浅谈市政给排水管道布置设计与技术措施

浅谈市政给排水管道布置设计与技术措施 发表时间:2018-08-23T17:11:22.113Z 来源:《防护工程》2018年第8期作者:陶玉玲白永利 [导读] 管道布置设计与技术有着关键的作用,影响着市政给排水管道的经济效益,所以就要高度重视给排水管道的布置设计与技术措施。陶玉玲白永利 许昌星和基建工程有限公司河南许昌 461000 摘要:随着我国社会的不断发展,城市居民的用水量及商业用水量都在不断的增加,也就要求加大市政给排水管道的工程建设量。市政给排水管道是否能够长期有效的发挥自身的价值,其管道布置设计与技术有着关键的作用,影响着市政给排水管道的经济效益,所以就要高度重视给排水管道的布置设计与技术措施。 关键词:市政;给排水管道;布置设计;技术 一、市政给水管道的设计分类 市政给水管网在设计方面主要可以采取两种布置形式,即树枝状管网设计和环状管网设计。树状管网设计在管线的支管与干管规划方面比较类似于树枝的自然形态分布,通常一条干管上分布这大小不同的多个支管,负责一定区域的供水,树状管网采取的是单向直通式设计,干网或支网都不具备循环流动通性,因此构造简单、在建设资金上相对投入较小,并且适用与各种地形地貌,不过缺点在于供水的安全系数相对较低,可靠性差,如果发生局部的管线出现故障,会造成其下游所有管道断水,并且在一些用水量较小,距离较远的支管容易出现水流不畅而形成的“死水”区域,此类区域因为长时间水资源流通量过小,会导致水质变质,影响供水质量。环状管网指的是在供水管网的设计上采取了管状回旋结构,在管网的主要干线都设置由入水口到出水口的设计规划,水资源在管状系统中不断循环,每条环状管网中连接的支线管道都可以从两个方向得到供水,因而具有供水方面较高的安全性与可靠性,除非两个方向同时出现管线故障,才会导致干线停水发生,同时管网内部水资源损失率相对于树状管网较低,可以在一定意义上节省供水成本,使用小管径管线。同时,环状管网还可以减小水管内部水锤造成的压力,更好地保障管网安全。不过采取环状管网的设计所需要地管线要比树状管网长,以此建设方面的费用开支也要大于树状管网,同时受到地形地貌的影响,一些地区无法实现对环状管网地建设。因而其无法取代树状管网而适用于所有供水管线地建设需要。无论是树状管网还是环状管网,均有其各自的特点有优势及劣势,二者的取舍需要综合多方面因素进行系统考虑,只有科学规划供水管网的设计,才能让其发挥出最大效用。 二、市政给排水管道布置设计 2.1给水管道的布置设计 在进行给水管道布置设计的时候,要求必须要满足城市发展的要求,尽可能地使管线长度缩短,使其能够与其他的管线得到有效的调和,不会产生安全隐患,确保供水能够正常进行。一般来说,给水管道就是对天然水先运用有关的设备对其进行洁净,然后再通过管道进行输送,从而为人们提供用水需求。在布置设计给水管道的时候,一定要严格的根据城市规划平面图进行布置,确保供水时具有安全可靠性;即使是出现突然事故的时候,也能够做到断水的范围达到最小化,确保人们生活和生产用水都拥有充足的水量及水压。 2.2污水管道的布置设计 在城市污水当中,既包含了工业废水,又包括了生活污水,相比于雨水来说,污水如果没有经过处理就直接排放的的话就会对环境造成污染。所以,在市政排水系统当中,一般采取污水与雨水分流的方式。在设计雨水管道的时候,主要依据污水泵站以及污水处理厂的位置来进行的,尽可能的使周围的污水可以集中进行处理。在设置污水管道的过程中,还应当与城市规划设计图相结合,可以依据道路的设计来进行排水管道的布设,需要注意的是尽量绕过河道、公路等障碍物。除此之外,还需要依据道路的方向、坡度等来对污水系统进行合理的布局。 2.3雨水管道的布置设计 (1)出水口设计 雨水疏通始终是城市给排水设计的重点,设计难度较大,在不考虑地形方面限制的情况下,多数通过管道将雨水直接排入附近的水体,但如果地形有一定限制,则管道出水口必须采用淹没式,即将出水口设置在水位以下,这样的设计会使管道中的水流速下降,削减排水能力,随着降水的不断增多,低洼处积水时间大幅延长。基于此,在对管道布置进行设计时,应将出水口尽量设置在水位以上,至于地形等因素造成的影响和限制,可采取对城市竖向规划进行调整等方法,在采用这些方法后若仍无法使出水口高于水位,则要深入分析水体顶托作用影响,在排入口等重要位置增设抽绳泵站或溢流闸门,从而在排洪过程中实现强制性排水,达到减少城市雨水积留的目的。(2)充分利用连通管 市政雨水管道一般是分成多个独立系统进行设计和建造的,在每个独立系统之间没有设置连通装置,但是在实际情况中发现,因所处位置有着不同的具体情形,所以在排水高峰时,各独立系统饱和情况并非相同,为充分发挥雨水管道排水能力,可在两个独立系统之间的容易积水的位置采用连通管进行连接,以此形成环形管网,通过对连通管的应用,能对系统相互之间的水量进行调节,实现改善排水现状的总体目标。与此同时,通过连通管还能对污水管和雨水管进行连接,由于污水管的实际埋深通常很大,所以在一般情况下很难实现和雨水管的连接,而因此设置单独的系统往往要投入很高的成本。 (3)雨水口改进 雨水口主要有立篦与平篦两种形式,其中,平篦水流较为通畅,但是容易被垃圾和杂物堵塞,对收水能力造成影响;而立篦则不容易被堵塞,但是在边沟等处需要保持足够水深。在对雨水口进行设计时,应对道路纵断设计带来的影响与汇流面积进行综合分析,具体可采取以下改进措施:1)在纵坡相对较大的区域,收水应采用平篦式雨水口,同时根据实际坡度对收水口进行调整,以此形成线性收水井,防止仅在下游进行收水而造成局部无法有效收水;2)在有较大汇流面积的低洼处,除了要在原有基础上增加雨水口数量,还需重点解决雨水口的排列问题,实际工作中应根据现场的地形以及设计人员自身经验确定。 三、布置市政排水管道的技术措施 在进行市政排水管道的设计时,需要与多个因素相结合。文章主要介绍依据地形因素来考虑的几种技术措施。首先,平行式的排水管

