工程概况

一、工程名称:东台市弶港梁垛河闸10KV配变电工程。

二、建设规模:

新建3条高压线路,每条长570米,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,10根10米水泥电杆,新增160KVA配电变压器(S11-M-160/10型)3台,新增JP4型160KVA配电箱3台;新建低压线路3条,架空线路采用LGJ-95/20mm2钢芯铝绞线,8根8米水泥电杆,每条长890米,其中570米为高低压同杆架设。新安装3台160KVA变压器3台和3台低压配电箱由投标方租赁给发包方使用,租期为6个月。变压器和配电箱均为成套设备,发包方直接接入线路就可使用。

三、工程地点:东台市弶港镇海滨居委会北3KM,海堤公路东笆斗垦区内。

四、工程计划时间:

工程计划开工日期:2011年6月3日

工程计划竣工日期:2011年6月30日

五、工程组织机构:

项目经理:朱桂富

技术负责人:魏荣华

安全员:徐茂荣

质检员:王荣庆

六、施工方案:

1、运输:

①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。

②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。

2、施工进度表的执行:

①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。

②其它地段施工随施工进度表进行。

3、施工方法:

①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。

②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。

③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。

工程施工管理

织设计)上报生产部。对已获批准开工的项目与生产部签订施工合同,并办理开工手续。

2、工程项目开工,具备的主要条件:

(1)工程项目已批准,投资已下达;

(2)外部条件已落实;

(3)内部工程开工会签已完成;

(4)经济合同已签订;

(5)施工准备工作已完成(包括测量定位);

(6)施工图会审完毕;

(7)施工材料已订货能连续满足施工要求;

(8)建设组织设计(施工组织措施)已批准;

(9)建设现场已满足施工需要;

(10)施工力量已集结;

(11)建设用的坐标已定位、水位已经设置;

(12)开工报告已审批。

3、开工报告中明确开工准备情况、施工进度安排,应达到质量标准和执行的施工规范等内容。

4、在施工过程中,认真执行有关施工工艺以及质量标准,严把施工质量关。

5、在施工过程中,配合现场监理(或质检员)的工作,共同解决施工中出现的技术问题。

6、隐蔽工程必须由监理(或质检员)进行监督施工,并在隐蔽施工纪录上签字,项目负责人组织隐蔽工程的验收工作。

7、施工中发生的现场签证,必须有施工单位代表、监理工程师、项目负责人、工程审计人员的签字,方可生效。较大工程量的签证在施工前应由项目负责人请示主管领导批准后方能进行。对于设计有关的应有设计单位签证。

8、生产工程开工后,按要求填写生产工期周报并在每周五按时上报生产部。工程工期超过一个月,每月向生产部上报工程施工进度表,报表必须由项目负责人和监理工程师的签字。

9、监理工程师在工程施工中执行监理工作。尤其对于隐蔽工程,保存与其有关的证据资料,以确保施工质量。

10、在施工中加强技术管理工作,建立健全技术管理制度。

11、在施工过程中,建立施工纪录薄和监理日志,详细记载工程施工的主要过程(包括采用的方法、措施和执行的质量标准、工艺标准等)。

12、工程施工记录必须填写齐全,符合实际,应有监理工程师签字。

13、设专人负责整个工程施工的资料收集、整理、归档工作。

14、工程施工一定全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,充分保障职工在劳动过程中的安全和健康,同时执行“安全是效益基础,抓效益必须管安全”的原则,把第一领导人作为安全施工的第一责任人。

15、在施工准备期间,对参加施工的人员进行全面的安全措施工培训教育,认真贯彻“安

任制。

16、在每日工程开工的碰头会上,进行危险点分析和安全交底工作。采取一切有利措施,杜绝一切事故的发生。

17、认真执行“电力建设安全施工管理规定”有关安全的作业规范、技术规范。在保证安全生产的前提下,保质保量的完成生产任务。

18、在工程施工中雇用的临时工,事先办理有关雇工手续,进行安全施工教育,并签订有关劳务合同或协议。

19、在施工准备期间建立健全质量保证体系。施工中加强监督检查,进行严格的质量控制。

20、认真执行施工过程中的中间验收,特别对隐蔽工程验收,验收合格后再进入下道工序作业。

21、工程实行质量责任终身制。

22、严格执行建设程序、行业技术标准,采取一切有力措施,杜绝质量事故的发生。

电杆选择及埋设

1.电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。

若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8m,梢径不宜少于140mm。

2.电杆埋设应符合下列要求:

1)不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。

2)回填土时应将土块打碎,每回填0.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超

出地面0.3m。

3)电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合下表1的规定。

表1 电杆埋设深度(m)

注:遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。

4)严禁地区应埋在冻土层以下。

5)装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于2m。

3.拉线埋设应符合下列要求:

1)拉线坑的深度宜为1.2~1.5m。

2)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°。

3)终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对

正;防风拉线与线路方向应垂直。

4)拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于

2.5m。

架空线路施工安全措施

1.一般要求

1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。

2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。

3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。

4)使用扳手时,不准套上管子。

2. 架设电线路必须有专人指挥,明确信号。所使用的机具(如绞车、滑车、绳索、拔杆等)须经计算和检验后方可使用。

2.在六级以上的大风及精神不振、酒后、雷雨、浓雾时,禁止立杆及杆上作业。

3.杆塔组立

1)地面组装杆塔时,先选好场地,适当垫平,使杆塔不得滚动。

2)在坑内放入电杆时,应使用带槽的滑板,不得用锹镐、棍棒等物代替。

3)坑内有人工作时不准移动或转动电杆。

起立杆塔离地面0.5~1m时,暂停起立进行检查,特别注意绳扣的连接部分。确认无问题后方可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70℃时应减慢牵引速度,工地人员均应站在距起立杆塔高度1.2倍以外。

4)不得使用锹镐、棍棒等不适宜的工具立杆,不得将叉杆、支杆等支撑在身体上。

5)在市区、地方狭小或路堑、高岗、斜坡等地势不好的位置立杆时,应适当增加人员,

并采取埋设木桩或用拉绳绑杆等措施,防止电杆倾倒或由坡上滚下。

6)竖立杆塔时埋设的地锚,应根据不同地质及受力情况埋设牢固。利用树桩等代替地

锚时,应详细检查确认坚牢没有拔出的危险方可使用。主牵引地锚、杆塔中心、扒杆顶及制动地锚四点须在一线上。

7)在带电的架空电力线路和供电设备附近立杆或撤杆时,必须保证表1的安全距离。

如不能保证安全距离,应先停电,并在线路两端接地后再行施工。

4.

1)放线前,应对线盘及线条进行详细检查,线条末端应固定在线盘上,以防放线时线

条脱出伤人。放线盘应有可靠的制动措施,并经常保持良好状态,以保证放线时转动灵活,转速适当。

2)放线时,线盘支架要放稳,两个支架受力要均匀,线盘轴杆应保持水平,防止线盘

倾倒。

3)放线时,放出的导线下面不得站人,线盘的边缘不得有突出的钉,看线盘人员的脚

不得放入线盘底下。

4)在市区、住宅区或跨越公路架线时,应派人看守,阻止车马通行以防压坏导线或伤

人,跨越其他电线路时,须预先搭好越线架。

5)在通航的河流上架线时,须在架线处的上、下游设人防护,必要时与通航部门取得

联系,然后放一条紧一条,并绑扎牢固。

6)紧线时应根据导线截面大小及地形情况,选择紧线工具和紧线方法。对不能承受紧

线时导线张力的杆塔或横担,须打临时拉线,并随时注意检查拉线和杆塔的受力情

员必须避开紧线器。紧线时必须将夹紧螺栓拧牢,以免滑动伤人。使用绞车紧线时,绞车上的绕线不得少于5圈,在其前方应装滑车,绞车的尾线应由有经验的人牵引,拉尾线的人应距绞车2.5m以外。

7)在其他电力线上面或下面架线或撤线时,必须与有关部门联系停电。确认停电后,

在其电力线路两端接地,方可进行工作。如必须在带电的电力线上面或下面架线、撤线时,必须保证表2中的安全距离和有妥善的安全措施,并经有关部门批准。

8)在带电的架空电力线附近架线,必须保证表2的安全距离,否则应停电接地后再行

架线。

5.线路相互交叉时,不同线路导线之间最小垂直距离应符合表1的规定。

6.

7.

8.

通讯线路上方;同杆架设的线路横担最小垂直距离应符合表4的规定值。

9.

10.在同一档距内,一根导线的接头不得多于1个,同一条线路在同一档距内不应超过2个。

11.架空线路跨越公路、铁路或其他电力线路及厂内道路处不应有接头。

物资供应计划及施工力量安排

各项需用量计划其内容为:①材料需用量计划,是备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据,系根据工程预算,,预算定额和施工进度计划编制;②劳动力需用量计划,是劳动力平衡、调配和衡量劳动力耗用指标的依据,系根据工程预算,劳动定额(或预算定额)和施工进度计划编制;③构件和加工半成品需用量计划,是落实加工单位、定出需用时间、组织加工和货源进场的依据,系根据施工图、标准图及施工进度计划进行编制;

④施工机具需用量计划,用于落实机具来源,组织机具进场,可根据施工方案\施工方法和施工进度计划编制;⑤运输计划,用于组织运输力量保证货源按时进场,可根据材料、构件、加工半成品、机具计划、货源地点和施工进度计划编制。

