文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石材幕墙计算简介

石材幕墙计算简介

石材幕墙计算简介
石材幕墙计算简介

石材幕墙

设计计算书

设计:

校对:

审核:

批准:

二〇一一年十月九日

目录

1 计算引用的规范、标准及资料 (1)

1.1 幕墙设计规范: (1)

1.2 建筑设计规范: (1)

1.3 铝材规范: (2)

1.4 金属板及石材规范: (2)

1.5 玻璃规范: (2)

1.6 钢材规范: (3)

1.7 胶类及密封材料规范: (3)

1.8 门窗及五金件规范: (4)

1.9 相关物理性能等级测试方法: (5)

1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5)

1.11 土建图纸: (5)

2 基本参数 (6)

2.1 幕墙所在地区: (6)

2.2 地面粗糙度分类等级: (6)

2.3 抗震烈度: (6)

3 幕墙承受荷载计算 (6)

3.1 风荷载标准值的计算方法: (6)

3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7)

3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (7)

3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8)

3.5 作用效应组合: (8)

4 幕墙立柱计算 (8)

4.1 立柱型材选材计算: (9)

4.2 确定材料的截面参数: (10)

4.3 选用立柱型材的截面特性: (11)

4.4 立柱的抗弯强度计算: (11)

4.5 立柱的挠度计算: (12)

4.6 立柱的抗剪计算: (12)

5 幕墙横梁计算 (13)

5.1 横梁型材选材计算: (14)

5.2 确定材料的截面参数: (16)

5.3 选用横梁型材的截面特性: (17)

5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (17)

5.5 横梁的挠度计算: (18)

5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (18)

6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (19)

6.1 石材板块荷载计算: (20)

6.2 石材的抗弯设计: (20)

6.3 短槽托板在石材中产生的剪应力校核: (21)

6.4 短槽托板剪应力校核: (21)

7 连接件计算 (22)

7.1 横梁与角码间连结: (22)

7.2 角码与立柱连接: (23)

7.3 立柱与主结构连接: (24)

8 幕墙埋件计算(土建预埋) (26)

8.1 荷载标准值计算: (26)

8.2 埋件计算: (27)

8.3 锚板总面积校核: (28)

8.4 锚筋长度计算: (28)

9 幕墙焊缝计算 (28)

9.1 受力分析: (28)

9.2 焊缝特性参数计算: (29)

9.3 焊缝校核计算: (29)

10 石材幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算 (30)

10.1 立柱连接伸缩缝计算: (30)

10.2 耐侯胶胶缝计算: (30)

11 附录常用材料的力学及其它物理性能 (32)

石材幕墙设计计算书

1 计算引用的规范、标准及资料

1.1幕墙设计规范:

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001

《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001

《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003

《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008

1.2建筑设计规范:

《地震震级的规定》 GB/T17740-1999

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

《高处作业吊蓝》 GB19155-2003

《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95

《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004

《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001

《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订)

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)

《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002

1.3铝材规范:

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008

《建筑用隔热铝合金型材-穿条式》 JG/T175-2005

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000

《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2004 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000

《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/T3880.1~3-2006 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000

《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-2003

1.4金属板及石材规范:

《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830.1、2-2005 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000

《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007

《建筑装饰用搪瓷钢板》 JG/T234-2008

《微晶玻璃陶瓷复合砖》 JC/T994-2006

《超薄天然石材复合板》 JC/T1049-2007

《铝幕墙板、板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2008 《铝塑复合板用铝带》 YS/T432-2000

《天然板石》 GB/T18600-2001 《天然大理石荒料》 JC/T202-2001

《天然大理石建筑板材》 GB/T19766-2005 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2001

《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》 GB/T17670-2008 《天然饰面石材术语》 GB/T13890-2008

1.5玻璃规范:

《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《防弹玻璃》 GB17840-1999

《浮法玻璃》 GB11614-1999

《夹层玻璃》 GB/T9962-1999

《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005

《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB15763.1-2001

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB17841-2008

《普通平板玻璃》 GB4871-1995

《热弯玻璃》 JC/T915-2003

《压花玻璃》 JC/T511-2002

《中空玻璃》 GB/T11944-2002

《着色玻璃》 GB/T18701-2002

1.6钢材规范:

《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005

《不锈钢棒》 GB/T1220-2007

《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226-1984

《不锈钢冷轧钢板及钢带》 GB/T3280-2007

《不锈钢热轧钢板及钢带》 GB/T4237-2007

《不锈钢丝》 GB/T4240-93

《建筑用不锈钢绞线》 JG/T200-2007

《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000

《擦窗机》 GB19154-2003

《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006

《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995

《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008

《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007

《耐候结构钢》 GB/T4171-2008

《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997

《合金结构钢》 GB/T3077-1999

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002

《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000

《碳钢焊条》 GB/T5117-1999

《碳素结构钢》 GB/T700-2006

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007

《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2000

1.7胶类及密封材料规范:

《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001

《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001

《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001

《工业用橡胶板》 GB/T5574-1994

《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001

《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007

《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002

《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-1999 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999 《修补用天然橡胶胶粘剂》 HG/T3318-2002 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003

1.8门窗及五金件规范:

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/T3103.1-2002 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T3098.15-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T3098.6-2000 《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004 《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/T3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/T3098.4-2000 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000 《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099-2004 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000 《地弹簧》 QB/T2697-2005 《铝合金门插锁》 QB/T3885-1999 《平开铝合金窗把手》 QB/T3886-1999 《铝合金撑挡》 QB/T3887-1999 《铝合金窗不锈钢滑撑》 QB/T3888-1999 《铝合金门窗拉手》 QB/T3889-1999 《铝合金窗锁》 QB/T3900-1999 《铝合金门锁》 QB/T3901-1999 《推拉铝合金门用滑轮》 QB/T3902-1999 《闭合器》 QB/T3893-1999 《外装门锁》 QB/T2473-2000 《弹子插芯门锁》 GB/T2474-2000 《叶片门锁》 QB/T2475-2000 《球型门锁》 QB/T2476-2000

