文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化调试方案

智能化调试方案

智能化调试方案
智能化调试方案

15.1调试准备

(一)调试部署

1.调试小组

建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。

2.职责

1)项目经理

负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。

2)项目部专业工程师

专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。

3)各施工单位和专业分包单位

负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。

4)设备供应商

设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。

(二)调试准备

1.技术准备

1)调试前,调试人员应熟悉安防系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,

充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及安防设备的性能和使用方法等。

2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。

3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。

4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检

查安防系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。

2.系统调试前的检查

1)安防系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程

师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对安防系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。

2)核对各种安防设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。

3)常用调试用仪器如兆欧表,万用表等已经准备就绪;

3.现场准备

1)检查电源、水源、燃气及现场清洁情况等是否具备调试条件。

2)将调试技术交底内容张贴于醒目的地方。

3)准备好空白的调试表格。

4.调试验收依据

◆《安全防范工程技术规范GB50348-2004》;

◆《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007)

◆《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1-2000)

◆《智能建筑工程质量验收规范GB50339》

◆施工图纸、相关验收规范与标准等

(三)主要调试项目

◆电子巡更系统;

◆视频监控系统;

◆周界报警系统;

◆停车场收费系统;

◆LED显示屏系统;

15.2调试

(一)无线巡更系统

1.概述

本系统主要是根据安保系统的特点,在加强技术防范的基础上,通过电子巡更系统的设置,加强保安人员定时定点定线路的对各区域进行保安巡视做到人防与技防的结合。或根据企业对正常安全生产的需要,加强工作人员定时定点对各设备进行检查或保养,用科学客观的方式确保安全生产。电子巡更系统采用目前较流行的无线巡更设备,无线方式的特点是无须布管穿线,造价低,扩容方便。

本系统工程在各层楼梯口,和重要的区域安装巡更钮,巡更人员使用巡更器在规定的巡更点刷卡,巡更器记录刷卡的线路、人员、地点、时间及事件等信息,然后通过RS232数据线与PC机进行连接,记录数据将自动上传到PC机并由巡更管理软件进行智能处理以实现对巡更人员及巡更过程的考核。

2.系统组成

本系统由巡更棒、巡更管理软件、通讯器、巡更信息钮(卡)、打印机、电脑及运行于WINDOWS 操作系和管理软件组成。

巡更钮:用于标示巡更点的地点;

人员钮:用于标示巡更人员的身份;

巡更棒:用于数据采集、储存和传输巡更记录信息;

通讯器:通过RS-232通信线与计算机连接,实现巡更棒和计算机之间的通信,打印等。

3.系统调试

1)软件启动口令操作

启动管理软件,设置软件系统包含口令保护,系统管理口令操作员口令。分别对应不同的权限和更新功能口令的权限。

2)信息采集器登录及巡更人设置

在系统中添加巡更人,并分配信息采集器。软件中可通过信息芯片定义巡更人,以降低成本,软件可管理的巡更人数目不受限制。

3)设置信息钮登录及地点

在系统管理软件中添加巡更地点,并分配信息钮。软件可添加的巡更地点是没有数量限制的。

4)巡更班次设置

在管理软件中设置上下班时间,可划分不同的上班时间段,方便查询。班次的设置可跨零点。

5)巡更路线设置

将巡逻的地点组织成不同的巡更路线,规定巡更人按路线进行巡逻,可更方便地进行管理。在查询时通过路线查询,对巡更人是否遗漏巡更点便一目了然。软件中可设置的巡更路线数目最大的999.

6)查询功能

在系统中按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人工作情况进行查询,更可按多种条件组合查询。生成巡更情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表。每月还可列出月统计报表,并可通过打印机将结果输出。

7)设置巡更数据备份、恢复功能

设置管理软件的备份、恢复功能,定期可将以前的数据备份到软盘或硬盘上,需要的时候可恢复到软件中。

(二)视频监控系统

1.概述

本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。

系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。

安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。

系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。

上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。

系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

1)系统调试要求

a)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功

能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。

b)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电

梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监控室,并在监视器墙上显示。

c)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、

摄像机编号等)。

d)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别

限制。

e)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程,

并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站的显示器及监视器墙上显示)。

f)图形工作站可对系统进行编程。当收到联动控制信号时,工作站能自动调

出与警报点相关的现场平面在监视墙上显示,并启动录像,同时声光报警提醒值班人员及时处理。

g)实现监视系统状态事件功能,系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活

动、视频信号丢失等信息可以被实时的显示在图形工作站的显示器上。

h)系统可利用键盘或鼠标对各摄像机、云台、镜头、监视器进行控制,操作

简单方便。

i)系统具有独立的视频移动报警功能,可按需要设置任意的报警画面或局部

画面的移动报警。

j)系统应可设置操作员权限,被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。

k)系统应可设定任一监视器或监视器组用于报警处理,报警发生时立即显示报警联动的图像。系统应可记忆多个同时到达的报警,并按报警的优先级

别(如级别相同则按时间)进行排序。

l)系统应具有对主要设备的自检功能,故障报警。

m)系统应独立运行,并提供开放的通讯接口及协议,与安全管理系统进行集成,组成一个完整的安防系统。

2.系统调试

1)线路检查与测试

对控制电缆进行校线,按施工图检查配线,查对接线是否正确,对接错的线进行修改,并修改其编号。采用250V兆欧表对控制电缆绝缘进行测量,其线芯与线芯、线芯与地线绝缘不应小于0.5MΩ。用500V兆欧表对电源电缆绝缘进行测量,其线芯间和线芯与地线的绝缘不应小于0.5MΩ。

闭路电视系统是依靠三种形式的电缆连接起来的。220V交流电源供电线路,从系统总配电箱到控制器,从控制器至云台、到摄像机,从系统总配电箱到监视器。24V 直流供电线路和单独传送的伴音线路,从摄像机至控制器。视频电缆从摄像机至控制器,再从控制器(含视频切换器)至监视器。信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。

述表中规定的线路间距均为明敷时的距离,本工程线路是穿钢管暗敷设时,不受上表限制。

2)设备接线

电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆(整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。

引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)

缆流入设备或监控台、柜。

视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插头时,线芯和屏蔽层均应焊接在插头上,插头不但要与设备插座相配套,还要与电缆外径相配套,插头插入设备插座后,用插头外套螺母应将插头插座锁紧。安装时应合理计算每根电缆的长度,按照每盘电缆的总长综合考虑,尽量减少中间接头。

