工程旁站监理方案

旁站监理的范围与内容旁站监量是指监理人员在施工阶段的监理中,对与工程结构、使用功能有重大关系,事后难于检查、补救的关键部位、特殊过程的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。旁站监理是工程监理的重要形式之一,也是确保工程质量的重要手段。《建筑工程质量管理条例》第五章第38条规定:“监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。”《建设工程监理规范》第 5.4.8要求:“总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难于检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。”旁站监理是施工过程中监理人员对施工作业连续监控的监理活动,是监理工作经常采用的一种主要的现场检查形式。在施工过程中,监理人员应加强对现场的巡视、旁站监督和检查,及时发现违章操作和不按设计要求、不按图纸或规范、规程施工的行为,消除质量隐患。在旁站监理的过程中,监理人员要严格履行职责,按作业程序及时跟班到位进行监督检查,做好旁站记录,对达不到质量要求的工程不予签字。我项目监理部将按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,在本工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程旁站监理。

旁站监理的关键部位、关键工序有:土方回填、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、后浇带、节能保温工程。(根据工程项目具体情况增加删减)旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、施工原材料检验、现场原材料试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。

一、旁站监理依据

1、工程建设有关标准、规范、规程。

2、设计图纸和设计变更等。

3、经批准的施工组织设计。

4、经批准的旁站监理方案和监理细则。

二、旁站监理程序在本工程的旁站监理过程中,我项目监理部的监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理,确保工程质量

制定旁站监理方案→监理工程师检查施工记录→下道工序施工→审批承建商作业计划→承建商在旁站部位施工前24小时通知监理安排旁站人员→检查施工准备情况→旁站监理施工全过程→纠正施工中的偏差,有危及工程质量情况的,向总监报告→平行试验→填写旁站监理记录→承建商质检员、监理签字

三、旁站监理人员的职责

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊人员持证上岗以及施工机

械、建筑材料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工方案以及工程建设强制性标准执行情况;

3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始资料;

5、在实施旁站监理时发现质量问题,应要求承建商整改,必要时向总监和业主报告,采取必要措施。

6、工程竣工后,将旁站监理资料存档备查。

四、关键部位、关键工序的旁站监理措施

1、在工程开始前,项目监理部应根据本工程的特点,由总监理工程师组织制定详细的旁站监理方案,确定旁站的关键部位、关键工序,旁站的监控要点。

2、旁站监理人员熟悉施工图纸、检测方法和技术规范、标准,为现场旁站监督做好准备。

3、审批承建商的施工方案和施工作业计划。

4、检查施工准备情况,包括人员到位情况、施工机械准备情况、施工材料准备情况和上一工序验收情况,只有在施工准备情况完全符合要求时才允许施工。

5、检查天气情况,判断是否具备旁站部位要求的作业天气条件或根据天气情况要求承建商采取相应的作业措施。如台风、暴雨天气不

宜浇筑混凝土和吊装构件等。

6、检查使用的材料是否符合要求,如有偏差应立即进行处理,禁止不合格的材料用在工程上。

7、检查施工过程情况,施工方法、施工工艺以及承建商制定的质量保证措施的执行情况。如混凝土浇筑的分层厚度、浇筑顺序、施工缝的留置是否符合要求。

8、对施工中出现的偏差及时纠正,使施工操作符合要求,保证施工质量和施工安全。

9、在施工中进行相应的检验和试验,按规定留取试件。

10、如施工中因意外情况发生停工,应记录停工原因及承建商所采取的处理措施。

11、将所发生的情况及现场检验结果详细记录在《旁站监理记录表》中,做到“记我所做”,以便事后跟踪、检查。

12、项目总监理工程师或监理工程师应定期检查《旁站监理记录表》,总结关键部位、关键工序的施工经验,与承建商一起制定措施防止再次发生系统偏差,并减少偶然偏差的出现。

五、关键部位、关键工序旁站监理质量控制要点

(一)土方回填

1、填方、柱基、基坑、基槽和管沟回填土的土料必须符合设计要求和规范规定。

2、柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。其位置、尺寸、标高、边坡必须符合设计要求和规范规定。

3、填方、柱基、基坑、基槽和管沟的回填,必须分层夯压密实。取样测定压实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.8KN/m3,且不能集中于某一区域。对柱基回填应从两侧对称进行。

4、挖土时,严禁放水浸沟后再开挖和回填粘土。

5、经常检查场地排水或降水情况,以防止基坑浸泡、塌方、滑坡。回填土的质量控制:

1、一般粘性土可用作各层填料;一般碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填料,其最大料径不得超过每层铺填厚度的2/3;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅可用于无压实要求的填方;淤泥和淤泥质土不能用作填料。

2、水量偏高时,可采取翻松晾晒,均匀掺入干土的措施;含水量偏低,可预先洒水湿润,增加遍数或用于大功率压实机械进行压实等措施。含水量过小,夯压不实;含水量过大,则易成橡皮土。

3、石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3(当使用震动碾压时,不得超过每层填铺厚度的3/4)。填铺时大块料不应集中在分段接头处或填方与山坡连接处。

4、填料为砂土或碎石类土(充填物为砂土)时回填宜充分洒水湿润,可用较重的平板震动器分层振实,每层震动不少于三遍。

5、墙柱基回填应在相对两侧或四周对称同时进行。两侧回填高差要控制。以免把墙挤歪。

6、混凝土、砖、石砌体挡土墙,必须在混凝土或砂浆达到设计强度

后才能回填;并要做护壁方案,以防止挡土墙变形倾覆。

7、管沟内填土,应从管道两边同时进行回填和夯实。

8、对有压实要求的填方,在打夯或压碾时,如出现橡皮土,应将部分土挖除,另用砂土或砂石较大的土回填。

9、雨期施工时,应有防雨措施及方案,防止地面水流入基坑或地坪内。以免基坑塌方或基土遭到破坏。

(二)梁柱节点钢筋隐蔽过程

1、旁站监理人员应学习熟悉结构施工图,了解梁柱节点钢筋的构造要求,规范的有关规定,施工方法。

2、对照结构施工图,检查梁柱节点钢筋的规格、数量、间距、搭接长度、锚固长度、接头设置等等是否符合设计要求。并检查以下构造措施:

a. 框架节点箍筋加密区的箍筋数量、间距,弯钩角度和平直长度是否符合设计要求和规范规定。

b. 钢筋搭接长度均不应小于规定值的95%。

c. 检查保护层的垫块强度、厚度、位置、保证其符合规范要求。

3、若柱子混凝土强度等级高于梁板等级不超过一级(5N/mm2)时,梁柱节点的混凝土可随梁板一起浇筑。当梁柱节点与梁板混凝土强度等级差异高于一级时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的梁中,并离开柱一段距离Δa,Δa≥500mm及hb(取两者中较小者)。

