一、工程概况

东灌区系统的控灌面积为131.84万亩,其中新增灌溉面积78.96万亩,保灌面积40.57 万亩,改善灌溉面积12.31 万亩。渠首由总干渠分水闸分水,设计流量为40.0m3/s,加大流量46 m3/s,灌溉定安、琼海、文昌和海口等4 个市县的24 个镇与8 个农场区域内的耕地。渠首设计水位为125.537m,加大水位为125.778m,渠道底高程为122.025m。

东干渠设 3 条分干渠、20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及15条干斗等42 个分(补)水口,分别设置相应的分水闸控制流量,干渠全长145.93km。

本工程第1标段为桩号0+000~27+551 段是连接1#渡槽首端至16#渡槽渐变段首端的渠段,全长27.551km,设计流量为40m3/s,加大流量46.0m3/s。本段渠系共布置有渡槽14座、倒虹吸1座、暗涵1座、隧洞1座、节制泄水闸3座、分水闸2 座等渠系建筑物。

二、控制网布设原则

2.1平面控制网原则

2.1.1各级GPS网一般逐级布设,在保证精度、密度等技术要求时可跨级布设。

2.1.2各级GPS网的布设应根据其布设目的、精度要求、卫星状况、接收机类型和数量、测区已有的资料、测区地形和交通状况以及作业效率等因素综合考虑,按照优化设计原则进行。

2.1.3各级GPS网最简异步观测环或附合路线的边数应不大于表1的规定。

表1

2.1.4各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过该网平均点间距的2倍。

2.1.5各级GPS网按观测方法可采用基于A级点、区域卫星连续运行基准站网、临时连续运行基准站网等的点观测模式,或以多个同步观测环为基本组成的网观测模式。网观测模式中的同步环之间,应以边连接或点连接的方式进行网的构建。

2.2高程联测原则

2.2.1A、B级网应逐点联测高程,C级网应根据区域似大地水准面精化要求联测高程,

D、E级网可依具体情况联测高程。

2.2.2 A、B级网点的高程联测精度应不低于二等水准测量精度,C级网点的高程联测精度应不低于三等水准测量精度,D、E级网点按四等水准测量或与其精度相当的方法进行高程联测。各级网高程联测的测量方法和技术要求应按GB/T l2897或GB/T l2898规定执行。

2.2.3水准联测点应均匀分布整个测区,未知点正常高程的求解因采用内插的方法。

三、控制点要求

3.1、布设点位要求

3.1.1点位周围+15o以上天空无障碍物,避免周围有强烈反射无线电信号的物体,如玻璃幕墙、水面、大型建筑等。

3.1.2远离电台、发射塔等大功率无线电发射源,距离应大于200米,离高压线、变电所等的距离应大于50米。

3.1.3交通方便,有利于其他测量和联测。

3.1.4地面基础条件稳定,便于点的保存。

3.1.5选站时应尽可能使测站附近的局部环境(地形、地貌、植被等)与周围的大环境保持一致,以减少气象元素的代表性误差。

3.1.6选好点后应按合理的方法给GPS点编号。

3.1.7待标石埋设稳定,没有下沉,或现场浇灌的标石凝固后2~3天方可观测。

3.2起算点并网要求

3.2.1起算点数目越多,GPS网和原有网的吻合越好,但会损失现有GPS网的测量精

度,起算点为3~5个时,既能保证两坐标系的一致,又可保证GPS网的测量精度。

3.2.2起算点在GPS网中应该均匀分布,避免分布在网中的一侧。

3.2.3EDM测距边作为起算边长时,数量在3~5条为宜,但是EDM边的两端点高差不应过大。

四、控制网布设

4.1、测区等级定位

根据设计单位提供控制点精度以及现场施工精度要求,红岭灌区工程东干I标施工区域控制网等级采用E级。

GPS网以同步三角网的形式连接扩展,构成具有一定数量独立环的布网形式,不同的同步图形间有若干公共点连接。三角网图形几何结构强,具有较多的检核条件,平差后网中相邻点间基线向量的精度比较均匀。

4.2、基本作业要求

4.2.1为保证GPS测量精度,采用载波相位静态相对定位作业模式,E级GPS测量作业的基本技术要求应符合表2的规定。

表2 E级GPS测量作业的基本技术要求

注:观测时段长度应视点位周围障碍物情况、基线长短而作调整,可不观测气象要素,但应记录雨、晴、阴、云等天气状况。

4.2.2由于本干渠27.551km,线路较长,根据设计提供的控制点,需要延渠道全线施工外附近再进行加密控制点,在施工期间要保证交通通行,交通干扰大,测量点不易保护。根据上述情况可知,加密工作不能一次性完成的,需要根据工程的进度不断增加和完善,以达到各项施工任务的全方位控制,较好的完成本工程的测量工作。

(1)首次加密控制网沿干渠两侧在原控制点之间加密,缩短点间距,增加通视清晰度和避让车辆等障碍物的干扰,满足地形测量和前期开挖。

(2)二次加密与复测控制网沿开口线外布设,主要满足各种特征建筑物的砼结构施工测量要求。

(3)三次加密控制网主要满足墩台、槽墩、渡槽施工,因为此工程作业面较多交叉施工,通视条件有限,因此本次加密点布设于墩顶。

4.3、GPS卫星预报和观测调度计划

4.3.1保证GPS作业观测工作顺利进行,保障观测成果达到预定的精度,提高作业工

效,在进行GPS外业观测之前,应事先编制GPS卫星可见性预报表。预报表应包括可见卫星号、卫星高度角和方位角、最佳观测卫星组、最佳观测时间、点位图形几何强度因子等内容。

4.3.2编制预报表所用概略位置应采用测区中心位置的经、纬度。

4.3.3作业组在观测前应根据参加作业的GPS接收机台数、网形及卫星预报表编制作业调度表,其内容应包括观测时间、测站号、测站名称以及接收机号等项内容。

4.4、观测准备

4.4.1每天出发工作前应检查电池容量是否充足,仪器及其附件是否携带齐全。

4.4.2作业前应检查接收机内存是否充足。

4.4.3天线安置应符合下列要求:

(1)作业员到测站后应先安置好接收机使其处于静置状态,然后再安置天线;

(2)天线可用脚架直接安置在测量标志中心的铅垂线方向上,对中误差应小于3mm。天线应整平,天线基座上的圆水准所泡应居中;

(3)天线定向标志应指向正北,定向误差不宜超过±5°。

4.5、观测作业要求

4.5.1观测组应严格按调度表规定的时间进行作业,以保证同步观测同一卫星组。当情况有变化需修改调度计划时,应经作业队负责人同意,观测组不得擅自更改计划。

4.5.2接收机电源电缆和天线应连接无误,接收机预置状态应正确,然后方可启动接收机进行观测。

4.5.3各观测时段的前后各量取天线高一次,两次量高之差不大于3mm。取平均值作为最后天线高,记录在手簿。若互差超限,应查明原因,提出处理意见记入手簿备注栏中。

4.5.4接收机开始记录数据后,作业人员可根据仪器液晶屏或指示灯了解仪器的工作状态,查看测站信息、接收卫星数数量、卫星号、电源状况、数据采集情况等。

4.5.5一个时段观测过程中不得进行以下操作:关闭接收机以重新启动;进行自测试(发现故障除外);改变卫星截止高度角;改变数据采样间隔;改变天线位置;按动关闭文件和删除文件等功能。

