文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备安装技术

建筑设备安装技术

建筑设备安装技术
建筑设备安装技术

第一章工程材料基础知识

1、管道:(管路)用于输送各种流体。由管子、管路附件(附属于管路的附件)和接头零件(包括管件及连接件)组成,

他们通常称为管道元件。

2、我国技术标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

3、公称直径:(公称通径、公称口径)是指为使管件能够通用的名义直径。以DN表示(单位mm)《管道元件DN的

定义和选用》(GB/T1047-2005)定义为:用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标志,它由字母DN和后跟的无因次整数数字组成。

4、公称压力PN:是指管道元件在基准温度下允许承受的耐压强度,以PN和数字表示(单位0.1MPa)。试验压力Ps:

是指管道元件在进行机械强度或严密性实验时承受的压力。以Ps和数字表示(单位MPa)。工作压力Pt:管道元件在工作压力下承受的耐压强度,下标t以工作温度除以10表示(单位MPa)。关系:Ps>=PN>=Pt。当管件的工作温度<=基准温度时Pt=PN。当工作温度>基准温度时,Pt

5、安装工程常用管件有:金属管(黑色金属管(钢管、铸铁管)、有色金属管(铜管、铝管)),非金属管,复合管。

⑴钢管按制造工艺分为:焊接钢管、无缝钢管。焊接钢管:一般分为普通、精密、不锈钢,包括直缝、螺旋缝。

适用于冷热水、蒸汽、空气、燃气和油品等的输送。可采用螺纹连接、焊接、法兰连接、卡箍连接。

螺纹管件:按用途分为以下类型:①管道延长用配件:管箍、对丝、大小头。②管道分支用:三通、四通、异径三通、异径四通。③管道改变方向用配件:45°弯头、90°弯头180°弯头。④节点碰头连接用管件:活接头、螺纹法兰盘、根母。⑤管道变径用管件:补心(内外丝)、大小头、异径弯头。⑥管子堵口用配件:丝堵(堵头)、管堵头(管帽)。无缝钢管:制造方法(热扎管、冷扎管),用途(普通、专用)。适用于输送给水、蒸汽、燃气及较高压力的流体。用φ外径x壁厚表示。多用焊接、法兰连接。⑵铸铁管:分为承压、排水。承压铸铁给水管用于输送水、煤气等流体。制造方法(砂型离心、连续),材质(灰口、球墨、高硅)。

砂型离心铸铁管用承插连接。球墨铸铁管具有较高的强度、耐磨性、韧性,用法兰连接。

6、复合管(铝塑复合管、给水衬塑复合钢管),非金属管件(塑料管、玻璃钢管、陶土管、水泥管)。⑴聚乙烯管(PE):

以聚乙烯树脂为主要材料经挤压成型,具有质量轻、柔韧性好、接口少、五毒、无垢、无菌、耐腐蚀和使用寿命长等特点。可分为(给水、燃气用埋地)。连接方式有:电熔、热熔连接,或机械、法兰连接。⑵交联聚乙烯管(PE-X 管):电熔、热熔、机械或法兰。⑶硬聚氯乙烯(PVC-U管):承插连接、弹性密封圈承口连接、螺纹、法兰连接。

管件有直通、异径管、弯头、三通、四通和多痛。⑷聚乙烯管:热熔连接、电容连接、带金属螺纹连接。

7、交联聚乙烯(PE-X)管连接方式:丝接(钢管、衬塑管)法兰连接(大管径及管件连接)热熔(塑料管)承插(铸

铁)卡箍(自喷、消防)焊接(电焊、钎焊、气焊)粘接

8、阀门:在流体系统中用来启闭介质,调节、控制流体的压力、流量、方向等参数的机械装置。由阀体、阀盖、

阀座、启闭杆、驱动机构,密封件和紧固件等组成。

9、法兰:用于连接部件、设备等。具有强度高、密封性高、拆卸方便等。由法兰片、垫片和螺栓、螺母等组成。

法兰垫片(避免漏气漏水)

10、板材(金属管、非金属管、复合管),型材(圆钢、扁钢、角钢、槽钢、工字钢)。

圆钢(名义直径表示)用于制造管道支架、设备地脚螺栓。扁钢(-边宽x厚度mm)用于制造支架、风管法兰及加固圈。角钢(等边角钢∟边宽度x边厚mm、不等边角钢∟长边宽x短边宽x边厚mm)用于制造管道及设备支架、风管法兰、加固件。槽钢(Ⅰ型号cm)常用于制造管道支架、设备底座及支撑框架﹚

工字钢(和工字钢以[型号cm)用于制造设备支架。

第二章管道安装基础

1.钢锯:是锯切金属材料的一种手动工具。

2.手锤:用于锤击工件、捻口、打洞、调直管子等。

3.凿子(錾子):a,扁凿和尖头凿:用于打洞、凿切平面、剔除毛边,清理气割、电焊后的熔渣等。

b,捻口凿:用于铸铁管、陶土管、混凝土管等管道承插连接时捻口。

C,剁斧:由于錾切铸铁管、陶土管、混凝土管等。

4.扳手:主要用于拧紧或者松开法兰、支架上的螺栓、螺母,以及管堵头、管道内外螺纹接头、水嘴等。

5.丝锥和丝锥绞杠:丝锥用于在工件上攻制内螺纹,也可用于在管路附件上攻制内螺纹。

丝锥绞杠则用来夹持丝锥。

6.管子弯曲侧面45°范围内管子受力及弯曲变形较小,故在弯曲焊接钢管时,应将纵向焊缝置于这个范围内,

防止煨弯时承受过度的拉伸或挤压而开焊。

7.法兰垫片支出来部分作用:为使衬垫放置准确。

8.管道支架分为:固定支架、活动支架、管卡、钩钉。

9.活动支架分为:滑动支架、滚动支架、导向支架、悬吊支架、弹簧支架等。

10.防晃支架:当管道的公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,

且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5到

1.8m.

11.常用支架的安装方法:埋栽式安装、焊接式安装、抱柱式安装、胀锚螺栓安装、射钉安装。

12.吊杆生根方式:螺栓、焊接、胀锚、预埋焊接、挂钩、墩头。

13.钢管的切断:锯割、刀割、磨削、錾切、气割

14.钢管弯头加工:煨制弯管、冲压弯管、焊接弯管

15.管道螺纹连接填料:冷热水管:生胶带、麻丝、铅油。蒸汽管:石棉绳、黑铅油(蒸汽管道不得用麻丝做

填料)

第三章供热系统安装

1、供暖系统安装基本要求:⑴采暖安装系统应按照批准的设计文件、技术标准、施工组织设计或施工方案进行。施工单位应具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。⑵系统安装使用的管材、阀门、散热器等材料、设备必须具有质量合格证明文件或性能检测报告。符合要求的,准许在指定部位使用。⑶管道穿过建筑物基础、墙壁和楼板,应配合土建施工预留孔洞。预留孔洞的位置、尺寸按设计图纸确定。⑷管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。套管规格一般比管道大2号,种类按设计要求采用。安装在楼板内的套管,顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间和厨房的套管,顶部应高出装饰地面50mm,底部与楼板底面相平。

