风电场安全管理制度1.风机的所有检修工作都必须办理《风机检修工作票》。2.高压设备上需要全部停电或部分停电以及高压室内的二次接线和照明等回路上需要将高压设备停电或做安全措施的工作必须办理。《电气检修第一种工作票》3.带电作业和在带电设备外壳上的工作、控制盘和低压配电盘(箱)及电源干线上的工作、二次结线回路上无需将高压设备停电的工作,必须办理《电气检修第二种工作票》。4.在输电线路上工作,应办理《电气线路工作票》。5.工作票均应编号,其格式为:年份――月份-―XXX未经编号的工作票不准使用。6.工作票应用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔由工作票签发人或工作负责人填写。不准使用红色笔和铅笔,字迹应清晰,不得任意涂改。如有个别错漏字需要修改时,应字迹清楚.7.如一页内没有填写完的项目或措施内容,可在第一页下面留一行,填写“下接XXX 号票”。

8.工作票一式两份,其中的一份由工作负责人随身携带。另一份由运行值班员“收执”、“移交”,运行值班员应将工作票的编号、工作内容、许可工作时间及完工时间记录在工作票记录簿内。9.第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。10.一个工作负责人只能发给一张工作票.11.运行值班员负责工作票的管理,已执行的工作票待工作结束将工作票收回后在右上角加盖“已执行”章;作废的工作票在工作票右下角加盖“作废”章,并注明作废的原因。

12.设备维护部将“已执行”和“作废”的工作票统一编号,按月整理、检查,提出检查结果,不得遗失,保存一年后方可注销。13.运行值每天检查当日工作票的执行情况,安全生产部每月应抽查执行情况,指出存在的问题,提出改进意见。14.每月末由安生部检查汇总,在右上角加盖“合格”或“不合格”印章,计算出合格率进行考核。15.凡有下列情形之一的为不合格工作票:15.1 工作票无单位名称,无编号或编号不连续、不规范。15.2 工作票签发人,工作许可人,工作负责人不符合本制度规定,或未按规定签名。工作内容填写未使用双重编号名称,工作地点不清,主要工作项目不明。15.3 安全措施填写不全或不具体,有省略写法。

15.4 装设地线位置不清或未写地线编号。15.5 工作票应填写的项目未填写或填写字迹不清、涂改、脏污、使用铅笔填写。15.6 同一时间内,工作负责人持有两张及以上工作票。15.7 工作票结束,拆除地线数目编号与装设地线数目编号不一致(包括地刀)在备注栏又无说明。

15.8 工作票混用或签发空白工作票。15.9 工作结束时间超过计划时间,未办理延期手续。

15.10 各栏目中有省略写法,使用术语不规范含意不清。15.11 右上角未加盖“已执行”或“未执行”印章。16.公司主管生产领导每月应抽查工作票执行情况,及时指出存在的问题,提出改进措施。17.在禁火区域动火作业必须办理动火工作票。18.工作票因故延期须由工作负责人至少提前一小时亲自办理延期手续。19.开工前工作票内的全部安全措施应一次做完20.在做完安全措施后,工作许可人会同工作负责人到现场确认安全措施确已完善,并明确带电设备的位置和注意事项的前提下,双方在工作票上分别签字,工作方可开始。21.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。22.完成工作许可手续后,工作负责人应向工作组成员交清安全措施、带电部位和其它注意事项后方可工作。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。23.值班员如发现工作人员违反安全规程和任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级24.在未办理工作票终结手续以前,值班员不得将检修设备合闸送电.25.事故抢修工作可不用工作票,但应记入工作票记录簿内,在开始工作前必须做好安全措施,并应明确工作负责人、指定专人负责监护。抢修后补办工作票。26.线路、变电检修试验外包单位或基建施工单位在风电场工作,必须由上述所在单位签发工作票,安全生产部履行工作许可手续,设备维护部设专人监护。第二份工作票由监护人收执。27.全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤

离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。28.检查与考核运行分析制度1.1 运行分析工作主要是对发变电设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性的制定防事故措施。1.2 运行分析,分为综合分析、专题分析两类。1.2.1 综合分析风电场每月一次,由生产运营副部长或部长助理组织全风电场人员分析本场安全运行、经济运行、运行管理,找出影响安全、经济运行的因数,可能存在的问题。其主要方面如下:1.2.2 系统的接线方式、保护装置的配备、设备健康状况,保护、断路器正确动作情况、两票执行情况:设备事故、障碍、异常、重大缺陷、试验数据、仪表指示、规章制度执行情况,设备运行可调小时,最大、最小出力、耗能指标、电压质量、母线电压平衡率:培训情况、记录的填写、资料的管理、文明生产等。1.3 风电场应根据场内风电发电机组的实际运行状况及生产任务完成情况,按规定时间进行月度、季度、年度风电场运行分析报告。报告中应结合历年的报告及数据对设备的运行情况、电网状况、分速变化情况及生产任务完成情况进行分析对比。找出事物的变化规律,及时发现生产过程存在的问题,进行可行的分析,提出行之有效的解决方案,促进运行管理水平的提高。1.4 风电场每季度组织一次运行分析会,由生产运营部部长或副部长负责召集和主持,各值运行人员参加。1.5 专题运行分析,不定期进行。针对上述某问题,进行专题深入分析。2 运行岗位分析管理2.1 运行人员在值班期间应根据仪表指示、记录表纸、设备巡回检查和化验等情况,定时或不定时地进行运行分析。以便发现问题、了解变化趋势查找原因、摸索规律,即使进行调整和采取必要的措施,确保设备安全经济运行,达到不断提高运行水平的目的。2.2 运行人员应集中精力,根据监视仪表的变化,准确分析、判断,防止异常情况扩大和事故的发生。发生异常后运行人员提供的第一手资料必须真实、准确,以供专业技术人员进行分析,从而制定对策,改进操作方法或运行方式,积累运行经验,也为设备的改进提供可靠依据。2.3 搞好运行岗位分析应做好如下工作:2.3.1 监盘精力集中,密切注视仪表变化,按时准确抄表,根据分析结果进行必要的调整。2.3.2 清楚完整地做好值班操作记录。2.3.3 发生异常情况,进行必要地处理。事后要认真分析、研究,并将异常发生的时间、原因、现象、处理经过等详细如实的记录在运行操作记事簿中。2.3.4 对于发生较为重大的事故,运行人员一时难以分析处理时,运行人员应根据运行经验处理。事后及时向有关领导汇报,并做好记录,以便公司组织技术人员展开专题调查分析。2.3.5 运行曰志、各种记录表纸,都应印有主要参数的极限值(额定值)以利于对照分析和检查。2.3.6 保持主要仪表的齐全和准确。2.3.7 认真执行定期检查和校验工作。2.3.8 及时准确分析各种运行参数和标准变化的原因。2.3.9 掌握设备运行的工况变化,判明异常发生的性质、部位和波及范围。2.3.10 及时联系检修人员对失常的仪表、技术信号、事故信号、保护和自动装置进行处理,保证记录准确和经常投入。2.3.11 不断探索新的运行方式和操作方法,使之达到经济合理。根据集团和风电行业发展要求,建立健全集团公司已建风电场安全生产管理体系,完善生产、安全、设备、技术、经营各项管理制度和标准,协助公司计划部门拟定集团公司已建风电场年度生产经营绩效目标和考核细则,全面贯彻、监督落实集团公司、电网公司、地方政府以及相关单位下达的有关已建风电场安全生产的文件、会议精神、通知、通报等,确保集团公司已建风电场各项生产经营工作安全、有序、合理、经济、高效进行。二、主要工作职责及内容1、电场生产管理部是集团公司已建成风电场生产运营管理工作的归口部门。实行集团公司生产运营部、分公司、风电场三级管理模式,业务上分公司对生产运营部负责,所辖区域已建成风电场对分公司负责。2、根据集团和风电行业发展要求,建立健全集团公司已建风电场安全生产管理体系,负责收集风电行业和电力部门相关标准、规程、规范,编制、完善和发布集团公司层面生产、安全、设备、技术、经营各项管理制度和标准,监督和指导分公司和风电场层面的建章建制工作,确保有效运行。3、负责已建成风电场生