《铜合金铸件》 GB/T13819-1992

《锌合压铸件》 GB/T13821-1992

《铝合金压铸件》 GB/T15114-1994

《铸件尺寸公差与机械加工余量》 QB/T6414-1999

《建筑门窗五金件插销》 JG214-2007

《建筑门窗五金件传动机构用执手》 JG124-2007

《建筑门窗五金件旋压执手》 JG213-2007

《建筑门窗五金件合页(铰链)》 JG125-2007

《建筑门窗五金件传动锁闭器》 JG126-2007

《建筑门窗五金件滑撑》 JG127-2007

《建筑门窗五金件滑轮》 JG129-2007

《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007

《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007

《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007

《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007

《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004

《钢塑共挤门窗》 JG207-2007

《电动采光排烟窗》 JG189-2006

1.9相关物理性能等级测试方法:

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000

《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ132-2001

《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 GB/T13448-2006

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002

《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2008

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002

1.10《建筑结构静力计算手册》(第二版)

1.11土建图纸:

2 基本参数

2.1幕墙所在地区:

大连地区;

2.2地面粗糙度分类等级:

幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C类:指有密集建筑群的城市市区;

D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

依照上面分类标准,本工程按A类地形考虑。

2.3抗震烈度:

根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),大连地区地震基本烈度为7度,地震动峰值加速度为0.15g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.12。

3 幕墙承受荷载计算

3.1风荷载标准值的计算方法:

幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001 2006年版)计算:

w k=βgzμzμs1w0……7.1.1-2[GB50009-2001 2006年版]

上式中:

w k:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);

Z:计算点标高:22m;

βgz:瞬时风压的阵风系数;

根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算):

βgz=K(1+2μf)

其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数

A类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12

B类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16

C类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22

D类场地:βgz=0.80×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3

对于A类地形,22m高度处瞬时风压的阵风系数:

βgz=0.92×(1+2×(0.387(Z/10)-0.12))=1.5678

μz:风压高度变化系数;

根据不同场地类型,按以下公式计算:

A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24

当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;

B类场地:μz=(Z/10)0.32

当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;

C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44

当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;

D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60

当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;

对于A类地形,22m高度处风压高度变化系数:

μz=1.379×(Z/10)0.24=1.6663

μs1:局部风压体型系数;

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.3.3条:验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1:

一、外表面

1. 正压区按表7.3.1采用;

2. 负压区

—对墙面,取-1.0

—对墙角边,取-1.8

二、内表面

对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

本计算点为大面位置。

由于大部分幕墙都有开启,按[5.3.2]JGJ102-2003条文说明,幕墙结构一般的体型系数取1.2(大面区域)、2.0(转角区域)。

另注:上述的局部体型系数μs1(1)是适用于围护构件的从属面积A小于或等于1m2的情况,当围护构件的从属面积A大于或等于10m2时,局部风压体型系数μs1(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时,局部风压体型系数μs1(A)可按面积的对数线性插值,即:

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA

在上式中:当A≥10m2时取A=10m2;当A≤1m2时取A=1m2;

w0:基本风压值(MPa),根据现行<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001附表D.4(全国基本风压分布图)中数值采用,但不小于0.3KN/m2,按重现期50年,大连地区取0.00065MPa;

3.2计算支撑结构时的风荷载标准值:

计算支撑结构时的构件从属面积:

A=0.9×4.2=3.78m2

LogA=0.577

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA

=0.885

μs1=0.885+0.2

=1.085

w k=βgzμzμs1w0

=1.5678×1.6663×1.085×0.00065

=0.001842MPa

3.3计算面板材料时的风荷载标准值:

计算面板材料时的构件从属面积:

A=0.9×0.8=0.72m2

LogA=0

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA

=1

μs1=1+0.2

=1.2

w k=βgzμzμs1w0

=1.5678×1.6663×1.2×0.00065

=0.002038MPa

3.4垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:

q EAk=βEαmax G k/A ……5.3.4[JGJ102-2003]

q EAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);

βE:动力放大系数,取5.0;

αmax:水平地震影响系数最大值,取0.12;

G k:幕墙构件的重力荷载标准值(N);

A:幕墙构件的面积(mm2);

3.5作用效应组合:

荷载和作用效应按下式进行组合:

S=γG S Gk+ψwγw S wk+ψEγE S Ek……5.4.1[JGJ102-2003]

上式中:

S:作用效应组合的设计值;

S Gk:重力荷载作为永久荷载产生的效应标准值;

S wk、S Ek:分别为风荷载,地震作用作为可变荷载产生的效应标准值;

γG、γw、γE:各效应的分项系数;

ψw、ψE:分别为风荷载,地震作用效应的组合系数。

上面的γG、γw、γE为分项系数,按 5.4.2、5.4.3、5.4.4[JGJ102-2003]规定如下:

进行幕墙构件强度、连接件和预埋件承载力计算时:

重力荷载:γG:1.2;

风荷载:γw:1.4;

地震作用:γE:1.3;

进行挠度计算时;

重力荷载:γG:1.0;

风荷载:γw:1.0;

地震作用:可不做组合考虑;

上式中,风荷载的组合系数ψw为1.0;

地震作用的组合系数ψE为0.5;

4 幕墙立柱计算

基本参数:

1:计算点标高:22m;

2:力学模型:单跨简支梁;

3:立柱跨度:L=4200mm;

4:立柱左分格宽:900mm;立柱右分格宽:900mm;

