文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强弱电施工方案

强弱电施工方案

强弱电施工方案
强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述

1.1弱电总包工程内容

设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。

1.2弱电总包工程管理目标

1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。

2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。

3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。

4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。

5) 实现安全生产和文明施工。

1.3弱电总包工程管理办法

1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。

2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。

3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。

4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。

二、弱电总分包项目组织及人员介绍

2.1 施工组织总体部署

1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。

2.2项目执行经理

项目执行经理职责如下:

实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和结算。负责项目人员组织调配,向办事处提出人员增减计划。领导制订施工计划,审定各种施工方案。对外重要文件的审定和签发。考核,评定项目管理人员的业绩。

2.3 系统设计工程师

系统设计工程师直接向项目经理汇报,负责如下系统的设计:

提供工程系统概念可行性分析、网络设计、系统需求分析和工程计算提供包含产

品/系统特性和设备性能证明的详细设计如有子系统,提供子系统设计;如有子合同者,则提供子合同者的职责和设计为系统需求分析、系统配置、系统集成和设计审核提供技术支持为项目系统测试协议的开发提供技术支持维护和保存项目文档、图纸和记录

2.3.4 安装指导工程师直接向项目经理汇报,负责完成项目安装计划,其职责如下:

领导和监督管理有关队伍实现安装计划,保证在时间计划内完成合同要求的安装协调子合同执行者,保证提供有效的质量服务按照确定的审核计划和大纲,进行安装审核与质保人员一起保证进度审核符合计划保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性维护和保存项目文档、图纸和记录保证所有区域房间良好管理

2.3.5 调试工程师直接向项目经理报告测试和检验结果,主要职责如下:

建立调试计划领导和监督管理测试队伍,按确认的测试协议进行测试与质量保证人员一起保证最后的审核符合计划与客户及质保人员一起保证工厂/现场验收测试符合计划保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性维护和保存项目文档、图纸和记录

2.3.6 文档/ 合同工程师直接向项目经理汇报,负责以下方面的工作:

在指定时间内完成设备/ 原材料发货确保设备/ 原材料符合说明书、期限和条件保证手册、说明和有关文档的归档管理保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐用久性维护和保存项目文档、图纸和记录保证所用区域房间良好管理

2.3.7 质量监督工程师

直接向部门经理和质量管理经理报告项目质量保证计划的管理情况,其职责如下:建立和维护项目质量保证计划解释和维护项目质量保证计划,保证高质量的维护项目建立项目的质量标准文档联系客户、制造商、子承包者和标准、需求的审批人

三、弱电总分包工程管理

3.1 质量保证管理

3.1.1 质量控制标准

. 智能化小区工程承包合同中有关的技术标准和技术要求。

. 设计院的施工设计图纸。

. 深化设计的施工图纸。

. 技术规范和技术标准

. 1KV及以下配线工程施工及验收规范.. GB50259-96

. 电缆线路施工及验收规范...... GB50168-92

. 接地装置施工及验收规范...... GB50169-92

. 低压电气施工及验收规范...... GB50254-96

. 盘柜及二次回路接线施工及验收规范..GB50171-92

. 民用闭路监视电视系统工程技术规范..GB50198-94

. 监视电视系统设计规范

. 综合布线系统施工标准

. 建筑电气安装工程质量检验评定标准..GBJ303-88

. 经业主,总包顾问和设计院审批认可的材料,设备。

4.1.2 质量控制措施:

保证工程施工的质量,就是要按照设计要求,选择合格的材料,经过优化的工序或工作,按照一定的投资额,在预定的工期内,完成弱电系统工程建设。工程质量必须全方位来保证,

(1)加强进场材料和设备的检查验收工作:

工程上所用的一切材料和设备必须先送审样本或样品,经业主、总包和设计审批认可后才能订货。进场时必须随附合格证,产地证书及验收文件。

(2)加强技术方案和施工工艺的交底工作:

由工地主管,专业管理人员向施工部门技术负责人交底,明确关键性的施工技术问题和主要项目的施工工艺。施工队伍由施工队伍技术负责人向施工员,技术员,质检员,安全员进行图纸,施工方法、技术措施及操作要求等方面的交底。班组由施工员向班组工人交底。

(3)建立质量控制,检查和验收制度

建立施工班组自检互检制度严格质量检查验收,施工班组完成分项工程后,必须进行自检,自检合格后,报请项目部质量检查,下道工序施工前必须对上道工序的分项工程再次进行质量检查验收。建立隐蔽工程验收制度预留,预埋工作完工后在浇捣混凝土前施工班组请质量员检查验收并且拍照存档。建立工程质量检查验收档案管理制度工程质量检查验收工作一定要有文字记录,填写相关的表格资料并经有关责任人签字认可,存档备案。

建立工程质量例会制度

每周五召开一次质量例会,由项目质量管理员主持,各弱电分包技术管理人员参加,分析一周来施工中有关质量问题,主要研究管线工程和设备安装工程。加强半成品,成品的保护工作

(4)加强隐蔽工程预埋电管的保护工作

混凝土工程结束拆去模板后即清除线盒,束节内的杂物,在接线盒内涂刷防锈漆,防锈漆干燥后再塞上泡沫塑料物保护。管线,设备安装分项工程结束,清扫电管,线槽,设备箱内的杂物和垃圾,外露电线,电缆和金属软管盘整后置放在线槽或电管上方,避免装修工作时损坏已经完成的管线,同时派员每天巡视已完成安装工作的施工区域。本项目组中设质量监督工程师,负责检查监督该项目的质量情况,发现质量问题及时解决,把影响项目质量的因素减少到最低限度,并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。本项目组中设质量监督工程师,负责检查监督该项目的质量情况,发现质量问题及时解决,把影响项目质量的因素减少到最低限度,并依据有关规定将项目实施各阶段的质量情况向项目经理报告备案。

(1)需求了解:

从实际出发,全面了解客户的需求,作出切合实际的正确的分析,以此来保证方案设计的质量。

(2)方案设计/ 最终确认:

根据对用户需求的分析研究,依据弱电系统的特点,结合本公司专家的理论和实践经验,面向当今楼宇技术的发展,为用户设计出充分满足需求的、高质量的系统解决方案,并由用户/设计方最终确认。

(3)提供产品:

前面已经提到,本公司在产品选择上十分注重质量要求,将为用户推荐国内及世界知名厂商所生产的产品,其性能质量均满足国际标准。

(4)测试检验:

本公司向客户提供产品前,首先由工程师进行严格的测试检验,以确保所提供的产品质量可靠,性能稳定,符合产品说明书的各项要求。

(5)安装实施:

在安装实施方面,本公司强调严格的作业管理及一流的专业技能,严格把握产品设备的验货、安装、调试以及试运行等各项环节,在每个环节中都将做到原始记录清楚,测试数据准确,安装操作规范,把可能发生的质量问题消灭在萌芽状态,从而保证整个系统的安装质量。

(6)技术支持:

良好的技术支持与售后服务是楼宇弱电系统正常运行的可靠保证,也是本公司质量保证体系中的重要一环。本公司将依据严格的规章制度开展此项工作,有始有终地抓好质量管理,为用户提供长期的、高质量的技术支持和售后服务。

4.2文档管理

为了完整、准确地调用、查验和保管与本项目有关的文件、档案、资料、会议记录及往来传真等,按照项目管理制度的有关规定,本项目组必须妥为归类保管各类资料,查验和调阅均应履行相应的手续,待合同全部执行完毕后移交或归档。

4.3 技术管理

4.3.1保证工程进度措施

项目施工前,必须作好施工组织总设计,对劳动力、施工机具、材料需要量等作好充分的准备,才能保证工程进度。如下图所示,为施工组织总体设计的程序框图。直观表明了施工组织设计的各个环节。项目施工前,必须作好施工组织总设计,对劳动力、施工机具、材料需要量等作好充分的准备,才能保证工程进度。如下图所示,为施工组织总体设计的程序框图。直观表明了施工组织设计的各个环节。

(7)施工人员准备

公司的施工队伍由工程负责人主抓,各管理人员分工负责,形成强有力的领导机构。公司要组织好各种所需劳动力,提高劳动生产率,保证工程质量,组织好现场各项管理工作。

(8)施工机具与材料准备-----

适应工程的特点,按机具计划提前购制施工机械和专用工具。为配合超高部位安装,需加工一部分特制工具箱,以便于班组使用和管理。工长应做好材料计划,提前做好材料的领用和储备工作,保证及时供应合格的材料。配合超高部位安装,需加工一部分特制工具箱,以便于班组使用和管理。工长应做好材料计划,提前做好材料的领用和储备工作,保证及时供应合格的材料。施工人员首先要认真阅读施工图纸及有关技术资料,理解设计意图,制定施工具体方法。为保证工程安装质量,所有施工人员要认真学习有关施工验收规范及质量检验评定标准和其它一些规章制度。在施工中,技术员要对施工班组进行详细的技术交底,公司可结合本工程特点,组织进行参观学习。

(9)保证工程质量措施-----

施工方面认真贯彻工程质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良. 加强现场施工质量检查,配合专业检查人员做好检查,对检查结果不合格的要认真讨论分析,制定纠正及预防措施。要严格按图纸施工,特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有关规范和技术要求,各系统安装工程要编写施工方案或施工技术

措施。加强原材料和设备的进场检验工作,做好记录,坚持不合格品不施工的原则。对相同或类似机房内的设备、管线等安装要实行统一做法,首先做好“样板间”,经验收合格后,再统一进行安装施工。对各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审,然后再进行施工,以免造成安装后的拆改。.

4.3.2 保证施工安全措施

安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

(1)参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

(2)编制安全技术措施,书面向施工人员交底。

(3)进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好现场安全教育,进入现场必须戴好安全帽。

(4)安装使用的脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

(5)施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物体坠落伤人等事故的发生。

(6)暂设用电必须符合安全用电规定,凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,施工照明用电应低于36V低电压,潮湿地点作业要穿绝缘胶靴。

(7)生产班组每周要进行一次班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。该大楼施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。

(8)保卫工作:选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,工料离库要上锁,库房要建立严格的管理制度。管理人员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。贵重器材和设备应指定专人保管,严格履行领用、借用、交接等手续。空调机房、各前端设备安装就位前,应安装好门窗,加强安全防范工作以免造成损坏、丢失。班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不得随便乱放,工具房门窗要牢固,防止工具丢失。自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。

(9)消防方面:建立健全消防组织,负责消防的人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。严格执行现场用火制度,主动接受总包消防员的检查,电、气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火。同时电、气焊工要经常检查电、气焊工具是否漏气、漏电以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇到五级以上大风天气时,禁止使用明火作业。施工中如消防管道、设备等设施和其它工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请方和设计单位,经批准后方可更改。仓库、料场应配备足够的消防器材,对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消火栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。冬季严禁用电炉取暖。施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

4.3.3 成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修成品设备等设施。设备安装前要由有关人员检查进入现场的重要设备进行拆箱点件并做好

记录,发现缺损及丢失情况,及时反映有关部门.在参加人员不全时,不得随意拆箱。设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。加强成品保护意识,对有意破坏成品的要给予处罚。

各专业遇有交叉“打架”现象发生时,不得擅自拆改,需经设计、甲方等有关部门协商解决后方可施工。对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。

4.3.4 环境保护措施

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施工队要有一名管理人员主抓,施工员分区负责,各施工班组均有一人负责文明施工。施工队对现场文明施工管理要统一布置,统一安排,每个班组要建立岗位责任制。工长施工交底时必须对文明施工提出具体要求,重要部位要有切实可行的具体施工及书面交底。操作地点周围必须做到整洁,干活脚下清,活完料尽,剔凿、保温完成后要随时清理干静,将废料倒在指定地点。上道工序必须为下道工序积极创造优良的条件,及时做到预留、预埋和暗配工作。施工现场堆放的成品、材料要整齐,以免影响地区景观。

4.3.5 冬、雨季施工措施

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处,要将设备垫高,设备露天存放时应加雨布盖好,以防雨淋日晒,料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。地下设备层机房内应作好防排水措施,防止雨季设备被水淹泡。冬季施工,应做好五防“防火、防滑、防冻、防风、防煤气中毒”。管道和各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备和管道;冬季放电缆要采取相应的加温措各类容器中的水要泄净,防止冻裂设备和管道;冬季放电缆要采取相应的加温措。

4.4 施工界面协调管理

为了确保智能弱电系统工程的顺利竣工,并能如期交付使用,我们对配合土建总承包方和与机电安装总承包方工作界面及对分包的管理方案作出以下初步考虑:4.4.1 对弱电总包方在工程管理中角色的理解