4.5.6观测员在作业期间不得擅自离开测站,并防止仪器受震动和被移动,防止人和其它物体靠近天线,遮挡卫星信号。

4.5.7接收机在观测过程中不应在接收机近旁使用对讲机和手机等通讯设备;雷雨过境

时应关机停测,并卸下天线以防雷击。

4.5.8观测中应保证接收机工作正常,数据记录正确,每日观测结束后,应及时将数据下载到计算机硬、软盘上,确保观测数据不丢失。

五、高程联测

5.1、测区等级定位

根据设计单位提供控制点精度以及现场施工精度要求,红岭灌区工程东干I 标施工区域高程联测按照四等水准测量要求实施。

5.2、基本作业要求

注:n 为水准路线单程测站数,每公里多于16站,按山地计算闭合差限差;

?M 为每Km 高程测量高差中数的偶然中误差,W M 为每Km 高程测量高差中数的全中误

差。

表4 等级水准测量测站的技术要求

差之差的要求相同。

5.2、观测作业要求

5.2.1应在标尺分划线成像清晰和稳定的条件下进行观测。不得在日出后或日落前约半小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的成像跳动而难以照准时进行观测。阴天可全天观测。

5.2.2观测前半小时,应将仪器置于露天阴影下,使仪器与外界气温趋于一致。设站时,应用测伞遮蔽阳光。使用数字水准仪前,还应进行预热。

5.2.3使用数字水准仪,应避免望远镜直接对着太阳,并避免视线被遮挡。仪器应在其生产厂家规定的温度范围内工作。振动源造成的振动消失后,才能启动测量键。当地面振动较大时,应随时增加重复测量次数。

5.2.4不同周期的观测应遵循“五定”原则。所谓“五定”,即通常所说基准点和控制点的点位要稳定;所用仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测时的环境条件基本上要一致;观测路线、测站数、程序和方法要固定。以上措施在客观上能保证尽量减少观测误差的主观不确定性,使所测的结果具有统一的趋向性。

六、数据处理方案

6.1、基线解算及其质量检验

基线解算以双差固定解作为最终结果,双差固定解的可靠性由以下两项指标来判别,即固定解的单位权中误差(Rms)和整周模糊度检验倍率(Ratio),其检验值见表5。根据表5判别时,Rms必须首先符合要求,而Ratio值越大表示固定值越可靠。

表5 静态GPS基线固定解可靠性判别表

6.2同步多边形闭合差检验

6.2.1对于采用同一种数学模型的基线解,其同步时段中任一三边同步环的坐标分量相对闭合差和全长相对闭合差不宜超过表6的规定。

6.2.2对于采用不同数学模型的基线解,其同步时段中任一三边同步环的坐标分量闭合差和全长相对闭合差按独立环闭合差要求检核。同步时段中的多边形同步环,可不重复检核。

表6 同步环坐标分量及环线全长相对闭合差的规定(1×10-6)

6.4、控制网平差

当GPS基线各项质量检验符合要求时,应以所有独立基线组成闭合图形,以三维基线向量及其协方差阵作为观测信息,以一个点的WGS-84系三维坐标作为起算依据,进行GPS 网的三维无约束平差。以提供各GPS控制点在WGS-84坐标系下的三维坐标,各基线向量三个坐标差观测值的改正数,基线边长以及点位和边长的精度信息,并生成GPS高程拟合的数据文件。

在无约束平差确定的有效观测量基础上,以起算数据中提供的已知点作为强制约束的固定值,进行二维约束平差。平差结果就输出各GPS控制点在前述的坐标系统中的二维平面坐标,基线向量改正数,基线边长、方位以及坐标、基线边长、方位的精度信息,转换参数及其精度信息。

约束平差中,应将已知坐标点组合成不同的约束条件,以发现作为约束的已知坐标与GPS网不兼容(即约束平差结果严重扭曲GPS无约束平差结果的精度)。

6.5、GPS点高程拟合计算

要精确计算各GPS点的正常高H

,目前主要有GPS水准高程、GPS重力高程和GPS

三角高程等方法。其中GPS水准高程是目前GPS作业中是常用的方法。用于GPS高程拟合计算的方法主要是曲面拟合法(包括平面拟合法、多项式曲面拟合法、多面函数拟合法、曲面样条拟合法、非参数回归曲面拟合法和移动曲面法)。

6.6、补测与重测

6.6.1无论何种原因造成一个控制点不能与两条合格的独立基线相连接,则在该点上应

补测或重测不得少于一条独立基线。

6.6.2可以舍弃在重复基线较差、同步环闭合差、独立环闭合差中超限的基线,但应保证舍弃基线后的独立环所含基线数不超规定,否则应重测该基线或者有关的同步图形。

6.6.2由于点位不符合GPS测量要求而造成一个测站多次重测仍不能满足各项技术规定时,可按技术设计要求另增选新点进行重测。

七、仪器及人员配置

仪器配备情况一览表

专业测量队人员一览表

八、控制网布设示意

K0+000--K4+000控制网布设

施工控制网的布设

海南省红岭灌区工程东干渠土建施工第Ⅰ标段 施工控制网布设 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第十一工程局有限公司红岭灌区工程东干I标施工项目部 2016年2月28日 一、工程概况 东灌区系统的控灌面积为131.84万亩,其中新增灌溉面积78.96万亩,保灌面积 40.57 万亩,改善灌溉面积 12.31 万亩。渠首由总干渠分水闸分水,设计流量为 40.0m3/s,加大流量 46 m3/s,灌溉定安、琼海、文昌和海口等 4 个市县的24 个镇与 8 个农场区域内的耕地。渠首设计水位为 125.537m,加大水位为125.778m,渠道底高程为 122.025m。 东干渠设 3 条分干渠、20 条支渠、2 条水库补水渠、1 个水库补水口及 15条干斗等 42 个分(补)水口,分别设置相应的分水闸控制流量,干渠全长145.93km。 本工程第1标段为桩号 0+000~27+551 段是连接 1#渡槽首端至 16#渡槽渐变段首端的渠段,全长 27.551km,设计流量为 40m3/s,加大流量 46.0m3/s。本段渠系共布置有渡槽14座、倒虹吸1座、暗涵1座、隧洞1座、节制泄水闸3座、分水闸 2 座等渠系建筑物。 二、控制网布设原则 2.1平面控制网原则 2.1.1各级GPS网一般逐级布设,在保证精度、密度等技术要求时可跨级布设。 2.1.2各级GPS网的布设应根据其布设目的、精度要求、卫星状况、接收机类型和数量、测区已有的资料、测区地形和交通状况以及作业效率等因素综合考虑,按照优化设计原则进行。 2.1.3各级GPS网最简异步观测环或附合路线的边数应不大于表1的规定。 表1 2.1.4各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过该网平均点间距的2倍。 2.1.5各级GPS网按观测方法可采用基于A级点、区域卫星连续运行基准站网、临时连续运行基准站网等的点观测模式,或以多个同步观测环为基本组成的

