文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电缆技术要求计划指标

低压电缆技术要求计划指标

低压电缆技术要求计划指标
低压电缆技术要求计划指标

项目编号:YDZTH20180682 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司中和供电所和顺古镇景区800kVA 景观型欧式箱变及其附属材料采购项目

招标文件

招标人:云南保山电力股份有限公司

招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司

2018年8月

第六章项目采购需求

一、采购货物规格型号、数量

二、交货地点:云南保山电力股份有限公司腾冲分公司指定地点落地交货。

三、交货时间:合同签订后20日历天。

四、质量要求:按国家相关标准,一次性验收合格。

(三)0.4kV电力电缆技术要求

说明:

1.所涉及到的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。同时填写技术规格偏离表。

2.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备,投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

货物需求一览表

说明:

1、本协议的工程范围包括合同要求提供的货物、图纸资料和各项服务。

2、卖方在合同供货范围内应负责电力电缆的设计、制造、工厂试验、包装与装车并将

设备发运到交货地点落地交货。

3、卖方应负责提供买方所需的图纸资料,必要时负责指导现场安装及现场试验。

4、供货范围为提供需求一览表中所列的货物,以及所需的备品备件、专用工具,由卖

方推荐并报价,买方签订合同时决定取舍并列入合同价款内。

5、对上述设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配、试验、包装、运输及保险、

现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段的质量检查、现场试验、试运行和验收进行招标。

6、货物报价:综合单价及总价包括设计费用、设备价、工厂试验、包装、运输保险、现场

安装指导和监督、现场试验、售后维修服务等费用,按招标文件提供的格式分项列报;

运输费用包括短途运输费、装卸费用、加固费用、铁路或公路运输费、保险费用等。7、电力电缆颜色采用计算机灰色。

第二部分技术要求

2.1.2 0.6/1kV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(内)双层钢带铠装聚乙烯护套(外)电力电缆

2.1.2.1.型式ZC–YJV

22 -0.6/1 kV ZC–YJLV

22

-0.6/1 kV

2.1.2.2.电压水平 0.6/1kV (U

/ U) 2.1.2.3.导体材料铜、铝

2.1.2.4.绝缘材料聚乙烯

2.1.2.5.导体允许最高温升 90?C

2.1.2.6.短路时导体允许最高温升 250?C

2.1.2.7.为阻燃型电缆

2.1.2.8.电缆芯数为4芯。

所有电缆都为交联聚乙烯绝缘。并应适于放置在电缆架上或有积水的地上和地下的电缆管及户外混凝土电缆沟内。

电缆及附件应为厂家的标准化设计,设计应符合本技术规范,各部件应能可靠运行。

2.2 电力电缆技术标准

电缆及附件应符合下列规范最新版本的相应技术要求。

2.2.1.高压电缆选用导则DL/T401-2002

2.2.2.电缆的导体GB/T 3956-1997

2.2.

3.电缆外护套GB 2952-1989

2.2.4.电线电缆电性试验方法 GB/T 3084.1-.16 -94

2.2.5.额定电压35kV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB12706.1-.3 –2002 2.2.6.额定电压等级为450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘电缆 GB502

3.1-.7 –97 2.2.7.额定电压等级为450/750V及以下的橡皮绝缘电缆 GB 503.1-.7 –97 2.2.8.电线电缆绝缘皮护套GB/T 759

