将硬件更新下载/复制到文件夹中

可以选择从Internet下载硬件更新,或将其从某一介质复制到相应的文件夹中。选择后单击"执行"按钮。

从文件夹中安装硬件更新

该列表显示已经下载或复制的硬件更新文件。

选择要安装的硬件更新。

硬件更新列表下面的域可能包含选定硬件更新的有关信息。

编号HW更新的编号。每个HW更新通过一个四位数字唯一识别,并可以包含一个或多个模块。

名称硬件更新的名称;名称指示组件类型。

已安装是否不兼容已提供已经安装硬件更新尚未安装硬件更新硬件更新无法安装在该版本的STEP 7中硬件更新包含在STEP 7的当前版本中,并已经安装。

版本指定组件或多个组件的硬件更新版本

订购号分配给硬件更新的组件的订购号。如果具有不同订购号的多个组件被分配给一个硬件更新,则订购号中不同的字符将以问号("?")代替。实例:订购号6ES7 151-1A?0?-0AB0可代表订购号为6ES7 151-1AA04-1AB0和6ES7 151-1AB01-0AB0的组件。

固件安装后,在硬件目录中显示的组件固件版本。如果订购号完全相同,那么可由固件版本区分相似的组件。

STEP 7版本可以安装硬件更新文件的STEP 7版本。

版本HW更新版本。详细的版本标识。

"安装"按钮

要安装选定的硬件更新,单击"安装"按钮。于是更新将在HW Config的硬件目录中可用。"全选"/"取消全选"按钮

"全选"和"取消全选"按钮允许一次选择或取消选定所有硬件更新。

"设置"按钮

单击"设置"按钮,将打开一个对话框,用于设置下载硬件升级版的Internet地址以及硬件更新的文件夹。

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤 硬件需求和软件需求 硬件: ① S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0及以上 ) ② PC 机(带普通以太网卡) ③交换机、以太网线 软件: ① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.0 ② STEP 7 V5.5 SP4 ③ SIMATIC NET V8.2 ④ WINCC V7.2 ⑤操作系统 WIN 7 64位专业版 STEP7中组态 PC Station 1.在 STEP7 中新建项目,组态 PC Station。 打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”,通过“Insert”>“Station”>“SIMATIC PC Station”插入一个PC站,PC站的名字为:“SIMATIC PC Station(1)”。如图1.所示。 注意:STEP7 中 PC Station 的名字“SIMATIC PC Station(1)”要与SIMATIC NET 中“站组态编辑器”的“站名”相同。

图1.插入并组态PC 站 2.双击 Configuration 即可进入 PC Station 硬件组态界面。 在第一个槽中,从“SIMATIC PC Station”>“User Application”>“OPC Server”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 OPC Sever 的应用。如图2.所示。 注意:选择的OPC Server 版本需要与SIMATIC NET 软件版本一致。 图2.PC Station的硬件组态 在第二个槽中,从“SIMATIC PC Station” >“CP Industrial E thernet”>“IE General”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 IE General。 并在弹出的“Ethernet interface IE General ”属性对话框中点击“New”, 新建一个以太网络,并设置IP 地址。如图3.所示。 注意:IP address 的设置需要与 PC 机网卡的实际地址相同。

