文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防爆电气实操试卷()

防爆电气实操试卷()

防爆电气实操试卷()
防爆电气实操试卷()

姓名:

单位:

身份证号:

防爆电气作业安全技术实际操作考试试卷

全生产资格考试中心

一. 安全用具使用(分值:20分)

1、考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。

2、考试方式:实际操作、口述。

3、考试时间:10分钟

4、考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表;

(2) 对所选的仪器仪表进行检查;

(3) 正确使用仪器仪表;

(4) 正确读数,并对测量数据进行判断。

二. 安全操作技术(分值:40分)

1、考核内容:根据给出线路图示要求,选择相应配件后完成工作项目

2、考试方式:实际操作

3、考试时间:30分钟

4、考核要求:(1) 按照作业任务要求,选择操作设备,做好人身和设备的防护工作。

(2) 按照所示线路图,认真检测防爆箱内电气控制线路。检测合格后,

给防爆控制箱接入三相电源,接上防爆电动机,安装防爆启动按钮。

(3) 严格安照防爆电气施工原则,安装电缆进出隔爆装置。

(4) 正确处理箱盖结合面的防腐与密封问题,做好金属防爆箱体的接地工

作。

评分标准:

防爆电器配电箱安装记录

1、考试内容:请仔细观察操作过程及现场,指出相应隐患和整改措施。

2、考试方式:口述

3、考试时间:10分钟。

评分标准

1.考核内容:单人心肺复苏法实施人工急救;

2.时间:10分钟

3.设备:心肺复苏模拟人

评分标准

防爆电气实操考试(2)

防爆电气实操考试(2)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

3 姓名:单位:身份证号: 防爆电气作业安全技术实际操作考试试卷 序号12345项目科目1科目2科目3科目4总分得分

4 潍坊市安全生产资格考试中心 一. 安全用具使用(分值:20分) 1、考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 2、考试方式:实际操作、口述。 3、考试时间:10分钟 4、考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 评分标准: 序号 考试 项目 考试内容 配分 评分标准 扣分 原因 扣分 得分 1 电工仪表安全使用 选用合适 的电工仪表 20 口述各种电工仪表的作用,不正确扣 3-10 分。 针对考评员布置的测量任务,正确选择合适的电工仪表(万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪),仪表选择不正确扣 10 分 仪表检查 20 正确检查仪表的外观,未检查外观扣 5 分。未检查合格证有效期检查,扣 5 分。未检查完好性检查,扣 10 分。 正确使用 仪表 50 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使用仪表。操作步骤违反安全规程得零分,操作步骤不完整视情况扣5-50 分。 对测量结 果进行判断 10 未能对测量的结果进行分析判断,扣 10 分。 2 否决项 否决项说 明 扣除该题分数 对给定的测量任务,无法正确选择合适的仪表, 违反安全操作规范导致自身或仪表处于不安全 状态等,考生该题得分零分,终止该项目考试。 3 合计 100

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 、判断题 ()1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:" ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:X ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2 根电缆时同样为合格。答案:X ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:X ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:" ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:" ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:" ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15 天。答案:V ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:X ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:V

( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应 在警告版上表明。答案:" ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:X ()13、安全电流为50mA及以下。答案:X ()14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:" ()15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:X ()16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:X ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:X ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:V ()19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件 下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体的电路。答案:X ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:V ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:X ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:V ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

(全)防爆电气实操模拟考试题库附答案2021

防爆电气实操模拟考试 1、【判断题】更换防爆、电气设备的元件,零部件等,其尺寸、型号、材质必须和原件一样。(√) 2、【判断题】在清理非金属电气设备时应注意避免产生静电。(√) 3、【判断题】在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物,但这种场所又未被划为20区,这样的场所将其划分为21区。(√) 4、【判断题】防爆电气设备的外壳应有合理的防护措施(IP)即具有IP等级,其中浸入式设备要求不低于IP68。(√) 5、【判断题】隔爆型电气设备插销安装要求应在开关闭合时,插头可插入或拔脱。(×) 6、【判断题】正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少50Pa。(√) 7、【判断题】电气间隙越小,爬电距离就越小。(×) 8、【判断题】防爆电气设备一个电缆引入口可以穿多根电缆或电缆和导线混合。(×) 9、【判断题】爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。(√)

