文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kv高压线下施工方案

220kv高压线下施工方案

目录

一、编制说明 (2)

二、编制依据 (2)

三、编制原则 (2)

四、围护桩施工段情况说明 (2)

四、220KV高压线段围护桩施工安全管理及应急小组 (4)

五、安全及应急职责 (5)

六、应急响应 (7)

七、防护措施 (8)

八、标准段及扩大端内钻孔桩防护施工方案 (10)

九、标准段及扩大端内钢筋笼吊装(防护)施工方案 (11)

十、附录 (12)

雷锋大道站220KV高压线段围护桩安全

施工方案

一、编制说明

本方案为确保220KV高压线路下方围护桩作业施工安全,为该段钻孔桩及钢筋笼吊装施工提供相关安全防护方案。

二、编制依据

1、长株潭城际铁路雷锋大道站围护结构施工图

2、《雷锋大道站围护结构施工方案》

3、《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》

4、工程建设行业标准《建筑施工起重吊装安全技术规范》

5、围护桩与220KV高压线关系尺寸图

三、编制原则

1、安全第一的原则:坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确,管理科学,确保施工和高压线输电安全。

2、质量根本的原则:严谨遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。

3、风险预控的原则:为保证施工和高压线输电线路安全,我们在施工生产过程中必须指定切实的预控指导方案和措施。

四、围护桩施工段情况说明

雷锋大道站施工场地内, 220KV高压线由东往西,沿围护结构北侧边沿线斜穿围护结构施工区域,在160#围护桩处横穿车站围护结构,均为三层两排临空架设电缆。

其中在围护桩最东端处(237#围护桩处)电缆落地高度为21.55m;围护桩东端扩大段北侧中心位置时(230#围护桩处)电缆落地高度为21.34m;

东端扩大段北侧西端(220#围护桩处)电缆落地高度为22.71m ;

标准段北侧(205#围护桩处)电缆落地高度24.44m ;标准段北侧160#围护桩处电缆走向为东北到西南,因220KV 高压电缆为三层两排电缆,两排电缆对我围护桩施工影响较大。在165#、156#围护桩处电缆落地高度约28m ,在348#、355#围护桩处电缆落地高度约29m 。金属高压线杆及高压线路距离围护桩外边缘尺寸如图1: 220kv高压线高压线影

响范围

图1 雷锋大道站围护桩施工与220KV 高压线尺寸关系图

其中,标准段内高压线路最外端线与围护桩外边缘的水平距离4.8m ~8.2m ,高压线路的垂直最低高度为23.17m 。进为入扩大端以后,扩大端围护桩外边缘与高压线路最外端线的水平距离为0m ~0.3m ,高压线路的垂直最低高度为21.36m 。

图2雷锋大道站高压电线现场图

220KV高压线属于超高压电力设施,在靠近高压线路下施工的情况,可能会造成高压线路放电,给施工人员的生命安全带来伤害,因此,工区制定本安全施工方案。

因此,在标准段137#-150# 、171#-212#,可采用旋挖钻机施工作业。从扩大端北侧围护桩桩号194-245段(受东西方向高压电缆影响)、桩号151-170段(受南北方向高压电缆影响),采用冲桩机。标准段内钢筋笼吊装采用二段吊装,扩大端采用分三段吊装。

四、220KV高压线段围护桩施工安全管理及应急小组

组长王利洋

副组长高奇文吕振辉孙再旭刘文亮

周振健(监督检查方案实施情况)

组员张力权(负责提供工程技术支持)

闫振(负责联系电力单位)

郝军圣(负责联系应急车辆)

谢道旭(负责提供架子队内各项支持)

罗伟闯(整理每天的设备检查情况)

刘学明(负责安排现场作业)

蔡金力(负责安排现场作业)

李谨贵(负责安排现场作业)

陈远桥(负责现场技术支持)

王豫良(负责现场技术支持)

谢军(班组负责人)

五、安全及应急职责

安全施工管理小组主要职责是监督管理现场施工方案执行,应急处理各种突发情况。

负责应急管理,组织和协调应急抢险,事件调查和处置。

督促、检查本工区各项安全生产管理制度、事故/事件(或险情)应急救援预案的管理和落实工作;