一种远程在线更新FPGA程序的方法

一种远程在线更新FPGA程序的方法 1 概述现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)器件具有高密度、低功耗、高速、高可靠性等优点,在航空航天、通信、工业控制等 方面得到了大量应用。FPGA 的处理器分为软核和硬核,并且软核处理器具有 高度的灵活性和可配置性。由于FPGA 器件采用的是SRAM 工艺,在断电的 情况下FPGA 内的配置数据将丢失,所以需要非易失的存储器来结合FPGA 完 成嵌入式系统的设计。EPCS(Erasable Programmable Configurable Serial)Flash 属于串行接口Flash,具有接口简单、体积小、配置方便的特点,通常用来存储FPGA 的配置文件和NiosII 的软件可执行代码。在经过合理的配置后,系统在 上电后就可以从EPCSFlash 中读取这些文件来启动整个系统。为了能使系统 得到更灵活的应用,充分发挥FPGA 的灵活性、高效性,FPGA 的软硬件程序 都需要方便的更新和升级功能;而当形成产品后,通过JTAG 和NiosII IDE 工 具来联合完成对EPCS Flash 的更新烧写很不方便。为此,本文结合Altera 公司 提供的工具,提出了一种远程在线更新FPGA 配置文件和NiosII 程序文件的方 法。2 系统硬件结构系统硬件结构如图1 所示。系统主要有上位机系统、FPGA 系统、EPCS Flash 三个主体部分。上位机系统提供人机交互的部分,FPGA 系统包括NiosII 处理器、EPCS 控制器、网络及串行接口和其他外部接 口,EPCSFlash 主要用于存储FPGA 的配置文件和Nios 程序映像文件。上位机 系统通过FPGA 集成的网络及串行接口来完成通信工作。 FPGA 采用Altera 公司的CycloneIII 系统的EP3C40F48417N 芯片。它具有 低功耗、高集成度、易于使用的特性。EPCS Flash 采用Altera 公司的EPCS16SI16N 芯片,它支持多种可配置的时钟源,最高支持100 MHz 的外部

DSP系统程序远程更新的研究与实现

DSP系统程序远程更新的研究与实现 作者:王敏, 黄战华, 孙秋实, 王铨, WANG Min, HUANG Zhanhua, SUN Qiushi, WANG Quan 作者单位:天津大学精密仪器与光电子工程学院,教育部光电信息技术科学重点实验室,天津300072 刊名: 计算机工程与应用 英文刊名:Computer Engineering and Applications 年,卷(期):2012,48(8) 参考文献(10条) 1.鲁力;张波嵌入式TCP/IP协议的高速电网络数据采集系统[期刊论文]-仪器仪表学报 2009(02) 2.关守平;姚勇;刘海龙嵌入式系统网络接口模块设计及应用 2007(04) 3.Li J;Wang J H Design and research of remote debugger and upgraed system for DSP 2009(01) 4.李鹏DSP在线升级与资源优化再配置[期刊论文]-计算机工程 2008(17) 5.姜晓梅;李祥和基于ARM的IAP在线及远程升级技术[期刊论文]-计算机应用 2008(02) 6.董相晖;张志敏一种基于EJTAG快速在线烧写Flash的设计[期刊论文]-微电子学与计算机 2007(12) 7.Texas Instruments Using the TMS320C5509/C5509A Bootloader SPRA375C 2003 8.Texas Instruments TMS320VC5509 DSP External Memory Interface(EMIF) reference guide SPRU670 2003 9.Texas Instruments TMS320VC5509 fixed-point digital signal processor SPRS163E 2003 10.DAVICOM Semi-conductor Co,Ltd DM9000A data sheet 2006 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/8a9815675.html,/Periodical_jsjgcyyy201208030.aspx

STEP7 系列培训课程——硬件组态.pdf

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMA TIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络

其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上; 11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。