产调度信息管理工作。按照可靠性管理制度要求,建立安全生产信息系统,及时进行信息收集和报送,了解和掌握设备运行情况;负责安全、生产,经营每日、每月以及年度生产经营信息的统计、编制及分析工作。4、负责审定已建风电场年度经营计划和各项安全生产计划,并监督执行。审核并统筹安排已建成风电场年度检修、两措、备品备件、零星采购、小型基建、技改项目、节能降耗计划;审定重大技改方案,根据集团批复意见安排年度检修工作,检查计划落实情况。5、负责已建成风电场技术监督管理工作。制定集团公司技术监督管理办法,建立健全技术监督管理责任制,建立技术监督告警机制,按年度计划和要求监督和指导分公司、风电场技术监督工作有序开展,定期对技术监督指标汇总、统计、分析和上报,督促整改技术监督过程中发现的问题。6、组织开展已建成风电场运行方式、运行操作、检修工艺等方面的技术、流程、标准优化工作,对已建成风电场提供专业技术支持,指导、督促检查风电场建立健全技术资料档案,及时组织对风电场运行期发生的技术难题进行分析、处理,必要时组织专家会审;负责风电场运行检修方面新工艺、新技术、新材料、新设备的运用、总结及推广工作。参与风电场投运后的设备、技术评估工作。7、负责组织制定主要设备评级管理办法,并监督执行;督促检查和指导风电场建立健全设备台帐、设备检修台帐、备品备件储备定额和台账,检修运行工器具台账;负责事故备品定额的汇总、修编、审定工作;负责主要设备报废申请的审核工作。参与集团所属风电场工程项目建设的关键节点(如设备订货招投标、变电站竣工预验收及风机设备240 验收)等工程质量的监督工作,对工程中存在的技术问题、设备问题提出改进意见。8、负责组织编制集团公司层面的各项安全管理制度,指导和督促分公司和风电场制定相应层面的安全生产制度,及时检查相关制度的贯彻落实情况;负责监督和检查已建成风电场安全监督体系和保障体系运作情况、安全生产责任制的落实情况,反事故措施、应急预案的编制和落实情况。定期组织开展各种安全生产专项检查并依据考核细则进行考核。制定事故调查规程,负责组织开展已建成风电场重大设备事故调查工作,参与人身重伤及以上事故的调查工作,完成事故统计、分析、上报工作,提出考核意见9、负责制定已建成风电场经济运行指标考核方案,对运行指标完成情况进行定期统计分析与考核;建立完善运行管理制度,包括交接班制度、巡回检查制度、运行分析制度、设备定期试验制度;制定并认真贯彻执行工作票、操作票制度,指导和督查分公司和风电场编制相应层面的运行规程、运行制度和办法并执行;指导风电场运行方式的优化工作和节能降耗工作。10、建立完善已建风电场检修管理制度,如:设备检查管理制度、设备检修验收制度、设备缺陷管理制度等;指导和检查分公司、风电场建立相应层面的检修管理制度并贯彻执行;指导和督促风电场建立设备检修工艺卡和检修工日定额标准。11、负责制定已建成风电场企业标准成本体系,审核分公司上报的年度电量计划、生产指标计划、管理费用与生产费用计划。配合计划、财务等部门完成综合计划的编制,对生产指标、费用的完全情况进行监督、检查与考核。12、负责组织开展风电行业生产对标管理工作。建立对标管理体系,收集整理对标信息,向集团公司上报对标数据,定期发布各项指标对标结果,协助分公司督促已建成风电场针对不符合项制定整改计划并监督执行13、按照集团公司相关制定规定,参与风电场主要设备、事故性备品备件、大宗物资及重要小型基建施工招标工作,审核分公司上报的备品备件、大宗物资的招标采购计划,组织审核招标文件中相关技术规范和要求。14、参与审核有关运行检修服务合同范本,参与合同会签,跟踪实施过程,有权提出考核意见,确保合同正确、可控履行。15、配合公司有关部门及项目公司开展CDM 业务,确保相关数据记录和上报及时、准确。积极开展与国内外先进科研单位、优秀公司的技术合作与交流,不断引进和消化新技术、新工艺、新的管理理念,应用到分公司、风电场的各项工作中,不断提升集团公司的核心竞争力。16、制定风电场行政后勤管理制度,制定风电场文明生产标准并执行;指导和监督分公司、风电场编制有关非生产类固定资产管理、宿舍、食堂、机动车、保卫管理制度并贯彻执行。制定年度绩效考核目标并根据集团公司绩效考核

制度提出考核意见17、协助人力部门审定分公司、风电场年度培训计划,负责牵头组织重大技术培训工作,指导和督促分公司和风电场培训计划、培训考试的实施工作。18、完成领导交办的其它工作1 范围本标准规定了风电场对人身及设备不安全因素进行控制的要求,为各项生产经营活动提供安全保障。本标准适用于风电场生产经营全过程的安全控制。3.1 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。3.2 安全指不发生导致死亡、职业病、伤害、设备或财产损失的状况。3.3 职业健康安全防止劳动者在工作岗位上发生职业性伤害和健康危害,保护劳动者在工作过程中的安全与健康。3.4 危险可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏或其组合之根源或状态。3.5 风险特定危险源导致危险事件发生的可能性与后果的结合。4 职责4.1 风电场场长为本项目安全生产的第一责任人,负责安全生产方针、目标决策,并为执行安全生产方针、目标提供资源保障。4.2 风电场总工程师对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任,负责执行安全生产方针工作目标,对场长负责。负责组织全员的安全教育培训工作;负责事故调查报告的统计上报。4.4 各部门的人员,对本部门安全管理工作负责。1 每月或不定期组织分公司生产部及所属风电场的安全生产监督检查工作,编写安全检查报告,提交部门经理。对检查中发现的隐患提出整改建议并督促落实。2 组织分公司生产部及所属风电场人员安全教育及培训工作,并组织培训效果评估,根据评估报告,进行改进。3 组织并参加制定分公司生产部及所属风电场安全管理制度及实施细则。4 统计分公司生产部及所属风电场月度安全生产指标并及时上报上级安全管理部门。5 协调分公司生产部及所属风电场劳动保护用品的计划、采购、保管及发放工作。