⑸焊接钢管的连接。管径DN≤32mm,采用螺纹连接;管径DN>32mm,采用焊接。无缝钢管采用焊接。钢管与法兰阀门和设备连接,采用法兰连接。⑹管道安装的平面位置、标高、立管的垂直度、干管和支管的坡度、坡向均应符合设计和施工质量验收规范要求。⑺水平安装管道的坡度、坡向应符合设计要求。采暖供水管坡向一般为倒坡,回水管为顺坡。当设计未注明时,管道安装坡度应符合以下规定:a.气(汽)、水同向流动的热水采暖管道(蒸汽管道及凝结水管道),坡度一般为0.003,不得小于0.002;b.气(汽)、水逆向流动的热水采暖管道(蒸汽管道),坡度不应小于0.005;c.散热器支管的坡度应为0.01,坡向应有利于排气和泄水。⑻管道、设备安装前,应清除表面与内部的污垢和杂物。安装间歇应对敞口处进行临时封堵,以免杂物进入其中造成堵塞。⑼管道支架安装应位置准确,埋设平整牢固,支架与管道接触紧密,不影响结构安全。金属管道的立管卡,层高≤5m,每层应安装1个,安装高度距楼地面1.5-1.8m。层高>4m,每层不少于2个并均匀安装。同一房间内支架安装高度应一致。⑽管道绕过门窗、洞口、梁柱、墙垛或其他部位时,若翻弯高于或低于管道水平走向,在最高、最低点应分别安装排气、泄水装置。⑾隐蔽工程在隐蔽前经验收合格后,才能隐蔽,并形成隐蔽工程验收记录。⑿采暖系统安装完成并试压合格后,方可进行管道防腐和保温工作。系统要用清水冲洗,直到污浊物冲洗干净为止。

2、采暖总管一般经建筑基础预留洞引入室内。供水(蒸汽)管应位于热媒前进方向的右侧,回水(凝结水)管位于左侧。采暖总管的坡度不小于0.002,坡向室外。采暖供、回水总管上均设置控制阀和排水装置,并有供、回水连通管和连通阀。

3、总立管与干管分支不得采用T形三通连接。P74

4、干管在楼、地面以上安装,过门需做局部管沟(安装丝堵)或绕门(安装自动放风门)通过。P75

(浇注层)、面层(装饰层),以及防水、防潮层等组成。P83

7、伸缩缝:为吸收填充层的热膨胀,在与内外墙、柱及门等垂直部件的交接处须设置伸缩缝。一般采用不小于20mm的聚苯乙烯板,用粘接剂贴在侧墙等处。当地板面积超过30㎡或边长超过6m时,也需设置宽度≥8mm的中间伸缩缝。伸缩缝应高出装饰地面,待面层施工之后再切除多余部分。

8、下分双管同程式系统P86

9、膨胀水箱具有调节水量、定压和排气等作用。

10、开式膨胀水箱一般安装在系统最高点0.5-1.0m以上。可用槽钢支架支撑,箱底和支架间需垫方木以防滑动。水箱底部距楼地面净高不小于300mm。在非采暖房间安装应采取保温措施。

11、闭式膨胀水箱又称落地膨胀水箱或气压罐,在建筑物顶部安装开式高位水箱困难时采用,一般安装在锅炉房或换热站内。

12、集排气装置用于收集、排除系统中的空气,以保证系统正常工作。包括集气罐,手动、自动排气阀等。

第四章室内给水系统安装

1.室内给水系统安装基本要求:

1)建筑给水系统所用主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备应有中文质量合格证明文件,规格、型

号及性能检测报告应符合有关技术标准和设计要求。

2)管道穿越建筑物的基础、墙、楼板时的孔洞和暗装时在墙体上的管槽,应配合土建施工预留。

3)穿过地下室或地下构筑物外墙的管道,应采取防水措施。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管两

种,应按设计要求选用。防水套管与被套管道规格相同。

4)一般套管有钢套管、铁皮套管和塑料套管。管道过墙壁和楼板应采用金属或塑料套管。安装在楼板内的

套管,顶部应高出装饰地面20mm; 安装在卫生间及厨房内的套管,顶部应高出装饰地面50mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管,两端与饰面相平。

5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应采取保护措施。

6)明装管道成排安装的直线部分应相互平行。曲线部分无论管道是水平还是垂直平行,都应与直线部分保

持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应保持一致。

7)给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

8)冷、热水管道同时安装时应符合下列规定:

A.上、下平行安装时,热水管应在冷水管上方。

B.垂直水平安装时,热水管应在冷水管左侧。

2.对直埋铸铁管、钢管等金属管道,应做好防腐处理。

3.水泵结合器组成:井盖、接扣、本体、接管、弯管、防水阀、止回阀、安全阀、闸阀、标牌。

4.存水弯:指的是在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。类型:S型、P型。

5.室内给水管道安装基本要求:

1)生活污水铸铁管和塑料管的坡度应符合设计要求。

2)悬吊式雨水管道的敷设坡度不小于5‰。

3)排水塑料管应按设计要求及位置装设伸缩节。污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合

通气管上无汇合管件的直线管道﹥2m时应设伸缩节,但最大间距不大于4m。

4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m.楼

层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。

5)排水塑料管道支、吊架间距应符合规定。

6)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管之间的连接,应采用45°三通或45°四通和

90°的斜三通或90°斜四通。

7)生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计未明确时,应符合以下规定:

a)立管上应每隔1层设置1个检查口,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。检查口中心高

度距操作地面一般为1m,检查口朝向应便于维修。安装立管的检查口处应安装检修门。

b)连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生设备的污水横管上,应设置清扫口。

c)转角<135°的污水横管上,应设检查口或清扫口。

d)污水横管直管段应按设计要求设检查口或清扫口。

6.给水铸铁管连接方式:承插连接和法兰连接.

第五章燃气系统安装

⒈室内燃气管道系统一般由引入管、总立管、水平立管、立管、水平支管、用户立管、阀门、燃气表及燃气家具等组成。安装要求:建筑物内的燃气管道应明装,当建筑和工艺有特殊要求时可暗装,但应便于安装及检修具体要求如下⑴明装管道:燃气管道从地面到管道底部的敷设高度,在有人行走的地方,水平管道的安装应不小于2.2米,在有车通行的地方不小于4.5米,延柱、墙、楼板和加热设备构架上明设的燃气管道应采用支架、管卡或吊卡固定,燃气管道的固定件间距不应大于规定。⑵安装管道:立管可安装在管槽及管道井中,水平管可吊装在顶棚或管沟内。管道的引进与引出处应设置管套,管套应伸出地面50-100mm两端应采用柔性防水材

料密封。暗装燃气管道和空气、给水、热力等管道敷设在管道井、管沟或设备井中时应采用焊接。暗装燃气管道的管槽应设有活动门和通风口,应活动盖板及填干沙。⑶不得穿越易燃易爆品仓库,配电间,变电室,电缆沟,烟道和进风道等处。穿过楼板及楼梯平台、墙壁、隔墙时应安装在套管内。严禁进入室内。⑷燃气管道应考虑在工作温度下的极限变形。⑸地下室内燃气管道应敷设在其他管道的外侧。⑹工业企业用气车间、锅炉房以及中大型用气设备的燃气管道上应设置管口高出屋脊1m以上的放散管,并应采取措施防止雨雪及杂物进入管道。⑺燃气燃烧设备与燃气管道的连接以采用硬管连接。⑻室内的燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不得小于要求值。