基于STM32F103局域网远程更新技术的实现黄海宝

《工业控制计算机》2012年第25卷第12期 在传统嵌入式系统中,代码在做成产品时已经用烧写器写入系统,如果需要日后维护或升级,工作人员必须到现场进行固件代码更新。有些用户希望产品在实际应用期间通过某种远程通信方式自动的更新程序内容,显然,现场烧入代码并不能满足这样的需求。IAP技术的出现为产品代码的远程更新提供了有效手段。本文以STM32F103ZE为平台,在TCP/IP通信协议的基础上,实现IAP技术。 1STM32F103处理器 STM32F103系列处理器是意法半导体(ST)发布的基于Cortex-M3内核的增强型系列处理器,工作频率最高达到72MHz,带有片内RAM和丰富的外设。完善的外设固件库更缩短了开发周期。 Cortex-M3存储系统采用统一寻址方式,程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内,存储空间被分成8个主要块,每个块为512MB。以STM32F103ZE处理器为例,图1为代码块和片内SRAM的地址映射图。 图1Flash、SRAM地址映射 代码块包括了Flash主存储块、信息块和启动区。主存储块地址从0x08000000开始的512K字节,信息块分为两个部分:①系统存储器是用于存放在系统存储器自举模式下的启动程序,这个区域只保留给ST使用,启动程序使用USART1串行接口实行对闪存存储器的编程;②选项字节。 启动区地址从0x00000000开始,在系统复位后,就从这个地址开始执行代码,在STM32F103里,通过BOOT[1:0]引脚值将对应的存储器物理地址映射到启动区。本为使用的启动模式为从主闪存存储器启动。 表1启动模式 2IAP技术原理 在程序中编程(IAP)是用户自己的程序在运行过程中对Flash部分区域进行烧写,实现固件代码的更新。一般来说,IAP 驱动程序要完成两个工作:一是通过通信接口接收编译好的应用程序代码到RAM;二是将应用程序代码编程到Flash中。因此系统中固件分为两段代码:第一段是IAP驱动程序,程序复位后首先执行IAP程序,此段代码必须通过JTAG、ISP或其他方法烧入;第二段是应用程序,是真正的功能代码,由IAP程序执行完后跳转至此段代码才开始执行。两段代码都烧写在内部FLASH中,值得注意的是两段代码的存放区域不能重叠,否则后果将无法预测。 3IAP技术的实现 3.1通信方式 在本文,有更新功能的产品终端通过集线器与电脑相连,组成一个局域网。由于STM32F103系列处理器没有以太网控制模块,因此处理器外接一个ENC28J60网络模块与局域网相连。鉴于TCP/IP的复杂度,传输层使用用户数据协议UDP。服务器通过设定目标端的IP地址和UDP端口号来选择需要更新的产品终端。3.2烧写文件格式 在启动更新之前,需要准备应用代码的Hex烧写文件,使用MDK编译器可以直接编译生成HEX文件。Hex全称(Intel HEX)文件,是有一行行符合Intel HEX文件格式的文本所构成的ASCII文本文件。在Intel HEX文件中,每一行包含一个HEX记录。这些记录由对应机器语言和/或常量数据的十六进制编码数字组成。每一行HEX记录包含5个域,它们按以下的格式排列:1字节数据长度域+2字节偏移地址域+1字节记录类型+数据域+1字节校验和域 每行都是由冒号开头,数据长度域的数值为数据域的字节数,偏移地址为32位地址的低16位,记录类型为以下几种中的一种:00-数据记录 基于STM32F103局域网远程更新技术的实现Implementation of Remotely Update Technology in LAN Based on STM32F103黄海宝吴学杰高艳艳(西南交通大学牵引动力国家重点实验室,四川成都610031) 摘要 在阐述STM32F103微处理器和在应用中编程(IAP)原理的基础上,使用RealView MDK编译的Hex烧写文件,实现了局域网内的固件在线更新,提高了固件维护的方便性,缩短了终端系统的开发周期。 关键词:STM32F103,IAP,局域网,Hex Abstract This paper elaborates STM32F103microcontroller and In Application Program(IAP)technology.Updating the firmware in the LAN using Hex programming file compiled by RealView MDK.It brings convenience of firmware maintenance and short-en the development cycle of the terminal system. Keywords :STM32F103,IAP,LAN,Hex 97

