文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM钢结构计算书

PKPM钢结构计算书

PKPM钢结构计算书
PKPM钢结构计算书

####### ### ### ###### ## ######

## ## #### #### ## #### ## ##

####### ## ### ## ###### ## ## ######

## ## # ## ## ######## ##

## ## ## ####### ## ## ##

============================================================================== BUILDING STRUCTURE ANALYSIS PROGRAM

Version 7.0

Institute of Building Structure,China Academy of Building Research.

Copyright (C) 1997-2011. All rights reserved.

Address : 30,Bei San Huan Dong Road,Beijing,P.R.China. Post : 100013

Telephone : (010)84276262,64517586

Project Name : 大壳TB

Output File Name : 大壳TB.JSS

Current Date : 2016/ 4/25

Current Time : 21: 4:35

PMSAP 计 算 书 目 录

________________________

(ITEM001) 系统总信息

(ITEM002) 本工程中各工况的设定

(ITEM003) 构件内力基本组合系数

(ITEM004) 结构质量分布表(吨)

(ITEM005) 各楼层各类构件数量及材料统计

(ITEM006) 各层弹性楼板面积统计

(ITEM007) 各层风荷载

(ITEM008) 各工况外载力系向O(x0,y0,z0)点的静力等效力矢

(ITEM009) 按高规附录(E.0.1)条计算的楼层侧向剪切刚度比

(ITEM010) 按高规附录(E.0.2)条计算的楼层侧向剪弯刚度比

(ITEM011) 按[楼层剪力/层间位移]计算的楼层刚度比

(ITEM012) 各地震方向参与振型的有效质量系数

(ITEM013) 各振型的基底地震力(按抗规5.2.5调整前)

(ITEM014) 按抗规(5.2.5)条计算的地震力放大系数

(ITEM015) 各楼层的总剪力和总弯矩

(ITEM016) 结构周期及振型方向

(ITEM017) 适用于不规则结构的楼层水平位移及位移角统计

(ITEM018) 单塔多塔通用的框架0.2V0(0.25V0)调整系数

(ITEM019) 水平荷载作用下的楼层位移及位移比

(ITEM020) 风荷载作用下结构顶点最大加速度(m/s**2)

(ITEM021) 结构分塔剪重比

(ITEM022) 各楼层抗剪承载力及与上层承载力的比值

(ITEM023) 大震下弹塑性层间位移角(简化方法)

(ITEM024) 抗倾覆验算

(ITEM025) 整体稳定刚重比验算

(ITEM026) 剪力墙底部加强区范围

(ITEM027) 结构时程响应汇总

第 1 页

(ITEM028) 各层框架剪力及倾覆弯矩百分比

(ITEM029) 框支框架地震剪力及倾覆力矩百分比

(ITEM030) 高位转换时转换层上部与下部结构的剪弯刚度比

(ITEM031) 框架承担的倾覆力矩百分比(用V*H求和方法计算)

(ITEM001) 系统总信息

________________________

1.总信息

建筑物所在地区 (0全国1上海) IAREA= 0 (全国) 材料(0=砼1/2=钢+砼3=钢4=砌体) IEARTHFCE= 3 (无填充墙的钢结构)

结构类型(1框架2框剪3框架筒...) KIND_TB= 1 (框架结构)

结构规则性(0规则1立2平3立平) IREGULAR= 0 (立面平面均规则)

多层或高层(0=高层1=多层) MULTI_HEI= 0 (高层结构)

是否复杂高层结构(1/0) ICOMPLICATED= 0 (非复杂高层结构)

地震作用方向数 NEDIR= 2

是否考虑竖向地震作用(1/0) I_EZ_EZZ= 0 (不考虑竖向地震作用)

是否考虑双向地震效应(1/0) IEQUAKE_XY= 0 (不考虑双向地震效应)

是否考虑P-DELT效应(1/0) IPDELT= 0 (不考虑P-DELTA效应)

是否自动考虑梁柱刚域(1/0) IAUTORIGID= 0 (不考虑梁柱交接部位刚域)

考虑施工影响标志(0/1/2/3) IIISGYX= 1 (施工模拟算法1)

特征值算法选择(1=Guyan 2=Mritz) IEIGEN= 1 (Guyan 方法)

刚度阵存储(1=双精度0=单精度) IREADWRITE= 0 (单精度计算模式)

混凝土容重(kN/m**3) ROU_CONCRETE= 25

钢材容重(kN/m**3) ROU_STEEL= 78.500

结构是否按中/大震不屈服设计(1/0) IMIDEAR= 0 (否)

框架梁端配筋考虑受压钢筋 NGB_CONSIDERED= 0 (框架梁端配筋不考虑受压钢筋)

楼层刚度算法(1剪切2剪弯3抗规) ISTIFRATIO= 3 (楼层刚度比采用层间剪力比层间位移算法)

梁和弹性楼板的竖向定位 BEAM_EZ= 0 (梁和弹性楼板的中性面与柱顶对齐)

开洞墙梁转框架梁的跨高比 WBTOBEAM= 0 (不启用墙梁转框架梁功能)

钢构件净毛面积比 RNET= 0.900

钢柱长度系数计算方式 ICLEN_COEF= 0 (钢柱计算长度系数采用有侧移算法)

结构是否按中/大震弹性设计 IMIDEAR_ELA= 0 (否)

第 2 页

2.剪力墙信息

剪力墙模型(0:细分1:简化) IWALLMODEL= 1 (简化模型)

墙水平边界细分尺寸(m) WSIDE_LENX= 1

墙垂直边界细分尺寸(m) WSIDE_LENY= 1

墙侧节点是否预先消去(1/0) IWPRESOLVE= 1 (墙侧节点预先消去)

判断边缘构件时考虑轴压比(1/0) K646TAB= 0

3.楼板信息

自动形成刚性楼板假定(2/1/0) IRIGIDSLAB= 2 (考虑自然刚性楼板假定)

计算楼板应力和配筋(2/1/0) IPOLY_REIN= 1 (计算楼板应力和配筋)

楼板网格类型(0/1/2/3) IPOLY_MESH= 1 (非规则网格)

采用强制刚性楼板假定(1/0) JRIGIDSLAB= 0 (不采用强制刚性楼板假定)

4.温度荷载信息

温度荷载工况数 NTCASE= 0

温度荷载组合系数 T_COM= 0

混凝土弹性模量折减系数 E_REDUCE= 1

温度场类型(0=CONTINUOUS;1=STEP) ITEMTYPE= 0 (连续型温差场)

砼构件温度效应折减系数 TEM_REDUCE= 0.300

5.地震反应谱分析信息

地震分组(0,1,2代表1,2,3组) NEARFAR= 0 (第一组)

地震烈度 LIEDU= 7

场地类型 IGRDTYPE= 2

振型效应组合方式(0=CQC;1=SRSS) ICOMTYPE= 0 (CQC 组合方式)

框架抗震等级 IEFR= 1

剪力墙抗震等级 IEW= 2

振型阻尼比 DAMP= 0.050

参与振型个数 NMODE= 15

周期折减系数 REDUCET= 1

地震作用放大系数 ELDCOEF= 1

活荷载质量折减系数 RLOAD_MASS_LIVE= 0.500

是否考虑偶然偏心地震(0不考虑) NEDIRA= 0 (不考虑偶然偏心地震)

