序号品牌外被材质线规导体结构导体直径线材外径额定电压额定温度导体电阻允载电流备 注 1LTK NHFR3302 32#7/0.080.240.56±0.0530V105℃597ohm/㎞ 1.3±0.3A常规线 2LTK NHFR3302 30#7/0.100.300.55±0.0530V105℃381ohm/㎞ 2.3±0.3A特制线 3LTK NHFR3302 30#7/0.100.300.70±0.0530V105℃381ohm/㎞ 2.3±0.3A常规线 4LTK NHFR3302 28#7/0.1270.380.85±0.0530V105℃239ohm/㎞ 3.0±0.3A常规线 5LTK NHFR3302 28#7/0.1270.380.70±0.0530V105℃239ohm/㎞ 3.0±0.3A配小端子特制线6LTK NHFR3302 28#19/0.080.380.60±0.0530V105℃239ohm/㎞ 3.0±0.3A配小端子特制线7LTK NHFR3302 26#7/0.160.480.88±0.0530V105℃150ohm/㎞ 4.0±0.4A常规线 8LTK NHFR3302 26#7/0.160.48 1.00±0.0530V105℃150ohm/㎞ 4.0±0.4A特制线 9LTK NHFR3302 24#11/0.160.61 1.00±0.0530V105℃94.2ohm/㎞ 5.3±0.4A 10LTK NHFR3302 22#17/0.160.76 1.30±0.0530V105℃59.4ohm/㎞7.2±0.4A 11LTK NHFR3302 20#26/0.160.94 1.50±0.0530V105℃36.7ohm/㎞9.4±0.5A 12大碌FEP10064 32#19/0.050.240.41±0.0530V105℃450ohm/㎞ 1.30±0.3A 13大碌FEP10064 28#7/0.1270.300.65±0.0530V105℃220ohm/㎞ 2.10±0.3A 14大碌FEP10064 26#7/0.160.480.70±0.0530V105℃220ohm/㎞ 3.15±0.3A 15成佳FEP10064 32#7/0.080.240.38±0.0530V105℃613ohm/㎞ 1.30±0.3A 16成佳FEP10065 30#7/0.10.300.5±0.0530V105℃318ohm/㎞ 1.70±0.3A 17成佳FEP10064 28#7/0.120.380.65±0.0530V105℃232ohm/㎞ 2.10±0.3A 18成佳FEP10064 26#7/0.160.480.70±0.0530V105℃150ohm/㎞ 3.15±0.3A 19丰泰FEP10064 28#7/0.120.380.65±0.0530V105℃232ohm/㎞ 2.10±0.3A 20丰泰FEP10064 26#7/0.160.480.60±0.0530V105℃150ohm/㎞ 3.15±0.3A 21LTK PVC1007 30#7/0.100.30 1.12±0.05300V80℃354ohm/㎞ 2.3±0.3A 22LTK PVC1007 28#7/0.1270.38 1.20±0.05300V80℃223ohm/㎞ 3.0±0.3A 23LTK PVC1007 26#7/0.160.48 1.30±0.05300V80℃139ohm/㎞ 4.0±0.5A 24LTK PVC1007 24#11/0.160.61 1.43±0.05300V80℃88.9ohm/㎞ 5.3±0.5A 25LTK PVC1007 22#17/0.160.76 1.58±0.05300V80℃57.5ohm/㎞7.2±0.5A 26LTK PVC1007 20#26/0.160.94 1.76±0.05300V80℃36.7ohm/㎞9.4±0.7A 27LTK PVC1007 18#41/0.16 1.18 2.00±0.05300V80℃23.3ohm/㎞12.5±0.7A

AWG 标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。 為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。 美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2) 量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值 群導體計算的方法或公式: 加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間,取比較少的值。 40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間) 快速求得線徑值的方法: 兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3.ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5.ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6.ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 請記得“快速求得線徑值的方法”一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則