4、混凝土浇筑顺序按柱→节点→梁板进行,在不同强度等级混凝土

交界处设置金属丝网,以便控制浇筑范围。柱施工缝的留置位置应能满足梁钢筋的锚固要求。

5、柱子混凝土强度等级高于梁板的强度等级超过一级

(5N/mm2),采用节点内设置型钢、增加竖向钢筋、箍筋加密等措施时,梁柱节点的混凝土可随梁板一起浇筑。但必须由设计单位提供节点大样和施工做法。

6、混凝土的进场顺序、数量要按不同混凝土方量及初凝时间经计算确定,要能保证节点、梁板混凝土平行连续作业,梁板混凝土要在节点混凝土初凝前浇筑。

7、监理人员在旁站过程中,严格按《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)第五章“钢筋分项工程”规定控制施工质量。

(三)混凝土浇筑

1、浇筑前对模板位置、尺寸、垂直度及支撑系统,钢筋、预埋件的质量、数量、位置逐一检查,发现问题,要求施工单位改正。

2、检查与混凝土直接接触的模板、地基土(或岩石),是否清除淤泥和杂物,用水湿润;地基基土应有排水和放水措施,模板的缝隙应堵严。

3、混凝土强度等级必须符合设计要求和规范规定。监理人员应检查材料的合格证、试验报告。

4、配合比检验。控制混凝土的最大水泥用量、最小水泥用量和最大水灰比、外加剂用量等。

5、采用商品混凝土时,检查混凝土运输、浇筑的延续时间,不得超过规定要求;在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行测定。如发生离析现象,应在浇筑前进行二次拌合。

6、施工缝应在施工组织方案中设计,经监理工程师审查后施工。

7、监理人员在旁站过程中,严格按《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)第七章“钢筋分项工程”规定控制施工质量。

8、旁站监理时,还应注意以下质量控制要点:

a.混凝土自由倾落高度不应超过2m;在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽溜管等下料。

b.混凝土的浇筑应分层连续进行,每层厚度根据工程特点而定并符合规定。分层浇筑高度为振捣器作用部分长度的1.25倍;使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,做到均匀振实;移动间距不大于振捣捧作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝;表面振动器的移动间距应能保证振捣器的平板覆盖已振实部分边缘。

c.浇筑混凝土应连续进行,如必须间隔,应在其前层混凝土凝固之前,将次层混凝土浇筑完毕。间隔最长时间按水泥品种及混凝土凝结条件确定并符合规定。

d.浇筑竖向混凝土前,底部应填50~100mm厚,与混凝土成分相同的水泥砂浆。

e.应经常检查观察模板、支架、钢筋、预埋件与预留孔洞的情况,

发现有变化、移位时,应停止浇筑,在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

f.在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇完毕停隔

1~1.5小时后,再继续浇筑,以防接缝处出现裂缝。

g. 监督振捣情况,不能漏振、过振。

h. 在浇筑混凝土时,应对每车混凝土坍落度进行测定。根据混凝土浇筑情况,旁站监理人员监督留置试块和送检,并检查试验结果(四)卷材防水层细部构造处理

1、监理人员在施工前应熟悉特殊部位,如卷材的收头、局部的空铺、天沟、檐沟及水落口、泛水、管根、阴阳角、变形缝等的施工图纸。设计单位无大样时,应按国家有关标准图集大样施工。

2、所用的防水卷材与胶粘剂的质量,应符合标准规范规定和设计要求。对进场卷材必须抽样复检,合格方可使用,并应提供材料质量证明文件和复检报告。

3、旁站监理时,应认真检查施工单位是否严格按照图纸大样施工。卷材防水层的节点构造应符合规范规定和设计要求。

4、卷材收头是卷材防水层的关键部位,平立面凹槽、埋压、平立面钉压等收头和接缝部位必须粘结牢固,封闭严密,不允许有开缝、翘边、滑移、鼓泡、皱折、裂纹等缺陷存在。

5、卷材防水层的女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角、高低跨变形缝等细部应先做附加层,附加的范围应符合设计要求屋面工程技术规范的要求。细部应粘贴牢固、封闭严密且无空鼓及破损。

6、已做好的卷材防水层,应加强成品保护,及时采取措施,不得损坏。

7、工程完工后,应在雨后或持续淋水2h后检查有无渗漏和积水、排水系统是否畅通。有条件宜做蓄水检验,蓄水时间不宜小于

24h。

(五)后浇带

1、监理人员施工前应熟悉结构施工图,对后浇带的设置提出意见。对于基础、梁板、墙后浇带的断面形式,应要求设计单位提供详图和施工指导。同时审查后浇带施工技术方案。

2、后浇带可沿基础30~40m留置一道,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距三等分的中间范围内。后浇带处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕两个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。

3、后浇带的钢筋可以断开也可以不断开。断开时应注意防止同一截面焊接接头大于50%。板厚度大于200mm时宜用阶梯形凹槽,板厚度小于200mm时可留直缝或斜缝。有防水要求的地下室底板,可采用止水带做法。