5:立柱计算间距:B=900mm;

6:板块配置:石材;

7:立柱材质:Q235;

8:安装方式:偏心受拉;

本处幕墙立柱按单跨简支梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:

4.1立柱型材选材计算:

(1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布):

q wk:风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm);

w k:风荷载标准值(MPa);

B:幕墙立柱计算间距(mm);

q wk=w k B

=0.001842×900

=1.658N/mm

q w:风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm);

q w=1.4q wk

=1.4×1.658

=2.321N/mm

(2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布):

q EAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);

βE:动力放大系数,取5.0;

αmax:水平地震影响系数最大值,取0.12;

G k:幕墙构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架);

A:幕墙构件的面积(mm2);

q EAk=βEαmax G k/A ……5.3.4[JGJ102-2003]

=5.0×0.12×0.0011

=0.00066MPa

q Ek:水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm);

B:幕墙立柱计算间距(mm);

q Ek=q EAk B

=0.00066×900

=0.594N/mm

q E:水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm);

q E=1.3q Ek

=1.3×0.594

=0.772N/mm

(3)幕墙受荷载集度组合:

用于强度计算时,采用S w+0.5S E设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003]

q=q w+0.5q E

=2.321+0.5×0.772

=2.707N/mm

用于挠度计算时,采用S w标准值:……5.4.1[JGJ102-2003]

q k=q wk

=1.658N/mm

(4)立柱在组合荷载作用下的弯矩设计值:

M x:弯矩组合设计值(N·mm);

M w:风荷载作用下立柱产生的弯矩设计值(N·mm);

M E:地震作用下立柱产生的弯矩设计值(N·mm);

L:立柱跨度(mm);

采用S w+0.5S E组合:

M w=q w L2/8

M E=q E L2/8

M x=M w+0.5M E

=qL2/8

=2.707×42002/8

=5968935N·mm

4.2确定材料的截面参数:

(1)立柱抵抗矩预选值计算:

W nx:立柱净截面抵抗矩预选值(mm3);

M x:弯矩组合设计值(N·mm);

γ:塑性发展系数:

对于钢材龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取1.05;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取

1.00;

f s:型材抗弯强度设计值(MPa),对Q235取215MPa;

W nx=M x/γf s

=5968935/1.05/215

=26440.465mm3

(2)立柱惯性矩预选值计算:

q k:风荷载线荷载集度标准值(N/mm);

E:型材的弹性模量(MPa),对Q235取206000MPa;

I xmin:材料需满足的绕X轴最小惯性矩(mm4);

L:计算跨度(mm);

d f,lim:按规范要求,立柱的挠度限值(mm);

d f,lim=5q k L4/384EI xmin

L/250=4200/250=16.8mm

按[5.1.1.2]《建筑幕墙》GB/T21086-2007的规定,对于构件式玻璃幕墙或单元幕墙(其它形式幕墙或外维护结构无绝对挠度限制):

当跨距≤4500mm时,绝对挠度不应该大于20mm;

当跨距>4500mm时,绝对挠度不应该大于30mm;

对本例取:

d f,lim=16.8mm

I xmin=5q k L4/384Ed f,lim

=5×1.658×42004/384/206000/16.8

=1941082.373mm4

4.3选用立柱型材的截面特性:

按上一项计算结果选用型材号:矩形钢管100×50×5

型材的抗弯强度设计值:f s=215MPa

型材的抗剪强度设计值:τs=125MPa

型材弹性模量:E=206000MPa

绕X轴惯性矩:I x=1736700mm4

绕Y轴惯性矩:I y=561700mm4

绕X轴净截面抵抗矩:W nx1=34730mm3

绕X轴净截面抵抗矩:W nx2=34730mm3

型材净截面面积:A n=1400mm2

型材线密度:γg=0.1099N/mm

型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度:t=10mm

型材受力面对中性轴的面积矩:S x=22000mm3

塑性发展系数:γ=1.05

4.4立柱的抗弯强度计算:

(1)立柱轴向拉力设计值:

N k:立柱轴向拉力标准值(N);

q GAk:幕墙单位面积的自重标准值(MPa);

A:立柱单元的面积(mm2);

B:幕墙立柱计算间距(mm);

L:立柱跨度(mm);

N k=q GAk A

=q GAk BL

=0.0011×900×4200

=4158N

N:立柱轴向拉力设计值(N);

N=1.2N k

=1.2×4158

=4989.6N

(2)抗弯强度校核:

按单跨简支梁(受拉)立柱抗弯强度公式,应满足:

N/A n+M x/γW nx≤f s……6.3.7[JGJ102-2003]

上式中:

N:立柱轴力设计值(N);

M x:立柱弯矩设计值(N·mm);

A n:立柱净截面面积(mm2);

W nx:在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3);

γx:塑性发展系数:

对于钢材龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取1.05;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取

1.00;

f s:型材的抗弯强度设计值,取215MPa;

则:

N/A n+M x/γW nx=4989.6/1400+5968935/1.05/34730

=167.247MPa≤215MPa

立柱抗弯强度满足要求。

4.5立柱的挠度计算:

因为惯性矩预选是根据挠度限值计算的,所以只要选择的立柱惯性矩大于预选值,挠度就满足要求:

实际选用的型材惯性矩为:I x=1736700mm4

预选值为:I xmin=1941082.373mm4

实际挠度计算值为:

d f=5q k L4/384EI x

=5×1.658×42004/384/206000/1736700

=18.777mm

而d f,lim=16.8mm

所以,立柱挠度满足规范要求。

4.6立柱的抗剪计算:

校核依据:

τmax≤τs=125MPa (立柱的抗剪强度设计值)

(1)V wk:风荷载作用下剪力标准值(N):

