中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程UCD

GB50150-91

电气设备交接试验标准

中华人民共和国建设部发布1992-07-01施行

第一章总则

第1.0.1条为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。

第1.0.2条本标准适用于500kV及以下新安装电气设备的交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。

第1.0.3条断电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。

第1.0.4条电气设备应按照本标准进行耐压试验,但对110kV及以上的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。

交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。

耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。

非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。

进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

油浸式变压器、电抗器及消弧线圈的绝缘试验应在充满合格油静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,对电压等级为500kV 的,须静置72h以上;220~330kV的为48h以上;110kV及以下的为24h以上。

第1.0.5条进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。

第1.0.6条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

一、采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试

验标准进行;

二、采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;

三、采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

第1.0.7条在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物温度和周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物温度及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。

试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以变压器、电抗器及消弧线圈的上层油温作为测试温度。

本标准中使用常温为10~40℃;运行温度为75℃。

第1.0.8条本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为10min与1min的绝缘电阻值的比值。

第1.0.9条多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。

第1.0.10条测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:

一、100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表;

二、500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表;

三、3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表;

四、10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表;

五、10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表。

第1.0.11条本标准的高压试验方法,应按现行国家标准《高电压试验技术》的规定进行。

第二章同步发电机及调相机

第2.0.1条容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容:

一、测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比;

二、测量定子绕组的直流电阻;

三、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;

四、定子绕组交流耐压试验;

五、测量转子绕组的绝缘电阻;

六、测量转子绕组的直流电阻;

七、转子绕组交流耐压试验;

八、测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢;

九、发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机

转子和励磁机电枢;

十、定子铁芯试验;

十一、测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;

十二、测量埋入式测温计的绝缘电阻并校验温度误差;

十三、测量灭磁电阻器、自同期电阻器的直流电阻;

十四、测量超瞬态电抗和负序电抗;

十五、测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;

十六、测录三相短路特性曲线;

十七、测录空载特性曲线;

十八、测量发电机定子开路时的灭磁时间常数;

十九、测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压;

二十、测量相序;

二十一、测量轴电压。

注:①容量6000kW以下、电压1kV以上的同步发电机应进行除第十四款以外的其余各款的试验。

②电压1kV及以下的同步发电机不论其容量大小,均应按本条第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、二十、二十一款进行试验。

③无起动电动机的同步调相机或调相机的起动电动机只允许短时运行者,可不进行本条第十六、十七款的试验。

第2.0.2条测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:

一、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;

二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。

注:①进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足第一、二款的要求。

②水内冷电机应在消除剩水影响的情况下进行。

③交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

④对水冷电机,应测量汇水管及引水管的绝缘电阻。阻值应符合制造厂的规定。

第2.0.3条测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

一、直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内;

二、各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。

第2.0.4条定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:

一、试验电压为电机额定电压的3倍。

二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:

1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;

2.泄漏电流不应随时间延长而增大;

当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。

3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。

三、氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。

四、水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法。

第2.0.5条定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表2.0.5的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》的有关规定进行。水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行。

注:U n为发电机额定电压。

第2.0.6条测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;

二、水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其它仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;

三、当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;

四、可在电机额定转速时超速试验前、后测量转子绕组的绝缘电阻;

五、测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V及以下,采用1000V兆欧表。

第2.0.7条测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

一、应在冷状态下进行,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内。测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值不应超过2%;

二、显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过规定时,还应对各

磁极绕组间的连接点电阻进行测量。

第2.0.8条转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:

一、整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于1200V;

二、工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定进行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:

1.额定励磁电压为500V及以下,为额定励磁电压的10倍,并不应低于1500V;

2.额定励磁电压为500V以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。

三、隐极式转子绕组不进行交流耐压试验,可采用2500V兆欧表测量绝缘电阻来代替。

第2.0.9条测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

注:不包括发电机转子和励磁机电枢的绝缘电阻测量。

第2.0.10条发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,其试验电压应为1000V;水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按第2.0.8条第二款的规定进行;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

注:不包括发电机转子和励磁机电枢的交流耐压试验。

第2.0.11条定子铁芯试验,应符合下列规定:

一、采用0.8~1.0T的磁通密度进行试验。当各点温度按1.0T磁通密度折算时,铁芯齿部的最高温升不应超过45℃;各齿的最大温度差不应超过30℃。新机的铁芯齿部温升不应超过25℃,温差不应超过15℃;试验持续时间为90min。

二、当制造厂已进行过试验,且有出厂试验报告时,可不进行试验。

第2.0.12条测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、应在装好油管后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;

二、对氢冷发电机应测量内、外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合制造厂的规定。

第2.0.13条测量检温计的绝缘电阻并校验温度误差,应符合下列规定:

一、采用250V兆欧表测量;

二、检温计指示值误差不应超过制造厂规定值。

第2.0.14条测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻,应与铭牌数值比较,其差值不应超过10%。

第2.0.15条超瞬态电抗和负序电抗,当无制造厂型式试验数据时,应进行测量。

第2.0.16条测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,应符合下列规定:

一、应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前、后的额定转速下分别测量;

二、对于显极式电机,可在膛外对每一磁极绕组进行测量。测量数值相互比较应无明显差别;

三、试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值。

第2.0.17条测量三相短路特性曲线,应符合下列规定:

一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

二、对于发电机变压器组,当发电机本身的短路特性有制造厂出厂试验报告时,可只录取整个机组的短路特性,其短路点应设在变压器高压侧。

第2.0.18条测量空载特性曲线,应符合下列规定:

一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

二、在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定子额定电压值的130%,对于水轮发电机应为定子额定电压值的150%,但均不应超过额定励磁电流;

三、当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定电压值的130%下或定子最高电压下持续5min;

四、对于发电机变压器组,当发电机本身的空载特性及匝间耐压有制造厂出厂试验报告时,可不将发电机从机组拆开作发电机的空载特性,而只作发电机变压器组的整组空载特性,电压加至定子额定电压值的105%。

第2.0.19条在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁时间常数。对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。

第2.0.20条发电机在空载额定电压下自动灭磁装置分闸后测量定子残压。

第2.0.21条测量发电机的相序必须与电网相序一致。

第2.0.22条测量轴电压,应符合下列规定:

一、分别在空载额定电压时及带负荷后测定;

