文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程洽商记录表格

工程洽商记录表格

工程洽商记录表格
工程洽商记录表格

工程洽商记录(技术核定联系单)

C01-1-01-006

第1 页,共1 页

工程洽商记录

表C2-1-3 工程洽商记录 工程名称:20#动力站 洽商事项: 应技安环保部行业安全要求,20号动力站东侧爬梯沿全长增加护笼。护笼做法同图纸中设计。 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

表C2-1-3 工程洽商记录编号:1 工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、水施-3中给排水设计总说明第9条中卫生间排水管采用UPVC 管材,地埋部分是否也为此类管材? 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

表C2-1-3 工程洽商记录 工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、弱电图电施-4中不显示尺寸大小、安装高度及安装方式? 2、弱电图电施-5中PDS 配线柜不显示安装高度及安装方式? 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:A

工程名称:惠阳科技工业园20#动力站 洽商事项: 1、结施-5中B轴①—③跨JL2与建施-4中B轴的墙体位置不符;其轴线关系也不符。经商定墙体位置以建施-4为准;轴线位置以结施-5为准,其WKL-4相应移至柱北边齐。 2、结施-5中墙体下条形基础5-5断面位置见建筑标注不明确。经商定内墙240mm与200mm均已此断面为准。 3、结施-5中TZ与梯段短墙要求见建施-13,其建施-13与其不符。经商定改为见建施-12。 4、结施-6中J-Ja断面在J-1和J-5处分别出现。经商定以J-5处为准,取消J-1处标注。 5、结施-7中J-4a处断面标注为2b-2b与J-2b处相同,但其尺寸标注不同。经商定J-4a处的断面标注改为4a-4a。 6、结施-5中JL的顶标高未标注,是否为+0.000。经商定标高定为-0.05米。 7、结构设计总说明及分页标注中未注明基础垫层砼强度。经商定基础垫层砼强度为C15. 建设单位代表:监理单位 代表: 设计单位 代表: 施工单位 代表:

工程变更洽商签证详细解释

一、设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单 两种。 1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。 2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。

3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。 4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。 (二)设计变更的签发原则 设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。 但在审查时应注意以下几点: ①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。 ②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。 ③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。 ④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。

工程变更洽商确认单

说明: 1、本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 2、涉及图纸修改得必须注明应修改图纸得图号。 3、不可将不同专业得工程洽商办理在同一份洽商上。 4、“专业名称”栏应按专业填写,如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

工程洽商记录 施管表6 第 01 号 2005 年 5 月 15 日 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于结构层变更的签订 205国道改造工程为老路改造、扩建,根据设计单位要求,在老路面拆除后,在老路基础上进行了弯沉试验、沉载板试验等相关检测。经设计单位人析,将原设计快车道结构层变更为破除老路面面层,清除松散基层后采用:1、≥30cm厚4%水泥稳定砼石,上铺一层经编土工格栅,每侧各宽出路上基层50cm;2、上基层采用20cm厚6%水泥稳定碎石,下基层快车道拓宽部分路床下增设20cm厚12%石灰土一层;3、面层为26cmC35钢筋混凝土面层(内设D6@10钢筋焊网),上铺一层经编土工格栅每侧宽出下基层50cm。为方便施工,请设计尽快出变更单。 建设单位设计单位监理单位施工单位 参加单位 及人员

工程洽商记录 施管表6 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于变更工程量的确定 我标段2#桥工程项目中,两侧慢车道桥边设计安装花岗岩栏杆,现两侧临近快车道桥边没有设计图纸,是否参见另一侧栏杆枕梁施工,请设计、建设、监理单位予以答复,便就所发生的工程量给予签证为感! 参加单位建设单位设计单位监理单位施工单位

