10mm镀锌圆钢的镀锌层均匀没有漏镀的地方,没有锌疙瘩,镀锌层应该符合相应国家标准要求,锌层不小于250克/平米,镀锌层厚度的大小直接决定圆钢防腐蚀能力。

镀锌钢管按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一规格的钢管组成公称口径≤25mm 公称口径>m25~50m 公称口径>50mm

复验和判定;镀锌钢管的复验和判定规则应符合 GB2102 的规定。每批 1000 根每批 750 根每批 500 根

防雷接地验收技术要求和指标

防雷接地验收技术要求和指标 新建建筑物的防雷装置验收中的具体技术要求和指标,主要以《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版)和国家、各行业防雷设计规范等为依据。以下按照防雷装置施工现场分段、分项验收的工程内容,分述验收中的具体技术要求和指标。 基础防雷接地验收技术要求和指标 基础接地分为人工防雷接地装置和自然基础接地装置两种.它们的具体技术要求和指标为: 1.人工接地装置技术要求和指标 人工接地装置是指非利用建筑物基础桩、地梁,而用圆钢、角钢、扁钢或专用成品制作件,人工布设的接地装置。其通常做法为。 材料规格: A.专用成品制作件。 B.角钢<50 mm X 50 mm X 5 mm,镀锌扁钢-40 mm X 4 mm;厚度>4 mm;钢 管厚度)3.5 mm;圆钢直径D>10 mm (2)安装深度(埋设深度):-50-80 cm,冻土层以下。 (3)安装长度:垂直接地体2.5 m,间距-5 m。水平接地体外引长度不应超过接地体有效长度,其中P为接地体周围的土城电阻率. (4)安装形式:①环形、水平接地体,②垂直接地体,③垂直与水平接地体混合而成的接地网。 当在建筑物周围的无刚筋的闭合条形混凝土基础内,敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸规定如下表所示: (5)安装位置:按设计要求,不得将人工接地体敷设在基础坑底,一般应敷设在散水以外(距建筑物外墙皮0. 5-0. 8 m,灰土基础以外的基础桩边.人工 接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当各种接地不共用及与金属管道不相连时,其间距按不同防雷类别,其间距至少分别为,第一类:S>3m;第二类:S>2m;第三类:s>2m,建筑物地中距离按不同防雷类别应分别符合下列表达式: 第一类:S>0. 4R; (S-地中距离,R-冲击接地电阻值) 第二类:S>0. 3K R;式中K-分流系数。 当只有单根引下线时,K=1;当有两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时,K=0.66;当接闪器为网状的或成闭合环时有多根引下线的情况下,K=0. 44. (6)焊接情况:圆钢单边搭接焊接时长度不小于圈钢直径的12倍;双边搭接焊接时长度不小于圆钢直径的6倍,扁钢搭接长度为扁钢宽度的二倍,多面连续焊。受大电流的冲击 f.具有一定的负阻特性 g.降阻剂本身应无毒,对环境无污染 h.降阻剂应便于施工 (8)防腐措施:在腐蚀性较强的土壤中.接地装置材料应采用热镀锌材料,加大接地材料规格,埋在土壤中的接地装置所有焊接处做防腐处理. (9)接地电阻值:按不同防雷类别应分别符合下列指标: 第一类、第二类:R<10欧姆;第三类:R<30欧姆对于共用接地装置,其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求。 2.自然基础接地装置技术要求和指标