6 督促检查分公司所属风电场年度“两措”计划的制定与实施。

7 参加分公司生产部及所属风电场的事故调查、分析、处理和上报工作。安全管理制度1 总则1.1 根据国家安全法令、规程和条例,为维护公司财产和员工在生产中的安全与健康,促进企业生产发展需要,特制订本制度。1.2 安全生产是现代化企业头等大事,社会化大生产要求各项工作都应为员工创造安全、卫生的劳动条件,保护劳动者在生产中的安全与健康,实现优质、安全、文明生产。1.3 安全生产重在预防,为全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作,采取一切可能措施,防止事故的发生。1.4 在设计、新建、改建、扩建厂房、住房、科研、新工艺、新产品时,必须严格执行国家和有关部门颁发的各项安全法令、规程条例和标准。1.5 安全生产,人人有责。各级主管领导、职能部门和全体员工都要坚守岗位,执行安全管理制度和规则,对实现安全文明生产负责。2 安全管理组织机构2.1 总经理为全公司安全生产的总负责人。2.2 管生产必须管安全,生产厂长为全公司生产的具体组织者和指挥者,为公司安全委员会主任。2.3 生产部负责主持全公司安全技术管理工作。生产部为安全委员会常设办事机构。2.4 安全委员会成员由各生产车间、部门的负责人和代表组成。2.5 各车间负责人为本单位的安全负责人,班组长为班组安全负责人。2.6 公司安全委员会的职责是学习贯彻国家的安全技术政策,研究全公司的安全生产管理工作,动员和组织全体员工为实现安全、优质、高产作贡献。2.7 保卫组为全公司防火治安主管部门,主管消防治安工作。3 安全生产各级负责制3.1 总经理安全职责3.1.1 对企业安全工作全面负责。负责贯彻执行国家有关安全生产的法令、规程和指示,组织实施企业有关安全生产、文明生产的决议。3.1.2 关心员工、爱护员工,不断实施企业有关安全生产、文明生产的决议。3.1.3 组织制定、修订和审批各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划及长远规划。3.1.4 建立安全机构,安全生产工作做到层层有人负责,及时研究、解决有关安全的重大问题。3.1.5 组织全公司性的安全大检查,对重大不安全隐患组织落实改正。3.2 生产厂长安全职责3.2.1 生产厂长同时主管安全工作,在生产管理上对安全生产、劳动保护工作负直接领导责任。3.2.2 组织员工学习劳动保护政策和业务知识,进行遵章守纪安全技术教育,要坚持组织对新员工进行公司、车间、班组三级安全教育。3.2.3 负责组织安全生产计划、劳动保护措施计划,并督促有关部门贯彻执行。3.2.4 在计划、布置、检查、

总结生产的同时要计划、布置、检查、总结安全工作,每月至少召开一次安全生产会议,研究存在的安全隐患问题,提出改进意见,并组织实施。3.2.5 组织参加定期或不定期的安全检查,对查出隐患,要采取措施,落实部门,指定人员限期整改。3.3 车间主任安全职责3.3.1 对车间安全全面负责。负责贯彻执行国家及上级有关安全生产指令、指示和决定。3.3.2 组织制定或修订本部门的安全操作规程和安全生产管理条例,并认真实施,不断改善劳动条件。3.3.3 组织开展安全生产竞赛,总结、交流安全生产经验。3.3.4 负责组织新员工进行车间级安全教育,并定期组织考核。3.3.5 组织定期和不定期的安全检查,并及时整改,消除不安全隐患,使本部门设备和安全装置处于良好状态。3.3.6 组织并参加各类事故调查、分析和处理工作,并及时上报。3.4 班组长安全职责3.4.1 组织学习、贯彻执行公司、车间有关安全生产的规章制度和决定。3.4.2 负责对新员工进行生产岗位的安全教育。3.4.3 作到班前讲安全,班中检查生产设备安全,班后总结安全。3.4.4 搞好本班组的安全设施、设备检查维护工作,使其保持完好和正常运行。3.4.5 督促教育员工合理使用劳动保护用品,正确使用各种防护用具。3.4.6 班组发生事故立即报告,组织抢救,保护好现场,参加事故调查,分析并落实防范措施。3.4.7 搞好清扫、整理工作,保持工作环境的整齐清洁。3.5 保卫组安全职责3.5.1 负责厂区内防火、抗洪、保卫工作。3.5.2 经常进行防火安全教育,组织义务消防队并培训。3.5.3 负责灭火器材、配备和维护管理工作。3.5.4 负责火警、火灾事故、破坏事故和厂区交通事故的调查、处理和统计工作。3.6 技质室安全职责3.6.1 负责组织工业建筑、机械、电气设备和安全装置等检查、校验工作。3.6.2 制定或审定设备制造、改造方案,组织编制检修安全措施计划,并保证实施。3.6.3 负责设备事故的调查处理和统计上报,参加有关重大事故的调查处理。3.7 生产部安全职责3.7.1 根据工艺操作规程和安全技术规程、设备使用规程的有关规定,认真组织好生产。3.7.2 妥善、果断处理生产过程中的一切不安全因素,及时处理事故,立即报告并通知有关部门。3.7.3 负责劳动保护用品计划,按标准发放用品。3.7.4 负责防暑降温工作,保证员工的身体健康。3.7.5 组织新员工进行入厂教育和经常性安全教育。3.7.6 负责组织生产事故的调查处理统计上报。参加重大事故调查和工伤鉴定工作。发生重伤、死亡和重大设备事故,按照“三不放过”的原则,认真查清原因,拟定预防措施,提出对事故责任者的处理意见,写出《伤亡事故调查报告书》报主管部门。3.8 工人安全职责3.8.1 严格遵守各项安全生产规章制度,不违章作业,并劝阻他人违章作业。3.8.2 精心操作,严格工艺操作,记录整齐清洁,准确可靠。3.8.3 正确分析、判断和处理事故。3.8.4 按时巡回检查,发现异常及时处理,对不适应的操作规程及时提出修改意见。3.8.5 加强设备维护,经常保持作业场所整洁,搞好文明生产。3.8.6 正确使用,妥善保管各种防护用品和器具及各种生产工具。3.8.7 有权拒绝违章作业的指令。

4 员工安全生产守则4.1 员工必须执行国家《厂矿企业劳.