CCTV排水管道检测标准

排水管道检测已有很长的历史,传统的管道检测方法有很多,伴随着科技的不断进步,对排水管道的检测方法标准也由以前的潜水员探摸等原始的方法,逐渐向先进的闭路电视检测过渡管道(既CCTV检测系统。) CCTV检测的基本标准方法: CCTV检测工作是一项新型的应用工程技术,它是采用一个闭路电视系统(Closed Circuit Television)通过控制在管道内行走的机器人摄像头远程采集图像,并通过有线传输方式,把图像进行显示和记录的 集成系统。

管道CCTV电视检测系统是由三部分组成:主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器可安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进速度和方向,并控制摄像头将管道内部的视频图像通过线缆传输到主控器显示屏上,操作员可实时的监测管道内部状况,同时将原始图像记录存储下来,做进一步的分析。 当完成CCTV 检测的外业工作后,技术人员根据摄像系统拍摄的录像资料,对管道内部存在的问题如:连接关系、破裂、沉降、错位、塌陷进行实地位置确定、缺陷性质的判断,具有实时、直观、准确和一定的前瞻性,为对排水管道进行有针对性的维护提供可靠的技术依据。 1.管道检测前搜集的资料如下: 2.(1)该管线平面图;该管道竣工图等技术资料。 3.(2)现场勘察准备:察看该管道周围地理、地貌、交通和管道分布情 况;开井目视水位、积泥深度及水流;核对资料中的管位、管径、管材。 4.(3)确定检测技术方案:明确检测的目的、范围、期限;针对已有资 料认真分析确定检测技术方案(包括:管道如何封堵;管道清洗的方法; 对已存在的管道问题如何解决;制定完善的安全措施等。) 5.(4)管道竣工验收检测前技术要求: A.A、应将管道进行严密性试验,并向检测人员出示该管道的闭气或闭水 的试验记录; B.B、检测前应确保管道内积水不超过管径的百分之五;

城市排水管道CCTV工程检测考核方案

一、适用范围 为了加强**市排水管道CCTV内窥视频检测施工的管理,依据合同条款的规定,通过有效地计划,组织和协调,监督相关各方履行各自的职责,确保实现工程建设目标,充分发挥管理单位在排水管道内窥视频检测工程中的作用,特制定本考核方案。 本方案适用于**市排水管道CCTV内窥视频检测工程范围内雨水管道、污水管道、排水箱涵检测的准备阶段,施工阶段,缺陷责任期阶段工作,以及资料提交、竣工验收的有关管理工作。 二、编写依据 1 《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181-2012 2 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007 3 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003 4 《建设工程安全生产管理条例》 三、考核目标 通过科学有效的程序,对检测工程进度、质量进行综合考评,确保检测工作有序进行,并将考评结果作为排水管理单位和承包单位的结算依据。 1 综合考评检测工程的质量和进度,检测工程合格率95%以上;2工期控制目标:按照排水管理单位与承包人签订的合同工期内完成全部施工,进度完成率100%; 3 杜绝发生重大质量事故。 四、考核组织 1 由市级排水管理单位牵头,组织市区两级排水管理单位,建立CCTV

检测考核领导小组,下设三个小组:进度跟踪组、质量监控组、资料审核组,分别负责检测工程进度、质量和资料成果三个方面的考核。 2 职责区分 (1)检测考核领导小组负责检测工程总体协调和规划,根据全市防汛排涝总体要求对CCTV检测工程作出规划和引导,牵头组织CCTV 检测工程月度例会,部署和安排各区检测工作进度,审议并确认各小组月度工作报告。 (2)进度跟踪组负责和各区检测承包人联系,安排每周检测任务,汇总每周检测进展,制作月度检测进度图,在月度例会上向领导小组汇报进度,工作难点和需协调事项; (3)质量监控组采取多种手段对检测过程质量进行监督和抽查,包括但不限于旁站、第三方监理、路段抽查等方式,确保CCTV检测质量良好。每个月根据抽查的情况,汇总质量检测报告,在月度例会上向领导小组汇报进度; (4)资料审核组将收集各区当月提交的检测原始视频和报告,根据检测规程的要求,审核并评估检测成果和资料,汇总当月情况资料审核结果,在月度例会上向领导汇报。 五、考核程序 (1)由市排水管理部门统一组织各区排水管道CCTV检测工程招标,确定入围CCTV检测承包商。 (2)CCTV检测承包商根据进度组要求安排检测任务,配合质量监控组监控检测质量,在当月提交检测成果。

