电气事故是与电相关联的事故,按照电能的形态,电气可分为触电事故、雷击事故、电磁辐射事故和电气装置事故。这里重点介绍触电事故的类型以及预防技术。

触电事故是由电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。触电事故分为电击和电伤。电击是电流直接作用于人体所造成的伤害。电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。通常说的触电指的是电击,电击分为直接接触电击和间接接触电击,前者是触及正常状态下带电的带电体时发生的电击,也称正常状态下的电击;后者是触及正常状态下不带电,而在故障状态下意外带电的带电体时发生的电击,也称故障状态下的电击。

而一般来说触电事故的预防技术分为直接接触电

击预防技术、间接接触预防技术和其他电击预防技术等三个方面。

一、直接接触电击预防技术

1、绝缘:

绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。绝缘材料除因在强电场作用下被击穿而破坏外,也会因为自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等降低其绝缘性能或导致绝缘破坏。因此绝缘需定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。而一些手持式电动工具的绝缘尤其重要,不仅仅要定期进行绝缘检测,而且手持电动工具的操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋(靴),或站在绝缘垫(台)上工作,采用这些绝缘安全用具使人与地面,或使人与工具的金属外壳,其中包括与相连的金属导体,

隔离开来,达到安全使用的要求。

2、屏护:

屏护是指采用遮栏、围栏、护罩、护盖或隔离板等把带电体同外界隔绝开来,以防止人体触及或接近带电体所采取的一种安全技术措施。除防止触电的作用外,有的屏护装置还能起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作等作用。使用屏护装置时,还应注意以下内容:(1)屏护装置应与带电体之间保持足够的安全距离:遮拦与低压裸导体距离不应小于0.8m;网眼遮拦与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m,10KV设备不宜小于0.35m。(2)屏护装置应安装牢固,金属材料制成的屏护应可靠接地(或接零)。

(3)被屏护的带电部分应有明显标志,标明规定的符号或涂上规定的颜色。遮栏、栅栏等屏护装置上应有明显的标志,如根据被屏护对象挂上“止步,高压危险!”、“禁止攀登,高压危险!”等标示牌,必要时还应上锁。标示牌只应由担负安全责任的人员进行布置和撤除。(4)遮栏出人口的门上应根据需要装锁,或采用信号装

置、联锁装置。前者一般是用灯光或仪表指示有电;后者是采用专门装置,当人体超过屏护装置而可能接近带电体时,被屏护的带电体将会自动断电。

3、间距

间距是将可能触及的带电装置置于可能触及的范围之外。带电体与地面之间、带电体与树木之间、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间均需保持一定的安全距离。安全距离的大小取决于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m,而在10KV系统作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.7m。二、间接接触电击预防技术

1、保护接地

保护接地是指将电气设备平时不带电的金属部位用专门设置的接地装置实行良好的金属性连接。保护接地的作用是当电气设备在故障情况下金属部位意外带电时,将其对地电压限制在规定的安全范围内,消

除或减小触电的危险。保护接地最常用于低压不接地配电网中的电气设备。在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。在不接地的10KV系统中,如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE

2、保护接零

保护接零是指将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与变压器中性点引出的工作零线或保护零线相连接。当某相带电部分碰触电气设备的金属外壳时,通过设备外壳形成该相线对零线的单相短路回路,该短路电流较大,足以保证在最短的时间内使熔丝熔断、保护装置或自动开关跳闸,从而切断电流,保障了人身安全。在这里需要特别注意零线回路不允许装设熔断器或开关。

三、其他电击预防技术

1、双重绝缘

双重绝缘指同时具备工作绝缘(基本绝缘)和保

护绝缘(附加绝缘)的绝缘。前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘;后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。

2、安全电压

安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。《安全电压》(GB 3805—1983)规定工频安全电压有效值的限值为50V。将安全电压额定值(工频有效值)的等级规定为42V、36V、24V、12V、6V。特别危险环境使用的携带式电动工具应采用42V 安全电压;在有电击危险环境使用的手持式照明灯的局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用12V安全电压;水上作业等特殊场所应采用6V安全电压。

