文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装施工方案

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案

项目名称:XXXXXXXXX

施工地点:XXXXXXXX

施工单位:XXXXXXXXXXX

日期:2017 年4 月24 日

XXXXXXX电梯有限公司

目录

第一部分编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第二部分工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第三部分施工组织机构┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第四部分质量管理与安装过程控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第五部分安全施工保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第六部分施工进度┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第七部分电梯安装工艺流程图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第八部分质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第一部分编制依据

本《电梯安装施工方案》编制依据:

▲《电梯制造与安装安全规范》---------GB7588-2003

▲《电梯工程质量验收规范》-----------GB50310-2002

▲《特种设备安全监察条例》-----(国务院549号令)

▲XXXXXXXXX有限公司提供的随机资料

▲XXXXXXXXX有限公司与甲方共同确认的电梯土建布置图

第二部分工程概况

1、工程概况

项目名称:XXXXXXX

项目地址:XXXXXXXXX

该项目电梯工程安装部分设备安装总台数为三台电梯设备

2、电梯设备主要参数及安装位置

2.1 电梯主要参数表

电梯编号L1-L3 电梯品牌XXXXXX 电梯型号XXXXXXX

基本参数

载重(kg)

速度

(m/s) 层站门运行方式控制方式开门形式

提升高度

(米)

800 1.5 17/17/17 曳引驱动集选中分45.8 备注:

2.2 电梯安装位置

L1安装位置:XXXXXXXXXXXX

L2安装位置:XXXXXXXXXXX

L3安装位置:XXXXXXXXXXX

4、施工进度。

在各项施工条件已具备的前提下,施工周期根据合同规定。

第三部分施工组织机构

工程总负责人:XX

安装单位现场负责人:XX

安装单位现场质量技术负责人:XX

安装单位现场安全负责人:XX

安装单位安装小组成员:XXX

第四部分质量管理与安装过程控制

1、电梯部件到货后,由安装方配合甲方、监理方一同以销售合同、技术规格、产品装箱单

为依据在施工现场进行开箱验收。

2、设备的开箱清点和零部件的储存。为防止设备零部件的缺损,应在开箱时认真清点,并

合理分类堆放在由甲方(总包)提供的面积足够储存的可锁房间内,同时专门派员值班看管。

3、勘察土建井道:依据由XXXXX电梯公司与甲方共同确认的电梯土建布置图及相关的合

同、协议、GB50310-2002中4.2土建交接检验的各项条款,对井道内的净平面尺寸(宽和深)、厅门门洞尺寸、厅门外呼、层显预留孔洞的位置与尺寸、顶层高度、底坑深度、井道内壁垂直度、机房高度、机房留孔、预埋件位置进行勘测,对通钢构井道的分隔钢梁进行检验。要确保分隔钢梁的安装质量符合电梯土建布置图的要求。若发现质量问题或尺寸不符合图纸及安装要求的,由甲方或监理确认,协助甲方做好井道土建整改工作。

4、放样吊线。

放样吊线前,应向甲方获取土建井道轴线的书面资料。上下样板是电梯安装放线的基础。

制作上下样板是电梯安装放线的基础。制作上样板架,下放铅垂线,放线必须以电梯安装平面布置图中给定的参数尺寸为依据。并根据现场井道土建的实际情况将样板架调整到最佳位置。由样板架悬挂下放的铅垂线是确定轿厢导轨和导轨支架、对重导轨和对重导轨支架、轿厢、对重装置、厅门门口等位置,以及相互之间的距离与关系的依据。5、电梯导轨及其支架的安装。

电梯主、副导轨及其支架的安装直接影响电梯运行的整机性能,是电梯安装的“重中之重”,必须严格按照规范施工和检验,不允许任何疏忽或马虎。只有确保导轨的垂直度、布置尺寸和接头的间隙均在有效的控制范围内,方能拆卸脚手架和拼装轿厢。

导轨的安装还必须确保:

A、按照电梯土建布置图对导轨支架座标精确放线;

B、保证支架间距不大于2.5m,且每根导轨至少有两个支架;

C、两列导轨顶面间的距离偏差:轿厢导轨为0~2mm、对重导轨为0~3mm

D、调整导轨的直线度、平行度及两端接口处进行检查、校正、清理。

E、导轨支架安装后,应在井道内壁相应位置做好标识,以便今后检修。

6、层门的安装。

厅门安装是电梯安装工程中很重要的一部分,安装质量直接影响到电梯的外观和运行的可靠性。层门的安装除应符合验收规范外,还必须确保:

A、同一层楼的各扇层门的标高必须统一以甲方提供的最终装饰地坪的标高为基准。

B、并联控制的各扇层门的垂直平面位置必须以甲方提供的井道轴线为基准。

C、层门安装后,应在井道内壁的相应位置做好标识,以便今后检修。

7、曳引机的安装。

7.1每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便

迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路:

a轿厢照明和通风

b机房和滑轮间照明

c机房内电源插座

d轿顶与底坑的电源插座

e电梯井道照明

f报警装置

7.2、每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置,该装置在电梯运行中断相也应起保

护作用。

7.3、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接

地线颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。

7.4、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%;

线管内导线总面积不于管内净面积40%,软管固定间距不大于1米,端头固定间距不大于0.1米。

7.5、控制柜、屏的安装位置应符合:

a控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm

b控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm

c控制柜、屏距机械设备不小于500mm

7.6、机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应筑一

高50mm以上的台阶。

7.7、曳引承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙厚中心20mm,且不应小于

75mm。(承重梁的埋设属隐蔽工程,安装后要请监理方认可签字后,方可用砼嵌塞墙洞,并做好记录。)

7.8、曳引机应有适量润滑油。限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑。

7.9、曳引轮垂直度偏差必须小于或等于0.5mm;导向轮面对曳引轮端面平行度偏差严禁大于1mm。

7.10、制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密、均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开,其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm

7.11、限速器绳轮、导向轮安装必须牢固,转动灵活,其垂直度偏差严禁大于0.5mm。

7.12、钢丝绳应擦试干净,严禁有死弯、松股及断丝现象。

7.13、主机吊装注意事项

A、为确保曳引机吊装就位的安全,必须事先要求甲方提供吊钩许可载荷的书面资料,

并在吊钩处用油漆标识该载荷的吨位数。

B、吊装时,必须做好防范隔离措施,严禁闲人进入吊装作业区。

C、吊装设备3T葫芦、钢丝绳必须事先经过吊装指挥员的检验。

8、电气部分安装

A、电梯动力与控制线路应分开敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线

的颜色为黄绿双色绝缘电线。

B、所有设备金属外壳和金属管道,均须良好接地,不得串接接地。

C、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。

D、随行电缆的两端应可靠固定,电缆在运动中,不得与任何物件发生接触,且不应有打

结和波浪扭曲现象。

E、严格按图接线,应经调试人员验证合格后方能通电。

9、隐蔽工程

A、本安装的隐蔽工程为承重梁(或称搁机大梁)的埋设

B、根据《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)规定,承重梁(或称搁机大梁)

