文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 寨矿35KV变电站电气试验安全技术措施

寨矿35KV变电站电气试验安全技术措施

寨矿35KV变电站电气试验安全技术措施
寨矿35KV变电站电气试验安全技术措施

寨矿高压供电系统电气试验安全技术措施

根据我矿电气预防性试验计划安排,需对35KV变电站高压开关

进行电气试验。为确保作业期间的矿井供电系统设备、设施及作业人

员安全,现参照国家有关电气安全作业规程及我矿实际情况,特制定

如下安全技术措施。

一、施工组织

组长:刘兵成

副组长:张廷文刘艳军高永昌

成员:冯保东李云亮刘小平任照才邢福平李建忠

电气试验小组下设办公室,办公室设在机电科,科长由刘艳军兼任,负责组织所需项目进行电气试验,确保高压供电系统安全、可靠、稳定运行。

二、电气试验时间、影响范围、作业线路及试验内容:

试验时间:2018年月日

影响范围:井下风机风机房压风机房强排水 2#副斜井

锅炉房动筛车间主井口石盘区洗煤厂生活区井下动力

陈家湾

作业线路:

35KV高压配电柜:4404 4402 4400 4403 4401

10KV高压配电柜:5254 5252 5250 5248 5246 5244 5243

5245 5247 5249 5251 5253 5255 5258

5260 5262 5264 5266 5268 5269 5267

5265 5263 5261 5259

试验内容:

1、开关柜的绝缘电阻、交流耐压、接触电阻及真空度检查试验。

2、电流互感器的绝缘电阻测定、变比测定及交流耐压试验。

3、电压互感器的绝缘电阻测定、变比测定及交流耐压试验。

4、继电器保护、压敏电阻等其他电气试验项目。

三、停送电及电气试验施工负责人、监护人的确定:

1、停送电由35KV变电站当班主值负责,施工负责

人;

监护人。

2、电气试验由检测中心安排专人负责,施工负责人;监护

人。

四、试验仪器的确定:

1、电气试验仪器所需电压为220V,由35KV变电站负责。

2、本次电气试验仪器为:高压发生器、继电保护测试仪、回路电阻测试仪、直流电阻测试仪。

五、35KV变电站高压开关柜电气试验顺序及停电安排:

1、先对35KV变电站2回路高压配电柜做电气试验,试验前应将进线高压开关柜一次线及分路配电柜二次解线,试验完成后,恢复正常供电。

2、2回路高压配电柜试验完成后,再对1回路高压配电柜做电气试验,试验前应将进线高压开关柜一次线及分路高压开关柜二次解线,试验完成后,恢复正常供电。

3、1回路和2回路高压配电柜停送电顺序及原则:2回路高压配电柜停电→2回路高压开关柜复电→主通风机切换→1回路高压配电柜停电→1回路高压配电柜复电。

六、停送电安全组织措施

保证安全工作的组织措施包括:

1、工作票制度

2、工作许可制度

3、工作监护制度

4、工作结束和送电制度

七、停送电安全技术措施

在全部和部分停电设备上工作,必须完成如下安全措施:

1.停电;

2.验电;

3.装设接地线;

4.悬挂标示牌,装设遮栏。

上述措施由35KV变电站值班员执行并应有监视人。

八、安全技术措施

1、停送电命令必须由调度主任发出,调度主任不在岗时,由当日值班主任全面负责。

2、安监站派专职安全员现场监督、检查。

3、电气试验前,备齐两个灭火器、0.5立方米黄沙,四把铁锹和水桶。

4、35KV变电站应指派人负责高压开关柜的停送电。

5、35KV变电站指派两名电工负责高压开关柜的拆接线。

6、在电气试验应分段进行,先对35KV变电站2回路高压配电柜电气试验,然后对35KV变电站1回路高压配电柜电气试验。

9、安装队电工,瓦斯员应提前做好主通风机电源切换试验,并做好记录。

10、对2回路高压配电柜做耐压试验时,安装队电工,瓦斯员必须认真检查主通风机运转状态,确保主通风机在1回路上;对1回路高压配电柜做耐压试验时,安装队电工,瓦斯员必须人工提前将主通风机切换至2回路上,切换完成后将结果汇报调度。

