过程检测与控制仪表日常维护检修经验谈

本人工作在生产一线多年,对过程监测控与制仪表的日常维护与检修积累了丰富经验, 简单地总结了以下几点,写出来与大家共勉。

一、认真做好巡回检查工作

仪表工一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定最佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表工应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。

仪表工巡检,主要针对一下几项内容:

1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。

2、检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源(0.14MPa)是否在正常范围内。

3、检查仪表保温、伴热状况。

4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。

5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。

6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。

二、制定详实的排污计划,定期排污

定期排污主要主要是针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表,这项工作应因地制宜,并不是所有过程检测仪表都需要定期排污。

1、排污对象

排污主要是针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划,定期行。

2、定期排污应注意事项:

a、排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。

b 、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。

c、对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。

d 、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料

直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。

e、由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。

f、开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。

g、观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。

三、在冬季进行仪表巡检维护,要抓住重点-保温伴热

检查仪表保温伴热,是仪表工冬季日常维护工作的重要内容之一,它关系到节约能源,防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项工作。冬天,仪表工巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆齿轮流量计、电磁流量计、旋涡流量计(涡街流量计)、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液位计和调节阀阀等保温状况,观察保温材料有否脱落,有否被雨水打湿造成保温材料不起作用。个别仪表需要保温伴热时,要检查伴热情况,发现问题及时处理。同时,还要检查差压变送器和压力变送器导压管线保温情况,检查保温箱保温情况。差压变送器和压力变送器导压管内物料由于处在静止状态,有时除保温以外尚需伴热,伴热有电伴热和蒸汽伴热。对于电伴热应检查电源电压,保证正常运行。蒸汽伴热是化工企业最常见的伴热形式,对于蒸汽伴热,由于冬天气温变化很大,温差可达20℃左右,仪表工应根据气温变化调节伴热蒸汽流量。蒸汽流量大小可通过观察伴热蒸汽管疏水器排汽状况决定,疏水器连续排汽说明蒸汽流量过大,很长时间不排汽说明蒸汽流量太小。蒸汽流量调节裕度是很大的,因为蒸汽伴热是为了保证导压管内物料不冻,所以伴热蒸汽量不是愈大愈好,有些仪表工为了省事,加大伴热蒸汽量,天气暖和了也不关小蒸汽流量,这样一是造成不必要的能源浪费,有时甚至造成测量误差,因为化工物料冰点和沸点各不相同,对于沸点比较低的物料保温伴热过高,会出现汽化现象,导压管内出现汽液两相,引起输出振荡,所以根据冬天天气变化及时调整伴热蒸汽量是十分必要的。

四、设备检修和开停车注意事项

生产企业开车、停车很普遍。短时间停车对仪表影响不大,工艺人员根据仪表进行停车或开车操作,需要仪表工配合的事不多,仪表自身需要处理的事也不多。本文要闸述的开停车主要是由于全厂大检修,全厂范围内的停车和开车,或者某个产品由于产品滞销、原材料供应不上等原因需要较长一段时间停车然后再开车的情况。新建项目投产开车也不在此范围之中。

1.仪表停车

仪表停车相对比较简单,应注意事项如下:

a、和工艺人员密切配合。

b、了解工艺停车时间和化工设备检修计划。

c、根据化工设备检修进度,拆除安装在该设备上的仪表或检测元件,如热电偶、热电阻、法兰差压变送器、浮筒液位计、电容液位计、压力表等,以防止在检修化工设备时损坏仪表。在拆卸仪表前先停仪表电源或气源。

d、根据仪表检修计划,及时拆卸仪表。拆卸储槽上法兰差压变送器时,一定要注意确认储槽内物料已空才能进行,并注意保护变送器膜片。若物料倒空有困难,必须确保液面在安装仪表法兰口以下,待仪表拆卸后,及时装上盲板。

e、拆卸热电偶、热电阻、电动变送器等仪表后,电源电缆和信号电缆接头分别用绝缘胶布、粘胶带包好,妥善放置。同时,拆卸变送器必须先停电。

f、拆卸压力表、压力变送器时,要注意取压口可能出现堵塞现象,造成局部憋压,物料(液和气)冲出来伤害仪表工。正确操作是先松动安装螺栓,排气,排残液,待气液排完后再卸下仪表。

g、对于气动仪表、电气阀门

变电运行论文范文大全10篇(6)

变电运行论文范文大全10篇(6) 第六篇关于变电运行论文 变电运行中的继电保护问题分析 摘要:伴随着经济社会的快速发展,人们对电力的需求不断增加,变电运行中的停电问题会给人们的生活造成极大的影响。继电保护是保护变电运行的重要装置,为了保障电力正常运行,必须高度重视和使用继电保护技术。文章主要分析了变电运行中的继电保护问题,提出了相应措施,可为变电正常运行提供支撑。 关键词:变电运行;继电保护;措施 0 引言 经济社会的快速发展,对电力系统的负荷需求日益增大,为了保障电力的稳定性,需要使用继电保护技术。伴随科技水平的提高,继电保护技术有了持续的改进和完善,为电网系统运行的稳定性和安全性提供了保障。电力企业作为国民经济的支柱产业,是稳定地区经济社会发展的重要保障。因此,需要高度重视变电运行中的继电保护工作,以提高电力系统供应的安全性能,增加企业的经济效益。 1 继电保护的相关概念