控制电缆线芯多,在设备端一般与插头相接,插头上的每个线芯的连接均采用焊接,线芯绝缘护套长度适宜,电缆的外护套应包在插头后盖内,线芯剥去绝缘的长度为2mm左右,剥去太长容易发生互相碰线。控制电缆应尽量少或不设中间接头,对于多芯电缆应按线芯颜色统一对所接端子作一规定,并在监控台、柜的接线箱的接线端子上做上编号,编号应和施工图中编号统一。控制电缆的线芯经两人查对,确认接线正确,方可插接在设备上,插接后应用锁紧螺母锁紧。

监控室采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(如可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。

引入摄像机、云台的控制线、电源线、视频电缆,在引出保护管时,用金属蛇皮管、塑料波纹管或聚氯乙稀软管进行保护,每根电缆均应有足够的松弛度,其长度应能满足云台旋转的最大距离,在此基础上还应留10cm左右余量,电缆应沿支架、吊架引向摄像机或云台并进行必要地绑扎,当云台在旋转时,不应使电缆出现互相绞缠现象。电缆的引入端应设在云台的旋转死角处。

在配电箱中的电缆余量为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在配线箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。

整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统。为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的抗干扰性能。

3)电源检测

关闭监控台、柜上的总电源开关,检测交流电源电压,检查稳压装置的线路排列、电压表读数等。关闭各电源分路开关,给监控台送电,测量各输出端电压,直流输出的极性,给每一回路送电,检查电源指示灯等。检查各设备端电压。

4)单体调试

设备的单体调试一般在监控室进行。取视频电缆、控制电缆和电源电缆3~5m,一头接监控台、柜配线箱接线端子,另一头接相应的插头。若某些小系统,不设专用监控台、柜,可以直接按系统构成原理图进行接线。首先系统图接线,接通电源,电源指示灯亮,调整控制器的遥控云台旋钮,对电动云台进行遥控(电动云台应固定在稳固的三角支架或木台上)。电动云台的水平旋转、垂直旋转角度满足设计要求时,可以调整云台的限位开关。

对摄像机防护罩按其功能进行逐项试验,分别试验其加热器、刮雨刷和排风扇等的工作情况,当各种功能均能满足设计要求,方可进行安装。并对防护罩的保护电路进行检查,并作必要的试验调整。

5)联合调试

a)系统支持TCP/IP或RS485方式进行分级、多级联网控制。

b)系统通过RS232及其它相关接口,实现与图形工作站及控制键盘的连接。

图形工作站及键盘均能对一体化快球、自动变焦镜头等前端设备进行控制。

c)系统内置日期、时间、字符发生器,在每幅图像中叠加摄像机的编号、位

置以及实时变化的时间(包括年、月、日、时、分、秒)。摄像机标题以全

中文显示,日期/时间格式可调整。

d)系统具有视频丢失检测功能。

e)系统具有多种不同的报警显示方式及报警状态清除方式。

f)系统支持RS232作为报警输入接口,实现与入侵报警主机的联动控制。

g)系统支持键盘口令输入及优先级操作。

h)系统具有实时监控系统状态功能。

i)系统键盘同时支持对矩阵及硬盘录像机的控制。

j)支持快进、快退、慢进、逐帧等播放模式,快进/快退速度可调整。

k)支持外接键盘及工作站软件等远程集中控制。

l)支持用户权限管理。

m)图像管理软件。

n)支持WEB远程监控模式。

o)支持电子地图。

p)支持多工作站联网授权控制。

q)支持实时图像显示。

r)支持对硬盘录像机进行网络集中管理。

s)通过软件在多媒体工作站显示实时画面。

(三)停车场管理系统

1.概述

停车场管理系统主要是对停车场进出车辆实施自动管理。系统要求具备出入口管理、停车收费及车辆图像对比等功能。

系统由入口管理设备、出口管理设备、管理工作站及软件等构成。出入口管理设备安装于停车场出入口,收费及管理控制计算机设于停车场出口处.

入口设备包括入口控制器、读卡器、发卡机、中文电子显示屏、满位指示灯、自动道闸、车辆感应控制器、感应线圈、对讲机、彩色摄像机等。主要完成车辆进场时的发卡(或验卡)、车辆图像及进场时间记录等功能。

出口设备包括出口控制器、读卡器、费率显示屏、自动道闸、车辆感应控制器、感应线圈、收费计算机、票据打印机、对讲机、彩色摄像机等。主要实现车辆出场时的验卡、计费、车辆图像对比等功能。

2.系统组成

本系统由收费及管理计算机、管理软件、智能终端、发行器、RS485通讯卡、智能感应卡和道闸等设备组成。

收费及管理计算机:运行系统数据库管理软件,管理系统所有数据;运行系统应用管理软件,实现对系统智能终端设备及相关工作的管理;

管理软件:人机交互接口,实现对系统智能终端设备及相关工作的管理;

智能终端:识别用户卡片,判别卡的合法有效性,并做出相应的控制,如开启道闸、操作提示等,同时将有效读卡数据存储;

发行器:系统管理员登录注册及卡片发行、检测、清空、挂失、退卡等功能;

RS485通讯卡:完成计算机与其下位智能终端设备的通讯传输及转换;

智能感应卡:承载信息的载体,用户使用系统的凭证;

道闸:接受智能终端发出的控制指令做出相应的控制,如:道闸对通道的开启和

关闭等;