STM32F103终端设备远程程序升级程序

1.STM32F103终端设备远程程序升级程序 2014-4-17 (1)把STM32F103的FLASH 分成2部分,0x08000000~0x08003fff,是IAP程序; 00x08004000~ ,是APP程序; (2)硬件机构:内有GSM模块(移远M35),作为远程通信用。 (3)更详细,得到IAR 项目文件:stm32f103远程程序升级程序.rar,联系QQ:785313554 王昌世 2.程序结构 3.主程序 /******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ******************** * File Name : main.c * Author : wcs * Version : V2.0.1 * Date : 03/18/2011 * Description : Main program body ******************************************************************************** * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONL Y AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SA VE TIME. * AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT, * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE * CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING * INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. *******************************************************************************/ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/

为什么项目 程序块或硬件组态根本无法打开 或者打开时出现错误信息 或是显示 只读

为什么项目、程序块或硬件组态根本无法打开,或者打开时出现错误信息,或是显示“只读”? 显示订货号 序号关于处理STEP 7 项目的注意事项: 1 使用早期版本STEP7 处理当前新版本的STEP 7 项目 例如,STEP 7 版本V5.3 可以向下兼容STEP 7 版本V5.2。在版本V5.3 中创建的项目可以在V5.2 版本中处理,前提是V5.3 项目中没有使用V 5.2 的STEP 7 版本不支持的组件和功能,例如新CPU 或新功能。 举例来说,如果要使用STEP 7 V5.2 处理一个STEP 7 V5.3 项目,则在V5.3 项目中只能使用版本V5.2 已知的模块订货号。如必要的话,应当使用“原有产品订货号”组态新模块。 将来,在STEP 7 V5.2 和更高版本中,将能够“重载”新模块。 请参阅自述文件中第6.6 小节“Changing between the different versions of STEP 7”的内容“New modules in old versions of STEP 7”。如果您在STEP 7 V5.2 中打开或者解压缩一个在V5.3 或V5.4 中创建的项目,将会出现以下消息,然后只能读取硬件组态。 ?S7 Hardware Update options package not available. (S7 硬件更新选件包不可用) ?The project includes objects of the "Hardware Update" options package that cannot be processed, because the options package is not installed or an obsolete version of it is installed..(项目中包含“硬件 更新”选件包中无法处理的对象,因为该选件包未安装或者安装的版本为过期版本) 2 更新硬件目录 建议安装缺失的更新包以更新硬件目录。在Hardware Configuration 中执行功能“Options > Install Hardware Updates...”。关于这方面的更多详情还可以参阅Internet 上以下条目号的FAQ: ?“在STEP 7 V5.2 和V5.3 中如何更新STEP 7 模块目录?”,条目号:17581199. ?“不能直接访问Internet 的情况下如何更新硬件目录?”,条目号:22374877

实验二STEP7硬件组态实例

STEP7硬件组态实例 硬件组态的任务就是在STEP 7种生成一个与实际的硬件系统完全相同的系统,例如要生成网络、网络中各个站的导轨和模块,以及设置各硬件组成部分的参数,即给参数赋值。所有模块的参数都是用编程软件来设置的,完全取消了过去用来设置参数的硬件DIP开关。硬件组态确定了PLC输入/输出变量的地址,为设计用户程序打下了基础。 组态时设置的CPU的参数保存在系统数据块SDB中,其他模块的参数保存在CPU中。在PLC启动时CPU自动的向其他模块传送设置的参数,因此在更换CPU之外的模块后不需要重新对它们赋值。 PLC在启动时,将STEP 7中生成的硬件设置与实际的硬件配置进行比较,如果二者不符,将立即产生错误报告。

目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STA TION 将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STA TION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。

如何将新的 PROFIBUS 或 PROFINET GSD 文件集成到 STEP 7 硬件配置中

如何将新的PROFIBUS 或PROFINET GSD 文件集成到STEP 7 硬件配置中? 推荐文档: 西门子工程师推荐本文档! ?文献 ?涉及产品 说明:在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 ...... 说明: 在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。 ?从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。 ?从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 根据下表安装 GSD 文件。 No.步骤: 1确保可以通过 PG/PC 中的目录访问到要集成的 GSD 文件。文件位于硬盘,软盘,CD,或一个 STEP7 项目中。 2打开硬件配置,关闭其中打开的项目。 3选择菜单命令“Options > Install GSD file...”。 图01