1.1 继电保护的定义继电保护是通过对电力系统故障及其运行状况进行分析研究,继而提出相关解决方案的反事故自动化措施。由于在保护电力系统和元件时,曾采用有触点的继电保护器使其免受损害,所以叫作继电保护[1].继电保护的基本任务是在电力系统出现异常状况时,在可能实现的最小区域和最短时间内自动切除系统中的故障设备,减少设备的损坏和降低对周围地区电力的影响,可以让相关人员根据其发出的信号对异常状况的根源进行排除。 1.2 继电保护的特点继电保护技术的特点包括以下4点。 1.2.1 选择性在发生电力系统故障时,继电保护系统会选择性地断开事故相关的开关,而不是断开全部的控制开关,继电保护选择性特点为与事故无关的电力系统的正常运行提供了保障[2]. 1.2.2 快速性当今社会人们过于依赖电力系统,所有的机器、设备、科技、生活等都是以电力为基础的,如果电力系统的故障不能及时解决,会影响整个电力系统的运行,对人们的生活造成难以想象的影响。继电保护的快速性能够在最短时间内对故障进行反应处理,缩小影响范围,降低损害程度[3]. 1.2.3 可靠性继电保护装置最大的特点就是可靠性,当发生电力系统故障,出现断电情况时,继电保护装置能够利用自身可靠性的

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

变电运行论文范文大全10篇(2)

变电运行论文范文大全10篇(2) 第二篇关于变电运行论文 变电运行维护存在不足点及改进 【摘要】作为电力系统的组成部分之一,变电站的作用不容小视,它除了能够调整电压和控制电力流向外,还是分配电能与变换电压的重要电力设施,在变压器的辅助下连接各级电压成为一个整体。从电网安全稳定运行角度来看,变电站设备的运行质量及效果有着直接关联。倘若在运行过程中变电站设备出现问题势必会对电网安全运行造成威胁,甚至还会影响到人们的日常生产生活。本文主要分析了当前变电运行维护存在的不足,并针对这些问题提出了有效的改进措施。 【关键词】变电站;运行维护;存在不足;改进策略 1引言 当前社会发展不断进步,与此同时人们对于电能的依赖性也越来越强,电能需求量的提升对于供电质量无疑是一种考验。电力系统要想获得安全稳定的运行,变电运行维护的重要性不容忽视。社会发展过程中电力技术的应用和现代化程度的提高使得各种新设备与新技术不断被研发,变电运行过程中大量增加的设施很大程度上

也增加了故障发生的几率,规范实际工作操作流程能够确保变电安全运行。此外,在变电运行维护过程中人员的违规行为也频繁发生,尤其是倒闸操作的事故发生率极高。基于此,技术人员需要针对变电运行维护过程中的不足点制定切实可行的改进措施,在确保系统稳定运行的同时也有效保障供电质量。 2当前变电运行维护存在的不足点 随着近几年我国社会经济发展速度加快以及科技进步推动,电力事业迎来了全新的发展时机,然而在变电运行维护领域却仍存在诸多问题,影响了电力发展进程。当前变电运行维护存在的不足,大致可概括为四个方面,如图1 所示。 2.1变电运行维护的目的性不够明确 当前电力系统迅猛发展背景下,变电设备无论是种类还是数量都发生了显着变化,这无疑对变电运行维护工作提出了更加严苛的要求。然而从实际情况来看,不少电力企业在变电运行维护与管理上所采取的仍旧是传统设备和方法,一旦设备有故障问题出现其解决措施也是按照以往经验来解决,新的技术手段极为缺乏,且执行过程并未结合实际的变电设备运行情况,导致变电运行维护和管理过程很难与一些新兴设备相适应,甚至故障隐患出现时不能够被及时