镀锌圆钢外观质量检查内容

镀锌圆钢外观质量检查内容 1 金属材料外观检验 1.1 金属材料尺寸检验 板材尺寸检验:钢板距顶角的最小距离100mm;距边缘的最小距离20mm。 管材尺寸检验:外径在距管端500mm处测量,如管端有丝扣、加厚、卷口等,则在距离加厚、丝扣、卷口末端300mm处测量。内径在管端或用卡钳适当深入管端内部测量。壁厚可直接测量。直径在同一断面互相垂直的方向各测一次。 圆钢尺寸检验:直径在距端部500mm处,互相垂直的方向上各测一次。 方钢、扁钢尺寸检验:在距端部500mm处的同一断面上,测其相邻两边的宽度。 六角钢、八角钢尺寸检验:在距端部500mm处各测两组对边距离。 工字钢、槽钢、角钢尺寸检验:在距端部不小于300mm处,测工字钢翼宽、槽钢腿长以及它们的腰高和角钢的腿宽,还要测量工字钢、槽钢的腰厚和角钢的边厚。 1.2 金属材料检尺工具的选择 一般金属材料的直径、对边距离等可用游标卡尺测量;尺寸小、精度高的材料,应用千分尺测量;量具的精度视测量对象而定,有色金属箔材厚度可用0.0lmm千分尺测量,而尺寸较大,允许测量误差

在0.5mm以上者,可用钢卷尺测量;金属材料的长度、宽度可用钢卷尺或钢盘尺测量。 1.3 金属材料外观缺陷的检验与处理 1.3.1 金属材料外观缺陷的检验 钢材表面缺陷:结疤、裂缝、气泡、夹杂(非金属夹杂)、折叠、麻面、分层、拉裂、辊印、粘结等不得超出相应标准规定。 有色金属材料表面缺陷:裂缝、起皮、起泡、针孔、夹杂、起刺、压折、划伤、擦伤、斑点、凹坑、压灰、辊印等不得超出相应标准规定。 金属材料形状缺陷:弯曲、波浪弯、镰刀弯、瓢曲、扭转、外缘斜度(工字钢)、弯腰挠度(工字钢、槽钢)、椭圆、凹面(钢管)、剪切偏斜,锯齿形边(钢板)、剪切宽窄、塌肩(槽钢)、厚薄不均、厚边(钢板)、缺角(钢板)等不得超出相应标准规定。 1.3.2 金属材料外观缺陷的处理 金属材料的外观缺陷,在验收中除根据相应标准判别外,还应根据实际情况做好文字记录,必要时照像摄影留存,作为综合判断处理的依据。 1.4 金属材料的锈蚀 1.4.1 金属材料锈蚀的分类 分轻锈(浮锈)、中锈(迹锈)、重锈(层锈)、水渍、粉末锈、破锡(锌)锈 .1.4.2 金属材料锈蚀的计算

镀锌圆钢合格证质量证明书

镀锌圆钢合格证质量证明书 引言 镀锌圆钢是一种具有防腐性能的钢材,常用于建筑、桥梁、油气输送等工程中。为了保证镀锌圆钢的质量,通常需要进行质量证明书的检测和认证。本文将深入探讨镀锌圆钢合格证质量证明书的相关信息,包括其含义、标准、内容和重要性。 1.镀锌圆钢合格证的含义 镀锌圆钢合格证是由相关权威机构出具的,证明镀锌圆钢产品质量符合国家标准和规定的文件。这份证明书通常由生产厂家或第三方质检机构颁发,是衡量镀锌圆钢产品质量的重要凭证。 2.镀锌圆钢合格证的标准 镀锌圆钢合格证的颁发必须按照相应的国家标准进行,以确保质量的一致性和可靠性。一般情况下,镀锌圆钢的生产和质量控制必须符合国家标准(GB)或行业标准(YB)。 3.镀锌圆钢合格证的内容 一份完整的镀锌圆钢合格证应包含以下内容: 3.1 证书编号:每份合格证应有唯 一的标识,以便溯源和查询。 3.2 生产单位信息:包括生产单位名称、位置区域、通信方式等。 3.3 产品信息:包括产品名称、规格、型号等详细信息,以确保生 产的是符合要求的镀锌圆钢。 3.4 质量检测结果:镀锌圆钢经过相关质量检测后 的结果,包括化学成分、力学性能、尺寸偏差等。 3.5 检测机构信息:镀锌圆钢 的检测是由第三方机构进行的,合格证中应包含检测机构的名称、资质编号和签字等。 3.6 签署和日期:合格证应经过生产厂家和检测机构的签署确认,并注明签 署日期。 4.镀锌圆钢合格证的重要性 镀锌圆钢合格证是衡量产品质量的重要凭证,具有以下几方面的重要性: 4.1 客 观评价产品质量:合格证是由第三方机构出具的,客观评价了镀锌圆钢产品的质量,可以让消费者购买到质量有保证的产品。 4.2 维护产品信誉:通过颁发合格证明,生产厂家能够证明其产品经过严格的质量控制,并提升产品信誉度和市场竞争力。

