文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 散水坡修缮施工方案

散水坡修缮施工方案

散水坡修缮施工方案
散水坡修缮施工方案

散水坡修缮施工方案

(一)平整场地

根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内,拉线控制用平锹铲平,如土质松软,应先夯砸不小于三遍。

(二)灰土垫层施工

灰土垫层一般采用3:7灰土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。

(三)支模板

根据散水的外形尺寸支好帮模,放好分隔线模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,吏设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。

(四)散水与建筑物外墙分离,分隔线宽20毫米,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6米左右设缝一道,房屋转角处与外墙呈45度角,分隔缝宽20毫米,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。

(五)混凝土的拌制(现场搅拌)

后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子水泥砂子水,应严格控制坍落度(以3~5cm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不小于90秒。

(六)混凝土的浇筑

1、清除模板内杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可

过多,地面不留积水为宜。

2、一般采用平板式振捣嘁,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。

(七)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角镥子将散水棱角镥直、压光,包括分隔缝处棱角,侧边及分隔缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。

(八)养护已抹平压光的混凝土应在12小时左右用湿锯末覆盖,养护不少于7天。

(九)沥青灌缝

养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作)填塞时分隔缝两边粘贴3CM宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔纷内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用φ14~φ16方钢或用φ10~φ12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5CM左右用油膏填嵌则观感更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3~5mm,使分隔棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。

(十)成品保护

1、意外墙面保护,必要时立木板遮挡。

2、严禁在已完成的散水上拌合砂浆,以免污染外墙和散水。

3、在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。

(十一)应注意问题及说明

1、混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。

2、表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真拽平。

3、侧面与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色

不一,需掌握好拆模时间。

4、分隔缝填塞不直、污染:填塞沥青砂浆时一定要认真细致,为防止污染可将分

隔缝两边覆盖,分隔缝内沥青砂浆一定要勾抹烫压平整。

5、表面不规则裂缝:一是由于不是原浆压光,表面浆皮风裂所致;二是由于3:

7灰土垫层施工不认真,或肥槽回填时未夯实所致,故在施工前一定要做好施工隐、预检工作。

楼梯扶手工程施工

坏损的扶手重新焊接牢固,要横平一致,间距和原扶手一致,刷油漆前要先清除铁锈,用石布磨光后刷油漆,施工质量要求按国家质量规范要求施工。

一、施工准备

1.1材料及构配件:

(1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。

(2)塑料扶手(聚氯乙烯扶手料)系化工塑料产品:断面形式、规格、尺寸及色彩按设计要求选用。

(3)粘结料:可以用动物胶(鳔),一般多用聚醋酸乙烯(乳胶)等化学胶粘剂。

(4)其他材料:木螺丝、木砂纸、加工配件。

1.2主要机具:

1.2.1电动机具:手提电钻、小台锯。

1.2.2手动工具:木锯、窄条锯、二刨、小刨、小铁刨、斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀、方层、割角尺、卡子等。

1.3作业条件:

1.3.1楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。

1.3.2金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。

二、施工工艺

1、工艺流程“

找位与划线→弯头配制→连接预装→固定→整修

2、木扶手找位与划线

2.1安装扶手的固定件:位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。

2.2按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。

2.3楼梯楼板和栏杆顶面、划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。

2.3.1弯头配置:

(1)按楼板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用铁螺钉与支承固定件连接固定。大于70mm断面的扶手接头配制时,除粘结外,还应在下面做暗?或铁件铆固。

(2)整体弯头制作:先做足尺大样的样板,并与现场划线核对后,在弯头料上按样板划线,制成雏型毛料(毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm)。按划线位置预装,与纵向直线扶手端头粘结,制作的弯头下面刻槽,与栏杆扁钢或固定件紧贴结合。

2.3.2连接预装:预制木扶手需经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上下折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。

2.3.3固定\:分段预装检查无误,进行扶手与栏杆(栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定时间距控制在400mm以内,操作时应在固定点处,先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入,不得用锤子直接打入,螺帽达到平正。