4在下一对话框浏览到文件目录,然后点击“Install”。可以选择是否在目录或 STEP7 项目中搜索 GSD 文件。在安装过程中,可能会出现错误{error)消息帮助(例如,显示某个 GSD 文件已经安装)。一旦安装完成,可以调用安装记录。必要时,使用在线帮助(“Help”按钮)。 图02 5现在使用菜单命令“Options > Update catalog”更新硬件目录。STEP7 启动后,已安装 GSD 文件的从站被读入模块的目录中。现在可以在 STEP7 项目中配置从站。新安装的设备在以下硬件目录中 ?PROFIBUS DP 设备位于目录“PROFIBUS DP > Other Field Devices > I/O ...”下。 ?PROFINET 设备位于目录“PROFINET IO > I/O ...”下。 在硬盘上保存 GSD 文件: GSD 文件保存在硬盘目录“\ Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD”下。

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能复习过程

在S T E P7V5.x中如何实现E T200S P的组态控制功能

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能 ET200SP具有组态控制(Configuation control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中,然后在程序中通过控制数据记录196的方式,使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。 本文以一个例子来说明组态控制的实现过程。在这个例子中,ET200SP站点共组态了7个插槽,具体模块类型如图1所示。 图1.ET200SP的硬件组态 而实际上,真正所用到的模块如图2所示,其中第1、2插槽为DQ8 x 24VDC/0.5A HF模块,第3、4插槽为DI8 x 24VDC HF模块,第5插槽是空

槽,没有安装电子模块,只安装了一个BU外壳,第6个插槽为服务器模块,第1和第3插槽启用了新的电势组。 图2.ET200SP实际站点配置 要实现组态控制,首先双击ET200SP,在属性对话框的参数标签下使能ET200SP 组态控制功能,如图3所示:

图3.使能组态控制 然后将硬件组态编译下载至PLC中。 接下来在PLC中编程,对接口模块写数据记录196。数据记录196的内容说明如表格1和表格2所示: 字节含义值说明 0 数据记录长度 4 +(插槽数 × 2)数据记录头 1 数据记录ID 196 2 版本 2 3 版本0 4 分配所组态的插槽 1 对应的实际插槽控制元素,在 每个元素中说 明 IO 设备中的哪 个实际插槽被 分配到了已组 态的插槽。 5 插槽 1 的其它功能 6 分配所组态的插槽 2 7 插槽 2 的其它功能 : : : 4 +((最大插槽编号 - 1)×2) 分配服务模块的插槽实际服务模块插槽4 +((最大插槽编号 - 1)×2)+ 1 服务模块插槽的附加功能 表1.数据记录196内容 控制元素的说明如表2所示: 字节位含义 分配的已组态插槽(如,在字节 4 中,偶数字节)0 到 6 0000000: 模块不可用 0000001 直到最大插槽数:实际插槽

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

STEP7 硬件组态教程

STEP7 系列培训课程——硬件组态(科莱德科技开发有限公司) 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置并将其下载,完成系统配置。 步骤: 1、 双击计算机桌面上的SIMATIC Manager 图标,打开STEP7 主画面。点击FILE \ NEW ,按照图例输入文件名称 (TEST )和文件夹地址,然后点击OK ;系统将自动生成项目。 3、点亮TEST 项目名称,点击右键,选中Insert new object ,点击SIMATIC 300 STATION ,将生成一个S7-300的项目。

如果项目CPU 是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION 即可。 4、 将项目名称前面的+号点开或双击项目名称,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware 并双击/或右键点OPEN OBJECT ,硬件组态画面即可打开! 5、 双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 双击项目名称 硬件组态区域 硬件模块详细

