文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LNG加气站预评价报告

LNG加气站预评价报告

LNG加气站预评价报告
LNG加气站预评价报告

目录

1 评价总则 (1)

1.1 前期准备情况 (1)

1.2 评价对象、围及重点 (2)

1.3 评价目的 (2)

1.4 评价程序 (2)

2 工程概况 (6)

2.1 建设单位简介 (6)

2.2 建设项目概况 (6)

2.3 加气工艺简介 (7)

2.4 主要设备 (9)

2.5 公用工程 (10)

2.6 消防 (12)

2.7 建构筑物 (12)

2.8 安全管理 (13)

3 危险、有害因素识别与分析 (15)

3.1 加气站危险、有害因素辨识 (15)

3.2 物质危险分析 (15)

3.3 加气站火灾危险性分析 (21)

3.4 周边环境危险因素分析 (24)

3.5 平面布置危险因素分析 (25)

3.6 电气的危险因素分析 (25)

3.8 环境危险因素分析 (26)

3.9 其它危险因素分析 (27)

3.10 危险化学品重大危险源辨识 (28)

3.11 危险区域及危险类型 (29)

4 安全评价单元的划分结果及理由说明 (30)

4.1 评价单元划分的结果 (30)

4.2 评价单元划分的理由 (30)

5 采用的安全评价方法及理由说明 (33)

5.1 安全评价方法的选择 (33)

5.2 评价方法选择说明 (33)

6 定性、定量分析危险、有害程度的结果 (34)

6.1 预先危险性分析结果 (34)

6.2 火灾爆炸危险指数评价结果 (34)

6.3 灾害评估分析结果 (34)

7 安全条件和安全生产条件 (35)

7.1 项目安全条件 (35)

7.2 项目安全生产条件 (39)

7.3 条件论证结果 (40)

8 加气站典型事故案例分析 (41)

8.1 LNG储罐泄漏事故 (41)

8.2市丰庆路汽车加气站火灾事故 (42)

8.4 海恩法则 (44)

9 安全对策措施 (45)

9.1 已有的安全对策措施 (45)

9.2 补充安全对策措施 (46)

10 评价结论 (54)

11 与建设单位交换意见的情况结果 (55)

附件1 选用的安全评价方法简介 (56)

附1.1 预先危险性分析方法简介 (56)

附1.2 道化学火灾爆炸危险指数评价 (57)

附1.3 灾害评估 (58)

附件2 定性、定量分析危险、有害程度的过程 (60)

附2.1 预先危险性分析(PHA) (60)

附2.2 火灾爆炸危险指数评价 (62)

附2.3 灾害评估 (64)

附件3 评价依据 (66)

附3.1 有关法规和文件 (66)

附3.2 采用标准及规 (68)

附3.3 项目有关资料 (69)

1 评价总则

1.1 前期准备情况

建设项目设立安全评价是在建设项目可行性研究阶段,根据相关的基础资料,辨识与分析建设项目潜在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规的符合性、预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施和建议,做出安全评价结论的活动。建设项目设立安全评价对落实建设项目安全生产“三同时”、降低生产经营活动事故风险提供技术支撑。

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据国家安全生产监督管理总局第8号令《危险化学品建设项目安全许可实施办法》和新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局《关于印发危险化学品建设项目安全许可审查程序的通知》的有关规定,****(以下简称加气站)委托我公司对其LNG加气站新建工程进行设立安全评价。我公司接受委托后,针对项目特点组建了项目组,阅读、熟悉工程资料和安全条件论证报告。该站安全条件论证报告于2010年5月23日通过了专家论证。遵循《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求,依据国家有关标准规和相关工程的调研情况,对本工程的工艺、设备、平面布置及建筑、自然环境等方面作了深入的分析,确定了相应的评价单元及评价方法。在对项目危险、有害因素的辩识与分析的基础上,对加气站进行了安全定性和定量评价,提出了相应的安全对策措施,并做出了安全评价结论。

1.2 评价对象、围及重点

1.2.1 评价对象

本次安全评价属于新建加气站的设立安全评价,评价对象是**** LNG加气站。

1.2.2 评价围

本项目安全评价围为加气站界区的加气工艺设备及公用工程保障情况,不包括LNG槽车的运输容。

1.2.3 评价重点

本次安全评价工作的重点是对加气站工程可能出现的火灾爆炸危险及后果进行分析与评价,提出相应的安全对策措施。

1.3 评价目的

(1)对加气站存在的危险和有害因素进行辨识,并对加气站的主要危险因素进行重点分析;

(2)运用安全系统工程的方法,定性和定量评价其发生危险的可能性以及可接受程度;

(3)提出消除、预防、减弱或隔离危险和有害因素的对策与措施,为修订、完善、改进加气站工程的安全设计提供依据,以确保项目从设计上实现本质安全;

(4)为本项目安全管理的系统化、标准化和科学化提供建议,为安全生产管理部门实施监察、管理提供依据。

1.4 评价程序

为达到预期目的,结合被评价单位实际情况,本次安全评价工作

城镇天然气 风险评估报告

风险评估报告 一、公司简介 我公司目前供应的白云鄂博区城市民用燃气为天然气,燃气设施遍布整个白云区,中、低压干线5公里,调压站7座;民用燃气用户1700余户;LNG汽化站、LNG加液站、CNG加气站三为一体一座。 二、主要燃气危险源:城市燃气室外管线、燃气调压站、阀门井、室内燃气管道、软管及灶具、LNG储罐、LNG卸车装置、LNG汽化装置、加气设备、加液设备等。 其中,LNG储罐为重大危险源。 三、危险因素分析: 我公司城市燃气气源是天然气,同时具有LNG储罐,泄漏后可能导致冻伤、窒息、着火、爆炸等事故。它的主要成分及性质如下:物理化学性质:天然气比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性。不溶于水,密度为0.7174kg/Nm3,燃点(℃)为650,爆炸极限(vol%)为5-15。天然气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡。液化天然气沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,密度为0.430T/m3,液态热值12000Kcal/kg。 天然气易燃、易爆,且LNG为低温深冷162℃,常见的事故有:

窒息、着火、冻伤及爆炸。按照发生情况不同,将事故险情分为三类: 1、一般险情 系统发生轻微漏气、漏液,且无火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失等属一般险情。 2、重大险情 系统发生大面积燃气泄漏,或发生燃气火灾、爆炸但无人员伤亡属重大险情。 3、特大险情 燃气中压管网、高压设备、重要燃气设施、重要场所发生大量大范围燃气泄漏,或发生燃气火灾、爆炸,造成人员伤亡、房屋倒塌、路面塌方及其他重大财产损失属特大险情。 四、可能发生的事故类型 1、用户室内类型: 由于烧煮汤水满溢等原因造成燃器具意外熄火,燃气泄漏;使用不合格或非安全型燃气器具,超期或违规使用燃气器具;未燃天燃气从天然气器具内泄露;天然气器具的胶管脱落、松动、破裂及施工造成管道破损;管道腐蚀;燃气灶具旁堆放易燃品;燃气设备设施的私拆、私装,违规操作造成燃气事故。 2、室外设备及管道事故类型:

加气站出入口安全评估报告概要

目录 第一章概述 (1) 1.1 工作背景 (1) 1.2评估依据 (1) 1.3工作内容 (2) 第二章涉及的相关法规、标准及规定 (3) 第三章工程概况 (13) 第四章安全评估 (14) 4.1位置 (14) 4.2加气站设施与道路横向间距 (14) 4.3交叉口间距 (15) 4.4道路宽度 (16) 4.5平纵线形及交叉角度 (16) 4.6交叉口视距 (16) 4.7转弯设计 (16) 4.8交通管理 (17) 4.9路基路面 (17) 4.10施工注意事项及应急预案 (18) 4.11施工期交通组织方案 (19) 4.12营运期间养护管理 (20) 第五章结论和建议 (21) 5.1结论 (21) 5.2建议 (2121) 附图

第一章概述 1.1 工作背景 阿拉善盟力拓能源有限公司拟在额济纳旗达来呼布境内增设一处加气站以满足区域用气需求,加气站位于S315线策双公路(航天路)K88+000处,加气站出入口设置在该公路北侧。 为减少涉路工程对现有公路安全的影响,保证公路及附属设施的安全,保证公路运营效率,为公众出行提供安全保证,根据《公路安全条例》,应对其位置、可识别性、间距、视距三角区、转弯半径等进行评价。 受阿拉善盟力拓能源有限公司委托,我公司开展本项目的安全性评估。 1.2 评估依据 1、《公路安全保护条例》(2011年); 2、《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05-2004); 3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 4、《公路路线设计规范》(JTG D20-2006); 5、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009); 6、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2006); 7、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009); 8、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010); 9、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002);2006年版;

(完整版)CNG天燃气加气母站安全预评价

××中油管道燃气有限公司××县CNG加气母站工程安全预评价报告 年月

××中油管道燃气有限公司××县CNG加气母站工程项目安全预评价报告 法定代表人: 技术负责人: 评价项目负责人: 年月

前言 中石油天然气管道燃气投资有限公司是中国石油天然气集团公司专营城市燃气业务的专业公司,隶属中国石油天然气管道局(CPP),从事城市燃气投资、天然气管道运行管理、城市燃气管网及配套设施建设、城市燃气运营和管理服务、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)综合开发利用与技术服务、燃气输气设备与材料的生产制造等,公司总部位于北京经济技术开发区。 ××中油管道燃气有限公司为中石油天然气管道燃气投资有限公司的子公司,经营范围是天然气及其他燃气储运、销售;压缩天然气和液化天然气储运、销售;燃气城镇管道网及管道的设计、施工、安装、营运、维修。凭借着中国石油的天然气资源、输气管网优势及公司在施工、天然气运营管理及维修抢修等的专业优势,以及公司拥有的人才、技术及管理等方面的优势,为建设CNG母站、加气站提供了坚实的基础条件。 天然气是一种清洁、高效能源,随着西气东输工程的全面竣工投入使用,使得天然气在城市民用、工商业用户、工业用户中得以广泛应用,但对于管道尚未覆盖的地区,使用天然气仍然是一个难题,CNG(压缩天然气)是目前广泛采用的一种解决方案,即采用CNG撬装瓶组拖车在管道供气的加气站(俗称CNG母站)加满压缩天然气后拖至管道未覆盖地区的CNG站(俗称CNG子站)卸气,供应局域管网用气。 目前××市区有公交车约290辆,出租车240余辆,另外还有部分城际短途客车。这些地方的汽车尾气的排放,给城市的环境造成了严重的污染。并且随着汽油价格居高不下,推广更加经济、环保、洁净的天然气成了目前的必然。而且推广天然气汽车产业,既是国家“清洁汽车行动”的要求,也是社会经济发展的客观需要,对推动环境质量,实现可持续发展具有重要意义。为了进一步推广天然气这种经济、环保、洁净的新型能源,加快××县及周边县市汽车油改气建设的步伐,完善优化城市能源结构,创造良好的经济效益和社会效益,为响应广大出租车司机和公交公司的共同呼声,缓解周边部分企业气源紧缺的现状,××中油管道燃气有限公司拟在××县经济开发区建设加气母站一座。 由于天然气属于易燃易爆的气体,在本项目运营过程中,存在火灾爆炸、窒息、机械伤害、触电、噪声等潜在危险。为了确保建设工程的劳动安全设施与主体工程

