文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kVI段设备检修措施.14.3

35kVI段设备检修措施.14.3

35kVI段设备检修措施.14.3
35kVI段设备检修措施.14.3

******************

**** 单县能源****

***有限责任公司***

******************

35kV变电所35kVⅠ段设备检修施工安全技术措施

编制人:

负责人:

施工单位:机电科

编制日期:2014年03月11日

审批签字

审批单位签字日期

机电科: 2014年3月_日安监处: 2014年3月_日副总工程师: 2014年3月_日

审批人意见:

一、措施名称:35kV变电所Ⅰ段设备检查清扫施工安全措施

二、施工内容:

1.35kVⅠ段母线、开关检查清扫

2.1#主变检查清扫

三、施工说明:春季检查、清扫

四、施工地点:35kV变电所

五、施工时间:2014年3月20日8:30至12:30计4小时

六、施工组织:

施工负责人:崔波

安全负责人:宋健

技术负责人:苗桂林

施工人员:供电组成员

七、施工顺序和施工方法:

1.清扫35kVⅠ段母线、设备,清扫35kVⅠ段设备时以35201联络隔离柜为界,35201联络隔离柜不予清扫,从35101联络柜开始向35kVⅠ段清扫。

2.检查清扫1#变压器、瓷瓶。

施工方法:

1.第一步检查清扫35kVⅠ段母线、设备。

(1).工作开始前,应先与单县电力调度联系倒换35kV电源系统,35kV肥矿II线准备运行,停35kV平安线。

(2).倒电源操作:确认35204 2#进线柜手车在工作位置,合上35204 2#进线开关,确认35204 2#进线开关已在合位,拉开35102 1#进线开关,确认已拉开,把35102手车摇至试验位置。确认35203 2#主变压器柜手车在工作位置,合上35203 2#主变压器开关;确认10kV室10204 2#进线柜手车在工作位置,合上10204 2#进线开关,确认已在合位。拉开35104 1#主变压器开关,将手车摇至试验位置。拉开10kV室10109 1#进线开关,将手车摇至试验位置。

(3).拉开联络开关35101,将手车摇至试验位置。将联络隔离柜35201手车摇出,挂上“禁止合闸,有人工作”警示牌。

(4).在10kV室10109 1#进线柜挂上“有人工作,禁止合闸”警示牌。

(5).在1#主变压器二次母线上验电、放电;挂一组接地线。

(6).合上35104 1#主变压器柜接地刀闸,在柜体挂上“有人工作,禁止合闸”警示牌。

(7).在主控楼上层阳台上对“平安线”进行验电、放电,挂一组接地线。

(8).拆开联络柜35101下部后盖,验电、放电,挂上一组接地线。

(9). 在主控室将35kV I段开关柜控制电源停电,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。

(10).在35201联络隔离开关柜前后各拉一红色塑料带,面向35kV I段各挂上“止步,高压危险”警示牌。

2.第二步:检查清扫1#主变压器、母线等。

在1#、2#变压器之间拉一条警戒绳,朝向1#变压器悬挂“止步,高压危险”警示牌。

在1#主变上工作时,不得蹬踏或用力手攀瓷瓶。

八、施工准备工作:

施工前,要写好停电工作票,检查接地线必须合格,提前放在绝缘橱处4个“有人工作,禁止合闸”警示牌、3个“止步,高压危险”警示牌、4组接地线,准备施工所需安全警戒绳、木凳、绝缘梯子、棉纱、35kV及10kV验电笔、放电棒、安全带、等用具。

35kV变电所早班值班员提前一天向单县电力调度申请停“35kV平安线”线路检修事项。

九、施工质量要求:

检修中必须将瓷瓶、设备等擦拭干净,并同时对以下内容作重点检查:

1.检查各部瓷瓶、套管等,有无裂纹、缺损及放电痕迹。

2.35kV隔离手车插头、插座是否有缺损及放电痕迹。

3.检查各电气连接点,紧固螺栓有无松动及发热、烧蚀现象。

4.检查主变压器油位状况,有无渗油、漏油现象。

十、安全措施

1.施工开关柜及母线过程中,至少两人一组,一人监护,一人清扫,清扫35kVⅠ段设备时自35101开关柜开始向35kVⅠ段清扫。工作开始前,施工负责人应明确分工,交待工作注意事项。

2.站在梯子上下主变时须有专人扶梯,梯子的放置位置要适当,不得放在主变散热片和油枕等不宜承重部位,更不能支在各绝缘套管上。在1#主变上工作时,注意不得将身体重心全部放在散热片或净油器上。

3.安全带在使用前需作认真检查,不合格不得使用。施工时,安全带挂在牢固的位置上,要锁好扣环。

4.设备上施工时,不能腰背金属性工具,需要时由其他人员传递,但不得抛扔工具。

5.施工中应检查瓷瓶有无破损、裂纹、放电痕迹,电气连接部分有无锈蚀、松动、过热烧蚀现象,清扫瓷瓶等绝缘件的表面灰尘。

6.在检查清扫主变时要检查变压器油的情况,有无漏油、渗油现象,油位表油位指示是否合适,瓷套管有无破损、裂纹和放电痕迹。如有漏油、渗油现象,立即处理。

7.倒闸操作要严格执行《操作规程》要求,操作时要戴绝缘手套、穿绝缘靴,并认真执行工作票、操作票制度。

8.全部工作结束后,撤除所设接地线,工作人员核对各自工具,安全负责人核对接地线数目,施工负责人、安全负责人、变电所值班员须对各施工部位作细致认真检查,确认无问题后,方可撤除“有人工作,禁止合闸”警示牌。然后,等35kV平安线线路检修完成后,平安线送电后,将35102 1#进线手车摇至工作位置,合上35102 1#进线开关;先将35201联络隔离手车摇至工作位置,再将35101联络手车摇至工作位置,合上35101联络开关;拉开35204 2#进线开关;35kV二回路恢复原热备用状态。将35104 1#主变压器手车摇至工作位置,将10kV室10109 1#进线手车摇至工作位置, 1#主变压器热备用状态。

