文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑工程设计易犯通病及解决方法

民用建筑工程设计易犯通病及解决方法

民用建筑工程设计易犯通病及解决方法
民用建筑工程设计易犯通病及解决方法

易犯通病:集中热水供应系统不设回水管。

违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第5.2.10条。“5.2.10集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求:1.热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;2.要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施。”

改进措施:热水供应系统设循环干管和立管;要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,除设循环干管、立管外,还应设循环支管。

易犯通病:公共浴室淋浴器配水管为枝状管网或管径偏小公共浴室淋浴器(大于3个)热水配水管布置(如下图)

违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第5.2.16条第3、4款。“5.2.16公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采用下列措施:3.多余3个淋浴器的配水管道,宜布置成环状。4.成组淋浴器的配水管道的沿程水头损失,当淋浴器少于或等于6个时,可采用每米不大于300pa。当淋浴器多于6个时,可

采用每米不大于350pa。配水管不宜变径,且最小管径不得小于25mm。”

改进措施(如下图):

易犯通病:多层建筑未按要求设置水泵接合器。

违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2第5款“8.4.2室内消防给水管道的布置应符合下列规定:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。”

改进措施:多层建筑消防系统,如果不设消防水泵接合器,当室内消防水泵发生故障或消防水量、水压不足时,消防人员必须要从室内铺设水龙带至室内火场,耽误火灾扑灭时间,使火灾蔓延,从而增加火灾损失;消防水泵接合器应设置在易于寻找、使用方便的地方;消防水泵接合器有标准定型产品,设计人员在选择时可根据具体工程情况按照给水排水国家标准99S203《消防水泵接合器》而定;消防水泵接合器可设在给水进水口立管上,也可设在底层消防管网上;消

防水泵接合器的数量应根据消防含水量和接合器的额定流量确定。

易犯通病:单层建筑室内消火栓系统的阀门设置不当,室内消防管道上虽然布置了阀门,但停止使用的消火栓在一层中超过了5个(如下图)。

违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第6款。“8.4.6室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其他厂房(仓库),室内消防给水官道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号。”

改进措施:按规范要求在室内消防环网上设置必要的分隔阀门;阀门应有明显的启闭标志(如下图)。

易犯通病:多层建筑内设置临时高压消防给水系统,消防水箱有效容积不能保证10分钟室内消防用水量;架空位置不在建筑物的最高点,不能满足消防箱内的消防水量能重力流到最不利点消火栓的要求。

违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.4条。“8.4.4设置高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。”设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。

改进措施:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防出水来那个大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s 时,经计算消防水箱所需消防出水量大于18m3时,仍可采用18m3。

易犯通病:消防电梯的井底虽然设置了集水坑,但其有效容积小于2.00m3,排水泵的排水量也小于10L/s。

违反了《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.3.3.11条。“6.3.3.11消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量

不应小于2.00m3,排水泵的排水量也小于10L/s。”建筑物灭火过程中会有大量水,水会沿消防电梯前室进入消防电梯,如果消防电梯井底不设置一定有效容积的集水坑和排水设施,将导致消防电梯井底严重积水,影响消防电梯的正常使用。

改进措施:集水坑容积和排水泵流量按规范设置。集水坑的几何尺寸和潜水泵的安装见国家标准图01S305《小型潜水排污泵选用及安装》

易犯通病:高层建筑消火栓的阀门设置不当

违反了《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.4.4条。“7.4.4室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

改进措施:群房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。

易犯通病:布置了灭火器,但没有标注所配置的灭火器的类型、规格、数量。

违反了《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第7.3.5条第8款。“8.在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量和设置位置”

改进措施:由于各种灭火器可扑救的火灾种类的不同,各建筑的火灾危险等级不同,灭火器的充装量不同均导致了灭火器使用个数不尽相同,为了合理有效地扑救初期火灾,必须进行配置设计与计算,并在设计图纸上表明灭火器的位置,注明灭火器的类型、规格和数量。

互联网销售人员的修炼(终审稿)

互联网销售人员的修炼文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

互联网销售人员的修炼 258集团销售服务篇 十年前,我们流行这样一句话: 爱他(她)就送他(她)进书生吧,因为书生是天堂! 恨他(她)就送他(她)进书生吧,因为书生是地狱! 因为什么?因为当时厦门书生是做网络产品代理的,核心业务就是销售,公司有数百个疯狂的销售精英,同时还有一个疯子老大!在书生可以得到接近疯狂的锻炼和成长,所以是天堂!同样也因为有魔鬼式的训练和超负荷的压力,所以如同地狱。 是天堂是地狱仁者见仁,智者见智! 现在我要说: 爱他(她)就让他(她)去做销售吧,因为做销售是天堂! 恨他(她)就让他(她)去做销售吧,因为做销售是地狱! 一、择业的困惑 近几年来我不止一次的被人问到:“老大!能教教我吗?我现在的处境很难,很困难!教教我,有什么方法可以让我快速赚到大钱,最好能轻松点的,没有太大风险的”。 面对这样的现象,我常常百思不得其解!这是怎么啦是这个社会怎么啦是这一代人怎么啦还是这个人怎么啦怎么可能会有这样的好事呢! 于是,我常会反问“兄弟,我也找了很久了,你能告诉我吗?我也一直在寻找这种轻松又快速,同时没有风险还可以赚到大钱的方法”。同时也反思我