美国线规AWG对照表

AWG mils mm https://www.wendangku.net/doc/8510984421.html,s Sq.mm ohms/M Ohms/km Lbs./m kg/km 400.0031 3.10.0799.60.0049108035400.02910.0433390.0035 3.50.08912.30.006284727800.03710.0552380.00440.102160.008164821300.04840.72370.0045 4.50.11420.30.010*********.06130.0912360.00550.127250.012741513600.07570.113350.0056 5.60.14231.40.015933110800.09490.141340.0063 6.30.1639.70.020********.120.179330.00717.10.1850.40.025********.1530.228320.00880.203640.03241625320.1940.289310.00898.90.22679.20.04011314300.240.357300.01100.2541000.05071043400.3030.451290.011311.30.2871280.064981.22660.3870.576280.012612.60.321590.080665.32140.4810.716270.014214.20.3612020. 102051.41690.610.908260.015915.90.4042530.128411350.765 1.14250.017917.90.4553200.16232.41060.97 1.44240.020120.10.5114040. 205025.784.2 1.22 1.82230.026622.60.5745110.25920.366.6 1.55 2.31220.025325.30.6436400.32416.253.2 1.94 2.89210.028528.50.7248120.41112.841.9 2.46 3.66200.032320.81310200.51910.133.2 3.1 4.61190.035935.90.91212900.6538.0526.4 3.9 5.8180.040340.3 1.0216200.823 6.3921 4.927.32170.045345.3 1.152050 1.04 5.0516.6 6.219.24160.050850.8 1.292580 1.31 4.0213.27.8111.6150.057157.1 1.453260 1.65 3.1810.49.8714.7140.064164.1 1.63411020.8 2.528.2812.418.5130.07272 1.835180 2.632 6.5615.723.4120.080880.8 2.056530 3.31 1.59 5.2119.829.5110.090790.7 2.38230 4.17 1.26 4.1424.937.1100. 1019101.9 2.5881038 0 5.260.9988 3.2331.446.890.1144114.4 2.90613090 6.630.7925 2.639.65980.1285128.5 3.265165108.370.6281 2.0615074.470.1443144.3 3.6552082 010.550.4981 1.6346393.860.162162 4.1152624013.30.3952 1.29679.411850.1819181.9 4.623309016.770.3134 1.028********.2043204.3 5.1894174021.150.24850.815212618830.2294229.4 5.8275262026.670.19170.646615923720.2576257.6 6.5436636033.620.15630.512820129910.2893289.37.3488369042.410.12390.40652533771/00.3249324.98.2521056 0053.490.039250.32233194762/00.3648364.89.26613310067.430.077930.25574035993/00.4096409.610.416780085.010.061820. 20285087564/0 0.46 460 11.68 211600 107.22 0.04901 0.1608 641 953 线规 Gauge inches 直径 Diameter Cross sect .Area 美国线规AWG 一览表 导体电阻 DCR@ 20 ℃重量 Weight

常用功率线径对照表.docx

电机 1类配合选型表 序号电机功率 (380V)额定电流 (A)保护断路器接触器热继电器 10.55KW 1.6C65D 3P 4A LC1-D09LRD06(1~1.6) 20.75KW2C65D 3P 4A LC1-D09LRD07(1.6~2.5) 3 1.1KW 2.8C65D 3P 4A LC1-D09LRD08(2.5~4) 4 1.5KW 3.7C65D 3P 6A LC1-D09LRD08(2.5~4) 5 2.2KW 5.3C65D 3P 10A LC1-D18LRD10(4~6) 63KW7C65D 3P 12A LC1-D18LRD12(5.5~8) 74KW9C65D 3P 16A LC1-D25LRD14(7~10) 8 5.5KW12C65D 3P 20A LC1-D25LRD16(9~13) 97.5KW16C65D 3P 25A LC1-D32LRD21(12~18) 109KW18.1C65D 3P 25A LC1-D32LRD22(17~25) 1111KW23C65D 3P 32A LC1-D40LRD22(17~25) 1215KW30C65D 3P 40A LC1-D50LRD32(23~32) 1318.5KW37NSC60 3PD 50A LC1-D50LR9 F53 57(30~50) 1422KW44NSC60 3PD 60A LC1-D50LR9 F53 57(30~50) 1530KW59NSC100 3PD 80A LC1-D65LR9 F53 57(30~50) 1637KW72NSC100 3PD 100A LC1-D80LR9 F53 63(48~80) 1745KW85NSC100 3PD 100A LC1-D95LR9 F53 67(60~100) 1855KW105NSC160 3PD 125A LC1-D150LR9 F53 69(90~150) 1975KW140NSC160 3PD 160A LC1-F150LR9 F53 69(90~150) 2090KW170NSC250 3PD 225A LC1-F185LR9 F53 71(132~220) 21110KW210NSC250 3PD 250A LC1-F225LR9 F53 71(132~220) 22132KW250NSC400 3PD 320A LC1-F265LR9 F73 75(200~330)