3、电气隔离

电气隔离是指工作回路与其他回路实现电气上的

隔离。电气隔离是通过采用一次边、二次边电压相等的隔离变压器来实现的。电气隔离的安全实质是阻断二次边工作的人员单相触电时电流的通路。电气隔离的电源变压器必须是隔离变压器,二次边必须保持独立,应保证电源电压U≤500V、线路长度≤200m。

4、漏电保护

漏电保护装置主要用于防止接触电击,也用于防止漏电火灾和监测一相接地故障。有金属外壳的Ⅰ类移动式电气设备和手持式电动工具,安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备,建筑施工工地的施工电气设备,临时性电气设备,触电危险性比较大的民用建筑物内的插座,游泳池或浴池类场所的水中照明设备,安装在水中的供电线路和电气设备等均应安装漏电保护装置。运行中的漏电保护装置应当定期检查和试验。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

建筑施工防止触电的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7472 (解决方案范本系列) 建筑施工防止触电的安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑施工防止触电的安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面

最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照

防止触电的基本安全措施

编号:SM-ZD-37261 防止触电的基本安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止触电的基本安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.建立和执行各种建筑施工安全用电操作规程,如电气线路安装规程、电工安全操作规程等。 2.根据施工环境的特点,建立相应的运行管理制度和维护检修制度,并对开头设备、临时线路等建立专人管理责任制。 3.定期进行电气设备和用电安全检查,发现问题,及时解决,尤其要做好雨季和雨季中的安全检查。 4.加强培训,使操作人员掌握安全用电的基本方法和触电急救的技能。 5.熟悉施工现场用电规定。施工现场原则上要远离高压线,不得已时应与高压线保持安全距离,否则必须停电后才能进行作业。 6.各种电气设备的金属外壳均应妥善地接接零,同时注意在同一供电系统上,不能有的接地,有的接零。

7.各种电气设备和线路定期检查,应停电作业,并在箱门或闸把上挂“有人操作,禁止合闸”的标示牌,必要时设专人看管。如带电作业,就一定要安排两个人,由其中有经验的一人负责监护,另一人操作。 8.凡是施工工期超过工期三个月的工程,所有电气设备、线路均按正式工程要求安装。 汕头市潮阳建筑工程总公司 服务楼项目部 20xx年3月30日 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

防触电安全工作措施实用版

YF-ED-J6221 可按资料类型定义编号 防触电安全工作措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全工作措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防 是安全工作中的一项重要内容,它关系到部队 的稳定,关系到广大官兵和人民群众的生命财 产安全,关系到未来战争的胜负。根据我队实 际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长 和带兵骨干为组员的防触电工作领导小组,具 体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生

的原因主要有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第四、电气设备安装不合格。第五、电气设备维护不及时。 三、触电事故预防措施 1、加强电气前设备的维护保养 经常性的维护保养是保证电气设备实施安全运行的基础,也是预防触电事故的基本要求。要定期检查维护室内线路;定期停电清理检查;定期检查、清扫和检修低压电器;定期检查照明装置。 2、正确使用电气设备 正确使用电气设备,是积极预防触电事故的重要内容。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备

塔吊防触电安全技术措施

编号:SM-ZD-89301 塔吊防触电安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防触电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(QTZ63塔式起重机只好安装在建筑物主体靠110kV高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙4m,距高压线边线北塔边侧为5m,距南塔边侧为5.5m;塔机安装虽然能满足国标(GB5144-85)规范的规定要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第3.1.2条最小安全操作距离8m 的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运行,防止意外事故发生,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制订了一套综合性的安全

防止触电事故的安全措施实用版

YF-ED-J6390 可按资料类型定义编号 防止触电事故的安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电事故的安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 检修工作是技术工作,但电气检修工作中包含十分重要的组织内容。检修工作可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等三种情况。为了保证安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。 (1)工作票制度 工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。 在带电作业和带电设备外壳上工作,在控

制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。 另外可根据不同的检修任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。 (2)停电安全措施 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 停电。应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。 验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。