们身边的一些人和事,特别是互联网行业的销售人员,是否也有不少人经常犯同样的毛病?多数人追求业绩,不顾企业主的真正需求,不管有用没有用,不管产品好与不好,反正可以忽悠就忽悠,反正提成佣金拿了,其他通通不关我事了。其实这样的通病是在扼杀一个行业,扼杀很多人自己的未来。 我常在想,什么样的成长路线,才适合大部分有成功欲望的人是否存在一种发展模式适合大部分人这种发展模式既可以快速成长,又能在成长过程中积累人生资源、甚至可以积累创业所需的第一桶金。那么应该是什么样的行业还是职业才能符合这些要求呢我认为,这个世界上只有错误的职业,没有错误的行业。我们无需讨论什么行业可以一边锻炼自己,一边积累资源和资金,应该讨论的是什么样的职业可以让大部分人快速成长、快速成功! 什么样的职业呢我个人认为只有销售这个职业可以满足大部分人的以上需求。为什么呢因为我们知道世界500强的CEO百分之七十五来自一线的销售,我们知道几乎每个白手起家的创业者都是销售出身的。那么应该是什么样的销售才是大部分人可以适应,而且可能较长时间存在的呢我的答案是互联网产品销售。 因为只有互联网产品才是所有大中小微企业长时间需求并且必须选择的产品,因为中国有数千万的中小微企业,而且还一直在大幅度增长(仅仅2013年就新注册241万家企业);因为社会分工不同,各行各业的企业主他们关注的是如何做好自己的产品;而如何利用好互联网,则是广大互联网产品提供商,以及分布在全国各地的本地网络服务商和销售服务人员的责任。也正因为互联网的神奇之处,才有足够的利润空间给销售人员,保证资源和资金的快速积累。总结起来就是,足够大的利润空间、足够大的市场和足够长时间的存

建筑安装质量通病防治措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A41253 建筑安装质量通病防治措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑安装质量通病防治措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 多年以来,地热分水器和楼梯间暖气片跑、冒、滴、漏,下水管道倒坡、渗漏及堵塞,给水管道开裂、渗漏,电气接地不规范、线路安装不规范,电梯运行不畅通,消防管线安装不规范,一直影响用户使用功能,消除建筑安装质量通病很重要。 (一)给排水工程质量通病防治技术措施 1设计 1.1管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高

建筑质量通病防治

1. 质量通病预防的措施 在工程施工中,若质量管理不严容易出现一些质量通病,影响工程内在质量和外观,为了实现“开工必优,一次成优”的内在目标,必须采取预防措施,克服施工中出现的质量通病。在施工中将采取QC小组活动,下面对容易发生的质量问题,列举了一些简要的控制点及预防措施,并要求分承包商认真实施,预防和纠正质量通病的出现。 1.1 结构工程质量控制点 1.1.1 土方开挖工程 1.1.1.1 【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 1.1.1.2 【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施 工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 1.1.2 地下防水 1.1. 2.1 【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 1.1. 2.2 【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防

水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。 (3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 1.1.3 回填土工程 1.1.3.1 【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 1.1.3.2 【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规范规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 1.1.4 大体积混凝土施工 1.1.4.1 【控制点】 控制裂缝的产生。 1.1.4.2 【预防措施】 (1)优化配合比设计,采用低水化热水泥,并掺用一定配比的外加剂和掺合料,

关于建筑设计质量控制的探讨工程范文.doc

关于建筑设计质量控制的探讨,工程- 【摘要】:建筑工程的设计质量是未来该建筑发挥其应有的社会经济效益的前提和基础,对一项建筑工程而言,工程设计质量的高低直接决定了该工程能否发挥应有的工程效益。没有合格的设计质量,该工程就会存在隐患,甚至引发严重的事故造成生命和财产的损失。因此对于建筑工程质量的把关具有举足轻重的意义。 【关键词】:建筑设计;设计质量;管理 建筑设计是工程建设的关键环节,建设工程的质量首先取决于设计的质量,凡是经得起考验的质量好的工程其设计质量也必须同样过硬。设计质量是设计企业生存与发展的根本,只有保证设计质量,才能在竞争时候立于不败之地。 一、设计单位实施建筑设计质量控制的重要性 建筑设计质量是设计单位生存和发展的基础,设计质量不仅直接影响工程质量,也是控制工程造价的最关键因素,没有好的设计,就不可能有高品质的建设成果。对于建筑设计对工程建设的影响下面将分别论述: 1.1保证设计质量是设计企业生存的基础