11、安监站指派专人进行现场监督。

12、在做电气试验前,35KV变电站高压开关柜二次线解线以及阻容吸收装置断开,防止试验电压损伤开关内的弱性电气元件。

13、电气试验时,现场应拉好警戒线,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守;试验设备(仪器)两端不在同一地点时,另一端必须派人看守。

14、电气试验接线要牢固,试验接线要一人接线,一人检查,确认无误后方可送电试验。

15、停送电期间应确保通讯正常。

16、电气试验时必须确定现场作业的人员名单及人数。

17、高压开关柜在停送电时,必须严格按照有关操作规程执行。

18、严禁约时停、送电。

19、工作现场必须由负责人统一指挥。

20、停电线路必须有明显的断开点,该线路断开的电源开关手把,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人工作,严禁合闸”字样的警示牌。

21、工作结束恢复送电前,必须和调度室联系,清点各种工具,拆除工作中所设的接地线,由施工负责人检查无误后,方可送电。

22、确认所有作业完毕后,由工作负责人检查现场情况,并做好相关记录。

九、本措施如有未提及之处,应按国家《电气安全作业规程》或新版《煤矿安全规程》及上级有关文件执行。

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

35kv变电所电气预防性试验安全技术措施

35KV变电所电气预防性试验 安全技术措施 一、概况: 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定及《煤矿电气试验规程》的要求,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照集团公司电气试验室的统一要求,计划规定于2012年月日至日,对35KV变电所供电设备及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由集团公司电气试验室负责,综合工区积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本措施。 二、施工组织: 1、试验负责人:集团公司电气试验室 2、配合施工负责人:徐贵远 安全负责人: 3、工区现场人员:徐贵远 4、配合试验人员: 三、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉本变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由工区负责人将高压柜检查一遍,确保各

柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由集团公司实验室负责试验的安排工作,工区负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照集团电气试验室负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 四、35KV变电所正常运转状态为张株I回路为主运行回路,张株II回路为热备用回路。 (一)张株II 回路35KV电气设备预防性试验步骤: 1、牢阅电气工作票,填写倒闸操作票 2、穿戴绝缘用具并带验电笔 3、核对断路器,隔离开关运行状态 4、监护人唱票,操作人复诵。 5、停2#主变6KV出线盘602真空断路器及上下隔离开关6022、6023。 6、停2#主变35KV302断路器3002隔离开关;2#变压器停运,停II路电压互感器3004隔离开关。 7、对2#主变6KV出线盘6023验电,放电,挂三相短路接地线,挂停电牌。 8、停6kv联络开关柜,停6KVII段的所有开关柜断路器与上下隔离开关614、6006、606、608、604、612、610、

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

35kv变电站施工组织设计

XXXX35kV变电站新建工程施工组织设计 编写: 审核: 批准: 四川川能水利电力建设有限公司 二○一○年五月

目录 编制依据 (6) 第一章 .工程概况及特点 (6) 一、工程概况 (6) (一)工程简述 (6) (二)工程建设规模 (6) (三)工程承包范围 (7) (四)自然环境 (8) (五)交通情况 (8) 二、工程特点 (9) (一)设计特点 (9) (二)工程特点 (9) (三)影响施工的主要和特殊环节分析 (9) 第二章 .施工现场组织机构 (11) 一、组织机构关系图 (11) 二、工程主要负责人简介 (12) 三、项目主要岗位职责说明 (12) (一)项目经理 (12) (二)项目总工 (12) (三)工程部 (12) (四)质安部 (13) (五)物资及保障部 (13) 第三章 .施工现场总平面布置图 (15) 一、施工现场总平面布置图 (15) (一)布置依据及原则 (15) (二)施工现场总平面布置图 (15) 二、施工现场总平面图说明 (15) (一)临时设施布置 (15) (二)生活营地 (16) (三)现场项目部安排 (16)