二、汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子两端轴上的电压宜等于轴承与机座间的电压;

三、水轮发电机应测量轴对机座的电压。

第三章直流电机

第3.0.1条直流电机的试验项目,应包括下列内容:

一、测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;

二、测量励磁绕组的直流电阻;

三、测量电枢整流片间的直流电阻;

四、励磁绕组和电枢的交流耐压试验;

五、测量励磁可变电阻器的直流电阻;

六、测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;

七、励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;

八、检查电机绕组的极性及其连接的正确性;

九、调整电机炭刷的中性位置;

十、测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线。

注:6000kW以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本条全部项目进行试验。其余直流电机按本条第一、二、五、六、八、九、十款进行。

第3.0.2条测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。

第 3.0.3条测量励磁绕组的直流电阻值,与制造厂数值比较,其差值不应大于2%。

第3.0.4条测量电枢整流片间的直流电阻,应符合下列规定:

一、对于叠绕组,可在整流片间测量;对于波绕组,测量时两整流片间的距离等于换向器节距;对于蛙式绕组,要根据其接线的实际情况来测量其叠绕组和波绕组的片间直流电阻。

二、相互间的差值不应超过最小值的10%,由于均压线或绕组结构而产生的有规律的变化时,可对各相应的片间进行比较判断。

第3.0.5条励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压,应为额定电压的1.5倍加750V,并不应小于1200V。

第3.0.6条测量励磁可变电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%。调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值变化应有规律性。

第3.0.7条测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

注:不包括励磁调节装置回路的绝缘电阻测量。

第3.0.8条励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验电压值,应为1000V。

注:不包括励磁调节装置回路的交流耐压试验。

第3.0.9条检查电机绕组的极性及其连接,应正确。

第3.0.10条调整电机炭刷的中性位置,应正确,满足良好换向要求。

第3.0.11条测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线,与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别。励磁机负载特性宜在同步发电机空载和短路试验时同时测录。

第四章中频发电机

第4.0.1条中频发电机的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绕组的绝缘电阻;

二、测量绕组的直流电阻;

三、绕组的交流耐压试验;

四、测录空载特性曲线;

五、测量相序。

第4.0.2条测量绕组的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。

第4.0.3条测量绕组的直流电阻,应符合下列规定:

一、各相或各分支的绕组直流电阻值,与出厂数值比较,相互差别不应超过2%;

二、测得的励磁绕组直流电阻值与出厂数值比较,应无明显差别。

第4.0.4条绕组的交流耐压试验电压值,应为出厂试验电压值的75%。

第4.0.5条测录空载特性曲线,应符合下列规定:

一、试验电压最高升至产品出厂试验数值为止,所测得的数值与出厂数值比较,应无明显差别;

二、永磁式中频发电机只测录发电机电压与转速的关系曲线,所测得的曲线与制造厂出厂数值比较,应无明显差别。

第4.0.6条测量相序,其电机出线端子标号应与相序一致。

第五章交流电动机

第5.0.1条交流电动机的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绕组的绝缘电阻和吸收比;

二、测量绕组的直流电阻;

三、定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量;

四、定子绕组的交流耐压试验;

五、绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;

六、同步电动机转子绕组的交流耐压试验;

七、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻;

八、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻;

九、测量电动机轴承的绝缘电阻;

十、检查定子绕组极性及其连接的正确性;

十一、电动机空载转动检查和空载电流测量。

注:电压1000V以下,容量100kW以下的电动机,可按本条第一、七、十、十一款进行试验。

第5.0.2条测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:

一、额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。绝缘电阻温度换算可按本标准附录二的规定进行。

二、1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2,中性点可拆开

的应分相测量。

注:①进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条第一、二款的要求。

②交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻值在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电动机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可以投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

第5.0.3条测量绕组的直流电阻,应符合下述规定:

1000V以上或容量100kW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。

第5.0.4条定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下述规定:

1000V以上及1000kW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验。试验电压为定子绕组额定电压的3倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于最小值的100%;当最大泄漏电流在20μA以下时,各相间应无明显差别。试验时的注意事项,应符合本标准第2.0.4条的有关规定。

第5.0.5条定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表5.0.5的规定。

第5.0.6条绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表5.0.6的规定。

注:U k为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。

第 5.0.7条同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压值为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V,但不应高于出厂试验电压值的75%。

第5.0.8条可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻,当与回路一起测量时,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

第5.0.9条测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻值,与产品出

厂数值比较,其差值不应超过10%;调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值的变化应有规律性。

第5.0.10条测量电动机轴承的绝缘电阻,当有油管路连接时,应在油管安装后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

第5.0.11条检查定子绕组的极性及其连接应正确。中性点未引出者可不检查极性。

第5.0.12条电动机空载转动检查的运行时间可为2h,并记录电动机的空载电流。当电动机与其机械部分的连接不易拆开时,可连在一起进行空载转动检查试验。

第六章电力变压器

第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绕组连同套管的直流电阻;

二、检查所有分接头的变压比;

三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;

四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

七、绕组连同套管的交流耐压试验;

八、绕组连同套管的局部放电试验;

九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

十、非纯瓷套管的试验;

十一、绝缘油试验;

十二、有载调压切换装置的检查和试验;

十三、额定电压下的冲击合闸试验;

十四、检查相位;

十五、测量噪音。

注:①1600kV A以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。

②1600kV A及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。

③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。

④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。

⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。

⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套

管的出厂试验记录。

第6.0.2条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:

一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600kV A 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;

三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;

四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比

较。

第6.0.3条 检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律;电压等级在220kV 及以上的电力变压器,其变压比的允许误差在额定分接头位置时为±0.5%。

第6.0.4条 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

第6.0.5条 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定:

一、绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。

二、当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表6.0.5换算到同一温度时的数值进行比较。

注:表中K 为实测温度减去20℃的绝对值。 当测量绝缘电阻的温度差不是表中所列数值时,其换算系数A 可用线性插入法

确定,也可按下述公式计算:

A K =1510. (6.0.5-1)

校正到20℃时的绝缘电阻值可用下述公式计算:

当实测温度为20℃以上时:

R AR 20=t (6.0.5-2)

当实测温度为20℃以下时:

R R A

20=t (6.0.5-3)

式中 R 20——校正到20℃时的绝缘电阻值(M Ω);

