文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SD伺服驱动器说明书版

SD伺服驱动器说明书版

SD伺服驱动器说明书版
SD伺服驱动器说明书版

第一章简介

1. 1产品简介

交流伺服技术自八十年代初发展至今,技术口臻成熟,性能不断提高,现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。

SDXXX系列交流伺服是本公司白主研发的新一代交流伺服驱动器,主要采用最新的IRMCK201作为核心运算单元,并采用了复杂可编程器件EPLD及三菱智能功率模块,具有集成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。适用于高稱度的数控机床、自动化生产线、机械制造业等工业控制自动化领域。

与以往驱动系统相比,SDXXX交流伺服系统具有以下优点:

★伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭坏控制系统。

★调速比为1: 5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性。

★伺服电机最高转速可达5000ipm.回转定位精度1/100001 (注:不同型号电机最高转速不同)。

★通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当的设置,以适应不同的要求。

★改进的空间欠量控制算法,比普通的SPWM产生的力矩更大,噪音更小。

★高达3倍的过载能力,带负载能力强。

★完善的保护功能:过流,过压,欠压和编码器故障等保护。

★监视功能允许显示18个参数状态,包括位置误差,电机转速、反馈脉冲、指令脉冲、电机电流、报警记录等。

★高适应性,能够适应高速高精度电机,可以配套2~8磁极,400-6000线编码器的各型号电机。

1. 2型号意义

1.伺服驱动器型号

S D 30 MT

——?功能代码(M:数字量与模拟量兼容)

--------------- ? IPM 模块的额定电流(15/20/30/50/75A)

--------- ?采用空间矢量调制方式(SVPWM)的交流伺服驱动器

第二章安装

【注意】

☆产品的储存和安装必须满足环境条件要求。

☆产品的安装需要防火材料,不得安装在易燃物上面或附近,防止火灾。

☆伺服驱动器须安装在电气控制柜内,防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃物侵入。

☆伺服驱动器和伺服电机应避免振动,禁止承受冲击。

☆严禁拖拽伺服电机电线、电机轴和编码器。

2. 1安装场合

◎电气控制柜内的安装

驱动器的使用寿命与环境温度有很大的关系。电气控制柜内部电气设备的发热以及控制柜内的散热条件,都会彫响伺服驱动器周围的温度,所以在考虑机箱设计时,应考虑驱动器的散热冷却以及控制柜内的配置情况,以保证伺服驱动器周围环境温度在55t以下,相对湿度95%以下。长期安全工作温度在45°C以下。

◎伺服驱动器附近有发热设备

伺服驱动器在高温条件下工作,会使其寿命明显缩短,并易产生故障。所以应保证伺服驱动器在热对流和热辐射的条件下周围湿度在55°C以下。

◎伺服驱动器附近有振动设备

采用各种防振措施,保证伺服驱动器不受振动影响,振动保证在0. 5g (4.9m/s2) 以下。

◎伺服驱动器在恶劣环境下使用

伺服驱动器在恶劣环境下使用时,接触腐蚀性气体、潮湿、金属粉尘、水以及加工液体,会使驱动器发生故障。所以在安装时,必须采取防护措施,保证驱动器的工作环境。

◎伺服驱动器附近有干扰设备

伺服驱动器附近有干扰设备时,对伺服驱动器的电源线以及控制线有很大的干扰影响,易使驱动器产生误动作。可以加入噪声滤波器以及其它各种抗干扰措施,保证驱动器的正常工作。注意加入噪声滤波器后,漏电流会增大,为了避免这种情况,可以使用隔离变斥器。特别注意驱动器的控制信号线很容易受到干扰,要有合理的走线和屏蔽措施。

2. 2驱动器安装

注:

☆伺服驱动器必须安装在保护良好的电柜内。

☆伺服驱动器必须按规定的方向和间隔安装,并保证良好的散热条件。

☆不可安装在易燃物体上面或附近,防止火灾。

1?安装环境

(1)防护

伺服驱动器自身结构无防护,因此必须安装在防护良好的电柜内,并防接触腐蚀性、易燃性气体,防止导电物体、金属粉尘、油雾及液体进入内部。

(2)温湿度

环境温度0 — 50°C,长期安全工作温度在45°C以下,相对湿度在90%以下,并应保证良好的散热条件。

(3)振动与冲击

驱动器安装应避免振动,采取减振措施控制振动在0.5g (4.9111/S2)以下,驱动器安装应不得承受重压和冲击。

2、通风间隔

3、 安装方法

(1) 安装方式

电机采用凸缘安装方式,电机安装方向任意。

(2) 安装注意事项

◎ 拆装带轮时,不可敲击电机或电机轴,防止损坏编码器。应采用螺旋式圧拔 工具拆装。

◎ 电机不可承受大的轴向,径向负荷。建议选用弹性联轴器连接负载。 ◎

固定电机时需用止松垫圈紧固,防止电机松脱。

4、 安装尺寸

60.5 -85

2-1: SD15MT

安装尺寸

131

KZ5

全数牛交流伺服单元

xfsteesl

】。

95

全数牛交渝伺眼单元

徑企SMOXTj

r i

60.5 89.5

148

39 26

KZ5

全数牛交流伺服单元

1

1

60.5

4

图2-2: SD20MT 安装尺寸

168 39 26

图2-3: SD30MT 安装尺寸

信号插头高倉 线

号曲 信弯度

图2-3: SD50MN 安装尺寸

全数字交流伺服单元 匚 C e ? ? ? 遗出

MW' 18.11 iu

r t u V W R S T

第三章接线

【注意】

☆外部交流电必须经隔离变斥器后才能接到伺服驱动器上。

☆必须按端子电床和极性接线,防止设备损坏或人员伤害。

☆驱动器和伺服电机必须良好接地。

☆U、V、W与电机绕组必须一一对应,否则会损坏电机或驱动器。

☆电缆及导线须固定好,并避免靠近驱动器散热器和电机,以免因受热降低绝缘性能。

☆驱动器内有大容最高床电解电容,在断电后5分钟内不可触摸端子或导线。

3. 1标准接线:

本交流伺服驱动的接线与控制方式等有关。

1.在位置/模拟量控制模式下SD15MT/SD20MT/SD30MT/SD50MN请按照:

图3-1: SD15MT位置/模拟量控制方式(华大电机、温岭宇海、常州常华、常州新月)标准接线。

图3-2 : SD15MT位置/模拟最控制方式(武汉登奇)标准接线

图3-3 : SD15MT位置/模拟量控制方式(南京苏强SQA系列)标准接线

图3-4: SD20MT/SD30MT/SD50MN位置/模拟星控制方式(华大电机.温岭宇海、常州常华、常州新月)标准接线

图3-5: SD20MT/SD30MT/SD50MN位置/模拟量控制方式(武汉登奇)标准接线图3-6: SD20MT/SD30MT/SD50MN位置/模拟最控制方式(南京苏强SQA系列)标准接

线

2.配线

(1)电源端子TB

O R、S、T、U、V、W?各端子线径必须1.5mm2(AWG14-16), r. t 端子线径需1.

Omm2(AWG16-18)c

O PE接地线的线径为2mm2以上。驱动器和伺服电机必须在驱动器的PE端子上一点接地,接地电阻应V100Q。

O 本机接线端子采用JLT-1.5-3冷压预绝缘端子,务必连接牢固。

O SD15M应当采用单相隔离变压器供电,SD20MN、SD30MN, SD50MN, SD75MN 应当采用三相隔离变压器供电,以减少电机伤人之可能性。在市电与隔离变压器之间最好

能加装噪声滤波器,提高系统之抗干扰能力。

O 诸安装非熔断型(NFB)断路器,使驱动器故障时能及时切断外部电源。

(2)控制信号CN2端子、反馈信号CN1端子

O 线径:采用屏蔽电缆(最好选用绞合屏蔽电缆),线径NO. 12 mm2,屏蔽层须接FG端子。

O 线长:电缆长度尽可能短,控制信号CN2电缆不超过3米,反馈信号CN1 电缆长度不超过20米。

O布线:远离动力线路布线,以防干扰串入。

O 请给相关线路中的感性元件(线圈)安装浪涌吸收元件:直流线圈反向并联续流二极管,交流线圈并联阻容吸收回路。