10、【判断题】隔爆型电气设备隔爆面长度小于6.0mm范围的缺陷可以进行修补。(×) 11、【判断题】易燃易爆物附近应尽量少使用电热器具。(×) 12、【判断题】对于高压设备,设备自带有绝缘,故不需采取屏护或其他防止接近的措施。(×) 13、【判断题】正压型电气设备通风充气系统的连锁装置,应先通风后供电,先停电后停风的程序动作(√) 14、【判断题】“EXiaIIAT6”是爆炸气体环境中用的本质安全型防爆电气设备,其表面允许最高温度是100℃。(×) 15、【判断题】增安型电气设备铭牌及防爆标志应正确、清晰。(√) 16、【判断题】化学品对塑料的作用可能影响设备的防爆型式和防护等级。(√) 17、【判断题】感应雷是雷电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应可能使金属部件间产生爆炸。(×) 18、【判断题】隔爆型电机的轴与轴孔、风扇与端罩之间在正常工作状态下不应产生碰擦。(√) 19、【判断题】在爆炸性气体环境中,将气体的易爆炸危险程度分为A、B、C、D几级,其各级对电气设备要求有所不同。(×)

防爆电气作业初训试卷及答案1

电工作业防爆电气作业初培20150526试卷卷1 考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。正确的填“正确”,错误的填“错误”) 1、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。() 2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。() 3、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。() 4、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。() 5、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。() 6、我国安全生产方针的思想核心是以人为本。() 7、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。() 8、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。()9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。() 13、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。() 14、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。() 15、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。() 16、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。() 17、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。() 18、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。() 19、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。() 20、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。() 21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。() 22、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。() 23、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。() 24、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。() 25、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。() 26、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。() 27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。()

防爆电气作业

1、屏护的安全作用是防止触电、防止短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。分) 正确答案:对 2、接地法主要用来消除导电体上的静电,不宜用来消除金属体上的静电。分) 正确答案:错 3、发生触电时,如果电源开关或插头就在附近,应立即断开开关或拔掉插头。分) 正确答案:对 4、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。分) 正确答案:对 5、安全用具是安全的,可以将安全用具用做任何地方。分) 正确答案:错 6、两种物质紧密接触再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。分) 正确答案:对 7、静电是在宏观范围内暂时推动平衡的相对静止的正电荷和负电荷。分) 正确答案:对 8、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。分) 正确答案:错 9、爆炸气体性环境电气配线钢管与隔爆型设备间须用螺纹连接,螺纹连接处应有锁紧螺母。分) 正确答案:对 10、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。分) 正确答案:错 11、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。分) 正确答案:对 12、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。分) 正确答案:对 13、可燃性粉尘环境电缆和导管引入装置的结构和固定应不会损坏该设备的防爆特性。分) 正确答案:对 14、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时,应有专用的接线端子板。分) 正确答案:对 15、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。分) 正确答案:对 16、防爆电气设备的出厂质量,设备安装,运行维护与检修的好坏,关系到人身和财产安全。分) 正确答案:对 17、可燃性粉尘的爆炸极限是以在混合物中所占体积的质量比来表示的。分) 正确答案:对 18、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。分) 正确答案:错 19、尽量不要用普通照明灯具代替防爆灯具。分)