质量是产品的生命,没有好的质量,产品就没有市场,只有高质量的产品,在市场上才有竞争力,建筑设计也是同样如此。建筑设计具有高质量,那么它也会在同行业中长盛不衰。过去设计企业承接业务主要靠关系或建设方对设计企业的一般性了解。近年来,随着市场经济的逐步建立,建筑方案的招投标制度日趋完善,建筑方案中标率的高低,直接关系到企业的竞争力。 1.2设计质量不达标容易造成质量事故 设计错误是造成工程质量事故的主要表现形式。具体又表现为未根据勘察成果文件或其他基础性技术文件进行工程设计、计算错误、标示错误、设计单位屈从于建设单位违法降低工程质量的标准导致设计不符合工程质量的强制性标准等。比如,由于设计合同规定的设计时间紧迫,设计单位根据勘察单位的初步勘察成果,即进行了建筑地基和基础的施工图设计,随后,勘察单位又提供了详细的勘察报告,但由于设计人员的疏忽,未对原已交付施工的地基基础施工图进行复核,结果因局部区域桩基设计不符合国家强制性规范的要求,造成工程质量出现严重问题。 1.3设计不合理容易增加工程造价 工程建设过程包括项目决策、项目设计和项目实施三大阶段。进行造价控制的关键在于决策和设计阶段,而在项目作出投资决策后,其关键就在于设计。单项工程设计中,其建筑和结构方案的选择及建筑材料的选用对投资又有较大影响,如建筑方案中的平面布置为内廊式还是外廊式、进深与开间的确定、立面形式的选择、层高与层数的确定、基础类型选用、结构形式选择等都存在着技术经济分析问题。此外,设计不仅影响项目建设的一次性投资,而且还影响使用阶段的经常性费用,如暖通、照明的能源消耗、清洁、保养、维修费等,一次性投资

如何尽孝

如何尽孝? 我们做人,人要是没有做好,都是不能成佛的,所以必须把基础建立起来。什么是做人的基础?做人的基础是孝悌忠信礼义廉耻,这八种是做人的根本,所以孔子说:“君子务本,本立而道生;孝悌也者,其为人之本也。”那么做人的根本先要尽孝道,先要敬老尊贤,看所有的老人都是等于我的父母一样,中年人都像我的兄弟姐妹一样,青年人则像我的子女一样,能这样看,这才是懂得怎么样做人。因为这个古人才说:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”能以敬老尊贤,尊重贤人,再能恭敬有道的人,这是做人的根本。 礼运大同篇上说:“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。”在古来古圣先王,有道的名君,都是这样治理天下。文王发政施仁,必先周济矜寡孤独这四类人,所以周朝人民享受太平。文王能以天下像一家似的,世界像一体,所以没有彼此亲疏远近的分别,这叫大同世界的开始。我们做人都要本着这种心理来学佛,你如果有这么大的心量志愿来学佛,佛一定会护持你,你要是不这样去做,你就是念佛、拜佛,然后常常发脾气,这也是无有是处的,于佛教得不到什么利益。 我不会说什么高谈阔论,只希望每一个人都能把脾气布施出来,这是你真正的布施。你要是不能布施你的脾气,这与佛道一定不相应的。 今天我头一次到这儿来和你们各位见面谈话,因为在飞机上也没有睡觉,昨天晚上也没有睡觉,今天又有很多人来见我,所以觉得很累。我不多说了,说得太多,你们都忘了,也是没有用的;说得少,你们记住一句,真能去躬行实践,真能去认真行孝悌忠信礼义廉耻,再加上不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语,这是把佛教的路迈出头一步,第二步你们更应该努力勇猛精进,祝你们各位早成佛道。 人为什么要尽孝道? ◎一九八三年七月二十九日 观音七开示于万佛圣城 今天我们来研究这个问题:就是人为什么要孝顺父母?应该孝顺父母,还是不应该孝顺父母?这个问题,有两种解释。站在出世间法的立场来讲,不应该孝顺父母。我相信任何人听过这句话,一定大吃一惊,因为从来没有听过这种话,你所知道的是人人应该孝顺父母,没有听过人说不应该尽孝道这句话,所以你觉得惊奇。若按照真理来讲,是这样的说法;若是站在世间法的立场来讲,当然应该孝顺父母。世间法是木本水源,应该慎终追远、孝顺父母、恭敬师长,这是天经地义之事。 若按出世法来讲,我们努力修行,用功学习,发大菩提心,就是尽大孝,而不是小孝。此话怎么解释?因为修行有所成就,可以超度七世父母生天,所谓“一子成佛,九祖生天”,这就是大孝。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

