随着经济的高速发展和人们生活水平的提高,对供热和空调的需求快速增长,对室内外环境质量的要求也不断提高,供热,制冷的方式越来越多样化。从可持续发展的角度看,采暖,空调用能必须提高能源利用效率,努力寻找可以再生的能源。地源热泵就是一种节能环保型的空调冷热源。

一、工程概述:

本项目位于燕郊开发区,共分两期开发,其中一期占地约2.5万平方米,建筑面积5.05万平方米,由6栋阳光电梯花园洋房和1800平方米商业组成。主要由多层法式风格的建筑组成,建筑风格运用上吸取法兰西情调的浪漫、优雅等特点.。

一期项目户型面积83——180平方米不等,户型多样。空调形式采用地埋管水环热泵系统,即冷热源为地下打井埋管,即土壤源偶合热泵的热源形式集中供给冷热源,各户的空调选用PHNIX分体式地源热泵1匹——3匹不等,每户一台,通过酚醛复合材料风道分室送风,此系统空调形式即完全发挥了地源热泵系统运行费用低廉的绝对优势,同时又可实现分户计费,可根据不同的入住及使用情况开启相应比例的机组。PHNIX地源热泵的数量及型号:PWXRW015 单台制冷量3.8kw,制热量4.0kw,共138台;PWXRW025 单台制冷量6.8kw,制热量7.2kw,共219台;PWXRW030 单台制冷量8.0kw,制热量8.2kw,共143台。

二、设计依据

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50189-2005及DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》

GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》

GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》。

三、建筑冷负荷计算

1、设计思路

该社区的开发步骤为按区域、分阶段逐步开发,空调采暖系统的总体方案设计,应根据开发步骤,考虑建筑功能要求、结合供暖和空调需要的能源配套,以有利于控制投资节奏为出发点,综合考虑。

(1)总体能源方案:分户独立地源热泵系统。

(2)室内系统方案:完成基本配套,预留功能扩展空间。

(3)室内配套标准:供暖制冷设备一体化。

(4)运行管理模式:分户计量,独立付费。

(5)机组安装位置:考虑建筑层高、结构布局、以有利于室内二次装修为出发点。

(6)送回风管道设计:降低噪音、节省空间、有利于楼盘销售为出发点。

2、设计标准

1)室外空气计算参数

3)最热月干球温度变化图

4)室内设计计算参数

5)设计负荷计算依据

a. 围护结构负荷:依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ75-2003)》(从

2007 年2月1日起,我国居住建筑第三步节能标准开始执行,在第二步基础上再

节能65%,其平均热负荷指标为15w/m2,设计热负荷指标达到30w/m2,其空调

设计冷负荷达到55w/m2)。

b. 新风负荷:30m3/h人。

c. 结论:结合a、b两点,保守设计住宅平均设计冷负荷指标取65w/m2, 平均热负

荷指标取55w/m2;综合服务楼平均设计冷负荷指标取80w/m2, 平均热负荷指标取

60w/m2。

6)建筑冷热负荷计算(略)

四、室外地埋管换热系统设计

1.设计思路(主要材料选择)

a. 拟建土壤换热器区位于三河市燕郊经济开发区,所处地质单元为潮白河冲洪积

平原地貌,根据周围钻孔地层资料推测,第四系地层主要为粘土和细沙交互层,含水层厚度较薄。

b.地埋换热管选用PE100HDPE管,成井采用单孔双U设计。

c.初步估计地埋管吸热量取为65W/m,放热量取为85 W/m,以此作为方案计算的

依据。

d.但在实践中发现,循环介质中的物理化学沉淀物随着时间的延长对管壁和过滤

层会造成堵塞,从而引起患热能力的衰减。为保证使用寿命,循环系统设计必

须考虑定期进行正反循环交替使用的措施。

2.设计标准

a. 埋地孔深按100m 设计,孔间距按照5m ×5m,单孔双U ,管径DN32。

b. 设计地下换热管共需340组,按350组布局,分12组检查井分区。

c. 设计室内热泵设备同时使用率70%。

d. 管内设计循环水流速0.5-0.7m/s 。

e. 按井深度延米平均换热效率吸热量取为65W/m ,放热量取为85 W/m ,

现场做热响应试验,测量土壤的热阻及传热系数。 f. 部分地埋管如右图所示:

五、室外地源热泵循环干管系统设计

1.设计思路

参照招标文件提供的市政给排水平面图,可知原设计市政管线均为直埋设计,每个单元设检查井,方便分户管理及维修。

本设计方案遵照原设计思路,确定以下设计思路: a. 所有地源热泵循环干管采用直埋设计。 b. 干管与支管连接处设检查井。

c. 考虑整个循环水系统的平衡,循环干管采用同程式设计。

d. 所有干管均采用无缝钢管。阀门材质均采用铸钢阀门,安全可靠。

e. 直埋干管考虑管道热胀冷缩补偿量。

f. 直埋干管考虑管防腐措施。

g. 若出现管线交叉问题,循环水干管、给水干管、污水干管布置优先顺序依次为

污水干管、循环水干管、给水干管。

2.设计标准

循环水温冬季12/7℃,夏季27/22℃; 干管循环水流速:0.6 -0.8m/s 。

六、地源热泵循环设备设计 1.设计思路

中央水泵站的设计按以下原则设计:

a.所有水泵容量充足,完全满足总流量要求且并联运行。

b.水泵的吸入端应该配备带滤网的空气分离器、泻水排污阀和放气阀,

以上措施也可以阻止在设备维修时入侵系统的空气进入地热交换器。

C.注水或补水管路必须设置逆止阀、关断阀、减压阀、隔膜式膨胀灌,并与顶部的空气分离器相连接。

d. 确定由于环路温度变化引起的系统容积的最大变化,并据此进行隔膜式膨胀灌的选

型。

e. 在水泵前后各设置一个断阀以确保能够将系统关断,设置逆止阀的目的式防止水锤

的产生,并通过标定过的平衡阀/孔板来测量总流量。

f. 确信中央水泵站中的元件和管件能负担系统运行时的预期水压。

2.设计标准

根据末端热泵设备的额定流量以及总循环管路长度等参数,对中央循环水泵和辅助设备进行设备选型,结果如下表:

七、控制系统

?配电柜为小型壁挂式。

?配电柜中由自动空气开关、DC24V电源、可编程控制器、中间继电器、交流三相

接触器、弱电强电接线端子等组成(同时也可以接AC250V单相交流电机)

?器件全部选用施耐德公司,所有配线根据不同的功能全都有线色标记,维护及其方

便。

?配电柜是由可编程控制器及相关电器元件组成的智能化综合系统,此系统具有手动

自动切换功能,手动功能由人工操作启动停止三台循环水泵;自动功能时由可编程

控制根据预先存储的工况程序自动启动停止循环水泵。

?当需要手动运行时可以通过面板上的选择开关选择至手动位置,并分别通过六个自

复位式按键操作水泵的起动停止控制。

?当需要自动运行时可以通过面板上的选择开关选择至自动位置,可编程程控制器自

动监测水泵运行状态,当系统监测到(n个机组)其中有任何一台机组在工作时,

循环水泵自动启动运行,同时可以通过液晶控制面板强制停止水泵,也可以通过设

定温差和压差的方法来延时(可以在液晶上任意设定延时时间)停止水泵。

?可编程控制还可以根据用户设定的时间(年月日时分)来自动轮流启动停止循环泵,

以达到能让每台循环泵有休息的时间。

?用户可以通过液晶面板监测到循环水泵进出口的压力和温度,全部中文显示并带报

警功能(可以设置报警参数的任意范围)。

?在液晶面板上可以监视到其他各台机组的运行状态,并以文字方式显示,当各台机

组信号跳变时都有中文提示。

?同时控制器还具备强大的通讯接口(RS485、SR232、TCP/IP),支持宽带、GPRS,

CDMA完整的接口可以方便以后扩展用。

提供简单自由功能强大的二次开发环境。

八、总结

本工程已全部调试完毕,并部分投入使用,在调试及使用的过程中,得到了用户及经销商一致的好评。

九、工程图片

地源热泵行业相关政策

1997年~2002年 ■ 1997年11月8日,原国家科委与美国能源部在北京签署了中美两国《关于地热能源生产与应用的合作协议书》,决定在我国开始推广美国土-气(水)型地源热泵技术。 ■ 1998年11月4日,“中美两国《能源效率和可再生能源技术的发展利用领域合作议定书》工作小组第一次工作会议”在美国举行,会议通过了《中美两国政府合作推广美国地源热泵技术工作计划书》,中美两国政府地源热泵合作项目正式启动。 ■ 2002年4月23日,中美在北京签署了《中美两国地源热泵资助项目协议书》,大大加快了中美两国政府地源热泵合作项目的进程。 ■ 2002年12月19日,国土资源部发布《关于进一步加强地热矿泉水资源管理的通知》(国土资发[2002]414号)。通知指出,地热资源是宝贵的矿产资源,是重要的清洁能源之一,各级国土资源行政主管部门对此要有足够的认识,要加大地热资源的勘查评价力度,加强地热资源的开发和保护,严格地热井审批、施工和年审程序,开展地热开发利用示范项目和地热水回灌等新技术的研究推广工作,实现地热资源的可持续利用。 2005年 ■ 2005年2月28日,国家主席胡锦涛颁布33号主席令:2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》开始正式实施。地热能的开发与利用被明确列入新能源所鼓励发展的范围。 ■ 2005年11月29日,国家发展和改革委员会制订并颁布了《中华人民共和国可再生能源产业发展指导目录》,“地热发电、地热供暖、地源热泵供暖或空调、地下热能储存系统”被列入重点发展项目;“地热井专用钻探设备、地热井泵、水源热泵机组、地热能系统设计、优化和测评软件、水的热源利用”等被列为地热利用领域重点推荐选用的设备。 2006年 ■ 2006年5月30日,财政部发布实施了《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》(财建[2007]371号)。该办法明确提出,加强对可再生能源发展专项资金的管理,重点扶持燃料乙醇、生物柴油、太阳能、风能、地热能等的开发利用。其中第二章有关“扶持重点”第七条中提出“在建筑供热、采暖和制冷的可再生能源开发利用,重点支持太阳能、地热能等在建筑物中的推广应用。” ■ 2006年5月31日,由北京市发展和改革委员会、规划委、建委、市政管委、科