4.1-.11 -87

2.2.9.额定电压等级为450/750V及以下的 IEC 227

2.2.10.聚氯乙烯绝缘电缆

2.2.11.绝缘电缆导体IEC 228

2.2.12. 有特殊保护的电缆外护套抗拉力试验 IEC 229

2.2.1

3.电缆在100%持续载流量下的计算IEC 287

2.2.14.电缆防火阻燃特性 IEC 331

2.2.15. 火灾情况下的电缆试验IEC 332

2.2.16.额定电压1kV至30kV的挤压固体介质绝缘电力电缆 IEC 502

2.2.17.电线电缆识别标志GB6995-1986

2.2.18.电线电缆交货盘 JBT8137-1995

2.2.19.电线电缆电性能试验方法 GBT3048

2.2.20.电缆的防火 GB12666.5-90

2.2.21.450/750V及以下电缆 GB9330

2.3 电力电缆技术要求

2.3.1额定电流

厂家应提供电缆的最大长期额定电流和导体运行的最高允许温度。厂家还应提供在运行时电缆允许过流量的详细数据和其它数据。

电缆的长期载流量应考虑到线路的通常条件。

2.3.2可靠性

所有的电缆设计应首先考虑长期连续载流运行,还要考虑现场通常的气温和气候下能安全运行,以及在系统故障和冲击条件下电压、电流和频率的变化。

2.3.3型号

电缆的型式试验应按IEC或GB标准进行。如果已进行过型式试验,应向甲方提交电缆的型式试验报告和电缆的额定参数。

2.3.4设计与制造

每个部件均应符合IEC或GB标准。

厂家应保证所有材料都符合要求 ,且能承受生产过程中的例行试验。

2.3.4.1 工艺

(1)导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9。

(2)挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。

(3)导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层,半导电层应均匀地包覆在导体上,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时,半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。标称厚度为0.70~0.8mm。

(4)绝缘标称厚度

薄绝缘厚度为2.5mm,普通绝缘厚度为3.4mm。1KV电力电缆按国家标准GB/T12706.1-2002执行

(5)绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层,半导电层应均匀地包覆在绝缘表面,表面应光滑,不应有尖角,颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽标称厚度为:1.0 mm。

(6)外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

2.3.4.2 成品电缆

(1)成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续500mm内无标志。

(2)电缆盘卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输,现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存10年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

单芯电缆最小弯曲半径为20(D+d)

其中:D—电缆实际外径;d—电缆导体实际外径

2.3.5防火保护

电缆的外护套应采用阻燃的材料制成,厂家需进行试验或提供先前的试验报告以证明材料的

有效性。电缆及其试验应符合GB或IEC标准。

2.3.6电缆长度

电缆应放置于电缆盘上,单根电缆的长度应使电缆盘有足够的强度满足运输条件的要求。电缆应以米为单位将长度标注在电缆外护层上。

2.3.7. 试验和试运行

所有电缆及其附件以及有关材料的检验和试验,应满足GB或IEC有关条款要求,这部分所列的试验是最起码的要求。

工厂的例行试验应满足本技术规范的要求。

厂家应按照本技术规范及GB或IEC完成型式试验,或向甲方提交具有权威性的令人满意的证明文件,表明所供的每一种电缆都已圆满地完成了型式试验。

厂家也应提供电缆附件的型式试验的详细资料。

厂家应按GB或IEC标准要求完成出厂、例行检验和试验,并向甲方提供检验和试验报告。

2.3.7.1 通则

提供的电缆必须按有关规定通过型式试验、抽样试验和出厂试验。所有质量试验应在经业主同意的国家认可的质量检验权威机构进行,并向业主提供由试验承担机构编写的试验报告。为满足本技术条件书要求的试验项目而需进行的试验所涉及的费用,均由投标商承担。

电缆在制造、处理、检试验验过程中,买方有权监造和见证,卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。在出厂和抽样试验前30天,卖方应预先通知买方,买方应在10天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证,则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交给买方。

2.3.7.2 型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验,或具有省级和市级的产品鉴定证书,则可用检测报告代替。如不符合,买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心(设在武高所)重做型式试验,费用由卖方负责。

2.3.7.3 抽样试验

抽样试验应按规程规范要求进行。并将试验报告提交买方。

2.3.7.4 出厂试验

中压交联电力电缆:每批架空绝缘电缆出厂前,制造厂必须对每盘架空绝缘电缆按本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外,还应汇总三份原件送达买方。

