Z41H 闸阀使用说明书

Z41H闸阀为阀板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作升降运动而达到启闭的目的。

1、压力级:1.0MPa, 1.6MPa, 2.5 MPa, 4.0MPa,6.4 MPa,10 MPa;

2、使用温度:-29℃---425℃

3、使用介质:水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点

1、阀体通道为全通径,流体阻力小。

2、介质可从闸阀二侧任意方向流过,不受介质流动方向的限制。

3、全开对密封面受冲蚀性较小,密封性能好。二、维护保养 1、运输途中的维护

阀门在运输途中应注意要轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦干净后再关闭。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要作好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护

对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对容易生锈的加工面、阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的密封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏、丢失的阀门零件,应及时配齐。 3、阀门安装注意事项

3.1、阀门搬运时要小心轻放,更不允许丢掷,以免阀杆扭断及各

部件损伤。

3.2、在安装时应清除阀腔内部和管道中尘屑杂物,以避免擦伤阀体与阀板密封面,以致发生渗漏。

3.3、带传动机构的闸阀(如齿轮传动、电动、气动或液动等)均应严格按传动机构使用说明的规定安装,安装位置应保证阀门的使用,维修方便,阀门应直立安装。

3.4、阀门传动机构的安装、使用、贮存、保管应按执行机构使用说明书执行。

3.5、手轮、传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 3.6、手动闸阀应靠旋转手轮使之启闭,不得借助于其他杠杆。 3.7、在操作过程中应保持介质和阀件的清洁,发现任何缺陷和故障,应及时排除。 4、运转中的维护

阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。以达到开启灵活的目的,不允许在运行中对阀门进行敲打。

三、常见故障的预防和排除

常见故障

产生原因

预防措施

排除方法

开不起

1、T型槽断裂。

2、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。

3、阀板卡死在阀体内。

4、阀杆螺母失效。

5、闸阀长期处于关闭状态下锈死。

6、阀杆受热后顶死闸板 1、T型槽应圆弧过渡,开启时不允许超过上死点。 2、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。 3、关闭力适当,不使用杠杆扳手。 4、在条件允许的情况下,经常开启一下,以防锈蚀。关闭的阀门在升温的情况下,间隔一定时间开启。

1、停车卸压后,修

理或更换阀门。 2、卡死、锈死、顶

死而使关闭件开不

起时,先润滑传动部

位。

3、及时更换磨损的

零部件。

关不严

1、阀杆顶心磨灭或悬空,使闸阀密封时好时坏。

2、密封面掉线。

3、闸板与阀杆脱落。

4、导轨弯曲、偏斜。

5、闸板装反。

6、密封面擦伤、异物卡住。

7、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。

1、阀门组装时应进行检查,并有一定的活动间隙

2、阀门组装时密封面应有一定的预留高度。

3、操作力不当,提高闸板与阀杆连接质量。

4、组装前注意检查导轨。

5、闸板应作好标记。

6、不宜在含颗粒介质中使用。

7、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。

1、停车卸压后,修理或更换阀门。

2、异物卡住密封面时,可用反复开启阀

门的方法冲走异物。

J41H 截止阀使用说明书

J41H截止阀为其阀瓣在阀杆的带动下,升降运动面达到启闭的目的。

1、压力级:1.0MPa, 1.6 MPa, 2.5MPa,4.0 MPa, 6.4 MPa,10 MPa;

2、使用温度:-29℃---425℃;

3.适用介质:水蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点

1、阀体通道为全通径,流体阻力小。

2、介质流向为单向。二、维护保养 1、运输途中的维护

阀门在运输途中应注意轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦洗干净后再关闭,防止损坏密封面,要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要做好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护

对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对易生锈的加工面、阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏,丢失的阀门零部件,应及时配齐。 3、阀门安装注意事项 3.1、阀门搬运时要小心轻放,更不允许丢掷,以免阀杆扭断及各部件损伤。

3.2、在安装时应清除阀腔内部和管道中尘屑杂物,以避免擦伤阀体与阀板密封面,以致发生渗漏。

3.3、带传动机构的截止阀(如齿轮传动、电动、气动或液动等)均应严格按传动机构使用说明的规定安装,安装位置应保证阀门的使用,维修方便,阀门应直立安装。

3.4、阀门传动机构的安装、使用、贮存、保管应按执行机构使用说明书执行。

3.5、手轮、传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。

3.6、手动截止阀应靠旋转手轮使之启闭,不得借助于其他杠杆。 3.7、在操作过程中应保持介质和阀件的清洁,发现任何缺陷和故障,应及时排除。 4、运输中的维护

阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁,润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。以达到启闭灵活的目的,不允许在运行中对阀门进行敲打,阀门关闭或开启不允许使用加长扳手。

三、常见故障的预防排除

常见故障

产生原因

预防措施

排除方法

开不起

1、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。

2、阀杆螺母失效。

3、阀门长期处于关闭状态下锈死。

4、阀杆受热后顶死阀瓣 1、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。 2、关闭力适当,不使用杠杆扳手。

3、在条件允许的情况下,经常开启一下,以防锈

蚀。关闭的阀门在升温的情况下,间隔一定时间开启。

1、卡死、锈死、顶死而使关闭件开不起时,先润滑传动部位。

3、及时更换磨损的零部

件。

关不严

1、密封面损坏。

2、密封面异物卡住。

3、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。

1、不宜在含颗粒介质中使用。

2、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。 1、停车卸压后,修理或更换阀门。2、异物卡住密封面时,可用反复开启阀门的方

法冲走异物。

H41H 止回阀使用说明书

H41H止回阀为其阀瓣在介质工作压力的作用下实现启闭动作。 1、压力级:1.0MPa, 1.6 MPa, 2.5MPa,4.0 MPa, 6.4 MPa,10 MPa; 2、使用温度:-29℃---425℃;

3.适用介质:水蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点

1、介质压力为动力启闭阀瓣,无需其他动力。

2、关闭迅速,密封性能好。二、维护保养 1、运输途中的维护

阀门在运输途中应注意轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦洗干净后再闭合。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要做好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护

对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,阀门进出口通道的封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏,丢失的阀门零部件,应及时配齐。 3、运转中的维护

阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁,阀件齐全、正常运转的状态,以达到启闭灵活的目的。

三、常见故障的预防排除

常见故障

产生原因

预防措施

排除方法

阀盖与阀体接触面泄漏

1、螺钉松动

2、垫片破损

1、紧固螺钉。

2、更换垫片。关不严

1、密封面损坏。

2、密封面有杂物夹住。

不宜在含颗粒状杂质的介质中使用。

1、停机拆卸阀门后修整密封面。

2、反复冲洗密封面杂物。

Q41F 球阀使用说明书

Q41F球阀为其球体垂直于通道的轴线旋转而启闭通道。 1、压力级:1.0MPa, 1.6 MPa, 2.5MPa,4.0 MPa, 6.4 MPa; 2、使用温度:-29℃---200℃;

3.适用介质:水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点

1、阀体通道为全通径,流体阻力小。

2、启闭迅速,不受介质流动方向的限制。二、维护保养 1、运输途中的维护

阀门在运输途中应注意轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦洗干净后再关闭。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要做好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护

对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对易生锈的加工面、阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的封盖要封好,

以免赃物进入。对在运输中损坏,丢失的阀门零部件,应及时配齐。 3、运转中的维护

阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。以达到开启灵活的目的,不允许在运行中对阀门进行敲打。阀门关闭或开启不允许使用加长扳手。

三、常见故障的预防排除

常见故障

产生原因

预防措施

排除方法

阀杆机构损坏

1、阀前阀后压力接近或波动大,使阀瓣反复拍打而损坏阀瓣和其他零件。

2、摇杆机构装配不正,产生阀瓣掉下现象。

3、摇杆、阀瓣和芯轴连接处松动或磨损。

4、摇杆变形或断裂。

1、定期清洗,不宜使用在含磨粒多的介质中。

2、检查零件加工质量,安装或装配应正确,阀盖应逢中部歪斜。

3、阀瓣轴与导向套间隙适中。

4、定期检修和更换。

5、组装应牢靠。

1、停车卸压后,修理或更换阀门。

2、卡死、锈死、顶死而使

关闭件开不起时,先润滑传动部位。

3、及时更换磨损的零部件。

介质倒流 1、球体不圆,表面粗糙。 2、球体冲翻。 3、阀座密封圈压坏。 4、密封面无预紧力。

5、扳手所指示的位置与实际不符,产生泄漏。

6、阀座圈与阀体不密封。 1、提高制造质量。 2、装配应正确,操作要平稳,不允许作节流阀使用。 3、装配阀座时,阀门应处于全关位置,拧紧螺栓时应均匀,用力应小。

4、使用前应检查扳手所指关闭位置应与实际关闭位置相符,定期校正。

5、提高阀座与阀体装配精度和密封性能,减少阀座拆卸次数,定期检查和更换密封件。

1、停车卸压后,修理或更换阀门。

2、异物卡住密封面时,可用反复开启阀门的方法冲

走异物。 3、扳手所指位置与关闭位

置不符时,应修理扳手与

阀杆连接处,调整位置,使扳手所指位置与关闭位

置一致。

4、常闭式球阀应先关闭阀门。

5、开启阀门应全开位置。

D3/6/971J(X)对夹式蝶阀使用说明书

该系列蝶阀为软密封对夹式,驱动装置通过阀轴带动阀板作0-90゜范围旋转,作起闭和调节动作。 1.压力级:1.0MPa,1.6 MPa; 2.使用温度:-15℃---75℃;

3.适用介质:水、蒸汽、天然气、食品、药品、油类。一、结构特点:

1、结构简单紧凑,90゜范围内旋转起闭迅速、准确;

2、操作扭矩小,省力轻巧;

3、双向密封、泄漏量为零。二、安装使用注意事项:

1、该系列蝶阀可以安装在任意位置的管道上,客户根据自动控制系统的要求,结合驱动装置进行安装,安装位置应保证使用、维修方便;

2、该系列蝶阀可双向使用无需考虑介质流向;

3、存放应保持干燥,阀板处于微闭状态(约3~5°);

4、安装前应清理阀门内腔,不允许有污物附着。

5、驱动装置具体安装、使用、贮存、保管等注意事项,按相关要求执行。

三、常见故障及排除方法:

常见故障产生原因

排除方法

关闭不严 1、管道内有杂物;

2、管道法兰选用错误,安装有错位

1、清除杂物

2、选用蝶式专用法兰无法开起

1、驱动装置与阀轴之间的连接平键损坏;

2、阀轴与阀板连接锥销断裂或脱落

1、更换连接平键;

2、更换连接锥销

楔式闸阀使用说明书

国外标准 产品使用 说明书 阀类:暗杆楔式闸阀 型号:Z45W-150Lb DN400 浙江良丰阀门有限公司 主要用途和使用范围

1.1用途 该阀主要使用在石油、化工等诸多工业管线上,做为启闭装置用,不宜做调节使用。1.2使用范围 温度(℃)介质压力等级(LB) □ -29~120□无腐蚀■150Lb □ -29~425 □有腐蚀□ 300Lb ■ -29~535 □其它□ 400Lb □ -46~345 □ 600Lb □ -196~600 □ 800Lb □其它□ 900Lb □ 1500Lb □2500Lb □其它 2.产品采用标准 □ GB □ JB■ API□ JIS □其它 4.1 闸板:□平行式双闸板■楔式单闸板□楔式双闸板 □楔式弹性闸板□其它 密封面堆焊:□13%Cr □CoCrW □其它 闸板沿轴线垂直方向上下运动。 4.2 阀座为:■焊连接式□螺纹连接式□其它 密封面堆焊:□13%Cr □CoCrW □其它 4.3 阀杆设计为:■暗杆旋转式□明杆升降式□其它 4.4阀门连接方式:■法兰式□焊接式□螺纹式□其它 4.5中法兰连接方式:■法兰式□内压自紧式□焊接式□其它4.6阀杆密封型式:□填料+隔环□填料+软质填料□O-Ring □其它 ■填料 4.7阀门是否具有安全排放装置:■有□无 4.8阀门操作方式:□手动■电动□气动□液动□其它 手动时顺时针旋转为关,逆时针旋转为开。其它型式驱动时,阀门开关要与控制台 开关按扭和指示相一致,避免误操作。 4.9支架上安有注油咀(杯),应经常注入润滑油(脂)、润滑阀杆螺母和轴承。4.10阀门结构紧凑、操作灵活、密封可靠。