自动计算最不利地震方向(1/0) IAUTOEANGLE= 0 (程序不自动考虑最不利地震工况EXO和EYO)

水平地震影响系数最大值 (g) ALFMAX= 0.080

特征周期 (s) TG= 0.350

结构阻尼类型(0/1/2/3/4) KDAMP= 0

确定结构阻尼的第一频率序号指定 IOMIGA1= 0

确定结构阻尼的第二频率序号指定 IOMIGA2= 0

是否采用抗规5.2.5条的剪重比调整 IAUTO525= 2 (考虑抗规 5.2.5 条的剪重比调整)

自定义地震设计谱插值点数 NPSPEC= 0 (采用抗

第 3 页

震规范地震设计谱)

钢框架抗震等级 IE_STS= 1

抗震构造措施抗震等级提高 NDEGREE_GZ= 0

竖向地震作用系数底线值 EV_COEF_MIN= 0

6.风荷载信息

风荷载数 NWINDLOAD= 2

第 1 风荷载工况号 LDN= 3

第 1 风荷载作用角度(度) ALF= 0

第 1 风荷载基本风压(kN/m**2) W0= 0

第 1 风荷载体型系数 RMUS= 1.300

第 1 风荷载地面粗糙度类别 ISMOOTH= 3

第 1 风荷载作用方向结构周期(s) T= 0.200

第 2 风荷载工况号 LDN= 4

第 2 风荷载作用角度(度) ALF= 90

第 2 风荷载基本风压(kN/m**2) W0= 0

第 2 风荷载体型系数 RMUS= 1.300

第 2 风荷载地面粗糙度类别 ISMOOTH= 3

第 2 风荷载作用方向结构周期(s) T= 0.200

竖向风荷载数 NZWINDLOAD= 0

风荷载作用下结构的阻尼比 DAMP_WIND= 0.050

舒适度验算采用的结构风压(kN/m**2) W0ACC= 0

舒适度验算采用的结构阻尼比 DAMP_WIND_SSD= 0.020

7.活荷信息

梁活荷不利布置考虑至几层 LIVE23_LEV= 0

折减墙柱设计活荷(1/0) IREDUCE_CWLL= 0 (不折减墙、柱设计活荷)

折减传给基础的活荷(1/0) IREDUCE_BASELL= 0 (不折减传给基础的活荷)

1层折减系数 REDUCE_LL1= 1

2-3层折减系数 REDUCE_LL23= 0.850

4-5层折减系数 REDUCE_LL45= 0.700

6-8层折减系数 REDUCE_LL68= 0.650

9-20层折减系数 REDUCE_LL920= 0.600

20层以上折减系数 REDUCE_LL20UP= 0.550

梁活荷折减的临界从属面积(m**2) B_ATT_A= 25

梁活荷折减系数 BEAM_COEF_LL= 0.900 (当梁的从属面积超过临界从属面积时起作用)

8.地下室信息

地下室层数 NBASEMENT0= 0

地面Z坐标(m) Z_GROUND= 63.885

X向回填土刚度系数 (KN/m/m**2) SOILKX= 0

Y向回填土刚度系数 (KN/m/m**2) SOILKY= 0

地下室沿X向的宽度(m) WIDTH_X= 113.422

地下室沿Y向的宽度(m) WIDTH_Y= 113.422

回填土高度(m) [结构底面到地面的距离] SH= 0

回填土X向总刚度值(KN/m) RKX= 0

回填土Y向总刚度值(KN/m) RKY= 0

X向受回填土约束的节点总数 NPOINTX= 0

Y向受回填土约束的节点总数 NPOINTY= 0

顶部回填土刚度折减系数 TSOIL_FACTOR= 1

第 4 页

竖向人防荷载工况号 LDN= 0

横向人防荷载工况号 LDNLAT= 0

人防等级 NDEGREE= 5

人防层数 NST= 0

外墙荷载(KN/M**3) QLAT= 0

顶板荷载(KN/M**2) QTOP= 0

水土压力工况号 LDN= 0

墙面外保护层厚度(M) DS_WALL= 0.035

回填土密度 (t/m**3) ROU_SOIL= 1.800

室外地坪标高(M) HSOIL= -0.350

地下水位标高(M) HWATER= -20

回填土侧压力系数 PCOEF= 0.500

室外地面附加荷载(KN/M**2) Q_GROUND= 0

9.计算调整信息

0.2V0剪力调整分段数 NSEG02Q= 0

塑性梁端负弯矩调幅系数 CBL= 0.850

梁设计弯矩放大系数 CLL= 1

连梁刚度折减系数 BEC= 0.700

梁刚度放大系数下限值 BEZ_MIN= 1

梁刚度放大系数上限值 BEZ_MAX= 3

梁扭矩折减系数下限值 BET_MIN= 0.400

梁扭矩折减系数上限值 BET_MAX= 1

转换层层号 ITFLOOR= 0

结构重要性系数 STRU_IMPORTANCE= 1

强制指定的薄弱层个数 NWEAKST= 0

指定的底部加强区起算层号ISUB0_STRENGTHEN= 1

指定的底部加强区终止层号ISUB1_STRENGTHEN= 0

薄弱层地震效应调整系数 COEF_WEAKST= 1.250

考虑结构使用年限的活荷调整系数FLIVE_COEF= 1

风荷载内力放大系数 FWIND_COEF= 1

墙刚度折减系数 SHEARWALL_STIF_COEF= 1

柱轴压比按纯框架结构控制 IACR_TO_FRAME= 0

强制指定的约束层个数 NRES_FLOOR= 0

强制指定的过渡层个数 NGD_FLOOR= 0

嵌固端所在层号 ISUB_FIX= 0

按抗规6.1.14条调整地下室顶板梁内力 K6114= 0

加强层个数 NJQ= 0

框支柱剪力调整系数上限 COEF_KZZ02Q_MAX= 5

框架0.2V0调整系数上限 COEF_KJ02Q_MAX= 2

10.配筋设计信息

柱主筋级别 AGCB= 3

柱箍筋级别 AVCB= 3

墙主筋级别 AGW= 3

墙水平分布筋级别 AVW= 3

墙竖向分布筋配筋率 UTW= 0.003

楼板钢筋级别 AGP= 3

梁箍筋加密区间距(mm) BGUJM= 100

柱箍筋加密区间距(mm) CGUJM= 100

墙水平筋间距(mm) WGUJM= 200

柱箍筋类型(0普通1复合2...) IGUJIN_TYPE= 0 (普通箍)

柱配筋算法(0=双偏压1=单偏压) IUNIMOMENT= 1 (柱主筋

第 5 页

计算采用单偏压算法)

梁保护层厚度(mm) DS_BEAM= 35

柱保护层厚度(mm) DS_COLU= 35

板保护层厚度(mm) DS_SLAB= 20

剪力墙边缘构件箍筋级别 AVBMEM= 3

实配钢筋超配系数 GJCPCOEF= 1.150

墙竖向分布筋级别 AVW_VER= 3

梁主筋级别 AGBB= 3

梁箍筋级别 AVBB= 3

11.时程分析信息

时程分析标志(1考虑0不考虑) IDYN= 0 (不考虑时程分析计算)