物资名称到货时间

水泥杆及铁件 2011年6月5日

导线、地线 2011年6月10日

金具及绝缘子 2011年6月5日

变压器 2011年6月20日

其他材料 2011年6月25日

施工安全措施

一、挖电杆坑及拉线坑

1、挖坑前必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防护措施。组织外来人员施工时,应交待清楚并加强监护。

2、在超过1.5米深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。

3、在松软土地挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。禁止由下部掏挖土层。

4、在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯,必要时派专人看守

二、立杆和撤杆

1、立杆、撤杆要设专人统一指挥。开工前讲明施工方法及信号。工作人员要明确分工,密切配合,服从指挥。在居民区和交通道路上立、撤杆时,应设专人看守。

2、立、撤杆要使用合格的起重设备,严禁过载使用。

3、立杆过程中,杆坑内严禁有人工作,除指挥人及指定人员外,其它人员必须离杆下1.2倍杆高的距离以外。

4、立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动,倾斜的措施,如采用叉杆和拉绳控制等。

5、顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前应开好“马道”。工作人员要均匀地分配在电杆的两侧。

6、利用旧杆立、撤杆,应先检查杆根,必要时应加设临时拉绳。

7、使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应吊在杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。

8、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

9、使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆应在一条直线上。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。

10、杆塔起立离地后,应对各吃力点出做一次全面检查,确无问题在继续起立。起立60度后,应将积水全部清除后在行回填。

11、回填土时,如坑内有积水,应将积水全部清除后再行回填。

12、已经立起的电杆,只有在杆基回土夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。

三、起重运输

1、起重机械,如绞磨、汽车吊、卷杨机手摇绞车等必须安置平稳牢固,应设有制动和逆制装置。

2、当重物吊地面后,工作负责人应再检查各受力部位,无异常情况方可正式起吊。

3、再起吊和牵引过程中,受力钢丝绳的周围上下方,内角侧和起吊物下面,严禁有人逗留和通过。

4、起吊物必须帮牢,起吊电杆时,绳套应在电杆适当位置,防止电杆偏重,起吊变压器时,绳套交叉吊挂,注意防止碰伤套管。

6、使用车辆,不得超载,运电杆、变压器和线盘必须绑扎牢固,防止移动伤人。

7、装卸电杆应防止散堆伤人,当分散卸车时每卸完一处,必须绑扎牢固后,方可继续运送。

8、多人抬杆,必须同肩,步调一致,起放电杆时应互相呼应。

四、杆上工作

1、上木杆前应先检查杆根是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登、遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,或支好架杆,或打临时拉绳后,再行上杆,凡松动导,地线、拉线电杆,应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后,在行上杆。

2、上杆前应先检查等蹬杆工具,如脚扣,腰绳、安全带、梯子等是否完整牢靠。

3、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。

4、现场人员应戴安全帽。

五、放线、撤线和紧线

1、放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥信号,检查紧线工具及设备是否良好。

2、无特殊情况时,一律采取地面放线方式,有跨越物时设专人监护。

3、交叉跨越各种线路、公路、建筑物等,放、撤线时。应先取得主管部门同意,做好安全措施。

4、紧线前应检查导线有无障碍物挂住。

5、紧线、撤线前应先检查拉线、拉桩及杆根。

6、严禁采用突然剪断导、地线做法松线。

危险点控制措施

1、停电设备上验电装设地线高低压感电、验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护;验电时使用合格的相应电压的验电工具,验电人员必须戴绝缘手套。

2、电缆头上必须逐相验电、放电装设地线。

3、杆上作业高空坠落、物体打击1、作业人员必须戴好安全帽,扎好安全带,传递工具材料用绳索。

4、上杆前检查登杆工具是否良好。

5、吊运重物挤、砸伤人①吊运重物应设专人指挥和监护。②吊运前检查钢丝绳及吊运设备的荷重,严禁过载使用。③起吊前应对受力点进行检查,重物下禁止人员行走或逗留。

6、吊运的重物要用绳索牵引。

7、电缆敷设挤压伤害①电缆敷设应设专人统一指挥。②电缆转弯处,人员要站在电缆外侧。

8、电缆头制作使用喷灯人员灼伤①喷灯加油不得超过容积3/4,喷嘴不准对着人体及设备,打气不得过于饱和。②喷灯使用完毕,应立即放气,放置安全地点冷却。

9、撤杆撤线倒杆跑线伤人①拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防倒措施。②撤杆时除指定人员外其余人员必须远离杆下1.2倍杆高距离。③禁止采用突然剪断导地线法松线。

