表4-1锅炉外部检验项目表

程序

检验项目

标准及技术要求检验方法

备注

安全管

1.锅炉登记等情况

(1) 符合《条例》和《管理规则》

(2)要求具有技术监督部门办理的《锅炉使用登记证》

(1)根据要求审查锅炉运行手续具备情况

(2)记录锅炉的登记编号 (3)记录锅炉的各种工作参数

2.司炉(化验)人员资格 (1)持有技术监督部门颁发的

《司炉工证》和《化验员证》 (2)各类证件类别应与锅炉相

符 (1)验证各类人员的资格证件是否在有效期内

(2)核实证件类别与锅炉类别是否相符

(3)对存在问题应提出整改意见

3.上次内外部检验提出的意见的整改落实情况 (1)上次内外部检验报告应完

好保存

(2)检验意见书中所提出整改

的问题和要求是否都已整改 (1)查阅上次检验报告

(2)针对所提的整改问题逐项核实

(3)对还没整改或整改不妥处应提出要求

4.规章制度建立和执行

情况

按《管理规则》的要求制定如下规章制度:

(1)岗位责任制

(2)锅炉及辅机操作规程

(3)巡回检查制度

(4)设备维修保养制度

(5)交接班制度

(6)水质管理制度

(7)清洁卫生制度

(8)安全保卫制度

(1)根据《管理规则》要求,查阅八项规章制度的建立情况 (2)各规章制度是否切实可行 (3)日常工作中规章制度执行情况

(4)对不符合要求的应提出其整改的措施

5.各种记录建立和执行

情况

锅炉房应有如下记录:

(1)锅炉及附属设备的运行记录

(2)交接班记录

(3)水处理设备运行及水质化

验记录

(4)设备检修保养记录

(5)单位主管领导和锅炉房管理人员的检查记录 (6)事故记录

(1)根据《管理规则》的要求,查阅六项记录情况

(2)各种记录是否真实、切实可行

(3)对不符合要求的应提出其整改的措施

6.文明生产情况 (1) 设备、门窗、地面定人定时清扫,整齐清洁 (2)照明设施齐全

光线充足 (3)_通风设施齐全

通风效果良好

对不符合要求的提出整改意见

程序

检验项目标准及技术要求检验方法备注

炉本

检查 1、运行情况

在规定的压力和出力情况下正常运行 (1)查阅登记簿和上次检验报

告,了解工作压力

(2)核实实际工作压力

2.各受热面情况

有无渗漏、烧红、变形、结焦、积灰从各炉门、孔观看检查并认真

做好检验记录

3.锅筒或立式锅炉外壳

应无严重腐蚀、渗漏、裂纹、

变形等缺陷

观看检查卧式锅炉暴露在外部的锅筒表面,或立式锅炉的外壳以及水管锅炉暴露在外部的锅筒,并认真做好检验记录 4.耐火砖砌筑情况

有无破损、脱落从窥视孔、门孔观察 5.锅炉膨胀指示器指示值是否在规定范围之内

观察膨胀指示器的使用和指示

情况

6.省煤器保护装置 (1)旁通烟道

(2)再循环水管

(1)是否安装,投入使用

(2)是否可靠

(3)若有问题应提出整改措施

7.人孔、手孔、检查孔应严密、无渗漏和腐蚀逐个检查 8.烟箱和烟道应无冒烟,无烧红和变

形逐项检查 9.炉墙和钢架应无烧红和变形逐项检查

安全附件检查

1.压力表

(1)型号、规格、精度、

安装等

(2)校验

(3)位置

(4)清晰 (5)验证两只压力表指示

准确性

(6)冲洗存水弯管 (7)停止使用情况应符合《蒸规》《水规》和《规

则》的规定

逐项检查

每半年至少校验一次,并有铅

查阅铅封应便于观看,便于冲洗观察、检查

压力表刻度盘、玻璃罩应清晰观察、检查

锅炉上有两块压力表时,两只

表的指示值应一致

观察、检查

(1)若为直通旋塞,表卸下后,

冲洗存水弯管

(2)若为三通旋塞,应将旋塞转至旁通管和弯管相通位置,对存水弯管进行冲洗

按《蒸规》《水规》规定(1)由司炉人员或维修人员操作

(2)记录冲洗存水弯管效果

(3)冲洗后,关闭旁通管,使表充压指针回原位

若符合《规则》所列停止使用情况,检验员应令其更换压力表。

2安全阀

(1)数量、型号、排放能

力、安装等 (2)校验情况(3)手动排放试验

符合《蒸规》、《水规》和《规

则》的有关要求根据《规则》有关规定

(1)逐项检查

(2)对不符合要求提出意见

每年检验一次,并铅封

(1)查阅校验证明

(2)查看校验标牌和开启压力

(1)在压力大于或等于75%的

工作压力时进行 (2)手动后迅速开启 (3)关闭后应严密

(1)由司炉人员操作、检验员直

接检查

(2)必要时检验员操作并记录

程序

检验项目标准及技术要求检验方法备注

3.水位表 (1)数量、装置

(2)安装

(3)冲洗试验

(1)照明良好 (2)清晰可见

(3)两侧水位表的水位应一致 (4)旋塞(阀门)、玻璃管两端无渗漏现象

(5)应有明显的高低水位标志 (6)玻璃管应有防护罩

(1)由司炉人员操作,检验员直接检查

(2)考核司炉人员的操作技能,当操作不正确时应纠正

(3)必要时检验员进行示范操作

(1)操作方法应按有关规定进行,要求对汽、水连管和玻璃管分别进行冲洗

(2)旋塞阀门应灵敏可靠 (3)汽、水连管应畅通(4)冲洗后,水位应明显回升,且水位清晰可见 (5)