空气源热泵应用汇总

第一章空气源热泵技术介绍 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。 空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP (性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。 空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺的前提下,采用热泵热水机组制取热水,既能以最小的电力投入获得最大的供热效益。将热泵热水机组放在建筑物的顶层或室外平台即可工作,省却了专用锅炉房。在设备结构上真正实现了水、电分离,确保了用户的安全。 第一节热泵工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递

地源热泵的由来及国内地源热泵应用

“地源热泵”的概念,最早于1912年由瑞士的专家提出,而该技术的提出始于英、美两国。 1946年美国在俄勒冈州的波兰特市中心区建成第一个地源热泵系统。但是这种能源的利用方式没有引起当时社会各界的广泛注意,无论是在技术、理论上都没有太大的发展。 20世纪50年代,欧洲开始了研究地源热泵的第一次高潮,但由于当时的能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。直到20世纪70年代初世界上出现了第一次能源危机,它才开始受到重视,许多公司开始了地源热泵的研究、生产和安装。这一时期,欧洲建立了很多水平埋管式土壤源热泵,主要用于冬季供暖。虽然欧洲是世界上发展地源热泵最成熟的地区,但是它也曾因为热泵专家不懂安装技术,安装工人又不懂热泵原理等因素,致使地源热泵的发展走了一段弯路。 随着科技的进步,关于能源消耗和环境污染的法律制订越来越严格,地源热泵的发展迎来了它的另一次高潮。欧洲国家以瑞士、瑞典和奥地利等国家为代表,大力推广地源热泵供暖和制冷技术。政府采取了相应的补贴政策和保护政策,使得地源热泵生产和使用范围迅速扩大。上世纪80年代后期,地源热泵技术已经趋于成熟,更多的科学家致力于地下系统的研究,努力提高热吸收和热传导效率,同时越来越重视环境的影响问题。地源热泵生产呈现逐年上升趋势,瑞士和瑞典的年递增率超过10%。美国的地源热泵生产和推广速度很快,技术产生了飞速的发展,成为世界上地源热泵生产和使用的头号大国。 从地源热泵应用情况来看,北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似,因此研究美国的地源热泵应用情况对我国地源热泵的发展有着借鉴意义。 2005年美国商务部和密苏里大学在北京成立的环境和能源技术联合办公室(ETO),将国际地源热泵协会在中国的工作纳入其计划之中。 国内地源热泵应用 地源热泵系统,是冬供热夏制冷的好东西。他山之石,可以攻玉,了解一下我国地源热泵的发展及现状,可为推广技术借鉴。 中国早在50年代,就曾在上海、天津等地尝试采用夏取冬灌的方式抽取地下水制冷。天津大学热能研究所吕灿仁教授在1965年研制成功国内第一台水冷式热泵空调机。1997年,中国科技部与美国能源部签署了中美能源效率及可再生能源合作议定书,其中一项就是地源热泵的发展战略。1998年,中美两国确定在我国北京(代表北部寒冷地带)、宁波(代表中部夏热冬冷地带)、广州(代表南部亚热带),合作建立三个地源热泵的示范工程。北部示范工程是北京食品发酵研究所综合办公楼及专家楼,中部示范工程是宁波雅戈尔工业城,南部示范工程是广州松田职业技术学院。在这三个示范工程项目中,两个为地下水源热泵系统,一个为复合式地下水源热泵系统。 土壤源热泵的发展主要是从1998年开始。国内数家大学建立了土壤源热泵实验台,且大多数进行了地下换热器与地面热泵设备的长期联合运行。土壤源热泵系统最早应用在89年10月投入运行的上海闵行开发区办公楼,其技术和设备均由美国提供,使用情况良好。目前,国内的清华大学、天津大学、重庆大学、天津商学院、山东建工学院、中国科学院广州能源研究所等多家大学和研究机构都在对水源热泵进行研究,其中清华大学经过多年在多工况水源热泵的研究已经形成产业化的成果。 我国地源热泵的开发利用起步较晚,20世纪90年代开始推广和研究地源热泵系统。主要用于建筑物冬季供暖和夏季制冷。从2000年以来,地源热泵的开发利用在全国得到普遍推广,每年以10-15%的速度增长。京津地区发展速度最快。据中国地质调查局的资料显示,至2005年末,浅层地温能应用面积约2000万平方米。2005年以来,中国水源热泵的应用明显加快,由于这项技术比较成熟,在中国将进入大规模推广应用阶段。 北京是我国地源热泵技术推广较好的城市,主要原因是近年来,北京市根据城市能源发