防爆电气知识及相关规定试题及答案

四月份培训考核试题 姓名:分数: 一、填空题(每题3分,共60分) 1、可燃性气体:煤气、氢气、乙炔等类呈气相状态的物质,一但在周围环境中出现就可直接和空气混合形成。可燃性蒸气:汽油、苯、乙醇等类物质,常温下呈液相状态,在一的温度条件下能蒸发成蒸气状态的物质。当此类物质与空气混合后形成爆炸性蒸气混合物。 2、爆炸混合物是指可燃气体、可燃性蒸气、可燃性粉尘等类物质,当此类物质与空气混合后,接触到会着火燃烧,而当混合后的浓度达到一定的极限范围内时会立即产生爆炸。 3、蒸气混合物的几种主要特性:闪点,,密度。 4、闪点是指液体在一定的温度下表面的蒸气与空气形成混合物,当火源接近时,能发生闪燃而不引起液体本身燃烧的温度。 5、爆炸极限及范围是指爆炸危险物质与空气形成混合物,能引起爆炸的最低浓度(爆炸下限)或最高浓度(爆炸上限)。介于爆炸下限和爆炸上限的中间范围为“爆炸范围”。可燃性气体、蒸气爆炸极限用此类物质所占爆炸混合物的(%)来表示,爆炸范围越大则形成爆炸混合物的机会越多。如:甲烷5–15% ,氢气1.5–75.6%。 6、防爆电气设备是指是指符合防爆标准要求,用于可能发生爆炸的气体或粉尘环境,在规定条件下不会引起周围环境点燃的具有防爆功能的电气产品或部件。 7、防爆电气管理应遵循“”的原则,有效落实直线责任和属地管理,加强防爆电气采购、验收、维护、保养,防止火灾爆炸事故发生。 8、从事防爆电气设备选型、安装、使用、维护、检修及管理方面的人员应参加包括爆炸基础知识、电气设备防爆型式、安装实践、检查维护、检修,以及爆炸性危险场所分类等在内的业务培训与实操训练,提升从业人员在、使用方面的水平。 9、防爆电气检查内容:电缆引入系统,,进线嘴密封性能的检查,电缆连

(完整版)防爆电气作业初训试卷及答案

考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。() 9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,

最好用两只手同时进行。()27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。() 29、正压型电气设备无需设置补气及控制系统。() 30、浇封型是一种隔离型防爆技术。浇封型电气设备防爆标志为“m"。() 31、电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能

危险场所防爆电气设备作业安全规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危险场所防爆电气设备作业安 全规定(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险场所防爆电气设备作业安全规定(通 用版) 1危险场所等级及区域范围标示: 各生产装置区的危险场所,应规划适当的等级及区域范围,由各车间明显易见处或出入口适当标示,并绘制成厂区防爆区分图备查。 2危险场所等级及区域范围修订: 各生产装置区的危险场所等级及区域范围的划分(包括图面等记录数据)完成后;若设备重新组装、增设或其它相关事项有所变动时,可能对原规划的防爆等级及区域范围有所影响,为确保安全,应重新评估并做必要的修正。 3工作安全许可: 在危险场所实施整备、保养作业时,原则上应将电气设备移至

非危险场所实施为宜;但于不得已情况下,必须在危险场所实施时,应做好防护措施,使用无火花工具,且电气计测器应使用防爆构造者,防止产生冲击火花。 4防爆构造之保养复原: 实施保养作业时,因电气设备、防爆构造之种类及配线方法不同,保养人员应对防爆构造原理及机能有所了解,于电气设备保养组装复原时,务必使其恢复原状,确保防爆性能;若遇维持其防爆性能有困难时,应更换该电气设备或线路配管,不可再使用于危险区域。 A.耐压防爆构造之保养复原:耐压防爆构造之电气设备应确保其耐压防爆性能,为维持耐压防爆特性,须针对容器之强度,接合面之间隙及容器表面温度之上升加以检点;对耐压防爆性能之保养复原,应依下列各点予以确认: a.容器接合处无损伤。 b.对接合面之间隙及深度,应确认保有防爆构造上必要之数值。 c.容器表面及透明板等均无损伤及龟裂。

2015年防爆电气从业人员试题及答案

防爆电气作业 一、判断题:318条(正确的填“√”,错误的填“×”,填入括号中) (一)、法律、法规判断题:30条 ()1、法律的效力高于法规和规章。 ()2、不具备安全生产条件的生产经营单位,可以先开展生产再完善安全生产条件。()3、为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。 ()4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。 ()5、建设项目的安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,即“三同时”。 ()6、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 ()7、从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。()8、法定安全生产标准只有国家标准,不包括行业标准。 ()9、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 ()10、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。 ()11、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ()12、国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人,给予奖励。 ()13、在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。 ()14、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 ()15、任何人发现火灾都应当立即报警。 ()16、劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。 ()17、劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。 ()18、用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。 ()19、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。 ()20、精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。 ()21、工伤事故死亡职工一次性赔偿标准,从2011年1月1日起,调整为按全国上一年度城镇居民人均收入的20倍计算。 ()22、凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。 ()23、对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。 ()24、生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时,不需重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。