R t ——在测量温度下的绝缘电阻值(M Ω)。

三、变压器电压等级为35kV 及以上,且容量在4000kV A 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。

四、变压器电压等级为220kV 及以上且容量为120MV A 及以上时,宜测量极化

指数。测得值与产品出厂值相比,应无明显差别。

第6.0.6条 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg δ,应符合下列规定:

一、当变压器电压等级为35kV 及以上,且容量在8000kV A 及以上时,应测量介质损耗角正切值tg δ;

二、被测绕组的tg δ值不应大于产品出厂试验值的130%;

三、当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按表6.0.6换算到同一温

度时的数值进行比较。

注:表中K 为实测温度减去20℃的绝对值。

当测量时的温度差不是表中所列数值时,其换算系数A 可用线性插入法确定,

也可按下述公式计算:

A K =1310./ (6.0.6-1)

校正到20℃时的介质损耗角正切值可用下述公式计算:

当测量温度在20℃以上时:

tg tg t δδ20=/A (6.0.6-2)

当测量温度在20℃以下时:

tg tg t δδ20=A (6.0.6-3)

式中 tg δ20——校正到20℃时的介质损耗角正切值;

tg δt ——在测量温度下的介质损耗角正切值。

第6.0.7条 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:

一、当变压器电压等级为35kV 及以上,且容量在10000kV A 及以上时,应测量

直流泄漏电流;

二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min 时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

注:①绕组额定电压为13.8kV 及15.75kV 时,按10kV 级标准;18kV 时,按20kV

级标准。

②分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。

第6.0.8条绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:

一、容量为8000kV A以下、绕组额定电压在110kV以下的变压器,应按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验;

二、容量为8000kV A及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验。

第6.0.9条绕组连同套管的局部放电试验,应符合下列规定:

一、电压等级为500kV的变压器宜进行局部放电试验,实测放电量应符合下列规定:

1.预加电压为33

U U

m m

/ 。

2.测量电压在133

./

U

m下,时间为30min,视在放电量不宜大于300pC。

3.测量电压在153

./

U

m下,时间为30min,视在放电量不宜大于500pC。

4.上述测量电压的选择,按合同规定。

注:U m均为设备的最高电压有效值。

二、电压等级为220kV及330kV的变压器,当有试验设备时宜进行局部放电试验。

三、局部放电试验方法及在放电量超出上述规定时的判断方法,均按现行国家标准《电力变压器》中的有关规定进行。

第6.0.10条测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及绕组压环的绝缘电阻;

二、采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象;

三、当轭铁梁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片断开后进行试验;

四、铁芯必须为一点接地;对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻。

第6.0.11条非纯瓷套管的试验,应按本标准第十五章“套管”的规定进行。

第6.0.12条绝缘油的试验,应符合下列规定:

一、绝缘油试验类别应符合本标准表19.0.2的规定;试验项目及标准应符合表

19.0.1的规定。

二、油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:

电压等级在63kV及以上的变压器,应在升压或冲击合闸前及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。两次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。试验应按现行国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》进行。

三、油中微量水的测量,应符合下述规定:

变压器油中的微量水含量,对电压等级为110kV的,不应大于20ppm;220~330kV 的,不应大于15ppm;500kV的,不应大于10ppm。

注:上述ppm值均为体积比。

四、油中含气量的测量,应符合下述规定:

电压等级为500kV的变压器,应在绝缘试验或第一次升压前取样测量油中的含气量,其值不应大于1%。

第6.0.13条有载调压切换装置的检查和试验,应符合下列规定:

一、在切换开关取出检查时,测量限流电阻的电阻值,测得值与产品出厂数值相比,应无明显差别。

二、在切换开关取出检查时,检查切换开关切换触头的全部动作顺序,应符合产品技术条件的规定。

三、检查切换装置在全部切换过程中,应无开路现象;电气和机械限位动作正确且符合产品要求;在操作电源电压为额定电压的85%及以上时,其全过程的切换中应可靠动作。

四、在变压器无电压下操作10个循环。在空载下按产品技术条件的规定检查切换装置的调压情况,其三相切换同步性及电压变化范围和规律,与产品出厂数据相比,应无明显差别。

五、绝缘油注入切换开关油箱前,其电气强度应符合本标准表19.0.1的规定。

第6.0.14条在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。

第6.0.15条检查变压器的相位必须与电网相位一致。

第6.0.16条电压等级为500kV的变压器的噪音,应在额定电压及额定频率下测量,噪音值不应大于80dB(A),其测量方法和要求应按现行国家标准《变压器和电抗器的声级测定》的规定进行。

第七章电抗器及消弧线圈

第7.0.1条电抗器及消弧线圈的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绕组连同套管的直流电阻;

二、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

三、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

四、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

五、绕组连同套管的交流耐压试验;

六、测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻;

七、绝缘油的试验;

八、非纯瓷套管的试验;

九、额定电压下冲击合闸试验;

十、测量噪音;

十一、测量箱壳的振动;

十二、测量箱壳表面的温度分布。

注:①干式电抗器的试验项目可按本条第一、二、五、九款规定进行。

②消弧线圈的试验项目可按本条第一、二、五、六款规定进行;对35kV及以上油浸式消弧线圈应增加第三、四、七、八款。

③油浸式电抗器的试验项目可按本条第一、二、五、六、七、九款规定进行;对35kV及以上电抗器应增加第三、四、八、十、十一、十二款。

④电压等级在35kV及以上的油浸电抗器,还应在交接时提交电抗器及非纯瓷套管的出厂试验记录。

第7.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:

一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、实测值与出厂值的变化规律应一致;

三、三相电抗器绕组直流电阻值相间差值不应大于三相平均值的2%;

四、电抗器和消弧线圈的直流电阻,与同温下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。

第7.0.3条测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合本标准第6.0.5条的规定。

第7.0.4条测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ,应符合本标准第6.0.6条的规定。

第7.0.5条测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合本标准第6.0.7条的规定。

第7.0.6条绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:

一、额定电压在110kV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验,试验电压应符合本标准附录一的规定;

二、对分级绝缘的耐压试验电压标准,应按接地端或其末端绝缘的电压等级来进行。

第7.0.7条测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,应符合本标准第6.0.10条的规定。

第7.0.8条绝缘油的试验,应符合本标准第6.0.12条的规定。

第7.0.9条非纯瓷套管的试验,应符合本标准第十五章“套管”的规定。

第7.0.10条在额定电压下,对变电所及线路的并联电抗器连同线路的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间为5min,应无异常现象。