V wk=w k BL/2

=0.001842×900×4200/2

=3481.38N

(2)V w:风荷载作用下剪力设计值(N):

V w=1.4V wk

=1.4×3481.38

=4873.932N

(3)V Ek:地震作用下剪力标准值(N):

V Ek=q EAk BL/2

=0.00066×900×4200/2

=1247.4N

(4)V E:地震作用下剪力设计值(N):

V E=1.3V Ek

=1.3×1247.4

=1621.62N

(5)V:立柱所受剪力设计值组合:

采用V w+0.5V E组合:

V=V w+0.5V E

=4873.932+0.5×1621.62

=5684.742N

(6)立柱剪应力校核:

τmax:立柱最大剪应力(MPa);

V:立柱所受剪力(N);

S x:立柱型材受力面对中性轴的面积矩(mm3);

I x:立柱型材截面惯性矩(mm4);

t:型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度(mm);

τmax=VS x/I x t

=5684.742×22000/1736700/10

=7.201MPa

7.201MPa≤125MPa

立柱抗剪强度满足要求!

5 幕墙横梁计算

基本参数:

1:计算点标高:22m;

2:横梁跨度:B=900mm;

3:横梁上分格高:300mm;横梁下分格高:300mm;

4:横梁计算间距:H=300mm;

5:力学模型:梯形荷载简支梁;

6:板块配置:石材;

7:横梁材质:Q235;

因为B>H,所以本处幕墙横梁按梯形荷载简支梁力学模型进行设计计算,受力模型如下:

5.1横梁型材选材计算:

(1)横梁在风荷载作用下的线荷载集度(按梯形分布):

q wk:风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm);

w k:风荷载标准值(MPa);

H:幕墙横梁计算间距(mm);

q wk=w k H

=0.001842×300

=0.553N/mm

q w:风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm);

q w=1.4q wk

=1.4×0.553

=0.774N/mm

(2)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用的线荷载集度(按梯形分布): q EAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用(MPa);

βE:动力放大系数,取5.0;

αmax:水平地震影响系数最大值,取0.12;

G k:幕墙构件的重力荷载标准值(N),(主要指面板组件);

A:幕墙平面面积(mm2);

q EAk=βEαmax G k/A …… 5.3.4[JGJ102-2003]

=5.0×0.12×0.001

=0.0006MPa

q Ek:横梁受水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm);

H:幕墙横梁计算间距(mm);

q Ek=q EAk H

=0.0006×300

=0.18N/mm

q E:横梁受水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm);

q E=1.3q Ek

=1.3×0.18

=0.234N/mm

(3)幕墙横梁受荷载集度组合:

用于强度计算时,采用S w+0.5S E组合设计值:……5.4.1[JGJ102-2003]

q=q w+0.5q E

=0.774+0.5×0.234

=0.891N/mm

用于挠度计算时,采用S w标准值:……5.4.1[JGJ102-2003]

q k=q wk

=0.553N/mm

(4)横梁在风荷载及地震组合作用下的弯矩值(按梯形分布):

M y:横梁受风荷载及地震作用弯矩组合设计值(N·mm);

M w:风荷载作用下横梁产生的弯矩(N·mm);

M E:地震作用下横梁产生的弯矩(N·mm);

B:横梁跨度(mm);

H:幕墙横梁计算间距(mm);

采用S w+0.5S E组合:……5.4.1[JGJ102-2003]

M w=q w B2(3-(H/B)2)/24

M E=q E B2(3-(H/B)2)/24

M y=M w+0.5M E

=qB2(3-(H/B)2)/24

=0.891×9002×(3-(300/900)2)/24

=86872.5N·mm

(5)横梁在自重荷载作用下的弯矩值(按矩形分布):

G k:横梁自重线荷载标准值(N/mm);

H1:横梁自重荷载作用高度(mm),对挂式结构取横梁下分格高,对非挂式结构取横梁上分格高;

G k=0.001×H1

=0.001×300

=0.3N/mm

G:横梁自重线荷载设计值(N/mm);

G=1.2G k

=1.2×0.3

=0.36N/mm

M x:横梁在自重荷载作用下的弯矩设计值(N·mm);

B:横梁跨度(mm);

M x=GB2/8

=0.36×9002/8

=36450N·mm

5.2确定材料的截面参数:

(1)横梁抵抗矩预选:

W nx:绕X方向横梁净截面抵抗矩预选值(mm3);

W ny:绕Y方向横梁净截面抵抗矩预选值(mm3);

M x:横梁在自重荷载作用下的弯矩(N·mm);

M y:风荷载及地震作用弯矩组合值(N·mm);

γx,γy:塑性发展系数:

对于钢材龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取1.05;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取

1.00;

f s:型材抗弯强度设计值(MPa),对Q235取215;

按下面公式计算:

W nx=M x/γx f s

=36450/1.05/215

=161.462mm3

W ny=M y/γy f s

=86872.5/1.05/215

=384.817mm3

(2)横梁惯性矩预选:

d f1,lim:按规范要求,横梁在水平力标准值作用下的挠度限值(mm);

d f2,lim:按规范要求,横梁在自重力标准值作用下的挠度限值(mm);

B:横梁跨度(mm);

按相关规范,钢材横梁的相对挠度不应大于L/250,铝材横梁的相对挠度不应大于L/180;

《建筑幕墙》GB/T21086-2007还有如下规定:

按[5.1.1.2],对于构件式玻璃幕墙或单元幕墙(其它形式幕墙或外维护结构无绝对挠度限制):

当跨距≤4500mm时,绝对挠度不应该大于20mm;

当跨距>4500mm时,绝对挠度不应该大于30mm;

按[5.1.9,b],自重标准值作用下挠度不应超过其跨度的1/500,并且不应大于3mm;