加气站安全评价

摘要 随着加气站的数量不断增加,辐射地区的日益扩大,安全性就备受社会的关注,加气站属于易发生爆炸和火灾的危险场所,一旦发生事故,不易控制,且影响较大,对加气站的安全进行评价以及安全管理进行研究,是具有重要现实意义的。 本设计对长春市吉星燃气加气站的运行情况进行充分了解,进行危险危害因素的辨识,从物料危险有害性、站址及周边环境、操作工艺、消防设施、设备、电器装置、潜在危险性等多方面进行分析识别,以及进行重大危险源的辨识。针对重大危险源采用的道化学火灾指数法进行评价,确定了火灾、爆炸危险指数确定事故的所影响区域,评价可能造成的破坏,计算出评价单元的基本最大可能财产损失,然后再对项目中拟采取的安全措施取补偿系数,从而确定发生事故时实际最大可能财产损失和停产损失。 运用安全表评价法对加气站的管理单元,储罐区域单元,生活环境区域单元,辅助设施单元,机器设备单元,其它单元等进行评价,建立了加气站安全综合评价指标体系,确定加气站的安全状况,并采取了相应的对策。 关键词:加气站安全检查表道化学评价法 目录

摘要 (1) 第1章绪论 (4) 1.1安全评价的意义 (4) 1.2安全评价的原则 (5) 1.3评价依据 (5) 1.3.1评价相关的法律、法规 (5) 1.3.2 评价相关的标准规范、规程 (5) 1.4安全评价业务范围 (6) 1.5安全评价程序 (6) 第二章原始资料 (8) 2.1 企业概况 (8) 2.1.1企业基本情况 (8) 2.1.2 地理位置及周边环境 (9) 2.2工艺及主要设备设施简介 (9) 2.2.1工艺流程 (9) 2.2.2主要设备设施 (11) 2.3公用工程 (11) 2.3.1供电 (11) 2.3.2供排水 (11) 2.3.3消防、防雷 (11) 第三章主要危险、有害因素辨识与分析 (13) 3.1危险危害因素辨识过程 (13) 3.1.1物料危险有害性 (13) 3.1.2站址及周边环境的危险危害因素辨识 (14) 3.1.3操作工艺的危险危害因素辨识 (14) 3.1.4设备的危险危害因素辨识 (15) 3.1.5消防设施、设备的危险危害因素辨识 (16) 3.1.6电器装置的危险危害因素辨识 (17) 3.1.7潜在危险性 (18) 3.2重大危险源辨识 (18) 3.2.1物质辨识 (19) 3.2.2设备辨识 (19) 第4章评价单元划分与评价方法选择 (21) 4.1评价单元的划分原则 (21) 4.2划分评价单元的方法 (21) 4.3评价单元划分结果 (21) 4.4各评价单元评价方法的选择 (22) 第五章定性,定量分析 (23) 5.1管理单元 (23) 5.1.1管理单元概况 (23) 5.1.2管理单元安全检查表评价法 (23)

加油站安全生产隐患自查报告

xxx加油站安全隐患自查情况报告 为加强安全生产责任制落实,消除安全隐患,提升安全生产水平,确保加油站生产安全,按照《xxx区危险化学品安全生产集中整治实施方案》相关要求,2019年1月份至2020年2月上旬,我站认真组织开展了安全生产隐患自查自纠活动,现将主要工作情况报告如下: 一、活动开展情况 接到危化品安全生产集中整改通知后,我站高度重视,立即召开了专题工作会议,成立了以站长、安全员为成员的专项整治工作小组,对照整治方案16项重点问题,确定了安全教育培训、应急预案管理、日常隐患排查、加卸油作业、防静电设施、消防设施等重点检查内容,全站深入开展安全隐患排查整治。共排查各类隐患12条,对检查发现的问题隐患要立即整改,暂时不具备整改条件的,按照资金、责任、时限、措施、预案“五落实”要求限期整改,目前,排查隐患已全部整改到位。 二、检查整体情况 1.安全教育培训方面。本站主要负责人和安全管理人员未经考核合格,无特种作业人员;企业从业人员经三级安全培训教育,考核合格上岗作业,岗位实操能力和应急处置能力等基本符合安全生产要求。 2.预案管理方面。应急预案编制前进行安全风险辨识、评估

和应急资源调查,应急预案经专家评审,具有的针对性、操作性,每3年按《生产安全事故应急预案管理办法》及时进行修订,应急预案经评审并向区应急局进行备案。 3.应急演练方面。应急救援装备配备充足,按照加油站应急物资配备要求,每2台加油机配备灭火器2个,油罐区配备了35KG 手推式灭火器,配备消防啥3m3,灭火毯2块。加油区、站房设置了应急照明,站房外设置了微型消防站。按规定组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能培训活动,每年集中应急培训2次操作人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施;每年制定应急预案演练计划,按规定频次组织应急预案演练,综合应急预案演练1次,火灾、油品泄漏现场处置方案演练每半年1次。应急预案每三年进行修订,组织专家进行评估。 4.动火、受限空间等特殊作业方面。按标准制定特殊作业管理制度,制定了安全作业证;对临时用电等特殊作业进行了风险分析,目前暂未进行过动火、受限空间等特殊作业活动。 5.开停车、试生产和变更管理方面。对照《山东省化工装置安全试车工作规范》,加油站不涉及开停车、试生产活动;建立和落实变更管理制度,对工艺技术、设施设备、人员和管理的变更实施风险辨识和管控措施,目前,无变更活动。 6.“三违”方面。按要求组织落实《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南(试行)》,在日常安全检查中积极开展反“三违”行动,极少出现“三违”问题,安全生产奖惩管理相关制度中对各类“三违”行为明确惩戒措施并抓好落实。