地震波作用方向数 NDDIR= 2

地震波条数 NWAVE= -3

12.荷载分项系数及组合值系数

永久荷载分项系数(永久荷载控制) GAMA_G1= 1.350

永久荷载分项系数(可变荷载控制) GAMA_G2= 1.200

活荷载分项系数 GAMA_L = 1.400

活荷载组合值系数 PSI_L = 0.700

风荷载分项系数 GAMA_W = 1.400

风荷载组合值系数(不与地震组合) PSI_W1 = 0.600

风荷载组合值系数(与地震组合) PSI_W2 = 0.200

水平地震作用分项系数 GAMA_EH= 1.300

竖向地震分项系数(不组合水平地震)GAMA_EV1= 1.300

竖向地震分项系数(组合水平地震) GAMA_EV2= 0.500

活荷载准永久值系数 PSIQ_L= 0.500

风荷载准永久值系数 PSIQ_W= 0

地震荷载准永久值系数 PSIQ_E= 0

活荷载频遇值系数 PSIF_L= 0.600

风荷载频遇值系数 PSIF_W= 0.400

地震荷载频遇值系数 PSIF_E= 0.100

温度荷载准永久值系数 PSIQ_TEM= 0

温度荷载频遇值系数 PSIF_TEM= 0

温度荷载组合值系数(与风组合) PSI_TEMW= 0

温度荷载组合值系数(与地震风组合)PSI_TEME= 0

13.砌体结构信息

砌块种类(0=烧结砖1=蒸压砖2=砼砌块)MBLOCK= 0 (烧结砖)

砌块容重(KN/M**3) ROU_BLOCK= 0

构造柱刚度折减系数 RCON= 0

托砖墙的梁的恒活内力放大系数 RCONBEAM= 0

底部框架层数 NFST= 0

砌块种类变化起始层号 MFST= 0

第一种砌块弹性模量(N/MM**2) EBLOCK1= 0

第一种砌块抗压设计强度(N/MM**2) FCBLOCK1= 0

第一种砌块抗拉设计强度(N/MM**2) FTBLOCK1= 0

第一种砌块抗剪设计强度(N/MM**2) FVBLOCK1= 0

第二种砌块弹性模量(N/MM**2) EBLOCK2= 0

第二种砌块抗压设计强度(N/MM**2) FCBLOCK2= 0

第二种砌块抗拉设计强度(N/MM**2) FTBLOCK2= 0

第 6 页

第二种砌块抗剪设计强度(N/MM**2) FVBLOCK2= 0

(ITEM002) 本工程中各工况的设定

__________________________________

工况 1: DL 恒荷载

工况 2: LL 活荷载

工况 3: WX ( 0.0度) X向风载

工况 4: WY ( 90.0度) Y向风载

工况 5: EZ Z向地震(抗震规范)

工况 6: WZX X正向风载

工况 7: WZY Y正向风载

工况 8: WFX X负向风载

工况 9: WFY Y负向风载

工况10: S 用户自定义荷载

工况11: LX ( 0.0度) X静震 (对应于EX 地震的静力工况)

工况12: PX ( 0.0度) X静震P (对应于EX 地震的正偏心静力工况)

工况13: MX ( 0.0度) X静震M (对应于EX 地震的负偏心静力工况)

工况14: LY ( 90.0度) Y静震 (对应于EY 地震的静力工况)

工况15: PY ( 90.0度) Y静震P (对应于EY 地震的正偏心静力工况)

工况16: MY ( 90.0度) Y静震M (对应于EY 地震的负偏心静力工况)

工况17: EX ( 0.0度) X向地震

工况18: EY ( 90.0度) Y向地震

(ITEM003) 构件内力基本组合系数

__________________________________

基本组合系数表:

1 1.35*DL 0.98*LL

2 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WX

3 1.20*DL 1.40*LL -0.84*WX

4 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WY

5 1.20*DL 1.40*LL -0.84*WY

6 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WX

7 1.20*DL 0.98*LL -1.40*WX

8 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WY

9 1.20*DL 0.98*LL -1.40*WY

10 1.00*DL 0.98*LL

11 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WX

12 1.00*DL 1.40*LL -0.84*WX

13 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WY

14 1.00*DL 1.40*LL -0.84*WY

第 7 页

15 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WX

16 1.00*DL 0.98*LL -1.40*WX

17 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WY

18 1.00*DL 0.98*LL -1.40*WY

19 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WX 1.30*EX

20 1.20*DL 0.60*LL -0.28*WX 1.30*EX

21 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WY 1.30*EY

22 1.20*DL 0.60*LL -0.28*WY 1.30*EY

23 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WX -1.30*EX

24 1.20*DL 0.60*LL -0.28*WX -1.30*EX

25 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WY -1.30*EY

26 1.20*DL 0.60*LL -0.28*WY -1.30*EY

27 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WX 1.30*EX

28 1.00*DL 0.50*LL -0.28*WX 1.30*EX

29 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WY 1.30*EY

30 1.00*DL 0.50*LL -0.28*WY 1.30*EY

31 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WX -1.30*EX

32 1.00*DL 0.50*LL -0.28*WX -1.30*EX

33 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WY -1.30*EY

34 1.00*DL 0.50*LL -0.28*WY -1.30*EY

35 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WZX

36 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WFX

37 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WZY

38 1.20*DL 1.40*LL 0.84*WFY

39 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WZX

40 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WFX

41 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WZY

42 1.20*DL 0.98*LL 1.40*WFY

43 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WZX

44 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WFX

45 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WZY

46 1.00*DL 1.40*LL 0.84*WFY

47 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WZX

48 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WFX

49 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WZY

50 1.00*DL 0.98*LL 1.40*WFY

51 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WZX 1.30*EX

52 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WFX 1.30*EX

53 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WZY 1.30*EY

54 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WFY 1.30*EY

55 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WZX -1.30*EX

56 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WFX -1.30*EX

57 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WZY -1.30*EY

58 1.20*DL 0.60*LL 0.28*WFY -1.30*EY

59 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WZX 1.30*EX

60 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WFX 1.30*EX

61 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WZY 1.30*EY

62 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WFY 1.30*EY

63 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WZX -1.30*EX

64 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WFX -1.30*EX

65 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WZY -1.30*EY

66 1.00*DL 0.50*LL 0.28*WFY -1.30*EY (ITEM004) 结构质量分布表(吨)

________________________________

第 8 页

层号 Xc Yc Zc 层质量 累积层质量 层扭转质量矩 累积层扭转质量矩

1 0.286 -0.025 77.263 84.68 84.68 159491.19 159491.19

结构的楼层质量比

--------------------

层号 层质量 本层质量/下层质量 超限提示

1 84.685 1.00

结构总质量 = 84.7 Ton

结构总质心绝对坐标 (XCG,YCG,ZCG) = 0.286 -0.025 77.263

结构总质心相对坐标 (XCR,YCR,ZCR) = 0.503 0.500 0.535

结构在X向的抗倾覆力矩 X-MOM = 41749.5

结构在Y向的抗倾覆力矩 Y-MOM = 41949.0

(ITEM005) 各楼层各类构件数量及材料统计

__________________________________________

层号 塔号 构件 材料 数量 层高(m)