B/250=900/250=3.6mm

B/500=900/500=1.8mm

对本例取:

d f1,lim=3.6mm

d f2,lim=1.8mm

q k:风荷载作用线荷载集度标准值(N/mm);

E:型材的弹性模量(MPa),对Q235取206000MPa;

I ymin:绕Y轴最小惯性矩(mm4);

B:横梁跨度(mm);

d f1,lim=q k B4(25/8-5(H/2B)2+2(H/2B)4)/240EI ymin

……(受风荷载与地震作用的挠度计算) I ymin=q k B4(25/8-5(H/2B)2+2(H/2B)4)/240Ed f1,lim

=0.553×9004(25/8-5(300/2/900)2+2(300/2/900)4)/240/206000/3.6

=6090.382mm4

G k:横梁自重线荷载标准值(N/mm);

I xmin:绕X轴最小惯性矩(mm4);

d f2,lim=5G k B4/384EI xmin……(自重作用下产生的挠度计算)

I xmin=5G k B4/384Ed f2,lim

=5×0.3×9004/384/206000/1.8

=6911.787mm4

5.3选用横梁型材的截面特性:

按照上面的预选结果选取型材:

选用型材号:角钢L4.5×3

型材抗弯强度设计值:215MPa

型材抗剪强度设计值:125MPa

型材弹性模量:E=206000MPa

绕X轴惯性矩:I x=51700mm4

绕Y轴惯性矩:I y=51700mm4

绕X轴净截面抵抗矩:W nx1=4250mm3

绕X轴净截面抵抗矩:W nx2=1580mm3

绕Y轴净截面抵抗矩:W ny1=4250mm3

绕Y轴净截面抵抗矩:W ny2=1580mm3

型材净截面面积:A n=265.9mm2

型材线密度:γg=0.020873N/mm

横梁与立柱连接时角片与横梁连接处横梁壁厚:t=3mm

横梁截面垂直于X轴腹板的截面总宽度:t x=3mm

横梁截面垂直于Y轴腹板的截面总宽度:t y=3mm

型材受力面对中性轴的面积矩(绕X轴):S x=1598mm3

型材受力面对中性轴的面积矩(绕Y轴):S y=1598mm3

塑性发展系数:γx=γy=1.05

5.4幕墙横梁的抗弯强度计算:

按横梁强度计算公式,应满足:

M x/γx W nx+M y/γy W ny≤f s……6.2.4[JGJ102-2003]

上式中:

M x:横梁绕X轴方向(幕墙平面内方向)的弯矩设计值(N·mm);

M y:横梁绕Y轴方向(垂直于幕墙平面方向)的弯矩设计值(N·mm); W nx:横梁绕X轴方向(幕墙平面内方向)的净截面抵抗矩(mm3);

W ny:横梁绕Y轴方向(垂直于幕墙平面方向)的净截面抵抗矩(mm3);

γx、γy:

对于钢材龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取1.05;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取

1.00;

f s:型材的抗弯强度设计值,取215MPa。

采用S G+S w+0.5S E组合,则:

M/γW+M/γW=36450/1.05/1580+86872.5/1.05/1580

石材幕墙合同范本

石材幕墙合同范本 石材幕墙合同范本 当前,国内幕墙行业的发展已有20余年的历史,石材幕墙在幕墙形式中的应用比较广泛。石材幕墙合同是怎样的呢?以下是为大家整理的石材幕墙合同范文,欢迎参考阅读。 石材幕墙合同范文1 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:世际金辉大厦 工程地点:河津市新耿南街 工程内容:建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。 二、工程承包方式及范围 承包方式:包工包料、包设备。 承包范围:①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。 三、合同工期

开工日期:20xx年12月28日 竣工日期:20xx年5月10日 四、工程质量 质量标准:合格 工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除和重新施工费用;施工用电由承包方安装电表以实计算,所用电费由承包方承担。 五、合同价款与支付 合同价款:本合同价款采用固定单价方式(工程量约2250m2),除有设计变更外,任何一方不得擅自改变。 金额:(大写)每平方米_______________ (小写)每平方米¥___________________________ 价款支付:承包方人员和主材(槽钢、角铁)全部进场后,发包方支付合同总价款10%;金属骨架全部施工完后支付总价款40%;石材安装50%后支付总价款20%;石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

石材幕墙工程量计算规则汇总

幕墙工程量及算料计算规则 一、材料预算: (一)、石材、玻璃、铝板 计算时先计算门、窗、玻璃幕墙,再计算铝板、石材; 从大面上减去门窗面积,加上进出位的面积即为石材、铝板面积;玻璃的计算: 明框应扣减掉铝型材框所占面积; 隐框可直接按玻璃分格计算。 (二)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材: 竖龙骨: 按龙骨xx计算,一般间距为1- 1.2m之间;横龙骨: 每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶: 横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm宽的可打 3.5m/支 4、石材干挂胶:

按石材挂件计算: T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒: 同密封胶按xx计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件 (三)、铝板 1、钢材: 每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉: 沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框: 为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块): 有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接于龙骨间距350MM 5、密封胶: 同石材,按16mm缝宽计算,一般 1.5米/支 (四)、玻璃幕墙 1、明框:

铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件: 按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框: 结构胶: 按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶: 同结构胶,按米计算。 5、埋件: 每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件: 每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 二、甲方结算(一般按定额计算规则)无需计算辅材 1、石材: 实贴面积,乘上合同单价,计算外露面积、荷载隐藏必要面积。 2、玻璃窗幕墙: 按窗框外围面积,同上 3、铝板: 实贴面积 4、其它项目看甲方的合同书,单价确定的方式 三、投标 1、工程量要准确

