斜式浸水路肩墙、路堑墙、护脚墙、护肩墙,详见施工设计图) 20段,挡墙基础M10砌块片石约2109n3。 1.2 、施工平面布置图

施工平面布置图 K9+840红坪二桥 说明: ①项目工区驻地应包括防 护、围墙、临时便道和安 全、防火安排,并得到监 理工程师事先批准; ②工程交工后,应将驻地恢复原貌,并经监理工 程师验收合格; ③项目工区应注意保证有足够的绿化面积,且具 备与业主和监理联网办公的设备。 项目工区驻地办公生活 区及隧道工区生活区

路面上面层施工技术方案

路面上面层施工技术方案 一、概况 路面上面层起于桩号K19+644,止于桩号K36+294,全长16.65KM,采用AC-13C粗型密级配细粒式改性沥青砼,厚度为4CM。 二、施工前的准备 1、场地:由于本工程为老路改造,交通便利,并在K26+000 处老路边上设立了沥青拌和楼,采用集中拌和。 2、临时供电设施及发电机已安装到位。 3、施工放样已完成。 三、机械设备情况 机械设备数量(附后) 四、管理机构(附后) 五、施工计划 1、主要工程量 AC-13改性沥青砼14652M3。 2、施工进度计划(见横道图附后) 3、施工工序流程框图(附后) 六、施工方案 (1)粘层:粘层及灌缝一律采用PC-3改性乳化沥青,粘层施工前,应对下面层采用高压鼓风机吹尘,将顶面的松

散尘粒彻底清扫干净,有条件时也可使用吸尘器吸尘,以改善工作现场环境,减少二次污染。沥青采用Pc一3型快裂型阳离子乳化沥青,沥青的含量为35%—40%,乳化沥青的用量为0.3L—0.6L/m,采用沥青洒布车喷洒沥青,洒布时要保持稳定的速度及喷洒量,不得有漏喷或喷过量现象,不得中途停顿。 (2)粘层沥青洒布后应待乳化沥青破乳、水分蒸发完后铺筑下面层,开放交通。 沥青砼下面层具体施工方法如下: 1、拌和 (1)拌和楼主要采用TM50型沥青拌和楼。并备有沥青拌和楼作为备用拌和楼及工期紧张时同时使用。 (2)沥青拌和厂对原材料(骨料、矿粉、沥青等)严格按质量、规格要求验收,将不符合质量要求的材料拒之堆料场之外,以保证沥青混合料的质量。 ①沥青 本次选用的沥青沥青,针入度、延度、软化点均符合设计要求,加热温度控制在160℃左右,沥青通过管道泵进入抗剥落剂搅拌器进行拌和,使抗剥落剂均匀拌和在沥青中,抗剥落剂的用量根据试验确定,拌和均匀的沥青再通过管道泵运输送到储油罐中。 ②石料:寸子、瓜子片、石屑、矿粉等均由试验合格后

内墙乳胶漆施工方案

墙面乳胶漆施工方案 墙面乳胶漆工程: 1.施工工具: 砂纸、油漆刷、滚筒等。 2.施工方法与顺序: (1) 第一遍满刮腻子及打磨:室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度,同时,应一刮顺一刮地沿着墙面横刮,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,并注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1 号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整,注意用力均匀,保护棱角。打磨后用棕扫帚清理干净。 (2)第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,得要求后遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙竖刮,将墙进一步刮满及打磨平整、光滑为止。 (3)第一遍涂料:第一遍涂料刷前必须将基层表面清扫干净,擦净浮粉,涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面,后大面。阴角处不得有残积涂料,阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底,应多层次上下同时作业。互相配合协作,避免接搓、刷涂重叠现象。独立面每一遍应采用同一批涂料,并一次完成。

(4)复补腻子:第一遍涂料干透后应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。 (5)磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将涂面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜。磨后将表面清扫干净。 (6)第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。 (7)第三遍涂料涂刷顺序与方法和第一遍相同,要求表面更美观细腻,必须使用排笔涂刷,大面积涂刷时应多人配合流水作业,互相衔接。一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序涂刷,至不显眼处收刷为止,不得出现接搓及刷纹,排笔若粘附在墙上应及时剔掉,涂高级乳胶漆时,表面应用更细的砂纸轻轻打磨光滑。 (8)涂高级乳胶漆时,根据需要可涂第四遍涂料,方法同第三遍。

沥青路面基层施工技术方案

沥青路面基层施工技术方案 1.0材料 1.1路用的水泥、石子、砂等材料必须监理工程师批准。未经批准的不允许进场,更不准使用。 1.2水泥:选用终凝时间较长(宜在6小时以上),且宜用325#矿渣及普通硅酸盐水泥。快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥严禁使用。水泥品牌的选用应考虑其质量稳定性、生产数量、运距等各种因素。水泥每次进场前应有合格证书,每200T应对水泥的凝结时间、标号进行抽检。 1.3碎石:要求其压碎值不超过30%,最大粒径不大于30mm.碎石的颗粒组成应符合JTJ034——93中第 2.2.1.6中2#级配要求。为了施工方便,宜采用10——30mm的粗集料、5——10mm的中集料,0——5mm的石屑细集料三种粒料配合。其粗集料的压碎值、各种粒料的筛分(主要检查所进料的颗粒级配的偏差情况),0.5mm以下细土的塑性指数,小于0.075mm的颗粒含量应符合JTJ034——93中的要求,上述材料进场后的试验项目每2000m3做2个样品试验。 1.4水:凡人或牲畜的饮用水均可用于水泥碎石的施工。 2.0混合料的组成设计 2.1组成设计原则:①粉料含量不宜过多。②在达到强度的前提下,采用最小水泥剂量,但不小于4.0%.③改善集料级配,减少水泥用量,使水泥用量不大于6%.

2.2水泥剂量的配制可采用4%、4.5%、5%、5.5%、6%五种剂量。 2.3每种剂量的试件制取9个(最小数量)。 2.4试件必须在规定的温度(20±2℃)保湿养生6天,浸水养生1天后进行无侧限抗压强度,并计算试验结果的平均值、偏差系数,并计算RX(1-1.645Cv)是否大于Rd(本工程设计强度为 3.5MPa)。设计剂量要选用满足强度的最小剂量,并不超过6%. 2.5根据设计剂量做延迟时间对混合料强度的影响试验,并通过试验确定应该控制的延迟时间。 2.6工地实际采用的水泥剂量与原设计相同。 3.0水泥稳定碎石的质量控制标准。 3.1具体检测技术指标: 3.2每一作业段碾压完成后,立即各项指标的检测,整理好内业资料向监理人员报验(24小时内)强度指标单独报验。监理人员应在现场及时抽检,发现问题及时通知处理。 3.3各分项工程按照《河北省公路工程质量检验评定标准》、《河北省公路工程质量监督检查评比办法》进行评分。各项工程评分必须在97分以上。达不到此要求的不准交工。 4.0施工工艺要点 4.1水泥碎石的施工工艺详见JTJ034-93《公路路面基层施工技术规范》中2.5-2.7条中的内容。 4.2底基层检测及培土模

相关文档