埋入深度应超过墙厚中心20mm且不小于75mm。

C、承重梁(或称搁机大梁)按规定和电梯土建布置图纸要求就位后,须经甲方或监理的

签证认可,方能将搁机大梁两端用砼全部浇筑。

10、安全保护装置的质量控制

10.1各种安全保护开关固定、动作必须可靠

10.2下列情况,各开关必须可靠动作,并使电梯立即停止运行。

①张紧轮下落大于50mm

②限速器钢绳夹住,轿厢上安全钳拉杆动作时

③限速器动作速度的95%时

④限速器的张紧轮下落大于50mm

⑤轿厢安全窗未正常关闭时。

⑥任一层门轿门未关闭或锁紧。

10.3急停、检修、程序转换等按扭和开关必须灵活可靠。

10.4极限、限位、减速装置的安装位置正确,功能必须可靠。

10.5轿厢自动门安全防护装置必须灵活可靠。

10.6对重装置、轿厢地坎及门滑道的端部与井壁的安全距离严禁小于20mm,曳引绳、随

行电缆、补偿链等运动部件在运行中严禁与任何部件硬撞或磨擦。

10.7轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器项面间的距离应符合土

建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。

10.8限速器动作速度整定封记、安全钳封记必须完好,不准拆动痕迹。限速器张紧装置与

其限位开关相对位置安装应正确。安全铅与导轨的间隙应符合产品设计要求。

11、整机试运行的质量控制

11.1运行试验

⑴电梯起动、运行和停止,轿厢内应平稳、舒适。制动器可靠。

⑵指令、召唤、定向、程序转换、开车、截车、停车、平层等准确无误,声光信号显示

清晰、正确。

⑶减速器的温升不超过60℃,且最高温度不超过85℃。甲方必须确保机房内的温度符

合国家规定的要求。

11.2超载试验

①断开超载控制电路,电梯在110%的额定载荷,通电持续率40%情况下,到达全行程范围,

起、制动运行,电梯应能可靠地起动、运行和停止,曳引机工作正常。

11.3限速器、安全钳试验

电梯轿厢以检修速度下降,人为地使限速器动作。安全钳能可靠地使电梯停止运行。动作后能正常恢复。

11.4 平层准确度控制在±5mm之内。

11.5轿内照明通风装置工作正常。

11.6电梯电源发生故障时,轿内应急照明灯自动开启。

11.7层显、内呼及相关功能工作正常。

11.8轿门开关按钮工作正常。

11.9满载时,电梯不应答外呼;超载时不关门,且超载灯亮,蜂鸣器响。

11.10三方通话系统必须工作正常

第五部分安全施工保证措施

1、开工前,应对所有的安装人员进行安全教育和安全技术交底。

2、入施工现场必须带好安全帽,工作服、绝缘鞋、井道作业必须系好安全带,否则后果自负。

3、严格按照正常安全操作规程施工,不得擅自从简从快。

4、认真负责完成每天规定的任务把好质量关,以做到精益求精。

5、每道主要工序开一次安全技术会,以便大家共同讨论提高。

6、在安装过程中,组织巡查,发现情况及时考核,屡教不改者,责令其停职检查。

7、门口安全防范及安全标志张贴:施工前必须贴好醒目的警告标志,门口必须装上规定的防护栏,井道脚手架上铺放跳板,并绑扎牢固。

8、高空作业必须有牢固的脚手架,使用前必须全面检查,入口钢管距离尺寸上否符合,扣件是否牢固,合格后方可使用,脚手架上不允许堆放杂物、零部件,以免掉下伤人,每天下班前进行清扫。

9、库房要求:库房内必须有专用货架,分类堆放,贵重的部件应放在安全、干燥的地方。库房内有消防设施。

10、在吊装电梯设备时,必须确保吊装设备和吊装工作的安全。为确保电梯设备吊装就位的安全,吊装时,必须做好防范隔离措施,严禁闲人进入吊装作业区,被吊物品下方不得站人。

11、应有足够的照明强度,施工照明必须使用36伏的安全灯,并安装变压器。

12、在井道脚手架上从事电焊、气焊时,应先清楚易燃、易爆物品,氧气瓶和乙炔瓶应保持在规定的范围内。

13、机房门口应设置警告牌,预留孔洞必须用木板封闭,防止异物掉入井道内对人员造成伤害。

14、井道内部严禁交叉作业,施工人员思想必须高度集中,严禁嬉笑、打闹。

15、开车前各厅门要关好,如有其它厅门不关好,应采取防护措施。避免发生事故,经检查

安全可靠后,先开慢车,再开快车,防止设备出现问题。

16、施工人员必须持证上岗。

17、电焊机必须有外壳,电焊钳与导线连接处不得裸露。

18、工作前必须穿戴好防护用品,如电焊手套防护镜、面罩、防火帽、衣领、袖口扣紧。

19、焊割附近严禁有易燃、易爆品。

20、电梯轿顶和地坑的照明必须使用安全电压,电动工具应有良好的接地保护,电源临时配电箱应设漏电保护器。

21、严防井道进水。开工前,应积极向各有关方宣传井道进水的严重危害,并要求采取有效的预防措施,如在门洞口筑砌防水台阶等。

22、动用明火,必须事先办理动火申请报告,按规定配备足够的消防器材,并做好现场监护工作。施工结束,还应彻底检查现场,消除一切隐患。

23、严格遵守施工现场的各项安全操作规程,班组定期开好安全会议,做好安全记录。

24、在每天开始工作之前,必须每天进行以下项目的安全检查

安全防护装置(如脚手架、安全网、吊钩等)机械、电气设施(如电焊机、提升设备等,特别是安全装置)辅助工具(如氧气、乙炔等)安全工具(如安全帽、安全带等)其他操作装置。

25、每天工作结束时,应检查各电气开关和气体阀门是否关闭,防火设备是否处于良好的位置,是否有不安全的因素产生,如一旦发现异常的情况应立即予以处理,全部安装现场能正常工作。

26、试车操作

禁止未经允许的人员进入机房和井道。在进行操作之前,应确认所有的安全线路工作正常,在电气设备上的任何工作只有在关断电源的情况下才能进行。关断电源必须由专业人员进行,在此期间必须在电源开关盒上放置警告牌,提醒人们注意严禁接通电源开关。