文明施工措施

1、做好工地人员的文明施工与坏保的教育,并建立健全文明施工制度。

2、成立现场文明施工管理组织,并委派专职人员进行文明施工及环保工作,检查、监督、养成良好文明习惯。

3、搞好周围环境,做到自产自清,日产日清,工完料净脚下清,建筑垃圾与生活垃圾分开按指定地点存放,并及时清出现场送到规定垃圾销钠场所。严禁随地大小便,违者罚款。

4、如有特殊作业需先征得负责人许可后,并做好相应的防尘、防污处理,才能施工。

5、工地及往地均要搞好团结,注意卫生,不要高声喧哗。

6、后勤部门对食堂作作经常性卫生检查,做好防止集体食物中毒预防工作。

7、购买本工程的工程平安保险及第三保险和工作意外事故保险,特殊工种人身安全保险。

施工技术措施

一、原料及器材质量检验

1、电力线路工程所使用的原材料和器材必须符合下列规定:

有该产品的出厂质量检验合格证明书;

1)有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料;

2)对无检验资料的产品或对产品检验结果有疑问的均应重新抽样,并经检验合格,方准使用。

2、原材料及器材有下列情况之一者,必须重做检验:

1)保管超过期限规定者;

2)因保管不良有变质可能者;

3)试样代表性不够者。

3、预制砼构件及现场浇筑基础,砼使用的碎石或卵石、砂石应符合国家现行标准《普通混凝土有碎石或卵石质量标准及检验方法》《普通混凝土有砂质量标准及检验方法》中的有关规定。

4、现场浇筑混凝土宜用饮用水,即使条件不允许,所使用的水中也不得含有油脂或有害化合物。

5、混凝土掺用的外加剂,应采用符合标准的产品,首次使用应经试验符合质量要求后,方可使用。

6、掺入基础的大块石不得有裂缝,夹层,其强度不得低于混凝土用石标准,尺寸宜为150-250mm,且不得使用卵石。

7、焊条的质量应符合国家现行标准,其品种牌号必须与所使用的钢材的化学万分和机械性能相当,并应具有良好的焊接工艺性能,使用前应进行外观检查,并应符合下列规定:1)气焊条表面不得有油脂、污秽、腐蚀等;

2)电焊条无药皮剥落,受潮的电焊条必须按焊条说明书规定的温度经过干处理,应再经工艺性能试验,鉴定合格后,方准使用。

二、电杆、拉线基坑及基础埋设

1、据杆高确定电杆埋设深度,杆高10米埋设深度为1.7米,杆高12米埋设深度为

1.9米。允许偏差为+100mm、-50mm。

2、若坑深误差超过+100mm应按以下规定处理:

1)砼杆基础,偏差在+100、-300时,其超深部分以填土夯实处理,超过+300时,以铺实灌浆处理。

2)凡不能以填土夯实处理的水坑、流砂坑、淤泥坑,超深部分以铺石灌浆处理。

3)拉线基础坑,坑深不允许有负偏差,当超深后对拉线基础的安装位置有影响时,应填土夯实处理。

3、电杆基础的回填土应夯实。夯实变数按土质、坑深而定,一般不少于三遍,松软土质还需增加夯实变数。如坑内有水,应将水排出,然后填以干土或碎石。

5、接地沟的防沉台应高出地面200mm。

三、电杆的组力与绝缘子安装

1、电杆顶端应封堵良好,直线杆横向位移不应大于50毫米。

2、直线杆的倾斜,杆头的位移不应大于杆头直径的1/2。

3、终端杆立好后应向拉线侧预偏,紧线后不应向受力侧倾斜。

4、线路单横担安装,直线杆应安装于受力侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端安装于拉线侧。

5、横担安装应平直,绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢。

四、拉线安装

1、拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700毫米。

2、拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。

五、导线架设

1、导线截面在60平方毫米以上且距离在5档以上,进行方线和紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现,不得将导线直接放在瓷瓶、横担上拖引,以免卡伤导线和瓷瓶。

2、为补偿由于滑车磨擦造成的前后档、弛度的不平衡,紧线时应进行过牵引,然后松回,反复几次直至前后弛度一致为止(在耐张段中无转角杆时,可采用同时提动导线)。

3、紧线施工前在每个耐张段导线的反向侧装设临时拉线。

4、耐张段的长度大于300米时,过牵引长度宜为20厘米。耐张段小于200米时,过牵引长度不能超过10厘米。

5、架线驰度应在挂线后随即进行检查,其误差不应大于+5%、-5%,

六、杆上变压器的安装

1、一、二次引线排列整齐,绑扎牢固。

2、油枕、油位正常,外壳干净。

3、接地可靠,接地电阻值符合规定。

4、套管压线、螺栓等部件齐全。

5、杆上变压器台距地面高度一般应为2.5~3.0米。安装变压器后,变压器台的平面坡度不应大于1/100。

6、变台高压引下线、母线的相间距离,不应小于0.35米。高压引下线与低压导线间的净空距离不应小于0.4米。

七、接地工程

1、接地体安装必须严格按规定尺寸,如果地表有异物时可横向移动。

2、接地体焊接后,焊口处要做防腐处理。

3、变压器台接地体完成后,其接地电阻值不应大于4欧姆。

5、低压线路的重复接地(零线):变压器总容量100KVA以上时重复接地电阻值不应大于10欧姆,变压器总容量100KVA以下时重复接地电阻值不应大于30欧姆,且重复接地不少于3处。

