一、工程概况

污水处理站是水系统工程的组成部分,由污水处理厂房、排水池雨水池、SBR 池、沉淀池均质池、集水池雨水池等组成。本工程为框架结构和池类构筑物组成。其平面布置如下:

N

40t.m 塔吊 1、污水处理厂房

此单位工程为砼框架和一个单层钢结构组成,填充墙砌筑。厂房基础底标高-1.300,顶标高+7.000m ,轴线尺寸:69.4×8m ,砼等级:基础、框架柱梁板C25,垫层C10,基础钢筋保护层厚度40mm ;框架梁柱40mm ,板25mm 。基础持力层为第○2层粉质粘土。 2、排水池雨水池

此单位工程为池类构筑物,钢筋砼现浇梁板,池底标高-11.200m ,池顶标高±±0.000,池壁厚度:400mm ,轴线尺寸:35.55×2.5m 。砼等级C30,垫层C10,

水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。此水池最突出特点:池底负标高较大,池底由400×800的连梁组成。

3、SBR池

此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+2.200 m,池壁厚度:450mm,其轴线尺寸:37×29.5m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。

4、沉淀池均质池

此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-3.200m,池顶标高+3.200m,池壁厚度:300mm和350mm。其轴线尺寸:25×8m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。

5、集水池事故池

此单位工程为池类构筑物,由诸多小池组成的钢筋混凝土现浇结构。池底标高:-4.800m,池顶标高+7.000m,池壁厚度:300mm。其轴线尺寸:29.9×16m。砼等级:池体C30,垫层C10,水池抗渗等级:S6。水池底板及池壁钢筋保护层厚度40mm。

二、编制依据

施工图纸

施工合同

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95

《钢结构工程施工质量验收统一规范》GB50205-2001

《岩土工程勘察报告》

三、施工顺序

根据工序的复杂程度土方采取分层大开挖,第一次开挖深度至-3.2 m,第二次开挖深度至-4.8 m,第三次开挖深度至-11.2 m,先施工水池,后施工污水处理厂房,

最后土方回填。

四、施工准备工作

1、场地平整:将现场的障碍物及垃圾清理,由测量测出场地的方格网图。

2、施工道路:利用现场现有的厂房内道路。(厂区临时道用道渣辅设)

3、施工用水:由业主指定位置接入。水管采用6′的管子。

4、施工用电:由业主或甲方指定位置接入。二级配电箱一个,用VV-1-3×7+2×

3.5电缆引入现场三级配电箱;施工用电的最大负荷为150KW。5、临时设施:钢筋在现场钢筋棚下料,运至作业地点绑扎;预埋铁件在现场预制

场地加工、制作,然后运至设备基础处安装。为保证方便排水池雨

水池垂直运输,在污水处理厂房南侧,排水雨水池东南侧设置一台

40t.m塔吊。

五、施工措施

(一)、土方开挖

1、土方开挖前,待降水深度符合开挖深度,支护满足规范及设计要求混凝土具备

一定的强度。保证施工现场无碍事的机械设备。

2、测量定位,根据甲方提供的污水处理站放线坐标结合施工图纸中给定的尺寸,

定出基础及水池的确切位置,并打好控制桩。控制桩应请甲方、监理复查确认后方可使用。施工过程中对控制桩应加以保护。

3、土方采用反铲机械开挖,在挖土时,要沿测量考虑放线人员所撒灰线里线进行

(具体按照测量放线所撒灰线和现场交底进行)。测量人员应跟踪检查并测量基底标高,及时在基底打标高控制桩,人工应跟随反铲及时清理基坑浮土,挖出的土方应运至甲方指定弃土点。

4、机械开挖深度放坡,具体参照《污水处理站基础支护降水施工方案》,根据土质的实际情况,放坡可适当加大。对于泵房挖至-1.1m,SBR池、集水池事故池、水解酸化池挖至-4.6m,沉淀池均质池挖至-3.0m,排水池雨水池挖至-11m,自然地坪下-2.5m为砂层,第一层开挖深度按均质池池底标高统一控制,自第二层开始按1.3m/层开挖,即集水池事故池、SBR池、水解酸化池均分三次开挖,排水池雨水池分八次开挖,由于从第二层起,开挖土方处于砂层中,土方外运车辆无法在砂层中行驶,为保证出土顺利,从第二层开始,每挖一层,向基坑中回填40厚粘土并夯实以保证道路畅通.回填的面积按每池自边向中间留4m宽,其余地方均垫粘土。排水池雨水池由于场地狭小,为保证运土汽车的回转半径,需全部回填粘土。留置200mm进

行人工清槽,作业面根据建筑物构筑物深浅留置,排水池雨水池按3米留置,其他建筑物构筑物按2米留置,如下图示:

5、土方开挖时应在基础以外及时人工开挖200 mm×300 mm排水沟,在基坑对拐

位置分别设置600mm×600mm×600 mm的集水坑,用φ50水泵抽排至附近排水系统内,进行系统排水,派专人看护。同时在基坑自然地面四周人工开挖300 mm×400 mm排水沟,直接引向管井降水而设置的沉沙池内,再排向现场集水井里。

6、基坑开挖完毕后应及时通知建设单位、监理单位、设计单位、地质勘察单位进

行地基验槽,验收合格,并同意下道工序施工后,应立即进行垫层施工,避免基底受雨水浸泡及日光的暴晒而影响地基土的承载力。基础持力层为第2层粉质粘土。

7、开挖的土方应运至甲方指定弃土点。开挖的土方工程量大,用自卸卡车运至甲

方指定的厂外弃土点,运距大于200米。

8、基坑土方挖完后,应立即在基坑四周距坑边1m处搭设高度为1.2m的钢管护栏,上下基坑要搭设梯子,并表明安全通道指示牌。对非区域内的施工人员,不准在此逗留或作业,应远离基坑边缘,防止基坑局部塌方,造成人员滑落。

9、土方回填前,先将基坑内垃圾、积水、淤泥及其它杂物清除,并办理基础隐蔽

记录。同时要做回填土的击实实验,记录最佳含水率下的干容重。土回填应分层进行,分层夯实。大面积回填土采用蛙式打夯机夯实,局部边拐采用锤式打夯机夯实,夯实完毕后应由监理部门监督,实验员用环刀取土送至甲方指定试验室,土壤干容重符合要求后方能进行上一层回填土的工作。

10、回填土尽量采用粘土回填,回填土质应符合要求:回填土内不得存在易腐烂

的有机物(如树根);回填土的含水率过大的应机械摊开晾晒后回填。

11、挖土允许尺寸偏差及检验方法:

(二)、水池施工

1、池壁模板采用定型组合钢模板,支设前应挑选外观质量较好的模板使用,表面

涂刷脱模剂。模板应错缝搭接,壁板模板内外间采用带止水环的钢板拉条(扁铁40*3)进行加固,纵向间距@600,横向间距@300,交叉放置。对于排水池雨水池池壁高度达到11m多,故分两次浇筑,第一次浇筑至池底八字坡上300mm 处,壁板内外侧模板均需要吊模处理,具体支模见下图:

拉条部位模板缝因拉条的设置而增大,为防止漏浆,应在拉条所在模板缝处铺贴双面海绵胶。

2、池体钢筋绑扎顺序:底板底层钢筋→壁板钢筋→底板上层钢筋

底板双层钢筋网片间采用φ20制作钢筋“n”形马凳纵横向间距@1000,用通长钢筋φ25位于马凳上以支撑上层钢筋网片;壁板双排钢筋间采用φ16钢筋制作“S”形钩用以固定和控制双排钢筋网片间距,纵横间距1m。“S”形钩与下层底板钢筋网片点焊。模板支设前应挂好砂浆垫块。“n”形马凳布置如下图所示:

单面焊及闪光对焊应事先取样复试,合格后方能施焊。针对SBR池池壁高度6.9m,池壁立筋无法一次绑扎到位,在池壁标高-0.3m~+0.7m之间采用电渣压力焊连接。排水池池壁高度

11.1m,池壁立筋及暗柱在标高-10.5m、-6.2m、-3.1m处采用电渣压力焊连接。

3、池体钢筋、模板验收合格后开始浇注混凝土。用汽车泵进行砼浇筑,池体混凝

土强度等级C30,抗渗等级S6。混凝土浇注应沿池壁四周分层浇筑。

4、采用商品混凝土,两台汽车泵从水池一边同时向两个方向浇筑,混凝土的振捣

采用插入式振动器振实。混凝土应分层下料分层振捣并遵循快插慢拔的原则,插点间距不大于50cm,每层砼虚铺厚度宜为300~500㎜。由于泵送混凝土塌落度较大,流动性很强,故池壁混凝土下料振捣时必须同时设置两个以上的振点同时施振,防止混凝土流动距离较长而造成无法及时振捣,造成漏振。由于

底板面积较大为控制底板混凝土的平整度及标高,应在混凝土浇注前在底板上层钢筋网片上纵横间距@200焊接钢筋标高桩。混凝土浇注时严格按此标高利用2m铝合金尺刮平,木抹搓平压实,铁抹收光至少3遍,防止造成池底板渗漏水。

5、池壁下口模板在支设时,应在模板与垫层接触位置垫上海面条,同时在浇筑砼

前24小时,用砂浆在模板底部位置堵塞。浇筑砼前,用现场搅拌机搅拌砂浆,砂浆应与砼同一标号,浇筑厚度100mm。

6、混凝土浇注完毕12小时内,池底板应满铺塑料薄膜,双层麻袋覆盖浇水养护,

防止裂纹产生。进入冬季采用双层麻袋覆盖蓄热养护。壁板模板不宜过早拆除,应在混凝土浇注3天后将侧模撬松,在侧模与混凝土表面缝隙中浇水养护。浇水养生(现场打井,用水泵抽水)应在3天内每天浇水4~6次,3天后每天浇水2~3次,养护时间不少于14天。冬季混凝土施工见《混凝土冬季专项施工方案》

7、混凝土浇注过程中应请现场监理进行见证取样做试块:

混凝土强度试块:

标养、同养各一组,每组三块

混凝土抗渗试块:

两组(一组标养,一组同条件养护),每组六块。

8、水池池体试水

试水时应先封闭管道孔,由池顶放水入池。在水池达设计强度后,一般应分三次进行冲水试验。第一次冲水高度为设计水深的1/3,第二次为2/3,第三次将水池注水至设计水位。

冲水水位上升速度不宜超过2m/h,相邻两次冲水的间隔时间,不应小于24小时。

每次冲水直测读24小时的水位下降值,计算渗水量,在冲水过程中和冲水后应对水池做外观检查,连续观察7天,外表面无渗漏及水位无明显降落方为合格。

9、试水合格后,应将池壁内外钢板拉条头人工凿深1~2cm气焊割除拉条头,采

用水泥砂浆抹平,将池内壁残余砂浆人工凿除,清扫冲洗干净,待池内壁干燥后满刷SH52-10-12专用高效防腐、防水涂料。

10、池内预埋件安装:

⑴、池壁上的预埋铁件由专业测放人员将预埋铁件位置用红漆标注于钢筋网片

上。根据此控制线,在柱梁板上的适当位置抄出标高,来控制预买件埋

件标高,然后将预埋件与钢筋焊接牢固。安装好后,检查人员应严格检

查铁件的标高、尺寸、位置是否正确,是否符合规范要求。

⑵、对于池内壁的预埋套管

池壁钢筋绑扎完毕后,有测放人员将套管位置放出,对于较小的套管可

以将该区域的钢筋的扎丝松扣,将套管塞入池壁内,利用钢筋头将套管

与池壁钢筋网片焊接固定;对于较大的套管,应采用气焊将套管位置池

壁钢筋割除,套管放入后用钢管从套管口内穿入与池壁内外脚手架扣件

连接,固定套管。套管位置钢筋割除后,采用下图所示进行加固处理。

⑶、池壁板预埋铁件

对于池壁上预埋铁件(爬梯铁件),应在其对应壁板模支设加固完毕后,

测放人员将铁件位置外框线弹在模板面上,铁件与模板面相对应铁件位

置贴紧后电焊点焊固定。

(三)、框架施工

1、满堂脚手架搭设时,其立杆应设置在各梁之间的位置,绕开梁,不能与梁柱相

抵触,避免造成返工。搭设前应有测量人员在塔下水池底板面根据每层梁的平

面位置弹出墨线,脚手架搭设人员根据此墨线正确排列立杆。立杆应尽量设置在梁两侧,便于梁底模横杆的搭设,立杆纵横间距 1.2m。满堂脚手架第一步架高1.7m,其余每步架高1.5m,底部满绑扫地杆,满堂架搭设严格按规范要求设置,增强架体支撑的整体刚度。由于立杆搭设较高,故每根立杆应通过吊垂线保持其垂直度。

2、柱体钢筋采用电渣压力焊接头,同一截面焊接接头不超过钢筋的50%。电渣焊

接头应取样复试,合格后方可大批量施焊。柱收头位置钢筋绑扎,采用梁包柱,同时参照图集03G101-1。屋面平台板钢筋绑扎顺序应先主梁,再次梁,后平台板。梁接头,对于主、次梁上层受力筋在净跨跨中1/3范围内一次搭接,下部受力钢筋在净跨1/3范围内焊接。

3、框架柱钢筋绑扎完毕后,沿柱体四周上下每间距1m放置两块砂浆垫块,垫块

利用扎丝绑扎在箍筋上。柱底施工缝处人工凿除凸出的砂石,表面凿毛,将焊渣等杂物清理干净,用清水冲洗干净,隐蔽工程验收后开始支设柱体模板。柱模板采用钢模支设,木模配合,表面涂刷脱模剂,为防止漏浆模板缝间粘贴双面海面胶。

4、柱体模板错缝搭接支设完毕后,先根据测放人员在柱根部投测的柱体纵横控制

线,将柱脚模板校正完毕,采用钢管打箍,将柱脚固定并与四周脚手架扣件连接,然后通过吊垂线将柱身模板调整垂直,采用钢管围箍,柱下口从模板底上200mm一道,其它间距@400,将整个柱体加固。对于存在较密的小截面构造柱,柱梁接头过多,采用九合板拼装、木方围箍间距@300。对于截面尺寸≥800mm 的柱截面,采用-40﹡3对拉条加固,间距@600。