第六部分工程施工计划进度表

工程名称:XXXXXXXXXXXX 进场日期:2017年4月27日电梯台数:3 台总工期:38 天

-可编辑修改-

-可编辑修改-

第七部分电梯安装工艺流程

第八部分质量保证措施一、机房

二、井道

三、轿厢

四、层站

五、底坑

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯设备安装施工方案

电梯设备安装工程 施工方案 项目名称: 施工地点: 武汉博瑞通达电梯有限公司 年月日

施工方案申请表

目录1.工程概况 2.编制此工程施工方案的依据 3.质量目标 4.施工前的准备工作 5.安全技术、消防措施 6.成品保护措施 7.质量保障体系措施 8.施工进度计划、减低成本技术措施 9.电梯交接验收 10.环保及节能工作 11.报监理检查项目 12.电梯安装技术要求 13.安全安装施工要求 14.安全操作规程 15.环境及职业健康安全要求 16. 资料管理制度 17. 安装工艺流程图 18. 安装质量验收流程图 19. 作业人员登记表 20. 计量仪器登记表 21. 电梯安装施工进度计划表

一、工程概况 该工程位于,建设单位为 ,该大楼由承建,本工程有部电梯。由武汉博瑞通达电梯有限公司进行安装。根据甲方要求和施工工艺制定电梯施工进度计划表。 电梯概况: 二、编制此工程施工方案的依据 1.GB7588-2003:电梯制造与安装安全范围; 2.GB50182-1993:电梯电气装置施工及验收范围; 3.GB10060-1993:电梯安装验收规范; 4.电梯营业设计图; 5.电梯厂家安装使用维护说明书; 6.电梯厂家随机图样图册。 三、质量目标 产品合格率100%,产品优良率85%以上。 四、施工前的准备工作 1.施工人员在开工前必须认真阅读有关图纸、资料,学习施工方案和生产

厂家提供的技术要求和标准。 2.施工人员进入现场前要进行技术交底和安全消防教育。 3.准备好施工人员特种操作证件与花名册。 4.电梯井道脚手架搭设完毕后,使用前必须经过安全技术人员检查,并办理验收交接手续,在施工中如需改搭脚手架,必须经安全技术部门同意,并由专职架子工实施,严禁非架子工拆改。 5、设备清单 升降梯施工机具的配备计划(施工准备) 6.电梯施工临时用电 6.1现场临时用电应设置专用闸箱,各路负载应有过载及短路保护和漏电保 护开关,手持电动工具必须接漏电保护。 6.2井道照明采用36V安全电源,每层安放一盏灯并有3米的可移动距离, 顶层和底坑配置较强的照明。采用2根BCV-500-16铝线,底部与行灯 变压器二次侧接于变压器输出端,在井道顶部用绝缘端子固定。 6.3每台电焊机应有单独的开关,电焊机外壳要有接地保护,焊把二次侧线 双线到位,不得超过30米。 7.拆箱点件 7.1设备进入现场拆箱点件时,应由甲方代表、厂家代表和施工人员共同进 行,度做好相关记录,向现场监理部门报验。如有问题应及时协商解决。

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

电梯安装施工方案电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据

为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同; 2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话:

设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 资质:1)、特种设备制造许可证A级 证书编号: 2)、特种设备安装改造维修许可证A级 证书编号:) 3)、建筑施工企业电梯安装工程专业承包一级 证书编号: 4)、安全生产许可证 证书编号:[ 2005 ] 010356 (浙江省建设厅) 2、电梯安装单位:

电梯安装施工方案

建设单位:**********房地产有限公司 项目名称:****大厦蒂森电梯安装工程电梯安装施工方案 *****城建筑装潢安装工程有限公司 蒂森电梯安装工程部 二OO六年九月八日 编制:**** 审核:**** 批准:***

序号内容 第一部分前言 第二部分编制依据 第三部分工程概况 第四部分施工组织机构 第五部分质量管理与安装过程控制 第六部分保证工程顺利进行的措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分施工进度 第九部分电梯安装施工质量管理表 第十部分电梯安装工艺流程图 第十一部分质量保证措施 第十二部分施工机具检测设备仪器的配置