防触电安全知识培训

防触电安全知识培训 一、防触电安全知识培训一一施工用电须知 1、采用三级配电、两级保护三级配电:总配电箱(间),分 配电箱及开关箱三级配电两级保护:分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护,其中开关箱作为末级漏电保护,要求其动作 电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s,分配电箱漏电保护开关以50 ma、70 ma为宜。 2、制定针对性强的施工技术方案,执行严格的安全管理制度,竖立正确的安全观念意识,配备合格安全防护用品,进行严密的过程监控。建立健全安全用电管理体系,专人负责,统一管理,切实作到“安全第一,预防为主”。 3、根据施工现场外电情况编制外电防护措施,防护措施要有 醒目的安全标志,防护措施要有一定的安全距离、使用非导电材料、并考虑到防护棚本身的安全。《外附电防护措施》 4、电气作业人员持证上岗率100%。 5、施工现场临时用电采取三级配电二级保护措施,按规定架设施工用电线路。 6、在施工现场配电房及配电设备附近明显位置放置干粉手提式灭火器。并定期检查,确保灭火器完好。 7、要求配电专业电工在操作时,穿戴安全防护用品,严禁违章作业。

8要求作业班组在施工结束后切断用电设备的电源,配电箱上好锁。电工负责检查、落实。 9、专业电工定期对漏电保护器进行一次漏电动作试验;定期 进行箱内元气件检查,对不合格元件及时进行保养或更换;项目部每月组织进行一次安全用电检查。 10、现场设置明显的安全用电宣传标志,对用电气具等进行标识。 11、严格用电管理,接线必须由持证的专业电工进行操作,其他施工人员严禁在施工现场私拉电线。 12、施工用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》进行验收。 二、防触电安全知识培训——触电及触电急救 1、急救要点:动作迅速、救护得法急救要点急救方针:迅 速、就地、正确、坚持急救方针真死的判断:(1)、瞳孔扩大;(2)、关节疆硬; (3)、出现尸斑⑷、心跳呼吸真死的判断停止。(5)使触电者解脱电源 2、脱离低压电源方法:“拉、切、拽、垫”; 3、脱离高压电源方法:打电话停电、使绝缘工具、抛裸金属 软线; 4、使触电者脱离电源时注意事项(1)不得采用金属或潮湿的物品作为工具;(2)不得直接触及触电者皮肤和潮湿的衣服;(3) 救护人宜用单手(右手)操作;(4)做好预防触电者脱离电源后坠落或摔死的措

触电事故安全防范措施

触电事故安全防范措施 1、严格执行电气从业人员持证上岗要求,非电气从业人员未经许可不得进入变配电室,任何单位、任何个人不得指派无电工特种作业证人员进行电气作业。 2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。 3、保证高压用电安全的组织措施:停、送电申请制度,工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。严禁约时停电、送电。 4、停电检修的安全技术措施。 4.1、停电:检修工作中,如人体与其他带电设备10千伏及以下者的距离小于0.35米、20-35千伏者小于0.6米、63-110千伏者小于1.5米时,该设备应当停电;如距离大于上列数值,但分别小于0.7米、1米时(63-110千伏带电设备安全距离为1.5米),应设置遮栏,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点(高压断路器小车和低压抽屉必须拉出至检修位置)。多回路的线路,要注意防止其他方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 4.2、验电:对已停电的线路或设备,不论其电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器。

4.3、放电:放电的目的是消除被检修设备上残存的电荷,放电应采用专用的铜线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触,应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 4.4、装设临时接地线:为防止意外送电和二次系统意外的的反送电,以及为消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线(或合上接地刀闸)。临时接地线装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 4.5、装设遮栏:在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 4.6、悬挂标示牌:标示牌的作用是提醒人们注意。例如:在一经合闸即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。在装设临时接地线或合上接地刀闸的操作手柄上悬挂“已接地”的标示牌。在临近带电部分的遮栏上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等。 5、低压带电作业时的注意事项。 5.1、低压带电工作应设专人临护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 5.2、高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。

预防触电事故措施

预防触电事故措施 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置 灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序: 送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关 箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须 完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 编制:张祥柱 审批:李金龙