9.所有施工人员必须学习本措施并签字,否则不得参加施工。

十二、学习措施人员签字:

传达措施人:传达时间:

材料工具表

设备检修安全技术措施

井下电气设备的一般检修安全措施(包括电机、启动设备、控制 设备、变压器、高低压电缆) 说明: 1 )井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循《煤矿安全 规程》中有关电气的规定, 2 )本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检 查、维修。 1 、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修 电工应熟悉变电所设备的性能、结构、原理,并能够分析产生 故障的原因,通过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立 解决问题,新学员、无独立工作的人员、无证人员严禁进入变 (配)电所进行作业。

、在进行电气设备的检查、试验、维修时,必须严格遵守《煤矿安全规程》第 440 条至 491 条的有 关规定。 3 、井下值班、流动电钳工必须穿绝缘鞋、带瓦斯便携仪和高低压检电笔,绝缘鞋要按期进行校验,高低压检电笔要正确使用;工作服要扎紧袖口、扣好衣扣。 4、严禁带电检修、迁移电气设备和电缆。 5、检修前,对所用的仪器仪表、绝缘用具、材料等应进行全面检查,检查是否完好、合格,否则不得使用。 6 、检修电气设备要严格执行停送电制度,操作高压设备要做到:

)非专职电气人员不得擅自操作电气设备; )操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上; 3 )手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。 7 、检查、检修机电设备时,严禁带电作业,必须遵循验电、放电、装设短接地线的顺序,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,拉警戒绳,并派专人看管。 8 、验电时,必须使用与被测电压相符合的合格的验电笔。 9 、装短接地线的顺序:应先接接地端,后接导体端;拆短接地线的顺序与此相反。接地线必须与地

设备检修管理制度及考核办法

设备检修管理制度及考核办法 一、目的 为加强设备管理,提高检修质量,确保设备高效、安全、经济运行,特制定本制度及考核办法。 二、适用范围 适用于维护系统的设备检修管理工作。 三、定义 设备检修分类:计划检修、临时抢修。 四、管理职责 1、生产、技术办负责设备检修计划的审核、落实和协调。 2、部安全员负责组织检修项目安全措施的制定和督促落实。 3、各站负责设备的日常检修和计划检修的监督、落实、验收工作, 并做好检修计划表,同时各站做好检修安全措施的落实到位;技术办负责检修的技术指导,并对检修质量监督考核。 4、各站按时编写设备检修计划报生产技术办。 5、生产技术办负责协调对设备检修安排时间,并对检修进度进行 监督考核。 五、内容与要求

一、计划检修 1各站应根据日常点、巡检信息,确定需检修项目、检修内容及时填写周检修计划表报生产、技术办,根据与生产检修同步的原则安排检修日期和检修时间。 2周检修计划每周五17:00之前由各站用KRK报生产、技术办,由技术办进行编制、审核及主管领导批准。 3各检修项目必须严格按操作票制度执行,关键设备的检修必须4检修前的准备: 4各站在接到检修通知后,严格按周检修计划的要求进行布置安排,在防火要求的区域,有需要动火检修项目时必须及时按要求认真填写《动火许可证》,报部安全员,送交主管部门审批。各站应认真落实人力、物力,并要求检修负责人检修前到现场了解情况、确定方案,准备所需工具及备件、材料。 5 在检修过程中如发现与原制定方案出入较大,会影响到检 修安全、质量或检修时间的延误,应及时向主办汇报,以利采取对应的措施。 6检修完成后检修人员应对检修现场进行清理、清扫。检修完后必须与操作工一起对检修设备进行试车并签字认可。 二、临时抢修 1设备出现突发性影响生产的故障时,各站必须立即向主管领

设备检修管理规定

设备检修管理规定 一、目的 为加强与规范集团公司设备检修管理,保证设备检修质量,确保生产装置安全、稳定、长周期运行,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于集团公司生产装置所有设备的检修工作。 三、职责 (一)企业管理部职责: 1、负责编制各车间年度产量指标,并逐月分解。 2、负责编制各车间年度维修费指标,并逐月分解。 3、负责对设备检修费用进行考核。 (二)审计监察部职责: 1、负责检修项目外委的招标工作。 2、负责对修理费列支、使用的合理性、合规法进行审计与监督。 3、负责对检修计划、检修情况及其它事项开展专项审计。 4、对检修的双方廉政协议遵守情况进行监督检查,否决违纪违规单位的合格承包商资质。 (三)设备部职责: 1、贯彻执行国家有关设备检修管理工作的法律、法规及公司有关检修管理方面的制度。 2、负责制订设备检修管理方面的制度与标准。 3、负责审核设备年度检修费用预算的合理性,并对设备检修费用的结算进行审核。 4、检查考核各部门设备检修管理办法执行情况,对设备外出检修与维修外包检修质量进行管理。 5、组织对检维修承包商施工资质的评定、管理与考核工作。 6、组织特种设备的检验工作,编制特种设备检验费用预算。

