文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 夯实水泥土桩复合地基在公路建设中的应用探析

夯实水泥土桩复合地基在公路建设中的应用探析

夯实水泥土桩复合地基在公路建设中的应用探析

【摘要】该文介绍了夯实水泥土桩复合地基在公路系统中的成功应用,通过夯实水泥土桩与水泥土搅拌桩两个方案的比较,达到了地基加固的预期效果,且工效高投资少,为同类工程提供了一些有益经验,可供同行参考。夯实水泥土桩与水泥土搅拌桩相比,施工质量容易控制。在施工过程中夯实水泥土桩能够通过简易方法检查质量并及时加以更改,而且成孔时能够对土层一目了然,弥补了勘察阶段的不足,对及时发现土层的异常变化是很有利的。显而易见,夯实水泥土桩施工质量相对容易控制,含水量、配合比、夯击能等可操作性强,施工质量控制更为简便。

【关键词】夯实水泥土桩;水泥土搅拌桩;复合地基;土的侧向挤密作用压缩模量;最终沉降量

Compacted soil-cement pile composite foundation in highway construction applications Analysis

Yang Zhi

(Haiyuan County Transportation Authority Haiyuan Ningxia 755200)

【Abstract】This paper describes the compacted soil-cement pile composite foundation in the highway system in the successful application of compacted soil-cement pile through the soil-cement mixing pile with two programs compared to the expected effect of reinforcing the foundation, and high efficiency investment, for the same project provided some useful experience for the peer reference. Compacted soil-cement pile and soil cement mixing pile compared to the quality of construction is easy to control. During the construction process through compacted soil-cement pile easy way to check the quality and timely to change, and on the soil into the hole to clear, to make up for the survey phase of the lack of timely detection of abnormal changes in soil is very beneficial. Obviously, the quality of compacted soil-cement pile construction is relatively easy to control, moisture content, mix, tamping to other operable, construction quality control easier.

【Key words】Compacted soil-cement piles;Soil-cement;Composite foundation;Soil compaction effect of lateral compression modulus;Final settlement

某公路段原地基加固设计方案为水泥土搅拌桩,根据地质勘察报告和现场实际情况,经过认真分析、计算,对夯实水泥土桩和水泥土搅拌桩方案进行了比较,

夯实水泥土桩复合地基计算书

…………………. 夯实水泥土桩复合地基计算书 ………………….. 二○一一年二月 夯实水泥土桩复合地基计算书 1、工程名称:………………………………….. 2、建设单位:…………………………………………... 3、设计依据: (1)、《…………………..岩土工程勘察报告》 (2)、基础平面图 (3)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (4)、《水泥土桩复合地基技术规程》DB13(J)39-2003 4、复合地基设计要求: (1)、复合地基承载力特征值f sp,k≥180kPa。 (2)、以第④层粉土作桩端持力层。 # 6、桩截面积、桩周长的计算: 桩径350mm时,桩截面积Ap=0.0962m2,桩周长Up=1099m。 7、基础埋深自然地坪下2.0米。 8、水泥土桩设计桩长6.2米,有效桩长6.0米,以第④层粉土作桩端持力层。 9、单桩承载力极限值及特征值计算 (1)、特征值:R ak =q p · Ap+ Up ·Σq s · Li=137.5kN (2)、根据桩体强度确定单桩承载力特征值: 桩体强度取f cu=30MPa水泥与土的体积比1:7, 则R ak=0.33×0.0962×300=95.23

综合考虑,确定R ak=90kN 10、面积置换率计算:α取0.9,f ak 取120kpa,f sp,k取180kpa f sp,k-α· f ak m = =(180-108)/(90/0.0962-108)=8.7%;。 R ak/Ap -α· f ak 设计时,m取11.5%。 11、复合地基深度修正计算: 复合地基不进行宽度修正,只进行深度修正 其中f ak=180kpa γm=18.5KN/m3 ηd=1.0 d=1.8m 得:f a=204.05kpa 12、根据JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》 R ak= Ap·【(f sp,k-α· f ak)/m+α· f ak】=90.74<95kN,其中f sp,k为修正后复合地基承载力204.05kpa,则实际采用桩身强度f cu= R ak/(Ap·η)=90.74/0.33·0.0962=2.858Mpa<f cu=3.0Mpa。 13、复合地基计算 f sp,k = m·R ak/Ap + α·(1-m)·f ak =203.17Pa >180kPa 满足设计要求。

夯实水泥土桩施工工艺

夯实水泥土桩 1 适用范围 夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基,或有地下水但土的渗透系数小于10-5cm/s的粘性土,当地下水位在桩端以上不超过1米,采取某些工艺措施也可施工。处理深度不宜超过10m。适应的建筑结构类型为6层或6层以下多层建筑,适应的市政项目为铁路、公路路基。 2 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 如有条件,可采用粉煤灰、炉渣等工业废料作拌和料。 2.1.2 现场取土,确定原位土的土质及含水量是否适宜作夯实水泥土桩的混合料,当采用原位土作混合料时,应采用无污染、有机质含量低于5%的粘性土、粉土或砂类土,使用粘性土时常有土团存在,使用前应过10-20mm的筛子,如土料含水量过大,须风干或另加其他含水量较小的掺合料。在现场可按“一抓成团,一捏即散”的原则对土的含水量进行鉴别。 2.1.3 水泥一般采用P032.5水泥,使用前应做强度及稳定性试验 2.1.3 桩顶垫层材料,垫层材料应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂物。 2.2 机具设备 2.2.1 成孔机具:根据夯实水泥土桩设计参数、工程地质水文地质条件、场地条件等确定成孔机具: 2.2.1.1 排土法成孔机具:排土法是指在成孔过程中把土排出孔外的方法,该法没有挤土效应,多用于原土已经固结,没有湿陷性和自陷性的土。其成孔机具有以下几种:人工洛阳铲、长螺旋钻机。