1 1 柱单元 Q345 167

2 24.737

层号 柱纵筋 柱箍筋 梁纵筋 梁箍筋 墙主筋 墙水平分布筋 墙竖向分布筋 边缘构件箍筋 墙竖筋率(%) 楼板钢筋

1 3 3 3 3 3 3 3 3 0.300 3

(ITEM006) 各层弹性楼板面积统计

__________________________________

层号 四边形板 三角形板 多边形板 本层面积

1 0.000 0.000 0.000 0.000

整体结构弹性楼板总面积 = 0.000

######## 结构主控自由度总数 = 3246

######## 结构出口自由度总数 = 3246

######## 结构独立自由度总和 = 3246

第 9 页

(ITEM007) 各层风荷载

________________________

*风载* WX 工况 3 方向角 0.0 结构类型1 地面粗糙度3 体型系数 1.30 基本风压 0.00地区0 层数 1 周期 0.20

层号 标高 迎风面积 风压 本层风荷 层剪力 层弯矩

1 24.737 2805.720 0.000 0.000 0.000 0.000

该方向总风载= 0.0 kN 总迎风面积= 2805.720 m**2 总附加扭矩= 0.0 kN*m 次方向总风载= 0.0 kN

*风载* WY 工况 4 方向角 90.0 结构类型1 地面粗糙度3 体型系数 1.30 基本风压 0.00地区0 层数 1 周期 0.20

层号 标高 迎风面积 风压 本层风荷 层剪力 层弯矩

1 24.737 2805.720 0.000 0.000 0.000 0.000

该方向总风载= 0.0 kN 总迎风面积= 2805.720 m**2 总附加扭矩= 0.0 kN*m 次方向总风载= 0.0 kN

(ITEM008) 各工况外载力系向O(x0,y0,z0)点的静力等效力矢

_________________________________________________________

(X0,Y0,Z0) = ( 0.000 0.000 0.000)

Fx Fy Fz Mx My Mz

工况 1 (DL ) 0.000 0.000 -803.467 20.922 242.566 0.000

(ITEM009) 按高规附录(E.0.1)条计算的楼层侧向剪切刚度比

_________________________________________________________

第 10 页

*下列输出适用于多塔、广义层结构*

层号 塔号 X柱刚度 Y柱刚度 X向墙刚度 Y向墙刚度 X 向总刚度 X向刚度比 Y向总刚度 Y向刚度比

1 1 0.755E+07 0.748E+07 0.000E+00 0.000E+00 0.755E+07 1.00 0.748E+07 1.00

注: 下面的RX,RY是本层刚度与上层刚度70%的比值和本层刚度与上三层平均刚度80%的比值中的较小者

若某层的RX或RY小于1,则该楼层为柔软层

层号 塔号 RX RY

1 1 1.25 1.25

(ITEM010) 按高规附录(E.0.2)条计算的楼层侧向剪弯刚度比

_________________________________________________________

*下列输出适用于多塔、广义层结构*

层号 塔号 X柱刚度 Y柱刚度 X向墙刚度 Y向墙刚度 X 向总刚度 X向刚度比 Y向总刚度 Y向刚度比

1 1 0.120E+08 0.119E+08 0.000E+00 0.000E+00 0.120E+08 1.00 0.119E+08 1.00

注: 下面的RX,RY是本层刚度与上层刚度70%的比值和本层刚度与上三层平均刚度80%的比值中的较小者

若某层的RX或RY小于1,则该楼层为柔软层

层号 塔号 RX RY

1 1 1.25 1.25

* 程序自动确定的最不利地震方向角 = 4.66 度

(ITEM011) 按[楼层剪力/层间位移]计算的楼层刚度比

___________________________________________________

第 11 页

*下列输出适用于多塔、广义层结构*

X刚度比 : 本层X刚度比下层X刚度

Y刚度比 : 本层Y刚度比下层Y刚度

X刚度比1: 本层X刚度比上层X刚度的70%和上三层X刚度平均值的80%中的小者(抗规

3.4.3;高规3.5.2-1)

Y刚度比1: 本层Y刚度比上层Y刚度的70%和上三层Y刚度平均值的80%中的小者(抗规

3.4.3;高规3.5.2-1)

X刚度比2: 本层X刚度与本层层高的乘积与上层X刚度与上层层高的乘积的比值(高规3.5.2-2)

Y刚度比2: 本层Y刚度与本层层高的乘积与上层Y刚度与上层层高的乘积的比值(高规3.5.2-2)

层号 塔号 X刚度 Y刚度 X刚度比 Y刚度比 X刚度比1 Y刚度比1 X刚度比2 Y刚度比2 刚度比2下限 薄弱层调整系?

1 1 0.560E+08 0.554E+08 1.00 1.00 1.25 1.25 1.00 1.00 1.50 1.00

(ITEM012) 各地震方向参与振型的有效质量系数

______________________________________________

MODE NO. EX EY

1 0.017 0.017 0.005 0.005

2 0.005 0.022 0.021 0.026

3 0.000 0.023 0.000 0.026

4 0.001 0.024 0.000 0.026

5 0.004 0.027 0.000 0.026

6 0.005 0.032 0.000 0.026

7 0.000 0.033 0.006 0.032

8 0.000 0.033 0.000 0.032

9 0.012 0.045 0.008 0.040

10 0.007 0.052 0.011 0.051

11 0.000 0.052 0.000 0.051

12 0.000 0.052 0.000 0.051

13 0.000 0.052 0.000 0.051

14 0.000 0.052 0.006 0.056

15 0.005 0.057 0.000 0.057

第 1 地震方向 EX ( 0.0度) 的有效质量系数为 0.057,参与振型数不够,建议增加振型数重算 !

第 2 地震方向 EY ( 90.0度) 的有效质量系数为 0.057,参与振型数不够,建议增加振型数重算 !