简述市政排水管道工程设计

简述市政排水管道工程设计 内容提要:设计是市政排水管道工程建设的重要环节,设计的优劣程度直接影响到工程质量。本文以青岛市为背景,就市政排水管道工程设计的一般内容和注意事项,进行了简要的论述。 主题词:排水管道工程设计内容注意事项 市政排水管道是城市基础设施非常重要的组成部分。在城市的日常运行和发展建设中有着举足轻重的作用。近些年来,由于降雨造成的突发事件渐渐引起了人们的关注,比如2012年7月的北京暴雨,造成的损失非常严重,引起了全国对排水设施的思考,当然此次北京暴雨是远超过建设标准的,其中房山地区更是接近500年一遇。再如,2012年8月,哈尔滨接连两次出现路面塌陷,其中一次明显与排水管道有关。青岛地区也曾出现过因排水管道质量问题引发路面塌陷事件。青岛市建委非常重视排水管道的建设问题,并于今年4月新出台了地方标准,用于指导设计、监理和施工。 设计是市政排水管道工程建设的重要环节,设计的优劣程度直接影响到工程质量。下面,本人以青岛市为背景,就市政排水管道工程设计的一般内容和注意事项,进行简要的

论述。 市政排水管道工程设计工作内容较多,主要包括排水体制的选择、管道布置、现场踏勘、管材的选择、水力计算、检查井类设计、管道基础设计、设计说明、设计服务等。 1、排水体制 排水体制主要有合流制和分流制两种。排水体制的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水体制。除降雨量少的干旱地区外,新建地区的排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统,有条件的应按照城镇排水规划的要求,实施雨污分流改造;暂时不具备雨污分流条件的,应采取截流、调蓄和处理相结合的措施。” 根据青岛市总体规划,青岛市辖区新建项目均采用分流制排水体制。目前新建道路、居住小区都是按分流制进行规划设计的。只有部分老城区、一些污水管道建设不完善的地段还存在雨污混流管道。 2、管道布置 2.1排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。一般情况下,青岛市内都以批准的管网综合为依据。

新建排水管道CCTV检测报告模板规范(汇总版)

#* XXX路新建排水管道检测评估报告 XXXX有限公司 二〇一二年XX月

目录 1.项目信息 (3) 2.检测工程概况 (4) 3.检测设备简介 (5) 4. 作业流程示意图 (5) 5 管道评估 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2检测项目名称、代码及等级 (6) 5.3结构性状况评估 (8) 5.4功能性状况评估 (10) 6 总体评估与建议 (12) 6.1 管道评估与建议依据 (12) 6.2 CCTV检测管道缺陷汇总 (12) 6. 3 修复与养护建议 (13) 6. 4 结论 (14) 7.管道检测缺陷情况详表 (15) 8.管道缺陷CCTV图片汇总 (16) 附:检查井现况图、现场施工图 (23)

新建排水管道检测评估报告 3 1.项目信息

2.检测工程概况 新建排水管道已铺设完成但尚未正式投入运行。包括雨水、污水,总长度6153米,其中雨水管道Ф600、Ф700、Ф800、Ф1000、Ф1200、Ф1350,管道长度3331米;污水管道Ф500,管道长度2822米。管道埋深1米-3米,大部分管道无积水。希望通过检测了解现状管道是否存在破裂、渗漏、错位、脱节、胶圈脱落等病害。 按照合同要求,我公司于 XXXX-XX-XX 开始,对新建排水管道进行了CCTV 检测。本次检测使用设备为(XXX)CCTV检测仪器。检测方式为:用CCTV检测仪器对管道进行内窥检测,对发现问题的管段采用视频和缺陷截图进行分析、标记。现场负责人XXX ,外业工作于XXXX-XX-XX结束。检测报告以路为单位报送,具体检测情况如下: 表2.1 检测管道计划量与实际量对照表

排水管道检测方案模板

排水管道检测方案

排水管道检测方案 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是中国4300多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来中国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。可是今年7月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,DN400,检测管道长度为1.6公里。

此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于 4月20日开工,力争于6月20日完工。 三、施工方法 1、管道CCTV的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员经过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,能够调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,能够将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的Telespec摄像头和附件。如果需要还能够和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500mm的管道。 管道内窥系统的组成介绍