长螺旋钻机主要技术参数: 2.2.1.2 挤土法成孔机具:所谓挤土法成孔是在成孔过程中把原桩位的土体挤到桩间土中去,使桩间土干密度增加,孔隙比减少,承载力提高的一种方法。成孔机具有以下几种:锤击成孔法、振动沉管法 2.2.1.3 干法振动器成孔机具 2.2.2 夯实机具

复合地基荷载

根据复合地基荷载传递机理将复合地基分成竖向增强体复合地基和水平向增强复合地基两类,又把竖向增强体复合地基分成散体材料桩复合地基、柔性桩复合地基和刚性桩复合地基三种。 静压灌注桩:静载荷试验、高、低应变检测 大应变,小应变,声波投射,钻心法等 1、呵呵,应该是高应变、低应变之分。 2、桩基检测主要有低应变、高应变、声波透射、静载实验。这几部分。 3、低应变主要检测桩身完整性,比如缩颈、断桩、离析等缺陷。 高应变除了可以检测低应变那些项目外,还可以检测桩承载力,但是现在高应变不推荐用,因为它的准确性值得商讨。声波透射也是检测桩的完整性,但这项检测需要在打桩之前预埋声测管,一般多用于桥梁混凝土灌注桩。静载实验检测桩的承载力,一般分为竖向抗压静载实验、竖向抗拔静载实验、水平推静载实验以及复合地基载荷实验。一般用的多的是竖向抗压静载实验和复合地基载荷实验。 一般基坑用静力触探,复合地基做静载荷试验。强制性条文。 项目清单一共12位,前9位固定的,后3为自定编码 00 00 00 000 000 一二两位为单位工程编码 三四两位为专业工程编码 五六两位为分部工程编码 七八九三位为分项工程编码 最后三位为自行编码 序号样品名称数量样品要求试验周期(天)样品处置序号样品名称数量样品要求试验周期(天)样品处置 1 砼试块3块150*150*150mm 100*100*100mm 2 样品破坏28 镀锌钢管3根20cm 4 样品破坏 2 砂浆试块6块70.7*70.7*70.7mm 2 样品破坏29 铸铁管材3根 4 样品退回 3 砂子10kg 4 样品破坏30 铸铁管件3个 4 样品退回 4 石子80kg 按设计要求4 样品破坏31 暖气片3组每组3-5片4 样品退回 5 水泥12kg 按设计要求35 样品破坏32 夹板门5扇同一规格3 样品退回 6 砼试配水泥30kg 砂100kg 石150kg 36 样品破坏33 铝、塑窗3樘3500m 以下6 样品退回 7 砂浆试配水泥10kg 砂40kg 石10kg 36 样品破坏4樘3500-6000m 样

水泥搅拌桩复合地基分析与应用

水泥搅拌桩复合地基分析与应用 【摘要】水泥搅拌桩在软土处理中具有很好的效果,但其加固和破坏机理研究还不够完善,通过对水泥搅拌桩复合地基的工程特性、施工工艺以及质量控制措施的分析介绍,进一步完善其在工程中的应用。 【关键词】复合地基;水泥搅拌桩;加固;工程应用 0 引言 水泥搅拌桩是加固饱和软土地基的一种方法,利用水泥和软土之间产生的物理化学反应,将软土加固成具有整体性、水稳定性、强度高的地基。加固过程充分利用了原土地基,具有施工方便、成本低、加固软土较深的优点。 水泥深层搅拌有干法和湿法两种,区别在于干法往土体中加入的是水泥粉,而湿法加入的则是水泥浆,可以根据软土中含水量确定采用哪种方式。水泥的搅拌法能在边坡支护、水利工程、复合地基中广泛应用,通过搅拌桩形成的水泥墙、防渗墙具有良好的支护、防水作用,对提高地基承载力,减小地基变形有很好的效果。但目前对水泥搅拌桩法的加固机理和破坏机理等理论研究还存在一定的缺陷,在应用过程中会遇到各种问题,通常在施工时先通过试验室和现场的荷载试验、原味测试等来确定搅拌桩的适用性、施工工艺以及技术参数等。 1 水泥搅拌桩复合地基的工程特性分析 1.1 水泥搅拌桩复合地基的加固机理 水泥和软土的硬化机理和水泥混凝土的硬化有一定的不同,在混凝土中主要是水泥的水解和水化作用,凝结速度和强度提高都比较快,在软土中水泥掺加量大概占到土体的15%,相对含量少,拌和上也达不到混凝土的充分程度,加上软土的松散,具有一定的活性,导致水泥的硬化复杂,过程缓慢。其加固土体的机理通常有以下三个过程: 水泥水解和水化反应,主要受到含水量的影响,在土体含水率小时如果采用干法施工,会造成,施工难度大,水泥不能充分水解和水化,影响加固效果。 粘土颗粒和水泥水化产物的作用,水泥水化反应的产物会和土体产生离子交换和凝结作用,水泥水解和水化越彻底,硬化效果就越好。 碳酸化作用,通过水泥水化产物的胶结作用,加强土体的强度,在施工中要强制搅拌,避免出现土块和水泥团,搅拌越充分,混合土越均匀,土体总体强度就越大。 1.2 水泥搅拌桩复合地基的破坏形式