6、双击PS-300,选中PS 307 2A ,将其拖到机架RACK 的第一个SLOT ; Rail 拖 入到左边空白处

7、本步骤开始组态CPU,组态CPU的型号选择要根据实际的CPU型号而定,现以CPU312(定货号为:6ES7 312-1AD10)为例。双击CPU-300,双击CPU-312文件夹,选中6ES7 312-1AD03-0AB0,将其拖到机架RACK的第2个SLOT。 选中6ES7 312-1AD03-0AB 0,将其拖到机架 RACK的第2个 SLOT

STEP7 V5.5 硬件更新问题

STEP7 V5.5 硬件更新问题 一直用STEP7V5.5SP1,因项目所需进行硬件更新,更新完后不能正常运行了,该如何处理呢?是否要更换版本问题补充: 我的是STEP7管理器硬件更新,更新完后管理器就打不来了,不知道是卸载软件重新安装更新还是这样,我现在打算换一个版本。以前用的是V5.5SP1 最佳答案 你是做硬件更新吗?可能你更新的方式不对,软件被破坏了,所以打开错误。 OS更新方法: 1、下载最新HSP,解压之后,使用HWUpdate更新,最新HSP是2011年3月,链接地址中有安装指导。 《硬件配置中用于安装硬件更新的STEP7硬件支持包(HSP-自2011年10月起)》: https://www.wendangku.net/doc/8a9815675.html,/download/Html/download.aspx? DownloadID=1121&TreeID=8&URL=%2fdownload%2fUploa d%2fAS%2fsoftware%2f23183356.pdf 2、在线硬件更新:

1).打开你的STEP7软件,再进入HWConfig界面。 2).点击HWConfig界面的“Opition”->“InstallHWUpdates..”,进入到“InstallHWUpdates”下载界面,选择“downloadfromInternet”并点击“Execute”,就可以从西门子网站下载最新的硬件升级文档到你自己的电脑上。 3).下载完成后,还是在“InstallHWUpdates”界面中,选择你需要安装的硬件,一般选择所有,进行安装就可以了。 西门子从STEP7从版本5.2开始提供了硬件更新的功能,如果你在硬件组态时在硬件目录里无法找到你需要的硬件及其固件版本,可以从网上下载直接安装,步骤比较简单:打开硬件组态,选定“Options”(选项)/InstallHWUpdates(安装硬件升级),然后点击“DownloadfromInternet“(从因特网下载),单击”Download“(下载),从弹出的硬件更新列表中选择需要的硬件,单击”Download“,就可以把更新文件下载到你的电脑中;你在硬件目录就可以找到其硬件 安装参考:《如何在没有直接Internet访问的情况下更新硬件目录?》 https://www.wendangku.net/doc/8a9815675.html,/CN/view/zh/22374877

step7-400PLCH站点PROFINET组态冗余

一、关于硬件 1、机架开关设置:位于CPU背部开关,机架0开关打至下;机架1开关打至上,如图:412-5HK06 一般设置机架0为主CPU,机架1为备CPU.设置好上电,主CPU会亮“RACK 0”,备CPU亮“RACK 1”. 2、光纤及网线连接:412-5H系列CPU有两个光纤同步模块,主机及备机之间应上与上,下与下连接。 主机与备机的LINK1 OK\LINK2 OK灯亮,则说明通讯正常。否则CPU面板的IFM1F\IFM2F故障红色灯亮。 在STPE7与电脑通讯连接之前,从站ET20SP先不要插网线。即先把两CPU冗余高好,没有报错后,再添加ET200SP。

3、CPU第一次通电时,自检时间比较长,10分钟左右,需要耐心等待。完成后,网口灯会亮,表示通讯正常。 二、STEP7组态 1、在STEP7中新建一个项目,输入项目名称后,在菜单下的“插入”选项中选择SIMATIC H Station,添加一个新的S7-400H的站点。 2、在S7-400H站目录下双击“硬件”打开硬件配置,添加一个UR2-H机架

