沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

套管机说明书

AiSHi-880 全自动套管机操作指南

总述 本机器时为了单端型铝电解电容器而设计制造的自动化生 产设备。能自动完成套胶功能。 ※本机械为组立工序完成后,自动套上印有商标及规格等的 胶管,加以热缩。 ※此机械之各组件及磨具皆采用耐磨损、耐腐蚀之特殊钢材 与硬化不锈钢材加工精制而成。各传动轴之轴承亦是采用原装配 件,另传动连杆则配合方向轴承,使整部机械传动组立减小因而 降低杂音,使其发挥高性能之准确性。 ※本机械是属专用机型,只限制外形,长度可以有限度之调整。 ※本机械结构是以精密机械原理,配合高可靠PLC电路及控制回路相互组成,在运转中欠缺任何材料或异常状态时,皆能自动等料或停止,同时更能显示任何缺料之指示灯。更附有极准确之计数设备。 ※本机械结构精巧,操作简便,保养容易、驾动率高、外观精美。 ※本机械经过益阳艾华技术人员不断经验积累及持续地改

进。在原机械基础上更具有操作性和耐磨性。 目录 一、机台安装......................................................... . (1) 二、操作说明......................................................... . (2) 三、自动套胶机面板操作说明 (3) 四、电气线路图I/O对照 (4) 五、故障分析......................................................... . (7) 六、维护与保

养......................................................... (13)

swagelok SNOOP安全技术说明书

SNOOP? 2006年1月1. 产品确认 SNOOP?: 检漏液仅用于外部表面。最佳使用温度在-3℃和 93℃(27℉和 200℉) 之间。 制造商: 紧急联系人: 世伟洛克公司Chemtrec (800) 424-9300 29495 F.A. Lennon Dr. Solon, Ohio 44139 电话: (440) 349-5600 2. 成分 成分CAS # WT% PEL 水7732-18-5 >95 无适用数据表面活性剂无适用数据<5 无适用数据 3. 危害健康信息 ?欧共体危险小组..............................................无. ?对人或环境所造成的特殊危险......................无 ?LC50/LD50 ........................................................无适用数据 侵入途径 皮肤接触皮肤吸收眼睛接触吸入食入否否是否是 4. 急救措施 ?如果吸入 (过度): 不可能被吸入。 ?与皮肤接触之后 (过度): 用肥皂和水进行彻底清洗。如果产生了强烈的刺激, 请寻求医护人员的帮助。 ?误入眼睛之后: 用水彻底清洗15分钟,请寻求医护人员的帮助。 不要用手揉眼睛。 ?如果吞入: 不可能引起疾病,如果有必要请寻求医护人员的帮助。?医学资料: 未知。

SNOOP? 2006年1月5. 防火措施 ?合适的灭火剂: 不适用。. ?不合适的灭火剂: 尚无。 ?由材质或准备工作自身, 尚无。 由产品燃烧或所形成的气体 引起的特殊危险 无。 ?其它信息: 自燃UEL LEL 敏感性无适用数据无适用数据无适用数据无适用数据 6. 意外事故预防措施 ?人员保护措施: 在必要时对眼睛和手进行保护可以将过度曝露的危险降到最低。?环境保护措施: 不需要。 ?清洁措施: 使用具有良好吸附性的材料清洁溅出的液体。 ?其它信息: 无。 7. 处理和储存 ?安全信息: 无。 ?防火防爆方面的保护信息: 无。 ?其它信息: 储存在一个冷却且干燥的环境中以便使产品的性能达到最优化。8. 曝露控制和人员保护 ?保护人员的预防措施: 不需要。 ?呼吸保护: 不需要。 ?手部保护: 建议使用橡胶手套以便将曝露程度降到最低。 ?眼睛保护: 由于SNOOP? 检漏液可能会溅入眼睛,建议戴眼镜。 ?皮肤保护: 使用后请洗手。 9. 物理和化学特性 外观气味pH 密度蒸汽压力无色液体无味 6.75 +/- 0.75 1.0 gm/cm3无适用数据沸点溶点闪点可燃性爆炸性212°F/100°C 无适用数据无适用数据无适用数据无适用数据