工程建筑方格网的布设

工程施工控制网的建立 摘要:大型工业厂房的建设及成套机械设备的安装都需要精确的轴线定位,高精度的建筑方格网在这方面得到了广泛运用.本文简略介绍了新钢长才工程建筑施工方格网的建立和应用. 关键词:方格网、布设、观测、应用 一、工程概况 新钢长材工程是拆除原三型厂房,在原址上新建高速厂房。是13年重点技改工程。长489米,宽46.5米.总投资2亿多,是新钢公司的重大技改工程.该施工区域复杂、北面高差大,存在大量待拆除的障碍物,给控制网的布设带来一定难度.本控制网作业量如下: 1、复测检查二个已知一级导线点. 2、测设一级方格网,共计12个点。. 3、四等水准点1个。(现场水池角) 二、施测主要依据 1、平面和高程控制的依据:根据该地区原来已有的一级导线点1#(X=5411.021,Y=12010.700)和2#(X=5422.281,Y=12148.896)为依据.高程点3#(H=50.998) 2、图纸资料依据:根据工程主厂方柱基平面布置图和主厂房定位图. 3、技术规范依据: 国标工程测量规范《GB50026-93》

三、施工控制网布设 本施工控制网布设成形矩形方格网,共计12个坐标点。 (施工控制网布置图见后) 四、标桩的埋设 标桩的埋设采用现浇砼标桩,周围砌砖围护,标桩上面埋设150*150mm的不锈钢埋件,并埋设一根ф20mm的钢筋,平面点为不锈钢埋件上的冲眼,以红油漆圈定,高程点以钢筋头顶为准. 五、施工控制网的施测 1、施工控制网的施测 施工控制网采用轴线法进行测设,先以厂区一级导线点1#、2#为起算点,测设K1L6和K2L6两点。用轴线法测设直线K1和K2. 2、高程测量 高程测量采用二等水准测量的精度要求进行施测. 3、使用仪器:TOPCON 332全站仪、S3水准仪. 六、施工控制网的检测及精度评定 1、施工控制网的检测 水平角观测:采用测回法观测两测回或全圆观测法两测回测定;边长观测:采用往返各两测回测定。 2、根据各水平角的检测结果与设计角(90o)比较,最大不 超过5秒,边长比较误差最大不超过±2毫米,相对误差最大为1/30000,按闭合环角度闭合差计算的测角中误差为±1.8秒,水准测量按水准线路闭合环闭合差计算的每公里中误差

国家及工程平面控制网的布设原则与方案

一、国家平面控制网的布设原则 分级布网、逐级控制 应有足够的精度 应有足够的密度 应有统一的规格 ㈠传统国家平面控制网布设方案 根据当时国家平面控制网施测的测绘技术水平,我国决定采取传统的三角网作为水平控制网的基本形式,只是在青藏高原特殊困难的地区布设了一等电磁波测距导线。国家三角网的布设方案分为一、二、三、四等4个等级。 一等三角锁是国家大地控制网的骨干,其主要作用是控制二等以下各级三角测量,并为地球科学研究提供资料。一等三角锁尽可能沿经纬线方向布设成纵横交叉的网状图形。 二等三角网是在一等锁控制下布设的,它是国家三角网的全面基础,同时又是地形测图的基本控制。 三、四等三角网是在一、二等网控制下布设的,是为了加密控制点,以满足测图和工程建设的需要。 三、工程平面控制网布设原则 工测控制网可分为两种:一种是在各项工程建设的规划设计阶段,为测绘大比例尺地形图而建立的控制网,叫做测图控制网;另一种是为工程建筑物的施工放样或变形监测等专门用途而建立的控制网,我们称其为专用控制网,建立这两种控制网时亦应遵守下列布网原则。 工测控制网可分为两种:一种是在各项工程建设的规划设计阶段,为测绘大比例尺地形图而建立的控制网,叫做测图控制网;另一种是为工程建筑物的施工放样或变形监测等专门用途而建立的控制网,我们称其为专用控制网,建立这两种控制网时亦应遵守下列布网原则。 1.分级布网、逐级控制 2.要有足够的精度 3.要有足够的密度 4.要有统一的规格 四、工程平面控制网布设方案 工程平面控制网的布设方案可以采用三角网、导线网、GPS网等形式。 一、国家基本控制网 国家平面控制网分为一、二、三、四等四个等级,布设形式有三角锁、精密导线、插点等形式。 二、城市及工程控制网 工程控制网:为城市规划、建筑设计及施工放样等目的而建立的控制网称为城市或工程控制网。 三、小地区控制网 1.小地区控制网:在小范围内建立的控制网称为小地区控制网。 2.分类:首级控制和图根控制

隧道施工方案45919

隧道工程施工工艺 一、总体方案 (一)施工原则 采用大型施工机械配套施工,开挖出渣机械配套作业线、初期支护砼机械配套作业线与二次衬砌砼施工作业线相配合一条龙作业。软弱围岩坚持“短进尺、弱(不)爆破、快封闭、强支护、紧衬砌”的原则,开挖后仰拱及时跟上封闭成环。施工中进行超前地质预报,采用先进的量测探测技术对围岩提前做出判断,拟定相应的施工方案。 (二)施工布置 隧道根据施工现场场面状况,采用单向掘进,隧道进口布置一个隧道专业机械化施工队。洞内施工开挖、出渣初期支护与二次衬砌模筑砼平行作业。隧道路面待贯通后从洞口反向施工。根据地形地貌及工期要求,本隧道不设施工支洞。 (三)总体方案 根据磐南隧道围岩情况、及断面设计,结合本承包人现有技术装备力量和多年的隧道施工经验,确定Ⅲ类围岩采用正台阶开挖法施工,Ⅳ类采用全断面开挖法施工。隧道出渣采用侧翻装载机装车,自卸汽车运输。初期支护施作及时可靠,衬砌砼采用机械化作业,二次衬砌采用砼输送车、输送泵和全断面液压衬砌台车相配合的方案。施工过程中加强监测,及时处理分析数据,高速支护参数。开挖前做好超前地质预报、探测工作,根据围岩情况采取相应的施工方案。 二、隧道施工测量控制 为保证隧道贯通精度,拟定如下测量控制方案: 1、地表平面控制 (1)为保证洞口投点的相对精度,平面控制网根据设计提供的控制点和实地地形情况布设精密控制网,并保证洞口附近有二个或二个以上的精密控制网点。 (2)地表控制网经过多次复测,复测无误后方可引线进洞的测量工作。 2、洞口联系测量 为保证地面控制测量精度很好地传递到洞内,采用如下洞口控制测量方案: (1)在洞口仰坡完成及洞口施工至设计标高后,在洞口埋设二个稳固的导线控制点。 (2)洞口附近在基础稳定处埋设2~4个水准点,与地表水准控制网级网观测及平差计算,以便于隧道进洞水准测量。 3、测量方法及措施 (1)地表平面控制测量选用全站仪施测,建立四等导线控制网,并把隧道中线和横向轴线纳入控制网内以保证放样精度。 (2)高程控制按四等网施测,用自动按平水准仪施测,精度至毫米。 (3)洞内控制测量与地表控制测量按同等精度建网,施工中线测量使用全站仪。 (4)具体要点:

调研隧道实施施工控制网布设

1前言 隧道是修建在地下或水下并铺设铁路供机车动车辆通行的建筑物。为缩短距离和避免大坡道而从山岭或丘陵下穿越的称为山岭隧道;为穿越河流或海峡而从河下或海底通过的称为水下隧道;为适应铁路通过大城市的需要而在城市地下穿越的称为城市隧道,这三类隧道中修建最多的是山岭隧道。中国于1887~1889年在台湾省台北至基隆窄轨铁路上修建的狮球岭隧道,是中国的第一座铁路隧道,长261米。此后,又在京汉、中东、正太等铁路修建了一些隧道。京张铁路关沟段修建的4座隧道,是用中国自己技术力量修建的第一批铁路隧道。隧道施工测量的主要任务是保证对向开挖的隧道能按照规定的精度贯通并使各建筑物按照设计的位置修建;放样过程中仪器所标出的方向距离都是依据控制网和图纸上设计的建筑物计算出来的,因而在施工放样之前需建立具有必要精度的施工控制网。 2隧道概述 2.1简介隧道 隧道是指修建在地层中的地下工程建筑物。它被广泛用于公路、铁路、矿山、水利、市政和国防等方面。在高等公路建设中,为了满足技术标准,克服地形和高程上的障碍,改善公路的平面线形、提高车速、减少对植被的破坏、保护生态环境,避免山区公路的各种病害(如落石、坍方、雪崩、泥石流等),常常需修建隧道。修建隧道既能保证线路平顺,行车安全,提高舒适性和节省运费,又能增加隐蔽性,提高防护能力和不受气候影响。 2.2隧道分类 铁路隧道:500m以下为短隧道,500~3000m中隧道,3000~10000m长隧道,10000m 特长隧道 公路隧道:500m以下为短隧道,500~1000m为中隧道,1000~3000m为长隧道,3000m 以上为特长隧道 3介绍施工控制网 3.1施工控制网的特点 工程施工中的测量工作与其他的一般测量工作不同,它要求与施工进度配合及时,满足施工的需要。我们原有的测图控制网在布点和施测精度方面主要考虑满足测绘大比例尺地形图的需要,不可能考虑将来建筑物的分布及施工放样对点位的布设要求。因此,在施工期间,这些测量控制点大部分会遭受破坏,即使被保留下来的,也往往不能通视,无法满足施工测量的需要。而施工控制网是为工程建筑物的施工放样提供控制,其点位,密度以及精度取决于建筑物的性质。施工控制网与国家或城市控制网相比较,其最大的不同是:

施工测量控制网技术设计方案

技术资料 附件2 向家坝水电站 引水发电系统土建及金属结构安装工程 (合同编号:XJB/0184) 测量控制网技术方案 水电七局向家坝项目部 二零零六年五月九日

向家坝水电站引水发电系统控制网技术方案 一、工程概述 1、1向家坝水电站引水发电系统工程简介 向家坝水电站是金沙江梯级开发中的最后一个梯级,位于四川省 与云南省交界处的金沙江下游河段,坝址左岸下距四川省宜宾县的安边镇4km 宜宾市33km右岸下距云南省的水富县城1.5km。工程开发任务以发电为主,同时改善航运条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等综合作用。工程枢纽建筑物主要由混凝土重力挡水坝、左岸坝后厂房、右岸地下引水发电系统及左岸河中垂直升船机等组成。 本标的主要内容为右岸引水发电系统工程、右岸EL288.00m?384.00m坝基开挖与支护工程、排沙洞工程、施工支洞工程、右岸310m 混凝土生产系统工程的设计、建设与运行等。 本合同工程计划于2006年4月1日开工,要求2012年6月30 日全部完工。本合同主要工程量:土石方明挖4645075帛,土石方填筑230997用,石方洞挖1639190帛,混凝土970531^钢筋制安62030.06t.喷混凝土44867斥。 二、控制网的设计依据 2、1设计依据 2、1、1、2003年1月9日发布的《水电水利工程施工测量规范》 (DL/T5173-2003)。

2、1、2、中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部颁发 的《向家坝工程施工测量管理细则》。 2、1、 3、XJB/0184标段有关施工设计图。 2、1、4、施工组织设计 2、1、5、《水利水电工程测量规范》 2、1、6、国家技术监督部门颁发的有关测量规范 三、施工控制网的布设和控制点的埋设 3、1施工控制网的布设 向家坝水电站引水发电系统测量控制网拟在三峡总公司向家坝工程建设部测量中心提供的首级控制网和加密控制网的基础上布设适合于本标段施工的三等加密控制网。共布设:三条附合导线,一条闭合导线,排沙洞附合导线。平面控制按照三等级布设,高程按四等水准测量布设;困难条件下也可以按四等级光电三角高程测距布设。其余工作面可以从此五条主干导线上引支导线进行施工放样,但尽可 能附合在主干导线上。 目前本标段的地面施工测量控制网点密度已经基本满足前期施工的需要。考虑到工程质量和以后施工放样的方便,对于引水系统工程中的进水口隧洞部分和厂房系统部分,要在业主提供三角基准网点和水准基准网点的基础上进行加密,加密的控制网的工作基点(永久工作基点)应在进水口和出水口各布设一个单三角,中间用导线连接。采用三等精度,以边角网观测方法进行加密,每个点应进行三维坐标的观测。高程工作基点在进水口和出水口各布设一

隧道洞内施工控制测量之交叉导线网法

隧道洞内施工控制测量之交叉导线网法

隧道洞内施工控制测量之交叉导线网法 1 隧道洞内控制导线网测量的网形设计 洞内控制导线网应从隧道洞外GPS 平面控制测量确定的洞外联系边引入,洞内、外平面控制网宜以边连接进行联系测量。洞内控制导线网应采用下图1-1所示的交叉导线网,以提高洞内平面控制测量的可靠性和精度。 GPS29 GPS32321 311322 312 323 313 32431430113021302230123023 30133014北 图1-1 隧道洞内控制导线网测量网形示意图 2导线网的外业数据采集 1)洞内控制导线网测量的精度要求 根据《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)中的有关规定和要求,结合表1-2所示的隧道施工实际情况,为保证隧道的横向贯通精度,隧道洞内控制导线网测量的精度等级及主要技术要求,应满足表1-2的要求。