第一部分前言 ****大厦蒂森电梯安装工程项目,是蒂森电梯有限公司承接的重要项目之一。电梯工程质量的优劣,不但关系到蒂森电梯公司的声誉,还涉及乘客的生命安危和大楼系统的运作效率。而电梯工程的整体质量不但取决于设备本身质量,还取决于设备的安装质量。因而本工程的电梯安装质量更加至关重要,为用户提供安全、舒适、可靠的蒂森电梯是我们安装施工单位的承诺。 为了确保蒂森电梯产品的高品质、高质量,体现出其优异的运行状态,为用户提供高质量、高性能的电梯产品和满意的服务是我们的服务宗旨,确保工程质量和安全施工,特编制了本施工方案。 第二部分编制依据 本《电梯安装施工方案》编制依据: ▲ 甲方与蒂森电梯有限公司签订的合同及技术规格 ▲蒂森电梯有限公司提供的电梯安装GAD总布置图及随机资料 ▲国家政府部门颁发的《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002) 和《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003) ▲蒂森电梯有限公司技术质量要求。 ▲蒂森克虏伯电梯完全安全作业方法(Safe Work Methods)

电梯安装施工方案

第一篇工程概况 (一)工程简介 工程名称:***** 工程地点:深圳市南山区高新技术园北区 建设单位:**** 工程监理:*** 工程总包:*** ****地处深圳市南山区高新技术产业园北区,东侧为与同方信息港共用道路,南侧、西侧均为规划路,北侧为郎山路。本工程由五栋高层板楼组成,建筑用地面积为83700.52平方米,7~12层,地下室、半地下室各一层。 (三)施工工期 暂定开工日:2009/10/13,预计竣工日:2010/01/12,共计90天。 第二篇施工方法 1 编制依据 1.1 本安装工程施工方案中依据的有关文件。包括: (1) L1-L14电梯井道平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:

GDR090003-1~ GDR090003-6; (2) L1-L14电梯厅门留洞图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-7~ GDR090003-8; (3) L1-L14电梯机房平面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-9~ GDR090003-14; (4) L1-L14电梯井道剖面图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-15~ GDR090003-23; (5) L1-L14电梯轿厢装饰图,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-24; (6) L1-L14电梯轿厢操作板,图纸设计单位:广东菱电电梯有限公司,图纸编号:GDR090003-25~ GDR090003-28; 1.2 本安装工程施工方案中所涉及的标准、安全技术规范的名称及其编号: 1.电梯井道、机房设备安装施工图(菱电公司) 2.电梯随机安装图册(菱电公司) 3.电梯安装验收规范(GB10060-93) 4.电梯实验方法(GB10059-88) 5.电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003) 6.电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) 7.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 8.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 2 施工中各工序安装方法及注意事项:

电梯公司电梯安装施工方案范本

电梯施工组织设计方案 工程名称:天誉,丽景湾 工程地点:鄂尔多斯市华研物流园 施工单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制单位:北京舒达诚信机电设备有限公司 编制:王时钱编制日期: 2011年8月 审核:张强审核日期: 2011年8月 批准:虞建华批准日期:2011年8月

目录 1 编制依据 (4) 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 电梯技术规格的设计依据 (4) 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 电梯安装依据的工艺文件 (4) 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 工程基本情况 (4) 电梯主要参数 (4) 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 工程管理的组织机构 (4) 工程目标 (4) 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 施工准备工作流程 (4) 前期准备 (4) 技术准备 (4) 设备、材料准备 (4) 人员准备 (4) 施工机具准备 (4) 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 安装工序 (4) 不同电梯采用的不同方法 (4) 各分项工程采用施工方法 (4) 执行的工艺文件 (4) 特殊项目的专项施工方案 (4) 作业条件 (4) 成品保护 (4) 6 检验 (4) 分项工程检验 (4) 检验的组织形式 (4)

检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 组织机构与职责 (4) 责任人 (4) 安全措施 (4) 规章制度 (4) 安全操作规程 (4)

王时钱 1 编制依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 天誉丽景湾项目电梯招标文件; b) 天誉丽景湾项目建筑施工图,包括: ① 机房建筑平面图,图纸的批准日期:2010年7月5日; ② 井道建筑平面图, 图纸的批准日期:2010年7月5日; ③ 机房和井道的侧视图,图纸的批准日期:2010年7月5日; 2 工程概况 工程基本情况,见表2-1。 表2-1工程基本情况表 工程名称 天誉,丽景湾 工程地点有限公司 鄂尔多斯市华研物流园 电梯使用单位 天誉,丽景湾 建筑单位 监理单位 北京舒达诚信机电设备 合同编号 电梯类型及数量 乘客电梯23台 电梯型号规格 e ’IQ-P 计划开工日期 2011-9-3 计划完工日期 2011-11-10 井道的形式与尺寸 机房的形式与尺寸 电梯自编机号 型号 速度 层站 提升高度 载重 台数 6#-9# e ’IQ-P 1.75m/s 19/19,18/19 71M 825KG 10 10# e ’IQ-P 1.75m/s 17/17,17/18 67M 825KG 11 13#-14# e ’IQ-P 1.75m/s 15/15 56M 825KG 2 3施工安排 施工人员组织 图3-1 公司安装经理:马开志 项目经理:张强 安全员:张国华