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

头孢说明书

头孢说明书 头孢克肟分散片是一种抗生素,属于第三代头孢菌素,抗菌谱比较广,对于大部分的革兰阳性菌和阴性菌都有抗菌活性,特别是对于肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌以及沙雷氏菌等都有较强的抗菌作用。在临床上可以广泛的用于敏感菌所引起的多部位的感染,包括呼吸系统的感染、泌尿生殖系统的感染、中耳炎、鼻窦炎、胆囊炎、胆管炎等多部位感染的治疗。头孢克肟分散片在口服时注意可以加水分散之后口服,或者含于口中含服或者吞服,一般成人是一次服用一片,一天服用两次,感染严重的话可以一次服用两片,一天服用两次。 头孢菌素:共性: 1.交叉过敏:有β-内酰胺类类药物过敏性休克史者不可应用。 2.本人或双亲、弟兄有易引起支气管哮喘、皮疹、荨麻疹等过敏症状体质患者慎用。 3.经口摄食不足患者或非经口维持营养患者、全身状态不良患者(有时会出现维生素K缺乏症状,故应注意观察)慎用。 4.与氨基糖苷类有协同杀菌作用。 5.与氨基糖苷类药合用可增加肾毒性;与呋塞米等强利尿剂合用可增加肾毒性。 6.对有黄疸的新生儿,使用本品会增加发生疸红素脑病的危险。 7.长期使用可引起菌群失调。 8.服用过多剂量的头孢菌素会导致大脑受刺激及引起惊厥。 9.可能影响肠道菌群,导致雌激素重吸收减少并降低合并使用口服避

孕药的疗效。 10.与氨基糖苷类、喹诺酮类、质子泵抑制剂、万古霉素、氨茶碱、氨溴索、维生素B6等有配伍禁忌。 第一代头孢菌素 【头孢氨苄】 1.脓液药物浓度与血药浓度基本相等,关节腔渗出液中药物浓度为血药浓度的50%,胆汁中药物浓度为血药浓度的1~4倍。 2.口服,一日4次,一日总量不超过4g。不宜用于重症感染。 3.食物对血药峰浓度和半衰期无明显影响。 【头孢羟氨苄】 1.头孢羟氨苄自胃肠道的吸收较头孢氨苄和头孢拉定缓慢,但血药浓度较后二者持久。 2.骨骼、肌肉和滑囊液中的浓度分别为同期血清浓度的23%、31%和43%。胆汁中浓度一般较血清浓度为低。 3.口服,一日2次,一日总量不超过4g。 4.食物对血药峰浓度和半衰期无明显影响。 【头孢拉定】 1.在心肌、子宫、肺、前列腺和骨组织中皆可达有效浓度,在肝组织中浓度与血清浓度相等,但在脑组织中含量较少。 2. 注射用头孢拉定中含有碳酸钠,因此与含钙溶液(林格氏液、乳酸盐林格氏液、葡萄糖和乳酸盐林格氏液)属配伍禁忌。 3.口服,一日4次,一日总量不超过4g。