7.⒉室内燃气管道的安装顺序:引入管的安装、立管的安装、干管的安装、支管的安装、用户立管的安装。

8.阀门安装:进户总阀门的安装、表前阀的安装、灶前阀的安装、隔断阀的安装。

第六章通风空调系统安装

1、圆形风管,矩形风管展开图均为矩形。

2、常用展开划线方法:平行线法(适用壳体表面由无数条相互平行的直素线构成的配件,如圆柱形配件的展开),放射性法(适用壳体表面由交与一点的无数条斜素线构成的配件,如正圆锥、斜圆锥、棱锥等),三角形法(适用所有)。P174-177

3、金属风管、配件闭合连接的常用方法有咬口连接,焊接和法兰连接。

4、法兰对接接口处应加垫料,以使其连接严密。输送空气温度低于70℃的风管,法兰连接使用橡胶板或闭孔海绵橡胶板进行衬垫。输送空气或烟气温度高于70℃的风管,使用石棉或石棉橡胶板进行衬垫。输送腐蚀性蒸汽和气体的风管,使用耐酸橡胶或软聚氯乙烯板进行衬垫。输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管,法兰连接应用橡胶板或闭孔海绵橡胶板衬垫。除尘系统的风管法兰垫料应使用橡胶板。

5、矩形风管无法兰连接形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接等。

6、为避免风管断面变形,减少管壁在系统运行中因振动而产生的噪声,需要对管径或边长较大的风管进行加固。

7、圆形风管的加固:由于圆形风管本身刚性较好,加上管端两只法兰起一定加固作用,一般不需要加固。当D ≥800mm,且管段长度L>1250mm或总表面积>4㎡时采取加固措施。常用的加固方法是每隔1.2m设置扁钢加固圈,并用铆钉将其固在风管上。

8、矩形风管加固:矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm,管段长度L>1250mm或低压风管单边面积>1.2㎡,中、高压风管>1.0㎡,均应采取加固措施。加固形式有:楞筋、立筋、角钢加固、扁钢平加固、扁钢立加固、加固筋、管内支撑七种。

9、支托吊架安装要求:①支架间距。如设计无规定,对于不保温水平风管,直径或大边长≤400mm,支、吊架间距≤4m;直径或大边长>400mm,间距≤3m。风管垂直安装时,间距≤4m,每根立管上应不少于2个固定件。对于保温风管,支架间隔应由设计确定,一般为2.5-3m。②标高。矩形风管从管底算起;圆形风管从管中心计算。圆形风管管径由大变小时,为保证中心线水平,托架标高应按变径尺寸相应提高。③坡度。当输送空气的湿度较大时,风管应有1%—1.5%的坡度,坡向应符合设计要求。④对于相同管径的支架,应等距离排列,不能将其设在风口、风阀、检视门及测定孔等部位处,间距应≥200mm。⑤保温风管不能直接与支架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温层相同。⑥用于不锈钢、铝板风管的托、吊架的抱箍,应按设计要求做好防腐绝缘处理。⑦风管与通风机、空调器及其他振动设备的连接处,应独立设支、吊架,以免设备承受风管质量。

⑧支、吊架安装中,矩形卡箍要棱角垂直,圆形卡箍要圆弧均匀。卡箍与风管应紧贴、抱紧、连接牢固且不得损伤风管保温面。

10、离心通风机安装形式主要有:在混凝土基础(凸台)上安装、钢结构支座上安装、墙体载埋支架上安装以及抱柱支架上安装。安装程序为:开箱检查—基础验收或支架安装—风机机组吊装及找正、找平—二次浇灌或与支架加固—复查检验—机组试运转。

11、轴流通风机的传动方式有直联式和皮带传动2种。直联式风量较小,一般安装在风管间、墙洞内、窗上或单独支架上。皮带传动为大型风机,在纺织行业中应用较多。

12、通风管道:风管和风道的总称

13、金属风管的加工工艺:划线>剪切>成型>法兰配件

14、咬口形式:单平咬口、单立咬口、转角咬口、联合角咬口、按扣式咬口

第七章

1.锅炉仪表:

1)压力表(眼睛):主要用来指示锅炉内介质的压力,是锅炉最重要的安全附件之一。

2)安全阀(耳朵):是一种自动阀门,它能不借助任何外力而只利用介质本身的压力来排出额定数量的

流体,以防止系统内压力超过预定的安全值,当压力恢复正常后,再自行关闭并阻止介质继续流出的一种阀门。它的作用是:1,当锅炉压力达到预定限时,自动开启放出蒸汽,警告司炉人员及时采取措施。2,安全阀开启后能迅速泄放出足够多的蒸汽,是锅炉压力下降。

3)水位计:是一种反映液位的测量仪表,用来指示锅炉水位的高低,帮助司炉人员监视锅炉水位动态,

以便控制水位。

2.锅炉辅助受热面:

1)省煤器:是锅炉的尾部受热面,通常设置在对流管束后面的烟道中。省煤器能有效地吸收排烟中的余

热,提高给水温度,从而提高了锅炉的效率。

2)蒸汽过热器:是将锅炉筒中引出的饱和蒸汽在压力不变的条件下,加热成一定温度的过热蒸汽装置。

3)空气预热器:一般安装在省煤器之后的烟道中,它的任务是把冷空气加热成一定温度的热空气,再送

入炉内供燃料燃烧。

第八章空调用制冷系统安装

1、立式冷凝器安装:立式冷凝器一般安装在室外冷却水池上的槽钢支架上或不完全封顶的钢筋混凝土水池盖上。立式冷凝器安装应垂直。允许偏差不得大于1/1000。

2、卧式冷凝器与贮液器的安装:卧式冷凝器与贮液器一般安装于室内,为满足两者的高差要求,卧式冷凝器可安装于钢架上,也可安装于高位的混凝土基础上。为节省机房面积,通常将卧式冷凝器与贮液器一起安装于垂直于地面的钢架上。当集油罐在设备中部或无集油罐时,卧式冷凝器与贮液器应水平无坡安装,允许偏差不大于1/1000;当集油罐在一端时,设备应设1/1000的坡度,坡向集油罐。

冷凝器之间或冷凝器与贮液器之间有高差要求,安装时应严格按照设计要求进行,不得任意更改高度,一般情况下,冷凝器的出液口应比贮液器的进液口至少高200mm。

因卧式高压贮液器顶部的管接头较多,进液管焊在设备表面上,出液管多由顶部表面插入筒体下部,一般进液管直径大于出液管直径,安装时注意不可接错。

第九章管道与设备的防腐和绝热

⒈金属表面腐蚀:是指金属和空气中的水分结合产生的氧化生锈及酸碱盐类反应产生的腐蚀。防腐目的:防止在安装工程中,因为金属腐蚀造成的系统泄漏、能源浪费、功效降低和寿命减少。防腐方法:常用涂料法。明装管道和设备一般刷油漆涂料。暗装及地下管道通常刷沥青涂料。