(ITEM013) 各振型的基底地震力(按抗规5.2.5调整前)

___________________________________________________

第 12 页

(X0,Y0,Z0) = 0.000 0.000 63.895

*地震工况* 1 EX ( 0.0度)

振型号 Fx Fy Fz Mx My Mz

1 1.136 0.545 0.000 -7.484 15.826 0.832

2 0.272 -0.576 0.000 7.918 3.719 0.367

3 0.00

4 -0.003 0.000 0.042 0.046 -1.934

4 0.00

5 0.001 0.000 -0.018 0.034 0.015

5 0.008 0.007 0.000 -0.101 0.034 0.171

6 0.002 0.001 0.000 -0.021 -0.022 0.027

7 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001

8 0.001 0.001 0.000 -0.013 0.022 0.024

9 2.000 1.629 0.000 -23.059 28.117 1.071

10 1.276 -1.575 0.000 22.308 18.148 0.274

11 0.000 0.000 0.000 0.003 0.002 -0.302

12 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.005

13 0.028 0.004 0.000 -0.068 0.537 0.015

14 0.006 -0.052 0.000 0.955 0.094 -0.011

15 0.499 0.037 0.000 -0.715 9.059 -0.088

*地震工况* 2 EY ( 90.0度)

振型号 Fx Fy Fz Mx My Mz

1 0.261 -0.545 0.000 7.59

2 3.590 0.399

第 13 页

2 1.220 0.576 0.000 -7.871 16.761 -0.777

3 0.003 0.003 0.000 -0.038 0.036 1.630

4 0.000 -0.001 0.000 0.007 0.004 0.003

5 0.00

6 -0.00

7 0.000 0.02

8 0.082 0.140

6 0.001 -0.001 0.000 -0.013 0.012 0.016

7 0.000 0.000 0.000 -0.003 -0.019 0.008

8 0.001 -0.001 0.000 0.016 0.009 0.017

9 1.327 -1.629 0.000 22.904 18.784 0.872

10 1.944 1.575 0.000 -22.399 27.532 -0.339

11 0.001 0.000 0.000 -0.005 0.008 0.888

12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.009

13 0.001 -0.004 0.000 0.073 0.009 0.002

14 0.480 0.052 0.000 -0.873 8.901 0.098

15 0.003 -0.037 0.000 0.671 0.053 -0.006

(ITEM014) 按抗规(5.2.5)条计算的地震力放大系数

_________________________________________________

地震方向 地震力放大系数 结构最小剪重比 规范限值

EX ( 0.0度) 3.437 0.465 % 1.600 %

EY ( 90.0度) 3.428 0.467 % 1.600 %

(ITEM015) 各楼层的总剪力和总弯矩

____________________________________

第 1 地震方向 EX ( 0.0度) 各楼层的总剪力、总弯矩 (楼层内力截面处的内力)

层号 本方向剪力 垂直方向剪力 本方向弯矩 垂直方向弯矩

1 12.9( 1.60%) 0.3( 0.04%) 182.0( 0.91%) 4.0( 0.02%)

第 2 地震方向 EY ( 90.0度) 各楼层的总剪力、总弯矩 (楼层内力截面处的内力)

第 14 页

层号 本方向剪力 垂直方向剪力 本方向弯矩 垂直方向弯矩

1 12.9( 1.60%) 0.3( 0.04%) 182.0( 0.91%) 3.3( 0.02%)

第 1 地震方向 EX ( 0.0度) 各楼层的地震荷载 (楼层内力截面至层顶范围内的地震作用)

层号 本方向作用力 垂直方向作用力

1 12.4 0.3

第 2 地震方向 EY ( 90.0度) 各楼层的地震荷载 (楼层内力截面至层顶范围内的地震作用)

层号 本方向作用力 垂直方向作用力

1 12.4 0.2

(ITEM016) 结构周期及振型方向

________________________________

周期(s) 方向角(度) 类型 扭振成份 X侧振成份 Y侧振成份 总侧振成份

1 1.213365 87.4 X 0.00 0.8

2 0.18

1.00

2 1.207427 -2.9 Y 0.00 0.18 0.82 1.00

3 1.15999

4 98.0 TORSION 0.99 0.00 0.00 0.01

4 0.981672 0.9 X 0.0

5 0.84 0.11 0.95

5 0.96193

6 -1.3 X 0.13 0.59 0.28 0.87

6 0.936758 -0.1 X 0.02 0.9

7 0.01 0.98

7 0.927494 90.0 Y 0.00 0.02 0.98 1.00

8 0.884398 90.5 Y 0.19 0.02 0.79 0.81

9 0.554793 80.7 X 0.00 0.60 0.40 1.00

10 0.553835 -4.7 Y 0.00 0.40 0.60 1.00

11 0.534496 66.9 TORSION 1.00 0.00 0.00 0.00

12 0.513016 21.0 Y 0.27 0.25 0.48 0.73

13 0.467615 3.4 X 0.00 0.98 0.02 1.00

14 0.465131 91.3 Y 0.00 0.01 0.99

第 15 页

1.00

15 0.463516 1.3 X 0.00 1.00 0.00 1.00

(ITEM017) 适用于不规则结构的楼层水平位移及位移角统计

________________________________________________________

静力工况 WX ( 0.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 WY ( 90.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 LX ( 0.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.8

2 0.79 1.04 1/90495 1/97519 1.08

本工况下全楼最大层间位移角= 1/90495 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.038 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.078 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 PX ( 0.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.85 0.79 1.08 1/85649 1/98466 1.15

第 16 页

本工况下全楼最大层间位移角= 1/85649 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.078 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.150 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 MX ( 0.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.90 0.79 1.13 1/78170 1/97098 1.24 本工况下全楼最大层间位移角= 1/78170 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.130 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.242 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 LY ( 90.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.81 0.81 1.01 1/91045 1/92603 1.0

2 本工况下全楼最大层间位移角= 1/91045 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.010 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.017 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 PY ( 90.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.83 0.79 1.05 1/83805 1/93241 1.11 本工况下全楼最大层间位移角= 1/83805 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.049 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.113 (发生于 1 层 1 塔)

静力工况 MY ( 90.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 0.84 0.8

2 1.0

3 1/84675 1/92175 1.09 本工况下全楼最大层间位移角= 1/84675 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.032 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.089 (发生于 1 层 1 塔)

第 17 页

地震工况 EX ( 0.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 2.99 2.86 1.04 1/23410 1/24714 1.06

本工况下全楼最大层间位移角= 1/23410 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.044 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.056 (发生于 1 层 1 塔)

地震工况 EY ( 90.0度) 的楼层位移统计

层号 塔号 最大位移 平均位移 位移比 最大位移角 平均位移角 位移角比值

1 1 2.93 2.88 1.0

2 1/23967 1/24909 1.04

本工况下全楼最大层间位移角= 1/23967 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.017 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.039 (发生于 1 层 1 塔)

(ITEM018) 单塔多塔通用的框架0.2V0(0.25V0)调整系数

_____________________________________________________

SFCE_FACTOR1= 0.250 SFCE_FACTOR2= 1.800

第 1 地震工况 EX 的0.2V0调整系数

层号 塔号 调整系数 框架剪力 框架剪力底限 本段最大框架剪力 基底剪力 基底塔块

1 1 1.000 0. 0. 0. 687. 1 - 1;

第 2 地震工况 EY 的0.2V0调整系数

层号 塔号 调整系数 框架剪力 框架剪力底限 本段最大框架剪力 基底剪力 基底塔块

第 18 页

1 1 1.000 0. 0. 0. 689. 1 - 1;