某加油站新建项目安全预评价报告

某某某加油站新建项目安全预评价报告 某某某评价机构名称 APJ-(国)-159 2015年12月

某某某加油站新建项目安全预评价报告 法定代表人:xxx 技术负责人xxx 项目负责人:xxx 评价报告完成日期:2015年12月

评价人员

目录 1、评价概述 (7) 1.1预评价目的 (7) 1.2预评价的原则 (7) 1.3预评价主要依据 (8) 1.3.1法律、法规、规定和规范性技术文件 (8) 1.3.2 评价标准、规范 (8) 1.4预评价范围 (9) 1.5预评价方法 (9) 1.6预评价主要内容 (10) 1.7预评价程序 (11) 2、建设项目概况 (12) 2.1 项目基本概况 (12) 2.2企业简介及建设项目背景、组成 (12) 2.3建设项目选址概况 (13) 2.3.1周边环境 (13) 2.3.2项目场地地形情况 (14) 2.3.3气象条件 (14) 2.3.4交通运输 (14) 2.4总平面布置 (14) 2.5主要设备 (15) 2.5.1 卸油工艺流程 (16) 2.6公用工程及辅助设施 (17) 2.6.1供配电及防雷接地 (17) 2.6.2给排水 (18) 2.7加油站组织机构及人员组成 (19) 2.8类比项目简介 (19) 表2-5 类比内容 (19) 3、加油站可能出现的主要危险有害因素分析 (22) 3.1物料的危险、有害因素分析 (22) 3.2 重大危险源辨识 (23) 3.3加油站主要危险因素分析 (25) 3.3.1 危险有害因素概述 (25) 3.4重点监管的危险化学品辨识 (27) 3.5经营过程中的危险辨识 (28) 3.5.1火灾、爆炸危险因素 (29) 3.5.2机械伤害 (31) 3.5.3触电伤害 (31) 3.5.4车辆伤害 (31) 3.5.5物体打击 (31) 3.5.6中毒和窒息 (32)

安全现状评价报告

机电学院机加工实训车间 安全现状评价报告 33安全评价机构 资质证书编号:APJ—(国)—— 2012年10月22日

编号:0001 33机电学院 机加工实训车间 安全现状评价报告 法人代表:董刚 技术负责人:刘景良 评价项目负责人:何桥 2012年10月22日

评价人员 姓名资格证书号从业登记编号签字项目负责人何桥 何桥 评价组成员 报告编制人何桥 报告审核人刘景良 过程控制负 刘景良 责人 技术负责人 技术专家 姓名:刘景良签字

目录

机电学院机加工实训车间安全现状评价 第一章概述 1.1安全评价的目的 安全评价的目的是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下两个方面: (1)通过评价确认该厂是否满足各项相关法律、法规、标准的规定。(2)通过评价为该厂提出消除、减弱事故隐患的对策与措施,为事故隐患治理提供依据,提高该厂安全管理水平,实现安全的经营。1.2安全评价的过程与范围 1.2.1评价范围 受某某大学机电学院的委托,职大安全评价机构承担了本项目的安全现状评价工作。 本次评价的对象为车间内各场所安全现状,评价的范围包括该车间安全管理、电气安全和防火防爆安全等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对车间内各方面安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足相关法律、法规、标准规定的要求。 1.2.2评价过程 评价程序包括:前期准备、辨识与分析危险有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、作出评价结论、编制安全预评价报告。

加油站风险评价报告

XXX加油站 风险评价结果和风险控制效果评审报告 编写: 审批: 时间: XXX加油站

风险评价结果和风险控制效果评审报告目录 一、评价目的 (1) 二、评价范围 (1) 三、评价组成员 (1) 四、评价方法 (1) 五、评价过程 (2) 六、风险信息的更新 (2) 七、评价准则 (2) 八、评价结果:主要危害因素、风险及控制措施 (4) 附件 (6)

一、评价目的 为规范加油站风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL),将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组成员 组长:XXX 组员:XXX 四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种基本方法,进行风险评估时的程序如下: 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,做完成后先经安全员审查修改,修改完成后,上报加油站评价组进行会

CNG加气站安全预评价报告

目录 第一章预评价目的、依据和围 (1) 1.1预评价目的 (1) 1.2预评价依据 (1) 1.3预评价围 (4) 1.4预评价程序 (5) 第二章项目基本情况 (6) 2.1概况 (6) 2.2项目基本情况 (7) 2.3地理位置 (7) 2.4自然条件 (7) 2.5工程概况 (9) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13) 3.2主要危险有害因素分析 (15) 3.3设备的危险性分析 (18) 3.4工程的安全分析 (19) 3.5自然条件危险有害因素分析 (20) 3.6重大危险源分析 (20) 3.7其它危险、有害因素分析 (20) 3.8危险、有害因素分析结论 (21) 第四章评价方法和评价单元 (22) 4.1评价方法 (22) 4.2预评价方法的选择 (23) 4.3预评价单元 (23) 第五章定性分析评价 (24) 5.1系统的预先危险性分析 (24)

5.2作业条件危险性评价 (34) 第六章定量分析评价 (37) 6.1危险度评价 (37) 6.2事故树分析 (38) 6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45) 第七章事故案例分析 (53) 7.1案例分析 (53) 7.2事故原因总结 (54) 第八章电气安全评价 (58) 8.1概述 (58) 8.2预先危险性分析 (58) 8.3预先危险性分析小结 (59) 第九章安全对策措施 (62) 9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62) 9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64) 9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68) 9.4储存方面对策措施 (69) 9.5防雷、防静电对策措施 (69) 9.6劳动卫生方面的对策措施 (71) 9.7重大危险源安全管理措施 (71) 9.8安全管理方面的对策措施 (72) 9.9施工安全管理 (75) 9.10建立事故应急救援预案制度 (75) 9.11消防、报警系统方面对策措施 (77) 9.12自然灾害及周邻位置方面的对策措施 (78) 第十章评价结论 (80) 附图一:区域位置图 附图二:加气站平面布置图