[全]防爆电气特种作业操作证考试题库-全考点

防爆电气特种作业操作证考试题库1. 作业时如将防爆电气设备拆走,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁(通电)。 2. 最小点燃电流比是指相应气体的最小点燃电流相对于(甲烷)最小点燃电流之比。 3. 最大试验安全间隙测试时通过的接合面的长度是(25)mm。 4. 最大爆炸压力值是指在常温常压下用容积为(8)L的球形容器测得的数值。 5. 正压型防爆电气设备启动前均须进行通风或充气,当通风或充气的总量达到外壳和管道内部空间总容积的(5)倍以上,才准许送电启动。 6. 正压型防爆电气设备检修内容包括(设备外壳和管道;安全栅组件;活动隔爆结合面)。 7. 正压型防爆电气设备的正压外壳,及管道内的所有空间的最小气体的主力值应不低于(50)Pa,特别要保证泄漏部位的最小气体压力值。 8. 正压型电气设备外壳内的保护气体应是不燃性气体,通常采用清洁空气或(惰性气体)。 9. 正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少(50)Pa。

10. 正压型电气设备安装时应注意进入通风、充气系统及电气设备内的(空气或气体)应清洁,不得含有爆炸混合物及其他有害物质。 11. 正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先(供电;停电;通风)后停风。 12. 正压型电气防爆设备壳内最小换气量为外壳及其连接管道总净容积的(5)倍。 13. 正压型电气防爆设备的正压外壳及其连接管道的防护等级应不低于(IP40)。 14. 正压外壳及管道内的所有空间的最小气体压力值应不低于(50)Mpa。 15. 正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备,必须设置(电气联锁)装置,保证安全。 16. 正常运行产生火花或电弧的设备是(开关)。 17. 正常运行不产生火花或电弧的设备是(异步电动机)。 18. 针对浇封型电气设备的特点和防爆原理,以下说法不正确的是(不可只部分浇封)。 19. 长距离布线的外壳应有排放装置,电线绝缘应有(防水)特性。 20. 增湿是一种从(工艺)上消除静电危险的措施。 21. 增安型电气设备主要的防爆措施是(限制表面温度)。

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 一、判断题 ( )1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:√ ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:× ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2根电缆时同样为合格。答案:× ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:× ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:√ ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:√ ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:√ ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15天。答案:√ ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:× ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:√ ( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应

在警告版上表明。答案:√ ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:× ( )13、安全电流为50mA及以下。答案:× ( )14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:√ ( )15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:× ( )16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:× ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:× ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:√ ( )19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体 的电路。答案:× ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:√ ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:× ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:√ ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

防爆电气特种作业取证题库完整

防爆电气复习题

集 防爆电工国家最新题库(1) 1、本质安全型、n型、浇封型防爆电气设备都可以用于0区域。错 2、对于高压设备,设备自带有绝缘,故不需采取屏护或其他防止接近的措施。错 3、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。错 4、直击雷是雷电直接与建筑物(包括电气装置)和构筑物、大地或其他物体之间发生的迅猛发电现象产生电效应、热效应和机械效应。对 5、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。对 6、线路一经验明确实无电压后,应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线,不用挂接地线。错 7、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。对