4、施工时后浇带的两侧宜采用钢筋支架钢丝网或钢板网、堵头板断开,不允许两侧不支设模板施工成自然槎的做法。

5、在浇筑后浇带混凝土前将两侧接缝处木模或钢丝网拆除,清除松散毛面并凿毛。浇筑前一天开始湿润,检查模板,防止漏浆和跑

模,并不得有贯穿的埋件、拉杆。

6、浇筑前在后浇带两侧扫1:0.4~0.5素水泥浆一道;水泥浆必须用搅拌机强制搅拌,拌合时间不少于2min,拌合后应在60min内使用,并不允许现场加水。

7、检查混凝土配合比,外加剂用量。控制坍落度等。

8、浇筑时气温不宜大于35℃,应仔细振捣,力求密实。振后在2h 以内收压光表面,防止自沉裂缝。

9、加强浇筑后的养护。养护应在浇筑12h后开始,保证表面两侧混凝土湿润不干。养护时间不少于7d为宜。

(六)节能保温工程

(1)、在施工现场进行监督检查施工单位按照建筑节能设计文件和施工方案进行施工;

(2)、建筑节能工程旁站监理:对围护结构体系中墙体、门窗、屋面工序采取必要的旁站监理及根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》规定,对易产生热桥和热工缺陷部位的施工,专业监理工程师应当实施专项旁站监理,并记好旁站监理纪录;

(3)、在旁站中对不符合建筑节能标准、设计文件规定和要求的或有质量问题时,在发出口头指令后,要及时签发监理工程师通知要求整改。若拒不整改时,项目监理机构有权向建设单位和上级部门报告。

(4)、建筑节能工程变更审查;

(5)、建筑节能工程检验批、分项质量验收审查,符合要求予以签认,再进入下道工序;

(6)、建筑节能工程子分部、分部工程质量验收审查(包括质量控制资料核查纪录、安全和功能检验资料核查、观感质量核查纪录等);

(7)、对怀疑或无法直接判断或者认为存在严重施工缺陷的重要建筑节能部位可要求委托法定检测机构进行建筑节能施工质量检测。

市政道路监理旁站方案

低丘缓坡黄家区块基础设施配套 纬五路东延建设工程 旁 站 监 理 方 案 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 宁波和兴工程监理有限公司 二○一六年十二月 目录 5 7 8 9 1 八、附:旁站项目清单及重点分项工程监理验收表5

一、工程概况 (一)工程概况 1、综述 (1)工程名称:低丘缓坡黄家区块基础设施配套纬五路东延建设工程 (2)工程地址:衢州绿色产业集聚区(黄家区块)内 (3)工程规模:道路全长米,造价为万元 (4)工程工期:360天 (5)工程质量要求:一次性验收合格 (6)工程安全要求:安全达标,符合合同要求 (7)工程建设实施相关单位: 1)建设单位:衢州通盛投资开发有限公司 2)设计单位:华汇工程设计集团股份有限公司 3)监理单位:宁波和兴工程监理有限公司 4)施工单位:云程环境建设集团有限公司 5)勘察单位:信息产业电子综合勘察研究院 2、路线设计情况 第一区块杜鹃路段及香椿路段横断面结构形式采用4米(人行道)+16米(车行道)+4米(人行道)=24米; 第二区块纬五路段段横断面结构形式采用5m(防护绿带)+(人行道)+(非机动车道)+(机非隔离绿化带)+16m(车行道)+(机非隔离绿化带)+(非机动车道)+(人行道)+5m(防护绿带)=46米。 3、路基﹑路面设计情况 车行道路面面层均采用沥青混泥土,路面结构层设计总厚度为77cm。其各层结构分别为12cm沥青混凝面层+50cm水泥稳定碎石基层+15cm级配垫层。沥青砼面层采用4cm细粒式沥青砼+8cm粗粒式沥青砼。基层采用35cm5%水泥稳定碎石上基层+ 15cm3%水泥稳定碎石下基层。 4、非机动车道和人行道设计

工程项目旁站监理方案编审

工程项目旁站监理方案编审 工程项目旁站监理方案编审 保证工程重点部位、关键工序施工质量及安全。依据图纸针对性的编制旁站监理方案是实现项目结构安全及主要功能目标的监理事前控制的措施,从而更好完成监理任务。 1、职责分工 1.1旁站监理方案由总监理工程师(代表)组织,专业监理工程师参加编制,汇总后总监理工程师审批。 1.2旁站监理方案的实施由专业监理工程师或总监代表负责组织实施。 2、旁站监理方案的主要内容 1)工程概况:按分部工程划分,并就各分部工程作简要阐述,列出各分部工程中重点; 2)针对工程特点拟实施旁站监理的部位,如:在基础方面包括:土方回填,砼灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装; 主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装,现场植筋拉拔试验。 水暖及通风工程方面包括:管道隐蔽过程(含回填),通风管道试验,系统调试及试验,管道试压、试水、通球、冲洗试验; 电气及消防工程方面包括:接地电阻测试,绝缘电阻测试,大型灯具过载试验,消防接地测试,安保系统调试,通电试运行试验,大型设备空转试车,负荷试车试验; 安全方面包括:起重机械的安拆,脚手架拆除。 3)旁站监理前施工方应满足的准备条件; 4)旁站监理前施工方应具备的人员情况; 5)项目监理机构旁站监理工作制度; 6)旁站监理人员岗位职责; 7)旁站监理实施程序及过程控制、目标值; 8)旁站过程中出现问题的处理; 9)旁站监理记录。 3、旁站监理方案的审批及封面格式 方案编制完成后要有专页列出编制人、审核人,编制栏由各专业监理工程师签字,由总监理工程师审核批准。(封面见3-1) 4、旁站监理方案的保存与发送 《旁站监理方案》由项目部保存归档,报建设单位一份,同时发承包商。 感谢您的阅读!