散水工程施工方案

(一)支模板 根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、靠原房屋边上口高度按绿化侧石上口高度,坡向正确(向外坡5%),严禁用砌砖代替模板。 (二)散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 (三)混凝土的拌制 要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为;石子→水泥→砂子→水,应严格控制坍落度(以30~50mm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不少于9Os。 (四)混凝土的浇筑 1、清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板,但水不可过多,以地面不留积水为宜。 2、一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。 (五)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。 (六)养护已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。 (七)沥青灌缝 养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可

使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用Ф14~Ф16方钢或用ф10~ф12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则感观更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3~5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。

散水、台阶、坡道施工方案

孙村组团居住区四期A-24地块项目 散水、台阶、坡道施工方案 编审制:核: 中国新兴保信建设总公司四公司 孙村项目部 2013 年10月1 日

目录 1编制依据 (1) 2概况 (1) 3施工准备 (1) 4施工工艺及技术要求 (1) 5施工注意事项 (3)

1 编制依据 1.1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.2 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工图纸、洽商变更通知单 1.3 孙村组团居住区四期A-24地块项目施工组织设计 1.4 《孙村组团居住区四期A-24地块项目装修做法明细表》 2 概况 本工程为孙村组团居住区四期A-24地块项目1~9#楼及车库地下出入口包含散水台阶坡道法如下: 暗散水室外台阶无障碍坡道 散3,混凝土散水(800宽) ①≥200厚草坪及种植土 ②80厚C15混凝土(顶标高- 0.500m) ③2:8灰土夯实,向外坡4%台4B,花岗石台面 ①30厚火烧面或机磨纹花岗石 板面层,缝宽5,干石灰粗 砂扫缝后洒水封缝 ②25厚干拌砂浆DS粘结层 ③100厚C15混凝土 坡4B,花岗石坡道 ①30厚火烧面或机磨纹花岗石 板面层,缝宽5,干石灰粗 砂扫缝后洒水封缝 ②25厚干拌砂浆DS粘结层 ③100厚C15混凝土 部位:主楼、出入口四周部位:1~7#楼门厅入口处部位:1~7#楼无障碍坡道 3 施工准备 3.1 材料、机具准备 白灰,打夯机,混凝土,小线,铁锹,6钢筋,12钢筋。 3.2 人员组织 各劳务队伍根据项目部施工员安排,按照单元流水组织施工。 3.3 工期安排 计划施工工期为2013年10月8日至2013年10月14日。 4 施工工艺及技术要求 4.1 本工程室外散水为暗散水,宽800mm,散水顶标高-0.500m。 4.2 散水下部按照2:8灰土回填300mm厚,分层夯实,再进行80厚混凝土层施工。 4.3 散水按照每3m留置2cm宽伸缩缝缝,内填沥青砂,阴阳角处按照45°斜缝留置, 室内±0.000m 散水与墙面连接处同样留置2cm缝采用沥青砂填实。 自然地坪标高-0.300m 通缝2cm沥青砂 4%坡散水

散水施工方案完整版

散水施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目 散水施工方案 编号: 编制人: 审核人: 审批人: 发放号: 日期: 目录中国建筑第八工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION

第一章编制依据 编制依据 编制原则 以目标控制为原则。科学策划、严密组织、精心管理、强化过程控制,加强工程中间验收及竣工验收,通过控制关键性节点工期目标,确保总工期目标的实现。 以进度控制为中心,以质量管理、安全管理、文明施工管理、环境保护等为重点。根据本工程建筑、结构设计特点,以“管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化”为准则,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程建设任务。 第二章工程概况 中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目位于长春市东风大街以北,大众街以东,凯达北街以西,丙九路以南; 本工程包括RD设计大楼、停车楼、团队楼、造型中心、会议中心等建造物室外散水工程。 第三章施工安排 组织机构 项目经理

表混凝土施工组织机构 人员分工安排 散水各单体独立施工,项目部配备足够人员保证散水的施工进度和质量。项目人员配备见表: 表项目部混凝土浇筑人员配备表 具体施工安排 由于各区域工程量均不大,区域单独施工,区域内部一次整体开挖的方式进行施工。 停车楼散水在吊装完成后、挑檐之前进行施工。

图停车楼散水位置 团队大楼和RD设计大楼在幕墙施工完成后开始施工。 图团队大楼散水位置图 图 RD设计大楼散水位置 造型中心、会议中心在相应的主体结构和装饰施工完成之后配合装饰及绿化进行施工。 图造型中心散水位置 图会议中心散水位置 第四章施工进度计划