表1-2 洞内导线网测量主要技术要求 附合长度(k m) 边 长 ( m) 测 距 中 误 差 (m m) 测 角 中 误 差 (″ ) 相邻 点位 坐标 中误 差 (m m) 导线 全长 相对 闭合 差限 差 方位 角闭 合差 限差 (″) 对应 导线 等级 测 回 数 0. 5 ″ 级 1 ″ 级 L≤2300 ~ 600 3 1.8 7.5 1/55 000 ±3.6 n 三等4 6 2<L≤7300 ~ 600 3 1.8 7.5 1/55 000 ±3.6 n 三等 4 6 L>7 300 ~ 600 3 1.3 5 1/10 000 ±2.6 n 隧道 二等 4 6 注:导线网独立闭合环的边数以4~6条边为宜。 导线点宜充分利用洞内施工平面控制桩,单独布点时应布设在施工干扰小、安全稳固、方便设站、便于保存的地方,点间视线应距洞内设施0.2m以上。 导线网水平角观测宜采用方向观测法,并符合下表1-3的要求。 等级仪器等级半测回归零差 (″) 一测回内2c 互差(″) 同一方向值各测 回互差(″) 隧道导线0.5″级仪器 4 8 4 1″级仪器 6 9 6 导线网边长测量应符合下表1-4的要求。 等级使用测距 仪精度等 级 每边测回数 一测回读 数较差限 值(mm) 测回间较 差限值 往返观测 平距较差 限值往测返测(mm) 隧道导线Ⅰ 4 4 2 3 2m D 2)外业测量要求 1、采用徕卡或天宝高精度测量机器人进行导线网施测。外业测

控制网布设原则

咱们平时说的控制网主要有首级网和加密网,首级网就是设计院做的控制网,一般设计院提供的控制点并不能满足施工放样的要求,这就要求我们根据设计院提供的控制网来加密,以满足施工放样的要求。这样就存在一个加密网了,加密网的成果是有施工单位自己选点,埋点,以及测量,报监理单位复核、批准方能使用。 控制网又分为平面网和高程网,设计院要先提供一部分控制点给施工单位,设计交桩点有CP0,CPI,CPII,JY点,还有SM水准点,其中CP0,CPI,CPII是坐标点,JY点和SM点是高程点,是高程基准。当然为使用方便CP0,CPI,CPII也可以带高程,作为高程点使用,这些设计单位提供的点位和成果就是咱们后续施工的加密网测设的依据。 加密网是又咱们自己施测,所以咱们主要就是要做好加密网: 1、选点:点位选择要沿线路两侧布设,点位置不能离线路太远也不能离线路太近,太远了施工放样时不方便,太近了,在施工过程当中容易被破坏。平面和高程网要在施工范围外50-100米为宜。当然,客专上要求做沉降观测,我们根据实际情况沉降观测的基准网也就是高程都是沿线路红线附近埋设。特别是路基段,高差太大,沿着红线附近埋设为了方便沉降观测时不用转站太多,在300米左右一个点,桥上和隧道里面可能更长一点。平面网要看有什么仪器测量,使用GPS测,还是直接用全站仪测。用GPS测量时要保证相邻的一对点能通视,还有视野要开阔,周围不能有遮挡,附近不能有大面积水域。用全站仪测量时要保证前后两个点都要通视的原则。相邻两个点位之

间要保证300米左右为宜,不能太近也不能太远。 2、埋点:埋点要根据当地实际情况考虑埋设深度,像咱们这边冻土层较深,埋的点位深度要达到1米8,方能保证冬天施工时控制点的稳定。 3、测设:高程用电子水准仪测量,测量数据仪器自动记录,每一测站自动提示超限与否,最后要注意往返程不超限方可。平面用GPS 测量比较简单,但要注意,测量过程当中不能随意开关机。开关机时间要听从带队人安排,要正确记录测量点号,测量时间,以及仪器高。全站仪测量时要注意,记录数据,角度和距离以及点号。记录要规范。相互之间要配合好,对观测人员测量素质要求比较高。 4、计算、平差:监理单位要求测量平差都要用严密平差,要求用相应的软件进行平差。 5、成果报审:报批之前要将原始数据,成果报告,电子文档发过去,复核,报审完了以后的资料就要作为正式文档,归档。

施工控制网的布设

海南省红岭灌区工程东干渠土建施工第I标段 施工控制网布设 中国电建 POWERCHINA 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司红岭灌区工程东干I标施工项目部

2016年2月28日 亠、工程概况 东灌区系统的控灌面积为131.84万亩,其中新增灌溉面积78.96万亩,保灌面积40.57万亩,改善灌溉面积12.31万亩。渠首由总干渠分水闸分水,设计流量为 40.0m3/s,加大流量46 m3/s,灌溉定安、琼海、文昌和海口等4个市县的24个镇与8个农场区域内的耕地。渠首设计水位为125.537m,加大水位为125.778m,渠道底高程为122.025m。 东干渠设3条分干渠、20条支渠、2条水库补水渠、1个水库补水口及15 条干斗等42个分(补)水口,分别设置相应的分水闸控制流量,干渠全长145.93km。 本工程第1标段为桩号0+000~27+551段是连接1#渡槽首端至16#渡槽渐变段首端的渠段,全长27.551km,设计流量为40m3/s,加大流量46.0m3/s。本段渠系共布置有渡槽14座、倒虹吸1座、暗涵1座、隧洞1座、节制泄水闸3座、分水闸2座等渠系建筑物。 1、控制网布设原则 2.1平面控制网原则 2.1.1各级GPS网一般逐级布设,在保证精度、密度等技术要求时可跨级布设。 2.1.2各级GPS网的布设应根据其布设目的、精度要求、卫星状况、接收机类型和数量、测区已有的资料、测区地形和交通状况以及作业效率等因素综合考虑,按照优化设计原则进行。 2.1.3各级GPS网最简异步观测环或附合路线的边数应不大于表1的规定。 表1 2.1.4各级GPS网点位应均匀分布,相邻点间距离最大不宜超过该网平均点间距的2倍。 2.1.5各级GPS网按观测方法可采用基于A级点、区域卫星连续运行基准站网、临时连续运行基准站网等的点观测模式,或以多个同步观测环为基本组成的网观测模式。网观测模式中的同步环之间,应以边连接或点连接的方式进行网 的构建

隧道施工质量控制

施工质量控制 施工质量控制要以设计为依据、以施工技术指南为规范、以验收标准为目标,将质量控制贯穿于施工全过程。 施工阶段是施工质量控制的关键。 施工过程中,工序质量直接影响工程项目的整体质量。 质量控制程序: 1.制定质量控制计划 2.选择质量控制点 3.确定控制点的质量要求 4.对控制点进行检测 5.产生质量问题的原因分析及控制措施 质量控制的一般做法: 每道工序完成后,施工单位先进行自检,自检合格后报请监理工程师检查,经监理工程师检查确认合格后,方可进入下道工序。 一、洞口工程施工质量控制 (一)质量控制目标 隧道洞口边、仰坡土石方开挖及防护工程施工应符合设计要求和环境保护、水利保持有关规定。 (二)施工控制要点: 1.边、仰坡应自上往下分层开挖,不得采用洞室爆破,开挖后要及 时进行防护。 2.边、仰坡地质条件不良时开挖前要采取稳定加固措施。 3.边、仰坡周围的排水沟、截水沟应在边、仰坡开挖前修建完成。 4.洞口施工前,应先检查边、仰坡以后的山坡稳定情况,清除悬石、 处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。 5.隧道洞门及洞口段衬砌应尽早施工以保证洞口边、仰坡稳定。 6.隧道洞门和缓冲结构的基础必须置于稳固的地基上。 7.隧道洞门两侧的混凝土浇筑与背后回填应对称进行,不得对拱、 墙衬砌产生偏压。 二、洞身开挖质量控制 (一)质量控制目标 不欠挖,少超挖,表面平顺,无明显凹凸现象。 允许超挖值(mm):