接地圆钢镀锌层厚度标准

接地圆钢镀锌层厚度标准 一、范围 本标准规定了接地圆钢镀锌层厚度及质量的要求、检测方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。本标准适用于电气接地工程中使用的镀锌接地圆钢。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 三、术语和定义 3.1 镀锌层厚度:指镀锌圆钢表面镀锌层的厚度。 3.2 均匀腐蚀:指镀锌层表面均匀地受到腐蚀,表面光滑,无粗糙现象。 3.3 局部腐蚀:指镀锌层表面局部区域受到腐蚀,表面粗糙,出现腐蚀坑或小孔。 四、材料要求 4.1 镀锌圆钢应符合相关标准和设计要求,具有质量证明文件。 4.2 镀锌圆钢的规格、尺寸、偏差等应符合相关标准和设计要求。4.3 镀锌圆钢的表面应光滑、平整,无明显的划痕、凹陷、锈蚀等缺陷。 五、设计和施工要求 5.1 镀锌圆钢的设计应考虑其使用环境、腐蚀因素、机械强度等因素,

并符合相关标准和设计要求。 5.2 镀锌层的厚度应符合设计要求,并应根据使用环境、工艺条件等因素进行适当调整。 5.3 镀锌层的均匀腐蚀应符合设计要求,并应根据使用环境、工艺条件等因素进行适当调整。 5.4 镀锌层的局部腐蚀应尽量避免,如出现局部腐蚀,应采取措施进行修复。 六、镀锌层厚度检测方法 6.1 镀锌层厚度的检测方法可采用磁性法或涡流法等无损检测方法。具体方法应符合相关标准和设计要求。 6.2 镀锌层厚度的检测点应选择在圆钢的重要部位和容易出现腐蚀的部位,且应均匀分布。每个检测点的测量值应准确可靠,并符合相关标准和设计要求。 七、检验规则 7.1 每批镀锌圆钢均应进行质量检验,检验项目应包括镀锌层厚度、表面质量、尺寸偏差等。 7.2 镀锌层厚度的检验方法应符合相关标准和设计要求,并应进行重复测量以保证准确性。 7.3 对于不合格的镀锌圆钢,应进行返修或退货处理。对于已安装的不合格镀锌圆钢,应进行更换或采取其他补救措施。

镀锌圆钢合格证质量证明书

镀锌圆钢合格证质量证明书 一、证明书的目的和背景 镀锌圆钢合格证质量证明书是为了证明该批次的镀锌圆钢产品符合相关标准和要求,具备一定的质量保证能力。镀锌圆钢是一种常用的建筑材料,广泛应用于建筑、桥梁、道路、管道等领域,因此其质量的稳定性和可靠性对于工程项目的安全和稳定运行至关重要。 二、证明书的基本信息 1. 产品信息: - 产品名称:镀锌圆钢 - 规格型号:根据具体产品而定 - 生产日期:根据具体产品而定 - 批次号:根据具体产品而定 2. 生产厂家信息: - 厂商名称:根据具体产品而定 - 厂址:根据具体产品而定 - 联系方式:根据具体产品而定 三、证明书的主要内容 1. 产品质量标准: - 依据国家相关标准和行业要求,对镀锌圆钢的技术指标、物理性能、化学成分等进行了详细规定。