阀门产品使用说明书

Z41H 闸阀使用说明书 Z41H 闸阀为阀板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作升降运动而达到启闭的目的。 1、压力级:1.0MPa, 1.6MPa, 2.5 MPa, 4.0MPa,6.4 MPa,10 MPa; 2 、使用温度: -29℃ ---425 ℃3、使用介质:水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点 1、阀体通道为全通径,流体阻力小。 2、介质可从闸阀二侧任意方向流过,不受介质流动方向的限制。 3、全开对密封面受冲蚀性较小,密封性能好。二、维护保养1、运输途中的维护 阀门在运输途中应注意要轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦干净后再关闭。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要作好防雨、防尘工作。2、保管中的维护 对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对容易生锈的加工面、 阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的密封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏、丢失的阀门零件,应及时配齐。3、阀门安装注意事项 3.1、阀门搬运时要小心轻放,更不允许丢掷,以免阀杆扭断及各 部件损伤。 3.2、在安装时应清除阀腔内部和管道中尘屑杂物,以避免擦伤阀体与阀板密封面,以致发 生渗漏。 3.3、带传动机构的闸阀(如齿轮传动、电动、气动或液动等)均应严格按传动机构使用说 明的规定安装,安装位置应保证阀门的使用,维修方便,阀门应直立安装。 3.4、阀门传动机构的安装、使用、贮存、保管应按执行机构使用说明书执行。 3.5、手轮、传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 3.6、手动闸阀应靠旋转手轮使之启闭, 不得借助于其他杠杆。 3.7、在操作过程中应保持介质和阀件的清洁,发现任何缺陷 和故障,应及时排除。4、运转中的维护 阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。以达到开启灵活的目的,不允许在运行中对阀门进行敲打。 三、常见故障的预防和排除 常见故障 产生原因 预防措施 排除方法 开不起 1、 T 型槽断裂。 2、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。 3、阀板卡死在阀体内。 4、阀杆螺母失效。 5、闸阀长期处于关闭状态下锈死。 6、阀杆受热后顶死闸板1、T 型槽应圆弧过渡,开启时不允许超过上死点。2、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。3、关闭力适当,不使用杠杆扳手。4、在条件允许的情况下,经常开启一下,以防锈蚀。关闭的阀门在升温的情况下,间隔一定时间开启。 1、停车卸压后,修

阀门安装使用说明书

阀门安装使用说明书 -阀门安装的质量、直接影响使用效果 --阀门安装使用之前请务必仔细阅读以下说明书*****阀门

1、阀门的安装及拆卸的注意事项 1.1维护保养和安装使用注意要点 一).阀门应放在干燥通风的室,通径两端须密封防尘; 二).长期存放应定期检查,并在加工表面上涂油,防止锈蚀; 三).阀门安装前应仔细核对标志是否与使用要求相符; 四).安装时应清洁腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧; 五).阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便; 六).使用中,不可将闸阀部分开启调节流量,以免在介质流速较高时使密封面损坏,宜全开或全闭; 七).在开启或关闭时旋转手轮,不宜借助其它辅助杠杆; 八).传动件应定期加油润滑; 阀门使用时应经常在转动部分注油,阀杆梯形螺纹部分涂油 九).安装后应定时检修,清楚腔的污垢,检查密封面,阀杆螺母磨损情况; 十). 应有一套科学正确的安装作业标准,检修应进行密封性能实验,并做好详细的记录以备考察. 十一)其他注意事项: 1)阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2)低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3)液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,冷损增加;更主要的是要避免 液体触及填料密封面,使之冷硬而失去密封作用,产生泄漏; 4)安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 5)截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填 料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 6)大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的 机械磨损,造成泄漏; 7)在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 8)所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格; 9)大型空分塔在裸冷后,在冷态下对连接阀门法兰预紧一次,防止常温不漏而在低温下发生泄漏的现 象; 10)严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登 11)200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。 12)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。 13)非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 14)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 1.2作业体制和作业现场 1.2. 1在进行施工时,施工承包单位、安全主管部门、工厂生产部门及施工单位要充分进行协调,以 明确作业责任围。 1.2.2专职负责人要在各自的作业责任区现场工作。 1.2.3 拆除或安装阀门时,先要受到这种作业影响的一定围的日常生产作相应的变更和安排,并

闸阀安装使用说明书

闸阀---使用安装说明书 目录 一、用途和主要性能规范 2 ?用途2 ?主要性能规范2二、执行标准 2 ?执行标准2三、工作原理和结构说明 3 ?结构说明3 四、主要零件材料 4 五、安装、维护与使用注意事项 4 ?安装4 ?维护及使用注意事项5

一、用途和主要性能规范 ?用途 闸阀可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。 ?主要性能规范 二、执行标准: GB/T12232-2005通用阀门法兰连接铁制闸阀 三、结构说明 ?结构特点 A、阀体和阀盖采用精密铸造法铸造,一次成型 C、阀门采用双法兰联接。 D、所有手轮上都铸有开启的旋向箭头,手动操作机构正常操作力不大于120NM,阀门均能一个人轻松操作。 G、阀体能承受1.5倍额定压力,且阀体不发生变形 四、主要零件材料

五、安装、维护与使用注意事项 ?安装 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。 4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。 5、如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。 ?维护与使用注意事项 1.阀门应存放在干燥的室内,堆放整齐,不允许露天存放,以防损坏和腐蚀。 2.若阀门长期存放的,应定期检查,并在加工面上涂防锈油。 3.应定期检查阀门及其相关的管线路情况。应定期清洁阀门。 4.阀门在冬天或北方寒冷的地区,开始可能出现微量的泄漏,这不属于质量问题, 待使用时即恢复正常。 六、主要连接尺寸图

五大类阀门使用说明书

五大类阀门使用说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

D3/6/971J(X)蝶阀 使 用 说 明 书

D3/6/971J(X)对夹式蝶阀使用说明书 该系列蝶阀为软密封对夹式,驱动装置通过阀轴带动阀板作0-90゜范围旋转,作起闭和调节动作。 1.压力级:, MPa; 2.使用温度:-15℃---75℃; 3.适用介质:水、蒸汽、天然气、食品、药品、油类。 一、结构特点: 1、结构简单紧凑,90゜范围内旋转起闭迅速、准确; 2、操作扭矩小,省力轻巧; 3、双向密封、泄漏量为零。 二、安装使用注意事项: 1、该系列蝶阀可以安装在任意位置的管道上,客户根据自动控制系统的要求,结合驱动装置进行安装,安装位置应保证使用、维修方便; 2、该系列蝶阀可双向使用无需考虑介质流向; 3、存放应保持干燥,阀板处于微闭状态(约3~5°); 4、安装前应清理阀门内腔,不允许有污物附着。 5、驱动装置具体安装、使用、贮存、保管等注意事项,按相关要求执行。 三、常见故障及排除方法:

Z41H 闸阀 使 用 说 明 书

Z41H 闸阀使用说明书 Z41H闸阀为阀板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作升降运动而达到启闭的目的。 1、压力级:, , MPa, , MPa,10 MPa; 2、使用温度:-29℃---425℃ 3、使用介质:水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。 一、结构特点 1、阀体通道为全通径,流体阻力小。 2、介质可从闸阀二侧任意方向流过,不受介质流动方向的限制。 3、全开对密封面受冲蚀性较小,密封性能好。 二、维护保养 1、运输途中的维护 阀门在运输途中应注意要轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦干净后再关闭。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要作好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护 对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对容易生锈的加工面、阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的密封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏、丢失的阀门零件,应及时配齐。 3、阀门安装注意事项

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

直埋式闸阀安装使用说明书ZZ45X

直埋式弹性座封闸阀 使用说明书 武汉大禹阀门股份有限公司 公司(工厂)地址: 武汉市经济技术开发区沌阳民营科技工业园公司(工厂)电话: 公司(工厂)传真:

DYZZ45X直埋式弹性座封闸阀 功能说明及使用手册 一、概述: 直埋式弹性座封闸阀以其优越的性能在欧美国家早已取代了传统的闸阀,并成功经历了较长时间的考验。我公司引进欧洲闸阀制造技术及关键部件生产的直埋式弹性座封闸阀具有如下优点: a.无内漏传统闸阀出于密封的考虑,在阀体上设有一凹槽供闸板插入,如果管网中有石子等杂物落入凹槽, 便会引起密封不严,出现内漏现象。直埋式弹性座封闸阀平底无凹槽。用柔性橡胶阀板密封,解决了传统闸阀的内漏问题。 b.无外漏直埋式弹性座封闸阀阀杆上设有三道“O”型密封环,密封效果好,启闭摩擦力小。 c.包胶技术先进采用最先进的技术将橡胶硫化包覆在铸件上,附着紧密,橡胶弹性好,寿命长。 d.防锈铸件运用先进的环氧树脂喷塑,保护阀体不生锈。 e.环保无毒与介质相接触的材料都是环保无毒的。 f.寿命长三十年免维修。 二、性能特点 因为直埋式弹性座封闸阀具有寿命长,无内漏等优 点,所以我们对弹性座封闸阀的安装采用直埋式技术,这 种技术不需要做闸门窖井,只需在原来闸阀的基础上添加 一根伸缩杆,其具体结构见附图。这种技术具有如下一些 优点: a.节约基建成本不需做闸门窖井,减小了安装施工 量。 b.启闭方便可调伸缩杆直接通到地面,只需打开一 个小盒盖即可进行操纵。 c.安全可靠地面部分只有一个很小的盒子,占地面 积小,不怕车轮压,不会影响交通和市容,专用扳手 开启,有防盗功能。 d.防地面下沉当地面下沉时,伸缩杆会随着一起收 缩下降,这样就有效防止了地面的下沉对阀门的影 响。 e.压力不传递到阀上由于采用了伸缩的活动结构, 盒子会承受来自地面的所有压力而不会通过伸缩杆 传到阀上。

QF球阀使用说明书

固定球阀 Q347F-40 产 品 使 用 说 明

尊敬的用户: 非常感谢你选择使用本公司钢制球阀系列产品。本公司集阀门产品的设计、开发、制造、安装和销售服务于一体,对所有阀门产品的质量、售后服务有了全面保障。现对阀门产品的结构特点、工作原理、设计制造标准、技术性能参数等做出详细的说明。请你务必在安装使用本公司产品前详细阅读《使用说明书》,确保你在安装使用时更加便利。如果你在阀门使用过程中有何疑难问题,请致电本公司售后服务部。

1,用途和性能规范 1.1用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,接通或截断介质,具有流阻 小,启闭较省力等优点。 b、适用范围:化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。 1 1.3阀门最大工作压力额定值(压力-温度基准) 表中温度是指工作状态下管路介质的温度,表中压力是持续无冲击压力 2 采用标准 2.1设计制造按GB/T 12237的规定; 2.2检验和试验按GB/T 13927或JB/T9092的规定; 2.3法兰尺寸按JB/T79的规定; 2.4结构长度按GB/T 12221的规定; 3 结构特点和使用原理 3.1结构及主要外形尺寸参见简图 3.2本阀靠旋转手轮使阀杆转动而带动球转动来达到启闭目的。 3.3本阀门关闭时手柄按顺时针方向旋转(操作器上设有开关标记)。 3.4本阀门采用PTFE阀座,工艺简单、密封更换方便。 3.5采用A105套球对PTFE软密封,关闭力矩小,易密封。 3.6采用可换式密封结构,维修方便。 3.7球阀的阀座具有自泄压作用从而保证阀门中腔的泄压。 — 1 —

1 底盖 2 下阀杆 3阀体 4 阀座组件 5 阀盖 6球体 7 滑动轴承 8上阀杆 9 滑动轴承 10螺栓11螺母 12压套 13填料 14连接盘 15执行器 4 阀门主要零件材料 5 阀门主要连接尺寸 — 2 — 零件名称 阀体 阀盖 上阀杆下阀杆 阀座 组件 球体 滑动轴承 螺栓 螺母 平键 所用材料 A105 2Cr13 A105+ PTFE A3+ENP 304+PTFE 35 45 45 口径 L D ?1 n-d ?2 ?3 f f1 b DN150 559 350 290 12-?34 250 204 3 4.5 46

阀门使用说明书

阀门安装使用说明书 1、阀门的安装及拆卸的注意事项 1.1维护保养和安装使用注意要点 一).阀门应放在干燥通风的室内,通径两端须密封防尘; 二).长期存放应定期检查,并在加工表面上涂油,防止锈蚀; 三).阀门安装前应仔细核对标志是否与使用要求相符; 四).安装时应清洁内腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧; 五).阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便; 1.2其他注意事项: 1)阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2)低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3)液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,冷损增加;更主要的是要避免液体触及填料密封面,使之冷硬而失去密封作用,产生泄漏; 4)安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 5)截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 6)大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的机械磨损,造成泄漏; 7)在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 8)所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格;