触电事故应急措施 确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施: 1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。 2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。 3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救 车的引导工作。 4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在 隐患。 5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。 编制:张祥柱 审批:李金龙

应急小分队 针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。 队长:李金龙 成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健 具体分工如下:

建筑施工防止触电的安全技术措施

建筑施工防止触电的安 全技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑施工防止触电的安全技术措施 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。

(4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。

(2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m。 (3)严禁在床头设立开关和插座。 (4)电器、灯具的相线必须经过开关控制。不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分命电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 (5)使用行灯应符合一定的要求: 1)电源电压不超过36V。

建筑施工防止触电安全技术措施方案

整体解决方案系列 建筑施工防止触电安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24695建筑施工防止触电安全技术措施Technical measures to prevent electric shock in building construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m 以外,以防跨步电压危害。

二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 (2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m。 (3)严禁在床头设立开关和插座。 (4)电器、灯具的相线必须经过开关控制。不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分命电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 (5)使用行灯应符合一定的要求: 1)电源电压不超过36V。 2)灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 3)灯头与灯体结合牢固。 4)灯泡外部有金属保护网。 5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

人体触电的几种形式及预防措施

人体触电的几种形式及预防措施 气行业从业者来说,更是每天和电都有亲密接触。今天小编跟大家一起学习相关知识,希望圈友们能够提高警惕,注意用电安全。 人体触电的原因 人体组织中有60%以上是由含有导电物质的水分组成的,当人体接触设备的带电部分并形成电流回路时,就会有电流流过人体导致触电。人体触电的原因主要有: 1)人体触及到因绝缘损坏而带电的电气设备外壳和与之相连接的金属构架。 2)没有遵守安全工作规程,人体直接接触或过于靠近电气设备的带电部分。 3)对电气常识不懂或一知半解,乱拉电线、灯具,乱动电器用具造成触电。 4)靠近电气设备的绝缘损坏处或其他带电部分的接地短路处,遭到较高电位所引起的伤害。 为了使通过人体的电流不超过安全电流值,我国把安全电压的额定值分为6V、12V、24V、36V和42V五种等级。安全电压等级和选用见下表: 人体触电的形式

1.单相触电(变压器低压侧中性点接地) 电流从一根相线经过电气设备、人体再经大地流到中性点。此时加在人体上的电压是相电压。 2.单相触电(变压器低压侧中性点不接地) 在1KV以下,人触到任何一相带电体时,电流经电气设备,通过人体到另外两根相线对地绝缘电阻而形成回路。在6~10KV高压侧中性点不接地系统中,电压高,所以触电电流大。 3.两相触电 电流从一根相线经过人体流至另一根相线,由于在电流回路中只有人体电阻,所以两相触电非常危险,触电者即使穿着绝缘鞋或站在绝缘椅上也起不到保护作用。 4.跨步电压触电 输电线断线落地或运行中的电气设备因绝缘损坏漏电时,电流经过接地体向大地作半环形流散,并在落地点周围地面产生强大电场。当有人走过落地点周围时,其两脚之间的电位差称为跨步电压。跨步电压触电时,电流从人的一只脚经下身通过另一只脚流入大地形成回路。

防触电安全工作措施示范文本

防触电安全工作措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防触电安全工作措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防是安全工作 中的一项重要内容,它关系到部队的稳定,关系到广大官 兵和人民群众的生命财产安全,关系到未来战争的胜负。 根据我队实际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长和带兵骨干 为组员的防触电工作领导小组,具体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生的原因主要 有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反 规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第 四、电气设备安装不合格。第五、电气设备维护不及时。

三、触电事故预防措施 1、加强电气前设备的维护保养 经常性的维护保养是保证电气设备实施安全运行的基础,也是预防触电事故的基本要求。要定期检查维护室内线路;定期停电清理检查;定期检查、清扫和检修低压电器;定期检查照明装置。 2、正确使用电气设备 正确使用电气设备,是积极预防触电事故的重要内容。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备的使用方法,实施正确的使用。 3、严禁违章用电 违章用电是引发触电事故及其他如失火等事故的重要原因。严禁违章用电是确保用电安全的核心内容。禁止班级和个人私拉电线、移动供电线路,外界接线板等;禁止用湿手接触带电的开关,拔、插电源插头或更换电气元件