⒉常用除锈方法:手工除锈,动力工具除锈、喷射(抛射)除锈、化学除锈。

⒊防腐涂料的施工方法:刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂。刷油要求:①刷油应清除物体表面的锈蚀、焊渣、毛刺、油污和灰尘等,并保持表面干燥。②刷油宜在温度15-30℃、相对湿度不大于70%、无灰尘和烟雾污染的环境下施工。③刷油应完整覆盖物体表面,无漏刷、起皱、流淌等缺陷厚度应符合设计要求。④安装前应预先集中的管道及设备应预留出焊缝位置,在安装后试压前不能刷油。

4绝热的目的(1)减少冷、热损失,节约能源。(2)防止设备和管道内液体冻结。(3)防止设备或管道外表面结露。(4)满足工艺要求,提高经济效益。(5)改善工作环境,保障人身安全。(6)提高耐火等级,防止火灾发生。

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

建筑设备施工安装技术

第一章 1、建筑设备安装工程中,施工材料约占安装工程造价的70%左右。 2、管道一般由管子和管子附件组成,通常被称为通用材料 3、管子及管子附件的通用标准主要是指公称尺寸、公称压力PN、试验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准等。 4、同一型号规格的管子外径都应相等,但内径不同,因此公称尺寸近似于内经但并不等于内径。 5、不同型号的管子公称尺寸内径既不相等,外径也不相等,接近内经。 6、公称尺寸是有缝钢管的标称,无缝钢管则采用管外径×壁厚的表示方法。 7、DN100以上的管子要用焊接连接。 8、同一种材料在不同的工作温度下,最大允许承受压力也不同,通常将0~450°的工作温度分为八级,其工作温度与最大工作压力的关系:I级温度0~20℃,工作压力=1.20×公称压力;II级温度20~200℃,工作压力=1.0×公称压力;0~200℃时,工作压力≥公称压力,>200℃时,工作压力<公称压力 9、通常将公称压力分为低、中、高三级,低压是2.5MPa以下,中压是2.6~10Mpa,高压是10.1~32MPa 10、水压试验采用常温下的自来水,试验压力为公称压力的1.5~2倍,即Ps=(1.5~2)PN, 11、工作压力用字母Pt表示,t为介质最高温度1/10的整数值,例如Pt=P30时,“30”表示介质最高温度为300℃。 12、一般情况下,钢管采用圆锥状螺纹(外螺纹),管子附件、配件的管接口采用圆柱状管螺纹(内螺纹) 13、热轧无缝钢管的长度一般为4~12.5m,冷拔无缝钢管为1.5~7m。 14、无缝钢管适用于高压供热系统和高层建筑的热、冷水管。无缝钢管不宜采用螺纹连接,宜采用焊接、法兰连接或卡压式管件连接。 15、管路延长连接用配件:管箍、外螺纹、异径管、内管箍(对丝)、补心; 16、管路分支连接用配件:三通(丁字弯)、四通(十字管); 17、管路转弯用配件:90°弯头、45°弯头;管路变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头)管子堵口用配件:丝堵、管堵头 18、管子配件的试压标准:可锻铸铁配件应承受公称压力为0.8MPa;软钢配件承压为1.6MPa 19、铸铁管多采用承插连接、法兰及卡箍连接。承插接口细分为柔性接口和刚性接口 20、塑料管有聚氯乙烯管(U-PVC)、氯化聚氯乙烯管(CPVC)、给水用高密度聚乙烯管(HDPE)、给水用低密度聚乙烯管(LDPE、LLDPE)、给水用交联聚乙烯管(PE-X)、乙烯-丁烯共聚耐高温聚乙烯管(PE-RT)、改性共聚聚丙烯管(PP-C)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)、聚丁烯管(PB)和工程塑料管(ABS)等。 21、给水用硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U管)用于主管给水、塑料管有聚氯乙烯管(U-PVC)主要用于排水管。 22、复合管材常见的有铝塑复合管、钢塑复合管、衬里管、橡胶管。 23、金属薄板常见的有普通钢板、镀锌钢板、复合钢板、不锈钢板、铝板等。金属薄板的规格通常是用短边和长边以及厚度三个尺寸表示。 24、常用型钢种类:扁钢、角钢、圆钢、槽钢和H形钢。扁钢的规格是以宽度×厚度表示。 25、止回阀分为升降式和旋启式两类。安装止回阀时注意介质的流向,必须使介质流向与阀体上箭头方向一致。止回阀连接方式可分为螺纹止回阀和法兰止回阀。 26、减压阀有活塞式、波纹管式及薄膜式、 27、常用仪表主要有压力测量仪表、温度测量仪表、流量测量仪表、热量测量仪表等。

建筑设备作业及答案

教育部人才培养模式 改革和开放教育试点 建筑设备形成性考核册 学校名称: 学生姓名: 学生学号: 班级:

建筑设备作业1 第1章 一、填空题 1、室内给水系统根据用途的不同分为、、。 2、建筑室内给水系统的基本供水方式有、、 、、。 3、室内给水用管材主要有、、、等。 4、水泵在室内给水系统中起着水的输送、提升、加压的作用,水泵的种类很多,在建筑给水系统中,一般采用。 5、生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于。 6、水表节点应根据规范的要求在建筑的引入管上或每户总支管上装设水表,并在其前后装有及,以便于维修和换水表。 7、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,应布置在上面,当地下管道较多,敷设有困难时,可在给水管道外面加设,再由排水管下面通过。 8、室内消火栓系统是由、、、、室内消火栓和消火栓箱(包括水枪、水带和直接启动水泵的按钮)组成。 9、根据地区气候条件和建筑物情况,自动喷水灭火系统一般有 和两种类型。 10、热水供应系统按其供应的范围大小可分为、、 。 二、简答题 1、给水水质及其防止水质污染的措施有哪些?

2、水泵配管的安装技术要求有哪些? 3、简述水箱的作用及其组成。 4、给水管道如何进行防腐?

5、设置室内消防给水的原则是什么? 6、室内热水制备、储存设备有哪些?

建筑设备作业2 第2、3章 一、填空题 1、建筑室内排水系统的排水方式有、。 2、为了清通建筑物内的排水管道,应在排水管道的适当部位设置、 和等。 3、室内排水用附件主要有、、 和。 4、为了检查各卫生器具与连接件借口处的严密性,卫生器具安装完毕后必须进行。 5、屋面雨水排除的方法一般分为和两大类。 6、集中供热系统主要由、、 3 部分组成。 7、采暖系统按采暖的范围主要有局部采暖系统、集中采暖系统、、 。 8、国内生产的散热器种类繁多,按照其加工制作材质不同,分为、 和其他材质散热器。 9、随着建筑物高度的增加,采暖系统内水静压随之上升,考虑到散热设备、管材等的承压能力,当建筑物高度大于,应竖向分区供热采暖。 10、采暖系统的管路布置与敷设主要指系统入口、供水(汽)干管、、 、连接散热器的支管和系统阀门等的布置。 二、简答题 1、排水管道的布置原则是什么?