第7.0.11条测量噪音应符合本标准第6.0.16条的规定。

第7.0.12条电压等级为500kV的电抗器,在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100μm。

第7.0.13条电压等级为330~500kV的电抗器,应测量箱壳表面的温度分布,温升不应大于65℃。

第八章互感器

第8.0.1条互感器的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绕组的绝缘电阻;

二、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;

三、测量35kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

四、油浸式互感器的绝缘油试验;

五、测量电压互感器一次绕组的直流电阻;

六、测量电流互感器的励磁特性曲线;

七、测量1000V以上电压互感器的空载电流和励磁特性;

八、检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性;

九、检查互感器变化;

十、测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻;

十一、局部放电试验;

十二、电容分压器单元件的试验。

注:①套管式电流互感器的试验,应按本条的第一、二、六、九款规定进行;其中第二款可随同变压器、电抗器或油断路器等一起进行。

②六氟化硫封闭式组合电器中的互感器的试验,应按本条的第六、七、九款规定进行。

第8.0.2条测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;

二、电压等级为500kV的电流互感器尚应测量一次绕组间的绝缘电阻,但由于结构原因而无法测量时可不进行;

三、35kV及以上的互感器的绝缘电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别;

四、110kV及以上的油纸电容式电流互感器,应测末屏对二次绕组及地的绝缘电阻,采用2500V兆欧表测量,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。

第8.0.3条绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,应符合下列规定:

一、全绝缘互感器应按本标准附录一规定进行一次绕组连同套管对外壳的交流耐

压试验。

二、对绝缘性能有怀疑时,串级式电压互感器及电容式电压互感器的中间电压变

压器,宜按下列规定进行倍频感应耐压试验:

1.倍频感应耐压试验电压应为出厂试验电压的85%。

2.试验电源频率为150Hz及以上时,试验时间t按下式计算:

60100/(8.0.3-1)

t f

=?

式中t——试验电压持续时间(s);

f——试验电源频率(Hz)。

3.试验电源频率不应大于400Hz。试验电压持续时间不应小于20s。

4.倍频感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时的空载电流及空载损耗测量,两次测得值相比不应有明显差别。

5.倍频感应耐压试验前后,应各进行一次绝缘油的色谱分析,两次测得值相比不

应有明显差别。

6.倍频感应耐压试验时,应在高压端测量电压值。高压端电压升高容许值应符合

制造厂的规定。

7.对电容式电压互感器的中间电压变压器进行倍频感应耐压试验时,应将分压电

容拆开。由于产品结构原因现场无条件拆开时,可不进行倍频感应耐压试验。

三、二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2000V。

第8.0.4条测量35kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg δ,应符合下列规定:

一、电流互感器:

1.介质损耗角正切值tgδ(%)不应大于表8.0.4-1的规定。

额定电压(kV)3563~220330500充油式32

充胶式22

胶纸电容式 2.52

油纸电容式 1.00.80.6

2.220kV及以上油纸电容式电流互感器,在测量tgδ的同时,应测量主绝缘的电

容值,实测值与出厂试验值或产品铭牌值相比,其差值宜在±10%范围内。

二、电压互感器:

1.35kV油浸式电压互感器的介质损耗角正切值tgδ(%),不应大于表8.0.4-2的

规定。

表8.0.4-235kV油浸式电压互感器介质损耗角正切值tgδ(%)

2.35kV以上电压互感器,在试验电压为10kV时,按制造厂试验方法测得的tg δ值不应大于出厂试验值的130%。

第8.0.5条对绝缘性能有怀疑的油浸式互感器,绝缘油的试验,应符合下列规定:

一、绝缘油电气强度试验应符合本标准第十九章表19.0.1第10项的规定。

二、电压等级在63kV以上的互感器,应进行油中溶解气体的色谱分析。油中溶解气体含量与产品出厂值相比应无明显差别。

三、电压等级在110kV及以上的互感器,应进行油中微量水测量。对电压等级为110kV的,微量水含量不应大于20ppm;220~330kV的,不应大于15ppm;500kV 的,不应大于10ppm。

注:上述ppm值均为体积比。

四、当互感器的介质损耗角正切值tgδ(%)较大,但绝缘油的其它性能试验又属正常时,可按表19.0.1第11项进行绝缘油的介质损耗正切值tgδ测量。

第8.0.6条测量电压互感器一次绕组的直流电阻值,与产品出厂值或同批相同型号产品的测得值相比,应无明显差别。

第8.0.7条当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应进行励磁特性曲线试验。当电流互感器为多抽头时,可在使用抽头或最大抽头测量。同型式电流互感器特性相互比较,应无明显差别。

第8.0.8条测量1000V以上电压互感器的空载电流和励磁特性,应符合下列规定:

一、应在互感器的铭牌额定电压下测量空载电流。空载电流与同批产品的测得值或出厂数值比较,应无明显差别。

二、电容式电压互感器的中间电压变压器与分压电容器在内部连接时可不进行此项试验。

第8.0.9条检查互感器的三相结线组别和单相互感器引出线的极性,必须符合设计要求,并应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

第8.0.10条检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。

第8.0.11条测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻,应符合下列规定:

一、在作器身检查时,应对外露的或可接触到的铁芯夹紧螺栓进行测量。

二、采用2500V兆欧表测量,试验时间为1min,应无闪络及击穿现象。

三、穿芯螺栓一端与铁芯连接者,测量时应将连接片断开,不能断开的可不进行

测量。

第8.0.12条局部放电试验,应符合下列规定:

一、35kV及以上固体绝缘互感器应进行局部放电试验。

二、110kV及以上油浸式电压互感器,在绝缘性能有怀疑时,可在有试验设备时进行局部放电试验。

三、测试时,可按现行国家标准《互感器局部放电测量》的规定进行。测试电压值及放电量标准应符合表8.0.12的规定。

注:U m为设备的最高电压有效值。

四、500kV的电容式电压互感器的局部放电试验,可按本标准第18.0.4条的规定进行。

五、局部放电试验前后,应各进行一次绝缘油的色谱分析。

第8.0.13条电容分压器单元件的试验,应符合下列规定:

一、电容分压器单元件的试验项目和标准,应按本标准第18.0.2、18.0.3、18.0.4条的规定进行;

二、当继电保护有要求时,应注意三相电容量的一致性。

第九章油断路器

第9.0.1条油断路器的试验项目,应包括下列内容:

一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;

二、测量35kV多油断路器的介质损耗角正切值tgδ;

三、测量35kV以上少油断路器的直流泄漏电流;

四、交流耐压试验;

五、测量每相导电回路的电阻;

六、测量油断路器的分、合闸时间;

七、测量油断路器的分、合闸速度;

八、测量油断路器主触头分、合闸的同期性;

九、测量油断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;

十、测量油断路器分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻及直流电阻;

十一、油断路器操动机构的试验;

十二、断路器电容器试验;

十三、绝缘油试验;

十四、压力表及压力动作阀的校验。

第9.0.2条由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻值在常温下不应低于表9.0.2的

规定。

额定电压

3~1520~3563~220330~500 (kV)

绝缘电阻值

12003000600010000 (MΩ)

第9.0.3条测量35kV多油断路器的介质损耗角正切值tgδ,应符合下列规定:

一、在20℃时测得的tgδ值,对DW2、DW8型油断路器,不应大于本标准表

15.0.3中相应套管的tgδ(%)值增加2后的数值;对DW1型油断路器,不应大于本标

准表15.0.3中相应套管的tgδ(%)值增加3后的数值。

二、应在分闸状态下测量每只套管的tgδ。当测得值超过标准时,应卸下油箱后

进行分解试验,此时测得的套管的tgδ(%)值,应符合本标准表15.0.3的规定。

第9.0.4条35kV以上少油断路器的支柱瓷套连同绝缘拉杆以及灭弧室每个断口

的直流泄漏电流试验电压应为40kV,并在高压侧读取1min时的泄漏电流值,测得的

泄漏电流值不应大于10μA;220kV及以上的,泄漏电流值不宜大于5μA。

第9.0.5条交流耐压试验,应符合下列规定:

一、断路器的交流耐压试验应在合闸状态下进行,试验电压应符合本标准附录一

的规定;

二、35kV及以下的断路器应按相间及对地进行耐压试验;

三、对35kV及以下户内少油断路器及联络用的断路器,可在分闸状态下按上述

标准进行断口耐压。

第9.0.6条测量每相导电回路电阻,应符合下列规定:

一、电阻值及测试方法应符合产品技术条件的规定;

10kV主要设备交接试验规程完整

10kV主要配电设备交接试验项目及标准

注:容量试验和负载试验是额外收费,请工程负责人接收工作任务的时候和安装公司委托人落实是否需要做容量试验和负载试验,如果需要增加此两项试验,费用另外加收。工程负责人在登记工程量的时候必须登记清楚是否有增加容量和负载试验。出具的结算书必须要工程负责人签名确认。

附录一绝缘工器具试验规程

附录二S11油变空负载标准 10kv S11 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、南网标准、国家标准斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%。国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 3、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》、电网公司生产部《S11型配电变压器检验管理办法》(广电生[2004]4号)

附录三S13、S15油变空负载标准 10kv S13型、SH15 型油变空载损耗、负载损耗技术标准 注:1、表中斜线上方适用于D yn11或Y zn11,下方适于Yyn0。南网标准空载损耗不得超过3%,负载损耗不得超过5%,总损耗不得超过4%,国家标准空载损耗、负载损耗正偏差不得超过15%,总损耗不得超过10%。 电网公司标准Y yn0和D yn11接线的空载损耗、负载损耗均执行上表所列数值。空载损耗不允许正偏差,负载损耗允许3%的正偏差。 2、标准依据:GB/T 6451-1999 三相油浸电力变压器技术参数和要求,JB/T3837(最新版)变压器类产品型号编制方法、JB/T10318-2002油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求、南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》。

高压电气交接试验方案三篇.doc

高压电气交接试验方案三篇 第1条 高压和高压电气交接试验计划交接试验计划1.旨在确保XX 能源电厂超低排放改造工程电气安装工程中电气设备安装的施工质量,确保高压配电设备的制造和安装质量符合相关规定,确保电气设备的安全运行。 高压配电设备的交接试验计划是专门编制的。 2.适用范围适用于XX煤矿发电厂超低排放改造工程电气安装工程中高压配电设备的交接试验。 3.基于3.1施工图和安装手册的准备3.2电气设备安装工程电气设备移交测试标准(GB5015020XX)3.3开关设备技术数据。 电气设备产品技术规范; 4.测试项目4.1电流互感器测试4.1.1极性测试4.1.2 DC电阻测试4.1.3绕组绝缘电阻测试4.1.4交流耐压测试4.2母线测试4.2.1绝缘电阻测试4.2.2交流耐压测试4.3真空断路器测试4.3.1耐压测试前测量绝缘电4.3.2测量点、闭合同步和闭合期间的触点弹跳时间4.3.6断裂交流耐压试验4.3.7测量绝缘电阻4.4变压器试验4 .4 = 1 = 1 = 1 4.4.2测量绕组和套管的绝缘电阻和吸收率。 4.4.3工频交流绕组和外壳耐压试验。 4.5.4额定电压下的脉冲闭合测试4.5.5检查相位4.4.6测量噪声4.5电缆测试4.6过电压保护器测试5. 1+1+1测试仪测试引线1;

三名测试员6.测试条件6.1所有参与者都有完整的资格证书。 6.2编制试验作业指导书,并进行详细的技术交底。 6.3测试仪器合格有效。 6.4设备的技术文件和工厂测试报告完整。 6.5安装完成,基础接地良好可靠。 6.6现场有可靠的施工电源。 6.7场地有足够的施工空间。 7.电流互感器测试方案见图1。 7.1极性测试7.1.1测试接线DC测试仪器qk-开关DC-电池CTx-被测电流互感器mV- DC毫伏电压表7.1.2测试步骤a.检查接线是否正确。 B.记录开关闭合时仪器的偏转方向。 C.记录表初级绕组次级绕组S1-S2 P1 P2 ABCMVQKP 1 P2 S1 S2-CTX-D .数据分析正偏置表示电流互感器P,蓄电池正极连接到电压表正极 1、S1具有相同的极性。 7.2电流互感器DC电阻测试7.2.1测试接线根据仪器要求将测试线连接到测试绕组。 测试仪器HCZZ-2高精度DC电阻快速测试仪7.2.2测试步骤a.检查接线是否正确,并根据仪器要求进行操作。 B.测量初级绕组DC电阻的测试数据和当前温度。 C.记录表温度测试阶段ABC测量绕组(AN)d.数据分析和出