8、密封圈应套在电缆内护套上,铠装电缆钢带应进入密封圈内。错 9、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。错 10、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。对 11、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时,应有专用的接线端子板。对 12、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。错 13、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。对 14、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。对 15、可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。对 16、本安型电气设备只适用于0区。错 17、爆炸性粉尘、纤维与气体形态不同,但应采用相同的防爆措施。错 18、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。错 19、隔爆面拆开后应妥善保护,经清洗后涂以磷化膏或防锈油。对 20、尽量不要用普通照明灯具代替防爆灯具。错 21、n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与增安型电动机相同。错 22、隔爆型电气设备隔爆接合面上如果锈蚀严重,可以用煤油和抹布将锈斑擦去,涂一薄层润滑脂防锈。错 23、改造是指对电气设备结构、材料、形状或功能的变动。对 24、n型电气设备中的无火花型设备的第一类,其标志为ExnL。错 25、隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围5.0mm范围的缺陷可以进行修补。错 26、增安型电气设备接线盒内接线端子损坏,应该用与原来的零件不相同的备件更换。错 27、增安型电气间隙和爬电距离比一般电气产品要小。错 28、粉尘防爆型电气设备有两个特点:一是外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,二是控制外壳表面最高允许温度,不超过规定的温度组别。对 29、按温度组别来选择防爆电气设备时,气体的燃点越高,则所选设备组别也要高,即与之相适应。对 30、Ex电缆引入装置不必标志温度组别。对 31、在选择用于可燃性粉尘环境用电气设备时,需要了解可燃性粉尘层的厚度、最高表面温

防爆作业题库

爆炸性危险场所划分: 爆炸性气体危险场所按其危险程度大小划分:0区、1区、2区三个级别, 爆炸性粉尘危险场所划分为10(20)区、11(21)区两个级别 气体0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物得环境 1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物得环境 2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物得环境,或即使出现也仅就是短时存在得爆炸性气体混合物得环境 粉尘10(20)区连续出现或长期出现爆炸性粉尘得环境 11(21)区有时会将积留下得粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物得环境 防爆电气设备按防爆结构形式其名称与标志:隔爆型d充油型o增安型e充砂型q 本质安全型i 无火花型n主要用于2区;浇封型(m)、气密型(h)、正压型p 特殊型s 隔爆型d(适用于1/2区场合)把设备可能点燃爆炸性气体混合物得部件全部封闭在一个外壳内 本质安全型仪表(i型):适用于0/1/2区特点就是仪表在正常状态下与故障状态下,电路、系统产生得火花与达到得温度都不会引燃爆炸性混合物。适用于一切危险场所与一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电得情况下进行维修与调整。它不单独使用必须与本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能 正压型(p型)仪表:向仪表外壳内充入正压得洁净空气、惰性气体,或连续通入洁净空气、不燃性气体,保持外壳内部保护气体得压力高于周围危险性环境得压力,阻止外部爆炸性气体混合物进入壳内主要用于2区 增安型(e型)仪表:正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物得火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常与规定得过载条件下出现点燃现象得仪表设备(异步电机) 主要用于2区; 特殊型(s型)仪表:除d、e、i、p、n之外得特殊形式,或者就是上述几种形式得组合,采用这种结构形式得防爆仪表称为特殊型仪表 0区——只能选ia型、S型(指专为0区设计得S型); I区——可能除n型以外得其她型式; 2区——所有防爆型式均可选 防爆电气设备:分为两大类:I类:煤矿井下用电气设备;II类:工厂用电气设备II类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,分为A,B,C 三级 II类防爆电气设备划分温度组别:爆炸气体混合物得引燃温度T1-T6;6组,标志为T1~T6,组别级别T1(T>450℃) T2(450℃≥T>300℃T3(300℃≥T>200℃T4(200℃≥T<135℃ T5(135℃≥T<100℃T6(100℃≥T<85℃) 闪点,就是在规定得试验条件下,使用某种点火源造成液体汽化而着火得最低温度。 最大试验安全间隙测试时通过得接合面得长度就是(25mm) 1、本质安全型、无火花型、浇封型防爆电气设备都可以用于0区域。错 2、在划分为20区得可燃性粉尘环境,粉尘为非导电则即可选择A型也可选B型电气设备对(爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比:A,B,C) 3通过“瞧、听、试”判断触电者有否自主呼吸,瞧胸、腹部有无起伏,听有无呼吸得气流声,试口鼻有无呼气得气流,如都没有,则可判断没有自主呼吸。对 5感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时引起人体得反应变大,可能导致坠落等二次事故。对 6防爆电气设备、接线盒得进线口内得弹性密封圈得一个孔只许密封二根电缆。错(一根) 7可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘得通过而受到摩擦与静电得聚积,并应采

