监理工程师平行检查记录表(1)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位

施工执行标准

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号

检查项目质量验收规范的规定检查评定记录

模板及支架第 4.2.1条符合要求1

1模板安装第 4.2.3条符合要求

2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求

允许偏差( MM)实测记录

截面内基础± 10

3

部尺寸柱、墙、梁+4,- 5

层高垂不大于 5米6

4

直度大于5米8

目 5轴线位置5

6底模上表面标高±5

7相邻两板表面高低差2

8表面平整度5

检查检查人员:

结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程

检查项目钢筋连接及安装检查部位

施工执行标准

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号

检查项目质量验收规范的规定检查评定记录

1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1

符合要求

主条

2焊接接头性能第 5.4.2

符合要求

项条

3品种、级别、规格、数量第 5.5.1

符合要求条

1接头位置第 5.4.3

符合要求条

2接头外观检查第 5.4.4

符合要求条

第 5.4.5

3接头错开

符合要求第 5.4.6

4

受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7

符合要求内的箍筋配置条

般允许偏差( MM)实测记录合格点率

5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20

绑扎钢长±10 6

筋骨架宽、高± 5目间距±10

受力钢排距± 5

7基础±10

筋保护层

柱、梁± 5

厚度

板、墙± 3

8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20

9钢筋弯起点位置20

10预埋件中心线位置5

检查检查人员:

结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

监理工程师平行检查记录表(3)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:

承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称现浇结构工程检查项目外观检查、尺寸偏差检查部位

施工执行标准

名称及编号

检查项目

1外观

控质量

2尺寸

目偏差

1外观质量

2轴线位置

垂直

一3

标高

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002

质量验收规范的规定检查评定记录

第 8.2.1 条:不应有严重

无严重缺陷

缺陷

第 8.3.1条无影响结构性能及使用功能的尺寸偏差

第 8.2.2 条:不应有一般

无一般缺陷

缺陷

柱、墙、梁8

剪力墙5

≤5M8

层高

10

>5M

全高( H)

H/1000

且≤ 30

层高±10

项全高±30

4井筒长、宽对定±25,0

电梯位中心线

井井筒全高( H)H/1000

垂直度且≤ 30

5截面尺寸+8,- 5

6表面平整度8

7预埋管中心线位置5

8预埋洞中心线位置15

检查人员:

时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

监理工程师平行检查记录表(

4)

工程名称:蓝湾半岛二期

编号:

承包单位 珠海市年顺建筑有限公司

分项工程名称

砌体工程

检查项目 砌体工程

检查部位

施工执行标准 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002

名称及编号

质量验收规范的规定

检查评定记录

5.2.1砌和砂浆的强度等级必须符合设计要求

5.2.2

目 5.2.3

砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%

砖砌体的转角处和交接处同时砌筑,

严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。

对不能同时砌筑面又必须留置的临

时间断处应砌成斜槎, 斜槎水平投影

长度不应小于高度 2/3 。

项 项 目

允许偏差( MM )

合格

次 实测记录

率 %

1

轴线位置偏移

10

垂直 每层

5 2

≤ 10

10

全高

20

> 10M

3 基础顶面和楼面标高

± 15

清水墙

5 4

表面平整

混水墙

8

5 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5

6 外墙上下窗口偏移

20 7

水平灰缝平直

清水墙 7

混水墙

10

8

清水墙游丁走缝

20

检查人员:

检查 结论

时间:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一

定的比例独立进行检查或检测的活动。

监理工程师平行检查记录表(5)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:

承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称砌体工程

检查项目填充砌体工程检查部位

施工执行标准

砌体工程施工质量验收规范 GB50203— 2002名称及编号

质量验收规范的规定检查评定记录

控9.2.1砖的强度等级必须符合设计要求

9.2.2砂浆的强度等级必须符合设计要求

项次项目允许偏差( MM)实测记录合格率 %

1轴线位置偏移≤ 10一2垂直度(每层)≤ 5 3砂浆饱满度≥ 80%般4表面平整8 5门窗洞口± 5

项6窗口偏移20 7无混砌现象9.3.2条目8拉结钢筋9.3.4条9搭砌长度9.3.5条

10灰缝厚度、宽度9.3.6条

11梁底砌法9.3.7条

检查

结论

时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

监理工程师平行检查记录表(6)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:

承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称一般抹灰工程检查项目检查部位

施工执行标准名称及编号建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210— 2001质量验收规范的规定检查评定记录

4.2.2基层表面的处理符合规范要求

控 4.2.3所用材料的品种和性能符合设计要求

4.2.4不同材料交接处的加强措施符合规范要求

4.2.5各层之间必须粘结牢固

一项

允许偏差( MM)合项目实测记录格

次普通高级

率%抹灰抹灰

1立面垂直度43项

2表面平整度43

3阴阳角方正43目

4分格条(缝)直线度43

5 墙裙、勒脚上口直线度43

检查

结论

时间:

注: 1)普通抹灰,本表第 3 项阴角方正可不检查;2)顶棚抹灰,本表第 2 项表面平整度可不检查,但应平顺。3)平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自

检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

一般抹灰工程

4-2-1本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石

灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和

高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。

主控项目

4-2-2抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。检验方

法:检查施工记录。

4-2-3一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性

复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证书、进场

验收记录、复验报告和施工记录。

4-2-4抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,

加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4-2-5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,

面层应无爆灰和裂缝。检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

一般项目

4-2-6一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

2、高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

检验方法观察;手摸检查。

4-2-7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应

平整。检验方法:观察。

4-2-8抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石

膏灰不得抹在水泥砂浆层上。检验方法:检查施工记录。

4-2-9抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角

应整齐。检验方法:观察;尺量检查。

4-2-10有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应

内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检验方法:观察;尺量检查。

监理工程师平行检查记录表(7)

工程名称:蓝湾半岛二期编号:

珠海市年顺建筑有限公

承包单位分项工程名称饰面砖粘贴工程

检查项目检查部位

施工执行标准名称及编号建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210— 2001质量验收规范的规定检查评定记录

8.3.2品种、规格、颜色和性能应符合设计要求

8.3.3所用的材料品种符合国家标准和设计要

目8.3.4饰面砖粘贴必须牢固

8.3.5饰面砖面层应无空鼓、裂缝

一项允许偏差( mm)合项目外墙内墙实测记录格次率%

面砖面砖

1立面垂直度32

项 2表面平整度43

3阴阳角方正33

4接缝直线度32

5接缝高低差1

6接缝宽度11

检查人员:

检查

结论

时间:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

饰面砖粘贴工程

8-3-1本节适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收。

主控项目

8-3-2饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。检验方法:观察;

检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

8-3-3饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求

及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

8-3-4饰面砖粘贴必须牢固。

检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

8-3-5满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查。

一般项目

8-3-6饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

检验方法:观察。

8-3-7 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

检验方法:观察。

8-3-8 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙

面的厚度应一致。

检验方法:观察;尺量检查。

8-3-9 饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

8-3-10 有排水要求的部位应做滴水线(槽) 。滴水线(槽)应整齐顺直,流水坡向

应正确,坡度应符合设计要求。

检验方法:观察;用水平尺检查。

监理工程师平行检查记录表(

8)

工程名称:蓝湾半岛二期

编号:

承包单位 珠海市年顺建筑有限公司

分项工程名称

金属门窗安装工程

检查项目

检查部位

施工执行标准名称及编号

建筑装饰装修工程质量验收规范

GB50210— 2001

质量验收规范的规定

检查评定记录

主 5.3.2

品种、材质、类型和性能等应符合设计要求

5.3.3 框与副框的安装必须牢固预埋件数量位置、

方式应

符合设计要求

项 5.3.4 门窗扇必须安装牢固;开、关灵活

5.3.5

配件的型号、规格、数量应符合设计要求

允许偏差( mm )

项 目

实测记录

钢门 铝合金

率 %

门窗

≤ 1500mm

1

门窗槽口宽

> 1500mm

2

度、高度

2

门窗槽口对角

≤ 2000mm 5 3

线长度差

> 2000mm

6

4

3门窗框的正、侧面垂直度3

4门窗横框的水平度32

5门窗横框标高55

6门窗竖向偏离中心45

7双层门窗内外框间距54

8推拉门窗扇与框搭接量

9门窗框、扇配合间隙,留缝限值≤2( mm)