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术应用实例

型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术应用实例 发表时间:2018-12-26T10:18:56.500Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:朱恺杨接陈绍伟廖程 [导读] 本文分析了型钢(加芯)水泥土复合搅拌支护桩在软土地质条件下的工程应用实例特征。 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司昆明 650100 摘要:近年来水泥土搅拌桩施工工艺在传统的工法基础上有了很大的发展,TRD工法、双轮铣深层搅拌工法(CSM工法)、三轴水泥土搅拌桩、五轴水泥土搅拌桩等施工工艺的出现使型钢水泥土复合搅拌桩支护结构的使用范围更加广泛,施工效率也大大增加。本文分析了型钢(加芯)水泥土复合搅拌支护桩在软土地质条件下的工程应用实例特征。 关键词:型钢水泥土复合搅拌桩;支护结构;应用实例 1.型钢水泥土复合搅拌桩特点分析 型钢水泥土复合搅拌桩是指,通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水泥土地下连续墙;在水泥土初凝之前,将型钢插入桩体,形成型钢与水泥土的复合墙体。型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗漏的功能。 该工艺适用于软弱粘土地基。在沿江、沿海地区,广泛分布着含水率较高、强度低、压缩性较高、垂直渗透系数较低、层厚变化较大的软粘土,地表下浅层存在有承载力较高的土层。采用传统的单一的地基处理方式或常规钻孔灌注桩,往往很难取得理想的技术经济效果,型钢水泥土复合搅拌桩是适用于这种地层的有效方法之一。 2.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构应用实例 2.1、工程情况简介 昆明市西山区某大型文化旅游城酒店群项目,地属原滇池回填区,根据地勘报告显示,场地内土质情况复杂,土质松散多呈软塑-流塑状态,且土层内分布大量泥炭质土,含水率高,干强度低。本工程基坑面积1.21万平米,设计基坑开挖深度4.96-5.76米,基坑支护体系包含自然放坡、三轴水泥土搅拌桩止水帷幕+插入式H型钢支护、钢管土钉墙、面层挂网喷锚混凝土等,支护形式复杂多样,其中型钢水泥土复合搅拌桩施工为确保深基坑支护结构稳定及影响施工进度的关键工序。 2.2、型钢水泥土复合搅拌桩施工重难点分析 本工程基坑北侧、西侧需进行三桩水泥加芯搅拌桩施工,但本工程的工程桩施工需同步进行才能满足业主制定的节点要求,工程桩采用预应力高强混凝土管桩,产生的挤土效应对基坑围护结构会造成影响。对此项目先进行工程桩施工,合理安排支护桩插入施工时间,使工程桩与支护桩流水施工,使工程桩挤土效应基本消除后再进行支护桩施工,以减少工程桩挤土效应对基坑围护结构造成的影响。 2.3、型钢水泥土复合搅拌桩施工工艺 (1)施工准备 本场地为原有苗圃种植区,场地条件泥泞松软,机械进场前应对打桩机的施工面进行400mm厚砖渣铺填,保证地基耐力满足打桩机荷载。施工前合理布设现场设施,确保正常施工。三轴水泥加芯搅拌桩实桩设计长度为12m,空桩段的长度为3.0m。(2)测量放线 根据甲方提供坐标基准点、总平面布置图、围护结构施工图,按图放出桩位控制线,设立临时控制点位,做好技术复核。(3)桩机就位 由专业信号工人统一指挥桩机就位,桩机下铺设砖渣,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现有障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并及时纠正;桩机应平稳、平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;桩机定位偏差不超过50mm,桩身垂直度误差不超过0.5%。 (4)钻进搅拌 三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,本项目三轴水泥搅拌桩采用四喷四搅工艺,施工时使水泥土搅拌均匀,并保证相邻搅拌桩互相咬合。 喷浆搅拌时钻杆下沉、提升速度应控制在0.8m/min,转速60转/min。在桩底部分重复搅拌1分钟注浆,提升速度减慢,避免出现真空负压、孔壁塌方等引起周边地基沉降。按照设计图纸要求,三轴水泥土搅拌桩采用全断面套打的方式,桩径φ600@450mm,纵横向搭接长度为150mm。 (5)加芯H型钢插入法施工 在每组三轴水泥土搅拌桩施工完成,在搅拌桩水泥浆初凝之前,进行加芯H型钢插入施工,H型钢型号为H200×200×8×21,其中基坑北侧,加芯H型钢长度为12.00m,其余基坑支护剖面加芯H型钢长度为9.00m。 插入工法搅拌桩内的H型钢要确保垂直度,型钢垂直度允许偏差≤1/200,插入时采用25T汽车吊与人工配合施工,插入时应利用经纬仪或线锤进行垂直度控制,缓慢插入至H型钢端头高出搅拌桩地表桩顶标高500mm,当加芯H型钢不再下沉时停止插入施工。在后续的土方开挖过程中,应将超出桩顶设计标高500mm的H型钢割除。 按照设计要求H型钢宜采用整材。但因本工程采用地表打桩,H型钢需考虑分段焊接,应采用坡口焊接。焊缝质量等级不低于二级。单根型钢中焊接接头不宜超过2个,H型钢对接接头位于开挖面以下2m。相邻型钢的接头竖向位置应相互错开,错开距离不宜小于1.0m。H型钢插入时可涂刷适量减摩剂。 (6)清洗管路、喷头及桩机移位 将集料斗中加入适量清水,开启灰浆泵,清洗压浆管道及其它所用机具,然后移位再进行下一根桩的施工。(7)水泥土配合比 根据三轴水泥土搅拌桩的施工特点,水泥土配比的技术要求如下:

夯实水泥土桩规范

夯实水泥土桩规范 将水泥和土按设计的比例拌和均匀,在孔内夯实至设计要求的密实度而形成的加固体,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 桩孔直径300-600mm,桩距宜为2到4倍桩径。 一.设计 1.处理地基的深度,应根据土质情况、工程要求和成孔设备等因素确定,采用洛阳铲成孔工艺时,深度不宜超过6m。 2.硬层不深,达到硬层即可;硬层深则按建筑物地基的变形允许值确定。 3.桩顶面应铺设100-300mm厚的褥垫层,材料可采用中砂、粗砂或碎石等,最大粒径不宜大于20mm。 二.施工 1.按设计要求,挤土成孔可选用沉管、冲击等方法,非挤土成孔可选用洛阳铲、螺旋钻等方法。 2.夯填桩孔时,宜选用机械夯实,分段夯填时混合料的压实系数λc ≥0.93。 3.土料中有机质含量不得超过5%,不得含冻土与膨胀土,使用时应过10-20mm筛。混合料含水量应满足土料最优含水量W op 土料与水泥拌和均匀,配合比不得少于实验确定的重量。 4.符合下列要求: 1)桩孔中心偏差不应超过桩径设计值的1/4,对条形基础不应超过桩径设计值的1/6。 2)垂直度偏差不应大于1.5%。 3)桩孔直径不得小于设计值。 4)桩孔深度不得小于设计深度。 5.桩顶夯填高度应大于设计桩顶标高200-300mm,垫层施工时应将多余桩体凿除,桩顶面水平。