隧道开挖应严格控制欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许岩石个别突出部分侵入衬砌。 (二)超欠挖控制要点 1.开挖方法的选择 2.开挖轮廓线的定位 3.钻爆设计及优化 4.钻爆作业 5.光面爆破效果控制 钻爆设计: 1)合理确定炮眼(掏槽眼、辅助眼、周边眼)的间距、深度、 斜率和数目,钻爆器材、装药量和装药结构,起爆方法和爆破顺 序,钻眼机具和钻眼要求。 2)有效的控制超、欠挖,应从钻孔精度、爆破参数的选择 及对地质变化的适应性、爆破器材和装药结构的选择等方面不断 改进,采取一炮一分析制度,根据爆破效果,不断优化钻爆设计, 把钻爆设计与地址变化有机结合在一起。 钻爆作业控制: 1)钻爆作业必须按照钻爆设计进行钻眼、装药、网路接线 和起爆。 2)炮眼的深度和斜率应符合钻爆设计: 掏槽眼眼口间距误差不大于3cm,眼底深度误差不得大于5cm; 辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于5cm;周边眼眼口误差不得 大于3cm,眼底不得超出开挖断面轮廓线3~5cm。 当采用凿岩机钻眼时,掏槽眼眼口间距误差和眼底深度误差不得大于5cm;辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于10cm;周边眼 眼口位置误差不得大于5cm,眼底不得超出开挖断面轮廓线15cm。 3)周边炮眼与辅助炮眼的眼底应在同一垂直面上,掏槽炮 眼应加深10~20cm,以保证掏槽效果和掌子面的平整。 4)每次开挖后均要用激光限界检测仪对开挖面尺寸进行 检测,及时检查出欠挖面并进行处理,保证隧道开挖断面不侵限。 光爆效果控制: 1)要合理确定周边眼间距与抵抗线的相对距离,通过减小 周边眼间距和抵抗线,提高光面爆破效果。 2)控制周边眼装药集中度和装药结构,集中度太大易造成 超挖,太小会造成欠挖;炮孔装药应均匀分布,眼底适当加强。 3)严格控制开挖轮廓线和炮眼布设精度。 (三)塌方产生的原因及控制措施 1.塌方主要原因: 1)地质条件的复杂多变,原有支护措施不当。

控制网布设及控制方案

测量控制方案 一、控制网的布设 ⑴制网的布设原则和布设方案 A平面控制网的布设,遵循下列原则: 首级控制网的布设,因地适宜,且适当考虑发展,与国家 坐标系统联测时,同时考虑联测方案。 首级控制网的等级,应根据工程规模、控制网的用途和精度要求合理确定。 B平面控制网的建立,可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。平面控制网精度等级的划分,卫星定位测量控制网依次为二、三、四等和一、二级,导线及导线网依次为三、四等和一、二、三级,三角形网依次为二、三、四等和一、二级。平面控制网的坐标系统,应在满足测区内投影长度变形不大于2.5cm/km的要求下,做下列选择: 小测区或有特殊精度要求的控制网,可采用独立坐标系统 在已有平面控制网的地区,可沿用原有的坐标系统 C平控制网形式:根据桥梁跨越宽度、地形条件,可布设如下 形 式:

选择控制点要求: 尽可能使桥轴线作为三角网的一个边,提高桥轴线精度。 或将桥轴线的两个端点纳入网内,间接求算桥轴线长度。 交会角不致太大或太小(图形刚强),地质条件稳定,视野开阔, 便于交会墩位。 控制点要埋设标石,刻有“十”字的金属中心标志。 当兼作高程控制点使用时,中心顶部应为半球状。 控制网基线精度:高于桥轴线精度2~3倍 根据已知条件以及经济因素,采用导线布置控制网,等级为四级。 精密导线的布置形状 平面控制测量中精度导线的布置形状一般为:直伸形,曲折形, 闭合环形和主副导线环形等。 三角大地四边双大地四边三角

⑵控制网布设应考虑的因素 布设控制网时,可利用桥址地形图,拟定布网方案,并仔细研究桥梁设计图及施工组织设计图及施工组织计划的基础上,结合当地情况进行踏勘选点。点位布设满足以下要求: ①图形应简单 ②控制网的边长一般在0.5~1.5倍河宽的范围内变动。 ③使桥轴线与控制网紧密联系。 ④所有控制点不应位于淹没地区和土壤松软地区,尽量避开施工区、堆料区及受交通干扰区。便于观测和保存 二、现场测量控制 现场放线时候要注意复测,放完线通过拉距离及换人测量等避免出错,而且还要通过下面所述的控制现场测量成果精度。 现场用全站仪测量放线的时候要注意以下事项 ①测距前应先检查电池电压是否符合要求,在气温较低的条件下作业时,应有一定的预热时间。

隧道施工质量控制要点

一.隧道初期开挖及支护 (一)隧道开挖施工 1)开挖中线贯通允许偏差为:平面位置+30mm,高程+20mm。拱部不允许欠 挖,硬岩断面允许超挖值平均100mm,最大不超过200mm;中硬岩断面允许超挖值平均150mm,最大不超过250mm;软岩断面允许超挖值平均150mm,最大不超过250mm;土质断面允许超挖值平均100mm,最大不超过150mm。边墙不允许欠挖,允许超挖值平均100mm,最大不超过150mm。 2)炮眼的深度:应按设计交底的要求布置,周边眼与辅助眼的眼底应在同 一垂直面上,掏槽眼加深10-20cm。炮眼的角度:掏槽眼应采用楔形眼,周边眼应沿开挖轮廓线布置,外斜率不应大于孔深3%~5%,眼底不应超过开挖轮廓线100mm,内圈炮眼深度超过时,内圈炮眼与周边眼宜采用相同的斜率。 3)钻孔的孔深:允许偏差+50mm;孔位:允许偏差+150mm;角度:打设角度 15°~20°,施工中可根据岩层的倾角进行调整,钻孔与钻杆预定方向的允许偏差为1°~3°。 4)对围岩的破坏程度:爆破后围岩上无粉碎岩石和明显裂缝,并不得有浮 石(岩性不好时无大浮石),炮眼利用率大于90%。光面爆破:残留炮孔痕迹,在开挖轮廓面上均匀分布。炮孔痕迹的保留率:硬岩不少于90%,中硬岩不少于80%,软岩不少于60%。相邻两孔之间的岩面平整,孔壁没有明显的爆破裂隙。 (二)隧道支护施工 1、喷射混凝土 1)喷锚前清理混凝土接茬面,清除虚渣、杂物,并及时清理作业面积水。 布设控制混凝土厚度标志,在喷射岩面埋设φ8钢筋头,用预埋钢筋来检查喷射厚度并检查喷层是否平顺。 2)工作风压严格控制在至范围内,从拱部到边墙脚,风压由高变低。开机 后起始风压达到方能开始操作,并根据喷嘴出料情况调整风压:边墙,