我们对土建总承包方和机电安装总承包方与弱电总分承包之间的隶属关系理解是:弱电总包在组织机构上既从属于土建总承包方和机电安装总承包方,又应该有相对的独立性。弱电总分包在工程进度、设备安装和其他与土建、安装有关联的问题上,应主动与土建总承包方和机电安装总承包方取得联系,并按时提供本工程范围内的各系统有关管道施工图及其他技术资料。同样我们也希望在类似问题上土建总承包方和机电安装总承包方能与弱电总分包能时沟通,以便双方协调,共同保证大楼的工程进度和质量。我们认为弱电总分包在配合土建和安装总包在预埋管、线、箱、盒、支架、基础等等的施工方面问题上,应结合消化建施、电施、水施等有关图纸与在做弱电深化设计的过程中,发现与土建和安装在结构、预埋件和基础等方面有不一致的地方,应主动积极配合土建和安装总包方进行协调。力争在最短的时间内加以解决,以确保工程的进度和质量。我们要组建一个现场工作班子,以协调解决土建、安装和弱电等方面的施工问题。安排固定的专门时间来保证工程例会,参加方由业主、土建、安装和弱电总分包方等组

成。

对于施工中出现问题的解决程序和时间是:各分包系统的问题应由书面形式向总包方提出,总包方将在两个工作日内以书面形式作出答复。总包方出现的问题也应由书面形式向业主、土建和安装总包方提出,同样我们也要求业主、土建和安装总包方在两个工作日内以书面形式作出答复。安全和文明施工是项目管理的重要组成部分,对作业者的安全和文明施工的意识、素质的培训与提高,强化作业者的行为控制,既是安全和文明施工的重要内容,也是做好和完成弱电工程承包的主要条件,总包方将全力予以配合。

安全和文明施工是项目管理的重要组成部分,对作业者的安全和文明施工的意识、素质的培训与提高,强化作业者的行为控制,既是安全和文明施工的重要内容,也是做好和完成弱电工程承包的主要条件,总包方将全力予以配合。容等目前只能根据上述的原则及合同文件所述处理,如还有什么未尽之处,我们的原则是:各方面本着友好协商,为业主着想的精神全力解决。双方在安装过程中需相互配合,确保保质、保量、按时完成。各自承包的工程项目在工程进度、施工工序、工程质量、成品保护、安装预(决)算、隐蔽验收等方面乙方应接收甲方的统一管理。土建总包和相关设备安装单位在我方进场前,为我方提供临时水、电及相应施工辅助设施,并对我方进行安全交底并对其已完成的混凝土内预埋管盒及桥架向我方提供相关图纸并在现场向我方交接,我方发现有问题的部分应以书面形式提交,以便双方及时作出处理。管线及隐蔽工程完工后,按国家有关规定由甲方统一报验收。

4.4.2 土建总包和相关设备安装单位与弱电总分包方工程界面,我方负责弱电桥架及管线预埋的设计及施工指导,土建总包负责施工。弱电总分包方负责对弱电预埋管盒的验收。弱电总分包方负责弱电系统的明配管、配线、穿线、理线、打线、线缆端接等工作。与楼宇自控有关的水管上的各种电动阀门及执行器、各类传感器的安装和风管上的传感器的安装由机电安装方负责及我方给以安装指导,其它弱电设备的安装及其管线由我方负责。有关地面、墙壁、梁柱的挖洞、开槽以及86盒安装后的缝隙填充、空隙填充、补墙工作由土建总包方负责解决。

五、工程实施

5.1工程实施阶段

鉴于智能小区建筑涉及多领域、多学科。因此,必须选择一家具有综合实力的公司,一方面完成全系统的集成工作,更重要的是作为弱电总包方负责项目的全面技术协调和工程组织管理,以协调业主方、设计方、监理方及其它各分包方等之间的配合,确保全系统的整体性,一方面完成全系统的集成工作,更重要的是作为弱电总包方负责项目的全面技术协调和工程组织管理,以协调业主方、设计方、监理方及其它各分包方等之间的配合,确保全系统的整体性。关LAN组网的建筑技术;地板配线技术;墙板配线技术;顶棚配线技术;空调方式可变技术;照明线路可变方式技术。

我公司作为该项目的深化设计方,其首要任务是与甲方一道准确界定设计需求。初设文档必须对用户需求、技术方案及各子系统作出概略的功能描述;对系统总体设计与设备选型以及工程施工要求作出建议;对建设总经费作出框算,以便甲方决策。

5.2深化系统设计阶段

初步方案通过评审(或会审) 后,即可转入深化系统设计阶段,最后产生出深化系统设计文档。

5.3工程实施阶段

工程施工原则上按照深化设计方案进行,如有个别需要修改之处,必须会同设计方与甲方审定,以设计变更通知单的形式由甲方通知乙方。弱电实施阶段项目实施分为7 个阶段,步骤如下:

第 1 阶段说明(提交施工图纸阶段):任务:该施工图以建筑平面图为基础,依照深化的最终设计方案将各专业走线、管径、线径/ 数量、设备安装位置/ 高度等标识清楚。相关人员:乙方相关专业设计人员;甲方相关部门工程师。目的:完成施工图,提交甲方/ 设计院。

第 2 阶段说明(设计最终确认阶段):任务:确认施工图中所反映的内容(穿管、设备安装位置/ 高度等) 是否与水电、暖通空调等其它非弱电专业发生冲突。尤其要对碰结构梁、涉及在吊顶内碰撞打架情况严格控制,将问题在现场施工前将到最少。相关人员:甲方相关部门工程师;设计院。目的:对施工图纸进行最终修改/ 确认,作为今后施工/ 阶段验收的依据。

第 3 阶段说明(进场施工阶段):任务:完成所有穿管、放线、预埋的工作,所有线缆须做好文档(线缆颜色、大致长度、走向、隶属专业),线缆两头须做好标识,且标识要牢固。所用金属/ 非金属管均须符合消防要求,管径与所穿线缆的数量均须符合相关要求。所有预埋底盒、预留孔洞,其尺寸、安装高度均须符合相关器材/ 设备的要求。相关人员:各专业施工人员、技术督导人员,监理人员。目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。预留孔洞,其尺寸、安装高度均须符合相关器材/ 设备的要求。相关人员:各专业施工人员、技术督导人员,监理人员。目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。任务:待所有穿管、放线、预埋的工作完成/签字验收后,进行吊顶、粉刷、油漆等工作。相关人员:装修队相关人员。注意事项:必须避免将弱电各专业所预留的预埋底盒、预留孔洞覆盖掉。

第 4 阶段说明(设备安装调试阶段):在此阶段之前,需同时完成另外 2 项工作:设备验货,用户培训。任务:依据各子系统设备安装图、接线图表以及相应的设备安装手册,同时对照线缆标识记录表进行接线和设备安装。相关人员:乙方各专业技术人员,甲方已培训人员。目的:完成各子系统设备安装调试;甲方培训人员实地操作,熟悉各子系统,为今后系统维护做好准备。