工程量计算规则

第一章楼地面工程 工程量计算规则 1.地面垫层按设计图示尺寸以体积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道,地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 2.楼地面整体面层、找平层及块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.楼梯装饰面层(包括整体面层、块料面层、地毯面层)按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 4.楼地面铺贴复杂拼花石材块料面层按铺贴图案部分的实面积计算。 5.台阶装饰按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 6.楼地面零星项目装饰面层按设计图示尺寸以面积计算。 7.踢脚板按设计图示长度乘以高度以面积计算,定制材踢脚板按设计图示长度计算。 8.木地板、防静电活动地板及其他粘贴面层按设计图尺寸以面积计算,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口并入相应的工程量内。 9.楼梯不满铺地毯按设计图示展开面积计算。楼梯地毯周边线按设计图示展开长度计算。楼梯、台阶踏步铺地毯的压棍按套计算,压板按设计图示长度计算。 10.现场制作栏板、栏杆、扶手按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。 11.成品栏杆、扶手安装按设计图示长度(扣除弯头长度)计算。 12.成品木扶手、石材扶手弯头以个计算。 13.栏杆硬木起止步立柱以个计算。 第二章墙柱面工程 一、墙柱面抹灰:

石材幕墙四性检测方案

上实泉州·海上海项目C-8-2项目幕墙工程住 宅区幕墙工程石材幕墙四性检测方案 日期:2016.9.30 1、总则 本方案的主要内容是用于上实泉州海上海项目C-8-2地块住宅区2标段石材幕墙四性(气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能)检测,以确保其满足安全性及使用功能方面的要求。 2、试验概述 气密性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测、平面内变形性能检测 3、工程资料 工程名称:上实泉州海上海项目C-8-2地块1-3、5-10号楼及地下室项目工程地址:泉州市丰泽区东海大街泉南路与港湾街交汇处 委托方:泉州上实投资发展有限公司 设计单位:中建海峡建设发展有限公司 幕墙施工单位:中建海峡建设发展有限公司 检测单位:福建省建筑科学研究院 5、试验样品 样品尺寸:2400mm(宽)×6300mm (高)(含20片石材)的石材幕墙试件。 取样原则:选取本工程中最不利受力结构(墙角区,跨度为1200mm处),包括纵向2个层高,横向2个跨度。

6、试验描述 6.1 气密性能检测(检测依据为:《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB/T 15227-2007)第4.1条) 6.1.1检测项目 幕墙试件的气密性能,检测100Pa压力差整体幕墙试件单位面积空气渗透量。

6.1.2检测装置 检测装置由压力箱、供压系统、电脑测控系统及试件安装系统组成。 6.1.3 检测方法 6.1.3.1检测前准备 试件安装完毕后应进行检查,符合设计要求后才可进行检测。 检测压差顺序见图1。 500 ▼ 时间 预备加压 检测加压 预备加压 检测加压 注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关5次 图1 检测加压顺序示意图 6.1.3.2预备加压 在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为500Pa ,持续时间为3s ,加压速度宜为100Pa/s 。然后待压力回零后开始进行检测。 6.1.3.3渗透量的检测 6.1.3.3.1 附加渗透量f q 的测定 充分密封试件上的镶嵌缝隙,然后按照图1逐级加压,每级压力作用时间应大于10s ,先逐级加正压,后逐级加负压。记录各级的检测值。 6.1.3.3.2 总渗透量z q 的测定 去除试件上所加密封措施后进行检测。检测程序同6.1.3.3.1。 6.1.3.3.3 固定部分空气渗透量g q 将试件上的可开启部分的开启缝隙密封起来后进行检测。检测程序同6.1.3.3.1 6.1.4 检测值的处理(由电脑自动采集、计算) 6.1.4.1计算 a)分别计算出正压检测升压和降压过程中在100Pa 压差下的两次附加渗透量检测值的平均值 f q 、两个总渗透量检测值的平均值z q ,两个固定部分渗透检测值 g q ,则100Pa 压差下整体幕墙试 件(含可开启部分)的空气渗透量t q 和可开启部分空气渗透量k q 即可按式(1)计算: 正压力差 负压力差

干挂石材幕墙计算书

干挂石材幕墙设计计算书 基本参数:XX地区基本风压0.650kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.10g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB/T 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程按B类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)规定采用风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版)第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf)

石材幕墙施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 (一)、机构组建 (二)、主要施工机械的配备与布局(三)、施工程序及流水段的划分 三、工程量 四、装饰装修工程施工方案及施工技术措施(一)、施工顺序 (二)、施工组织 (三)、外墙干挂火烧花岗石板 五、主要资源需用量计划 (一)、管理人员名单及班组人员表(二)、主要施工机械设备表

津西新天地玻璃幕墙工程 施工方案 编制说明: 根据本公司《津西新天地幕墙工程施工组织设计》,进一步细化装饰装修工程部份,组织编写石材幕墙施工方案。编制依据: 本施工方案是依据 1、《津西新天地幕墙工程施工组织设计》; 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规程》 (JGJ46-88 ); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91); 6、《金属与石材幕墙工程技术规范》 ( JGJ133-2001); 7、装饰装修设计图纸; 8、现行工程施工规范、标准。 一、工程概况 津西新天地幕墙工程,建筑面积约:63723.92 平米,包括地下二层,地上 20+1/17+1 层,地上建筑面积44035.44 平米。工程地点位于:江苏省苏州市高新区塔园路与何山路交界口;工程分为铝合金玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙及铝合金格栅百叶等,幕墙面积约为:25950川。总工期:210日历天。 外墙石材幕墙装修采用30mm光面及火烧花岗岩。后置埋件钢板焊接300 X 200 X 8镀锌角码,竖向龙骨采用100 X 50 X 4镀锌方管,横梁采用L50 X 50 X 4镀锌角钢,竖向龙骨采用螺栓连接,横梁采用焊接连接,用铝合金挂件与