(ITEM019) 水平荷载作用下的楼层位移及位移比

______________________________________________

( 1 ).WX ( 0.0度)风荷载引起的楼层位移

层号 塔号 节点号 最大位移 平均位移 比值 节点号 最小位移

1 1 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00

本工况下全楼最大楼层位移= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

WX ( 0.0度)风荷载引起的楼层层间位移

层号 塔号 节点号 最大层间位移 平均层间位移 比值 节点号 最小层间位移

1 1 0 1/999999 1/999999 1.00 0

1/999999

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

( 2 ).WY ( 90.0度)风荷载引起的楼层位移

层号 塔号 节点号 最大位移 平均位移 比值 节点号 最小位移

1 1 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00

本工况下全楼最大楼层位移= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

WY ( 90.0度)风荷载引起的楼层层间位移

层号 塔号 节点号 最大层间位移 平均层间位移 比值 节点号 最小层间位移

1 1 0 1/999999 1/999999 1.00 0

1/999999

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

第 19 页

本工况下全楼最大层间位移比= 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

( 3 ). WZX 特殊风荷载引起的楼层位移

层号 塔号 节点号 最大位移 平均位移 比值 节点号 最小位移

1 1 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00

本工况下全楼最大楼层位移= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

WZX 特殊风荷载引起的楼层层间位移

层号 塔号 节点号 最大层间位移 平均层间位移 比值 节点号 最小层间位移

1 1 0 1/999999 1/999999 1.00 0

1/999999

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

( 4 ). WZY 特殊风荷载引起的楼层位移

层号 塔号 节点号 最大位移 平均位移 比值 节点号 最小位移

1 1 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00

本工况下全楼最大楼层位移= 0.000 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大位移比 = 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

WZY 特殊风荷载引起的楼层层间位移

层号 塔号 节点号 最大层间位移 平均层间位移 比值 节点号 最小层间位移

1 1 0 1/999999 1/999999 1.00 0

1/999999

本工况下全楼最大层间位移角= 1/999999 (发生于 1 层 1 塔)

本工况下全楼最大层间位移比= 1.000 (发生于 1 层 1 塔)

( 5 ). WFX 特殊风荷载引起的楼层位移

层号 塔号 节点号 最大位移 平均位移 比值 节点号 最小位移

1 1 0 0.00 0.00 1.00 0 0.00

第 20 页

PKPM结构计算书

1工程概况 1.1 结构设计条件 本工程采用框架结构。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。 1.1.1 气象条件 基本风压0.35 KN/m2,基本雪压0.35KN/m2,地面粗糙程度为C类,全年主导风向北偏南。 1.1.2 抗震设防 设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g,II类场地。 1.1.3 工程地质条件 场地地形平坦,地质总体状况为上覆盖新生界(代)2第四系,下伏太古界(代)。勘测期间,勘测范围内未见地下水。土层及其主要物理力学指标见表1.1。 表1.1 土层及其主要物理力学指标 1.2 工程设计概况 工程设计概况见表1.2。 表1.2 工程概况

表1.2(续) 注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高)

1.3 设计依据 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑抗震设计规程(GB50011-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 1.4 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 可变荷载标准值选用见表1.3。 表1.3 可变荷载标准值选用 1.5 上部永久荷载标准值及构件计算 1.5.1 楼面荷载 1. 首层 卧室、起居室、书房: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 5.25kN/m2厨房、普通卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.1kN/m2

pkpm板式楼梯计算书

板式楼梯计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2860 mm 楼梯高度: H = 2000 mm 梯板厚: t = 110 mm 踏步数: n = 12(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 2.荷载标准值: 可变荷载:q = 2.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2 栏杆荷载:q f = 0.20kN/m 3.材料信息: 混凝土强度等级: C25 f c = 11.90 N/mm2 f t = 1.27 N/mm2R c=25.0 kN/m3 钢筋强度等级: HPB235 f y = 210.00 N/mm2 抹灰厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3 梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 20 mm 支座负筋系数:α= 0.25 三、计算过程:

1.楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1667 m 踏步宽度:b = 0.2600 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.86+(0.20+0.20)/2 = 3.06 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα= 0.842 2.荷载计算( 取B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:g km = (B+B·h/b)q m = (1+1×0.17/0.26)×1.70 = 2.79 kN/m 自重:g kt = R c·B·(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.11/0.84+0.17/2) = 5.35 kN/m 抹灰:g ks = R S·B·c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.48 kN/m 恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.79+5.35+0.48+0.20 = 8.81 kN/m 恒荷控制: P n(G) = 1.35g k+1.4·0.7·B·q = 1.35×8.81+1.4×0.7×1×2.50 = 14.35 kN/m 活荷控制:P n(L) = 1.2g k+1.4·B·q = 1.2×8.81+1.4×1×2.50 = 14.08 kN/m 荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 14.35 kN/m 3.正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: R l = 21.96 kN 右端支座反力: R r = 21.96 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.53 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.53 m M max = R l·L max-P n·x2/2 = 21.96×1.53-14.35×1.532/2 = 16.80 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.192842 配筋率:ρ= 0.010928 纵筋(1号)计算面积:A s = 983.50 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=αA s = 0.25×983.50 = 245.87 mm2 四、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积A s: 983.50 mm2 采用方案:d12@100 实配面积:1130.97 mm2 2.2/3号钢筋计算结果(支座) 计算面积A s': 245.87 mm2 采用方案:d6@100 实配面积:282.74 mm2 3.4号钢筋计算结果 采用方案:d6@200 实配面积:141.37 mm2

24.4m模板支撑计算书

碗扣钢管楼板模板支架计算书 依据规范: 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为24.4m, 立杆的纵距 b=0.60m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m。 面板厚度14mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。内龙骨采用50.×100.mm木方,间距200mm, 木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度16.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 梁顶托采用85.×85.mm木方。 模板自重0.20kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3。 倾倒混凝土荷载标准值0.00kN/m2,施工均布荷载标准值2.50kN/m2。

图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为φ48×2.8。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。静荷载标准值 q1 = 25.100×0.300×0.600+0.200×0.600=4.638kN/m

PKPM如何调整参数和选用(完整版)

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。) E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。 I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。 2、风荷载信息: 地震区无论是高层还是多层均应输入风荷载,体形复杂的高层建筑应考虑不同方向风荷载作用,结合“水平力与整体坐标夹角”进行多次计算取大值。 A、“地面粗糙度”简单来说海边A类,郊区B类,城市C类,大城市D。 B“修正后的基本风压”许昌一般建筑取0.4(n=50)。

700x700柱模计算书(PKPM2012)

柱模板支撑计算书 一、柱模板基本参数 柱模板的截面宽度 B=700mm ,B 方向对拉螺栓1道, 柱模板的截面高度 H=700mm ,H 方向对拉螺栓1道, 柱模板的计算高度 L = 4200mm , 柱箍间距计算跨度 d = 600mm 。 柱箍采用双钢管48mm×3.0mm。 柱模板竖楞截面宽度40mm ,高度80mm 。 B 方向竖楞5根,H 方向竖楞5根。 面板厚度18mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度15.0N/mm 2,弹性模量9000.0N/mm 2。 木方剪切强度1.6N/mm 2,抗弯强度13.0N/mm 2,弹性模量10000.0N/mm 2。 700 柱模板支撑计算简图 二、柱模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中 γc —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3;

t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取4.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h ; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.000m ; β—— 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=28.380kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.9,实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值: F1=0.9×36.130=32.517kN/m 2 考虑结构的重要性系数0.9,倒混凝土时产生的荷载标准值: F2=0.9×4.000=3.600kN/m 2。 三、柱模板面板的计算 面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载下的连续梁计算,计算如下 26.44kN/m A 面板计算简图 面板的计算宽度取柱箍间距0.60m 。 荷载计算值 q = 1.2×32.517×0.600+1.40×3.600×0.600=26.436kN/m 面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: 本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为: W = 60.00×1.80×1.80/6 = 32.40cm 3 ; I = 60.00×1.80×1.80×1.80/12 = 29.16cm 4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f]