9)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。 10)非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 11)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 确认管道上的盲板是否拆掉,以及施工时操作过的阀门要恢复施工前的启闭状态。 1.3阀门安装的注意事项 1.3.1阀门安装之前,要确认阀门符合设计要求和有关标准。 1.3.2在搬运和安装阀门时,要谨防磕碰划伤的事故 1.3.3安装阀门前,管道内部要清洗,除去铁屑等杂质,防止阀门密封座夹杂异物。另外,安装时的阀门应是关闭状态。 1.3.5在安装阀门时,要确认介质流向、安装形式及手轮位置是否符合规定。

阀门安装方法

驻修小结 阀门是化工管路上控制介质流动的一种重要附件,阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成,下面是本人驻修阀门的一些小结阀门使用前的检查 1 阀门内外表面有无砂眼,裂纹等缺陷。 2 阀座与阀体结合是否牢固,阀芯与阀座是否吻合,密封面有无缺陷。 3阀杆与阀芯链接是否灵活可靠,阀杆有无弯曲,螺纹有无损害,腐蚀。 4填料,垫圈是否老化损坏。 5阀门开启是否灵活。 阀门常见问题 1与管路连接处的法兰,螺纹泄漏。 2填料函泄漏,腰垫泄漏及阀杆开不动 3阀芯与阀座间关不严形成内泄漏。 (一)方向和位置 许多阀门具有方向性,例如截止阀、节流阀、减压阀、止回阀等,如果装倒装反,就会影响使用效果与寿命(如节流阀),或者根本不起作用(如减压阀),甚至造成危险(如止回阀)。一般阀门,在阀体上有方向标志;万一没有,应根据阀门工作原理,正确识别。截止阀

的阀腔左右不对称,流体要让其由下而上通过阀口,这样流体阻力小(由形状所决定),开启省力(因介质压力向上),关闭后介质不压填料,便于检修,这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性。 阀门安装位置,必须方便于操作:即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜,以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作,尤其是酸碱、有毒介质等,否则很不安全。闸门不要倒装(即手轮向下),否则会使介质长期留存在阀盖空间,容易腐蚀阀杆,而且为某些工艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。明杆闸阀,不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。 升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直,以便升降灵活。 旋启式止回阀,安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活。 减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜。 (二)施工作业 安装施工必须小心,切忌撞击脆性材料制作的阀门。 安装前,应将阀门作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆。还要转动几下,看是否歪斜,因为运输过程中,最易撞歪阀杆。还要清除阀内的杂物。 阀门起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在法兰上。

闸阀使用说明书

闸阀(Z41H-64 DN250)

上海大田阀门管道工程有限公司 目录 1、用途和性能规范 (1) 2、采用标准 (1) 3、结构特点和使用原理······················2-3 4、阀门主要零件材料 (3) 5、保管、安装、使用、检查··················3-4 6、故障及排除方法 (5) 7、注意事项 (6)

1. 用途和性能规范 1.1用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,接通或截断 介质流,不适用于调节介质流量。具有流阻小,启闭较省力等优点。 b、适用范围:石油、石化、天然气等行业。 1.2 性能规范 注: 表中温度是指工作状态下管路介质的温度,表中压力是持续无冲击压力2. 采用标准

2.1 设计制造按GB12234-2007的规定; 2.2 检验和试验按GB/T 26480-2011的规定;2.3 法兰尺寸按GB/T9113-2010的规定; 2.4结构长度按按GB12221-2005中系列的规定; 2.5温压等级按GB12224-2005的规定 –1– 3. 结构特点和使用原理 3.1结构及主要外形尺寸参见简图

–2– 3.2本阀靠旋转手轮使阀杆升降而带动闸板作垂直于流体的直线位移来达到启闭目的。 3.3本阀门关闭时手轮按顺时针方向旋转(手轮上设有标记)。 3.4本阀门阀体闸板堆焊密封面,工艺简单、维修方便。 3.5采用楔式弹性闸板,关闭力矩小,易密封,不易因温度变化而造成楔死。 3.6采用上密封结构,能辅助填料密封,且维修方便。 3.7阀盖上部装有油杯,打入润滑油,润滑阀杆螺母。 3.8密封面焊有耐磨硬质合金材料,增强密封性能和提高使用寿命。 4. 阀门主要零件材料 5. 保管、安装、使用、检查

闸阀操作说明书Z40H-10~25

楔式闸阀 Z40/1H--10~25C 产品使用说明书 良精集团有限公司 ·本说明书适用于公称通径不同而又没有特殊需要的同类产品· ·使用前请认真阅读说明书·

楔式闸阀使用说明书 本阀门使用在水、蒸汽、石油、化工等的管道上,用来接通或者截断管路中介质。 一、技术参数 设计及制造: GB/T 12234 结构长度: GB/T 12221 法兰连接尺寸: GB/T 9113 JB/T 79 HG20592 压力—温度等级: GB/T12224 试验和检验标准: GB/T 13927 JB/T9092 主要性能规范 二.结构和材料 1. 结构 本阀门为明杆楔式闸阀,可采用法兰连接、对焊连接、内 螺纹连接和外螺纹连接等方式,具有结构长度合理,介质阻 流小等特点。阀杆下端与闸板T型槽连接。上端和阀杆螺母 旋合,顺时针方向旋转手轮时阀杆下降使闸板与阀底座密封 密合,截断管路中介质,即为关闭。手轮逆时针方向旋转时, 闸板上升,接通管路中介质,即为开启。阀体上设有导向机 构,可防止闸板在开启和关闭时旋转,从而保证密封面相应 对准,并使使闸板在未到达关闭位置之前不与密封面摩擦, 从而减少密封面的磨损。通过旋转阀杆螺母带动阀杆升降(不 旋转)来实现闸板启闭的闸阀。这种结构闸阀对阀杆润滑有 利,闸板开度清楚,阀杆螺纹与阀杆螺母不与介质接触,不 受介质温度和腐蚀性的影响。(本结构图为楔式闸阀一般结构 形状图,具体结构与形状以实物为准。)