装饰装修工程量(清单)计算规则

第一节楼地面工程 一、相关知识 楼地面是指楼面和地面,其主要构造层次一般为基层、垫层和面层,必要时可增设填充层、隔离层、找平层、结合层等。 (1)楼地面各构造层次的材料种类及其作用 ①基层:指楼板、夯实土基。 ②垫层:指承受地面荷载并均匀传递给基层的构造层。 ③填充层:指在建筑楼地面上起隔音、保温、找坡或敷设暗管、暗线等作用的构造层。 ④隔离层:指起防水、防潮作用的构造层。 ⑤找平层:指在垫层、楼板或填充层上起找平、找坡或加强作用的构造层,一般为水泥砂浆找平层。 ⑥结合层:是指面层与下层相结合的中间层。 ⑦楼地面面层:按使用材料和施工方法的不同分为整体面层和块料面层。 (2)楼地面各种辅助材料或工序及其作用 ①嵌条材料是指用于水磨石的分格、做图案等的嵌条,有铜嵌条、玻璃嵌条、铝合金嵌条、不锈钢嵌条等。 ②酸洗、打蜡、磨光是指水磨石、菱苦土、陶质块料等用酸(草酸)清洗油渍、污渍,然后打蜡(蜡脂、松香水、鱼油、煤油等按设计要求配合)和磨光。 ③颜料是指用于水磨石地面、踢脚线、楼梯、台阶和块料面层勾缝所需配置石子浆或砂浆内加添的材料(耐碱的矿物颜料)。 ④压线条是指地毯、橡胶板、橡胶卷材铺设的压线条。常用的有铝合金、铜、不锈钢压线条等。 ⑤地毯固定配件是指用于固定地毯的压棍脚和压棍。 ⑥防滑条是用于楼梯、台阶踏步的防滑设施,有铜、铁防滑条等。 ⑦扶手固定配件是指用于楼梯、台阶的栏杆柱、栏杆、栏板与扶手相连接的固定件,靠墙扶手与墙相连接的固定件。 ⑧防护材料是指耐酸、耐碱、耐臭氧、耐老化、防火、防油渗等材料。 二、楼地面工程分部说明 楼地面工程分部包括整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层,踢脚线、楼梯装饰,扶手、栏杆、栏板装饰,台阶装饰及零星装饰等项目内容。 适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。 (1)垫层、找平层、防水层的项目特征包括材料种类、厚度、砂浆配合比等内容。 (2)面层的项目特征包括面层材料品种、规格、颜色、嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等内容。 (3)踢脚线的项目特征包括其高度、底层和面层材料的品种、规格、配合比等内容。 (4)扶手、栏杆、栏板的项目特征包括材料种类、规格、品种、颜色、固定配件种类、油漆等内容。 (5)扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、阳台、走廊、回廊及其他的装饰性扶手、栏杆、栏板。 (6)单跑楼梯不论其中间是否有休息平台,其工程量与双跑楼梯同样计算。 (7)包括垫层的地面和不包括垫层的楼面应分别计算工程量。 (8)零星装饰项目适用于楼梯、台阶侧面装饰、0.5m2以内少量分散的楼地面装饰。 三、楼地面分部工程计算规则 (1)整体面层和块料面层按设计图示尺寸以面积计算。

干挂石材幕墙设计计算书

XXXX工程石材幕墙 设 计 计 算 书 二〇年月

目录 1 计算引用的规、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规: (1) 1.2 建筑设计规: (1) 1.3 铝材规: (2) 1.4 金属板及石材规: (2) 1.5 玻璃规: (3) 1.6 钢材规: (3) 1.7 胶类及密封材料规: (4) 1.8 门窗及五金件规: (4) 1.9 相关物理性能级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (6) 1.11 土建图纸: (6) 2 基本参数 (6) 2.1 幕墙所在地区: (6) 2.2 地面粗糙度分类等级: (6) 2.3 抗震烈度: (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法: (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值: (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值: (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: (8) 3.5 作用效应组合: (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算: (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性: (10) 4.3 立柱的力分析: (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (12) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (14) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算: (15) 5.2 确定材料的截面参数: (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性: (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算: (18) 5.5 横梁的挠度计算: (18) 5.6 横梁的抗剪计算:(梯形荷载作用下) (19) 6 短槽式(托板)连接石材的选用与校核 (20) 6.1 石材板块荷载计算: (20) 6.2 石材的抗弯设计: (21)

幕墙材料计算规则

材料消耗量计算规则 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运 输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时, 其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板 80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板 1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要 按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计 算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常 按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积 计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角 码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理 方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升 密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10 毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚 度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)= 胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两 倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶 多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。

请问幕墙工程量计算规则是什么

请问幕墙工程量计算规则是什么 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至

屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米 计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数 1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。

石材幕墙合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 石材幕墙合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

石材幕墙合同样本(合同示范文本) 石材幕墙合同范文1 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:世际金辉大厦 工程地点:河津市新耿南街 工程内容:建筑高度40.50m,建筑长度65.56m,结构类型框剪。 二、工程承包方式及范围 承包方式:包工包料、包设备。 承包范围:①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;

石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。 三、合同工期 开工日期:20xx年12月28日 竣工日期:20xx年 5月10日 四、工程质量 质量标准:合格 工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2011 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2001 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取

石材幕墙施工合同2018

石材幕墙施工合同2018 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规为明确双方的权利、义务,以便工程顺利进行,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 二、工程承包方式及范围 承包方式:包工包料、包设备。 承包范围:立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架工程施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份),其费用由施工单位承担。 三、合同工期 开工日期:年月日