PKPM计算书排版技巧大全

1、问:Word里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同? 答:分节,每节可以设置不同的页眉。文件——页面设置——版式——页眉和页脚——首页不同 2、问:请问Word中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能用一个页眉,一改就全部改了? 答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。简言之,分节符使得它们独立了。这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上,不过是图标的形式,把光标移到上面就显示出”同前“两个字来了 3、问:如何合并两个Word文档,不同的页眉需要先写两个文件,然后合并,如何做?答:页眉设置中,选择奇偶页不同/与前不同等选项 4、问:Word编辑页眉设置,如何实现奇偶页不同?比如:单页浙江大学学位论文,这一个容易设;双页:(每章标题),这一个有什么技巧啊? 答:插入节分隔符,与前节设置相同去掉,再设置奇偶页不同 5、问:怎样使Word文档只有第一页没有页眉,页脚? 答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”——“页眉页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”的标志,不选,前后的设置情况就不同了。 6、问:如何从第三页起设置页眉? 答:在第二页末插入分节符,在第三页的页眉格式中去掉同前节,如果第一、二页还有页眉,把它设置成正文就可以了 ●在新建文档中,菜单—视图—页脚—插入页码—页码格式—起始页码为0,确定; ●菜单—文件—页面设置—版式—首页不同,确定; ●将光标放到第一页末,菜单—文件—页面设置—版式—首页不同—应用于插入点之后,确定。 第2步与第三步差别在于第2步应用于整篇文档,第3步应用于插入点之后。这样,做两次首页不同以后,页码从第三页开始从1编号,完成。 7、问:Word页眉自动出现一根直线,请问怎么处理? 答:格式从“页眉”改为“清除格式”,就在“格式”快捷工具栏最左边;选中页眉文字和箭头,格式-边框和底纹-设置选无 8、问:页眉一般是---------,上面写上题目或者其它,想做的是把这根线变为双线,Word中修改页眉的那根线怎么改成双线的? 答:按以下步骤操作去做: ●选中页眉的文字,包括最后面的箭头 ●格式-边框和底纹 ●选线性为双线的 ●在预览里,点击左下小方块,预览的图形会出现双线

pkpm(v3.1)计算书

12212计算书 项目编号: No.1项目名称: XXX项目计算人: XXX设计师专业负责人: XXX总工校核人: XXX设计师日期: 2015-XX-XX 中国建筑科学研究院

目 录 一. 设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 3 二. 计算软件信息 ....................................................................................................................................................................................................... 3 三. 结构模型概况 ....................................................................................................................................................................................................... 3 1. 系统总信息 ..................................................................................................................................................................................................... 3 2. 楼层信息 ........................................................................................................................................................................................................ 6 3. 层塔属性 ........................................................................................................................................................................................................ 7 四. 工况和组合 . (7) 1. 工况设定 ........................................................................................................................................................................................................ 7 2. 构件内力基本组合系数 .................................................................................................................................................................................. 7 五. 质量信息 .. (7) 1. 结构质量分布 ................................................................................................................................................................................................. 7 六. 荷载信息 .. (8) 1. 风荷载信息 ..................................................................................................................................................................................................... 8 七. 立面规则性 .. (10) 1. 楼层侧向剪切刚度及刚度比 ......................................................................................................................................................................... 10 2. [楼层剪力/层间位移]刚度 ............................................................................................................................................................................. 10 3. 楼层薄弱层调整系数 .................................................................................................................................................................................... 11 八. 抗震分析及调整 . (11) 1. 结构周期及振型方向 .................................................................................................................................................................................... 11 2. 各地震方向参与振型的有效质量系数 .......................................................................................................................................................... 12 3. 地震作用下结构剪重比及其调整 .................................................................................................................................................................. 12 九. 结构体系指标及二道防线调整 (14) 1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式) ........................................................................................................................................................ 14 2. 竖向构件地震剪力及百分比 ......................................................................................................................................................................... 15 3. 单塔多塔通用的框架0.2V0(0.25V0)调整系数 ............................................................................................................................................ 16 十. 变形验算 (16) 1. 结构位移指标统计(同时适用于普通结构和复杂空间结构) ........................................................................................................................... 16 2. 大震下弹塑性层间位移角 ............................................................................................................................................................................. 20 十一. 舒适度验算 .. (21) 1. 结构顶点风振加速度 .................................................................................................................................................................................... 21 十二. 抗倾覆和稳定验算 (21) 1. 抗倾覆验算 ................................................................................................................................................................................................... 21 2. 整体稳定刚重比验算 .................................................................................................................................................................................... 21 十三. 超筋超限信息 . (21) 1. 超筋超限信息汇总 ........................................................................................................................................................................................ 21 十四. 结构分析及设计结果简图 . (21) 1. 结构平面简图 ................................................................................................................................................................... 2. 荷载简图 .......................................................................................................................................................................... 3. 配筋简图 .......................................................................................................................................................................... 4. 边缘构件简图 ................................................................................................................................................................... 5. 柱、墙轴压比简图 ............................................................................................................................................................

PKPM2010楼板计算书

楼板计算书 日期: 5/13/2011 时间:11:27:23:49 pm 一、基本资料: 1、房间编号: 3 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = 3.50+ 2.50(板自重)= 6.00 kN/m2 可变荷载标准值:q = 2.00 kN/m2 计算跨度Lx = 2200 mm ;计算跨度Ly = 2300 mm 板厚H = 100 mm;砼强度等级:C30;钢筋强度等级:HPB300 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。 7、程序自动计算楼板自重。 二、计算结果: Mx =(0.04045+0.03645/5)*(1.35* 6.00+0.98* 1.00)* 2.2^2 = 2.10kN·m 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.04045+0.03645/5)*(1.4* 1.00)* 2.2^2 = 0.23kN·m Mx= 2.10 + 0.23 = 2.32kN·m Asx= 238.82mm2,实配φ 8@200 (As = 279.mm2) ρmin = 0.239% ,ρ= 0.279% My =(0.03645+0.04045/5)*(1.35* 6.00+0.98* 1.00)* 2.2^2= 1.96kN·m 考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩: Mya =(0.03645+0.04045/5)*(1.4* 1.00)* 2.2^2 = 0.21kN·m My= 1.96 + 0.21 = 2.17kN·m Asy= 238.82mm2,实配φ 8@200 (As = 279.mm2) ρmin = 0.239% ,ρ= 0.279% 三、跨中挠度验算: Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 (1)、挠度和裂缝验算参数: Mq =(0.03645+0.04045/5)*(1.0* 6.00+0.5* 2.00 )* 2.2^2 = 1.51kN·m Es = 210000.N/mm2 Ec = 29791.N/mm2 Ftk = 2.01N/mm2 Fy = 270.N/mm2 (2)、在荷载效应的准永久组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs: ①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算: ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3) σsq = 1.51/(0.87* 73.* 279.) = 85.090N/mm2 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2 ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4) ρte = 279./ 50000.=0.00559 ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/(0.00559* 85.09) = -1.644 当ψ<0.2 时,取ψ= 0.2 ②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE: αE =Es / Ec =210000.0/ 29791.5 = 7.049 ③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf':