3、添加PS407 4A的电源及412-5HK06的CPU。在添加CPU时,选择近距离偶合。 4、设置Ethernet接口属性,如无子网,点新建,会生成一个默认IP的一个Ethernet(1)子网。此IP要与后面设置CPU的IP地址保持一致。

5、主CPU配置完成,然后配置备机CPU。可以选择机架0复制,粘贴生成机架1,也可以自己添加机架,在一个个配置。注意:X5 生成的PN-IO 名称,主机与和备机不能相同。也不能与在同一项目下的其它站点的PN名相同,否则会出错。此时可以双击查看主机与备机PN-IO下的IP地址,是同一子网下的不同IP。方便 待会设置。

step7 硬件组态一般步骤

步骤: 1、双击SIMATIC Manager图标,打开STEP7 主画面。 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK;系统将自动生成TEST项目。 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中new object,点击SIMATIC 300 STATION 将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION 即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面即可打开! 5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT。 7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2。 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWOR K SETTING。 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。 9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络。 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7

153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP mastersystem(1)上。 11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。 12、点开IM153-1\再点开DI300\选中SM321 DI16*DC24V模块,并将其拖入左下面的第4 槽中,一个DI模块组态完毕,系统将自动为模块的通道分配I/O地址(该处为I0.0~I1.7)。 13、按照上面步骤组态DO模块(6ES7 322-1BH010AA0)。系统也将为其分配地址为(Q0.0~Q1.7)。 14、按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KF01-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面,点击Measuring栏,为每个通道定义信号类型,将0-1通道定义为两线制4~20mA信号,2-3通道为内部补偿K型热点偶信号(TI-C K)。 最后点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处第一通道是PIW256、PIW258。。。 15、点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 16、检查组态,点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

STEP7介绍

STEP7 编程软件是一个用于SIMATIC 可编程逻辑控制器的组态和编程的标 准软件包。STEP7 标准软件包中提供一系列的应用工具,如:SIMATIC 管理器、符号编辑器、硬件诊断、编程语言、硬件组态、网络组态等。STEP7 编程软件可 以对硬件和网络实现组态,具有简单、直观、便于修改等特点。该软件提供了在 线和离线编程的功能,可以对PLC 在线上载或下载。利用STEP7 可以方便地创 建一个自动化解决方案。图 4.1 为创建一个自动化项目的基本步骤[18]。 项目可用来存储为自动化任务解决方案而生成的数据和程序。这些数据包括:硬件结构的组态数据及模板参数;网络通讯的组态数据以及为可编程模板编制的 程序。它们都被收集在一个项目下。 在生成一个项目后,先插入站,然后可以组态硬件。在组态硬件时,可以借助于模板样本对可编程控制器中的CPU 及各模板进行定义,通过双击站来启动硬件组态的应用程序。一旦存储并退出硬件组态,对于在组态中生成的每一个可编程模板,都会自动生成S7/M7 程序及空的连接表。连接表可用来定义网络中可编程模板之间的通讯连接。硬件组态完成后就可为编程模板生成软件。为可编程模板编制的软件

