各位领导、各位专家、大家好!

首先,我代表北京中达联咨询有限公司华润渤海监理部对省质监中心站的各位领导、各位专家亲临施工现场,对#1机组商业运行前的监督检查指导,表示热烈欢迎并致以诚挚的谢意。

在华润电力(渤海新区)有限公司的精心组织和策划下,经过各参建单位齐心同力,奋力拼搏,华润电力(渤海新区)有限公司1#机组,于2015年02月02日23 时18 分圆满通过了168小时满负荷试运。下面:我代表监理部对#1机组168小时满负荷试运质量情况及试运期间的监理工作做简要汇报。

一、工程概况

建设规模:本期建设2×350MW级燃煤发电机组。

工程名称:华润电力渤海新区2×350MW热电联产机组工程。

工程所在地:河北省沧州市黄骅临港石化产业园区。

工程投资:本期工程由华润电力(渤海新区)有限责任公司投资建设投资。

机组主要设备;

1、锅炉:锅炉为北京B&W公司,结合本工程燃用的设计、校核煤质特性和自然条件,进行性能、结构优化设计的超临界参数SWUP(Spiral Wound Universal Pressure)。锅炉为超临界参数、螺旋炉膛、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢构架、半露天布置的 型锅炉,锅炉设有无循环泵的内置式启动系统。

锅炉型号:B&WB-1150/25.4-M

项目单位BMCR 额定负荷(THA)过热蒸汽流量t/h 1150 1021

过热蒸汽压力MPa,g* 25.4 25.13

过热蒸汽温度℃571 571

给水温度℃289 281

再热蒸汽流量t/h 938 838

再热蒸汽进口压力MPa,g 4.816 4.308

再热蒸汽出口压力MPa,g 4.626 4.141

再热蒸汽进口温度℃333 320

再热蒸汽出口温度℃569 569

NOx排放保证值mg/m3**350

2、汽轮机:汽轮机供货厂商为哈尔滨汽轮机有限公司,机型为超临界、中间再热、三缸两排汽、单轴、双抽供热、凝汽式汽轮机;两台汽轮发电机组,布置方式为发电机背靠背镜像布置。

铭牌功率(TRL工况) 350MW

额定功率MW 350MW

最大功率MW 384.6MW

额定供热工况功率MW 263.9MW

主汽进汽压力/温度 MPa.a/℃ 24.2/566

再热进汽压力/温度 MPa.a/℃ 91%汽机高压缸排汽压力

(再热系统压降按9%高压缸排汽压力考虑)/566(THA)给水温度℃ 282.1(THA)

3、发电机:发电机供货厂商为哈尔滨电机厂有限公司,发电机冷却方式为水、氢、氢,采用静态励磁方式。

4、制粉系统、烟风系统、点火油系统、除渣、除灰系统、运煤系统、热力系统、烟气脱硝、脱硫系统、锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、循环供水系统、循环水处理系统、厂外补给水系统、工业废水处理系统、供氢系统、生活给水、污水、含煤废水及雨水系统。

5、电气主接线:根据接入系统方案,电厂本期 2×350MW机组采用 220kV电压等级接入系统,厂内新建 220kV配电装置,本期2×350MW机组以发变组方式接入该配电装置,电厂本期220kV出线 2回,接入 220kV徐庄和东工业变电站,导线截面均采用 LGJ-2X400,线路长度约 2×15km。

6、热工自动化:本工程为单元制机组。根据有关规定,采用炉、机、电集中控制方式。三台机组共用一个单元控制室。为保证机组的安全经济运行,单元制机组控制中心进一步智能化、自动化,减人增效。提高系统可靠性。

7、控制方式:按照单元机组的控制要求,使炉、机、电等主设备、主系统统一协调管理,采用炉、机、电集中控制方式。锅炉、汽机及发变组、厂用电、旁路系统等均在分散控制系统(DCS)中实现。每台机组设置一套分散控制系统(DCS),并设置DCS公用系统网络。电气厂用电系统接入DCS公用系统网络。DCS按DAS、MCS、SCS(B/T)、SCS(G/A)、FSSS、BPC功能考虑。每台机组脱硫系统设置一套FGD-DCS,并设置FGD-DCS公用系统网络,FGD-DCS纳入全厂辅助系统控制网络。

二、工程参建单位:

建设单位:华润电力(渤海新区)有限公司

设计单位:河北省电力勘测设计研究院

监理单位:达华集团北京中达联咨询有限公司

调试单位:河北省电力建设调试验所

参建单位:

建筑A、B标段:广东火电工程总公司

烟囱、水塔:河南四建股份有限公司

主体建筑C标段:江西省水电工程局

脱硫系统建筑:山东兴润建设有限公司

安装A、B标段:东北电业管理局第三工程公司

安装C标段:湖南省工业设备安装有限公司

脱硫系统标段:浙江菲达环保科技股份有限公司

湿式除尘标段:浙江菲达环保科技股份有限公司

三、监理质量行为及监理工作情况:

1、监理组织构成

达华集团北京中达联咨询有限公司在2011年12月19日成立华润渤海工程监理部,并开展工作,现监理部组织机构人员设置如下:

监理部配备总监1人、土建付总监1人、安装付总监1人、安全付总监1人、调试付总监1人。土建监理工程师5人、测量专业监理工程师1人、锅炉专业监理工程师2人,汽机专业监理工程师2人、管道监理工程师1人、输煤系统脱硫脱销机务监理工程师1人、电气监理工程师1人、热控监理工程师2人、焊接专业监理工程师2人、安全专业监理2人,技经监理工程师1人、资料管理员1人,信息管理员2人、后勤管理人员1人、食堂厨师1人,总计30人。现已形成了专业配套机构完整。

2. 施工监理工作的管理

在监理工作中,我们始终遵循“以人为本、科学管理、诚信履约、优质服务、顾客满意、改进提高”的质量方针,监理人员严格按照国家电力建设工程监理规范、火力发电建设工程启动试运及验收规程、电力建设施工质量验收及评价规程,电力建设强制性条文要求、本工程施工图纸和设计文件、设备厂家技术标准等相关规范和标准,按照火力发电工程质量监督检查大纲以及达标创优考核办法对工程质量和安全进行全过程控制管理。

2.1首先项目监理部编制了监理规划,经报北京中达联咨询有限公司批准和报华润电力(渤

海新区)有限公司批准后,作为监理部“四控、两管、一协调”工作的指导性文件、根据监理规划,随着工程进展,相继编制了各专业施工监理细则和调试监理细则,制定了各项管理制度和监理程序文件,编制了工程年度质量计划、质量通病防范措施和强条执行计划及达标创优规划。

2.2监理工作做到监控有序,过程控制严格,首先组织了桩基工程质量检查验收,本工程桩基基础共6111根,检测2585根,占总比例:42.30%,合格率100%;

2.3建筑、安装共有单位工程000个(含公用系统),其中土建工程51个,安装工程个,分项工程验应为2197个,实际验收2190个;合格率100%;验收率 %;其中建筑验收分项工程应2197个,实际验收2190个;合格率100%;验收率99.68%;安装分项工程应验收个;实际验收个;合格率100%;验收率 %。

2.4 焊接:1#机组监督范围内共有受监焊口总数27104道(折合34149当量),无损检验25508道(折合30328当量),不合格焊口100道(100当量),无损检验一次合格率99.62 %。金相检验34点,热处理焊口4793道,硬度1996道,检验符合标准要求。高温螺栓468根,共无损检测468根。检测金相检验58点,硬度道。渗透检查46427处,对所有设备的全部合金部件进行了光谱分析,共分析检验299962 点,发现与设计材质不符的项共计件,已全部封闭。所有合金部件安装后又进行了标识确认或复检,没有发现错用材质现象。

3.监理依据及质量监控

本次监检范围为华润电力渤海新区2×350MW热电联产机组工程,#1机组及公用系统,168试运期间,监理部安排各专业监理和调试监理参加了24小时试运行值班,按照监理规范和职责见证了调试单位所做的全部试验项目。