电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法

附件1: 电力行业特有职业(工种)高级技师 鉴定考评办法 第一章总则 第一条为进一步完善电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评制度,根据原劳动和社会保障部《关于开展技师考评社会化管理试点工作的通知》(劳社厅发[1999]25号)、《关于健全技能人才评价体系推进职业技能鉴定工作和职业资格证书制度建设的意见》(劳社部发[2004]15号)和《电力行业职业资格证书核发管理办法》等文件规定,结合电力行业实际情况制定本办法。 第二条高级技师是在技术密集、工艺复杂的职业(工种)中设置的技能等级(国家职业资格一级)。电力行业特有职业(工种)高级技师名称设置见附件1。 第三条高级技师鉴定考评遵循标准统一、自主报名、专业考评、综合评审的原则。 第二章机构设置及职责 第四条电力行业设电力行业高级技师资格评审委员会,下设评审委员会办公室和各专业专家评审委员会。 (一)电力行业高级技师资格评审委员会由电力行业职业技能鉴定指导中心(以下简称“指导中心”)负责组建。设主任1人,副主任1人,委员若干。主任由中国电力企业联合会领导担任,副主任由电力行业职业技能鉴定指导中心主任担任,委员由国家电网公司、中国南方电网有限公司、各发电集团公司、各水电建设集团公司人力资源部负责人组成。 其主要职责是: 1、全面负责电力行业高级技师资格评审工作,制定电力行业高级技师资格评审有关政策、规定; 2、指导评审委员会办公室和各专业专家评审委员会工作;

3、组织开展电力行业高级技师鉴定考评工作,并对各专业专家评审委员会的评审结果进行审核、认定; 4、协调解决电力行业高级技师资格评审工作中出现的问题。 (二)评审委员会办公室设在电力行业职业技能鉴定指导中心,由指导中心代章。 其主要职责是: 1、负责电力行业高级技师资格考核评审日常管理工作; 2、负责高级技师申报材料接收、初审、汇总、分类工作; 3、负责评审专家数据库的更新和管理。 (三)各专业专家评审委员会根据电力行业特有职业(工种)属性划分。各专业专家评审委员会设主任1人,副主任1人,评审专家若干。主任在各鉴定中心主任中聘任,副主任根据评审工作需要进行聘任,评审专家在电力行业高级技师评审专家数据库中随机选取聘任,各专业评审专家数据库采取不定期调整。 其主要职责是: 1、负责本专业范围内高级技师资格评审工作,并将评审结果报送评审委员会办公室; 2、各专业专家评审委员会主任、副主任根据评审原则,制定本专业评审细则。 (四)评审专家须具备以下条件: 1、具有相关专业高级技师任职资格或高级专业技术职务任职资格满3年及以上; 2、参加过技师及以上的技能鉴定考核工作; 3、工作扎实,责任心强,能够认真履行职责,自觉遵守职业道德和评审纪律。 第五条各电力行业职业技能鉴定中心(以下简称“鉴定中心”)主要职责是: 1、受理员工申请,对提交申请的人员进行资格审查工作; 2、开展职业技能鉴定、考评工作; 3、将符合推荐条件人员的材料报送评审委员会办公室。 各鉴定中心成立高级技师考评委员会,委员会下设若干专业考核小组。 第三章申报条件

电力工程变电运行的安全技术及管理【论文】

电力工程变电运行的安全技术及管理 1电力工程中变电运行技术特点 1.1专业性突出 随着电力技术水平的不断升级,也带动着电力工程变电运行技术的不断提升。在日常生活、生产工作中,电能基本都是由变电站供应,因此,变电站对于生活和生产有着重要的作用,使我们在对变电站进行管理时要提高变电站的运行率,同时也要加强相关人员的技术专业性,当变电站发生故障时,工作人员应能够及时发现问题并采取正确的措施解决问题,从而使变电站能够安全有效地运行。 1.2要适应设备管理环境 电力工程变电运行是指变电站内根据相关规定进行操作和管理,包括的内容主要有检测变电设备、停电、供电状况是否正常,通过检查结果,对设备进行合理地调试。 1.3变电系统复杂

在变电系统运行中,因其涉及的设备线路多,导致其结构复杂,从而给维护变电设备与维修变电设备造成了困难,在实际生产中变电设备的安全维护是主要工作,当然是因为变电系统中的设备分散,去维修需要的专业性高,使企业想集中管理设备具有很大难度。 2变电运行故障的二、自然原因造成的变电故障 2.1自然原因主要是指非人为因素造成的 变电设备因长期处于工作、使用状态,随着时间的增加线路就会产生老化现象,设备也会出现疲劳现象,从而使电路的性能出现异常,不能满足电力正常的需求,并且还会有故障的发生,甚至出现严重事故。 2.2超负荷用电 每个变压器都有额定的功率、额定的电流,如果超出额定值电路系统电气设备就会出现超负荷工作,例如110kW,35kW变电站,当变电所运行负荷超出了额定功率,就会导致设备内的元气件损伤,从而使变电系统出现故障。

3变电运行故障的人为因素 3.1缺乏完善的变电运行管理制度 人为因素也是导致变电运行故障发生的主要因素。人为因素主要是由于变电运行过程中人员管理不善,设备维护不及时、不到位。如果电力工程管理人员缺乏相关意识,也没有一个健全的管理制度,同时也没有制定相关的考核机制,在工作中就会因工程管理人员缺乏自我管理能力,进而发生变电运行故障。 3.2缺少动态的故障防范机制 虽然在不断地升级电力运行技术,但是电力工程在实际展开时,由于复杂的环境和多变的技术,无法预防各种故障的出现。如果没有根据变电运行状况,实时对故障防范机制进行完善,这会使故障防范措施没有办法发挥作用,尤其会在变电运行中出现无法预知的故障,导致变电系统的安全可靠运行受到影响。 4电力工程变电运行的安全评价