10无下框时门扇与地面间,留缝限值4~8 ( mm)

检查人员:

检查

结论时间:

注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

金属门窗安装工程

5-3-1本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程的

质量验收。

主控项目

5-3-2金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方

式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理

应符合设计要求。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、

进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

5-3-3金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框

的连接方式必须符合设计要求。检验方法:手板检查;检查隐蔽工程验收记录。

5-3-4金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇

必须有防脱落措施。检验方法:观察;开启和关闭检查;手板检查。

5-3-4金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正

确,功能应满足使用要求。检验方法:观察;开启和关闭检查;手板检查。

一般项目

5-3-6金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰

伤。漆膜或保护层应连续。检验方法:观察。

5-3-7铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

检验方法:用弹簧秤检查。

5-3-8金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

5-3-9金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

检验方法:观察;开启和关闭检查。

5-3-10有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

房建监理平行检查记录表格(参考版)

房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!

平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/ □否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。

土方开挖平行检查记录 编号:工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线向两边量) 允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合 / □不符合设计及验收规范要求一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、 mm、 mm、 mm、 mm、□符合 / □不符合设计要求 2、基底土质为□符合 / □不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为: mm、 mm、 mm,□符合 / □不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录 本表一式一份,项目监理机构留存

模板安装工程监理平行检验记录表 工程名称:编号: 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查 工程名称分部(子分部)工程名 称 施工单位平行检查部位 序号检查项目允许偏差(mm) 设 计 值 实测值结果 评定合 格率 (%) 1 2 3 4 5 1 桩(孔)径+100mm -50mm 2 △桩(孔)斜率<1% 3 △桩(孔)深不小于设计孔深 4 清 孔△孔底沉渣端承桩≤10cm 摩擦桩≤30cm 5 孔内泥浆比重循环1.15~1.25g/cm3圆孔造浆1.1g/cm3 6 泥浆含砂率≤6% 7 钢 筋 笼 制 作 安 装主筋间距±10 8 箍筋间距±20 9 直径±10 10 △长度±100 11 保护层±20 12 △安置高度±50 13 混 凝 土 浇 筑导管埋深1m<埋深≤6m 14 △钢筋笼安放符合设计要求 15 混凝土上升速度≥2m/h或符合设计要求 16 混凝土坍落度18~22cm 17 浇筑最终高度符合设计要求 检测结果主要项目点,其中合格点,合格率 %。一般项目点,其中合格点,合格率 %。 检查结论: 监理人:日期:年月日

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

每周安全检查记录表 ()

周安全检查记录 表 工程名称:瀚全电子科技(重庆)有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间: 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1.是否正确使用安全帽、安全带 2.是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3.“四口”、“临边”是否符合要求 4.防护设施是否做到定型化、工具化 5.电梯井、管道井、内防护是否合格 6.通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7.其他 2 脚手架 (模板 支撑) 1.★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2.脚手架是否按专项方案搭设 3.脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4.落地脚手架立杆基础是否符合要求 5.连墙件设置或构造是否符合要求 6.卸料平台是否做到工具化、定型化 7.混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8.悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的

9.整体提升脚手架有未经鉴定 10.脚手架、模板支撑系统有无验收手续11.其他。 3 临时 施工 用电 1.★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序; 2.有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3.定期检查和复查手续是否齐全 4.保护接地和保护接零有无混用,重复接地装置是否符合规范 5.外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6.配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7.配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设,配电线路架设等 是否符合规范要求 8.每台用电设备有无专用开关箱;漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接,配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9.电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养,是否按规范要求使用安全电压,照 明供电和照明装置是否符合规范 10.是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11.其他。 4 施工 机械1.★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2.★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3.使用的设备是否经登记备案 4.有无使用淘汰或安全性能差的机械设备