3.1事前预控:对重点影响工程质量的因素和环节进行严格控制。对调试单位资质和人员资质、仪器仪表报验进行了审核、对调试单位报送的调试措施等进行了审批、重要调试方案的确认、督促和组织调试项目的安全技术交底、力求从源头上把好质量关,调试单位调试单位依据《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009、《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T5294-2013、《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》DL/T5295-2013、《火电工程达标投产验收工程》DL5277-2012的要求,编制了分系统调试、空负荷、带负荷、满负荷阶段调试大纲及措施,规范调试管理,组织整套调整试运准备工作充分,试运程序开展有序。项目部及各专业共编写了调试大纲和整套启动方案各一份,调试措施98份。其中分系统调试措施92份,整套启动措施6份。机组调试大纲、整套启动方案和各专业试运措施己经过施工、监理、建设单位会审,重要方案、措施经试运总指挥的批准。经监检组核定:1号机组分系统调试项目共111项,整套试运前完成分系统调试验收项目有111个,验收率达到

100%,全部合格,整套试运调整试运项目共计46项,已经验收46项,验收率达到100%,且全部合格。

3.2事中控制:在整套启动试运期间,通过了机组空负荷、带负荷、满负荷试运阶段,完成了各阶段试验项目和电网所要求试验项目。机组168小时连续满负荷试运期间,1号机组平均负荷率为100.9%(350MW考核),锅炉断油全燃煤运行,电除尘投入率100%,高加投入率100%,保护及热控自动投入率100%,机组最大轴振91μm,最大瓦振1

4.8μm、最高瓦温80℃,达到优良标准,脱硝系统与主机同时进行168小时试运,连续平均脱硝效率在92.38%以上,真空严密性为0.17kPa/min,实现了投电除尘、高低加全部投入,汽水品质优良,脱硫系统与主机同时完成了整套启动,机组主、辅机及辅助系统按计划全部投入,运行稳定,主要参数均达到合同规定和设计值。机组从锅炉点火冲转至168小时满负荷试运结束历时14天,完成了整套启动试运的各项任务,经整套启动试运的检验,机组建设质量总评分为108.95分。综合质量考核指标达到合格标准。

3.2.1 #1机组168小时满负荷试运期间主要经济技术指标表

序号参数名称#1机组实际指标

1 连续平均负荷353MW

2 发电煤耗g/kWh

3 厂用电率%

4 供电煤耗g/kWh

5 热工自动投入率100%

6 热工保护投入率100%

7 热工仪表投入率99.8%

8 电气自动投入率100%

9 电气保护投入率100%

10 汽机真空严密性0.17 kpa/min

11 发电机漏氢量 Nm3/d

12 额定负荷最大轴振91μm(4X)

13 额定负荷最大瓦振14.8μm(5瓦)

14 脱硫效率99%

15 脱硝效率92.38%

16 首次并网至168结束12天

17 整套启动次数3次

3.2.2调试过程中的控制:

调试过程的质量主要通过监理旁站、现场见证签证、试运期间缺陷闭环管理、试运条件具备情况检查确认。进入试运行时,监理参加调试会议和试运白班及夜间值班,组织检查确认整套启动具备条件,对重要设备上电试运转和保护逻辑试验进行见证签字。督促施工单位对试运行中发现的缺陷进行消缺和跟踪闭环,截止2015年02月02日统计,调试阶段,1#

机组共提出缺陷项,影响生产运行的缺陷已全部消缺。

3.2.3 #1机组168小时试运期间应投热控主保护套,实际投入套,保护投入率%;应投入热控自动套(含脱硫、湿除等),实际投入套,自动投入率%;应投入主要辅机热控保护套,实际投入套,辅机保护投入率%;热控仪表点(含脱硫、湿除等),投入点,投入率%;应投电气保护套,实际投入套,投入率100%;应投电气自动装置套,实际投入套,投入率%;应投电气主要仪表套,实际投入套,电气仪表投入率%,满足相关标准要求。机组协调控制系统和各自动调节系统投入正常、运行稳定,调节品质优良,确保了机组满负荷运行的平稳性和安全可靠性。

3.3调试质量事后控制:

3.3.1调试质量的事后控制,主要是通过各阶段调试质量验收来完成。本着“机组达标投产、创中国电力优质工程”的总体质量目标,调试项目达到2013版《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》中的各项标准。本工程调试工作范围主要包括锅炉(输煤)、汽轮机、电气、热控、化学和环保(脱硫)等六大专业的分系统及整套启动调试。分系统单位工程调试质量验收项目为110项。已完成项目为 110 项,质量验收率为100%。整套启动单位工程调试质量验收项目为66项。已完成项目为 66 项,质量验收率为100%。

3.3.2整套启动试运综合指标单位工程调试质量验收项目为15项。已完成项

目为15项,质量验收率为100%。

3.3.3调试项目质量验评统计表:(截止2015年02月10日)

专业应验已验验收率合格率未完项

#1机组

分系统试运

锅炉24 24 100 100% 0

汽机18 18 100 100% 0

电气18 18 100 100% 0

热控11 11 100 100% 0

化学8 8 100 100% 0

环保(脱硫)24 24 100 100% 0

输煤7 7 100 100% 0

小计110 110 100% 100% 0

整套启动(空+带)试运

汽机10 10 100% 100% 0

锅炉15 15 100% 100% 0

电气10 10 100% 100% 0

热控8 8 100% 100% 0

化学 2 2 100% 100% 0

环保(脱硫)9 9 100% 100% 0

输煤 3 3 100% 100% 0

小计 57 57 100% 100% 0 满负荷阶段调试 汽机 1 1

100% 100% 0 锅炉 2 2 100%

100% 0 电气 1 1 100% 100% 0 热控 1 1 100% 100% 0 化学 1 1 100% 100% 0 环保(脱硫) 1 1 100% 100% 0 输煤 2 2 100% 100% 0 小计 9 9 100% 100% 0 总计 176

176

100%

100%

3.3.4调试未完项目清单:无

4.建筑工程质量验收情况:

按照《火电机组达标投产验收规程DL5277-2012版》达标投产要求,《电力建设施工质量验收及评价规程DL/T5210.1-2009,到目前为止建筑工程质量验收情况: 4.1土建四级质量验评统计:(截止2015年04月23日)

4.2土建工程未完项目清单(公用部分) 名称 单位工程

分项工程 应验 已验 已验收 合格率 应验 已验 验收率 已验分项合格率 #1机组建筑 17 17 100% 624 624 100% 100% #1脱硫建筑 5 5 100% 325 325 100% 100% 输煤公用 27 26 96.30% 1157 1150 99.39% 100% 烟囱、水塔

2 2 100% 91 91 100% 100% 合计

51

50

98.04%

2197

2190

99.68%

100%

序号

单位工程

未完成项目

未完原因 计划完成日期 1

翻车机室

楼地面工程 安装

5月10日 屋面工程

屋面板安装未完 5月10日 雨水管道安装工程

屋面板安装未完 5月10日 涂料工程 屋面板安装未完 5月10日 钢结构 栏杆未完 5月10日 金属涂装 栏杆未完 5月10日 室内排水工程

地面未完成

5月10日

5.安装工程依据及质量验收情况:

5.1依据:安装工程主要执行《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组)DL/T 5210.2-2009、(第3部分:汽轮发电机组)DL/T 5210.3-2009、(第4部分:热工仪表及控制装置)DL/T 5210.4-2009、(第5部分:管道及系统)DL/T 5210.5-2009、(第6部分:水处理及制氢设备和系统)DL/T 5210.6-2009、(第7部分:焊接工程)DL/T 5210.7-2010、(第8部分:加工配制)DL/T 5210.8-2009、(第9部分:电气装置安装规范)DL/T 5161。

5.2安装四级质量验评统计:(截止2015年02月10日)

名称

单位工程分项工程

应验已验已验收

合格率

应验已验验收率已验分项

合格率

1#安装(东三)40 40 100% 745 745 100% 100%

1#安装(湖南)25 25 100% 302 302 100% 100% 脱硫9 9 100% 198 198 100% 100%

湿除 2 2 100% 27 27 100% 100%

合计76 76 100% 1272 1272 100% 100%

四、对整套启动后工程质量的评价

华润电力渤海新区2×350MW热电联产机组工程,#1机组及公用系统的土建施工和设备安装结束,质量验收合格。机组整套启动空负荷、带负荷和满负荷阶段试验全部完成,经过验收质量合格,#1机组性能试验已经完成,机组试运行各项指标达到设计水平,脱硫、脱硝环保项目与机组同时通过168小时试运。

至此,监理部认为#1机组已具备商业运行前质量监检条件。请领导和专家审查,也恳请各位领导和专家对监理工作多做指导和多提宝贵意见。

谢谢!