电力系统安全论文电力系统自动化论文

电力系统安全论文电力系统自动化论文 加强电力系统电网变电运行安全管理 摘要电网运行不安全,将严重制约企业发展和经济效益的提高。搞好设备检修维护是贯彻“安全第一,预防为主”方针,提高设备可靠性,保证设备安全经济运行,充分发挥设备潜力的重要措施。本文就加强变电运行的设备检修安全和管理上提出相应措施,以保证电力生产的安全。 关键词设备检修;电网;安全教育 1 设备检修是保证安全的前提 1)查阅设备运行记录和有关技术档案。包括运行日志、缺陷记录、事故和障碍异常记录与报告、出口短路的次数和情况等,统计分析设备在长期运行中负荷、压力、温度、温升和有关参数的超标和异常变化情况,发电机和变压器出口短路发生后对设备进行检查试验的报告。技术档案包括设备出厂试验与交接验收报告、历年预防性试验报告、历次大小修记录和报告等,通过查阅和分析这些资料,提出大修中需要进行检查和检修的项目与内容。 2)编制检修工程技术组织计划。主要内容有:人员组织分工、施工项目、进度安排、特殊项目的施工方案、保证施工质量与安全的技术措施和现场防火措施、主要施工工器具和安全工器具明细表、备品备件和主要材料明细表、根据检修现场情况绘制施工图,包括检修和

安全工器具放置图、备品备件和材料放置图、设备分解后各部件和零件放置图等。 3)根据施工计划提出备品备件和材料供应计划,经批准后由物资部门负责完成。有些在市场无法购置的配件和材料,由制造厂提供或委托加工的应与有关部门签订合同,保质保量按时提供。对施工工器具和安全工器具进行全面检查修理及试验,保证性能可靠、合格好用。 4)按检修工作需要预先布置好起重设备或机械器具,离地面2m 及以上进行高处作业的地点,应预先搭设脚手架和采取防止坠落的技术措施。在检修现场划定施工工器具、安全工器具、备品备件和材料、设备分解后配件和零部件放置位置等。 2 加强变电操作员的安全教育与技能培训 1)重视设备开盖和解体后修前的检查工作。检修开工前由单位领导或检修负责人会同生技、安监人员对上述各项准备工作进行一次全面检查,做到不具备条件不开工。 2)检修工作必须严格按检修程序进行。原部颁检修导则和工艺规程中规定的施工程序是根据国内许多单位多年来的经验教训编订的。如为了防止变压器在检修中受潮,导则中明确规定器身暴露在空气中的时间为:相对湿度<65%时为16h、相对湿度<75%时为12h,并规定注油时器身温度应不低于周围环境温度,否则,应将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。此外,还规定变压器必须进行真空注油。不仅对真空度、抽真空的时间和注油速度都明确规定,而且还规定当

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

电力系统毕业论文

电力系统毕业论文 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

摘要 电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一,它的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用。 我国电力系统发展很快,电网及变电站运行的自动化水平也有了大幅度提高,一些变电站实现了无人值班运行但是变电运行的管理水平还基本停留在传统的模式上。如何使变电生产管理与变电运行紧密结合,使变电管理自动化水平与变电运行自动化发展相适应,已经成为电网发展的重要内容。本文阐述了电力系统的组成、规模、发展历程以及它对各个生产领域所产生的重大意义及其各个状态的分析;同时对君正热电发电厂的电气部分、动力部分、电气设备的基本原理与构造进行了详细介绍。从中我们可以看出,在目前世界大发展的前提下,我电力行业面向国际,面向未来的发展要求越发明确。我电力行业迫切需要就“改善发电系统结构,提高输电效率,保证用电质量,加速发展水,风,核电的建设等方面”展开发展。中国能源结构以煤为主体,清洁能源的比重偏低。大力发展新能源,不仅可以优化能源供应结构,促进能源资源节约,提高能源转化效率,而且能够带动产业结构的优化,有利于国民经济的可持续发展。 关键词:电力系统,安全运行,状态分析,动力部分,电气部分,电气设备。 目录

第一章绪论 本文对电力系统的发展历程及各组成部分的功能进行了详述,主要以君正热电的电力系统为例展开描述。 电力系统发展历程 电力系统的出现推动了社会各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力是当今世界最为广泛、地位最为重要的能源。初期,由小容量发电机单独供电的供电系统称为住户式供电系统。白炽灯发明后,出现了中心电站式供电系统。到19世纪90年代,三项交流系统研制成功。20世纪以后,电力系统规模迅速增长。 电力系统状态分析 1.2.1 稳态分析 主要研究电力系统稳定运行的性能,主要包括有功和无功功率的平衡,网络节点电压和支路功率的分布等。潮流计算可以安全可靠的运行方式,给出电力网的功率损耗,也可以用于电力网事故预想等。 1.2.2 其它状态分析 电力系统故障分析、暂态分析,电磁暂态过程分析及机电暂态过程的分析等。这些状态分析促进了电力系统的安全可靠、经济合理的运行。