工程洽商记录 施管表6 第 03 号 2005年 6 月 3 日 工程名称205国道改造桥梁人标段工程施工单位马鞍山市远安市政有限责任公司洽商事项:关于Ф200村自来水管道加固方案的确定 我标段全线沿设计道路铺线距中110处,在设计快车道结构层高阵位置,通长埋设有一道Ф200村自来水管道,在开挖路后,通过邀请设计、建设、监理单位现场查看,为确保已有管道安全,同意采用C15砼全包封,具体施工方案见附图,以上施工方案请设计、建设、监理单位尽快出具签字函。 参加单位建设单位设计单位监理单位施工单位

工程洽商审批单设计变更技术核定及现场签证相关表格.doc

设计变更 / 工程洽商审批表 造价变化情况:□增□减□无工程名称:标段: 设计单位:施工单位: 合同名称:变更审批序号: 合同编号:相关专业变更审批号: 提出部门:□设计院□设计部□工程部□营销部□乙方□监理□其他 1. 设计类A. 设计错误 B. 超成本目标 C. 设计优化D. 补充及二次设计 E. 现场 F. 其他: 变 现场施工类 A. 施工错误 B. 施工进度要求 C. 施工困难 D. 其他: 2. 变更原因 营销类 A. 客户要求 B. 策划补充修改C交房标准变化 C. 其他: 3. 4. 其他 A. 领导要求 B. 政府要求 C. 其他: 是否引起返工□是□否对工期的影响 是否引起其他 □是□否□工期延误 ____ 天□否 专业的变更 备注: 内内容说明需注明施工方法、详图、图号、工程量、、部位、定价办法、层数、楼号及技术性能参数; 附件(共页) 明容 说 实施变更前会签栏 规划设计部 申请人 / 经办人:负责人:此处签字为总监及部门总经理 变更是否发生: □未发生□已发生发生原因 工程管理部注明:需写明变更前原设计的实施情况和本次变更的大致完成时间,以及引起的返工情况。 申请人 / 经办人:负责人:此处签字为总监及部门总经理 费用估算约:万元,大写(此金额仅作为建设单位 动态成本考核依据,不作为与承包商结算的依据) 。 口对合同金额没有影响口增加口减少元 合约审算部 合同金额:元累计变更金额:元 本次合约变更金额占合同金额的比例累计合约变更金额占合同金额的比例 变更是否发生:□未发生□已发生发生原因 经办人:负责人:此处签字为总监及部门总经理分管工程 / 设计副总意见 分管成本 副总意见 总裁意见

工程洽商审批单设计变更技术核定及现场签证相关表格

工程洽商审批单设计变更技术核定及现场签证 相关表格 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

设计变更/工程洽商审批表 造价变化情况:□增□减□无 A.设计错误 B.超成本目标 C.设计优化 D.补充及二次设计 E.现场 F.其他: A.客户要求 B.策划补充修改 C交房标准变化 C. 其他: A.领导要求 B.政府要求 C. 其他: 备注:1. 设计部/工程部在收到设计院或乙方项目部提交的资料后于2天内提交该审批表。

2. 设计部/工程部整理并填写此表(1个工作日)→工程管理部现场工程师填写相关现场情况(1工作日)→合约审算部专业工 程师测算费用(3工作日)→合约审算部负责人复核(1工作日)→分管工程、设计副总及分管成本副总(1工作日)→总裁(1工作日)→董事长(1工作日)→复印件到设计部/工程部 附件1: 设计变更单 审批表序号: 备注: 1.资料办理程序及时间:设计部完成设计变更审批表前完善此表(1个工作日)→分管设计副总(1个工作日)→审批完成,同意,则由工程部(发放1个工作日) 2.本表一式6份(均为原件),施工单位2份,监理单位、建设单位设计部、工程部、合约审算部各一份。 附件2: 现场签证单 审批表序号:(此项由甲方合约部填写)造价变化情况:□增□减□无

备注: 1.资料办理程序及时间:完成现场签证单所涉及的工作内容后→施工单位整理并填写此表(2个工作日)→监理审核(1个工作日)→甲方工程部(含工程负责人)审核。本表一式5份(均为原件),施工单位2份,监理单位、建设单位工程部、合约审算部各一份。附件3: 工程洽商单 审批表序号:

工程变更、洽商、签证详细解释

工程变更、洽商、签证详细解释 一、设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。编号 2.涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。 3.不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。 4.“专业名称”栏应按专业填写,如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

【相关规定及要求】 1.洽商记录是施工过程中,由于设计图纸本身差错,涉及图纸与实际情况不符,施工条 件变化,原材料的规格、品种、质量不符合设计要求及职工提出合理化建议等原因,需要对设计图纸部分内容进行修改而办理的工程洽商记录文件。 工程洽商记录应分专业办理,内容详实,必要时应附图,并逐条注明应修改图纸的图号。 2.工程洽商可由技术人员办理,专业的洽商由相应专业工程师负责办理。工程分包方的 有关洽商记录,应经工程总承包单位确认后方可办理。 3.工程洽商内容若涉及其他专业、部门及分包方,应征得有关专业、部门、分包方同意 后,方可办理。 4.工程洽商记录应由设计专业负责人以及建设、监理和施工单位相关负责人签认,设计 单位如委托建设(监理)单位办理签认,应办理委托手续。 5.设计图纸交底后,应办理一次性工程洽商记录。 6.施工过程中增发、续发、更换施工图时,应同时签办洽商记录,确定新发图纸的起用 日期、应用范围及与原图的关系;如有已按原图施工的情况,要说明处置意见。 7.各责任人在收到工程洽商记录后,应及时在施工图纸上对应的部位标注洽商记录日 期、编号、更改内容。 8.工程洽商记录需进行更改时,应在洽商记录中写清原洽商记录日期、编号、更改内容, 并在原洽商被修正的条款上注明“作废”标记。 9.同一地区内相同的工程,如需同一个洽商(同一设计单位,工程的类型、变更洽商的 内容和部位相同),可采用复印件或抄件,但应注明原件存放处。

工程结算送审明细表

工程结算送审明细表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

结算资料送审要求 一、资料组成: (1)工程结算书(包括签证单的结算,要求按栋号及专业分别报送)及电子盘;(2)施工合同,补充合同或协议书; (3)工程竣工图;(按栋号及专业分别列出) (4)工程竣工验收资料; (5)图纸会审纪录; (6)设计变更单; (7)工程洽商记录(工程技术联系单); (8)监理工程师通知或发包人施工指令; (9)会议纪要; (10)现场签证单; (11)材料设备单价,清单未有综合单价呈批审核单; (12)甲指材料定价确认单(或三方合同); (13)开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单; (14)其他有关影响工程造价、工期等的资料; (15)竣工结算交接单; (16)移交资料签收表; 二、送审结算资料的具体要求: 1.结算书:每项工程的结算书编制要求:竣工图为依据编制,包括图纸会审记 录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令、现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用。签证变更的报价需要标明对应的编号。要求用电脑软件编制结算书并提供相应的拷贝磁盘(磁盘中应有软件电子盘和Excel电子表)。 对于新增项目综合单价需重新套价的必须提供套价电子盘。 2.施工合同,补充合同或协议书:包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、 经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件 等,要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。 3.竣工图:用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字, 并要求由监理公司和工程部经理确认签字盖章。经发包人、设计、监理等单位