1kV电力电缆:按国家标准GB/T12706.1-2002执行。

2.3.8 包装及标志

2.3.8.1 有包装应符合JB/T 8137.1-95和JB/T8137.2-95的要求,具有良好的防潮、防震、防锈、防盗等保护措施,以确保电缆安全运抵现场而不因上述原因使导线受损,否则投标商将承担导线损坏、丢失的责任和经济损失。

2.3.8.2 电缆交货使用电缆盘,每盘电缆长度按需方定盘长提供,两端应有可靠的防水密封保护。

2.3.8.3 线盘的结构应能容载标准长度的架空电缆。最大总重应不超过5吨,线盘孔径应为90~100mm,线盘圆筒应以防潮的保护封皮覆盖。

1.3.8.4 每盘架空电缆只能为一根完整电缆。最外层电缆与外面保护板的内表面之间的最小距离为75毫米。

2.3.8.5 电缆盘外筒应覆盖化学稳定性并防水的材料并与电缆盘边缘捆紧或粘牢,这些材料至少应有0.6mm厚并牢固地粘附在电缆盘上。电缆盘外层包装须用25mm厚度的木条密封,每根电缆间用牛皮纸垫隔。使用的包装材料应具有化学稳定性,在任何时候均不应伤害电缆。

2.3.8.6 每盘电缆的两端应当可靠固定,电缆外端还应拉紧使内层导线不松动。电缆应均匀而且紧密地绕在电缆盘上,每卷紧贴前一卷,每层的第一和最后一卷应紧贴在电缆盘边上。由下层转到向上的另一层时,应尽量少留空隙。

2.3.8.7 电缆盘侧面应使用不能抹除的油漆和采用模板印刷下列显著易读的标志。标记应清楚和正确,以保证安全地运抵目的地,并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。

?架空电缆型号及规格

?电缆实际长度

?毛重及净重

?工厂线盘组编号

?到达目的地

?合同号及收货人

?表示滚动向的箭头

?技术监督部门检验标记

?制造厂名及符号

?生产日期

?工程名称:

?出厂检验合格证:每一线盘均应悬挂防水的出厂检验合格证书。

2.3.9 运输

投标商应采取可能的预防措施以防止电缆在运输中的损坏。装载材料的车辆应清洁并清除任何可能损坏材料的无关物品。

要求线盘立放,不允许平放。

2.4 其它

实行质量“三包”(包退、包换、包修)三包期为设备投运后2年。严禁使用松树木材包装货物

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 ................................................................................... 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求 ................................................................................... 错误!未定义书签。3使用环境条件表.................................................................................... 错误!未定义书签。 4 试验 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 包装及运输 ........................................................................................... 错误!未定义书签。

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=)到35kV(Um=)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 设备名称1kV交联电缆 系统额定电压:1kV及以下 电缆额定电压(U0/U):1kV 额定频率:50Hz 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

VV、VV22电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 4.1 导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压0.6/1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。 4.4 铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

低压电缆允许载流量表

低压电缆允许载流量表 发布日期:[2013-5-3] 共阅[412]次 低压电力电缆在工业生产中,对工业生产有着重要的意义。目前,低压电力电缆被广泛应用到各个工业生产中。本文将对低压电力电缆的主要特点进行简述。 低压电力电缆常见基本型号有哪些: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有:预分支电缆,加F(或YF);辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 低压电力电缆规格有哪些: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

低压电缆允许载流量表: 型号 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 芯数 单芯 3-5芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 ○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ 导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称 截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... (630) 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度 40 25 40 25

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 技术参数及要求 (12) 标准技术参数............................................................................................................................ 33使用环境条件表 (44) 5 ............................................................................................................................................ 试验5. 低压电缆分支箱技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数及要求 2.1 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90%