施工图设计常见问题及质量通病

施工图设计常见问题及质量通病 为了进一步搞好建筑工程施工图设计文件技术审查(以下简称施工图审查)工作,提高工作郊率,为建设单位、勘察设计单位提供优质服务,现将送审施工图设计文件中存在的常见问题及设计质量通病,并在网上发布,以期引起各建设单位、勘察设计单位的重视,进一步强化质量意识和责任意识,加强内部质量管理,对出手的勘察设计文件严格把关。 现将近段时间以来送审施工图设计文件中存在的常见问题和设计质量通病汇总如下: 一、建筑专业 1.1设计深度 1.1.1总平面图 1.1.1.1未表示基地周围环境及建筑物的相互关系,未注明道路宽度、基地及建筑物各出入口的位置以及建筑物间防火间距等。 1.1.1.2高层建筑的消防登高面不符合要求,如环形消防车道距建筑物距离不够、消防车道的转弯半径不够、尽端式消防车回车场面积不够等。 1.1.1.3场地竖向布置图一般均未作设计或仅作简单示意,设计深度达不到施工所需要求。 1.1.2设计总说明 1.1. 2.1未明确说明厨房、卫生间、阳台等容易积水部位的防水设计及外墙饰面的防水设计。 1.1. 2.2建筑概况中未注明住宅的套型及户数、医院的门诊人次及住院部的床位数、旅馆的客房间数及床位数:厂房(库房)类建筑未说明其生产(储藏物品)的火灾危险性;建筑物耐火等级未正确说明。 1.1. 2.3未对新型建材的施工工艺作详细说明。 1.1. 2.4建筑主体设计单位未明确说明由其它专业公司承担的单项设计的有关情况,如幕墙工程(玻璃、金属、石材等)、屋面工程(玻璃、金属、膜结构等)、人防工程、消防工程等,应在总说明中明确有关技术要求做好衔接协调工作,有特殊工艺要求时,土建应有配合尺寸。 1.1.3平面图 1.1.3.1需注明每层建筑面积及图中防火分区面积,超过一个防火分区时,应画出防火分区简图,且提交审查时应提供此图(特别是形状较复杂者,更应标注清楚,以明示设计意图);大型或复杂工程还应说明地下或地上设置自动灭火系统的范围。

建筑设计质量通病和解决措施

设计质量通病和解决措施 第一篇建筑篇 1、消防设计 1.1存在问题: 消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施: 按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 1.2存在问题: 电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施: 按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 1.3存在问题: 各栋楼之间防火间距不够。 解决措施: 按照规范执行。 1.4存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。 解决措施: 按照规范执行。 1.5存在问题:

发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施: 在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 1.6存在问题: 消防水泵房没有直通安全出口。 解决措施: 按规范执行。 2、设计通病与措施 2.1屋面防水 2.1.1存在问题: xx911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 2)北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。 2.1.2存在问题: 保温隔热层设置位置不明确。 解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。 2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 2.1.3存在问题: 天面女儿墙底裂缝渗漏。 解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。

2.1.4存在问题: 凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施: 凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5存在问题: 管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施: 按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6存在问题: 屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。 解决措施: 改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。天津地区参照2-5节点。 2.1.7存在问题: 别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。 解决措施: 统一改为xx,采用2-5节点(附图)。

设计质量目标与质量保证措施

4.3设计质量目标与质量保证措施 我院提交的设计图纸将完全符合住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的要求,出图质量一直在行业内深受好评。 本项目为了能够在满足贵司要求的时间内递交质量可靠经济合理的设计文件,严格按我院ISO9001标准建立起来的文件化质量管理体系运作,我们制定了质量、进度、成本控制计划,并且为确保计划的实施制定了一系列有序的内部管理措施。(一)质量控制措施 1. 为加强该项目在实施过程中的组织管理,人员调派,本项目除将由我院分管院长直接管理,深入落实外,并组织包括院总建筑师、总工程师及各设备工种总工程师在内的高层技术领导,承担本工程各技术工种的主管和审核,以保证贵我双方本项目合作的成功。 2. 严格按我院ISO9001标准建立起来的文件化质量管理体系运作,并按双方议定的各阶段进度提交设计文件,定期就工程有关事项进行沟通与协调。 3. 严格按照质量保证体系的要求,制定和实施质量计划编制程序。 4.如业主提出特殊的质量要求,现有的质量体系文件不能覆盖时,将制定专项质量计划。 5.在项目实施的各个阶段,均编制设计大纲,阐述项目概况、建设方要求,明确设计依据,提出各专业的设计原则和设计控制进度,报各级总工程师审批。 6.根据批准的设计大纲开展具体的设计作业,在设计作业中实行设计全过程的质量控制,在设计接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认和设计变更等方面均按照质量保证体系的要求执行。 7.在设计过程中出现的质量问题,通过设计校审和验证,及时予以解决,在设计交付以后发现的质量问题,及时进行返工或更改并采取相应的纠正和预防措施,对各项措施进行实施效果验证。 8.对从事与设计质量有关的人员进行必要的培训,使各级设计人员明确职责,具备资质和技能,保证设计质量得到有效的控制。 9.校审制度工程设计严格执行校审制度,以保证设计质量。校审程序共三级,即校对校核、审核、审定。在质量保证体系作业文件中,各级校审人员的职责均有详细规定。 其他特色的质量控制措施 1. 每周一次设计团队工程例会制 2. 封闭式集中设计模式 3. 项目质量管理制度化 精选