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

完整版建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案第一章、管材、管子配件及常用材料的通用 标准包括哪些内容?熟悉表示方法。1 以及管螺纹的标准。和工作压力PtDN,公称压力PN,实验压力Ps 公称直径、管子配件按用途不同有哪些种类?2 )管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 1 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 2) 45度弯头)管路转弯用配件: 390度弯头,)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法 4 兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道内流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析 建筑设备工程技术专业培养从事工业与民用设备安装工程施工设计、安装工艺设计、设备调试及施工管理工作的高级工程技术人才。主要课程:主要有机械学、安装工程学、计算机应用基础、安装工程制图、安装工艺学、工程力学、电工与电子学、施工组织设计、起重运输与吊装工艺、机械设计基础、非标制作与检测技术等。 2、建筑设备工程技术专业就业方向 本专业学生毕业后可从事安装施工组织设计、工程预算、安装工艺方案设计、安装工程机械应用管理、企业管理、施工项目的技术经济分析等技术工作。 从事行业: 毕业后主要在建筑、房地产、仪器仪表等行业工作,大致如下: 1建筑/建材/工程 2房地产 3仪器仪表/工业自动化 4其他行业 5物业管理/商业中心 6新能源 7石油/化工/矿产/地质 从事岗位: 毕业后主要电气施工员、给排水施工员等工作,大致如下: 1、电气施工员 2、给排水施工员

工作城市: 毕业后,广州、上海、北京等城市就业机会比较多,大致如下: 1广州 2上海 3北京 4昆明 5深圳 3、建筑设备工程技术专业就业前景 土木建筑行业对工程技术人才的需求也随之不断增长。2004年进入各个人才市场招聘工程技术人员的企业共涉及到100多个行业,其中在很多城市的人才市场上,房屋和土木工程建筑业的人才需求量已经跃居第一位。随着经济发展和路网改造、城市基础设施建设工作的不断深入,土建工程技术人员在当前和今后一段时期内需求量还将不断上升。再加上路桥和城市基础设施的更新换代,只要人才市场上没有出现过度饱合的状况,可以说土木工程技术人员一直有着不错的就业前景。 2013年建筑设备工程技术专业高校毕业人数为3000-3500人,其中男83%、女17%,2013年建筑设备工程技术专业高校招生男女比例为文科15%、理科84%、文理综合1%,近几年建筑设备工程技术专业的就业率分别为2011(90%-95%)、2012(90%-95%)、2013(90%-95%)。

建筑设备施工安装技术作业及思考题

建筑设备施工安装技术作业及思考题 第1章管材与常用材料 1.钢管的通用标准有哪些?主要参数的内涵做了那些修改? 2.金属管的种类有哪些?都用在什么地方?可通过上网查询和下载。 3.非金属管的种类有哪些?都用在什么地方?可通过上网查询和下载。 4.简述型钢的种类和用途。 5.简述一般空调风道、送风、排风、排烟、除尘风道使用的材料和板材厚度要求。 6.通过网络查询常用阀门的种类, 7.阀门的表述方法和安装要求(使用什么阀门?安装高度、安装位置、距墙距离等。) 8.常用仪表的种类和安装要求。 第2章管道的加工连接 1.钢管的加工方法有哪些? 2.弯管与方形补偿器的煨制应注意什么问题? 3.金属管道的连接方式和适用条件是什么? 4.非金属管的连接方式有哪些?适用条件是什么? 5.焊接分类和注意事项是什么? 第3章供热管道及设备的安装 1.供热系统和热力管道的验收执行哪些规范? 2.管道的控制点标高和坡度的确定方法是什么? 3.室内供热采暖管道的安装步骤有哪些? 4.室内管道变径、分支、固定支架、立管与干管连接的正确做法是什么? 5.供回水管(含热水供水、循环管)间距、相对位置的要求是什么? 6.散热器的安装要求是什么? 7.膨胀水箱循环管和膨胀管的关系是什么?水箱其他管道的安装要求是什么? 8.供热系统的试压标准与合格标准是什么? 9.直埋保温管的规格有哪些?管道敷设的技术要求有哪些? 10.管道固定支座的做法与设置原则是什么? 11.管道补偿其器的种类、补偿量、设置方法、与固定支座的关系和设置原则是什么? 12.热力管道的分支连接方法是什么? 第4章工业锅炉的安装 1.锅炉的安装步骤是什么? 2.烘炉与煮炉的步骤和方法是什么? 3.简述锅炉的试压与验收。 4.简述锅炉的严密性试验。 5.简述锅炉及附件的安装应执行哪些标准? 6.简述锅炉安全阀的设置原则。 第5章通风空调管道与设备的安装 1.通风空调施工验收的依据是什么? 2.风道的连接方法有哪些? 3.风道的统一规格有哪些? 4.风道的加固方法有哪些? 5.风道固定方法有哪些? 6.简述常用风阀的种类、用途及安装要求。