3.系统调试

1)接线

a)按照布线图的管号线号表确认每根线的用途,对照设备的接线图将每根线连接到对应的接线端子上:

b)多芯电缆要先在每芯电线上用号码管标记芯号,并记录芯号与颜色的对应,这是电缆另一头接线的依据。

c)每根导线的端头用专用压线钳压制金属接管,然后将金属接管拧在接线端子上。

d)接线完成后彻底清理剪下的线头等杂物,尤其是裸露的铜芯线头,以免通电时造成短路损坏设备。

e)捆扎整理与接线端子连接的引线,信号线与信号线归类,电源线与电源线归类,以免互相干扰。

2)接线检查

AC220V供电及接地接线检查:火线、零线、接地线的顺序;接地采用建筑物综合接地。

通讯接线检查:CAN总线正负极;120欧姆终端电阻;不能分支。

其它接线检查:电脑、打印机等连接线。

3)通电测试

给设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

出口设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

入口设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

4)系统设置

收银管理设备设置:设置通讯口、操作员、时间、收费标准、车位数等。

出口设备设置:设置出口控制机地址(1~63,推荐为2);设置车辆检测器灵敏度。

入口设备设置:设置入口控制机地址(1~63,不能与出口控制机相同);设置车辆检测器灵敏度。

5)操作调试

入口设备试运行:反复试验入口功能,观察入口设备是否工作正常。

收银管理设备试运行:使用入口试验凭据及数据反复试验收银管理设备,观察收银管理设备是否工作正常。

出口设备试运行:使用入口、收银管理试验凭据及数据反复试验出口设备,观察出口设备是否工作正。

(四)周界报警系统

1.概述

在一些重要的区域,为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在这些区域的外围周界处设置一些(如铁栅栏、围墙、钢丝篱笆网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。在目前犯罪分子利用先进的科学技术,犯罪手段更加复杂化、智能化的情况下,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的周界入侵报警系统就成为一种必要措施。一旦发现入侵者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着要害目标。

2.系统调试要求

1)系统能按时间、区域部位任意布防或撤防。

2)系统自成网络,且有输出接口,用手动、自动方式,通过有线向外报警。

3)系统提供与视频监控系统矩阵联动硬件接口,实现报警显示及录像功能。

4)系统提供数据集成端口、协议,与安全管理系统进行集成,实现安全管理系统对入侵报警系统的自动化管理及联动控制。

5)系统以分区多层电子地图的形式显示用户位置及状态,报警自动弹出地图,并显示、记录报警部位及有关警情数据,自动生成报警日志。

6)系统能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,及时发出故障报警并指示故障位置。

7)系统具有防破坏功能,探测器被拆或线路被切断时,系统应能发出报警。

8)提供本系统所需的全部相关软件,包括使本系统与其他系统的集成联动,以及可能要求的与其它相关系统联网所必需的应用软件。

9)系统应用软件须具有防止非法操作的功能。包括外人非法操作以及操作人员的越权操作等。当发生非正常操作、停止运行时,应该能够发出报警信号。

(五)LED显示屏系统

1.概述

LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED 显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。

2.系统构成

LED显示屏系统由显示系统、控制系统、编辑系统组成。

1)显示系统

显示屏体:LED发光器件组成的可控显示板(显示单元和灰度系统构成)。

结构骨架:屏体支撑部分,含显示单元固定架、外框架等。

2)控制系统

该系统由双核配置以上计算机、多媒体卡或DVI显卡、控制卡等构成,主要用于显示数据的编辑、处理与分配,并控制显示屏的显示。

3)编辑系统

编辑系统的作用是完成显示屏显示内容的整理、编排和设计。编辑完成后的显示内容,须由编辑系统送入控制系统才能进行有效的播放。

3.系统要求

1)自适应/手动屏体亮度调节功能;

2)自适应/手动机内温度调节功能;

3)主动式温度、电压超标报警及关机功能(远程);

4)自动/手动色度调整及平衡矫正功能;

5)定时自动/手动开关机功能,启动画面锁定;

6)支持联机/脱机自主式运行;

7)可在线自检、手动检测设备运行状况;

8)视频显示功能:实现VGA与Video信号转换;

9)视频播出功能:

10)具有系统同步控制技术,可实现屏显内容与VGA显示器一一对应;

11)音频系统可以达到现场声像同步的要求;

12)具有对显示屏工作温度、湿度实时监控,并有相应的降温与去湿措施;

13)配电系统具有过压、过流、欠压、缺相、短路保护功能,并具备功率因素补

偿功能;

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备

1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

8 调试电源是否安装到位 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。

大楼智能化系统设计方案

大楼智能化系统方案

第1章前言 1.1概述 目前国际上计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术等高新技术日新月异,可供选择的弱电系统的设计方案、设备以及应用软件种类繁多,业主往往很难对弱电系统的系统配置、体系结构、集成方式和对产品的选型作出决断和得出优化的实施方案。因此,如何运用系统工程的环境与制约条件来一体化综合集成弱电各子系统,集国内外各厂家产品之长,将各种先进技术与设备进行合理地配置,有机地运用,使整个大楼弱电系统在总体上发挥最大的优势,得到最佳的效益,对于业主来讲的确是非常重要和现实的。总之,系统集成商与产品的生产厂家相比,系统集成商对弱电系统管理系统技术的发展和产品市场有更多的了解和比较。同时也具备多项类似工程项目的实践经验和专业技术支持力量,因此系统集成商可以更有效的起到业主与产品之间的纽带作用,能够更好地在系统中集成各厂家优秀的软、硬件设备,完成相互兼容的功能;能够更有经验解决各子系统之间的设备硬件接口界面,软件通信协议界面和安装施工界面。 作为系统集成商,就是要提供业主和用户弱电系统管理系统有针对性的咨询服务、方案设计、论证,产品厂家选择,系统集成,工程安装、调试、开通以及今后整个系统的维修、功能升级等综合一体化的服务。采用这种工程承包方式将有利于工程的建设,有助于提高工程质量,保证工程进度,减少相互推诿,降低成本,提高效益/费用比,提高责任心,并可为业主和用户免除很多麻烦。 我们为用户服务的宗旨是:最先进合理的集成系统设计;全面规划完善系统功能,并可进行模块化分步实施;系统投资合理,以实际应用为出发点。 为将XXXXXXXXXXXXXXXX大楼建设成数字化、智能化的5A级大厦,力求一次规划分步实施,一次设计分步投资,一次布线逐步扩展.为确保系统的完备性和实现的可行性,特拟定建议方案,并涉及到可能扩充的系统和功能.对各项弱电系统的功能作了推荐介绍,便于业主在确定系统时参考。

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

智能化调试方案

15.1调试准备 (一)调试部署 1.调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2.职责 1)项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 2)项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 3)各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 4)设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 (二)调试准备 1.技术准备 1)调试前,调试人员应熟悉安防系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等, 充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及安防设备的性能和使用方法等。 2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检 查安防系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 2.系统调试前的检查 1)安防系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程