- 产品必须符合标准规定的要求,包括外观质量、尺寸偏差、力学性能等方面。 2. 产品检验方法: - 采用国家标准或行业规定的检验方法,对镀锌圆钢的外观、尺寸、化学成分、力学性能等进行检验。 - 检验方法应科学、准确,以确保产品质量的可靠性和稳定性。3. 检验结果: - 经过严格的检验,该批次的镀锌圆钢产品符合相关标准要求,各项技术指标均达到或超过标准规定的要求。 - 检验结果应具体列出,包括外观检验、尺寸偏差、化学成分分析、力学性能测试等方面的检验结果。 4. 产品质量保证措施: - 为确保产品质量的稳定性和可靠性,生产厂家应采取一系列的质量保证措施,包括严格的原材料采购、生产过程控制、产品检验等。 - 生产厂家应建立健全的质量管理体系,对产品的生产、检验、包装、储存等环节进行全面监控和管理。 5. 产品质量标识: - 在镀锌圆钢产品上应标注相关的产品质量标识,包括产品名称、规格型号、批次号、生产厂家等信息,以便于追溯和识别。

波纹管接头验收规范

波纹管接头验收规范 篇一:金属波纹管安装施工工艺标准 2金属波纹管安装施工工艺标准 1.1适用范围 1.1.1本标准规定了预应力金属波纹管制作、安装施工要求、方法和质量控制标准。 1.1.2本标准适用于后张法有粘结预应力金属波纹管施工。 1.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 JG 225-2007预应力混凝土用金属波纹管 CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 JTG/T F50-2011 公路桥涵施工技术规范 GB 716 碳素结构钢冷轧钢带 GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带 1.3 术语 1.3.1 金属波纹管 镀锌或不镀锌低碳钢带螺旋折叠咬口制成并用于后张法预应力混凝土结构构件中预留孔的金属管。 1.3.2 径向刚度 通过放置在波谷位置的直径10mm圆钢或上、下加荷

版和海绵垫,在最小刻度不低于10N的万能试验机上以不超过20N/s(来自: 小龙文档网:波纹管接头验收规范)的加载速度施加集中荷载或均布荷载至规定值。 1.3.3抗渗漏性能 在规定的集中荷载作用后或在规定的弯曲情况下,预应力混凝土用金属波纹管允许水泥浆泌水渗出,但不得渗出水泥浆。 1.4 施工准备Ⅰ 技术准备 1.4.1预应力施工前,首先要熟悉设计图纸,校核设计采用的波纹管直径是否合理(很多情况下,设计采用的直径都偏小),然后校核固定波纹入管的网架片坐标,确保波纹管在曲线段连接顺,不产生锐钝角转点,保证其技术可靠和使用安全。 1.4.2 金属波纹管施工前需对作业人员进行技术交底。 Ⅱ 物资准备 1.4.3用于制作预应力混凝土用金属波纹管的钢带应为软钢带,性能符合GB 716的规定;当采用镀锌钢带时,其双面镀锌层重量不应小于60g/m2,性能应符合GB/T 2518的规定。钢带应附有产品合格证或质量保证书。钢带厚度宜根据金属波纹管的直径及刚度指标要求确定,不同直径的标准型及增强型金属波纹管的钢带厚度不应小于表1和表2 的规定。 表1 圆管内径与钢带厚度对应关系表单位为毫米 表2 扁管规格与钢带厚度对应关系表单位为毫米 1.4.4预应力混凝土用金属波纹管外观应清洁,内外表面应 无锈蚀、油污、附着物、孔洞和不规则的褶皱,咬口吴开裂、脱扣。

直径10mm圆钢每米重量

直径10mm圆钢每米重量 以直径10mm圆钢每米重量为标题,我将为大家详细介绍这个话题。 一、引言 圆钢是一种常见的建筑材料,在建筑、机械制造、桥梁等领域中起着重要的作用。而了解圆钢的每米重量,对于工程设计、结构计算等方面都有着重要的意义。本文将以直径10mm圆钢每米重量为切入点,深入探讨相关知识。 二、圆钢的定义与特点 圆钢是指截面为圆形的钢材。其特点是造型简单、强度高、重量轻、可塑性好等。圆钢广泛应用于各个领域,如建筑、机械制造、交通工具制造等。 三、圆钢重量的计算公式 圆钢的重量与其截面积有关,可以使用如下公式进行计算: 重量(kg)= 截面积(mm²)× 每平方毫米钢材的重量(kg/mm²) 直径为10mm的圆钢,其截面积为: 截面积= π × 半径² = 3.14 × (10/2)² = 78.5 mm² 假设每平方毫米钢材的重量为0.00785 kg/mm²(一般钢材的重量为7.85 g/mm²),那么直径10mm圆钢每米的重量为: 重量= 78.5 mm² × 0.00785 kg/mm² = 0.615 kg/m