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究 薛厚鑫

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究薛厚鑫 发表时间:2019-06-11T09:40:04.803Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:薛厚鑫 [导读] 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中。 摘要:目前,在众多建筑工程的施工项目中,电气工程往往是最复杂的环节。电气工程主要分为强电和弱点两种,我国普遍采取的是强电系统,其中的安装项目包括:变压配电系统、防雷系统、动力配电系统等,它们的安装质量直接影响到了整个建筑物的整体效果。正确分析建筑电气工程中的安装技术要点,不仅可以保障电气设备的正常运转,还有利于完善建筑工程的服务功能。因此,在建筑工程里要着重注意电气工程安装工作的展开,从而确保建筑电气工程的质量可靠性。 关键词:建筑工程;电气工程;安装技术;安装要点 1建筑电气设备安装工程的概述 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中,电气设备的安装技术也得到较为显著地提高。目前,建筑电气设备在依靠科学的安装技术的前提下,不仅有效提升了安装的质量,而且促进了整个建筑施工的进程。但是,随着人们生活水平的不断提高,建筑设施涉及的电气工程也开始复杂化,这需要电气设备安装的工作人员不断加强自身的专业知识,优化建筑电气工程的安装系统。 2建筑电气工程安装技术要点分析及应用 2.1 做好安装施工前期的准备工作 要想保证建筑施工的整体质量,就必须做好安装施工前期的准备工作,准备工作一般包括:对施工建筑场地进行深入了解,尤其是对于一些房柱、房梁等之间的衔接手法要做到心中有数;了解电气设计人员对电气安装设计提及到的相关建议;仔细查看设计图纸,避免遗漏一些细节问题;加强设计图纸的会审,确保图纸内容的合理有效性;将安装需要用到的机器提前备好就位,并检查其是否运转正常。 2.2 箱柜设备的安装 在建筑电气工程中,箱柜设备的安装是不可缺少的一部分,属于暗装箱柜的部分要在装修抹灰工作进行之前实施,对于明装的箱柜要在建筑工程主体施工完成之后进行,以它们抹灰的厚度作为安装顺序的参考。要想保证箱柜安装位置的准确性,就要保证其箱子内部的零件齐全,并且开孔负荷设计要求,断口规整和墙面牢靠坚固。除此之外,要采取排接的方式来铺设配电箱的电路线,这样做的目的是为了避免出现绞接的现象,有序的线路能为之后的维护修理提供很大的便利。对于那些在接线箱有引出管的箱柜,还需要专业的施工人员对其进行打孔,万万不能使用电弧焊来开孔。 2.3 管线的预留 在对管线进行预留之前,需要施工人员对设计制图做到了如指掌,然后才能按照规定的要求去抉择管线的型号及铺装的方式、抹灰层厚度及装修使用材料。对于在混凝土内的暗铺管线,要保证管线和构件表面的距离超过 15 mm,并且还要用专门的暗配标志来做好标志。对于那些路径相同但是回路不同的绝缘体线路,虽然可以把它们放在同一个管线糟里面,但是要做到二者能同时被切断电源,并且保证其具备安全可靠性。对于那些不同的电压路线而言,就需要用到金属垫板将二者隔开来。 2.4 电缆的敷设 在建筑施工之前就一定要做好电缆的敷设工作,分别对其的型号、规格等信息做到了如指掌,这样才能在施工设计中胸有成竹。在施工前,还应该检查好电缆的状态,在确保电缆毫无破损的前提下才能展开下一步安装环节。在敷设电缆的过程中切记不可以将电缆交叉,一定要将电缆排列整齐后再将其装好,同时保证电缆接头位置和敷设电缆的位置都设有明显的标志。电缆的安装顺序一般是从上到下进行的,对于不同的支架所配置的电缆也有所不同,例如,普通的支架上一层电缆就可以了,而对于桥架上的电缆一般是 3 层左右。在安装电缆的过程中,还要注意周围环境的影响,要保证是在一个无污染的环境下展开施工,这样才能保证电缆线在接头的过程中不受到污染,避免之后端头受潮的现象发生。 2.5 配电设备的安装 配电箱是建筑电气工程中重要的组成成分,也是最基础的部分,其直接决定了电气工程安装的质量。要根据实际情况来对配电箱进行科学合理的设计,通常情况下,配电箱与地面大致保持在 1.5 m 的距离,配电板底部与地面高度之间的距离大概是1.8 m 左右。在安装配电箱的过程中,要先保证其是否足够稳固,然后再看配电箱的三项配线,依次分别是黄线、绿线、红线,其相对应的字母也分别为A、B、C,其中那条淡蓝色的线是零线,配电箱必须要将其连接稳固,还要保证其内部的干净无污染,然后再对每一个配电箱进行编号,以便之后的工作展开。2.6 防雷系统的安装建筑施工中的防雷系统是尤为重要的组成部分,因为它直接关系到人们的生命安全。对于防雷系统的安装技术要点分为以下几大类:首先,要根据实际的情况来对其进行接地网连接,了解实际的接地电阻大小。在确保电阻符合规范的要求后,就要对其进行接地线以及避雷针的安装,并选择适合的材料规格对接地防雷引线进行安装操作。之后完成好引下线工作,最后再对施工质量进行检测,完成最后的验收工作。总的来说,防雷系统的安装可以分为四大要点:首先,要保证主钢筋要接地。其次,对其接地的直线做相应的标记,这样是为了便于其后期的辨识。再次,对接地的支线与接地的根线进行合理的选择。最后,在防雷系统安装好后对整体建筑的质量检查工作,一定要检查细致到每一个角落,以确保电气工程的质量达标。 2.6基于插座和开关安装 开关和插座是电气安装工程的关键所在,在安装开关和插座时,必须提前分析开关和插座的不同结构,避免出现插座与接线盒连接不上的失误。在此基础上,还应对接线盒进一步加强稳固,增强其工作的稳定性。在完成安装工作后,采用专业的评估标准进行严格的审核,从而保障电气工程的整体质量。 3建筑电气工程安装技术要点实施的管理 3.1不断的加强对相关技术人员专业技术的再培训 建筑电气工程安装技术是不断进步的,只有不断的对技术人员进行技术培训,才能保证工程的质量不断上升,跟上时代发展的潮流,促进我国经济的发展。再选拔相应的工作专业型人员时,要求专业人才不仅具有相关的专业知识基础,还要有丰富的动手能力,对于相关

《建筑设备安装》教学大纲

《建筑设备安装》教学大纲 一、课程的性质、地位与任务 《建筑设备》是高职高专建筑工程技术专业的一门专业选修课,它的任务是:使从事建筑施工与管理工作同时具有建筑给水与排水、消防、供热、供燃气、通风与空气调节、建筑供配电、电气照明、防雷与接地等设备工程的专业基本知识,以及掌握这些基本知识和技术所必备的基本理论,以解决建筑施工、管理及监理工作中与建筑设备专业很好协调配合的问题,并且在节省资源和减少结构破坏影响都有重大意义。 二、教学基本要求: 本课程的目的是通过本课程的教学使学生熟悉建设设备的基本理论、规划设计原则、简要计算方法、应用材料设备及建筑设备和建筑物的建筑、结构工程之间的协调配合关系,了解用于工程建设项目的新设备、新技术和新材料的发展动态和趋势,具备根据工程建设项目的功能、特点、性质和业主的特殊要求进行建筑设备选型的技术经济分析及决策咨询的基本能力。 三、教学学时分配表 四、学习内容与学时安排 第一章建筑给排水设备安装 (6学时) 教学目的与要求:解给排水系统常用管材、附件和器具,给排水工程安装与土建配合;掌握建筑给水系统、建筑排水系统,建筑给排水施工图识读。 教学重点:建筑给水系统、建筑排水系统、建筑给排水施工图识读 教学难点:建筑给排水施工图识读 学习情境1 给排水系统常用管材,附件及器具

1.1 管材 1.2 附件 1.3 卫生器具 学习情境2 建筑给水系统 2.1 建筑给水系统的分类 2.2 建筑给水系统的组成 2.3 建筑给水方式 2.4 升压给水设备 学习情境3 建筑排水系统 3.1 排水系统的分类 3.2 排水系统的组成 3.3 高层建筑排水系统 3.4 屋面雨水排放 3.5 污水局部处理设施 学习情境4 建筑给排水施工图识读 4.1 建筑给排水施工图的组成及内容 4.2 建筑给排水施工图的识读举例 学习情境5 给排水工程安装与土建配合 5.1 卫生间布置要求 5.2 给水管道布置、敷设与安装 5.3 排水管道的布置与敷设要求 项目演练 1.1 单元式卫生间给排水系统安装 1.2 选择卫生器具,给排水管道,附件 1.3 选择安装机具 1.4 安装操作工艺方法和步骤 1.5 水压试验及灌水试验 拓展提高 拓展1 建筑消防给水系统 拓展2 建筑热水供应系统 第二章建筑供暖设备安装 (6学时) 教学目的与要求: 了解供暖管道,散热设备及供暖系统附属设备,供暖工程安装与土建,装饰专业配合;掌握建筑热水供暖系统,分户热计量与低温热水地板辐射供暖系统,供暖施工图识读。 教学重点:建筑热水供暖系统、供暖施工图识读. 教学难点:供暖施工图识读 学习情境1 供暖管道,散热设备及供暖系统附属设备 1.1 供暖管道基础知识 1.2 供暖管道 1.3 阀门 1.4 散热器 1.5 供暖系统附属设备