散水施工工艺

散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。 另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。 建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。 做法: 一、施工准备 (一)作业条件 1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2、散水应分块浇筑,分块长度不大于6米,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3、根据标高线钉好水平桩。 4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。 5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于 800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。 (二)材质要求 1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水份。 3、水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一批号,颜色一致。 4、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 5、石子:卵石或碎石,粒径O.5~2.Ocm,含泥量不大于2%。 (三)施工用具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小镏子(用方钢或钢筋制作)。 二、质量要求 砼施工工程 注:砼施工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中质量标准部分相应内容。

室外散水专项方案说明

伊宁市“七彩城”商住 小区A-1#、A-2#、A-3#、A-4#住宅楼 散 水 专 项 施 工 方 案 施工单位:伊犁正泰建筑工程有限责任公司

室外散水专项方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2 、散水应分块浇筑,分块长度不大于6m,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3、根据标高线钉好水平桩。 4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。 5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm。厚度不小于50mm。 (二)材料要求 1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水分。 3、水泥:宜用32.5级及其以上复合硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、

同一出厂编号的水泥。 4、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 5、石子:卵石或碎石,粒径5~20mm,含泥量不大于2%。(三)施工机具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小馏子(用方钢或钢筋制作等)。 二、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“混凝土工程”相应部分。 三、工艺流程 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成 四、操作工艺 (一)平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。(二)灰土垫层施工 灰土垫层一般采用3:7次土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。 (三)支模板 根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、

散水做法

?施工准备 o作业条件 ?墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸 均经过检查,并已办完隐、预检手续。 ?散水应分块浇筑,分块长度不大于6m,留缝位置应考虑建 筑整体效果。 ?根据标高线钉好水平桩。 ?核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水 混凝土强度不小于C15。 ?散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫 层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小 于600mm。厚度不小于50mm。 o材料要求 ?土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、 亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于 15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 ?石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未 熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水分。 ?水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅 酸盐水泥,宜选用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强 度等级、同一出厂编号的水泥。 ?砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 ?石子:卵石或碎石,粒径5~20mm,含泥量不大于2%。 o施工机具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小馏子(用方钢或钢筋制作等)。 ? 质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“混凝土工程”相应部分。 ? 工艺流程 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青 砂填缝→修整养护→完成 ? 操作工艺 o平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。

散水施工工程施工方案

散水施工工程施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1.外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2.散水应分块浇筑,分块长度不大于6m,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3,根据标高线钉好水平桩。 4,核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。 5.散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。 (二)材料要求 l。土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%一15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。 2.石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水分。 3.水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥。 4.砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 5.石子:卵石或碎石,粒径5~20mm,含泥量不大于2%。 (三)施工机具 铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小镏子(用方钢或钢筋制作等)。 二、质量要求 具体要求符合《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2002的有关规定。 三、工艺流程 场地平整灰土垫层支模混凝土浇筑表面压光拆模侧帮压光沥青砂填缝修整养护完成 四、操作工艺 (一)平整场地

根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。 (二)灰土垫层施工 灰土垫层一般采用3:7灰土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。 (三)支模板 设时要拉通线、抄平,做到通J顷、平直,、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。 (四)散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45‘角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 (五)混凝土的拌制 要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为:石子一水泥一沙子一水,应严格控制坍落度(以30~50mm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。 (六)混凝土的浇筑 1.清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。 2.一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。 (七)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角镏子将散水棱角镏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角/顷直、整齐。 (八)养护已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。 (九)沥青灌缝 养护期满后,分隔缝内清理干净,用l:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用口14~口16方钢或用?10~?12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则感观更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3—5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。

散水施工方案

散水施工方案 编制单位: 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工准备条件 (1) 4 施工顺序、方法及要求 (1) 5 质量标准 (3) 6 成品保护 (3) 7 应注意的质量问题 (3) 8 安全施工要求及措施 (3) 9 文明施工要求及措施 (4)