风电场设备专责管理制度范本

内部管理制度系列 风电场设备专责管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36622风电场设备专责管理制度 Wind farm equipment management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、为加强设备管理,提高设备健康水平,保证设备安全、经济、稳定运行,特指定本制度。 二、本制度适用于公司所属风电场。 三、专责人的职责 1.定期对所辖设备巡回检查,及时、准确的掌握设备运行状况,发现问题及时通知值班人员,并向风电场负责人汇报; 2、负责设备消缺、定期维护和检修工作,对检修质量负责; 3、制定设备检修计划; 4、编制所属责任区设备的备品备件计划; 5、定期进行设备可靠性指标分析、状态分析。 6、提出技术改造建议;

7、负责所辖设备台账的记录; 设备巡检台账:按照现有的巡回检查台账记录; 设备定期维护台账:设备名称、维护时间、维护人员姓名、维护项目、发现问题、处理情况、更换部件; 四、设备责任区划分的原则: 1、责任区划分应明确具体范围; 2、设备系统划分应无遗漏; 3、风电场设备包括以下部分: 3.1一次部分:110kV、35kV、380V系统升压站内一次设备;集电线路、箱变及风机: 3.2二次部分:控制室、继电保护室所有设备(除照明、取暖外),站内二次端子箱、所有设备二次系统、风机通讯、厂区视频监控系统; 3.3生产辅助系统系统部分:场区内给排水系统、消防系统、照明设施、取暖设备、生活设施、设备建构筑物(包含护坡、道路、围栏、大门)。 五、巡检时间规定:按定期巡回检查制度规定时间执行。 六、专责人的设置

风电工程防火、防风安全管理制度示范文本

风电工程防火、防风安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电工程防火、防风安全管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、一般规定 1.施工现场及生活区宜设独立电源的消防网。消防 管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需 要。在仓库、宿舍、加工场地及重要机器设备旁应有相应 的火火器材,一般按建筑物面积每120m2设置标准灭火机 一个。 2.消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检 查、试验,保护消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂 桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、 易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作他用。 3.在发电间、油库、木工间及其他易燃易爆物品仓

库等场所严禁吸烟,并设“严禁烟火”的明显标志。 4.严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。 5.在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火工作票并经有关部门批准后采取相应措施方可进行。 6.挥发性的易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库内。装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所;装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火爆进行焊接与切割。 7.采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱,严禁用火焊切割的方法开箱。 8.熬制沥青及调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行,距易燃物不得小于10m;严禁在室内进行。 9.冬季采用火炉暖棚法施工时,应征得有关部门同

风电场运行管理制度

风电场运行管理制度 (初稿) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制:田延贵审核:批准: 目录 第一章总则 (2) 第二章各级人员岗位职责 (3) 2.1风电场场长的职责: (3) 2.2风电场副场长职责: (4) 2.3风电场值长的职责: (4) 2.4风电场主值的职责: (5) 2.5风电场副值的职责: (5) 2.6风电场值班员的职责: (7) 第三章风电场运行管理 (7) 3.1风电场值班制度: (7) 3.2风电场交接班制度: (8) 3.3风电场设备巡回检查制度: (9) 3.4风场设备缺陷管理制度: (10) 3.5 风场维护工作制度: (11) 3.6风场运行分析制度: (12) 3.7 风场防误闭锁装置管理制度 (12) 3.8风场设备定期轮换制度: (15) 3.9 风场设备定期试验维护制度 (15) 3.10 风场设备评级管理制度: (16) 3.11 风场消防管理制度: (18) 3.12风场设备可靠性管理: (20) 3.13风场倒闸操作制度 (20) 3.14操作票、工作票管理 (21) 3.15 风场各种标识管理制度 (21) 第四章技术管理及培训 (24) 第五章文明生产 (26)

附录一:风电场应具备的规程制度27 附录二风电场应具备的技术图纸和图表 (27) 附录三风电场工作具备的票种 (29) 附录四风电场发电量每月报表 (33) 附录五记录簿格式 (39) 附录六风电场定期维护周期表 (44) 附录七年度工作总结内容 (46) 第一章总则 1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本局颁发的规章制度。 1.4按照风电运行岗位专业的要求风电场运行人员进行培训,并经考试合格后,方能正式担任运行值班工作。 1.5风电场的倒闸操作及操作票、工作票管理,必须执行部颁《电业安全工作规程》(发电场和变电所电气部分),风电场还应执行电网公司颁发的《有人值班风电场安全管理制度》和《有人值班风电场操作的规定》以及本制度的规定。 1.6风电运行人员必须按照《风力发电场运行规程》管好、维护保养好所辖风电场设备。 1.7 风电场的接线改变或设备维修,必须上报公司审批,并按调度指令执行。 1.8调度、通信、自动化专业必须制订相应的运行管理制度和检修制度,以适应风电场数据通讯工作的需要。 1.11风电场主管负责人、风电场运行负责人,风电场运行值班人员要熟知本制度。

风电场安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5913 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 风电场安全管理制度正 式样本

风电场安全管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 3.1 风电场应按照上级公司安全管理规定,明 确各级人员安全职责,并严格遵守,实施责任追溯制 度,并有具体的措施落实到每个人身上。 3.2 风电场每年应该制定管理目标,结合风电场 的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出风 电场年度安全管理目标,并上报主管部门。 3.2.1 安全管理目标应结合本风电场的设备、人 员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术 措施。 3.2.2 每半年对年度安全管理目标的完成情况进 行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。

3.3 风电场生产人员应熟知电力安全工作规程的相关内容,并严格遵守。 3.4 加强风电场防盗窃管理,风电场围墙的高度符合规定,因特殊规定不设围墙的,必须制定有效地防护措施,并报上级主管部门备案。 3.4.1 外来人员进入风电场前必须办理相关手续、出示有关证件或由指定人员带领,经风电场人员核实后方可进入,并做好登记。 3.4.2 风电场应定期检查防盗报警系统、试验报警装置的完好性,存在故障或缺陷时要及时上报有关保卫部门进行处理,生产人员在巡视设备时,应兼顾安全保卫设施的巡视。 3.4.3 风电场的值班人员每日必须对风电场大门、围墙、重要设备周围及其他要害部位进行巡视,发现问题及时采取措施处理。

风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1904 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风电场设备停、送电联系管理制度标准版本

风电场设备停、送电联系管理制度 标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为保证设备检修工作中的安全措施得以正确执行,防止设备误停、误送电和人身伤害事故的发生,特制定本管理制度。 第二条设备停、送电联系管理制度是运行管理制度的重要组成部分,各风电场应认真执行设备停、送电联系管理制度 第二章适用范围 第三条凡电气、机械设备检修,需要集控运行值班人员对设备进行停电操作的,必须使用“停电联