五、直径10mm圆钢每米重量的应用 1. 结构设计:在建筑结构设计中,了解圆钢的每米重量可以帮助工程师选择合适的材料,并进行结构计算和强度分析。 2. 材料采购:在采购圆钢时,了解每米重量可以帮助采购人员准确计算所需材料的数量,并合理安排物流。 3. 工程预算:在工程预算阶段,了解圆钢的每米重量可以帮助预算人员准确估计材料成本,并进行合理的资源配置。 六、不同直径圆钢每米重量的比较 除了直径10mm的圆钢,不同直径的圆钢每米重量也是有差异的。一般来说,直径越大的圆钢每米重量越重,这是因为截面积增大导致的。因此,在具体应用中,需要根据工程需求选择合适直径的圆钢。 七、圆钢重量的影响因素 除了直径之外,圆钢的重量还受到其他因素的影响,如钢材的密度、纯度、含碳量等。这些因素会对圆钢的质量和重量产生影响,因此在选择圆钢时需要考虑这些因素。 八、结论 本文以直径10mm圆钢每米重量为切入点,介绍了圆钢的定义、特点、重量的计算公式,以及直径10mm圆钢每米重量的计算方法和应用。同时,还简要介绍了不同直径圆钢每米重量的比较和圆钢重

镀锌圆钢的分类及标准

镀锌圆钢的分类及标准 镀锌圆钢 镀锌圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径表示,单位毫米(mm),如“ 50mm”即表示直径为50毫米的镀锌圆钢。 中文名镀锌圆钢外文名Round steel形状圆形类型工业原料材质Q195、Q235、10#等 镀锌圆钢 分类 镀锌圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧镀锌圆钢的规格为5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小镀锌圆钢大多以直条成捆的供应,常用作钢筋、螺栓及各种机械零件;大于25毫米的镀锌圆钢,主要用于制造机械零件、无缝钢管的管坯等。

按化学成分分类 碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。 (1) 低碳钢 又称软钢,含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用于制造链条,铆钉,螺栓,轴等。 (2) 中碳钢 碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好,焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高,而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理,直接使用热轧材、冷拉材,亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬度约为HRC55(HB538),σb为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中,中碳钢得到最广泛的应用,除作为建筑材料外,还大量用于制造各种机械零件。 (3)高碳钢 常称工具钢,含碳量从0.60%至1.70%,可以淬硬和回火。锤,撬棍等由含碳量0.75%的钢制造;切削工具如钻头,丝攻,铰刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的钢制造。 按钢的品质分类 按钢的品质可分为普通碳素钢和优质碳素钢。

锅炉用钢材进厂检验标准

中华人民共和国机械工业部部标准 锅炉原材料入厂检验 JB 3375-83 代替 JB/Z 120-75 本标准适用于制造介质出口压力不大于140kgf/cm,出口温度不大于540℃固定式锅炉主要原材料的入厂验收。 锅炉主要原材料(以下简称:材料)系指锅炉钢板、锅炉钢管、型钢(不大于25号工字钢和槽钢)、圆钢(用作锅壳式锅炉的拉撑及直径不小于40mm用作吊杆的圆钢)、大板梁翼板和腹板、焊丝、焊条、焊剂及保护气体等。 1 抽验数量 1.1 抽验要求 1.1.1 凡入厂的材料必须具有材料质保书(以下简称质保书)。若无质保书,制造厂应拒绝验收。 注:焊条的质保书,是指符合GB1225-76《焊条检验、包装和标记》所规定的说明书。 1.1.2 材料入厂验收,应以“批”为单位,同一批材料是指同一炉(罐)号、同一规格、同一轧制规范、同一热处理规范(或试样热处理)所制成的材料。同一批焊条,是指同一批号、同一规格、同一牌号的焊条。 1.2锅炉钢板,制成大板梁翼板和腹板的钢板入厂抽验数量。 1.2.1当具有完整质保书,且与实物相符时,每批抽验不应少于1张。如质保书与实物不符应拒绝验收。 1.2.2当质保书的炉(罐)号能与实物相符,但质保书的内容不完整时,原则上可予拒收。在特殊情况下,如制造厂同意亦可对所缺项目不多于两项的材料,每批抽2张补做所缺项目,合格后,按1.2.1条在另外钢板上抽取试样复验。