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定测试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,测试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 (A)产品标准; (B)工艺标准; (C)管理标准; (D)服务标准。 答案:C 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

变电运行安全论文 电力技术措施论文

变电运行安全论文电力技术措施论文 浅谈变电运行的安全管理及故障处理 【摘要】本文论述了变电运行的安全问题分析及安全管理方法、故障的处理。 【关键词】变电运行;安全管理;技术措施;故障排除 随着现代工业、农业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,整个社会电力需求也越来越大,作为电力供应的中枢———变电站的工作压力也越来越大。变电运行的安全管理事关工农业生产的安全以及广大人民群众的生命、财产安全,因而备受社会各界的关注。《浅析变电运行管理中的安全保障问题》一文中提到:“电网运行不安全,将严重制约企业发展和经济效益的提高。针对当前事故频发的局面。做好变电运行事故的防范与处理成为了我们必须解决和处理好的一个问题,加强变电运行安全从技术上和管理上提出了相应措施,以保证电力生产的安全。在电力系统运行中变电运行占据着很重要的位置,同时也是变电设备异常及事故的高发地段。提高变电运行班组的安全管理水平是控制变电运行设备异常及事故发生的保障。每个值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者”。可见,变电运行的安全管理极其重要的,变电运行的安全管理水平决定着整个变电运行的安全状况。 变电运行是确保电网安全的人工操作源头,也是电网运行管理的

最前沿,变电运行作业操作的好坏直接关系到电网的稳定性、安全性。所以,变电运行作业必须要结合实际、严格流程、务必安全、从严执行。在变电运行管理方面,一定要严格贯彻落实国家的各种规章制度和各层各级岗位责任制。 1 变电运行的安全问题分析 1.1 变电运行中的操作隐患 变电运行中,变电工作人员是变电运行的操作者,他们操作的规范与否,直接关系到变电运行是否稳定和安全。在实际的工作中,由于变电设备比较多,变电工作繁琐乏味,变电工作人员在工作中容易出现精神不集中的情况,发生错误操作,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身安全。 1.2 变电运行安全管理隐患 在我国变电工作中,由于变电运行管理的失误,导致了许多事故的发生,这主要表现为管理比较混乱,管理制度不科学,管理者的水平和能力不足,发现安全隐患时,处理不及时,处理措施不得力,从而导致了各种安全管理隐思。再次是变电所运行管理工作没有认真贯彻落实国家的各种规程和各级岗位责任制,培养合格的运行人员。变电所的安全管理工作没有树立安全第一的基本方针,在一切生产、基建和经营活动中,没有把安全放在第一位,从而为埋下了各种安全隐患。 1.3 变电运行中的设备故障隐患

2020年变电运行事故发生的原因及防范

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年变电运行事故发生的原 因及防范 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2020年变电运行事故发生的原因及防范 摘要:本文根据变电站实际运行情况及国电公司、网省公司的各种事故通报,分析出引发变电运行事故的几个主要原因及其防范措施。 关键词:变电运行;事故;原因及防范 事故的发生是一瞬间的事情,但探究其原因确是长期积累而造成的,通过几年的运行工作经验,结合我公司几年来的实际运行情况及对国网公司、网省公司的各种事故通报的学习,引发事故的原因主要有:误操作引发事故,设备自身存在缺陷引发事故,五防闭锁装置存在缺陷或使用不当引发事故,习惯性违章造成事故等等。 1误操作造成变电事故的原因分析及防范 长期以来,人们为防止误操作进行了长期不懈的努力。电气误操作事故可以造成人身伤亡,电网瓦解和设备损坏等严重后果,所

以电力系统各级部门对此十分重视,制定、实施了操作票制度及两票制度等,并安装了各种不同类型的防误闭锁装置,从而减少了误操作事故的发生。但是,变电站误操作事故依然不断发生,这就反映出人们对误操作事故发生的原因掌握得不全面,对预防误操作事故的努力还不足。 电气误操作事故不仅是人员责任心不强、违章或技术水平低造成的,而且还与人的生理原因、心理状态、注意力和设备状况管理水平以及工作环境等有密切联系。 在电气倒闸操作中容易发生误操作的几项操作分别是:带电合接地刀闸(挂接地线),带负荷拉刀闸,带接地刀闸(接地线)合开关刀闸,误入带电间隔,误停送电,非同期并列和误投退保护压板等。 通过对以往系统内及我局发生的误操作事故的情况分析,误操作事故归根结底是违规、违章、违纪、违制和工作人员责任心不强所致,同时也是教育培训不力,管理不到位所致,主观上是人员的安全意识差,责任感不强;客观上是操作管理不规范,员工业务技术培训不力,特别是习惯性违章屡禁不止,从而造成误操作事故不