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

电梯安装施工方案范本

电梯安装施工方案 (范例) 工程名称: XXXXXXXX 花园 工程地点:深圳市宝安区XXXX路108号 施工单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制单位:深圳市XXXX电梯有限公司 编制: XXX 编制日期: 200X年X月审核: XXX 审核日期: 200X年X月批准: XXX 批准日期:200X年X月

目录 1 编制依据 (4) 1.1 电梯安装尺寸的设计依据 (4) 1.2 电梯技术规格的设计依据 (4) 1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 (4) 1.4 电梯安装依据的工艺文件 (4) 1.5 安装单位能力简介 (4) 2 工程简况 (4) 2.1 工程基本情况 (4) 2.2 电梯主要参数 (4) 2.3 工程特殊情况说明 (4) 3 施工安排 (4) 3.1 工程管理的组织机构 (4) 3.2 工程目标 (4) 3.3 施工协调管理的方法与措施 (4) 4 施工准备 (4) 4.1 施工准备工作流程 (4) 4.2 前期准备 (4) 4.3 技术准备 (4) 4.4 设备、材料准备 (4) 4.5 人员准备 (4) 4.6 施工机具准备 (4) 4.7 施工进度计划 (4) 5 施工方法 (4) 5.1 安装工序 (4) 5.2 不同电梯采用的不同方法 (4) 5.3 各分项工程采用施工方法 (4) 5.4 执行的工艺文件 (4) 5.5 特殊项目的专项施工方案 (4) 5.6 作业条件 (4) 5.7 成品保护 (4) 6 检验 (4) 6.1 分项工程检验 (4) 6.2 检验的组织形式 (4) 6.3 检验的标准与方法 (4) 7 安全管理 (4) 7.1 组织机构与职责 (4) 7.2 责任人 (4) 7.3 安全措施 (4) 7.4 规章制度 (4) 7.5 安全操作规程 (4)

电梯安装施工方案71526

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司 《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责 第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施 第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施 前言

为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: 国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0 人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机:

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位: ****电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺—****/ZW-01-2010; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2 工程概况

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

施工电梯安装方案中建完整版

施工电梯安装方案中建 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程施工施工升降机安装 施工方案 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地址:肇庆市端州区星湖大道与南塘四路交汇处 安装位置:臻汇园一期工程 5座、6座 机械名称:施工升降机 型号: SC200/200 自编号: SC-ZY002 使用单位(章): 5座、6座施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 工程名称:肇庆臻汇园居住小区一期工程 工程地点:星湖大道和蓝塘四路交汇处 建设单位:广东臻汇园置业发展有限公司

设计单位:广东南海建筑设计院 监理单位:深圳中海工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 本工程总建筑面积约5.3万平方米,其中地下室建筑面积为7800平方米,地上建筑面积为4.5万平方米;地面以下为半层地下室,地面以上为12/18层框架结构,建筑总高度为57.05米。 根据工程施工现场实际需要,拟定在施工阶段使用两台人货两用电梯。 二、 SC系列施工升降机主要参数: 三、安装流程: (基础)→底笼、导轨架→吊笼→电气系统(调试)→导轨加高→附墙架→电缆系统 安装步骤: 一)施工电梯基础设计 1)、基础型式 本工程在5座、6座分别安装一台SC200/200型施工电梯,施工电梯搭设高度 L=66m,共44节,每节自重150kg,吊笼规格为3.2m×1.5m,混凝土基础长4.4m,宽