防触电安全保障措施详细版

文件编号:GD/FS-9879 (解决方案范本系列) 防触电安全保障措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防触电安全保障措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据地铁施工的特性,施工现场采用的电力设备及小型机具较多,且机具需要根据施工生产随时改变位置,电力线铺设复杂,故施工现场的安全用电隐患较多,为确保安全用电,特制定安全技术措施如下:1.电工必须经过专门训练,经考试合格发给操作证,方准独立操作,严禁无证上岗。 2.电工作业必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具,并定期检验,严格按照作业规程进行操作,严禁违章作业。 3.工地的电力设备、线路由专职电工架设及管理,闸箱、开关等做好防雨措施且安全牢固,做到“一机、一闸、一漏、一锁”,做到经常维修,保持

良好状态。不符合安全要求的电动设施及电力线路不得使用。非专业电工严禁随意接线,防止发生触电事故。 4.配电箱及开关箱必须防雨、设门并配锁,进、出线口必须设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次;熔丝的容量必须按用电负荷量装设,严禁用其他金属代替。 5.凡超过国家标准规定安全电压的各种手持电动工具额定电流小于60A,人体可能隅而触及的用电设备,必须安装漏电保护器,每班作业前必须检验一次;手持照明灯必须使用安全电压。 6.现场移动式电器设备必须使用橡胶皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。 7.严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金

防止人身触电及技术措施

防止人身触电的技术措施 防止人身触电,首先要时刻具有安全第一的思想,在工作中一丝不苟,要努力学习专业业务,掌握电气理论和电气安全知识。电气安全技术与电气专业技术基础紧密相关,研究专业技术不能不研究安全技术,研究安全技术离不开专业技术基础。只要掌握好电气专业技术基础和电气安全技术,才能在工作中避免事故。另外必须严格遵守规程规范和各种规章制度。从设计、设备制造、设备安装验收、设备运行维护管理以及检修都必须按规程规范要求保证质量,每个环节都不能马虎。除上述要求外,为确保安全,还要有防止人身触电的一些技术措施。 防止人身触电的技术措施有:保护接地与保护接零、采用安全电压、装设漏电保护器 一、保护接地 将电气设备的金属外壳通过接地体装置与大地相连接称为保护接地。保护接地要求小于4Ω。接地电阻由接地体的电阻和接地线的电阻及土壤流散电阻三部分组成,可用专用的接地电阻测量仪器测量。 采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人触及带电体外壳时,由于人体电阻与接地装置电阻并联,人的电阻有1000~2000Ω,而保护电阻小于4Ω,人体电阻较保护接地的接地电阻大得很多很多。因此,大部分电流通过保护接地装置流走了,仅一小部分电流流过人体,这样大大减轻了人体触电危险。保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流越小,这样危险性就越小;反之,假如保护接地的接地电阻不符合要求,而是更大,那流过人体的电流就越大,就不能起到安全保护作用。所以实施保护接地,接地电阻必须符合要求。假如接地电阻太大,可在接地体周围加减阻剂,或将土壤拌木炭,使接地电阻降下来。

图9-2 中性点直接接地系统保护接地原理图 二、保护接零 保护接零是将电气设备的金属外壳与供电变压器的零线(三相四线制供电系统中的零干线)直接相连接,如图8.3所示: 实施保护接零后,假如电气设备发生设备带电部分碰壳或漏电,就构成单相短路,短路电流就很大,使碰壳相电源自动切断(熔断器熔丝熔断或自动空气开关跳闸),这时人碰到设备外壳时,就不会发生触电。 图9-3 保护接零作用原理图 实施保护接零时,必须注意零线不能断线,否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相短路,电源就不会自动切断,这时,人碰到带电的设备外壳时就会发生触电,同时还会引起其他完好接零设备的外壳带电,保护插座的保护安全触头带电,引起移动电器外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了防止变压器零线断线,采用两项措施: 一项措施是在三相四线制的供电系统中规定