职业生涯规划通病-职业生涯规划

职业生涯规划通病-职业生涯规划-第一范文网 前程无忧进行了一个有关“一网打尽职场通病”的调查,历时一个月。调查显示,最易犯的“职场通病”中排名第一到第十的分别是:工作倦怠症;三分钟热度;做事没有计划性,缺乏时间管理;懒惰,做事不主动;眼高手低,老想着一步登天做大事;上班时间做与工作无关的事情;对自己没要求,得过且过混日子;职场怨夫/妇,爱抱怨;万事拖延;爱占公司的小便宜。 究竟哪些“职场通病”会影响到你的职业生涯规划呢?我们不妨来看看,借此警醒。 1、最易影响职业生涯规划的“职场通病”:工作倦怠症 24.34%的受访者认为,“工作倦怠症”会对未来的职场生涯产生最负面的影响。17.39%的受访者觉得“对自己没要求,得过且过混日子”是种很可怕的状态。另有各一成左右的受访者觉得“三分钟热度”以及“做事不主动”最易影响到今后的职业生涯。男性受访者进一步补充“怕适应新环境”、“过于追求完美”这些个性上的弱点通常也很容易影响到将来的发展,女性受访者则更担心“不懂得变通”、“无法处理好和上司的关系”这些人际关系上的问题。工作年限在3年以下的受访者更会犯“眼高手低”的毛病,工作年限在5年以上的受访者患“工作倦怠症”的比例直线上升,但在“时间管理”问题上相对比较得心应手。 2、最易引起老板不满的“职业生涯规划通病”:懒惰 38.77%的受访者认为老板最看不惯“懒惰,做事不主动”的人,21.29%的受访者觉得老板难以忍受手下的员工“上班时间做与工作无关的事情”,16.61%的受访者认为那些“做事没有计划性,不懂得时间管理”的人容易引起

老板的不满,还有一成多的受访者觉得老板最受不了常常抱怨的员工,仅有6.94%的受访者认为老板最不满员工“上班迟到早退”。看来,在老板眼里态度不端正、做事没有方法远比上班迟到早退的危害大得多。工作年限在5至10年的受访者多指出“职场怨夫/妇”更容易受到老板的冷眼,而工作年限在10年以上的职场资深人士则认为“缺乏时间管理”最易被老板诟病。 3、最易引起同事不满的“职业生涯规划通病”:上班干私活 半数以上的受访者异口同声地表示,上班时间聊天、打游戏、看片、炒股、煲电话粥、传“八卦”、干私活等最容易引起同事的反感。17.78%的受访者最看不惯身边有人“占公司的小便宜”,另有一成多的受访者最不满同事的“迟到早退”,仅有2.34%的受访者最反感“上班时间吃零食”,而女性受访者在“上班时间吃零食”这项上表现得更为宽容,在她们的眼中,周围同事“爱抱怨”、“喜欢挑刺”的毛病比“吃零食”更让人耿耿于怀,而男性受访者则指出“缺乏合作精神”、“做事冲动”、“争强好胜,爱抢风头”最会让同事心怀不满。重庆市、浙江省、江苏省的受访者看不惯周围的同事“占公司小便宜”的比例要远远高于其他省市。国企的受访者对于“上班迟到早退”怀有不满心理的比例要高于其他企业。 4、最易影响团队效率的“职业生涯规划通病”:拖延 28.39%的受访者认为这是项最会影响到团队工作效率的毛病。逾两成的受访者觉得“不懂时间管理”最会使团队效率大打折扣,19.50%的受访者感受到一旦“工作倦怠症”蔓延开,最有可能影响到团队合作,各有14%的受访者觉得“做事不主动”和“抱怨”最会拖累团队进程。工作年限在5年以上的受访者更反感团队中出现“拖延”和“抱怨”这样的不良现象,在补充回答中进一步

房屋建筑工程质量通病及预防措施

房屋建筑工程质量通病 及预防措施

浅谈房屋建筑工程质量通病及预防措施摘要:房屋建筑是建筑业中的一个重要的组成部分,同时也是人们生活的根本保证。本文简单以房屋建筑中的地面起砂、内墙抹灰层空鼓开裂、外墙渗漏霉变以及卫生间和厨房的防渗漏等方面的问题为例,浅谈我国房屋建筑工程中质量通病以及相关的预防措施。 关键词:建筑质量房屋建筑通病预防 1 引言 随着我国建筑业的不断发展,人们对房屋建筑质量的要求也越来越高。但是就我国目前的房屋建筑质量上来看,还存在不少的通病和问题。房屋建筑不但是我国国民经济发展的重要组成部分,而且跟人们的基本生活紧密的联系在一起。因此,加强对房屋建筑质量通病上的预防工作,具有十分重要的现实意义。 2 房屋建筑工程中的质量通病 2.1地面起砂 地面起砂是目前房屋建筑质量中最大的问题,原因归结起来主要包含以下四个方面:1.水泥的强度无法达到建筑质量要求,强度过低,致使砂浆的强度不够而产生的地面起砂;2.在搅拌砂浆的时候过量的加水,或者是对砂浆的搅拌不均匀,没有充分的混合;3.对地面的表面压光的次数不够或者是压光的时机把握不准,致使砂浆的表面遭到破坏而起砂;4.砂浆收缩中浇水过多而带来的起砂和脱皮。