三﹑运输和贮藏 1、阀门在运输过程中应轻起轻放,严禁如剧烈碰撞﹑倒置﹑挤压等野蛮装卸和运输的现象。 2、阀门严禁露天存放和堆叠﹑倒置等,应存放在通风干燥的室内。阀门存放时间较长时,应定期进行对阀门的传动部位涂防锈油和润滑油,保持阀门清洁﹑干燥和润滑,保养完毕应及时封上两端盖,以防杂物进入。 3、运输和存放时应使阀门处于关闭状态。 四、安装与使用 1、产品在出厂前都已经按有关标准的规定进行检验合格,执行装置调试完毕。为了保证产品的使用效果,请勿随意调整紧固件、定位装置等。 2、阀门在搬运过程中要避免碰撞,以免损伤阀门或执行机构等。 3、阀门安装前应做如下工作: ①安装前,应取下进出口端封盖,认真检查阀门内腔及各外表面有无污物或杂物,如有污物和杂物必须清洗或清除干净,并使阀体上的指示箭头与管道介质流向一致,切不可装反(若有)。 ②查验管道法兰是否与阀门连接尺寸一致,安装时要均匀拧紧螺母,法兰密封垫片位于对称 位置。 ③在安装前,应仔细核对铭牌内容与实际使用条件是否相符合。阀门严禁超压力—温度等级 安装使用。 ④检查阀门通道和启闭件是否附着污物,如果有污物应进行清理,清理时不得损伤密封面。 ⑤检查阀门各部件是否紧固或完好无缺。 ⑥检查启闭装置有无卡阻现象。 4、阀门应采用水平或垂直安装,便于操作和检修。 5、手动操作时顺时针为关、逆时针为开,操作时注意观察手轮上的标志。 6、安装后如管道要进行强度试验,应使阀门处于全开状态。 7、阀门在投入使用前应对管道进行彻底清洗,并使阀门在全开启状态下按有关标准进行打靶试验,确认管道内没有能够影响阀门密封性能的杂物后,阀门方可投入使用。 8、阀门使用时只能在全开或全关状态,用于接通和截断介质,不能用来作调节流量使用。(如部分开启状态) 五、维护与保养 1、阀门在使用中遇到故障时应及时查明原因,及时排除,不得敲砸、强行启闭。 2、在阀门在线正常使用时,应定期对阀杆和阀杆螺母等涂防锈油和润滑油,以防阀门各零 部件锈蚀和在开关时传动不灵活,同时造成扭矩增大而无法启闭的可能性。 3、若有关电动、气动、液动执行装置的情况请参阅相应装置制造商提供的使用说明书。 4、阀门在线工作时,不得对阀门进行焊接﹑维修﹑更换填料﹑更换零部件等操作。

阀门的安装要求

阀门的安装要求 阀门安装的质量好坏,直接影响以后阀门的使用,因此,应引进施工单位及生产单位的高度重视 ◆阀门的安装应按照阀门使用说明书和有关规定进行。施工过程中要认真检查,精心施工。阀门安装前,应试压合格后才进行安装,仔细检查阀门的规格、型号是否与图纸相符,检查阀门各零件是否完好,启闭阀门是否转动灵活自如,密封面有无损伤等,确认无误后,即可进行安装。 阀门安装时,阀门的操作机构离操作地面最宜在1.2m左右,将与胸口相齐。当阀门的中心与手轮离操作地面超过1.8m时,应对操作较多的阀门和安全阀设置操作平台。阀门较多的管道,阀门尽量集中在平台上,以便操作。 对超过1.8m并且不经常操作的单个阀门,可采用链轮、延伸杆、活动平台以及活动梯等设备。当阀门安装在操作面以下时,应设置伸长杆,地阀应设置地井,为安全起见,地井应加盖 水平管道上的阀门的阀杆,最好垂直向上,不宜将阀杆向下安装。阀杆向下安装,不便操作,不便维修,还容易腐蚀阀门出事故。落地阀门不要歪斜安装,以免操作不方便。 并排管线上的阀门,应有操作、维修、拆装的空位,其手轮间净距不小于100mm,如管距较窄,应将阀门错开摆列。 对开启力大,强度较低、脆性大和重量较大的阀门,安装前要设置阀架支承阀门,减少启动应力。 ◆安装阀门时,靠近阀门的管子使用管钳,而阀门本身则要使用普通扳手。同时,安装时,要使阀门处于半闭状态,防止阀门发生转动和变形。 ◆阀门正确安装应使内部结构形式符合介质的流向,安装形式符合阀门结构的特殊要求和操作要求。特殊是要注意有介质流向要求的阀门应按工艺管道的要求安装。阀门的布置要方便合理,操作人员容易接近阀门,对于升降阀杆式阀门,要留出操作空间所有阀门的阀杆要尽量朝上安装并垂直于管道。 阀门连接面的安装 ◆安装端部采用螺纹连接的阀门,应使螺纹拧入阀门的深浅适宜,螺纹拧入过深压紧阀座,将影响阀座和闸板的良好配合,拧入过浅,将影响接头的密封可靠性,容易引进泄漏。同时螺纹密封材料应采用要四氟乙烯生胶带货密封胶,注意不要把密封材料给到阀门内腔。 ◆对于法兰端部连接的阀门,首先要找正法兰的连接面,封面垂直于管线,且螺栓孔要对正。阀门法兰应与管道法兰平行,法兰间隙适中,不应出现错口、倾斜等现象,法兰间心垫片应放置正中,不能偏斜,螺栓应对称均匀拧紧。防止在阀门安装时强制连接拧紧,产生一个附加残余力。 ◆安装前要彻底清除管子内壁及外部螺纹的污物;清除有碍介质流动和可能影响设备运转的毛刺、异物等,在管子连接前吹净管道中的污垢、渣及其他杂物。防止损伤阀门的密封面或堵塞阀门。 ◆安装焊接端部连接阀门,应先组对点焊后阀门两端焊口,开启阀门,然后按焊接工艺卡施焊焊缝,焊后对焊缝外观及内在焊缝质量进行检查,确保无气孔、夹渣、裂纹等,需要时应对焊缝进行射线或超控检查 较重阀门的安装 安装较重的阀门时(DN>100),应用起吊工具或设备,起吊绳索应系在阀门的法兰或支架上,不应系在阀门的手柄式阀杆上,以免损坏阀门 阀门安装的一般要求是什么? 答:阀门安装的一般要求、最适宜的安装高度、水平管道上阀门、阀杆方向如下:

止回阀使用说明书

旋启式止回阀使用说明书 1/3 1.用途和性能规范: 本阀门系API 6D常规型旋启式止回阀,适用于温度为 -20℉~ 800℉的水、蒸汽、油品其它非腐蚀介质的长输管线上,用来截断或接通介质流体介质。 其性能规范如下: 2.工作原理和结构说明 2.1本阀门系常规旋启式止回阀,装置在水平管线上,依靠介质本身的流动而自动开闭阀瓣,用于防止介质倒流。 2.2本阀门结构长度按API 6D规定,端法兰按ASME B16.5规定。 2.3中头垫片使用304 SS+柔性石墨垫片。 2.4本阀门的基本结构按照API6D常规型旋启式止回阀规定。 2.5本阀门公称通径:6" 3.主要零件材料:

旋启式止回阀使用说明书 2/3 4 阀门的流量系数验算: 4保管、保养、按装调试、使用及维修 4.1保管保养 4.1.1本阀门应存放在干燥、通风的室内,阀门两端应封堵。 4.1.2存放的阀门应定期检查,清除污垢,并在加工面上涂防锈油。 4.1.3按装后,应定期进行检修。 4.1.4检修装配后,应进封试验,并作详细记录,以备查考。 4.2按装调试 4.2.1按装前,仔细检查本阀门标志是否与使用要求相符。 4.2.2按装前,应检查阀门内腔和密封面,不允许有污垢附着。 4.2.3阀门按装或拆卸其所需空间应予考虑。 4.2.4在阀门按装于配管时,为防止阀瓣受配管的铁锈或其它物质的损坏,阀门应处于全开为位置。 4.2.5阀门在长期存放后,在使用前应进行操作试验。 4.2.6阀门按装后,应检查联接螺栓是否均匀拧紧。 4.3使用 4.3.1在使用中,要求阀瓣将全开或全闭,不允许将闸板部分开启作 调节流量用,否则在介质较高流速时,易损坏密封面。 4.3.2开启或关闭阀门时,应用手轮,不得借助杠杆或其它工具。 4.4维修

802系列阀门电动装置使用说明书

我公司是专业制造各种阀门驱动装置的厂家,802系列是我公司致力于开发新产品的成果之一。 用途 Application 802系列阀门电动装置适用于中小口径的蝶阀、球阀和旋塞阀等90°回转的阀门,它与阀门配套组装成电动阀门,用来驱动和控制阀门的开启和关闭。操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以在现场手动操作。

结构 Construction 802系列阀门电动装置主要由专用电机、减速机构、行程控制机构、转炬控制机构、开度指示机构和手轮等组成。 ☆电机:阀门专用电机,额定运行时间10分钟,电机安装在箱体的外侧秒面,用齿轮与箱体内的减速机构连接。 ☆减速机构:由直齿轮副、蜗杆蜗轮副和少齿差行星齿轮减速机构组成。最后由输出轴输出动力,驱动阀门的阀杆,使阀门开启和关闭。 ☆行程控制机构:采用凸轮机构,凸轮指针轴与输出轴同步,在开向和关向各有二个凸轮和微动开关,一个控制电机电源,一个接通指示灯。 ☆转矩控制机构:采用蜗杆轴向窜动结构,蜗杆轴上装有蝶形弹簧,当电动装

置有转矩输出时,蜗杆轴就会压缩蝶形弹簧产生轴向窜动(位移),蜗杆轴的轴向窜动量的大小与电机装置输出的转矩大小成正比,通过齿条和齿轮把蜗杆轴窜动量变成凸轮的偏转角度,然后用凸轮触动微动开关,切断电机电源。 ☆开度指示机构:用于现场指示阀门开启程度,行程控制机构中凸轮指示轴的顶端装有刻度盘。在凸轮指针轴的侧面装有供控制室开度表用的电位器,凸轮指针轴和电位器轴之间用一对升速直齿轮副连接。 ☆手轮:箱体的侧面装有手轮,本产品没有手电切换手柄,为全自动型。 电气接线 Wiring diagram 安装 Installation 允许阀门电动装置任意位置安装,但必须注意电机尽量呈水平位置,在不可避免的情况下电机非倾斜不可时,电机的轴伸应向下倾斜,防止因意外润滑油进入电机内部。 阀门电动装置与阀门安装之前,须检查一下电动装置的接盘与轴孔尺寸是否与阀门一致。 安装步骤 Procedure of Installation 1、把阀门的阀杆连同键一起放入电动装置的输出轴孔内,然后用螺杆栓把电动装置的接盘和阀门的法兰盘紧固。 2、卸下电动装置的箱罩和接线盒盖。 3、把动力电缆和控制电缆从接线盒的进线孔穿进接线盒,按电气控制图和接线端子号把电缆的芯线接到相应端子上。 下述两个步骤请使用者务必注意 4、转动手轮,打开阀门至50%左右的开启位置。 5、接通电源,检查控制室中的“开”、“关”按钮和指示灯是否与阀门的旋向一致,如不一致应调换电源的相序使其一致。

阀门安装指南

阀门安装指南 阀门的安装要求 阀门安装的质量好坏,直接影响以后阀门的使用,因此,应引进施工单位及生产单位的高度重视。 阀门的安装应按照阀门使用说明书和有关规定进行。施工过程中要认真检查,精心施工。阀门安装前,应试压合格后才进行安装,仔细检查阀门的规格、型号是否与图纸相符,检查阀门各零件是否完好,启闭阀门是否转动灵活自如,密封面有无损伤等,确认无误后,即可进行安装。 阀门安装时,阀门的操作机构离操作地面最宜在1.2m 左右,将与胸口相齐。当阀门的中心与手轮离操作地面超过1.8m 时,应对操作较多的阀门和安全阀设置操作平台。阀门较多的管道,阀门尽量集中在平台上,以便操作。。 对超过1.8m 并且不经常操作的单个阀门,可采用链轮、延伸杆、活动平台以及活动梯等设备。当阀门安装在操作面以下时,应设置伸长杆,地阀应设置地井,为安全起见,地井应加盖。 水平管道上的阀门的阀杆,最好垂直向上,不宜将阀杆向下安装。阀杆向下安装,不便操作,不便维修,还容易腐蚀阀门出事故。落地阀门不要歪斜安装,以免操作不方便。 并排管线上的阀门,应有操作、维修、拆装的空位,其手轮间净距不小于100mm,如管距较窄,应将阀门错开摆列。 对开启力大,强度较低、脆性大和重量较大的阀门,安装前要设置阀架支承阀门,减少启动应力。 安装阀门时,靠近阀门的管子使用管钳,而阀门本身则要使用普通扳手。同时,安装时,要使阀门处于半闭状态,防止阀门发生转动和变形。 阀门正确安装应使内部结构形式符合介质的流向,安装形式符合阀门结构的特殊要求和操作要求。特殊是要注意有介质流向要求的阀门应按工艺管道的要求安装。阀门的布置要方便合理,操作人员容易接近阀门,对于升降阀杆式阀门,要留出操作空间所有阀门的阀杆要尽量朝上安装并垂直于管道。 阀门连接面的安装 安装端部采用螺纹连接的阀门,应使螺纹拧入阀门的深浅适宜,螺纹拧入过深压紧阀座,将影响阀座和闸板的良好配合,拧入过浅,将影响接头的密封可靠性,容易引进泄漏。同时螺纹密封材料应采用要四氟乙烯生胶带货密封胶,注意不要把密封材料给到阀门内腔。 对于法兰端部连接的阀门,首先要找正法兰的连接面,封面垂直于管线,且螺栓孔要对正。阀门法兰应与管道法兰平行,法兰间隙适中,不应出现错口、倾斜等现象,法兰间心垫片应