3.8m,厚0.3m,砼强度等级为C25,配筋为双层双向φ14@200,详见施工电梯基础平面图。 基础施工时,须将地基土上的杂物清理干净,施工电梯位置放出基础位置线,再绑扎钢筋、立模板浇筑混凝土。要求做好基础钢筋保护层的垫置工作,混凝土要振捣密实,待混凝土强度达到要求后再正式安装施工电梯。 2)、基础验算(由于5 、6 座电梯安装位置不同需分别验算) A、5座施工电梯基础设计 (1)、施工电梯总自重计算 施工电梯主要技术参数:吊笼重(双笼)2×2000kg,外笼重1480kg,导轨架总重(共需64节,标准节每节重150kg,其他配件忽略)64×150kg,对重重0kg,载重量(双笼)2×2000kg。 施工电梯总自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重重 =2×2000kg+1480kg+44×150kg+0kg+2×2000kg =16080kg= (2)、基础承载P计算 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2。 基础承载P=G×2=×2= 按能承受最大压力P max =制作的基础,符合施工电梯的使用要求。 (3)、基础验算 基础砼强度等级为C30,轴心抗压强度f c =mm2,轴心抗拉强度f t = N/mm2,底面积S= ×=16.72m2。基础自重F=×××25=。 地基土承载力验算 P max =(P+F)/S=+/=mm2<地基土承载力80 KN/mm2(根据建筑施工计算手册查得),满足要求。 注:由于5座施工电梯基础在地基上,在施工电梯基础时,先对5座施工电梯基础范围内的地基土进行夯实,后在地基上浇注100厚C10细石砼垫层。再施工5座施工电梯基础。 B、6座施工电梯基础设计

电梯安装施工组织设计方案

电梯安装施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电梯基础施工 五、电梯的安装与拆除 六、电梯附着 七、施工技术资料准备 八、安全文明施工

一、编制依据 1、施工升降机安全规则 2、建筑机械使用安全技术规程 3、手册施工 二、工程概况 该斜拉桥总高度为66m,地上全现浇结构,地震设防烈度为8度。为满足现场施工人员上下,该项目决定在现场安装一台SCD200/200电梯,电梯总高69米,塔吊电梯基础为混凝土板式基础 三、施工准备 1、对电梯在现场进行准确确定位 2、SCD200/200电梯基础制作,基础混凝土强度等级C20,待强度达到80%以后进行电梯安装 3、电梯专用电箱,为了满足电梯正常工作,必须配用专用电箱,并根据电梯的定位对电梯电箱合理布置,电梯专用电箱距电梯不得大于5米,电梯正常工作所需要电容量为40KW 4、准备场地,便于电梯部件的摆入和入场选位 5、对架空输电线或通讯线架设防护设置 6、单独埋设一组地线,与固定支脚边缘焊接,接地电阻小于4欧姆。地线做法如下:用3根φ33长1.5-1.8米钢管制作成1.2米等边三角形垂直打到地下,用50×5的镀锌

扁钢将三根钢管焊接连在一起,然后将扁钢焊接在电梯底架上 四、电梯基础施工 1、地基处理 根据塔柱上电梯附着预埋件的高程,确定电梯基础混凝土底高,将基底回填土填平夯实,满足地基承载力不小于150KPa 2、根据附图对电梯基础在现场进行定位 3、电梯基础为混凝土板,基础高度为400mm,基础尺寸4000mm×3400mm。混凝土板为钢筋砼,在基础内有60mm×60mm×60mm方孔6个,300mm×300mm×250mm方孔6个,预留孔进行二次混凝土浇筑。在混凝土强度达到70%以上时,经验收合格后方能安装电梯。 4、绑扎电梯基础钢筋,此工序做好过程控制,施工记录,质量验收 5、基础混凝土模板安装应牢固,接缝平整、紧密,浇注C20的砼应振捣密实 6、对电梯基础进行冬季养护,留置试块并做好砼强度报告

电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 一、工程概况: 源通中心位于厦禾路与思明北路交会处,房屋为框剪结构,地上二十七层,檐高88米,为了施工需要安装施工电梯2台。 二、总平面图: 详见施工平面图图纸。 三、电梯位置: 电梯安装于房屋的(C)~(D)/(10) 、(M)~(N)/(10’)外。 四、电梯类型: 电梯为方型标准节,上海宝达工程机械有限公司制造,型号:SCD200/200J。 五、安装方案: 1、安装前的准备工作及注意事项: ①患有心脏病、高血压、癫病不得上高空作业。 ②6人组成安装小组,由专业人员安装,并持证上岗。 ③安装前必须熟知安装阶段的安全要求全部内容,了解电梯的机械及电气性能原理、构造。 ④准备好安装时的一切工具,安全用具、零配件等。 ⑤必须将2带安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件的插口、销孔、螺孔等穿插处去锈、除毛刺,并在这些部位及齿条上和对重导轨上涂适量润滑脂,对滚动部件确保其润滑充分及转动灵活。 ⑥在安装工地周围加设保护棚、围栏,设警戒监护和警示牌。 ⑦砼基础必须达到所规定的凝固周期及强度。 2、安装步骤: ①先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上,用地脚螺栓连接紧固,安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后,用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度,误差小于1/1000M。 ②安装基础底架四周围栏、门框,将它们与底架用螺栓相连接,调整好门框的垂直和灵活度。