达华集团北京中达联咨询有限公司

华润电力渤海新区监理部 2015年04月23日

土建工程质量验收项目统计表

序号单位工程名称

验收结

分项工程

应验收数已验收数验收率(%)合格率

11#主厂房合格9191100%100%

21#汽轮发电机、汽动给

水泵工程

合格2323100%100%

31#烟道合格1111100%100% 41#锅炉建筑工程合格2727100%100% 51#主厂房地下设施合格3939100%100% 61#除尘器支架基础合格1010100%100% 71#循环水管道合格1919100%100% 81#A排外构筑物合格4545100%100% 91#除渣设施工程合格1818100%100%

101#引风机房或起吊支

合格1818100%100%

11循环水泵房合格4545100%100% 12天桥合格1818100%100% 13集控楼工程合格6464100%100% 14屋内配电装置合格4545100%100% 15屋外配电装置合格3939100%100% 16炉后除灰控制楼合格6060100%100%

17 循环水加药、配电间及

空调机房

合格5252100%100%

18 工艺综合楼工程合格84 84 100%100%

19 SO2吸收系统土建工程合格101 101 100%100%

20 石灰石制备、浆液输送

系统土建工程

合格94 94 100%100%

21 烟气系统土建工程合格22 22 100%100%

22 区域性建筑工程合格2424100% 100%

23 翻车机控制及配电室合格38 38 100% 100%

24 驱动小间合格38 38 100% 100%

25 推煤机库合格39 39 100% 100%

26 灰库合格33 33 100% 100%

27 雨水泵房合格35 35 100% 100%

28 储煤场工程合格43 43 100% 100%

29 输煤栈桥合格47 47 100% 100%

30 输煤转运站合格157 157 100% 100%

31 碎煤机室合格39 39 100% 100%

32 输煤电子设备及配电

合格35 35 100% 100%

33 输煤冲洗池及沉淀池合格21 21 100% 100%

34 输煤冲洗水泵房合格26 26 100% 100%

35 汽车衡室合格39 39 100% 100%

36 卸煤栈台工程合格13 13 100% 100%

37 化验楼合格47 47 100% 100%

38 工业废水处理室及酸

碱储存间

合格39 39 100% 100%

39 锅炉补给水处理室外

构筑物

合格55 55 100% 100%

40 生活污水处理站合格20 20 100% 100%

41 制氢站合格36 36 100% 100%

42 启动锅炉房合格35 35 100%100%

43 厂区综合管道支架合格11 11 100%100%

44 燃油泵房合格47 47 100%100%

45 燃料油罐区建筑合格14 14 100%100%

46 液氨区合格35 35 100%100%

47 海水淡化区合格160 160 100%100%

48 分汽门站合格8 8 100%100%

49 翻车机室合格47 40 85%100%

50 烟囱合格44 44 100%100%

51 1#冷却塔合格47 47 100%100%

单位工程合格率(%)

建设单位:监理单位:施工单位:

安装工程质量验收项目统计表

专业

单位工程分项工程

总数

已验

收数

合格数

合格率

(%)

应验

收数

已验

收数

验收率

(%)

合格率

(%)

锅炉8 8 8 100% 193 193 86% 100%

汽机7 7 7 100% 208 208 79% 100%

电气13 13 13 100% 150 150 65% 100%

热控9 9 9 100% 155 155 65% 100%

化水 2 2 2 100% 21 21 100% 100%

输煤 3 3 3 100% 39 39 100% 100%

除尘 4 4 4 100% 41 41 100% 100%

除灰 1 1 1 100% 18 18 100% 100%

脱硫9 9 9 100% 198 198 100% 100%

湿除 2 2 2 100% 27 27 100% 100%

合计

建设单位:监理单位:施工单位:

调试项目质量验收项目统计表

专业应验收项目数已验收项目数验收率(%)合格率(%)未完成项目数锅炉41 41 100% 100% 0

汽机29 29 100% 100% 0

电气29 29 100% 100% 0

热控20 20 100% 100% 0

化水11 11 100% 100% 0

脱硫9 9 100% 100% 0

168小时 1 1 100% 100% 0

合计100%100%

建设单位:监理单位:施工单位:

监督检查工作报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 监督检查工作报告 篇一:监督工作汇报 **市工程建设质量监督站 工程质量监督工作情况汇报 我站全体干部职工在省总站正确指导和市住建局的正 确领导下,按照制定的工作安排,以“工程质量治理两年行动”为契机,不断加强自身建设,进一步完善和创新监督管理模式,加强工程质量巡查力度,稳步推进住宅工程竣工分户 验收工作,切实提高工程质量监督管理,为我市城市建设做 出了贡献。现将主要工作汇报如下: 1、严格落实各方责任主体终身责任 按照省厅《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书制度有关问题的通知》**?**?**号文件精神,为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理,强化建设工程各方责任主体质量意识,落实质量终身责任制,结合我市具体情况,自**年**月**日起,新建的工程项目在办理工程质量监督手续时,要求由经法定程序确定的建设、勘察、

设计、施工、监理、施工图审查、质量检测和预拌混凝土生产单位的法定代表人签署《质量终身责任制承诺书》,切实推行质量终身责任承诺制度。 我站从参建队伍、建材供应、工程款拨付、工程现场勘察、 试验质量控制、严格按图纸和专项方案施工、设立实物样板、质量管理标准化、量化考核等诸多方面入手,充分发挥和调动各方 质量责任主体项目负责人对自身质量行为监管的自主性,提高参建主体质量保证体系相关人员的质量意识,完善职能转变,从勘察、设计开始,认真抓好参建主体全过程的质量监管,严格处罚那些质量责任制不落实、人员虚设、人员脱岗、不尽职履责的单位,坚决杜绝项目负责人不作为的现象。 2、推行竣工后永久性标牌制度 我市**年以后竣工的工程,已全部在建筑物显著位臵设臵了 永久性标识,载明了工程名称,开竣工日期,建设、勘察、设计、施工、监理单位工程质量责任主体的名称、法定代表人及项目负责人姓名,以增强相关责任人员的质量终身责任意识。凡不按规定设臵永久性标牌的工程项目一律不得进行工程竣工验收。