市政工程监理旁站方案示范文本

市政工程监理旁站方案示范文本 一、工程概况: ×××工程是××××交通网配套交通主干线之一,本工程南起×××路,北至×××路,道路桩号0+000-2+790。工程建设跨四环路立交一座,并同步实施雨水、污水、电力等综合管线。 本工程项目分两个标段: 1#标道路桩号K0+000-K1+050 全长1050 米 2#标道路桩号K1+050-K2+790 全长1720 米 工期要求:××年×月×日至××年×月×日 二、适用范围 本旁站监理方案适用于×××工程道路、桥梁、雨水污水工程及其他相关工程。 三、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》 2、DBJ01-41-2002《建设工程监理规程》 3、其它相关的标准和规范 四、监理管理机构图 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料; 5、认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题,如实、准确地做好旁站监理记录; 6、实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量,应当及时向监理工程师报告。 六、旁站监理项目 本工程将旁站项目划分为两类:I 类和II 类。其中I 类重点管理项目,旁站施工全过程,旁站人员不得离开现场;II 类为一般管理项目,在该工序进行正常施工后,允许旁站人员短时间内兼顾其它监理工作。旁站项目见附表一,“工程旁站项目表”。 七、现场旁站项目的管理 1、各标段监理应按本旁站管理办法的旁站项目规定,合理安排旁站人员;

建筑工程旁站监理方案范本样本

目录 1.工程特点…………………………………………. 2.旁站根据……………………………………….. 3.旁站监理范畴……………………………………... 4.旁站程序………………………………………….. 5.监理旁站规定…………………………………….. 6.旁站监理人员主职责: 7.建筑工程核心部位旁站监理工作内容………………….. 7.1地基解决…………………………………………….. 7.2回填土工程……………………………………………. 7.3.、梁柱节点钢筋隐蔽过程……………………………: 7.4砼工程…………………………………………………… 7.5砼浇注………………………………………………… 7.6.、卷材防水细部构造解决……………………………..: 7.7保温工程……………………………………………….. 8.旁站登记表格………………………………………..

1.工程概况 1.1概述 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位:河南建基工程管理有限公司 施工单位: 1.2 工程概况 XXX工程项目位于郑东新区大学城文苑北路路和博学路交叉口东,总建筑面积30336M2,总投资3230万元,建筑层数为地上17层,地下1层,平板式筏板基本,剪力墙构造。建筑物安全级别为二级,设计合理使用年限为五十年;地基基本设计级别:乙级;建筑耐火级别为地上二级地下二级;构造抗震设防类别原则设防类,抗震设防烈度为七度,剪力墙抗震级别断肢剪力墙(墙身≤8倍墙厚)为二级,普通剪力墙(墙身>8倍墙厚)计算按三级,构造按二级,建筑耐火级别:二级;地下室工程防水级别为二级;。 本工程高层住宅楼。3楼东西长78.75米,南北宽15.8米,2楼东西长49.3米,南北宽16.4米。本工程为十七层剪力墙构造住宅楼,其中地下层高2.70米,地上层高均为3.10米,屋顶设局部塔楼层高为4.5米;楼总高度为53.82米。 工程所处地貌为黄河冲积平原,场地所处场地地势平坦。地下水

市政道路旁站监理方案

旁站监理方案 前言: 为加强乌苏市迎宾路道路(文景路-文泽路)建设项目,使施工的各工序完全处于可控状态,针对本项目特点,制定本方案: 一、旁站监理的工程范围: 1、C20混凝土管涵垫层、C30隔水墙的混凝土浇筑; 2、盖板涵基础及台身混凝土浇筑; 3、雨污水管道混凝土浇筑、回填; 4、水泥稳定碎石基层拌和、摊铺; 5、沥青混凝土路面摊铺; 对于其他项目,采取巡视、抽查、试验、测量、丈量等手段进行质量监控。 二、二、旁站监理程序: 三、1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前6-8小时(规范规定24小时,本项目考虑满足施工需求,加快施工进度,特转变监理作风,在短时间内满足施工需要)向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 四、2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 五、3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

六、4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 七、三、旁站人员职责: 八、l、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 九、2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准情况。 十、3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 十一、4、做好旁站监埋记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 十二、四、旁站监埋内容: 十三、(一)土方回填质量监理: 十四、1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。 十五、2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。 十六、3、土方回填施工质量的事前监埋 十七、(1)研究工程地质勘察报告。 十八、(2)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。 十九、(3)审核回填土土质是否符合设计要求。 二十、4、土方工程施工过程中的质量监理 二十一、(1)回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。

工程旁站监理方案

×××××××工程 旁 站 监 理 方 案 编制: 审核: ××××工程监理有限公司 ××××××工程项目监理部 ××××年××月××日

目录 一、工程概况 3 二、旁站监理依据 3 三、旁站监理范围 3 四、旁站监理工作主要内容 4 五、旁站监理程序及相关职责 4 六、旁站监理措施及方法 5 七、本工程旁站监理部位、工序、环节计划表 6

一、工程概况 (本部分应交代清楚工程基坑支护、建筑、结构、设备安装、室外工程、场地岩土工程条件等方面的主要特点。以尽量反映与旁站工作有关的工程内容为原则。) 二、旁站监理依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》; 2、得到批准的《监理规划》、相关监理实施细则; 3、得到批准的《施工组织设计》、相关专项方案; 4、有效的工程设计文件; 5、国家和地方现行有关法律、法规、规范、规程、标准、规定等。 三、旁站监理范围(结合工程实际情况决定取舍) 监理人员必须对本工程下列关键部位、工序、环节进行旁站监理: 1、基础工程:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装; 2、主体结构工程:梁柱节点钢筋隐蔽过程,砼浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜结构安装; 3、设备进场验收及测试,单机无负荷试车,无负荷联动试车,试运转; 4、屋顶防水层施工; 5、防火节点施工及隐蔽过程; 6、易产生热桥和热工缺陷等重要部位的施工; 7、通水、通球、气密性、水密性试验; 8、防雷接地电阻测试等; 9、建筑节能工程现场检验,如:围护结构现场实体检验、系统节能性能检测

道路工程监理旁站方案

YA3 4小前线提档升级工程 站 方 案 编制人:_______________________ 审批人:_______________________ 昆山XX工程项目管理有限公司

2017年6月20日 目录 -、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、监理人员配备 (2) 四、旁站程序 (4) 五、旁站监理人员主要职责 (5) 六、旁站监理的基本要求 (5) 七、旁站监理的基本范围 (8) 八、旁站监理的方法 (8) 九、旁站监理记录表的填写 (9) 十、旁站项目清单及重点分项工程监理验收表 (11)