2.2 内墙抹灰层空鼓、开裂 内墙抹灰层出现问题的原因主要是因为对内墙的基层没有做好清扫工作,同时也没有按照不同的基层情况浇水;2.由于部分墙面凸凹不平,一次对其的抹平过厚;3.砂浆配比上出现的问题,使砂浆的保水性较差,同时硬化的收缩大,致使砂浆的粘结强度降低;4.施工人员的操作不当,没有对墙体进行分层抹灰;5.对一些电线、煤气管等基础设施的埋藏较浅而且没有加以固定所导致的内墙抹灰层的开裂。 2.3 外墙渗漏,内部霉变 房屋建筑中外墙出现的问题一般都是渗漏和内部的霉变,这些问题的原因在于:1.房屋建筑的外墙表面没有防水的措施,并且很多建筑中使用的防水涂料都不合格,因此没有在墙体表面形成有效的防水薄膜;2.外墙表面的防水涂料脱落或者开裂,致使雨水从开裂处渗漏进来所引起的内部霉变;3.施工时脚手架的洞眼的添堵不严,还有外墙与窗户的连接处开裂老化,致使雨水从这些洞眼或者开裂处渗透进来。 3 如何有效的预防房屋建筑工程中的质量通病 3.1 房屋起砂的预防措施 必须要按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过,同时也要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将凸出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮

设计质量保证措施

设计质量保证措施 针对该工程的重要性、特殊性和紧迫性,我们将以质量为设计核心、经济为设计控制点,由公司负责人担任工程项目主持人,总建筑师担任工程项目设计总设计师、总负责人、建筑专业总负责人,总工程师担任工程项目结构专业总负责人,各专业负责人均配备高级工程师精心设计,以确保项目的设计质量,工程进度、投资效益、后续服务等各方面均能得到有效控制,达到较高的设计水平,充分满足甲方的要求。 1、设计控制目标 我公司将把工程设计作为院重点工程实施管理,具体陈述如下: 1、管理等级:院级管理工程设计项目; 2、质量目标:确保质量为优秀设计; 3、质量标准:整个设计阶段严格按国家现行有关设计规范、规程,强制性条文和标准进行设计,设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》要求 4、质量控制:整个设计阶段严格按照ISO2000的国际质量标准体系制定的YADI《质量保证手册》实施运行管理; 5、保证措施:加强本工程设计项目组的全面管理,严格执行设计质量、设计进度、施工现场服务的奖罚制度。 6、我公司承诺在设计过程中会密切地与业主联系和合作,对本工程项目的各个单体设计与业主进行紧密的沟通和协商,特别是在方案优化调整阶段,充分体现规划方案的构思和精神。 2、设计质量承诺及保证措施 1、为使该工程资金的有效投入,确保该项目的设计质量,该项目从设计方案到施工图设计文件交付,严格按照ISO9001的国际质量标准体系制定的YADI(质量保证手册)实施运行管理。 2、严格按国家现行有关设计规范、规程、强制性条文和标准进行设计。 3、所设计的项目优良品率确保100%。 4、按国家有关规定提交通过施工图审查的设计文件。 5、实施项目质量责任制、项目负责人——各专业负责人——各专业设计人。 如出现重大质量问题,分别处罚责任人设计产值的5%,10%,15%。 通过有计划地开展设计输入和输出的评审,设计过程中阶段性输出的评审和验证,以及设计确认,设计更改等活动,实施全过程的设计控制,确保设计输出,满足规定的要求,保证设计质量得到控制。 3、设计质量控制 1、设计输入 1)设计输入活动分专业展开,形成的文件即各专业《设计输入表》。 2)《设计输入表》需经评审,评审方式为传递评审,依次由设总、主任工和总工审批。 3)经审批的《设计输入表》是专业设计的纲领性文件,是执行和验证工作都必须严格遵循的基本依据。 2、设计评审