套管头的工作原理及失效分析

套管头的工作原理及失效分析 摘要:在钻井作业和油气测试过程中,必须安装一套安全可靠的井口装置,以便能有效地控制井内作业和生产。套管头属于井口装置的基础部分,是安装在套管管柱上端用来悬挂各层套管管柱、密封各层套管之间的环形空间并能为防喷器组、采气树等其他井控设备提供标准连接、为各种特殊作业提供套管环空出入接口的一种永久性石油、天然气井口装置。 主题词:井口装置套管头密封环空连接 ·前言 过去,我国各油气田很少使用套管头,在五十年代只有玉门、四川等少数油气田用过国外进口的卡瓦式套管头。从六十年代起,我国普遍采用焊环形铁板而不采用套管头。对于浅井和低压井来说,焊环形铁板也可以起到密封套管环形空间和悬挂套管的作用。但是,由于井深的增加,套管柱对环形铁板的载荷加重引起了环形铁板的严重变形,密封性能和悬挂能力都大大降低,严重影响了井身的质量。特别是近年来,能开发的低压浅井越来越少,采气井口装置面临的工作环境极为严酷。 对于四川地区来说,主要以天然气为主,天然气中的水分,硫化物,二氧化碳等含量也不相同,有时井口装置还处于高压下工作,这就对我们井口装置提出了更高的要求,能在高温、高压、高含硫等恶劣环境下提供可靠的密封性能。同样,为了保证井身的安全,在深井中越来越多地使用P110、13Cr110、TP125、140V等高钢级套管,焊接性能差,焊接后很容易因为焊接应力而开裂。特别是高气压井及含硫化氢的气井,对焊口非常敏感,常因氢脆断裂导致焊口质量不高。同时,焊环形铁板的井口,套管环形空间与地面是不相通的,没有用

以引水引气挤水泥的旁通管线,在实施高压酸化压裂作业时没有平衡液体的通道。就是在这种情况下,能适应各种恶劣环境且安全可靠的套管头井口装置逐步发展并取代原始的焊环形铁板。 ·1、套管头简介 根据套管头与表层套管的连接方式可将套管头分为焊接式、螺纹式、卡瓦式,配用套管悬挂器有卡瓦式和芯轴式两种,侧出口的连接方式有螺纹式、栽丝法兰式和法兰式,通常在套管四通的底部设有套管二次密封机构和密封测试口。通常,随着井深的增加,需要封隔井下地层的层数增多,下入井内的套管长度也相应增加。因此,套管头有单层、双层和三层之分。 常用单层套管头基本参数见表1-1 常用双层套管头基本参数见表1-2 常用三层套管头基本参数见表1-3 表1-1 单层套管头基本参数

套管换热器说明书中英文对照

四平市巨元换热设备有限公司 SIPING JUYUAN HEAT EXCHANGE EQUIPMENT CO., LTD. 套管式换热器 使用说明书 OPERATION MANUAC FOR JACKETED PIPE HEAT EXCHAN GER 四平市巨元换热设备有限公司 Siping Juyuan Heat Exchange Equipment Co., Ltd. 地址:吉林省四平市南环西路5号 Add:No5,Nanhuan West Road, Siping city, Jilin Province 电话: (0434) 3265455 3265740 3265841 巨元集团Tel: (0434) 3265455 3265740 3265841 JUYUAN GROUP 传真: (0434) 3265455 3265740 Fax: ( 0434) 3265455 3265740 邮编: 136000

套管式换热器使用说明书 JACKETED PIPE HEAT EXCHANGER OPERATION MANUAL 目录 Contents 1.概述 (1) Brief Introduction 2.工作原理及结构特征 (1) Structural Features And Working Principles 3.型号及其意义 (1) Type And Indication 4.安装 (2) Installation 5.试车 (2) Trial Operation 6.使用与维护保养 (3) Operation And Maintenance 7.受压原件的检验和水压试验 (4) Inspection Of Pressurized Component And Hydraulic Test 8.故障与排除 (5) Failure And Debugging 9.其它 (5) Others 说明..................................................................................... (6) Notes 四平市巨元换热设备有限公司. 巨元集团

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

IP Camera User Manual(网络摄像头使用说明书-英文版)