系单”。 第四条设备检修结束后,需要集控运行值班人员对设备进行送电操作的,必须使用“送电联系单”。4 H1 s' P+ S/ D4 e; 第三章使用规定 第五条当需要集控运行值班人员停电或送电时,由风电场设备的运行专责人员,按格式填写停电或送电联系单一式两份,并在“风电场联系人”栏内签名。 第六条风电场维护人员将填好的一式两份停电或送电联系单(应经过班长签字)送交集控运行,值长在“集控接受人”栏中签字。其中,一份由集控运行收存,另一份由风电场维护人员带回。 第七条停电或送电操作完成后,监护人、操作人在“停电或送电措施执行人”栏中签字,然后报告

值长,并由值长签字。 第八条集控运行停、送电操作执行人在完成上述手续后,可用电话通知维护人员或值长,并在“停(送)电已通知维护人”栏内记入对方受话人姓名,在“通知人”栏内签下自己的姓名,同时,受话人在“停(送)电已通知”栏内签下自己的姓名,并在“通知人”栏内记入对方通知人的姓名。 第九条停、送电联系单的签字必须按以上规定进行,不能以任何理由代替签名。停、送电联系单中的各项内容必须严肃认真地填写,否则按工作票或操作票不合格处理。 第十条已执行完毕的停电或送电联系单分别由集控运行和停(送)电联系单位保存三个月,以便备查。 第十一条工作需要办理停电或送电联系单而没

风电工程防火、防风安全管理制度

风电工程防火、防风安全管理制度 一、一般规定 1.施工现场及生活区宜设独立电源的消防网。消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要。在仓库、宿舍、加工场地及重要机器设备旁应有相应的火火器材,一般按建筑物面积每 120m2设置标准灭火机一个。 2.消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检查、试验, 保护消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处,不得任意移动或遮 盖,严禁挪作他用。 3.在发电间、油库、木工间及其他易燃易爆物品仓库等场所严禁吸烟,并设“严禁烟火”的明显标志。 4.严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。 5.在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火工作票并经有关部门批准后采取相应措施方可进行。 6.挥发性的易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库内。装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所;装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火爆进行焊接与切割。 7.采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱,严禁用 火焊切割的方法开箱。

8.熬制沥青及调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行,距易燃物不得小于10m严禁在室内进行。 9.冬季采用火炉暖棚法施工时,应征得有关部门同意,制订相应的防火措施并设专人值班。 二、临时建筑及仓库的防火 1.仓库应根据储存物品的性质采用相应耐火等级的材料建成,领、退料值班室与库房之间应设防火墙。 2.采用易燃材料搭设的临时建筑应有相应的防火措施。主厂房的临时封闭不得采用易爆材料搭设。 3.临时建筑物内的火炉烟囱通过墙和屋面时,其四周必须用 防火材料隔离。烟囱伸出屋面的高度不得小于50cm。严禁用汽油或煤油引火。 4.氧气、汽油等危险品仓库,并设置气窗及底窗,门、窗应 向外开启。氧气瓶仓库的室温不得超过35Co 三、季节性施工 1.夏季施工 (1)夏季前应做好防风、防雨、防火、防暑降温等准备工作:现场排水系统应整修畅通,必要时应筑防汛堤。 (2)大风后,应对临建设施、脚手架、机电设备、电源线路等进行检查并及时修理加固。有严重危险的应立即排除险情。 (3)机电设备及配电系统应按有关规定进行绝缘检查和接地电阻测定。 (4)夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。露

风电场节能管理办法 - 制度大全

风电场节能管理办法-制度大全 风电场节能管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。第二条... 第一章总则 第一条为规范。。。风电场(以下简称风场)的节能管理工作,提高电场员工的节能意识,确保节能措施的有效执行,以保证电场安全、经济运行,结合风场生产管理特点,特制定本规定。 第二条本制度适用于风场,有关施工单位(或部门)的相关工作应符合本制度。 第三条对于本制度未能提及的某些细节问题,为进一步明确责任,便于操作,有关部门可依据本制度制定相关的管理实施细则。经场领导批准后执行。 第二章管理机构与职责 第四条风场成立风场节能领导小组,领导风场的节能工作,场长(主持工作的副场长)任组长,总工程师任副组长,成员由生产部、工程等部门负责人担任。下设节能办公室,负责节能日常工作,办公室主任由生产部负责人担任,成员由生产部人员担任。 第五条节能办公室的主要职责为: (一) 负责节能工作的宣传,提高全员的节能意识; (二) 负责节能措施的制定与实施; (三) 负责对各部门节能措施的执行情况进行监督和考核; (四) 负责节能日常工作。 第三章管理规定 第六条节能措施 (一)加强领导,加大节能的宣传力度,提高全员的节能意识。 (二)优化风场电量预测,完善风速测报系统,利用其预报成果及时调整风场日常检修维护工作,提高风能利用率。 (三)加强发电设备运行、检修管理,采用新技术,提高设备发电可靠性,提高风能利用率。 1、推行规范化检修,努力缩短检修工期,同时多台风机检修,合理分配检修机组,缩短停机小时数,在大风季节尽量不安排风机大面积检修维护工作。 2、推行风机故障预测,争取实行“诊断检修”,提高机电设备可用小时数。 (四)加强场内输电、配电、远动及通信的运行维护及检修管理,提高设备可靠性,确保风机正常稳定运行,避免风机受累停用现象。 (七)加强生产、生活用电管理,降低厂用电率。 1、做好场用电系统优化、经济运行工作,减少各配用电设备的空载损耗。 2、加强生产办公用电的管理,杜绝电能浪费,做到“人走灯灭”。 3、严格生活用电管理制度,禁止高能耗设备的使用,合理使用生活用电器的使用时间,做到“人走断电”。 4、做好防窃电工作。 第七条考核指标 (一)增发电量:年发电量减去多年平均设计标准年发电量。 (二)增发电量还应该考虑因系统安全需要机组备用及不可预见性灾害所造成电量损失。

风电场安全管理制度范本

内部管理制度系列 风电场安全管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52538风电场安全管理制度 Wind farm safety management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 3.1风电场应按照上级公司安全管理规定,明确各级人员安全职责,并严格遵守,实施责任追溯制度,并有具体的措施落实到每个人身上。 3.2风电场每年应该制定管理目标,结合风电场的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出风电场年度安全管理目标,并上报主管部门。 3.2.1安全管理目标应结合本风电场的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 3.2.2每半年对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 3.3风电场生产人员应熟知电力安全工作规程的相关内容,并严格遵守。 3.4加强风电场防盗窃管理,风电场围墙的高度符合规