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

电力设备交接和预防性试验规程(大唐集团)

Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准 Q/CDT 107 001-2005 电力设备交接和预防性试验规程 2005-11-07发布2005-11-07实施

中国大唐集团公司发布 中国大唐集团公司文件 大唐集团制『2005』156号 关于印发中国大唐集团公司《电力设备交接和预 防性试验规程》的通知 集团公司各分支机构、子公司,各直属企业: 为规范和统一集团公司系统内部电力设备交接和预防性试验要求,使集团公司系统试验工作更科学、更合理,集团公司在广泛征求系统各单位和部分技术监督管理服务单位意见的基础上,编写了大唐集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》,现印发给你们,请遵照执行。 本规程由集团公司安全生产部设备管理处负责解释。各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请以书面形式报集团公司安全生产部设备管理处。本规程自发布之日起执行。 附件:中国大唐集团公司企业标准Q/CDT-2005 《电力设备交接和预防性试验规程》(另发)二00五年十一月七日主题词:集团公司电力设备预防性规程通知 抄送:华北、黑龙江、吉林、河北、山西、西北、甘肃、河南、安徽、江苏、湖南、广西电力试验研究院。 中国大唐集团公司总经理工作部 2005年11月7日印发

目录 1总则 (5) 2 旋转电机 (6) 3 电力变压器及电抗器 (14) 4 互感器 (23) 5 开关设备 (27) 6 套管 (36) 7 支柱绝缘子、悬式绝缘子、合成绝缘子、RTV涂料 (37) 8 电力电缆线路 (38) 9 电容器 (42) 10 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 11 避雷器 (50) 12 母线 (53) 13 二次回路 (53) 14 1KV及以下的配电装置和馈线线路 (54) 15 接地装置 (55) 16电除尘器 (58) 17 红外检测 (59) 附录A 同步发电机和调相机的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 (62) 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度值 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (69) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 (70) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 (71) 附录H 电力变压器的交流试验电压 (71) 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 (72) 附录J 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准测 (72) 附录K 气体绝缘金属密封开关设备老炼实验方法 (72) 附录J 断路器回路电阻厂家标准 (72)

电气设备交接试验标准

电气装置安装工程施工及验收规范电气设备交接试验标准篇 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ 232—82 第十七篇电气设备交接试验标准篇 主编单位:中华人民共和国水利电力部 浙江省基本建设委员会 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 实行日期: 1 9 8 2 年 10 月 1 日 中国建筑工业出版社 1982年北京 第一章总则 (2) 第二章同步发电机及调相机(不包括水轮发电机) (3) 第三章直流电机 (7) 第四章中频发电机 (8) 第五章交流电动机 (8) 第六章电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器 (10) 第七章互感器 (14) 第八章油断路器 (16) 第九章空气断路器 (18) 第十章隔离开关 (21) 第十一章套管 (21) 第十二章悬式绝缘子和支柱绝缘子 (22) 第十三章干式电抗器 (23) 第十四章母线 (23) 第十五章电力电缆 (23) 第十六章电容器 (24) 第十七章绝缘油 (25) 第十八章避雷器 (29) 第十九章二次回路 (31) 第二十章 1千伏以下配电装置和电力线路 (32) 第二十一章 1千伏以上架空电力线路 (32) 第二十二章接地装置 (33) 附录一高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准 (33) 附录三发电机定子线圈绝缘电阻温度换算系数 (34) 附录四本规范要求严格程度用词的说明 (35)

第一章总则 第1.0.1条本篇适用于新安装电气设备的交接试验。对已运行过的并拆迁后重新安装的电气设备可参照本标准进行。 整流装置、低压电器的交接试验可按本规范有关篇的规定。 特殊电气设备和与系统相连的农业用电气设备,可根据其使用特点,参照本标准进行。 本篇不适用于国外引进的电气设备的交接试验。 第1.0.2条继电保护、自动、运动、通讯、测量、送电线路、水轮发电机以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按相应的专用规程进行,本标准内不予例入。 第1.0.3条电气设备应按照本标准进行工频交流或直流耐压试验,但对110千伏及以上的电气设备,一般可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为一分钟。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算者,发电机、电动机应按铭牌电压计算,电缆可按标准电压等级的电压计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例用插入法计算。 进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试验工作起见,已经有了出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 第1.0.4条进行电气绝缘的测量和试验时,如果只是个别项目不到本篇标准的规定,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可投入运行,但须经主管单位领导审查批准。 第1.0.5条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准: 一、当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压的试验标准进行; 二、采用较高电压等级的电气设备,在于满足产品通用性的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行; 三、采用较高电压等级的电气设备,在于满足高海拔地区要求时,应安装地点按照实际使用的额定工作电压的试验标准进行。 第1.0.6条在进行与温度有关的各种试验时,应同时测量被试物和周围环境内的温度。绝缘试验应在良好天气,且被试物温度及周围温度不宜低于5℃的条件下进行。

电气交接试验强条(安装单位)

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表 执行单位:河南立新监理、浙火、火一、江苏电科院 监督单位: 河南立新监理信阳华豫项目部 汇编单位: 信阳华豫发电有限责任公司 二○○八年一月

使用本表说明 《电力工程建设标准强制性条文》是一部技术法规,参与信阳华豫二期工程的各参建方必须在施工的每个建、安单位工程中的分项工程和试验项目中,必须一丝不苟的给予认真贯彻执行。要树立“不执行就是违法,违法必罚”的法律意识。 1.本表发放给各标段各专业施工技术员、立新监理专业监理师各一册,望认真填写。 2.本表所列“安装起止时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目的开始终止时间。 3.本表所列“执行人、时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目的工程技术员签名。 4.本表所列“检查人、时间”是指涉及到《强条》条款所针对的分项工程或试验项目,由项目部质量部门主管签名。 5.本表所列“专业监理审核及时间”是指信阳华豫发电公司授权立新监理公司专业监理师在施工单位报送工程质量报验表、调试、施工措施方案、原材料和人员资质审核时并结合监理旁站情况,以及每季度对施工 技术资料检查等活动中需要签名的地方。 6.本表所列《强条》栏目,若在标段施工中没有此项目,可在栏目前用“※”划出。 7.本表在每季度对各标段施工技术资料检查时和质量监督检查阶段自(预)、正式质量监督检查时给予提供。