加气站风险评估报告范本.docx

晋城铭安新能源技术有限公司 安全生产事故风险评估报告 一、公司概况 (一)公司简介 晋城铭安新能源技术有限公司(以下简称“本公司”)由山西铭 石煤层气利用股份有限公司、山西汽运集团晋城汽车运输有限公司、 晋城市瑞利恒工贸有限公司和晋城市龙焰商贸有限公司共同出资建 立,成立于 2008 年 10 月 20 日,公司注册地址位于晋城市西环路苗 匠村西侧,注册资金为人民币4500 万元,法定代表人:湛海彬。公 司类型:其他有限责任公司。经营范围:压缩天然气批发、零售。 本公司下设综合办公室、安全技术科、财务科、营销科(人力资 源科)、生产调度室、物资采购管理科等六个职能部门,现有职工总数 约 81 人,目前该公司拥有一座压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩母站(预留有压缩能力 20×104Nm3/d 的压缩机房)、一座 4×104Nm3/d 的 标准加气站( CNG常规加气站)、一条从晋煤集团“西气东送”煤层气长输管线张岭分输站至苗匠压缩站约5.6km 长的煤层气输气管线。 本公司 (CNG加气母站 ) 现有职工 21人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 2名,班组长、加气工、操作工 等人员 16人。本站主要设备包括4台压缩机、 2套深度脱水装置以及 6台加气柱等。 本公司苗匠加气站 (CNG常规加气站 ) 现有职工 25人,设站长 1名,安全副站长 1名,专职安全管理人员 1名,内勤人员 3名,班组长、加

气工等人员 19人。本站主要设备包括 3台压缩机、4口天然气储气井 ( 水 3333、1套深度脱水装置以及 6台双枪加气 容积分别为 3m、3m、4m、2m) 机等。 本公司距离晋煤集团消防救护中心15公里,如发生火情可在接警 后30min内到达事故现场。且本公司距晋煤集团总医院 15km车程,可 满足紧急事故状态下应急救援的需求。 (二)周边环境及平面布置 本公司位于晋城市城区西环路苗匠村西侧( 省运苗匠物流园区内) ,拥有一座 CNG加气母站、一座标准加气站 (CNG常规加气站 ) 和一条 约 5.6km长的煤层气输气管线。 1、苗匠压缩母站周边环境及平面布置 本公司 (CNG加气母站 ) 站址呈长方形布置,坐南朝北,总占地面 2 积约 11655m。站区南侧为苗匠物流园区锅炉房、职工餐厅,站区北 侧为街区道路,沿路有10KV架空电力线;站区西侧为乡间小路、农田,同时有架空通讯线、电力线通过;站区东侧为苗匠物流园区库房、二层办 公楼。 CNG加气母站站区东、南、西三侧设2.2m高的实体围墙,北侧朝 向街区道路敞开,分别设站区出、入口,出入口向东400米左右为晋 城市城区西环路。站区内南部为变配电、控制室;站区北部为加气区, 加气区设 1个加气岛,岛上布置 6台加气柱,加气区上方设罩棚;拖车 固定停车位位于加气岛的北部;站房位于变配电、控制室和加气区之 间;站区西部为压缩机房( 房内安装压缩机、煤层气深度脱水装置) ,煤层气回收罐、排污罐位于压缩机房东侧;站区辅助设施分散布置,

安全评价报告范文3篇

安全评价报告范文3篇 安全评价是运用系统工程方法对系统存在的危险性进行的综合评价和预测,并根据其形成的事故风险大小,采取相应的安全措施,以达到系统安全的过程。本文是小编为大家整理的安全评价的报告范文,仅供参考。 安全评价报告范文篇一: 安全评价报告格式 安全评价报告是安全评价工作过程形成的成果。安全评价报告的载体一般采用文本形式,为适应信息处理、交流和资料存档的需要,报告可采用多媒体电子载体。电子版本中能容纳大量评价现场的照片、录音、录像及文件扫描,可增强安全验收评价工作的可追溯性。目前国内将安全评价根据工程、系统生命周期和评价的目的分为安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价四类。但实际上可看成三类,即安全预评价、安全验收评价和安全现状评价,专项安全评价可看成安全现状评价的一种,属于政府在特定的时期内进行专项整治时开展的评价。在本节中简单介绍一下安全预评价、安全验收评价和安全现状评价报告的要求、内容及格式。 一、安全预评价报告 (一)安全预评价报告要求 安全预评价报告的内容应能反映安全预评价的任务:建设项目的主要危险、有害因素评价;建设项目应重点防范的重大危险、有害因素;应重视的重要安全对策措施;建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准。 (二)安全预评价报告内容

安全预评价报告应当包括如下重点内容。 (1)概述: ①安全预评价依据。有关安全预评价的法律、法规及技术标准;建设项目可行性研究报告等建设项目相关文件;安全预评价参考的其他资料。 ②建设单位简介。 ③建设项目概况。建设项目选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施等。 (2)生产工艺简介。 二、安全验收评价报告 (一)安全验收评价报告的要求 《安全验收评价报告》是安全验收评价工作过程形成的成果。《安全验收评价报告》的内容应能反映安全验收评价两方面的义务:一是为企业服务,帮助企业查出安全隐患,落实整改措施以达到安全要求;二是为政府安全生产监督管理机构服务,提供建设项目安全验收的依据。 (二)安全验收评价报告主要内容