师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对安防系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 2)核对各种安防设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。 3)常用调试用仪器如兆欧表,万用表等已经准备就绪; 3.现场准备 1)检查电源、水源、燃气及现场清洁情况等是否具备调试条件。 2)将调试技术交底内容张贴于醒目的地方。 3)准备好空白的调试表格。 4.调试验收依据 ◆《安全防范工程技术规范GB50348-2004》; ◆《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007) ◆《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1-2000) ◆《智能建筑工程质量验收规范GB50339》 ◆施工图纸、相关验收规范与标准等 (三)主要调试项目 ◆电子巡更系统; ◆视频监控系统; ◆周界报警系统; ◆停车场收费系统; ◆LED显示屏系统; 15.2调试 (一)无线巡更系统 1.概述 本系统主要是根据安保系统的特点,在加强技术防范的基础上,通过电子巡更系统的设置,加强保安人员定时定点定线路的对各区域进行保安巡视做到人防与技防的结合。或根据企业对正常安全生产的需要,加强工作人员定时定点对各设备进行检查或保养,用科学客观的方式确保安全生产。电子巡更系统采用目前较流行的无线巡更设备,无线方式的特点是无须布管穿线,造价低,扩容方便。

KH-RJ-TS-01 脱硫系统调试大纲

阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫除尘项目 脱硫系统调试大纲 江苏科行环保科技有限公司 阿荣旗荣嘉项目部 编制:李蕾 审核:卞友斌 批准:程峰 2019年03 目录

一、前言 二、编制依据 三、工程概况和特点 四、试运组织分工及职责 五、调整试运应投入的设备系统 六、装置的单体试运和分系统试运 七、脱硫整套启动试运程序 八、调试工作过程的质量管理程序 九、调整试运应编制的方案、措施和移交的文件 十、调试质量控制及保证措施 十一、安全及反事故措施

一、前言 为了指导烟气脱硫工程调试,确保试运安全,提高调试质量,合理控制工期,协调各方关系,高质量完成调试工作,特编制《阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫工程启动调试大纲》。 本调试大纲是烟气脱硫工程启动调试的综合性、指导性文件。大纲规定了本工程启动调试各个阶段的组织机构、总体部署、各个设备系统调试基本原则、整套启动阶段综合性调试项目的原则及执行程序。调试工作的基本任务是使新安装的脱硫设施安全顺利地完成整套启动并移交生产,使设备投产后在设计规定的年限内长期安全可靠运行,形成稳定的生产能力,脱硫效率达到设计值,发挥最佳的经济、环保社会效益。 安全文明生产是开展一切工作的前提,调试工作中的安全文明生产是保证调试顺利进行和优质高效投产的基础,在调试执行过程中必须保证人员、设备安全,必须严格执行各项安全法规、制定和执行事故防范措施,贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨,做到防患于未然。调试工作的指导方针是:以安全文明生产为基础;以提高调试质量为核心;严格控制调试工期;加强团结协作、统一指挥的原则,确保试运安全、优质、按期完成。通过调试使设备、系统达到设计最优运行状态,装置各参数、指标达到设计保证值,使FGD装置顺利移交生产。本调试大纲一经批准生效后,作为指导调试整体工作的纲领性文件,参加调试的各方必须积极创造条件,认真严格执行。 二、编制依据

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,

限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 (2)核对各种设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规要求。 3、常用调试用仪器 3.1 250V兆欧表;500V兆欧表;万用表等; 3.2 FLUKE测试仪与光纤模块(对光缆进行测试) 4、现场准备 1)检查电源、水源、燃气及现场清洁情况等是否具备调试条件。 2)将调试技术交底容贴于醒目的地方。 3)准备好空白的调试表格。 5、调试验收依据 ◆《安全防工程技术规GB50348-2004》; ◆《智能建筑工程质量验收规GB50339》 ◆施工图纸、相关验收规与标准 ㈢、主要调试项目 ◆ 1、视频监控系统; ◆ 2、公共广播系统; ◆ 3、停车场管理系统; ◆ 4、巡更系统 ◆ 5、UPS配电系统 调试 一、视频监控系统 1.1 系统调试 线路检查与测试

大厦智能化系统设计方案

大厦智能化系统设计方案

第一章智能化系统总预算

第二章闭路电视监控系统设计方案 一、系统概述 电视监控系统是采用现代xx的日益健全完善的公共安全管理设施,是构成各智能建筑的重要组成部分,是向大楼提供舒适、便利及安全保障的基础。大楼电视监控工程是二十一世纪的跨世纪工程,服务于二十一世纪,作为二十一世纪的先进智能化建筑建立完善、可靠和先进的保安系统对于业主来讲是十分重要的。 电视监控系统是安全技术防工程中的一个重要组成部分,是一种先进的、防能力极强的综合系统。 它可通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)使保安人员在控制中心便可以直接监视整下监视围的一切情况,从而大大加强了保安效果。监控系统除了起正常的监视作用外,实时录像,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。另外,电视监控系统可以把被监视场所的图像全部或部分记录下来,为事件的处理提供了方便条件及重要依据。 二、设计原则 1、周密组织: 每个单一的防技术都存在一定的局限性,在整体设计时,即要考虑各种技术及器材的优缺点,进行优化组合,又要周密考虑监控网对目标的覆盖率,布防周密,切忌留下死角,使各区域处在严密

的监控之下。 2.先进性: 选用的技术和设备及安装工艺在安防行业具有领先水平,可在较长的时间保护业主的投资,使系统在整体上保持先进不过时。 3.可靠性: 从方案设计到设备选型到安装工艺的确定都首先考虑到系统的可靠性。 4.操作简便: 为减少值班人员的误操作和故障,操作控制所选设备力求简单、明了、直接、即越简单,越直观,越方便越好,易于甚至于免于维护。 5.便于维护: 器材通用能互相代替,设计一个工程,应充分考虑长期使用后发生故障的检测手段和故障修复,不宜选用将要淘汰的产品,以避免系统发生故障变成一堆废铁。 三、设计依据 1.中华人民国社会安全行业标准,GA/175-94、GB/T16676 96等文件要求 2.公安部颁布的有关文件 3.安全防工程程序和要求 4.民用建筑闭路坚控电视系统工程规