、工程概况 1、工程范围 YA34小前线提档升级工程起点位于西部干线,向北与月独线、杨滁公路交叉,继续向北终于地方道路。现状路面宽度为7.0m ,水泥混凝土路面,路线总长度约2.533km ;本项目K0+000?KO+380 K1+86A K2+533.72为双向二车道,路基宽度为9m,路面宽度为7m,沥青砼路面; K0+380?K1+860 穿过镇区,为双向二车道,两侧各有2m 的人行道,路基宽度为11m,路面宽度为7m K0+00(?K0+150 K1+86(?K2+493进行加铺水稳和沥青面层补强,对集镇段K0+15C?K1+860挖除新建。K0+380?K1+860 段预埋地下排水管道和有人行道。 K0+380? K1+200 段雨水由北向南,直接排入K0+420 东侧附近河塘。其中雨水管单侧布置于道路右侧, 距离道路中心线4.5m;K1+200?K1+860 段雨水分别由两端收集, 由K1+460 处排入道路东侧的河塘里, 雨水管单侧布置于道路右侧,距离道路中心线4.5m 。雨水主管采用DN600?DN1000钢筋混凝土H级管,雨水支管采用DN600钢筋混凝土H级管,雨水口连接管采用dn300 HDPE 缠绕管,钢筋混凝土管采用180°混凝土基础,橡胶圈接口。雨水口连接管:采用反开挖施工,沟槽回填采用C25 素混凝土包封。检查井采用混凝土雨水井, DN600 雨水管采用? 1000雨水检查井,DN1000雨水管采用? 1500雨水检查井,新建雨水管线主要位于道路两侧人行道内。井盖采用重型球墨铸铁五防井盖,位于行车道内的井圈周围基层采用水泥混凝土加固; 现状YA34 小前线K0+000?K1+700路灯状况较好,设计对现状路灯保留,对剩余800m路段,按每50m增设,共增设16盏。

房屋建筑工程旁站监理方案完整篇.doc

房屋建筑工程旁站监理方案1 旁站监理方案 一.本工程概况 1.1 工程名称:诏安县西山小学教学楼工程 1.2 建设地点:诏安县 1.3 结构类型:框架结构 1.4 投资总额:约114万元精品文档,超值下载1.5 计划工期:120日历天 1.6 建设单位:诏安县桥东镇人民政府 1.7 设计单位:漳州市水利水电勘察设计研究院1.8 施工单位:福建省永东南建设工程有限公司1.9 勘察单位: 二.旁站监理的依据 1、建设工程有关法律、法规,主要有: (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建设工程质量管理条例》; (3)《建设工程安全生产管理条例》;

(4)《中华人民共和国合同法》; (5)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。 2、技术标准、规范、规程,主要有: (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); (8)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (9)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); (10)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (11)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (12)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1—90); (13)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3—90); 3、合同:建设单位与监理单位签订的建设工程委托监理合

道路交通监理旁站方案范文

道路交通监理旁站方案范文 工程监理单位是指依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构;下面 是有道路监理旁站方案,欢迎参阅。 一、工程概况 (1)工程范围**道路改造工程位于**市中心城区,沿线贯穿连接 **片区,道路呈南北走向,该道路是**市中心城区西部片区贯穿南 北的重要交通干道,道路沿线设置公交专用道。本工程建设范围北 起**南侧(K0+**),终点位于**路(K*+**),工程设计全长**km。 (2)工程内容本项目为道路改造工程,第*标段主要施工内容包括:道路、隧道、管线、排洪渠、绿化景观、交通、安监、人行地道、 公交站亭工程等。 二、编制依据 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、当地建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规范、施工验收规范规程等。主要的规范、标准 见表1-2。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 四、旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”; 4.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;

5.按工序做好旁站记录; 7.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 五、旁站监理人员主要职责 1.检查承包商现场质检人员到岗、特殊操作人员持证上岗及主要机械、材料、测量、检(试)验设备准备情况。 2.跟班全过程监督关键部位(工序)施工中执行方案及工程建设强制性标准情况。 六、旁站监理的基本要求 1.落实现场质保体系,旁站人员应检查承包商的有关现项目监理部应督促承包场管理人员、质检人员、特殊工种人员到位及持证上岗和施工机械、建筑材料准备情况。 2.在现场监督关键部位、关键工序施工中执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 3.旁站监理全过程必须有完整的旁站记录可追溯。 4.发现施工中违反设计要求、规范要求和强制性标准条文的行为时,旁站监理人员应及时制止并责令整改。发现施工质量和安全隐患,应按规定及时上报。必要时应及时报告项目总监,发出工程暂停令或采取其他应急措施。 七、旁站监理的基本范围 1.基础工程:水泥搅拌桩、钻孔桩施工。 2.市政排水管道:排水井基础、关键或重点位置开挖、监理结合现场环境认为重点的其他部位、工序。 3、电力工程质量监理 4、顶管施工的质量监理 5、通信管线施工质量监理

道路工程监理旁站方案

道路工程监理旁站方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

宿松县墨烟至二郎镇人民路 改建道路工程项目 旁 站 监 理 方 案 编制人:叶文渊 审批人:余金华 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 宿松县墨烟至二郎镇建设工程项目第一监理部 二零一二年八月十日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理人员配备

四、旁站程序 五、旁站监理人员主要职责 六、旁站监理的基本要求 七、旁站监理的基本范围 八、旁站监理的方法 九、旁站监理记录表的填写 一、工程概况 工程名称:宿松县墨烟至二郎镇人民路改建道路工程 工程地点:宿松县二郎镇人民路 建设单位:宿松县二郎镇人民政府 宿松县地方公路管理局 设计单位:中北交通勘察设计有限公司 施工单位:宿松县环达路桥工程有限责任公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 人民路为二郎镇一条繁华重要交通要道,本工程包括道路工程、排水工程等。路基、路面:K 9+050~K 10+180路基宽,路面宽、K 10+180~K 10+200为过渡段、 K 10+200~K 11+120路基宽,路面宽度、K 11+120~K 11+140为过渡段、K 11+140~ K 12+000路基宽,路面宽,全长。公路设计荷载Ⅱ级,公路等级三级,设计速度 30公路/小时。 二、编制依据 1、有关工程建设的法律、法规。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。