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

低压电线电缆技术规范

低压电线电缆技术规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

南方电网公司低压电线电缆技术规范 1 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压U /U为1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低 O 压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/ GB/T3956-2008电缆的导体 GB/电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/额定电压1kV(U m =~35kV(U m =挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压 1kV(U m =和3kV(U m =电缆 GB/ GB/在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定 电压及以下电缆 GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则 GB50217-2007电力工程电缆设计规范 GB50054-1995低压配电设计规范 JB/T8137-1999电线电缆交货盘 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线 用电缆电线 JB/额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软 电线 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆 3 术语与定义 3.1 额定电压 电缆设计和运行的基准电压,用U O/U(U m)表示,单位V或kV。 U O-任一相导体和“地”(金属屏蔽、金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U-多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。 U m-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

低压电力电缆技术协议书范本

低压交联聚乙烯绝缘电力电缆 技术协议

1 总则 1.1 本技术协议适用0.6/1kV电力电缆,提出了该0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书的“差异表”中。 1.4 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。 1.6 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电 力电缆及附件第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956-2008 电缆的导体 JB/T8137-1999 电线电缆交货盘 GB6995-2008 电线电缆识别标志 GB/T18380.1-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的 垂直燃烧试验方法 GB2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 GB5589 电缆附件试验方法 GB6995 电线电缆识别标志 GB50217 电力工程电缆设计规范 3. 使用条件 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:YJV-0.6/1kV 3.1 环境条件 供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。

低压电缆技术规范标准

低压电线电缆技术规范 1 范围 1.1 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 1.2 本规范适用于交流额定电压U O/U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/T 2952.1-2008 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.2-2008 电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T 2952.3-2008 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用 无护套电缆 GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用 护套电缆 GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软 线) GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(U m=1.2kV)~35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及 附件第1部分:额定电压1kV(U m=1.2kV)和3kV(U m=3.6kV)电缆GB/T 18380.3-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验

电线电缆技术参数

电线电缆技术参数 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、产品标准 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 二、适用范围 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 三、使用特性 ●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。 ●电缆导体的允许长期最高工作温度: 60227IEC07(BV-90)…………………………90℃ 60227IEC08(BV-90)…………………………90℃ 其它型号For other types …………………70℃ ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ●电缆弯曲半径: D≤25mm (4) D>25mm (6) (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数 60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 导体标称截面 mm2导体种 类 绝缘厚 度 mm 平均外径上 限 mm 电缆近似重 量 kg/km 铜导体最大电阻 Ω/km最小绝缘电 阻 MΩ.km 不镀金 属 镀金属 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 4001 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 6.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 33.5 19.41 20.13 30.74 32.6 45.4 47.1 64.8 66.7 107.9 113.0 170.4 267.7 361.3 490.2 690.7 954.2 1190.3 1464.6 1835.6 2402.3 3005.4 3828.0 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.091 0.0754 0.0601 0.0470 12.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 0.0475 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0065 0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028

低压电力电缆规格型号说明用途

低压电力电缆,常见基本型号: VV---- 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(hu4 tao4)(铜芯)电力电缆; YJV--- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 假如是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有: 预分支电缆,加F(或YF); 辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQYZYC(YQWYZWYCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 规格: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不(xin fen deng jing yu bu)等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标(xian4 an4 guo2 jia1 biao1)准,如4*185+1*95或3*185+2*95。 一、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:适用于固定敷设在交流50HZ,额定电压0.6/1千伏及以下输配路线上(qian1 fu2 ji2 yi3 xia4 shu1 pei4 lu4 xian4 shang4)。 chongyouxi@https://www.wendangku.net/doc/8410586098.html, 2、特点:电缆除具有可靠的电气性能外,还具有较强的防止化学腐蚀性,耐酸,碱和有机溶剂,电缆不受敷设落差的限度,可在任何落差甚至垂直的场合敷设。 3、工作温度:0℃~ +70℃

相关文档