存储在对象文件夹中。对该对象文件夹称作“S7-Program”。在子菜单中,可以选择想要生成的块的类型(如:数据块,用户定义的数据类型,功能,功能块,组织块或变量表)。打开一个空的块,然后用语句表,梯形图或功能图输入程序。 在完成组态,参数赋值,程序创建和建立在线连接后,可以下载整个用户程序或个别块到一个可编程序控制器。在下载完整的或部分用户程序到CPU 之前,把工作方式从RUN 模式置到STOP 模式。可以通过在线连接下载各个块或整个 用户程序到RAM。当电源关断后和CPU 复位时,保存在他们上面的数据将被保留。另外,可以从可编程控制器中上载一个工作站,或从一个S7 CPU 中上载块 到PG/PC。这样,当出现故障而不能访问到程序文档的符号或注释时,就可以在PG/PC 中编辑它。 用于S7-300 的编程语言[19]有:梯形图(LAD),语句表(STL)和功能块图(FBD)。LAD 是STEP7 编程语言的图形表达方式。它的指令语法与一个继电器梯形逻辑 图相似:当电信号通过各个触点复合元件以及输出线圈时,梯形图可以让你追踪 电信号在电源示意线之间的流动。STL 是STEP7 编程语言的文本表达方式,与机器码相似,CPU 执行程序时按每一条指令一步一步地执行。FBD 是STEP7 编程语言的图形表达方式,使用与布尔代数相类似的逻辑框来表达逻辑。 STEP7 编程软件允许结构化用户程序,可以将程序分解为单个的自成体系的程序部分。从而使大规模的程序更容易理解,可以对单个的程序部分进行标准化。程序组织简化,修改更容易。系统的调试也容易了许多。在S7 用户程序中可以 使用如下几种不同类型的块: 组织块(OB)是操作系统和用户程序的接口。它们由操作系统调用,并控制循 环和中断驱动程序的执行,以及可编程控制器如何启动。它们还处理对错误的响应。组织块决定各个程序部分执行的顺序。用于循环程序处理的组织块OB1 的优先级最高。操作系统循环调用OB1 并用这个调用启动用户程序的循环执行。 功能(FC)属于用户自己编程的块。功能是“无存储区”的逻辑块。FC 的临时变量存储在局域数据堆栈中,当FC 执行结束后,这些数据就丢失了。 功能块(FB)属于用户自己编程的块。功能块是具有“存储功能”的块。用数据 块作为功能块的存储器(背景数据块)。传递给FB 的参数和静态变量存在背景数据块中。背景数据块(背景DB)在每次功能块调用时都要分配一块给这次调用,用于 传递参数。 系统功能块(SFB)和系统功能(SFC)是STEP7为用户提供的己编程好的程序的块,经过测试集成在CPU 中的功能程序库。SFB 作为操作系统的一部分并不占用程序空间,是具有存储能力的块,它需要一个背景数据块,并须将此块作为程序 的一部分安装到CPU 中。 STEP7 的调用结构如下图4. 2 所示:

STEP7硬件组态实例

STEP7硬件组态实例 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

S7-300 PLC_PROFIBUS—DP硬件组态(经典实例)

S7 300 PLC硬件组态(经典) 现场机架上各个模块进行的是物理上的连接,必须进行硬件组态的连接,实现逻辑上的连接,在这基础之上才可以执行编程器传输下来的程序信息。 1:打开桌面上的“SIMATIC Manager”图标,打开了STEP7画面。点击“新建图标”,输入文件名和文件夹地址,然后点击“OK”,系统自动生成项目。 2:选中上一步新建的项目,点击右键,选中“Insert new object”,点击“SIMATIC 300 STA TION”,系统自动生成项目。 3:点击新建的项目前面的“+”号,“双击SIMATIC 300(1)”,再选种右边的“Hardware”,右键,然后“OPEN object”,系统打开硬件组态画面。

4:点击“SIMATIC 300”前面的“+”号,从展开的“RACK—300”中找到“Rail”,拖到左上边空白,所得如下:

5:注意,若实际设备上有该模块则进行操作,若无该模块则跳过该步骤。展开PS—300,把电源模块PS 307 2A 拉到机架的第一行,如下。 6:展开“CPU—300”,再打开“CPU 315—2 DP”,把“6ES7 315-2AF02—0AB0”拉到机架的第二行,并进行参数的设(速率、协议等)。 7:选择默认值,点击确定,就可以生成一个PROFIBUS—DP 网络了。

8:点击右侧“PROFIBUS DP”,再在展开的项中点击“ET200M”,再在展开的项中点击选中“IM153—1”,拖到左面“PROFIBUS(1):DP master system(1)”上。在弹出的对话 框中选择默认值,点击“确定”。 选中“SM 331 AI8X12bit”,并将其拖到左侧ET200M的第四槽中。