第 5 阶段说明(系统试运行阶段):任务:各子系统进入试运行阶段,适当调整相关参数,使各子系统进一步达到最佳运行效果。修改、进一步完善各专业文档。相关人员:甲乙双方技术人员。目的:及时发现系统中存在的问题;进一步完善各子系统。

第 6 阶段说明(系统维护/ 优化阶段):任务:依据最终文档,由甲方相关人员对各子系统进行定期维护。同时提出需进一步完善、增加之功能。

5.4子系统施工方案及技术要点

5.4.1 安全监控系统

施工要点:施工技术图的要求,明确监控系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置配置的设备型号和安装尺寸,根据供货商提供的产品样本确定安装要求。根据监控系统设备供货商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。根据监控系统设备供货商提供的技术参数和施工设计图纸的要求,配置供电线路和接地装置。摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不能影响现场设备和工作人员的正常活动。摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机的安装应符合《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)和建筑电气设计技术规程(JG16–83)“应用电视”中有关规定。线路敷设应符合《工业企业通信设计规范》(GBJ42–81)和《建筑电气设计技术规程》的有关规定。

5.4.2 停车场收费管理子系统

施工技术要点:根据施工技术图纸的要求,明确停车场收费管理系统中各种设备的安装位置,明确各位置所应配置设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本,正式确定安装要求。

a. 根据停车场收费系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好设备安装所需的预埋和预留位置,配置供电线路和接地装置。

b. 入口站、出口站之间连线可采用双绞屏蔽线。

5.4.3对讲及家庭安保管理系统

施工技术要点:按照施工技术图的要求,明确本系统各设备的安装位置,明确保位置所应配置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。根据本系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置,以及配置供电线路和接地位置。设备安装前应作外观仔细检查,在整个安装过程中要防止机械损坏或外表擦伤,按照供应商提供的技术文件对设备机械部分进行组装,接通设备、电气部分的各回路,使其符合技术要求。对外敷的供电和控制线路,均须校对线路、编号,并作绝缘测试,合格后,再按技术图纸接线应正确、牢固。

六、弱电总包工程调试验收

6.1工程验收阶段

工程调试验收共分为四个阶段:

(1)定型测试:所有子系统设备除已经测试并具合格证书外,都将按相关标准进行定型测试。

(2)厂商验收测试,由生产厂商在设备交付运送前进行,总包方将要求各分包商预先提供给业主详细的测试程序及测试计划,并于测试后的规定时间内交

付正式的测试证书。各子系统现场测试和试运行,系统交付并试运行后,进行系统的联调,总包方将组织业主和有关人员进行系统验收

6.2 验收方法

测试时先用仪器检查接线是否正确,是否有短路或断路等现象发生,在确认无误情况下,开始系统内的通电调试。在各子系统联机调试完成后,进行相关子系统的联网集成调试,达到系统设计功能后交付业主。调试验收严格遵照合同和国家的有关规定,对各分系统的全部指标进行检验,并出具验收测试内容清单。如系统的任何部分在测试中不合格,总包方都将进行矫正,并按业主及有关方面要求测试直至没有问题为止。所有测试所需的仪器工具均由总包方负责协调解决,在现场测试前的规定时间内,总分包方将提供给业主、设计方一份用于检测的仪器的详细资料。整理移交竣工文件,编制竣工报告,标准化各分包商的文件格式,并对照实际工程进行审核,保证文件与实际情况相吻合。在验收竣工二个月内,向业主提交完整的竣工图纸及设备系统运行调试报告。总包方保证按照合同条款的规定进行工程项目的验收,并承担相应责任。

6.3 验收文件系统验收文件包括:

在施工图的基础上,将系统的最终设备,终端器件的型号名称、安装位置、线路连线正确的标注在楼层监控及信息点分布图上,同时要向业主提供完整的“监控点参数设定表”、“系统框图”、“系统试运行日登记表”等技术资料,以便业主今后系统的提升和扩展,系统的维护提供一个有据可查的文字档案。

七、弱电总分包系统维护、售后服务及培训

7.1保修期内维修保养在保修期内,我公司将免费提供所需的技术服务和定期维修保养,同时提供十二小时的紧急维修服务。维修保养事项包括但不限于以下的内容:

为保持系统的正常运行,定期的检查保养或易损件更换,包括:提供材料、清理物料及劳务等。提供维修保养记录书,以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日志等记录。按照以下要求安排定期维修及检查:

. 对所有系统设备进行例行检查;

. 设备的清理;

. 设备的调试;

. 替换所有不正常的弱电及机电设备的监控设备;

. 其它。

7.2售后服务

巡访服务:保修期满以后,我公司将每年进行定期进行2次的客户巡访,帮助客户解决系统运行中遇到的问题。热线服务:我公司设有系统维护部门,随时为客户提供技术帮助。备品备件:公司将以优惠价格提供备品备件,满足客户需求。保修期满以后,对客户提供的服务,我公司将按成本收取一定的合理服务费用。

7.3技术培训

我公司将为弱电智能化管理人员提供必要的培训及全面的有关操作、管理及简单的故障处理的资料。从现场调试开始,安排业主的有关技术人员与系统集成商工程师一起进行调试工作,进行现场培训,使有关的技术人员全面了解各子系统技术情况。对业主方的工程师进行控制器编程,中央站软件编程,系统故障诊断等内容的培训。

俗话说得好:“滴水之恩,当涌泉相报”.知恩图报,是做人的良知;忘恩负义,被人们所不齿。

何谓恩情?恩情即施惠人给受惠人的好处,恩惠情谊。恩情言其大,有“养育之恩”、“救命之恩”;恩情言其小,有“滴水之恩”、“帮扶之恩”……大恩大德,人们会没齿不忘,刻骨铭心;小的恩惠,我们同样会念念不忘,记挂在心。

恩情,难以用确切的言辞来表述,只能用心灵去感受,用行动去报答。

恩情,就是当你身处困境时,有人愿意帮你的那份情;恩情,就是当你失意落魄时,有人不离不弃的那份情;恩情,就是当你遇事有难时,有人无私帮助你的那份情。

做人千万不能忘恩,忘了恩,就负了义;忘了恩,就负了人;忘了恩,就没有了良心!

何谓真情?真情,就是寒冷时的一把火,让人感觉暖意融融;真情,就是严冬里的一轮暖阳,它的光和热都洒在了你的身上;真情,就是黑暗中的一盏灯,照亮了你前行的方向;真情就是一眼清泉,滋润着每个人的心田,让我们精神旺盛,生命茁壮!