华能岳阳电厂三期扩建工程2215;600MW机组烟气脱硝装置SCR系统调试方案

百度文库 - 让每个人平等地提升自我 1 甲级调试证书单位(证书号:第1012号) 通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10478R2M ) 调试方案 日期 XTS/ 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司 投诉电话:华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW 机组 烟气脱硝装置SCR 系统调试方案

编写初审复审技术部批准

华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW机组 烟气脱硝装置SCR系统调试方案 1.调试目的 作为烟气中氮氧化物污染物与氨气反应的重要系统,SCR系统调试的目的是确认系统的完整性及合理性,设备系统运行性能良好,控制系统工作正常,联锁保护动作准确,能满足进入脱硝装置整套启动的需要。为了确保以上工作的顺利开展,特编制本方案。 2.编制依据 2.1.《电力建设安全工作规程》 2.2.《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2008) 2.3.《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001-2004) 2.4.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001) 2.5.《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009) 2.6.《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(DL/T 5047-95) 2.7.《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 (DL/T 2.8.《液化气体汽车罐车安全监察规程》(1994) 2.9.《钢制低温压力容器技术规定》(HG 20585-1998) 2.10.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501-2001) 2.11.《钢制压力容器》(GB150-1998) 2.12.设备制造厂的技术标准及相关资料 3.系统概述 SCR 系统包括:氨注射系统、SCR反应器。 氨注射系统主要包括稀释风机、氨/空气混合器,氨流量控制阀,喷氨关断阀,喷氨格栅等。气态氨来自公用系统氨制备区,与稀释风机提供的空气按照一定的体积比例通过氨/空气混合器混合后经过喷氨格栅注入反应器,为脱硝工艺系统提供还原剂。稀释风机为两用一备;喷氨格栅包括喷氨母管,喷氨支管,每根支管上由手动流量调节装置,其作用为粗调进口烟道截面上的喷氨浓度分布。喷氨检测装置

吸收塔系统调试措施

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目 烟气脱硫工程 吸收塔系统调试措施 编制: 审核: 批准: 山东三融环保工程有限公司 2012 年8月

目录 1、系统概述 (1) 1、编制依据 (3) 2、调试范围及相关项目 (3) 3、组织与分工 (4) 4.1施工单位 (4) 4.2生产单位 (4) 4.3调试单位 (4) 4、调试前应具备的条件 (5) 5、调试项目和程序 (6) 5.1吸收塔系统启动调试工作流程图 (6) 5.2调试步骤 (6) 6、调试质量的检验标准 (11) 7、安全注意事项 (11) 8、调试项目的记录内容 (12) 附录1 吸收塔系统启动前试验项目检查清单 (13) 附录2. 试运参数记录表 (14) 附录3 FGD装置分系统试运质量检验评定表 (15)

1、系统概述 本工程厂址位于山西省中部西缘柳林县的薛村镇,地处联盛能源有限公司规划的工业集中区内,东北距柳林县约11km,西北距军渡约5km,黄河在厂址西面约12km处。本工程规划建设两台300MW循环流化床锅炉机组,汽机直接空冷,脱硫系统同步建设。本期脱硫岛整体布置在烟囱后,两炉一塔方式,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为二水石膏。整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统、GGH系统、吸收塔系统为公用,每台机组设置单独的增压风机系统。 吸收塔系统主要功能将引入的原烟气在喷雾吸收塔内通过吸收塔浆液的喷雾洗涤去除大量的SO2,脱硫反应生成的脱硫产物在吸收塔浆池中被通入的氧化空气强制反应生成硫酸钙并在浆池中结晶生成二水石膏。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送入石膏脱水系统,脱硫效率可达85%以上。 进入吸收塔的石灰石浆液在吸收塔浆池中溶解,通过调节进入吸收塔的石灰石浆液量或吸收塔排出浆液浓度,使吸收塔浆池pH值维持在4.5~5.5之间以保证石灰石的溶解及SO2的吸收。烟气在吸收塔内经过吸收塔浆液循环洗涤冷却并除去SO2。脱硫后净烟气由装设于吸收塔上部的2级除雾器除雾使烟气中液滴浓度不大于75mg/Nm3。除去雾滴后的净烟气接入主烟道,并经烟囱排入大气。脱硫反应生成的反应产物经吸收塔氧化风机鼓入吸收塔浆液的氧化空气强制氧化,生成硫酸钙并结晶生成二水石膏,主要成分为二水石膏的吸收塔浆液由石膏浆液排出泵排出吸收塔。SO2吸收系统可细分为吸收塔本体、浆液循环系统、脉冲悬浮系统、氧化空气系统及石膏浆液排出系统。 根据BMCR工况下烟气量以及烟气中SO2含量,本FGD装置每台吸收塔设置3台浆液循环泵,采用3层浆液雾化喷淋方式。 吸收塔除雾器布置于吸收塔上部,烟气穿过循环浆液喷淋层后,再连续流经两级除雾器除去所含浆液雾滴。在一级除雾器的上面和下面各布置一层清洗喷嘴。清洗水从喷嘴强力喷向除雾器元件,带走除雾器顺流面和逆流面上的固体颗粒。二级除雾器下面也布置一层清洗喷淋层。烟气通过两级除雾后,其烟气携带水滴含量不大于75mg/Nm3(干基)。除雾器清洗系统间断运行,采用自动控制。

智能化维保方案

智能化系统 维 保 方 案 项目名称: 建设单位: 编制单位: 编制日期:二零一陆年玖月

目录 一、系统概述 (3) 二、弱电系统维保服务主要内容 (4) 2.1各系统服务明细 (4) 2.1.1综合布线系统 (4) 2.1.2视频监控系统 (4) 2.1.3紧急广播及背景音乐系统 (5) 2.1.4计算机网络系统 (6) 2.1.5一卡通系统 (8) 2.1.6信息发布系统 (8) 2.1.7会议扩声,演示系统 (9) 2.1.8计算机培训教室多媒体系统 (9) 2.2系统维护中的一般注意事项 (9) 2.3系统常见的故障现象及其解决方法 (11) 2.4弱电系统维保计划安排 (12) 2.5 报修服务 (15) 2.6弱电系统维保服务工作重点 (16) 2.7弱电系统维保服务保障体系 (19) 三、弱电系统维保服务费用预算 (24)