③安装吊笼,将转动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的安全钩及对安全有影响的滚轮,松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼,从导架上将吊笼对入导架,平稳放在适合高度的垫木上,重新安装好卸下的安全钩和滚轮,柱管的间为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.55mm,传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位,用撬棍插入联轴器孔内,每撬动一次须同时手动打开制动器,往复进行。吊笼升1米左右,拆去笼下垫木,装上缓冲弹簧,再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在0.2~0.3mm。 ④安装好吊笼顶部安全护栏。 ⑤用塔吊将对重吊起于吊架的正方,将导向轮对入导轨,并平稳地停靠在垫木上。 ⑥将导架加高至10.5米后,须在离地面9米处设置第一道附墙架,并再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。 ⑦电气设备和控制系统的安装,此项工作由专职的专业电工进行,各安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门限位开关,吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关,包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常,动作灵敏可靠。正确安装调整导架底部限位挡板,挡板,使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻,应不大于4Ω,用500V 兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源,由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米,吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后,再进行荷载试车,由于此时还未安装上限位挡板、挡块,所以在试车时必须谨,且吊笼顶部必须有人监视指挥,以防吊笼冒顶。 ⑧导架的加高安装、试车正常后,再进行对导架的加高安装,加高安装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮,装上钢丝绳,钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧,拧紧度为1/3。安装好限位挡板,使之位置正确,动作灵敏可靠。 ⑨该施工电梯自由高度为9M,附墙架在主体每两层设一道,附墙架预埋件每层埋设,临作业层的两层均设附墙架,升高后拆去一道。 ⑩坠落试验:整个架体安装过程完成后,还需要进行防坠落试验。在进行防坠落试验时,吊笼内不允许有人,要确保制动器工作正常。防坠落试验符合要求后,防坠安全器应复位。

施工电梯安装方案

目录 一、施工升降机的选型 1 二、基础 1 三、安装前的准备工作 1 四、安装安全措施 2 五、升降机的安装 4 六、导轨架的加高安装 5 七、附墙架的安装 6 八、电气设备、控制系统及电缆安装 6 九、坠落试验7 十、限速制动器复原8 十一、拆卸8 十二、操作与保养8 附图1 升降机布置平面图. 10

奥园广场项目安装施工电梯(双笼)6台1#、2#、3#塔楼各2台,其中1#楼电梯高度约79米,2#楼电梯高度约80米,3#楼电梯高度约82米。为保证电梯安装与拆除工作顺利进行,编制以下方案(本方案包括安装、附墙、拆卸、安全注意事项及措施、操作): 一、施工升降机的选型 1、选型:SCD200/200S,即载重为2000kg的双笼,带对重、齿轮、齿条式施工升降机。 2、护墙架型号:III型(见附墙架的安装) 3、功率:2×2×10.5KW 供电频率:50HZ 供电电压:380V 4、重量:约250吨 5、施工升降机外形图(见附图1) 二、基础 (一)、基础形式 根据本工程的现场情况,采用地上平台式基础,即设置在一层楼板上,按规定配置钢筋,混凝土等级为C30。 (二)、基础承受的静载荷 1、地面压力:砼平台的最大承载能力Mpa是按地面承受压力为0.15Mpa确定的。 2、作用于地基上的载荷P:根据电梯生产厂家提供的双笼高120米的升降机。重量约25吨,即:25000×9.81=245250N,如果混凝土平台的最大承载力Pmax=530KN,则意味着基础强度满足要求。 (三)、基础构造 双笼平台式基础:配钢筋φ10,间距为250mm,预埋地脚处预留孔,实施二次浇灌。 根据护墙架的长度,基础中心距建筑物距离不大于3.5米。 三、安装前的准备工作 1、结合现场的实际情况,按施工升降机布置总平面图,选好各栋施工升降机的安装位置,按基础的制作要求,浇捣好基础,且必须有足够的强度。 2、保证安装现场有良好的电力供应和照明设施,保证道路畅通,并有足够的场地堆放各种零部件。 3、安装前需按有关规定进行维修与保养的标准进行全面检查,对新购买的施工升降机,货到现场后,按供货清单认真清查,检查有无漏缺和损坏。 4、利用现有的塔吊进行起吊,必要时配8~12吨汽车吊一台,配备常用各种扳手一套,12磅大锤和6磅小锤各2把,φ20白棕绳100米及木枋0.1m3,5~8吨千斤顶2个。 5、安装现场进行隔离,设置好警界线和挂警示标志。