空气源热泵工作原理分析

空气源热泵工作原理分析 一、热泵简要介绍 日常生活中泵的应用很多,泵是一种提高位能的装置,根据用途不同有水泵、气泵、油泵等。 热泵,顾名思义就是泵热的装置。热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术,目前较多地应用于冷暖空调机。 热泵按结构、用途等可以有多种分类,如果按所取热源方式,常见的可分为空气源热泵、水源热泵、地热热泵等。 三、空气源热泵原理介绍 空气源热泵热水器是空气源热泵的其中一种用途方式。空气源热泵系统的主要工作原理就是利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源(空气当中蕴涵的热能)高效吸收低品位热能并传输给高温热源(水箱里的水),达到了“泵热”的目的。 热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制约。利用热泵热水机释放到水中的热量不是直接用电加热产生出来的,而是通过热泵热水机把热源搬运到水中去的,所以平均能效比能达到400%以上。也就是1度电通过热泵能产生4度电的效果。

三、各种热水器的比较能源利用率 家用型空气源热泵系统结构示意图: 四、系统结构流程说明 压缩机→高压保护器→换向阀→热交换器(家用型水箱)→节流装置→蒸发器→低压保护器→气液分离器→压缩机。 商用型空气源热泵系统结构示意图:

商用型空气源热泵系统安装示意图: 五、斯米茨水源热泵介绍

多乐?斯米茨水源热泵是一种空气能产品,适用于宾馆、商场、办公楼、学校、别墅、住宅小区的制热及制冷。 多乐?斯米茨水源热泵优势特点: 1、高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。运行费用仅为普通中央空调的40~60%。 2、节水省地

空气源热泵烘干机产品介绍

空气能热泵烘干机是一种新型的干燥装置。热泵吸收干燥器废气中的低温热能,将热能温度提升后,在用来加热进入干燥器的干燥介质,并同时将干燥器废气中的水分降温凝结为液态水排出。 优势 ①节能。高温热泵烘干机的能源消耗比普通烘干机可降低40%以上。 ②低温。易于在常压下实现0-100℃的低温干燥,可获得高的干燥产品质量。 ③安全。便于用惰性干燥介质全封闭循环对易燃易爆产品、易氧化变质产品进行安全干燥。 ④环保。干燥时可不向外界环境排放粉尘、异味,并可回收产品中的香气成分、溶剂等。 维护保养 ①每天开机前检查电源线是否上紧,电压是否稳定。

②每天清洗回风过滤网,清理集尘箱内的绒絮,保证良好的通风,使设备发挥最佳的烘干效果。 ③烘干机正常开启后30分钟内检测(高、中、低)的各个运行压力是否符合正常范围。 高温热泵烘干机的月维护保养 ①.打开后箱盖,使用柔软棉布清洁设备内部的所有器件。 ②.对烘干机的翅片换热器进行全面清洁,确保机组的换热效果达到最佳。 ③.对风扇轴承等运动件加注合适的润滑油,以减少摩擦。 ④.检查皮带张紧力,适当调整皮带轮,使其处于最佳工作状态。 ⑤.对震动后容易造成松动和脱落的部位,包括电气线路、门的摇臂、管道连接处等进行坚固。

高温热泵烘干机的年度维修保养 ①.检查机座的固定螺栓是否松动并坚固。 ②.检查支承弹簧连接松紧情况并时行调整。 ③.检查设备的接地情况并保证可靠。 ④.检查电脑板的控制、风轮、热交换器的灵活程度。 ⑤.对设备上温度表等仪表送当地技术监督局计量。 应用领域比较广泛 空气能热泵烘干机在生活和生产中都有广泛的应用。 如衣物、织物等家庭及宾馆用品干燥,洗衣粉、塑料、颜料、肥料、催化剂、纸张等化工制品干燥,粮食、水果、蔬菜、茶叶、木耳、人参、蘑菇等农副产品干燥; 奶粉、食盐、饮料、香料、方便食品及调料等食品干燥,中药原材料、药物制剂等药品干燥;

地源热泵空调系统使用手册

地源热泵空调系统使用手册 及 日常维护 湖南省第三建筑工程有限公司

目录 第一部分日常注意事项及维护步骤 (3) 一、技术分析 (3) (一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (4) 1、日常检查及保养周期 (4) 2、主机系统保养时常见故障和排除方法 (6) 3、地源热泵主机使用说明 (8) (二)、风机盘管的日常维护 (9) (三)、组合式空调机组的日常维护 (12) (四)、循环水泵的日常维护 (15) (五)、加湿器的日常维护 (16) 第二部分、空调运行记录表 (17) 1、地源热泵机组运行记录表 (17) 2、循环水泵运行记录表 (18) 3、系统运行启停时间记录表 (19) 4、风机盘管系统运行记录表 ......................... 错误!未定义书签。 5、新风机运行记录表 (20)