7、组织设备检修管理工作经验交流活动,推广与应用现代设备检修管理方法与先进技术。 (四)安全管理部职责: 1、负责组织设备设施检维修承包商人员资质核查及公司级的安全培训。 2、负责设备检维修方案中安全措施的审查。 3、负责设备设施检维修过程中安全措施落实情况的监督、检查。 4、负责向政府安全监管部门报备大型检维修相关材料。 (五)环保管理部职责: 1、负责设备检维修方案中环保措施的审查。 2、负责设备设施检维修过程中环保措施落实情况监督、检查。 3、负责设备设施检维修过中产生的危废、催化剂的外运工作。 4、负责向政府环保监管部门报备检维修相关资料。 (六)生产调度职责: 1、负责生产装置开、停车方案的审批并组织实施。 2、负责编制装置系统开、停车计划并下达执行。 3、负责检修过程中水、电、汽的协调及物料平衡。 4、负责生产检修计划的落实,做到液氯平衡。 (七)生产车间职责: 1、贯彻执行公司设备检修及费用管理方面的制度、规程、标准与规定。 2、负责编制、上报本车间年度设备检修费用预算。 3、组织编制、上报本车间设备检修计划。 4、组织实施公司批准下达的设备检修计划。 5、签订外委检修合同,组织检修项目的质量验收与工作量的确认及合同的履行。 6、负责设备检修记录(包括检验检测数据)的整理与归档,并录入设备管理系统。

主水泵检修技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主水泵检修技术措施(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

主水泵检修技术措施(标准版) 根据公司要求,对我矿井下中央水泵房三台水泵进行检修,为确保人身及设备安全,特制定如下措施: 一、检修前的准备: 检修前准备好各种材料、配件、仪表及所用的各种工具和安全设施,并做好详细检查,留有记录。作业时必须配备检修负责人(负责安全和检修质量),所有参加检修的工作人员必须对本措施认真学习,掌握检修步骤。 二、施工地点:中央水泵房 三、施工负责人: 四、检修质量要求: 1、各开关及电机接线箱要清扫干净,防爆面合格无失爆。 2、轴承加油要合适,不能过多,只能是轴承的一半。

3、水泵与电机之间要调校合适,要找正、调平。 4、检修完毕后要把设备的外壳清扫干净。 五、检修安全施工技术措施: 1、检修前主水泵开关必须停电,挂“有人工作,禁止送电”警示牌。 2、开工前检查工具是否齐全、良好。 3、联系水泵工确认泵已经断电,泄压。挂“禁止启动”警示牌。 4、关闭进、出口阀门,隔绝液体来源,确保阀门无泄漏。 5、开启放液阀,消除泵壳内的残余压力,放净泵壳内的残余液体。 6、拆下出水侧轴承压盖上的螺丝和出水段,盘根、轴承体三个件之间的连接螺母,拆下轴承体。 7、拆下轴上的螺母,依次拆下轴承内圈、轴承压盖和挡板后,在拆下盘根。 8、依次拆下轴上的O形圈、轴套、平衡盘和键后,拆下出水段(包括未级叶轮、平衡套在内)。

安全设施、设备管理和检修、维护制度

安全设施、设备管理和检修、维护制度 1、一切检修工作,应严格遵守检修安全技术规程和有关检修工作的安全禁令。 2、参加检修人员,除认真执行检修安全技术规程外,还必须遵守本工种安全技术规程。 3、下列情况禁止进行检修: (1)没办理安全检修证不修。 (2)检修任务不明确不修。 (3)正在运转的设备不修。 (4)没有放掉压力和残液的不修。 (5)没有办理停电联系单及没有切断电源挂警示牌的不修。 (6)没有办理交接手续和未经确认安全的不修。 (7)没有有效隔绝有害物质来源的不修。 (8)酸碱灼烫,腐蚀性和危险性物质未经处理不修。 (9)进罐、入塔、下阴井,没经置换和没人监护不修。 (10)没有防护安全措施不修。 4、检修前的准备 (1)编制检修计划应项目齐全,内容详细,责任明确,措施具体。凡有两人以上参加的检修项目,必须指定一个负责安全。 (2)检修单位负责人要对检修中的安全负责,并对参加检修人员交好任务,交好安全措施。 (3)检修负责人在检修前,要组织检修人员对检修的工具、设备

进行详细检查,确保安全良好,并办理相关手续。 (4)凡在易燃、易爆、易中毒物质的设备、管线等上面检修,必须切断电源,将有关部位插好盲板、清洗置换和分析检验合格,此项工作由设备所属车间负责进行。 (5)对大修项目,检修工作就绪后,检修准备的单位及时通知有关部门,会同检修部门与生产车间一起对检修的准备工作进行检查,对查出不符合安全检修规定的设施、工具、安全措施等,要求有关人员限期解决后,方可施工。 5、清洗置换方法及合格标准 (1)清洗置换的设备要视具体情况选定,对爆炸物质,必须采用惰性气体、蒸汽或水清洗和置换,酸碱等易烧伤的物料可用水清洗,对人无伤害即可。 (2)进入设备内检修时,除按规定清洗置换外,尚须用空气置换,其含氧量应在19—22%之间,有毒气体和粉尘及浓度应符合规定。 (3)易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备、管道检修,必须切断物料出入口阀门,并由设备所属车间加设盲板。检修设备管道与运行中设备管道连通时,中间必须加隔盲板。设备管道外部检修必须切断入口阀门。 6、生产厂房和工作场所 (1)生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞等施工结束后,必须恢复原状。

设备检修施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备检修施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4861-94 设备检修施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程地点 鹤煤十一矿主井井筒工程施工现场及生活区。 二、检修时间 1.工期:10月16日至12月25日,总计70天。 2.详细计划参照《鹤煤十一矿开工前检修计划》。 三、主要设备、设施现状 1.提升及悬吊系统 IVG型钢管井架部分锈蚀;主副提升机均已拆除;凿井绞车未拆除,外部出现锈蚀,性能有待检测;钢丝绳均已报废;天轮未拆除。 2. 凿岩、装矸、排矸系统 伞钻需新配,起重机须更换;抓岩机性能有待检测;小绞车性能有待检测;吊盘目前位于井下水中,排水后进行性能检测;封口盘出现锈蚀;模板堆放于