三.质检 1.成桩质量抽样检验数量不少于总桩的20%。对一般工程,可检查桩的干密度和施工记录,干密度的检验方法可在24小时内采用土样测定或者采用轻型动力触探击数N10与现场试验确定的干密度进行对比。 2.地基检验数量应为总数的0.5%-1%,每个单位工程不应小于3点。3.地基竣工验收时,承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验,对重要工程,应尽量进行多桩复合地基载荷试验。

浅淡复合地基技术

浅谈复合地基技术 摘要:当前,复合地基技术已成为地基处理技术中应用较为普遍和重要的方法之一,本文从复合地基的概念,类别、桩的选型及复合地基的承载力和变形计算进行了较为全面的阐述。 关键词:复合地基、概念、分类、桩型、承载力、变形。 万丈高楼平地起,任何建筑物都有基础,建筑荷载都是通过基础传给土体的,承受来自基础全部荷载的这一部分土层,称为地基。由于天然地基本身较弱或建筑物对地基要求较高等原因,直接在天然地基上做基础,难以满足承载力或变形等要求,这时就必须对天然地基进行加固处理了。地基的处理,根据天然地基本身的性质不同和满足的使用要求不同,处理方法有多种多样,本文就复合地基法谈谈自己的一些浅薄看法。 1. 复合地基概念。复合地基法是在天然地基中设置一定比例的增强体(桩体)使桩土共同承担荷载,并具有密实法和置换法的效应。复合地基由桩体、桩间土及桩体上的褥垫层组成。一般情况下,复合地基既有密实作用又有置换作用,也有只有置换作用而无密实作用的情况。由于打设增强体的方法不同,选用的桩体材料不同,复合地基法的密实作用和置换作用对承载力提高的幅值也不相同。通常复合地基的面积置换率一般在3%~25%之间,个别方法如碎石桩可达40%。复合地基中桩间土的性状不同,桩体材料不同,成桩工艺不同,复合地基桩的效应也就不同。了解复合地基的效应,对认识合理选用桩型和施工工艺都是很重要的。复合地基的效应主要有以下五个方面:(1)置换作用,也称桩体效应;(2)挤密振密作用;(3)排水作用;(4)

减载作用;(5)桩对土的约束作用。我们在实际工程中应根据要达到的效应,具体选择不同的桩体材料、桩距等。 2. 分类及性状。本文所述复合地基分类主要依据桩体材料性状,一般可分为:(2.1)散体材料复合地基。其典型代表是碎石桩复合地基,这种复合地基桩体材料本身无粘结强度,试验表明围压对散体材料桩式样破坏时的主应力差有着显著的影响,无围压时,试样强度为零,围压越大,破坏时主应力差越大,土对桩的侧向约束越大,桩传递竖向荷载的能力也越强。散体材料复合地基中的桩体本身为散体材料组成,具有褥垫层作用,因此这种复合地基可不设置褥垫层,桩顶受荷载后,桩顶以下一个不大的范围产生压胀区,其大小与基础尺寸有关,基础宽度越大,压胀区深度也越大。压胀区以下的桩体传递垂直荷载的能力甚小,当桩长大于压胀区深度后,靠增加桩长来提高单桩承载力意义不大,因而,散体材料桩一般不是很长,当有效桩长大于基础宽度的2.5倍时,增加桩长对复合地基承载力的提高作用不大。散体材料桩一般采用振动成桩工艺,靠设备产生的振动,使桩间土挤密、振密,提高桩间土的承载力和模量。由于施工时产生振动和噪音,因此在居民区、城区使用受到限制。散体材料桩复合地基主要用于加固松散粉细砂、粉土,可液化土及挤密效果好的填土。需说明的是,散体材料桩复合地基与其它有粘结强度桩复合地基比较,在相同置换率条件下,桩荷载分担比较小,一般情况复合地基承载力提高的幅值也较小,且施工时,振动、噪音、泥浆等造成现场环境较为恶劣,故现在在工程中应用较少。(2.2)一般粘结强度桩复合地基。一般粘结

复合地基水泥土搅拌桩施工方案

复合地基水泥土搅拌桩施工方案 一、工程概况: 星港国际项目位于花都区迎宾大道东侧,青石河北侧,毗邻莲堂村,总用地面积101543 平方米。目前项目正进行地质勘探,为配合业主加快售楼部及样板房推进进度,我司项目部在施工图纸未尽完善(仅提供售楼部及样板房区域桩基础图纸)的情况下,积极筹备,准备施工。 施工图纸的设计要求及技术参数为:采用水泥搅拌桩复合地基,∮ 700mm水泥搅拌桩桩长按试桩结果设定,持力层为中砂,搅拌桩进入持力层不少于4M; 水泥采用425#普通硅酸盐水泥,掺入量为15%(另掺2%生石膏粉),即每m水泥用量98 公斤;复合地基桩顶设置褥垫层300mm厚,采用级配砂石;每根桩上下喷搅两次,提升速度不得大于0.8 米/ 分钟。 工程地质情况:根据钻孔揭露土,自上而下分述为:第一层为回填土,厚度约2.0 米;第二层为淤泥质土,厚度约1.0--2.5 米;第三层为粗砂层(持力层),厚度约 10.0--13.0 米。 二、水泥搅拌桩复合地基 是以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成增强体的复合地基;水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法);本项目采用湿法施工。 1. 生产准备: (1)在开工前3 天做到场地的“三通一平”(即通电、水、道路,场地平整)工作,施工现场事先应予以平整,必须清除地上和地下的障碍物(包括建筑垃圾、地下管线、电缆等)。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,回填土料应压实,不得回填生活垃圾。 (2)桩机工作总功率为63.5 KW/台,主机电缆为25 平方电缆,施工现场采用备用发电机(260 kw)发电满足2台水泥搅拌桩机需要的施工用电容量。 3)开工前每台桩机校正一次钻杆长度,探测钻头直径和校正深度计,并用油漆在 塔身做醒目的标志。