工程洽商记录范文.docx

市政基础设施工程 工程洽商记录 编号: 20130304-JNHH001市政施管—11.2工程名称南风坳水库除险加固工程 承包单位济南市黄河工程局分包单位 根据《深水龙岗监字[2013] 01 号》专题会议纪要相关问题的处理意见,本工程需做如下变更: 1、取消右侧挡墙钢板桩施工,改为挖土放坡施工方案,坡度按1:1;取消消力池以下挡墙修复长度19.64 米,改为挡墙脚混凝土加固方案; 2、消力池现状存在大量块石,进行清除外运;清除消能池块石30.14m3. 3、现状交通桥混凝土路面及水库主坝钢筋混凝土防浪墙,根据现场实际情况需拆除修复;拆除混凝土路 面 98.96 ㎡,厚 30 ㎝,拆除钢筋混凝土防浪墙7 米,高 1.6 米,厚 50 ㎝,恢复混凝土路面98.96 ㎡,厚 30 ㎝,恢复钢筋混凝土防浪墙7 米,高 1.6 米,厚 50 ㎝。 4、因消力池以上溢洪道全部需拆除重建,故现场实际需进行围堰才能施工;围堰长度为 5 米,底宽 5 米, 面宽 1 米,高 4 米。 5、溢洪道出水口两侧八字混凝土挡土墙起点位置向下游缩短(原设计起点坐标左侧X=29333.898 , Y=129914.525 、右侧 X=29322.692 , Y=129920.505 )缩短位置坐标左侧X=29337.994 , Y=129921.960 、右侧X=29332.929 , Y=129931.191. 6、根据设计溢洪道出水口流水量,应清除存在于右侧出水口处的现状岩土,但不能采用爆破形式,只能 用炮机进行清除,清除面积为105.65 ㎡,平均高程为 76.60 ,清除方量约 250m3。左侧裸露坝坡采用素混凝土复盖护坡,素混凝土覆盖面积为:27.1 ㎡ 7、通信井因交通桥开挖施工,需迁移通信井一座及相关管线,待交通桥施工完后恢复通信井及管线。 以上情况请各参建单位予以确认,作为变更及结算依据,请设计院出设计变更图,作为施工的依据,建议工程量在设计变更图中明确。 参建设单位(公章)设计单位(公章)承包单位(公章)监理单位(公章)加 单 位 及 人 员 意 见年月日年月日年月日年月日 1

项目工程变更洽商文本记录.docx

-/工程变更洽商记录资料编号 GY-01 工程名称甘泉堡工业园污水处理厂设备材料 日期2014. 采购安装及厂区市政道路工程 提出单位名称北京市市政四建设工程有限责任公 专业名称 工艺设备采购安 司装 内容摘要鼓风机房到货的鼓风机接口尺寸与图纸设计不符,我方前期采购材料作废, 需进行二次采购安装。 洽商事项: 依据鼓风机房、主变电站 S-01 图纸设计说明三中的第 2 条规定,为确保设备的安全运行,根 据设备厂家提供的图纸、材料到货清单、安装规范、运行要求,施工中发生以下变更: 鼓风机房实际到场设备膜池曝气用鼓风机,进口消音器的实际进口尺寸要求为DN600 ,出口为 DN500 ,图纸设计标注为进口 DN500 出口为 DN450 。鼓风机进场前,我方已按图纸设计采购 DN900 × 500 异径管 6 个、 DN450 × 400 异径管 6 个进场并做好防腐准备安装。此项设计变化造成 我方采购的上述管件作废无处安装使用,需二次采购安装DN900 × 600 异径管6 个、 DN500 × 400异径管 6 个。 请对上述工程量及各项费用予以确认。 签建设单位建设单位监理单位设计单位施工单位字 栏

资料编号 GY-02 工程名称甘泉堡工业园污水处理厂设备材料 日期2014. 采购安装及厂区市政道路工程 提出单位名称北京市市政四建设工程有限责任公 专业名称 工艺设备采购安司装 内容摘要MBR 膜池模组器电磁流量计设计安装位置不详,增加连接流量计的法兰设计洽商事项: 室内工艺管线所有图纸中并无电磁流量计的安装位置及相关说明,我方 6 月份到场设备中已包含各种规格电磁流量计共计39 套(具体规格数量详见附表:流量计到场清单)。电磁流量计在管道上法兰连接。设计单位尽快确定流量计的安装位置,并增加设计连接流量计安装所需的相同直径的 法兰。 后附流量计到货清单一览表 签建设单位建设单位监理单位设计单位施工单位字 栏

相关文档