定,因特殊规定不设围墙的,必须制定有效地防护措施,并报上级主管部门备案。 3.4.1外来人员进入风电场前必须办理相关手续、出示有关证件或由指定人员带领,经风电场人员核实后方可进入,并做好登记。 3.4.2风电场应定期检查防盗报警系统、试验报警装置的完好性,存在故障或缺陷时要及时上报有关保卫部门进行处理,生产人员在巡视设备时,应兼顾安全保卫设施的巡视。 3.4.3风电场的值班人员每日必须对风电场大门、围墙、重要设备周围及其他要害部位进行巡视,发现问题及时采取措施处理。 3.4.4风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防 3.4.4风电场围墙不得随便拆除,因工作需要确需拆除的,必须事先经主管部门同意,制定出有效地防盗措施后方可拆除。 3.5做好防破坏工作。重要节假日、活动、会议等保供电期间,要加强对设备区的巡视和保卫工作。风电场大门、

风电场设备缺陷管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场设备缺陷管理制度(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场设备缺陷管理制度(最新版) 第一章总则 第一条为落实“安全第一、预防为主”的方针,及时发现设备缺陷,尽快根除隐患,确保设备在良好状态下运行。要求生产系统各级人员积极主动地采取措施,认真执行设备缺陷管理制度。 第二章设备缺陷等级的划分 第二条处于运行或备用的生产设备,如:发电、变电、供电设备、防雷装置、通信设备、配电装置构架及房屋建筑,均属设备缺陷管理范围。 第三条凡出现影响安全、经济或文明生产的异常情况,统称为设备缺陷。按发、供电设备影响安全生产的程度将设备缺陷划分为五类。 第一类:设备出现重大缺陷。有可能发生人身死亡、全厂对外停止供电、主设备损坏或造成有政治影响的事故等,此类缺陷性质

严重、情况危急,必须立即停止运行,进行处理。 第二类:设备虽有缺陷,但尚可继续运行或已影响设备出力,但必须在6小时以内停止运行。 第三类:一般设备缺陷。设备存在轻微异常,暂不危及安全运行,可延至6小时以后,但必须在72小时之内停运,可列入计划进行处理的缺陷。 第四类:设备缺陷较轻微,可延至72小时以后停运,但必须在下次计划停运以前进行处理的缺陷。 第五类:设备带缺陷运行可超过计划停运期限的缺陷。 第三章设备缺陷处理原则 第四条运行值班人员发现设备缺陷立即报告值班长,并做好相关记录。针对缺陷及系统运行情况做好事故预想,制定防范措施,防止设备健康状况恶化造成事故扩大。 第五条要求小缺陷随时处理,重大缺陷连续处理。如:电网电压大幅波动,风机全部跳闸或风机本身故障跳闸须到就地人为恢复时,应立即进行处理。

最新整理风电项目安全管理制度.docx

最新整理风电项目安全管理制度 1. 范围 本标准规定了风电安全的管理要求。 本标准适用于公司在风电新能源施工过程中的安全管理工作。 2. 规范性引用文件 DL 796- 20xx风力发电场安全规程 DLT5191-20xx风力发电厂项目建设工程验收规程 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国建设部第166号令《建筑起重机械安全监督管理规定》 电力建设安全健康与环境管理工作规定(20xx年) 3. 职责 3.1组织机构建设及安全岗位责任制 3.1.1项目组织机构设置 1) 项目部决策层的设置项目经理一名、总工程师一名、生产经理一名。(党组织负责人可决策层人员兼任) 3.1.2安全管理组织机构设置 1) 项目部安全第一责任人为项目经理,另外设置安全部长一名,各专业设置专职安全员一名。 2) 安全执行层分为机械化工程处、建筑工程处、电仪工程处、设备安装工程处及架业、试验室等机构,负责合同范围内相关专业的施工、试验及管理 3.各级岗位职责 3.1项目经理 1) 负责组织机构确立、人力资源配置到位,明确各级人员职责和权限,监督职责履行。 2) 组织制定项目的各项管理制度,主持项目部日常工作。 3) 负责项目管理的整体策划工作,组织编制项目施工组织设计和主要合同评审。 4) 负责组织项目施工整体规划和计划,制定月度工作计划。

5) 负责项目进度、质量、安全、成本控制管理,确保项目部目标、指标的实现。 6) 建立质量、职业安全健康和环境管理体系,并组织实施。 7) 负责项目管理的外部协调工作。 8) 作为项目部安全第一责任人,对本单位的安全施工负主责。协调、布置、安排安全文明施工工作。 9) 组织并主持本单位每月安全工作例会,及时解决安全施工、文明施工及职业危害中存在的问题。 10) 确保安全技术措施经费的合理使用,使各类安全防护装置满足现场要求。 11) 确保本单位安全奖励专用基金的建立和使用,贯彻实施安全施工与经济利益挂钩的管理办法 12) 组织每周一次的安全施工大检查、督促整改执行。 13) 主持项目部各类事故的调查处理工作,负责组织防范措施的贯彻执行。 14) 项目关键作业工序必须亲临现场监督(如风机叶片和机舱的吊装、大型机械山地转场、主要设备装卸、危险区域线路架设等),发现安全隐患及时制止并解决; 3.2项目总工 1) 在项目经理领导下,全面负责项目部的技术管理工作; 2) 组织协调、贯彻公司管理体系文件的有效实施。 3) 负责施工组织设计、各种安装、调试的施工文件(包括作业指导书、安全工作票)的编审、技术和安全交底,解决施工组织方案中和现场实施的技术问题和生产协调问题。 4) 负责施工程序的策划和协调、布置。建立和完善项目的质量、职业安全健康、环境管理体系。 5) 组织综合施工图纸会审。编写风电安装质量验收计划和验评划分,审批验评资料,配合质监站对风机安装检查; 6) 组织重点项目质量监督的自查和配合相关方的监督检查工作,组织实施各项技术监督工作。

风电场安全教育培训管理制度(标准版)

风电场安全教育培训管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0008

风电场安全教育培训管理制度(标准版) 一总则 第一条、为加强和规范公司各风场安全培训工作,提高风场全体人员安全素质,防范伤亡事故,减轻职业危害,根据《生产经营单位安全培训规定》和有关法规,制定本制度。 第二条、各各风场全体人员应当接受安全培训,熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,具备必要的安全生产知识,掌握本岗位的安全操作技能,增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 第三条、未经安全生产培训合格的各风场人员,不得上岗作业。 二安全教育培训职责 第四条总工程师职责:

组织制定安全教育培训计划,检查培训效果,并保障所需经费。 第五条安全生产部经理职责: 负责安全教育培训的整体工作,督促安全教育培训网各成员开展安全教育培训工作。 第六条安全生产部设培训专责人,培训专责人职责: 1.组织开展安全教育培训日常工作,按照培训计划制定具体详细的培训内容。 2.每半年向总工程师做安全教育培训总结报告。 第七条各风场设培训员一名,培训员职责: 1.建立健全安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。 2.按照培训计划组织培训、考核。 3.了解员工培训需求及培训效果,并将情况及时汇报培训专责人,以便对培训效果进行评估和改进。 四安全教育培训规定 第八条新入风场人员(包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本公司人员等),均须经过公司、安全生

