1 阀门定位器的工作原理

西门子生产的SIPART PS2定位器是一种数字化、高集成度的微处理器,由外部壳体、印刷电路板、阀位反馈系统、接线端子盒、气路控制和放大设置等部分组成。其工作原理为:采用微处理器对PLC输出的控制信号、阀门位置的反馈信号进行比较。当微处理器在检测中发现有偏差时,它就能根据偏差大小、方向,主动利用程序实现控制压电阀,再通过压电阀调节执行机构气室的进气量。对于单作用的执行机构而言,需要输出1路气动信号;对于双作用执行机构,需要输出2路气动信号。

2 海水淡化的主要控制对象和目标

海水淡化的主要控制对象和目标分为以下8方面:①海水淡化第七效浓盐水液位的控制。浓盐水排放管线上有自动调节阀WB20V2,可通过它实现第七效浓盐水液位变送器WB10L2

值的恒定。②海水淡化第一效冷凝水液位的控制。冷凝水排放管线配备有自动调节阀

WC20V2,可通过它确保第一效冷凝水液位变送器WC10L2值的恒定。③海水淡化真空喷射器动力蒸汽温度的控制。过热减温冷凝水管线上的自动调节阀WC60V1,能使真空喷射器动力蒸汽温度变送器WM30T1值保持恒定。④海水淡化末效蒸馏水液位的控制。蒸馏水排放管线上设置了自动调节阀WD20V2,能使冷凝器蒸馏水液位变送器WD10L2值保持恒定。⑤海水淡化1#热压缩器LP蒸汽入口压力的控制。通过LP蒸汽入口管线上的自动调节阀WM10V1,可实现1#热压缩器LP蒸汽入口压力变送器WM10P2值的恒定。⑥海水淡化2#热压缩器LP蒸汽入口压力的控制。通过LP蒸汽入口管线上的自动调节阀WM11V1,可实现2#热压缩器LP蒸汽入口压力变送器WM10P1值保持恒定。⑦海水淡化第七效浓盐水温度的控制。在海水分流模式中,进水管线上的进水自动调节阀WS10V4、排水调节阀WS20V1能保持第七效浓盐水

温度变送器WE07T1值的恒定。⑧海水淡化、海水给水流量的控制。海水补给水管线上的自动调节阀WS40V1具有保持海水流量变送器WS40F1值恒定的作用。