市政排水管道布置设计

市政排水管道布置设计 发表时间:2018-07-12T10:04:07.013Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:刘丽霞 [导读] 摘要:随着城市化进程的加快,城市建设也取得了重大进展。 邯郸市市政排水管理处河北邯郸 056001 摘要:随着城市化进程的加快,城市建设也取得了重大进展。在城市的基础设施建设中,排水管道的布置和设计至关重要,对城市的发展起到基本的安全保障作用。在如今社会经济技术迅猛发展的时代背景下,关于市政排水管道布置的技术措施也逐渐受到了较多关注。对此,本文首先介绍了市政排水管道设计的重要意义,然后对市政排水管道的布置设计要点进行分析,并具体探究了市政排水管道设计的内容,最后详细阐述了市政排水管道布置设计施工方案。 关键词:市政;排水;管道布置;设计 引言 排水管道布置设计在市政排水工程中发挥了重要的作用,是排水工程施工的关键,排水管道设计是否合理,安全,实用,对城市居民用水,生产用水,企业用水而言十分重要,是排水工程顺利实施的保障,有助于完成水源取水,水质处理,用户配水等任务。由此可见,研究市政排水管道布置设计要求,分析市政工程排水工程规划十分重要,有助于满足其基本要求,达到排水管道布置设计目的。 1市政排水管道布置设计的重要意义 排水工程是市政工程中十分重要的组成部分,不仅与市民生活、生产息息相关,而且还会对其他市政设施功能带来较大影响。因此,市政建设者应在保持工程质量与工期要求的前提下,充分考虑排水管道与其他市政设施的协调与衔接,同时还应该在保证安全、节约成本的基础上,尽量减少市政排水施工对于城市环境和交通的不良影响。但是,在实际设计施工过程中,排水管道复杂程度比较高,而且占地面比较宽,加之其常与道路、绿化等相互错综交叉,在地下线缆不明的情况下,设计的准确性和施工质量都很难得到保障。因此,在市政排水管道布置设计时,建设者首先需要明确排水工程的重要性与建设难度,在决策阶段即采取全面细致的调查勘测,并通过科学分析,找出最佳的敷设线路与施工方案。 2市政排水管道布置要点 2.1市政排水管道布置设计要点 2.1.1污水管网的布置设计 设计污水管网必须要明确污水处理厂所在的具体地理位置、排水区域和泵站所在的具体区域,同时需要注意污水处理厂的设置位置必须要在河流的下游部分,最好是能够设置在河流出水口的地方,并且要求污水处理厂建立的地方要尽可能的远离居民区,最低要求距离要在300m以上。 2.1.2雨水管网的布置设计 为了能够更好地使雨水得到快速的排水,最好是在不需要设置雨水泵站的基础上,保证雨水排放到最近的水域中距离是最短的。一般情况下,在大中城市中,雨水管网的设计布置都会采取暗埋的形式,通过运用暗管使雨水得到快速的排放,从而确保城市道路交通顺畅;而在小城市或者是郊区中,可以使用明渠的方式来排放雨水。另外,为了确保水流足够流畅,还需要科学合理的布置设计雨水管网的出水口,要清楚的知道道路沟渠的具体位置,将所有的道路沟渠都包括在管网的布置设计中,从而使雨水管网所产生的工程造价得到有效地降低。 2.2市政排水管道布置设计内容 2.2.1管材及断面形式 管道可分为承压管道和非承压管两种。承压管渠主要有铸铁管、钢管、塑料管管、预应力钢筋混凝土管和现浇钢筋混凝士箱涵等。而非承压管渠主要有砌体盖板涵、钢筋混凝土管和现浇钢筋混凝土箱涵等。随着生产技术的进步,近年来预制钢筋混凝土箱涵的出现,解决了大断面排水渠道必须现场预制箱涵的问题,节约了成本和施工时间。排水管渠的断面形式除必须满足静力学,水力学方面的要求外,还应经济便于养护。最常用的管渠断面有圆形,半椭圆形,马蹄形,矩形和梯形,圆形断面有较好的水力学特性,稳定性高,在运输和施工养护方面较方便,因此是一种最常用的断面形式。 2.2.2结构设计 管道的承载力等级的选择根据其埋置深度、地面荷载、地下水位及试验压力等计算确定,并提供管道壁厚或结构配筋图。除排水箱涵根据实际情况做专门结构设计外,排水管道均采用预制结构,当埋深大于预制管道最小埋深要求,管顶荷载大于管道承载力时,需要对管道进行加固处理才能满足工程需要,加固措施应进行相关强度计算。目前普遍使用的措施有钢套管,混凝土满包及管廊等。 2.2.3敷设方式 敷设的方式是由埋置的深度及地面地下障碍物等因素来确定,敷设方式主要有沟埋式、架空、顶管等。其中沟埋式是使用得最多,实际埋设时根据实际情况合理选择敷设方式。但需注意,不同的敷设方式,对应的结构设计也大有不同。 2.2.4抗浮稳定 在管道敷设地段地下水位较高或施工期遇上雨季,就要重视管道抗浮的稳定性进行抗浮验算。做好相应的抗浮措施,避免出现浮管。 2.2.5抗震设计 2.2.5.1场地和管材的选择 管线走向要避开抗震不利的场地,如若无法避开,须要对工程的重要性和使用条件等情况进行综合考虑,合理选择管道的类型,另应做好必要的防腐措施。若排水管道要具备抗震要求,应选择钢筋混凝土结构,并做好相应的构造保护措施,才能有效保护管线的正常使用。 2.2.5.2构造措施 ①设置柔性的承插管连接。②用于砖石砌体矩形和拱形的无压管道的砌体材料要符合砖石结构抗震的要求。③用于圆形排水管的混凝土管基要大于120°,管道的接口是钢丝网水泥带,液化地段的要选择钢筋混凝土管。④若是管道要贯穿构筑物,必须要在管道和套管之间的缝隙填充柔性的填料,而如果管道必须嵌固在墙体时,墙外就要就近设置好柔性的连接。⑤正确选择管道附属构筑物的结构型式。⑥做