发电厂、风电场特种设备(器具)安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD968 发电厂、风电场特种设备(器具)安全管 理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电厂、风电场特种设备(器具)安全 管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 1.1 特种机械设备(器具)作业危险性大,技术性强,管理标准高,为保证特种机械设备(器具)的安全正常运行,保障员工人身安全,国家财产不受损害,特制定本安全管理制度。 1.2 本制度适用于发电厂、风电场特种机械设备(器具)安全管理机制的运行过程。 2 锅炉压力容器安全管理 2.1 发电厂、风电场锅炉、压力容器由动力部门统一归口管理,安技部门对锅炉压力容器的安全管理负责监督。发电厂、风电场使用的锅炉、压力容器,包含工作压力大于等于0.1MPa以水为介质的固定式蒸气锅炉和同时具备下列三个条件的压力容器: a 最高工作压力(PW)大于等于0.1MPa(不含液体静压力,下同); b 内直径(非圆形截面指断面最大尺寸)大于等于0.15

风力发电场安全操作规程

风力发电场安全操作规程 版 本:A/0 编 制:虎世宏 审 核:张剑辉 批 准:汪海 受控状态:受控文件 分 发 号:FF-01JSZX 2009年6月22日发布 2009年6月22日实施 北京天源科创风电技术有限责任公司 发布 北京天源科创风电技术有限责任公司 GL/CX-4.4.6-07 QES/TY

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 总则 (4) 4 风电场工作人员及负责人基本要求 (4) 5 风电机安装安全措施 (7) 6 风电机组维护、检修、调试安全措施 (9) 7 攀登风机安全注意事项 (15) 8 机组内应具备的安全设施 (17) 9 风机操作基本安全注意事项 (18) 10 机组调试、启动运行条件 (19) 11 兆瓦机组转子锁定注意事项 (20) 12 变桨系统工作安全注意事项 (21) 13 变流系统操作注意事项 (24) 14 水冷系统维护安全事项 (24) 15 工作中可能存在的机械危险 (25) 16 工作中可能存在的电气危险 (25) 17 风电机组安全运行规定 (27) 18 风电场的其它相关规定 (30) 19 提升装置的操作安全注意事项 (38) 20 未经允许禁止操作项目 (39) 21 重大配备吊装的规定 (40) 22 安全用电常识 (41) 23 油液造成的危险 (41) 24 自然环境危险 (42) 25 发生火灾时的做法 (43) 26 发生人身伤害事故时急救和做法 (44) 27 人员发生电气设备事故时的做法 (46) 附录紧急救护法 (47)

风力发电场安全操作规程 1 范围 本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考核办法。本标准适用于北京天源科创风电技术有限责任公司各现场、部门风电场安全生产全部过程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 DL/T 666—1999 风力发电场运行规程 DL/T 797—2001 风力发电场检修规程 DL796─2001中华人民共和国电力行业标准《风力发电场安全规程》 SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程 电业安全[1994]227号关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》

风电场运行管理制度及各岗位职责

风电场运行管理制度及各岗位职责( 初稿 ) 北京国华爱地风电运行维护技术服务有 限公司 2008年4月21日 编制: 田延贵审核: 批准: 目录 第一章总 则 ..................................................................... .. (2) 第二章各级人员岗位职 责 ..................................................................... .. (3) 2(1风电场场长的职 责: (3) 2(2风电场副场长职 责: (4) 2(3风电场值长的职 责: (4) 2(4风电场主值的职 责: (5) 2(5风电场副值的职 责: (5)

2(6风电场值班员的职 责: ................................................ 7 第三章风电场运行管 理 ..................................................................... (7) 3(1风电场值班制 度: (7) 3(2风电场交接班制 度: (8) 3(3风电场设备巡回检查制 度: (9) 3(4风场设备缺陷管理制 度: (10) 3(5 风场维护工作制 度: (11) 3(6风场运行分析制 度: (12) 3(7 风场防误闭锁装置管理制 度 (12) 3(8风场设备定期轮换制 度: (15) 3(9 风场设备定期试验维护制 度 (15)

3(10 风场设备评级管理制 度: (16) 3(11 风场消防管理制 度: (18) 3(12风场设备可靠性管 理: (20) 3(13风场倒闸操作制 度 (20) 3(14操作票、工作票管 理 (21) 3(15 风场各种标识管理制 度 .............................................. 21 第四章技术管理及培训 ..................................................................... . (24) 1 第五章文明生 产 ..................................................................... . (26) 附录一:风电场应具备的规程制度 27 附录二风电场应具备的技术图纸和图 表 ..................................................................... ............ 27 附录三风电场工作具备的票 种 ..................................................................... ............................ 29 附录四风电场发电量每月报

风电场项目安全管理制度及办法实用版

YF-ED-J1773 可按资料类型定义编号 风电场项目安全管理制度及办法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风电场项目安全管理制度及办法 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 按照"安全第一,预防为主"的方针,根据 国家、行业及地方的有关法律、法规及标准, 结合本企业的实际情况建立了安全生产管理体 系、制度和标准。实行目标责任制,明确岗位 责任,通过各种安全检查和考核评价,保证企 业职业安全健康水平,及时发现事故隐患潜在 的职业危害,提出改善措施。同时,利用各种 形式广泛地开展宣传教育活动,让职业健康安 全管理深入人心,形成广大员工的共识。 本工程我项目部将全面推行职业健康安全

健康标准。建立健全项目部各级职业健康安全管理领导机构和网络,全面落实各级安全施工责任制,通过宣传和教育,明确各级人员的责任,通过项目部全体员工的努力,保证职业健康安全管理目标的实现。 1执行国家及部颁相关法律法规 认真贯彻执行国家及部颁有关安全生产的方针政策法律法规指令: 《安全生产法》 《电力建设安全施工管理规定》 《电力建设安全工作规程》 《电力建设文明施工规定及考核办法》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2安全管理制度

风电场设备检修管理制度

编号:SM-ZD-62207 风电场设备检修管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场设备检修管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为了保证设备安全、稳定、经济运行,提高设备可用率,科学、合理、高效组织设备检修工作,结合风电场的实际情况,制定本制度。 第二条贯彻“预防为主、计划检修”的方针,运用先进的管理方法,坚持质量标准,严格控制工期,努力做到“应修必修、修必修好”。 第三条安全生产部是检修管理的职能部门,负责检修工作的计划、组织、制定技术标准和验收;并设立检修台账。 第四条风电场负责检修工作的具体实施,并建立设备台账。 第五条检修计划需经总工程师审核批准后,方可执行。 第二章检修时间规定 第六条风力发电机组的检修周期应依据设备制造厂家的《维护手册》的规定执行,分年检和半年检;变配电设