Vilar IP Camera VS-IPC1002 User’s Manual

Index 1INTRODUCTION.............................................................................- 1 - 1.1W ELCOME TO THE V ILAR IP C AMERA (1) 1.2P ACKAGE C ONTENTS (1) 1.3I DENTIFY VS-IPC1002 (2) 1.3.1VS-IPC1002Views....................................................................- 2 - 1.3.2Indication and Operation..........................................................- 4 -2FUNCTIONS AND FEATURES........................................................- 10 - 2.1B ASIC F UNCTIONS (10) 2.2A DVANCED F EATURES (10) 3SYSTEM REQUIREMENT...............................................................- 11 -4SETUP PROCEDURE......................................................................- 12 - 4.1VS-IPC1002P OWER &N ETWORK C ONNECTION (12) 4.2R OUTER/S WITCH/H UB/X DSL M ODEM C ONNECTION (13) 4.3U SE IPC AM S EARCH T OOL TO SETUP VS-IPC1002 (14) 4.4V IEW V IDEO ON W EB B ROWSER (16) 4.5S ETUP VS-IPC1002 ON W EB (22) 4.6M OUNTING THE VS-IPC1002 (22) 5SYSTEM CONFIGURATION...........................................................- 24 - 5.1S YSTEM STATUS (24) 5.2U SER M ANAGEMENT (25) 5.3N ETWORK (26) 5.4D ATE AND T IME (27) 5.5V IDEO (27) 5.6JPEG E NCRYPTION (28) 5.7E-MAIL (29) 5.8FTP (30) 5.9S ENSORS AND M OTION D ETECTION (31) 5.10S CHEDULER T RIGGER (31) 5.11S YSTEM M AINTENANCE (32) 5.12S YSTEM L OG (32) 5.13G UEST Z ONE (33) 6VISIT VS-IPC1002 OVER INTERNET............................................- 34 - 6.1WAN IP A DDRESS (34) 6.2N ETWORK A DDRESS T RANSLATION (NAT) (35) 6.3P ORT F ORWARDING (35) 6.4D EFAULT G ATEWAY (36) 6.5A CCESSING M ULTIPLE C AMERAS ON THE I NTERNET (36) 6.6D YNAMIC D OMAIN N AME S ERVICE (DDNS) (37) 6.7C ONFIGURATION E XAMPLE (38)

套管头技术要求(标准)

标准套管头技术要求 一、执行标准:SY/T5127-2002 二、材料:35CrMo锻件 三、材料物理机械性能: (1)C%:~ (2)Si%:~ (3)Mn%:~ (4)P%:≤ (5)S%:≤(6)Cr%:~ (7)Mo%:~ (8)断面收缩率%:≥50 (9)延伸率%(δ5):≥14 (10)抗拉强度N/m m2:≥860 四、检测项目及要求: 1、单级套管头: (1)13 3/8″(10 3/4″、9 5/8″)×5 1/2″(7″)-35Mpa (2)13 3/8″(10 3/4″、95/8″)×5 1/2″(7″)-70Mpa

2、双级套管头: (1)13 3/8″×9 5/8″×5 1/2″(7″)-70MPa (2)13 3/8″×9 5/8″×5 1/2″(7″)-35MPa

五、套管头结构 1、单级套管头结构如图1 2、双级套管头结构如图2

六、售后服务 1、套管头安装时厂家服务人员应及时到井; 2、套管头安装应在各层固井施工完之前到井,指导井队进行套管头安装作业; 3、完井套管的切割、注塑按使用井队或固井方要求时间及时到井; 4、套管头在使用中出现问题导致事故,由厂家负应有责任,并赔偿损失; 5、套管头使用保质期为5年,保质期出现问题由厂家进行整改或更换。 七、其它要求 1、标志 产品包装上应有明显的标准,表明产品名称、商标、型号,公司名称、地址、电话,生产日期,保质期,产品执行标准编号,“怕晒”、“怕雨”等图示标志 2、标签 产品合格证上应有:检验员代号,检验合格印章,检验日期。 3、使用说明书