22#散水施工方案 1工程概况 2编制依据 3施工准备条件 据设计图纸要求、室外散水宽度为1500mm室外台阶、散水砼必须待室外 回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 4施工顺序、方法及要求 4.1作业流程: 场地平整f灰土垫层f支模f混凝土浇筑f表面压光f拆模f侧帮压 光f沥青砂填缝f修整养护f完成 4.2施工要求: 421、散水做法:首层室外散水的具体范围及位置见首层平面图,具体做法素土夯实向外坡4%, 150厚3:7灰土垫层,50厚C20细石混凝土面层撒1:1 水泥沙子抹平。如下图所示: 4.2.2、首层室外散水出外墙外表面的宽度为1500mm,散水内侧比室内高程低2cm,散水向外找坡坡度约为4 %。 4.2.3、散水应与建筑物外墙分离,顺外墙一周设置20mm宽的分隔缝。纵向设

置分隔缝,转角处与墙面成45°角,缝宽20mm其他部位与外墙垂直,间距6m 左右且不大于12m并避开落水口位置。分隔缝采用弹性材料填塞。填塞完工的缝隙应低于散水3-5mm做到平直美观。 4.2.4混凝土每隔6m需设置伸缩缝一道,转角位置成45。角,缝宽20mm, 沥青砂浆嵌缝。 4.2.5 、散水施工前,回填素土及3:7 灰土必须仔细夯实,回填时,至少夯实达到三遍,打夯一夯压半夯,夯夯相接,横交叉,分层夯打,不留间隙,在墙边、边角、阴阳转角、管边等无法用打夯机夯实的部位人工用木夯夯实。 4.2.6 、模板支设时,根据散水的厚度裁切好模板的尺寸,模板高度超出散水厚度50mm模板侧面采用①20钢筋@600进行加固,钢筋深入夯实土内不小于 30mm。 4.2.7 、散水C20 砼用机械搅拌均匀密实。地面混凝土表面收完后必须用木抹子搓压表面,防止混凝土表面出现裂缝。在初凝前,用木抹子拍压两至三遍,搓成麻面,以闭合收水裂缝,然后用铁抹子压光,在混凝土终凝前用铁抹子三次压光。 4.2.8、养护:浇筑完毕约12?14小时后,砼达到终凝后视天气情况铺一层塑料薄膜和一层50厚阻燃纤维被进行养护(当日平均气温低于 5 C时,不得浇水),同时,由专人负责成品保护,严禁上人踩压,养护时间不少于7d,当抗 压强度达到5Mpa 后方准上人,方可正常使用。 5 质量标准 5.1混凝土强度等级为C20,混凝土所用材料符合施工规范要求。 5.2 面层与基层结合牢固,无空鼓、裂纹,散水严禁下沉。 5.3 面层表面洁净、密实、无裂缝、蜂窝、麻面、脱皮、起砂等缺陷; 5.4 面层表面的坡度符合设计要求(坡度为4%),不得有倒泛水和积水现象; 5.5 缝宽窄、深浅均匀一致,缝内填嵌均匀饱满。 6 成品保护 6.1 、外墙进行混凝土浇注时,注意不能污染已经施工完毕的外墙。 6.2、散水浇注完毕在养护期间禁止行人及施工机械在上面行走。

建筑工程施工组织课程设计(实施方案)

《建筑工程施工组织与进度控制》课程设计 1.设计题目 某办公楼工程施工组织课程设计。 2.设计资料 某办公楼工程,建筑面积2000平方米,基础类型为采用柱下独立基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶,面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室内外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。建设单位要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。建设单位3月1日以前经过工程招标投标分别确定了施工单位与工程监理单位。 3.设计任务与内容: (1) 编制基础施工方案。 (2)编写施工进度计划,绘制施工进度图。 4.成果要求 (1)编制基础施工方案一份。 (2)施工进度计划图(横道图) 5.时间安排 课程设计总时间一周 编制基础施工方案两天 编写施工进度计划两天 编写整理设计说明书一天 6.成绩评定 基础施工方案40% 施工进度计划图40% 设计期间表现(出勤率) 20% 工程基础教研室 2015年6月11日