隧道施工控制点布网及测量方案模板

隧道施工控制点布网及测量方案

***隧道施工控制点布网及测量方案 一、测量依据 1、《高速铁路工程测量规范》; 2、设计院提供的平面控制网点及水准网点的内业资料; 3、对设计院提供的平面控制网点及水准网点的现场踏勘; 4、 ***隧道设计图纸。 二、工程概况 **客运专线**隧道位于****, 为双线铁路隧道。隧道穿越**市北中低山区, 线路起讫里程DK49+659.21~ DK52+167.77, 全长2508.56m, 其中里程DK49+659.21~ DK49+679、DK52+167.77~ DK52+155.77段为明衬段。洞身最大埋深约157m, 最小埋深约13m。纵坡为-15.7‰。隧道施工测量进洞导线为四等导线, 高程为4等水准测量。 三、施工工序流程 1、主要测量工作及仪器配置 ①平面控制测量 ②高程控制测量 ③放样洞内开挖断面、钢支撑定位 ④放样衬砌断面 ⑤贯通测量 复测及控制测量使用测量仪器表

2、测量人员配备及分工 作业队工程部设测量班, 架子队设测量组, 综合素质能达到独立胜任隧道工程的控制测量和隧道放样的水平。 作业队测量班设测量班长1人, 由具有专业资质的测量人员担任, 普通测量人员5人, 由经过培训的测量人员担任。架子队测量组设组长1人, 有具有专业资质的测量人员担任, 普通测量人员2人, 由经过培训的测量人员担任。见下表: 作业队测量班和架子队测量组实行班( 组) 长负责, 测量班负责对隧道施工测量工作进行指导, 测量组为隧道施工及时提供定位和服务。 平面测量和导线点的布控由作业队测量班完成, 并按开挖进度情况进行复检, 作业队测量班长负责测量组测量过程的监督和测量成果的复核, 随时做到监控测量, 测量组在测量时加强自检自核。 四、主要测量工作及内容

建筑工程施工控制网的布设

大型工业建筑工程施工控制网的布设 摘要:随着社会的发展与进步,工业生产工艺流程越来越复杂,工业建筑也越来越庞大。工业建筑施工控制网的布设对于现实施工生产显得更加重要。本文主要介绍大型工业工程施工控制网布设的有关内容。 关键词工业;施工;控制;布设; abstract: with the social development and progress, more and more attention to the layout of buildings for industrial control network, the layout of the buildings for industrial control network for the real life of great significance. this paper describes the large-scale industrial plant construction control network laid. keywords industry; plant; construction; control; laid; 中图分类号:[f287.2]文献标识码:a文章编号: 引言 大型工业建筑纵、横轴线和设备基础中心线定位,是现场施工测量工作的关键,它的精度直接影响施工质量和设备安装精度。因此,施工开始前,施工现场建筑物轴线网的布设显得尤为重要。要保证轴线网的精度,首先要保证整体首级控制网(基准控制网)的完备和有足够的精度。 1、工程概况

某水电站工程结构由引水枢纽和发电厂房两部分组成。引水枢纽包括压力前池、退水洞、进水口、压力管道等。压力前池与烟岗水电站(鸭嘴河流域梯级规划的第二级水电站)的尾水相接,压力管道空间结构为由一段竖井、两段斜井和三段平洞组成,总长1.2 km,高差600 m。测区占地面积约1 km2,高差约600 m,地面自然坡比约为1:l,地表局部植被生长茂盛,通视条件较差。 2、施工测量控制网布设方案 受地形通视条件限制,本工程采用导线网组网。根据各点之间的通视情况,兼顾外业观测精度要求,构建两个闭合环的环形导线网,其中g11--yx3和c2--c3两条边为辅助观测边。各网点兼作高程控制点。控制网布置见下图。 3、控制点施工要求 为了使工程测量控制网点保持在施工的全过程,控制点用棍凝土浇注,地质资料显示一8. 5 m以下是回填土,因此须在每个标桩下压人3根6 m长工字钢,以免沉降变形。根据现场实际情况,可把部分点记标注在稳定牢固的原基础和构件上,控制点位置要考虑挖填土方、浇灌混凝土对点变形无影响,特别注意网点及标高施工测量放线前的校核及与原有厂房柱的衔接。 4、施工控制网施测方案设计 4.1选点及埋石 选出的点位要求周围视野开阔、与其他点通视多、视线避开其他

隧道独立控制网布设技术设计方案

新建铁路 蒙西至华中地区铁路煤运通道 MHTJ-29标段 (DK1596+550~DK1658+293.5) 隧道独立控制网技术设计方案 中铁十五局集团有限公司蒙华铁路项目部 二〇一六年五月

目录 一、任务概况.................................................................... - 1 - 二、既有资料.................................................................... - 2 - 三、技术依据.................................................................... - 2 - 四、坐标及高程系统.............................................................. - 2 - 4.1、平面坐标系统........................................................... - 2 - 4.2、高程系统............................................................... - 3 - 五、隧道分布情况................................................................ - 3 - 六、人员及仪器配臵.............................................................. - 4 - 6.1、人员配臵情况........................................................... - 4 - 6.2、设备配臵情况........................................................... - 4 - 七、控制网点选埋要求............................................................ - 4 - 7.1、控制点的选点、埋设要求................................................. - 4 - 7.2、控制点的编号........................................................... - 5 - 八、控制网测量方法及精度指标.................................................... - 6 - 8.1、平面控制网测量方法及精度指标 ........................................... - 6 - 8.1.1、洞外平面控制网测量方法及精度指标 ..................................... - 6 - 8.1.2、洞内平面控制网测量方法及精度指标 ..................................... - 6 - 8.2、高程控制网测量方法及精度指标 ........................................... - 6 - 九、验前贯通误差估算............................................................ - 7 - 9.1、隧道贯通误差要求....................................................... - 7 - 9.2、平面验前贯通误差估算................................................... - 7 - 9.2.1、洞外GPS平面验前贯通误差估算 ......................................... - 7 - 9.2.1.1、小于4km的隧道洞外GPS平面验前贯通误差估算 ......................... - 7 - 9.2.1.2、大于4km的隧道洞外GPS平面验前贯通误差估算 ......................... - 8 - 9.2.2、洞内导线平面验前贯通误差估算 ......................................... - 8 - 9.2.2.1、小于4km的隧道洞内导线平面验前贯通误差估算 ......................... - 8 - 9.2.2.2、大于4km的隧道洞内导线平面验前贯通误差估算 ......................... - 9 - 9.3、高程验前贯通误差估算................................................... - 9 - 9.3.1、洞外高程验前贯通误差估算 ............................................ - 10 - 9.3.1.1、小于4km的隧道洞外高程验前贯通误差估算 ............................ - 10 - 9.3.1.2、大于4km的隧道洞外高程验前贯通误差估算 ............................ - 10 - 9.3.2、洞内高程验前贯通误差估算 ............................................ - 10 - 9.3.2.1、小于4km的隧道洞内高程验前贯通误差估算 ............................ - 10 - 9.3.2.2、大于4km的隧道洞内高程验前贯通误差估算 ............................ - 10 - 十、独立控制网的具体实施....................................................... - 11 -