真情,就是一首动听的歌曲,它能将你的烦恼驱赶;真情,就是一个灿烂的微笑,它能让你心花怒放;真情,就是一场及时雨,它能让你干涸的心灵滋润舒畅!

真情,是无私的奉献;真情,是真诚的情谊;真情,是纯洁的爱心。做人,真情不可少,感恩最重要。一颗感恩的心,人人都需要;有了感恩的心,彼此都温暖;捧出感恩的心,个个皆欢笑。

恩情很贵,真心难得,真情莫伤。伤了真情,就伤了真心,伤了真心,就伤了好人,伤了好人,就落下了悔恨。

恩情最怕忘,真情最怕伤!

母亲的恩情不能忘,生我九死一生,养我含辛茹苦,襁褓中奶我喂我,怀抱中亲我宠我,双手中托我举我,出门时想我盼我,病痛中怜我惜我。

父母的真情不能伤。自古以来,父母千万倍的付出,难以换回子女百分之一的回报。父母一生真情付出,他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功,谁如果伤害了父母的真心真情,谁将悔恨终生!

老师的恩情不可忘,老师的真情不可伤。为人之师,尽心尽力,小小三尺讲台,乃育人之天地;看那满头银发,皆是岁月里积聚。绞尽脑汁,为让学生们多获取些知识;千方百计,为的是让自己问心无愧,良心得到慰藉。

朋友的恩情不可忘,朋友的真情不可伤。真正的朋友,总能想你所想,急你所急;真正的朋友,总是雪中为你送炭,风雨中为你遮风挡雨。当你遇有不顺时,他总是无私的帮助你,热情的鼓励你,真心的支持你,关键时候能够舍己为你!我们怎能忘记好朋友的恩德?我们怎能伤害好朋友的纯真情谊?

恩情,不分轻与重。养育之恩,指点之恩,滴水之恩,所有的恩,都是不容忘记的恩!

真情,不分淡与浓。父母真情,恩师真情,朋友真情,所有的真情,都是不容伤害的情!

人生在世鸣警钟,为人行事要记清:恩情无关大与小,真情不在富与穷。忘啥不能忘恩情,伤啥不能伤真情!

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容 设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制,为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制,项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制,为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,而且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理 项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同,处理合同变更,协调与总包,业主,估价师的关系,接受建设单位和总包的监督;执行对弱电各分包公司的合同,协调与各分包的关系,对弱电各分包进行总体管理。对工程进度,质量和成本进行总体控制;组织工程验收,交工和

强弱电安装工程施工方案

强弱电安装工程 强电施工说明: 一、供电系统 1. 本工程供电电压为~220/380V. 2.本工程电源采用电缆埋地入户,由供电所负责。住宅电表箱统一设置在各楼层的强电井道内,公共照明在低压配电柜内集中计量.每户住宅设置一嵌墙住户配电箱。 3.本工程为高层住宅建筑,其消防电梯、客梯及其排水泵、应急照明、地下室公共照明为二级负荷,其余均为三级负荷。环境特征为一般。 4.用电负荷每户为6kW,单相进户,每户住宅设置一嵌墙式住户配电箱,. 二、线路敷设 1.本设计主干线及分支线的敷设方式、电线,电缆的规格及型号详见相关电力照明平面图及系统图。 2. 所有从电表箱引至住户配电箱的电源干线和住户配电箱配出回路导线均采用BV-450/750型铜芯塑料绝缘导线,穿PVC钢性阻燃型塑料管敷设在不燃体结构内,且保护厚度不应小于30mm(当管径大于32时采用薄壁金属电线管)。

3。除特别注明外插座和照明回路均采用BV—450/750 2x2.5E2.5mm^2`导线穿?20mmPVC刚性阻燃型塑料管暗敷。2~4根穿?20mm,5~6根穿?25mm. 4. 应急照明回路采用ZDN-BV-7502x2.5E2。5mm^2`阻燃耐火型铜芯塑料绝缘导线穿薄壁金属电线管在混凝土楼板内暗敷,(管径同3)5. 至每层消火栓按钮控制线采用环接,用ZDN-BV—7505x2.5mm ^2`导线穿?25mm焊接钢管暗敷。公灯照明详见配电系统图。 6. 消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm,明敷时须涂防火涂料. 7.电缆桥架、线槽、保护管在穿越不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用阻燃材料严密封堵,做法要求详见03D301-3、98D301—2、96D301—1、04D701-3。 8.电力线路与各种管道平行或交叉敷设时,相互间距离应符合GB50054—95《低压配电设计规范》与各种管道有关的专业规程。暗敷的保护管应尽量避免相互交叉,导线穿管敷设,线路较长,转弯过多式,在隐蔽位置适当增加过路接线盒。 9. 所有管线过伸缩缝的安装方式详见国标图集03D301—3、98D301-2、96D301—1、04D701—3。 10。除标注外,所有未注明阻燃等级的BV型阻燃导线均为阻燃D级.

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm 及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部

市政强弱电施工方案

目录 一、工作内容 (2) 二、施工准备 (2) 三、主要施工方案 (6) 四、施工注意事项 (27) 五、施工现场的协调与配合 (28)

一、工作内容 本工程市政强弱电安装包括:10KV 系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,小区综合布线,小区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备全面理解施工图纸,并对施工组织 设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 《等电位联结安装》02D501-2 《接地装臵安装》03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品 进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002 规范的规定才能在施工中运用;1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否 符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测 报告,确保符合 GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有 安全认证标志;b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、 扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大

强弱电工程施工组织设计方案

.. 四川省志云水利水电工程有限公司2017年6月30日

施工组织设计目录 一.编制说明 ............................................................... 1.1综合说明 ................................................................. 1.2编制原则 ................................................................. 1.3编制依据 ................................................................. 1.4适用范围 ................................................................. 二.工程概况 ............................................................... 2.1工程基本情况............................................................ 2.2本工程的设计特点与施工难点 ........................................ 三.安全、质量、工期目标................................................... 3.1安全目标 ................................................................. 3.2质量目标 ................................................................. 3.3工期目标 ................................................................. 四.工程项目部的组成 ...................................................... 4.1工程项目部组织机构设置图 ........................................... 4.2工程项目部的组成人员................................................. 4.3工程项目部主要成员的岗位职责...................................... 4.4工程项目部的协调管理................................................. 五.施工部置及总平面布置................................................. 5.1工程施工布署............................................................ 5.2施工准备 ................................................................. 5.3现场施工管理............................................................ 5.4总平面布置 ..............................................................