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表

信阳华豫电厂二期(2×660MW)扩建工程 电气设备交接试验标准落实电力工程部分《强条》条款情况记录表

10KV及以下电气设备交接试验标准讲解

10KV及以下电气设备交接试验标准 一、规范到500KV。 交流耐压一般为1分钟, 油浸变压器、电抗器的绝缘试验应在充满合格油静止24小时后再进行,为了消除气泡。 进行绝缘试验时,除制造厂家成套设备外,一般应将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的的设备可以连接在一起试验。 绝缘试验时温度不低于5度,湿度不高于80%。 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应短路接地。 绝缘电阻测试,兆欧表电压等级以下: 100伏以下250伏兆欧表 100—500伏500伏兆欧表 10000伏及以上2500或5000伏兆欧表 二、交流电动机 1、绕组的绝缘电阻和吸收比 380伏0.5兆 运行温度下: 6KV定子6M,转子3M。 10KV定子10M,转子5M。 注意,6KV,10KV需要温度换算,用非运行温度(20度)测得的绝缘电阻值除以查表得到的换算系数。

也可以按规范中的公式换算。 6KV,10KV电机测量吸收比,低压电机不用。 用60秒测得的绝缘电阻除以15秒的比值是吸收比。不低于1.2。 2、直流电组 相互差别不应超过最小值1%。 (最大值—最小值)/最大值 3、定子绕组的直流耐压和泄漏电流 试验电压为定子绕组的3倍。 每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,同时记 录泄漏电流,各相泄漏电流值不应大于最小值的100%。 4、定子绕组的交流耐压试验 6KV试验电压10KV ,10KV试验电压16KV 5、同步电动机的转子绕组的交流耐压试验 试验电压为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V。但不应高于出厂试验值的75%。 6、检查定子绕组极性极其连接的正确性 7、电机空载运行2小时,同时记录空载电流。试运行时,滑动轴 承温升不超过80度,滚动90度。 以上是6KV、10KV高压电机试验项目。 380V、100KW以下交流电机,一般只做3项: 1、绝缘电阻测试 2、检查定子绕组极性极其连接的正确性

电气设备交接试验项目及方法

绝缘试验 第一节绝缘电阻和吸收比试验 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。 一、绝缘电阻和吸收比 绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即R= U /Ie如果施 加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降, 这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿。所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。 工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据。 在绝缘体上施加直流电压后,其中便有3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。这3种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这3种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压Imin后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。另外,同一被试物绝缘电阻的数值受外界因素影响很大,如温度、湿度等,因此,单从一次测量结果难于判断绝缘状态,必须在相近条件下对历次测量结果加以比较,才能进行判断。 2、吸收比由于电介质中存在着吸收现象,在实际应用上把加压60s测量的绝缘电阻值与 加压15s测量的绝缘电阻值的比值,称为吸收比,即:K=R60∕R15对于吸收比来说,因测出的是两个电阻或两个电流的比 值,所以其数值与试品的尺寸、材料、容量等因素无明显关系,且受其他偶然因素的影响也较小,可以较精确地反映试品绝缘的受潮情况,在绝缘良好的状态下,其泄漏电流一般很小,相对而言吸收电流却较大(R15较小),吸收比K值就较大;而当绝缘有缺陷时,电介质的极化加强,吸收电流增大,但泄漏电流的增大却更显著(R60 较小),K值就减小并趋近于1。所以,根据吸收比的大小,特别是把测量结果与以前相同情况下所测得的结果进行比较,就可以判断绝缘的 良好程度,但该项试验仅适用于电容量较大的试品,如变压器、电缆、电机等,对其他电容量较小的试品,因吸收现象不显著,则无实用价值。 二、试验方法

电气设备交接试验标准

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 1 总则 1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于500kV 及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。 1.0.3 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。 1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对110kV 及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。 试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV 的,须静置72h 以上;220~330kV的须48h 以上;110kV 及以下的须24h 以上。 1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。 1.0.6 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:

电气交接试验方案

目录 一编制说明 (2) 1、编制目的 (2) 2、适用范围 (2) 3、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、主要工作量 (3) 三、人员安排 (5) 1、人员组织 (5) 2、人员职责 (6) 四、工作准备 (7) 1、工器具准备 (7) 2、现场准备 (8) 五、试验程序及注意事项 (8) 1、试验程序 (8) 2、试验项目 (8) 五、质量保证措施 (22) 1、质量管理标准 (22) 2、质检要求 (22) 3、设备试验质量薄弱点分析及控制 (22)

4、数码照片管理 (23) 六、安全控制 (23) 1、危险点分析及预控措施 (23) 2、安全注意事项 (24) 3、施工用电安全控制 (25) 4、高空作业安全控制 (25) 一编制说明 1、编制目的 为确保电气设备交接试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书。 2、适用范围 本电气交接试验施工方案仅适用于九江武宁200kV变电站新建工程所有高压电气设备的交接试验工作。 3、编制依据 1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322 号 2、国家电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号;

3、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号 4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行; 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 6、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 7、江西省电力勘测设计院施工蓝图; 二、工程概况 1、工程简介 2、主要工作量

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

35kV及以下电气设备交接试验要求

35kV及以下电气设备交接试验要求 G.0.0.1 电气设备安装后必须进行交接试验,交接试验的条件应符合现行国家 标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150的有关规定。 G.0.0.2 直流电动机的交接试验应符合表G.0.0.2的规定。 直流电动机的交接试验表G.0.0.2 注:励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验,100kW以下电机可用2500V兆欧表测绝缘电阻 代替。 G.0.0.3 电压在1000V以下的交流电动机的交接试验应符合表G.0.0.3的规定。 1000V以下交流电动机的交接试验表 G.0.0.4 电压在1000V以上的交流电动机的交接试验应符合表G.0.0.4的规定 1000V以上交流电动机的交接试验表