电力系统论文_电力发展论文

电力系统论文电力发展论文 电力系统论文电力发展论文 电力系统变电运行潜在问题及防范对策 摘要:我国电力系统发展很快,电网及变电站运行的自动化水平也有了大幅度提高,一 些变电站实现了无人值班运行但是变电运行的管理水平还基本停留在传统的模式上。如何 使变电生产管理与变电运行紧密结合,使变电管理自动化水平与变电运行自动化发展相适应,已经成为电网发展的重要内容。 关键词:供电系统问题谐波发展建议 供电系统是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。 电力供电系统大致可分为TN,IT,TT三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C- S三种表现形式。根据信息系统建设的一般规律,结合供电企业的生产实际,提出了全局 信息一体化的面向基础数据的数据库设计方法,给出了变电运行和生产综合信息系统的应 用软件设计与实现方法。 1供电系统变电运行存在的问题 1.1工器具安全管理混乱工器具质量在用使中的安全欠缺。尤其是供电营业所的登高作业 器具和小型起重器材等安全器具检测质量合格率不是很高。这种对安全器具的定期检测意 识淡薄,报废管理是长期以来形成的恶习。虽然供电企业大部分都已制定了一系列安全生 产的制度,也明确了安全生产职责,但也有一些单位对安全生产责任落实不到位,只是停 留在走形式。 1.2工作管理不规范安全生产工作中经常发生的习以为常的违章行为,所谓的指定习惯违 章行为:违章操作、违章指挥和违反劳动纪律等。有些临时性工作,尤其是配电修理工作 容易发生一些无票作业。一些供电企业重视大型作业的管理,轻视日常管理。或者部分领 导仍然习惯于发动浩大的形式抓经济建设,抓企业管理,而不注重研究事物的客观规律, 不注意通过规章制度管理。 1.3谐波对电网及电力设备的危害谐波会使电网中的电气设备产生额外的损耗(谐波功率),降低了设备的效率,同时谐波会影响设备的正常工作,例如谐波会增大变压器的铜损和铁损,降低变压器有效出力,造成变压器局部严重过热、燥声增大;谐波会导致电力电容器 端电压升高,加大损耗,造成电容器发热,加速老化,从而缩短使用寿命;谐波还会导致 电缆等设备过热,电机产生机械振动等故障,是电气设备绝缘部分老化、变质,严重时候 甚至损坏设备。谐波对电磁式继电器、感应继电器元件的干扰性较大,会导致继电保护和 自动装臵误动或拒动,将严重威胁系统的稳定与安全运行。谐波会使电气测量仪表测量不 准确,特别是电子式电能表,当谐波较大时将产生计量混乱,造成计量误差,给我们供电 部门带来难以估计的损失。对于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等设备,电力系统中的谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰,从 而干扰弱电系统。对于人体,谐波会刺激人体细胞,使正常的细胞膜电位发生快速波动或 可逆的翻转,当这种波动或翻转频率接近谐波频率时,会直接影响人体大脑与心脏。