结合本项目特点组织制定大件吊装方案,认真部署,贯彻落实应急领导小组各项决议;

组织训练本项目的事故应急救援队伍,对员工进行应急救援知识培训,配备必要的防护、救援物资、设备、器材,并指定专人管理,定期对其进行检查和维护保养,确保性能完好。

落实施工现场必备的抢救器材和设施:

事故/事件(或险情)发生时,立即启动事故/事件(或险情)应急救援预案,组织自救,同时确定事故/事件等级,并视事故的严重程度上报集团公司应急救援小组或向地方政府求救。对一级紧急情况,在工区应急救援领导小组的领导下,立即启动本项目应急救援预案,消除危险情况,恢复正常的施工生产。

确定事故/事件的先期应急救援方案。

总结事故教训、配合集团公司事故调查小组做好事故调查处理工作。

为事件抢险救援和调查提供技术支持和专家服务,调度应急设备、物资和经费。

组织开展应急知识宣传教育。

5.1围护桩作业现场要安排两到一名现场专职安全员,监控220KV高压线下方钻孔桩及吊装钢筋笼施工作业。另外围护桩作业班组设两到二名群众安全员,24小时现场值班。

5.2现场安全员职责:监督司机进行班前设备检查;作业中及时发现和制止有关违反安全施工的行为,在制止无效的情况下或出现突发状况时要及时上报相关领导;现场安全员要关注天气变化,施工前一天要了解第二天的天气状况,以确定第二天现场是否有良好的施工条件,雨雪天气、大风大雾天气及其他恶劣天气严禁施工。

5.3群众安全员职责:配合司机,每天班前对设备进行检查;要控制旋挖钻机出渣、甩渣速度,高压线附近禁止大幅度猛烈甩动钻杆,并注意防范旋挖钻机倾斜和侧翻。在钻孔过程中,群众安全员要与司机保持沟通,掌握钻孔过程中的各种问题并及时解决。

5.4旋挖钻机司机职责:班前严禁饮酒;每班前检查架体、钻杆有无裂纹,检查钢丝绳有无毛刺、断股等现象;检查各种附件有无较大磨损或变形,并做好设备检查记录。在雨雪天气、大风大雾天气及其他恶劣天气情况下有权拒绝施工。

5.5起重机司机职责:班前严禁饮酒;每班前设备状况及安全附件;检查钢丝绳有无毛刺、断股等现象;检查各种限位开关是否有效;检查吊钩磨损程度及吊钩保险装置,并做好设备检查记录。在雨雪天气、大风大雾天气及其他恶劣天气情况下有权拒绝施工。

5.6起重机司机在吊装作业时,严禁离开驾驶室随意走动。若有特殊情况需离开驾驶室时,要通知现场作业带班人员。

5.7现场专职安全员和班组内群众安全员要与220KV线路管理所驻工区人员密切配合,在施工中充分考虑其提出的各种建议和意见,作为本工区高压线路段围护桩施工的参考意见。班组在钻孔桩施工及吊装施工之前要通知其到现场监督施工。

六、应急响应

应急领导小组接到事故报告后,立即启动应急预案,组织有关人员、设备、设施及器材,赶赴现场采取有效措施控制事态蔓延或扩大,与此同时:

⑴、立即救护受伤害者。

⑵、认真保护事故现场,凡与事故有关的物体、痕迹、状态,不得破坏,为抢救受伤者需要移动某些物体时,必须做好标志,应尽量对事故现场和抢救过程进行录像或拍照,为妥善处理事故善后事宜,作为分析资料。