(四)材料站及加工场地安排 (16) 第四章 .施工方案 (16) 一.施工准备 (16) (一)施工技术、资料准备 (16) (二)施工力量的准备 (18) (三)通讯和生活设施准备 (18) (四)施工现场准备 (19) (五)施工机具与材料准备 (19) 二.施工工序总体安排 (23) (一)土建工程 (23) (二)电气安装工程 (23) 三.主要工序和特殊工序的施工方法 (24) (一)土建工程部分 (24) (二)电气安装部分 (35) (三)特殊工序控制 (57) 四.工程成本的控制措施 (58) (一)材料采购控制 (59) (二)人员控制 (59) (三)资金控制 (59) (四)工程成本控制实施步骤: (59) 第五章 .工期及施工进度计划 (60) 一.工期规划及要求 (60) 二.施工进度计划 (60) 三.施工资源(人力、材料、场地)计划 (60) (一)施工设备的供应计划 (60) (二)人力安排计划 (60) (三)主要设备材料供应计划 (61) 四.施工进度计划分析 (61) (一)计划潜存的问题 (61) (二)潜力及开发途径 (61)

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

电气装置试验安全技术措施示范文本

电气装置试验安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气装置试验安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的 性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次 回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。 2) 高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得 进行试验。 3) 在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦, 挂警告牌,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。 4) 高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴 或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无 监护人员时,不得进行操作。 5) 高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地棒接 地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备

应接地放电。 6) 高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。 7) 试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程中需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电,检查无残存电压后,方可更换接线o 8) 检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电器,严禁使用低压验电器检验高压。 9) 用兆欧表遥测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接触。试验后被测物应接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧表测低一级电压的设备。 10) 在做二次回路耐压试验中,有关回路和设备应设专人监视。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

新建35kv变电站工程建设可行性研究报告

35千伏输变电工程可行性研究报告 生产技术部 xxxx年十月

批准:审核:校核:编制:

目录1 工程概述 1.1 工程概况 1.2 设计水平年 1.3 主要设计原则 2 地区概况 2.1 **乡经济概况 3 系统一次部分 3.1 **乡电网现状 3.2 2005年**乡供用电情况 3.3 **乡负荷预测 3.4 工程建设的必要性 3.5 工程建设规模 3.6 接入系统方案论证 3.7 无功补偿计算及主变选型 3.8 电气主接线原则意见 4 系统二次 4.1 系统继电保护 4.2 安全自动装置 4.3 系统通信

4.4 系统远动 5 所址选择及工程设想 5.1 所址选择 5.2 水文、气象、地质条件 5.3 工程设想 6 送电线路 6.1 送电线路路径选择 6.2 导线截面选择 7 工程投资估算 7.1 变电部分 7.2 线路部分 7. 3 编制依据 7.4 **变电站部分投资估算7.5 **输变电工程总投资估算8经济评价 8.1 编制依据 8.2 原始数据 8.3 资金及偿还方式 8.4 投资使用计划 8.5 盈利能力分析 8.6 结论

1、工程概况 1.1 工程概况 根据**乡国民经济发展规划,为解决**乡用电需要,进一步完善**乡的电网结构,提高供电可靠性和供电质量,在**乡建设**35KV 输变电工程,**变按照无人值班变电站的要求进行设计,变电站设计规模为: 主变压器:远期2×5000KVA,本期1×5000KVA。 出线回路数:35KV出线远期3回,本期2回;10KV出线远期6回,本期4回。 其他设备:35KV PT间隔1个,本期建设;35KV站变1台,本期建设;10KV PT间隔远期2个,本期1个;10KV电容器间隔远期2个,本期1个。 继电保护和自动装置:采用微机保护。 1.2 设计水平年 设计水平年为2007年,远景水平年为2011年。 1.3 主要设计原则 (1)《35~110KV变电所设计规范》(GB50059-92) (2) 设计深度应能满足开展初步设计的要求 2、地区概况 2.1 **乡经济概况 **乡地处***东南部,北距***县城18公里,南距新余市47公里,