防触电安全措施实用版

YF-ED-J1733 可按资料类型定义编号 防触电安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、本工程临时用电的特点及重点防护部 位 1、甲方已将总电源引入现场工地西南角, 为我工地提供250KW的用电容量。施工现场的 临时用电采用“三相五线”制及“三级配电、 两级保护”并做到“一机、一闸、一漏”,临 时用电规范。 2、重点防护部位:○1施工现场西侧木料 堆放场地。○2生活区临时用工宿舍用电因人员 复杂,会发生私拉乱接现象,易造成触电事 故。

二、重点防护部位的防触电措施 1、对高压电线及线杆作为重点防护部位,首先制定防护方案,报监理审批后实施。高压电线杆及上源架空高压线采取搭设防护棚、架予以保护;高压线杆的下源地埋部分,首先要保证地埋部分要不少于600mm,下铺粗砂,上满铺红砖,并在地埋电缆沟上设置标识。 2、为防止临时用工宿舍触电事故的发生,要采取以下措施予以预防:○1临时用工进场时,首先要进行安全教育,使他们从思想上重视安全用电的重要性;○2加强临时用电的硬件设施建设,临时用电线路、电气的配置及敷设符合规范要求,同时在宿舍内安装足够的插座供手机充电使用。○3制定安全用电管理制度,对违反安全用电人员予以严肃处理;○4严格检

预防触电安全管理与防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防触电安全管理与防范 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9987-19 预防触电安全管理与防范措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电是一种看不见、摸不着的能量。在诸多伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。因此,加强安全管理,使生产作业人员避免电能的伤害,是安全管理的一项重要任务。企业常见的电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电事故、雷电灾害、射频辐射危害、电路故障等。对于非专业人员(非专业电工)来讲造成危害的主要是触电事故。触电事故是电流的能量造成的,是电流对人体的伤害。触电事故在事发前往往没有任何征兆,与机械伤害等事故有明显的区别,类似于中毒事故,因此,在安全防范上存在一定的难度。 对于我们制造企业来说,用电设备很多,因此生产作业人员接触电气设备的机会也相应较多,这就从

防止手持电动工具触电的安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6619 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防止手持电动工具触电的安全技术措施正式样本

防止手持电动工具触电的安全技术 措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 触电事故是建筑施工中常见多发事故,而在触电 事故中,手持电动工具引起的触电事故又占有较大的 比例,属于安全防范的重点。近几年,随着大量民工 进入施工工地,由于他们对手持电动工具不了解不熟 悉,在客观上造成了触电机率的增加。如果不加强安 全用电的管理和相关的安全技术防范措施,触电事故 的发生就难以控制。 1. 手持电动工具的触电防护 手持电动工具应用广泛,种类繁多,按手持电动 工具对触电的防护而言,可以分为三类:

(1 ) I 类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还要有附加的安全保护措施,如保护接地,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不会变为带电体。 (2 ) Ⅱ类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包含附加的安全保护措施( 但不提供保护接地或不依赖设备条件) ,如采用双重绝缘或加强绝缘。它的基本形式有: ①绝缘材料外壳型,系具有坚固的基本连续的绝缘外壳; ②金属外壳型,它有基本连续的金属外壳,全部使用双重绝缘,当应用双重绝缘不行时,便运用加强绝缘; ③绝缘材料和金属外壳组合型。 (3 ) Ⅲ类工具是依靠安全特低电压供电。所谓安全特低电压,是指在相线间及相对地间的电压不超过42 V,由安全隔离变压器供电。

防触电事故安全技术措施

防触电事故安全技术措 施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防触电事故安全技术措施为有效的防止和控制触电事故的发生,确保施工人员的人身安全特制定本措施如下: 一、支线架设 1、配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。 2、支线绝缘好,无老化、破损和漏电现象。 3、支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。 4、过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。 5、室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。 二、现场照明 1、一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。

2、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线严禁随地拖拉或绑在脚手架上。 3、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 4、室外照明灯具距地面不得低于3m;室内灯具距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设,要保证安全。如用钠、铊等金属卤化物灯具,安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。 三、电箱(配电箱、开关箱) 1、电箱应有门、锁、色标和统一编号,使用标准电箱。 2、电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。 3、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。 4、电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