1.2.3 表面质量及尺寸偏差、每批抽查不应少于2张。 1.2.4 锅炉钢板当材料屈服强度不小于40kgf/mm或板厚S不小于60mm时, 应作超声波检验,每批应按15%抽验,且不少于2张,当供货单位没有逐张超声波检验时,制造厂应逐张进行超声波检验。 1.2.5 当钢板长度不小于7m或重量不小于5000kg时,应在钢板两端各取一套试样。 1.3 锅炉钢管入厂抽验数量 1.3.1 当具有完整的质保书,且与实物相符时,每批抽验不应少于2根,其中只需1根做化学分析。 1.3.2当质保书的炉(罐)号能与实物相符,但质保书的内容不完整时,原则上可予拒收。在特殊情况下,如制造厂同意亦可对所缺项目不多于两项的材料,每批抽2根补做所缺项目。合格后,按1.3.1条在另外钢管上抽取试样复验。 1.3.3 当虽有质保书,但实物上炉(罐)号已混淆不清时,原则上应予拒收。如制造厂同意亦可增加抽验数量: 管子外径不大于159mm,每批抽验不应少于5%,且不少于4根。 管子外径大于159mm,应逐根检验。 合金钢管还需逐根光谱检验。 1.3.4 表面质量及尺寸偏差,每批抽查不应少于2%,且不少于2根。 1.3.5 工作压力不少于100kgf/cm的锅炉,当钢管壁厚大于30mm,应逐根进行超声波检验。 1.4 型钢、圆钢入厂抽验数量 1.4.1 当具有完整的质保书,且与实物相符时,每批抽验不应少于1根。 1.4.2 当质保书的炉(罐)号能与实物相符,但质保书的内容不完整时,原则上可予拒收。在特殊情况下,如制造厂同意亦可对所缺项目不多于两项的材料,每批抽1根补做所缺项目,合格后,按1.4.1条在另外的型钢或圆钢上抽取试样复验。 1.4.3 当虽有质保书,但实物上炉(罐)号已混淆不清时,如制造厂同意,要增加抽验数量,每批不应少于5%,且不少于3根,合金钢材料还需逐根光谱检验。

防雷接地设计及施工验收规范

防雷接地装置施工及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。 第二章电气装置的接地 第一节一般规定? 一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆下的电力设备。 九、在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 十、电除尘器的构架。

十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 第2.1.2条电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地。 二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)。 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。 四、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。 五、额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架。 六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。 七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。 第2.1.3条需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求: 一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设按地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。

防雷镀锌圆钢焊接规范

防雷镀锌圆钢焊接规范 篇一:防雷施工规范(通用) 防雷工程施工规范 编制: 2014年01月 1.0 目的: 对防雷工程的施工进行指导、控制,确保防雷工程实施质量符合规定要求。 2.0适用范围: 本规范适用于实施的防雷工程中的浪涌保护器、接闪器、接地引下线和接地装置等工程。 3.0定义: 3.1 有关质量方面的术语依据GB/T19000—2000的定义。 3.2 浪涌保护器:其目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性原件。 3.3 接闪器:指用来接收雷电流的部分,其形式有避雷针、避雷网、避雷带、避雷线等或其他金属构件。 3.4 防雷引下线:指将接闪器接收到的雷电流导入接地装置的部分。 3.5接地装置:是指将雷电流或设备漏电电流导入大地的装置,一般由接地线和接地体组成。 4.0引用文件:

GB/T19001-2000标准8.2.38.2.4。 本公司《质量手册》。 本公司《程序文件》。 防雷工程实施的电气设计图纸及相关文件。 5.0职责: 5.1项目经理或技术负责人为防雷工程实施工作负责人,应具备防雷施工资格证书,熟悉防雷规范,负责根据相关方案、图纸及规范向有关人员进行技术交底。 5.2项目组或安装队的质量员负责防雷工程安装质量的检查、监督和验收评定工作。 5.3安装电工和焊工必须经过培训、考核合格并取得特种作业人员操作证方可上岗。 5.4 临时雇佣人员必须签订临时用工协议方能进行施工。 6.0施工准备: 6.1充分熟悉施工规范、相关图纸及设计方案要求。 6.2根据图纸准备相应施工图集及技术资料,编制技术交底。 6.3 浪涌保护器:根据技术方案设计的浪涌保护器的型号及数量从仓库领取。 接闪器、接地引下线及接地装置:根据技术方案设计的规格型号,采用热镀锌圆钢、角钢、扁钢材料,多股铜线等,并有材质检验报告等质量证明文件。 6.4施工机具:螺丝刀、扳手、钢锯、电焊机、切割机、压力台、电锤、钢卷尺、电、气焊工具等。

镀锌铁附件技术规范

宁夏电力公司农网热镀锌铁附件通用 技术规范 宁夏电力公司农电工作部 二○一一年六月

目录 1、总则 (1) 2、标准适用范围 (1) 3、主要参照标准 (1) 4、技术性能要求 (1) 5、原材料……………………………………………………………1-9 6、铁附件加工 (9) 7、焊接……………………………………………………………9-11 8、钢铁热件镀锌层…………………………………………………11-12 10、需求部分 (16) 11、附铁件规格型号表………………………………………………16-24

热镀锌铁附件通用技术规范 1 总则 1.1、本技术规范适用于宁夏电力公司(以下简称“公司”)农网热镀锌铁附件它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求。 1.2、本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对技术做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提出供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4 本设备技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 本技术规范一式三份,建设单位1份,运行单位1份,供货单位1份。 2 适用范围 本规范适用于农网10kV及以下电力线路铁附件主要采用角钢、槽钢、扁钢、圆钢、钢板制造、紧固件和丝件等热浸镀锌防腐的电力铁附件的加工制造。

4-验收项目与技术要求

五验收项目与技术要求 (一)接闪器 《防雷装置设计与安装》第六章 根据接闪器的类型可将接闪器分为接闪线、接闪杆、接闪带、接闪网等。另外符合标准的金属屋顶、金属罐体皆可作接闪器。 第一节接闪器材料的基本要求 一、避雷针(接闪杆)的材料规格与制作要求 1、避雷针(接闪杆)宜采用热镀锌圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: 杆长1m以下:圆钢为12mm;钢管为20mm。 杆长1~2m:圆钢为16mm;钢管为25mm。 独立烟囱顶上的杆:圆钢为20mm;钢管为40mm。 2、避雷针(接闪杆)的接闪端宜做成半球状,其弯曲半径为4.8mm(最小)至12.7mm(最大)。 3、当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时,其圆钢直径不应小于12mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm。 4、架空避雷线(接闪线)和接闪网宜采用截面不小于50mm2热镀锌钢绞线或铜绞线。

5、避雷带(接闪带)(线)的截面不小于50mm2,圆钢≥φ8mm;镀锌扁钢≥50mm2,厚度≥2.5mm。 二、金属屋顶等金属构件作为接闪器的要求 1、除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: (1)金属板间的连接应是持久的电气贯通(例如,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接); (2)金属板下面无易燃物品时,其厚度:铅板不应小于 2mm,钢(不锈钢、热镀锌)、钛和铜板不应小于0.5mm,铝板不应小于0.65mm,锌板不应小于0.7mm; (3)金属板下面有易燃物品时,其厚度:钢(不锈钢、热镀锌)和钛板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于 7mm; (4)金属板无绝缘被覆层。 注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。 三、永久性金属物充做接闪器的要求 1、除第一类防雷建筑物和规范GB50057—1994第4.3.2条1款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气贯通,并应符合下列规定: (1)旗杆、栏杆、装饰物、女儿墙上的盖板等,其截面应符合