强弱电施工方案.doc

********强弱电施工方案 1.1概述 本工程电气安装工作包括: 动力系统安装,包括电气配管、桥架安装、电线电缆敷设、变压器安装、高低压开关柜安装、动力系统配电箱安装、动力插座安装、电缆头制作及安装、系统调试; 照明系统安装,包括电气配管、照明配电箱安装、开关安装、照明灯具安装、电线电缆敷设、系统调试。 弱电系统(通信,火灾报警,综合布线)的预埋、安装主要包括:电气导管敷设、电缆槽盒敷设、电缆桥架安装等。相关主要设备安装见通讯及火灾报警系统施工方案。 1.2编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50173-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电缆桥架标准》PKX55000203B30844SD/C 《建筑安装工程施工图集》第二版 业主提供的招标文件、图纸等。 1.3施工作业计划 认真消化熟悉施工图纸,准备好图纸会审要提的问题,认真参加技术交底会审,尽量把问题解决在施工之前。对施工图纸中的疑难问题应主动及时与监理、设计和相关专业联系,及时解决。 明确设计要求,查阅规范、标准,现场资料应准备齐全,随用随查,做到按图纸和规范施工。 做好详细可行的施工组织设计和各单项工程的施工方案,向施工人员进行交底,关键重点部位施工前再次交底,问题没有解决,不要盲目施工。 严格执行入场安全教育,按要求对工人进行安全交底,并与每个工人订立安全责任书,把安全措施落实到各施工班组和全体工人。 入场后由专业主管工程师负责编制本工程材料计划,材料计划须报项目部总工审批,由材料部按审批计划比价采购,采购前须经甲方、监理方认可后才能采购,并组织材料进场。

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计、弱电总包工程管理概述 1.1 弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:. 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV 闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2 弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 设计控制为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各

强、弱电施工方案

1 强、弱电施工方案:1.1 电缆工程 1.1.1 电缆桥架安装 1)电缆桥架安装施工工艺流程图

2)电缆桥架安装 a)电缆桥架按下列顺序布置: 中压电缆桥架 低压电缆桥架 公共设施用桥架(敷设DTV、JDT等系统电缆) 控制电缆桥架 测量电缆桥架 b)现场预制、安装前检查 实地检查安装区域,并对照图纸确认不存在其他设备(如管道、通风管等)安装设备的相互干扰情况。如有干扰不得施工,应按照逐级上报方式请求确认后进行安装。 检查确认所有图纸中标明的应预埋在混凝土内的安装物件(锚固板、钢件等)已经完成且位置正确,符合设计,预埋牢固。 墙壁及楼板、地板开孔位置、大小、尺寸等是否符合图纸。埋入地面或墙面的预埋件应剔出,剔预埋件应使用手锤和铁钎,并且校对出预埋件位置后再进行施工。 对于主电缆桥架,对照图纸中桥架层数和距顶板的距离确定所需吊架或支撑的长度。 按照土建给定的基准标高,对照安装区域图纸,在墙上、地板上、顶板上标记出,吊杆和托臂立柱的中心线精确位置。 用探测仪器预先检查需要打膨胀螺栓的位置,以免无法安装和损坏钢筋。便于及时就近调整支架中心线和底孔孔轴。 c)立柱、支架切割、焊接 根据现场情况若有需要进行切割的立柱、支架等,可现场量好尺寸后,在电仪车间切割后拿到现场安装,在电仪车间预制切割量可以控制到随用随预制,不要太多以免造成储存不方便和人为废料等麻烦。现场安装要做到,随施工用量用多少拉多少,现场不得堆放,以免保管不善造成磕碰等损坏和影响文明施工。 按材下料,作到长料长用,短料短用,尽量减少不必要的焊口,如需要预制焊接时必须在预制车间进行,以保证焊接质量。切割时采用无齿锯切割,切割后

水电(强弱电)施工工艺规范

水电(强弱电)施工工艺规范 第二部分:强弱电施工标准 一、严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。 1、必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 2、电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。 3、强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持一定的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 4、水电装修完工后,拍摄水电走向光盘,一份公司存档、另一份交业主。 二、强弱电施工标准: 1、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用托线板。 2、线路要求: 2.1、电源线分三种颜色:火线红色.零线蓝色.地线黄色. 2.2、接线要求,左零右火上接地 3、各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路分开,不得将其零线搭接其它回路。 4、空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,3P以上的空调采用4MM的电源线,照明线采用2.5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 5、所有入墙电线中采用(16-20)的PVC管套管埋设,(4-6)MM的电线采用20的线管,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头(灯头移位除外),不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 6、特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 7、电源线管应预先固定在墙体槽中,线槽的深度16的不低于2.5公分,20的不低于3公分,否则有可能会导致墙面开裂,在开槽时要横平竖直,尽量不倾斜。 8、经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:3混泥土封闭,封闭前要先在槽中浇水,封避混泥土表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面 9、开关插座的高度: 1、开关离地面上来130公分,向上放底盒 2、插座离地面上来30公分,向上放底盒 3、挂机空调插座离地面上来210公分,向上放底盒 4、挂壁音响离地面上来200-230公分,放底盒 5、镜前灯地面上来178-185公分,放底盒 6、厨房间插座地面上来100-110公分,放底盒 7、油烟机插座上来215-220公分,向上放底盒 8、液晶电视穿线槽,地面30公分-100公分 9、壁灯的高度离地面向上170公分放底盒 10、地热水器的高度为210公分, 11、燃气热水器的插座高度为140公分,向上放底盒 10、在房屋内130公分的处要把水平线弹好(或用红外线定位义),所有房间内30公分和

安装工程施工方案 (水强弱电)

安装工程施工方案报验申请表 工程名称:襄城明珠R1组团101#、105#、109#、115#楼

工程名称:襄城明珠R1组团101#楼、105#楼、109#楼、115#楼 安 装 工 程 施 工 方 案 批准人: 审核人: 编制人:

一:编制依据 1、十七冶廉租房建设项目二期15-18#楼电气、给排水施工图纸及说明。 2、招标答疑。 3、中华人民共和国现行技术规范,工程及质量标准。 ①电气设计,配电设计,照明设计,弱电设计及建 筑物防雷设计,接地设计,有关国家标准与规范。 ②给排水设计及施工说明。 二、工程概况 1、工程名称:十七冶廉租房建设项目二期15-18#楼 2、建设单位:中国十七冶建设有限公司 3、设计单位:马鞍山十七冶工程科技有限责任公司 4、质量管理目标:安装合格率一次性达到100% 5、工期:见土建施工组织设计 6、工期网络:见土建施工组织设计 三、施工布署 (一)指导思想 ①推行项目制施工,设施岗位技术负责人和现场管理规范。