CNG加气站风险评价

2009年第40卷第2期 《浙江化工》生产技术 文章编号:1006-4148(2009)02-0027-03 CNG 加气站风险评价 彭园花(贵阳市环境保护研究所,贵州贵阳550002) 摘要:CNG 加气站主要贮存气体为甲烷,属于易燃易爆场所,主要环境风险为可燃气体甲烷的扩散及其火灾爆炸,本文采用虚拟点源多烟团模式和蒸汽云TNT 爆炸模式分别对其扩散和火灾爆炸影响进行了定量计算和影响分析,并提出风险防范措施。 关键词:CNG 加气站;风险评价;定量分析 修回日期:2008-10-31 作者简介:彭园花(1981-),女,硕士,助理工程师,从事环境影响咨询和研究工作。 CNG 加气站是易燃易爆场所,城市加气站的安 全性直接关系到国家财产和人民生命安全。自1995年以来,我国已先后发生了5起加气站火灾或爆炸事故,造成直接经济损失18万余元[1]。城市CNG 加气站是高压CNG 的储存地,CNG 是一种易燃易爆气体,且在发生事故时其扩散能力强、火势蔓延快,加之生产中需将它加压到25MPa ,并以20~25MPa 的压力储存,故CNG 储存装置是目前我国可燃气体的最高压力储存容器。加气站生产的特点决定了其危险是客观存在的,这些潜在危险因素可能给加气站工作人员、用户和周围环境造成一定风险和危害。 1风险识别 CNG 加气站站内设施包括加气岛、箱式压缩机、 储气井、站房、拖车停车位等。主要危险物质为天然气。天然气的主要成分是甲烷(CH 4),是一种无毒、可燃的气体,属易燃、易爆物质,极易在环境中引起燃烧和爆炸。泄漏逸散的天然气和空气混合,当浓度达到爆炸下限以上时,如遇明火就会发生爆炸,这是天然气事故中危害与损失最大的一种;如果未达到爆炸下限,遇明火则会发生燃烧。 工艺上可能导致CNG 泄漏的主要原因有[2]:①拖车或储气井压力安全阀的紧急释放或其它形式 的释放,由于CNG 站不附加火炬系统,紧急时CNG 只能向周边空间释放;②由于材质缺陷,操作失误,疏于检修等原因发生泄漏;③管路、压缩机等发生管道破裂泄漏事故;④阀门和压力安全阀发生堵塞,压缩机密封失效;⑤停电或控制系统失灵;⑥因密度差、温度差引发系统超压导致容器毁坏。 2源项分析 CNG 泄漏可导致的主要危害是可燃气体的扩 散和可燃气体的火灾爆炸,由于CNG 泄漏引发的蒸气云爆炸事故更具有较大的破坏性,如果控制不好还可导致灾难性事故,本次风险评价采用火灾爆炸事故模拟分析方法计算CNG 在极端情况下,发生蒸气云爆炸后的事故危害程度。当CNG 发生泄漏时, CNG 快速泄漏并与周围空气形成爆炸性混合气云, 在遇到延迟点火的情况下,就会导致蒸气云爆炸的发生。发生蒸气云爆炸一般具有以下特点:一般由火灾发展成爆燃,而不是爆轰;是一种面源模型。 本次主要是预测分析不利气象条件下,CNG 事故排放时对周围环境的影响和CNG 发生火灾爆炸事故的危害范围。 CNG 事故排放风险源强:发生CNG 事故排放 主要原因是储气井或拖车压力安全阀的紧急释放或其它形式释放,通过集散放散管排放,风险源及计算参数如下:①排放高度:高于周围建筑物1.5m ; ②流速:10m/s ;③排放速率:0.007m 3/s ;④排放时间:30min 。 -27-

加气站安全评价

第一章评价依据 1.1 评价目的 安全现状评价目的是针对南京保捷燃气有限责任公司凤台南路加气站进行安全现状评价,通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,以便企业采取有针对性的安全技术和管理措施,确保安全生产。 1.2 评价依据 1.2.1法律、法规、规章和文件 (1)《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号:2002年11月1日实施); (2)《中华人民共和国劳动法》(主席令第28号,1995年1月1月实施); (3)《中华人民共和国消防法》(主席令第6号,2009年5月1日实施); (4)《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第52号;2011年12月31日实施); (5)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号;2011年12月1日实施); (6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号;2009年5月1日实施); (7)《陕西省安全生产条例》(陕西省人大常委会公告第

42号); (8)《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》(国家安全生产监督管理局“安监管管二字(2003)38号”文件); (9)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(国家安全生产监督管理总局“安监管协调字(2004)56号”文件); (10)《关于危险化学品经营、储存及铁路专用线运输企业安全生产行政许可有关事项的通知》(陕西省安监局陕安监管发(2009)59号); (11)《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》([87]卫防字第60号)。 1.2.2规范、标准 (1)GB12801—2008《生产过程安全卫生要求总则》;(2)GB5083—1999《生产设备安全卫生要求总则》;(3)GB50009—2001《建筑结构荷载规范》; (4)GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》; (5)GB50025—2004《湿陷性黄土地区建筑规范》; (6)GB18047—2000《车用压缩天然气》; (7)GB50028—2006《城镇燃气设计规范》; (8)SY0092—1998《汽车用压缩天然气加气站设计规范》;

加油站事故风险评估结果

油品销售有限公司 加油站 事故风险评估结果 油品销售有限公司小王家寨北加油站 2017年4月22日

目录

评估目的 通过事故风险评估,查找、分析和预测油品销售有限公司加油站经营成品油过程中可能存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全生产效益。为油品销售有限公司加油站生产安全事故现场处置方案的编制提供依据。 评估原则 以国家安全生产有关的法律、法规及技术标准为依据,用严肃的科学态度,认真负责的精神,强烈的责任感和事业心,全面、仔细、深入加油站现场进行调查分析,采用可靠、先进适用的评估技术完成评估工作。在整个风险评估工作中自始至终遵循科学性、规范性、合法性、客观性和真实性原则。 评估依据 (1)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号) (2)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)(3)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号) (4)《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第88 号) (5)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2013) (6)《生产过程危害有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009) (7)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)