弱电系统设备维护方案设计 一、系统概述 弱电智能化系统为为物业管理部门提供了重要支撑手段。由于目前弱电智能化系统的免费维保期已到,所以对系统的日常维护、故障排除、升级改造等工作没有管理人员中专业力量来完成此项工作,并具有很大难度。 弱电智能化系统维保外包是现代社会分工细化的趋势,是物业管理现代化水平提升的重要标志。弱电系统涵盖的子系统较多,技术门类繁杂,需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养,并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面保证了系统的正常高效稳定运行,另一方面客观的延长了设备使用寿命。

二、弱电系统维保服务主要内容 2.1各系统服务明细 2.1.1综合布线系统 电话,网络频繁的使用,会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好,将会给正常工作带来很大的影响 a.电话线路 ?线路检测 ?线路维护 ?终端模块测试 ?信号测试 b.网络线路 ?线路检测 ?线路维护 ?终端模块测试 ?信号测试 2.1.2视频监控系统 ?清除监控主机过滤网加添 ?CPU散热油膏

(完整版)办公大楼智能化建设项目方案

技术方案 项目名称:办公大楼智能化项目 文件内容:技术方案 制作人:有限公司

目录 第一章项目概述 (5) 1.1 项目名称 (5) 1.2 项目背景 (5) 第二章大楼综合布线系统 (5) 2.1系统概述 (5) 2.2系统需求 (6) 2.3系统设计原则 (7) 2.3.1相关标准及法律法规 (7) 2.3.2系统设计特性 (8) 2.3.3产品选型 (8) 2.3.4系统工程范围 (9) 2.4系统设计 (9) 2.4.1总体设计考虑 (9) 2.4.2信息点分布 (10) 2.5布线系统的性能指标 (10) 2.5.1非屏蔽六类布线系统的技术指标 (11) 2.5.2光纤系统的性能指标 (12) 2.6基本结构 (12) 2.6.1工作区子系统 (13) 2.6.2水平子系统 (14) 2.6.3管理子系统 (17) 2.6.4垂直主干子系统 (18) 2.6.5设备间子系统 (19) 2.7用户设备与布线系统的连接 (19) 2.7.1电话系统与布线系统的连接 (19) 2.7.2计算机网络与布线系统的连接 (20) 2.7.3对计算机网络的考虑 (21) 2.8管线设计方案 (21) 2.8.1综合考虑 (21) 2.8.2桥架设计方案 (22) 2.8.3水平子系统管线方案 (22) 2.8.4对管路的要求 (23) 2.8.5信息插座底盒 (24) 第三章网络系统 (25) 3.1建设目标 (25) 3.2设计原则 (25) 3.3网络设计思路 (26) 3.4网络结构设计 (28) 3.5网络设备选型 (29) 3.6办公大楼解决方案 (36) 3.6.1网络整体结构 (36) 3.6.2核心层设备 (36) 3.6.3接入层设备 (37)

脱硫系统的安装和调试

脱硫系统的安装和调试 发表时间:2017-11-13T12:42:13.137Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:于振海[导读] 摘要:当前,我国电力工业污染物的国家环保排放标准日益严格,对于新建及扩建以发电厂要求必须安装脱硫装置,部分老电厂也进行脱硫、脱硝改造。在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产。本文将对脱硫系统的安装和调试工作进行分析,以供参考。 中电投电力工程有限公司 摘要:当前,我国电力工业污染物的国家环保排放标准日益严格,对于新建及扩建以发电厂要求必须安装脱硫装置,部分老电厂也进行脱硫、脱硝改造。在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产。本文将对脱硫系统的安装和调试工作进行分析,以供参考。 关键词:脱硫系统;安装;调试 1.前言 我国的耗煤大户主要是火力发电厂,其二氧化硫排放量占工业总排放量的60%以上。因此,削减和控制火电厂燃煤二氧化硫污染,是目前我国大气污染控制领域最紧迫的任务之一。 2.脱硫塔主体安装就位 2.1脱硫塔主体安装前必须完成主体钢架的制作、吊装就位。钢架制作前必须考虑每榀钢架的就位位置,考虑其吊装次序。然后根据现场搭设制作平台,依据施工图纸下料,组焊。实时测量由于组焊导致热胀冷缩产生的偏差,并采取消除应力的措施,确保钢架的相对距离误差符合规范要求。钢架吊装就位过程,必须严格按照专项吊装方案和现场件选择符合要求的吊装机具,合理安排吊装顺序。组织人力现场调整钢架的相对标高、相对距离、垂直度、水平度等。最后,三榀钢架之间的横梁依次吊装就位,先用M12的螺栓固定调整,调整好水平度和相对距离后进行点焊。三榀钢架之间的连接完毕后,复测水平度、垂直度、相对距离。一切完好后进行钢架之间的焊接,焊接时注意应力和变形。 2.2脱硫塔塔体进行现场制作,采用倒装法进行安装。倒装法在施工工效、施工质量、安全性等方面都比较占优势。找出塔体的中心点,根据塔体的直径,在底板上划出塔体的圆周线。按照塔体的排版图进行计算下料,从上向下的顺序进行制作安装,沿环形焊缝对两层塔体错边进行调整,调整好后进行点焊。为了减少焊接变形量,沿塔体均匀布置焊工向同一方向同时施焊。依次逐段进行施工,然后对塔体的中心度、设计标高进行复测,符合要求后对塔体整体进行焊接固定。其他活性炭容器、消石灰容器、水箱等容器都采用地面现场下料制作,然后整体吊装就位的方法。 2.3主要设备安装就位。 (1)现场开箱、清点和设备交接。设备运至现场后,根据设备装箱清单逐项进行核对。检查设备的数量、规格、型号、尺寸,出厂合格证以及性能检测报告,附带文件。确认无误后现场进行设备交接。 (2)设备安装前对设备基础进行复验。清除设备基础表面和地脚螺栓孔洞内的杂物、积水、泥土。将设备吊装就位,合理布置垫铁,调整设备标高、水平度、斜度等。本工程主要的设备有风机、空气斜槽、螺旋输送机、储气罐、水泵、仓泵等。 2.4布袋除尘器安装。 (1)基本结构:①本体:支架、箱体、灰斗、雨棚等;②过滤系统:布袋、笼骨等;③清灰系统:压缩空气系统、喷吹管、脉冲喷吹阀等;④烟气系统:进风烟道、排风烟道、旁通烟道、一次导流板、二次导流板、进口风门、出口风门、旁通风门等;⑤控制系统:温度、压力及差压变送器、PLC控制系统。 (2)基础检查和划线。将基础地脚螺栓孔清理干净,并对钢支柱基础编号,向土建索取基准线,做好标记,根据图纸所示位置,画出每个钢柱的坐标位置,用墨线弹出,测量准确作好记录,测量每根地脚螺栓的位置误差并校正、调直。 (3)钢立柱及斜撑安装。吊装前将立柱底板划线然后吊起找正后与柱底板螺栓连接,总体吊装顺序为先吊装中间固定支柱,而后依次向外吊装;吊装使用经纬仪找支柱铅垂度,后用钢卷尺检查柱距、对角线。安装斜撑时注意保证钢支柱垂直度、柱距、对角线,斜撑点焊后,应校核钢支柱垂直度、柱距、对角线,合格后再进行斜撑焊接,全部钢支柱立好后按设计标准校验钢支柱的柱距、标高、垂直度应符合规范要求。 (4)壳体结构安装。首先进行立柱大梁的安装。把立柱大梁按图纸位置摆好,用枕木找平、找正,安装连接螺栓定位,校正各部尺寸,合格后施焊。墙板在地面组合后吊装就位,焊接固定。 (5)灰斗组合安装。首先将灰斗各片组合,在平台上清点编号,对缺陷进行校正,将灰斗上部四片大口朝下按编号对接施焊,再将下部灰斗与上部焊成一体,安装导流板,各部组合要按图施工,焊缝严密。 (6)笼骨、滤袋安装。布袋除尘器箱体安装焊接完成后,经检查验收合格,即可进行笼骨、滤袋等的安装。笼骨安装时应检查无毛刺、变形,笼骨固定后应垂直、牢靠,各笼骨间距均匀、排列整齐,与箱体保持一定的安全距离。布袋安装时应检查有无孔洞、破损等缺陷,安装时应缓慢,防止布袋与周围硬物、尖角物件接触、碰撞。禁止脚踩、重压,以防破损,应用专用卡套固定牢靠。除尘器布袋安装过程严禁烟火,安装完成后应采取一定措施,防止火灾事故发生。 2.5管道系统安装。 首先要详细了解管道系统工艺流程,该管道系统主要有压缩空气管道、水管、输送灰系统管道、输送原料管道。根据不同的管道系统,选择不同管径和材质的管材,然后进行现场实地测量下料,合理布置走向。注意设备就位位置、坡度设置和阀门方向。在塔体上的开开孔位置必须根据图纸设计准确测量后进行。 3.脱硫系统调试技术控制点 3.1整套启动前切实完成所有联锁保护试验 脱硫系统虽然相对独立,不直接影响到电厂机组的安全及经济运行,但是由于其主要运行介质为石灰石浆液,运行条件恶劣,对自动化水平要求较高,因此更需要完善的保护和精确的自动调节来确保其安全稳定运行。尤其是增压风机、湿磨机、吸收塔浆液循环泵等6kV设备和三个烟气挡板的联锁保护试验,以及增压风机自动开度、石灰石自动供浆、石膏浆液自动排出三大调节的精确控制,都直接关系到脱硫系统整套启动的安全稳定运行。