2020自查自纠情况报告5篇

2020自查自纠情况报告5篇 2020自查自纠情况报告【一】 根据市委《关于在全市党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的实施意见》社区党委周密部署活动安排,及时召开了支部大会,进行宣传和动员,成立了支部创先争优活动领导小组,制定了《创先争优活动方案》。支部将整个活动内容分为长短期阶段,对党员参加近远期各项阶段活动,提出了明确目标和具体要求,并将活动方案在公示栏向党员和群众公示,进行承诺,接受社区居民的广泛监督。 二、统一认识,积极参与 党委在广泛动员基础上,组织全体党员,认真学习市委创先争优活动有关精神,以及上级要求学习的相关理论材料,使每个党员真正从思想上明确“筑坚强堡垒,树先锋形象,促科学发展”的活动主线,树立“以岗位为重点,以服务破难点,以业绩树亮点”的目标,在群众中敢于、乐于“亮牌示范”,用党员自身的实际行动“把党的旗帜亮出来”。通过学习使党员们统一了思想认识,奠定了积极投身活动的自觉性。 三、稳步启动,分层推进 各支部结合中心实际情况,结合“五加一”、“白加黑”和“三比三看”活动,做到起步稳,层面清、任务明、推进快。 争创活动分三个层面推进: 1、班子争创。 党委在班子中积极开展当“三好”( 用好人、做好事、留好名)创建“四好”( 政治素质好、工作业绩好、团结协作好、作风形象好)班子,建设“五好”( 支部班子好、党员队伍好、活动开展好、制度建设好、作用发挥好)支部活动。班子成员做到三个坚持,即:坚持带班上岗制度;坚持服务居民制度;坚持不懈的继续抓好社区服务年各项任务的落实。班子成员抓重点,素质提升跨台阶,由点带面牵主线,同频共振促服务的工作氛围。

2、党员争创。 全体党员积极响应支部提出的“一个岗位一盏灯,一个团队一条心,一个支部一面旗”的号召,党员争创典型,鞭策党员,便于群众监督。 3、服务争创。 服务是居民是一切工作的主线,也是建设作风形象好党组织,打造坚强堡垒的主渠道,支部在活动中,以“党员示范”为载体,开展“三比三看”创新服务活动。一是比和谐。社区服务对象双方和谐稳定作为工作的重中之重,切实增强社区工作和谐稳定的责任感和使命感。认真落行政务公开,规范细化工作程序,努力提高业务水平。同时,切实加强社区班干部道德教育、法制教育,努力提高居民的法制意识和守法观念。积极开展“党员示范岗”、“社区服务先进工作者”等文明创建活动。比谁竞争意识强,看谁落实的到位。二是比服务看效率。切实做好服务居民这篇大文章,在社区形成“人人谋发展,人人是形象”的浓厚氛围。 四、深入查摆,建章立制 支部党员积极参与党性分析和整改工作,一是党员自评。每位党员对照标准,从三个方面自查自评,写出党性分析材料。二是党员互评。支部会上,在每个党员做了党性分析后,与会党员逐一发言,集体“会诊”。三是群众评议。通过群众座谈会,个别交谈等形式,对党员进行评议。四是支部评议。支部汇集党内外群众意见,形成评议意见,向党员反馈,肯定成绩,指出不足和整改方向。五是建章立制。为建立创先争优活动长效机制,支部通过查摆问题,找出差距,建立了党员“三会一课”制度、党组织任期目标承诺制度、党员目标管理制度、党员联系群众制度、党员“争先创优”制度等十项工作制度。 社区党委在创先争优活动各项工作虽然取得了一些成绩,但还存在不少问题:一是社区建设有待提高,;二是部分党员的素质还有待提高;三是、硬件设施等不能完全适应工作需要等。 党委将在今后的活动中,组织全体党员结合支部实际,求真务实,探索创新发挥坚强堡垒和先锋作用。 2020自查自纠情况报告【二】

#1机组商业运行前质量监督检查汇报材料

1号机组商业运行前质量监督检查1号标段汇报材料 ****项目部 2018年3月10日

尊敬的各位领导、各位专家: 大家好! 首先,我代表****项目部全体员工热烈欢迎各位领导和专家在百忙之中来 到****工程现场,进行1号机组商业运行前质量监督检查和指导工作。本工程 在上级领导、专家的关心和支持下,在项目公司、工程公司、宏源监理以及各 参建单位的紧密配合和共同努力下,工程进度、质量、安全始终处于受控状态, 目前1号机组商业运行前相关工作已基本完成,具备质量监督检查条件。现将1 号机组商业运行前施工情况作简要汇报。敬请各位领导、各位专家提出宝贵意 见。 一、施工范围 我公司在****工程中承建工程的#1标段,主要施工范围包括全厂建筑工程 (不含脱硫岛、烟囱、循环水泵房、厂前区及厂外建筑等)和#1机组及公用系 统安装工程。 二、#1机组工程主要节点 #1汽机房基础浇筑第一罐混凝土 2015.09.19 #1锅炉钢架开始吊装 2015.10.05 顶板梁安装 2016.03.26 #1汽机房钢屋架吊装完成 2016.05.24 #1机组DCS受电 2016.09.10 #1汽轮机本体轴承座就位 2016.10.20 发电机定子就位 2016.11.15 锅炉整体水压试验一次成功 2016.12.31 油品油质合格 2017.01.07 锅炉整体风压试验 2017.04.30 锅炉酸洗结束 2017.05.08 吹管完毕 2017.05.30

首次并网一次成功2017.08.25 168小时满负荷试运行一次成功,投入商运2017.09.09 目前,#1标段中#1机组及公用系统所有建构筑物的结构、装修以及建筑设备安装工作已全部完成,具备机组商业运行条件。 三、施工单位质量管理体系 我公司自项目开工起,就成立了质量管理委员会,并根据现场人员实际情况适时调整;根据火电工程建设的规程、规范及我公司《管理手册》、《管理程序》的要求,项目部组织编制了《管理体系实施规划》、《施工组织总设计》,并按要求编制完成了《各专业施工组织专业设计》、《施工质量计划》、《工程建设标准强制性条文实施计划》、《强制性条文实施细则》等一系列运行文件,形成了完整的分公司管理体系文件,并根据实际情况及时升版。 建立并完善了质量检验管理网络,各级质量管理、检验、试验人员的数量和资质均能够满足工程现场实际需要;施工过程中严格执行质量管理体系运行标准,从人员配备、材料采购、特殊工种、计量管理、技术方案、过程管控、检验试验等各方面严格管理,现场开展精细化管理、洁净化施工;调试期间根据调试工作需要编制了各专业单体试转作业指导书,加强工程调试的精细化管理,明确职责,程序规范,确保机组安全、优质、高效的完成单体试转、分部试运,以及整套启动的调试配合工作,从而保证了现场工程质量始终处于受控状态。 四、本次监检条件 1、1号机组建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并经过验收合格; 2、1号机组已完成168小时满负荷试运,验收合格; 3、1号机组整套启动试运过程中的缺陷不符合项已全部处理完毕,验收合格。 4、目前机组额定工况运行状态良好。 五、施工单位质量行为 1、整套启动试运期间涉及施工单位的不符合项已处理完成,并验收合格。 2、项目竣工资料文件已基本整理完毕。 3、完成工程质量自查报告,确认施工质量符合设计和规程、规范规定。 六、施工质量情况

质监站监督工作汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除质监站监督工作汇报 篇一:质监站检查汇报材料 光伏并网发电项目 光伏发电并网启动试运前 质量监督检查汇报材料 施工 项目部 20XX年09月 各位领导、专家: 你们好!我代表***电力工程有限公司**电力开发有限公司********光伏并网发电项目施工项目部,就30mwp电气施工情况向各位领导及专家汇报如下: *****光伏并网发电项目35kV高压电缆敷设、消防电缆敷设、光缆敷设、箱式变压器就位工程均由我公司施工,通过我公司的精心组织,在建设、设计、监理单位的细心指导和帮助下,在******光伏并网发电项目建设中科协管理、精心施工,严格履行合同,按照业主对工程的总体要求,高起