(8)《云南省安全生产条例》(云南省人民代表大会常务委员会公告第66号) 加油站概况 表1-1 加油站基本情况

1)气象条件 加油站位于云贵高原的西南部,个旧城的西南部,地处东经104°18′30"、北纬24°52′34"。受海洋性气候影响较大,属亚热带季风暖湿气候区,其特征是雨量丰富、雨水丰沛,多云寡照,无霜期长,干湿分明,降雨充沛,降雨多集中在5~9月,最大年降水量2216mm,最小年降水量,多年平均降水量1300mm,5~9月降水量占全年降水量的%。多年平均蒸发量1662mm。冬季多雨雾天气,年平均相对湿度81%。多年平均气温16℃,7月平均气温℃,1月平均气温℃,极端最高温度℃,极端最底温度℃,年平均日照时数,年无霜期,相对湿度81%。 常年主导风向西南风,年平均风速s,海拔1496米。 2)水文条件 个旧市地处云贵高原的西南部,境内河流为珠江水系,南盘江支流;主要河流有九龙河、块泽河、黄泥河、及八大河(南盘江)等25条,分别流经县境中、、东南和西南部,汇集于三江口,经广西注入珠江归南海。该场地地下水主要为岩溶裂隙水类型,第二层为相对隔水层,第三层石灰岩埋藏浅含水极弱,对施工、建筑、设备无影响。地表水主要靠大气降水渗入补给,降水集中时段地下水位会出现上升。站址地势平坦,周围无河

XX加油、加气站安全预评价报告

1概述 1.1评价目的 安全设立评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,旨在查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、有害后果和程度,提出合理可行的安全对策措施,为建设项目初步设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度;指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。 1.2评价依据 1.2.1国家法律、法规 (1)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2002]第70号(2)《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1995]第28号 (3)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2009]第6号 (4)《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2002]第60号(5)《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国主席令[1997]第91号 (6)《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令[2002]第352号 (7)《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令[2009]第549号(8)《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号(9)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 1.2.2 规章、规程、文件 (1)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国务院文件国发[2010]23号 (2)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号 (3)《劳动防护用品监督管理规定》国家安全生产监督管理总局[2005]第1号(4)《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号(5)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令

cng加气站安全检查总结

cng加气站安全检查总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:CNG加气站安全检查表-细则CNG加气站日常安全检查表(细则) 检查日期:年月日检查人:站长签字: 楚、属实。2、此检查表每月至少一次。 篇二:1加气站工作总结 工作总结 时光飞逝,试用期很快就要过去了,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷

心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能使公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。 一.自身的学习 1.由安全员讲解入场的安全培训:“五想五不干”讲解、消防安全知识培训、要懂得燃烧的类型、着火源和火灾的种类等防火技术基础理论培训。范文写作如果发生火灾要会灭初级的火灾,发现人员要报119电话,再报上级领导部门;人员要会使用灭火器,各种类型的灭火器要正确对应的使用,酸性和咸性两个类型不能同时使用会发生中和发应,不能及时灭火。还有怎样应对应急事项的发生,要知道火灾的逃生方法,发生火灾后注意的事项和扑救方法。 2.加气站的站址选择在公交总站的停车场内集中方便加气,进入站内在门口要消除身上的静电;手机、打火机、

照相机等明火禁止带入场站加气区域。我们还可以看到加气区的各功能区域:加气区、储罐区、卸车区、办公区;站内的主要设施:加气机、储罐、橇装箱、配电间、消防设施、罩棚、发电机、监控室、避雷针、泡沫产生器。门口的监控室可以监测到橇装箱里的所有管道阀门、加气机、卸车,这是一套完整的系统包括监测、操作(加气、卸车)、报警系统,是整个加气站的心脏;旁边还有一台发电机为停电应急做准备。橇装箱内的管道和阀门对应的分布,要熟练的知道各阀门的位置和作用;及加气和卸车管道的流向,哪些阀门该动的哪些不该动。还有就是管道、阀门、仪表、气动阀等设备维修时阀门关闭方法。 3.学习了橇装站的操作流程: 1加气、○卸车前的准备工作:A工作人员要着工作服、戴安全帽;B关注区内有无火源、闲杂人员禁止入内;C 对阀门、加气枪等设备检查是否有无泄露,最全面的范文参考写作网站仪表显

某某CNG加气站安全预评价报告 收藏版

CNG加气站安全预评价报告 目录 第一章预评价目的、依据和范围 (1) 1.1预评价目的 (1) 1.2预评价依据 (1) 1.3预评价范围 (4) 1.4预评价程序 (5) 第二章项目基本情况 (7) 2.1概况 (7) 2.2项目基本情况 (7) 2.3地理位置 (7) 2.4自然条件 (7) 2.5工程概况 (10) 第三章危险、有害因素分析 (13) 3.1危险、有害物质的理化性质及特性分析 (13) 3.2主要危险有害因素分析 (15) 3.3设备的危险性分析 (18) 3.4工程的安全分析 (19) 3.5自然条件危险有害因素分析 (20) 3.6重大危险源分析 (20) 3.7其它危险、有害因素分析 (20) 3.8危险、有害因素分析结论 (21) 第四章评价方法和评价单元 (22)