傲慢是修行路上最容易犯的毛病

傲慢是修行路上最容易犯的毛病 护眼色:绿橙棕黑字体:粗体大中小作者:洛桑陀美发布时间:2012-2-3 18:44:18繁體版 傲慢是修行路上最容易犯的毛病,而且人一旦有了傲慢心,就会很快退步、下堕。傲慢越严重的人下堕得越快,最后只能是自食恶果。 “我慢高山,不积德水”,有了傲慢心,不但积累不下福报,相反会快速损减福报。不论在世间取得多么高的权位、拥有多么丰饶的财富,傲慢心生起后,权位很容易丢失,财富也很容易散去。常常是世间的享用越丰足,自我心就越膨胀。古往今来,多少帝王、高官、社会名流毁于自我膨胀、傲慢上! 项羽曾称雄一方、不可一世,最终自刎于乌江。清政府闭关守国,自诩为天朝大国,认为外国人都是蛮夷,不把其他国家放在眼里,终使中国主权沦丧;多少官员在其高位上,不知所以,最后导致犯罪;多少富甲一方的商人,因财大气粗而飞扬跋扈,最后千金散去。 对于修行人来说,有的念了几年佛、修了几年法、读了几部经、参加过几次会供后就以为自己了不得,不要说把自己的金刚道友放在眼里,就是高僧大德也不放在眼里,甚至自己的上师说几句,就满是不服气,自我感觉离佛不远了。 《菩提道次第广论》开篇有关阿底峡尊者的故事:尊者有一天觉得自己已经把所有的佛法都学会了,产生了傲慢心,空行母为摧其慢意,显示了许多尊者从没有见过的佛法,从此,尊者再无傲慢心。我想这个故事是为了告诉我们:像尊者那样精通三藏四续经论的大善知识都不能有慢心,何况我们凡夫! 读过《大威德之光》的人都该知道,热罗上师一生当中降伏13位顶级的密法师,这些密法师有一个共同的特点,经常贬低其他法师、法门,非常傲慢。 傲慢的表现是什么?就是自我夸大,自我高估,自信心极度膨胀,低视其他人,听不进他人的建议、劝阻,个性张扬,处处展示自我,头抬得高高的,眼睛向上看,如果别人某一方面不如自己,就贬低轻视他人;如果有人超过自己,就不屑一顾、冷嘲热讽,心里会想或是会说,这有什么了不起,我只是没做,要做肯定比他(她)强。

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (3) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (4) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。 同时必须加强对施工过程中的质量控制,严格工序质量,将工程质量通病和不足之处消除在分项工序中。工序验收按班组自检、班组负责人(观察、翻样)复检、专职质量员核验的三检程序。一道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。质量员还应通过抽检等实测实量的手段,把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强技术复核、隐蔽工程验收等过程验收,分项工程施工完毕后,由单位工程负责人组织有关工程技术人员,按照验评标准进行评定,专职质量员负责质量核定。 1、制订消除质量通病的规划,综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜。 2、通过图纸会审,方案优化,消除由设计欠周出现的工程质量通病。属于设计方面的原因,则通过改进设计来治理。

设计质量通病和解决措施

设计质量通病和解决措施2 3.8综合类 3.8.1 存在问题:住宅厅房应考虑各室的空调机位,便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远,避免室外连 接管路过长,影响楼宇的外立面美观。 解决措施:同意,设计中充分考虑。 3.8.2 存在问题:烟道设计时,应考虑厨房内管线的避让;现管理 的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管。如:帝景、骏中区的户型 均有此现象。 解决措施:同意,设计中充分考虑。 3.8.3 存在问题:别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位。现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势,为便于管理,建议设计时考虑机位统 一放置。 解决措施:不采用其做法。 3.8.4 存在问题:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉 房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩),便于重型的机械设备拆装维修。 解决措施:同意,采用其做法。由设备专业提供土建设计条件,由结构专业出图。3.8.5 存在问题:消防中控室、闭路电视监控室不应设置在地下室,应安排在首层,且 同一个房间内,便于管理及提高工作效率,减少值班人员,降低运行成本。 解决措施:同意,采用其做法。 3.8.6 存在问题:小区各户型内的管道竖井,应预留检查口,减少维修时对业主的影响, 方便维修。 解决措施:同意,采用其做法。 3.8.7 存在问题:小区的路灯基础应考虑梯形墩设置,一来稳固,二来避免周边混凝土 高出路灯基座,绿化无法覆盖。 解决措施:同意,采用其做法。 3.8.8 存在问题:现管理的小区,有车通过的路面、广场采用广场砖铺设,应重后砖频 繁跷起、破裂,维修率较高。 解决措施:设计时应考虑铺设较大的、负重的道路专用砖。 3.8.9 存在问题:燃气控制阀应设置在专用设备房内,以免造成人为的停车故障。如: 帝景小区各楼内的燃气阀,被安装在公共通道开放外露。 解决措施:执行燃气设计规范。 3.8.10 存在问题:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹,配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境,被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案,既带框玻璃门配 优质的闭门器。

建筑安装工程施工常见质量通病及防治

建筑安装工程施工常见质量通病与防治根据近年来申报各级优质工程奖和对在建工程项目的检查,在建筑安装工程中存在一些质量通病,如果不能认真进行处理,会影响到工程的创优并对工程的使用功能和观感造成比较大的影响。根据我们对发生的质量通病的统计分析,以下质量通病是经常发生的,发生的频率占总数的一半以上。另外还比较多的存在成品保护方面的不足,污染、损坏现象也时有发生。 一、防雷接地不符合要求 1. 现象 1.1. 避雷带搭接处单面焊,焊接处有夹渣、焊缝不饱满等缺陷,焊渣未敲 掉、焊接处不刷防锈漆,钢管避雷带对焊,未做圆钢跨接焊接; 1.2. 避雷带搭接长度不够,不顺直,引下线无标识; 1.3. 出屋面钢结构避雷线未做; 1.4. 避雷带转角处未做成圆弧; 2. 规范标准要求 2.1. 接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: A. 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面焊接; B. 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊; C. 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊; D. 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4 钢管表 面,上下两侧施焊; E. 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施; 2.2. 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一 个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠; 2.3. 避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的 应备螺帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整; 3. 原因分析 3.1. 操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,由此造成夹渣或虚焊; 3.2. 现场施工管理员对国家质量验收规范有关规定执行力度不够; 3.3. 受操作空间限制,临边操作不方便; 3.4. 未按规定长度下料。 4. 防治措施 4.1. 施工准备 4.1.1. 作业条件 (1)按设计位置清理好场地; (2)避雷带施工前接地体、引下线、支架已经完成,并有脚手架,给焊工提供安全的操作空间; 4.1.2. 材料要求