浅析型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术在住宅施工中的应用

浅析型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术在住宅施工中的应用 根据2010版建设部十项新技术中的《型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术》行业称为SMW(Soil Mixing Wall)工法桩(以下简称),它是在连续套接的三轴水泥土搅拌桩内插入型钢形成的复合挡土止水结构。本文对杭州市拱墅区金星村R21-12地块农转居公寓工程施工基坑围护采用SMW工法桩,取得了非常好的效果。 标签SMW工法桩;质量控制 1 工程概况 本工程位于杭州市拱墅区半山镇金星村。工程总建筑面积为111305.8m2,地上为18-21层,裙房2层。地下为一层,整体中心地下室面积为20790m2。本工程采用框剪结构。基坑安全等级为二级,设计使用年限按临时结构设计。本工程地下室支护形式采用单排650三轴SMW工法水泥土搅拌桩,相邻两桩之间搭接200mm,桩中心距450mm,桩长12.7m-16.2m,搭接形式为全断面套打,水泥采用强度等级P42.5普硅水泥,水泥掺入量20%,水灰比为1.5。搅拌桩内插入H500×300×11×18型钢@450,长度为10.4-15.7m,围护桩顶标高为-3.70, 2 工程地质条件 根据浙江省地矿勘察院提供的工程勘察报告,基坑底开挖层为4-3层粉质粘土且全场地分布,且承压水埋深较深。对工程影响较小。 3 SMW施工方法 SMW工法的施工原理是利用多轴搅拌机,以水泥作为固化剂与地基土进行原位强制搅拌,按照一定间距插入H型钢,待水泥土固化后形成具有一定强度的连续桩墙,达到围护和止水效果。 3.1 施工准备 由于该工艺需连续作业,所以设备进场前,场地必须达到“三通一平”,桩机行走路线软弱地面必须加垫料夯实、夯平。所有原材料要准备充分,同时现场必须准备一台50KW的柴油发电机。按图纸要求进行测量放线,先采用挖机挖出导槽。 3.2 施工顺序 SMW工法深层搅拌桩按设计图纸和专项施工方案顺序施工,其中部分重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,三轴水泥搅拌桩的搭接以及施工设

夯实水泥土桩施工工艺

夯实水泥土桩 1适用范围 夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等 地基,或有地下水但土的渗透系数小于10-5cm/s的粘性土,当地下水位在桩端以上不超过1米,采取某些工艺措施也可施工。处理深度不宜超过建筑结构类型为6层或6 10m.适应的 层以下多层建筑,适应的市政项目为铁路、公路路基。2施工准备2.1材料准 备 2.1.1如有条件,可采用粉煤灰、炉渣等工业废料作拌和料。 2.1.2现场取土,确定原位土的土质及含水量是否适宜作夯实水泥土桩的混合料当采用原位土作混合料时,应采用无污染、有机质含量低于5%勺粘性土、粉土或砂类土,使用粘性土时常有土团存在,使用前应过10-20mm勺筛子,如土料含水 量过大,须风干或另加其他含水量较小的掺合料。在现场可按“一抓成团,一捏即散”的原则对土的含水量进行鉴别。 2.1.3 水泥一般采用P032.5水泥,使用前应做强度及稳定性试验 2.1.3桩顶垫层材料,垫层材料应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂物。2.2机具设备 2.2.1成孔机具:根据夯实水泥土桩设计参数、工程地质水文地质条件、场地条件等确定成孔机具: 2.2.1.1排土法成孔机具:排土法是指在成孔过程中把土排出孔外的方法,该法没有挤土效应,多用于原土已经固结,没有湿陷性和自陷性的土。其成孔机具有 以下几种:人工洛阳铲、长螺旋钻机。

2.2.1.2挤土法成孔机具:所谓挤土法成孔是在成孔过程中把原桩位的土体挤到 桩间土中去,使桩 间土干密度增加,孔隙比减少,承载力提高的一种方法。成孔 机具有以下几种:锤击成孔法、振动沉管法 2.2.1.3干法振动器成孔机具 222夯实机具 干法振动器成孔

水泥搅拌桩复合地基施工方案

水泥搅拌桩复合地基施工方案 是以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成增强体的复合地基;水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法);本项目采用湿法施工。 1、生产准备 (1)在开工前3天做到场地的“三通一平”(即通电、水、道路,场地平整)工作,施工现场事先应予以平整,必须清除地上和地下的障碍物(包括建筑垃圾、地下管线、电缆等)。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,回填土料应压实,不得回填生活垃圾。 (2)桩机工作总功率为63.5KW/台,主机电缆为25平方电缆,施工现场采用备用发电机(260 kw)发电满足2台水泥搅拌桩机需要的施工用电容量。 (3)开工前每台桩机校正一次钻杆长度,探测钻头直径和校正深度计,并用油漆在塔身做醒目的标志。 2、主要机械的配备: 本工程采用的机械主要是PH—5A(D)型桩机2台,并配套相应2台桩机的施工与管理人员。 3、测放桩位 (1)施工前,首先根据轴线交叉点坐标用全站仪定出轴线。 (2)根据桩位平面图及主要轴线,用全站仪定向,钢尺量距,确定桩位。

(3)引出主要控制点于施工现场不易碾压的位置,用混凝土固定保留。 (4)测量现场地面标高,确定桩顶标高。对桩位进行编号,以利于施工管理和资料整理。 (5)设备进场后,按设计要求,在不同地点进行工艺性试验桩的施工,确定下沉及提升速度、水灰比、浆泵工作压力、每m水泥浆用量情况及桩长等工艺参数,了解地质情况,待参数确定后再进行工程桩施工。 4、施工工艺流程: 1) 桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。 2)水泥土搅拌法施工主要步骤应为: (1)搅拌机械就位、调平; (2)预搅下沉至设计加固深度; (3)边喷浆(粉)、边搅拌提升直至预定的停浆(灰)面; (4)重复搅拌下沉至设计加固深度; (5)根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面; (6)关闭搅拌机械。