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

市政工程监理平行检验表格

工程名称 混凝土浇筑部位商品混凝土厂家合格证明书编号 序 车牌号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检 查 结 论 检查人: 表 1混凝土坍落度检测记录 □ 施工自检□ 平行检验 表格编号:。 记录单位 3 浇筑方量( m) 总车次 配合比坍外加剂 落度值名称 方量 检测时间 坍落度值 (月 /日/ 时/检查意见 3 ( cm) ( m)分) 专业监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检验,且不少于 1 次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工 单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

表 2钢筋外观质量检测记录 表格编号:。 施工生 外观质量 序钢筋产进场数量炉批重量偏差检查检验 号型号厂时间(t )号( %)锈裂油平损结论批号 家蚀纹污直伤 检 查 结 论检查人:监理见证员: 监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 不足 60t 以一批计,每批抽检 1 次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于 5 支。每支试验长度不小于 500mm 。长度应逐支测量,精确到 1mm 。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的 1%。 (2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差( %): 重量偏差( %) 试样实际总重量 ( 试样总长度 理论重量 ) 试样总长度 理论重量 100 (3)钢筋理论重量可见下表: 热轧光圆钢筋: 热轧带肋钢筋: 公称直 公称横截面积 理论重量 公称直径 公称横截面积 理论重量 径 (mm ) 2 ( kg/m ) 2 ( kg/m ) ( mm ) ( mm ) (mm ) 6 28.2 7 0.222 6( 6.5 ) 28.27 ( 33.18 ) 0.222 ( 0.260 ) 8 50.27 0.395 8 50.27 0.395 10 78.54 0.617 10 78.54 0.617 12 113.1 0.888 12 113.1 0.888 14 153.9 1.210 14 153.9 1.210 16 201.1 1.580 16 201.1 1.580 18 254.5 2.000 18 254.5 2.000 20 314.2 2.470 20 314.2 2.470 22 380.1 2.980 22 380.1 2.980 25 490.9 3.850 3 28 615.8 4.830 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 。公称直径 6.5mm 32 804.2 6.310 的产品为过渡性产品。 36 1018 7.990 40 1257 9.870 50 1964 15.42 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 3 。 (4)允许重量偏差 钢筋类别 公称直径 /mm 允许重量偏差 热轧光圆钢筋 6~ 12 ±7 14~ 22 ±5 6~ 12 ±7 热轧带肋钢筋 14~ 20 ±5 22~ 50 ±4 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状 或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无” ,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

房建监理平行检验记录表汇总

WORD格式可以编辑平行检查记录表格汇编

目录 平行检查记录(测量放线) (3) 平行检查记录(土方开挖) (4) 平行检查记录(土方回填) (5) 平行检查记录(模板安装) (6) 平行检查记录(单层钢结构预埋螺栓安装) (7) 平行检查记录(钢筋安装) (8) 平行检查记录(砖砌体) (10) 平行检查记录(混凝土外观) (12) 平行检查记录(塑料门窗安装) (13) 平行检查记录(抹灰) (15) 平行检查记录(外墙保温) (16) 平行检查记录(饰面砖粘贴) (17) 平行检查记录(地暖安装) (19) 平行检查记录(给水安装) (20) 平行检查记录(暖气试压) (22) 平行检查记录(焊接) (23) 平行检查记录(钢结构安装) (24) 平行检查记录(挖眼三通) (27) 平行检查记录(热处理) (28) 平行检查记录(X射线探伤) (29) 平行检查记录(钢结构防火涂料) (30) 平行检查记录(涂料类防腐) (31) 平行检查记录(沥青玻璃布防腐) (32) 平行检查记录(补口补伤) (33)

平行检查记录(测量放线) JKJL/Q-E-OHS-JL-053 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

安全检查记录表

安全检查记录表 工程名称:玉田县陈家铺公共租赁住房工 程 施工单位:唐山玉龙建筑安装工程有限公司 检查人员:检查时间:年月日 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求立即停止 使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求:1.钢筋篓子吊环重新焊接,达到符合标准。 2. 未正确佩戴安全帽和未正确佩戴安全帽的人员要加强教育,正确佩戴安全防护用具。 3.挂好已脱落安全网,并检查其他位置是否有松动的,也要绑扎牢固。 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程名称:玉田县陈家铺公共租赁住房工 程 施工单位:唐山玉龙建筑安装工程有限公司 检查人员:检查时间:年月日 检查情况及存在的隐患: 1.施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行焊接,整改合格后方可使用; 2.施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多次提出仍未整改; 3.木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4.大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5.现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6.基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