3、当地建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规范、施工验收规范规程等。主要的规范、标准见表1-2。 6、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 7、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,安排有丰富现场施工监理经验的监理人员进行旁站。在工程施工监理中监理部一直注重加强对现场的巡视、旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象,对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。 根据本工程的特点和工程进展情况,项目监理部将在每个标段配备多名专职监理员,必要时总监可安排专业监理工程师实施旁站。需旁站的施工部位在实施前由项目总监向旁站员进行交底,并要求如实、准确做好旁站监理记录。 四、旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”; 3.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 4.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 5.按工序做好旁站记录; 6.发现问题,提出处理意见; 7.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。

建筑节能工程旁站监理方案

xxxx一期工程凤凰酒店(建筑节能工程) 监 理 旁 站 方 案 编制: 审核: xxxx工程监理有限公司 xxxx工程项目监理部 xxxx年十月二十二日

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、基础及结构简述…………………………………………… 三、旁站依据…………………………………………………… 四、旁站监理记录表…………………………………………… 五、建筑节能工程进场和设备的验收项目……………………… 1、材料见证取样及旁站监理计划…………………………… 2、±0.00以上主体结构工程关键工序、重要部位旁站计划 六、旁站监理人员的主要职责………………………………………

xxxx一期工程C区(节能分部工程) 旁站监理方案 一、工程概况 1、工程名称:xxxx一期工程C区 2、建设单位:xxxx房地产有限公司 3、设计单位:xxxx建筑设计院有限公司 4、监理单位:xxxx工程监理有限公司 5、承建单位:xxxx建设有限公司xx分公司 6、建筑面积:建筑面积约67460m2。 二、节能简述 建筑结构为框架结构。建筑节能与保温为:墙体采用200厚水泥多孔砖、30厚胶粉聚苯颗粒保温;屋面30厚挤塑聚苯板;门窗采用铝合金中空玻璃(5+9A+5)。 三、旁站依据 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有: 《建筑工程监理规范》 GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《居住建筑节能设计标准》BJ04-242-2006 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、合同 《建筑工程委托监理合同》 《建筑工程施工合同》 其他建设工程施工合同 4、施工图纸及有关设计文件 5、经批准的《施工组织设计》、《监理规划》及《监理细则》

旁站监理方案完整版

惠南镇长城澜溪岸城 旁站监理制度 编制: ______________ 审批: ______________ 编制单位:深圳市长城建设监理有限公司 长城澜溪岸城项目监理部编制日期:2009年3月25日

目录 1、旁站监理依据 (1) 2、旁站监理范围 (2) 3、旁站监理程序 (4) 4、旁站人员监理职责 (4) 5、旁站监理人员权限 (5) 6、旁站监理记录管理 (5) 7、旁站监理记录附表 (7)

一、工程概况 1、工程简介惠 南长城澜溪岸城 工程位于上海市 南汇区惠南新城 开发区C8-6、C8-2 地块,东至观海路、南至拱极路、西至丰海路、北至拱北路。基地呈不规则方型,南北处约360米,东西长约370 米。工程占地面积115369平方米,其中住宅区用地69226 平方米,公建区用地46143 平方米。地上总建筑面积226124 平方米,地下总建筑面积65296 平方米。住宅区容积率1.6,公建区容积率2.5。本次开工项目为一期工程,总建筑面积70094.22 平方米,共11栋单体及配套用房和地下车库,主要为1#?8#多层住宅,9#、10# 小高层住宅,20#公寓式酒店及裙房商务会所。 1#?8#楼框架结构,建筑高度16.5 米,地上4+1 层,地下1 层,室内地坪±0.000 相当于绝对标高6.000 。地下室高2.8 米,地上各层层高均为3.0 米。9#、10#楼框剪结构,地上11 层,地下1 层。 20#楼框剪结构,建筑高度47.6 米,主楼12 层公寓式酒店、地下1 层,裙房为4 层商务会所。室内± 0.000 相当于绝对标高4.950 米,建筑防火等级二级,屋面及地下室防水等级二级,抗震设防烈度7 度。 基础类型:预制管桩基础 结构混凝土强度:基础垫层C15,基础、主体均为C3Q 工程合同工期为468天。从2009年3月20日开工至2010年7月18日完工。 2、旁站监理的目的 标准。

道路工程监理旁站设计

实用文档 宿松县墨烟至二郎镇人民路 改建道路工程项目 旁 站 监 理 方 案 编制人:叶文渊 审批人:余金华 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 宿松县墨烟至二郎镇建设工程项目第一监理部 二零一二年八月十日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理人员配备 四、旁站程序 五、旁站监理人员主要职责 六、旁站监理的基本要求 七、旁站监理的基本范围 八、旁站监理的方法 九、旁站监理记录表的填写 地址:合肥市井岗路蜀山新产业园自主创新产业基地七栋七层 1

一、工程概况 工程名称:宿松县墨烟至二郎镇人民路改建道路工程 工程地点:宿松县二郎镇人民路 建设单位:宿松县二郎镇人民政府 宿松县地方公路管理局 设计单位:中北交通勘察设计有限公司 施工单位:宿松县环达路桥工程有限责任公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 人民路为二郎镇一条繁华重要交通要道,本工程包括道路工程、排水工程等。路基、 路面:K 9+050~K 10 +180路基宽7.5m,路面宽6.5m、K 10 +180~K 10 +200为过渡段、K 10 +200~ K 11+120路基宽11.0m,路面宽度9.0m、K 11 +120~K 11 +140为过渡段、K 11 +140~K 12 +000路基 宽7.5m,路面宽6.5m,全长2.950m。公路设计荷载Ⅱ级,公路等级三级,设计速度30公路/小时。 二、编制依据 1、有关工程建设的法律、法规。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、当地建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规范、施工验收规范规程等。主要的规范、标准见表1-2。 6、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 7、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,安排有丰富现场施工监理经验的监理人员进行旁站。在工程施工监理中监理部一直注重加强对现场的巡视、旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象,对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。 根据本工程的特点和工程进展情况,项目监理部将在每个标段配备多名专职监理员,必要时总监可安排专业监理工程师实施旁站。需旁站的施工部位在实施前由项目总监向 地址:合肥市井岗路蜀山新产业园自主创新产业基地七栋七层 2