②贯彻质量体系系列标准,坚持企业质量管理,建立过高、完善质量体系和工程质量保证体系,并整体有效进行。 ③发扬企业精神,坚持企业质量方针,严格执行企业公布的质量体系文件,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 (二)施工组织 ①项目部选定懂技术、懂管理,善于协调的合格项目经理,组成精干的项目班子。 ②项目部水电班组组织机构图:

四、施工准备 (一)管理人员、劳动力安排: (二)施工机具:

五、施工管理措施 (一)技术管理措施: ①项目技术负责人,各专业施工人员应对图纸进行深化、熟 悉、提出疑问并在图纸会审及设计交底时予以解决。 ②对进入本项目施工人员,均要求达到一定的技术 等级,且具有相应的操作技能,做到持证上岗。 ③推行岗位技术负责制,逐步进行施工交底,分层次 检查落实,技术交底时应明确提出各专业准备施工、进行过程中的特殊工序,关键或需要工序。 ④提高机械化施工程度,增加机械加工的工作量,减少零星拼装的工作量,努力降低一线工人的劳动强度。 ⑤由于安装工程的特殊性,施工时与其他单位的协调配合显得尤为重要,即以对该工程必须实行科学管理,重视施工过程中的客观调控和协调配合,对质量管理全方位的动态控制,才能确保优质、高速的完成该项目工程。

强弱电改造工程施工方案与工艺

强弱电改造工程施工方案与工艺 1.1配管配线 1、按照设计要求密切和土建配合进行施工,找准设备设施座标标高,对管道敷设走向放线,协调与其它安装分部的配合,保证和安装工程顺利进行。 2、按规范要求,凡直线段管长超过30m,或者管长超过20m 有一个弯,管长超过15m有两个弯,管长超过8m有三个弯时,给穿线造成困难的地方,采用加大一级管径的措施。 3、按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱连接管口接线盒、灯头盒、开关盒等处,采取管堵帽、金属管帽、泡沫塑料堵口等措施,分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。特别是二装接头

4、线管过变形缝的措施依照标准图做法处理。 5、管线配合后,隐蔽前要组织对照图纸的验收检查,确保配合无误。 6、凡需要按剔槽配合处理的地方,应先划线定位,再剔槽。剔槽工艺必须在土建外抹前进行。 7、穿线前,用空压机吹扫管内杂物,并安上管护口保护。 8、注意线路色标和线路编号要求,用规定的色标分别为相线A、B、C对应黄、绿、红色塑料线。工作零线用蓝色,保护零线用花色或黑色线,双回路电源要保证相序准确。 9、穿线和接线结束,应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录。绝缘电阻不得小于0.5MΩ 10、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和线路有

扭结。 1.2格栅灯安装 1、灯具安装在土建装饰完成后进行,根据不同场所的要求和可能分别采用预埋件固定,膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。 2、灯具安装应有与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,边缘应紧贴顶棚面;矩形灯具的边缘应与顶棚面的装饰线平行,对称安装时,其中心轴线应相互平行。. 3、接线连接应紧密,灯具表面清洁,内外干净明亮、吊杆垂直、双链平行。 4、暗插座、暗开关的盖板应紧贴墙面,四周无缝隙。 5、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查,灯具安装后进行通电试验。 1.3开关安装 1 操作工艺 工艺流程: 清理→接线→安装 1.1清理 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 1.2线

弱电施工技术方案

一、工程要求和分析 1.1 工程简况: 本次地设计范围是XXX有限公司办公楼地总体地结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用地结构化布线系统,将建筑物内地程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输地,灵活地,易扩充地智能建筑. 根据本工程地具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统地条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口地距离不超过60M; (b)采用高速率、大带宽地传输介质,数据传输地带宽在水平区内可达 250M; (c)具有一定地抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全地“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务地强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平.也为该建筑群提供了良好地内部环境和畅通地对外联络设施. 1.2 系统需求配置 本工程为XXX有限公司办公楼,考虑到以后地发展因此采用较高地配置标准.根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域地设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用地要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性. 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供地信息点位统计表,我们可以得到以下地信息:我们这次设计地范围是XXX有限公司办公楼地弱电布线,整个系统地点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1:工作区子系统点位数量表

语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统. 附表2:工作区子系统用料数量表 二、设计方案 2.1 方案设计概述 根据本楼地工程要求及上述有关标准,本方案为一个较典型地星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下: 根据用户要求,主设备间位于大楼地1层地设备机房,从机房到工作区地水平布线电缆均采用6类4对UTP电缆,信息插座选用特色产品6类系列插座. 结构化示意图 本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构.具体分述如下: 2.1.1 工作区子系统 工作区子系统是指信息端口以外地空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统.网络信息系统采用6类非屏蔽系统.

弱电工程施工组织方案

C2-02 弱电施工组织设计方案 编制: 审核: 工程名称:XXXXXXXXXXX弱电工程 施工单位:XXXXXXXXXXXXX公司电子智能化分公司 编制日期: 2014 年 7 月 25 日 目录

第一章工程概况及施工组织机构 ............................................................................ . (3) 1.1 编制依据...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 工程概况 (3) 1.2.1 工程位置及规模 (3) 1.3 施工组织机构 (3) 第二章施工总体部署及布置 (5) 2.1 施工总体部署 (5) 2.2 施工准备工作 (5) 2.2.1 施工前的准备工作 (5) 2.2.2进场的准备工作 (5) 2.3 施工布置及说明 (6) 2.3.1 施工布置编制 (6) 2.3.2 施工用电 (6) 2.3.3 施工用水.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.4 工程的主要特点 (6) 2.5 施工步骤及方法.......................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 施工重难点及关键工序说明 (6) 2.6.1 工程的重点与难点 (7) 2.6.2 工程的关键工序说明 (7) 2.6 施工文档管理 (7) 2.7施工物料管理 (8) 第三章主要工具设备计划 (8) 3.1安装施工主要工具设备 (8) 3.2 施工测量仪器配备情况 (9) 3.3 设备安装调试设备配备情况 (9) 第四章施工进度计划 (10) 第五章材料供应计划 (11) 5.1 施工材料供应计划 (11) 第六章工程质量保证措施 (14) 第七章安全施工保证措施 (14) 第八章施工工期保证措施 (15) 第九章文明施工保证措施 (16) 第十章环境保护及节能措施 (18) 第十一章对专业施工单位的配合 (18)