使用说明书应有包括:产品用途,性能简介,使用方法,涉及安全环保的注意事项。 4、包装 产品采用木质箱子包装 5、运输 运输过程中应做好防碰,防止产品有损伤、变形等情况。 6、贮存 贮存过程中应处于干燥条件下。

套管塑料模具设计说明书

《套管塑料模具设计》 毕业设计说明书 设计题目:套管塑料模具设计 学生姓名:朱宏栋 学号:201304040219 系别:机电工程系 专业班级:机电模具2班 指导教师:吴光辉 起止时间:2015年12 月21日——2015年12 月28 日

目录 套管塑料模设计 (3) 1、塑件的工艺分析 (4) 1.1、塑件的原材料分析 (4) 1.2、塑件的尺寸精度分析 (4) 1.3、塑件表面质量分析 (5) 1.4、塑件的结构工艺分析 (5) 2、成型设备选择与塑件注射工艺参数确定 (6) 2.1、计算塑件的体积 (6) 2.2、注塑机的初步选择 (6) 2.3、塑件注射工艺参数的确定 (6) 3、注射模的结构设计 (7) 3.1、分型面的选择 (7) 3.2、型腔数目的确定及型腔的排列 (7) 3.3、浇注系统的设计 (8) 3.4、型芯、型腔结构的确定 (9) 3.5、推件方式的选择 (10) 3.6、侧抽芯机构设计 (10) 4模具设计有关尺寸计算(型芯型腔图如下) (11) 型芯 (12) 4.1型腔和型芯工作尺寸计算 (12) 4.2、抽芯机构零件设计与计算 (13) 4.3、模板尺寸设计 (15) 4.4、导向机构的设计 (15) 5、冷却系统的设计 (15) 6、注射机有关参数的校核 (16) 6.1、注射压力校核 (16) 6.2、安装尺寸校核 (16) 6.3、最大行程校核 (16) 6.4、推出装置校核 (16) 7、模具装配图 (17) 设计小结 (17) 参考文献 (18)

套管塑料模设计 摘要:本设计分析塑料的特性及其对注塑工艺的影响,介绍了套管塑料模具主要零部件的尺寸计算方法,注塑模结构及工作过程。根据套管零件的特点确定了塑料模结构,达到了塑件的尺寸精度。 针对塑件脱模过程中的难点,设计了一种非常规抽芯的塑料模结构,并对模具设计与制造中的一些关键问题加以详述。同时对浇注系统,顶出机构也作了简要说明。 关键词:注塑模;设计;套管;抽芯机构;侧向抽芯 前言: 随着中国当前的经济形势的高速发展,在“实现中华民族的伟大复兴”口号的倡引下,中国的制造业也蓬勃发展;而模具技术已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志之一,模具工业能促进工业产品生产的发展和质量提高,并能获得极大的经济效益,因而引起了各国的高度重视和赞赏。在日本,模具被誉为“进入富裕的原动力”,德国则冠之为“金属加工业的帝王”,在罗马尼亚则更为直接:“模具就是黄金”。可见模具工业在国民经济中重要地位。我国对模具工业的发展也十分重视,早在1989年3月颁布的《关于当前国家产业政策要点的决定》中,就把模具技术的发展作为机械行业的首要任务。 近年来,塑料模具的产量和水平发展十分迅速,高效率、自动化、大型、长寿命、精密模具在模具产量中所战比例越来越大。套管注射模具就是将塑料先加在注塑机的加热料筒内,塑料受热熔化后,在注塑机的螺杆或柱塞的推动下,经过喷嘴和模具的浇注系统进入模具型腔内,塑料在其中固化成型。 本次课程设计的主要任务是塑料模具的设计,也就是设计一副注塑模具来生产插套管塑料件产品,以实现自动化提高产量。针对套管塑料模的具体结构,通过此次设计,使我对模具的设计有了较深刻的认识;同时,在设计过程中,通过查阅大量资料、手册、标准等,结合教材上的知识也对注塑模具的组成结构(成型零部件、浇注系统、导向部分、推出机构、侧抽机构、模温调节系统)有了系统的认识,拓宽了视野,丰富了知识,为将来独立完成模具设计积累了一定的经