防爆电气作业取证

一、单选题 1、( A )电气设备没有防爆的外壳和保护介质。 A、增安型 B、隔爆型 C、本安型 2、( A )利用输送爆炸危险物质的管道作为接地体。 A、不得 B、可以 C、允许 3、( A )视实际情况需要随时进行。 A、一般性检修 B、专业性检修 C、送厂检修 4、( A )是指易燃液体(丙酮、汽油等)的蒸气或细小液滴与空气混合,浓度达到爆炸极限的气体混合物或薄雾。 A、爆炸性蒸气 B、爆炸性气体 C、爆炸性液体 5、( B )电流是手握带电体的人能自行摆脱带电体的最大电流。 A、感知 B、摆脱 C、最小 6、“IPXX”表示,“IP”后两位数,其中第一个数字代表防尘及防止外物侵入,第二个数字代表( C )。 A、防火,防高温 B、防气体、防蒸气 C、防水侵入,防潮湿 7、“ma”保护等级的浇封型电气设备允许使用在( A )区。 A、0 B、1 C、2 8、“mb”保护等级的浇封型电气设备应在正常的运行和安装条件下及( B )不能引起点燃。 A、非定义的故障条件下 B、定义的故障条件下 C、任何规定的非正常条件下 9、“q”是( B )防爆型电气设备的防爆标志。 A、浇封型 B、充砂型 C、气压型

10、2区防爆电气设备不使用的电缆引入开口应( A ),以保证外壳的防护等级。 A、堵塞 B、保护 C、检查 11、2区防爆电气设备电缆的连接应选择与电缆相适应的电缆( A )。 A、引入装置 B、紧固装置 C、密封装置 12、2区防爆电气设备在接线板上相邻端子间如果有()危险,每个导体的绝缘应连贯至端子金属近旁。 A、接地 B、短路 C、接零 13、Ⅱ级材料级别的增安型设备,单相工作电压为AC220V时,最小的爬电距离为( B )。 A、2.6mm B、6.3mm C、10.0mm 14、A类型电气设备可用于被划分为( C )区域,具有导电性可燃粉尘的环境中。 A、1区 B 、11区 C、20区 15、CNEx是( A )防爆电气设备质量监督检测中心代号。 A、中国国家 B、机械工业 C、中国南方 16、Ex[ia]ⅡCT5表示本质安全型的( B )。 A、外壳 B、专门设备 C、关联设备 17、Exib级的本安设备可连接到( B )危险场所。 A、0、1区 B、1、2区 C、0、2区 18、III类电气设备,按其可使用的爆炸性粉尘环境又可分为IIIA、IIIB、IIIC,其中( C )可用于所有爆炸性粉尘环境中。 A、IIIA B、IIIB C、IIIC 19、n型电动机的内风扇需要更换或修理,其要求与( B )型电动机相同。 A、增安 B、隔爆 C、正压型 20、n型电气设备可分为( B )类。

特种作业考试题库(有答案)

特种作业有答案 第一章 一、判断题 对1.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 对2.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。 3.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。 4.合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。 5.为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 6.电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。 二、单选题 1.安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于(C)学时;每年再培训的时间不得少于( C)学时。 ,40 ,8 C.48,16 2.作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A.生产安排 B.安全操作规程 C.工作时间 第二章电工基础知识 一、判断题 对1.全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。 2.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。 对3.对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。 4.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压U1和U2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。 5.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。 对6.反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。 7.最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。 对8.晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。 对9.输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。 10.共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。 对11.整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。 12.集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。

防爆电气特种作业取证试题库

防 爆 电 气 复 习 题 集 防爆电工国家最新题库(1) 1、本质安全型、n 型、浇封型防爆电气设备都可以用于0 区域。错 2、对于高压设备, 设备自带有绝缘, 故不需采取屏护或其他防止接近的措施。错 3、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。错 4、直击雷是雷电直接与建筑物(包括电气装置)和构筑物、大地或其他物体之间发生的迅猛发电现象产生电效应、热效应和机械效应。对 5、静电电流引起的电击虽不直接使人致命, 但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。 对 6、线路一经验明确实无电压后, 应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线, 不用挂接地线。错 7、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。对 8、密封圈应套在电缆内护套上, 铠装电缆钢带应进入密封圈内。错 9、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。错 10、防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷。对 11、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时, 应有专用的