八、降低成本措施

1、严格原材料管理,在采购材料、运输、保管、使用等环境中严格管理,统筹安排,以节约材料费。

2、在工作中严格要求,在生活上处处关心职工,增加企业的凝聚力和向心力,最大限度的提高职工工作积极性。

3、保证机械设备在完好状态下工作,提高设备的利用率,杜绝误工,及往返取料和换料。

4、强质量管理,避免返工损失。

九、竣工资料

1、资料整理要求:竣工资料的整集竣工资料要做到资料完整、数据准确、情况真实、手续完备。具体做法有如下几条:

①熟悉工程竣工资料的移交要求及有关规定。

②积极同建设单位档案人员联系,弄清建设单位在竣工资料方面的具体要求。

③竣工图中应全面、准确地把施工中施工变更联系单的内容修改补充上去,并加盖图纸修改章,注明修改依据。

④针对送审的资料一定要严格把关,做到完整、准确、真实,还必须符合建设单位要求。

⑤项目部工程技术人员应及时收集整理、汇总、装订成册,为工程项目资料的全部移交做好基础工作。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

架空线路工程施工组织设计方案.doc

架空线路工程施工组织设计方案1 某10KV架空线路工程施工组织设计 一、工程名称:。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 项目经理:XXX 项目监理:XXX 项目技术负责人:XXX

项目安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。

电线路工程施工组织设计

目录 1编制依据 2工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 2.2工程设计特点、工程量 2.3施工实施条件及自然环境分析 3项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2项目管理职责 3.3工程主要负责人简介 4工期目标和施工进度计划 4.1工期目标及分解 4.2施工进度计划及编制说明 4.3进度计划图表 4.4进度计划风险分析及控制措施 5质量管理体系 5.1质量目标及分解 5.2质量管理组织机构 5.3质量管理主要职责 5.4质量控制措施 5.5质量薄弱环节及预防措施 6安全管理体系 6.1安全目标及分解 6.2安全管理组织机构 6.3安全管理主要职责 6.4安全控制措施 6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7环境保护与文明施工体系 7.1施工引起的环保问题及保护措施 7.2文明施工的目标、组织结构和实施方案8工地管理和施工平面布置 8.1施工平面布置 8.2工地管理方案与制度 9施工方法与资源需求计划 9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2施工方法及主施工机具选择 9.3施工机具需求计划 9.4材料、消耗材料需求计划 9.5资金需求计划 10施工管理与协调 10.1技术管理及要求 10.2物资管理及要求 10.3资金管理及要求

10.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作(参建方、外部)10.6分包计划与分包管理 10.7计划、统计和信息管理 10.8资料管理 10.9降低成本计划与措施

1编制依据 ⑴新浦化学(泰州)有限公司220KV送电线路工程施工承包合同。 ⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 本工程线路长度为11.06km,新建线路起于盛泰变北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于新建的新浦化学220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)线路路径 线路自220千伏盛泰变向北出线,转向东后沿500千伏港兴(高泰)线行走,跨越110千伏徐马线及35千伏马西线后继续向西走线至芮堡村附近,跨越沿江高等级公路(S232)及龙港村委会后继续向西,右转至规划朝阳路西侧在左转至110千伏过桥变南侧沿现有35千伏线路东侧继续向南走线,至姚家桥附近左转跨越如泰运河后至运河南侧,沿通江公路北侧向西走线至扬子江贸易公司附近(本段路径部分利用原有10千伏船龙122线路电源二厂支线线路通道,本期考虑并入10千伏线路混压三回路设计同时拆除自T37塔位开始沿线地下煤气管道),左转跨越通江公路至杜樊岱附近和西走线到新浦化学220千伏总降变。有东侧进入变电站。 (2)项目法人:新浦化学(泰兴)有限公司 (3)监理单位:常熟常源电力建设监理有限公司。 (4)设计单位:南京国联电力工程设计有限公司。 (5)施工单位:江苏江南电力有限公司。 (6)建设地点:江苏省泰兴市滨江开发区。 (7)工期要求:2010年9月28日开工,2011年3月10日竣工,工期172日历天。