5、梁模板支设应先将梁底钢管支撑根据测放人员在脚手架立杆所抄测的相对标高

拉尺确定其位置,搭设成型后铺设梁底模板,梁跨中宜适当起拱,起拱高度为梁跨长度的1/1000~3/1000。梁截面较大时,应采用钢板拉条,间距@600防止胀模。拉条部位模板缝因拉条的设置而加大,应在放置拉条的同时粘贴双面海绵胶,防止漏浆。梁侧模与底模间必须采用角模连接,严禁无角模搭接,容易因模板边的翘曲造成严重的漏浆。

6、梁柱及梁板接头部位,是质量出现的通病,柱模板不合模数处用木模支设。同

时方便模板拆除,模板的支设应严格控制,梁模压住柱模,接头形式如下图所示:

7、污水处理厂房屋面板上,采用钢模板满铺,不合模数处采用木板铺设或木方嵌

缝。模板间如缝隙过大,应采用封箱胶带将缝隙封堵,防止混凝土浇注时造成漏浆。

8、混凝土浇注:

⑴、污水处理厂房柱梁板整体浇筑,柱梁板均采用商品混凝土,泵送浇筑。柱身

较长的柱子,混凝土下料不能一次下料过多,造成混凝土难以及时施振,

应分层下料分层振实。浇筑砼前,用现场搅拌机搅拌砂浆,在每次浇筑

柱、墙板砼时,先浇筑一层同标号砂浆100mm。

⑵、各层梁跨度较大、较密、梁于梁间无操作面,造成施工难度较大,故在混

凝土浇注前,梁于梁间空挡地带应满铺木跳板并与脚手架绑扎牢固.

⑶、屋面柱梁板浇注混凝土时,柱头位置钢筋较密集,难下棒,不能采用大直

径的振动棒进行振捣,采用直径较小的振动棒(直径3cm)进行施振,石

子粒径不能过大,宜控制在1cm~3cm,防止钢筋接头处较密,因石子粒

径较大造成混凝土难以下料。

⑷、柱、梁、板及外围构造柱整体一次性浇注,不留设施工缝。砼浇注应连续

进行,对于壁板砼应沿周圈循环浇注,每层砼虚铺厚度宜为300~500㎜,

采用插入式振动器振捣砼。振动棒移动间距400㎜左右。如混凝土浇注

机械突然损坏无法修复时,应将施工缝留置于次梁。

六、质量保证措施

1、质保体系图

2、 质保人员职责 ①、项目经理

项目经理是化三建在龙宇煤化工现场的全权代表,领导制定本工程质量计

划并保证实施,主持现场质量会议。参加建设单位的质量会议,领导建立现场质量体系,并保证有效运行。组织实施现场质量管理活动,组织对工程质量的监督检查,确保质量目标的实现,对工程质量负责。 ②、项目副经理(施工经理)

项目副经理是项目经理的助手,参于本工程质量计划的制定,

协调组织现

场施工,保证工程按图纸,规范的要求安排施工。对工程质量负执行责任。 ③、项目总工

项目总工在项目经理领导下,组织制定本工程质量计划,监督质量计划执

行,及质保体系的有效运行,对工程质量负技术责任。 ④、各专业工程师

在项目经理的领导之下,按专业分工负责技术管理及质量管理工作制定

技术和质量保证措施对施工过程进行监督检查,负责本专业质量计划的执行、检查,组织对工程实体质量进行检测和试验,对本专业工程质量负责。

⑤、专业公司项目队长是所承建工程施工质量第一责任人,对本专业的质量

管理和承建工程的施工质量负责。

⑥、施工班组和施工操作人员对工序施工质量负责。 3、 质量通病及防治措施

工序质量A、B、C三级质量控制点表

说明:

⑴、质量等级(A、B、C)和质量控制点(R)

⑵、A级,应由业主、监理公司、施工单位专业人员联合检查项目;

⑶、B级,由监理公司、施工单位专业人员联合检查项目;

⑷、C级,施工单位的质量检查部门专业人员检查项目;

R:是要在所检查项目中需附上书面报验检查资料或记录。

4、技术交底

在工程图纸下发后,由技术人员通过方案讨论作出的施工方案,应对相关施工人员进行方案交底,让施工人员了解在整个工程中各个工序准备使用的施工措施,让其作到心中有数。在分部、项工程施工前应由技术人员根据工程特点,结合实际给作业班组以书面的形式作出技术交底,让其了解相关技术要求,采取相关的技术措施,保证该工序施工质量处于良好的受控状态。

5、质量控制实行自检、互检、交接检的“三检制”。自检中的自检记录表是工号

工程师向施工班组交底的一种形式,其中表格中保证项目、允许偏差项目能很好的让施工班组按要求进行自检,使其施工的工序质量符合要求。

6、轴线及标高控制:

轴线控制应根据现场给定的坐标控制点,利用校验合格后的经纬仪、钢尺引至工号区域,经闭合合格后,在工号对应位置打木桩,木桩表面用小钉定出控制点,为防止桩体移动,在木桩周围用砼围护,同时设置钢管栏杆并涂刷醒目油漆加以保护。

标高控制采用水准仪根据给定的标高控制点引至工号附近固定不动的原有建筑表面,用红油漆醒目标识,并写出代表标高数值。

7、基坑保护

基坑支护祥见《污水处理站支护降水施工方案》,基坑开挖完毕后应及时浇筑混凝土垫层,如需地基处理,耽搁时间较长时,应利用彩条布加以覆盖,防止日晒雨淋。严禁机动车辆进入基底,干扰地基土层。为防止塌方,应在降雨前将基坑边坡覆盖,避免雨水浸入土壁。

8、混凝土质量控制措施

混凝土相关材料(水泥、砂、石)应具备相关出厂试验报告,并有商品砼供应商提供相关配合比。

采用泵送混凝土浇筑基础时,混凝土间歇时间不得长于水泥初凝时间。

9、混凝土试块

混凝土浇注过程中应随机取样制作试块。一组标准条件下养护,一组同条件养护。试块应及时送试。

七、职业安全卫生与环境管理

1、安全方针:安全第一,预防为主。

2、管理目标:实现全年无重伤、死亡事故和环境投诉为零。

3、安全教育、安全技术措施、个人安全防护、安全资金投入、环境保护。

4、坚持入场安全教育。所有人员进场作业前,必须由项目部安全部门进行现

场安全教育,管理人员不得少于2小时,操作工人不得少于4小时。没有接受现场安全教育的人员不得进入施工现场。

5、坚持每周三次安全例会制度。要对安全情况进行点评,对危险因素进行评

估,对控制措施进行交底,并认真做好考勤和记录。

6、坚持特种作业持证上岗制度,对无证或超过复审期的特种作业人员,安全

人员有权停止其作业。

7、进一步落实各级人员安全生产责任制,一级对一级负责,明确奖罚制度,

现场设置专职安全人员,随时检查随时处理。

8、对现场容易出现安全隐患的地方如高处作业、施工用电、施工机械、施工动

火、起重吊装等处应着重进行安全交底及悬挂安全警示牌。

9、对施工作业人员应提供合格的个人安全防护用品:高空作业安全带;进入施

工现场必须配戴的安全帽;机械夯实配戴的绝缘手套;抽水必须的绝缘胶靴;