第一部分日常注意事项及维护步骤 一、技术分析 中央空调系统日常运行时、外部系统影响及使用质量等方面工作因素,其系统内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件等可能或多或少会发生一些偏差或改变。此时,使用时日常保养工作显得尤为重要,如系统不能得到及时的调整、清洗和处理,轻者可能造成设备或部件无法最佳工作,严重的将导致系统运行可靠性与使用寿命受到影响,并引起设备故障率与系统运行能耗的增加。 主要表现在以下几个方面: (一):地源热泵机组使用注意事项及日常维护 (二):风机盘管的日常维护 (三):组合式空调机组的日常维护 (四):循环水泵的日常维护 (五):加湿器的日常维护

(一)、地源热泵机组使用注意事项及日常维护1、日常检查及保养周期 1.1、日常检查项目表

地源热泵技术简单介绍.

地源热泵 地源热泵的利用是国土资源部大力推广的一种新型环保、节能技术,具有再生、清洁、安全、高效的特点。 地源热泵系统的利用分地埋管地热源系统、地下水地热源系统和地表水地热源系统。 量转移到建筑物内 , 一个年度形成一个冷热循环 . 是最具有发展前景的一种形式。但对于该项技术的使用,受限制较多(需要当地土地资源部门对当地土地资源的评估、批准 ,而且其初步的投资较高。 2. 地表水地热源系统,即污水源热源系统。城市污水来源广泛,汇流面积大,污水原水流量具有小时变化规律明确、日流量相对稳定、随着城市规模的扩大而呈逐年递增的趋势。利用污水热泵空调系统不仅可以使污水资源化,更是改善我国供暖以煤为主的能源消费结构现状的有效途径。城市污水有三种形式:原生污水、二级再生水和中水。原生污水是指未经过任何物理手段处理的污水。运用原生污水源热泵空调系统相比于二级再生水和中水热泵空调系统的初投资及运行费用低。城市污水温度变化幅度较小,与环境温度相比,表现为冬暖夏凉,污水温度在冬季通常为13℃ ~17℃,在夏季为 22℃ ~25℃与河水及空气相比较,城市污水在温度在冬季最高、夏季最低,全年波动最小。污水的温度在城市可以利用的热能中是最多的。而且在能量消费密度越高的城市中其蕴藏的热量也越大。虽然污水的热赋存量很大,却不适用于产生动力,仅适用于 50℃一下的低温用户。

由于城市污水具有比较稳定的流量和适宜的温度, 污水源热泵系统能够高效稳定、安全可靠的运行, 可使夏季室温保持在 21℃ ~26℃, 冬季可达 18℃ ~24℃ . 城市污水热源泵,容易安装。一套设备可以实现夏季供冷、冬季供热,设备利用率高,总投资额为传统空调的 60%。 该技术已在北京、秦皇岛、哈尔滨等地开始运用。 下面是污水热源泵系统原理图: 但该项技术对于污水的需求量非常大,受水资源的限制。 3. 地下水热源系统(水源热泵常常被人们赞誉为“绿色空调” 。水源热泵就是以地下水作为冷热 " 源体 " ,在冬季利用热泵吸收其热量向建筑物供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放、实现对建筑物供冷。传统的暖通空调系统需要很多辅助系统或设备来完成一个完整的暖通空调功能,如冷却塔。而水源热泵系统只是通过与地下水的热交换来完成制冷或制热的效果。只应用一个硬件系统, 通过在不同季节进行冷凝器和蒸发器的转换,就可以完成制冷与制热功能的转换。该向技术已在我市部分楼盘开始使用。

关于地源热泵技术的毕业论文开题报告

关于地源热泵技术的毕业论文开题报告 一、选题的依据及意义: 1.依据: 进入90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用 热水供应装置,热水供应装置已成为现代学校居住必备。90年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,热泵供热技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进 了地源热泵供热机组的快速发展。 随着生产和科技的不断发展,人类对地源热泵供热技术也进行了一 系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的地源热泵供热产品和技术,现在利用成熟的电子技术来进行综合的控制,并和太阳能结合更注意 能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后 发展的主题。 2.意义: 地源热泵技术,是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定 的特性,,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热 或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降 温或制冷的目的。地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政 管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地 下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。通常根据热泵的热源(heatsource)和热汇(heatsink)(冷源)的不同,主要分成三类:空气源热泵系统(air-sourceheatpump)ashp 水源热泵系统(water-sourceheatpump)wshp 地源热泵系统(ground-sourceheatpump)gshp 平时还有人把热泵系统按照一次和二次介质的不同,分别叫做: 空气---水热泵系统 水---空气热泵系统