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

110KV送出线路工程施工组织设计方案

施工案 一、工程概况 1、新建单回110KV线路从田家寨110KV升压站—府谷II330KV变电站,组塔37基,线路总长12.853公里,其中架空线路12.259公里,电缆线路0.594公里。 2、田家寨110KV升压站站址位于府谷县田家寨镇窑梁村,本、远期均采用单母线接线,出线1回,采用架空出线,相序由南向北依次为A、B、C。 3、府谷II330KV变电站站址位于府谷县孤山镇,本、远期间隔数量22个。包括为4个架空间隔,向北出线18个GIS电缆间隔,通过电缆隧道分别向北,向东和向南留有电缆隧道出线。本工程使用倒换后自东向西第9个间隔,即田家寨间隔。 4、本工程位于市府谷县孤山镇附近,距离城镇较近,沿线有孤武公路、沿线乡村道路、风电场施工道路可以利用,施工运输及运行维护交通较便。 二、编制说明 依据我公司编制的《施工组织设计》和《施工管理建设管理纲要》等相关要求和各项目标,对所属线路在施工前进行详细调查后,组织人力、物力、财力,确定施工案。为便于合理组织施工和加强施工管理,对施工过程实行科学的管理手段,确保该线路工程在各项目标实现,特此编制此案。 三、编制依据 1. 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 2.《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 5.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) a . .. . . ..

6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 7.《土与爆破工程施工及验收规》 8.《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》(DLT5092-1999) 9.《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 10.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 11.《高压绝缘子瓷件技术条件》(GB/T772-2005) 12.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 13.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82-1991) 14.《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875-2004) 15.《110-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T5168-2002) 16.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 17.<关于印发《输变电工程安全文明施工标准》>的通知,附件《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 四、基础工程施工 4.1、施工法 在施工过程中,采取加热砂、水等原材料,保证混凝土的入模温度;或直接使用商砼站的商砼作为基础砼,使用防冻剂和速凝剂,确保在低温下现浇基础的质量。 在养护期间,采取覆盖保暖物、基坑加热的法保证混凝土养护期间的养护温度; 拆模回填后,仍然需要对基础外露部分覆盖保暖物,保证混凝土的后期凝固。 4.2、钢筋绑扎 1)、桩的钢筋绑扎按设计规格、尺寸。焊接牢固,将主立筋平均分布在加劲筋围焊接牢固,外加焊接箍筋。 a . .. . . ..

线路施工组织设计

.. 目录 1、工程概况及特点 (1) 2、施工现场组织机构 (2) 3、施工案 (5) 4、工期及施工进度计划 (6) 5、质量目标、质量保证体系及技术措施 (7) 6、搭设跨越架施工案 (9) 7、安全管理目标 (10) 8、安全组织技术措施 (15) 9、环境保护和现场文明施工 (23) 1、工程概况及特点 1.1工程简述 工程名称:西气东输二线管道工程(西段)

1.1.1 项目业主单位:中国油天然气股份公司管道建设项目经理部 1.1.2 设计单位:新疆电力 1.1.3 项目监理单位:西气东输二线管道电力线路工程开元监理部 1.1.4 质量标准:按现行有关规程、规达到优良等级,且达标投产 1.1.5 要求工期:2009年08月01日开工至2009年09月30日竣工验收 1.1.6 施工单位:中国油天然气管道通信电力工程总公司 西气东输二线工程项目部 1.2 工程建设规模 达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程。 1.3 工程概况及特点 本工程从达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程,线路全长9.179公里,电压等级为110kV。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,全线架设双地线,一条地线采用LGJ-95/55型线,另一条采用OPGW复合光缆,用于信号监测。全线共使用杆塔39基,其中铁塔20基,水泥电杆19基。 2、施工现场组织机构 2.1 工程组织机构 为实现本工程的经济效益管理目标,并达到贯彻执行安全技术管理措施的目的,做到文明施工、安全生产,我公司在本工程成立项目经理部,实行项目经理负责制,建立施工现场管理机构体系: 组织机构关系图

10KV线路工程施工组织设计

10KV线路工程施工组织设计目录 第一章工程概况及施工特点--- 0 1.1 工程概况-- 0 一、工程简述--- 0 二、工程规模--- 0 三、工程承包范围--- 0 四、交通情况--- 0 1.2 工程特点--- 1 第二章施工方案--- 1 2.1 施工准备-- 1 一、技术准备--- 1 二、现场准备--- 1 三、设备准备--- 2 四、其他准备--- 3 2.2 施工工序总体安排-- 3 2.3主要工序和特殊工序的施工方法-- 4 一、基础土建工程--- 4 二、高压10KV电缆敷设--- 6 三、10KV电缆终端头制作--- 7 四、10KV架空线路的架设--- 8 五、接地装置的安装--- 17

2.4 10KV 配电工程交接试验、检测注意事项-- 18 2.5工程质量成本的控制措施-- 18 第三章工期、施工进度计划安排--- 19 3.1 工期规划及要求-- 19 一、工期要求--- 19 二-------- 施工进度横道图--- 19 3.2 施工进度计划表-- 1 第四章施工现场平面布置-- 2 第五章施工管理组织机构-- 17 5.1 工程项目管理结构--- 17 5.2工程项目施工人员及班组安排--- 18 5.3工程主要负责人简介--- 18 一、项目经理--- 18 二、技术负责人--- 20 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施--- 21 6.1质量目标-- 21 6.2质量管理组织机构及主要职责-- 21 一、质量管理组织机构图:--- 21 二、各质量管理机构主要职责--- 22 6.3质量管理措施-- 22 6.4质量管理及检验标准-- 23 第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施--- 24