【广东建设职业技术学院】-建筑设备工程技术-专业建设方案

中央财政支持高等职业学校 专业建设发展建设方案 专业名称建筑设备工程技术专业专业代码560401 学校名称广东建设职业技术学院学校代码 12741 学校举办单位广东省教育厅 学校所在地广东省(省份)广州(地市) 填表日期 2011 年 10 月 9 日 广东建设职业技术学院 二0一一年十月

一、指导思想 以党的十七大精神为指导,认真落实科学发展观,以提高本专业人才培养质量和办学水平,提高服务珠三角地区经济社会发展的能力,为珠三角地区创造战略目标的实施输送大批优秀高端技能型专门人才为目标,借国家大力发展职业教育的强劲东风,继续推进专业内涵建设,深化教学改革,提高人才培养质量,增强我专业的核心竞争力和社会服务能力,为珠三角地区乃至全国的建筑及相关行业、企业提供技术和人才支持,为构建社会主义和谐社会做出更大的贡献。 二、专业建设基础 广东建设职业技术学院“建筑设备工程技术”专业开办于2001年,是我院的重点专业之一, 2006年该专业被省教育厅评审为广东省高等职业教育示范性建设专业。经过几年来的建设,尤其是在09年学院人才培养水平评估当中,以评估为契机,以评促建,在专业内涵方面下苦功,在人才培养模式、专业课程体系、师资队伍建设、校企合作、实践条件建设等方面取了显著的进步,形成了鲜明的办学特色,2010年该专业顺利通过了省教育厅组织的示范性专业验收工作,正式成为了“省级示范性专业”称号。 1、建设了一支高素质、双师结构合理的专业教学团队 通过“内培外引”、“专兼结合”等手段引进专业团队人才,通过国内外访学、参与高职教育课程开发与精品课程建设培训、参与项目研发或企业兼职等途径锻炼培养人才,本专业目前已拥有一支专业素质高、技术能力强,在本行业技术领域内有较高影响力的专业骨干队伍。专业带头人具有副教授职称,教学水平高,工程实践经验丰富,专业教学团队整体思想素质好,团队意识强,年龄结构与职称结构合理,拥有一批来自广东省建筑工程集团有限公司、广州沃华消防公司、广东建业工程技术公司、广东海富建设有限公司消防技术服务分公司、广州珠江监理公司等业内知名企业的兼职教师。 2、课程建设成果显著 我们在课程改革方面以点带面,以课程等级建设推进课程整体改革,通过与企业合作共建,先后有《电气控制与PLC应用》获省级精品课程、《建筑设备安装工程施工组织与管理》获全国土建类高职高专教学指导委员会精品课程,通过精品课程建设带动了《建筑构造与识图》、《计算机辅助设计》、《建筑给排水系统

智能建筑电气设备安装技术

智能建筑电气设备安装技术 智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结 合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。建筑物智能要求的提高 势必导致电气设备系统日趋复杂,对其安装施工提出了更高更新的要求。 ? 1智能建筑系统的主要内容 目前智能建筑又称为“3A建筑”,主要包括办公自动系统(OAS)、建筑电气设备自动化(BAS)、通信自动化系统(CAS)。因此智能建筑电气设备自动化为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用具有高信息处理能力的微处理机(即中央处理机)通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等众多设 备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节 省人力、物力和能源,降低设备运行费用,随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。 因此其主要内容有: 1.1各种设备按规定时间进行启停控制,以达到节约能源的目的; 1.2供电系统、空调系统、供排水系统、冷热源等的参数调节控制监视和设备运行状态的 监测; 1.3对各种设备运行时间积累和维修期限达到报警,以便及时更换或维修服役期满的设备,延长设备的使用寿命,提高服务质量; 1.4根据建筑实际需要的冷负荷,自动控制冷水机组投入运行的设备台数,达到最佳的运 行方式; 1.5据设备运行时间自动更换工作和备用设备,延长设备的使用寿命; 1.6对各种能源消耗进行计量和计费; 1.7各种文本的自动生成和打印。 2主要设备和构成 智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线 桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统

(完整版)建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案 第一章 1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些内容?熟悉表示方法。 公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。 2、管子配件按用途不同有哪些种类? 1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(内接头) 2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头 4)节点碰头连接用配件:根母(六方内螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘 5)管子变径用配件:补心(内外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要求是什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道内流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9 、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门内螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的某些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 10、熟悉螺母、螺栓的分类及表示方法。

【浙江建设职业技术学院】-建筑设备工程技术-专业建设方案

中央财政支持高等职业学校 提升专业服务产业发展能力项目 建筑设备工程技术专业 建设方案 浙江建设职业技术学院 二○一一年十月

目录 一、专业建设背景 (2) 二、建筑设备工程技术专业建设的基础和优势 (3) 三、专业建设目标 (5) 四、专业建设实施方案及质量监控 (6) 五、专业建设改革举措 (13) 六、专业建设预算 (14) 七、专业建设保障措施 (15)

一、专业建设背景 1. 行业背景资料 建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2010年全年,中国全社会建筑业增加值26451亿元,比上年增长12.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422亿元,增长25.9%。2011年上半年,我国建筑业总产值达43111亿元,同比增长26.1%;房屋建筑施工面积达57.1亿平方米,同比增长25.5%。未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。 浙江省作为建筑业大省,最近几年继续保持了健康的发展态势,,2010年浙江省建筑业合同总额达到20338.42亿元,总产值达11860亿元,跨过万亿元门槛,位居全国第一。2011年上半年浙江建筑业再创新高,建筑业主要指标高位增长,同比增幅均在20%以上多项指标位居全国第一。浙江建筑业上半年完成产值5567亿元,同比增长28%,居全国各省市第一位,占全国建筑业总产值43111亿元的12.9%。 浙江作为名符其实的建筑大省,拥有特级企业40家,一级企业655家,百亿元以上产值企业7家,上市公司16家。至2010年底,浙江省有建筑企业7082家,从业人员548.84 万人。 2. 人才需求分析 据中国建筑专业人才网数据显示,建筑业2010年上半年全国范围内人才需求同比增长61%,其中以一线城市人才需求最大,长三角区的人才需求增长最快。截至2011年6月底,长三角地区二线城市苏州、杭州、南京、宁波等城市人才需求同比增长50%,诸多新项目的上马带来了人才供不应求的局面。 我国建筑业的快速发展导致建筑设备工程技术人才的需求越来越大。同时,作为国家新的发展战略而大力推广的绿色建筑、建筑节能,使得建筑设备行业不断涌现各种新产品和新技术,例如地源热泵空调技术、太阳能利用技术、空调工程节能技术等等。建筑设备工程技术专业作为建筑节能的核心专业,最近几年在建筑节能检测、新型建筑节能空调技术等方向出现了强劲的人才需求。预计本专