点、高标准统筹安排各项工作,到目前为止,安全、质量、进度均处于良好的受控状态。现将工程建设情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程规模 根据规划方案,项目本期建设规模30mwp,光伏电站由30个光伏逆变单元组成,每1000kwp光伏组件为一个子系统逆变器输出的交流电经升压变压器升至35KV,通过高压电缆汇流到35kV开关站,最终以一回110kV架空线路接入并网接入点。 本站由30套1mw光伏发电子系统组成,总容量30mw。本阶段推荐的电气主线为:电站共30个1mwp光伏发电单元,每个发电单元设置一台1000kVA双分裂绕组箱式变,电压为38.5/0.27/0.27kV。每台1000kVA双分裂绕组箱式变在高压侧为一个进线单元,30个联合进线单元分3路进入35kV开关站,最终以35kV高压等级接入附近110kV变电站。厂用电源采用双电源供电,一路电源引用附近的35kV升压站10kV 侧,另一路电 源引用本电站35kV母线。光伏区采用就地取用电源为逆变器室供电,每个逆变器室用电约5kw,工程区选用2台315kVA厂用变压器,电压分别为10/0.4kV和35/0.4kV厂用变。光伏区设备除1000kVA双分裂绕组箱式变压器、汇流箱布置于户外,其他设备均布置在逆变器室内。

工作报告 巡视自查自纠情况报告_自查自纠工作情况报告

巡视自查自纠情况报告_自查自纠工作情况 报告 根据公司的统一安排,我参加了学习贯彻《职工工作作风整顿》活动,对《职工工作作风整顿》的实施意义有了更加深刻的认识,一个月以来来,我认真学习和贯彻执行《职工工作作风整顿》的各项规定,对照“工作性质,工作流程”的相关规定,并结合自身工作和工作作风情况进行了自查,现将自查情况报告如下:一、存在的问题(一)在学习上:学习的要求和动力不够,对学习的要求不够高,在学习内容上,学习的范围较窄,系统性、专业性、深入性不强,在学习的方式上,理论与实践结合差,学以致用不活。动力不足,缺乏学习的主动性,主要表现在一是学习的自觉性不强。较注重单位安排的各种政治、业务学习,而对其他学习的主动性不够。二是理想信念淡化。自已不管在何处工作,总是随遇而安,缺乏开拓创新意识。在思维方式上,习惯于凭经验考虑问题,想事情在工作立足实际,大胆探索的方式比较少。(二)在工作作风上:工作作风不够扎实。虽然工作中取得了一定的成绩,但是树立为经济发展服务意识不够深刻,工作作风不深入、不扎实。有些工作浮于表面和有应对的思想。工作标准不精益求精,处理问题有时还存在畏难情绪,瞻前顾后、患得患失,忽视了工作的积极性、主动性、创造性,降低了工作标准。责任意识不够强,由于大局意识不够,往住只管自已职责以内的事,其它的事就少有过问,对工作的热情不够。二、产生问题的原因分析(一)平时疏于学习。以往我总认为,只要能把本职工作干好,其他学习都无关紧要,

其实,学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习,才能更好地胜任自已的工作。由于忽视了对党的路线、方针、政策的学习和掌握,对于自已所学的东西,也没有认真去深入消化、吸收,也就不能很好地做到把自已所学贯彻到实践中去,落实到行动上来。(二)服务意识不是很强,由于理论学习不够,思想不解放,导致为对公司专业化服务的管理理念理解有所偏颇,自我革新意识不强。(三)思维局限,认识落后。思维局限,认识落后,进取意识不够强,认为工作上过得去就行,不求冒尖,但求稳而不乱,奉行多一事不如少一事的原则。按部就班,认为只要规规矩矩地按条款、按规章制度办事,工作不出错,不给公司添乱子,也就问心无愧。没给自已树立跨越的高标杆,让自已朝着目标坚定地走下去,反而缺乏向更高目标追求和奋斗的激情与勇气。三、努力的方向及整改措施(一)加强学习,提高自身的思想素质和工作能力认真学习自己所在的专业内容,并且有针对性地学习对自己有帮助的专业知识。认真学习和贯彻公司各种文件和企业文化,积极参加企业文化学习,努力提高自已的思想素质。不断加强业务学习,提高业务水平。(二)严于律已,增强服务观念专业化服务和集成化管理是我公司的管理理念,是我们必须牢记的东西,也是我们在平时工作和学习的最终目标。工作中,自已始终要围绕专业化服务这一管理理念,严于律已,爱岗敬业,一丝不苟地干好本职工作。时刻把公司的利益放在首位,增强为公司服务的责任意识。(三)求真务实,开拓创新,树立大局意识求真务实,开拓创新,要改于突破常规思维,想别人之所没想,所不想,树立敢闯、

消防安全监督检查工作汇报范文

消防安全监督检查工作汇报范文 消防安全监督检查工作汇报范文 不断加强消防安全重点机构管理,为有效提高消防监督工作。及时掌握和消除社会面上存在火灾隐患、消防违法行为,依据《消防监督检查规定》公安部号令、省公安消防机构消防监督检查工作量化标准》等法律法规和规范性文件的规定,大队按照抽检方案组织开展了全县消防安全重点单位监督抽查活动,现将抽查情况报告如下:一、认真组织,周密部署重点单位的监督抽查是公安消防机构依据《中华人民共和国消防法》、公安部73号令、公安部107号令等法律法规的规定,履行消防监督检查职责的基本形式。为使消防安全重点单位监督抽查工作有条不紊地开展,根据辖区实际情况,大队制定了《关于县年度消防监督抽查方案的报告》(公消〔〕3号),对抽查的范围、分工和数量、时间和步骤及有关要求等进行明确,并在政府网上做了公告。二、开展检查,严格执法在日常抽查过程中大队严格按照抽查方案的要求,对人员密集场所、劳动密集型生产企业、医院等重点单位进行仔细监督检查,检查事项严格对照消防监督检查记录表,及时发现被检查单位的各类火灾隐患和消防违法行为。对发现的火灾隐患和消防违法行为依法责令改正,逾期不改的,依法予以处罚。结合目前正在开展的“奋战40日夜,献礼周年”消防安全排查整治专项活动及“三合一”整治工作,大队在县政府的带领下会同公安局、安监局等单位组成联合检查组,对全县人员密集场所、单位及合用场所进行了消防安全检查,并对辖区消防安全重点单位“四个能力”建设进行检查指导工作,取得了一定成效。截至年月30日,全县共抽查消防安全重点单位90家,抽查非消防安全重点单位123家,发出《责令改正通知书》33份,责令“三停”15家,处罚罚款金额59.3万元。三、重点单位监督抽查存在的主要问题(一)单位消防安全责任主体意识不强,制度不健全,措施不落实。部分企业在落实消防安全责任制方面还不到位,责任主体意识不强,检查、巡查等记录不能及时到位,不能有效开展单位灭火疏散演练;企业内部安全管理薄弱,企业法人、员工的消防安全意识淡薄,对消防安全存在侥幸心理。在下步工作中,将进一步加大宣传教育力度,督促单位落实消防安全责任制。通过开展多形式、多层次、全方位的消防宣传活动,营造浓厚的.消防