电焊面罩等。

10、进行吊装前应对吊装现场进行彻底检查,发现有安全隐患处,如附近有电

网,应尽量避免起重臂在此范围内回转,必须回转时应在电网与吊车间位置设置安全警戒线,并悬挂明显标志牌,防止起重臂杆或钢丝绳触电造成安全事故。

11、对于水平吊装的构件,过长的应在构件两端捆绑麻绳人工牵引,用以控制

构件悬空时稳定性。

12、吊装时应有专业起重人员现场指挥吊装,指挥人员应配备口哨,手势应清

楚,吊车操作人员密切注视指挥者的手势,切勿在信号不明的情况下盲目吊装。

13、起重用钢丝绳应根据构件的实际重量,通过计算选择使用,对于旧钢丝绳

应降低标准使用,严禁使用不符合规定的吊、夹、索具。

14、构件的吊点应合理选择,不能造成钢丝绳间夹角过大,增加钢丝绳的拉力。

采用捆绑吊装时,严禁吊绳、附件、吊物捆绑不牢。

15、夜间避免施工,必须施工时应有充足照明,严禁在光线暗淡情况下从事起

吊作业。

16、起重机在吊物过程中严禁猛起猛落或用限位装置代替操纵机构。

17、吊车吊装时严禁在吊车臂杆和吊物下方行走、停留或作业,施工人员进入

现场必须配戴好安全帽。

18、吊物上有人或放有活动的物件时严禁开车起吊(例如铆焊人员将铆焊工具、

焊接材料放在吊物上)。

19、强风、雷雨和大雾天严禁从事起重作业。

20、确保安全生产所必须的资金投入。安全生产及文明施工投入按工程直接费

的1.5~3%提取。

21、工程开工前应在现场醒目位置悬挂“五牌一图”、现场分区标识牌及标语牌。

22、现场应做到“工完料尽场地清”。现场办公及生活垃圾应集中堆放,集中运

至垃圾场。

23、安全管理机构

24、安全/环境危害辩识及控制措施表

大学校园污水处理工程施工技术方案

大学校园污水处理工程施工技术方案第1节施工准备 一、技术准备 1、图纸会审一深化施工组织设计 施工图纸是施工的主要依据,图纸收到后我们将立即组织图纸会审工作,并形成文字记录,并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工工长及作业队伍及班组。 2、建立测量控制网 根据业主提供给施工单位的水平座标和水准点,建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制座标要做成相对永久性的座标点。 3、做好原材检验工作和砼的试配工作 ⑴针对本工程所用的砼强度进行配合比优化设计,使之具有较好的性能,满足本工程的施工需要。 ⑵对工程主要原材料我们将严格按规范要求进行取样、检验,把好原材料质量关。 4、做好前期各类技术交底工作 为了确保本工程的优质、高速、安全、低耗,我们准备先分级作好技术交底工作,交底的内容包括本工程的结构和构造情况,场内水平和竖向座标的控制情况,施工组织设计的主要内容和总承包项目经理部对本工程的总体部署,各工种各工序的作业设计交底,本工程应注意的安全、文明施工和周围的环境情况,分层分项交底最后落实到责任工长和操作工人头上。 二、临设准备 临建用地按施工图要求搭设,临时用水电由业主提供,进行标准计量,并按市政府有关要求进行环境处理。 市区内不必铺设临时施工道,市外采用20 厚片石,10 厚碎石煤渣满设临时施工单行道(4000 宽); 基坑周边应设挡水沟、沉积井,施工用水经沉积后方能排入城市管网。 第一卷总平面布置图 施工总平面布置图,主要是解决承包商为承建本工程所需要修建的各种临时设施与本工程相互间的合理布局,将各项施工、生活、临时设施在施工总平面布置图上周密计划和布置。

污水处理厂施工组织设计

污水处理厂施工组织设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

XX市XX镇污水处理工程 施 工 组 织 设 计 有限公司 二0一0年十一月九日 目录

一、工程概况 本工程为XXX镇污水处理工程建设项目(包括方案设计、施工、调试、运行、交付使用等总承包)。设计规模为污水处理能力2000立方米/日。该工程要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准中的B标准。 1、主要工作内容 工艺设备安装 主要有格栅、闸门、潜水搅拌器、曝气机、污泥泵、潜水泵、罗茨鼓风机等。 2、工程特点 1)本工程水处理设备和建筑物布置采用半地下式,施工现场狭长,给施工管理带来一定的难度。 2)本工程属小型污水处理系统工程,机、电设备类型比较多,安装精度要求高,因此,土建施工时,在工序繁多的情况下,必须精心组织、精心施工、确保机、电设备按要求顺利安装,确保建成后的污水处理能力满足要求。 3)本工程设备安装预留预埋工作量大,施工面分布广,交叉作业多,预留预埋精度要求高,对设备调试工作要求高。 4)本工程场地状况,虽然设计容积率很低,但单体工程多,地下工程量大,多工种、多工序交叉作业是影响工程进度的关键,合理的施工组织是保证工程进度的关键。

二、工程目标 1 、质量目标: 按国家规定的施工规范和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工验收规范要求,确保达到国家建筑安装工程施工质量验收标准的合格标准。 2、工期目标: 确保在工期65天内完成合同内容的施工任务,交付业主使用。 3 、安全目标 杜绝死亡事故发生,避免重任,减少轻伤。 4、文明施工目标: 争创市施工现场综合考评样板工地。 5 、成本目标: 科学管理,提高作业队伍素质,减少人力、物力的浪费,充分利用公司现有资源和社会生产力要素市场,严格把关,把工程成本牢牢控制在投标价以内。

污水处理厂施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程计划 (3) 四、开工前准备 (3) 五、施工方案 (4) (一)土方工程 (4) (二)工艺设备安装工程 (7) 六、保证工期措施 (17) (一)技术措施 (17) (二)管理措施 (18) 七、保证质量措施 (19) (一)质量管理措施 (19) (二)质量保证组织措施 (20) 八、人员配备 (22) (一)项目管理机构配备情况表 (22) (二)人员配备枝状表 (23) 九、主要措施 (24) (一)安全保证措施 (24) (二)成品保护及经济工作措施 (26) (三)文明施工保证措施 (27) (四)雨季施工措施 (29) (七)保证工期措施 (31) 附表 (33)

污水厂改造工程施工方案 —— 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 3.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 4.建筑工程施工现场供电安全规范(GB50194-93) 5.施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88) 6.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》CJJ60-9 7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水构筑物及验收规范》(GBJ141-90) 9.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) 10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-202) 11.《全国通用给水排水标准图集》(S128) 12.《通风及空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 13.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2003) 14.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 15.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ108-2003)