隧道施工控制点布网及测量方案

***隧道施工控制点布网及测量方案 一、测量依据 1、《高速铁路工程测量规范》; 2、设计院提供的平面控制网点及水准网点的内业资料; 3、对设计院提供的平面控制网点及水准网点的现场踏勘; 4、***隧道设计图纸。 二、工程概况 **客运专线**隧道位于****,为双线铁路隧道。隧道穿越**市北中低山区, 线路起讫里程DK49+659.21~ DK52+167.77,全长2508.56m,其中里程DK49+659.21~ DK49+679 DK52+167.77~ DK52+155.77 段为明衬段。洞身最大埋深约157m最小埋深约13m纵坡为-15.7 %°。隧道施工测量进洞导线为四等导线,高程为4等水准测量。 三、施工工序流程 1、主要测量工作及仪器配置 ①平面控制测量 ②高程控制测量 ③放样洞内开挖断面、钢支撑定位 ④放样衬砌断面 ⑤贯通测量 复测及控制测量使用测量仪器表

2 作业队工程部设测量班,架子队设测量组,综合素质能达到独立胜任隧道工程的控制测量和隧道放样的水平。 作业队测量班设测量班长1人,由具有专业资质的测量人员担任,普通测量人员5人,由经过培训的测量人员担任。架子队测量组设组长1人,有具有专业资质的测量人员担任,普通测量人员2人,由经过培训的测量人员担任。见下表: 作业队测量班和架子队测量组实行班(组)长负责,测量班负责对隧道施工测量工作进行指导,测量组为隧道施工及时提供定位和服务。 平面测量和导线点的布控由作业队测量班完成,并按开挖进度情况进行复检,作业队测量班长负责测量组测量过程的监督和测量成果的复核,随时做到监控测量,测量组在测量时加强自检自核。 四、主要测量工作及内容

大型工业建筑工程施工控制网的布设-精选文档

大型工业建筑工程施工控制网的布设 : With the social development and progress, more and more attention to the layout of buildings for industrial control network, the layout of the buildings for industrial control network for the real life of great significance. This paper describes the large-scale industrial plant construction control network laid. Keywords industry; plant; construction; control; laid; 引言 大型工业建筑纵、横轴线和设备基础中心线定位,是现场 施工测量工作的关键,它的精度直接影响施工质量和设备安装精度。因此,施工开始前,施工现场建筑物轴线网的布设显得尤为重要。要保证轴线网的精度,首先要保证整体首级控制网(基准控制网)的完备和有足够的精度。 1、工程概况 某水电站工程结构由引水枢纽和发电厂房两部分组成。引 水枢纽包括压力前池、退水洞、进水口、压力管道等。压力前池与烟岗水电站(鸭嘴河流域梯级规划的第二级水电站)的尾水相接,压力管道空间结构为由一段竖井、两段斜井和三段平洞组成,总长1.2 km 高差600 rn 测区占地面积约1 km2高差约600 m, 地面自然坡比约为1:l ,地表局 部植被生长茂盛,通视条件较差。 2、施工测量控制网布设方案 受地形通视条件限制,本工程采用导线网组网。根据各点 之间的通视情况,兼顾外业观测精度要求,构建两个闭合环的环形导线网,其中G11--YX3和C2--C3两条边为辅助观测边。各网点兼作高程控制

特大桥施工控制网的布设-重要

特大桥施工控制网的布设 (作者:何江斌) 1、概述 黎南复线邕江特大桥全长836米,主跨(64+96+64米)为预应力钢筋混凝土连续梁,北岸引桥总长达512米。桥址处河面宽达300米。 在施工阶段,施工控制网的布设,主要是为保证桥轴线长度放样和桥梁墩台定位的精度要求,在施工后阶段,施工控制网还作为对桥梁进行变形观测的基准点。 2、施工控制网方案的选择 邕江特大桥跨河距离大,正桥桥轴线长相对中误差要求在1/50000以上,桥梁墩台中心定位在桥轴线方向误差应小于2cm, 值得注重的是,当桥梁位于曲线上时,应把交点桩、ZH、HZ点尽量纳入网中。当这些点落入江中或不便设站时,亦应在曲线两侧切线上各选两点作控制点,使控制网与线路紧密联系在一起,以平差后高精度的曲线实际转角作为曲线要素进行计算墩台的放样数据。 施工控制网分为两级布设:(如图) ( 2.1 主网——主桥四等边角网。观测网中所有内角及边长。将所有内角与边长均参与平差,即不用在平差中用角度传递边长,又避免了布设基线边的困难。 2.2 附网——一级闭合导线。以设计的已知方向边O1O2(即ZD6-1至

JD5-3)为起始边,将切线上I 、J 两点选入网中,布设为一级闭合环导线网。 3、施工控制网精度的确定 在施工控制网施测前,必须确定桥轴线长相对中误差的限差、控制网放样所需的点位精度。 3.1 桥轴线长相对中误差 3.1.1 主网中,D 点为已归化至已知方向边O 1O 2上的一个控制点,O 1D 即为主网的桥轴线长,长338.183米。 (1)主桥为64+96+64m 连续梁, 其跨间限差按规范取为:△l=±2mm ,n=3跨, 支座安装误差按规范取为:δ=±7mm 。 (2)对于预应力混凝土梁,长度拼装误差: △d=±L/5000(L 为梁长),每跨梁安装后的容许误差为: △D (32)=22δ+?±d =22 007.0500032+??? ??±=±9.5mm 主桥轴线全长的极限误差: M D =3)32(222??++??±D l n δ =35.9723222?++?±=±18.2mm 主桥轴线长的相对中误差(取1/2极限误差): 37160 133818322.182=?=D M D 3.1.2 邕江特大桥北岸引桥为预应力混凝土简支梁,长512米(32×16): 北岸引桥全长的极限误差 M D =16)32(2??±D =22165.9?±=±38mm 北岸引桥全长的相对中误差(取1/2极限误差): 26947 151********=?=D M D 3.1.3 根据以上计算,主网按四等网精度观测,桥轴线长的相对中误差为1/50000。附网(一级导线)按五等网精度观测,桥轴线长的相对中误差为1/30000。 3.2 控制网放样所需的点位精度 桥梁施工测量,控制点点位精度必须达到或超过放样所需的精度。由于控制点离墩台位置较远(特别是水中墩),放样又在有施工干扰时进行,不大可能增加测量次数来提高精度。因此,控制点误差对放样所引起的误差来说,应小到可以忽略不计的程度。

相关文档