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

春季预防性试验安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 春季预防性试验安全技术措施 编制人: 施工单位: 施工负责人: 二O一八年五月八日

春季预防性试验安全技术措施 一、概述 根据《煤矿安全规程》第490、491条的规定、《煤矿电气试验规程》,每年春季需要对矿井主要供电设备和电缆做预防性试验,以确保供电安全。按照煤业公司机电部的统一要求,计划规定于本月对我矿平地变电所及电缆线路做预防性电气试验。本次试验工作由河南煤矿安全监察局安全技术中心负责,机电科和机电队积极配合试验。为确保本次工作的安全顺利进行,特制定本安全技术组织措施。 二、施工组织 1、成立平地变电站春季预防性试验领导小组 组长:裴杰 副组长:荀春杰 成员:尹建立薛宏勋靳红举刘威陈松照 2、试验负责单位:河南煤矿安全监察局安全技术中心 3、试验协助人员:机电队电工 三、试验主要内容及相关要求 1、电缆MYJV22-952根 2、开关柜XGN2-10Z16面 3、变压器SCB11-10001台 4、变压器S9-20001台

四、试验准备工作 1、所有参加试验人员必须提前到施工试验现场,熟悉平地变电所供电运行方式及现场试验环境,并学习本措施签字后方可参加施工。 2、试验前,由试验负责人将高压柜检查一遍,确保各柜断路器分合动作准确无误,指示准确,并将各柜的完好整定值与实际整定值校对一遍,确保整定无误。 3、由河南煤矿安全监察局安全技术中心人员负责试验的安排工作,变电所配电工负责开关柜的停送电,电气工作票的签发及执行工作。试验前,将所用的两票全部准备好。 4、按照河南煤矿安全监察局安全技术中心试验负责人的要求,将试验用仪器全部接通电源。 五、6kV变电所(Ⅰ、Ⅱ回路)双母线分列运行。 (一)平地变电所(Ⅰ回路)电气设备预防性试验步骤 1、现场负责人提前30分钟向调度室汇报Ⅰ回路电气设备运行情况,矿调度室与受停电影响的单位联系停电事宜,检查各施工单位停电准备工作的落实情况(使用局扇风机的施工单位,电工必须在风机倒台开关处守候)。 2、Ⅰ回路倒闸操作顺序 (1)细阅电气工作票,填写倒闸操作票 (2)穿戴绝缘用具并带验电笔 (3)核对断路器运行状态 (4)监护人唱票,操作人复诵 (5)确认(联络)开关柜断路器分开处于试验位置。 (6)在断路器上挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。 4、依照《煤矿安全规程》及河南煤矿安全监察局安全技术中心的要求对Ⅰ回路各供电

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

35KV变电站改造工程施工组织方案

35KV变电站改造工程施工组织方案35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 二零一二年二月十日 目录 一、电气安装部分..................................................................1 1、工程概况.....................................................................1 2、工程施工特点分析.........................................................1 3、施工组织措施...............................................................2 4、施工安全措施...............................................................3 5、施工技术方案...............................................................4 5.1、编制依据...............................................................4 5.2、编制说明..................................................................4 5.3、工程设备情况概述......................................................5 5.4、施工前准备............................................................7 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表,一,设备停电计划表 (16) 工程施工进度表……………………………………… ,二,附表. 附表,三,主要设备到货时间表………………………………… 附表,四,施工工器具计划表…………………………………… 一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来~原有设备运行年限已十一年~由于设备运行时间较长~设备老化严重~对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状~经省公司批准,对**变电站进行改造。主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除~更换测控装置,包括开关柜仪表室面板更换、开孔, 新安装总控屏1面~安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试,包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试, 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬~计划完工时间2012年3月~计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

