文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案
供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案

1 项目简介及目标

A仓储区域,其供水管网自1995年建成投入使用至今已有20年,现设施老化,管路锈蚀严重,近年来多次出现因地下供水管网锈蚀导致渗水的情况,渗水形成积水区,危及库区房屋、库房地基和库存物资的安全,消防水源也受到一定影响。仓储部门多次组织零星维修,哪里渗水修哪里,但目前管道锈蚀严重,无法解决根本问题。在坝区仓储深度规划没有实施前,采取过度办法即地面敷设临时管网,以满足当前仓储区域的消防安全需求。。

2 项目内容、施工部位及实施条件

2.1 项目内容

2.1.1 消防主管道铺设场地平整

2.1.2 消防支管道地面敷设安装

2.1.3 消防栓地面安装固定

2.1.4 生活用水管道阀门连接安装

2.1.5 建渣外运

2.2 施工部位:保税库和海关院内

2.3 实施条件:施工部位由设备公司管理

3 项目进度计划及控制

2015年10月5日至2015年10月30日

4 技术要求(含施工步骤)

4.0 钢管质量及施工技术要求

4.0.1 管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管节表面应无斑痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷;一节管不允许有两条纵缝。

4.0.2 管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对焊接。管道穿越道路时应相应增加钢套管或PVC管。

4.0.3 下管前应先检查管节的外防腐层,合格后方可下管。

4.0.4 管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。

4.0.5 弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。

4.0.6 管道上,不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在管节上或管件上开孔;直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。

4.0.7 当工作环境的风力大于5级、雨天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。

4.0.8 据现场测绘草图,在计算好断管长度的管材上画线,按线断管。

4.0.9 循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须

按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

4.1 管道铺设场地平整

4.1.1 根据现场勘查,确定消防主管道走向,清除沿线杂草、树枝,垫低去高,具备管道安装和施工作业条件。

4.1.2 主管线起止点:朱家湾8路车站旁水表井—→保税库西侧安全护栏(运输部车棚旁全护栏与景观树之间)—→保税4#库—→保税3#库—→保税库大门主干道—→保税库管理房—→保税2#库—→保税1#库—→保温库—→海关大门主干道—→海关院内(原消防栓处)。

4.1.3在主管道每间隔约15米或安装支管道三通的部位,用水泥制作水泥墩垫脚,规格为25mm×25mm×20mm,以调整管道水平和平直。

4.1.4 施工用电,可从每间仓库用电配电箱备用空开取电,进线必须带漏电保护功能,符合安全用电要求。

4.2 消防主管道地面敷设安装

4.2.1 按4.1.2主管线起止点敷设安装消防主管道,总长度约470m。

4.2.2 保税库西侧安全护栏(运输部车棚旁)和海关大门主干道地下通道靠保温库侧旁选择合适位置,分别安装DN150闸阀1个。

4.2.3 在保税库大门主干道地下管道内横穿直径180~200mm的PVC管,主管道从PVC管内横穿主干道。

4.2.4 主管道在海关大门主干道地下通道内直接通过,必要时可剪断1根防盗网钢筋,主管道通过后要焊接加固。

4.1.5 沿线安装DN150三通8个,除保温库的消防栓位置有变化外,其余的具体位置与原消防栓位置垂直、最近处。

4.3 消防次管道地面敷设安装

4.3.1 按指定位置点敷设安装消防次管道,单根长度26.8m,数量7根,总长度约188m。

4.3.2 消防次管道与主管道三通焊接链接。

4.4 消防栓地面安装固定

4.4.1 按指定位置点安装地上消防栓8套。

4.4.2 消防次管道尾端(靠原消防栓侧)焊接DN150蝶阀。

4.4.3 蝶阀后焊接弯头。

4.4.4 弯头与消防栓通过螺栓链接。

5 生活用水管道阀门连接安装

5.1 在原保税3#库消防栓处安装DN150变DN32三通1个、DN32闸阀1个,连全铜水龙头1个,用DN32镀锌钢管连接和仓库生产用水和车库洗车机用水。

5.2在原保税库管理房外安装DN150转DN100直接,用DN100镀锌钢管连接重件码头消防及生活用水,安装DN100闸阀控制水源。

5.3在原保税库管理房卫生间处安装DN150变DN32三通1个、DN32闸阀1个,用DN32镀锌钢管连接生活用水和仓库生产用水。

5.4在海关消防栓处安装DN150变DN32三通1个、DN32闸阀1个,用DN32镀锌钢管连全铜水龙头1个。

6 建渣外运

6.1 施工产生的渣土等废弃物,集中转运到15km外的指定地点,按要求堆放。

6.2 施工现场工完场清。

7 项目安全、环境因素、文明施工的管理及控制措施

7.1 实行环保目标责任制,成立环保自我监控体系。

7.2 贯彻国家有关环保、卫生、治安、劳动等法规、政策、遵守有关治安、环卫等规定,结合实际加强施工人员精神文明建设,优化施工方案。

7.3 现场确保废物、污水等不对公共场所及江水造成污染。

7.4 防火、保温、油漆及胶类材料应符合环保要求,现场应封闭保存,使用后不得随意丢弃,避免污染环境。

7.5 施工过程中要控制尘土飞扬及噪音污染,符合环保部门要求。

7.6 现场施工人员必须经过安全培训和安全教育进行考试合格后方可进入施工现场施工。

7.7 现场施工区域要悬挂醒目的标示牌和警示牌。

7.8 进行施工现场应戴安全帽,高处作业时应系好安全带,特殊工种操作人员必须持证上岗,各种机具、设备应设专人操作。特殊工种操作人员应戴口罩,穿防护工作服。

7.9 施工现场严禁吸烟。

7.10 施工中必须统一指挥,严格遵守各项规章制度。

7.11 施工中应相互联系,紧密配合做到“三不伤害”等原则。

7.12 设备、物品和工具均按照指定位置分类放好,工作现场应做到工完场清。

7.13 施工前应对承包商做好安全技术交底工作,并在施工前认真遵照实施,确保施工安全。

7.14 各种机械要完好,不准带病运转,不准超负荷使用,机械设备的危险部位要有安全防护装置,并定期检修。

7.15 现场施工负责人每天开工前,必须对施工现场安全措施全面检查,并向施工人员进行安全教育。

7.16 架设临时用电线必须符合用电安全距离的规定,线路必须绝缘良好,电动机器要做到一机一闸,遇到临时停电或停工时要拉闸断电。电闸箱要上盖加锁,有严密的防雨措施,严禁用其它金属代替熔断丝。

7.17 电器设备必须保护接零、重复接地,手持电动工具要设漏电保护器。

相关文档