5、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排、地排齐全。动力和照明分别设置。 6、配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。 7、开关箱与用电设备实行“一机一箱一闸一漏”的TNS系统。 8、同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。 四、接地接零 1、接地体可用镀锌角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。 2、橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。

防止手持电动工具触电的安全技术措施

编号:AQ-JS-09084 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止手持电动工具触电的安全 技术措施 Safety technical measures to prevent electric shock of hand held electric tools

防止手持电动工具触电的安全技术 措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 触电事故是建筑施工中常见多发事故,而在触电事故中,手持电动工具引起的触电事故又占有较大的比例,属于安全防范的重点。近几年,随着大量民工进入施工工地,由于他们对手持电动工具不了解不熟悉,在客观上造成了触电机率的增加。如果不加强安全用电的管理和相关的安全技术防范措施,触电事故的发生就难以控制。 1.手持电动工具的触电防护 手持电动工具应用广泛,种类繁多,按手持电动工具对触电的防护而言,可以分为三类: (1)I类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还要有附加的安全保护措施,如保护接地,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不会变为带电体。

(2)Ⅱ类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包含附加的安全保护措施(但不提供保护接地或不依赖设备条件),如采用双重绝缘或加强绝缘。它的基本形式有:①绝缘材料外壳型,系具有坚固的基本连续的绝缘外壳;②金属外壳型,它有基本连续的金属外壳,全部使用双重绝缘,当应用双重绝缘不行时,便运用加强绝缘;③绝缘材料和金属外壳组合型。 (3)Ⅲ类工具是依靠安全特低电压供电。所谓安全特低电压,是指在相线间及相对地间的电压不超过42V,由安全隔离变压器供电。 2.手持电动工具的安全使用 手持电动工具在使用时,应制定相应的安全操作规程,包括工具的允许使用范围、正确的使用方法、操作程序、使用前的检查部位项目、使用中可能出现的危险和相应的防护措施、工具的存放和保养方法、操作者应注意的事项等。此外,还应对使用、保养、维修人员进行安全技术教育和培训,重视对手持电动工具的检查、使用维护的监督,防震防潮防腐蚀。 使用前,应合理选用手持电动工具。一般作业场所,应尽可能

防触电管理方案(新编版)

防触电管理方案(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0878

防触电管理方案(新编版) 一、工程概况: 四川成都香瑞湖花园住宅楼电气定位包括厢式变压器、配电房、分配电箱、开关箱和各回路走向等位置确定。根据现场情况电源由甲方提供于400KVA厢式变压器约220米(最远点)左右引入施工现场入口处的配电房,基本满足变电配电站靠近负荷中心原则,由于本现场用电量较大且比较复杂,从总配电室三回两路电源供给分栋号配电房,分配电房设三回路分别供给塔吊、钢筋、木工、机械及大楼,现场办公照明拟一回路供电。 本工程由于作业面较大机具设备较多等特点,采用从厢变至分栋号为四芯电缆三回路分栋号至各供电设备为五芯电缆四回路埋地敷设。 第一回路:由配电房采用VV—3×50+2×35电缆埋地敷设,该

回路担负塔吊、搅拌机及现场照明用电。 第二回路:由配电房采用VV—3×70+2×35电缆埋地进入钢筋加工场所,担负闪光对焊机、切断机、弯曲机、调直机及木工棚机械设备用电。 第三回路:由配电房采用VV—3×50+2×25电缆埋地进入住宅楼担负竖焊机械二次加压设备及照明使用。 第四回路:由配电房采用VV—3×16电缆进入办公区用电。 二、防触电管理目标:杜绝触电事故发生。 为保障现场施工、办公、生活用电安全,杜绝触电事故发生,确保工程顺利进行,项目部确定:由技术负责人组织、编制专项施工方案、管理方案、应急预案,并有针对性进行安全技术交底;设置专职电工班级并对该班组进行安全用电培训;由现场安全员对施工用电实施过程监控。 三、防触电管理组织及职责: 1、管理组织: 2、职责:

相关文档