排水管道检测

随着现代交通、能源、石油、化工、城市建设的高速发展,煤气、自来水、给排水工程、石油化工生产系统等管道的铺设长度也急剧增长。管道系统在输送各种液体和气体物质时,由于受到工作介质与环境等其它因素的影响,造成很多管道内部结垢、腐蚀情况严重,严重的影响了管道的正常运行,为管道事故的发生埋下了隐患。许多管道在服役运行期间发生了液体、气体泄露事故等,对经济造成了巨大的损失。 以排水管道为例,这类管道大多埋于地下,在长期使用过程中,由于受到管内、管外介质的腐蚀等原因,会产生裂纹、漏孔而出现漏水现象,为此必须对管道进行定期检查和维修。用人携带设备进行检查十分困难,对工人的健康也带来严重的损害。采用人工开掘进行检测,不但劳动强度大、效益低,而且往往会妨碍道路交通因此,有必要研制一种装置,能够深入到管道内部完成检测任务。在这种情况下,管道机器人作为一种先进的管道检测技术得到了巨大的发展空间,成为一种较为理想的管道检测自动化装置。 随着我国城镇化的规模越来越大,排水管道的铺设也逐年增多,同时排水管道出现的问题也越来越多。到2008年时我国城镇排水网络覆盖面约为55%,到2015年时我国城镇排水网络覆盖面约为80%,在2005年到2015年10年时间内我国新增城市排水管道33万

千米,截止2015年我国城市排水管道长度总计达56.5万千米,截止2015年欧盟和美国城市排水管道均超过200万千米。我国的排水管道内径为300mm-2000mm,多数在500mm以上,在管道内多为生活排放污水和生活垃圾,以及一般外径不大于40mm的建筑泥沙废弃物。随着城市排水管道铺设的越来越长,对管道的维护需求日益增多。水力清通和机械清通是我国常见的两种排水管道的清理方式,这两种方式大量的浪费了水资源和人力资源。 城市排水管道的结构在设计时是由一定的尺寸要求,通常管道直径大于500mm,排水管道在城市交错分布,有时高低不同。为了使管道检测机器人在城市排水管道正常进行工作,就要对管道检测机器人在管道结构的约束下进行机器人的约束性分析,包括机器人在竖直管道和弯型管道的结构约束分析、转弯时结构约束分析和管道内侧倾倾覆临界角度分析。 近年来,我国城市污水管道缺陷状况越来越严重,管道所处环境十分复杂与特殊,检测与评价十分困难,是管道维护管理模式的关键。为了定量了解城市污水管道的缺陷状况并研究多种因素对管道健康状况的影响规律,本论文选取南方某典型河网城市作为研究区域,检测,评价并分析了城市污水管道的缺陷状况与影响因素的相关规律,并对污水管道内地下水入渗问题进行了研究,取得的主要研究成果如下: (1)采用手持式管道潜望镜(QV)与管道机器人检测系统(CCTV)对28.7km的污水管道进行了检测与评价,共发现13种管道缺陷,可以归为5类主要的管道问题:变形、管内障碍物、破损/腐蚀、接口问题和渗漏问题。评价分级后,“轻微”、“中等”、“严重”、“紧急”程度的管道所占比例分别为69.1%、13.8%、4.6%、12.5%; (2)研究了管长、管径、管龄、水力坡度、管材类型5种因素对管道缺陷与管道综合评价状况的影响发现:随着管长、管径、管龄的增长,管道缺陷率变化趋势较为明显,而缺陷程度的变化趋势并不明显;对管道综合状况的影响趋势较为明显的因素为管径与管龄;5

如何快速完成市政雨水管道的设计

如何快速完成市政雨水管道的设计 【摘要】随着我国排水工程的迅猛发展,为了保证市政排水系统的正常运行,加强对市政排水管道系统的规划、设计就显得尤为重要,作者根据自身多年的设计经验,浅谈市政雨水管道的快速设计,可为从事市政排水行业的设计人员提供一定的参考价值。 【关键词】雨水;管道;参数;快速;设计 雨水管道工程可及时地汇聚并排除暴雨形成的地面径流,防止洪涝灾害的发生,科学合理的市政管道设计可保证城市居民维持正常的生产和生活秩序。一般市政雨水管道的设计包括:确定雨水设计流量、计算雨水管道的水力、确定雨水管道的规划及方案和施工图的绘制,技术人员除了了解整个设计流程外,还需要准备的把握相关设计参数的选取。 1.雨水管道水力参数的确定 为了确定各项水力参数并且确定管道断面尺寸,使设计更加经济合理,需要进行雨水管道水力计算。进行雨水管道水力计算首先必须确定基本参数,这是为了使雨水管道避免发生淤积、冲刷等现象,能够正常的工作。 1.1设计充满度 雨水管道系统按满流设计,即h/D=1。这样设计的原因是因为雨水中主要含有泥沙等无机物质,其溢流时对环境的影响较小,另外,相对于较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般补偿,所以不会造成很大的影响。 1.2设计流速 雨水通常会把地面的泥砂夹带到雨水管道中,为了防止泥砂在管道中沉积,规定雨水管道的最小流速必须大于污水管道的最小流速,在满流时最小设计流速为0.75m/s。为了防止雨水管渠管壁被冲刷而损耗,对雨水管道最大的设计流速也做了相关规定:金属管最大设计流速为10m/s,而非金属管最大的设计流速为5m/s。 1.3最小设计坡度 雨水管的最小坡度相当于雨水管管内最小设计流速时的坡度,雨水管常用管径的最小值为200mm,最小设计坡度为0.01。其他管径对应的最小坡度可查设计手册确定。 2.雨水管道方案的快速设计