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

污水处理工程施工技术方案94068

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、主要分部分项工程的施工方法 (2) 四、施工机械、设备计划表 (6) 五、劳动力计划及平衡表 (6) 六、施工组织机构 (6) 七、质量保证体系及质量保证措施 (7) 八、安全保证体系及安全保证措施 (9) 九、工期保证措施 (10) 十、雨季施工措施........................................................ (10) 十一、进度计划表 (13)

一、工程概况 (一)、工程内容 本工程为郑家坡铁矿污水池工程,位于郑家坡铁矿主厂区西南侧,西侧紧邻充填站,东侧、南侧为施工单位临建。由邯郸中冶建设公司承建。本工程占地面积为176 m2。主要施工内容为单一封闭式污水池,污水池池底厚250mm,池壁厚200mm,池壁高3.16m,顶板厚130mm,基底深4.71m,整个污水池在±0.000地面下。本工程为钢筋砼结构,所有水池主体砼强度等级均为C30抗渗砼,抗渗等级为S6。水池内、外表面均用1:2防水砂浆抹面20mm厚。 本工程质量标准为合格,有效施工工期为45天。 二、施工部署 (一)、施工准备 1、场地、水、电的准备: 本工程水池位于厂区南侧,在基坑开挖前应先拆除部分临建。做好自然地坪方格网的测绘及水池测量定位等工作。由甲方指定现场施工场地,水、电由甲方指定地点引入。 2、降水准备: 由于基槽开挖深达5m,当地地下水位平均在4m左右,因此施工前应先编制降水方案,准备好降水用的水泵等设备,具体另编制降水方案。 3、材料准备:结合工程实际拟采用搅拌站输送泵(15m3/h)浇注施工。施工前先考察砂、石、水泥等原材料,合格后方可使用,并按规范要求的批次进行后续检验,以保证施工质量。 4、施工机械的准备:本工程拟使用设备有1.5m3液压反铲挖掘机、8T自卸卡车、50型装载机、蛙式打夯机、三马车、灰斗车等设备,提前落实,并确保施工机械的完好。

污水处理工程施工设计方案

项目名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 投标文件 投标文件容:技术标

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量保证措施 三、施工总进度及保证措施 四、施工安全措施 五、文明施工措施 六、施工场地治安保卫管理 七、施工环保措施 八、施工现场总平面布置 九、现场组织管理机构 十、与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合

一、施工方案与技术措施 1.1.工程概况 1.1.1.工程名称:茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程 1.1. 2.设计单位:省建筑设计研究院 1.2.编制依据 a.茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程招标文件; b. 茅台酒股份2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目—污水处理工程施工图; c.现行国家有关工程施工规、规程及技术标准; d.省有关政策和文件规定; e.现场踏勘情况; f.我单位ISO9001质量管理体系文件; g.我单位施工类似工程施工经验等。 1.2.施工方案与技术措施 1.2.1.人工挖孔桩施工 本工程采用人工挖孔端承灌注桩,采用中风化铁质粉砂岩作为地基持力层,f K=1200Kpa,地质情况复杂。 人工挖孔桩施工前,应作好现场排水措施,按照施工总进度计划要求,安排足够的劳动力与机械。 1.2.1.1.机具准备

提升机具:1T卷扬机配三木塔、橡胶吊桶。 挖孔工具:短柄铁锹、镐、锤、钎、风镐等。 混凝土浇注机具:混凝土搅拌机、小直径插入式振捣器、串筒等。 其它机具及设备:钢筋加工机具、支护模板、支撑架、36V低压变压器及外照明设施等。 1.2.1.2.施工准备 1.2.1.2.1.认真研究阅读地质勘察报告及施工图纸,正确掌握桩基设计要求。首先,应对挖孔作业的整体可行性做出正确判断,然后对挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象,以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性评估,并且针对性地制定有效的技术和安全防措施。 1.2.1.2.2.组织施工图纸会审,在开工前将问题进行消化。 1.2.1.2.3.测量放线与开孔测量放线按前面的放线方法进行,本工程的孔桩桩心与柱心重合,故大部分处于与轴线偏心的位置,在定位时,一定要查清上部柱的截面尺寸及偏心情况。本场地硬化状况良好,在场地上直接用红油漆将孔尺寸加工作面作为开挖区域,同时将孔桩的正交轴线在距桩心1.5~2米的围用红油漆标注清楚,便于以后复核。 1.2.1.2.4.搞清楚各桩基技术参数:桩身尺寸(桩径、扩底、桩长、桩底及桩顶标高),钢筋笼的要求。 1.2.1.2.5.掌握桩基持力层岩体要求。 1.2.1.2.6.弄清楚地勘单位提出的在施工过程中可能遇到的问题

污水处理工程施工方案

目录 第一章编制依据与工程概况 (5) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 第二章工程实施目标及施工总体设想 (9) 一、工程实施目标 (9) 二、施工总体设想 (10) 第三章施工现场总平面布置 (14) 一、施工临建布置策划 (14) 二、临时设施布置方案 (15) 三、施工用水、用电配置方案 (18) 四、施工机械设备的布置方案 (20) 第四章施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (21) 一、工期目标 (21) 二、工期节点控制 (21) 三、施工进度计划组织安排 (22) 四、各阶段工期保障措施 (22) 五、其它影响工期的保障措施 (25) 第五章各分部分项工程的施工方案 (27) 一、工程测量施工方案 (27) 二、桩基施工 (30) 三、土方工程 (32)

四、桩头处理 (33) 五、砼池体底板施工 (34) 六、砼池体池壁、顶板施工 (37) 七、砼泵送技术 (39) 八、框架结构工程 (41) 九、砌筑工程 (43) 十、屋面工程 (44) 十一、装修工程 (49) 十二、脚手架工程 (52) 十三、道路施工 (54) 十四、满水试验 (56) 十五、钢吊车梁施工 (58) 十六、预留、预埋施工 (58) 十七、工艺管道部分 (60) 十八、电气安装 (86) 十九、自控仪表工程 (106) 第六章质量保证措施 (115) 一、工程质量目标 (115) 二、质量管理体系 (115) 三、技术措施保证 (124) 四、工程测量责任和资料管理 (125) 五、成品保护措施 (125) 六、质量通病防治措施 (129)

七、工程创优的措施 (143) 第七章安全文明施工及环境保护措施 (147) 一、安全文明施工管理目标及管理措施 (147) 二、文明施工及保证措施 (152) 三、环境保护措施 (155) 第八章项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (158) 一、项目管理班子的人员配备 (158) 二、项目主要管理人员的岗位职责 (159) 第九章劳动力、机械设备和材料投入计划 (164) 一、主要劳动力投入计划 (164) 二、主要机械设备投入计划 (164) 三、主要材料投入 (166) 第十章池体抗渗漏、裂缝控制及屋面防水控制 (167) 一、池体抗渗漏控制 (167) 二、池体抗开裂控制 (170) 三、池体橡胶止水带施工控制 (170) 四、屋面防渗漏控制 (176) 第十一章关键部位施工技术及工艺 (178) 一、深基坑施工技术 (178) 二、大体积砼施工技术 (180) 三、高架支模施工技术 (182) 四、特殊工程关键施工技术 (187) 五、搅拌机安装 (189)