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置(总体)及施工方案 (3) 三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标 (7) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (9) 五、竣工验收 (28)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。 作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。 作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规 定》YDJ44-89的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范 重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在 后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,

安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以 及施工队伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完 成工程保护措施。 f)施工准备工作就序,开工申请报告批准后晋行正式施工。其次是 材料的采购与管理。(甲供、乙供)采购与质量,材料补充。主要设备, 光缆,光端机,光纤(甲方) 1)材料按合同和设计要求进行采购。

10千伏线路施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)10千伏线路改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况: 1.2施工条件 1.3施工特点及内容 第二章、施工组织机构 2.1组织机构关系图 2.2主要负责人主要职责: 第三章、施工总平面布置 3.1施工现场条件说明 第四章、施工方案 4.1施工准备 4.1.1技术准备 4.1.2施工现场准备 4.2施工工序及总体安排 4.3主要工序及施工方法 第五章、工期及施工进度要求 5.1工期规划及要求 5.2主要物资供应计划 第六章、质量目标、质量保证体系及技术措施6.1质量目标: 6.2质量管理机构及主要职责 6.3质量管理措施 6.4质量管理及检验标准

6.5质量保证技术措施 第七章、安全管理目标 7.1安全管理目标: 7.2安全管理组织机构及职责(安全监督体系、安全保证体系附图)7.3安全管理制度及办法 7.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 7.5工程施工危险点预控措施 7.6工程季节性施工预防措施 7.7工程应急预案 第八章、环境保护措施 8.1概述 8.2方针和目标 8.3工程承包单位职责 8.4实现环境管理方针目标主要措施 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况 1.2施工条件

技术条件:施工图纸齐全,进行施工现场交桩及图纸会审。针对工程特点,对施工技术的难点进行分析,并提出解决方法。 物资条件:需按照我公司程序文件中的采购及检验试验要素的规定进行,保证所购设备工具的质量。 人员机构组织条件:我施工队成立线路项目经理部,对工程的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制。项目部管理人员选用具有丰富的施工经验专业知识的人员,均从事项目管理工作多年,人员素质普遍较高,并能按要求履行义务。 资金条件:我公司开工后预付工程总承包额的30%,作为工程的启动资金,保证工程顺利开工,资金分配利用如下: 项目部、施工队布置、设施配置。基础设施原材料的订购。基础工程中,工器具、机械设备、消耗性材料、周转性材料的配置。施工队工程启动资金,工程前期工作相关费用。 1.3施工特点及内容 (1)基础施工:电杆根部及底盘、卡盘、拉线盘采用防腐措施。 (2)杆塔施工:全线新增杆位共计34基。 杆型特性一览表: 角侧予偏,架线后不得向内角侧倾斜。 (4)转角耐张杆立杆后,应加内角临时拉线,并等架线后拆除。 (5)本线路联接金具均采用《一九九六年修订版全国金具统一设计》,

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

10KV架空线路施工组织设计

全区直供电线路架设安装 施 工 组 织 设 计 第一章工程概况

一、工程简述 (一)工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司XX市全区直供电线路架设安装 (二)项目实施地点:XX市 (三)项目业主:中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司 二、工程规模 中国移动通信集团江苏有限公司XX分公司2014年度XX全市直供电线路架设安装。 三、工程承包范围 杆塔、设备材料的采购、安装、试验、调试。 第二章施工方案 2.1 施工准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员, 据项目特点,加强技术力量的配置; 2、组织项目会审,熟悉项目实施内容、步骤、方法细节,领会项目实施意图、工期及达到的目标;打印发放有关人员; 3、编制作业指导书及项目实施技术交底; 4、合同签订后,编制材料、设备用量清单,尽早订货; 二、现场准备 1、工作现场设置各种安全设施,宣传牌,警告牌,安全通道; 2、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作,保证设备能正常投入使用; 3、建设临时工地的办公、仓库、食堂用房。 三、其他准备 1、聘请监理工程师,并在该项目实施中加强监督和指导。 2、进行进场三级安全教育,进行试验工种的工艺操作指导;办理有关方面的手续。