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

变压器套管的故障原因及处理方法

变压器套管的故障原因及处理方法 变压器作为电力输送环节中非常重要的一个环节,在使用的过程中,需要格外注意,而变压器的管套,起着保护变压器的作用,但是变压器的套管长期放置于户外,日晒雨淋,时常会发生故障,严重影响变压器的使用寿命,因此在实际的工作中,需要格外注意,本文就简单介绍变压器套管故障的主要原因及解决的方法。 变压器套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。套管密封失效的原因主要有两个方面:一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够;二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。 遇到这种故障,一般的处理方法为,在起吊﹑卧放﹑运输过程中, 套管起吊速度应缓慢,避免碰撞其它物体;直立起吊安装时,应使用法兰盘上的吊耳,并用麻绳绑扎套管上部,以防倾倒;注意不可起吊套管瓷裙,以防钢丝绳与瓷套相碰损坏;竖起套管时,应避免任何部位落地;套管卧放及运输时,应放在专用的箱内。安装法兰处应有两个支撑点,上端无瓷裙部位设支撑点,尾部也要设支撑点,并用软物将支撑点垫好。套管在箱中应固定,以免运输中窜动损伤。

在套管大修的装配中应特别注意以下几点:防止受潮。装配中除要有清洁干燥的条件以外,最好能在40-50℃温度下进行组装。因为电容芯子温度高出环境温度温度10-15℃时能减少受潮的影响,所以最好在组装前将套管的零部件和电容芯子加热到70-80℃,保持3-4h,以便排除表面潮气,尽可能在温度尚未降低时装配完;套管顶部的密封。 套管引线是穿缆式结构,如果顶部接线板、导电头之间密封不严密,雨水会沿套管顶部接线板、导电头及电缆线顺导管渗入变压器内部。水分进入变压器引线根部,将会导致受潮击穿,造成停电。为避免这种情况,必须用螺栓压紧,保证密封;中部法兰的小套管。电容屏的最外层屏蔽极板即接地电屏,用一根1.5mm2的软绞线,套上塑料管引到接地小套管的导电杆上,此套管叫测量端子,装配时要注意小套管的密封和引出软线的绝缘。检修时,应将套管水平卧倒,末屏小套管朝上,卸开小套管即可检查末屏引线等情况,还可以作相应的修理。在套管运行和作耐压试验时,其外部接地罩应良好接地;均压球调整应适当。 变压器的维护人员在日常的工作中,除了以上的几个方法之外,还需要对变压器的套管进行一些日常的清洁防雨等维护,并且在故障发生后做好相应的记录,做到有备无患。同时,在日常工作中,应当及时对变压器进行巡查,以防范于未然。

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

注射用头孢他啶说明书

亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档注射用头孢他啶说明书,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 注射用头孢他啶说明书 注射用头孢他啶又叫复达欣是一种白色至淡黄色的粉剂。下面是我们整理的,希望对大家有所帮助! 注射用头孢他啶商品介绍 通用名:注射用头孢他啶 生产厂家:葛兰素史克制药(苏州)有限公司 批准文号: 药品规格:1g/瓶 药品价格:¥78元 注射用头孢他啶又叫复达欣是一种白色至淡黄色的粉剂。每克含钠近52mg,116mg的头孢他啶五水合物相等于100mg的头孢他啶游离酸。 药代动力学 肌注给药500mg和1g后,可迅速达到高血药浓度18mg/L和