污水处理技术方案

山东XXXX有限公司300m3/d污水处理技术方案

目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计 5.1主要构筑物和设备 5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员 6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2.1.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87,1997年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85); 2.1.5《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); 2.1.6《砌体结构设计规范》(GBJ3-88); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-92); 2.1.9《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87); 2.1.10《低压配电设计规范》(GB50054-95); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟

污水处理工程施工组织设计方案

调节池、污泥池施工技术方案 施工技术方案: 1、施工程序:定位放线土方开挖地基处理混凝土垫层池底及池壁混凝土浇池底及池壁混凝土养护池壁模板拆除池顶模池顶钢筋绑扎池顶混凝土养护蓄水试验外抹灰基坑回填土 交工验收 2、土方开挖 根据总图进行污水污泥池的定位放线,放线后进行土方开挖,由于处在填方区,基坑按1∶0.7进行放坡,并在基坑东面修筑一条材料运输通道按1:1.25进行放坡,保证底边宽度为4米。基坑开挖时采用一台WY60挖沟机和一台装载机配合,装载机将挖沟机挖出的土方运至离施工现场100米远处,设一临时堆土场堆土,减少基坑边缘所承受的静载,防止基坑塌方,基坑回填时再运回进行回填。. 基坑挖至设计标高后,由业主、监理检查验收合格后方可进行下道工序,并作好隐蔽记录。 基坑回填时,先清除坑杂物,分层回填。 (1)钢筋在工棚中集中下料预制成型,钢筋接头和钢筋配制必须认真计算,合理搭配,统一编号。 (2)钢筋绑扎:先绑扎池底板钢筋及池壁钢筋,待池底板和池壁混凝土浇筑完后,再绑扎池顶板钢筋。 池底板钢筋绑扎前,用墨线弹出池底板边线及池壁线等,并做出明显标记,然后根据标记放置钢筋,底板钢筋交叉点全部绑扎。钢筋接头采用绑扎搭接及部分双面焊接,钢筋接头应错开,同一截面的钢筋接头不得超过绑扎:25%,焊接:50%。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做成铁马镫支起,铁马镫纵横间距0.9m呈梅花形布置。 池壁钢筋绑扎时,按照标注在垫层上的墨线开始绑扎,绑扎时采取临时加固措施,池壁的上中部用横筋加固,侧部用Φ12的钢筋做成斜撑固定,保护层用水泥砂浆垫块控制,纵横间距1.0m 池顶板钢筋绑扎时,先在池顶板的底模板上弹出钢筋间距的墨线,按照弹出的墨线绑扎池顶板钢筋。为保证上层钢筋的位置,上层钢筋采用Φ12的钢筋做

废水处理工程项目设计方案

废水处理工程项目设 计方案 概述 白酒历史悠久,为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水(占总量的98%~99%)。通常情况下,人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。2007年以来,已经替代成为我国第一大白酒生产地,占全国白酒总产量的17.5%。川南地区具有悠久的酿造历史和优越的酿造环境,是生产调味酒和基酒的理想地。 九月九酒业有限责任公司位于龙马潭区石洞镇永寿场,总占地面积13337 m2,职工30名,建有窖池157口,蒸酒甑5个,酿酒生产实行二班制连续生产,年生产天数约250天,年产白酒625吨。其中蒸馏工序产生的锅底废水、发酵时窖池暗沟的渗漏水(黄水)40m3/d;打粮废水5m3/d;每天冲洗设备及厂房地面1次,产生冲洗废水 10m3/d。,总共产生废水水量约为55m3/d。另外产生生活废水5m3/d。 九月九酒业有限责任公司主要从事白酒生产和销售,由于白酒工业是以粮食和农副产品为主要原料的加工工业,生产废水具有COD 高、SS含量多、温度高、酸性大等污染特点,属于高浓度农产品加工有机废水。此类废水的治理难度较大,处理不达标,长期对外排放,废水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水

体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中有机物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质,将对环境造成很大污染。 根据政府及环保部门的要求,为保护环境、治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的持续发展,改善区域环境质量,按环保部门下发的通知要求,九月九酒业有限责任公司的生产废水和生活废水必须通过有效处理,使出水水质达到国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB 27631-2011)表2中标准限值的规定后才能安全排放。为此,九月九酒业有限责任公司委托我公司开展该污染治理项目工程设计、施工及技术经济投资方案编制工作,完善污水处理设施建设工程,达到达标排放之目的。 根据废水的水质特点和九月九酒业有限责任公司提供的实际情况,经过工艺分析,拟采用”厌氧消化+接触氧化”生化法污水处理技术完成整个处理废水治理工程。 三、编制依据与围 1. 编制依据 (1)《中华人民国环境保护法》(1989年12月26日); (2)《中华人民国水污染防治法》(2008年2月修订); (3)《中华人民国固体废物污染环境防治法》(2004年12月修订); (4)《中华人民国噪声污染防治法》(1996年10月29日); (5)中华人民国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

某污水处理工程施工组织设计方案

污水处理工程和施工组织方案

目录 1编制依据 (3) 2工程概况 .................................................................. 3设备采购 .. (3) 4土建施工组织措施 (3) 5主要工程项目施工方法 (5) 6主体工程 (7) 7门窗工程 (10) 8屋面工程 (11) 9装饰粉刷工程 (12) 10工艺设备安装组织措施 (13) 11给排工程安装 (13) 12电器工程安装 (14) 13保证工程质量的主要技术措施 (14) 14计量管理措施 (17) 15安全生产保证措施 (18) 16文明施工创标化工地管理措施 (20) 17施工管理网络 (22)

1 编制依据 (1)国家建设安装工程施工及验收规 (2)国家建设安装工程质量检验评定标准 (3)国家建设安装工程安全操作规程 (4)本工程地理位置及交通运输情况 2 设备采购 (1)所供设备用的钢板、保温、防腐材料、填料、管道、阀门等,应从国内合格的制造厂商中选择。列出每台设备的位号、名称、数量、材料、尺寸、大约重量和能 力、电机功率及制造厂家,列出每台仪表的名称、数量、型号规格和制造厂家, 列出配电设备的名称、数量、型号、规格和制造厂家 (2)动设备应从国内知名厂家采购。列出潜污泵、离心鼓风机的采购厂家名单(不少于三家)。电机建议选用上海电机厂、佳木斯电机厂,电机保护选用ST50M系列, 仪表选用PD1008系列 (3)电气设备和元件应从国内知名厂家采购。低压开关柜柜型选用MNS型,变频器选用丹佛斯,其他设备和元件型号应选用国产大企业名牌产品如YSA2、YSM1和CW1、 CM1系列 3 土建施工组织措施 3.1 开工准备 (4)做好“三通一平”按施工平面布置好,埋设施工用电,用水线路发管道,安排水电计量表 (5)根据现场总平面布置图,按建设单位规定的红线及工地分区线搭好临时设施,监设须与场容场貌、施工计划相配合 (6)根据施工计划按期组织各工种的施工人员进场,做到劳动力的满足和合理高难度效性及施工机械按需进场