复合地基加固法

复合地基加固法 第一节复合地基基本理论 一、复合地基的定义和分类 (一)定义 复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到加强或被置换,或在天然地基中设置加筋材料。加固区是由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。在荷载作用下,基体和增强体共同承担荷载。根据地基中增强体方向又可分为水平向增强体复合地基和竖向增强体复合地基(桩体复合地基)。 复合地基通常由桩(增强体)、桩问土(基体)和褥垫层组成(如图5 -1所示)。 (二)桩体复合地基分类 桩体复合地基可以根据其增强体的不同特性进行分类如下: 1、按增强体材料:分为散体材料(砂石、矿渣、渣土等)、石灰、灰土、水泥土、混凝土及土工合成材料等。 2、按增强体黏结性:分为无黏结性(散体材料)和黏结性两大类,其中黏结性的又可根据黏结性的大小分为:低黏结强度(石灰、灰土等)、中等黏结强度(水泥土)、高黏结强度(混凝土、CFG桩等)。

3、按增强体相对刚度:分为柔性(如石灰、灰土)、半刚性(水泥土)、刚性(混凝土、CFG桩等)。 4、按增强体方向:分为竖向、斜向和水平向(如加筋土复合地基)三种。 5、按增强体形式:分为单一型(桩身材料、断面尺寸、长度相同)(如图5-1a所示)、复合型(如混凝土芯水泥土组合桩复合地基)(如图5-2a所示)、多桩型(如碎石——CFG 桩复合地基等)(如图5—2b所示)、长短桩结合型(如图5-2 c所示)。 上述分类疗法汇总见表5-l。 对于增强体刚度及黏结性大小的划分,目前工程上尚无统一的定量标准,上述定性划分原则仅供参考。如水泥土桩,桩身刚度及黏结性会因桩身水泥土强度不同而有较大变化,当水泥掺入量较低时,可能属于低黏结强度的柔性桩,而对于高强度的水泥土,力学特性又会接近于低标号混凝土,亦有文献将散体材料桩并入柔性桩进行分析,或将灰土桩、生石灰桩等低黏结强度桩视为散体材料桩。

水泥土搅拌桩复合地基在沿海地区的使用

水泥土搅拌桩复合地基在沿海地区的使用 发表时间:2016-09-26T15:51:20.113Z 来源:《基层建设》2016年12期作者:刘宪波[导读] 摘要:随着国家经济发展战略向沿海地区的转移,沿海地区建设的不断增多。沿海地区腐蚀环境下软土地基如何使用也成为设计工作的主要内容。 中国石油集团东北炼化工程设计有限公司吉林设计院摘要:随着国家经济发展战略向沿海地区的转移,沿海地区建设的不断增多。沿海地区腐蚀环境下软土地基如何使用也成为设计工作的主要内容。 关键词:水泥土搅拌桩;水泥土搅拌桩复合地基;腐蚀沿海地区的场地多为厚层软土地基,场地地下水位较高,地基土中含有较多的硫酸盐、氯盐等具有腐蚀性的介质。软土地基的加固有多种方法,结合工程实践简要的介绍一下水泥土搅拌桩复合地基的使用。 1.水泥土的加固机理: 水泥土搅拌法加固软土地基是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液或粉状的固化剂进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成整体性、水稳性和一定强度的加固体。用水泥加固软土时,水泥颗粒表面的矿物很快与软土中的水发生水解和水化反应,生成氢氧化钙、含水铝酸钙及含水铁酸钙等化合物。水泥矿物成分中的硫酸钙再与水泥土中的水化铝酸钙反应生成一种被称为“水泥杆菌”的化合物 —钙矾石。这种反应迅速,反应结果把大量的自由水以结晶水的形式固定下来,并具有膨胀作用,钙矾石结晶膨胀力达20MPa,这对于高含量的软黏土的强度增长有特殊意义。 碳酸化作用:水泥水化物中游离的氢氧化钙能吸收软土中的水和土孔隙中的二氧化碳,发生碳酸化反应,生成不溶于水的碳酸钙。这种反应能使水泥土强度增加,但增长的速度较慢,幅度也很小。在实际工程中可以不予考虑。 正常情况下,Ca SO4在水泥的成分中存在的比例是有限的,一般不超过5%,水泥的掺入量也在7~20%左右,形成具有膨胀作用的钙矾石也是有限的。但沿海地区场地土中含有大量的硫酸盐,大量的SO42-离子与水泥中的Ca2+离子发生反应,生成硫酸钙,二水石膏(Ca SO4·2H2o)结晶,体积膨胀1.5倍多。硫酸钙继续与水泥土中铝酸三钙化学反应,生成硫铝酸钙(钙矾石)。硫酸盐的存在使生成钙矾石的量不断增多,膨胀作用也不断地加大,但由于水泥掺量有限,这种膨胀力不会像混凝土那样产生不利的膨胀力,这种有限的膨胀作用对软弱土地基的加固却十分有力,大大地提高了软黏土的密实度,加速了优质地基的形成。 沿海地区场地含有硫酸盐的特点,在水泥土搅拌桩复合地基处理中得到充分地利用。这种作用是积极的、有利的,从这一点上水泥土搅拌桩在沿海地区的使用是值得推广的。 但也应该注意硫酸盐与场地土或水中的碳酸盐和水泥水化的产物水化硅酸钙反应,生成无胶结作用的碳硫硅钙石,随着水化硅酸钙的不断消耗,胶凝材料逐渐变成“泥质”,产生酥化现象。 另外,沿海地区的场地也含有一些不利于提高水泥土搅拌桩复合地基的离子。譬如Mg2+离子等。 Mg2+离子的腐蚀:当水泥水解或水化产物处于含有大量镁盐的海水或地下水中,镁盐会与水泥石中的氢氧化钙反应,生成松软无胶凝力的氢氧化镁,易被其它物质带走。而且氢氧化镁溶液碱度低,导致水化产物不稳定而离解,严重时Mg2+还将置换水泥石水化硅酸钙中的Ca2+,使之胶凝性能极大地降低。但离解出来的Ca2+离子可以继续同SO42-离子发生反应,所以说水泥的水化反应是一个复杂的过程。 2.水泥土搅拌桩的设计使用: 根据沿海地区的场地土或水中含有的介质对水泥土搅拌桩的影响,地基处理时应该合理的使用水泥品种及施工方法,确保水泥土的水稳定性和土体强度的提高。 首先应合理选择合适的水泥品种,水泥系固化剂的固化原理使用水泥系固化材料,则因为水泥系固化材料中除水泥以外尚加入了火山灰材料或无机化合物,其固化原理除了水泥的固化外,火山灰掺料(粉煤灰)及无机化合物(硫酸钙等)通过火山灰反应可以生成各种水化物,如硫铝酸钙、钙矾石、碳酸铝酸钙等。这些水化物有助于水泥土的强度增长。这样就可以采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等具有防腐性能的硅酸盐水泥,提高水泥土的紧密程度。水泥的强度等级不宜低于42.5,水胶比根据试验确定,尽可能地控制在低值。 其次,施工时应充分地进行搅拌。从水泥加固土的机理分析可见,对软土地基深层搅拌加固技术来说,由于机械的切削搅拌作用,实际上不可避免地会留下一些未被粉碎的大小土团。在拌入水泥后将出现水泥浆包裹土团的现象,而土团之间的大孔隙基本上已被水泥颗粒填满。所以加固后的水泥土中形成一些水泥多的微区,而在大小土团内部则没有水泥。只有经过较长的时间,土团内的土颗粒在水泥水解产物渗透作用下,才逐渐改变其性质。因此水泥土中不可避免地会形成一种独特的水泥土结构。因此可以得出定性的结论:水泥和土之间的强制搅拌越充分,土块被粉碎的得越小,水泥分布土中越均匀,则水泥土结构强度的离散性就越小,其宏观的总体强度也就越高。 3.工程实例 某工程位于临近港口的工业园区,厂前区建一3层办公楼。岩土工程勘察报告给出,场地上层覆盖较厚的素填土、淤泥质土、淤泥质黏土,属厚层软土地基,地基承载能力特征值在70~80kPa间,地下水位较高;本场地土和场地地下水中SO42-离子含量介于2305~2690mg/L,Mg2+离子含量介于4570~4813mg/L。通过对强夯排水固结法、真空预压法及水泥土搅拌桩法的综合比选采用水泥土搅拌桩复合地基处理技术。试验室进行配比试验采用矿渣硅酸盐水泥,水泥掺量为18%,水胶比控制在0.5,采用两拌四搅的施工方法。施工完成后,经检测地基处理较好,达到了预期的效果。目前建筑物已经投入使用,建筑物的沉降也满足了设计的要求。 4.结论 水泥土搅拌桩在沿海等特殊的环境下的应用还需要我们设计者不断地进行总结、摸索,让水泥土搅拌桩等地基处理方法在沿海具有腐蚀性环境的地基中得到更好地利用。 参考文献: [1]《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012 [2]地基处理技术郑俊杰编著