安全日常检查记录表

附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求: 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下一、二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行 焊接,整改合格后方可使用; 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改; 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4. 大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全 带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施 工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

安全检查记录表格

安全检查记录表格

班组安全活动记录 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容: 记录人: 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容: 记录人:

班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注 记录人:年月日时 班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注

记录人:年月日时

检查内容检查日期年月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 3 1 班前检查1.员工是否正确穿戴劳动防护用品;2.设备安全联锁、防护、信号是否有效;3.设备试运转是否完好;公用系统设备是否有安全隐患。 4.员工有无酒后上班,精神状态是否良好5.物品堆放是否整齐稳妥,安全通道是否良好;公用系统设备是否有安全隐患。 班中检查6.空压机运行是否正常,管道、储气罐使用状态是否正常,压力表显示、安全阀应灵敏、无误。 7.冷水机组使用是否正常,管道无跑、冒、滴、漏等现象的发生,压力表是否正常8.组合空调、臭氧发生器运行是否正常 9.纯化水制备系统运行是否正常,管道、压力表、储罐等状态是否完好。 10.公用设备有无超温、超压、超负荷运转 11.设备保护接地、运行及周围环境有无不安全因素或安全隐患。 12.员工是否有脱岗、违反规章制度等情况 班后检查13.电气是否关闭。 14.场地是否清洁;门窗是否关闭 15.是否做好交接班记录(如有交接班的)。 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。

平行检查记录表格.docx

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 主 控 模板及支架第 4.2.1条符合要求1 项 目 1模板安装第 4.2.3条符合要求 2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求 一 允许偏差( MM)实测记录 般 截面内基础± 10 3 部尺寸柱、墙、梁+4,- 5 项 层高垂不大于 5米6 4 直度大于5米8 目 5轴线位置5 6底模上表面标高±5 7相邻两板表面高低差2 8表面平整度5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程 检查项目钢筋连接及安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1 符合要求 主条 控 2焊接接头性能第 5.4.2 符合要求 项条 目 3品种、级别、规格、数量第 5.5.1 符合要求条 1接头位置第 5.4.3 符合要求条 2接头外观检查第 5.4.4 符合要求条 第 5.4.5 3接头错开 条 符合要求第 5.4.6 一 条 4 受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7 符合要求内的箍筋配置条 般允许偏差( MM)实测记录合格点率 5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20 项 绑扎钢长±10 6 筋骨架宽、高± 5目间距±10 受力钢排距± 5 7基础±10 筋保护层 柱、梁± 5 厚度 板、墙± 3 8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20 9钢筋弯起点位置20 10预埋件中心线位置5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

监理平行检查记录表(最新全套)

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 单位(子单位)乐清市中心区B-c5地块监理平行 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 0 2 长度、宽度+200 -50+300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 项 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 项 4 分层厚度 及含水量设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

监理单位 平行检验结论 监理员/专业监理工程师: 年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 单位(子单位) 监理平行检验 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,其检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 主控1 卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。

日常安全检查记录表日常检查表

日常安全检查记录表日常检查表 检查项目内容备注工作纪律 1.员工按时上下班,严格执行考勤制度。 2.按要求统一着装(特殊岗位例外) 1.无空岗脱岗现象。 2.上班时间不打私人电话,不玩手机。 3.聊天打闹嬉笑现象。 4.交接班交接清楚,有序。 5.工作区域内不放与工作无关的东西,不做与工作无关的事。 6.送货、收款、发放费用等按公司要求操作,不违反财经纪律。 7.不得在非吸烟区吸烟。 8.本部门内各项设备检查仪容仪表及言行规范 1.头发整齐清洁,长发及肩需扎,不留奇异发型,男士发不过领,光头、溜须。时刻谨记公司形象。 3.讲究个人卫生,做好四勤。 4.保持口气清新,不得前倾后靠、伸懒腰、不得对着顾客打哈欠或挠头等。 5.与客户同事交流不得带侮辱性或歧视性的言行。 6.上班时间控制情绪,精神饱满。