自查自纠工作情况报告

[标签:标题] 篇一:自查自纠工作情况报告 枣庄市海龙化工有限公司 安全生产事故隐患自查自纠工作情况报告 根据枣庄市安全生产监督管理局《转发省安监局关于进一步加强企业安全生产事故隐患自 查自纠工作的通知》(枣安监发?2011?184号)文件精神,为进一步加强公司安全生产管理, 贯彻《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》要求,我公司高度重视、积极响应,本 着依法管理、严肃认真、客观务实的态度,开展了安全生产事故隐患自查自纠工作。现把安 全生产事故隐患自查自纠工作情况汇报如下: 一、公司安全监管机构建设情况 公司成立了以总经理任组长的安全工作领导小组,安全领导小组下设安保部,具体负责公 司日常安全生产工作。按照有关法律法规要求,设立了安全检查、生产调度和设备管理机构,配备了专职人员担任安全检查员、生产调度员和设备管理员并制定了“三员”岗位职责。 公司高度重视对“三员”的管理,严格执行“三员”的任职资格,培训计划和考核标准, 切实提高重点岗位人员隐患排查和应急处置能力,努力防范和遏制各类事故发生,保障公司安全生产形势稳定。 二、安全生产事故隐患自查自纠工作开展情况 公司认真贯彻2011年8月10日安全生产电视电话会议精神及市区安监部门的安排,公司专门下发了文件,召开了会议,贯彻落实“企业自查自纠、政府严格监管、执法督促整改”的 隐患排查机制,使公司的安全管理水平、管理人员及操作工人的安全意识得到了很大的提高。 (一) 检查基本情况: 1、公司安全许可; 2、安全管理机构和人员资质情况; 3、安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况; 4、安全设施的配备、设置及安全经费的落实情况; 5、生产现场操作规程、安全资料是否规范及执行情况; 6、应急预案编制、应急队伍建设、救援培训与演练、救援装备配备情况; 7、重大危险源监测运行情况; 8、原材及成品包装、运输及储存情况。 9、设备检修及安全联锁运行情况。 (二)存在问题 1、配电室电缆沟无盖板,缺少安全警示标识,食堂线路老化,配电室至食堂、办公区线路 凌乱; 2、生产现场少数工人未按规定佩戴安全帽,防腐橡胶手套等防护用品。 3、部分灭火器材未摆放在明显位置; 4、生产车间和灌区的安全警示标识过少或有损坏。 (三)整改措施 针对以上检查出的问题,公司要求责任人立即进行了整改,对于不能立即整改的,公司规 定了限期整改时间,并按期复查,跟踪整治,确保整改到位。 1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施,认真落实安全生产责任制,公司的主要领 导要把安全生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度,认真贯彻

首次质量监督检查汇报材料

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 华能繁峙风电项目筹备处 2013年7月5日

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 目录 1、建设单位汇报材料 2、监理单位汇报材料 3、施工单位汇报材料 天津电力建设公司山西繁峙风电工程项目部 (一期风机基础及箱变基础) 内蒙古隆达工程建筑有限公司(一期道路) 晋城市巨能电网有限责任公司(一期集电线路) 锦州缔一建筑安装有限责任公司(一期升压站) 中十冶集团有限公司(二期风机基础基箱变基础)中铁二十四局集团有限公司(二期道路) 中铁十二局集团电气化工程有限公司 (二期集电线路) 河南省中天风电安装有限公司(一、二期接地)

华能繁峙砂河风电场(砂河一、二期)49.5MW 风电项目工程 首次质量监督检查汇报材料 承建项目:华能繁峙风电场工程项目 汇报单位:内蒙古康远建设工程监理有限责任公司汇报日期:2013年7月

尊敬的省电力质监站各位领导、各位专家大家好:我谨代表内蒙古康远工程建设监理有限责任公司,对各位领导、专家的到来表示热烈的欢迎。 受华能繁峙风电项目筹备处的委托与授权,内蒙古康远工程建设监理有限责任公司对华能繁峙风电场一期49.5MW、二期49.5MW机组工程实施监理,组建了项目监理处,派驻现场监理人员,配备了车辆及满足现场工程监理要求的设施,开展安全、质量、进度、投资的监督、管理、控制,进行工程建设全过程的跟踪和旁站监理。 一、工程监理范围: 华能繁峙上狼涧(砂河一期)49.5MW风电项目; 华能繁峙小庄(砂河二期)49.5MW风电项目 二、施工进展情况 一期风机桩基础施工基础3月20日开始,到目前为止33基全部完成,箱变基础完成15基 二期3月31日开始天然基础开挖,4月16日开始桩基钻孔,到目前为止,风机基础混凝土浇筑完成32台,箱变基础完成4台。 35kV集电线路工程进展情况 一期风电场35kV集电线路工程基础共计169基,线路总亘长30.8公里,分A、B、C3回,到目前铁塔基础混凝土

监督工作汇报教学文案

**市工程建设质量监督站 工程质量监督工作情况汇报 我站全体干部职工在省总站正确指导和市住建局的正确领导下,按照制定的工作安排,以“工程质量治理两年行动”为契机,不断加强自身建设,进一步完善和创新监督管理模式,加强工程质量巡查力度,稳步推进住宅工程竣工分户验收工作,切实提高工程质量监督管理,为我市城市建设做出了贡献。现将主要工作汇报如下: 1、严格落实各方责任主体终身责任 按照省厅《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书制度有关问题的通知》**〔**〕**号文件精神,为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理,强化建设工程各方责任主体质量意识,落实质量终身责任制,结合我市具体情况,自**年**月**日起,新建的工程项目在办理工程质量监督手续时,要求由经法定程序确定的建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、质量检测和预拌混凝土生产单位的法定代表人签署《质量终身责任制承诺书》,切实推行质量终身责任承诺制度。 我站从参建队伍、建材供应、工程款拨付、工程现场勘察、试验质量控制、严格按图纸和专项方案施工、设立实物样板、质量管理标准化、量化考核等诸多方面入手,充分发挥和调动各方

质量责任主体项目负责人对自身质量行为监管的自主性,提高参建主体质量保证体系相关人员的质量意识,完善职能转变,从勘察、设计开始,认真抓好参建主体全过程的质量监管,严格处罚那些质量责任制不落实、人员虚设、人员脱岗、不尽职履责的单位,坚决杜绝项目负责人不作为的现象。 2、推行竣工后永久性标牌制度 我市**年以后竣工的工程,已全部在建筑物显著位置设置了永久性标识,载明了工程名称,开竣工日期,建设、勘察、设计、施工、监理单位工程质量责任主体的名称、法定代表人及项目负责人姓名,以增强相关责任人员的质量终身责任意识。凡不按规定设置永久性标牌的工程项目一律不得进行工程竣工验收。 3、建立项目负责人质量终身责任信息档案 要求建设单位要建立建设、勘察、设计、施工、监理单位五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案,工程竣工验收后移交城建档案管理部门统一管理保存,以利于工程出现质量问题后,能够及时、准确地找到具体责任人,追究相关责任。 4、严格质量责任追究 实行质量责任追究和倒查制度。在工程项目开工前,五方责任主体的法定代表人必须签署授权书,明确本单位的项目负责人。对工程项目在设计寿命内不能正常使用或发生工程质量事故、严重工程质量问题的,依法严格处罚建设、勘察、设计、施工、监理五个参建单位中的责任单位,给予罚款、停止执业、吊销执业

自查自纠工作报告格式

自查自纠工作报告格式 自查自纠是中央企业开展治理商业贿赂专项工作的重要环节,下面是WTT为大家准备的自查自纠工作报告格式,欢迎大家阅读! 自查自纠工作报告格式范文1 根据枣庄市安全生产监督管理局《转发省安监局关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查自纠工作的通知》(枣安监发 „20xx‟184号)文件精神,为进一步加强公司安全生产管理,贯彻《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》要求,我公司高度重视、积极响应,本着依法管理、严肃认真、客观务实的态度,开展了安全生产事故隐患自查自纠工作。现把安全生产事故隐患自查自纠工作情况汇报如下: 一、公司安全监管机构建设情况 公司成立了以总经理任组长的安全工作领导小组,安全领导小组下设安保部,具体负责公司日常安全生产工作。按照有关法律法规要求,设立了安全检查、生产调度和设备管理机构,配备了专职人员担任安全检查员、生产调度员和设备管理员并制定了“三员”岗位职责。 公司高度重视对“三员”的管理,严格执行“三员”的任职资格,培训计划和考核标准,切实提高重点岗位人员隐患排查和应急处置能力,努力防范和遏制各类事故发生,保障公司安全生产形势稳定。

二、安全生产事故隐患自查自纠工作开展情况 公司认真贯彻20xx年8月10日安全生产电视电话会议精神及市区安监部门的安排,公司专门下发了文件,召开了会议,贯彻落实“企业自查自纠、政府严格监管、执法督促整改”的隐患排查机制,使公司的安全管理水平、管理人员及操作工人的安全意识得到了很大的提高。 (一) 检查基本情况: 1、公司安全许可; 2、安全管理机构和人员资质情况; 3、安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况; 4、安全设施的配备、设置及安全经费的落实情况; 5、生产现场操作规程、安全资料是否规范及执行情况; 6、应急预案编制、应急队伍建设、救援培训与演练、救援装备配备情况; 7、重大危险源监测运行情况; 8、原材及成品包装、运输及储存情况。 9、设备检修及安全联锁运行情况。 (二)存在问题 1、配电室电缆沟无盖板,缺少安全警示标识,食堂线路老化,配电室至食堂、办公区线路凌乱; 2、生产现场少数工人未按规定佩戴安全帽,防腐橡胶手套等防护用品。