37mg/L,静脉注射500mg、1g和2g,5分钟后平均血浓度为46mg/L,87mg/L和170mg/L。肌注或静注8-12小时后,血中有效浓度仍然存在,血清半衰期约为1.8小时。复达欣的血清蛋白结合率较低,约为10%左右。头孢他啶在体内不代谢,以其原形经肾小球滤过而排泄,在24小时内,将近80-90%的剂量从尿中排出,少于1%的剂量通过胆汁排泄,故明显地限制了进入肠道的药量。复达欣在组织中,如骨骼、心脏、胆汁、痰液、房水、滑囊液、胸膜液及腹膜液中可达到MIC的浓度。头孢他啶易于通过胎盘,但难于通过正常的血脑屏障,在无炎症的情况下,脑脊髓液中药物浓度很低,当脑膜有炎症时,脑脊液中的药物浓度可达4-20mg/L或以上。 用法用量 成人一般给予1g/次,每日3次或2g/次,每日2次肌注或静注。严重感染可增至2g/次,每日2-3次。囊性纤维化的成人100-150mg/kg体重/日,分3次给药,大剂量9g。2个月以上的儿童30-100mg/kg体重/日,分2-3次给药,严重感染时给予50mg/kg体重/次,每8小时一次,大剂量为6g/日。2个月以下的婴儿和新生儿25-60mg/kg体重/日,分2次给药。有免疫缺陷或脑膜炎的儿童50mg/kg体重/次,每日3次,大剂量为6g。老年人每日剂量不应超过3g。肾功能不全者可参照下表减量使用:

变压器套管使用说明书

FGRB(D)(L)W玻璃钢电容式变压器套管 安装使用说明书 天威瑞恒高压套管

一、产品简介 变压器套管是将变压器部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求: (1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。 (2)必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。 (3)外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。 我公司研制的“玻璃钢电容式变压器套管”是采用新型材料和制造工艺技术而研制出的一种干式复合绝缘的套管,此套管的特点是无油、非瓷、体积小、重量轻,维护简单;硅橡胶复合外套防污性能优异,可用于重污秽区;由于沿面电压分布均匀且采用了有机合成材料作外护套,对提高污闪电压有显著效果。 我公司生产的FGRB(L)W-126及FGRB(L)W-252玻璃钢电容式变压器套管于2007年3月通过了中国电力企业联合会组织的鉴定,经专家鉴定:产品具有独创性,处于国际领先水平。 本产品的技术指标为: 额定电压为:24、40.5、72.5、126、252 kV 额定电流为:100 ~ 5000 A 二、产品型号说明 变压器套管产品代号编制如下: F G R B (D) (L) W — (XXX / XXX) (1~4) 污秽等级 额定电流 额定电压 防污伞裙 CT代号 短尾型 变压器套管 电容式 干式 复合绝缘三、使用条件

1.此套管适用于海拔1000m及以下地区,当海拔超过1000m时,技术条件由双方另议。 2.最高环境温度不超过+40℃,最低环境温度不低干-45℃,当超过该温度围时,技术条件由双方另议。 四、性能试验 按国标GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》的要求,己通过了下列型式试验: 1.高压试验 2.介质损耗因数tanδ:在1.05U m/ 3 下不大于0.4%。 3.局部放电试验:在1.05U m/ 3 下测量,放电量不大于5pC;在U m下测量,放电量不大于10pC。 4.测量端子60s耐受电压试验:3kV/1min耐压通过。 5.测量端子电容量及介质损耗因数tanδ:电容量不大于10000pF,tanδ3kV下测量不大于5%。 6.密封性试验:0.3MPa/20min无任何泄漏现象。 7.温升试验:套管长期施加额定电流I r±2%至稳定后,导芯温度不超过100℃。 8.热短时电流耐受试验:据GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》要求,套管能耐受热短时电流I th为25倍的额定电流I r,持续时间为2s。若用户需要不同于本规定的I th时,则由双方协定商定。如套管计算温度不超过180℃,则认为套管能承受I th的标准值,此项试验可以免做。 9.弯曲负荷耐受试验:已经承受下表的弯曲耐受负荷而无损坏。 单位:N