7.不勾肩搭背,忌做有损形象的肢体动作。 操作规范 1.卸货、收货、退货、送货、理货按规定执行。 2.订单、入库、出库、调拨、退单等正确无误。 3.拿、递、放商品时规范,轻拿轻放。 4.商品入库按品种、存放要求等分类摆放,摆放有序。 5.与顾客(客户)关系良好,能妥善处理投诉等并有效改进。 6.出库商品按先进先出原则,日期管理完善。 7、所有筐子有序存放 安全 1.灭火器是否正常 2.仓库管理员巡查仔细认真 3.配货、出库时送货员及仓管双方对货,保证正确率及无谓的损失。 5.各通道保持畅通,消防器材等安全设施有效。 7.空调、照明等按要求开关,电瓶车等充电完成后及时拔掉插头。 8.每天检查水电、门窗、车辆等安全情况。 10.结束营业后关闭所有电源。 11.仓库要做好防潮、防虫、防水、防鼠等工作。 12.车辆保管妥善、定期清洁保修、车窗、门等及时上锁。

监理平行检查记录表

监理平行检查记录表

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单 监理平 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整 管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 长度、宽度+200 -50 +300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 4 分层厚度 及含水量 设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

一般项目4 卷材防水层的基层应牢 固,基面应洁净、平整,不 得有空鼓、松动、起砂和脱 破现象;基层阴阳角处应做 圆弧形。 5 卷材防水层上的搭接缝 应粘(焊)牢固,密封严密, 不得有皱折、翘边和鼓泡等 缺陷;防水层的收头应与基 层粘结并固定牢固,缝口封 严,不得翘边。 6 卷材铺贴方向应正确,搭 接宽度的允许偏差为 7 屋面防水中的排气通道 8 保护层与防水层应粘结 监理单位 平行检验结论监理员/专业监理工程师: 年月日 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 模板安装工程监理平行检验记录表

安全检查记录表范例

河北安泰富源安全设备制造有限公司 安全、环境、职业健康检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括安全生产、安全用电、机械、现场管理、环境卫生、职业健康等)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。属经常性、系统性的隐患,必须按表转入事故隐患评审处理。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。 环保、安全检查记录表 安-1

填表人: 安8-2 安全教育记录 说明 企业应对员工进行定期和专项安全教育。教育内容包括:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等各类安全教育。并将每次教育的内容提要、教育类别、教育时数、主讲单位(部门),受教育单位(部门)、主讲人、听讲人数记入《安全教育记录本》(安8 – 2 )表格内,并归入《现场安全保证体系》台帐整理成册。

安全教育记录 安8-2 教育类别:教育课时:学时 2016年月日 记录人: 注:教育类别分:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。 陕西华都建设工程有限公司2012年 教育培训计划

安8-2-1

安8-3 班前安全活动、周讲评记录 说明 一、班前安全活动与周讲评记录是一份以班组为单位进行的安全活动原始记录,其中有两层含义:第一层含义,是施工班组必须建立每天班前安全活动的制度,由班长交底,今天施工作业中应注意的安全事项,检查个人劳动防护用品使用是否正确,员工身体健康状况和思想情绪,并以天为单位做好记录;第二层含义,是坚持每周一次的安全活动日,利用上班前、上班后一小时,小结一周来班组在施工活动中安全生产、先进事例及主要经验教训,针对不安全因素,发动本组人员提出改进措施,从中吸取教训,举一反三,做到警钟长鸣,并做好安全活动周讲评记录。 二、班前安全活动与周讲评记录以活页形式分发给各施工班组,由班长组织班前安全活动和周讲评,并做好记录,每月将活页记录汇总到安全科,以便掌握安全动态,工程完工归并入《施工现场安全保证体系》台帐(安8-3)整理成册。 三、书篇幅有限,仅列举泥工班组2000年8月7日~8月13日一周的班前安全活动与周讲评记录。

相关文档