第一部分编制基础施工方案 某办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,采用柱下独立基础,混凝土强度C25,柱网布置如图1所示,柱截面尺寸为500mm×500mm,试编制该基础施工方案。 2.工程地质情况 该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:土层为中密的砂土,地下水位在-1.5m处,无侵蚀性。 3.基础设计 ⑴确定基础的埋置深度d d=1400mm 根据GB50007-2002规定,将该独立基础设计成阶梯形,基础高度为650 mm,基础分二级,室内外高差450mm,如图所示。 图2 基础剖面图 图1柱网布置图

散水坡施工方案

1 室外散水修缮施工专项方案 工程概况: 本工程为罐区内散水坡经过多年的风化及雨水侵蚀,造成现有散水坡大面积的龟裂、下沉,并且受到北方天气条件影响,冬天雪水浸入散水坡内部产生冻胀,对散水坡的损坏产生严重的影响,局部已呈现颗粒状,经过与甲方沟通后协调后,通过实际施工经验及现场实地勘察,制定如下施工方案。 一、设计要求 室外散水选用304材质白钢板进行工艺制作后作为散水坡的面层,确保散水坡不受风化及雨水侵蚀,不受冬季冻胀影响,使散水坡使用寿命更长久,一次更换,长期无忧。 自上而下的做法为: (1)2mm厚304白钢板散水面层(304白钢和普通白钢区别为:304白钢保证永远不上锈,) (2)100mm厚C25混凝土, (3)60mm厚碎石灌浆 (4)素土夯实、向外找坡。 二、施工准备 技术准备:熟悉施工图纸、施工工艺等要求。

三、施工工艺及流程: (1)高程放线,保证散水坡整体标高一致,效果美观。 (2)将原散水坡全部人工掀处,使用大锤破碎呈小块状,然后使用手推车运输至罐区外,然后装车外运。 (3)杂物外运后,使用夯机分两次对原有土层振捣夯实,达到夯实标准。 (4)60mm厚碎石灌浆找坡。 (5)散水坡支模,使用10公分高的钢模进行散水坡支模,模板粘灰面涂抹机油,使拆模后立面光滑整洁。确认模板标高无误,模板结实稳固后,进行下一步施工。 (6)在浇注混凝土前,在散水坡中铺设双层保证混凝土紧密性、防止出现裂缝的钢筋网。 (7)浇注100mm厚的C25混凝土,浇注时采用插入式振捣器振捣,墙边、模板边及拐角处重点振捣。 (8)散水坡拆模,混凝土达到强度后对散水坡进行拆模,拆模时注意混凝土边角,以免造成破裂, (9)在新建散水坡上部2公分处画出一条平行线,使用切缝机切缝,切缝尺寸:宽度1公分,深度2公分,然后将切缝处的灰尘清理干净,以便进行下一步施工。 (10)将304白钢白造型、压弯,白钢板上端造型出伸入墙体锯缝内,使用射钉枪每隔50公分左右(具体尺寸根据散水坡长度均与分布)射入一枚钢钉,使白钢板与墙面连成一体,上部白钢板伸入

散水施工方案

散水下沉施工方案编制单位: 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期: 17 年 12 月 30 日 目录 1 工程概况 ................................................... . .... ..... (3) 2 编制依据..................................................... . ..... .. (3) 3 施工准备条件 ................................................. ... .. (3) 4 施工顺序、方法及要求 ........................................ .. (3) 5 质量标准..................................................... ..... ..... . (5)

6 成品保护..................................................... . ..... .. (5) 7 应注意的质量问题 ......................................... ........... ..6 8 安全施工要求及措施 ...................................... (6) 9文明施工要求及措施 ......................................... . (7) 散水施工方案 1 工程概况 经现场勘查:原悬挑结构外散水下沉裂缝宽度大于5cm,缝内为回填土沉降后大面积空心区域的情况,现场情形如下照片所示: 2 编制依据 3 施工准备条件 据设计图纸要求、室外散水宽度为1500mm。室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 4 施工顺序、方法及要求 4.1作业流程: 原散水凿除清理→场地平整→灰土垫层→植筋→防水处理→支模