施工作业区内,出现锈蚀;装载机须新配;汽车需大修。 3. 通风系统 风机已拆除,须新配;风筒已拆除,须重新铺设。 4.排水系统 水泵均已损坏,须维修,另需新配2台;排水管路位于井下,性能有待检测。 5.压风系统 压风机属于老旧活塞式压风机,必须拆除,更换为新式螺杆式压风机;储气罐未拆除,外表出现锈蚀,性能有待检测;压风管路部分埋在地下,部分位于井下,性能有待检测。 6.供电系统 原变电所使用中,无法拆除,必须新建变电所。 7.砼搅拌系统 搅拌机未拆除,外表出现锈蚀,须维修;水泥输送泵须维修;水泥罐未拆除,内部有少部分水泥须清理,水泥罐外表出现锈蚀,必须防腐;自动计量配料

设备维修月度工作总结范文

设备维修月度工作总结 篇一: XX月设备维护工作总结20xx年XX月设备维护工作即将结束,本月设备维护工作主要体现在基站供电保障、巡检、基站及直放站故障处理等方面,现将本月主要工作总结如下,细节方面的工作在此不一一进行说明。 存在的问题 1、20XX年新建设基站及村通工程基站,目前为止因各个方面的原因验收工作还没有结束,并且经验收的基站存在的问题也没有进行整治。 2、本月上报的问题还未能解决,戈泉药业基站窗户封堵将倒塌、了墩车站基站门鼻子脱焊等,上述问题本中心无法解决故上报维护中心进行解决。 本月基站设备维护工作汇总本月基站设备维护工作汇总基站设备 1、本月到目前为止未完成巡检的基站有红旗村---红柳河,雅子泉、沙尔车站、白山泉、图拉尔根、雅矿、磁海、M1033、南金山、昌河集团铜金矿。 2、(山南片区供电)本月保障哈密西线6个太阳能基站8次供电480小时以上,哈密南线3个太阳能基站7次充电220

小时以上、东线6太阳能基站4次充电240小时以上,除太阳能基站外对体育馆、白杨沟、红星二牧场、红星四场、二场二连等基站进行充电。本月共计充电时长970小时左右。 3、配合完成市区33个基站两次勘察工作,基站站房内空间、电源、蓄电池等方面一次,基站传输设备方面一次。希望以后此类工作能够搭配开展,节省时间和不必要的资源浪费。 4、本月完成山区一号点、二号点老载频的更换和二牧场故障载频的更换,及了墩车站、红层车站、十三间房临时扩容工作,部分基站闲置载频及减容工作。 5、配合完成09年新建设基站门禁安装随工工作。 配合网络优化中心完成市区部分基站天线调整工作。本月铁塔天馈线维护工作汇总本月铁塔天馈线维护工作汇总 1、本月完成哈密西线百里风区范围内14个基站天馈线、天线、拉线、及铁塔垂直度等等方面的检查,对于馈线卡脱落的及时进行填补或绑扎固定。 2、完成电信共享我方铁塔,在我方铁塔上安装设备是否规范是否影响我方通信设施等等方面的检查。 3、对火车站、市法院这两个市区基站的简易支架进行加固处理,对原有利用扎带绑扎的全部进行替换,对拉线等进行检查紧固。 另对市区方圆宾馆等数个基站进行了相应的检查。直放

设备检修管理制度

设备检修管理制度 1.总则 为盛源热电公司设备检修管理, 执行“计划检修、预防为主”的检修方针,做到“应修必修、修必修好”,保持设备“健康水平”,保证电厂安全、稳定、经济运行,特制定本设备检修管理制度。本设备检修管理制度适用于电厂各类设备检修管理。 2.职责划分 2.1总工程师(生产经理)职责:负责组织编制全厂年度检修计划、负责领导设备系统大、小修计划的实施。负责组织大修准备和重大特殊项目的审查,主持检修平衡会,平衡检修进度,组织技术攻关,督促检查检修质量,组织大修过程中的厂级验收项目的验收和竣工验收;主持总体验收并发布启动和整体试运行决定。 2.2 生技科职责:在检修管理中负责审核车间上报的计划、项目,监督车间完成本厂检修计划的情况。在大修中负责绘制出流程图并贴到检修现场,负责处理检修中的技术问题,负责大修过程中的厂级验收项目的验收和竣工验收; 2.3安监站职责:负责设备检修的安全措施审核;监督设备检修过程中安全措施的实施,参与大修项目的验收和安全措施的审核。 2.4检修部门职责:检修部门要认真落实本厂的检修计划,在检修中要严格执行检修工艺规程和质量标准。本着对设备负责的态度,做到应修必修、修必修好。 2.5运行部门职责:按照厂部的检修安排,认真完成检修完全措施,并参加检修后验收和设备试运工作。 2.6 检修责任追溯制:设备大小修后半年内出现重大缺陷,追究各级相关人员责任。 3.检修分类 3.1缺陷处理和事故检修:指在设备发生故障或事故之后进行的非计划检修。其目的是迅速排除设备缺陷、故障、事故,恢复设备的正常运行。 3.2定期维护:指按设备说明书要求,对设备进行定期的检查、维护的计划性检修。其目的是对设备进行检查、局部修理、保养和清洁,防止故障和事故发生,保持设备“健康水平”。 3.3年度预防性检修:指按有关检修、试验规程和设备说明书要求,每年定期对设备进行的检查维护、试验和检修工作。其目的是对设备进行检查、维护、定检、预试、消缺、技改,防止故障和事故发生,保持设备“健康水平”。 3.4主设备大修:指按《发电厂检修规程》要求和设备状况,对主设备进行定期的大修,为计划性检修。其目的是恢复设备原有的技术性能。 4.检修计划管理 4.1年度检修计划的编制依据如下:

机电设备检修更换安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3933 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机电设备检修更换安全技术措施标准版本