地源热泵技术文件

辛集市阳光壹号翡翠园住宅小区 建筑能耗监测 审查:XXX 校对:XXX 设计:XXX 2011年06月09日

1.设计依据 1.1《过程检测及控制流程图图形符号和文字代号》GB2625-81 1.2《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008 1.3《财政部、建设部关于加强可再生能源建筑应用示范管理的通知》(财建[2007]38号) 1.4《关于加快开展可再生能源建筑应用示范项目验收评估工作的通知》(财办建[2009]116号) 2.概述 地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源的高效节能、零污染、低运行成本的既可供暖又可制冷并能提供生活热水的新型热泵技术。热泵是一种从低温热源汲取能量,使其转换成有用热能的装置。 系统由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10—17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。同时,它还能供应生活热水。它的最大优点是节能、无污染和运行费用低、空气质量高。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种的理想的“绿色技术”。从能源角度来说,它是一种用之不尽的可再生能源。 先进的自动化技术在可再生能源建筑应用中已广泛使用,并发挥出显著的技术经济效益。在系统控制过程中,通过对水泵、热泵、机组以及水流流量的控制和监测,使系统达到最大程度的高效和节能。 3.监控系统构成 根据本工程的实际情况及工艺要求,监控系统设计采用分布式计算机监控系统。系统由中心监控计算机和现场控制分站组成,采用以太网及现场控制总线相结合的通讯网络。同时中心监控计算机预留与物业管理网络衔接的通讯接口。设置中央控制室,中央控制室内设置中央监控计算机、打印机、投影仪等设备。 由可编程序控制器及自动化仪表组成检测控制系统---现场控制站,对各工艺过程进行分散控制;再由中央控制室,对全系统实行集中管理。分控站与中央控制室之间由以太网进行数据通信。

空气源热泵热水器简介

空气源热泵热水器简介 一、空气源热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin 勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。 按目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 二、空气源热泵热水器的特点 空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括: (1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 (2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。 (3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。(如图2所示)

地源热泵技术原理及其优缺点

地源热泵技术介绍 一、什么是热泵 热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备,可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。由于热泵是提取自然界中能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。 二、什么是地源热泵 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。 三、地源热泵的结构 地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机组主要有两种形式:水-水型机组或水-空气型机组。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。 四、地源热泵的基础原理 地源热泵原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。 1、地源热泵制热原理 地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进

行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外地能换热系统转移至地下水或土壤里。在室内热量通过室内采暖空调末端系统、水源热泵机组系统和室外地能换热系统不断转移至地下的过程中,通过冷媒-空气热交换器(风机盘管),以13℃以下的冷风的形式为房供冷。 2、地源热泵制冷原理 地源热泵系统在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过四通阀将冷媒流动方向换向。由室外地能换热系统吸收地下水或土壤里的热量,通过水源热泵机组系统内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/空气热交换器内冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以室内采暖空调末端系统向室内供暖。

热泵产品介绍

三、产品介绍 1、工作原理 储热水箱 冷水 热泵是通过消耗一部分高品质的能量(电能)把热量从低温热源转移到高温热源中的一种装置。空气源热泵热水器就是通过消耗少部分电能,把空气中的热量转移到水中的热水制取设备。它利用逆卡诺循环原理,以制冷剂为媒介,通过压缩机的做功,实现低温热能向高温热能的搬运。具体的工作原理见图一:压缩机排出的高温高压的制冷剂气体在水换热器中冷凝成液体,同时放出大量的冷凝热,冷凝热被水吸收,使得水的温度得以升高,制冷剂液体经过节流元件以后压力大幅降低,在风侧换热器中吸热蒸发,蒸发所需热量全部来自于空气,全部蒸发完毕的低压制冷剂气体被压缩机吸入,通过压缩机做功后,变成了高温高压的制冷剂气体,重新由压缩机排气口排出,如此往复循环。转移到高温热源中的热量包括消耗的高品质热量和从低温源中吸收的热量。一般地传热工质常压下其沸点为零下41℃,凝固点为零下100℃,即零下41℃以后是液体,因此很容易吸热蒸发成气体。实际运行中,压缩机将工质的压力和温度升高,在绝对压力0.25Mpa下,热泵中传热工质的蒸发温度在零下20℃左右,因此可吸收低温环境中的热量。基于此原理,空气源热泵热水器一年四季均可运行,能够昼夜高效地从周围环境中吸取热量。