接线端子板。对 12、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。错 13、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时, 应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。错 25、隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围 5.0mm范围的缺陷可以进行修补。对 31、在选择用于可燃性粉尘环境用电气设备时,需要了解可燃性粉尘层的厚度、最高表面温度和可燃性粉尘的特性等,才可选择到安全可靠的设备。对 32、在可燃性粉尘危险环境中,选择设备有几种方法,其中一种是根据粉尘的燃点温度组别来选择。对 33、防爆电气设备的电缆引入装置管线应与要引入的电缆外径相适应,电缆外径只能小不能大。错 34、粉尘防爆型电气设备根据其制造原理及工艺技术,必须完全阻止粉尘进入电气外壳内,只有这样才能确保安全。错 35、浇封型防爆电气设备可用于 1 区,但不可用于0区。错 36、电气间隙越小,爬电距离就越小。错 37、一台电气设备右上方有“EX'凸字样,名牌上有“epllT4 ”标志,表明这是一增安型并带 有正压的防爆电气设备。对 38、更换防爆、电气设备的元件, 零部件等, 其尺寸、型号、材质必须和原件一样。对 39、火灾爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。对 40、在爆炸性气体和蒸气危险区域范围划分过程中, 如果环境通风力度减小, 则危险区域的范 围也可缩小。错 41、在正常运行过程中, 可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物, 但这种场所又未被划为20 区,这样的场所将其划分为21 区。对 42、n 型电气设备的检查项目不包括电气设备结构的检查。错 43、防爆电气设备外壳应无裂纹, 无损伤。对 44、无火花型电气设备原来仅指正常工作中不产生火花或电弧的电气设备。对 45、防爆电气设备应按制造厂规定的使用技术条件运行。对 46、化学品对塑料的作用可能影响设备的防爆型式和防护等级。对 47、如不影响美观, 隔爆型电气设备外壳允许有一点裂纹损伤。错 48、防爆合格证书编号后缀有“U'符号的产品可以直接与其他电气设备或系统一起使用,无需进行附件认证。错 49、限能型电气设备电路产生的电火花或任意热效应不能点燃规定的可燃性气体或蒸气。对

防爆电气作业8

1、一人吹两口气后不必等伤员呼气,另一人立即按压心脏30次,反复进行,吹气时由另一个人按压。(1.0分) 正确答案:错 2、工作电压为安全电压的设备属于Ⅲ类设备。(1.0分) 正确答案:对 3、遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。(1.0分) 正确答案:对 4、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。(1.0分) 正确答案:错 5、安全用具是安全的,可以将安全用具用做任何地方。(1.0分) 正确答案:错 6、“禁止合闸,有人工作”标示牌悬挂位置是一经合闸即送电到施工设备的开关和刀闸操作手柄上。(1.0分) 正确答案:对 7、感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时引起人体的反应变大,可能导致坠落等二次事故。(1.0 分) 正确答案:对 8、在爆炸危险场所电气安装的设计和运行中,应考虑静电、雷电作用、电磁辐射等所造成的影响。(1.0分) 正确答案:对 9、导线在隔离密封盒内可以有接头。(1.0分) 正确答案:错 10、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。(1.0分) 正确答案:对 11、爆炸气体性环境电气配线导管与导管、导管与电气设备间须用螺纹连接。(1.0分) 正确答案:对 12、爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。 (1.0分) 正确答案:对 13、10KV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。(1.0分) 正确答案:对 14、危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。(1.0分) 正确答案:对 15、可燃性粉尘环境电缆敷设路线布置应不会因粉尘的通过而受到摩擦和静电的聚积,并应采取措施防止电缆表面上的静电聚积。(1.0分) 正确答案:对 16、本安型电气设备只适用于0区。(1.0分) 正确答案:错 17、隔爆型电气设备的外壳一般采用塑料材质制成。(1.0分) 正确答案:错

相关文档