G.0.0.4 G.0.0.4 ②表中序号为2、3、4的试验项目可根据现场情况选做。 G.0.0.5 电力变压器的交接试验应符合表G.0.0.5的规定。 电力变压器的交接试验表 G.0.0.5

G.O 注动保护的干式变压器可冲击3次;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验; ②当试验时温度与产品岀厂试验温度不符时,应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交 接试验标准》(GB 50150)的有关规定,将测量值换算到同一温度的数值,再进行比较; ③表序号9中的变压器绝缘油的试验可根据厂家说明书选做。 G.0.0.6 互感器的交接试验应符合表G.0.0.6的规定。 互感器的交接试验表

G.0.0.7 少油断路器的交接试验应符合表G.0.0.7的规定。 少油断路器的交接试验表 G.0.0.7

2020年《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

XX有限公司 MS-CARE-01 社会责任及EHS手册 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

中华人民共和国国家标准GB50150—20XX 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部发布 20XX--X--X实施 1 总则 1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。 1.0.2本标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。 1.0.3继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。 1.0.4电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对11OkV及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV 的,须48h以上;11OkV及以下的,须24h以上。 1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。 1.0.6当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准: 1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备额定电压的试验标准进行;

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器 附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值

1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 1)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压。 1.8 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏

江苏省电力设备预防性试验规程

江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 1 / 75

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目录 前言 1范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4总则 (2) 5旋转电机 (4) 6电力变压器及电抗器 (14) 7互感器 (22) 8开关设备 (27) 9套管 (40) 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11电力电缆线路 (42) 12电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15母线 (57) 16二次回路 (58) 171kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 181kV以上的架空电力线 (59) 19接地装置 (60) 20电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74) 3 / 75

2002年版电气设备交接和预防性试验规程(华北电力集团公司)

电力设备 交接和预防性试验规程 华北电力集团公司 二00二年

中国华北电力集团公司部室文件 生部(2000)17号 关于下发《电力设备交接 和预防性试验规程》 修订本的通知 天津市电力公司、集团公司直属各发供电单位,华北电科院,直属各施工单位,华北电力设计院,大唐公司: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》自97年3月实施以来,在安全生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着试验技术水平和电力设备性能的发展,需要对该规程进行补充和修改。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,现批准修订本自2000年2月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:《电力设备交接和预防性试验规程》修订本(另发) 华北电力集团公司生产技术部 2002年1月27日 主题词:预试规程修订通知 抄送:国华公司

中国华北电力集团公司文件 华北电集生『2002』10号 关于印发华北电力 集团公司《电力设备交接和 预防性试验规程》2002年修订本的通知 天津市电力公司,北京大唐发电股份有限公司,华北电力科学研究院有限责任公司,集团公司直属各发供电单位、直属各施工单位: 华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2000版)自实施以来,已生产中发挥了重要作用,并积累了丰富经验。随着试验技术水平的提高和电力设备的发展,需要对该规程进行补充和修订。为此,集团公司组织有关单位对该规程进行了修订,修订的主要内容有: 一、增加了串联补偿装置、气体变压器和气体电流互感器试验项目。 二、修订了与最新国家标准不一致的内容。 三、实践证明需要修订的项目。 现批准该修订本2002年4月1日起颁布执行,请各单位认真学习和贯彻执行。各单位在执行过程中,若发现有不妥或需补充之处,请及时报华北电力集团公司生产技术部。 附件:华北电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》2002修订本(另发) 2002年3月29日 主题词:电力设备规程通知 抄送:北京国华电力有限公司,国电华北电力设计院工程有限公司 华北电力集团公司总经理工作部 2002年3月29日印发

电力设备交接和预防性试验规程完整

目录 1围 2引用标准 3定义、符号 4总则 5旋转电机 6电力变压器及电抗器 7互感器 8开关设备 9套管 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 11电力电缆线路 12电容器 13绝缘油和六氟化硫气体 14避雷器 15母线 16二次回路 171kV及以下的配电装置和电力布线 181kV及以上的架空电力线路 19接地装置 20电除尘器 21低压电器 附录A(标准的附录)同步发电机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗 附录B(标准的附录)绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C(提示的附录)污秽等级与对应附盐密度值 附录D(提示的附录)橡塑电缆衬层和外护套破坏进水的确定方法 附录E(提示的附录)橡塑电缆附件中金属层的接地方法 附录F(提示的附录)避雷器的电导电流值和工频放电电压值 附录G(提示的附录)油浸电力变压器绕组支流泄露电流参考值 附录H(标准的附录)高压电气设备的工频耐压试验标准 附录I(提示的附录)发电机定子绕组端部手包绝缘表面电位测量的限值 附录J(提示的附录)电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数 附录K(提示的附录)参考资料 1围 本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准不适用于高压支流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。

2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB 50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 261—1983 石油产品闪点测量法 GB/T 264—1983 石油产品酸值测量法 GB/T 311—1997 高压输变电设备缘配合 GB/T 507—1986 绝缘油介电强度测量法 GB/T 511—1988 石油产品和添加剂机械杂质测量法 GB 1094.1~.2—1996、GB 1094.3~.5 电力变压器 GB 2536—1990 变压器油 GB 5583—1985 互感器局部放电测量 GB 5654—1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB 6450—1986 干式电力变压器 GB/T 6541—1986 石油产品油对水界面力测量法(圆环法) GB/T 7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 7328—1987 变压器和电抗器的声级测量 GB/T 7595—2000 运行中变压器油质量标准 GB/T 7598—1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测量法(比色法) GB/T 7599—1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测量法(BTB法) GB 7600—1987 运行中变压器油水分含量测量法(库仑法) GB 7601—1987 运行中变压器油水分含量测量法(气相色谱法) GB/T 17623—1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB 9326.1~.5—1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB 11022—1989 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB 11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB 11032—2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 12022—1989 工业六氟化硫 DL/T 421—1991 绝缘油体积电阻率测量法 DL/T 423—1991 绝缘油中含气量测量—真空压差法 DL/T 429.9—1991 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测量法 DL/T 450—1991 绝缘油中含气量的测量方法(二氧化碳洗脱法) DL/T 459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 492—1992 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则 DL/T 593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 SH 0040—1991 超高压变压器油 SH 0351—1992 断路器油 3 定义、符号 3.1 预防性试验