通过这个过程我们可以看到,热泵不是热能的转换设备而是热量的搬运设 备,热泵制热的效率,不受能量转换效率(100%为其极限)的制约,而是受到逆向 卡诺循环效率的制约,这就是其制热系数可以达到300~500%甚至更高的原因。 2、空气源热泵节能经济性分析 空气源热泵热水器以工质为媒介,工质在风换热器中吸收空气中的能量,后经压缩机压缩制热,通过水换热器可将相当于所消耗电热3~5倍的热量传递给冷水,来制取热水,热水通过水循环系统送入用户。以KF-360-Z为例,平均COP 为3.8,计算热水成本如下: KF-360-Z额定工作条件为:进水温度15℃,热水温度55℃,温升40℃,单位时间产热水量为450L/h;酒店电费按1.00元/kwh; 450kg所需热量:450kg×40℃×1kcal/(kg℃)=18000kcal 直接使用电锅炉的热水成本为(18000÷860)×1.00÷0.9=23.3元 热水每吨使用费用为:23.3×(1000÷450)=51.78元/吨 空气源热泵按COP为3.8来计算平均成本为: (18000÷860)×1.00÷3.8= 5.5元(试验室标准工况测试结果) 热水每吨使用费用为:5.5×(1000÷450)=12.22元/吨 3、空气源热泵产品特点: 3.1.1.1.优良的系统设计,适合国情:和国外的技术移植机组不同,系统按照 我国地理、气候设计,因此适应性强。 3.1.1.2.节约建筑空间:空气源热泵机组尺寸小、重量轻可以置于屋顶、阳台、 庭院或其它合适的位置,不必建造锅炉房房,为投资者或使用者节约 了宝贵的建筑空间。 3.1.1.3.最经济的运行方式:无论负荷变化多大,每个单元总是以设计的最高 效率运行。从而确保整个机组始终以最高的、最节能的效率来运行。 3.1.1. 4.热量标定真实:压缩机选用美国谷轮Copeland全封式压缩机,此种压 缩机在同等类型压机中出力最大,按照每台实际出力,出水温度可达 55℃以上,环境温度为20℃的标准制热工况下,在实验台实测出制热 量,标定实际参数,工程选型中可直接套用。

地源热泵的研究与应用

地源热泵的研究与应用 重庆大学 李保群 康侍民 段凯 摘 要:本文介绍了地源热泵的工作原理和基本类型; 比较了地源热泵与普通空调系统的特点,得出地源热泵在技术上和经济上具有明显优势的结论。介绍了地源热泵技术在工程中的应用,分析了地源热泵在中国的发展前景。关键词:地源热泵 应用 展望 Abstract:The development of ground-source heat pump ( GSHP) at home and abroad is briefly introduced. The working principle and fundamental types are discussed here. With the comparison between the GSHP and common airconditioner, the apparent advantages in technology and economics for the GSHP are presented. The development of ground-source heat pump’s application in engineering were introduced. Good prospect of development and utilization of ground-source heat pump technology in China was brought forword. Keywords: ground-source heat pump, application, prospect。 1 热泵 1.1 热泵就是通过制冷循环使热量从温度低的介质流向温度高的介质的装置。根据供热时所采用的低品位热源分类,热泵可分为:空气源热泵、水源热泵和地源热泵。其中,地源热泵包括地下水源热泵和地下土壤源热泵。 地源热泵技术是利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它向土壤、地下水或者地表水放热,达到给建筑物降温的目的。同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效利用能源的方式。 地源热泵(Ground Source Heat Pumps ,GSHP)系统包括三种不同的系统:以利用土壤作为冷热源的土壤源热泵,又称为地下耦合热泵系统( Ground-coupled heat pump systems)或者地下热交换器热泵系统(Ground heat exchanger);以利用地下水为冷热源的地下水热泵系统( Ground water heat pumps);以利用地表水为冷热源的地表水热泵系统( Surface-water heat pumps)。 1.2 土壤源热泵[1]

地源热泵技术方案

地源热泵系统工程 技术方案 一、项目介绍

1、工程概况 本工程为。总用地15322.46㎡。 本项目总建筑面积约为,包括,旧楼。空调系统需满足建筑物冷、热负荷要求。 2、设计依据 2.1 参考资料 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2009 2.2 设计参数 采用负荷指标法估算建筑物的冷、热负荷: 夏季冷指标为94.5w/㎡,冷负荷为3130.82kw; 冬季热指标为81.7 w/㎡,热负荷为2706.75kw。 二、设计方案描述 1、设计思路 本项目埋孔面积有限,土壤换热器的数量仅能满足部分建筑物冷热需求,所以空调系统采用地源热泵+户式空调的组合方式,新增建筑的七层以下(含七层)及原有培训楼(旧楼)采用地源热泵系统,新增建筑的八层以上(含八层)采用户式空调。地源热泵系统采用集中温控系统实现自动控制。 2、热泵主机配置描述 本方案配置2台美国美意公司生产的 MWH2800CC型地水源热泵机组。 MWH2800CC型地水源热泵机组是以地能即 地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以 电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的 低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。

MWH2800CC型地水源热泵机组的性能参数如下:

3、室外地埋孔描述 目前普遍采用的有垂直埋管和水平埋管两种基本的配置形式。 水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将PE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。 垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(PE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。 地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。本方案采用垂直埋管的型式。 根据本项目地源热泵空调系统设计负荷,经过计算得土壤换热器总延米数为42000m,单位土壤换热器孔深选100m,则需要布置土壤换热器的数量为420个,孔径φ220mm。换热孔间距4×4m,若单孔占地面积平均以16㎡计,孔位分布总面积为6557㎡ 室外埋管采用高密度聚乙烯(PE100)塑料管,采用进口原料。垂直管采用抗压1.6MPa,SDR11 D32的PE100塑料管,单U下管。室外水平管采用抗压1.0MPa,SDR17的PE100塑料管。 室外地埋管为隐蔽工程,使用寿命50年以上,地埋管的管材、管件的选择与土壤热泵系统的使用效果、寿命等密切相关。多年来我公司致力于土壤源热泵技术的发展,在地下埋管方面做了许多研发工作,并在国家《土壤源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005中得以体现。 4、软化水系统描述 空调系统末端循环水侧由于要经常运行,同时要适应冷、热两种工况,必须进行软化处理,选用全自动软化水器制取软化水共空调系统末端侧循环系统使用。 5、水泵描述 本方案水泵采用了上海凯泉泵业(集团)有限公司生产的KQL、KQDP 系列水泵。该系列水泵用电机直接连接,振动小、噪音低;电机采用Y2型电机,防护等级IP54全封闭结构,防止粉尘、飞雨、飞溅水滴等进入电机内部,造成电机损坏;F级绝缘,提高了电机使用的最高允许温升,因而抗过载能力高,

《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005解读

国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005设计要点解析 中国建筑科学研究院空气调节研究所邹瑜徐伟冯小梅 摘要:本文针对不同地源热泵系统的特点,结合《规范》条文,对地源热泵系统设计特点、方法及要点进行了深入分析,为地源热泵系统的设计提供指导。 关键词:地源热泵系统、设计要点、系统优化 1 前言 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。 由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。 2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义 2.1 《规范》的适用范围 该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。它包括以下两方面的含义: (1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。 (2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……”意旨不包括吸收式热泵。 2.2 地源热泵系统的定义 地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。其中地埋管地源热泵系统,也称地耦合系统(closed-loop ground-coupled heat pump system)

空气源热泵可行性研究报告

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器?什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。

近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOU OSBERT CENTRAL AIR CONDITIONING CO., LTD is an international company devoted to new energy technology development. We design and produce heat pumps, offering energy-saving medium and high temperature hot water solutions in domestic and abroad market. In the past decade, 80% of our products are exported to EU, Australia, North America and Southeastern Asia. We have been introducing, absorbing and integrating advanced heat pump technologies from EU, and established good communication channels with local designing/production teams and customers. Thanks to the reliability and efficiency of our products, we have become an important supplier and OEM factory of low temperature air to water heat pump, pool heat pump and hot water heat pump in EU market. To satisfy upgrading demand of local market for high quality products, in China OSBERT begins to sell high quality and performance products designed for export market. 企业优势 欧式博公司现有广州、佛山两大生产基地。占地面积150多亩,厂房、办公楼、宿舍近5万平方米。建有八条主机设备生产线,以及钣金加工、换热器生产线,并设立深圳研发中心。 多年来,欧斯博热泵拥有国内外成千上万个商用热泵工程项目在使用。销售商用热泵已过十万台(套)。拥有中国最多的热泵工程项目及用户。

中国地源热泵应用情况

中国地源热泵应用情况 1、调查的基本情况 1.1、地源热泵技术介绍 地源热泵是一种先进的技术,它高效、节能、环保,有利于可持续发展。地源热泵技术利用地下的土壤、地表水、地下水温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低位热源中的热量转移到需要供热或加温的地方,在夏天还可以将室内的余热转移到低位热源中,达到降温或制冷的目的。地源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。同时,它还可供应生活用水,是一种有效地利用能源的方式。 1.2、国内地源热泵应用情况调查目的 地源热泵技术热在国内持续升温,引起大家的普遍关注。《工程建设与设计》期刊因为多次组织地源热泵技术专题报道,受到广泛关注,编辑们常常接到读者来信、来电咨询有关应用情况,希望提供可靠数据。但是,由于这是一项新的技术,国内尚处在大量实践的阶段,相关的研究工作尚不系统、深入。因此,《工程建设与设计》编辑部联合部分科研机构一起组织了"国内地(水)源热泵应用情况调查"。以期为关注此技术发展的主管领导、科研单位、房地产开发商及设计人员提供详实、可靠的资料和有参考价值的典型工程,以推动地源热泵技术更广泛的应用和发展。 1.3、调查对象与方法 本次调查采用问卷调查形式进行,调查对象包括从事地源热泵产品生产、设计、施工的企业单位。本次调查所指地源热泵不仅包括以地埋管方式为代表的土壤源热泵,也包括利用地表水、地下水在内的水源热泵。 此次调查分为企业情况调查和典型工程项目调查两部分。企业情况调查主要针对企业规模、性质、实施工程分布等方面进行调查。由于工程项目众多,本次对于各企业实施项目中一些具有代表性质的工程项目进行调查。典型工程项目调查主要包括工程类型、规模、实施单位、选用机组、地质条件、运行维护费用等情况。

相关文档