备的检修周期应依据设备检修、预防性试验规程的规定执行。 第七条变配电设备和风机的年检应安排在小风季节进行(每年的7-9月份),变配电设备检修时间为3-5天,风机年检2天/台;风机的半年检根据时间间隔选择风速较小的时间进行,时间为1天/台。 第三章检修计划管理 第八条安全生产部负责年度检修计划的编制。 计划内容包括检修项目的名称、工作开始时间、工作进度计划、工作内容、技术标准、安全措施、主要技术措施、人员安排、备品备件和特殊工器具等。 第十条检修项目应根据设备的维护手册和有关检修试验规程,结合设备检修周期内的运行情况、安反措计划及现场人员提出的合理化建议进行编制。 第十一条每年9月31日之前,安全生产部提出下年度“检修计划”同风电场会审,10月15日之前,报总工程师批准。 第十二条重新调整检修项目、工作时间时,必须报请总工程师批准后方可实施。

风电项目工程建设安全管理制度

风电项目工程建设安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻国家“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,为确保风电项目工程建设周期过程中安全管理更加规范、科学,根据xx公司相关标准,同时结合xx风力发电有限公司(以下简称xx项目部)工程实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于风电项目部工程建设全过程的安全管理工作。 第三条风电项目部各参见单位应建立健全各级安全生产责任制,落实“管工程必须管安全”、“谁主管,谁负责”、“安全文明施工,人人有责”的全员安全、环境控制责任制。 第四条风电项目部对整个工程安全管理进行监督、检查和考核。xx公司工程安全归口管理部门是工程管理部、安全质量部。 第五条风电项目部在项目建设期间对基建安全管理总负责,制定安全管理目标和规划,健全安全管理制度和职责,积极开展各种安全活动,认真分析潜在安全隐患,制定工程应急预案,确保人员和财产安全。 风电项目部应处理好安全、效益、进度三者之间的关系,始终把安全文明施工摆在首位,在实际工作中做到“三级控制”(公司、部门、项目部安全控制)、“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比施工工作时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作);对安全文明施工实行“奖罚并重”、对发生的事故实行“四不放过”(事故原因未查清不放过,事故责

任者未受到处理不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过)的原则。 第六条不断强化安全生产责任制。各参建单位的总经理是本单位安全管理的第一责任人,对本单位的安全管理工作负全面领导责任;监理单位对项目工程建设过程中的安全工作进行监督控制,总监理工程师对安全监督控制工作负直接领导责任。勘察、设计单位对提供的勘察、设计文件的真实性、准确性和合理性负责;施工承包商是现场安全工作的责任主体,依法对各自承包工程范围的安全工作负全面责任。 第七条各参建单位的工程安全工作应实行科学管理。依靠科技进步,完善安全设施,强化安全教育,提高本单位员工的安全技术素质,逐步做到对事故的预测、预控。 第二章工程安全管理机构 第八条安全生产委员会(简称“安委会”) (一)在工程建设期间应建立由xx公司领导、各相关监理单位、施工单位负责人和风电项目部负责人组成的安全委员会,安委会由xx公司总经理任主任,风电项目部负责人和总监理工程师任副主任,其他人员为成员。 (二)安委会主要职责: 1.通过并发布本工程相关单位必须遵守的、统一的安全管理办法和安全工作规定; 2.决定本工程中重大安全问题的解决议案,并做到人员、责任、资金、时间四落实;

风电场技术管理制度示范文本

风电场技术管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场技术管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 风电场必须具备规程、标准 1.1 国家有关部门、上级公司下发的有关规程、标准 ⑴电力生产安全工作规程(风电场和发电厂部分); ⑵电气事故处理规程; ⑶电力变压器运行规程; ⑷高压断路器运行规程; ⑸电力电缆运行规程; ⑹电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程; ⑺继电保护及安全自动装置运行管理规程; ⑻电气设备预防性试验规程; ⑼电力系统电压和无功电力管理条例; ⑽风电场管理制度;

⑾电气装置安装工程电气设备交接试验标准; ⑿电气装置安装工程施工及验收规范; ⒀六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则; ⒁根据风电场设备实际所需的其它有关规程。 1.2 上级公司下发的有关规程、标准 ⑴风电场运行管理规定 ⑵风电场安全管理规定 ⑶工作票、操作票制度的相关规定 ⑷电力调度生产直流设备运行与维护规程 ⑸电力调度生产防止电气误操作装置运行规程 1.3 各市供电公司组织制定、下发的有关规程、规定和有关制度 ⑴自治区、地区电网调度运行规程(包括调度系统事故预案)。

风电场安全防护管理制度

风电场安全防护管理制度 一总则 第一条为了保证风电场电力设备设施安全和正常的生产秩序,根据中华人民共和国国务院令(第239号)《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》及中华人民共和国公安部令(第8号)《电力设施保护条例实施细则》,结合风场实际,特制订风电场安全防护管理制度。 二组织机构 第二条设置风电场安全防护组织机构 组长:总工程师 副组长:安全生产部经理、各风场场长 成员:各风场全体人员 三管理职责 第三条总工程师的职责: (1)负责宣贯国家、上级有关电力设施安全防护的法律法规、方针、指示和规定。 (2)领导全体人员提高电力设施设备安全防护认识,督促各风场制定安全防护各项制度并落实执行,保证电力设施设备和人员的安全。 (3)负责落实电力设施设备安全防护资金。 第四条安全生产部的职责: (1)安全生产部是风电场安全防护的主管部门,协助总工程师负

责完成各风场的安全防护,组织节日及重要活动的安全防护检查,督察各风场安全防护的具体落实。 (2)深入现场听取有关安全防护的建议,解决存在的问题,并及时向总工程师汇报。 第五条各风场场长的职责: (1)各风场场长是本风场安全防护的第一责任人,负责制定本部门安全防护各项制度及各种预防措施,并落实执行; (2)加强安全防护值班管理,定期对安防器材检查,加强出入人员、车辆和物品的安全检查,防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。 (3)定期向上级领导汇报安全防护情况,发现外力破坏、盗窃、恐怖袭击等违反国家法律规定的突发事件时及时向上级及当地公安部门、电力管理部门汇报。 第六条各成员职责: (1)各风场人员为本风场的义务安保员,协助场长进行安全防护工作,严格执行各项安全防护制度; (2)严格值班纪律,加强巡逻,发现可疑及异常情况立即向第一责任人汇报。 四安全防护规定 第七条风场电力设备设施实行分区管理,分别为:风场变电站区(包括地下电缆)、风机及箱变(包括巡检道路)区、杆塔及集电线路区,