探讨市政工程排水管道检测

探讨市政工程排水管道检测 摘要:随着城市建设的飞速发展,原有城市地下管线资料欠缺的矛盾越来越突出。在我国,由于地下排水管道堵塞或者破裂造成的直接或间接经济损失是相当严重的,所以研究排水管道自动检测系统很有必要。 关键词:传统方法;外检仪器;内窥仪器;检测机器人 1.地下给水排水管道的结构检测内容城市地下给排水管道工程所特有的工程隐蔽性、荷载条件的不明确性、埋设环境的影响使地下给排水管道工程的结构安全检测工作与普通钢筋混凝土结构检测工作相比,要复杂得多、困难得多;直接套用普通结构物的检测方法对地下管道进行结构检测,不但无法获得足够的检测数据,而且极有可能漏掉关系到地下管道安全的最重要的因素,得出错误的结果。北京市市政工程研究院充分考虑了地下给排水管道自身技术状态、管道承受的内外荷载、地下管道的埋设环境、邻近区域施工等多种影响因素,根据地下给排水管道结构检测的实际情况,提出了适用于城市地下给排水管道工程的“两环节、五阶段”检测方法,推动了地下给排水管道的结构检测工作 2.传统的排水管道主要检测方法和特点 2.1普通人员进入管道检测。管径较大、管内无水、通风良好,优点是直观,且能精确测量。但检测条件较苛刻,安全性差,目前已不再使用。 2.2潜水员进入管道检测。管径较大,管内有水,且要求低流速,优点是安全。但无视像资料、准确性差。 2.3量泥斗法。检测井和管道内淤积情况,优点是直观速度快。但无法测管道内部情况,无法检测管道结构损坏情况。 2.4反光镜法。管内无水、仅能检查管道顺直和垃圾堆集情况优点是直观、快速,安全。但无法检测管道结构损坏情况,有垃圾堆集时,后面情况看不清,现不用。 3.几种仪器检测技术 3.1管道外检测仪器 3.1.1潜望镜 潜望镜为便携式视频检测系统,操作人员将设备的控制盒和电池挎在腰带上,使用摄像头操作杆(一般可延长至5. 5 m以上)将摄像头送至窨井内的管道口,通过控制盒来调节摄像头和照明以获取清晰的录像或图像。数据图像可在随身携带的显示屏上显示,同时可将录像文件存储在存储器上。该设备对窨井的检测效果非常好,也可用于靠近窨井管道的检测。适用管径为150~2 000 mm。 3.1.2

排水管道检测方案

排水管道检测方案 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是我国4300多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来我国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。但是今年7月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,DN400,检测管道长

度为1.6公里。 此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于2015年4月20日开工,力争于2015年6月20日完工。 三、施工方法 1、管道CCTV的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,可以调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,可以将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的Telespec摄像头和附件。如果需要还可以和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500mm的管道。

市政排水管道设计及改进措施

市政排水管道设计及改进措施 市政排水管网是城市的一项重要基础设施,也是城市建设的重要组成部分。本文以城市排水管道为研究对象,从排水体制选择,雨水管道设计,污水管道设计等常见问题进行分析,并提出相应的改进措施,从而促进城市建设的正常运转。 标签:市政排水;规划设计;改进措施 在市政建设和环境治理中,雨水和污水管道系统建设占较大的投资比例,随着现代工业的发展,防止“三废”污染已成为世界上的重大课题,其中特别是工业废水污染,对人和环境危害非常大。那么如何合理设计城市排水管网是城市市政工程设计中的一个重要任务。实践表明,按照传统设计方法建成的市政排水管道,在实际运行中存在着大量的问题。比如,雨水排泄不及时导致市区积水严重;污水管道经常淤积堵塞等等;这些都明顯加重了市政排水管道维护管理的工作量。 1、排水体制选择问题 对生活污水、工业废水和降水径流采取的汇集方式,称为排水体制。市政排水管网系统的作用就是对以上三种水能够及时可靠地排除,以免遭受污水和暴雨积水淹没道路阻塞交通,以免工业废水胡乱排放污染生态环境。从而给城市创造一个舒适安全的生存和生产环境,维持生态平衡,保证可持续发展。排水体制按汇集方式可分为分流制和合流制两种基本类型。合理选择排水体制,是城市排水系统规划中一个非常重要的问题。它关系到整个排水系统是否实用,能否满足环境保护的要求,同时也影响排水工程的总投资、初期投资和经营费用。 因此对于排水体制的选择非常重要,需根据实际情况和排水现状进行分析确定。通常情况下,在新建设的城市和城区新建的排水系统中大多使用雨污分流制,而旧城的改造应详细分析实际情况,一般情况下为了改善旧城市直流式合流制排水系统严重污染水体的缺点,常采用截流式合流制排水系统,这种系统是在沿河岸铺设一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流下游设置污水处理厂。之所以采取不同的排水系统,这是因为大城市的管网建设年代等实际情况都是不同的,所以不同情况应该因地制宜的选择排水体制,不能一味的用一套方案。 2、雨水管道的若干问题及其改进措施 2.1雨水管道出水口的设计及改进措施 不同的城市,其暴雨强度有其固定的规律。城市内的雨水大多是利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。但是一些城市在设计的过程中没有仔细考虑当地的地形状况,将管道的出水口采用淹没式,即管道的出水口明显低于水体水位。因此在受到顶托的影响,使管道内水流速度减小,管道排水能力将明显降低,导致汛期时城区低洼地段积水,给居民的