电气试验安全安全措施示范文本

电气试验安全安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 交流耐压试验安全注意事项 1.1试验人员进入试验场地必须配戴安全帽;高空作业 时必须使用安全带。 1.2试验现场需设置警示带、围栏,并在警示带或围栏 上向外悬挂“止步,高压危险”,“禁止入内,高压危 险”等标示牌,并派人看守,被试设备两端不在同一点 时,另一端还应设置警示带、围栏、标示牌,派人看守。 1.3试验用的接地线应有可靠的接地点,试验设备及被 试设备需接地的端子应可靠接地。 1.4试验时用的放电地线的接地端应可靠接地,绝缘手 套、绝缘鞋应准备好。 1.5试验前应将被试设备与其它设备的连接断开,并留

有足够的安全距离;与被试设备相邻的其他设备应可靠接地。 1.6交流耐压试验设备接线完成后,要经过仔细的检查与确认,确保试验接线正确、可靠。 1.7交流耐压试验属于破坏性试验,是电气设备绝缘强度最严格的试验方法,该项试验须在被试设备所有常规试验完成并合格后方能进行。若发现设备绝缘存在异常,应先进行处理,避免造成不应有的绝缘击穿。如绝缘上有恢尘、潮湿,需擦干或烘干处理。 1.8试验前应对试验回路的过流保护装置、球隙保护装置等进行检查校核,调整在恰当的保护值上。试验电源须带漏电保护装置。 1.9试验加压前应明确试验电压。检查试验用的表计、量程、调压装置零位及仪表的初始状态等,确认无误。现场试验负责人许可后方能进行。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

35kV变电站新建工程初步设计

35kV变电站新建工程初步设计

XX玻璃35kV变电站新建工程 设计说明书 XX电力勘测设计院有限责任公司 设计资质证书: 勘测资质证书: 二○一○年七月

目录 1工程概况 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 接入系统及站址概况 (1) 2 电气一次部分 (1) 2.1 变电站建设规模 (1) 2.2 短路电流计算及主要设备选择 (1) 2.3 站区平面布置 (4) 2.4 防雷保护及接地 (4) 2.5 站用电 (4) 2.6 全站照明 (5) 2.7 电缆敷设与电缆防火 (5) 3 电气二次部分 (5) 3.1 综合概述 (5) 3.2 保护部分 (6)

3.4 当地监控功能 (8) 3.5 计量系统 (9) 4 交直流系统 (9) 4.1 直流系统 (9) 4.2 交流系统 (9) 5 谐波监测系统 (10) 6 110kV变电站出口 (10) 7 土建部分 (10) 7.1 站址水文气象条件 (10) 7.2 地震烈度 (10) 7.3 变电站建筑及结构 (11) 7.4 消防系统 (11)

1工程概况 1.1 设计依据 (1)2010年5月10日XX市XX玻璃有限公司文件《XX市XX玻璃有限公司关于建立35kV变电站项目的申请》。 (2)XX供电发展[2010]46号《关于XX市XX玻璃有限公司新建35kV变电站供电方案的批复》。 (3)XX市XX玻璃有限公司提供的相关资料。 1.2 接入系统及站址概况 新建XX玻璃35kV变电站位于XX市金百家工业园区中心,杜村村南,距杜村变电站1.7公里处,主要供厂区内生活、生产用电,占地面积约5.01 亩。 新建XX玻璃35kV变电站出线占用杜村110 kV变电站35kV I母线3332间隔和II母线3443间隔,正常方式3332出线作主供电源,3443出线作备用电源。 2 电气一次部分 2.1 变电站建设规模 根据规划和负荷预测,本变电站建设规模如下: 1、主变压器: 终期规模为两台,本期一次建成;

相关文档