建筑工程旁站监理方案范本

X X X X 项目 ( 工程 ) 旁站 案 目录 1.工程特点????????????????. 2.旁站的依据???????????????.. 3.旁站监理范围?????????????... 4.旁站程序????????????????.. 5.监理旁站规定?????????????.. 6.旁站监理人员主职责: 7.建 筑工程关键部 位旁站监理 容,,,,,,,.. 7.1地基处理,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 7.2回填土工程,,,,,,,,,,,,,,,,,. 7.3.、梁柱节点 程,,,,,,,,,,,: 7.4砼工程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.5砼浇注,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.6.、卷材防水细部构造处理,,,,,,,,,,,..: 7.7保温工程,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 8.旁站记录表格??????????????.. 1

9.工程概况 7.3概述 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位:河南建基工程管理有限公司 施工单位: 7.4工程概况 XXX工程项目位于郑东新区大学城文苑北路路和博学路交叉口东,总建筑面积30336M2,总投资3230万元,建筑层数为地上17层, 地下1层,平板式筏板基础,剪力墙结构。建筑物安全等级为二级,设计合理使用年限为五十年;地基基础设计等级:乙级;建筑耐火等级为地上二级地下二级;结构抗震设防类别标准设防类,抗震设防烈度为七度,剪力墙抗震等级断肢剪力墙(墙身≤8倍墙厚)为二级,普通剪力墙(墙身>8倍墙厚)计算按三级,构造按二级,建筑耐火 等级:二级;地下室工程防水等级为二级;。 本工程高层住宅楼。3楼东西长78.75米,南北宽15.8米,2 楼东西长49.3米,南北宽16.4米。本工程为十七层剪力墙结构住 宅楼,其中地下层高2.70米,地上层高均为3.10米,屋顶设局部塔楼层高为4.5米;楼总高度为53.82米。 工程所处地貌为黄河冲积平原,场地所处场地地势平坦。地下水

市政道路工程监理旁站方案90059

**道路改造工程 旁 站 监 理 方 案 编制人: 审批人: **建设工程监理有限公司 第*标段项目监理部 **年*月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理人员配备 (1) 四、旁站程序 (2) 五、旁站监理人员主要职责 (2) 六、旁站监理的基本要求 (2) 七、旁站监理的基本范围 (7) 八、旁站监理的方法 (3) 九、旁站监理记录表的填写 (4) 十、旁站项目清单及重点分项工程监理验收表 (7)

一、工程概况 (1)工程范围 **道路改造工程位于**市中心城区,沿线贯穿连接**片区,道路呈南北走向,该道路是**市中心城区西部片区贯穿南北的重要交通干道,道路沿线设置公交专用道。本工程建设范围北起**南侧(K0+**),终点位于**路(K*+**),工程设计全长**km。 (2)工程内容 本项目为道路改造工程,第*标段主要施工内容包括:道路、隧道、管线、排洪渠、绿化景观、交通、安监、人行地道、公交站亭工程等。 二、编制依据 1、有关工程建设的法律、法规:《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》GB50319-2000、《公路工程施工监理规范》JTG-G10-2006、 《合同法》、《旁站监理管理办法》。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、当地建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规范、施工验收规范规程等。主要的规范、标准见表1-2。 6、业主与承建商及物资供应商签订的工程施工承包合同及物资供应合同。 7、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,安排有丰富现场施工监理经验的监理人员进行旁站。在工程施工监理中监理部一直注重加强对现场的巡视、旁站监督与检查,及时发现违章操作和不按设计要求,不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象,对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。 根据本工程的特点和工程进展情况,项目监理部将在每个标段配备多名专职监理员,必要时总监可安排专业监理工程师实施旁站。需旁站的施工部位在实施前由项目总监向

房建旁站监理方案

工程 旁站监理方案 建设单位: 监理单位:东莞市粤建监理有限公司 编制人: 审批: 日期:年月日

工程施工旁站监理方案 为加强对房屋建筑工程施工质量的管理,保证工程质量,依据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程施工旁站监理规定》的有关规定,制定本旁站监理方案。 本方案的施工旁站监理,是指项目监理部的监理人员在房屋建筑工程施工阶段的监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理的主要任务是见证产品质量的形成过程,因此必须将旁站的情况形成记录,并且做到记录齐全;在旁站过程中,如果发现问题,必须及时解决。实行旁站监理时,将严格按照工程建设标准强制性条文、技术标准、规程、施工质量验收规范和批准的设计文件、施工组织设计(方案)、施工工艺标准进行监督、管理。 一、编制依据: 1、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程施工旁站监理规定》 2、本工程的监理委托合同、工程施工承包合同 3、本工程的《监理规划》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》和相应的施工质量验收规范 5、相应的施工工艺标准 二、旁站监理的内容: 本工程必需进行旁站监理的关键部位、关键工序,包括: 1、地基与基础分部:预制管桩施打、土方回填、结构混凝土浇筑、后浇带施工,防水层细部构造处理; 2、主体结构分部:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,后浇带施工; 3、建筑屋面分部:防水层细部构造处理; 4、新型材料、新施工工艺的施工。 三、旁站监理的组织架构: 旁站监理是在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。本工程的旁站监理组织架构为: 总负责人:(总监理工程师),负责安排、指导旁站监理人员实施旁站监理工作。 旁站人员:负责结构混凝土浇筑、后浇带施工,防水层细部构造处理等关

道路旁站监理方案

旁站监理方案 工程名称: 专业:道路、桥梁 编制:(监理工程师)日期:审核:(总监理工程师)日期: 2007年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、旁站监理的范围 四、旁站监理的内容 五、旁站监理的范围及质量控制手段 六、旁站监理人员职责 七、旁站监理记录 一、工程概况 全长米,道路设计总宽40米,为三幅路型式,中央为15米的机动车道,两侧为3米的绿化隔离带,米的非机动车道和米的人行道。路面设计标准为水泥混凝土路面设计年限