污水处理厂项目施工方案与技术措施

工程概述 一、工程位置 本工程位于宜宾市翠屏区大溪口B-4-4地块 二、工程名称 宜宾市南岸污水处理厂提标改造工程(平场工程)第二次 三、工期:100日历天 四、建设内容及规模 将现状CASS生化池改造为A2/O生化池,并增加2座二沉池、1座污泥泵房、1座高效沉淀池和1座接触消毒池和1座滤池。改造后处理能力5万吨/日,出水水质执行(GB1891-2002)一级标准A标准 五、工程的主要特点 (一)本工程开挖、回填土石方量大。分块施工,工期长。 (二)土石方主要为挖方,达158744m3; (三)施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。 六、质量要求 本工程质量要求达到国家规定的合格标准并满足业主方的要求。 施工方案 土方开挖 (一)施工测量 (1)土石方施工测量

①根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 ②测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。 ③在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示: ④取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。 ⑤施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。 2.测量仪器 平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。 高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。 3.放样方法

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂工程施工组织方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章施工部署 (7) 第三章进度、机械、劳动力及材料计划 (10) 第四章主要部位施工 (17) 第五章施工保证措施 (28)

第一章编制说明 第一节编制依据 1、省xx科技工程提供的生活污水处理厂的1000吨 /日某污水处理厂工程施工设计图、省xx科技工程提供的石材废水处理厂的10000吨/日某污水处理厂工程施工设计图。 2.岩土工程勘察提供的岩土工程勘察报告。 3.工程现场踏勘及业主介绍的情况。 4.土建、市政工程有关施工技术验收标准。 5.本公司ISO9002质量体系系列文件及近年来已承建过类似工程的施工经验。

第二节编制原则 1.按施工文件中的各项条款要求进行编制。 2.按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规和验收标准,按图施工。 3.制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量创“钱江杯”。 4.保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划。 5.采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 6.制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的计划投入确保工程施工最合理的平面布置方案。 7.实行经济核实,推广增产节约,努力降低生产、材料成本,提高经济效益的措施。

第三节工程概况 一、工程简介 污水处理厂位于市西部,省市的重点工程。污水处理厂总设计规模分别为生活污水处理厂的1000吨/日污水处理厂工程和石材废水处理厂的10000吨/日污水处理厂工程。他的建成将进一步完善生活污水和石材废水处理功能,改善某的投资环境和市金牛区人民的生活环境,是一项功在当代、利在千秋的造福实事工程。 本次新建工程共分2个标段,本工程生活污水工程容有格栅调节池、清水池、出水渠、污泥池各一座;石材废水工程容有沉淀池、混凝反应池、集水池、污泥浓缩池、加药池各一座,全部采用现浇钢筋砼结构。 工程质量国家现行的有关工程施工规及质量检验评定标准进行验收。 工期要求:在2012年8月主体完成,2012年9月全部完工。 工程承包形式:工程用商品混凝土、钢材有业主提供到现场,承包商负责验收、保管,其他材料由承包商采用。 资金来源:银行贷款、企业自筹。 二、工程结构简介:

污水处理站施工方案

污水处理站施工方案 一、工程概况 污水处理站位于杨区的西北角,采用桩基础,钢筋砼框剪结构。长*宽为*29m*24.4m,建筑面积为782m2。由调节过滤池,过滤池、隔油池、储水池、水处理池、PH值控制池、废气废水池、反应池、沉淀池、泵房、泥沙沉淀池构成:储水池上部一层为污水及器具,二层为控制及机器室。 钢筋强度设计值:HPB(Φ)fy=210N/mm2 HRB (Φ) fy=300N/mm2 混凝土强度等级为C30,抗渗等级S8。 下面主要介绍土方开挖、钢筋砼墙模板支模方法。 二、施工工艺流程 土方开挖至底板垫层底面标高→捣石子垫层200厚、C15砼垫层50厚(砌地板砖模)→放线绑底板、侧墙钢筋焊止水板→捣底板砼→绑墙钢筋→装墙模板→捣墙砼→养护→做防水层→回填土 三、施工方法 1、土方开挖 根据地质资料显示,污水处理站开挖地段场地标高为-1.3m,下伏素填土层2.8m、粉质粘土层3.8m~5.7m、淤泥质土层2.2m~8m厚。而池底土方开挖标高为-3.85m,为了防止塌方给施工带来因难,土方开挖采用两级台地(一级台地留缓冲段1m宽,二级台地到底板底留工作面2m)1:1.5自然放坡机械开挖,局部人工修整,自卸汽车转运,详见污水处理站土方开挖示意图。 2、钢筋砼施工 土方挖至设计要求标高,经验收合格后,立即捣石子垫层200厚、C15砼50厚封底;捣底板垫层的同时砌周边地模,地模采用MU7.5灰砂砖、M5水泥砂浆砌筑。并按要求(若设计有要求时)作防水层。再进入钢筋砼工程施工。 钢筋工程 钢筋绑扎时,钢筋的规格、型号、保护层厚度、搭接(焊接)长度符合设计要求和规范规定。

底板钢筋绑扎:纵向、横向底筋、面筋为Φ20@200,马凳筋 为Φ12@1200*1200。 墙壁钢筋绑扎:墙梁钢筋绑扎应在底板钢筋绑扎前完成,墙钢筋绑扎一次完 成,竖筋为Φ18@180,横向钢筋为Φ16@200,拉结筋为Φ 8@600*600,为了防止墙钢筋倾倒,绑扎时须设临时支撑支 牢固。 泥沙沉淀池钢筋绑扎:水道底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200; 中层底部钢筋:底筋、面筋双层双向为Φ12@200, 马凳筋为Φ12@800*800。墙壁钢筋同前; 沉淀池钢筋绑扎:中层底部钢筋底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁钢 筋、底板钢筋同前。 反应池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ12@200;墙壁竖向、水平 钢筋均为Φ16@200。 调节过滤池和过滤池钢筋绑扎:底部底筋、面筋双层双向为Φ16@200,拉 结筋Φ6@400*400;墙壁竖向、水平钢筋均 为Φ14@200。 为了施工的方便,沿墙一周在底板反起500处焊-300*3钢板止水带一道,以保证施工缝的防水。 墙模板组装:模板采用18厚胶合板,止水对拉紧固螺杆采用Φ12螺栓,螺杆中间焊止水片、两边焊顶紧栓;对拉螺杆设置:墙的底部对 螺杆设置的中心间距为300mm、上部各排螺标杆设置的中心 间距为500mm;立枋为8*8cm方木,立方外边用Φ48钢管加 燕尾扣紧固,四周斜撑固定,保证墙体垂直度。墙模板组装梁 图附后。墙模板于底部接口处须留一道2~3cm宽或每隔一个 100*100mm清扫口能保证浇捣砼前墙接口处能冲洗干净。 特别注意的是,在模板安装过程中,认真和复核管道位置,埋好穿墙防水套管,详见附图。管道安装做好穿墙防水套管防水处理。 砼浇筑:在现场设置砼搅拌站,采用移动式砼输送泵输送,底板砼浇筑至周边墙钢板止水带一半的位置,再浇捣墙砼浇筑。考虑地下对砼具有