系统调试方案

1.2系统调试方案; 西双版纳“天一王国”项目A5栋酒店及SPA中心弱电智能化系统弱电系统工程施工 (一)卫星电视及有线电视系统 网络电视系统所使用的是以TCP/IP协议为主的网络,包括骨干/城域网络、宽带接入网络和内容分发网络等: 骨干/城域网络(Backbone/Metro Network)。骨干/城域网络主要完成视频流在城市范围和城市之间的传送,目前城域网络主要采用千兆/万兆以太网络,而长距离的骨干网络则较多选用SDH或DWDM作为IP业务的承载网络。 宽带接入网络(Broadband Access Network)。宽带接入网络主要完成用户到城域网络的连接,目前常见的宽带接入网络包括xDSL、LAN、WLAN和双向HFC等,可以为用户提 供数百kbps至100Mbps的带宽。 内容分发网络(Content Delivery Network)。内容分发网络是一个叠加在骨干/城域网络之上的应用系统,其主要作用是将位于前端的视频内容分布存放到网络的边缘以改善用户获得服务的质量,减少视频流对骨干/城域网络的带宽压力。 【 一般而言网络电视系统的前端直接连接在骨干/城域网络上,视频流通过内容分发网络被复制到位于网络边缘的宽带接入设备或边缘服务器中,然后通过宽带接入网络传送到业务的接收端,由此可以看出网络电视业务中的视频流实际上是通过分布在全网边缘的各个宽带接入设备或边缘服务器与前端部分共同完成 的。 接收端 网络电视系统的接收端包括了计算机、电视、手机和其他智能终端设备,计算机。计算机设备包括了各种台式计算机以及各种可以移动的计算机,如PDA等,此类设备的特点是自身具备较强的处理能力,不仅可以独立完成视频解码显示任务,同时还可以安装其它软件完成信息交互、自动升级和远程管理等功能,如浏览器和终端管理代理等。

海化公用系统调试措施-07修改解析

山东海化热电分公司5-6#机组 炉外烟气脱硫工程 公用系统调试措施 编制: 审核: 批准: 中海油节能环保服务有限公司 2015年11月

目录 1.设备系统概述 2.编制依据 3.调试范围 4.组织与分工 5.调试前应具备的条件 6.调试程序 7.连锁保护清单 8.调试质量目标和计划 9.安全注意事项 10.调试项目的记录内容 附:质检表