AWG线规与公制、英制单位对照

AWG线规与公制、英制单位对照 AWG(American Wire Gauge),也被称作布朗/夏普线规(Brown/Sharpe wire gauge),在美国,从1857年开始就被作为一种标准的线规使用,它广泛应用于圆柱体,立方体,有色金属及电力控制线的直径测量,它的截面积决定了导体的载流能力。 AWG 直径截面积电阻值 60/75/90下的载流能力英制inch 公制 mm kcmil mm2Ω/km Ω/kFT 0000 (4/0) 0.46 11.684 212 107 0.1608 0.04901 195 / 230 / 260 000 (3/0) 0.4096 10.404 168 85 0.2028 0.0618 165 / 200 / 225 00 (2/0) 0.3648 9.266 133 67.4 0.2557 0.07793 145 / 175 / 195 0 (1/0) 0.3249 8.252 106 53.5 0.3224 0.09827 125 / 150 / 170 1 0.2893 7.348 83.7 42.4 0.4066 0.1239 110 / 130 / 150 2 0.2576 6.544 66.4 33.6 0.5127 0.156 3 95 / 115 / 130 3 0.229 4 5.827 52.6 26.7 0.646 5 0.197 85 / 100 / 110 4 0.2043 5.189 41.7 21.2 0.8152 0.248 5 70 / 85 / 95 5 0.1819 4.621 33.1 16.8 1.028 0.3133 6 0.162 4.115 26.3 13.3 1.296 0.3951 55 / 65 / 75 7 0.1443 3.665 20.8 10.5 1.634 0.4982 8 0.1285 3.264 16.5 8.37 2.061 0.6282 40 / 50 / 55 9 0.1144 2.906 13.1 6.63 2.599 0.7921 10 0.1019 2.588 10.4 5.26 3.277 0.9989 30 / 35 / 40 11 0.0907 2.305 8.23 4.17 4.132 1.26 12 0.0808 2.053 6.53 3.31 5.211 1.588 25 / 25 / 30 (20) 13 0.072 1.828 5.18 2.62 6.571 2.003 14 0.0641 1.628 4.11 2.08 8.286 2.525 20 / 20 / 25 (15) 15 0.0571 1.45 3.26 1.65 10.45 3.184 16 0.0508 1.291 2.58 1.31 13.17 4.016 —/ —/ 18 (10) 17 0.0453 1.15 2.05 1.04 16.61 5.064 18 0.0403 1.024 1.62 0.823 20.95 6.385 —/ —/ 14 (7) 19 0.0359 0.912 1.29 0.653 26.42 8.051 20 0.032 0.812 1.02 0.518 33.31 10.15 21 0.0285 0.723 0.81 0.41 42 12.8 22 0.0253 0.644 0.642 0.326 52.96 16.14

线径电流对照表

线径(大约值) 铜线温度 60o C75o C85o C90o C 电流(A) 2.5mm220202525 4mm225253030 6mm230354040 8mm240505555 14mm255657075 22mm270859595 30mm285100110110 38mm295115125130 50mm2110130145150 60mm2125150165170 70mm2145175190195 80mm2165200215225 100mm2195230250260一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 绝缘导线载流量估算如下: 绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、 70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依此类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

AWG-标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG 标准线径规格对照表

线径对照表

AWG 標準線徑規格對照表 AWG 標準線徑規格對照表 上一頁 業界線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。 為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。 美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2) 量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值 群導體計算的方法或公式: 加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間,取比較少的值。 40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間) 快速求得線徑值的方法: 兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 請記得“快速求得線徑值的方法” 一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則 AWG 標準線徑規格對照表