闸阀使用说明书

ML/JS24-2004 楔式闸阀使用说明书 1/3 1.用途和性能规范: 本阀门系API 6D常规型楔式闸阀,适用于温度为 -20℉~ 800℉的水、蒸汽、油品其它非腐蚀介质的长输管线上,用来截断或接通介质流体介质。 2.工作原理和结构说明 2.1本阀门系常规楔式闸阀,装置在水平管线上,依靠手轮的转动而开闭闸板,用于截断或接通流体介质。 2.2本阀门结构长度按API 6D规定,端法兰按ASME B16.5规定。 2.3中头垫片使用304 SS+柔性石墨垫片。 2.4本阀门的基本结构按照API6D常规型楔式闸阀规定。 2.5本阀门公称通径:6" 3.主要零件材料:

ML/JS24-2004 楔式闸阀使用说明书 2/3 4 阀门的流量系数验算: 5保管、保养、按装调试、使用及维修 5.1保管保养 5.1.1本阀门应存放在干燥、通风的室内,阀门两端应封堵。 5.1.2存放的阀门应定期检查,清除污垢,并在加工面上涂防锈油。 5.1.3按装后,应定期进行检修。 5.1.4检修装配后,应进封试验,并作详细记录,以备查考。 5.2按装调试 5.2.1按装前,仔细检查本阀门标志是否与使用要求相符。 5.2.2按装前,应检查阀门内腔和密封面,不允许有污垢附着。 5.2.3阀门按装或拆卸其所需空间应予考虑。 5.2.4在阀门按装于配管时,为防止闸板受配管的铁锈或其它物质的损坏,阀门应处于全开为位置。 5.2.5阀门在长期存放后,在使用前应进行操作试验。 5.2.6阀门按装后,应检查联接螺栓是否均匀拧紧。 5.3使用 5.3.1在使用中,要求将闸板全开或全闭,不允许将闸板部分开启作调节流量用,否则在介质较高流速时,易损坏密封面。 5.3.2在使用中,应经常给阀杆梯形螺纹部分加含铜润滑剂。 5.3.3开启或关闭阀门时,应用手轮,不得借助杠杆或其它工具。 5.4维修

阀门产品使用说明书

Z41H 闸阀使用说明书 Z41H闸阀为阀板在阀杆的带动下,沿阀座密封面作升降运动而达到启闭的目的。 1、压力级:1.0MPa, 1.6MPa, 2.5 MPa, 4.0MPa,6.4 MPa,10 MPa; 2、使用温度:-29℃---425℃ 3、使用介质:水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。一、结构特点 1、阀体通道为全通径,流体阻力小。 2、介质可从闸阀二侧任意方向流过,不受介质流动方向的限制。 3、全开对密封面受冲蚀性较小,密封性能好。二、维护保养 1、运输途中的维护 阀门在运输途中应注意要轻装轻卸,以防止法兰密封面磕碰损坏,应将密封面擦干净后再关闭。要确保油漆、铭牌和法兰密封面的完好,现场要作好防雨、防尘工作。 2、保管中的维护 对入库的阀门,要认真擦拭、清洗阀门在运输过程中的积水和灰尘,对容易生锈的加工面、阀杆、密封面应涂上一层防锈剂或贴上一层防锈纸加以保护。阀门进出口通道的密封盖要封好,以免赃物进入。对在运输中损坏、丢失的阀门零件,应及时配齐。 3、阀门安装注意事项 3.1、阀门搬运时要小心轻放,更不允许丢掷,以免阀杆扭断及各 部件损伤。 3.2、在安装时应清除阀腔内部和管道中尘屑杂物,以避免擦伤阀体与阀板密封面,以致发生渗漏。 3.3、带传动机构的闸阀(如齿轮传动、电动、气动或液动等)均应严格按传动机构使用说明的规定安装,安装位置应保证阀门的使用,维修方便,阀门应直立安装。 3.4、阀门传动机构的安装、使用、贮存、保管应按执行机构使用说明书执行。 3.5、手轮、传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 3.6、手动闸阀应靠旋转手轮使之启闭,不得借助于其他杠杆。 3.7、在操作过程中应保持介质和阀件的清洁,发现任何缺陷和故障,应及时排除。 4、运转中的维护 阀门在运转过程中要使阀门处于常年整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。以达到开启灵活的目的,不允许在运行中对阀门进行敲打。 三、常见故障的预防和排除 常见故障 产生原因 预防措施 排除方法 开不起 1、T型槽断裂。 2、传动部位卡阻、磨损、锈蚀。 3、阀板卡死在阀体内。 4、阀杆螺母失效。 5、闸阀长期处于关闭状态下锈死。 6、阀杆受热后顶死闸板 1、T型槽应圆弧过渡,开启时不允许超过上死点。 2、保持传动部位旋转灵活,润滑良好,清洁无尘。 3、关闭力适当,不使用杠杆扳手。 4、在条件允许的情况下,经常开启一下,以防锈蚀。关闭的阀门在升温的情况下,间隔一定时间开启。 1、停车卸压后,修

相关文档