双色水位计:颜色应分别清晰

4.水位报警器 (1)安装 (2) 信号 (3)音响(4)试验

(1)大于等于2t/h炉应装设 (2)控制装置应设在锅炉操作台内,便于操作和日常检查试验

(3)导线应暗设或架设,不妨碍司炉操作

(4)应在低水位时自动启动给水泵上水,在高水位时应能自动关闭水泵

(1)按《规则》有关规定进行逐项检查

(2)对存在问题应提出整改意见

有能区分高低水位警报信号和指示灯,灯光应明显做高低水位信号检查

能在锅炉运行中清楚可辨做音响试验,测效果做自动和手动高、低水位试验,要求灵敏可靠

(1)由司炉人员操作,检验员直接检查

(2)存在问题提出整改意见

5.联锁保护装置

(1) 安装

(2)试验

(1)大于等于2t/h锅炉应装设极限低水位联锁保护装置 (2)大于等于6t/h锅炉还应装设超压的报警和联锁保护装置

(1)根据《规则》有关规定逐项

检查

(3)能灵敏可靠地起到联锁保护作用 2)由司炉人员操作,检验员直

接检查

(3)对不符合要求的应提出整

改意见

6.点火程序控制装置 (1)安装 (2)检查相关部门的检测报告下列锅炉应装设: (1)煤粉锅炉 (2)燃油锅炉 (3)燃气锅炉要求: (1)程序正确 (2)灵敏可靠 (1)根据《规则》有关规定,进行检查 (2)检查重点为检测报告和运行使用情况。 (3)对不符合要求的提出整改意见

程序

检验项目

标准及技术要求检验方法

备注

全附件检查 7.熄火保护装置 (1) 安装

(2) 检查相关部门的检

测报告

下列锅炉应装设: (1)煤粉锅炉 (2)燃油锅炉 (3)燃气锅炉要求

(1)程序正确 (2)性能可靠

(1)根据《规则》有关规定进行检查

(2)由司炉人员操作,检验员直接检查

(3)检验重点:熄火保护性能 (4)对不符合要求的提出整改意见

8.排污系统

(1) 排污管

(2) 排污阀 (3)排污试验

(1)不允许用螺纹连接

(2)不允许有严重腐蚀和渗漏

(3)排至安全地点

(4)应安装固定支架 (1)根据《蒸规》《水规》有关规定,对排污位置进行检查 (2)通过排污考核司炉人员操作技能,操作方法要得当,能否保证其中一个排污阀严密 (3)检查排污系统是否畅通(4)对存在的问题提出整改要求

(1)不允许有严重腐蚀和渗漏

(2)开启、关闭灵活

(3) 关闭后严密

(1)保证排污安全,无震动

(2)排污操作方便且灵活

(3)不允许堵塞,应畅通

9.给水系统 (1)给水泵 (2)管道、阀门 (3) 备用泵(注水器) (1)启动、停止应灵活 (2)水位自动控制装置应灵敏 (3)能够可靠供水 (4)应无渗漏和严重腐蚀 (5)在运行中无异常现象

(1)应完好(2)能够在停电时敏捷启动,可靠供水. (1)根据有关规定和要求,逐项

检查

(2)应做备用泵(如注水器)的上水试验,是否能

够可靠上水 (3)对水位自控系统进行试验做到低水位时自动启泵,高水位时自动停泵

(4)对不符合要求的应提出整改

锅炉附属设备检 1.分汽(水)缸 (1)缸体无严重腐蚀,阀门无渗

(1)宏观检查

2.辅机(炉排、上煤机、除渣机、鼓引风机)(1)运转均应正常,没有异常现象(2)各设备应保持完好(3)无影响锅炉安全经济运行重大缺陷 (1)逐台设备进行检查

(2)对有问题的提出整改意见

3.供燃用油、气管路 (1)无渗漏 (2)可靠保证燃料供给

(3)自动控制油、气的开关应灵敏可靠

(1)表面检查

(2)对不符合要求的提出整改意见

检查 1.水处理设施 (1)符合GB1576《工业锅炉水质》要求 (2)锅外水处理设备运转正常 (3)锅内水处理设施应能可靠

地向锅内加药

(1)针对要求检查运转情况

(2)了解锅内加药的药品和加药量

2.化验记录依据GB1576《工业锅炉水质》的要求,记录化验结果。

(1)依据GB1576《工业锅炉水质》的要求,逐项检查水质化验记录并核实记录数据的准确性。

(2)对不符合要求应提出整改意见

检验项目

标准及技术要求检验方法

备注

水质管理检查

3.化验 (1)依据GB1576《工业锅炉水质》要求对水源水、给水、锅水进行现场化验

(2)水质化验的方法要正确 (3)要求化验的各种数据符合标准要求

(1)当场检测

(2)考核化验员的操作技能 (3)对照标准值核对化验结果

的准确性

检验结论

1.允许运行未发现或只有轻度不影响安全的缺陷问题。

2.监督运行

发现一般性缺陷问题,经使用单位采取措施后能保证锅炉安全运行。

(1)提出限期整改的日期

(2)提出整改项目、内容和措施 (3)在检验结束时,对使用单位强调确定整改的负责人

3.停止运行发现严重的缺陷问题,不能保证锅炉安全运行。 (1)结论应明确

(2)问题要清楚

(3)提出下一步的要求

1.外部检验原始记录与报告按《规则》要求进行填写见《规则》 2.要求 (1)问题及整改意见要分门别

类,逐条完整

(2)内容要规范,术语要准确

(3)检验结论要正确

相关文档