山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程 公用系统调试措施 1.公用系统概况 山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程公用系统主要包括工艺水系统、工业水系统、仪用/杂用压缩空气系统和石膏浆液排出系统。 1.1 工艺水系统 FGD装置的工艺用水引自电厂侧,有两路供水,①厂区工艺水系统,②厂区海水系统。两路来水可手动门切换送入工艺水箱,为脱硫工艺提供工艺用水。用水单元主要有: ·吸收塔补给水; ·除雾器冲洗用水; ·密度计、pH计、液位计冲洗; ·所有浆液输送设备、输送管路冲洗及储存箱用水; ·氧化风空气管道减温水; ·石灰石浆液制备用水。 工艺水箱的可用容积按机组脱硫装置正常运行1h的BMCR工况下工艺水耗量设计有效容积,有效容量:50m3;尺寸: Φ4000×4000mm。配备2台工艺水泵,运行方式一用一备,将工艺水送至FGD场地内所有需用工艺水的地方。除此之外,配备了4台水泵用于吸收塔除雾器的冲洗供水,#1塔除雾器冲洗水泵2台,#2塔除雾器冲洗水泵2台,运行方式一用一备。所有的水泵为离心式水泵。 1.2 工业水系统 工业水取自电厂工业水系统,直接供至FGD场地内所有需用之设备,主要应用于设备冷却用水。使用后送至工艺水箱,再作为工艺水使用。用水单元:·氧化风机冷却水 ·石膏浆液排出泵轴封水 ·石灰石浆液泵轴封水

10.7智能化弱电工程系统调试方案

10.7智能化弱电工程系统调试方案 前言: 十一假期余额不足,你是否已经充值了啊! 今天分享一套弱电系统调试方案,有需要的可以拿去正文: 第一章前言 1.1 项目简介 本项目位于酒店建筑面积5万平方米,地上41层(含设备层和机房层),地下3层。地下一层以酒店办公为主,1-2层为酒店服务为主,3层以商业服务为主,28-39楼为酒店客房.酒店客房数量为275间。 本工程弱电电系统分为: 1、闭路电视监控系统 2、保安报警系统 3、电子巡更系统 4、门禁管理系统 5、无线对讲系统 6、无线网络系统 7、综合布线系统 8、客房智能控制系统 9、智能照明系统

10、楼宇设备自控系统 11、计算机网络系统 12、电梯五方对讲系统 13、AV音视频系统 14、机房系统 15、不间断电源系统 16、卫星及有线电视系统。 1.2.1 调试前准备 ㈠资料准备 (1)明确设备参数、系统工作参数; (2)设计时提前考虑设备检修空间要求; (3)设计图纸中充分考虑设置调试必需的检修物件;(4)专业间图纸、参数配合到位。 ㈡系统检查 (1)检查系统安装完毕,并按国家标准完成各个分部工程验收; (2)检查调试作业空间:调试前的检查工作应到位,对于检修困难的部位应及时整改,以免耽误调试作业进度;对调试全程检查,审核测试数据,避免因设备检修困难而导致的调试漏项、数据作假问题; (3)系统启动前排除所有安全隐患。

㈢技术交底 (1)调试技术交底:对调试作业人员讲解系统构成,调试目标,调试方法; (2)调试阶段成品保护要求:明确交叉作业成品保护要求,强调施工班组、工人的保护责任; (3)调试安全交底:向作业人员培训调试阶段的安全保护措施要求、事故应急预案执行要求; (4)现场实操考核:对于关键调试作业要求工人在调试小组、施工班组长的监督下考核实操能力,合格人员方能上岗。 1.2.2过程监管与缺陷整改 (1)对调试人员合理分工,按区域、工作内容固定作业人员,提高效率、规范做法; (2)按照调试方案要求监督分包工人的调试过程,整理测试记录图表; (3)按计划控制进度,罗列影响调试进行的外部因素,并督促解决; (4)邀请业主、监理、物业管理公司参与调试工作,见证调试过程; 第二章智能化系统

办公大楼智能化解决方案

某单位室内应急系统设 计 方 案 书 2016年1月1日

1.系统概述 本智能网络安防系统是建立在多级通讯网络平台上,采用总线方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理,具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点,适用于小区、厂矿、企事业、科研院校单位的安全防范,以及其他等领域。 系统特性: 系统反应速度快,警情信息上报速度低于两秒。系统容量大,最多可挂16个总线设备:报警模块或800报警主机,扩展到1018个防区,分127个分区管理 总线距离长,总线距离通过中继器的延伸可达到10公里 分控制键盘与防区一起走线,并可挂接多个键盘,节省线材 键盘全中文操作,使用方便,防区名称可任意修改定义 防区的分区可任意归属、设置,即可分区单独管理,又能实现中心统一管理 附加功能齐全,可软件管理,打印机管理,指示灯显示,联动灯光监控 2.系统设计标准规范 采用现代化综合技术,系统要具有先进性,扩大和联网能力,并与分布式系统结构相适应,若干年后整个系统仍有动态的先进性。系统要总体规范,全面设计,方案可选择,做到硬件设备共用,软件资源共享,器材优先组合,在现场条件下工作稳定可靠、操作方便。从而将设计原则归纳为:质量可靠、技术先进、经济实用。 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95) 《民建筑电器设计规范》(JGJ/T16-92) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569) 《建筑智能化系统工程设计标准》(DB16/181-1998) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

3.设备功能特点 最多可接1018个防区:自身带有2个有线防区,通过通讯接口可以外接最多127个报警模块或者AL系列总线通讯主机,每个扩展输入设备最多可接8个的防区 所有防区以分区的形式管理,最多有128个分区:自身带有的2个防区,为第128分区;外接的接警设备(报警模块或主机)从第00分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为1个独立分区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个分区,各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作;主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作 可最多接入8个键盘,独立操作,汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘,通过主键盘编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息 设备、防区名称汉字任意更改,电脑配置,每个设备、防区最多支持7个汉字 挂在通讯总线上的设备都可以带有1-16个输出,其中报警模块最多带有1个输出,联动输出设备最多可带16个输出。每个防区可以联动最多3个输出,联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能 有3个密码权限,包括管理、编程、操作 通过局域网(TCP/IP)可实现与中心计算机连接,最多支持两个中心(必须外加74C接口模块) 可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接,并可电话通知用户 通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防 通过管理员密码撤布防,同时对所有键盘进行撤布防;对主键盘(键盘地址位0,挂接在键盘总线上)的撤布防,通过编程跟随设置,可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时布撤防。 通过主键盘对单个分区、防区进行布撤防 通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作 通过电脑进行编程和配置。可远程配置好,文件发送,就地写入主机,让编程和服务更为简单、有效 20秒左右的语音报警支持,用户可通过电脑写入电话报警时的提示音,就地也可以接功放输出 报警主机 AL-830触摸屏显示,显示控制设备的各类信息,包括报警、状态、编程等。