竣工日期年月日 四、工程质量 质量标准:合格 工程质量:质量标准的评定,以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因,工程质量达不到合格标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担。 检查和返工:承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工,随时接受发包方的检查和检验,并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象,承包人应无条件拆除和重新施工,直至符合标准合格要求,因承包人原因达不到合格标准,由承包人承担拆除和重新施工费用;施工用电由承包方安装电表以实计算,所用电费由承包方承担。 五、合同价款与支付 合同价款:本合同价款采用固定单价方式(工程量约m2),除有设计变更外,任何一方不得擅自改变。 金额:(大写)每平方米________________________________ (小写)每平方米¥___________________________ 价款支付:承包方人员和主材(槽钢、角铁)全部进场后,发包方支付合同总价款10%;金属骨架全部施工完后支付总价款40%;石材安装50%后支付总价款20%;石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款25%;剩余5%留作质量保修金,待2年保修期满后如无质量问题,一次性付清。 六、双方责任和义务

室内干挂石材幕墙设计计算书范文

室内干挂石材幕墙设计计算书

3-7号楼大堂干挂石材幕墙设计计算书 基本参数: 营口地区基本风压0.65kN/m2 抗震设防烈度7度设计基本地震加速度0.15g 幕墙立柱高度按 5.6m,立柱中间设置一个支点,立柱间距取1.60m。 立柱采用5号槽钢,横梁采用L50x5角钢。 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068- 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2045 《建筑抗震设计规范》 GB 50011- 《混凝土结构设计规范》 GB 50010- 《钢结构设计规范》 GB 50017- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145- 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102- 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133- 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139- 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1- 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2- 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1- 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2- 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6- 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15- 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2- 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM )》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:内江百科园一期工程,按C类地区计算风荷载。(2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009- 规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-

幕墙工程量计算规则

幕墙工程工程量计算规则 (一)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm 宽的可打3.5m/支 4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒:同密封胶按长度计算 6、防火岩棉:每层结构梁处均有,按平方米计算,其中有镀锌铁皮 7、保温岩棉:大面积,按平方米计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件(三)、铝板 1、钢材:每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接

于龙骨间距350MM

5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般1.5米/支(四)、玻璃幕墙 1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。 5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 钢骨架含量计算 一、铝单板综合单价分析过程: 1.选一个典型模数,模数越大,含量越准:取3.75* 2.4这个面积为典型,2.4米为此处铝板的展开宽度,面积即为展开面积;

装饰装修工程的工程量计算汇总

建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总 装饰装修工程工程量计算汇总 一、按㎡计算: 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙; 3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 二、按m计算: 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 三、按质量计算:

1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 四、按数量计算: 1、天棚:送风口、回风口; 2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗; 3、门窗油漆; 建筑工程工程量计算汇总 五、按m计算: 1、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 2、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 3、屋面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 4、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 六、按㎡计算: 1、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪; 2、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 3、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 4、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 5、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 6、防腐、隔热、保温:面层。

7、土石方工程:平整场地 5、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积) 七、按m3计算: 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。 2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。 厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 八、按数量计算: 1、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。 2、木屋架、钢木屋架。 九、按质量计算: 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量)

幕墙消耗量计算

幕墙材料消耗量计算规则(参考) 说明: 1、本计算规则仅适用于投标预算报价。 2、材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率; 3、材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数; 4、预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 5、铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用; 6、各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%; 7、各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%; 8、铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用; 9、石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。 10、玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。 11、弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。 一、玻璃幕墙 1、玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以

平米计算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。 2、钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积计算) 3、铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理方式的铝材应分开列项) 4、密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数。 5、结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶多少升或单组份胶多少支数来计算。 6、密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。 7、防火岩棉:按设计图示尺寸以立方米计。 8、镀锌铁皮、收边铝板等:按设计图示尺寸以展开面积计算。 9、埋件和钢支座:按设计图示分规格计算其数量,再计算其重量。 10、螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计。 11、五金件:开启扇多点锁以套计算;滑撑、铰链以支计算(一个开启扇含一套多点锁、两支滑撑、两支铰链,挂钩式做法不需铰链,具体按图示计算)。

石材幕墙计算

石材幕墙计算 本石材幕墙采用满槽式连接,抗折强度f gk=7N/mm2的天然花岗岩板,标高60米处幕墙为不利部位,该处石材最大分格为H(高)×B(宽)=500mm×2025mm。 1. 荷载的计算 风荷载标准值为 W k=βgZ·μs1·μz·W o =1.691×1.2×1.355×.55 =1.512KN/m2 水平分布的地震作用标准值为 q Ek=βe·αmax·G/A 式中: G--石板自重标准值 G=γ石·H·B·t·1.05 =28×500×2025×40×10-9×1.05 =1.191KN 其中:γ石--石材密度,取28KN/m3 t--石板的厚度(mm) A=B×H=2.025×.5=1.0125m2 则 q Ek=βe·αmax·G/A =5×.08×1.191/1.0125 =.47KN/m2 水平荷载组合设计值为

q =(1.4×W k+1.3×0.6×q Ek)×10-3 =(1.4×1.512+1.3×0.6×.47)×10-3 =.002N/mm2 2. 强度计算 (1)抗弯强度验算 Check bending strength 石材应力的设计值为 Design stress for stone is σ =0.75×q×H2/t2 =0.75×.002×10-3×5002/402 =.23N/mm2≤f g=3.26N/mm2 其中:f g--石材抗弯强度设计值 In which, f g is the design bending strength of stone 所以石材抗拉承载力满足要求。 Therefore, the tensile bearing capacity can meet the requirements. (2)抗剪强度验算Check shear strength 在风荷载和水平地震作用下,石材受到钩板传来的剪力。 Under wind load, the stone is subject to the shear transferred by the hooking plate. 则钩板在石材中产生的剪应力设计值为 The design shear stress generated in the stone, which is caused by the hooking plate, is

相关文档