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

生产废水废水处理工程设计方案(DOC 37页)

手机玻璃屏幕 生产废水废水处理工程 (Q=120m3/d) 设计方案 有限公司2013年07月30日

目录 1、工程概述 2、设计依据和设计原则 3、处理规模及水质 4、处理工艺流程简图 5、流程去除率分析

废水、另外还有少量生活废水,根据业主提供的监测数据,油墨废水为高浓度有机废水,COD浓度为60000~80000 mg/L,废水呈碱性且可生化性差,水量较少需进行预处理,研磨废水为高浓度无机废水,主要以悬浮物为主,悬浮物浓度为8000~12000mg/L,废水呈碱性,水量较少需进行预处理,清洗废水污染物浓度相对较低,COD浓度为1200~1500 mg/L,水量较大,呈弱碱性且可生化性差,生活污水染物浓度低但可以提高综合废水的生化性,废水总量共计100m3/d,这些废水如不经处理达标而直接排放,将对周围的生态环境造成严重的影响(对地表水、土壤、作物造成严重污染),并将影响周围居民的身心健康。 对此,企业领导相当重视,为响应国家环保部门“三同时”的要求,该企业决定建设配套的废水处理设施,根据环评要求使所排废水必须经处理后达到接管标准执行接管废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准。 我公司受建设单位的委托,根据贵方提供的废水水量、水质资料,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该初步设计方案,供建设单位和有关部门决策、参考和实施。 2 设计依据和设计原则 2.1设计依据 2.1.1 建设单位提供的水量、水质数据。 2.1.2 国家有关环保法规、设计规范: 国家环境标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。 国家设计规范《室外排水设计规范》GB50014-2006。 2.1.3 我公司在同行业废水治理方面的工程经验。 2.2设计原则 2.2.1 采用高效节能技术,减少处理成本,节约工程投资。 2.2.2 充分利用现有地形、平面条件,因地制宜,节约用地。 2.2.3 严格按照国家及地方现行的有关环保法规及经济技术政策,结合工程实际,本着技术上先进可靠、经济上合理可行的原则,采用国内外成熟的工艺路线,确保废水处理“达标”排放。 2.2.4 废水处理工程中的关键设备选用国内外先进节能的优质产品,确保工程质量。 2.2.5 系统设计中充分考虑环保“三废”处理,无“二次污染”。

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

污水处理工程技术方案

某污水处理工程 污水处理厂设备安装工程 技术标(施工组织设计) 编制: 审核: 审定: 批准: 市设备安装 二○○二年四月十五日

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要设备清单 (8) 三、编制依据 (19) 四、工程特点: (19) 第二章施工组织管理 (21) 一、施工组织机构 (21) 二、施工目标 (27) 三、项目主要管理岗位人员表(表3-1) (30) 四、施工管理主要容 (31) 五、施工资源投入计划 (36) 第三章施工部署 (37) 一、施工前准备 (37) 二、施工进度计划 (38) 三、劳动力配备计划及动态分布表 (38) 四、施工机械配备计划表 (38) 五、现场平面布置 (38)

六、现场水、电等力能布置及消防安全 (40) 第四章施工质量保证措施 (42) 一、质量方针及质量目标 (42) 二、质量管理体系 (28) 三、工程质量控制流程图 (33) 四、质量控制过程 (38) 五、施工项目质量因素的控制 (40) 七、重点施工部位的检验与职责 (46) 八、主要检验工具表 (46) 第五章、工程进度保证措施 (48) 一、工期目标: (48) 二、工期影响因素分析: (48) 三、组织保证措施 (49) 四、技术、设备投入 (50) 五、施工进度管理 (50) 第六章安全、文明施工保证措施 (54) 一、安全生产、文明施工保证体系 (54) 二、安全管理措施 (55) 三、劳动保护和保险 (59)

四、创"双标化"工地措施 (59) 五、综合治理 (61) 六、消防管理措施 (61) 第七章现场物资管理 (63) 一、物资管理原则 (63) 二、物资管理 (64) 第八章主要专业施工方案 (67) 第一节设备安装施工方案 (67) 一、工程概况 (67) 二、设备安装施工规和标准 (71) 三、设备安装施工程序和方法 (73) 四、主要设备安装及技术要求 (78) 五、工程进度保证措施: (107) 六、工程质量控制流程及质量保证措施: (108) 七、施工安全技术措施 (115) 八、施工使用记录表 (116) 九、劳动力计划 (117) 第二节电气工程施工方案 (118) 一、工程概况 (118)

工程施工污水处理方案

施工废水治理方案一:工程概况: 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)共四条隧洞,总长近17千米,其中最长的上游排洪隧洞6000多米,其它的在2000到3000米之间,隧洞进出口均在小浮溪到浮溪口之间的河道旁,因此施工产生的废水均会对河流产生不同程度的污染,虽然这些施工废水经过化验未含有害及重金属,但悬浮物超标,按照国家相关法律,法规及规范文件,需要对其进行处理. 二:编制依据: 1:江铜德兴铜矿五号尾矿库招标文件. 2:中国恩菲公司德兴铜矿五号尾矿库施工图. 3:五矿二十三冶建设集团企业三位一体文件. 4:国家相关法律,法规,规范. 三:施工废水治理方案 德兴铜矿五号尾矿库排洪隧洞及附属设施(第二标段)目前施工的隧洞有三条,其中上游排洪隧洞已经施工近2000米,库内排洪隧洞也经施工了1500米以上,施工过程中发现井下流出的水经井口沉淀池排入河中仍有白色状,期间我们采取了用明矾等化学品做净化试验,但效果不理想,无法满足环保要求,经过与业主及监理商讨,现提出如下方案. 1:沉淀

*宽*长(米6*6*1.*2规格,在每个隧洞井口施工两个沉淀池. 另沿隧洞掘进方向利,其中一个用于净化,另一个用于沉淀深),,的沉淀池),在其底部开挖一个3*6*1用现有的调车场(避炮硐室. 用于工作面施工水外排过程中的沉淀. 用化学品对施工废水进行净化及沉淀2:二者分,,明矾净化经过长时间的试验,我们采用絮凝剂沉淀: 具体做法为区段加注, 1)絮凝剂絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝 剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列絮凝剂主要有无机絮凝剂,有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,都主要是处理各种污水用的,具体——有机高分子絮凝剂在处理炼油废水,其它工业废水,高悬浮物废水及固液分离中阳离子型絮凝剂有着广泛的用途。特别是丙烯酰胺系列有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,而且作用条件粗放,大多不受离子强度、pH值及温度的影响,因此可以广泛应用于污水和工业废水处理中。加入絮凝剂就是使水与杂质快速、比较彻底的分离开来。有机高分子絮凝剂以其分子量高,絮凝架桥能力强而显示出在水处理中的优越性。微生物絮凝剂絮凝范围广、絮凝活性高,值及温度的影响,pH、离子强度而且作用条件粗放,大多不受.

相关文档
相关文档 最新文档