强弱电管道安装施工方案7

文件更改记录单

目录 一工程概况 二编制依据 三施工组织 四原材料组织及设计 五主要施工工艺及技术措施 六质量保证措施 七安全保证措施 八文明施工及环境保证措施 强弱电管群施工方案一工程概况

本工程为湖北鄂城新区强弱电综合管道工程,为双侧布置,弱电管群位置距路中线43m的北侧人行道,强电管群位置距路中线43m的南侧人行道。弱电采用18孔Φ110PVC管,交叉路口及横穿道路采用玻璃钢管,强电采用17孔Φ200*5mm+1孔Φ 70*5mm玻璃钢管。施工主要内容为管道土方工程、管道垫层及混凝土包管、检修井砌筑,强电检查井(3000*3000)162座、弱电检查井(1700*1200)108座,12孔弱电φ100玻璃钢管29条,每条93m,其中一条98m、一条96m、11条90.5m、11条114m;15+1强电管群5条,每条长93m;6孔φ200玻璃钢管12条,每条长93m,DN300燃气套管18条,每条长94m(Ⅱ级混凝土管)。 二编制依据 2.1 吴楚大道排水工程设计图纸。 2.2 吴楚大道排水工程图纸会审记录文件。 2.3 《建筑弱电工程施工及验收规范》 DB11/883-2012 2.4 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 2.5 《建筑机械使用安全使用技术规程》 JGJ33-2012 2.6 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJT-2008 2.7 电缆用玻璃钢保护管 CJ/T980-2005 2.8 适用于本工程的施工、验收的技术标准和有关规范及规程 三施工组织 3.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,其中包括:控制测量工作、原材料检验、砂浆配合比设计、砼配合比设计、钢筋加工场地的建设、施工用水、电力供应、道路交通疏解、管线调查、施工材料等统筹安排、进场人员安全教育等确保满足施工需要。

强弱电施工方案81798

 二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署

 2.3 系统设计工程师 系统设计工程师直接向项目经理汇报,负责如下系统的设计: 提供工程系统概念可行性分析、网络设计、系统需求分析和工程计算提供包含产品/系统特性和设备性能证明的详细设计如有子系统,提供子系统设计;如有子合同者,则提供子合同者的职责和设计为系统需求分析、系统配置、系统集成和设计审核提供技术支持为项目系统测试协议的开发提供技术支持维护和保存项目文档、图纸和记录 2.3.4 安装指导工程师直接向项目经理汇报,负责完成项目安装计划,其职责如下: 领导和监督管理有关队伍实现安装计划,保证在时间计划内完成合同要求的安装协调子合同执行者,保证提供有效的质量服务按照确定的审核计划和大纲,进行安装审核与质保人员一起保证进度审核符合计划保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性维护和保存项目文档、图纸和记录保证所有区域房间良好管理 2.3.5 调试工程师直接向项目经理报告测试和检验结果,主要职责如下: 建立调试计划领导和监督管理测试队伍,按确认的测试协议进行测试与质量

室外强弱电电缆敷设施工方案

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为涞水室外附属工程内的一项主要工作内容,工程地点在涞水府前街与西环路交叉口处。工程量属于小型工程,包括7.8.9.10.11#及7#8#9#10#11#商业:共5住宅栋楼和5处商业网点,室外低压电缆敷设及附属构筑物;电缆敷设为地上穿管敷设;弱电配管及附属小型构筑物两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前状况,5栋楼外墙装修以接进收尾,地下室结构后浇通道处尚未完成,室外车库回填土,部分待填,对以上两项小型构筑物及配管工程施工及为不力。 2.室外回填土与施工同时进行,交叉不便,工期影响极大。 1.3.场地条件 现场内交通不便,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》建设单位给出的图纸圈定范围。 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工2人,焊工1人,起重工1人,机操工1人,力工15人。 4 施工进度计划 地上部分,配管工程及小型构筑物工程在2018年6月20日完成; 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

强弱电施工方案

强弱电施工方案 1.1概述 本工程电气安装工作包括: 动力系统安装,包括电气配管、桥架安装、电线电缆敷设、变压器安装、高低压开关柜安装、动力系统配电箱安装、动力插座安装、电缆头制作及安装、系统调试; 照明系统安装,包括电气配管、照明配电箱安装、开关安装、照明灯具安装、电线电缆敷设、系统调试。 提前进行预制、支吊架制作,积极配合土建预埋,设七至十个作业班组,每个作业主由经验丰富的班长带技术工人施工。按工期完成施工任务。 1.4人员计划 人员配备与职责 电气工程师1名。负责施工工作程序编制,负责材料需用计划、加工计划的审核以及施工技术的设计及技术方法的指导,施工质量的监督、检查,并负责与业主及其他相关部门联系; 电气技术员1名。负责材料需用计划、加工计划的编制;负责现场具体施工技术跟踪,施工安全技术交底,工程质量验收资料的记录; 主管工长1名。负责对施工人员的组织与分配,对施工质量、安全、进度负责; 电工20名。仪表工5名。负责本工程的强弱电安装工作及各种电气测试工作,对本工程的质量、安全负责; 质检员1名。负责整个工程的质量监督、检查、记录; 安全员1名。负责整个工程安全监督、检查等; 力工若干。负责材料搬运、打杂等工作。 1.5材料准备 10.1.5.1原材料 柴油发电机组及辅助设备、UPS以及蓄电池柜、变压器,低压开关柜、各种规格配电箱;梯式桥架300*2000*100、600*400;槽式桥架200*100;耐火槽盒300*2000*100;各类镀锌钢管、镀锌瓦斯管;各种规格荧光灯、吸顶灯、筒灯、消防灯、路灯和开关插座;各种规格的电缆、导线。 10.1.5.2材料进场验收 查验包装完整、密封良好;查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品有许可证标号和安全认证标志;查验设备的型号、规格、数量是否与设计一致;柜、箱内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊、箱体涂层完整,无明显碰撞凹陷;抽屉开关操作轻便、灵活、无卡阻现象;桥架锌层完整,无剥落,凹坑,锈蚀,无扭曲变形;灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,对成套灯具的绝缘电阻、内部接线

强、弱电电管线工程施工方案

强、弱电电管线工程施工方案 1、施工准备 1.1 设备及材料要求 1.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.1 主要机具 2.1.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.1.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.1.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。

2、作业条件 2. 1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2. 2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 准备工作→直埋电缆敷设;电缆沿支架、桥架敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→挂标志牌→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌。

相关文档