排水管道检测作业指导书

排水管道检测 1项目简述 排水管道在施工和运营过程中,管道破坏和变形的情况时有发生。不均匀沉降和环境因素引起的管道结构性缺陷和功能性缺陷,致使排水管道不能发挥应有的作用,污水跑、冒、漏,阻断交通,给城市建设和人民生活带来不便。当暴雨来袭,雨水不能及时排除,大城市屡成泽国,很多特大城市几乎逢雨便淹,突显了管道检测的重要性。 我公司使用的管道检测方法是闭路电视检测系统(CCTV)和管道潜望镜检测(QV)。闭路电视系统是指通过闭路电视录像的形式,将摄像设备置于排水管道内,拍摄影像数据传输至计算机后,在终端电视屏幕上进行直观影像显示和影像记录存储的图像通信检测系统。检测系统一般包括摄像系统、灯光系统、爬行器、线缆卷盘、控制器、计算机及相关软件。管道潜望镜也叫电子潜望镜,它通过操纵杆将高放大倍数的摄像头放入检查井或隐蔽空间,能够清晰地显示管道裂纹、堵塞等内部状况。设备由探照灯、摄像头、控制器、伸缩杆和视频成像和存储单元组成。 2常用术语和符号 2.1术语 1)时钟表示法 Clock Description 采用时钟位置来描述病害出现在管道环向位置的表示方法。 2)直向摄影 Straight Camera Inspection 电视摄像机一边沿管道前行一边拍摄并在控制器上显示和记录的拍摄方式。 3)侧向摄影 Lateral Camera Inspection 当爬行器停止前进时,电视摄像机通过镜头和灯光旋转或变焦重点拍摄管道内壁的拍摄方式。 4)权重 Weight 为了显示若干量数在总量中所具有的重要程度,分别给予不同的比例系数,这就是加权。加权的指派系数称权重。 5)修复指数 Rehabilitation Index(简称RI) 依据管道的结构性缺陷的程度和数量,按一定公式计算得到的数值。数值区间为0—10。数值越大表明修复的强度越大。 6)养护指数 Maintenance Index(简称MI) 依据管道的功能性缺陷的程度和数量,按一定公式计算得到的数值。数值区间为0—10。数值越大表明养护强度越大。 7)功能状况检测 Function Inspection 对管道畅通程度的检测。 8)结构状况检测 Structure Inspection 对管道构造完好程度的检测。 9)结构性缺陷密度 Structural Defect Density 根据管段结构性缺陷的类型、严重程度和数量,基于平均分值计算得到的管段结构性缺陷长度的相对值。 10)功能性缺陷密度 Functional Defect Density

管道检测设备介绍及检测方案

1、需求分析: 根据本次的总体系统规划需求,充分考虑**地区“智慧城管”整体规划的特点,设备将提供的功能模块涵盖排水管道地理空间位置信息采集、排水管道属性信息采集、排水管道内部检测视频、声纳数据采集。 利用雷达检测排水管道地理空间信息以及排水管道属性信息;利用管道机器人采集管道内部视频;利用全景镜头采集管道2D图像,可进行量化分析管道各种缺陷尺寸;利用管道声纳检测系统,用于检测在管道水量达到一半以上时的管道内部状况检测,检测管道的变形、破碎、淤泥含量,利用软件技术,还原管道三维声纳图,直观展示管道淤积、变形、破碎等特种状况。 2、设备设计方案 2.1设备信息表 2.2设备详细资料方案介绍 2.2.1载车 车辆改装总则:

车身表面为工程黄涂装,并安装有作业警示灯,整车结构及外形不进行大的改动。主要将车厢分为二大部分三个区域,即操作区(设备安装室)、监控区(设备操控室)、驾驶区(驾驶室),其中监控区和驾驶区为一个部份并配置空调,操作区为独立部份,拆除了部份空调风道。如下图所示: 2.2.1.1操作区 1、车厢改装(如上图所示) 车厢通过中间隔板分为二个部份,三个区域。中间隔板的中间开有过道门(用户可选)以便操作人员进入操作区,并开有观察窗及电源控制盒。 中间隔板在顶上隔断二侧空调通风道进入操作区并利用监控区二侧空调通风道中间的空间加设顶隔窗以便工作人员放置办公或私人用品。 为了更好利用空间,将操作区地板将通过钢架结构抬高至车轮挡泥板齐平。并设置三个底隔窗以便放置2米的伸缩梯、长杆等辅助操作工具。 操作区地板采用3mm铁板加铺防绣铝板。

2、工作台、旋转吊臂及电动钢丝绳绞盘(如下图所示) 工具箱安装在操作区的右前侧,主要用来放置一些维修工具备件。 旋转吊臂安装在操作区的左后侧,车底安装加强骨和埋铁,保证其刚底工强度。收藏时旋转吊臂向后门靠近并固定,工作状态时转向后车门,吊臂梁可自由伸缩,吊臂的转动半径内不得有干涉物。 电动钢丝绳绞盘配置左右各一个(用户可选择)。 3、可移动部件的放置或固定(如下图所示)