自查自纠工作情况报告

自查自纠工作情况报告 根据公司的统一安排,我参加了学习贯彻《职工工作作风整顿》活动,对《职工工作作风整顿》的实施意义有了更加深刻的认识,一个月以来来,我认真学习和贯彻执行《职工工作作风整顿》的各项规定,对照“工作性质,工作流程”的相关规定,并结合自身工作和工作作风情况进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、存在的问题 (一)在学习上:学习的要求和动力不够,对学习的要求不够高,在学习内容上,学习的范围较窄,系统性、专业性、深入性不强,在学习的方式上,理论与实践结合差,学以致用不活。动力不足,缺乏学习的主动性,主要表现在一是学习的自觉性不强。较注重单位安排的各种政治、业务学习,而对其他学习的主动性不够。二是理想信念淡化。自已不管在何处工作,总是随遇而安,缺乏开拓创新意识。在思维方式上,习惯于凭经验考虑问题,想事情在工作立足实际,大胆探索的方式比较少。 (二)在工作作风上:工作作风不够扎实。虽然工作中取得了一定的成绩,但是树立为经济发展服务意识不够深刻,工作作风不深入、不扎实。有些工作浮于表面和有应对的思想。工作标准不精益求精,处理问题有时还存在畏难情绪,瞻前顾后、患得患失,忽视了工作的积极性、主动性、创造性,降低了工作标准。责任意识不够强,由于大局意识不够,往住只管自已职责以内的事,其它的事就少有过问,对工作的热情不够。 二、产生问题的原因分析 (一)平时疏于学习。以往我总认为,只要能把本职工作干好,其他学习都无关紧要,其实,学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习,才能更好地胜任自已的工作。由于忽视了对党的路线、方针、政策的学习和掌握,对于自已所学的东西,也没有认真去深入消化、吸收,也就不能很好地做到把自已所学贯彻到实践中去,落实到行动上来。 (二)服务意识不是很强,由于理论学习不够,思想不解放,导致为对公司专业化服务的管理理念理解有所偏颇,自我革新意识不强。 (三)思维局限,认识落后。思维局限,认识落后,进取意识不够强,认为工作上过得去就行,不求冒尖,但求稳而不乱,奉行多一事不如少一事的原则。按部就班,认为只要规规矩矩地按条款、按规章制度办事,工作不出错,不给公司添乱子,也就问心无愧。没给自已树立跨越的高标杆,让自已朝着目标坚定地走下去,反而缺乏向更高目标追求和奋斗的激情与勇气。 三、努力的方向及整改措施 (一)加强学习,提高自身的思想素质和工作能力

小学开展自查自纠工作情况汇报

小学开展自查自纠工作情况汇报 根据《关于开展公职人员涉及省委巡视组反馈共性问题情况自查自纠报告工作 ___》(x纪字[XX]x号,以下简称《通知》) ___的文件精神,我校高度重视,立即召开行政会和教师例会组织学习,接着认真按照自查自查对象、内容,组织开展好自查自纠报告工作,现将学习和自查自纠工作情况汇报如下: 一、组织学习《通知》要求。9月6日上午我校在行政会上组织全体行政人员对《通知》进行了学习,9月6日下午在教师例会上组织全体教职工对《通知》进行了学习,学校党支部书记、校长黄先湖同志主持了学习会并作了讲话。黄先湖同志对开展公职人员涉及省委巡视组反馈共性问题情况自查自纠报告工作提出以下要求:一是实事求是,高度重视。全体教职工要认真按照自查自纠对象、内容,开展好公职人员涉及省委巡视组反馈共性问题情况自查自纠报告工作,全面、真实、准确地填写好《国家公职人员涉及省委巡视组反馈共性问题情况自查自纠报告登记表》和《国家公职人员投资办果园情况报告登记表》。对瞒报、漏报、谎报的,一经查实从严处理,涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。二是及时公示,接受监督。以《登记表》为基础,认真做好汇总工作,汇总表在校门口公开栏进行公示,并设立举报电话,主动接受社会监督。三是牢记职责,自觉自律。全体教职工要以本次《通知》自查自纠为契机,时刻牢记自己的职责,增强责任意识,自觉自律,严格要求,不参

与民间非法集资、投资经商办企业以及工程项目建设施工、招投标和管理。 二、形成自查自纠情况汇报。9月7日—9月8日,组织全体教职工认真填写好《国家公职人员涉及省委巡视组反馈共性问题情况自查自纠报告登记表》和《国家公职人员投资办果园情况报告登记表》。经统计,两表所例问题我校教职工均未涉及。 三、汇总表在校公开栏公示,并设立举报电话,主动接受社会监督。9月9日至9月14日,汇总表在本单位公开栏(或公共场所)进行公示,并设立举报电话0797--679xxxx,主动接受社会监督。经过几天的公示,未接到举报电话。 xx市xx区第四小学 XX年9月14日 模板,内容仅供参考

监督检查工作总结

监督检查工作总结 近年来,xx县的财政监督工作在县委、政府的正确领导和市局的关心指导下,紧紧围绕全县社会经济发展目标和财政监督检查工作重点,以“确保两个安全、以查促改、以查促管”为目标,从健全制度、促进管理入手,切实加强财政监督工作,充分发挥财政监督职能,为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出了积极贡献,为促进财政管理科学化精细化和保障全县财政经济健康发展发挥了重要作用。现将近两年来的工作开展情况简要汇报如下: 一、主要做法及成效: (一)加强学习,全面提高综合素质 一是加强政治理论学习,不断提高政治素质。认真学习贯彻党的xx大、xx届五中、六中全会精神,认真学习有关财政改革的方针、政策和财政监督的法律法规。通过学习,不断提高了干部队伍的政治思想素质,增强了政治敏锐性,坚定了政治立场,始终如一地同党中央保持高度一致。二是加强业务学习,提高业务水平。紧密结合财政工作实际,学习各项业务知识,不断提高业务素质。结合“xx”普法和新的《行政监察法》出台实施之机,认真组织学习《会计法》、《会计基础规范》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中国共产党党内监督条例》,及时举办了全系统人员参加的《行政监察

法》、《行政强制法》和“xx”普法学习培训班,进一步提高了财政监督工作人员的综合素质。三是加强宣传,营造氛围。充分利用报刊、杂志,电子显示屏、宣传栏、标语等形式大力宣传《行政监察法》、《会计法》等法律法规,积极营造了学法、懂法和执法的良好职业环境。 (二)健全制度,不断规范监督行为 实施财政内部监督制度,是财政部门依法理财科学管理的需要;是财政部门内部对权力的一种制约;是一种有目的的预防和纠错活动,健全的法规制度和良好的工作机制是保障业务工作顺利开展并取得预期效果的重要保障。因此,近年来,我们在建章立制上狠下功夫,建立和完善了一系列的规章制度,使内部监督、内部管理工作有章可循,依规办事。真正做到用制度约束人,用制度管理人。一是建立办事公开制度。向社会公开了《行政问责制》、《首问首办制》、《限时办结制》、《服务承诺》,《财政拨款程序》,《预算拨款审批程序》,《财政监督检查程序》,《会计从业资格证办理程序》等多个公开办事制度,并把这些制度公布上墙,接受社会监督。二是建立完善内部规章制度。为了进一步提高财政系统干部职工的政治素质,业务水平,加强机关内部管理,提高财政工作管理水平和办事效率,我们分别收集编印了《xx县财政局相关党纪法规文件资料选编》、《财政系统内部法律法规汇编》及《廉政警言守册》下发到职工手中,时刻警醒,依法