QC小组活动提高型钢水泥土复合搅拌桩施工质量

注册号:FJLJ-2010-022-017 提高型钢水泥土复合搅拌桩施工质量 执笔:陈建辉、林芬 发布:陈建辉 福 建 六 建 集 团 有 限 公 司 前 天 大 厦 项 目 部 QC 小 组 二O 一一年三月 全国工程建设质量管理QC 小组活动成果 发布会资料

目录 一前言 (1) 二小组简介 (2) 三选题理由 (3) 四现状调查 (4) 五目标确定及依据 (6) 六原因分析 (7) 七要因确认 (8) 八制定对策 (14) 九对策实施 (15) 十效果检查 (19) 十一标准化及巩固措施 (22) 十二总结及今后打算 (23) 十三附表 (24)

一、前言 1.1 型钢水泥土复合搅拌桩简介 型钢水泥土搅拌墙是在连续套接的三轴水泥土搅拌桩内插型钢形成的复合挡土止水结构。 型钢水泥土复合搅拌墙又称为SMW(Soil Mixing Wall)工法桩,该工法是以多轴型钻掘搅拌机在钻头处喷出水泥与地基土反复混合搅拌,在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,在各施工单元间采取重复搭接施工,最终形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的的地下墙体。 套接的三根搅拌轴连续的挡土止水墙体与地下连续墙和钻孔灌注桩相比,SMW工法桩主要有以下优点:(1)挡水性强(2)对周围地基影响小(3)能适应各种地层(尤其是软土地区)(4)工期短(5)造价低,在我国广泛应用于沿海地区的深基坑止水帷幕。 SMW工法施工顺序如下:1导沟开挖 2、置放导轨 3、设定施工标志 4、SMW钻拌钻掘及搅拌 5、置放H型钢 6、固定应力补强材 7、施工完成SMW。 1.2工程概况 1、工程名称:前田大厦 结构类型:框架剪力墙结构 建设地点:福州市湖东路与六一路交叉口的西南侧。 施工单位:福建六建集团有限公司 场地情况:前田大厦北侧紧靠主干道湖东路,东侧和南侧均为居民住宅楼,西侧为福建省图书馆,建筑物均为桩基础,框架结构。场地长宽均不到50米,距南侧围墙最近处仅3m,大面积开挖深度达到14米。如下面的这张图片所示:

夯实水泥土桩复合地基施工工艺标准

夯实水泥土桩复合地基施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地基处理采用夯实水泥土桩的工程。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 土料:土料中有机质含量不得超过5%,不得含有冻土或膨胀土,使用时应过10~20mm的筛。 2.1.2 混合料:根据室内配比试验,针对现场地基土的性质,选择合适的水泥品种混合料含水量应满足土料的最优含水量Wop,允许偏差不大于±2%,土料与水泥应拌合均匀,水泥用量不得少于按混合料配比试验确定的重量。 2.2 主要工机具 2.2.1 成孔设备 0.6t或1.2t柴油打桩机或自制锤击式打桩机,亦可选用洛阳铲,冲机钻机。 2.2.2 夯实设备 卷扬机、提升式夯实机或偏心轮类杆式夯实机。 2.3 作业条件 2.3.1 岩土工程勘察报告,基础施工图纸,施工组织设计齐全。 2.3.2建筑场地地面上,地下及高空所有障碍物清除完毕,现场符合“三通一平”的施工条件。 2.3.3据轴线控制桩及水准基点桩已经设置并编号,且经复核,桩孔位置已经放线并标识桩位。 2.3.4已进行成孔,夯填工艺和挤密效果试验,确定有关的施工工艺参数(分层填料厚度,夯击次数和夯实后的干密度,打桩次序),并对试桩进行了测试,承载力、挤密效果等符合设计要求。

2.4 作业人员 2.4.1 主要作业人员:机械操作人员、壮工。 2.4.2 施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 成孔:夯实水泥土桩的施工,应按设计要求选用成桩工艺,挤土成孔可选用沉管,冲击等方法,非挤土成孔可选用洛阳铲、螺旋钻等方法。 3.2.2 材料搅拌:根据室内配比试验,针对现场地基土的性质,选择合适的水泥品种混合料含水量应满足土料的最优含水量Wop,允许偏差不大于±2%,土料与水泥应拌合均匀,水泥用量不得少于按混合料配比试验确定的重量。 3.2.3 夯填:夯填桩孔时,宜选用机械夯实,分段夯填时,夯锤的落距和填料厚度应根据现场试验确定,混合料的压实系数不应小于0.93。孔内填料前孔底必须夯实,桩顶夯填高度应大于设计桩顶标高200~300mm。 4 质量标准 4.1 主控项目及一般项目 4.1.1 水泥及夯实用土料的质量应符合设计要求。 4.1.2 施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量等。 4.1.3 施工结束后,应对桩质量及复合地基承载力做检验,褥垫层应检查其夯实填度。 4.1.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合下表规定。

水泥土施工工艺的运用

水泥土施工工艺的运用 1 引言 工程在黄土地区施工时,对黄土地区地质灾害的防治,灰土加固施工工艺,做为一种拥有5000年历史的古老施工方法,以其适宜性、可靠性、经济性被广泛运用【1】。然而石灰的特有化学性质,能促使土壤碱化,严重影响了治理区域内的植被恢复。在环保意识日益加重的今天,环境保护已成为建设者的工作重点。用水泥土取代灰土做为加固材料,运用到地质灾害的防治中,已通过实践检验并得到认可。 2 相关术语和定义 2.1 黄土(loess) 这里指西北地区特有的土壤,按其成因分原生黄土和次生黄土,粒度成分主要为粉土颗粒,其结构疏松、孔隙及大孔隙发育、含碳酸钙、有垂直节理,按其机理分类为湿陷性黄土、非湿陷性黄土。 2.2 灰土(Spodosol) 这里指的灰土是将熟石灰粉和黄土按一定比例拌和均匀,在一定含水率条件下夯实固化而成。石灰粉用量常为灰土总重的10%~30%,由于碱性石灰粉和黏土中的二氧化硅、三氧化二铝之间产生了复杂的化学反应,夯实后的灰土具有很好的强度、耐水性和整体性。 2.3 水泥土(cement and loess)

这里指的是黄土状水泥土,是将水泥和黄土按一定比例拌和均匀,在一定含水率条件下夯实固化而成。夯实固化后的水泥土具有很好的强度、密实性、耐水性和整体性。 3 水泥土的物理、化学性能分析 3.1 物理性能分析 黄土和水泥(这里指325#以上(含325#)的普通硅酸盐水泥)是组成水泥土的两种基本成分,通过实践检验和试验数据分析表明在黄土地区地质灾害防治中,密实度越高水泥土强度越高,水稳定性也好。密实度可用干容重控制。以水泥和黄土的体积比为2∶8为列,28天龄期的水泥土抗压强度约可达到0.7~1兆帕(灰土抗压强度约可达到0.5~0.7兆帕);在室内养护7天后,浸水48小时的形变模量为12~17兆帕(灰土形变模量为10~15兆帕);养护28天,浸水48小时的形变模量为35~42兆帕(灰土形变模量为32~40兆帕)。【2~3】 3.2 化学性能分析 水泥特有的凝固性使其在水中或潮湿环境中均能凝固,使水泥土抗风化能力远大于灰土;其水泥的化学成分确定酸性液体对其侵蚀程度要远小于灰土;水泥土成弱碱性,表明其对环境的影响程度也要远小于灰土。 4 水泥土施工工艺 水泥土的施工工艺与灰土的施工工艺基本相同,拌合—分层夯实—养护 4.1 水泥土的拌合

搅拌桩复合地基静荷载试验

××工程复合地基静荷载试验 检 测 报 告 ××检测中心 ×年×月×日

注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责。

建设单位:×××高速公路建设项目办公室设计单位:×××设计院 监理单位:×××工程监理公司 施工单位:×××公司 检测单位:××检测中心 报告编写: 报告校对: 报告审核:

××工程复合地基静荷载试验检测报告 一、工程概况 ××工程地上2层。地基基础采用深层搅拌桩。桩径为ф700,基础混凝土强度等级为C25。单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa,建筑结构安全等级为二级。 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个。(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1)。现依据试验原始数据提交本次试验检测报告。 表1 各试验点具体情况一览表

图1 各试验点平面布置示意图 二、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定》(试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7 、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副梁由5根18号工字钢组成。采用1只QYL50型千斤顶加载,承压板顶面沉降变形分别采用对角的2个百分表(精度为0.01mm)测读。加载量由千斤顶上的精密压力表控制(承载板试验装置见图3-1-1)。 图3-1-1 承压板载荷试验装置

相关文档