⑶、在伤亡事故发生后,立即报告总公司及相关部门。

⑷、若事态不能有效控制,在应急领导小组统一指挥下,立即向当地有关部门、总公司求援,必要时疏散人员。

应急联系电话见下表

表1应急联系电话

序号周边资源联系方式联系人用途备注

1 查号台114 电话号码查询

2 市急救中心120 人员伤亡急救

长沙市南方医院: 0731-********(急救科)非工作时间拨打此电话

河西医院: 0731-********(急救科)工作时间拨打此电话

武警医院(定点)医疗值班室:0731-******** 总值班室:0731-********

集团公司华南指挥部:158********

七、防护措施

7.1围护桩钻孔施工及钢筋笼吊装施工所涉及到的钻机司机、起重机司机、信号人员、焊工等必须持证上岗。

7.2、现场安装风速仪,风速仪的安装高度要求在6米以上,现场安全员要注意观察现场实时的风力大小。在风力超过5级的情况下严禁作业。

7.3、现场安装接地体,接地体要符合规范,接地电阻要小于10Ω。在接地体安装完毕之后,电工班摇测接地电阻并记录有关数据。在施工过程中,接地体电阻每周必须摇测一次,并记录相关数据,并由现场安全员签字、安全总监、机电负责人签字确认。垂直接地体采用角钢、钢管或光面圆钢,接地体长度为2.5m,接地体与接地体之间距离为5m。在220KV高压线下围护桩施工段,接地体要做4组,每组间距约为40m,施工设备到接地体的距离要控制在20m内,接地线使用25mm平方铜线。接地体安装尺寸如图3:

图3 接地体安装尺寸图

7.4、现场悬挂“高压危险”标识牌,严禁非作业人员进入该区域。危险区域——以接地体为中心,半径8m的圆周内,该范围内的工作人员要穿着绝缘手套和绝缘鞋。

7.5钻孔或吊装钢筋笼之前,现场安全员、群众安全员、钻机司机或吊车司机查看孔位位置环境、地面状况等,以便在突发状况下有合理的应对措施。准备开钻或准备吊装之前,由作业班组负责人,通知线路管理所驻工区人员到场。

7.6 旋挖钻机定位过程中,要将架体放倒。在将旋挖钻机开至钻孔位置后,沿东西方向将架体缓缓升起,之后旋转底座马达,将钻头对准孔位。禁止在竖起钻杆架体的情况下猛烈移动钻机至钻孔位。

7.7在旋挖钻机或起重机定位以后,要将设备接地保护。

旋挖钻机接地办法:旋挖钻机接地螺栓焊接在其桅杆下端,在接地时,使用25mm2接地线连接至接地体。旋挖钻机钻孔完毕,司机将钻杆架体放倒,之后方可拆下旋挖钻机的接地保护。在下一个孔桩定位后,重新做旋挖钻机接地连接。

起重设备接地办法:标准段内,钢筋笼吊装可以使用汽车式起重机或履带式起重机作业。在起重机定位后,将起重机吊臂连接至接地体,做好接地保护,接地桩焊接在起重机吊臂上,在收回吊臂后方可拆卸接地线。

扩大端内,只能使用汽车式起重机作业,并且在起重机定位后,将起重机吊臂连接至接地体,做好接地保护,接地桩焊接在起重机吊臂上。

7.8在遇到突发状况时,要将钻杆架体或吊臂向远离高压线方向放倒。并通知安全施工管理及应急小组相关成员。

7.9冲击钻司机要持证上岗,每班前要对设备进行检查,检查钢丝绳及附属夹具等,并形成书面记录。

7.10雨雪天气、大风大雾天气及其他恶劣天气严禁施工。

八、标准段及扩大端内钻孔桩防护施工方案

8.1标准段钻孔桩防护施工方案

标准段高压线路最外端线与围护桩外边缘的水平距离为3.5m~6.8m,高压线路的垂直最低高度为23.17m。参考《电力设施保护条例》中,电力设施的防护区域为6m,220KV高压线路在风力较大的情况下风偏可达到

2.0m~2.5m。

因此,在良好的天气状况下,在标准段137#-150# 、171#-212#,可采用旋挖钻机施工作业。

8.2扩大端钻孔施工方案

扩大端围护桩外边缘与高压线路最外端线水平距离0m~0.3m,高压线路从160#围护桩处金属线杆向东,线路的垂直高度逐渐降低,其中,在扩大端北侧围护桩外边缘,高压线路的垂直最低高度为21.36m。具体尺寸见图4。