分析装表接电工技师鉴定考前的培训.docx

分析装表接电工技师鉴定考前的培训 分析装表接电工技师鉴定考前的培训 装表接电工技师鉴定是电力行业特有工种职业技能鉴定中的一种,是测量从事装表接电相关工作的劳动者职业技能水平的一种考试。参加鉴定前,要求参加鉴定的人员要经过严格的培训与长期的实践训练。现就怎样组织好装表接电工技师鉴定考前的培训进行探讨。 1装表接电工的重要性装表接电是业扩报装的最后一道程序,它标志着供用电双方关系的确立,是客户用电的开始,也是供电企业电能计量的开始。而装表接电工作的好坏,不仅关系到电网的安全经济运行,还直接影响到用户的切身利益。2针对装表接电技师鉴定前培训的设计在技师考评之前电力行业培训部门会组织相应的鉴定考前培训,培训的内容和形式因地区差异和培训师水平等因素使得各地区培训单位之间有很大差异,现就我单位组织的装表接电技师鉴定前培训来进行探讨。 2.1明确培训目的装表接电技师鉴定前培训的主要目的有两个:一个是使提高参加鉴定人员的专业水平,顺利通过技师鉴定;另一个是初步淘汰与技师水平相差甚远的人员,节省人力和财力的支出。 2.2确定培训对象培训的对象是要参加装表接电技师鉴定的人员。只有具有下列条件之一者才可申报技师资格鉴定: 1)取得装表接电职业(工种)高级职业资格证书后,并在装表接电职业连续工作2年以上; 2)取得装表接电职业高级资格证书2年以上,并具有装表接电职业的中级资格; 3)取得高级技术学校毕业证书并从事装表接电工作2年以上; 4)取得相同专业大学木科学历以上并从事装表接电职业工作3年以上。通过培训对象的分析可以看出,要参加装表接电技师鉴定的人员都是从事装表接电工作2年及以上的专职工作者,其木身都具有较强的技术操作能力。但也可以看出总体的参加鉴定人员重实践,但理论相对薄弱。分析可知,对于装表接电技师鉴定前的培训应该重点放在理论知识培训上。 2.3选取培训内容技师的考评方式分为技能鉴定和综合评审。综合评审是对日常工作表现和实际贡献进行考核,重点考核职业道德、工作业绩、潜在能力,技术革新、传授技艺等方面,这是平时工作的积累,不是几天的培训可以提升的,培训中只需了解鉴定时如何应对考评员的提问即可。技能鉴定是按照技师资格标准的要求,重点考核基础知识、专业知识以及操作技能;参加技师鉴定的人员大部分是一线工人,多年从事该项工作的实际操作,但总体理论水平不是特别高,所以对于参加技师鉴定人员的困难点是基础知识和专业知识的考核。由此决定技师鉴定前的培训重点应该放在基础知识和专业知识的培训上。主要内容有以下几点:1)DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程。DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程中与装表接电工作相关的内容包括:电能计量装置管理的目的;电能计量装置的分类;电能计量装置的接线方式;准确度等级;电能计量装置的配置原则;电能计量装置的现场检验等。 2)供电营业规则。供电营业规则中与装表接电工作相关联的内容包括:供电企业供电的额定电压;窃电的制止与处理;窃电量的确定方法;供电设施的运行维护管理范围等等。 3)电力安全工作规程。电力安全工作规程中与装表接电工作相关的内容有:作业现场的基木条件;作业人员的基木条件;设备不停电时的安全距离;在电气设备上工作保证安全的组织措施;在电气设备上工作保证安全的技术措施等等。 4)电能表的结构和工作原理。电能表的结构和工作原理主要包括:电能表的型号含义;电能表基木参数的含义;电能表的基木结构和电能表的转动原理等。 5)电流与

变电运行论文-当前变电运行中存在的若干问题及对策

当前变电运行中存在的若干问题及对策在电力运行系统中,变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。变电运行是电网运行管理倒闸操作和事故处理机构,是电网安全的最前线,其运行状况的优劣直接影响到整个大局的安全和稳定。因此,变电所的运行设备巡视工作必须严格贯彻落实国家的各种规程和各级岗位责任制。 1变电站设备巡视的主要分类 巡视的内容是指在运行的状态下,从外观上检查变电所的设备有无异常或隐患,其中包括简单的维护管理。巡视的目的就是确认运行中的设备有无突发性绝缘劣化,有无异物落入,以及有无盗警、火灾、人为破坏和影响周围环境的因素,从而防事故于未然,一般巡视有三种类型: 日常巡视:日常巡视应每天进行,并按照规程的内容要求进行,日常巡视每天三次,即交接班巡视、高峰负荷巡视、夜间闭灯巡视。运行人员应在规定的时间对设备进行巡视检查,并做好巡视记录。 定期巡视:定期巡视应按规定的时间和要求进行。定期巡视是对设备进行完整的巡视检查,所以巡视时间较长,一般应在运行班的时间内进行,并对巡视内容和结果按要求做好详细记录。 特殊巡视:特殊巡视是根据实际情况和规程要求而增加的巡视次数。特殊巡视一般是有针对性的重点巡视,其要求也有别于日常巡视及定期巡视。如:设备过负荷或负荷有明显增加;恶劣气候或天气突变;事故跳闸;设备异常运行或运行中有可疑的现象;设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;阴雨天初晴后,对户外端子箱、机构箱、控制柜是否受潮结露进行检查巡视;新安装设备初投入运行;按上级有关通知要求及重大节假日期间。 2巡视变电设备的主要方法 熟练掌握巡视方法是正确开展巡视检查工作的前提。在没有先进的巡视方法取代传统的巡视方法前(微机巡视仪已开始部分使用),巡视工作主要采取的方法有:目测检查法、耳听判断法、鼻嗅判断法、触试检查法、用仪器检测的方法。即看、听、嗅、摸和分析方法。 目测检查法。所谓的目测检查法就是用眼睛来检查看得见的设备部位,通过设备外观的变化来发现异常情况。通过目测可以发现的异常现象综合如下:(1)破裂、断线;(2)变形(膨胀、收缩、弯曲);(3)松动;(蝙油、漏水、漏气;(5)污秽;(6)腐蚀;(7)磨损;(8)变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);(9)冒烟,接头发热;(10)产生火花;(11)有杂质异物;(12) 表计指示不正常,油位指示不正常;(13)不正常的动作等。 耳听判断法。用耳朵或借助听音器械,判断设备运行时发出的声音是否正常,有无异常声音。 鼻嗅判断法。用鼻子辨别是否有电气设备的绝缘材料过热时产生的特殊气味。 触试检查法。用手触试设备非带电部分(如变压器的外壳、电机的外壳),检查设备的温度是否有异常升高。 用仪器检测的方法。借助测温仪器定期对设备进行检查,是发现设备过热最有效的方法,目前使用较广。 3影响变电设备巡视的主要因素 笔者认为,影响设备巡视的主要因素分为管理因素和人为因素。 管理因素主要为:(1)规章制度的执行力不够。很多规章制度只是挂在墙上或存在文件里,并没有逐条落实,因此习惯性违章时有发生。如不按规定次数和时间巡视,巡视时不正确使用安全工具等;(2)巡视路线不清晰。巡视路线图制定的不合理,极易造成巡视设备不到位。同时由于变电站扩建,设备改造换型和新设备投运没有及时修订巡视路线图以及设备场地巡视路