武汉理工大学-现代检测理论与技术网课题目和答案

第一讲: 1、传感器是一种将特定的被测信号按照一定的规律转换为可用输出信号的装置,它主要由敏感元件和转换元件组成。 2、基本型现代检测系统一般包括传感器、信号处理、数据采集、计算机、输出显示等五部分。 3、传感器技术发展趋势及重点研究开发主要体现在高精确度、小型化、集成化、多功能化、智能化等方面。 4、检测技术的发展主要体现在①不断拓展测量范围,努力提高检测精度和可靠性②传感器逐渐向集成化、组合式、数字化方向发展③重视非接触式检测技术研究④检测系统智能化等方面。 5、一个完整的检测过程包括信息数据采集、信号处理、信号传输、信号记录、信号显示等方面。 6、现代检测系统的基本结构大致可分为智能仪器、个人仪器和自动测试系统等三类。 7、传感器按能量关系可分为能量变换型和能量控制型两类。 8、传感器按输出量可分为模拟式和数字式两类。 9、智能传感器一般具有①自校零、自标定、自矫正②自动补偿③自动采集数据。并对数据进行预处理④自动进行检测、自选量程、自寻故障⑤数据存储、记忆与信息处理功能⑥双向通讯、标准化数字输出或符号输出等功能。 第二讲: 1.仪表的精度等级是指仪表的() A.绝对误差 B.最大误差C.相对误差D.最大引用误差 2.属于传感器动态特性指标的是( ) A.重复性 B.线性度 C.灵敏度 D.固有频率 3.按照分类,阈值指标属于( ) A.灵敏度 B.静态指标 C.过载能力 D.量程 4.与价格成反比的指标是( ) A.可靠性 B.经济性 C.精度 D.灵敏度 5.属于传感器静态指标的是( ) A.固有频率 B.临界频率 C.阻尼比 D.重复性 6. 属于传感器动态特性指标的是( ) A.量程 B.过冲量 C.稳定性 D.线性度 7.传感器能感知的输入变化量越小,表示传感器的( ) A.线性度越好 B.迟滞越小 C.重复性越好 D.灵敏度越高 8.传感器的灵敏度越高,表示传感器( ) A.线性度越好 B.能感知的输入变化量越小 C.重复性越好 D.迟滞越小 9.传感器的标定是在明确传感器的输入与输出关系的前提下,利用某种( )对传感器进行标定。 A.标准元件 B.正规器件 C.标准器具 D.精度器件 10.传感器的静态指标标定是给传感器输入已知不变的( ),测量其输出。 A.标准电量 B.正规电量 C.标准非电量 D.正规非电量 11.传感器的动态标定是检验传感器的( ) A.静态性能指标 B.频率响应指标 C.动态性能指标 D.相位误差指标

排水管道检测方案

排水管道检测方案 、尸■、亠 前言 城市的排水管道与人类文明的发展和人们的日常生活密切相关,从河南省登封王城岗龙山文化时期城址出土的陶制管道是我国4300 多年前的城市排水管道,这是人类文明的一个里程碑。随着时代的发展,城市的排水管道在现代化城市中的作用更加重要,近年来我国各级政府不断加大对市政基础设施建设的投入,市政工程管网建设得到了前所未有的重视和发展。但是今年7 月间的一场暴雨就让北京的交通几乎瘫痪;广州“水浸街”的问题也是时有发生,在其它城市此类问题更是不胜枚举。有业内人士指出:排水设施能力低、排水体系不完善、养护手段落后是制约当前城市排水能力的突出问题。 其中养护手段落后是。由于长期以来管道养护手段的局限性,现有的管道大多不同程度的存在渗漏、腐蚀、积泥堵塞甚至塌陷,严重了制约现有排水管道的能力。为了能够最大限度的发挥管道的排水能力,延长管道的使用寿命,就需要对其进行定期的检查、评估、养护和修复,建立一套完善的检测评估和养护手段。 一、工程主要概况 统景沿江污水管网检测工程包括地埋管道,400,检测管道长度为1.6 公里。 此次工程的主要目的是检测(给)排水管网的内部结构,以及管网能

否安全运行。所谓管网内部结构是指管道本身或者外界作用力后导致的问题,如管道脱节、管道错位、管道沉降、管道破损、管道腐蚀严重等影响管网结构的问题。管道淤泥多、建筑垃圾堵塞、生活垃圾堵塞等问题则会影响管网的整体运行功能。 二、施工工期 根据施工前期准备工作情况,准备于2015年4月20日开工,力争于2015年6月20日完工。 三、施工方法 1、管道的组成和检测方法 管道视频检测系统是由三部分组成:主控器、线缆盘、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进和后退等动作,摄像头则具有高聚焦光圈,可以调节焦距,以便看清楚管道的内部细节。电缆线是整个设备的传输中心,可以将摄像头拍摄的各种画面传输到主控器显示屏上,这样操作员可实时的监测管道内部状况。主控器在监视的同时也将原始图象记录存储下来,以便做进一步的分析。 强大的主线系统支持所有的摄像头和附件。如果需要还可以和其它仪器配合使用。该系统坚固耐用,性能可靠,在世界范围内广泛用于勘测和修复直径100-1500 的管道。