智能建筑电气设备安装技术

浅析智能建筑电气设备安装技术 摘要:建筑电气设备自动化系统简称为bas系统,作为建筑智能化系统的重要组成部分,建筑设备自动化系统在建筑物智能化的发展中发挥着越来越重要的作用,并成为衡量建筑工程质量,保证建筑物整体设备安全、高效运行的重要标准,而这一切的决定因素便是bas系 统的安装是否合理。本文介绍了建筑智能化中电气设备的主要内容,设备及构成并详细的阐述了主要的安装技术要求本文。 关键词:智能建筑;电气设备 中图分类号:s776.06 文献标识码:a 文章编号: abstract: the construction of electrical equipment automation system referred to as “bas system, intelligent building system as an important part of the construction equipment automation system in the development of the intelligent building a more and more important role in, and be the measure construction engineering quality, ensure the whole building equipment safe and efficient operation of the standard, and all this decision factors of the system is bas installation is reasonable. this paper introduces the intelligent building in the main content of the electrical equipment, equipment and constitute and detailed describes the main technical requirements of the installation of this

建筑设备安装识图与施工工艺

《建筑设备安装识图与施工工艺》课程标准 编制单位:应用工程学院 课程建设负责人:哈丽娜 课程名称:建筑设备安装识图与施工工艺 适用专业:建筑工程技术、工程造价 总学时:60 学分:4

一、课程的定位、性质与任务 《建筑设备安装识图与施工工艺》是建筑工程技术、工程造价专业一门重要的专业技术课,属于B类课程。对于建筑工程技术专业学生来说,是土建施工员等职业岗位工作过程中的部分内容,是专业的拓展课程,对于工程造价专业学生来说,该课程专业基础课,为后续进行安装工程计量计价奠定基础。 《建筑设备安装识图与施工工艺》课程系统地介绍了建筑设备基础知识、建筑给水系统、建筑消防给水系统、建筑排水系统、热水及燃气供应系统、建筑给排水施工图、建筑采暖施工图、建筑通风、防排烟与空气调节、建筑电气施工图与建筑智能系统。该课程是一门实践性很强的课程,它作为建筑设备安装工程预算、工程监理等课程的基础,广泛应用于建筑工程、安装工程等各种工程技术领域。 该课程的任务是使学生掌握建筑设备基础知识、具备基本施工图识读能力,培养学生分析问题的能力,从而,为后续课程的学习打下坚实基础。 二、课程设计思路 与行业企业合作,就课程的内容、标准进行设计;基于工作任务和工作过程,整合、序化教学内容,突出课程的针对性,强化工作任

务的实用性;以学生职业能力培养为核心,加强工学结合,“教、学、做”一体,精心组织教学,强化能力培养 校企合作,建立校外第二教学课堂,为学生创造有利条件,参加社会实践,加强工学结合,培养建筑设备的施工工艺和技术标准。 课堂教学与建筑模型、建筑仿真软件、现场教学相结合,理论与实物相对接,消除抽象想象,与现实接轨。 在课堂采用案例教学法、任务驱动教学法等方法提高教学效果. 三、课程目标 (一)知识目标 1.掌握建筑给水排水系统的类型及适应场合; 2.掌握建筑给水排水施工图的内容及表示方法; 3.了解建筑给排水施工质量验收评定相关知识; 4.了解建筑采暖与通风空调系统的基本知识, 5.了解供电和配电系统基本知识,掌握电气照明基本知识; 6.掌握安全用电基本知识;了解建筑弱电初步知识; 7.掌握建筑防雷接地基本知识; 8.掌握建筑设备工程与土建施工配合的知识; 9.了解电气施工质量验收评定的关知识;

建筑设备工程技术专业简介

建筑设备工程技术专业简介 一、培养目标 本专业以能力培养为主线,培养拥护党的基本路线,适应生产、建设、管理、服务等一线需要,德、智、体等方面全面发展的,培养能够坚持四项基本原则、德智体美诸方面全面发展的,在建筑设备工程技术方面具有扎实的理论基础、较高超的操作技术专长、较强的实践能力和创新能力的复合型、智能型高级技术应用型人才。 二、主要专业课程 理论课:建筑识图、工程力学、热工学、工程材料与机械基础、流体力学、建筑概论、安装工程概予算、计算机绘图、建筑给排水、电工及电子技术、建筑电气技术、建筑电气施工技术、空调制冷技术、建筑消防技术、信息通信设施技术、施工组织与管理、物业管理概论、等; 实训课:照明与供电课程设计、给排水课程设计、电气控制课程设计、建筑消防工程课程设计、安装工程预算大型作业、施工组织设计大型作业 三、教学模式 1、主要教授理论知识,培养应用能力; 2、培养实践能力,开展各种实习,加强理论与实践的结合。 四、专业特色 本专业教学计划以培养学生技术应用能力为主,注重全面提高学生的综合素质,通过操作实习加强学生实践能力的训练。 五、实践教学条件 1、实验室(电工实验室、消防实验室、CAD机房) 2、校内实训基地(水电操作实习工场) 3、校外实习基地(省内七个产学研合作基地) 六、岗位方向 毕业生具备在建筑工程施工企业、设备生产企业、房地产开发公司、建设监理公司、城市物业管理等有关企业、公司、管理部门从事以下岗位工作:

1、建筑电气设备的设计、施工(安装)和管理工作; 2、建筑消防的设计、施工(安装)和管理工作; 3、建筑给排水的设计、施工(安装)和管理工作; 4、建筑设备的运行、维护和检修等专业技术服务工作; 5、小区物业管理等工作。 6、优秀毕业生可通过专升本途径继续深造。

建筑设备安装识图与施工工艺试卷

2011 —— 2012学年度第2学期) 课程名称:建筑设备安装识图与施工工艺 试卷类型: 开卷 命题教师签名:肖汉杰 教研室主任签名: 系主任签名: ※ (考试过程不得将已装订的试卷拆开) 一、 填空题:(每空1分,共40分)(把答案填在横线内) 1、建筑给水系统的分类按用途基本可分三类------------------、 、 ------------------、 及消防给水系统。 2、室内给水系统的组成主要由------------------------------------、给水主管,给水横支管、给水支管,升压和贮水设备等部分组成。 3、给水系统的给水方式常有------------------、设有水箱的给水系统及 ------------------ 。 4、建筑内部给水系统常用的管材有----------------- 和 ------------------。 5、控制附件在管路上起------------------和------------------一般指各种阀门 6、止回阀通常安装于水泵出口防止水------------------。 7、水表用来计量建筑物的------------------。 8、消防管道系统的阀门一般采用------------------ 或蝶阀。 9、给水管道敷设可分为------------------和------------------、两种。 10、 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在----------------- 和有卫生器具的------------------必须设置。 11、排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面------------------ ,并应根据防雷要求 ------------------。 12、管道的连接方式有------------------、焊接连接、 法兰连接等方式。 13、消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与------------------,另一端 ------------------。 14、管道保温结构由------------------------------------和保护层三个部分组成。 15、水泵工作管路附件可简称一泵、------------------、三阀 …………………………………………装订线(答题不得超过此线)………………

相关文档
相关文档 最新文档