3、从申或制订技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场 文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。 2.2 施工工序总体安排 1、工程施工合同签订完毕,应根据工程进度尽早定购主要设备和材料;进行钢结构塔身的工厂定制。 2、进行杆塔基础、电缆管沟、电缆井等土建基础的施工。 3、架线、敷设电缆、做电缆头、电气设备安装。按工序灵活安排工作,保证进度,保证质量,保证施工人员和设备安全。 4、试验、测试、调试工作应和电气设备、电缆敷设安装紧密配合。高压试验人员应抓住晴好有利天气进行工作,发现问题及时处理解决。 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 一、高压10KV电缆敷设 工艺流程: 管口防水处理 电缆穿保护管或支架敷设 挂标志牌 准备工作 电缆头制作及接线 挂终端标志牌 ①施工前应对电缆进行详细检查;型号、规格、截面、电压等级均符合设计要求。 外观应无扭曲、损坏。 ②电缆敷设前用2.5KV 绝缘摇表测试电缆线间及对地的绝缘电阻值。 ③电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求,铠装电缆为电缆直径的30倍。 ④电缆敷设时应根据设计图做好必要的预留、排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及 时装设标志牌。

10KV配电工程工程施工组织设计方案

10KV配电工程施工方案 电力设备安装有限公司 二○一○年十一月二十六日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目总工及有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案 由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。

1.1.2材料准备 项目总工根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目总工会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:20个工作日 竣工验收阶段:2个工作日 2.2 工期保证措施 (1)认真编制实施性施工组织设计和进度计划,以计划保工期。中标

室外架空电力线路施工方法汇总

攀枝花花舞人间特色商业街工程施工现场临时用电-室外电缆架空工程 施 工 方 案 编制: 审批: 四川省华昌建筑工程有限公司 二零一二年十一月五日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 四、施工组织机构 (2) 五、施工准备情况 (2) 六、室外架空电力路线施工方法 (2) 七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案 一、工程概况: 本工程是为花舞人间特色商业街建设工程的施工区、生活区提供专属供电渠道的电力工程。本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足花舞人间特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。 二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。 三、编制原则: 严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。 四、施工组织机构: 为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。 五、施工准备情况: 1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成; 2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。 六、室外架空电力路线施工方法 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

架空电力线路工程施工组织设计方案

架空电力线路施工组织设 计方案 一、编制依据 1、家庄风井工程6KV电线路工程招标文件。 2、现行的施工规、标准规程和法律法规以及《省施工安全文明工地评分标准》; 3、我单位施工技术力量、机械设备实力、现行周边条件及类似工程的施工经验 4、通过现场调查、采集、咨询所获得的现场实际施工条件。 5、现行的工程建设国家标准及行业标准,电力建设施工及技术规。 二、工程概况 本工程为长平公司工业场地35KV变电所至长平公司家庄风井场地6KV变电所新建两回路6KV线路,导线型号LGJ-150/25,进出线均采用电缆,电缆型号为YJV22-6/6KV-3*185㎜2,I回路架空线路路径长为2.5851公里,II回路架空线路路径长为2.6397公里,电缆长度约为2*400m。两回线路全线架设地线,地线型号为1*7-7.8-1270-A型镀锌钢铰线。 本线路跨越乡村道路4处,通讯线2处,6、10KV线路4处,钻越35KV线路2处,220KV线路2处。 (一). 地质、地貌: 1、地形地貌: 本工程全线路位于高原东南部,太行山脉南端西翼,沁水构造盆地东缘。

属晋东南低山地单元。以构造作用为主,受长期强烈剥蚀切割作用。该线路全线大部分为丘陵地段,地形起伏较大。 2、地质情况: 本工程全线路杆塔基础位于煤矿采空区域,其中 D1、J6、1-J7、2-J7杆位的杆塔基础土性均为粉质粘土,稍湿、中密,承载力特征值fak=180kpa;其中1-J8、2-J8、D15杆位的杆塔基础土性为灰褐色泥岩,泥质胶结,承载力特征值fak=500kpa;其中1-J10、2-J10、1-J14、2-J14杆位的杆塔基础土性上层为薄层红土,厚约0.5m,承载力特征值fak=180kpa,底部为强-中风化黄绿色泥岩,泥质胶结,承载力特征值fak=300kpa。 3、交通运输条件: 本工程线路前端及后端附近有乡村道路或便道,交通运输比较困难,中段地形较复杂,运输较困难,进入作业时需修路。 4、施工气象条件: 本工程主要气候特征:日照丰富、温度变化较大,干旱、雨量少,湿度小等特点。覆冰厚度为5mm,最高气温40°C,最高低气温-20°C,年平均气温10°C,最大风速25m/S,设计参数采用西北Ⅲ级气象条件。 5、社会环境条件: 本工程线路走径主要位于荒野丘陵地段,中段道路对施工影响较大。(二)、工程技术特性 1、基础型式:本工程采用的基础型式为配筋现浇混凝土大筏板基础,采用C25混凝土浇筑,主筋采用ⅠⅠ级钢筋,垫层采用C10混凝土。 2、杆塔型式:本工程共设杆塔23基,其中直线铁塔11基,转角及终端铁塔12基。