自查自纠整改报告,单位自查自纠整改报告

自查自纠整改报告,单位自查自纠整改报告 篇一 为了切实做好安全生产工作,认真落实好市安全生产专项整治会议精神,我公司认真开展了自查自纠工作,加大隐患的排查和整改,防止安全生产事故的发生,现将检查整改报告如下: 一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况 1、安全管理机构方面 我公司在安全管理机构建设方面,尤为重视现场技术、安全人员的配备,每个生产车间都配备了重要的人员及部门,生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督,并全部对各人员签订了安全管理终端责任状,明确各管理人员的职责,确保生产现场安全质量可控。 2、安全生产管理制度方面 通过自查自纠活动,部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的,现逐步走上正规,例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。 3、隐患排查治理和重大危险源监控方面 目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声,重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中,其他重大危险源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查,每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况,并是否及时进行了整改,对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育。 4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况 随着安全生产重点由下部结构升至上部结构,我公司生产部分是带电作业,安全教育培训工作显得尤为重要,公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查,现我告诉现场特殊工种人员将近2人,现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。 5、特种设备使用管理情况 由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间,每日都必须进行生产设备的安全性能检查,对部分受力构件在使用后,重新对使用设备的疲劳情况作试验,对不能满足安全性能的设备进行拆换处理,及时对设备进行保养。 6、安全投入情况 我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。 7、应急预案编制及演练情况 根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识,针对我公司安全施工生产实际情况,特在公司厂区内组织了一次应急急救演练,演练顺利结束,取得了大家的认可。 二、存在问题 在这次安全生产大检查中,发现问题,当即整改。检查中发现的主要问题是: 1、厂区车辆未按规定停放在指定地点; 2、现场施工用电未按要求设置,乱接电问题存在,线路杂乱; 3、施工现场缺少安全防护设施; 4、车间安全防护不到位,临边所设立安全防护栏不符合要求; 5、设备使用管理不规范;

首次质量监督检查汇报材料

首次监督检查1标段汇报材料 尊敬的各位领导、专家: 你们好! 首先,我代表****公司向百忙中莅临现场检查、指导工作的各位领导、各位专家表示热烈的欢迎!同时,借此机会,向一直以来给予我们关心和指导的****发电有限公司、****有限公司、****建设监理有限公司、****设计院及各协作单位表示衷心的感谢!下面我对********2×1000MW 发电工程#1标段施工情况作简要汇报: 一、工程概况 项目名称:********2×1000MW发电工程 工程规模:本工程建设两台1000MW超超临界燃煤发电机组。 建设单位:****发电有限公司 管理单位:****有限公司 监理单位:****建设监理有限公司 设计单位:****设计院 参建单位:****(#1标) 本工程选用国产超超临界凝汽式燃煤发电机组,三大主机设备分别采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司(锅炉)、上海电气集团股份有限公司(汽轮机和发电机)的产品。

质量目标:高水平达标投产、主要技术经济指标达设计值、创同类型机组先进水平、创电力建设优质工程奖、创国家优质工程金奖。 安全目标: 二、承包资质、承包工程范围、管理组织机构及技术管理、材料管理等情况 三、工程质量管理情况 项目部建立后强化超前管理意识,提前做好质量策划工作,确保********2×1000MW发电工程高标准建设、高质量验收、高水平移交,实现机组运行可靠、安全、稳定、经济。 为实现总体工程质量目标,采取了以下质量控制措施: 1、建立健全质量组织机构与管理网络 项目部成立了质量管理委员会,明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师是质量保证的技术负责人。建立了质量检验管理网络,目前项目部共有土建三级质检员6名,锅炉、焊接三级质检员各1名,计量管理员2名,金属试验人员2人,工程档案管理人员1名。能满足现阶段工程建设需要,随着工程的进展,我公司会不断充实管理人员,以满足工程需要。 为了确保质量目标的实现,工程初期进行了一系列的策划,编制了质量管理制度、技术管理制度,制订了施工技术责任制、施工质量责任制、质量奖惩制等制度和质量策划文件,并已开始成立了QC小组。明确了本工程的目标、部门职责,规范了施工过程中的管理行为和作业行为。 3、分阶段进行质量、技术培训,在职工中进行“产品即人品、质量即生命”的质量理念教育。通过宣传和学习,使广大职工深刻理解质量管理的目的、明确质量管理的要求、掌握质量管理的方法。 4、在工程的施工中严格执行国家、行业标准与强制性条文,精心编制作业指导书,优化施工技术方案,合理安排作业程序,确保工程施工质量。 5、加强对砼生产质量管理,对原材料生产厂家认真分析研究,控制原材料质量指标,保证混凝土生产质量。 6、加强一、二级验收管理,增加中间环节验收点,对一次验收合格率进行考核,加强技术人员、质检员责任心。

人力资源水利水电工程质量监督汇报材料范文

** 水利水电工程质量监督汇报材料(范文) 1工程概况 1.1 工程位置及主要建设内容 1.2 工程设计及批复情况 1.3 工程参建单位 项目法人: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 运管单位(如有): 2质量监督工作 2.1组织机构及人员配备 *年*月*日,**水利水电工程项目业主与** 水利水电工程质量与安全监督站(以下简称“我站”)签订了《**工程质量与安全监督书》。 根据该工程的建设规模和实施情况,我站成立了工程质量与安全监督项目站(组),共由*名监督员组成,同时明确了现场责任监督员。项

目质量与安全监督人员情况见附件1。 2.2施工准备阶段质量监督 我站根据《安徽水利水电工程建设质量与安全监督实施细则》和 安徽水利水电工程建设质量与安全监督工作指南》和** 工程的特点,制定了《** 工程质量与安全监督计划》,并以*水质监〔**** 〕** 号文印发项目法人、施工、监理等单位,明确了本工程的质量监督方式以巡查和抽查为主,明确了重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的监督到位点,明确了开展监督工作的具体要求。同时对各参建单位的质量管理体系和质量行为提出了具体要求。 2.3施工过程中质量监督 2.3.1 质量管理体系检查 工程开工初期,我站组织了对项目法人、现场管理机构、监理单位、施工单位的监督交底,对参建各方的质量管理体系的建立和运行情况进行监督检查,主要检查内容有:是否建立了质量管理机构并配备专职质量管理人员,主要管理人员(监理单位总监理工程师和副总监理工程师,现场监理人员;施工单位项目经理、技术负责人、质量管理员)与投标是否一致、人员是否持证上岗等。通过检查,发现了 *** 问题,并对所发现问题提出了整改意见。 2.3.2 质量检查 ** 工程建设过程中,我站在根据工程进度开展日常监督工作的基础上,多次对工程建设质量进行全面检查,对原材料进行抽检,对工 程实体质量进行监督检测。通过检查,发现了*** 问题。检查结果及存在问题均以书面形式通知项目法人,由项目法人统一落实整改,并将整改结果报我站备案。 2.3.3 工程验收 我站按照监督工作计划,派员对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程验收进行了现场监督(如有),派员参加了大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程、单位工程、外观工程质量验收(评定)工作

单位自查自纠工作情况报告范文三篇

单位自查自纠工作情况报告范文三篇 单位自查自纠报告是对各级领导干部进行自我教育、自我约束、自我完善的新举措和好方法。有关单位自查自纠时的工作情况怎么写好?以下是职场范文网准备的三篇范文,供大家参考! 范文一 按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区20xx年小金库治理工作的通知》(叶党办〔20xx〕31号)文件精神,我局认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下 一、健全组织,加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理小金库工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。 二、加强学习宣传,提高思想认识 全区小金库专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区20xx年小金库治理工作的通知》和区工

委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大好处,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查,实施长效监督 按照试验区工委办公室《关于做好全区20xx年小金库治理工作的通知》的要求,重点围绕;五查五看的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。 3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

相关文档
相关文档 最新文档