散水坡道施工

散水坡道施工 1.3.1 2.1.施工准备 墙饰面已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 散水应分块浇筑,分块长度不大于12m,留缝位置应考虑建筑整体效果。根据标高线钉好水平桩。 核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底. 1.3.1 2.2.操作工艺 1.3.1 2.2.1.支模板 根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、靠原房屋边上口高度按绿化侧石上口高度,坡向正确(向外坡5%),严禁用砌砖代替模板。 1.3.1 2.2.2.散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 1.3.1 2.2. 3.混凝土的浇筑 清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板,但水不可过多,以地面不留积水为宜。 一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。 1.3.1 2.2.4.当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。 1.3.1 2.2.5.养护已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。 1.3.1 2.2.6.沥青灌缝 养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用Ф14~Ф16方钢或用ф10~ф12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则感观更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3~5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。 1.3.1 2. 3.成品保护 注意外墙面保护,必要时立木板遮挡。 严禁在已完成的散水上拌和砂浆,以兔污染外墙和散水。在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。 1.3.12.4.应注意的质量问题 混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真找平。侧边与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色不

散水施工方案

中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目 散水施工方案 编号: 编制人: 审核人: 审批人: 发放号: 日期: 中国建筑第八工程局有限公司

目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 3.1组织机构 (1) 3.2人员分工安排 (2) 3.3具体施工安排 (2) 第四章施工进度计划 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (5) 5.1施工前准备工作 (5) 5.1.1 技术准备 (5) 5.1.2 现场准备 (5) 5.1.3 工程做法及工程量统计 (6) 5.2资源配置计划 (6) 第六章施工方法及工艺要求 (6) 6.1施工工艺流程 (6) 第七章主要施工管理计划 (8) 7.1质量管理计划 (8) 7.2进度管理计划 (9) 7.3安全文明施工计划 (9)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.2 编制原则 以目标控制为原则。科学策划、严密组织、精心管理、强化过程控制,加强工程中间验收及竣工验收,通过控制关键性节点工期目标,确保总工期目标的实现。 以进度控制为中心,以质量管理、安全管理、文明施工管理、环境保护等为重点。根据本工程建筑、结构设计特点,以“管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化”为准则,精心组织、科学管理,优质高速地完成本工程建设任务。 第二章工程概况 中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目位于长春市东风大街以北,大众街以东,凯达北街以西,丙九路以南; 本工程包括RD设计大楼、停车楼、团队楼、造型中心、会议中心等建造物室外散水工程。 第三章施工安排 3.1 组织机构 1

混凝土现浇散水施工方案

**工程 混凝土现浇散水施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2施工图纸 (3) 1.3主要标准、规范、规程 (3) 2工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.3工程概况和特点 (4) 3施工部署 (4) 3.1施工准备条件 (4) 4主要施工方法 (4) 5质量标准及各项质量控制措施 (6) 5.1质量验收标准 (6) 5.2成品保护措施 (6) 5.3应注意的质量问题 (6) 6其他主要管理措施 (7) 6.1安全施工要求及措施 (7) 6.2文明施工要求及措施 (7) 6.2.1施工人员进入现场前必须进行文明施工教育。 (7)

1编制依据 1.1施工组织设计 序号合同(协议)名称编号签订/编制日期1 XXX施工组织设计00-00-C1-00 2018.01 1.2施工图纸 序号图纸名称图纸编号出图日期 1 结构施工图结构设计说明(一)、(二)、 (三) 结施0-2至结施0-4 2018.01 基础详图通用图结施0-5 2018.01 - - - 2 建筑施工图 总平面图总施-001 2018.01 地下二层平面组合图建施-101 2018.01 - - - 1.3主要标准、规范、规程 序号类别名称编号 1 国家 2 行业 2工程概况 2.1工程简介 序 号 项目内容 1 工程名称XXX 2 建设地点XXX 3 建设单位XXX 4 设计单位XXX 5 监理单位XXX

6 施工总承包单 位 中交一公局集团有限公司 7 建筑功能 8 建筑面积(m2)总建筑面积占地面积 9 地下建筑面积地上建筑面积 10 建筑层数地上层数 地下层数 11 1层 12 2层 13 3-23层(标准层) 14 1层 15 3-23层(标准层) 16 地下部分 17 结构形式基础类型 18 结构类型 19 建筑高度绝对标高室内外高差 20 檐口高度建筑总高 2.3工程概况和特点 3施工部署 3.1施工准备条件 据设计图纸要求、室外散水宽度为 mm。室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 4主要施工方法 4.1作业流程: 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成 4.2施工要求: 4.2.1、散水做法:首层室外散水的具体范围及位置见首层平面图,具体做法素土夯实向外坡4%,150厚3:7灰土垫层,50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥沙子抹平。如下图所示:

散水坡修缮施工方案

散水坡修缮施工方案 (一)平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内,拉线控制用平锹铲平,如土质松软,应先夯砸不小于三遍。 (二)灰土垫层施工 灰土垫层一般采用3:7灰土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。 (三)支模板 根据散水的外形尺寸支好帮模,放好分隔线模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,吏设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。 (四)散水与建筑物外墙分离,分隔线宽20毫米,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6米左右设缝一道,房屋转角处与外墙呈45度角,分隔缝宽20毫米,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 (五)混凝土的拌制(现场搅拌) 后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子水泥砂子水,应严格控制坍落度(以3~5cm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不小于90秒。 (六)混凝土的浇筑 1、清除模板内杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可 过多,地面不留积水为宜。 2、一般采用平板式振捣嘁,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。 (七)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角镥子将散水棱角镥直、压光,包括分隔缝处棱角,侧边及分隔缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。 (八)养护已抹平压光的混凝土应在12小时左右用湿锯末覆盖,养护不少于7天。 (九)沥青灌缝 养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作)填塞时分隔缝两边粘贴3CM宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔纷内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用φ14~φ16方钢或用φ10~φ12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5CM左右用油膏填嵌则观感更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3~5mm,使分隔棱角更加突出,更显散水特色(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。 (十)成品保护 1、意外墙面保护,必要时立木板遮挡。 2、严禁在已完成的散水上拌合砂浆,以免污染外墙和散水。 3、在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。 (十一)应注意问题及说明 1、混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。 2、表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真拽平。 3、侧面与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色 不一,需掌握好拆模时间。 4、分隔缝填塞不直、污染:填塞沥青砂浆时一定要认真细致,为防止污染可将分 隔缝两边覆盖,分隔缝内沥青砂浆一定要勾抹烫压平整。 5、表面不规则裂缝:一是由于不是原浆压光,表面浆皮风裂所致;二是由于3:

散水施工方案

散水施工方案 编制单位: % 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:年月日

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工准备条件 (1) 4 施工顺序、方法及要求 (1) 5 质量标准 (3) 6 成品保护 (3) 7 应注意的质量问题 (3) 8 安全施工要求及措施 (3) 9文明施工要求及措施 (4)

22#散水施工方案 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备条件 据设计图纸要求、室外散水宽度为1500mm。室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 4 施工顺序、方法及要求 作业流程: 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成 施工要求: 、散水做法:首层室外散水的具体范围及位置见首层平面图,具体做法素土夯实向外坡4%,150厚3:7灰土垫层,50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥沙子抹平。如下图所示: 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥沙子抹平 150厚3:7灰土垫层 素土夯实向外坡4% 坡度4% 、首层室外散水出外墙外表面的宽度为1500mm,,散水内侧比室内高程低2cm,散水向外找坡坡度约为4%。 、散水应与建筑物外墙分离,顺外墙一周设置20mm宽的分隔缝。纵向设