机电设备检修更换安全技术措施标 准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 机电设备检修更换安全技术措施 1、所有参加检修工作人员和设备运转工必须遵守《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和《岗位作业操作标准》、禁止违章作业。 2、检修期间停送电操作由专人负责指挥,不准其他人未经请示乱送电、乱停电,改变供电系统运行方式应通过检修指挥部,高压系统停送电执行停送电作业工作票、操作票,低压系统和其它地点停送电由检修项目负责人亲自联系,不得用电话联系。 3、所有检修单位及检修工作人员必须无条件服

从检修指挥部领导的安排,发现不安全隐患及时上报,并采取必要的防范措施。 4、在更换强力皮带时,必须把皮带上的所有煤都拉空,切断电源,停电闭锁皮带及给煤机,安排专职司机在强力皮带机头和机尾坚守工作岗位,、施工前将施工段的浮煤、杂物以及影响人员施工的物品清理干净。提前将机尾护栏、挡皮、沿途的警示牌板拆除等,起吊皮带时,任何人不得将身体的任何部位伸入皮带下面,起吊高度不得超过150mm。且要设专人警戒,防止其他与施工无关人员进入作业段,硫化接头时温度、压力、时间、硫化方式严格按厂家提供的技术要求执行。更换完毕,皮带试运行45分钟后,方可正常运转。 在检修猴车时,检必须断掉变电所内的分路开关,闭锁其开关,挂停电牌,按有关程序严格执行,

设备检修管理制度

设备检修管理制度 1 适用范围 本标准适用于**矿。 2 具体内容 2.1凡从事设备检修的作业人员必须符合以下条件: 2.1.1接受过专门的安全教育,并考试合格; 2.1.2持有上级劳动部门配发的安全操作合格证(学徒工必须在师傅的带领下)。 2.2在设备检修前,必须穿戴齐全各种劳动保护用品,尤其要戴好安全帽,禁止酒后上岗,严格确认所用工具是否完好、符合各种设备检修安全要求。 2.3开好班前会,提出在检修过程中可能发生的不安全因素,明确责任,多工种或立体交叉作业要有专人监护,随时观察,及时整改处理不安全隐患,记录清楚。 2.4大中型检修项目必须拟订出可靠的安全措施,必要时成立工程指挥部全面负责安全措施的落实: 2.4.1安全措施中,必须提出所施工程中可能出现的不安全因素,并制定出书面文字的安全措施。措施制定后,由施工单位负责人(或工程指挥部总指挥)矿有关部门负责人、主管领导确认签字后方可生效; 2.4.2 在检修作业前,必须对有关人员进行全方位的安全教育,明确作业环境、作业过程中存在的或可能出现的不安全因素,并根据不安全因素提出防范措施,经考试合格后方可进行施工作业; 2.4.3检修作业必须执行挂牌制度,未挂牌不得进行检修作业,未摘牌不得启动设备; 2.4.4对于零星作业、分散作业,要指定现场安全负责人,并由指挥部或施工单位负责人向现场安全负责人交安全、交险情、交措施。 2.5必须严格遵守《职工安全通则》、《下井须知》和《安全生产确认制》等有关条款。 2.6从事电气检修必须遵守: 2.6.1请求和执行停送电命令时,应填写倒闸操作票,认真进行复查并做好记录; 2.6.2进行检修作业时,必须认真填写工作票(填写检修内容及必须采取的安全措施),每张工作票只能填写一个工作任务,由操作者填写操作票、监护人审查操作项目; 2.6.3在具体操作过程中若发现疑问时,不能擅自更改操作票,应先停止操作,待查清原因,值班人员同意后再继续操作; 2.6.4在断电线路上作业时,该线路的电源开关把手必须加锁或设专人

机一队电气设备检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT505 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 机一队电气设备检修安全技术措施通 用范本

机一队电气设备检修安全技术措施通用 范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为确保我队20xx年度设备检修工作的顺利进行,确保检修任务顺利完成,保证人身和设备的安全,特制定如下安全技术措施: 1、根据工作任务,下井前备齐各种常用工具、备件、仪器、仪表及安全防护用具等; 2、整个检修过程必须有一名班队长以上干部现场指挥、协调,并负责现场的安全及措施的贯彻执行及监督检查; 3、严格执行停送电制度,遵守“谁停电,谁送电”的原则,将停电措施带至工作现场,并严格执行;

检修安全管理方案

检修安全管理方案

技改检修安全管理方案 为了有效落实技改检修各个环节的安全管理措施,督促各相关单位各级管理人员履行各项工作的安全管理职责,做好安全规章制度的宣传、教育、监督和检查等工作,切实把好各个作业环节的审批关、实施关,协调处理检修现场的各项安全工作,确保各装置检修工作安全顺利进行。特制订本方案。 一、安全管理领导小组 公司成立技改检修安全管理领导小组,全面负责技改检修安全工作的协调与管理。各部门、车间和外包单位依照公司安全生产责任制,各负其责,各部门对所负责专业的安全进行管理,各车间和外包单位负责本车间或承包范围所有安全管理工作的落实。 (一)领导小组 组长:XXX 副组长:XXX、XXX、XXXX 成员:各部门、车间和外包单位负责人 (二)职责 1、组长 对技改检修期间的各项安全管理工作全面负责。 2、副组长 协助组长做好技改检修期间分管范围内的各项安全管理工

作,负责协调解决各项安全问题。 3、安全质量环保部 1)负责技改检修期间人员安全培训教育工作; 2)负责技改检修期间各项安全技术措施、安全管理措施的监督检查工作,督促整改各类安全隐患,消除安全风险; 3)负责与外协施工单位签订安全协议,对技改检修期间外协施工队伍评价总结。 4)负责技改检修期间各类伤害事故调查与处理工作; 5)负责组织技改检修期间的消防、应急工作; 6)负责技改检修期间安全状况的通报、评比; 4、生产管理部 1)负责制订全厂技改检修期间的生产计划; 2)负责开车、停车方案的安全审查; 3)负责技改检修工艺交出安全方案的审定; 4)负责技改检修期间生产管理。 5、机电动力部 1)负责公司技改检修的组织管理。 2)督促各车间与外协施工单位编制详细具体的专项安全施工方案,及施工方案的审核; 3)联系有安全资质的外协施工单位,并对相应资质进行审查,做好审查记录; 4)购买符合国家行业标准的设备、材料及备品备件。