20年,荷载标准为道路BZZ-100,线型标准为全线设转角两处、不设超高,平曲线半径分别为300米和500米,最小纵坡%,采用锯齿形边沟。 二、编制依据 1.中华人民共和国建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的通知及内容(建市(2002)189 2.《市政桥梁工程质量检验评定标准GJJ2-90》 3.《工程公路质量评定标准JTJ-98》 4.《公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000》 5.《市政道路工程质量检验评定标准GJJ1-90》 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7.《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85) 8.《预拌混凝土》(GB14902-94) 9.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 10.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 11.《钢筋混凝土用热轧关圆钢筋》(GB13013-91) 12.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-91) 13.《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-91) 14.《低碳钢热轧圆盘条》(GB701-91) 15.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 16.本工程《建设工程委托监理合同》、其他相关文件、规范、 三、旁站监理的范围 根据本工程的特点及委托监理合同,确定具体旁站范围为:路基土方回填、混凝土浇筑、管沟槽回填、柱基等四个部位(工序)。 施工企业根据监理企业制定的监理方案,在需要监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应以书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

房建工程监理旁站方案

某某工程 监理旁站方案 编制: 审批: 某某工程监理有限公司 2012-7

某某工程 旁站监理方案 一、工程概况: 本工程位于。。。。。。。。。 二、旁站监理及方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《建设工程质量管理条例》 (3)《中华人民共和国合同法》 (4)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 (5)《建设工程安全生产管理条例》等 2、技术标准、规范、规程: (1)《建设工程监理规范》 (2)《建筑工程施工质量验收标准》、《市政道路工程质量检验评定标准》、《给水排水构筑物工程质量评定标准》 (3)《建筑工程文件归档整理规范》 (4)广东省、各地市有关工程建设技术规程、条例、规定 3、合同: (1)本工程《工程建设施工合同》 (2)本工程《工程建设监理合同》 4、设计文件: (1)工程的施工图纸与设计文件 (2)设计确认的工程变更文件 5、施工及监理文件: (1)经批准的《施工组织设计》 (2)《工程监理规划》 (3)《工程监理实施细则》 二、旁站监理的工作范围 1、关键工程部位和关键工序,即施工中涉及开挖基础及主体结构的部位 和安全使用功能的部位。 2、对影响安全及使用功能的分部分项工程部位(包括各项试验及检测等) 进行旁站平行检验。 3、其他部位和工序的施工过程监理人员进行必要的旁站监理工作。 三、旁站监理的内容 1、监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 2、检查是否使用合格的材料、构配件,机械设备是否运行正常。 3、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 4、检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 5、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。 6、检查施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站监理人员采用照相等手段予以记录并及时汇报。

市政道路工程监理旁站方案

仙洲岛环岛路 拓宽工程 监理旁站方案 广东华迪工程建设监理有限公司 监理旁站方案 一、工程概况 (一)、工程简介: 仙洲岛环岛路拓宽工程全长4660米,正常路段规划路宽11米, 占地面积约51260平方米,其中新建绿道长约409米,(桩号B0+000?B0+409、131),保留现状绿道(桩号K0+080、656?K0+255),车道由原2米拓宽至9米。 主要建设内容包括对现有路堤面上拓宽并拆除道路全线原混凝土路面、加铺沥青砼路面、绿道铺贴环保透水砖、埋设排水排污管道系统,配套照明、交通设施、绿化工程等。

1、路面结构设计:车道采用沥青砼面层,绿道铺设环保透水砖。 路面结构组合如下: ①车行道: 上面层:AC-13细粒式SBS改性沥青砼,厚度40mm; 粘层油:1、0L/m2沥青粘层油; 下面层:AC-16中粒式SBS改性沥青砼,厚度60mm; 下封层:1、5L/m2沥青表处下封层; 基层:6%水泥稳定级配碎石,厚度220mm; 垫层:级配碎石,厚度200mm。 ②绿道: 环保透水砖,尺寸200×100×80mm; 干拌水泥河沙(1:5),厚度30mm; 垫层:C20透水砼,厚度120mm; 6%水泥级配碎石,厚度120mm。 2、排水工程 排水工程设计采用雨、污分流制,内容包括雨水管道一根,污水管道一根。 管道采用二级钢筋混凝土承插管与U-PVC管。管道基础采用1:1碎石砂基础。检查井采用重型彩色防盗高强复合材料得井盖与井座。 3、照明工程 本段道路电源分五段各自接入,各段变压器均为新增变压器,配备照明控制箱。 路灯类型包括双臂路灯、单臂路灯与绿道景观灯。常规路灯采用双臂或单臂路灯单侧布灯得照明方式,路灯水平间距35米,灯杆中心距路缘石外边0、8m。绿道采用景观灯单侧布灯

工程项目部旁站监理方案模板

___________________工程 旁站监理方案 编制人:__________ 审批人:__________ 公司 项目监理部 日期:______年____月____日

目录 旁站监理方案 (2) 一、旁站监理的范围 (2) 二、旁站监理的内容 (3) 三、旁站监理的程序 (4) 四、旁站监理人员职责 (4) 附:旁站监理记录表 (5) 旁站监理方案 一、旁站监理的范围:___________________工程

旁站主要针对以下部位: 1、基础工程分部包括:混凝土灌注桩浇筑;基础及其他结构混凝土浇筑(承台、地基梁、筏板等)。 2、主体结构分部包括:梁柱节点、钢筋隐蔽过程的绑扎及焊接部位;框架梁、柱、板及楼梯混凝土浇筑;装配式结构安装;钢结构安装等。 3、设备安装后的二次砼节点的浇筑。 4、给水管道及消火栓管、喷淋管等进行打压试验。 5、排水管道做灌水及通水试验。 6、给水管道安装后,进行冲洗和消毒取样检验过程。 7、电气部分的电阻测试过程。 二、旁站监理的内容 1、认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位,关键工序在施工现场实施全过程跟踪监督,及时发现和处理旁边监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 2、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,立即责令施工企业整改,发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,及时向总监理工程师报告,必要时由总监理工程师下达局部暂停施工令或采取其他应急措施。 3、旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关

相关文档
相关文档 最新文档