4.1评价方法 (22) 4.2预评价方法的选择 (23) 4.3预评价单元 (23) 第五章定性分析评价 (24) 5.1系统的预先危险性分析 (24) 5.2作业条件危险性评价 (34) 第六章定量分析评价 (37) 6.1危险度评价 (37) 6.2事故树分析 (38) 6.3单元火灾、爆炸危险指数法评价 (45) 第七章事故案例分析 (53) 7.1案例分析 (53) 7.2事故原因总结 (54) 第八章电气安全评价 (58) 8.1概述 (58) 8.2预先危险性分析 (58) 8.3预先危险性分析小结 (59) 第九章安全对策措施 (62) 9.1建筑及场地布置方面的安全对策措施 (62) 9.2工艺及设备方面的安全对策措施 (64) 9.3电气及仪表控制方面的对策措施 (68) 9.4储存方面对策措施 (69) 9.5防雷、防静电对策措施 (69) 9.6劳动卫生方面的对策措施 (71) 9.7重大危险源安全管理措施 (71) 9.8安全管理方面的对策措施 (73) 9.9施工安全管理 (75) 9.10建立事故应急救援预案制度 (76) 9.11消防、报警系统方面对策措施 (77)

加气站安全员工作总结

加气站安全员工作总结 加气站安全员工作总结 时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,经过这段时间的努力后,我们在不断的成长中得到了更多的进步,想必我们需要写好工作总结了。那么你有了解过工作总结吗?以下是帮大家整理的加气站安全员工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。 公司领导: 根据公司下发的《关于开展20xx年“安全生产月”活动的通知》,认真开展20**年“安全生产月”活动,做好我公司“安全生产月”期间的安全生产工作,我公司结合自身实际情况和上级要求,现将“安全生产月”活动工作汇报如下:活动的开展情况 一、安全生产专题宣讲、安全事故警示教育 红果子站组织员工观看学习“安全教育”“安全事故”专题资料,结合站点实际情况开展安全专题讨论会,强化员工的安全意识,杜绝违章操作等人为因素导致事故的发生,学习现场: 二、安全隐患排查 全面组织岗位员工开展查找身边危险因素和事故隐患; 将安全重点放在设备的安全防范,全面排查设备隐患; 对员工进行设备安全操作及保养维护培训,力争做到“必教必会”,确保每位员工都具备独立操作的.能力,强化了员工操作的熟练度,提高了员工的安全意识,将安全隐患消灭在萌芽状态。

三、安全演练 为贯彻公司“安全第一、预防为主、防消结合、群防群治”的消防安全管理方针,保障站点安全运营,提高员工特种设备安全意识,根据关于加强加气站站应急管理及安全生产的指导意见,提高加气站特种设备安全和处置突发火灾事件的能力,最大限度地预防和减少火灾事件造成的损害,特别是增强加气站全体员工处置突发火灾事件的能力,避免由于突发火灾事件造成混乱局面,将开展“20xx年特种设备安全预案演练”活动,活动具体内容如下: 一、活动总体要求及目标 1、提高站点员工消防安全意识; 2、对员工进行消防安全教育培训及事故案例分析; 3、开展特种设备安全事件预案演习,使所有员工具备处理突发火灾事件的能力。 二、活动主题和时间安排: 活动主题:特种设备安全预案演练 活动时间:20xx年6月18日 三、组织机构: 成立公司“特种设备安全预案演练”活动领导小组,成员名单如下:组长:代杰 副组长:海云 成员:祁惠,杨伟,钮艳娇,张菊霞,黄娟,张景霞 领导小组职责:

LNG加气站风险评估分析报告郑

LNG加气站风险评估分析 一、物质危险分析 加气站主要危险物质为LNG和氮气,LNG是天然气原料经过预处理,脱除其中的杂质后,再通过低温冷冻工艺在-162℃下所形成的低温液体混合物。LNG的主要成份为甲烷。火灾危险性为甲类,爆炸浓度极限为5~15%,最小点火能量仅为0.28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系数为0.,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速。 氮气主要在天然气设备及管线吹扫及仪表用气,采用氮气瓶储存。 1、LNG危险特性:极易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为5%~15%。当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时,其密度与在常温下的天然气不同,约比空气重1.5倍,其气体不会立即上升,而是沿着液面或地面扩散,吸收水与地面的热量以及大气与太阳辐射热,形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况,但在可见雾的围以外,仍有易燃混合物存在。如果易燃混合物扩散到火源,就会立即闪燃回着。当冷气温热至-112℃左右,就变得空气轻,开始向上升。液化天然气比水轻(相对密度约0.45),遇水生成白色冰块。冰块只能在低温下保存,温度升高即迅速蒸发,如急剧扰动能猛烈爆喷。天然气主要由甲烷组成,其性质与纯甲烷相似,属“单纯窒息性”气体,高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重的灼伤。

应急措施:(1)泄漏出的液体如未燃着,可用水喷淋驱散气体,防止引燃着火,最好用水喷淋使泄漏液体迅速蒸发,但蒸发速度要加以控制,不可将固体冰晶射至液化天然气上;用水冷却容器,以防受热爆裂,并用水保护进行关阀或堵漏的人员。如泄漏物未被点燃,可用雾状水直接射至易燃蒸气和空气的混合物,以使其远离火源。如需使泄漏物蒸发加快,须在蒸气蒸发能控制的情况下,用雾状水加快其蒸发速度。禁止向液化天然气使用水枪施救。如有必要扑灭少量的天然气的火种时,可用水、干粉、二氧化碳、卤素灭火剂灭火。同时必须注意通风转换。 (2)应使吸入天然气的患者脱离污染区,安置休息并保暖;当呼吸失调时进行输氧,如呼吸停止,要先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物,然后立即进行口对口人工呼吸,并送医院急救;液体与皮肤接触时用水冲洗,如产生冻疮,就医诊治。 2、氮气危险特性:空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。 应急措施:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。若已吸入,迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给