设备检修安全技术措施

煤场筛分设备检修安全技术措施为了加强煤场筛分系统、供电系统设备检修现场安全管理,规范检修人员的行为,保证检修工作安全有效的进行,特制订设备检修安全技术措施。 一、检修对象 1、皮带输送机 2、振动筛 3、破碎机 4、变压器 5、电缆 二、一般规定 1、作业人员必须持证上岗,严格遵照安全规程操作,明确工作内容和安全措施,凡进入现场人员必须佩戴安全帽,禁止无关人员进入作业区,高空作业必须佩戴安全带; 2、设备检修人员应当严格遵守安全操作规程; 3、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性,严禁超负荷、带病违章作业; 4、设备在检修时,必须严格执行“停电挂牌”制度; 5、检修人员如因工作需要进入机器内部时,必须设专人在外监护; 6、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒,严禁使用明火照明; 7、检修工作中,拆下的零部件不得丢失,检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间; 8、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认后方可交付使用;

三、吊装作业 1、吊装作业时,必须由专人负责指挥; 2、起重负责人在吊装指挥时,指挥信号必须标准、准确; 3、在吊装作业前,起重负责人必须仔细检查构件的捆绑是否牢固,吊点是否对称,所用机具是否满足要求; 4、吊装开始前,必须指挥周围人员退到安全位置,然后才能发出吊装信号; 5、开始时,应先小行程试吊检查被吊物品重心与吊绳是否处于同一垂直面内,证实被吊物品重心与吊绳处于同一垂直面内切吊点、卡环、钢丝绳等连接部位及吊车运行无误后方可正式吊装; 6、吊装作业时,任何人不得在吊起的构件下行走,不能在受力的钢丝绳下停留; 7、在吊装作业过程中,如因故终止吊装作业时,必须采取安全措施,不能使构件悬空; 8、吊装作业中不准搬动支腿的操作手柄,如必须调整支腿时,应先将构件落下再进行调整; 9、构件必须连接牢固后才能松钩,防止造成构件倾倒坠落事故; 10、风速超过5级时停止吊装作业; 11、工作完毕后,检修人员详细检查现场,经检查确认无物品遗漏后,方可离开作业现场; 四、气割作业 1、氧气瓶、乙炔瓶及其连接部分不得漏气;

设备检修管理办法

设备检修管理办法 为规范设备检修管理,消除设备隐患和缺陷,减少突发性事故的故障停机时间,确保产品制造质量的设备条件,特制订本标准。 1 适用范围 本标准规定了设备检修确认准则、检修立项审核、计划编制、检修委托与准备、检修施工、验收和费用结算等管理事项。 本标准适用于宝钢集团上海五钢有限公司和有关子公司。 2 规范性引用文件 《设备技术状况管理规定》 QG/SWG ZB 02-2001 3 术语 3.1 计划检修:通过设备点检的实施,掌握设备的实际技术状况,结合设备的检修周期、实际运行周期、生产安排,所编制的设备检修计划。 3.2 非计划检修:指因事先对设备故障现象不掌握或生产负荷较重而使设备在运转中突然发生故障而进行的停机检修。 3.3 设备中修:指更换和修复设备的主要零部件和较多的磨损件,使设备恢复和达到使用的标准和技术要求。 3.4 设备小修:设备小修指对设备进行局部修理。 3.5 检修竣工:指设备试车或点火开炉,具备生产条件。 3.6设备改善性检修:在设备进行较大检修时,对设备进行改进性工作,使设备的性能达到改善和改进。 4 职责 4.1装备自动化部负责设备点检管理,检修立项审核,改善性检修、停产性检修、中修的计划、预算编制和组织实施协调,检修费用控制与考核等管理事项。 2004年4月15日发布 2004年4月22日实施 4.2 产品制造部负责设备检修计划审核,并与生产计划进行综合平衡工作。 4.3 安全生产管理部负责分厂在实施检修过程中的现场安全管理工作。 4.4 计划财务部负责检修费用的预算审核和费用结算。 4.5 采购供应部与物流公司负责检修所需的物资、材料和备品备件采购供应和有关运输工作。 4.6设备工程公司负责设备检修施工,以及关键设备的精密点检和状态监测。 共6页 1

电厂检修安全技术措施

鹤煤热电厂  年3月#2机组C级检修 2014 安全技术措施                   鹤煤热电厂设备检修部  年03月   2014

鹤煤热电厂设 备检修部 鹤壁煤电股份有限公司热电厂安全技术措施  会审单 编制人:王现国、唐颖杰、薜留峰  作业名称#2机组3月份C级检修安全技术措施 作业时间2014年3月17 日至31 日地点#2机组主机及附属设备处 作业单位 负责人意见 负责人:年月日 发电部 意见 负责人:年月日 设备部 意见 负责人:年月日 安监部 意见 负责人:年月日 总工程师 意见 总工程师:年月日 生产副厂长 意见生产副厂长:年月日

鹤壁煤电股份有限公司热电厂安全技术措施  审批单 编制人:王现国、唐颖杰、薜留峰  作业名称#2机组3月C级检修安全技术措施 作业时间2014年3 月17 日至31 日地点#2机组主机及附属设备处作业单位 负责人意见 负责人:年月日 现场安全 负责人意见 负责人:年月日发电部 意见 负责人:年月日设备部 意见 负责人:年月日安监部 意见 负责人:年月日 总工程师 意见总工程师:年月日 生产副厂长 意见 生产副厂长:年月日