变电运行专业技术工作总结

变电运行专业技术工作总结2004年入职以来,在电力调度控制中心、运维检修部和发展建设部工作,从事调度自动化、变电运行维护和电网规划、建设系能源接入方案编制。在此期间共计发表论著1本、论文7篇、参与及负责研发的实用性专利13篇、班组质量创新成果3个课题获省、市质协一等奖。安全是电力运行的基础,我把预防人身、电网、设备事作为重点安全工作来抓,通过运行维护及操作,及时发现和解决存在的问题,提高运行人员的处理能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,安全生产收到很好的效果。现将变电运行技术工作总结如下 一、在防电气误操作方面 在操作培训方面,组织了二次工作人员在变电站现场作防误操作演练,并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。 (1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。 (2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”,严格按照安全操作规程办事。 (3)通过每周的安全活动日,认真学习事故通报、快报

和相关规程、规定,结合本班实际开展讨论,吸取事故教训,使“防误”工作深入人心。 (4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。 (5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,并由监护人监护操作,同时录音操作过程。 (6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为空载状态,防止带负荷拉、合线路刀闸。 (7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要面对开关,防止电弧烧伤工作人员。 (8)配电线路停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送电。没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。 通过组织本班员工,认真学习有关人为误操作事故通报、简报,吸取事故教训,结合实际对照要求,做到“举一反三”,利用一种变电倒闸操作辅助工具进行技术控制,进一步明确了开展防止人身事故和电气误操作事故专项政治工作的重要性。 二、设备管理方面

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技师)

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技 师) 川电职鉴[2008]39号 各有关单位和鉴定站: 为统一和规范四川电力行业装表接电高级工、技师、 高级技师职业技能鉴定培训计划和考核评分标准,四川省 电力行业职业技能鉴定中心组织培训单位及专业人员对现 行的考核和评分标准进行修订和完善。现印发给你们,请 遵照执行。 附件:四川省电力公司装表接电高级工、技师、高级 技师职业技能培训计划和考核标准 - 1 - (此页无正文) 二??八年十二月二十三日 主题词:印发高级工、技师、高级技师考核标准通知 - 2 - 附件: 根据《电力工人技术等级标准》和《国家职业标准?装表接电工》 的要求,特制定装表接电高级工职业技能鉴定预备培训与鉴定考核实 施方案如下: 一、 由于参加培训考核的人员来自四川省电力公司各基层电业局,其 所在单位的生产设施与鉴定考核设施有一定差异,因此,在培训期间

主要进行适应性训练,使参加鉴定人员熟悉鉴定设施的运行特性、操 作方式等,以便公平、公正、有效地开展职业技能鉴定工作。 二、 符合高级工申报条件的装表接电人员。 高级工职业技能鉴定培训和考核共18天。 1、职业道德讲座主要包括电力生产人员职业道德规范、职业道 德修养等内容。 2、理论知识辅导主要围绕职业技能鉴定指导书有关知识技能点 进行复习并答疑。 3、专业技能训练主要围绕选定的5个技能操作模块进行,采取课堂授课与现场实际操作训练相结合的方式,模块设置如下: (1)电能计量装置安装。依据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》、DL/T825-2002《电能计量装置接线规则》及《四川省 电力公司电力营销管理标准(A1版)》要求在规定时间内完成机电式 低压三相四线有、无功电能表经电流互感器接入计量装置的安装。 - 3 - (2)电能计量装置接线检查。参照《国家电网公司电能计量装 置现场检验作业指导书》有关规定,现场测试电能计量装置有关参数, 计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际 情况进行接线更正。错误接线类型仅限于电能表接线错误,负载功率 因数角范围为0?~+30?。 (3)电能表现场检验。按照《国家电网公司电能计量装置现场 检验作业指导书》、《四川省电力公司标准化作业指导书(电能计量用 电能表现场检验部分)》要求,对一只三相电子式多功能电能表开展