文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专业防腐保温工程量计算规则

专业防腐保温工程量计算规则

专业防腐保温工程量计算规则
专业防腐保温工程量计算规则

专业防腐保温工程量计算规则

1、除锈、刷油工程

1)设备、管道表面积计算公式:

S=π×D×L

式中: π-------圆周率

D-------设备或管道直径(m)

L--------设备或管道延长米

2、防腐蚀工程

1)管道、设备筒体表面积计算同公式(1)

2)阀门、弯头、法兰表面积计算公式:

①阀门表面积:

S=π×D×2.5×D×K×N

式中: D-------直径(m)

K-------调整系数(1.05)

N-------阀门个数

②弯头表面积:

S=π×D×1.5D×2π×N/B

式中: D-------直径(m)

K-------调整系数(1.05)

N-------弯头个数

B--------90°弯头B=4; 45°弯头B=8

③法兰表面积:

S=π×D×1.5D×K×N

式中: D-------直径(m)

K-------调整系数(1.05)

N-------法兰个数

3)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式

S=π×(D+A)×A

式中: D-------直径(m)

A-------法兰翻边宽 (m)

3、绝热工程量

1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式

V=π×(D+K1δ)×K1δ×L

S=π×(D+K2δ+0.0082)×L

式中: D-------直径(m)

K1-------调整系数(1.033)

K2-------调整系数(2.10)

δ-------绝热层厚度(m)

L-------设备筒体或管道长度(m)

2)拌热管道绝热工程量计算式:

①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时) D`=D1+ D2+(10~20mm)

式中: D`--------伴热管道综合值(m)

D1--------主管道直径(m)

D2--------伴热管道直径(m)

(10~20mm)------主管道与伴热管道之间的间隙

②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):

D`=D1+1.5×D2+(10~20mm)

③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)

D`=D1+ D伴大+(10~20mm)

将上述D`计算结果分别代入公式(6)或(7)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

3)设备封头绝热层、防潮层和保护层工程量计算式:

V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5N

S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5N

4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05N

S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05N

5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05N

S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05N

6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δN/B

S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式:

V=2πr(h+1.033δ)×1.033δ