鹤壁煤电股份有限公司热电厂安全技术措施  贯彻情况记录 措施名称#2机组3月份C 级检修安全技术措施 贯彻时间2014年3月17 日至31 日地点设备检修部三楼会议室贯彻人薜留峰 工作班成员签名: 安全监督员:

鹤煤热电厂#2机组C级检修安全技术措施 为了更好地保证我厂#2机组3月份C级检修工作的顺利进行,并确保参检人员的人身和设备的安全,切实做到安全文明检修,保质、保量。为按期完成本次C级检修任务,特制定#2机组3月份C级检修工作安全技术措施。  一、#2机组C级检修时间:  本次#2机组C级检修计划时间2014 年3月31日,为 年3月17日至2014 期15天。  二、#2机组C级检修安全组织机构:  1、安全工作领导小组:  组 长:秦海涛  付组长:尚红林  成 员:薛留峰、唐颖杰、王现国、申海洋、郑明海、  2、安全监督小组:  组 长:薜留峰  安监员:尚留成、邢何红、余绍义、李红钢 三、#2机组C级检修安全工作目标:  1、杜绝无票作业。  2、杜绝无证上岗。  3、杜绝设备损坏。  4、杜绝轻伤及以上人身伤害。  5、检修工作现场实现文明施工。  四、#2机组C级检修公用安全技术措施:

设备日常检修安全技术措施

机电设备日常检修安全技术措施 一、一般规定 1、设备检修人员应当严格遵守各工种的安全操作规程,必须制定安全技术措施。并由项目负责人统一指挥并设安全负责人。 2、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性。严禁超负荷、带病违章作业。 3、设备检修必须执行停电挂牌加锁制度,由设备检修人员带好钥匙。 4、检修人员进入机器内部作业时,必须设专人在外监护。 5、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒。严禁使用明火照明。 6、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认一切合格后,方可送电试车。 7、因检修需要移动、拆除护栏、护网、安全罩、盖板等安全设施时,如果工作人员离开作业地点,必须在上述作业地点的周围设置临时护栏、护网,并设置醒目的警示标志。一切工作结束后,应当立即恢复原样。 8、检修工作中,拆下的零部件不得丢失。检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间。检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。 使用扳手时,扳手与接触部分不得粘有油脂。不得将扳手加套筒使用。不得将扳手当作锤使用。 二、电、气焊作业 1、电、气焊作业必须编制专项烧焊措施,并配备齐消防器材和有消防水管。 2、作业现场必须通风良好。无易燃、易爆物品。各类气瓶与明火的距离必须在10m以上。氧气瓶与乙炔瓶的距离必须在5m以上。禁止作业现场吸烟。 3、严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、带电设备以及正在运转的机械上进行焊接、气割。 4、因工作需要进入设备内部或容器内部工作时,焊工要穿干燥工作服和绝缘靯,并设专人监护。禁止行灯变压器带入设备内和容器内。禁止照明电压超过12V。 5、氧气瓶必须装置防震圈、安全帽、减压器。减压器上应当设有安全阀。使用的乙炔瓶必须直立放置,不能斜放,更不能卧放。 6、气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器不得沾染油脂。 7、禁止气瓶在露天曝晒。要冬季,气瓶、回火防止器、减压器被冻住后,只许用热水或蒸汽解冻,严禁火烤。 8、一旦氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏或失灵,必须立即停止作业并更换。 9、电焊设备及工具,必须绝缘良好。焊机外壳必须接地,必须双线作业。 10、工作完毕或暂停时,施焊作业人员必须切断电源、气源,详细检查现场,确认无起火危险后,方可离开作业现场。 三、起重作业 1、进行起重工作前,应当认真检查工作场地以及所用的工具。 2、起重作业时,必须由专人负责指挥。起重工应当熟悉各种手势、信号和旗语。 3、起重物体时不得斜吊,禁止吊固定或掩埋不明物件。禁止超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。 4、禁止任何人在起重物体下面通过或停留。禁止任何人站在起重物上。禁止人与物一起吊运。起重现场应当设警戒线。

医院安全设施 设备管理和检修 维护制度

清河县中医院 安全设施、设备管理和检修、维护制度 1.目的作用 为了科学地管理好医院的设备,使设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程地进行,以达到设备的使用寿命长、综合效能高和适应生产发展需要的目的,特制定本制度。 2.管理职责 2.1医疗保障部负责对全医院范围内设备维护的归口管理和统一计划安排,要建立设备维护方面的各项制度和章程,协助和配合各部门强化责任意识,使设备的维护和保养能按照医院规范要求得到贯彻执行。 2.2各设备使用部门主管人员要按照医院关于设备维护保养的方针、 政策和本制度的规定要求,对本部门的设备管理进行细化,并在执行过程中从严要求,经常检查,加强考核。 3.设备维护基本原则 3.1设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则应把设备故障消灭在萌芽状态,其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损,监督操作者按设备使用规程的规定正确使用设备,防止设备事故的发生,延长设备使用寿命和检修周期,保证设备的安全运行,为生产提供最佳状态的生产设备。

3.2坚持使用和维护相结合原则操作人员在设备日常维护工作中做到“三好”(管好、用好、维护好),“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。 3.3坚持合理规划科学维护的原则设备维护工作重点,体现在提高维修工作质量、减少故障停机时间、提高设备作业率。要做到这些就必须做到合理规划,实现生产修理两不误,同时注意采用科学的维护方法,以达到效率的最大化。 4.设备维护的要点 4.1操作工作实行设备维护保养负责制: 4.2维护保养责任者有下列职责: ,不超负荷使用。 ,制订的润滑表规定,定期添加润滑油或润滑脂,定期换油,保持油路畅通。 “漆见本色铁见光”。 “交接班记录本”,每班人员应认真写清楚,交接双方要在“交接班记录本”上签字,设备在接班后发生问题由接班人负责。 4.3专业维修工人,实行设备包修制:

月度安全建设无事故方案措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 月度安全建设无事故方案措施 (最新版)

月度安全建设无事故方案措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为切实抓好我公司的安全建设工作,确保二月份安全无事故,保证我公司建设项目按质按量按期完成。现对二月份的安全建设工作制定以下安全建设无事故方案措施: 一、组织机构 组长:李成云 副组长:薛春祥赵保忠王凤龙侯靖文张成武杨恒谦贾宝财李双银成员:各科室负责人及科室成员 二、职责分工 组长李成云是全公司安全生产第一责任人,对全公司的安全建设负总责;副组长赵保忠对新副井的设计、安装及上下各大系统的设计负总责;副组长张成武是北回风巷扩刷、暗斜井掘进、518起底工作的安全第一责任人;副组长王凤龙对北回风巷扩刷、暗斜井掘进、518起底的安全和质量负责。具体分工如下: (一)地面工业广场建设主要负责人:薛春祥

(二)新副井绞车的安装主要负责人:杨恒谦 (三)北回风扩巷主要负责人:陈永跑、方守武 (四)二采区回风暗斜井主要负责人:陈永跑、方守武 (五)518起底主要负责人:王奶财 (六)一通三防管理、地测防治水与培训工作具体负责人:贾宝财、李双银、朱金生 (七)后勤保障及治安保卫具体负责人:刘晓军 (八)90万吨/年兼并重组整合项目相关手续办理工作具体负责人:侯靖文 (九)科室工作 1、调度室负责安全建设协调、调度工作。具体负责人:冯建明 2、安全指挥中心负责安全建设的安全监管工作。具体负责人:朱金生、黄孟新 3、机运工区负责安全建设的机电运输管理工作。具体负责人:王建强 4、生产技术科负责安全建设的技术管理工作。具体负责人:刘琦 5、通风工区负责安全建设的一通三防工作。具体负责人:杜永军 6、地测科负责安全建设的地质测量及防治水工作。具体负责人:

设备检修作业安全技术措施

设备检修作业安全技术措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

设备检修作业安全技术措施 1检修工作面胶带输送机安全技术措施1.1检修工作面胶带输送机采用工作任务法进行危险源辨识和风险评估1.2检修工作面胶带输送机任务危险源辨识及评估工序危险源/危险因素风险类型风险及后果描述事故类型风险评估可能性损失风险值风险等级1.检查瓦斯未检查瓦斯或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标,造成作业人员中毒或窒息,发生瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等2.检查胶带输送机机头处顶板、两帮支护状况1.未检查胶带输送机机头处顶板、两帮状况人顶板、煤壁破碎,冒顶、片帮伤害人员顶板事故J3D39中等2.顶板和两帮支护状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等3.停电、闭锁、挂牌未停电、闭锁、挂牌人误操作使人员受伤或损坏设备机电事故J3D39中等4.检查胶带输送机卸载部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般5.检查胶带输送机机驱动部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般6.检查胶带输送机张紧部1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般7.胶带输送机机尾检修1.未检查或检查不认真人不能及时发现胶带输送机故障,影响正常生产机电事故I4E28一般2、未按照操作规程作业人检修过程中造成人员伤害机电事故I4F14一般8.检查胶带输送机的保护装置1.未检查胶带输送机的保护装置人不能及时 第 2 页共 13 页

安全设施、设备管理和检修维修制度

安全设施、设备管理检查维修制度 1、要认真做好防尘、防毒工作,采取综合措施,消除尘毒危害,不断改善劳动条件,保障职工的安全健康,实现安全生产和文明生产。、 2、要限制有毒、有害物料的使用,防止粉尘、毒物的泄漏和扩散、保持作业场所符合国家规定的卫生标准,应采取有效防护措施,减少人员与尘毒物料的接触,并定期进行监测和体检。、 3、要根据预防为主、全面规划、因地制宜、综合治理的原则,编制防尘、防毒规划,并纳入年度安全技术措施计划和长远规划,结合挖潜、革新、改造、逐步消除尘毒危害。、 4、凡治理技术条件不成熟的危害性大的作业岗位,要列科研计划, 进行攻关。对长期达不到国家规定的工业卫生标准、尘毒危害严重的作业,限期整改。 5、对有毒、有害物质的生产过程,应采用密闭的设备和隔离操作,以无毒或低毒物代替毒害大的物料,革新工艺,实行机械化、自动化、连续化。、 6、. 对散发出的有害物质,应加强通排风,并采取回收利用、净化处理等措施。未经处理不得随意排放。 7、机械铸造和清砂作业,应积极米用“七O”砂、水爆清砂、湿式 开箱清砂和密闭落砂等。喷砂作业应积极采用密闭机械喷砂、喷丸、掷丸及密闭除尘等措施。、 8、有粉尘或毒物的作业场所要及时清理,保持整洁。、

9、对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道,要加强维护,定期检修,保持设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏,对各种防尘、防毒设施,未经主管部门同意或报请厂长(总工程师)批准,不得停用、挪用或拆除。 10、有毒、有害物质的包装,必须符合安全要求,防止泄漏扩散。、 11、有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的车间(岗位),除配备足够适用的防护用具和急救药品外,还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。、 12、企业应建立健全急性中毒事故的抢救网络系统和抢救方案,强化联络和报告制度。、 13、新职工入厂后,应进行健康检查,要妥善安排好职业禁忌证和过敏症患者的工作。、 14、对接触有毒、有害物质的在册职工,应定期进行健康检查,并建立健康监护档案。、 15、对从事有毒、有害物质作业的人员,可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌证和过敏症者,应及时调离。、 16、职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行,对已确诊的职业病患者应进行积极治疗。、 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

相关文档