图4 东侧扩大端围护桩与高压线路尺寸关系图

从扩大端北侧围护桩桩号194-245段(受东西方向高压电缆影响)、桩

号151-170段(受南北方向高压电缆影响)经计算,未能达到与高压线的6m的安全距离,因此,这一段范围均不可采用旋挖钻机作业,必须采用冲击钻施工。冲击钻工作高度在6m~8m之间,满足安全施工要求。

九、标准段及扩大端内钢筋笼吊装(防护)施工方案

9.1标准段钢筋笼吊装施工方案

9.1.1标准段每个钢筋笼分为13.22m(顶)+13m(底)两段吊装。

9.1.2标准段内,钢筋笼吊装可以使用汽车式起重机或履带式起重机作业。在起重机定位后,将起重机吊臂连接至接地体,做好接地保护,接地桩焊接在起重机吊臂上。起重机与架空线路边线的最小安全距离见表2。

表2起重机与架空线路边线的最小安全距离

电压(kv)

<1 10 35 220 220 330 500

安全距离(m)

沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5

沿水平方向 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5

9.1.3在吊装之前,现场安全员、群众安全员、吊车司机、司索人员必须检查钢筋笼焊接的吊点以及吊具附件(钢丝绳、卡环等),要求吊点处必须焊接牢固,钢丝绳无毛刺或断股情况,卡环无变形,卡环螺栓能否旋紧等。若检查发现各部件存在问题,要先整改,整改完毕后二次检查,直至无问题后才可继续吊装。

9.1.4钢筋笼起吊之前,先用两根尼龙绳将钢筋笼拴好,尼龙绳拴在钢筋笼的中间部位。在钢筋笼吊起后,班组安排两个作业人员从两个方向拉紧尼龙绳,防止钢筋笼晃动幅度过大。

9.1.5钢筋笼起吊:现场安全员、群众安全员、线路管理所驻地人员均在场的情况下方可起吊钢筋笼。

9.1.6钢筋笼起吊时,吊车由专职信号人员指挥。钢筋笼吊至竖直方向后,要先吊离开地面10cm,静止观察3分钟,无异常情况后可以继续作业。

9.1.7钢筋笼吊至桩孔上方时,要抓紧时间下钢筋笼。工程技术人员要在下钢筋笼前将围护桩孔报验完毕。在下钢筋笼前若仍有孔桩报验存在问题,禁止起吊钢筋笼。

9.1.8钢筋笼在搭接焊接时,焊接工作人员要穿着绝缘手套和绝缘鞋,电焊机要做好接地措施。

9.1.9作业完毕后,汽车起重机收臂,拆除接地保护。在下一个钢筋笼吊装定位后,重新做好接地保护。

9.2在扩大端位置,高压线路的垂直最低高度为16.4m,在扩大端要求起重设备使用汽车轮式起重机。在本段钢筋笼要分成三节吊装,扩大段每个钢筋笼分为9m(顶)+9m(腰)+9.18m(底)三段吊装。钢筋笼底部距地面高度不得超过1m,确保吊装高度不得超过12m,如此即可保证安全施工要求。其他吊装安全措施遵循标准段作业方案规定。

十、附录

围护桩安全施工管理及应急小组通讯录

姓名小组职务负责内容联系电话

王利洋组长监督管理151********

高奇文副组长监督管理186********

吕振辉副组长监督管理189********

孙再旭副组长监督管理158********

刘文亮副组长监督管理159********

周振健副组长监督检查方案实施情况187********

谢道旭副组长负责架子队内各项支持159********

张力权副组长负责提供工程技术支持159********

闫振组员负责电力单位联络186********

郝军胜组员负责联系应急车辆137********

罗伟闯组员整理每天设备检查情况139********

蔡金力组员负责安排现场作业14789734151

刘学明组员负责安排现场作业186********

李谨贵组员负责安排现场作业186******** 陈远桥组员负责现场技术支持186******** 王豫良组员负责现场技术支持159******** 谢军组员班组负责人186******** 戴智辉线路管理所班长135******** 胡工线路管理所驻工区人员155********