pkpm计算书总信息

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息 | | SATWE 中文版 | | 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : | |工程代号 : 校核人 : 日期:2011/ 9/18 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 总信息 .............................................. 结构材料信息: 钢砼结构 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00 水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00 地下室层数: MBASE= 0 竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 不计算地震力 特殊荷载计算信息: 不计算 结构类别: 框架结构 裙房层数: MANNEX= 0 转换层所在层号: MCHANGE= 0 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 1.00 墙元网格: 侧向出口结点 是否对全楼强制采用刚性楼板假定否 强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度是 采用的楼层刚度算法剪切刚度算法 结构所在地区全国 风荷载信息 .......................................... 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.35 地面粗糙程度: B 类 结构基本周期(秒): T1 = 0.27 是否考虑风振: 是 体形变化分段数: MPART= 1 各段最高层号: NSTi = 7 各段体形系数: USi = 1.30 地震信息 ............................................ 振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 15 地震烈度: NAF = 6.00

pkpm课程设计计算书模版

湖南文理学院芙蓉PKPM课程设计 前言 课程设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本课程设计题目为《PKPM建筑结构CAD课程设计》,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土结构设计》、《基础工程》等知识。在课程设计中,我通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计,在课程设计后期,主要进行设计手稿的电脑输入,向同学指教,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 课程设计的几个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了课程设计的目的与要求。 在设计和计算中要结合各种规范,数据的处理繁多,由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2012年6月10日

目录 摘要 (3) 第一章建筑设计说明 (4) 1.1总平面设计 (4) 1.2平面设计 (4) 1.3立面设计 (4) 1.4剖面设计 (5) 1.5.建筑设计的体会 (5) 第二章结构选型及布置 (6) 2.1结构选型 (6) 2.2结构布置 (6) 第三章框架结构内力计算 (7) 3.1 确定框架的计算简图 (7) 3.2 框架梁柱尺寸确定 (7) 3.3主要结构尺寸 (7) 3.4 框架各种荷载计算及受荷总图 (8)

摘要 此设计是位于常德市的宿舍楼,建筑总长为36.250m,总宽为17.400m,标高为20.700m,总建筑面积为3784.5002 m,建筑层数为六层。 在建筑设计上,宿舍楼每层平面各功能房间布置符合规范。 在结构设计上,取一榀框架作为计算单元,在考虑了风荷载和地震作用的不利影响后,进行内力计算和内力组合。根据内力的最不利组合对梁、柱进行配筋计算且对板、楼梯和基础等结构进行了配筋计算。 结合本工程的工程特点,进行了施工组织设计。 关键词:结构设计、内力计算、配筋计算 ABSTRACT This design is located in Changde of a building, construction chief for36.250 metres, the total width of 17.400 metres, 20.700metres elevation for a total construction area of 3784.500square metres, the number of layers for the five-story building. In architectural design, the building of the function rooms on each floor flat layout compliance. In structural design, the framework for the calculation of a Pin unit, in considering the wind loads and seismic effects of adverse effects, a combination of internal forces and internal forces calculated. According to the most unfavorable combination of internal forces of the beams, columns and a reinforced calculated on board, such as stairs and basic structure of the reinforcement calculation. This combination of characteristics of the project, the construction design. Keywords: structural design, internal forces, reinforced calculation

pkpm梁模板计算书

梁模板扣件钢管高支撑架计算书 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》,供脚手架设计人员参考。 模板支架搭设高度为5.6米, 基本尺寸为:梁截面B×D=1550mm×2000mm,梁支撑立杆的横距(跨度方向) l=0.50米,立杆的步距h=1.20米,梁底增加4道承重立杆。 梁顶托采用80×80mm方木。 图1 梁模板支撑架立面简图 采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值q1 = 25.000×2.000×1.550+0.350×1.550=78.042kN/m 活荷载标准值q2 = (2.000+2.500)×1.550=6.975kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 155.00×1.80×1.80/6 = 83.70cm3; I = 155.00×1.80×1.80×1.80/12 = 75.33cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到M = 0.100×(1.2×78.042+1.4×6.975)×0.200×0.200=0.414kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值f = 0.414×1000×1000/83700=4.942N/mm2 面板的抗弯强度验算f < [f],满足要求! (2)抗剪计算 T = 3Q/2bh < [T]

pkpm课程设计计算书模版

文理学院芙蓉PKPM课程设计 前言 课程设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本课程设计题目为《PKPM建筑结构CAD课程设计》,我温习了《结构力学》、《钢筋混凝土结构设计》、《基础工程》等知识。在课程设计中,我通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计,在课程设计后期,主要进行设计手稿的电脑输入,向同学指教,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 课程设计的几个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规、规程、手册等相关容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,以上所有这些从不同方面达到了课程设计的目的与要求。 在设计和计算中要结合各种规,数据的处理繁多,由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 2012年 6月10日

目录 摘要 (3) 第一章建筑设计说明 (4) 1.1总平面设计 (4) 1.2平面设计 (4) 1.3立面设计 (4) 1.4剖面设计 (5) 1.5.建筑设计的体会 (5) 第二章结构选型及布置 (6) 2.1结构选型 (6) 2.2结构布置 (6) 第三章框架结构力计算 (7) 3.1 确定框架的计算简图 (7) 3.2 框架梁柱尺寸确定 (7) 3.3主要结构尺寸 (7) 3.4 框架各种荷载计算及受荷总图 (8)

摘要 此设计是位于市的宿舍楼,建筑总长为36.250m,总宽为17.400m,标高为20.700m,总建筑面积为3784.5002m,建筑层数为六层。 在建筑设计上,宿舍楼每层平面各功能房间布置符合规。 在结构设计上,取一榀框架作为计算单元,在考虑了风荷载和地震作用的不利影响后,进行力计算和力组合。根据力的最不利组合对梁、柱进行配筋计算且对板、楼梯和基础等结构进行了配筋计算。 结合本工程的工程特点,进行了施工组织设计。 关键词:结构设计、力计算、配筋计算 ABSTRACT This design is located in Changde of a building, construction chief for36.250 metres, the total width of 17.400 metres, 20.700metres elevation for a total construction area of 3784.500square metres, the number of layers for the five-story building. In architectural design, the building of the function rooms on each floor flat layout compliance. In structural design, the framework for the calculation of a Pin unit, in considering the wind loads and seismic effects of adverse effects, a combination of internal forces and internal forces calculated. According to the most unfavorable combination of internal forces of the beams, columns and a reinforced calculated on board, such as stairs and basic structure of the reinforcement calculation. This combination of characteristics of the project, the construction design. Keywords: structural design, internal forces, reinforced calculation

相关文档