常用线规号码与线径对照表

常用线规号码与线径对照表

线规SWG BWG BG AWG 号码英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.03125 0.02782 0.02476 0.02204 0.01961 16.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0。0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.02535 0.02010 0.01790 0.01594 0.01420 -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 常用线规号码与线径对照表

电流线径对照表

一般合格产品1平方毫米的铜线能载6-8安培电流,一般不超过6安培比较安全。 在日常生活中,许多电源线都是2.5mm2。这意味着直线的垂直横截面为2.5平方毫米。通常可以承受15安培乘以220伏电压,可以连接到3.3千瓦。 GB 4706.1-1992/1998中规定的导线负载电流值。 扩展数据 1当导体中存在交变电流或交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,即电流集中在导体表面的薄层上,且越靠近导体表面。 2电流密度越高,导体内部的实际电流越小。结果,导体的电阻增大,功率损耗也增大。 三。两根导线的直径不同,载流能力也不同,可能会因负载需求大而产生大电流,烧毁连接点。 工作温度为30℃,长期在90%负荷下载流量如下: 1.5毫米2-18a

2.5mm2-26a 4平方毫米-38安 6平方毫米-47A 10平方毫米-66A 16平方毫米-92a 25mm2-120a 15035毫米 不同线径(小于1mm)铜线的载流容量表s=I/J,J=I/s,I=JS,s=截面积,J=电流密度,I=电流互感器:J=2.5,输电线路:J=5或以上 铜线在不同温度下的直径及其所能承受的最大电流2008-04-28 06:22 p.m.铜线的安全载流量计算方法如下: 2.5mm2铜电源线安全载流量28a,4mm2铜电源线安全载流量35A,6平方毫米铜电源线安全载流量48A,10平方毫米铜电源线安全载流量65A,16mm2安全载流量91A

铜电源线。25平方毫米铜电源线-120a的安全载流能力,如果是铝线,线径应是铜线的1.5-2倍。 110p空调,你想问他电流有多大或者电源线有多少。2一台10便士的空调是一台或三台,一台10便士,多台10便士。第一种:根据目前空调能效比,10p空调(三项)功率约为8-9kw,额定电流约为14a,一般推荐采用10mm2电缆,但也可采用6mm2国标电线。 对于多台机器,建议使用220mm电压和10mm2电源线 加载0.5和0.75平方线 0.5和0.75平方线荷载: 0.5平方线表示该线的横截面积为0.5平方毫米,0.75平方线的横截面积为0.75平方毫米。它自身的负载是允许流动的最大电流。铜线的推荐通过电流额定值为每平方毫米6A,因此220伏电源电压、0.5平方线和0.75平方线分别能承受660w和990w的负载。铜导线的安全载流能力一般根据最高允许温度、冷却条件和敷设条件来确定。导体

常用线规号码与线径对照表[1]

线规SWG BWG BG AWG 号码英寸毫米英寸毫米英寸毫米英寸毫米 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.03125 0.02782 0.02476 0.02204 0.01961 16.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0。0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.02535 0.02010 0.01790 0.01594 0.01420 -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 常用线规号码与线径对照表