装配式建筑质量通病和措施(值得收藏)

装配式建筑质量通病和措施(值得收藏)装配式建筑已经成为国家政策在火热推行,但是对于装配式施工,大多数项目由于缺乏经验,在现场实施过程中遇到诸多问题.本文是中建七局从工程实例中总结的装配式施工的13个质量通病,分析了原因并给出处理措施,符合当前行业实情,具有指导意义,大家可在工程中参考防治! 1、预埋位置偏差、移位 预埋线盒偏位

?问题描述 预埋线盒偏位,下沉 ?基本要求 《装配式混凝土结构技术规程》规定:预埋线管、电盒在构件平面的中心线位置偏差20mm,高差0~10mm ?原因分析 1)线盒固定不牢靠,混凝土浇筑或振捣时线盒发生移位 2)混凝土振捣碰触线盒 ?控制要点 1)预制构件上表面预埋线盒底部必须增加支撑 2)混凝土振捣时,要求严禁碰触预埋线盒、线管 2、预制构件表面气孔麻面

表面气孔麻面?问题描述

预制混凝土构件外表面气孔数量多、孔径大,麻面 ?原因分析 1)采用油脂类脱模剂,导致混凝土浇筑后,多油脂部位易形成气孔 2)模台清理不干净,涂刷脱模剂后,模台表面易形成凸起部位,混凝土浇筑、硬化后,易形成气孔 3)混凝土振捣不密实 ?控制要点 1)采用水性脱模剂或油性脱模剂代替油脂 2)脱模剂涂刷前,必须将模台清理干净,钢筋绑扎及预埋工序使用跳板,不允许在涂过脱模剂的模台上行走 3)对工人进行混凝土振捣技术交底,并持续一周对振捣工序进行旁站 3、预制构件表面裂纹

表面裂纹 ?问题描述 预制混凝土构件外表面裂纹 ?原因分析 1)门窗洞口等位置,设计图纸中未按规范要求设置加强筋 2)起吊运输前未按照设计进行加固 ?控制要点 1)门窗洞口等位置,按规范要求设置加强筋 2)起吊运输前,必须按照设计要求进行构件加固,检查合格后方可起吊运输

大学生应聘易犯通病 总想一步登天

大学生应聘易犯通病总想一步登天 通病之一:把求职信写成论文 许多求职者一看到媒体上有招聘启事,就洋洋洒洒写来五六页材料,什么东西都往上堆,密密麻麻一大片,这在应届大学生中尤为常见。可现在大家都很忙,企业负责招聘的人员要面对堆积如山的应聘材料,哪有时间细细欣赏你的“大作”。所以,一定要写得简洁明了、言简意赅,针对准备应聘的岗位,把姓名、年龄、性别、所学专业、毕业院校、有何专长写清楚就可以了,让人能一目了然,具体的.工作和阅历等到时再“切磋”也不迟。 通病之二:言多必失 面试时举止要大方,衣着要整齐,这是基本要求。回答问题时语言组织要顺畅,最好说普通话,不要用方言,这些地方也能反映一个人的素质。有些面试者为了显示自己的能力,夸夸其谈,自我吹嘘得没了边,这样不但不能显示自己的水平,反而特别容易引起招聘者的反感。另外初次见面,你不知道人家的价值观和企业文化是什么,话太多了也容易说出“犯忌之言”,给自己的求职造成不利影响。所以,老话“言多必失”在这里不无道理。同时,求职者切记,每个企业都有自己的长处和不足,你离开的原单位可能会有些

缺憾和不让人满意的地方,但千万不要在应聘时把原单位和其领导贬得一无是处。试想,哪个企业喜欢使用一离开就开骂的人呢? 通病之三:总想一步登天 基础工作是基点,现在的年轻人一般从小娇生惯养,吃苦耐劳的精神比较差。所以对新毕业的大学生来说,应该从最基础的做起。只有把基础工作做好了,才能真正培养出能力,树立起自信心。但一些求职者总抱着怀才不遇的想法,总想当领导,其它什么都不愿做,那就只能浮在上面,最后一事无成。要知道,多大的领导也都是从基础岗位干上来的。当然,对于刚刚走上社会的青年,开始会很难,但只要吃得起苦,有不怕苦不怕困难的毅力和耐力,就能在磨砺中克服自己的缺陷,发现自己的价值,找到适合自己的位置。 模板,内容仅供参考

相关文档
相关文档 最新文档