置分隔缝,转角处与墙面成45°角,缝宽20mm,其他部位与外墙垂直,间距6m 左右且不大于12m,并避开落水口位置。分隔缝采用弹性材料填塞。填塞完工的缝隙应低于散水3-5mm,做到平直美观。 混凝土每隔6m需设置伸缩缝一道,转角位置成45°角,缝宽20mm,,沥青砂浆嵌缝。 、散水施工前,回填素土及3:7 灰土必须仔细夯实,回填时,至少夯实达到三遍,打夯一夯压半夯,夯夯相接,横交叉,分层夯打,不留间隙,在墙边、边角、阴阳转角、管边等无法用打夯机夯实的部位人工用木夯夯实。 、模板支设时,根据散水的厚度裁切好模板的尺寸,模板高度超出散水厚度50mm,模板侧面采用Φ20钢筋@600进行加固,钢筋深入夯实土内不小于30mm。 、散水C20 砼用机械搅拌均匀密实。地面混凝土表面收完后必须用木抹子搓压表面,防止混凝土表面出现裂缝。在初凝前,用木抹子拍压两至三遍,搓成麻面,以闭合收水裂缝,然后用铁抹子压光,在混凝土终凝前用铁抹子三次压光。 、养护:浇筑完毕约12~14小时后,砼达到终凝后视天气情况铺一层塑料薄膜和一层50厚阻燃纤维被进行养护(当日平均气温低于5℃时,不得浇水),同时,由专人负责成品保护,严禁上人踩压,养护时间不少于7d,当抗压强度达到5Mpa 后方准上人,方可正常使用。 5 质量标准 混凝土强度等级为C20,混凝土所用材料符合施工规范要求。 面层与基层结合牢固,无空鼓、裂纹,散水严禁下沉。 面层表面洁净、密实、无裂缝、蜂窝、麻面、脱皮、起砂等缺陷; 面层表面的坡度符合设计要求(坡度为4%),不得有倒泛水和积水现象; 缝宽窄、深浅均匀一致,缝内填嵌均匀饱满。 6 成品保护 、外墙进行混凝土浇注时,注意不能污染已经施工完毕的外墙。 、散水浇注完毕在养护期间禁止行人及施工机械在上面行走。 、注意外墙面保护,必要时立木板遮挡。 、严禁在巳完成的散水上拌和砂浆,以兔污染外墙和散水。 、在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。

散水施工方案

散水施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙饰面已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高、尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。 2、散水应分块浇筑,分块长度不大于12m,留缝位置应考虑建筑整体效果。 3、根据标高线钉好水平桩。 4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度采用C15混凝土。 二、工艺流程 场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成 三、操作工艺 (一)平整场地 根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。 (二)灰土垫层施工 灰土垫层一般采用3:7次土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计 干密度。 (三)支模板 根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。

(四)散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。 (五)混凝土的拌制 要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为;石子→水泥→沙子→水,应严格控制坍落度(以30~50mm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不少于9Os。 (六)混凝土的浇筑 1、清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。 2、一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。 (七)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。 (八)养护已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。 (九)沥青灌缝 养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作),填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用□14~□16方钢或用ф10~ф12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用

室外散水

室 外 散 水 工 程 专 项 治 理 方 案编制单位:

室外散水工程专项治理方案针对目前建筑工程中出现的室外散水普遍存在的一些问题,本公司项目部根据本工程的特点制定出治理室外散水的专项治理方案。 1.材料要求 (1)水泥:宜用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 (2)砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 (3)石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,含泥量不大于2%。 2.主要机具 应备有混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 3.作业条件 (1)基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。(2)设置分割缝缝:室外混凝土垫层宜设置分隔缝,防止热胀冷缩使散水层出现不规则裂缝。 (3)散水层安置好固定地面与楼面镶边连接件所用的锚栓或其它连接材料。 (4)混凝土垫层的缩缝有平头缝、企口缝、段缝三种。伸缝的宽度一般为20~30mm,上下贯通,沿缝两侧垫层板边如需加肋,应符合设计要求。 (5)大面积地面散水层应分区段进行浇筑,其宽度一般为3~4m,

但应结合分隔缝位置,不同材料的地面面层的连接处和设备基础的位置的划分。在分缝处钉上水平桩。 (6)埋在垫层中的暖卫、电气等各种设备暗管线已安装完毕,并经有关部门验收。 (7)核对混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。准备好混凝土试模。 (8)混凝土垫层厚度不应小于60mm,其强度不宜低于C10.4.操作工艺 工艺流程:清理基底→拌制混凝土→混凝土浇筑→振捣→找平→养护 (1)基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净,并应有防水和排水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿,表面不得留有积水。 (2)拌制混凝土:后台操作人员要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为:石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间一般不少于1.5min。按规定制作试块。试块组数每500m2地面不少于一组,不足500m2,按500m2计算。 (3)浇筑混凝土: ①浇筑混凝土一般从一端开始,或跳仓进行,并应连续浇筑。 ②混凝土浇筑后,应及时振捣,在2h内必须振捣完毕。 (4)混凝土振捣:一般采用平板式振捣器,但散水层厚度超过20cm 时,应采用插入式振捣器;其移动间距不大于作用半径的1.5倍。 (5)找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