国际线规对照表

中国线规GB 国际电工线规IEC 德国标准线规DIE 英国标称美国标准标称直径mm 标称直径mm 标称直径mm SWG 直径mm AWG 直径mm 0.020.020.02 52 0.02 0.0220.0220.0250.0250.025 50 0.025 50 0.025 0.0280.0280.0320.0320.032 49 0.031 480.0320.0360.036470.0350.040.040.04 48 0.041 460.0410.0450.045450.0450.050.050.05 470.051440.050.0560.056460.061430.0560.0630.0630.063450.071420.0630.0710.0710.071440.081410.0710.080.080.08430.071400.0790.090.090.09420.102390.0890.10.10.1410.112380.1010.1120.1120.112400.122370.1130.1250.1250.125390.132360.1270.140.140.14380.152350.1430.160.160.16370.17334 0.16360.193350.213330.20.20.2340.234320.2020.2240.2240.224330.245310.2270.250.250.25310.295300.2550.280.280.28300.315290.2860.3150.3150.315290.345280.3210.3550.3550.355280.376270.3610.40.40.4270.417260.4050.450.450.45260.45725 0.455 0.50.50.5250.5080.560.56240.5590.60.623 0.61 240.5110.630.630.63230.5740.710.710.71220.6420.750.750.7521 0.7240.80.80.8220.7110.812 0.850.850.85210.813200.90.90.920 0.914 19 0.911 0.950.950.9511118 1.024 1.06 1.06 1.0619 1.016 1.12 1.12 1.1217 1.151 1.18 1.18 1.181.25 1.25 1.2518 16 1.29 1.32 1.32 1.32 1.219 1.4 1.4 1.417 15 1.45 1.5 1.5 1.5 1.422 1.6 1.6 1.6 14 1.628 中国、国际电工委员会、德国、SWG/AWG 线规对照表 0.180.180.180.18

线规号与线径对照表

线规号与线径对照表 线规号码 # SWG(mm) BWG(mm) 线规号码# SWG(mm) BWG(mm) 0 8.230 8.636 26 0.475 0.457 1 7.620 7.620 27 0.417 0.406 2 7.010 7.214 28 0.376 0.356 3 6.410 6.579 29 0.345 0.330 4 5.893 6.04 5 30 0.315 0.305 5 5.385 5.588 31 0.295 0.254 6 4.87 7 5.156 32 0.274 0.229 7 4.470 4.572 33 0.254 0.203 8 4.064 4.191 34 0.234 0.178 9 3.658 3.759 35 0.213 0.127 10 3.251 3.404 36 0.193 0.102 11 2.946 3.048 37 0.173 12 2.642 2.769 38 0.152 13 2.337 2.413 39 0.132 14 2.032 2.108 40 0.122 15 1.829 1.829 41 0.112 16 1.626 1.651 42 0.102 17 1.422 1.473 43 0.091 18 1.219 1.245 44 0.081 19 1.016 1.067 45 0.071 20 0.914 0.889 46 0.061 21 0.813 0.813 47 0.051 22 0.711 0.711 48 0.041 23 0.610 0.635 49 0.031 24 0.559 0.559 50 0.025

常用线规号码与线径对照表(SWG、BG、BWG、AWG)

常用线规号码与线径对照表线规号码7/06/05/04/03/02/26英寸0.5 000.4 640.4 320.4 000.3 720.3 480.3 240.3 000.2 760.2 520.2 320.2 120.1 920.1 760.1 600.1 440.1 280.1 160.1 040.0

800.0 720.0 640.0 560.0 480.0 400.0 360.0 320.0 2800.0 2400.0 2200.0 2000.0180SWG毫米12.7 0011.7 8610.9 7310.1 609.4 498.8 398.2 307.6

106.4 015.8 935.3 854.8 774.4 704.0 463.6 583.2 512.9 462.6 422.3 372.0 321.8 291.6 261.4 221.2 191.0 160.9 140.8 130.7

100.5 590.5 080.457BWG英寸---- 0.5 000.4 540.4 250.3 300.3 400.3 000.2 840.2 590.2 380.2 200.2 030.1 800.1 650.1 480.1 340.1 200.1

950.0 830.0 720.0 650.0 580.0 490.0 420.0 350.0 320.0 280.0 250.0 220.0 200.018毫米---- 12.7 0011.5 3210.7 959.6 528.6 397.6 207.2

796.0 455.5 885.1 564.5 724.1 913.7 593.4 043.0 482.7 692.4 132.1 081.8 291.6 511.4 731.2 451.0 670.8 390.8 130.7 110.6

怎样计算用多大线径的电线

电线有载流量,设备有功率可以计算出电流量,根据计算的数据找合适的配比。 估算口诀编辑 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

标准线径规格对照表

AWG 标准线径规格对照表 AWG 标准线径规格对照表 业界线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大?如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其它怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法”一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则